文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电力电缆头制作及安装作业指导书

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书
10kV电力电缆头制作及安装作业指导书

10kV电力电缆头制作及安装

XXXXXXXXXXXXXX公司

20XX年X月X日

目次

前言

1目的 (3)

2 适用范围 (3)

3 引用标准 (3)

4 安全措施 (3)

5 作业准备 (3)

6 作业周期(以一个头计) (5)

7 工期定额 (5)

8 设备主要技术参数 (5)

9作业流程 (5)

10作业项目、工艺要求及质量标准 (5)

11作业中可能出现的主要异常现象及对策 (10)

12作业后的验收及交接 (10)

附录A 冷缩终端安装图 (11)

附录B冷缩中间头安装图 (12)

1 目的

规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。

2适用范围

本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。

3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性:

GB 5589 《电缆附件试验方法》

GB 9327 《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB 11033 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB 14315 《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

GB/T 50169-1992 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB/T 50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)

DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分)

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

Q-CSG 1002-2004 《架空线路及电缆安健环设施标准》

4 安全措施

4.1 工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)

(发电厂和变电所部分)中的有关规定。

4.2 制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。

4.3 外接施工电源时必须两人进行。

5 作业准备

5.1 人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4

人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。

5.2 作业人员必须是经考试合格的人员。

5.3主要工具

表5-1 主要工具清单

5.4 材料准备

5. 4.1根据制作安装要求准备电缆头一套。

5.4.2主要辅材(表5-2)。

表5-2 主要辅材清单

6作业周期(以一个头计)

6.1 电缆敷设完毕需要时。

6.2. 电缆试验不合格需要时。

6.3 电缆运行中发生故障时。

6.4 10kV电缆头需一天内完成。

6.5 作业过程中需排除天气影响。

7 工期定额

7.1 根据本企业标准定。

8设备主要技术参数

参考各厂家提供的电缆头材料型号参数。9作业流程(图9--1)

图9-1 作业流程图10作业项目、工艺要求及质量标准

10.1 10kV热缩户内、户外电缆头

10.1.1按附件提供的说明书规定量取所需尺寸,户内根据实际情况,户外750mm,剥除

外护套、钢铠(钢铠断口处保留20mm内护套),内护套和填充物。用砂纸将钢铠焊接地线处打光,将地线分别焊在铜屏蔽和钢铠上。用填充胶填平钢铠断口处,将三芯指套套入三叉根部进行加热固定。

10.1.2 按要求剥除铜屏蔽层、半导电层。从分支手套向上量取50mm铜屏蔽层,其余剥

除。从铜屏蔽层断口向上保留20mm半导电层,其余剥除。清洁绝缘表面。将应力疏散胶拉薄缠绕在半导层和绝缘层交接处,两边各搭接5~10mm。套入应力管,搭接20mm铜屏蔽层,加热固定。

10.1.3 在线芯端部剥去长度为端子孔深加5mm的绝缘层,按压接要求进行端子压接。在

端子压口处和绝缘端口处用密封胶填平,需搭接线芯绝缘10mm。清洁绝缘部分表面。在绝缘层表面均匀涂上硅脂膏,将绝缘管至三叉根部,加热固定。在端头处安装相位标识。户内终端头安装完毕。

10.1.4 在每相距三叉根部130mm套入第一个单孔伞裙加热固定,再依次套入其余5个单

孔伞裙,各伞裙间距100mm,加热固定。户外终端头安装完毕。

10.2 10kV热缩中间电缆头

10.2.1 将两端电缆对直,重叠200mm~300mm,确定重叠部分的中心。从中心任取长端

910mm和短端470mm,剥除外护套。保留30mm钢铠,绑扎地线,其余剥除。保留50mm内护层,其余剥除。从端头量取300mm,剥除铜屏蔽层,断口用PVC带固定保留60mm半导层,其余剥除。

10.2.2 在线芯端头处量取1/2管长加5mm,剥除绝缘,并削成30mm的“铅笔头”,在其

尖端保留5mm内半导电层。清洁绝缘表面,在内半导电层和绝缘层交接处绕包应力疏散胶,两边各搭接10mm。套入应力控制管,搭绝缘层20mm,加热固定。两端分别套入外护套管、内护套管,在各相线芯上套入铜屏蔽网1个(注意长的内护套要

套入电缆的短端)。

10.2.3 依次将两端的各相线芯插入连接管两端,每端连接管各压3次。用锉刀及砂布打

表面压痕。用清洁纸擦净连接管表面及绝缘层表面。在连接管表面搭半绕包导带至“铅笔头”内半导层上,其余凹陷部分,用一般填充胶填平。在绝缘层表面薄薄涂抹一层硅脂膏。将绝缘管拉至连接管中部,居中放置,从中间向两侧加热固定,使其两端覆盖半导屏蔽层10mm,将外绝缘管拉至中部加热固定(注意:绝缘管经加热后要防止人员烫伤)。

10.2.4 在内外绝缘管两端绕包填充脱离危险,使端口平滑。将半导电管拉出,一端搭接

电缆半屏蔽层10mm,从此端向中间加热固定。另一根也同此固定(注意两根半导必须搭接20mm)。将红色密封胶绕包在电缆铜屏蔽与收缩好的半导电管末端,并填平此间隙。拉开铜屏蔽网,将其两端绑扎并焊接在电缆两端的铜屏蔽上。用PVC 带或绝缘带扎紧三相线芯。

10.2.5 将两个内护套管分别搭在两端电缆内护层上,从端部向中间加热固定,使它们在

中部搭接。两端钢铠用25mm2铜软接地线连接并焊牢(也可以用卡子固定)。将两根外护套管拉出,两端搭接在电缆的外护套上150mm,从端部向中间加热固定。别一根也同些固定(注意两管必须搭接20mm)。中间头安装完毕。

10.3 10kV热缩户内、户外电缆头

10.3.1 按所用附件提供的说明书规定量取所需尺寸,户内650mm,户外750mm,剥除外

护套、钢铠(钢铠断处保留25mm内护套)、内护套和填充物。用砂纸将钢铠焊接地线处打光,将地线用恒力弹簧固定在钢铠上,绕包23号胶带。

10.3.2 在三芯铜屏蔽带根部缠绕第二条接地线,并将其向下引出(注意第二条接地线位

置应与第一条相背),用恒力弹簧固定住。半重叠绕包第二层23号胶带,把接地线夹在当中,以防止水气沿接地线空隙渗入。在整个接地区域及23号胶带外面绕包

几层PVC胶带,将它们全部覆盖住(建议在制作时采用双接)。

10.3.3 套入三相分支手套到电缆根部,逆时针抽掉芯绳(先收缩颈部),然后,按照同

样方法,分别收缩三芯。在冷缩式套管口往上留30mm屏蔽带,其余剥除。在铜屏蔽带口再往上留10mm的半导体层,其余剥除(剥离半导体层时切勿划伤主绝缘)。

10.3.4 在线芯端部剥去长度为端子孔深加5mm的绝缘层,压接端子。如果端子的宽度大

于冷缩终端的直径,那么先安装终端,在端子压口处和绝缘端口处用密封胶填平,需搭接线芯绝缘10mm。在三相分支手套口往下25mm处,绕包PVC带作标识,此处为冷缩终端安装基准。

10.3.5 清洁绝缘表面。从铜屏蔽带上10mm处开始往上至主绝缘10mm处,绕包13号半

导电带。用清洁剂再次清洁主绝缘表面后,涂抹硅脂。套入冷缩式终端,定位于PVC标识处,逆时针抽出线芯,使终端收缩。

10.3.6 从绝缘管开始,半重叠来回绕包70号胶带至接线端子上。按要求,分别在三相

线芯上绕包相位标识。冷缩式终端安装完毕(具体尺寸见附录A)。

10.4 10kV冷缩中间电缆头

10.4.1 将两根电缆对直,重叠200~300mm,确定重叠部分的中心。根据说明书,从中心

分别量取长端700mm和短端500mm,剥除外护套。保留30mm钢铠,绑扎地线,其余剥除。保留50mm内护层,其余剥除。从端头向两侧各量取225mm,剥除铜屏蔽层,断口用PVC固定。

10.4.2 保留50mm半导层,其余剥除。在线芯端头处量取1/2管长加5mm,剥除绝缘,

清洁绝缘表面,在半导电层和绝缘层交接处绕包应力疏散胶,两边各搭接10mm。

在长端各相套入绝缘管,在短端各相套入铜屏蔽网1个。套入连接管,进行压接。

10.4.3 清洁绝缘表面(注意:①压接后如有毛刺,应进行打光;②切勿使清洁剂碰到半

导电屏蔽层),待主绝缘表面清洁剂溶剂干燥后,将P55/1(P55/R)混合剂涂抹在

半导电屏蔽层与主绝缘交界处,然后把其余的均匀涂在主绝缘表面及连接管上。

10.4.4 测量绝缘端口之间尺寸,然后按尺寸1/2,在接管上确定实际中心点,按300mm

在一边的铜屏蔽上找出尺寸校验点,并用PVC相色带做好标识。在半导电屏蔽层距离屏蔽层端口处做一记号。此处为绝缘管收缩的起始点。将绝缘管对好记号处,逆时针抽掉芯绳使冷缩绝缘收缩。

10.4.5 用PVC胶带把铜网套绑扎在接头主体上,两端用恒力弹簧固定在铜屏蔽带上,修

剪整齐。用23号胶带半重叠将弹簧覆住。用PVC胶带把电缆三芯绑扎在一起,绕包一层2228号胶带。将接地线两端用恒力弹簧固定在钢铠上,搭接在外护套上的部分反折回来一起固定在钢铠上。

10.4.6 用23号胶带半重叠将弹簧连同钢铠一起覆盖住,不要包在2228号胶带上。用

2228号防水胶带做接头的防潮密封,从一端护套上60mm处半重叠绕包至另一端护套60mm处。注意:用完所配2228号胶带。

10.4.7 最后,从一端60mm防水胶带上半重叠绕包Armorcast装甲带至另一端60mm防水

胶带,整个冷缩电缆中间接头制作工作完成。注意:为得到最佳效果,30min内不得移动电缆。具体尺寸见附录B。

10.5 工艺要求

10.5.1 在室外制作电缆头时,其空气相对湿度宜为70%以下,当湿度大时,可提高环境

或加热电缆,严禁在有雾或雨天中进行电缆头制作。

10.5.2 制作塑料绝缘电力电缆终端或接头时,应做好防尘措施,以防尘埃、杂物等粘附

在绝缘上。

10.5.3 电缆导体必须和出线连接端子或连接管有良好的连接。连接点的接触电阻要求小

而稳定。

10.5.4 要有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘机构,并有一定的裕度。

10.5.5 要求密封良好,要能有效地防止外界水分或有害物质浸入绝缘,并能防止绝缘课

剂流失。

10.5.6 电缆终端头和接头要有足够的机械强度,能承受在各种运行条件下所产生的机械

应力。

10.5.7 电缆终端应清晰地标注相位色,即A相黄色,B相绿色,C相红色。

10.5.8 不同材质、截面的电缆接头对接要求。

⑴、不同材质、截面的电缆接头对接,施工工艺要求与12.2、12.4条工艺要求

相同。

⑵、所使用的铜铝过渡连接管必须是采用高温摩擦焊接,并达到国标要求,尽量

按电缆截面配用。

⑶、不同材质、截面的电缆接头对接时,只允许大小一个规格。例如:120mm2

对95mm2或150mm2。

⑷、在进行大小规格的电缆对接时,尽量不使用预制式电缆附件。如确实需要,

应对小规格的电缆使用绝缘材料进行绕包加粗,并在接口处加包防水胶带。

⑸、严禁将铝芯或小规格电缆用在线路的前端进行对接。

10.6 电缆头的安装

10.6.1 电缆头安装在杆、塔和普通的断路器柜内时,严格遵照施工设计要求进行,并遵

守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所以及电力线路)线路中的相关规定。10.6.2 电缆头安装在环网断路器或非晶合金箱变内时,由于电缆附件安装对精度要求比

较高,在进行安装以前必须仔细阅读附件施工工艺。特别是对于预制装配式电缆附件,往往提供的尺寸允许偏差较小,仅1~2mm,所以要求在施工的过程中特别注意施工要领,并配备适当精度的测量工具。

10.6.3 电缆附件的安装必须配备专用的工具,只有在专用工具的帮助下,才能保证电缆

附件的安装质量,绝对不能在没有专用的工具或专用工具损坏的情况下,盲目施工。

10.7 质量标准

填写质量记录表(见附录E、附录F、附录G、附录H)。

11.作业中可能出现的主要异常现象及对策

11.1 注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口的气隙时要排除气体。

11.2 交联电缆因内应力处理不良时,在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意

应力管与绝缘屏蔽搭接不少于20mm,以防止收缩时应力管与绝缘屏蔽脱落。

11.3 热收缩附件因弹性较小,在进行热收缩时,可能使界面产生气隙,因此密封要求高,

要认真按安装工艺要求进行。

11.4 预制附件,一般靠仅自身橡胶弹力产生密封作用,如遇比较潮湿环境时,可采用增

加密封胶及弹性夹具来增强密封。

11.5 在制作中间接头时,为避免电缆回缩,造成对接困难,因此,在确定中心点后,仍

然要有3~5cm的余度,以便安装。

12.作业后的验收与交接

电缆头制作完毕,经试验合格后报请运行人员验收,并提交以下资料:

a 电缆头制作记录

b 电缆试验记录

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

6-10KV电力电缆作业指导书

6-10KV电力电缆 现场检修作业指导书 编号:BGJ/ZC-6.3-02-11-01 受控状态: 版号:A 分发号: 白银供电局

目录 1.编制说明 (2) 2.6-10KV电力电缆检修标准 (3) 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3职责 (3) 4相关支持性文件 (3) 5工作流程图 (4) 6检修前的准备 (5) 7管理人员安全质量监督标准 (5) 8现场标准执行卡 (6) 9应建立的质量记录 (6) 3.6-10KV电力电缆现场检修(检修)执行卡 (7) 1工作任务 (7) 2检修前的准备 (7) 3管理人员及安全质量监督员监督情况 (9) 4检修流程图及现场检修标准工艺卡 (10) 5检修小结 (10) 6相关记录填写 (10)

编制说明 本现场检修工作标准卡是针对6-10KV电力电缆现场检修工作,从ISO9000质量全过程管理的角度,对影响6-10KV电力电缆检修质量、安全、文明生产的环节进行标准化规范,对人员、工器具、安全教育等方面作了具体规定,要求工作负责人在开工时必须交待现场安全措施、工作任务等,在执行标准卡的过程中由工作负责人和工作成员对规范化检修各项目按开展情况进行打“√”或签字。

6-10KV电力电缆现场检修作业指导书 1目的 保证电力电缆检修工作标准化,规范工作人员的检修行为,提高设备的检修质量。 2适用范围 适用于6-10KV电力电缆的现场检修。 3职责 3.1 主管主任负责检修工作的方案审批和现场的监督检查。 3.2 主管专责负责检修工作的任务下达、方案审批和现场的监督检查。 3.3 工作负责人负责检修工作的准备和现场实施,并对检修工作的质量和安全负责。 3.4 一日质量监督员协助工作负责人对检修工作的质量、安全和文明生产进行监督。 3.5 现场材料员负责对检修工器具、材料的现场管理。 3.6 各工作成员在负责人的组织下按照检修工作标准认真开展检修工作,保质保量完成各项工作任务。 4 相关支持性文件 1、《白银供电局质量手册》 2、《电业安全工作规程》 3、《安全生产工作规定》 4、《安全生产监督规定》 5、《白银供电局危险点分析预控汇编》 6、《电力电缆施工》 7、《电力电缆运行规程》

10kV电力电缆终端头现场制作作业指导书.docx

电缆终端头制作标准化作业流程图 编写作业指导书、作W指导卡:填写 工作票 \在铠装断口处 保留20mm内 垫层、其余剥 除。 将电缆接地线固定在 牢固的构件上,并可 靠接地。 电缆试验合格 \播去填充物?分开芯线,打 光铠装上接地线的 焊区?川地线连通 每相铜屏敲层和铠 装,并且焊牢。 套入单孔 防雨裙, (每相两 支,下层上 边缘线距 离三孔防 雨袒上边 缘线 170mm . 上层防雨 裙距离中 在三义根部包绕 填充胶. 形似橄榄状. 最大直径大于电 缆外径 将三拆套套入三相分相的 根部,由指套根部依次向两 端加热,将其田4 \由指套指端量取 40mm钢屏蔽层.用绝 缘胶带固定后余部 分剥除.保留20mm 将相色管按照 相续放宜距离 接线端子 250mm处,加热 安装接线端子,孔深加 5mm剥去线芯绝缘,倒角。压 接端子后,倒角处包绕填充胶. 并搭接线端

编号:01150106 10kV蘑哈线兄弟矿业线路接引作业指导书 编写: 审核: 批准: 工作负责人: 作业日期2011年12月29日至2011年12月29日

扎兰屯岭东电力建设有限责任公司

1.1本指导书适用于扎兰屯岭东电力建设有限责任公司蘑哈线兄弟矿业 线路接引作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格 式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2 GB 50168-1991电气安装工程,电缆线路施工验收规范 2. 3 JB/T8144. 3-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆接头 2.4 JB/T8144. 1-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求 总则 2.5 JB/T8144. 2-1995额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本 技术要求电缆终端头 2.6 GB12706. 1-2002额定电压35KV 及以下铜芯,铝芯塑料绝缘, 电力电 缆第一部分:一般规定 2.7 GB12706. 2-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电 力电缆 第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 2. 8 GB12706. 3-2002额定电压35KV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘, 电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 2.9国家电网公司《电力电缆线路运行规程》 1. 范

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部 二0一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

电缆头制作作业指导书

电缆头制作作业指导书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

A 版次日期审核改版原因批准 云南滇东发电厂工程4×600MW机组 编号 4 3 2 D 0 S E P C O B S S 作业指导书 电缆头制作作业指导书 编写: 日期: 单位:山东电力建设第二工程公司工程部部(工程处/公司/中心)

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表 表号:DJH-A-07(98版) 编号:SEP2/ /CXJL/RR 工程名称云南滇东发电厂4×600MW新建工程合同编号LNDN-SGHT-009 致山东诚信监理滇东电厂项目监理部:现提出电缆头制作施工技术方案,请予审批。 附件:《电缆头制作作业指导书》 承包商(章) 技术负责人:年月日项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师:年月日 监理工程师:年月日

本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 云南省火电建设公司作业文件 编号:滇东 滇东发电厂新建工程4×600MW机组 电缆头制作作业指导书 2005- -发布 2005- -实施云南省火电建设公司滇东工地发布

前言 为保证滇东电厂一期新建工程动力电缆终端头制作安装的施工质量,促进施工工艺的提高,确保以后达标,创精品工程,特制定本作业指导书。本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目工程管理部归口本作业指导书起草单位:云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司本作业指导书起草人: 本作业指导书审核人: 本作业指导书审定人: 本作业指导书批准人: 安监部会签: 本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司负责解释。

电线电缆检测作业指导书

电线电缆 1 范围 1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于电线电缆的检测。 2 规范性引用文件 2.1 GBl250—1989 《极限数值的表示方法和判定方法》 2.2 GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》2.3 GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》2.4 GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2.5 GB/T3956—2008《电缆的导体》 2.6 GB 8170-1987 《数据修约规则》 2.7 GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如产品种类、数量、检测项目、技术要求等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1同一规格电线抽取2x100m作为被测试样,(从被测电缆或软线试样或电缆的护套试样上切取足够长的样段,供制取老化前拉力试验用试件至少5个和供电缆标准对护套材料规定的老化后拉力试验所需试件数量。注意制备每个试件需要长度约100mm。) 4.2.2抽取样品时需有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章:一旦抽样完毕,立即对样品贴上加盖本中心公章和受检方代表及第三方代表签字的封条,并对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.3如是工程上使用的材料,严格按照<苏建质(1998)270号>的规定进行。 4.2.4检查抽样单、登台账是否要求内容逐项填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1检查检测任务(流程)单与样品和有关资料是否相符。被检样品数量、尺寸、规格等是否符合检测执行标准的要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准(正式版)

10kV电缆冷缩终端头制作安装 作业标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

10kV电缆冷缩终端头制作安装作业标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本标准规定了10kV电缆冷缩终端头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆冷缩终端头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT 143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行电缆制作更换冷缩终端头作业时, 涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施, 按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》 Q/SHTL015.09-20__《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离, 并做好现场防护。

2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要, 工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:冷缩终端头及附件、铜线耳、接线端子、焊锡、焊膏、破布、镀锌钢管、固定电缆抱箍、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。

电缆敷设、接线、校线作业指导书介绍

1 目的和适用范围 1.1 本作业指导书的目的是保证安全生产,保障作业人员的健康,保证工程质量。 1.2 本作业指导书适用于施工作业时进行电缆铺设、接线和校线安装工作。 2 引用标准 2.1国家标准(GB50168-2006) 2.2船舶电缆敷设工艺 2.3行业标准 3 术语和定义 3.1绝缘电阻:所谓绝缘电阻就是指加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。 4 工作内容 4.1施工条件 4.1.1 设计施工图纸和有关技术文件已齐全; 4.1.2 施工图纸已经过会审; 4.1.3 施工现场已具备电仪安装的施工条件。 4.2施工准备 4.2.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证 4.2.2 每条电缆外皮上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆外皮应完好无损。 4.2.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4.2.4 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 4.3电缆敷设 4.3.1 电缆敷设前进行绝缘测试。 4.3.1.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,600v电缆以下用500v摇表,250v电缆以下电缆用250v摇表(主要为仪表电缆)。

4.3.1.2 3~10kV电缆敷设前用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 4.3.1.3 电缆测试完毕,电缆应用橡皮包布密封后再用黑色包布包好或热缩密封套密封。 4.3.2 电缆的搬运及支架架设 4.3.2.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛支架焊接连接时应牢固,不应有显著变形。 4.3.2.2 电缆长距离搬运,应用运输车,运送时不能伤坏电缆轴内电缆。 4.3.2.3 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为直。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 4.3.3 沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 4.3.4 线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。 4.3.5 线路的终端接线处以及经过设备,应留有适当的余度。 4.3.6 水平敷设 4.3.6.1 敷设方法可用人力或机械牵引 4.3.6.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 4.3.7 垂直敷设 4.3.7.1 垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。将电缆吊至顶层。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和甲板层应采取防滑措施。 4.3.7.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 4.3.7.3 电缆穿过甲板层时,应装套管,套管离地面高度不小于10cm,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。 4.3.8 挂标志牌 4.3.8.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 4.3.8.2 标志牌上应注明电缆编号。 4.3.8.3 电缆进出设备,两端应挂标志牌。 4.3.8.4 沿桥架敷设电缆在其两端应挂标志牌。

高 压 电 缆 头 制 作 交 底

高压电缆头技术交底 一、施工准备 1.1 主要安装机具: A.热缩枪、钢锯、电烙铁、液压钳、电工工具等 1.2 作业条件确认: A.所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。 B..电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。 C.电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封,防止受潮。 D.中间头电缆要留余量及放电缆的位置。 施工工艺流程 施工过程及步骤:剥外护套→锯钢甲→剥内护绝缘层→焊接屏蔽层接地线→铜屏蔽层处理→剥半导电层→清洁主绝缘层表面→安装半导电管(终端头)→安装分支手套→安装绝缘套管和接线端子 (1)剥外护套为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下),做好卡子*,用铜丝绑紧钢甲并焊妥钢甲接地线。最后剥外护套(2)锯钢甲上一步完成后,在卡子边缘(无卡子时为铜丝边缘)顺钢甲包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢甲,否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢甲,脱出钢甲带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢甲包紧方向,不能把电缆上的钢甲搞松。 (3)剥内护绝缘层注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。 (4)焊接屏蔽层接地线把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊锡。把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。 下图是终端头的接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套 紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 (6)剥半导电层在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈

制作电缆头总结

制作电缆头总结 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

制作电缆头总结 今年我有幸学习到冷缩式硅橡胶户外终端安装工艺。也深知电缆的重量不可轻视,对内部组成更是有强烈的好奇心,心情抑制不住的激动。手把手教我们进行讲解操作的老师首先根据说明书对我们进行了下简要的讲解,操作总共分为十八个步骤,具体如下: 1、剥切外护套; 2、剥铠装层; 3、剥内护层; 4、去除电缆填充物; 5、铜屏蔽层及铠装层固定地线; 6、缠绕填充胶和PVC带; 7、安装冷缩三指套; 8、安装冷缩三相绝缘管; 9、剥切三相冷缩管;10、剥切铜屏蔽层;11、剥切外半导电层;12、剥切线芯;13、清洁芯绝缘;14、缠绕半导电自粘胶带制成应力台阶,并为终端起始定位标识;15、涂安装膏;16、套入冷缩终端,定位于标识线处;17、压接端子;18、安装密封相色管。 在通过实际的动手操作之后,我发现想要制作好电缆头,每个步骤都有精确地按照数据要求进行,对手的力度,刀的使用方法,还有切割的方式都很有挑战性,操作有技巧,才能事倍功半。比如剥切外护套,用刀锯切割外护套的时候,刀要稳,划圈切割的时候要准,并且切割时只需选取断点的小部分后,对裸露出的铠装层进行切锯,则可将其余外护套和铠装层一并拉出,一步到位。在去除电缆填充物的步骤所需的是经验,经验丰富者,一摸外层则可知从哪里切入取填充物不会伤到内部的铜屏蔽层。在按要求剥落铜屏蔽层时,要掌握好力度和切口深度,防止伤到内部的外半导电层,整个操作让我印象最为深刻的便是剥切外半导体层和剥切线芯。剥切外半导体层主要讲究的也是刀切入口的深浅,

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范

35KV单芯电缆头安装工艺规范及试验规范 一、电缆头的处理注意事项: 1、电缆的剥切要小心,严禁伤害主绝缘层。 2、缠绕填充胶、密封胶时要防止局部过粗,防止冷缩管套不下去或不到位。 3、抽拉支撑条时用力要均匀,防止拉脱或错位。 4、半导体层要剥离干净,无残留,半导层末端应平整,并削成锥形。 5、主绝缘层应打磨光滑,无坑洼现象,套装冷缩管前清洁干净,均匀涂抹一层硅脂膏,但不能涂到半导层上,否则无法泄露电荷。硅脂膏必须要涂抹,用来填补绝缘层微小挖坑等以补偿主绝缘。 6、套装终端体套管式必须按照说明书定好位套装,使半导层部分与应力锥可靠搭接。 7、主绝缘长度尺寸应不小说明书的尺寸,否则可能造成泄漏量增大等引发电缆故障。 8、单芯电缆要检测一下恒力弹簧是否有磁性,应该是无磁性的。钢凯与铜屏蔽分别引出接地线,保证在引出位置不能短接。 9、绝缘层端部与接线端子间的绝缘层要削坡角,应平整光滑。 二、21/35-26/35KV电缆头的安装步骤及规范: 1、准备准备: 检查电缆绝缘,详细阅读说明书,准备必须工具。 2、电缆处理及准备: 核对电缆相序,校直电缆并固定 剥离电缆外护套、钢凯和内护套层。 钢凯用恒力弹簧临时固定,用钢锯顺钢凯方相锯一环形深痕,不能锯断第二层钢凯,用一字螺丝刀撬起一个缺口,然后用钳子把钢凯撕开,脱出钢凯带,处理好锯断处的毛刺。外护套与钢凯端部尺寸为30mm。 剥内护套层,用壁纸刀慢慢剥开内护套,保证铜屏蔽与钢凯之间的绝缘。钢凯带

端部距内护套端部20mm。 用PVC带绕包铜屏蔽端口,防止散开。 3、接地处理: 打磨钢凯表面,用恒力弹簧固定接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 在铜屏蔽根部用恒力弹簧固定另一组接地线,地线在恒力弹簧固定时至少反折一次。 4、密封处理 用J-35或J-20的自粘胶带绕包外护套端部、钢凯端部,内护套,反折铜屏蔽接地线绕包。保证屏蔽层与钢凯之间接地线的绝缘。 用红色的密封胶继续绕包处理,外面再包一层PVC胶带。 5、安装冷缩绝缘直管 按正确的方向套入冷缩管,确保冷缩管与电缆外护套搭接50-60mm,均匀用力拉出支撑条至全部收缩。注意:铜屏蔽接地线与钢凯接地线在引出冷缩直管段之前不能碰到一起,保证两者之间绝缘。 6、剥铜屏蔽和半导体层 首先预留的主绝缘和接线端子的长度,铜屏蔽与冷缩直管段端部距20mm,铜屏蔽与半导体端部20mm,主绝缘的长度即从半导体端部和接线端端子根部应不小于315mm,接线端子长度与主绝缘端部应大约有5mm的余量。 用PVC胶带在铜屏蔽端部绕包两圈,使PVC外侧(电缆端部)边线作为铜屏蔽的断口边线,用壁纸刀在铜屏蔽断口边线上轻轻地划一刀刀痕,用一字螺丝刀撬开一个缺口,然后用钳子慢慢把铜屏蔽沿断口边线撕开,铜屏蔽的断口要整齐、毛刺打磨掉。去掉PVC胶带,用半导体胶带把铜屏蔽端部绕包两圈。 半导体层断口位置(距铜屏蔽端部20mm)用玻璃片或刀片画一个环痕,用玻璃片慢慢把半导体端部刮开,在断口处刮一个斜坡,断口用专用砂纸打磨平整、光滑无

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

电力电缆作业指导书

电缆电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 1、本指导书在本公司业务范围内适用。 2、本指导书适用于35kV及以下电缆(包括橡塑绝缘电缆和油纸绝缘电缆)的交接、预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/408-1991 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 三、试验仪器、仪表及材料 1. 交接及大修后(新作终端或接头后)试验所需仪器及设备材料: 2. 预防性试验所需仪器及设备材料: 四、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的安全和健康,电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》。做好安全围栏悬挂标示牌。

1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,通知有关人员离开被试设备,加压时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作,且电缆的另一端已派专人看守后,方可进行。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3变更接线或绝缘电阻试验以及直流耐压结束后应对电缆彻底放电,并将升压设备短路接地。 1.4高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2、保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 a、工作票制度; b、工作许可制度; c、工作监护制度; d、工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 电气试验工作应填写第一种工作票,必须严格履行工作许可手续,工作不得少于两人。

10KV电缆终端头制作工艺

10kV交联聚乙烯绝缘热缩终端头的制作方法: 一、准备工作工具:1)液压钳两套、2)电缆制作支架、3)锯子、4)扁嘴钳、5)电工刀、6)锉刀、7)工作手套、8)螺丝刀、9)砂纸、10)胶布、11)电缆头、12)兆欧表、13)放电棒、14)刷子、15)记号笔、16)量尺、17)刀片、18)热缩液化喷火枪、19)氧气瓶、20)电烙铁 二、检查安装配件是否齐全,打开电缆配件箱检查附件是否有缺漏,并且对照说明书进行查看。 三、进行电缆的制作 1) 固定电缆末端 先将电缆末端校直,并将其固定在电缆支架上。并对电缆的外表进行清洁,对户外终端由末端量取750mm(户内终端量取550mm),并用记号笔做记号,在量取处刻一环形刀痕,切记要注意力度。 2) 剥切电缆 (1) 顺电缆方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。 (2) 在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带。(锯口要整齐) (3) 在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。 (4) 摘去填充物,分开线芯。 (5) 此处记得留钢凯30mm长,内保护层10mm,其余的小心剥离,以免伤到铜屏蔽层。尾端的铜屏蔽层用胶带绑好,以免散开。 3) 固定钢凯地线 (1) 将钢凯上的油漆铁锈打光亮,然后把配件里的“钢凯地线”标志环的地线用大恒力的弹簧固定在钢凯上,此处应该记得要预留10-20mm的钢凯头,为了防止恒力弹簧的走动。 (2) 然后将恒力弹簧绕地线一圈,把地线露的头回折,再用恒力弹簧继续缠绕。 (3) 用填充胶把从切口以下的50mm到整个恒力弹簧还有钢凯以及内护层,用填充胶充分均匀的填充两圈,而且填充胶应该拉细到原来的四分之三。 4) 固定铜屏蔽地线 (1) 在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整,略呈苹果形,最大直径大于电缆外径约15mm。 (2) 清洁电缆护套(安装分支指套处)。 (3) 套进分支指套,使其与芯线根部尽量靠紧,然后用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定,待完全收缩后,端部应有少量胶液挤出。 5) 剥切分相屏蔽及半导电层 (1) 由分支手套指端向上55mm铜屏蔽层处,用铜丝绑扎,割断屏蔽带,断口要整齐。 (2) 剥除外半导电层,保留距铜屏蔽开口20mm外半导电层,剥切要干净,但不能伤及线芯绝缘。对于残留的外半导电层可用清洗剂擦净或用细砂布打磨干净。 6) 安装应力控制管 (1) 清洁绝缘屏蔽和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面无炭迹,套入应力管,应力管下部与铜屏蔽搭接在20mm以上。 (2) 用微火自上而下环绕给应力管加热,使其收缩。 7) 压接接线端子

电缆使用说明书

电缆使用说明书 电缆使用说明书 本说明书仅适用于 35kv 及以下塑料绝缘电力电缆和控制电缆。 一、电缆型号、规格 用户应根据国家现行颁布的电缆设计规范、规程,按照实际工程敷设环境条件,系统电压等级,负荷性质和负荷情况,并充分考虑工程发展裕度,来正确选择电缆的型号与规格。 二、产品交付验收 产品到达目的地后,用户应即使进行验收,并办理签字等手续。验收项目应包括: 1、合格证(每盘、每件一份) 2、质量保证书。 3、电缆的外包装物是否完好,有无破损。 4、电缆端头是否封帽,有无破损或密封不良等现象。 5、电缆盘是否明显变形、扭曲。 6、检查电缆外表是否完好,有无擦伤、擦破等现象。 7、电缆型号、规格、长度是否与货单一致。 三、电缆的装卸、运输、保管、现场放置等注意事项: 1、装有电缆的电缆盘应竖直放置,严禁平方或叠放。 2、装卸电缆应逐盘叼装,严禁同时几盘吊装。注意起重工具受力位置,不能在电缆盘边沿、侧面、加强筋位置直接受力,吊钩起吊应钩牢电缆盘中心孔;用叉车铲运时,要注意两叉臂与电缆盘两边同时受力,落地平稳。 3、装卸时使用的其重工具、钢丝绳、吊钩等,承载能力要大于电缆及包装物的总重量。 4、在车辆等运输工具上装运电缆时,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互碰或翻倒。 5、严禁从高处推下装有电缆的电缆盘。 6、搁放电缆盘安放在平稳地方,保证电缆盘稳固,防止滚动碰撞损坏电缆和其他以外事故发生 7、电缆短距离搬运,允许将电缆盘滚动,但滚动方向必须与箭头指示方向一致,否则易损坏电缆;另应采取措施,防止电缆盘滚动路径中地面上的凸起硬物挤伤电缆。 8、电缆储存,应避开有腐蚀性的气味、高温、易燃易爆等场所;电缆储存时应检查其端头密封,对分段后的电缆盘上的剩余电缆,应及时采取可靠的密封措施,防止电缆端头进水;电缆不宜长期露天存放。 四、电缆的敷设、安装 电缆的敷设、安装应严格遵守 GB50168-92 《电气装置安装工厂电缆线路施工及验收规范》,并应由取得资格证书的、有实际工作经验的人员担任。 1、电缆敷设应采取符合要求的专用设备工具(如放线架、导轮)。可采用端头牵引,机械输送,人工辅设引导的同步敷设方式。

电线电缆作业指导书

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

职业道德规 一、服从领导的统一安排,统一指挥。 二、爱岗敬业,积极热忱,恪尽职守,始终如一。 三、提高技能,持证上岗,无上岗证及不能胜任者不得独立操作报出 数据。 四、以科学严谨的态度、公正无私的作风对待检验工作。 五、不欺瞒客户,不得以不正确或无效的检验方法进行检验。 六、工作期间精力集中,不得漫不经心或擅自离岗。 七、不虚报、空报数据,以实测结果为准。 八、保质保量及时地完成检验工作。 九、有问必答,有惑必解,体现全方位高效优质服务。 十、衣帽整齐干净,室环境清洁。

目录 第一章高压试验 第二章导体电阻试验 第三章绝缘电阻试验 第四章绝缘厚度试验 第五章外形尺寸试验 第六章附表

第一章电压试验 1.1适用围 本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的电线电缆的性能试验。 1.2依据标准 GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验》 GB/T5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》 GB/T5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法》 1.3仪器设备 SBJ-Ⅰ型工频高压试验设备 1.4试验方法 1.4.1先将电缆在温度为20±5℃水槽浸水一小时,试样两个端部伸出水面的长度应不小于200mm,且应保证在规定的试验电压下不发生沿其表面闪络放电。

1.4.2应按规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频电压试验。 1.4.3打开电源开关,按加压启动按钮,开始施加电压,对试样施加电压时,应当从足够低的数值(不应超过产品标准所规定试验电压值的40%)开始,以防止操作瞬变过程而引起的过电压影响;然后应缓慢地升高电压,以便能在仪表上准确读数,但也不能升得太慢,以免造成在接近试验电压时耐压时间过长。当施加电压超过75%试验电压后,只要以每秒2%的速率升压,一般可满足上述要求。当达到要求电压时,开始设定加压时间,当达到规定时间后,不发生击穿现象,则说明电缆耐压符合要求。 1.4.4当检测耐压结束后,降低电压,直至低于所规定的试验电压值的40%,然后再切断电源,以免可能出现瞬变过程而导致故障或造成不正确的试验结果。 1.5试验结果及评定 1.5.1试样在施加所规定的试验电压和持续时间无任何击穿现象,则可认为该试样通过耐受工频电压试验。 1.5.2试验中如发生异常现象,应判断是否属于“假击穿”。假击穿现

10kV高压电缆头制作技术学习总结

110kV 电缆头制作 一.作业条件、要求: ⑴.电缆头制作时,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工 艺规程。电缆头材料型式、规格应与电缆类型相匹配。 ⑵.不能在雨天或过分潮湿的天气工作。 ⑶.整个作业过程应在清洁的环境下进行,应使用帆布或塑料编织布围设出 一个封闭空间。 二.施工工艺流程 一)终端头:

三.工艺说明: 仅说明110kV 电缆头制作的一般步骤和要点, 具体制作工艺及尺寸根据电缆头选型不同而有所差异,详见具体电缆头材料配套制作工艺图解。 一)电缆终端头制作: (1) 电缆整形,临时固定,分割 ① 核实图纸,确认最终安装位置,并用手拉葫芦校直电缆。 ② 用电动锯临时割去多余电缆,锯电缆时防止铜屑飞散。 (2) 剥除PVC 及铝护套 (3) 电缆校直,使电缆充分收缩,消除内应力 ① 在半导电带上按要求按次序绕包聚脂带、铝带、加热带、绝热带。 ② 置于预定位置进行加热至80℃,保温3小时。 ③ 加热完毕,清除各层绕包层,仅留下具脂带,用角铝夹紧,自然冷却至40℃以下,除去角铝。 最终锯断

(4) 在最终位置锯断电缆,锯面应垂直。 (5) 剥切外导电层 ① 按图纸所示尺寸剥切,并用PVC 带作好标记。剥切过程中应使用绳索固定电缆并注意保护电缆。 ② 平滑旋转剥切刀,剥除标记以上的半导电层。不能剥到标记以外。 ③ 剥切至少进行两次,直到外径达到图纸要求。不允许一次剥切到位,否则容易引起剥切过多。 ④ 用玻璃片将半导电层切口处修成光滑斜坡。 (6) 剥除绝缘 用绝缘剥切刀剥除绝缘,露出线芯。 (7) 砂磨电缆绝缘 ① 按次序用不同标号的砂带砂磨绝缘。 ② 每种砂带至少砂10个来回,直到上次的砂痕消失。不能用砂过半导电层的砂带砂绝缘表面。 (8) 压接出线杆 在套入应力锥前压接出线杆,使用锉刀修平压接面的凸起处。出线杆应与电缆保持同轴平直。 (9) 涂半导电漆 ① 清洁绝缘表面,用聚脂胶带包绕作为涂漆的上下沿边界。 ② 用刷子均匀涂抹,等10分钟让其风干。 ③ 再次涂抹半导电漆。 ④ 去掉聚脂胶带。 (10)绕包ACP 带

高压电缆冷缩型电缆头制作工艺流程及其注意事项

高压电缆冷缩型电缆头制作工艺流程及其注意事项在电力系统中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛应用。冷缩电缆头由于现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,即可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙,因而得到了越来越广泛的应用。 一、冷缩电缆头制作的基本工艺原理 利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。 二、冷缩电缆头制作的基本工艺流程 1、剥外护套 将电缆校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。 2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢铠边断开),再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的毛刺。整个过程都要顺钢铠包紧方向,不能让电缆上的钢铠松脱。 3、剥内护套:关键点:防止划伤铜屏蔽 留钢铠30mm、内护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。 4、安装钢铠接地线 将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹

簧将钢铠地线固定在钢铠上。为固定牢固,地线应预留10~20mm,恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,再用恒力弹簧缠绕。 5、缠填充胶 自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充胶缠绕两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。 6、固定铜屏蔽接地线 将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。 7、安装冷缩3芯分支:(按电缆附件说明书的要求进行) 8、套装冷缩护套管:(按电缆附件说明书的要求进行) 可在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,使冷缩指套内的塑料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐),再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽层后,在指套端头往上100mm 之内缠绕PVC带,将冷缩管套至指套根部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不要一直攥着未收缩的冷缩管,根据冷缩管端头到接线端子的距离切除或加长冷缩管或切除多余的线芯。 9、剥铜屏蔽层 在电缆芯线分叉处做好色相标记,按电缆附件说明书,正确测量好铜屏蔽层切断处位置,(用PVC带包一下,防止铜屏蔽层松开),或在切断处内侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕(注意不能划破半导体层!),慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。 10、剥外半导电层 在离铜带断口10-20mm处(以说明书规定尺寸为准)为外半导电层断口,

电缆头制作和试验作业指导书

企业标准 Q/HKD 11-2003 电缆头制作及试验作业指导书

实施 2004-01-012003-12-25发布 发布. 1.目的和要求 目的:制作合格的电缆接头,及时发现电力电缆存在的绝缘缺陷,确保电缆安全运行。 要求:熟悉掌握电缆头制作方法、电力电缆的试验规程和试验设备使用方法。2.适用范围 10kV电缆接头的制作,交接和预防性试验 3.引用标准 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 《电业安全工作规程》DL408-91 《电力建设安全工作规程》 《电气装置安装工程施工及验收汇编》 4.作业工具 压接钳、电烙铁、锯、兆欧表、带触电保安器电源、试验变压器、直流发生器、调压设备、高压测量的分压器、数显表、微安表、连接线、接地线、放电棒、报警器、安全围栏等 5.作业过程及要求

安全质量要求 不发生因制作不当而损坏电缆。 电缆的制作应符合有关标准、规范的要求 不发生在制作和试验过程中人身受伤的事件。 作业流程 企业标准 电力电缆头的制作流程图 1、热缩式终端头:制作前检查和准 剥去外护 金属护 剥去内护 铜屏蔽和钢 锡焊接地 剥去各相半导体层 包绕、热缩附加绝缘层 装上铜接头 固定热缩套管 2、预制式终端头:

制作前检查工具、材料和准备 按尺寸剥去外护层 金属护层 剥去内护层 铜屏蔽和钢铠 锡焊接地线 按尺寸剥去各相半导体层清洗后安装预制终端 装上铜接头 标出三相相色 3、冷缩式终端头 制作前检查工具、材料和准备 剥去外护 金属护 剥去内护

铜屏蔽和钢 固定接地 按尺寸剥去各相半导体层 根据安装限位清晰后安装冷缩终端 装上铜接头并填充饶包密封 标出三相相色 4、热缩式中间接头 制作前检查工具、材料和准备 确定接头中心后按尺寸剥除外护套,铠装层和内护层 按尺寸剥除铜屏蔽带和外半导电层 按尺寸剥出线芯 将热缩外保护管分别套入长短两侧,将热缩绝缘管、铜网套分别套入长侧的各相(及应力管)压接连接管将毛边打磨光滑,清洗后连接管外包半导电带,再用绝缘带与电缆绝缘外径包平分别加热收缩(应力管)、绝缘管,将接地线与钢铠铜带和铜网连通 将外保护管移至中心分别热缩