文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子产品FS1151系列消防产品布线说明

西门子产品FS1151系列消防产品布线说明

西门子产品FS1151系列消防产品布线说明

一、探测回路信号线(2根)布成以环状为主,尽量少布分支,线径不得小于国标线的 1.00mm2,线缆应采用软芯双绞线或护套双绞线等,满负载时长度不得大于1000M。需要回路信号线的设备有:烟感、温感、红外探测器、手报、消火栓按钮、控制模块、输入模块等。二、除信号线外需外接24V电源(2根)的消防设备有:控制模块(DC1154-AA必须外加24V继电器)。

三、声光报警器布两根线到其控制模块。

四、消防电话,使用多线制的报警主机。布线要求每个电话回路(2根)布成手拉手的方式,如主机出来进第一个电话插孔,再从第一个电话插孔出来接入下一个电话插孔………..最多接32个插孔。一个电话回路线内只能考虑接一部分机,而且只能接在线路的未端。

四、消防广播布线时应不能与其它线路共管,按分区每个分区应为2根线。例如在安装广播控制模块的地方就应有6根线(回路信号线、24V电源线、广播分区线)。

五、消火栓按钮除需要回路信号线外,按国家标准要求当水泵启动后应有回答指示灯布线。

六、每个探测回路点位不能超过127个点。其中红外探测器一对占10个点,控制模块(DC1153-AA)占2个点,一个输入模块(DC1157)占3个点。上述点位请别超出允许范围。比如说有一回路有12对红外那占了120个点位,空余量只有7个点了。

七、楼层显示器与报警主机之间需布放8根线,每组最多可以接32

台楼显。楼层显示器与楼层显示器之间也需布8根线。

上述说明仅对西门子1151系列,与其它系列的产品不能等同。