500kV高压配电设备

500kV

1、GIS开关的操作循环O-0.3s-CO-180s-CO代表什么含义?

答:断路器分闸,然后经过0.3秒后,断路器合分动作,再经过180秒,在进行一次合分动作,主要是为了考虑重合闸合到短路线路后能够迅速断开。

2、主变铁芯夹件接地点一相有几个,在主变本体什么地方?

答:铁心片和夹件绝缘并分别通过安装在油箱顶部的接地套管引至油箱下部接地

3、为保障人身和设备安全,GIS设备接地是怎样考虑的?

答:(1)主回路接地。在GIS检修时,其主回路应具有实现可靠接地的方式。为保证维修工作的安全,主回路应能接地。在外壳打开后仍应保持主回路可靠接地。

(2)外壳接地。在GIS正常运行情况下,运行和维护人员容易触及到GIS 的部位(如外壳及金属构架等)上的感应电压不应超过36V

4、电抗器与变压器绕组结构有何差异?(10分)

答:电抗器为自耦绕组变压器为互耦绕组

5、压力释放阀动作后,应怎样处理?

答:(1)检查压力释放阀是否喷油;

(2)检查保护动作情况、瓦斯信号动作情况、瓦斯继电器气体情况;

(3)主变油温和绕组温度是否正常;

(4)是否是压力释放阀误动;

(5)在末查明原因前,主变不得试送。

6、电抗器油箱、铁心夹件和铁心接地是怎样考虑的?

答:油箱底板直接安装在预埋基础板,并与基础板四周牢固焊接,在油箱对角设有两个接地接端子,供电抗器外壳接地用,另在油箱底部设有铁心和夹件专用接地端子。铁心夹件和铁心分别通过接地套管从电抗器油箱顶部引出至油箱由下部接地,以便停电检修时测试。

7、GIS室内空气中的氧气含量应大于(18%)或SF6气体的浓度不应超过(1000μL)。

8、电抗器投运后为什么负荷不变?为防止断路器在分电抗器时产生过电压,采取什么措施?(15分)

答:只有一个绕组,电阻与电感一定,当投运后,绕组电流不变。

为防断路器分电抗器发生过电压,在断路器负荷侧加装避雷器。

9、瀑布沟每相500kV高压电缆与变压器和GIS间共设有多少只绝缘法兰保护器?

答:每相高压电缆在高压电缆靠GIS侧和靠主变侧法兰各安装3只、每侧3只“Y”型布臵,且三只绝缘子相互成120度的角度。

10、GIS设备吸附剂的更换注意事项?

答:

(1)壳体一旦拆开,就必须更换吸附剂。

(2)松开六角螺栓,拆掉吸附剂筐。

(3)用新的吸附剂换掉用过的吸附剂。此时,用过的吸附剂袋仍可再次使用。(4)更换吸附剂后,对壳体抽真空。

(5)吸附剂的更换应在抽真空前30min 内进行。

11、主变出现哪些情况会出现油位异常现象?

答:(1)指针式油位计出现卡针等故障;

(2)隔膜或胶囊下面储积有气体,使隔膜或胶囊高于实际油位;

(3)呼吸器堵塞,使油位下降时空气不能进入,油位指示将偏高;

(4)胶囊或隔膜破裂,使油进入胶囊或隔膜以上的空间,油位计指示可能偏低;

(5)油位计指示不准确;

(6)变压器漏油使油量减少。

12、充SF6气体有哪些技术要求?(10分)

13、电抗器主要用于(限制系统的短路电流)和(补偿系统的电容电流)

14、电抗器冷却方式ONAN各字母含意?

答:O-内部冷却介质:油、N-内部冷却介质循环方式:自然热对流、A-外部冷却介质:空气、N-外部冷却介质循环方式:自然对流

15、谈谈深溪沟和瀑布沟主变油枕油位计区别?

答:

16、说出瀑布沟500kV GIS断路器型号(GSR–500R 2)以及代表的含义.

答:G:SF6气体断路器熄弧方式:单压式一个断口适用电压:300~420kV 额定电压:550kV等级额定电流:4000A 每相断路器2个断口改良标志(开发顺序)

17、电抗器首端和未端各采用什么套管,主要作用是什么?

答:油/SF6套管、油纸电容式套管。连接和载流,让载流导体与地有足够的绝缘。

18、瀑布沟电抗器配哪些温度检测?各有什么作用?

答:配臵了油面温度计、绕组温度计及测温电阻。油面温度计用于监测电抗器顶层油面温度,供温度报警、跳闸、现地显示及上送监控系统;绕组温度计采用“热模拟”原理间接监测绕组温度,供温度报警;测温电阻为双支铂热电阻,用于上送监控系统。

19、GIS设备外壳温升要求:对运行人员易接触的外壳,其温升不应超过(30)K;对运行人员易接近,在正常操作时不需接触的外壳,其温升不应超过(40)K

20、避雷器的作用?

答:接地:与大地构成放电通路

避雷器动作次数纪录

泄漏电流显示

21、瀑布沟电抗器三相未端是怎样连接接地的?(5分)

答:三相电抗器未端引出线短接后直接接地。

22、GIS发生故障有气体外逸时的安全技术措施?(10分)

答:

23、对运行人员易接触的GIS外壳,其温升不应超过(30K);对运行人员易接近,在正常操作时不需接触的GIS外壳,其温升不应超过(40K)

24、瀑布沟电站主变冷却器共有 8 台,冷却水工作压力为(0.3-0.7MPa)。

25、MGA2000-6型变压器油色谱在线监测系统可监测(氢气)、(甲烷)、(乙烷)、(乙烯)、(乙炔)、(一氧化碳)六种气体。

26、500kV出线场装有(避雷器)、(电容式电压互感器)、(SF6空气套管)、(GIS管道母线)等设备。

27、电抗器油箱能够承受的真空度为(13.3Pa),正压力为(0.1MPa)。

28、对GIS室内环境的监测指标主要有(温度)、(湿度)、(SF6气体)、(空气中的含氧量)。

29、主变主用冷却水取自(尾水),备用水取自(压力钢管),排至(尾水)。

30、为什么500kV线路侧要装快速接地开关?

答:(1)可以防止误关合带电线路造成事故。

(2)接地开关触头能耐电弧,能关合线路静态感应电流和电磁感应电流。

31、瀑布沟主变事故油池的作用是什么?位于何处?(5分)

答:当主变压器发生事故着火时,可将主变压器内的存油及消防用水排至主变事故油池,避免事故扩大。位于主变洞1号主变靠进厂交通洞侧。

32、瀑布沟高压电缆的截面是(800mm2),线芯分成四瓣的好处有(减少集肤效应)、(增加截流量)。

33、瀑布沟电站主变压器型号为SSP–H–667000 / 500 ,分别指出各字母和数字

的含义。

答:第一个S-三相;第二个S-水冷;P-强迫油循环;H-铁心材质;667000-额定容量,KVA;500-额定电压,kV。

34、简述电抗器速动油压继电器的检测方法。(10分)

答:对继电器进行检测,可分为例行在线检测及性能测试两种。 1)在线检测可使用随产品配备的检测装臵,将测试帽与放气塞连通进行试验,具体步骤如下:关闭继电器与电抗器之间的蝶阀,连好外测试电气线路;将试验用打气筒外接头与放气管连接头连通;卸下放气塞防护帽,将测试帽旋入继电器放气塞接口,使放气塞打开;当安装高度为3m以下时,用打气筒快速打气1~2次,观察继电器是否动作,动作视为正常,不动作视为电气报警失灵。 2)性能测试,具体步骤如下:关闭蝶阀,从排污口放净变压器油,将继电器卸下;将继电器安装到检测台上对继电器进行全面检测,等同出厂试验,如继电器检测不合格可换上新的继电器,不合格品返厂检修。

35、瀑布沟500kV高压电缆所有电缆卡具应使用铝合金或其它(电磁屏蔽)材料制作。

36、在对LCP (汇控柜)配线检查,可用(万用表)或(对线灯)对配线进行检查正确。

37、接地扁铁之间的搭接长度是扁铁宽度的(2)倍,焊接应采用(3棱)面焊接。

38、在500kV GIS层的通风是怎样考虑的?

39、在500kV 系统哪些位臵安装的是三相电压互感器?哪些位臵安装的是单相电压互感器?(5分)

40、请简述500kV GIS断路器抽真空及充气过程?

41、请叙述瀑布沟与深溪沟500kV设备有什么异同。

42、瀑布沟哪些设备接地是采用双接地(举3个例子)?对双接地线有什么要求?

43、主变冷却器的工作水压力为(0.3-0.7MPa)MPa,主变冷却器的进水温度一般不超过(25)℃。

44、瀑布沟主变低压盒安装时,应先安装(B)相,后安装(A、C)相。

45、灭弧气室的SF6湿度运行时小于(300)ppm,其它气室SF6湿度运行时小于(500)ppm。

46、GIS隔离开关采用(电动弹簧)操作机构,快速接地开关采用(电动弹簧)操作机构,检修接地开关采用(电动)操作机构。

47、GIS断路器气室工作压力(0.55)MPa,低压报警压力(0.525)MPa;其它气室压力(0.5)MPa,低压报警压力(0.45)MPa。

48、断路器液压操作机构油泵启动(31.5)MPa,油泵停止(33.5)MPa。

49、GIS气室严重漏气时,要开启风机通风(15)分钟后方可进入GIS室内。

50、快速接地开关于切断静电感应产生的(电容)电流和电磁感应产生(电感)电流。

51、在电抗器储油柜下方布臵有四根铁管,各有什么作用?

答:注油管、排油管、呼吸器和取样管

52、电缆电梯竖井通风是怎样考虑的?

53、500kV GIS内装的吸附剂有什么作用?(5分)

答:由于SF6对水分控制要求很严,故在断路器气室内设臵吸附剂用于干燥气体,控制SF6气体湿度,防止SF6受潮引起绝缘下降及产生腐蚀物。

54、变压器和电抗器的夹件和铁心是如何接地的?

答:铁芯和夹件通过油箱上的接地套管引至油箱下部进行接地,目的:便于判断油箱内有接地故障时是铁芯接地还是夹件接地。方法:分别断开铁芯和夹件的接地点,并测量它们的对地绝缘是否合格。

55、随500kV高压电缆敷设有一根300mm2的绝缘电缆和一根120mm2裸铜线,各有什么作用?(10分)

答:回流线、均压接地线

56、SF6气体的密度是空气密度的(5)倍多,且无(色)无(味),因此即使气室中充满SF6气体也很难鉴别。所以,如果要进入气室内,内部的SF6气体应充分排放,并用(空气)气来替换,而且让其他人员在气室外观察内部工作情况。

当气室中SF6压力较低时,不要用(液压机构)强行操作断路器,以免严重损坏断路器的零部件。

57、为防止人身伤害或VT损坏,当VT设备在运行时,请不要把二次接线端子(短接)。

58、液压油泄露可能发生在()、()和()。

59、在检查GIS断路器操作机构时,若发现各相之间的合闸或分闸时间超出了规定值,应(检查驱动元件),并尽快联系平高东芝或代理商。

60、在详细检测GIS断路器操作机构安全阀动作值时,应短接(油压)开关,使油泵单元不断打压,从而检测安全阀的动作压力。

61、对GIS气室除气体压力检测外,还建议记录周围的(温度)。

62、变压器投入运行前应检查气体继电器、压力释放阀、油表、电流互感器等的(保护)、(报警)和(控制)回路是否正确。

63、在安装变压器温度计前,应给温度计座内注入合格的(绝缘油)。

64、变压器投入运行前,要对变压器油的油质进行化验,应满足耐压不小于(60)kV,含水量不大于(10)ppm,含气量不大于(1)%,介损不大于(0.5)%。

65、对新投运的变压器,应在运行后的(1)、(4)、(10)、(30)天各取油样化验一次。

66、瀑布沟电站主变压器采用的是(三相组合式变压器),该型式的变压器具有(设计制造经验成熟)、(运输重量和运输尺寸小)、(占用安装布臵场地大)、(安装时间短)等特点。

67、瀑布沟电站500kV GIS设备中(高压开关气室内)设备装SF6微水在线监测传感器,共有(54)只。

68、500kV高压电缆外护套表面的凹槽形起到施放、固定时起(防滑)作用。

69、为了降低电缆金属套感应电压和工频过电压,并抑制对邻近的控制或通讯电缆的感应干扰强度,每回电缆线路应平行敷设一根(单)端接地的(回流)线。

70、瀑布沟电站500kV GIS设备运行中,GCB气室SF6气体压力是(0.55)MPa,电压互感器气室SF6气体压力是(0.5)MPa。

71、瀑布沟500kV GIS断路器每相有(两个)断口。

72、控制回路对地及其它回路绝缘电阻,用500V兆欧表测量大于(0.5)MΩ。

73、变压器高压侧采用(油/SF6)套管,低压侧采用(油/油)套管,中性点采用(油/空气)套管。

74、瀑布沟500kV GIS设备布臵在哪些部位?

答:电站500kV GIS设备布臵在主变室、主变洞的高压电缆层、地面开关站高压电缆室、GIS楼内、电抗器室、出现场。

75、在500kV电缆导体和绝缘层间增加半导电材料的屏蔽层有什么作用?

答:在XLPE绝缘层外侧加一层半导电材料的屏蔽层,它与绝缘层良好接触,可改善绝缘层表面的电场分布,从而避免在金属屏蔽层与绝缘层之间发生局部放电。

76、变压器、电抗器套管检漏装臵具有(报警)和(闭锁)作用。

77、瀑布沟厂用变压器单相容量是1350kW,试计算高、低压侧电流。

答:20kV、10kV

78、SF6密度继电器的作用?

答:监视SF6气体性质,发生泄漏时发出报警信号,在压力下降很大时,闭锁控制回路

79、变压器及电抗器油坑内为什么要辅设鹅卵石?有什么要求?

80、线路(主回路)带电时,不得用调节手柄进行(手动操作)。

81、怎样检查贮压器内N2气体的压力?

答:从零油压启动油泵,此时,油压表(C-600)显示的油压一下从几MPa上升到约20MPa,以这种方式上升的压力即为N2气体的压力。

N2气体在20oC时的参考压力是21MPa

82变压器运行中如温度过高,可能是什么原因?应采取什么措施?(10分)答:检查三相负荷是否平衡;

检查主变是否过载,必要时应降低主变负荷,并严密监视主变温度变化情况;检查主变温度开关及温度传感器是否失灵、油枕油位是否正常,若为信号误报停用变压器温度保护,联系处理;

检查主变冷却装臵工作是否正常,若备用冷却器未自动投入,应立即手动投入运行;

检查主变冷却器水压、水温是否正常,若冷却器水压、水温不正常,查找原因并设法恢复正常;

检查主变冷却器进出油管温差、压差是否正常,若冷却器油压、油温不正常,查找原因并设法恢复正常;

检查主变洞通风系统是否正常;

若主变温度仍持续上升不能控制时,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即联系调度将变压器停运

83、SF6气体泄漏可能发生在哪些部位?怎样检查?

答:

84、对运行中的变压器应检查哪些内容?

答:变压器声音正常;

中性点套管外部无破损裂纹、无油污及其它异常现象;

变压器外壳无发热迹象,温升不应超过70K。

变压器的外壳接地良好;

压力释放阀指示正常,密封圈密封良好,无渗油、漏油;

变压器油枕、排油阀无渗油漏油;

瓦斯继电器、呼吸器无渗漏油,呼吸器硅胶颜色正常;

速动继电器外壳无破损、放气阀、排污阀无渗漏;

变压器油枕油位正常;

主变冷却器水压、水温、油压、油温正常;

主变冷却器油泵运转正常,示流器工作正常,无渗漏报警;

主变洞内通风系统正常,消防设施齐全完好;

主变事故排油管路、阀门无渗漏;

主变冷却器PLC控制柜、主变端子箱各端子(接头)无烧焦、受潮现象;温控装臵工作正常;

冷却器控制装臵工作正常,各开关、控制把手位臵正确,各电源、运行指示灯点亮,故障指示灯熄灭;

主变技术供水泵远程控制I/O工作正常无异常报警;

油色谱在线监测装臵工作正常无异常报警;

85、新安装变压器投入运行前为什么要进行冲击合闸试验,其冲击次数和间隔时间有何要求?(10分)

答:大修后交接和更换线圈的变压器,用发电机对主变递升加压完成后,应在高压侧额定电压下作冲击实验3次,新投运的变压器应在变压器高压侧额定电压下作冲击实验5次;每次冲击合闸后应运行10分钟,每次冲击试验间隔5分钟;冲击试验前应将变压器保护全部投入,冲击合闸后,重瓦斯改投信号,24小时后无气泡方可投入跳闸位臵,重瓦斯保护停用期间其差动保护必须投入

86、瀑布沟电站主变有(8)台冷却器,深溪沟电站主变压器有(5)台冷却器。

87、瀑布沟主变压器主用冷却水取自(尾水),备用水取自(压力钢管),排至(尾水)。

88、瀑布沟500kV高压电缆的截面是(800)mm2 ,线芯分成(4)瓣,发电机满负荷时流过电缆电流是()A。

89、500kV高压电缆外护套表面的凹槽形起到施放、固定时起(防滑)作用。

90、瀑布沟500kV GIS断路器每相有(两个)断口,深溪沟500kV GIS断路器每相有(两个)断口。

91、接地扁铁之间焊接,其搭接长度是扁铁宽度的(2)倍,焊接应采用(3)棱边焊接。

92、变压器呼吸器中用的普通硅胶干燥时是(蓝色)颜色,吸潮后是(红色)颜色。

93、瀑布沟电抗器事故油池的作用是什么?位于何处?(5分)

94、瀑布沟离相封闭母线(IPB)在哪些位臵设臵短路板,接地是怎样考虑的?(5分)

95、瀑布沟变压器低压侧升高座法兰与IPB水平段接口软连接板发热原因是否相同?为什么?(5分)

96、运行中的高压电缆出现温度过高报警,应如何分析处理?(10分)

98、瀑布沟500kV GIS VT在什么情况下操作可能出现谐振现象,应如何处理。(10分)

99、变压器在运行中主要有哪些损耗?(5分)

100、变压器油的作用有哪些?(5分)

答: 冷却和绝缘

101油枕(储油柜)的作用是什么?

答:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。

102、运行中的电抗器出现油面过高报警,应如何分析处理?(10分)

答:

103、变压器压力释放阀的作用是什么?怎样判断压力释放阀动作?(5分)

104、500kV线路避雷器和电容式电压互感器接地为什么要采用双接地?(5分)

105、GIS设备哪些情况下应立即申请停电处理?(10分)

106、500kV GIS快速接地开关安装在什么位臵?它有什么作用?(10分)

107、500kV主变压器瓦斯继电器取下校验,主要有哪些措施?(10分)

108、试分析2011年1月6日深溪沟布坡线送电,合上5004DL后三相跳闸,检查为2B差动保护动作,说明保护动作原因及如何处理?(15分)

109、在什么情况下会出现铁磁谐振?

120、变压器缺油的后果有哪些?(10分)

121、500kV主变压器呼吸器更换硅胶,主要有哪些措施?

122、深溪沟500kV GIS YH有多少相?安装在哪些位臵,如何判断YH发生谐振?(15分)

123、500kV GIS为什么要安装SF6密度压力表?安装在哪些部位?其压力值是多少?(15分)

124、瀑布沟电站主变通过(小段GIS母线和500kV交联聚乙稀电缆)与开关站设备相连。

125、简述瀑布沟500kV母线并联电抗器的作用。

答:(1)线路轻载时有利于消除发电机的自励磁。

(2)降低线路轻载时瀑布沟500kV母线电压,从而使线路末端电压降低,抑制操作过电压。

126、避雷器在线监测装臵有什么作用?

答:接地:与大地构成放电通路

避雷器动作次数纪录

泄漏电流显示

127、在对辅助回路的绝缘试验时,回路对地及不同回路间试验电压()kV,试验频率()Hz,试验时间()min。

128、在500kV高压电缆与变压器和GIS间设有绝缘法兰和保护器,各有什么作用?

129、VT水分控制在()ppm(体积比),允许值是()ppm(体积比)。

130、变压器运行过程中如冷却器突然全停,变压器在额定负载下允许再运行()。

131、MGA2000-6型变压器油色谱在线监测系统可监测几种气体?(5分)

答:可监测氢(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)六种气体

132沿500kV高压电缆及支架施放有哪几种线缆?各有什么作用?(5分)

133简述瀑布沟GIS设备巡检内容?(5分)

134变压器油枕呼吸器(吸湿器)的作用是什么? (5分)

答:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤;当油温上升时,油体积膨胀,排出胶囊内的空气。

135深溪沟1号主变压器发生着火时,主变压器灭火操作程序有哪些?(15分)答:a 着火主变压器停电隔离:拉开着火主变压器高压侧两台断路器及隔离刀闸;拉开相应厂用变压器的低压侧断路器;拉开相应机组的出口断路器及隔离刀闸。

b 在远方迅速操作以下设备:启动事故主变压器室喷淋灭火系统,停用事故主变压器室排风机,启动送风,切除事故主变压器冷却控制系统电源。

c 进行灭火行动的人员应穿戴防护服及防毒面具。

d 应使用事故主变压器室外的消火栓灭火。

f 如果确认主变压器套管炸裂或外壳破裂,有油溢出着火,在着火主变压器停电后,应迅速打开着火主变压器室主变压器事故排油总阀排油,使油面低于着火处进行灭火。

136、500kV主变压器与电抗器各采用什么冷却方式?(5分)

137、变压器室巡回检查有哪些内容?(10分)

138、瀑布沟线跳闸,对出线设备检查,主要检查哪些内容?(10分)

139、在出线场搬动梯子等长物时注意什么?(10分)

140、变压器吸湿器安装在什么位臵?更换吸湿器硅胶为什么要将重瓦斯保护改投发信?

141、瀑布沟500kV GIS YH有多少相?安装在哪些位臵?如何判断YH发生谐振?(15分)

142、电抗器取气盒安装在什么位臵?当轻瓦斯报警后,怎样从取气盒取气体?143、瀑布沟2B C修时针对低压侧法兰发热问题做了哪些工作,效果如何?(10分)

144、变压器储油柜油位指示偏低有哪些原因?

答:(1)变压器漏油;

(2)空载或负荷小时冷却器投入过多;

(3)变压器油柜内有气体;

(4)油位指示不准;

(5)变压器油柜内胶囊破损。

145、500kV高压电缆从主变压器高压侧小段GIS引出后,经过()、()、()、()与500kV GIS设备相连。

瀑布沟电站500kV主变压器容量是()MVA,高压侧电流是()A,低压侧电流是()A。

146、瀑布沟第一根施放的500kV高压电缆是()号变压器()相。

147、500kV 并联电抗器高压侧避雷器有什么作用,安装在哪里?

147、对GIS气室密封进行检查可采用()和()方法。

149、GIS VT壳体上设有线夹式接地端子。接地线的截面积应在()-()mm2之间。

150、检查GIS断路器操作机构油位时,若油位偏低,应从()处加油。

GIS VT互感器外观检查内容?

151、瀑布沟500kV接线采用()接线,共有()台断路器;深溪沟500kV接线采用()接线,共有()台断路器。

152、深溪沟与瀑布沟500kV出线场一次设备有哪些差异?巡回时应主要检查哪些内容?(5分)

153、瀑布沟与深溪沟500kV GIS断路器操作机构有何不同?(5分)

154、在什么条件下应使用安全带?(5分)

答:安全带是防止高处坠落的安全用具。电业安全工作规程规定:高度超过1。5m,没有其他防止坠落的措施时,必须使用安全带。

155、瀑布沟电站和深溪沟电站主变压器与发电机连接方式有何区别?主变压器各配有几台冷却器?(5分)

156、瀑布沟6B主变压器一次设备检修主要有哪些工作项目和安全措施?

一组电抗器装有几只压力释放阀,其作用是什么?怎样判断压力释放阀动作?(15分)

157、GIS VT绝缘检测有哪些内容?

158、当变压器油位指示盘面全部显示()颜色时,表明油枕高油位。

159、空载运行的主变压器,如其冷却水因故中断,变压器能否继续运行?为什么?(5分)

160、瀑布沟500kV系统设备哪些是防雷接地?哪些工作接地?哪些是保护接地?各举2个例子说明。(10分)

161、主变瓦斯保护动作后如何取瓦斯?(5分)

答:

深溪沟电站主接线采用什么方式,原设计为什么?采用目前方式的优点有哪些?(15分)

答:

如500kV GIS断路器微水在线监测装臵发出报警信号,应如何进行分析处理?(5分)

答:

上位机报“2DK油位过高”,有哪些原因,如何处理?

答:

运行中GIS每个气室年漏气率小于( )%。有电弧分解物的气室湿度不超过()uL/L), 对无电弧分解物的气室不超过()uL/L

电抗器与变压器铁心结构有何差异?

答:变压器铁心心柱是无气隙的,而电抗器铁心心柱是有气隙的,并且是由多个气隙组成的

电气设备绝缘测试要求?(包括选用兆欧表等级)(10分)

答:

500kV避雷器在线测试有哪些项目?试验周期是怎样规定的?

答:

瀑布沟主变压器什么部位温度高?采取什么应对措施?

答:

瀑布沟500kV高压电缆外护套由(双挤压的聚乙烯及低烟阻燃层)和(半导电涂层)组成。

如何更换瀑布沟GIS系统液压油?

答:(1)排油 -----打开放油阀,工作缸中的高压油排放至油箱内。 -----打开通气孔盖。 -----取出通气孔内部的过滤器。 -----采用专用工具,例如虹吸管或手动泵从通气孔排出液压油。(2)充油 -----打开通气孔盖。 -----用虹吸管或手动泵从通气孔经过过滤器填充新的或过滤的液压油 -----检查油位。 -----固定通气孔盖。

判断瀑布沟GIS断路器液压机构贮压器N2气体泄漏有哪些方法?

答:(1)在油压为33.5MPa时检查油位仪。若油位比正常位臵低很多,操作机构箱中无其它漏点可以判定贮压器内N2气体已泄漏。(2)在零油压时启动油泵,此时压力应迅速从几MPa上升到几十MPa。如果油压表上显示的这个过程中油压增加的数值远远低于19.5MPa,可以判定贮压器内N2气体已泄漏。(3)检查每个贮压器内的N2气体压力。

速动油压继电器和压力释放阀各有什么作用,安装在什么位臵?(10分)

答:当电抗器内部发生事故,油箱内部压力迅速升高,若油箱内的压力不及时释放,可能造成电抗器油箱变形和爆裂。速动油压继电器是以油箱内部压力变化速度作为电气信号的一种保护继电器,用于保护电抗器油箱的安全。

瀑布沟电抗器油位计可输出哪些量?

答:油位计内装有四组微动开关,用于电抗器储油柜低油位(两组)和高油位(两组)的控制。同时,可输出与油位指示相对应的4-20mA标准电流信号,分别对储油柜油位最低值到最高值量程测量,上送至计算机监控,供远方监测。

瀑布沟高压电缆屏蔽层接地方式?

答:

GIS室的安全防护有哪些?

答:a) G IS 室内空气中的氧气含量应大于18%或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L 。 b) G I S 室内应安装空气含氧量或S民气体浓度自动检测报警装臵。

c) GI S室进出处应备有防毒面具、防护服、塑料手套等防护器具。 d) G IS 室应按消防有关规定设臵专用消防设施。 e) G IS 室内所有进出线孔洞应采用防火材料封堵。 f) G I S室内应装有足够的通风排气装臵。 g) 根据需要可考虑配臵GIS内部放电故障诊断在线监测装臵。

GIS 室内空气中的氧气含量应大于(18)%或SF6气体的浓度不应超过(1000)ppm。

怎样测量GIS回路电阻?对测量电流和电阻值有何要求?

答:设备处于不带电状态,利用回路上的两组接地开关导电杆合到测量回路上,可临时解开接地开关接地连接片,用回路电阻测试仪测量,测量电流不小于直流100A,主回路的电阻值不得大于设备出厂值的120%

主变轻瓦斯动作,应怎样处理?

答:(1)检查是否因主变漏油引起; (2)检查主变油位和绕组温度,声响是否正常; (3)检查瓦斯继电器内有无气体,若存在气体,应取气体进行分析; (4)检查二次回路有无故障; (5)若瓦斯继电器内的气体为无色、无臭、不可燃,色谱分析为空气,则主变可继续运行;若信号动作是因为油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气而动作,而且信号动作时间间隔逐次缩短,将造成跳闸时,则应将重瓦斯改接信号;若气体是可燃的,色谱分析后其含量超过正常值,经常规试验给以综合判断,如说明主变内部已有故障,必须将主变停运,以便分析动作原因和进行检查、试验。

瀑布沟GIS断路器液压机构油泵单元进气导致无法打压长时间运行时如何处理?

答:1、若出现油泵长时间运转的警报,在确认油压≥25.5MPa,可通过控制柜上的手动控制开关将断路器臵于分闸状态。若油压<25.5MPa,需将该相GCB完全与电网隔离,把油压降至0位,并将防慢分的锁扣装臵复位后(见图15b),方可进行后续工作。 2、断开控制电源。 3、关闭充油阀,打开放油阀。 4、在空载条件下操作油压泵大约5分钟,然后关闭。 5、反复空载操作几次。 6、关闭放油阀,打开充油阀。 7、接通控制电源,操作油泵单元。 8、然后重新关合断路器并投入运行。

重瓦斯在哪些情况下需将跳闸改信号?

答:(1)主变运行中进行滤油、加油及更换硅胶时,应先将重瓦斯改接信号,其

它保护投入跳闸。工作完毕,主变空气排尽后,方可将重瓦斯重新投入跳闸。

(2)当主变油位计上指示的油面有异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因,需打开各个放气或放油阀门,检查吸湿器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯改信号,然后才能开始工作。

(3)主变进行检修时,应停用本体保护。

变压器自动跳闸时,应立即进行全面检查并查明跳闸原因再作处理。具体的检查内容?

答:(1)根据保护的动作或信号、事件记录器及其它监测装臵来显示或打印记录,判断是否是变压器故障跳闸;

(2)检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂。压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等;

(3)分析故障录波的波形;

(4)了解系统情况,如保护区内区外有无短路故障及其它故障等。

相关推荐