高压无功补偿

我在这里举个例子:某工厂有一台降压变压器,已知变压器二次侧有功负荷为600kW,无功负荷为800kvar。要使变压器一侧的功率因数达到0.9,变压器二次侧进行无功补偿,需要加装多少容量的电容器?

首先我们要知道变压器补偿前的视在功率和功率因数

变压器二次侧视在功率S(2)= =1000KVA

功率因数Cos?(2)=600/1000=0.6

需要并联电容器的补偿量

QC=600×((tanarccos0.6-tanarccos0.92)kvar

QC=544kvar

这时小张看出了问题,就问:“魏工,我们要把功率因数提高到0.9,那这里的计算为什么是0.92呢?”

“是这样的,变压器一次侧的功率因数要达到0.9,如果我们在二次侧进行无功补偿,考虑到变压器本身的有功功率和无功功率的损耗对变压器功率因数的影响,二次侧补偿后的功率因数就应该需要略有提高,就是前面所提到的cos?(2)=0.92”

“魏工,你这里补偿电容量的计算是采用的三角函数来计算的,这对于一线现场的工人来说,有点难。有没有其他更方便的方法?”

“当然有了,只不过是估算的近似值,在一般的场合还是可以的。”

补偿前的cosΦ1 为补偿到新的cosΦ2每千瓦负荷所需电容量(Kvar)

0.7 0.75 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1

0.3 2.16 2.3 2.43 2.48 2.53 2.59 2.64 2.7 2.76 2.82 2.89 2.98 3.18

0.35 1.66 1.8 1.93 1.98 2.03 2.09 2.14 2.19 2.25 2.32 2.39 2.48 2.68

0.4 1.27 1.41 1.54 1.59 1.65 1.7 1.76 1.81 1.87 1.93 2 2.09 0.29

0.45 0.97 1.11 1.24 1.29 1.34 1.4 1.45 1.5 1.56 1.63 1.7 1.78 1.99

0.5 0.71 0.85 0.98 1.03 1.09 1.14 1.2 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73

0.52 0.62 0.76 0.89 0.95 1 1.05 1.1 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64

0.54 0.54 0.68 0.81 0.86 0.92 0.97 1.02 1.08 1.14 1.2 1.27 1.36 1.56

0.56 0.46 0.6 0.73 0.78 0.84 0.89 0.94 1 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48

0.58 0.39 0.52 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.05 1.12 1.21 1.41

0.6 0.31 0.45 0.58 0.64 0.69 0.74 0.8 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33

0.62 0.25 0.39 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 1.27

0.64 0.18 0.32 0.45 0.51 0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1 1.2

0.66 0.12 0.26 0.39 0.45 0.49 0.55 0.6 0.66 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14

0.68 0.06 0.2 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08

0.7 0.14 0.27 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.66 0.73 0.82 1.02

0.72 0.08 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.6 0.68 0.78 0.97

0.74 0.03 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91

0.76 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.5 0.57 0.65 0.86

0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.38 0.44 0.51 0.6 0.8

0.8 0.05 0.1 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.55 0.75

0.82 0.05 0.1 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41 0.5 0.7

0.84 0.06 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35 0.45 0.66

0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.3 0.39 0.59

0.88 0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54

0.9 0.06 0.12 0.19 0.28 0.48

0.92 0.07 0.14 0.23 0.43

0.94 0.07 0.16 0.36

一、概述

GWB-Z型高压无功自动补偿装置,适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容器组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国际GB/T14549-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%的电抗以抗拒谐波进入补偿设备。

低压无功动态装置

一、概述

WDB-K型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容器组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。

二、装置结构及主要元件技术性能

1、装置结构

WDB-K型低压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护回路组成,整机设计为机电一体化。

2、主要元件技术性能

(1)控制器

WDB-K型低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿。适用范围广,可满足不同性质负荷的补偿需要。可根据系统电压、无功功率控制无触点开关组投切,有手动和自动两种操作模式,并具有过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。

(2)无触点开关组

无触点开关组是装置的主要执行元件,由晶闸管开关、散热器、风扇、温控开关、过零触发模块及阻容吸收回路构成,一体化设计单组可控最大容量为90kvar,晶闸管开关为进口元件,大功率、安全系数高。

(3)并联电容器组

选用优质自愈式并联电容器,可按不同容量灵活编码组合,投切级数多,大容量补偿可一次到位。

三、基本工作原理

装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化。当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除。

四、主要技术参数

1、额定电压AC220V/380V±10% 50Hz

2、接线方式三相四线

3、投切依据系统电压及无功功率

4、响应时间≤20ms

5、投切延时0.1~30s(连续可调)

6、投切精度平均≤+2%

7、补偿容量60kvar~1080kvar

8、投切级数1~18级

JP柜及户外开关

JP综合配电箱是由生产的一种集电能分配、计量、保护、控制、无功补偿于一体的新型综合控制箱,JP低压综合配电箱符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》相关标准要求。

二、技术参数

电气数据:

额定电压:380VAC 3~;额定绝缘电压:660VAC 3~;

额定频率:50HZ或60HZ;

补偿方式:三相补偿和单相补偿相结合。

补偿容量:420kvar~60kvar。

补偿方式:循环投切,编码投切,模糊控制自动投切。

最快响应时间:≤20ms

柜体高度:2000mm、2200mm;

宽度:600、800、1000、1200mm;

厚度:600、800、1000mm;

防护等级:IP30。

应用领域

主要应用领域:广泛运用在变电站、工厂、工矿企业、大型电厂、石油、化工企业、大型钢厂、高层建筑动力中心、无功补偿、计量。电能分配等场合。

简介编辑

跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个

高压跌落式熔断器

明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

户外型号

户外跌落式熔断器适用于交流50HZ,额定电压10KV的电力系统中,作输配电线路和电力变压器的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流之用。

广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有RW7型和RW11型两种。

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:

(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。