13#风机塔筒安装验收消缺单

编号:2013-01

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

电缆敷设局部上下不

整齐

西北水电2013年3月5日前

2

第3节筒体内壁未清

理干净

西北水电2013年3月5日前

3

筒体内照明灯上有电

缆通过

筒体厂家2013年3月15日前

4

筒体底部外接地扁铁

未与筒体连接

西北水电2013年3月15日前

5

塔筒底部排水孔未安

装地漏

甘肃同舟2013年3月底前

6 筒内臂分线盒外的电

线布线走向有自然下

坠U状

西北水电2013年3月5日前

7

机舱内粉尘

未清理干净

西北水电2013年3月5日前8

变频器支架平台

未修复

筒体厂家2013年3月15日前9

筒外外爬梯踏步板

未更换

筒体厂家2013年3月15日前10

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

电缆敷设局部上下不

1

西北水电2013年3月3日前

整齐

第2节、第3节筒体内

2

西北水电2013年3月3日前

壁未清理干净

筒体内照明灯安装位

3

筒体厂家2013年3月15日前置与图纸不符

筒体底部外接地扁铁

4

西北水电2013年3月15日前未与筒体连接

塔筒底部排水孔未安

5

甘肃同舟2013年3月底前

装地漏

机舱内粉尘

6

西北水电2013年3月3日前

未清理干净

变频器支架平台

7

筒体厂家2013年3月15日前未修复

筒外外爬梯踏步板

8

筒体厂家2013年3月15日前未更换

9

10

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1 个别电缆线夹无螺帽西北水电2013年3月4日前

2

筒体内部工作平台上

油污未清理干净

西北水电2013年3月4日前

3

筒体内照明灯安装位

置与图纸不符

筒体厂家2013年3月15日前

4

筒体底部外接地扁铁

未与筒体连接

西北水电2013年3月15日前

5

塔筒底部排水孔未安

装地漏

甘肃同舟2013年3月底前

6 筒内臂分线盒外的电

线布线走向有自然下

坠U状

西北水电2013年3月4日前

7

变频器支架平台未修

筒体厂家2013年3月15日前8

塔筒外爬梯踏步板未

更换

甘肃同舟2013年3月底前6

机舱下方马鞍桥下来的

接地线未接西北水电

2013年3月5日前

7

变频器支架平台

未修复筒体厂家

2013年3月15日

8

塔筒外爬梯踏步板

未更换筒体厂家

2013年3月15日

9

机舱外部导航灯、风速

仪、小吊车电源线未连接

西北水电2013年3月5日前10

底部控制柜、变流器柜电

缆未全部完成接线

西北水电2013年3月5日前

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

塔筒内4G电缆有多处未

捆扎

西北水电2013年3月6日前

2 筒体内照明灯个别不亮西北水电2013年3月日前

3

筒体内照明灯安装位置

与图纸不符筒体厂家

2013年3月15日

4

筒体底部外接地扁铁未

与筒体连接西北水电

2013年3月15日

5

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前6 基础环内部接地线未接西北水电2013年3月6日前

7

变频器支架平台

未修复筒体厂家

2013年3月15日

8

塔筒外爬梯踏步板

未更换筒体厂家

2013年3月15日

9

机舱外部导航灯、风速

仪、小吊车电源线未连接

西北水电2013年3月6日前10

底部控制柜、变流器柜电

缆未全部完成接线

西北水电2013年3月6日前11

机舱外安全网支座没有

密封胶

西北水电2013年3月6日

3#风机塔筒安装验收消缺单

编号:2013-06

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

塔筒第二节内部照明灯

不亮

西北水电2013年3月7日前

2

筒体第二节、第五节平台

活动盖板合页损坏

西北水电2013年3月15日

7 8 9

10

11

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1 塔筒底部有遗留线未接、

筒体底部接地铜排螺丝

断开、爬梯底部拉杆未紧

西北水电

2013年3月12日

2 机舱内部卫生不合格

西北水电

2013年3月12日

3 筒体内照明灯安装位置

与图纸不符且个别灯

具不亮

筒体厂家

2013年3月12日

4 筒体外爬梯与筒体连接

处的螺丝未紧固,平台支

架不稳定。

西北水电

2013年3月12日

5

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

6

塔筒内光钎与发电机编

码器电缆铺设杂乱西北水电

2013年3月12日

7

塔筒外爬梯踏步未更

换筒体厂家

2013年3月12日

8

第四节塔筒爬梯导轨

长出爬梯筒体厂家

2013年3月12日

参加验收,验收表哥没有

10

底部控制柜、变流器柜门

未关西北水电

2013年3月12日

11 电缆标识牌没有西北水电2013年3月15日

注:本次验收不合格,以后验收西北水电质检负责人不参加后果自负。

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1

塔筒内部照明灯位置与

图纸不符塔筒厂家

2013年3月15日

2 第四节塔筒导轨过长、第

一节塔筒爬梯导轨短近

一米

塔筒厂家

2013年3月15日

3

灯具上的塑料薄膜没去

干净西北水电

2013年3月15日

4

塔筒底部排水孔未安装

地漏

漆色差大、不均匀西北水电

2013年3月17日

3

机舱内灰尘、塔筒连接法

兰面灰尘未清理干净西北水电

2013年3月17日

4

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

5

变频器支架平台板未

修复筒体厂家

2013年3月18日

6 电缆标识牌没有

西北水电2013年3月18日

7

塔架门梯与筒体未紧

固西北水电

2013年3月17日

8 9

10

11

西北水电2013年3月20日

7

塔架门梯与筒体未紧

固西北水电

2013年3月17日

8

塔筒门脚踏板变形,

基础抬高所致

同舟公司2013年3月底前9

10

11

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1

塔筒內照明灯具位置与

图纸不符、多个灯不亮塔筒厂

2013年3月24日

2

塔筒法兰接地连接螺柱

位置错位,螺柱内无螺孔塔筒厂

2013年3月24日

3

机舱内灰尘、塔筒连接法

兰面灰尘未清理干净西北水电

2013年3月24日

4

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

5

变频器支架平台板未

安装西北水电、

筒体厂家

2013年3月底前

6 电缆标识牌没有

西北水电2013年3月24日

7

冷却系统的散热器未

安装西北水电

2013年3月24日

8

塔筒之间接地连接铜

排紧固未垫垫片西北水电

2013年3月24日

9

爬梯滑道端部过长近150

毫米塔筒厂

2013年3月24日

10

11

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1 机舱夹层内灰尘、塔筒连

接法兰面、电缆线夹灰尘

未清理干净

西北水电

2013年3月227日

2

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

3

塔筒门防盗固定焊接点

清理不彻底西北水电

2013年3月27日

4

变频器支架平台板固

定搭子位置偏差

筒体厂家2013年3月底前5 电缆标识牌没有西北水电2013年3月底前6

冷却系统的散热器安

装未固定

西北水电2013年3月底前7

8

9

10

11

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1 机舱夹层内灰尘、塔筒连

接法兰面、电缆线夹灰尘

未清理干净

西北水电

2013年3月28日

2

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

3

塔筒门防盗固定焊接点

清理不彻底还有凹坑西北水电

2013年3月28日

4

变频器支架平台板固

定搭子位置偏差

筒体厂家2013年3月底前5 电缆标识牌没有西北水电2013年3月底前6

冷却系统的散热器安

装未固定

西北水电2013年3月底前7

电缆线夹安装时装反

无法固定电缆

塔筒厂2013年3月底前8

9

10

11

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1 机舱夹层内、塔筒基础环

内部垃圾沙尘未清理干

西北水电

2013年3月31日

2

塔筒底部排水孔未安装

地漏

甘肃同舟2013年3月底前

3

塔底干式变电源电缆未

接西北水电

2013年3月30日

4

变频器支架平台板固

定搭子位置偏差

塔筒厂家2013年3月底前5 电缆标识牌没有西北水电2013年3月底前6

冷却系统的散热器安

装未固定

西北水电2013年3月底前7

第三节塔筒电缆有一

线夹处电缆夹变形,

西北水电2013年3月底前8

9

10

11

11#风机塔筒安装验收消缺单

编号:监2013-16

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成

1 塔筒基础环内部垃圾沙

尘、第三、第四段塔筒内

壁局部有泥沙

西北水电2013年4月3日前

2

机舱下方网兜电缆线护

管未安装到位

西北水电2013年4月3日前3

变频器支架平台板局

部未固定

塔筒厂家2013年4月3日前

4 冷却系统的散热器安

西北水电

2013年4月10日

5

齿轮变速箱与主轴端

口处有漏油上海电气

2013年4月10日

6

第三节塔筒照明电缆

未捆扎

西北水电

7 散热风机管路未连接,防

护罩管孔与散热器管孔

不符

西北水电

上海电气

2013年4月10日

9 基础环内不地漏未安装

同舟公司

2013年4月10日

8

机舱顶部安全绳座没打

密封胶

西北水电2013年4月3日前

5#风机塔筒安装验收消缺单

编号:监2013-17

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

第二、第三段塔筒内壁局

部有泥沙

西北水电2013年4月4日前

2 机舱下方网兜电缆线护

管未安装到位还缺少防

护套管

西北水电2013年4月4日前

3

冷却系统的散热器安

装未固定西北水电

2013年4月10日

干净,有垃圾

5

第三与第四节塔筒接

地铜排螺丝拧断

西北水电2013年4月4日前

6 基础环内部地漏未安装

同舟公司

2013年4月10日

7

塔底变流器柜干式变电

源电缆未接

西北水电2013年4月4日前

9

8

14#风机塔筒安装验收消缺单

编号:监2013-18

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

基础环底部清理不彻有

沙尘和垃圾

西北水电2013年4月5日前

2

机舱内部小吊车电缆被

盗未修复

西北水电2013年4月5日前

3 冷却系统的散热器安

西北水电

2013年4月10日

干净,有垃圾

5

第三段塔筒照明电缆

未捆扎

西北水电2013年4月5日前

6 基础环内部地漏未安装

同舟公司

2013年4月10日

7

9

8

22#风机塔筒安装验收消缺单

编号:监2013-19

序号缺陷名称责任单位要求完成时间是否完成1

基础环底部清理不彻有

沙尘和垃圾

西北水电2013年4月6日前

2

塔底转子、定子绝缘不合

西北水电2013年4月6日前

【工程表格模板】通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(空调系统)GB50243-2002

通风与空调设备安装检验批质量验收记录。 填表说明: 一、该表由施工单位专业技术员填写,自检合格后报监理机构,监理工程师现场检验合格后签字确认。相关签字人要求本人签字。 二、规范要点: 7.2.1条: 1 通风机型号、规格应符合设计规定其出口方向应正确; 2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 3 固定风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。 检查数量:(全数检查) 7.2.2条: 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装防护罩(网)或其它安全措施。检查数量:(全数检查) 7.2.3条: 1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求; 2 现场组装的组合空气调节机组做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。 检查数量:(抽检20%不少于1台,净化空调机组1~5级全数检查,6~9级抽检50%)7.2.7条:静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.8条: 1 电加热器与钢结构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩; 2 电加热器的金属外壳接地必须良好; 3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.9条:干蒸汽加湿器的安装蒸汽喷管不应朝下。 检查数量:(全数检查) 检验方法:依据设计图核对、观察检查,核对材料、观察检查或电阻测定。 三、监督检查: 1 同施工单位专业技术员共同检查 2 通风机叶轮转子与机壳的组装位置应正确,叶轮进风口插入机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的 1﹪,检查通风机中心位移允许偏差10mm传动轴水平度纵向允许偏差0.2‰、横向允许偏差0.3‰联轴器两轴芯径向位移不大于0.05mm,两轴线倾斜不大于0.02% 检查方法:(用水平仪、百分表检查) 3 风机的隔振钢支吊架,其结构和外形尺寸应符合设计或技术文件的规定,焊接应牢固焊缝饱满、均匀。 4 机组于供回水管的连接应正确,且严密不漏。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 5 机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘。 6 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁完好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7 换热器与系统供回水管的连接应正确且严密不漏。

风机安装验收记录表

子单位工程质量验收记录表 工程编号: 单位工程名称 序号分部工程名称验收结果备注 验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日监理单位年月日制造单位年月日

建设单位年月日 分部工程质量验收记录表 工程编号: 子单位工程名称 序号分项工程名称验收结果备注 验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日监理单位年月日制造单位年月日

建设单位年月日 分项工程质量验收记录表 工程编号: 分部工程名称 序号检验批名称检验批数验收结果备注 验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日监理单位年月日制造单位年月日

机舱检查检验批工程质量验收记录表 工程编号:性质:一般表hnfd001 分项工程名称××#机舱检查 工 序 检验项目性质单位质量标准质量检验结果结论 机舱外观检查机 舱 壳 体 壳体外观 无裂缝、无污染、表面光滑; 符合设计要求 安装孔附件安装孔符合设计要求吊装孔 机舱吊装时无挤压,关闭后密 封良好防尘毛刷螺栓拧紧,毛刷无破损、变形 连 接 法 兰 与塔 架 连接 法兰 外观无污染、浮绣;无毛刺 螺栓 孔 主控 间距均匀,平面度、椭圆度符 合设计技术要求与轮 毂 连接 法兰 外观无污染、浮绣;无毛刺 螺栓 孔 主控 间距均匀,平面度、椭圆度符 合设计技术要求 部件检查 发电机主控 接线牢固,无尘土,电缆无破 损 连轴器主控螺栓打紧 液压制动器主控制动器工作正常 齿轮箱主控油管接头无松动,油位正常 验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日监理单位年月日制造单位年月日

机舱安装检验批工程质量验收记录表 工程编号:性质:主控表hnfd002 分项工程名称××#机舱安装 检验项目性质单位质量标准质量检验结果结论机舱起吊就位主控设备无损伤,位置正确 机舱和塔架连接 法兰面清洁,无尘土、铁销及杂 物 机舱与叶轮连接螺栓主控二硫化钼涂抹均匀,数目足够、无漏装,丝扣无破损、外露2~3扣,紧固次数标示清晰 初拧设计值 复拧设计值 终拧设计值 塔架机舱连接法兰 外观 平整、光洁,无毛刺、凸 起 平面度误差mm ≤ 机舱法兰定位销就位后更换为相应螺栓 机舱外壳外观干净、无污物;有明显标志,无裂痕、明显的 划痕 避雷针安装结构表面干净,无疤痕、泥沙等污垢;安装垂直、牢固 风速仪安装角度对正、安装牢固 验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日

风机安装验收记录表格模板

精心整理 子单位工程质量验收记录表 工程编号: 单位工程名称 序号分部工程名称验收结果备注验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日

监理单位年月日 制造单位年月日 建设单位年月日 分部工程质量验收记录表 工程编号: 子单位工程名称 序号分项工程名称验收结果备注

验收结论: 验收单位签字 施工单位年月日 监理单位年月日 制造单位年月日 建设单位年月日 分项工程质量验收记录表 工程编号: 分部工程名称 序号检验批名称检验批数验收结果备注

验收结论: 验收单位签字施工单位年月日监理单位年月日制造单位年月日

机舱检查检验批工程质量验收记录表 工程编号:性质:一般表hnfd001 分项工程名称××#机舱检查 工 序 检验项目性质单位质量标准质量检验结果结论 机舱外观检查机 舱 壳 体 壳体外观 无裂缝、无污染、表面光滑; 符合设计要求 安装孔附件安装孔符合设计要求吊装孔 机舱吊装时无挤压,关闭后密 封良好防尘毛刷螺栓拧紧,毛刷无破损、变形 连 接 法 兰 与塔 架 连接 法兰 外观无污染、浮绣;无毛刺 螺栓 孔 主控 间距均匀,平面度、椭圆度符 合设计技术要求与轮 毂 连接 法兰 外观无污染、浮绣;无毛刺 螺栓 孔 主控 间距均匀,平面度、椭圆度符 合设计技术要求 部件检查 发电机主控 接线牢固,无尘土,电缆无破 损 连轴器主控螺栓打紧 液压制动器主控制动器工作正常 齿轮箱主控油管接头无松动,油位正常 验收结论: 验收单位签字施工单位年月日监理单位年月日

制造单位年月日 机舱安装检验批工程质量验收记录表 工程编号:性质:主控表hnfd002 分项工程名称××#机舱安装 检验项目性质单位质量标准质量检验结果结论机舱起吊就位主控设备无损伤,位置正确 机舱和塔架连接 法兰面清洁,无尘土、铁销及杂 物 机舱与叶轮连接螺栓主控N.M 二硫化钼涂抹均匀,数目足够、无漏装,丝扣无破损、外露2~3扣,紧固次数标示清晰 初拧设计值 复拧设计值 终拧设计值 塔架机舱连接法兰 外观 平整、光洁,无毛刺、凸 起 平面度误差mm ≤0.5 机舱法兰定位销就位后更换为相应螺栓 机舱外壳外观干净、无污物;有明显标志,无裂痕、明显的 划痕 避雷针安装结构表面干净,无疤痕、泥沙等污垢;安装垂直、牢固 风速仪安装角度对正、安装牢固验收结论: 验收单位签字

关于主体工程质量验收证明书

关于主体工程质量验收证明书 篇一:二分之一主体工程质量验收证明书 单位工程名称:清水港湾11#楼建筑面积: 11500.48㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上三十二层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 单位工程名称:清水港湾12#楼建筑面积: 6404.63㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上十八层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 单位工程名称:清水港湾13#楼建筑面积: 8897.09㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上二十四层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 篇二:主体验收质量证明书 工程名称:丹寨县隆天花园小区建设项目工程 工程地点:丹寨县龙泉大道旁建筑面积: 16910.97 平方米房屋总高度: 23.01 米 结构类型:结构基础类型: 层数:八层其中:地上七层地下一层 勘察单位:贵州省地矿凯里101地质工程戡察公司设计单位:贵州筑城建筑设计有限公司施工单位:丹寨县建筑工程公司监理单位:黔东南州建设工程监理有限责任公司建设单位:贵州省丹寨县隆天房地产开发有限责任公司 黔东南苗族侗族自治州建设局制

主体结构分部工程质量验收证明书 篇三:工程质量验收证明书 工程名称: **机场跑道不停整修工程施工单位名称:**工程项目经理部 施工单位(道面)工程竣工报告(合格证明) 1. 本表由施工单位填写,一式四份,两份交建设单位(备案),一份交监督机构,一份自存。 篇幅不足,可另附页。 2. 工程地基、基础、主体结构和使用功能方面是否满足设计要求?如有违反现行标准或达不到 国家强制性标准;结构安全、使用功能、环境影响方面,未达到设计要求的,应予以提出或说明。 附二 施工单位(基础)报验报告(合格证明) 1. 本表由施工单位按关键工序验收次序填写,每次都需签名认可,一式三份,两份分别交建设单位与监督机构,一份自存。工程完工后填写建设表2-4,如篇幅不足,可另附页。 2. 如有违反现行标准或达不到国家强制性标准;结构安全、使用功能、环境影响方面未达到设计要求,应予以提出或说明。 篇四:分部分项质量验收证明书 单位工程名称:周浦镇景汇佳苑建设工程(暂名)民防1 受监建筑面积: 10078M

主体工程质量验收证明书

主体工程质量验收证明书 篇一:二分之一 单位工程名称:清水港湾11#楼建筑面积:㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上三十二层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 单位工程名称:清水港湾12#楼建筑面积:㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上十八层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 单位工程名称:清水港湾13#楼建筑面积:㎡结构类型、层数:剪力墙结构地下一层,地上二十四层施工单位名称:湖北远大建设集团有限公司 篇二:主体验收质量证明书 工程名称:丹寨县隆天花园小区建设项目工程 工程地点:丹寨县龙泉大道旁建筑面积:平方米房屋总高度:米 结构类型:结构基础类型: 层数:八层其中:地上七层地下一层 勘察单位:贵州省地矿凯里101地质工程戡察公司设计单位:贵州筑城建筑设计有限公司施工单位:丹寨县建筑工程公司监理单位:黔东南州建设工程监理有限责任公司建设单位:贵州省丹寨县隆天房地产开发有限责任公司

黔东南苗族侗族自治州建设局制 主体结构分部工程质量验收证明书 篇三:工程质量验收证明书 工程名称: **机场跑道不停整修工程施工单位名称:**工程项目经理部 施工单位(道面)工程竣工报告(合格证明) 1. 本表由施工单位填写,一式四份,两份交建设单位(备案),一份交监督机构,一份自存。 篇幅不足,可另附页。 篇四:分部分项质量验收证明书 单位工程名称:周浦镇景汇佳苑建设工程(暂名)民

风机安装检验批质量验收记录表

风机安装检验批质量验收记录表 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 项别项目质量标准 施工单位检查评定 记录 监理(建设)单位 验收记录 主控项目1 离心式通风机机身水平度纵、横向水平度的允许偏差不得大于 0.2/1000 2 轴流式通风机机身水平度机身纵、横向水平度的允许偏差不得大于 0.2/1000 3 罗茨式鼓风机机身水平度机身纵、横向水平度的允许偏差不得大于 0.2/1000 4 鼓风机转子间隙必须符合设备技术文件的要求 5 试运转 (正常运转后,调整至公称 压力下,电动机的电流不得 超过额定值。如无异常现象, 将风机调整到最小负荷)继 续运转到现定时间) 1.运行平稳,转子与机子无摩擦声音: 2.径向振幅,不得超过规定值: 3.滑动轴承最高温度不得超过700C;滚 动轴承最高温度不得超过800C 4.油路、水路不得漏油、漏水 6 地脚螺栓 应垂直,螺母应拧紧,扭力矩一致,螺母 与垫圈与设备底座的接触应紧密 7 皮带轮组装三角皮带的张力应适当,松紧程度应一致 一般项目 项目允许偏差1 安装基 准线 与建筑轴线距离±20mm 2 与设备 平面位置±10mm 3 标高+20mm -10mm 4 曲轴不平度0.1/1000 5 曲轴中心线与机身中心线垂直度0.1/1000 6 卧式氨压缩机气缸水平度0.05/1000 7 皮带轮端面铅垂度0.5/1000 8 两皮带轮端面在同一平面内0.5mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

15轴流风机安装检验批质量验收记录表

验(安)-单位工程名称机电设备安装工程 分部工程名称通风系统(隧道)验收部位浦西排风机房 施工单位上海隧道工程有限公司项目经理王明翔分包单位上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司分包项目经理徐荣起 施工执行标准 名称及编号 机动车隧道机电设备安装工程施工质量验收规范(DGJ08-112-2005) 施工质量验收规范的规定施工单位检查 评定记录监理单位验收记录 主控项目1 轴流风 机 1.风机、消声器及电机等部件技术参 数、性能指标符合设计; 第6.3.1条 合格2.叶轮旋转平稳;/ 3.风机机件齐全、无损伤合格 4、风机外壳焊缝、电机绝缘电阻值/ 2 轴流风机不带电金属外壳与接地干线连接第6.3.2条/ 3 轴流风机传动装置外露部位及直通大气的进、 出口装设防护罩(网) 第6.3.3条/ 一般项目 1 轴流风机安装偏差第6.3.5条符合规范要求2 轴流风 机叶轮 安装 1.叶轮转子与机壳的组装位置 第6.3.6条 / 2.动叶安装角度一致,在同一平面内运 转 / 3.叶轮与主体风筒间隙/ 3 轴流风 机连接 部件安 装 1.主体风筒与连接法兰、风机本体与扩 压管间连接,长度符合设计规定 第6.3.7条 符合规范要求 2.软接头连接受力均匀,扩压管与消声 器、过渡管和风阀的法兰连接严密 符合规范要求4 轴流风 机底座 安装 1.地脚螺栓安装,螺母扭力矩及防 松动措施 第 6.3.8 条 符合规范要求2.垫铁位置、焊接,每组垫铁不大 于5块 3.安装隔振器的地面要求,各组隔 振器承受荷载的压缩量,高度偏差小 于2mm 施工单位 检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理单位 验收结论 监理工程师: 年月日