文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无障碍坡道

无障碍坡道

无障碍坡道
无障碍坡道

无障碍设计中的坡道

人行坡道:室内坡道为1/8,室外的坡道为1/10,无障碍坡道为1/12,如果不是无障碍的话1/10就好了,建筑的台阶如果是少于等于两阶的话也是需要做成坡道的,要求同上,这是基本的专业知识,不要随便拿东西骗人,把道路坡度和建筑坡道混在一起。补充:做不做无障碍是设计者本身的事,还有是不大于10%不是不小于,跟台阶坡道是不是同时存在没有关系,如果想达到无障碍标准,就必须是1/12以下,任何情况下的建筑人行坡道都是以上标准,不管是单设坡道还是坡道台阶并存都是以上标准,只是如果要达到无障碍标准就必须是1/12以下,还有在道路或场地设计中坡度才用百分或千分比表示,建筑中一般都是用长高比表示的,这是建筑学在大一下学期学的东西,作为规范,不可能给的是范围,只会给一个固定的数值,所以回答中是坡度范围的直接就不用看,我之所以提到台阶的问题是因为当台阶少于两阶的时候就应该采用坡道,没有别的意思,跟是不是同时存在没有关系。还有你说的一般是在台阶旁边做坡道的情况是为了保证一些车辆(图书馆的运书车,医院的救护车,酒店的出租车等等)可以到达入口的雨棚下一般为1/10以下,不是作为无障碍的坡道,真正意义的坡道一般是为了是残障人员能与正常人一样比较容易的到达一定的地方,所以这种坡道会比一般普通的建筑坡道更缓一些,为1/12以下。

1、由于考虑室外的绿化,随意变更建筑入口平台和轮椅坡道,如

入口平台宽度、轮椅坡道宽度不足规范和设计要求,轮椅坡道两侧未均

设置扶手等。按照规范的要求,当为多、低层无障碍住宅和小型公共建

筑时,建筑入口轮椅通行平台最小宽度应大于1.5米;当为中、高层无

障碍住宅和大、中型公共建筑时,建筑入口轮椅通行平台最小宽度应大

于2米。轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.5

米,轮椅坡道转弯处平台尺寸应大于1500mm×1500mm。有台阶的建筑

入口,坡道的宽度不应小于1.2米;只设坡道的建筑入口,坡道的宽度

不应小于1.5米。

2、无障碍电梯侯梯厅因墙面干挂石材而致使净深不足 1.8米。按照规范要求,在公共建筑中配备电梯时,必须设无障碍电梯。侯梯厅的无障碍设施与设计要求:侯梯厅深度大于或等于 1.8米,电梯门洞净宽度大于或等于0.9米,按钮高度09~1.1米。电梯轿厢深度大于或等于1.4米,宽度大于或等于1.1米,轿厢正面和侧面应设高0.8~0.85米的扶手,轿厢正面高0.9米处至顶部应安装镜子。

1.步行适宜距离: L=500.0m

2.负重行走距离: L=300.0m

3.正常目视距离: L<100.0m

4.观枝形: L< 30.0m

5.赏花:L=9.0m

6.心理安全距离: L=3.0m

7.谈话距离:L>0.70m 居住区道路:

W>20.0m;小区路:W=6.0~9.0m;

组团路:W=3.0~5.0m;­ 宅间小路: W>2.50m;园路、人行道、坡道宽:W=1.20m,轮椅通过:

W≥1.50m,轮椅交错:W≥1.80m。尽端式道路的长度: L<120.0m,尽端回车场: S>12.0mx

12.0m 楼梯踏步室内: H < 0.15m,W > 0.26m;室外: H=0.12~0.16m,W=0.30m~0.35m; ­可坐踏步: H=0.20~0.35m,W=0.40~0.60m。台阶长度超过3米或需改变攀登方向的地方,应在中间设置休息平台,平台:W<1.20m。­

居住区道路最大纵坡: i<8%;园路最大纵坡: i<4%;­自行车专用道路最大纵坡:i<5%;轮椅坡道一般: i=6%;

i<8.5%;人行道纵坡: i<2.5%。­

无障碍坡道高度和水平长度:坡度:1:20 1:16 1:12 1:10 1:8最大高度(m): 1.50 1.00 0.75 0.60 0.35平长度(m): 30.00 16.00 9.00 6.00 2.80

室外座椅(具): H=0.38~0.40m,W=0.40~0.45m,单人椅:L=0.60m左右,双人椅: L=1.20m左右,三人椅: L=1.80m 左右,靠背倾角: 100-110°为宜。

扶手: H=0.90m (室外踏步级数超过了3级时)残障人轮椅使用扶手: H=0.68m\0.85m栅栏竖杆的间距: W<1.10m。

路缘石: H=0.10~0.15m。

水篦格栅: W=0.25~0.30m。

车档: H=0.70m;间距=0.60m;

墙柱间距:3-4m;一般近岸处水宜浅(0.40~0.60m),面底坡缓(1/3~1/5);­

一般园林柱子灯高3-5m;

树池铸铁盖板:有1.2、1.5m规格大小和圆、方外型;

低栏杆:H=0.2~0.3m;中栏杆:H=0.8~0.9m;高栏杆:H=1.1~1.3m。

亭:H=2.40~3.00m,W=2.40~3.60m,立柱间距=3.00m左右。廊:H=2.20~2.50m,W=1.80~2.50m。

棚架:H=2.20~2.50m,W=2.50~4.00m,L=5.00~10.00m,立柱间距=2.40~2.70m。柱廊:纵列间距=4-6m,横列间距=6-8m。­

机动车停车车位指标大于50个时,出入口不得少于2个;机动车停车车位指标大于500个时,出入口不得少于3个;出入口之间净距须大于10m,出入口宽度不得少于7m,服务半径

<150.0m­

无障碍坡道

【转】残疾人坡道设计规范来源:李凱寧nky的日志 方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范 一、无障碍通道 1、坡道和升降平台 1)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差和有台阶时,必须设符合轮椅通行的坡道,在坡道和两级台阶以上的两侧应设扶手。 2)供轮椅通行的坡道应设计成直线形,不应设计成弧线形和螺旋形。按照地面的高差程度,坡道可分为单跑式、双跑式和多跑式坡道。 3)双跑式和多跑式坡道休息平台的深度不应小于1.50m。在坡道起点及终点应留有深度不小于1.50m的轮椅缓冲地带。 4)建筑入口的坡道宽度不应小于1.20m,室内走道的坡道宽度不应小于1.00m,室外通路的坡道宽度不应小于1.50m。 5)建筑入口及室内坡道的坡度不应大于1/12,室外人行通路坡道的坡度不应大于1/16。6)坡道高度的限定 每段坡道的高度,其最大容许值应符合表1.1的规定。 表1.1每段坡道高度与长度的限定 坡度(高/长)1/12 1/16 1/20 容许高度(m)0.75 1.00 1.50 水平长度(m)9.00 16.00 30.00 7)在坡道两侧和休息平台只设栏杆时,应在栏杆下方的地面上筑起50mm的安全档台。8)供轮椅通行的坡道面层应平整,但不应光滑。也不应在坡面上加防滑条和作成礓礤式的坡面。 9)自动升降平台占地面积小,适用于改建、改造困难的地段。升降平台的净面积不应小于 1.50m X 1.00m,平台应设栏板或栏杆及轮椅进出口和启动按钮。 2、出入口 1)大、中型公共建筑入口的内外应留有不小于2.00m X 2.00m轮椅回旋面积,小型公共建筑入口内外应留有不小于1.50m X 1.50m轮椅回旋面积。 2)建筑入口设有避风阁,或在门厅、过厅设有两道门,在两道门扇开启后的净距不应小于1.20m。 3)供残疾人使用的门,首先应采用自动门和推拉门,其次是平开门。不应采用旋转门和力度大的弹簧门。 4)轮椅通过自动门的有效通行净宽度不应小于1.00m,通过推拉门与平开门的有效通行净宽度不应小于0.80m。 5)乘轮椅者开启推拉门或平开门时,在门把手一侧的墙面,应留有不小于0.50m的墙面宽度。 6)乘轮椅者开启的门扇,应安装视线观察玻璃和横执把手及关门拉手,在门扇的下方宜安装高0.35m的护门板。 7)大、中型公共建筑通过一辆轮椅的走道净宽度不应小于1.50m。小型公共建筑通过一量俩的走道净宽度不应小于1.20m,在走道末端应设有1.50m X 1.50m轮椅回旋面积。 8)走道的地面应平整、不光滑、不积水和没有障碍物。走道内有台阶时,应设符合轮椅通行的坡道。 9)当门扇向走道内开启时应设凹室,凹室的深度不应小于0.90m,宽度不应小于1.30m。

无障碍设计规范

无障碍设计规范

建筑物无障碍设计和老年人建筑设计规范 无障碍卫生间装修7大准则 防护:地面应选用防滑材料,以防残障人士跌倒摔伤。厕所的门上要装防护门板,以免轮椅的脚踏板碰破门。 布局:厕所应设于路旁,出入方便。卫生器具的安装位置和高度要合理,便器两侧都应留有便于轮椅接近的空间。 辅助:在卫生器具周围安装扶手,扶手的位置合适,连接牢固。为了便于各种身高的人使用,脸盆台面的高度可以设置在离地面60~10 0厘米的范围之内。 方便:水龙头开关应便于操作,可采用脚踏式,长柄 式,感应式。 呼救:厕 所内应设紧 急呼救按扭。

畅通:卫生间室内外高差不得大于20毫米,方便残疾人和轮椅通过。 尺度:门扇开启的净宽不得小于0.8米,以方便轮椅通过。厕所内应留有1.5米*1.5米的轮椅回转空间。 一、建筑物无障碍设计 (一)建筑物无障碍实施范围 1.各类公共建筑(包括办公、科研建筑和学校、园林建筑)的室外场地、建筑入口、走道、楼梯、公共活动用房和公共服务设施等部位应进行无障碍设计。 2.交通和医疗建筑的人口应设置没有台阶的无障碍人口。商业与服务建筑的入口也宜设置无障碍人口。 3.下列公建必须设无障碍专用厕所:县级及县级以上的政府机关与司法部门,各种交通与医疗建筑,大型观演与体育建筑的观众使用部分和贵宾室,大型园林建筑及主要旅游地段以及设有公厕的大型商业、服务、文化、纪念建筑。

4.下列有楼层的公建应设适合乘轮椅者、视残者或担架床可进入和使用的无障碍电梯:各种交通与医疗建筑,大型商业、服务、文化、纪念建筑。 5.观演与体育建筑的观众席和主席台必须设轮椅席位。 6.高层和中高层住宅、公寓的建筑人口、电梯、公共走道以及适合乘轮椅者居住的无障碍住房套内等部位应进行无障碍设计。此类住宅、公寓中,每50套住房宜设2套无障碍住房套型。 7.设有残疾人住房而又不设电梯的多层和低层住宅、公寓,其建筑入口、楼梯、公共走道和无障碍住房套内等部位应进行无障碍设计。此类住宅、公寓中,每100套住房宜设2-4套无障碍住房套型。 8.职工和学生宿舍应在首层设男女残疾人住房各一间。此类建筑的人口、公共走道、公共厕所、浴室、擞洗室以及无障碍住房等部位应进行无障碍设计。 (二)建筑人口 1.无障碍人口,是指不设台阶的建筑入口。

无障碍设计要求

一、无障碍通道 1、坡道和升降平台 1)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差和有台阶时,必须设符合轮椅通行的坡道,在坡道和两级台阶以上的两侧应设扶手。 表1.1 每段坡道高度与长度的限定 坡度(高/长)1/12 1/16 1/20 容许高度(m)0.75 1.00 1.50 水平长度(m)9.00 16.00 30.00 7)在坡道两侧和休息平台只设栏杆时,应在栏杆下方的地面上筑起50mm的安全档台。8)供轮椅通行的坡道面层应平整,但不应光滑。也不应在坡面上加防滑条和作成礓礤式的坡面。 9)自动升降平台占地面积小,适用于改建、改造困难的地段。升降平台的净面积不应小于1.50m X 1.00m,平台应设栏板或栏杆及轮椅进出口和启动按钮。10)观演建筑、交通建筑及医疗建筑走道的两侧。应设高0.85m 的扶手。 11)主要提供残疾人、老年人使用的走道 A 走道的宽度不应小于1.80m。 B 走道的两侧必须设高0.85m的扶手。

人行步道施工方案.doc

人行步道施工方案 一、工程概况 101绕城线檀营平改立配套管线工程位于密云新城东北部,起点为新北路,终点为白石岭路;往南接的檀东路,与檀东路一起形成密云新城“一环、五横、八纵”路网格局中一条重要的纵向交通通道,也是北侧居民和景区游客出行的主要道路。 工程项目建设单位:北京市交通委员会路政局密云分局; 勘察单位:北京市勘察设计院有限公司; 设计单位:长春市市政工程设计研究院; 监理单位:北京市育才交通工程咨询监理公司; 施工单位:北京鑫畅路桥建设有限公司。 ㈡、主要工程结构形式 人行道结构: 防滑透水方砖 6cm 1:5水泥中砂干拌 2cm C15豆石混凝土 15cm 粗砂垫层 5cm 总厚度 28cm ㈢、气候条件 北京市属于暖温带大陆性季风气候区,一年四季分明。春季干旱多风,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。降雨量集中在夏季,约占全年70%。全年无霜期为180天至200天。本地风向冬季以北风及西北风为主,夏季多东南风,秋季为南北风向转换。春、秋季为最好的施工季节。 ㈣、工程重点与难点 安全文明施工与环境保护工作尤为重要。扬尘、洒落等造成的空气和环境污染必须杜绝。因此,外弃土方需弃至指定弃土场,杜绝随意废弃。我们将把环保与文明施工作为首要指标,制定严格措施,处处把关。

二、施工部署 ㈠、施工人员构成: 项目经理:阎兆军生产副经理:王瑞国 技术负责:马凤新质检负责:冯晓强 施工员:徐国中测量员:师旭平 材料员:田喜臣试验员:张宇 安全员:闫立军 ㈡、开完工日期: 左幅:(东坝中街—西坝南路) 计划开工日期:2018年5月30日; 计划完工日期:2018年7月4日; 右幅:(道路起点—东坝中街、西坝南路—道路终点) 计划开工日期:2018年5月30日; 计划完工日期:2018年7月4日; ㈢、前期准备工作: ⑴、施工便道:本合同段施工期间将利用现况道路和已完工道路,设专职人员对现况道路洒水养护,保证不扬尘。 ⑵、水资源:为保证施工用水,准备2辆水车,保证工程临时用水的需要。 ⑶、施工机械:按总体部署配备相应的施工机械,在进场前先行对机械检查维修,保证运转正常。小型施工机械由现场调度统一调配合理使用。 ⑷、了解电力位置及最大可用量,并将施工总用电量通知现场电工,配合其合理安排,并配备一台发电机,以满足现场施工用电的需求。 ⑸、工程管理人员及生产工人到位。本工程计划投入管理人员25人,高峰期民工队伍60人。

城市无障碍通道设计规范标准

《城市道路和建筑物无障碍设计规》 7 建筑物无障碍设计 7.1 建筑入口 7.1.1 建筑入口为无障碍入口时,入口室外的地面坡度不应大于1:50 (图7.1.1)。 7.1.2 公共建筑与高层、中高层建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。 7.1.3 建筑入口轮椅通行平台最小宽度就符合表7.1.3的规定。 表7.1.3 入口平台宽度 建筑类别入口平台最小宽度(m) 1 大、中型公共建筑≥2.00 2 小型公共建筑≥1.50 3 中、高层建筑、公寓建筑≥2.00 4 多、低层无障碍住宅、公 ≥1.50 寓建筑

5 无障碍宿舍建筑≥1.50 7.1.4 无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。 7.1.5 入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距应符合表7.1.5的规定(图7.1.5-1, 图7.1.5-2) 表7.1.5 门扇同时开启最小间距 建筑类别门扇开启后最小间距(m) 1 大、中型公共建筑≥1.50 2 小型公共建筑≥1.20 3 中、高层建筑、公共建筑≥1.50

4 多、低层无障碍住宅建筑≥1.20 7.2 坡道 7.2.1 供轮椅通行的坡道应设计成直线型、直角型或折返型,不宜设计弧型(图7.2.1-1, 图7.2.1-2)。

7.2.2 坡道两侧应设扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯。 7.2.3 坡道侧面凌空时,在扶手栏杆下端宜设高不小于50 mm的坡道安全挡台(图7.2.3)。 7.2.4 不同位置的坡道,其坡度和宽度应符合表7.2.4的规定。 表7.2.4 不同位置的坡度和宽度 坡道位置最大坡度最小宽度(m) 1 有台阶的建筑入 口 2 只设坡道的建筑 入口 3 室走道 4 室外通路 5 困难地段 1:12 1:20 1:12 1:20 1:10~1:8 ≥1.20 ≥1.50 ≥1.00 ≥1.50 ≥1.20 7.2.5 坡道在不同坡度的情况下,坡道高度和水平长度符合表7.2.5的规定(图7.2.5)。

散水、台阶、坡道施工方案

孙村组团居住区四期A-24地块项目 散水、台阶、坡道施工方案 编制: 审核: 中国新兴保信建设总公司四公司 孙村项目部 2013年10月1日

目录 1 编制依据 (1) 2 概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工工艺及技术要求 (1) 5 施工注意事项 (3)

1 编制依据 1.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.2 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工图纸、洽商变更通知单 1.3 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工组织设计 1.4 《孙村组团居住区四期A-24地块项目装修做法明细表》 2 概况 本工程为孙村组团居住区四期A-24地块项目1~9#楼及车库地下出入口包含散水台阶坡道法如下: 暗散水室外台阶无障碍坡道 散3,混凝土散水(800宽) ①≥200厚草坪及种植土 ②80厚C15混凝土(顶标高 -0.500m) ③2:8灰土夯实,向外坡4%台4B,花岗石台面 ①30厚火烧面或机磨纹花岗石 板面层,缝宽5,干石灰粗砂 扫缝后洒水封缝 ②25厚干拌砂浆DS粘结层 ③100厚C15混凝土 坡4B,花岗石坡道 ①30厚火烧面或机磨纹花岗石 板面层,缝宽5,干石灰粗砂 扫缝后洒水封缝 ②25厚干拌砂浆DS粘结层 ③100厚C15混凝土 部位:主楼、出入口四周部位:1~7#楼门厅入口处部位:1~7#楼无障碍坡道 3 施工准备 3.1 材料、机具准备 白灰,打夯机,混凝土,小线,铁锹,6钢筋,12钢筋。 3.2 人员组织 各劳务队伍根据项目部施工员安排,按照单元流水组织施工。 3.3 工期安排 计划施工工期为2013年10月8日至2013年10月14日。 4 施工工艺及技术要求 4.1 本工程室外散水为暗散水,宽800mm,散水顶标高-0.500m。 4.2 散水下部按照2:8灰土回填300mm厚,分层夯实,再进行80厚混凝土层施工。

城市道路无障碍设计规范

城市道路无障碍设计规范【实用基础】 1.1 缘石坡道设计应符合下列规定: 1 人行道的各种路口必须设缘石坡道; 2 缘石坡道应设在人行道的范围内,并应与人行横道相对应; 3 缘石坡道可分为单面缘石坡道和三面缘石坡道; 4 缘石坡道的坡面应平整,且不应光滑; 5 缘石坡道下口高出车行道的地面不得大于20 mm。 1.2 单面坡缘石坡道设计应符合下列规定: 1 单面坡缘石坡道可采用方形、长方形或扇形; 2 方形、长方形单面坡缘石坡道应与人行道的宽度相对应(图4.1.2-1,图4.1.2-2,图4.1.2-3);

3 扇形单面坡缘石坡道下口宽度不应小于1.50 m(图4.1.2-4);

4 设在道路转角处单面坡缘石坡道上口宽度不宜小于2.00 m (图4.1.2-5); 5 单面坡缘石坡道的坡度不应大于1:20。 1.3 三面坡缘石坡道设计应符合下列规定: 1 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.2m(图4.1.3);

2 三面坡缘石坡道的正面及侧面的坡度不应大于1:12(图4.1.3)。 2 盲道 2.1 盲道设计应符合下列规定: 1 人行道设置的盲道位置和走向,应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置; 2 指行残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道(图4.2.1-1);在行进盲道的起点、终点及拐弯处应设圆点形的提示盲道(图4.2.1-2); 3 盲道表面触感部分以下的厚度应于人行道砖一致(图4.2.1-3);

4 盲道应连续,中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物; 5 盲道宜避开井盖铺设; 6 盲道的颜色宜为中黄色。 2.2 行进盲道的位置选择应按下列顺序,并符合下列规定: 1 人行道外侧有围墙、花台或绿地带,行进盲道宜设在距围墙、花台、绿地带0.25~0.50 m处(图4.2.2-1); 2 人行道内侧有树池,行进盲道可设置在距树池0.25~0.5 m处; 3 人行道没有树池,行进盲道距立缘石不应小于0.50 m; 4 行进盲道的宽度宜为0.30~0.60 m,可根据道路宽度选择低限或高限; 5 人行道成弧线形路线时,行进盲道宜与人行道走向一致; 6 行进盲道触感条规格应符合表4.2.2-1的规定(图4.2.2-3)。

残疾人坡道设计规范

【转】残疾人坡道设计规范 来源:李凱寧nky的日志 方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范 一、无障碍通道 1、坡道和升降平台 1)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差和有台阶时,必须设符合轮椅通行的坡道,在坡道和两级台阶以上的两侧应设扶手。应设高0.85m的扶手。 11)主要提供残疾人、老年人使用的走道

无障碍坡道设计规范

页眉内容 无障碍坡道设计规范 (一) 直线式坡道,坡面宽不小于1200,坡度不大于1:12; 折返双坡道,坡面宽1200,坡度为1:12,坡道起点与终点及休息平台深度为 1500. L坡道,弧形坡道,U形坡道,折返三坡道,坡面宽1200,坡度小于1:12,坡度起点与终点及休息平台深度为1500; 台阶及坡道组合体,适用于建筑路口,城市广场等地面高差较大地段。节省用地,方便通行,观赏效果较好。坡面要平整而不光滑,宽度要大于1200,坡度要小于1:12,其他由设计人定; 轮椅通行的坡度在不同坡度时对高度与水平长度的限定:详03J926第20页表格, 备注为: 1. 1:12坡道为建筑物的坡道最低标准。 2. 1:6坡道轮椅使用者的双手推动二次后,前面的小轮就可达到水平部分。 3. 为了安全通行,大于1:12的坡道应有协助者推动轮椅上下行。 (二) 第3.3.1条供残疾人使用的门厅、过厅及走道等地面有高差时应设坡道,坡道的宽度不应小于0.90m。 第3.3.2条每段坡道的坡度、允许最大高度和水平长度,应符合表3.3.2的规定。 第3.3.3条每段坡道的高度和水平长度超过表3.3.2规定时,应在坡道中间设休息平台,休息平台的深度不应小于1.20m。 第3.3.4条坡道转弯时应设休息平台,休息平台的深度不应小于1.50m。 第3.3.5条在坡道的起点及终点,应留有深度不小于1.50m的轮椅缓冲地带。 第3.3.6条坡道两侧应在0.90m高度处设扶手,两段坡道之间的扶手应保持连贯。 第3.3.7条坡道起点及终点处的扶手,应水平延伸0.30m以上。 第3.3.8条坡道侧面凌空时,在栏杆下端宜设高度不小于50mm 页脚内容1

无障碍施工方案

目录 第一节工程概况 (2) 第二节无障碍设计说明 (2) 第三节施工工艺 (7) 第四节验收说明 (12)

第一节工程概况 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、工程规模: 第二节无障碍设计说明 一、设计规范和依据 1、城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001; 2、中南地区建筑标准设计《建筑图集3》—建筑无障碍05ZJ301; 3、在不同位置的坡道,其坡度和宽度应符合以下要求: 4 5、轮椅通行最小宽度

6、门的净宽 7 8、无障碍居室与设计要求 9

10

12、电器插座数量 第三节施工工艺 一、混凝土施工工艺 1、工艺流程:混凝土(砂浆)搅拌→基底处理→浇筑→压实→养护 (1)混凝土(砂浆)搅拌: ①配合比申请:由试验员将所有的水泥、砂、石等送往试验室,试验室通过对给定的原材料进行试配后,确定混凝土(砂浆)配合比。 ②计量:现场配备磅秤,对砂、石料进行准确计量。 ③搅拌:用混凝土搅拌机进行强制搅拌,搅拌时间不小于2min。 (2)基层清理:在基层上洒水湿润,不可有积水,然后刷一道界面剂。

(3)浇筑混凝土(或水泥砂浆)地面:将搅拌好的混凝土(或水泥砂浆)按做好的厚度控制点摊在基层上,然后沿冲筋厚度用刮杠摊平,再用木抹子初次搓平压实。 (4)表面压光:初次压光,待混凝土(砂浆)初凝前,表面先撒一层预拌好的比例为1:1的水泥砂子灰,随后用木抹子搓压后,用铁抹子初次压光;混凝土(砂浆)表面收水后(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),进行第二次压光,压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷。 (5)养护、保护:等面层凝固后要及时洒水、喷水或撒锯沫浇水养护7d。 (6)抹水泥砂浆踢脚: ①当地面达到上人强度后,方可进行踢脚施工。 ②先在墙面上刷一道内掺建筑胶的水泥浆,然后抹8mm厚的1:3的水泥砂浆,表面扫毛划出纹路,上口用尺杆修直。 ③待底层砂浆终凝后,再抹6mm厚的1:2.5的面层水泥砂浆,表面用铁抹子压光。 (7)做试件:每一检验批(检验批的划定见质量验收)留置一组试件,当一个检验批大于1000m2时,增加一组试件。 2、质量验收 (1)划分检验批: 按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层按每三层(不足三层按三层计)作为检验批。根据工程的楼层数和每层建筑面积,验收前与监理单位一起确划分检验批,确定检验批数量。 (2)验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)原材料(水泥、砂、石)合格证、复试报告。 (2)混凝土(砂浆)的配合比通知单。 (3)混凝土(砂浆)的强度报告。 (4)有防水层的房间防水层隐蔽验收记录和二次防水工程试水检查记录。 (5)垫层、防水隔离层检验批验收记录。 (6)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)与基层粘结牢靠,无空鼓、开裂。

无障碍坡道施工方案_secret

无障碍坡道施工方案 施工方案: 按照施工图的总体要求和施工现场的具体考察,残疾人坡道的设置具有及其重要的作用,具体分为几个部分进行说明: 前期准备和材料的运输阶段——现场施工放线阶段——基础处理及砌筑阶段——表面材料的装饰阶段 1、前期准备和材料的运输阶段:在进行残疾人坡道的施工 之前通关全局对整个施工图的要求进行熟悉,充分理解 施工的内容和细节,形成现实的施工理念。同时结合现 场地形进行比对,看看在竖向结构和坡度方面有没有出 入和漏洞,在施工旁边建起近距离的物料供应站,方便 后期物料供应的及时和拉料的合理。结合现场坡道的材 料构成调查市场,购买合适的外饰材料,并拉到准备好 的材料堆积场。同时将所有可能利用的几种常用机械也 安排到位,利于下一步开工进度的进展。 2、现场施工放线阶段:对现场做最后一次的分析和测量, 结合施工图纸的要求在正确的现场进行放线,合理利用 各种测量仪器(全站仪、经纬仪、水准仪等)精确无误 的放出坡道的正确位置,并为下一步的基础施工打了良 好基础。 3、基础处理及砌筑阶段:根据施工放线详细理解施工图的 各种要求,开挖坡道基础,利用机械的各种功能进行分

工实施,同时利用水平尺或水准仪等测量仪器对坡道的 坡角等进行测量,利于准确施工。在掌握好坡度的情况 下,打好垫层,从素土夯实到灰土垫层,从混凝土垫层 到表面层的粘接,每一步都要进行详细的施工测量,另 外根据需要砌筑各种墙体,对坡道的安全性和人性化进 行完善。 4、表面材料的装饰阶段:在基础部分和砌筑的墙体部分进 行完成后,根据设计要求,对指定的坡道各个部分进行 外装饰的粘贴,这里要求做工精细,施工不间断,尽量 一次性做完小面积的贴面材料,贴面粘贴过程中尽量保 证坡度的一致性和表面的平整性,是工程施工效果得到 良好的表现。

城市道路无障碍设计规范

城市道路无障碍设计规范【实用基础】 1、1 缘石坡道设计应符合下列规定: 1人行道得各种路口必须设缘石坡道; 2缘石坡道应设在人行道得范围内,并应与人行横道相对应; 3 缘石坡道可分为单面缘石坡道与三面缘石坡道; 4 缘石坡道得坡面应平整,且不应光滑; 5 缘石坡道下口高出车行道得地面不得大于20 mm. 1、2单面坡缘石坡道设计应符合下列规定: 1 单面坡缘石坡道可采用方形、长方形或扇形; 2 方形、长方形单面坡缘石坡道应与人行道得宽度相对应(图4.1.2-1,图4、1、2—2,图4、1、2-3); ? 3扇形单面坡缘石坡道下口宽度不应小于1.50m(图4.1。2—4);

4 设在道路转角处单面坡缘石坡道上口宽度不宜小于2。00m(图4.1.2—5); 5单面坡缘石坡道得坡度不应大于1:20. 1、3三面坡缘石坡道设计应符合下列规定: 1三面坡缘石坡道得正面坡道宽度不应小于1.2m(图4.1.3); 2三面坡缘石坡道得正面及侧面得坡度不应大于1:12(图4.1.3)。 2盲道 2、1盲道设计应符合下列规定: 1人行道设置得盲道位置与走向,应方便视残者安全行走与顺利到达无障碍设施位置; 2 指行残疾者向前行走得盲道应为条形得行进盲道(图4。2。1-1);在行进盲道得起点、终点及拐弯处应设圆点形得提示盲道(图4、2、1-2); 3盲道表面触感部分以下得厚度应于人行道砖一致(图4。2.1-3); 4 盲道应连续,中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物; 5 盲道宜避开井盖铺设; 6盲道得颜色宜为中黄色。 2、2 行进盲道得位置选择应按下列顺序,并符合下列规定: 1 人行道外侧有围墙、花台或绿地带,行进盲道宜设在距围墙、花台、绿地带0、25~0.50m处(图4.2。2-1); 2人行道内侧有树池,行进盲道可设置在距树池0、25~0.5 m处;

无障碍设计规范

城市道路与建筑物无障碍设计规范 1总则 1、0、1 为建设城市得无障碍环境,提高人民社会生活质量,确保行动不便者能方便、安全使用城市道路与建筑物,用以进行道路与建筑设计必须遵守得共同规则,制定本规范。 1、0、2本规范适用于全国城市各类新建、扩建与改建得城市道路、房屋建筑与居住小区,以及有残疾人生活与工作场所得无障碍设计. 1、0、3 供人们行走与使用得道路、交通与建筑物得相应设施,应符合乘轮椅者、拄盲杖者及使用助行器者得通行与使用要求。 1、0、4根据无障碍环境建设得用途与目得,无障碍设计应综合考虑其所获得得经济效益、社会效益与环境效益。 1、0、5 城市道路与建筑物无障碍设计除应符合规范得规定外,尚应符合国家现行得有关强制性标准得规定. 2 术语 2、0、1 缘石坡道curb ramp 位于人行道口或人行横道两端,使乘轮椅者避免了人行道路缘石带来得通行障碍,方便乘轮椅者进入人行道行驶得一种坡道。 2、0、2 盲道sidewalkfoe the blind 在人行道上铺设一种固定形态得地面砖,使视残者产生不同得脚感,诱导视残者向前行走与辨别方向以及到达目得地得通道。 2、0、3 行进盲道go-ahead blind sidewalk 表面上呈条状形,使视残者通过脚步感与盲杖得触感后,指引视残者可直接向前方继续行走得盲道。 2、0、4 提示盲道目warning blindsidewalk 表面呈圆点形状,用在盲道得拐弯处、终点处与表示服务设施得设置等,具有提醒注意作用得盲道。 2、0、5 人行通道passage 在城市广场、公园、景点与建筑基地范围内供人行走得道路。 2、0、6无障碍入口barrier-free entrance 不设台阶得建筑入口。 3城市道路无障碍实施范围 3、1 道路与桥梁 3。1.1 城市道路与桥梁无障碍设计得范围应符合表3、1、1得规定。 表3.1。1城市道路与桥梁无障碍设计得范围 3 3.2.1 人行道路得无障碍设施与设计要求应符合表3、2、1得规定。 表3.2。1 人行道路无障碍设施与设计要求

无障碍坡道

无障碍设计中的坡道 人行坡道:室内坡道为1/8,室外的坡道为1/10,无障碍坡道为1/12,如果不就是无障碍的话1/10就好了,建筑的台阶如果就是少于等于两阶的话也就是 需要做成坡道的,要求同上,这就是基本的专业知识,不要随便拿东西骗人,把道路坡度与建筑坡道混在一起。补充:做不做无障碍就是设计者本身的事,还有就是不大于10%不就是不小于,跟台阶坡道就是不就是同时存在没有关系,如果想达到无障碍标准,就必须就是1/12以下,任何情况下的建筑人行坡道都 就是以上标准,不管就是单设坡道还就是坡道台阶并存都就是以上标准,只就是如果要达到无障碍标准就必须就是1/12以下,还有在道路或场地设计中坡度才用百分或千分比表示,建筑中一般都就是用长高比表示的,这就是建筑学在大一下学期学的东西,作为规范,不可能给的就是范围,只会给一个固定的数值,所以回答中就是坡度范围的直接就不用瞧,我之所以提到台阶的问题就是 因为当台阶少于两阶的时候就应该采用坡道,没有别的意思,跟就是不就是同时存在没有关系。还有您说的一般就是在台阶旁边做坡道的情况就是为了保 证一些车辆(图书馆的运书车,医院的救护车,酒店的出租车等等)可以到达入口的雨棚下一般为1/10以下,不就是作为无障碍的坡道,真正意义的坡道一般就是为了就是残障人员能与正常人一样比较容易的到达一定的地方,所以这种坡道会比一般普通的建筑坡道更缓一些,为1/12以下。 1、由于考虑室外的绿化,随意变更建筑入口平台与轮椅坡道,如入口 平台宽度、轮椅坡道宽度不足规范与设计要求,轮椅坡道两侧未均设置 扶手等。按照规范的要求,当为多、低层无障碍住宅与小型公共建筑时, 建筑入口轮椅通行平台最小宽度应大于1、5米;当为中、高层无障碍住

关于无障碍设计的几个问题总结

关于无障碍设计的几个问题总结: 无障碍设计大体包括:坡道、栏杆、入口、门、卫生间、电梯等几个方面,做个小总结。 1、坡道 1)有台阶的建筑物入口无障碍坡道宽度不小于1.2m。室内无障碍坡道的最小宽度为1.0m。主要供残疾人使用的走道宽度不应小于1.8m。 2)坡道休息平台的水平长度不应少于1.5m。 3)无障碍坡道的坡度在不受场地限制时应为1/12。受场地限制时可以为1/10~1/8。每段坡长不大于9m,每段坡升起的最大高度为0.75m。坡道两侧应设扶手。 4)大型公共建筑,可供两辆轮椅通过的走道净宽不应小于 1.8m。 2、坡道栏杆 1)坡道、台阶及楼梯两侧应该设扶手。 2)扶手高度不小于0.85m。 3)扶手起点和重点处延伸应大于或等于0.3m。 4)扶手末端应向内拐到墙面,或向下延伸0.1m。 5)台阶从三级起应设扶手。 3、入口 1)无障碍入口是不设台阶的建筑入口,其室外地面坡度不

应大于1:50。 2)公共建筑和高层、中高层居住建筑入口设置台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。 3)一般建筑入口轮椅通行平台的最小宽度为1.5m。大型公共建筑入口和轮椅通行平台应设雨篷,入口轮椅通行平台最小宽度为2.0m。 4)入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距为不小于1.2m。大中型公共建筑为1.5m。 4、门 1)供轮椅通行的一般的门,门扇开启的最小净宽为0.8m。2)通过一辆轮椅的检票口、结算口通道净宽不应小于0.9m。3)不得采用旋转门。可以采用推拉门、折叠门以及小力度的弹簧门。 4)门把手一侧的墙面,应留有不小于0.5m的墙面宽度。 5、无障碍卫生间 1)无障碍厕位的门扇应外开,内侧应设关门扶手。 2)卫生间室内外高差不应大于15mm。

无障碍通道设计规范

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 一、无障碍通道 1、坡道和升降平台 1)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差和有台阶时,必须设符合轮椅通行的坡道,在坡道和两级台阶以上的两侧应设扶手。 表1.1 每段坡道高度与长度的限定 坡度(高/长)1/12 1/16 1/20 容许高度(m)0.75 1.00 1.50 水平长度(m)9.00 16.00 30.00 7)在坡道两侧和休息平台只设栏杆时,应在栏杆下方的地面上筑起 50mm的安全档台。为了便于各种身高的人使用,脸盆台面的高度可以设置在离地面60~100厘米的范围之内。方便:水龙头开关应便于操作,可采用脚踏式,长柄式,感应式。呼救:厕所内应设紧急呼救按扭。当建筑人口为无障碍入口时,其室外地面的坡度不应大于1:50。 2.有台阶的人口,必须设轮椅坡道和扶手。 3.通行轮椅的人口平台最小宽度,一般为1.5m,大、中型公建和高层、中高层住宅、公寓应加宽至2.0m。 4.无障碍人口和轮椅通行平台应设雨篷。 5.人口设两道门时,门扇同时开启最小间距,一般为1。2m,大中型公建和高层、中高层住宅、公寓应加宽至1.5m。 (三)坡道

无障碍坡道施工方案

无障碍坡道施工方案 一、工程概况 本工程为邮政储蓄所门前无障碍坡道及低位服务设施的提升改造项目,实际实施的门店以业主要求为准,本方案仅针对常规施工方法进行施工。 二、编制依据、原则 《无障碍设计规范》GB50736—2012 《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642—2011 《北京2022年冬奥会和残奥会无障碍指南》 《2020年市管城市道路无障碍环境建设精细化标注图集》方案编制本着方便残疾人出行,解决残疾人及不方便出行人员能够满足日常邮政储蓄办理业务为原则,在施工中按照国家及地方现行设计、施工规范等严格执行。确保工程实施过程中各环节按标准执行,确保工程质量达到验收要求。 三、工程总体部署及工期安排 由于此次实施的邮政储蓄所改造涉及区域内多家邮政储蓄门店,且施工现场周边实际环境情况不一,工程施工过程中本着不影响门店正常营业,满足正常人员通行为原则进行部署。 1、人员部署 根据工期合理安排专业施工人员进场,施工前针对各门店具体情况,对施工队伍进行分配,现场实际踏勘,确定具体实施方法。施工人员进入施工现场统一着装,佩戴安全帽。

2、机械设备部署 根据现场踏勘,及时确定所需机械设备及手持电动工具,如破碎设备、土方外运车辆等。在保证工程顺利实施的前提下做好物资储备。 3、工期部署 本工程工期安排以满足业主单位要求为原则,根据实际情况编制施工进度计划。 四、设计要求及施工技术方案 本次施工主要内容包括无障碍坡道改造和低位服务设施的提升。主要施工流程包括:旧坡道的拆除、新建坡道的测量、坡道地板混凝土浇筑、面砖的粘贴、扶手安装、现场清理等。 (一)旧坡道的拆除 旧坡道在拆除前先将栏杆拆除,拆除后的栏杆发放至指定位置,随后采用风镐对旧坡道主体进行破除,破除本着自上而下依次进行,渣土随车清运,不能及时外运的渣土堆放至指定位置,并进行苫盖。 (二)新建无障碍坡道 新建无障碍坡道的坡度根据相关规范(按下表)进行选择,本方案考虑按照台阶高度750mm,坡度1:12,坡长9m进行实施。坡道的顶端和低端均设置水平休息平台,休息平台长度不小于1.5米,如遇有条件无法满足的需设置转弯时,休息平台长度和宽度不小于1.8米。

最新 无障碍建设工作方案-精品

无障碍建设工作方案 无障碍建设,是残疾人生活、工作和参与社会活动的基本条件,也是方便人民群众,尤其是老年人、妇女儿童等群体生活和出行的需要,是社会文明和进步以及城市形象的重要标志。为进一步推动我县无障碍建设工作,提高人民生活质量,不断改善残疾人生存和生活环境,依据国家无障碍建设工作标准,特制定本方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,坚持以人为本,以社会主义和谐社会建设为核心,以提高全体人民生活质量为出发点和落脚点,以新建和改建城市道路、大型公共建筑和居民小区建设为重点,按照突出重点,整体推进的原则,进一步提升城市品位,塑造城市形象,创造和谐环境,全面推进我县无障碍建设工作。 二、实施时间 2014年―2015年,力争用3年时间完成我县无障碍设施建设及改造任务。具体目标完成时限2015年5月30日前完成。共分三个阶段: 第一阶段:2014年12月31日前完成20%。 第二阶段:2013年12月31日前完成60%。 第三阶段:2015年5月30日前全部完成。 具体责任部门要做好落实工作,具体承办单位要依据方案的总体要求,要合理安排时间,制定操作性强的具体实施方案,并上报县领导小组。 三、具体目标 (一)组织管理 1、开展无障碍建设工作成立由政府有关领导牵头,建设、民政、交通、铁路、财政、发展改革、城市综合管理办公室、公安、教育、宣传、广电、旅游、商务、银行、卫生、残联、老龄、信息等部门参加的无障碍建设领导小组,建立工作记录,建立各司其职、协调配合的工作机制,在无障碍建设中切实发挥组织、协调作用。 2、县政府和有关部门要将无障碍设施建设作为城市建设和改造的重要内容,将无障碍建设经费纳入财政预算,多渠道筹措资金,并拨出专门经费用于无障碍建设的组织管理。

无障碍通道设计规范

一、无障碍通道 1、坡道与升降平台 1)建筑的入口、室内走道及室外人行通道的地面有高低差与有台阶时,必须设符合轮椅通行的坡道,在坡道与两级台阶以上的两侧应设扶手。 2)供轮椅通行的坡道应设计成直线形,不应设计成弧线形与螺旋形。按照地面 的高差程度,坡道可分为单跑式、双跑式与多跑式坡道。 3)双跑式与多跑式坡道休息平台的深度不应小于1、50m。在坡道起点及终点应留有深度不小于1、50m的轮椅缓冲地带。 4) 建筑入口的坡道宽度不应小于1、20m,室内走道的坡道宽度不应小于1、00m,室外通路的坡道宽度不应小于1、50m。 5) 建筑入口及室内坡道的坡度不应大于1/12,室外人行通路坡道的坡度不应 大于1/16。 6) 坡道高度的限定 每段坡道的高度,其最大容许值应符合表1、1的规定。 表1、1 每段坡道高度与长度的限定 坡度(高/长) 1/12 1/16 1/20 容许高度(m) 0、75 1、00 1、50 水平长度(m) 9、00 16、00 30、00 7)在坡道两侧与休息平台只设栏杆时,应在栏杆下方的地面上筑起50mm的安全档台。 8)供轮椅通行的坡道面层应平整,但不应光滑。也不应在坡面上加防滑条与作 成礓礤式的坡面。 9)自动升降平台占地面积小,适用于改建、改造困难的地段。升降平台的净面 积不应小于1、50m X 1、00m,平台应设栏板或栏杆及轮椅进出口与启动按钮。 2、出入口 1)大、中型公共建筑入口的内外应留有不小于2、00m X 2、00m轮椅回旋面积,小型公共建筑入口内外应留有不小于1、50m X 1、50m轮椅回旋面积。 2)建筑入口设有避风阁,或在门厅、过厅设有两道门,在两道门扇开启后的净距 不应小于1、20m。 3)供残疾人使用的门,首先应采用自动门与推拉门,其次就是平开门。不应采用 旋转门与力度大的弹簧门。 4)轮椅通过自动门的有效通行净宽度不应小于1、00m,通过推拉门与平开门的有效通行净宽度不应小于0、80m。 5)乘轮椅者开启推拉门或平开门时,在门把手一侧的墙面,应留有不小于0、50m 的墙面宽度。 6)乘轮椅者开启的门扇,应安装视线观察玻璃与横执把手及关门拉手,在门扇的下方宜安装高0、35m的护门板。 7)大、中型公共建筑通过一辆轮椅的走道净宽度不应小于1、50m。小型公共建筑通过一量俩的走道净宽度不应小于1、20m,在走道末端应设有1、50m X 1、50m轮椅回旋面积。 8)走道的地面应平整、不光滑、不积水与没有障碍物。走道内有台阶时,应设符合轮椅通行的坡道。

相关文档