文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信基站节能

通信基站节能

通信基站节能
通信基站节能

TLKS-SPC 基站/机房节能智能新风系统

一、C型基站/机房节能智能新风节能系统简介

深圳市特力康科技有限公司是专业生产基站/机房节能智能新风系统的厂家,其设备主体部分是由主控制箱和通风执行系统、网管中心三部分构成。此系统是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。

基站/机房节能智能新风系统适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,不仅具有节能通风的功能,而且具备强大的中心网管能力,面板LCD汉字实时显示系统的工作状态及运行数据,具备6路开关报警输入量,可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量。

本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的综合型基站/机房节能管理系统。

二、基站/机房节能智能新风系统主要功能

1.主控制单元完成温度、湿度各两路的探测

在LCD屏上实时显示温、湿感检测数据。

2.系统可以与空调联动控制

控制空调电源或控制面板轻触开关,并在LCD上显示控制的状态。

3.系统实现对空调状态的检测

检测空调是否开启,并在LCD上显示控制的状态。

4.风机状态检测

检测风机是否开启,并在LCD上显示控制的状态。

5.系统支持控制交流调档风机(选项)

高,中,低档风速可选择。

6.系统支持控制直流风机(与交流风机二选一)。

DC48V风机输出。

7.系统具备尘感探测功能(选项)

实时显示尘感检测数据。

8.系统具备485通信组网功能(组成网管中心,选项)利用485总线,实现组网控制多个系统。

9.系统具备利用GPRS数据通道通信(组成网管中心,选项)实现远程无线组网,遥控、遥测、遥信。

10.系统具备6路开关报警输入量

可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量

11.系统具备市电检测功能

检测市电AC220V的存在与否。

12.系统具备1路直流电压检测功能(选项)

检测直流电压的存在与否。

13.中心具备电子地图功能

可显示主机位置

14.具备网管中心

上位机软件监控下位机,实现遥控、遥测、遥信的功能。15.系统具备LCD显示

液晶中文显示。

16.系统具有两级过滤机制

进风箱可活动百叶窗外加防尘罩。

网管中心

三、基站/机房节能智能新风系统主要技术参数

1.功率

a.主控机箱功率:交流1.5~2W(可选直流1.2~1.5W).

b.进风箱功率:交流100W~300W(可选风量1200m3/至3000 m3/h).

可选直流30W~100W (风量600 m3/h至1200 m3/h)

c.出风箱功率:交流100W~300W(可选风量500 m3/h至1200 m3/h)

可选直流30W~100W(风量400 m3/h至1000 m3/h)

2.供电电压:交流220V(直流48V,二选一)

3.规格尺寸:

a.主控箱尺寸:410mm×320mm×110mm

b.进风箱尺寸:515 mm×570 mm×230 mm

c.出风箱尺寸:420 mm×270 mm×100 mm

4.报警输入数量:6路(红外,烟感,门磁,水浸,还有两路备用)。

5.报警输出方式:开关量。

6.网管中心环境要求:WIN2000/XP系统。

7.中心硬件定义:CPU 1G以上,内存256M以上

四、基站/机房节能智能新风系统配置清单及报价

通信节能减排新技术试卷

通信节能减排新技术试卷 【试卷总题量: 19,总分: 100.00分】用户得分:60.0分,用时556秒,通过字体:大中小| 打印| 关闭| 一、单选题【本题型共3道题】 1.240V直流供电系统通信设备输入端子处的正常工作电压的允许变动范围是()。 A.240V~288V B.204V~288V C.200V~280V D.212V~270V 用户答案:[B] 得分:12.00 2.一般情况下,通信机供电系统的()损耗最大。 A.高压配电环节 B.低压配电环节 C.电源变换环节(如48V开关电源、UPS) D.传输馈线 用户答案:[C] 得分:12.00 3.直流供电系统整流模块配置数量()。 A.宜按近期负荷配置 B.按远期负荷配置 C.只满足通信设备负荷需求,不需要考虑蓄电池充电需求 D.应按N+2冗余配置 用户答案:[D] 得分:0.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.监控模块与监控单元常用的物理接口有()。 A.RS232 B.RS485/422 C.光缆 D.同轴电缆 用户答案:[AB] 得分:4.00

2.高压供电系统是由()及馈电线组成。 A.市电电源 B.高压开关设备 C.变压器 D.直流操作电源 用户答案:[BD] 得分:0.00 3.与-48V直流相比,240V直流、336V直流具有以下哪些优点()。 A.线路损耗低 B.系统冗余度低 C.节约电力电缆铜材用量 D.减少蓄电池用量 用户答案:[AC] 得分:4.00 4.基站常用的传输方式有()。 A.2M时隙 B.2M环 C.短信 D.GPRS 用户答案:[AB] 得分:0.00 5.与交流UPS设备相比,240V直流、336V直流设备具有以下哪些优点()。 A.可靠性更高 B.易于维护 C.可扩展性好 D.运行效率更高 用户答案:[CD] 得分:0.00 6.以下属于基站基站自然冷源技术的是()。 A.智能通风 B.热管换热机组 C.智能换热 D.模块休眠

通信基站节能整体解决方案

通信基站节能整体解决方案

公司简介 某科技发展有限公司专致于机房基站的节能优化和节能技改项目投 融资管理(简称:合同能源管理,Energy Manage Contracting:EMC)。 某科技自主创新的“基站远程能耗管理系统”处于业内领先水准,在确 保网络安全运行的情况下,可实现空调60%-80%的节能效益。 独特优势: 1、空调控制性能卓越,智能管理,确保空调高能效运行; 2、电池恒温箱实现高效制冷保障,安装便捷,确保长寿命使用; 3、自动获取基准能耗值,建立与环境温度相对应的能耗档案,节能量统计准确、公正、翔实。 “基站远程能耗管理系统”既是一个节能降耗平台,更是一个优化管理的平台,实现机房能耗监测和统计,实现空调远程监管和控制,实现站内温湿度监测,是实现能耗优化和设备监管的完美结合。

远程能耗管理系统介绍系统结构示意图

普遍现状 解决方法

各系统主要设备 系统名称主要参数设备图片 主配 一、 热排交换 系统 额定功耗 160W 进风:离心风机、 过滤网、自动挡板出风:轴流风机,自动挡板防雨罩二、 空调智管 系统 额定功耗 3MW 智能空调控制器 三、 电池恒温 系统 额定功耗 120W 单层电池组恒温箱双层电池组恒温箱恒温箱四、 远程数传 系统 主控箱 五、 能耗计量 系统 计量电表 选配 六、 外墙热反 射漆 降低墙体 温度 10-15℃, 降低室内 温度 5-8℃,盛 夏季节节 能显著七、 空调雾化 喷淋 一、热排交换系统 在适当条件下过滤引入室外冷空气,同时排出室内热空气,对室内进行自然降温,减少空调制冷运行,降

通信节能减排新技术试卷

通信节能减排新技术试卷 【试卷总题量:19,总分:100.00分】用户得分:60.0分,用时556秒,通过字 体:大中小|打印|关闭| 一、单选题【本题型共3道题】 1.240V直流供电系统通信设备输入端子处的正常工作电压的允许变动范围是( ) 。 A. 240V?288V B. 204V ?288V C. 200V?280V D. 212V?270V 用户答案:[B] 得分:12.00 2. 一般情况下,通信机供电系统的()损耗最大 A. 高压配电环节 B. 低压配电环节 C. 电源变换环节(如48V开关电源、UPS D. 传输馈线 用户答案:[C] 得分:12.00 3. 直流供电系统整流模块配置数量() A.宜按近期负荷配置 B.按远期负荷配置 C.只满足通信设备负荷需求,不需要考虑蓄电池充电需求 D.应按N + 2冗余配置 用户答案:[D] 得分:0.00 二、多选题【本题型共8道题】 1. 监控模块与监控单元常用的物理接口有( ) A. RS232

B. RS485/422 C. 光缆 D. 同轴电缆 用户答案:[AB] 得分:4.00

2.高压供电系统是由()及馈电线组成 A. 市电电源 B. 高压开关设备 C. 变压器 D. 直流操作电源 用户答案:[BD] 得分:0.00 3?与-48V直流相比,240V直流、336V直流具有以下哪些优点() A. 线路损耗低 B.系统冗余度低 C.节约电力电缆铜材用量 D .减少蓄电池用量 用户答[AC] 得分: 4.00 4. 基站常用的传输方式有() A.2M 时隙 B.2M 环 C.短信 D .GPRS 用户答案:[AB] 得分:0.00 5?与交流UPS设备相比,240V直流、336V直流设备具有以下哪些优点() A. 可靠性更高 B. 易于维护 C. 可扩展性好 D .运行效率更高 用户答案:[CD] 得分:0.00 6. 以下属于基站基站自然冷源技术的是( ) A .智能通风 B. 热管换热机组 C. 智能换热 D .模块休眠

通信基站节能减排解决方案

通信基站节能减排方案 中国通信公司 二一一年十月

目录 1、概述----------------------------------------------------------------------1页 2、基站建设----------------------------------------------------------------4页 3、空调温度设置及节能-------------------------------------------------5页 4、设备利旧和更新-------------------------------------------------------6页4.1、蓄电池维护及利旧------------------------------------------------------6页 4.2、淘汰高能耗设备----------------------------------------------------------7页 5、太阳能系统建设-------------------------------------------------------------7页 6、结束--------------------------------------------------------------------------9页

1、概述 什么是节能减排?节能减排是什么意思?节能,就是节约能耗,包括电、煤、油等;减排,就是减少污染物排放;所谓节能减排,就是降低能源消耗、减少污染排放。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是实现资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是促进经济结构调整,转变各方面增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。 当前,实现节能减排目标面临的形势十分严峻。去年以来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署,节能减排工作取得了积极进展。但是,去年全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标,加大了“十一五”后四年节能减排工作的难度。更为严峻的是,今年一季度,工业特别是高耗能、高污染行业增长过快,占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等六大行业增长20.6%,同比加快6.6个百分点。与此同时,各方面工作仍存在认识不到位、责任不明确、措施不配套、政策不完善、投入不落实、协调不得力等问题。这种状况如不及时扭转,不仅今年节能减排工作难以取得明显进展,“十一五”节能减排的总体目标也将难以实现。 近年来,由于我国通信行业的迅速发展,通信业已经成为推动国民经济增长的主要行业。同时,作为拥有世界上规模最大的通信网络国家,其运营维护的能源消耗也非常巨大。能源成本在运营企业经营开支中所占的比例不断增长,已经影响到企业的效益和发展。从2005年开始,国务院在针对节能减排工作方面推出了一系列政策,并对相关企业的节能降耗工作提出了具体的要求。节约能源成本已成为网络运营和维护的重要工作。 节约能源,不仅是企业降低成本,实现更好收益的有力手段,也是社会赋予的历时责任和使命。我国各电信运营企业十分重视节能的管理和实践,结合各自实际情况积累了许多管理经验与行之有效的举措。为了增进通信运营企业之间节能减排工作的交流,优秀节能技术和解决方案的推广应用,中国通信运维网在各运营企业的支持和协助下,在北京南粤苑宾馆举办“首届中国通信网络节能论坛”,论坛的主题为“建设节约型网络·营造绿色通信·促进通信业可持续发展”。作为国内及世界上规模最大的通信运营商,我们中国通信公司要在此次节能减排行动中起到楷模作用,要塑造“以低成本打造精品网络”的

2020年咨询工程师继续教育-通信节能减排新技术考试卷-92分

【试卷总题量: 19,总分: 100.00分】用户得分:92.0分,用时1816秒,通过字体:大中小| 打印| 关闭| 一、单选题【本题型共3道题】 1.直流供电系统整流模块配置数量()。 A.宜按近期负荷配置 B.按远期负荷配置 C.只满足通信设备负荷需求,不需要考虑蓄电池充电需求 D.应按N+2冗余配置 用户答案:[A] 得分:12.00 2.当直流电源系统的市电电源突然中断时,通信设备由()提供不停电供电电源。 A.整流器 B.蓄电池组 C.太阳能 D.发电机组 用户答案:[B] 得分:12.00 3.336V直流供电系统通信设备输入端子处的正常工作电压的允许变动范围是()。 A.300V~400V B.300V~380V C.336V~380V D.260V~400V 用户答案:[D] 得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.雷害侵入通信局站主要包括以下途径()。 A.建筑物遭受直击雷; B.雷电沿局外电气线路入侵; C.沿接地网入侵; D.局外空间的雷电电磁脉冲在电气线路中引起的感应雷电流与过电压。 用户答案:[ABD] 得分:4.00

2.直流配电屏的主要功能有()。 A.可接入两组蓄电池 B.负荷分路及容量可根据系统实际需要确定 C.具有过压、欠压、过流保护和低压告警以及输出端浪涌吸收装置D.对于蓄电池充放电回路以及主要输出分路能够进行监测 E.移动基站所用的直流配电单元具有低电压两级切断保护功能 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 3.以下那一种不是低压配电屏的结构形式()。 A.固定分隔式 B.固定分隔抽出式 C.固定分隔插拔式 D.一体化集成式 用户答案:[D] 得分:4.00 4.阀控式密封铅酸蓄电池单体电压有以下几种?() A.2V B.3.2V C.6V D.12V 用户答案:[ACD] 得分:4.00 5.高压发电机组()。 A.宜采用并网运行方式 B.宜采用单机运行方式 C.宜采用并机运行方式 用户答案:[AC] 得分:0.00 6.通信局(站)动力及环境集中监控管理系统的作用有()。

电信通信基站机房用电能耗管理方案

厦门建纬信息科技有限公司 电信通信基站机房能耗管理方案 一、项目背景: 近年来,电信公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。 由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 1、目前的基站能源监控情况 目前电信基站(机房)能源监控和管理中有如下几个问题特别突出: 1)、出现供电故障无法及时得知 基站内采用三相供电,有时会出现缺相、三相不平衡、电压偏差超标甚至停电等各种各样的供电故障。这些故障的出现会严重影响基站内设备的正常运行,如不能及时发现抢修就有可能使基站设备停机造成通讯故障甚至损坏设备,导致严重的损失。 靠人工监控根本就无法及时发现上述的故障。 2)、非电力供电基站电费失真 除电力供电基站外,有很大一部分基站都是采用出租房屋方提供的电源,因场地条件限制,许多电表安装无法规范,可人为私自改动电表或私接电源窃电的机会很多。由于没有先进的技术手段对此行为进行监督管理,光靠现有的管理手段,既使有人改电表或窃电,我们的工作人员也无法知道。 3)、人工发电时长统计管理混乱 过去,每个基站的常规用电数量、基站突发性断电人工发电时长及电费等数据都靠人工进行统计,其最大的弊病是方法落后、统计随意性大和数据不精确。随着基站代维方式的引进,代维单位到基站发电的次数、发电起始时间、人工发电总时长及该支付给代维单位的路费、人工发电费等数据无法核实,造成很大浪费。

基站节能解决方案

芜湖中壹达基站节能解决方案介绍 一、发展趋势及特点 随着中国铁塔股份有限公司的成立及所采用的三步推进方式。未来移动基站的建设、维护、改造、运营均全部由中国铁塔负责。三大主要通信运营商将主要负责通信基站的通信业务。 在建设方式及运营方式改变的情况下。作为通信基站节能降耗及生产环境温度安全保障的空气调节系统的节能方式,也随着有所改变。针对通信基站节能方面所言未来通信基站会呈现出以下一些可预期的趋势和特点: 基站平均发热量将显著增加,在共址基站数量越来越多的时候,由于基站内集成了三家主要通信运营商不同制式的通信设备,相比原来单制式通信设备的发热量,将有很大提高。作为空气调节系统的空调及空调节能设备的制冷量将予以提高,方可满足机房制冷需求。在部分原来冬季或春秋季节无需开启空调的基站未来在冬季及春秋季节也需要开启空调,这就为空调节能系统的应用提供了一个非常好的发展契机。 基站标准化程度将提高。正如中国铁塔公司对于铁塔形式的标准化选型,将上百种的塔型选定为几十种,后期对于基站其他的标准配置也将通过可研、试用、总结、选型等步骤后将逐步固定。对于作为通信基站的空调节能系统也同样将会根据不同地区、不同气候条件、不同应用需求逐步固定下来。 基站安全标准将要提高,作为越来越多的共址基站,由于内部集成了多家通信运营商的设备,对于公用的外部设备的安全要求将带来更大安全性要求,如蓄电池系统、低压配电系统、防雷系统、防盗系统、空气环境安全系统。如果这些公用系统的出现问题将可能导致多家通信运营商设备集体掉站,这将是非常严重的事故。所以作为基站空调节能系统及基站温度安全应急装置的自然冷源节能通风系统需采用与空调系统独立的控制系统进行运行,在满足节能空调节能需求的同时提高机房温度安全性。 空调节能系统自动维护性或少维护性是产品应用的必然趋势。作为节能效果及性价比最好的自然冷源节能通风系统,其空气净化过滤系统的自动维护

中国电信节能减排指导意见2010版

中国电信节能减排指导意见(2010版) 征求意见稿

目录 一、前言 (1) 1节能减排工作总体思路 (1) 1.1完善组织队伍建设 (2) 1.2做好统计监测,确保数据完整准确 (2) 1.3制定目标,加强考核 (2) 1.4积极采用成熟技术,实施重点领域节能改造 (2) 2节能减排技术选择原则 (3) 3通信网络节能总体要求 (3) 4试点合同能源管理 (4) 二、通信机房及数据中心节能减排 (5) 1新建通信机房及数据中心节能减排 (5) 1.1节能整体指标要求 (5) 1.2机房选址 (6) 1.3建筑 (6) 1.4空调与通风系统 (8) 1.5供电系统 (10) 2现有通信机房及数据中心节能减排改造 (10) 2.1空调与通风系统 (11) 2.2供电系统 (12) 2.3建筑 (13) 3运行管理节能措施 (14) 三、移动基站节能减排 (15) 1规划设计要求 (15)

2基站空调和电源设备节能减排要求 (16) 2.1空调设备 (16) 2.2电源设备 (16) 3基站节能减排技术 (17) 3.1重点采用的技术 (17) 3.2积极试点的技术 (20) 3.3小范围试点的技术 (20) 4基站节能减排评估 (20) 四、接入局房及室外机柜节能减排 (22) 1新建接入局房所及室外机柜节能减排 (22) 2现有接入局房所及室外机柜节能减排 (22) 3接入局房所及室外机柜节能减排评估原则 (23) 五、通信主设备节能要求 (24) 1设备选型 (24) 2网络优化节能 (24) 2.1无线接入网 (24) 2.2有线接入网 (25) 2.3交换网 (26) 2.4数据网 (26) 2.5传输网 (27) 2.6IT设备 (27) 六、管理及渠道用房和公务用车节能减排 (29) 1新建管理及渠道用房节能减排 (29) 1.1暖通空调 (29) 1.2照明 (29)

基于通信基站节能减排的探究

基于通信基站节能减排的探究 发表时间:2016-03-29T15:56:20.750Z 来源:《基层建设》2015年21期供稿作者:苏晓明夏心安毛炳红 [导读] 江苏省邮电规划设计院有限责任公司近些年,随着通信基站建设数量的增加、通信网络规模的增大,通信网络设备能源需求日益增长。 江苏省邮电规划设计院有限责任公司江苏南京 210019 摘要:近些年,随着通信基站建设数量的增加、通信网络规模的增大,通信网络设备能源需求日益增长。从网络的能耗结构分析,无线网络基站能耗占总能耗的78%以上,因此,基站节能减排的研究对于通信行业的节能减排有着重要的意义。本文通过阐述通信基站高能耗问题,分析提出切实有效的节能减排的方案设计。 关键词:通信基站;节能减排;措施 1.通信基站的节能原则 在进行基站节能减排的改革前,要确立应遵循的技术原则。 1.1可靠性 要保证通信基站的可靠运行,即基站系统的可靠性,进行节能减排工作的前提是要保证不损害基站的安全性与效益,需要有配套的全面性的节能减排方案指导实施,安全平稳推进通信基站节能改革进程。 1.2有效性 在实施通信基站节能减排方案前,要监测方案实施的可行性及技术设备的安全有效性。优秀的节能减排方案是具有科学性的,需要通过缜密的分析与实践设想来不断完善,实现以低成本来获得最高的长远收益的目标,并辅以不断成熟的节能技术手段,提高能源的利用率。但是最佳的节能技术是开发利用新型能源,利用太阳能,水能等可再生资源,来分散通信基站的能源使用压力。 1.3可行性和合理性 要从经济上考虑节能减排的方案与技术的可行性与合理性,以及预测未来的收益。节能减排的重要性不言而喻,但是要分清与基站主功能的主次,要做到节能减排与经济效益同步兼顾,更新节能设备也要在企业财力能承受的范围内,应多将节能减排活动的注意力转移到后期效益回收期,通过在使用节能技术之后的成效来分析与判断效益回收期的长短。 2.通信基站的高能耗功能与项目 2.1通信基站能耗的构成 在基站中的能耗量是非常惊人的,主要的能耗设备包括基站的主要无线传输设备,基站本身电源设备以及空调制冷设备。其中空调设备与无线传输设备的耗电量最大,电源方面的设施耗电量最小。但是电源设备(蓄电池)对工作环境的温度要求很高,为了能够正常运转需要依赖于空调设备,所以很大程度上造成了空调制冷设备的耗电量过高。 2.2我国基站应用不合理,主要设备的耗电量惊人 现如今基站主要设施的厂商多为外国的通信设备制造商,我国建造基站的时候首选的也是这类老牌的制造商,设备功率大是产品的特点。基站在选择主传输设备的时候偏向了大功率的设备设施,这样的大功率设备在运行时很有效率,但是耗电量却也大的惊人。同时在基站的建设过程中,基站的布局没有得到分散,集中式的布局使得在运行与维护方面的成本大幅提高。随着客户需求与市场需求的不断变化,通信基站的分散化已经是节能减排手段技术的趋势,不可阻挡。 3.通信基站的节能减排方案设计 3.1对基站主要设备的节能减排方案 第一,主要传输设备是通信基站的心脏功能,是通信传输的主要过程。我国上一代通信基站主要设备引进的多为大功率老式设备,耗电量大,载频板的功放多为窄带,在用户需求不大,功能配置不高的情况下,窄带载频板的效率较高,较为节省能耗。但是随着用户不断地增多,配套设置变高,窄带载频板的能耗急剧上升,不如宽带功放载频板的能耗低,宽带的能耗只占了窄带的二分之一,所以对于载频板的功放设备需要进行改进,将窄带换为宽带,节能效果将立竿见影。基站主设备功耗主要有机柜功耗和载频功耗组成,其中机柜功耗主要是由控制板、风扇和合路器等设备构成的,功耗相对固定,占主设备能耗的比重也较小;载频功耗主要由基带功耗、射频信号功耗、静态功放功耗和动态功放功耗组成,是主设备能耗的主要组成部分。第二,无线网络在做载频配置时一般要满足忙时话务数据量的需求,所以在闲时载频的利用率会比较低。载波智能关断技术正是利用了这一特性,当某个载频不承载话务量时,通过关断此载频的功放来达到节能的目的。时隙智能关断技术原理类似于载波智能关断,当某个时隙不承载话务时,对应时隙的功放电源将会关闭,相对于载频智能关断,时隙智能关断技术控制更加精确,控制效率更高。 3.2基站配套设备的节能减排方案 通信基站的配套设备也是基站能耗高的元凶之一,应该引起重视。基站配套设备是为了保证基站主设备正常工作而引入的辅助设备,主要包括空调、电池等。据统计,配套设备的能耗在基站整体能耗的50%左右,为了减少配套设备能耗,出现了分布式基站 (BBU+RRU)。 分布式基站把基带、主控、传输、时钟等功能集成在基带单元BBU(BaseBandUnit),把收发信机、功放等中射频集成在射频单元RRU(RemoteRadioUnit)。射频单元与基带单元之间通过光纤连接。分布式基站BBU体积小,可以安装到原有机房或集中放置,以达到节省机房、空调等其它配套设施的目的。同时,分布式基站BBU和RRU之间使用光纤连接,损耗很小,同样功耗下,具有更高的接收灵敏度和天线端发射功率。分布式基站在传输和供电条件允许的情况下基本不受环境限制,适用面很广。常温区域,能耗比传统宏站减少5-22%。BBU也可以装在室外机柜中和RRU同站址建设,类似于一体化基站,节能效果更明显,但室外机柜的环境与机房环境始终存在差距,对设备性能、寿命都有一定影响。 基站机房作为传统的基站配套设施,目前情况下在一些环境下还是不可或缺的,机房内温度的升高主要是电气设备的长期运行发热导

基于AI的5G基站节能降耗技术应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ea495268.html, 基于AI的5G基站节能降耗技术应用 作者:刘晨晨 来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第42期 【摘;要】本次研究对5G基站能耗构成基本情况研究后,对基于AI 5G基站节能降耗技术应用情况加以分析,旨在合理使用5G基站节能降耗技术,完善基于AI下5G基站节能降耗技术构架及工作流程,有效控制电信运营企业的成本,维护企业的经济效益。 【关键词】AI;5G基站;节能降耗技术;应用 AI背景下5G业务、应用场景发生较大变化,同时通信网络建设规模越来越大,这时移动通信网络数据增长、能源消耗问题比较严重。为有效降低电信运营商的成本,应在AI下有效应用5G基站节能降耗技术,加强我国基础建设、合理使用资源能源,并且加强对环境的保护。 一、5G基站能耗构成基本情况的研究 为提高移动通信网络覆盖质量、服务质量,典型运营商应于全国范围内构件无线基站广泛分布且数量较大,其在移动通信网络中占据较大比例,特别为5G阶段行业应用场景较多,数据流量的指数级不断增长,这时必然会对网络建设和运营提出新的要求[1]。5G基站技能技术 的深入研究,可在一定程度降低5G基站能耗,需要注意的是5G基站能耗主要包括:计算、传输、其他等能耗几个部分。其中计算能耗指的是BBU消耗电量,涉及数字部分处理、管控,以及核心网、其他基站间通信等方面的功耗;传输能耗为AAU功率放大器PA、射频RF部分消耗电量,执行基带信号、无线信号转换,馈电线功耗低于传输功耗;其他能耗为市电引入基站直流供电转换期间额外损耗的电量,如:机房空调、监控系统及智能设备等电量。5G移动通信网络基站设备能耗占据总能耗>85%、机房基站设备能耗占总能耗>60%,5G AAU设备、4G RRU设备比较存在较大差异性,前者内部集成天线阵列、64个射频通道、部分基带功能,所以AAU于功放模块、收发机,以及数字基带等功耗会不同程度加大,相关数据统计显示5G AAU设备能源消耗占据基站设备>85%,故此利于降低5G基站能源消耗、特别为AAU 能源消耗,能够从根本上降低整个通信网络能耗。 二、基于AI 5G基站节能降耗技术应用情况的分析 (一)基于AI 5G基站节能降耗技术架构、工作流程情况 4G网络因PA于RRU设备能源消耗比重约为75%,所以通过关断PA方式可获得节能降耗效果。5G AAU能耗涉及PA、TRX和数字基带等功耗,通过关闭PA节能降耗效果并不理想,因此可进行深度睡眠。对低业务场景来讲建议选用符号、通道、多层覆盖载波等关断方法

移动通信基站机房用电能耗管理方案

厦门建纬信息科技有限公司 移动通信基站机房能耗管理方案 一、项目背景: 近年来,移动公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。 由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 1、目前的基站能源监控情况 目前移动基站(机房)能源监控和管理中有如下几个问题特别突出: 1)、出现供电故障无法及时得知 基站内采用三相供电,有时会出现缺相、三相不平衡、电压偏差超标甚至停电等各种各样的供电故障。这些故障的出现会严重影响基站内设备的正常运行,如不能及时发现抢修就有可能使基站设备停机造成通讯故障甚至损坏设备,导致严重的损失。 靠人工监控根本就无法及时发现上述的故障。 2)、非电力供电基站电费失真 除电力供电基站外,有很大一部分基站都是采用出租房屋方提供的电源,因场地条件限制,许多电表安装无法规范,可人为私自改动电表或私接电源窃电的机会很多。由于没有先进的技术手段对此行为进行监督管理,光靠现有的管理手段,既使有人改电表或窃电,我们的工作人员也无法知道。 3)、人工发电时长统计管理混乱 过去,每个基站的常规用电数量、基站突发性断电人工发电时长及电费等数据都靠人工进行统计,其最大的弊病是方法落后、统计随意性大和数据不精确。随着基站代维方式的引进,代维单位到基站发电的次数、发电起始时间、人工发电总时长及该支付给代维单位的路费、人工发电费等数据无法核实,造成很大浪费。

移动通信基站节能方案

据估算,2007年中国仅GSM基站耗电量将接近32亿千瓦时,基站电费将接近20亿元,这还不包括空调、变电、传输等能耗。 电能在通信企业能源消耗中占有绝对比重,节能在电信行业势在必行。在国内电信市场日益饱和、杀手级业务缺失的压力下,降低能耗节约开支实乃摆脱困境、提升利润的有效途径。 移动通信基站能耗构成 从移动通信网络设备的能源消耗分布来看,无线基站部分的能耗约占到90%,核心网和网管等其它设备比重不足10%。 通常来讲,移动通信基站由BTS设备、天馈系统、传输设备、整流器、蓄电池组、交流配电屏、变压器、空调、环境监控等组成。根据消耗主体的不同,移动通信基站能耗主要包括: (1)通信设备用电:通信设备用电主要取决于在网设备数量及其功耗,同时也受限于网络负荷水平。统计数据发现,通信设备用电占机房总用电量的30%左右。其中,天馈系统及传输设备耗电相对较小,绝大部分来自于BTS设备。 (2)配电系统用电:电能经过配电系统的传输过程中会产生线损电量,可分为技术线损和管理线损。技术线损电量是在传输过程中直接损失在配电设备上的电量,可以通过采取相应的技术措施予以降低。管理线损电量则是在计量的统计管理环节上造成的,需要采取必要的组织措施与管理措施来避免和减少。 (3)机房环境用电:基站机房对设备运行环境的温度、湿度、洁净度有一定要求。为保障通信设备的正常运行和使用寿命,必须采取必要的温控措施来平抑因用电设备散热、室外热传导以及维护人员热辐射而引起的机房温度升高。空调是基站机房的主要耗电设备,能耗比重约占40%~50%。 (4)维护及其它用电:基站维护过程中将产生照明、检修或施工用电,蓄电池组维护则涉及充放电容量试验带来的能耗。 基站节能应重点放在通信设备、机房环境两大方向上。配电系统节能与机房建筑节能也同样不容忽视。 基站节能的基本原则 移动通信基站节能必须满足以下基本原则: (1)系统可靠性。节能决不能以牺牲通信系统的安全作为代价。基站机房环境一般应保持常年温度10℃~35℃、湿度10%~90%、洁净度达B级。简单地通过改变机房工作环境来降低能耗并非明智之举,通信设备与电力设备、蓄电池组的使用寿命都会因此而大打折扣。 (2)技术可行性。节能降耗实现途径多种多样,各有其优缺点和适用范围。在实施过

基于工业级4G DTU基站电能能耗管理系统方案

基于工业级4G DTU基站电能能耗管理系统方案 一、基本情况: 近年来,移动公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。 由于基站数量众多,地理位置分散,给工作人员带来极大的不便。又缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 二、建设目的: 基站电能能耗管理系统建设的目的是对各局站的耗电情况进行统计和分析,提供电费结算依据,对各种节能措施的节能效果进行评测:

01、准确统计现有局(站)能耗数据,监控站点能耗情况,找出并分析能耗异常变化的站点。 02、测试、评估基站采用的各种节能措施的实际节能效果。 03、根据标杆站点采集的数据,建立模型,通过分析得到不同条件下最优的节能措施和方法。 04、对超出同类型基站用电标杆电量的基站,向维护单位及时发出预警信息。同时,每月通过能耗管理系统统计出实际用电量和报销用电量的差值,如相差比例超出较大,则基站可能存在偷电现象,随即向维护单位发出预警信息。 05、为通信公司合同能源管理方案的实施提供结算依据。 三、系统方案: 1、系统概述: 基站电能能耗管理系统通过将基站用电量进行实时监测并纳入监控系统,可以定期统计不同类型基站的用电参数。能耗监控单元通过通信公司自有GPRS/CDMA网络将数据上传给地市数据汇聚层,再通过DCN网络上传省级能耗管理平台。完成基站用电量的采集、统计、分析、标杆比对、电费结算。 通信基站(机房)用电计量能耗管理系统自动读取现场用电数据并加以分析给供电企业和通信公司提供了简捷、准确的收缴电费手段。抄录数据的准确性和同时性,又给用电管理、分析、监察、线损计算提供了有效依据,提高了用电管理水平。 2、系统组成: 整个系统主要三大部分组成:数据采集部分、数据传输部分、数据管理中心部分。 A、数据管理层(监控中心): 硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、基站电能能耗管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、防火墙软件; B、数据传输层(数据通信网络): 采用移动公司的GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;

咨询工程师继续教育——通信节能减排新技术96分

一、单选题【本题型共3道题】 1.-48V直流供电系统一般采用()。 A.全浮充供电方式 B.间歇充电方式 C.持续充电方式 D.离线充电方式 用户答案:[A] 得分:12.00 2.以下()不是通信行业采用的直流基础电源。 A.-48V B.240V C.+36V D.336V 用户答案:[C] 得分:12.00 3.当直流电源系统的市电电源突然中断时,通信设备由()提供不停电供电电源。 A.整流器 B.蓄电池组 C.太阳能 D.发电机组 用户答案:[B] 得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.大型通信局,因传输资源十分丰富,监控模块到各级监控中心常用的传输方式有()。 A.2M传输网络 B.IP C.其它专用传输网络 D.GPRS 用户答案:[ABC] 得分:4.00 2.直流配电屏的主要功能有()。 A.可接入两组蓄电池 B.负荷分路及容量可根据系统实际需要确定

C.具有过压、欠压、过流保护和低压告警以及输出端浪涌吸收装置 D.对于蓄电池充放电回路以及主要输出分路能够进行监测 E.移动基站所用的直流配电单元具有低电压两级切断保护功能 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 3.动力监控系统的监控对象包括了通信局(站)的(),监控内容则是监控对象可以提供的监控点的集合。 A.电源设备 B.空调设备 C.动力设备 D.环境量 用户答案:[ABCD] 得分:4.00 4.一类市电的两路电源不应同时出现检修停电,()。 A.平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大约0.5h; B.平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h; C.平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8h; D.运行有计划停电。 用户答案:[ABC] 得分:0.00 5.阀控式密封铅酸蓄电池的优点有()。 A.无酸雾溢出 B.体积小、重量轻 C.使用中不需加水、维护量小 D.安装使用方便 用户答案:[ACD] 得分:4.00 6.通信局(站)动力及环境集中监控管理系统的作用有()。 A.实时对各类动力设备和机房环境进行监控; B.及时发现故障; C.发出设备故障告警信息。 用户答案:[ABC] 得分:4.00 7.基站常用的传输方式有()。 A.2M时隙

5基站换风节能

2.1. 基站换风节能原理 由于机房内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。 机房智能通风系统充分利用机房室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。如图所示。

2.2. 基站换风节能组成 智能通风系统系统主要是由主控机箱、进气装置(进气箱)、排气装置(排气箱),室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、交流互感器、交流接触器、滤尘装置、安装配件线缆等组成。 基站换风节能示意图 2.3. 基站换风节能工作流程 通过主控机设置系统风机启动温度的室外低温门限(T1)、室外高温门限(T2)、室内温度T3、室外湿度S1、室内湿度S2、灰尘传感器C1以及其他设置参数与事项。系统实时检测室内外温度、湿度、尘度在特殊的数学模型算法程序的规范下,自动控制风机的合理工作,与空调达到一个合理的温控配合,同时在风机的前端或后端加装

冷凝器,通过循环冷凝水的低温冷却空气,再吹进室内,达到降温,从而达到节能的最佳效果。 机房智能通风系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。 二、基站换风节能设备示意图(图片仅供参考,具体以实物为准) 3.1. 智能通风主控机箱 主控箱是基站换风节能的核心部件,CPU控制程序、A/D、电源、控制逻辑电路、系统开关、参数显示、设置按键、控制风机及空调的交流接触器、网络管理接口,这些都设计在主控箱中。 主控箱的基本参数: (1)供电 220V/- 48V (2)面板显示窗口 2个(上部窗口显示与室外相关的信息,下部窗口显示与室内相关的信息) (3)面板设置按键 4个 (4)开箱锁 1个 (5)电源输入线 1根 (6)风机电源控制输出线 2根(1个供进气箱使用,1个供排气箱使用) (7)室外温度探测连接线 1根 (8)室外湿度探测连接线 1根 (9)室内温度探测连接线 1根 (10)室内湿度探测连接线 1根 (11)功率小于 1W (12)箱体尺寸350mm×270mm×93mm(高×宽×深) 3.2. 进气箱

咨询工程师【通信节能减排新技术】试题

咨询工程师【通信节能减排新技术】试题 一、单选题【本题型共3道题】 1.一般情况下,通信机供电系统的()损耗最大。 A.高压配电环节 B.低压配电环节 C.电源变换环节(如48V开关电源、UPS) D.传输馈线 用户答案:[C] 得分:12.00 2.当直流电源系统的市电电源突然中断时,通信设备由()提供不停电供电电源。 A.整流器 B.蓄电池组 C.太阳能 D.发电机组 用户答案:[B] 得分:12.00

3.天馈线屏蔽层接地保护属于()。 A.直击雷防护 B.进出局站通信线缆防护措施 C.进出局站接地端口防护措施 D.等电位连接 用户答案:[B] 得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.属于线路雷电入侵防护的是()。 A.光缆屏蔽层接地保护 B.入局线缆埋地 C.入局线缆屏蔽层接地 D.铁塔接地引下线 用户答案:[ABC] 得分:4.00 2.一类市电的两路电源不应同时出现检修停电,()。

A.平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大约0.5h; B.平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h; C.平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8h; D.运行有计划停电。 用户答案:[AD] 得分:0.00 3.应根据通信局(站)的规模及用电负荷建设变电所,变电所选址主要应注意以下几个方面:()。 A.靠近负荷中心 B.进出线及设备运输方便 C.不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻 D.不应设在有剧烈震动的场所 E.不宜设在多尘、水雾(如大型冷冻塔)或有腐蚀性气体的场所等 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 4.UPS供电系统由()及相应馈电线路组成。 A.UPS主机 B.蓄电池组

2019年通信节能减排继续教育 试卷82分

一、单选题【本题型共3道题】 1.当直流电源系统的市电电源突然中断时,通信设备由()提供不停电供电电源。 A.整流器 B.蓄电池组 C.太阳能 D.发电机组 用户答案:[B] 得分:12.00 2.以下()不属于高频开关电源系统。 A.在线同步装置 B.监控模块 C.整流模块 D.二次下电装置 用户答案:[A] 得分:12.00 3.以下说法不正确的是()。 A.动力监控系统采用逐级汇接的基本结构,一般由监控中心、区域监控中心、监控单元和监控模块构成; B.建设动力监控系统时必须具备监控中心、区域监控中心、监控单元和监控模块四层组网结构; C.监控模块既可以监控设备,也可以监控环境状态。

用户答案:[B] 得分:12.00 二、多选题【本题型共8道题】 1.重要的负载应采用以下那种UPS系统供电?() A.N+1并联冗余模式UPS系统 B.2N双总线UPS系统 C.3N双总线供电方式 D.单机UPS系统 用户答案:[ABC] 得分:0.00 2.基站常用的传输方式有()。 A.2M时隙 B.2M环 C.短信 D.GPRS 用户答案:[ABCD] 得分:4.00 3.UPS供电系统分为()。 A.N+1并联冗余供电方式 B.2N双总线供电方式 C.3N双总线供电方式

D.并网运行供电方式 用户答案:[ABC] 得分:4.00 4.监控模块与监控单元常用的物理接口有()。 A.RS232 B.RS485/422 C.光缆 D.同轴电缆 用户答案:[AB] 得分:4.00 5.直流配电屏的主要功能有()。 A.可接入两组蓄电池 B.负荷分路及容量可根据系统实际需要确定 C.具有过压、欠压、过流保护和低压告警以及输出端浪涌吸收装置 D.对于蓄电池充放电回路以及主要输出分路能够进行监测 E.移动基站所用的直流配电单元具有低电压两级切断保护功能 用户答案:[ABCDE] 得分:4.00 6.以下与基站室外标准化机柜应用相符的是()。 A.降低空调能耗 B.运行可靠性低

节能减排解决方案

F5 中国解决方案 运营商解决方案-节能减排

项目概况: 中国是目前世界上第二位能源生产国和消费国。当前,实现节能减排目标将面临的形势十分严峻。2006年以来,全国上下加强了节能减排工作,国务院发布了加强节能工作的决定,制定了促进节能减排的一系列政策措施,各地区、各部门相继做出了工作部署。 由于服务器的本身特殊性,需要7X24小时工作,为我们的网民及客户提供实时服务,因此服务器本身的能源消耗是相当巨大的,仅就目前国内的大型门户网站而言,访问量在日访问量10万以上的网站有1万个,假定这些网站都至少使用了5台服务器组成的集群服务,且每台物理服务器的能耗为300W,那么每年这些服务器将消耗多少电力? 100000 X 10000 X 300 X 24 X 365 = 2628000000000000 度电/年 是不是真的每台服务器都必须实时的运行且消耗100%的能源呢?显然答案是否定的,我们仅在这些服务器需要全力提供服务的时候消耗100%的能源,而在访问低估和非业务高峰期则希望服务器能节省更多的能源,我们提出,可以利用服务器及操作系统提供的待机这一特性来实现节能减排的目的,我们都知道,服务器运行时和待机时的能耗相比是非常巨大的,那么我们可以在由一组服务器组成集群的时候,来根据流量、服务时间等因素指定一个服务器待机、恢复的计划,从而实现可以在晚间访问低峰期,将部分不必要的服务器待机,只保留部分服务器仍然为网民及客户提供服务,这样系统不仅仍然能持续提供服务,也同时达到了节能减排的效果。 简单按每天晚上待机50%服务器,每天待机6小时,每台待机服务器能耗按10W计算,那么全国一年能节省多少电呢? 100000 X 5000 X 10 X 6 X 365 = 1095000000000度电/年 客户需求: 按照业务压力,无需人工干预即可实现空时待机,忙时唤醒的目地。 可依照预先定义的策略进行待机、唤醒功能。 实现服务器的动态负载均衡和高可用性。 提供安全防护及应用加速功能

相关文档