文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级和三级等保差异整理

二级和三级等保差异整理

三级等保

第三级基本要求 第三级基本要求在技术上包括5个方面:物理安全、主机安全、网络安全、应用安全和数据安全,详见《基本要求》,这里总结了三级系统在二级系统基础上增加的主要安全要求。 1)物理安全:包括物理位置的选择、物理访问控制和防盗、防火、防水、防雷、温湿度控制、电力供应、防静电和电磁防护。三级系统主要在环境安全、物理访问控制和防盗窃防破坏等方面较二级系统应有所加强,例如重要区域配置电子门禁系统,机房设置防盗报警系统和设置火灾自动消防系统等。 2)网络安全:包括结构安全、安全审计、访问控制、边界完整性检查、恶意代码防范、入侵防范和网络设备防护等。三级要求主要增强点:结构安全扩展到对重要网段采取可靠的技术隔离,在网络边界增加对恶意代码检测和清除;安全审计增强审计数据分析和保护,生成审计报表;访问控制扩展到对进出网络的信息内容过滤,实现应用层HTTP、FTP、TELNET等协议命令级的控制;边界防护应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查和有效阻断;主要网络设备要求采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现身份鉴别;在网络入侵防范方面不仅能够被动的防护,还应能主动发出报警。 3)主机安全:包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范和资源控制等。三级要求主要增强点:身份鉴别要求对管理用户采用组合鉴别技术;通过设置敏感标记加强对重要信息资源的访问控制;安全审计应对记录数据进行分析、生成报表,保护审计进程;入侵防范应能检测到对重要服务器的入侵行为,并报警,保证重要程序的完整性;对恶意代码的防范应与网络防恶意代码产品异构。 4)应用安全:包括身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错和资源控制等。三级要求主要增强点:身份鉴别要求组合鉴别技术;访问控制和安全审计基本同主机安全增强要求;要求对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密,采用密码技术保证通信过程中数据的完整性;增加抗抵赖要求,为数据原发者或接收者提供数据原发证据或接收证据;应用软件容错能力和资源控制方面要求也有所增强。 5)数据安全:包括数据完整性和保密性、数据的备份和恢复。三级要求主要增强点:对系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程和传输过程中完整性进行检测和恢复,采用加密或其他有效措施实现以上数据传输和存储的保密性;提供异地数据备份等。

安全等级保护2级和3级等保要求-蓝色为区别2.

二级、三级等级保护要求比较一、技术要求 技术要求项二级等保三级等保 物理 安全 物理 位置 的选 择1)机房和办公场地应选择 在具有防震、防风和防雨 等能力的建筑内。 1)机房和办公场地应选择在具有防震、防 风和防雨等能力的建筑内; 2)机房场地应避免设在建筑物的高层或地 下室,以及用水设备的下层或隔壁; 3)机房场地应当避开强电场、强磁场、强 震动源、强噪声源、重度环境污染、易 发生火灾、水灾、易遭受雷击的地区。 物理访问控制1)机房出入口应有专人值 守,鉴别进入的人员身份 并登记在案; 2)应批准进入机房的来访 人员,限制和监控其活动 范围。 1)机房出入口应有专人值守,鉴别进入的 人员身份并登记在案; 2)应批准进入机房的来访人员,限制和监 控其活动范围; 3)应对机房划分区域进行管理,区域和区 域之间设置物理隔离装置,在重要区域 前设置交付或安装等过度区域; 4)应对重要区域配置电子门禁系统,鉴别 和记录进入的人员身份并监控其活动。 防盗窃和防破坏1)应将主要设备放置在物 理受限的范围内; 2)应对设备或主要部件进 行固定,并设置明显的不 易除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐 蔽处,如铺设在地下或管 道中等; 4)应对介质分类标识,存储 在介质库或档案室中; 5)应安装必要的防盗报警 设施,以防进入机房的盗 窃和破坏行为。 1)应将主要设备放置在物理受限的范围 内; 2)应对设备或主要部件进行固定,并设置 明显的无法除去的标记; 3)应将通信线缆铺设在隐蔽处,如铺设在 地下或管道中等; 4)应对介质分类标识,存储在介质库或档 案室中; 5)设备或存储介质携带出工作环境时,应 受到监控和内容加密; 6)应利用光、电等技术设置机房的防盗报 警系统,以防进入机房的盗窃和破坏行 为;

机房等保三级要求

物理位置的选择(G3).................................................. 错误!未定义书签。 物理访问控制(G3).................................................... 错误!未定义书签。 防盗窃和防破坏(G3).................................................. 错误!未定义书签。 防雷击(G3).......................................................... 错误!未定义书签。 防火(G3)............................................................ 错误!未定义书签。 防水和防潮(G3)...................................................... 错误!未定义书签。结构安全(G3).............................................................. 错误!未定义书签。 访问控制(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 边界完整性检查(S3).................................................. 错误!未定义书签。 入侵防范(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 恶意代码防范(G3).................................................... 错误!未定义书签。 网络设备防护(G3).................................................... 错误!未定义书签。 主机安全.................................................................. 错误!未定义书签。 身份鉴别(S3)........................................................ 错误!未定义书签。 访问控制(S3)........................................................ 错误!未定义书签。 安全审计(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 剩余信息保护(S3).................................................... 错误!未定义书签。 应用安全.................................................................. 错误!未定义书签。 身份鉴别(S3)........................................................ 错误!未定义书签。 访问控制(S3)........................................................ 错误!未定义书签。 通信完整性(S3)...................................................... 错误!未定义书签。 通信保密性(S3)...................................................... 错误!未定义书签。 抗抵赖(G3).......................................................... 错误!未定义书签。 软件容错(A3)........................................................ 错误!未定义书签。 资源控制(A3)........................................................ 错误!未定义书签。 数据安全及备份恢复........................................................ 错误!未定义书签。 数据完整性(S3)...................................................... 错误!未定义书签。

主机安全等保三级要求及其实现

主机安全等保三级要求及其实现 ●国家保密局文件(国家保密标准BMB17-2006): 系统内重要服务器和安全保密设备应尽可能采用安全操作系统或对操作系统采取安全加固措施。 ●中华人民共和国国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(信息安全技术操作系统安全技术要求): 第三级主机安全、系统安全要实现:信息主、客体安全标记;强制访问控制;管理分权控制;数据完整性、保密性;安全审计。 信息安全体系相当于整个信息系统的免疫系统,免疫系统不健全,信息系统不仅是低效的,甚至是危险的。 国家计算机信息系统安全保护条例要求,信息安全等级保护要实现五个安全层面(即物理层、网络层、系统层、应用层和管理层)的整体防护。其中系统层面所要求的安全操作系统是全部安全策略中的重要一环,也是国内外安全专家提倡的建立可信计算环境的核心。操作系统的安全是网络系统信息安全的基础。所有的信息化应用和安全措施都依赖操作系统提供底层支持。操作系统的漏洞或配置不当有可能导致整个安全体系的崩溃。各种操作系统之上的应用要想获得运行的高可靠性和信息的完整性、机密性、可用性和可控性,必须依赖于操作系统提供的系统软件基础,任何脱离操作系统的应用软件的安全性都是不可能的。目前,普遍采用的国际主流C级操作系统其安全性远远不够,访问控制粒度粗、超级用户的存在以及不断被发现的安全漏洞,是操作系统存在的几个致命性问题。中共中央办公厅、国务院办公厅近期印发的《2006-2020年国家信息化发展战略》中明确指出: “我国信息技术领域存在着自主创新技术不足,核心技术和关键设备主要依赖进口。”长期以来,我国广泛应用的主流操作系统都是进口产品,无安全性可言。如不从根本上解决,长此以往,就无法保障国家安全与经济社会安全。我们国家计算机信息系统中的主流操作系统基本采用的是国外进口的C级操作系统,即商用操作系统。商用操作系统不是安全的操作系统,它在为我们计算机信息系统带来无限便捷的同时,也为我们的信息安全、通信保密乃至国家安全带

三级等保常见问题参考

三级等保常见问题参考 技术要求,包括物理、网络、主机、应用、数据5个方面。 一、物理安全部分 ?机房应区域划分至少分为主机房和监控区两个部分; ?机房应配备电子门禁系统、防盗报警系统、监控系统、自动消防系统、环控系统; ?机房不应该有窗户,应配备专用的气体灭火、备用发电机 二、网络安全部分 ?应绘制与当前运行情况相符合的拓扑图; ?交换机、防火墙等设备配置应符合要求,例如应进行Vlan划分并各Vlan 逻辑隔离,应配置Qos流量控制策略,应配备访问控制策略,重要网络 设备和服务器应进行IP/MAC绑定等; ?应配备网络审计设备、入侵检测或防御设备。 ?交换机和防火墙的身份鉴别机制要满足等保要求,例如用户名密码复杂度策略,登录访问失败处理机制、用户角色和权限控制等; ?网络链路、核心网络设备和安全设备,需要提供冗余性设计。 三、主机安全部分 ?服务器的自身配置应符合要求,例如身份鉴别机制、访问控制机制、安全审计机制、防病毒等,必要时可购买第三方的主机和数据库审计设备; ?服务器(应用和数据库服务器)应具有冗余性,例如需要双机热备或集群部署等; ?服务器和重要网络设备需要在上线前进行漏洞扫描评估,不应有中高级别以上的漏洞(例如windows系统漏洞、apache等中间件漏洞、数据库 软件漏洞、其他系统软件及端口漏洞等); ?应配备专用的日志服务器保存主机、数据库的审计日志。 四、应用安全部分

?应用自身的功能应符合等保要求,例如身份鉴别机制、审计日志、通信和存储加密等; ?应用处应考虑部署网页防篡改设备; ?应用的安全评估(包括应用安全扫描、渗透测试及风险评估),应不存在中高级风险以上的漏洞(例如SQL注入、跨站脚本、网站挂马、网页篡 改、敏感信息泄露、弱口令和口令猜测、管理后台漏洞等); ?应用系统产生的日志应保存至专用的日志服务器。 五、数据安全备份 ?应提供数据的本地备份机制,每天备份至本地,且场外存放; ?如系统中存在核心关键数据,应提供异地数据备份功能,通过网络等将数据传输至异地进行备份; 管理制度要求,应包括以下5方面的制度和记录: ?安全管理制度 ?安全管理机构 ?人员安全管理 ?系统建设管理 ?系统运维管理 辽宁北方实验室有限公司 Liaoning Northlab CO.,LTD. 二○一四年三月二十一日

机房等保三级要求

技术要求...................................................................... 错误!未定义书签。 物理安全.................................................................. 错误!未定义书签。 、 入侵防范(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 ? 通信完整性(S3)...................................................... 错误!未定义书签。 数据保密性(S3)...................................................... 错误!未定义书签。 备份和恢复(A3)...................................................... 错误!未定义书签。 管理要求.................................................................. 错误!未定义书签。 安全管理制度.............................................................. 错误!未定义书签。 ; 管理制度(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 制定和发布(G3)...................................................... 错误!未定义书签。 人员配备(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 授权和审批(G3)...................................................... 错误!未定义书签。 沟通和合作(G3)...................................................... 错误!未定义书签。 审核和检查(G3)...................................................... 错误!未定义书签。 人员安全管理.............................................................. 错误!未定义书签。 人员录用(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 人员离岗(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 人员考核(G3)........................................................ 错误!未定义书签。 安全意识教育和培训(G3).............................................. 错误!未定义书签。 " 外部人员访问管理(G3)................................................ 错误!未定义书签。 系统建设管理.............................................................. 错误!未定义书签。

安全等保二三级保护差异对比

安全等保二三级保护差异对比 一、技术细节比较 技术要求项二级等保三级等保 物理1) 机房和办公场地应选择在具1) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力 安全有防震、防风和防雨等能力的的建筑内; 物理 建筑内。 2) 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水位置设备的下层或隔壁; 的选3) 机房场地应当避开强电场、强磁场、强震动源、强噪声择 源、重度环境污染、易发生火灾、水灾、易遭受雷击的 地区。 物理1) 机房出入口应有专人值守,鉴1) 机房出入口应有专人值守,鉴别进入的人员身份并登记访问别进入的人员身份并登记在在案; 控制案; 2) 应批准进入机房的来访人员,限制和监控其活动范围; 2) 应批准进入机房的来访人员,3) 应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置物理 限制和监控其活动范围。隔离装置,在重要区域前设置交付或安装等过度区域; 4) 应对重要区域配置电子门禁系统,鉴别和记录进入的人 员身份并监控其活动。 防盗1) 应将主要设备放置在物理受1) 应将主要设备放置在物理受限的范围内; 窃和限的范围内; 2) 应对设备或主要部件进行固定,并设置明显的无法除去防破2) 应对设备或主要部件进行固的标记;

坏定,并设置明显的不易除去的3) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,如铺设在地下或管道中 标记; 等; 3) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,4) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 如铺设在地下或管道中等; 5) 设备或存储介质携带出工作环境时,应受到监控和内容 4) 应对介质分类标识,存储在介加密; 质库或档案室中; 6) 应利用光、电等技术设置机房的防盗报警系统,以防进 5) 应安装必要的防盗报警设施,入机房的盗窃和破坏行为; 以防进入机房的盗窃和破坏7) 应对机房设置监控报警系统。 行为。 防雷1) 机房建筑应设置避雷装置; 1) 机房建筑应设置避雷装置; 击 2) 应设置交流电源地线。 2) 应设置防雷保安器,防止感应雷; 3) 应设置交流电源地线。 防火 1) 应设置灭火设备和火灾自动1) 应设置火灾自动消防系统,自动检测火情、自动报警, 报警系统,并保持灭火设备和并自动灭火; 火灾自动报警系统的良好状2) 机房及相关的工作房间和辅助房,其建筑材料应具有耐 态。火等级; 技术要求项二级等保三级等保 3) 机房采取区域隔离防火措施,将重要设备与其他设备隔 离开。

等保测评2级和3级和4级

1.第二级安全要求 1.1 安全通要求 1.1.1 安全物理环境 1.1.1.1 物理位置 a)机房场地应选择在具有防震、防风、和防雨能力的建筑内; b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。 1.1.1.2 物理访问控制 机房出入口应该安排专人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 机房出入口应设置电子门禁系统、控制、鉴别和记录进入的人员。 重要区域应配置第二道电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。 1.1.1.3 防盗窃和防破坏 a)应将主要设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标识; b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 1.1.1.4 防雷击 a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 b)应采取措施防止感应雷,例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 1.1.1.5 防火 a)机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 c)应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置隔离防火措施。 1.1.1.6 防水和防潮 a)应采取措施防止雨水通过窗户、屋顶和墙壁渗透; b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移和渗透。 c)应安装对水敏感检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。 1.1.1.7 防静电 a)应采用防静电地板或地面采用必要的接地防静电措施。 b)应采取措施防止静电的产生,例如采用静电消除器、佩戴静电手环等。

1.1.1.8 温湿度控制 应设置温湿度自动调节设施,使机房温湿度变化在设备运行所允许的范围。 1.1.1.9 电力供应 a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b)应提供短期的备用电力供应,至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 c)应设置冗余或并行的电力线缆线路为计算机系统供电。 d)应提供应急供电设施 1.1.1.10 电磁保护 a)电源线和通信线缆应隔离铺设,避免相互干扰。 b)应对关键设备或关键区域实施电磁屏蔽 1.1.2 安全通信网络 1.1. 2.1 网络架构 本项基本要求: a)应划分不同的网络区域,并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址; b)应避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 c)应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要; d)应保证网络各个部分带宽满足业务高峰期需要; e)应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余,保证系统的可用性。 f)应按照业务服务的重要程度分配带宽,优先保障重要业务。 1.1. 2.2 通信传输 a)应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。 b)应采用密码技术保证通信过种中数据的保密性。 c) 应在通信前基千密码技术对通信的双方进行验证或认证; d) 应基于硬件密码模块对重要通信过程进行密码运算和密钥管理。 1.1. 2.3 可信验证 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证,并在检测到其可信性受到破坏后进行报警,并将验证结果形成审计记录送到安全管理中心。 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证,并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证,在检测到其可信性受到破坏后进行报警,并将验证结果形成审计记录送到安全管理中心。 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证,并在应用程序的所有执行环节进行动态可信验证,在检测到其可信性受到破坏后进行

最新等级保护三级产品(清单)供参考资料

等级保护三级产品清单供参考 对UCP600的分析 UCP600已于2006年11月正式颁布。要通读该文件并与UCP 500进行比较须注意以下几个问题: 一、条款的增减及审单标准的变化 UCP600从原先49条调整为39条,减多增少。 1.合并条款:原保险单据共三个条款现合并为第28条“保险单据和投保范围”。 2.分拆条款:原第9条“开证行和保兑行的责任”分拆成现第7条和第8条,分别规定。 3.其内容被完全删除的条款:原第8条“信用证的撤销”、第30 条“运输行

出具的运输单据”、第33条“运费待付/预付的运输单据”、第38条“其他单据”;但后三条的内容在补充解释UCP500的《国际标准银行实务》(ISBP)中却有详细规定。 4.增加的条款:第2条“定义”,第3条“解释”;第3条合并了原第8、46、47等条款许多内容。 5.为强调其意义从原各条款内容中单列出来的条款:第6条“兑用(可用)方式、交单到期日和地点”、第10条“修改”、第12条“指定”、第15条“相符提交或相符单据”、第17条“正本单据和副本”、第29条“到期日或最迟交单日的顺延”。相应被删除的原单列条款有:第10条“信用证的类型”、第12条“不完整地或不清楚的指示”、第21条“未规定单据出具人或单据的内容”、第22条“单据的出具日期与信用证日期”、第42条“交单到期日和地点”、第43条“到期日的限制”、第44条“到期日的顺延”、第46条“装运日期的一般用语”、第47条“装运期间的日期术语”等。以这些名称冠名的条款虽被删除,但其部分内容也被安排在其他条款中,部分表述作了调整。 要注意的是,新条款虽为39条,但业界要比照阅读的条款实际却大大增加了,那就是ISBP约200条。UCP600第14条d款明确规定对照解读单据中的数据内容(data)时除了具体信用证、单据本身外还有ISBP。与UCP600匹配的新的ISBP条款正在修订之中。UCP调整开证行、保兑行(如有)与申请人、受益人及各指定银行间的单据交易和债权债务清偿关系,而ISBP规范的是银行根据什么标准来审核受益人提交的单据,其内容不能穷尽却很详尽。要指出的是,UCP500的精神是“单证相符、单单不得互不一致”,而UCP600的精神根据第14条d款,即使在单证之间也不要求“等同”(identical),仅要求“不得矛盾”(mustnotconflictwith),这样比过去单单之间“不得互不一致”( notinconsistentwith)的说法更体现了审单标准宽松化的倾向。当然该条款并不表明审单放弃了“相符”的原则。有一例很能说明问题:

三级等保所需设备及服务

等级保护三级系统应配备设备及服务清单 1物理安全部分 序号设备或措施功能部署位置 重要出入口(包括机1、机房入口 1 电子门禁房出入口和重要区域2、重要服务器 出入口等)区入口 2 光电防盗报警 防盗报警 机房窗户、入视频监控系统口等处 3 防雷保安器防感应雷配电箱 4 自动消防系统 要求自动检测火情、 自动报警、自动灭火 5 新风换气防水防潮 6 动力环境监测系统 -水敏感检测仪表 7 机房专用空调 防水防潮、温湿度控 制 8 接地系统防雷接地 9 UPS系统不间断电源(UPS) 是否 备注 必须 是 是可通过监控弥补 是 可以用手动灭火 器加报警器组成 可人工检测 海洛斯、艾默生 是 等 是 华为、APC、台是 达、山特等 2网络安全部分 序号设备或措施功能部署位置是否 备注必须 访问控制:实现路由 控制,数据流控制, 控制粒度到端口级;1、网络边界 1 应用级防火墙实现应用层访问控制2、重要服务器是 和过滤;控制空闲会区前端 话数、最大网络连接 原创内容侵权必究

数等 对网络流量进行监 2 流量控制设备控,保障重要资源的1、网络边界 优先访问 1、网络边界 3 流量清洗设备防止DDos攻击2、服务器前 端 对网络设备、服务 器、数据库、应用等 4 IT运维管理软件进行监控,包括监视安全管理区是 CPU、硬盘、内存、网 络资源的使用情况 对网络设备、安全设 5 日志审计系统备、操作系统的日志安全管理区是 进行集中存储、分析 原创内容侵权必究

6 网络审计系统分析网络流量,排除 核心交换区网络故障 支持多元化认证方 7 无线WIFI控制系统式,如短信认证、二 核心交换区维码认证、微信认证 等 终端健康状态检查、 8 终端安全管理系统终端准入控制、外设 安全管理区是(含准入硬件) 控制、终端非法外联 控制 IDS系统网络攻击检测/报警: 1、核心交换区 9 或IPS系统在网络边界处监视各是 2、网络边界 无线IDS系统种攻击行为 10 防毒墙网络入口病毒检测、 网络边界是查杀 云接入身份认证、链1、网络入口 11 VPN/VFW等路安全、虚拟服务器2、虚拟服务 间访问控制器 12 上网行为管理网络出口处是 对网络设备、服务 器、数据库、应用等 13 集中管控平台进行监控,包括监视网络管理中心是 CPU、硬盘、内存、网 络资源的使用情况 14 EMM 安全运行环境、代码 审核、安全app加壳 对网络设备身份鉴 原创内容侵权必究

三级等保

* 主办部门:系统运维部 执笔人: 审核人: XXXXX V0.1 信息安全管理策略XXX-XXX-XX-01001 日17月3年2014. [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属XXXXX所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 日拟稿和修说版本V0.1 2014.3.17 拟稿 文件版本信息说明当前版本文件有效期将在新版本文档生记录本文件提交时当前有效的版本控制信息, 1.0 效时自动结束。文件版本小于时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。 阅送范围内部发送部门:综合部、系统运维部.

目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (7) 第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统,确保业务系统安全、稳定和可靠的运行,提升服务质量,不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2008)、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》(JR/T 0071—2012)、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》(JR/T 0072—2012),并结合XXXXX实际情况,特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件,明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求,指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引,其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全管理 策略。 第二章信息安全方针 第四条XXXXX的信息安全方针为:安全第一、综合防范、预 防为主、持续改进。(一)安全第一:信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信 息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务; (二)综合防范:管理措施和技术措施并重,建立有效的识别和预防信息安全风险机制,合理选

三级等保评测文件资料

信息系统安全等级测评 报告模板 项目名称: 委托单位: 测评单位: 年月日

报告摘要 一、测评工作概述 概要描述被测信息系统的基本情况(可参考信息系统安全等级保护备案表),包括但不限于:系统的运营使用单位、投入运行时间、承载的业务情况、系统服务情况以及定级情况。(见附件:信息系统安全等级保护备案表) 描述等级测评工作的委托单位、测评单位和等级测评工作的开展过程,包括投入测评人员与设备情况、完成的具体工作内容统计(涉及的测评分类与项目数量,检查的网络互联与安全设备、主机、应用系统、管理文档数量,访谈人员次数)。 二、等级测评结果 依据第4、5章的结果对等级测评结果进行汇总统计(测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果);通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出等级测评结论(结论为达标、基本达标、不达标)。 三、系统存在的主要问题 依据6.3章节的分析结果,列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果(如,未部署DDos防御措施,易遭受DDos攻击,导致系统无法提供正常服务)。

四、系统安全建设、整改建议 针对系统存在的主要问题提出安全建设、整改建议,是对第七章内容的提炼和简要描述。

报告基本信息

声明 声明是测评单位对于测评报告内容以及用途等有关事项做出的约定性陈述,包含但不限于以下内容: 本报告中给出的结论仅对目标系统的当时状况有效,当测评工作完成后系统出现任何变更,涉及到的模块(或子系统)都应重新进行测评,本报告不再适用。 本报告中给出的结论不能作为对系统内相关产品的测评结论。 本报告结论的有效性建立在用户提供材料的真实性基础上。 在任何情况下,若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义,不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。 测评单位机构名称 年月

相关文档