文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线检测考试题库

综合布线检测考试题库

综合布线检测考试题库
综合布线检测考试题库

一、填空题

1、智能建筑主要由(系统集成中心)、(综合布线系统)、(楼宇自动化系统)、(办公自动化系统)和(通信自动化系统)五大部分组成。

2、智能建筑中的4C技术是(计算机技术)、(控制技术)、(通讯技术)和(图型显示技术)。

3、综合布线系统是一个用于(语音)、(数据)、(影像)和其他信息技术的标准结构化布线系统。

4、CAD根据模型的不同可以分为(二维CAD )和(三维CAD )。

5、线路通信方式有( 单工)、( 半双工)、( 全双工)。

6、综合布线系统属于智能建筑3A系统中的(通信自动化(CA))。

7、安防系统属于智能建筑3A系统中的(楼宇(建筑)自动化(BA) )。

8、综合布线系统是由(工作区子系统)、(水平子系统)、(垂直子系统)、(设备间子系统)、(管理间子系统)、(建筑群子系统)六部分组成的。

9、在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有(点对点端接法)和(分支接合法)两种。

10、网络传输介质有( 双绞线)、同轴电缆、( 光纤)和无线传输4种

11、与单模相比,多模光纤的传输距离(较短),成本(较低)。

12、根据折射率的分布,光纤可分为(跳变式光纤)和(渐变式光纤)。

13、光纤按照模数分分为(单模光纤)和(多模光纤)两大类。

14、非屏蔽双绞线是综合布线系统和通信系统中最常用的传输介质,可用于(语音)、(数据)、音频、呼叫系统及楼宇自动控制系统。

15、5类双绞线线缆的最高频率带宽为(100MHz),最高传输速率为(100Mbit/s)。

16、双绞线的电气特性参数中,(衰减)是指信号传输时在一定长度的线缆中的损耗,是一个信号损失的度量,(传输延迟)是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

17、综合布线器材包括各种规格的(管线)、(线槽)、(桥架)、(机柜)、(面板)与(底盒)、理线扎带和辅助材料等。

18、屏蔽双绞线电缆(STP)又分为(STP)和(STP-A)两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。

19、双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为(近端串扰),(传输延迟)是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。

20、网络通信分为(有线通信)和(无线通信)。

21、无线通信的线缆主要有(无线电波)和(光波)。

22、双绞线可分为(非屏蔽双绞线)和(屏蔽双绞线)。

23、塑料线槽是一种带盖板封闭式的管槽材料。它由(盖板(线槽盖))和(槽体(线槽底))组成,通过卡槽合紧。

24、桥架按结构可分为(梯级式)、(托盘式)、(槽式)三种类型。

25、当电力电缆与控制电缆较少时,可在同一电缆桥架安装,但中间要用(隔板)将电力电缆和控制电缆隔开敷设。

26、有线通信的线缆主要有(铜缆)和(光纤)两大类。

27、机柜按结构可分为(立式)、(挂墙式)、(开放式)三种类型。

二、单项选择题

1、4对双绞线中第l对的色标是【A 】

A.白-蓝/蓝B.白-橙/橙

C.白-棕/棕D.白-绿/绿

2、双绞线的电气特性“FEXT”表示【D 】

A.衰减B.衰减串扰比

C.近端串扰D.远端串扰

3、同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为【 C 】

A.100米B.150米

C.185米D.200米

4、屏蔽每对双绞线对的双绞线称为【D 】

A.UTP B.FTP

C.ScTP D.STP

5、线缆型号RG59是指【D 】

A.细同轴电缆B.粗同轴电缆

C.光缆D.宽带电缆

6、根据布线标准.建筑物内主干光缆的长度要小于【C 】

A.100米B.200米

C.500米D.1500米

7、非屏蔽双绞线在敷设中,弯曲半径应至少为线缆外径的【D 】

A.1倍B.2倍

C.3倍D.4倍

8、万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。【C 】

A.4连接器双绞线铜缆系统信道

B.100m长度F级(7类)布线信道

C.100m长度E级(6类)布线信道

D.100m长度新型E级(6类)布线信道

9、综合布线器材与布线工具中,穿线器属于【C】。

A.布线器材

B.管槽安装工具

C.线缆安装工具

D.测试工具

10、双绞线与避雷引下线之间的最小平行净距为【D 】。

A.400mm

B.600mm

C.800mm

D.1000mm

11、3类双绞线(CAT3)的最高传输速率为(A )

A.10MB/S B.100MB/S C.155MB/S D.250MB/S 12、在综合布线系统施工中,通常情况下语音信息点采用(B ),数据信息点采用( C )。

A.CAT1 B.CAT3 C.CAT5E D.CAT7

13、在采购双绞线时,每箱双绞线的长度是(C )米。

A.100 B.300 C.305 D.1000

14、双绞线的特征阻抗是(A )。

A、100Ω

B、75Ω

C、50Ω

D、1.2KΩ

15、基带同轴电缆的特征阻抗是(C )。

A、100Ω

B、75Ω

C、50Ω

D、1.2KΩ

16、宽带同轴电缆的特征阻抗是( B )。

A、100Ω

B、75Ω

C、50Ω

D、1.2KΩ

17、某种光纤的规格为62.5μm/l25μm,其中62.5表示(A ),125表示(B )。A.光纤芯的直径B.光纤包层直径

C.光纤中允许通过的光波波长D.允许通过的最高频率

18、在综合布线施工中地面预埋走线时,最适宜采用( C )进行防护。

A、线槽

B、波纹管

C、金属管

D、PVC管

19、19寸标准机柜内设备安装所占高度用一个特殊单位“U”表示,1U=(A )mm

A、44.45

B、45

C、60

D、80

20、单模光纤是采用(A )作为光源,光信号可以沿着光纤的(C )传播。

A、固体激光器

B、发光二机管

C、轴向

D、多角度

21、在综合布线系统中,如果采用屏蔽双绞线作为传输介质,那么下列说法中哪个是正确的(C)

A、可以采用非屏蔽的RJ45头。

B、对线路必须采用线槽进行防护。

C、要做到从RJ45头、线缆、配线架等所有设备的屏蔽,即全程屏蔽。

D、可以和电源线放在同一线槽内铺设。

22、综合布线能使、、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。( d )

A、射频、视频

B、语音、视频

C、视频、数据

D、语音、数据

23、配线子系统缆线采用预埋暗管保护时,预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过( d )mm。

A、10

B、20

C、30

D、50

24、独立的需要设置终端设备的区域称为( b )

A、设备间

B、工作区

C、配线间进线间

25、连接两个应用设备的端到端的传输通道是(b )

A、通道

B、信道

C、链路

D、布线

26、信息点与楼层配线设备之间的传输线路是( a )

A、永久链路

B、通道链路

C、基本链路

D、传输链路

27、CP链路指(c)

A、楼层配线设备与信息点(TO)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路;

B、楼层配线设备与集合点(CP)之间,不包括各端的连接器件在内的永久性的链路;

C、楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路;

D、楼层配线设备与信息点(TO)之间,不包括各端的连接器件在内的永久性的链路。

28、关于永久链路,以下说法正确的是(a )

A、不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路;

B、不包括工作区缆线,但可以包括连接楼层配线设备的设备缆线、跳线和一个CP链路;

C、包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但不包括一个CP 链路;

D、包括工作区缆线,但不包括连接楼层配线设备的设备缆线、跳线和一个CP 链路;

29、主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的( a )倍。

A、10

B、11

C、12

D、13

30、2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于(b )mm;

A、24

B、25

C、26

D、27

三、多项选择题

1、跳线指(ab )

A、不带连接器件的电缆线对与带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。

B、带连接器件的电缆线对与带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。

C、不带连接器件的电缆线对与不带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。

D、带连接器件的电缆线对与不带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。

2、配线子系统应由(abc )组成。

A、工作区的信息插座模块

B、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆

C、电信间的配线设备及设备缆线和跳线

D、工作区的连接终端设备的跳线

3、配线子系统缆线采用预埋暗管保护时,如暗管外径大于50mm时,管路转弯的曲半径不应小于管外径的( c )倍。

A、6

B、8

C、10

D、12

4、设置缆线桥架时,缆线桥架底部应高于地面( b )m及以上

A、2

B、2.2

C、2.4

D、2.6

5、设置缆线桥架时,缆线桥架顶部距建筑物楼板不宜小于(c )mm

A、200

B、250

C、300

D、350

6、缆线的弯曲半径应符合下列规定:( abcd )

A、非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

B、屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。

C、主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

D、2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。

7、配线设备的使用应符合下列规定:(abc)

A、光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计要求。

B、光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。

C、各类标志名称应统一,标志位置正确、清晰。

D、不同的配线设备不应安装在同一个机架上。

8、金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:( abcd )

A、线槽接头处

B、每间距3m处

C、离开线槽两端出口0.5m处

D、转

弯处。

9、干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求:(ab)

A、缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中,缆线不应布放在强电竖井中;

B、电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通;

C、缆线可以布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中,但要有保护设施;

D、干线子系统缆线必须采用室外缆线。

10、缆线终接应符合下列要求:(abcd)

A、缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。

B、缆线中间不应有接头。

C、缆线终接处必须牢固、接触良好。

D、对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

11、干线子系统应由(ab )组成。

A、设备间至电信间的干线电缆和光缆;

B、安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线;

C、设备间至进线间的连接线缆;

D、设备间至工作区的连接线缆。

12、配线子系统缆线可采用(abc )

A、非屏蔽4对对绞电缆

B、屏蔽4对对绞电缆

C、室内多模光缆或单模光缆

D、同轴电缆

四、简答题

1、综合布线系统的结构组成是什么?

答:工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、设备间子系统、管理间子系统、建筑群子系统

2、请简述UTP、STP、FTP双绞线各自结构特点和区别。

答:UTP双绞线是非屏蔽双绞线,没有金属屏蔽层。每对双绞线按一定密度互相绞合在一起,因此本身就具有一定的抵抗电磁干扰的能力。UTP是综合布线中使用最广的电缆。

STP是屏蔽双绞线的一种,是屏蔽每个线对的双绞线。是屏蔽效果比较好的电缆。FTP也是屏蔽双绞线的一种,但是FTP只是屏蔽整个电缆,而不是屏蔽每个线对。

3、双绞线施工的基本要求是什么?

答:双绞线施工的基本要求有:

1).布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆要预留0.5m~1.0m,工作区为10~30cm 2).电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍。

3).穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准实行。

4).做好放线记录,从第一次放线开始就要做好放线记录,使得线缆得到充分利用。

4、简述双绞线的特点及主要应用环境

答:双绞线具有价格便宜、布线成本低、易于安装;适用于多种网络拓扑结构;电缆双绞结构能够降低信号干扰程度;双绞线既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号等特点。

双绞线是综合布线系统工程中最常用的有线传输介质,主要用于垂直干线子系

统、水平子系统、工作区信息插座到桌面计算机之间的连线以及各种跳线等多种环境中。

5、简述非屏蔽双绞线电缆(UTP)的优点,以及常见UTP型号。

答:无屏蔽外套、直径小、节省所占用的空间;质量小、易弯曲、易安装;将串扰减至最小或加以消除;具有阻燃性;具有独立性或灵活性,适用于综合布线系统。

常见的UTP型号为:1类双绞线、2类双绞线、3类双绞线、4类双绞线、5类双绞线、超5类双绞线、6类双绞线和7类双绞线。

6、写出TIA/EIA568A和TIA/EIA568B配线标准。

答:TIA/EIA568A:白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕

TIA/EIA568B:白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕

7、电缆的频率带宽(MHz)与电缆的数据传输速率(Mbps)的定义?

答:数据传输速率(Mbps):

是衡量单位时间内线路传输的二进制位的数量,是一个表征速率的物理量。电缆的频率带宽(MHz):

是衡量单位时间内线路中电信号的震荡次数。是一个表征频率的物理量。8、画图表示出光纤的通信方式。

答:

9、写出综合布线系统的六个子系统。

答:工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、设备间子系统、管理间子系统、建筑群子系统

10、在选择双绞线时,如何用简单的办法来判断双绞线的好坏?

答:(1)、要观察其外观。从包装箱质地、印刷、双绞线外皮颜色、标识等。真品双绞线可以从其外皮上看到厂商产地、执行标准、线长标识、产品类别等详细信息,电缆外皮色泽比较光亮。

(2)、要观察双绞线绞合密度。剥开外皮之后你可以看到里面的八根线按逆时针方向扭成了四组,并且每一组线之间绞合的密度要均匀。

(3)、要观察双绞线铜芯的质量。标准的线缆直径要求大于规定的线径,但不可以小于规定线径,对于5类双绞线,线径为AWG 24号,即铜芯线径为0.511毫米。

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

综合布线考题 答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色

2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) B. 500 C. 90 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) .50 C 8. 在综合布线系统中,下列设备属于工作区的有( C ) A. 配线架 B. 理线器 C. 信息插座 D..交换机或集线器 9. ( C)也为内嵌工插座,大多为铜制,而且具有防水的功能,可以根据实际需要随时打开适用,主要适用于地面或架空地板。 A. 墙上型插座 B. 桌面型插座 C. 地上型插座 D.转换插座

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线知识点试题(答案)

综合布线习题集 单项选试题 知识点:工作区子系统 1.工作区子系统又称(C )子系统。 (A) 工作站(B)服务群(C) 服务区(D) 信息站 2.工作区子系统由( D )与信息座所接的设备组成。 (A) 有线电视电缆(B) 微波天线(C) 无线访问点(D) RJ-45跳线 3.工作区子系统所使用的连接器必须具备有国际IS4N标准的( D )位接口。 (A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8 4.从RJ-45插座到设备间的连线要用双绞线,一般不要超过( B )m 。 (A) 1 (B) 5 (C) 8 (D) 10 5.RJ-45插座必须安装在墙壁上或者不容易碰到的地方,插座距离地面( B )cm以上。 (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 80 水平子系统 6.水平子系统又称( A )子系统。 (A) 水平干线(B) 水平连接(C) 水平主干(D) 水平操作 7.水平插头子系统从工作区的信息插座开始到管理间子系统的( D )。 (A) RJ-45 (B) 信息终端(C) 信息插座(D) 配线架 8.水平子系统总是在( C )个楼层上 (A) 2 (B) 少于5个(C) 1 (D) 多于1个 9.水平子系统一般情况下由( A )组成 (A) 4对UTP (B) 25对UTP (C) 3对Multi Mo4e Fi2er (D) 1对Multi Mo4e Fi2er 10.水平子系统的长度一般不超过( A )m (A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 185 11.水平子系统布线必须走( D )。 (A) 动力管道(B) 电信管道(C) 通风管道(D) PVC线槽 12.水平子系统一般在( C )内布线。 (A) 地板下线槽(B) 地面线槽(C) 天花板吊顶(D) 竖井 知识点:管理间子系统 13.管理间子系统是用于连接( B )子系统和水平子系统。 (A) 建筑群(B) 垂直干线(C) 设备间(D) 水平 14.配线架的配线对数可由管理的( C )数决定。 (A) 调制解调器(B) 终端(C) 信息点(D) 交换机 垂直干线子系统 15.垂直干线子系统也称( C )子系统。 (A) 骨干(B) 综合(C) 干线(D) 连接 16.垂直干线子系统提供建筑物的( D )电缆。 (A) 绞线(B) 馈线(C) 直线(D) 干线 17.垂直干线子系统是负责连接( B )子系统到设备间子系统的子系统。 (A) 建筑群(B) 水平(C) 管理间(D) 工作区 设备间子系统 18.设备间子系统把( A )设备的多种不通设备互联起来

网络综合布线理论测试题-3(答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线试题集锦.doc

1.填空题 (1)综合布线系统就是用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他控制信息技术的标准应用系统。 (2)综合布线系统是集成网络系统的基础,它能满足数据、语音及图像的传输要求,是智能大厦的实现基础。(3)在GB 50311—2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准中规定,在智能建筑工程设计中宜将综合布线系统分为基本型、增强型、及综合型三种常用形式。 (4)综合布线系统包括7个子系统,分别是工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直子系统、设备间子系统和建筑群子系统,进线间子系统。 (5)在工作区子系统中,从RJ—45插座到计算机等终端设备间的跳线一般采用双绞线电缆,长度不宜超过 5 m。(6)安装在墙上或柱上的信息插座应距离地面 30 cm以上。 (7)水平子系统主要由信息插座,跳线和配线架等组成。 (8)水平子系统通常由 4 对非屏蔽双绞线组成,如果有磁场干扰时可用屏蔽双绞线。 (9)垂直子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统,实现主配线架与中间配线架的连接。 (10)管理间子系统就是连接垂直子系统和水平干线子系统的设备,其配线对数由管理的信息点数来决定。2.选择题(部分为多选题) (1)GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为(C)子系统。A、5 B、6 C、7 D8 (2)工作区子系统又称服务区子系统,它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。其中信息插座包括以下哪些类型?(ABC) A、墙面型 B、地面型 C、桌面型 D、吸顶型 (3)常用的网络终端设备包括(ABD)。 A、计算机 B、电话机和传真机 C、汽车 D、报警探头和摄像机 (4)设备间入口采用外开双扇门,门宽一般不应小于(B)。A、2m B、1.5m C、1m D、0.9m (5)在网络综合布线工程中,大量使用网络配线架,常用标准配线架有(BD)。 A、18口配线架 B、24口配线架 C、49口配线架 D、48口配线架 (6)为了减少电磁干扰,信息插座与电源插座的距离应大于(C)。A、100mm B、150mm C、200mm D、500mm (7) 按照GB50311—2007国家标准规定,铜缆双绞线电缆的信道长度不超过(C)。A、50m B、90m C、100m D150m (8) 按照GB50311—2007国家标准规定,水平双绞线电缆长度不超过(B)。A、50m B、90m C、100m D、150m (9)总工程师办公室有下列哪些信息化需求?( ABC) A、语音 B、数据 C、视频 D、用餐 (10)在水平子系统的设计中,一般要遵循以下哪些原则?(ABC) A、性价比最高原则 B、预埋管原则 C、水平缆线最短原则 D、使用光缆原则 一、填空题: 1、综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计,这七个部分分别为:工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 2、光纤信道分为OF-300、OF-500和OF-2000三个等级,各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于 300m 、500m 、 2000m 。 3、综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于2000m 。 4、综合布线区域内存在的最磁干扰场强高于3V/m 时,宜采用屏蔽布线系统进行防护。 5、数据中心从功能上可以分为计算机房和其他支持空间。 6、目前光缆的安装方式主要有三种,分别是管道敷设、直设敷设和架空敷设。 二、选择题: 1、下列属于综合布线系统构成的有(ACD)A、工作区 B、建筑物子系统 C、管理 D、进线间 2、按照综合布线铜缆系统的分级,下列哪类系统的支持带宽在200Mbps以上(CD)。A、5类 B超5 C6类D7类 3、根据GB50312-2007的规定,缆线的检验应符合下列哪些要求?(ABD) A、工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符合设计要求。 B、缆线所标志、标签内容应齐全、清晰,外包装应注明型号和规格。 C、应尽量使用屏蔽缆线 D、缆线外包装和外护套需完整无损,当外包装损坏严重时,应测试合格后再在工程中使用。 4、标识符包括(ABCD ),且系统中每一组件应指定一个唯一标识符。 A、安装场地 B、水平链路 C、主干缆线 D、连接器件

综合布线第九章试题及答案

9.8练习题 1.填空题 (1)设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,并通过_______连接至管理间子系统。 答案:垂直干线子系统 (2)设备间子系统一般设在建筑物中部或在建筑物的_____层,避免设在______,位置不远的电梯,而且要为以后的扩展留下余地。 答案:一、二顶层或地下室1 (3)设备间室内环境温度为______℃,相对湿度为______,并且有良好的通风。 答案:10-35 20%-80% (4)设备间最小使用面积不得小于_____. 答案:20㎡ (5)为了保证工作人员的身体健康,设备间内的噪声应小于______. 答案:70db (6)设备间的安全分为3类,分别是_______. 答案:ABC (7)总等电位连接端子板(TMGB)应当位与进线间或进线区域设置,机房内或其他区域设置局部等电位连接端子板(TGB)。TMGB与TGB之间通过_____沟通。 答案:接地母干线TBB (8)屏蔽布线系统只需要在_____端接地。

答案:配线架 (9)只为了方便敷设电缆线和电源线,设备间的地面最好采用抗静电活动地板,其接地电阻应在______之间 答案:0.11-1000mΩ (10)6A UTP线缆敷设通道填充率不应超过_______ 答案:40% 2.选择题 (1).设备间梁下净高不应小于(),有利于空气循环 A.1.5m B.2m C.2.5m D.3m 答案:C (2).以下关于设备间的说明,正确的是() A.应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层 B. 应尽量远离强振动源和强噪声源 C.应尽量靠近强电磁场 D.应尽量远离有害气体源以及易腐蚀、易燃、易爆物 答案:A、B、D (3).根据设备间内设备的使用要求,设备要求的供电方式分为3类分别是() A.需要建立不间断供电系统 B.需要建立带备用的供电系统 C.按一般用途供电考虑 D.按特殊用途供电考虑

综合布线试题

1、什么是计算机网络?综合布线的六个系统? 地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。 综合布线系统又称结构化布线系统,它采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套实用、标准、灵活、开放的布线系统。 2、综合布线的六个系统?工作区子系统水平干线子系统管理子系统垂直干线子系统设备间子系统建筑群子系统(进线间子系统) 3、综合布线的特点兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性 4、BD 建筑物配线设备 CD 建筑群配线设备 CP 集合点 FD 楼层配线设备 TO 信息插座(电信引出端)2、 5、综合布线概念是目前流行的一种新型布线方式, 综合布线系统等级:最低型(每个工作区有一个信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;基本型(每个工作区有两个或两个以上信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;综合型 1、一个独立的需要设置终端的区域可以划分为一个工作区(5~10m2),在一个工作区可设置一个数据点和一个语音点,工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,当大于10m时,水平缆线长度(90m)应适当减少。 2、信息插座设计在距地面30cm以上,信息插座设计与计算机设备的距离保持5m范围内,RJ45水晶头总量=4X信息点总量X(1+15%) 3、水平子系统总是处在一个楼层上(沿大楼地板或顶棚走线),并端接在信息插座或区域布线的中转点上 4、建筑群子系统的线缆布设方式有4种:架空布线法、直埋布线法和地下管道布线法、隧道内电缆布线; 5、同轴电缆非为两种:一种是50欧电缆,用于数字传输,由于多用于基带同轴传输,也叫基带电缆;另一种是75欧电缆,用于模拟传输,也叫宽带电缆 6、双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP) 7、衰减是沿链路的信号损失度量。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一堆线到另一对线的信号耦合。 光纤分为单模光纤和多模光纤(芯径一般为50μm或62.5μm,外层125μm)芯的大小决定光的传输质量。 8、信息插座面板有三种安装方式:安装于地面;安装于分隔板上;安装在墙上。 9、按应用对象分为:网络机柜;服务器机柜;控制台机柜 10、设备间对环境的要求:温度要求为10~30。C,湿度要求为20%~80%,灰尘和有害气体指标符合要求 11、双绞线一般以306m为一箱 12、在活动地板下敷设电缆时,活动地板内净空不应小于150mm。若作为通风系统的风道,则不低于300mm 13、管理间设备间垂直度偏差不应大于3mm 安装机架面板,架前应留0.6m空间,便于维护和安装设备间的高度一般为2.5~3.2m。设备间门的大小至少为高2.1m,宽1.5m。 14、布线弯曲半径要求:光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。1) 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。2) 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。4) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;5)光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。其它芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。 15、招投标流程:招标文件发布招标公告购买招标文件分析招标文件编写投标书投标评标中标签合同

网络综合布线试题(B)

泰安市职业学校职业技能大赛 《网络布线》竞赛试题(B) 一、 注意事项:
1、 请按照以下比赛环境,检查比赛中使用硬件设备、连接线等设备、材料和软件是否齐 全,计算机设备是否能正常使用。 2、 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。 3、 操作过程中,需要及时保存设备配置。比赛过程中,不要对任何设备添加密码。 4、 比赛完成后,比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上,禁止带出考场外。 5、 仔细阅读比赛试卷,分析需求,按照试卷要求,进行设备配置和调试。 6、 比赛时间为 180 分钟。
二、 比赛环境:
竞赛软硬件环境: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 类别 硬件 硬件 硬件 硬件 配件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 设备名称 钢制实训墙组 光纤性能测试实训装置 光纤性能测试实训装置 综合布线工具箱 光纤工具箱 电动工具箱 人字梯 网线 24 口网络配线架 100 对 110 配线架 12 口 SC 光纤配线架 25 对大对数 单芯皮线光缆 水晶头 SC 耦合器 SC 冷接头 网络模块 电话模块 86 底盒(明) 86 底盒(暗) 双口面板 型号 QX-Z-PAWA QXPLD-PX13-A QXPLD-PX13-B QX-Z-PAWA QX-Z-LGJX QX-Z-DDGZ 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 单位 面 套 套 套 套 套 把 箱 个 个 个 米 米 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 25 30 70 12 30 17 17 14 4 17

(完整版)综合布线试题汇编

一 . 填空题(每题3分,共30分) 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。2.EIA/TIA 的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:1、白橙、2、 橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。 3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。 4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标 由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。 5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的 布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小 于该管路外径的6倍。 7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期, 以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。 8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行 业测试标准。 9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣 工验收。 10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的 要求是,应该采用全程屏蔽处理。 二 . 选择题(答案可能不止一个,每题3分,共15分) 1.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 2.信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统

网络综合布线模拟试题及答案

Ⅰ填空题 (1)“3A”智能建筑是指智能大厦具有、和功能。 答案:建筑自动化或楼宇自动化(BA),通信自动化(CA),办公自动化(OA) (2)工作区子系统是指到的范围 答案:终端设备、信息插座 (3)水平布线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区用得到。 答案:信息插座,配线架 (4)管理子系统由组成 答案:配线架、理线器、路由器,交换机 (5)对于建筑物的综合布线系统,一般根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,他们是、和 答案:基本型、增强型、综合型 (6)在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,这样作用是。 答案:抑制串扰 (7)双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。 答案:蓝,橙,绿,棕 (8)按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为和两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用。 答案:屏蔽线,非屏蔽线,屏蔽线 (9)五类UTP 电缆用来支持带宽要求达到的应用,超五类电缆的传输频率为,六类双绞线电缆支持的带宽为,七类电缆支持的带宽可以高达。 答案:100M/S 250MHZ,1000M/S (10)光纤由三部分组成,即:、和。 答案:纤芯,包层,涂覆层 (11)按传输模式分类,光缆可以分为和两类。 答案单模光缆和多模光缆 (12)单模光缆一般采用为光源,一般采用和波长。光信号可以沿着光纤的轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播距离较远。多模光缆一般采用的光源是,一般采用和波长。 答案:激光,1310nm,1550nm 发光二极管 850nm1300nm (13)室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。 这类光缆主要有、和三种。 答案:建筑群, (14)光纤配线架具有、、和等功能。 答案:光缆端接,光纤配线,尾纤收容,调线分配 (15)设备间中应有足够的设备安装空间,一般设备间的面积不应小于。 答案:5㎡

网络综合布线模拟试题和答案

2010 年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25 小题,每小题 2 分,共50 分) (1)现代世界科技发展的一个主要标志是4C 技术,下列哪项不属于4C 技术。( )d A.Computer B. Communication C. Control D. Cooperation (2)我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。 b A. 系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3)综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B. 扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4)万兆铜缆以太网10GBase-T 标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4 连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m 长度 F 级(7 类)布线信道 C.100m 长度 E 级(6 类)布线信道 D.100m 长度新型 E 级(6 类)布线信道 (5)下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B. 商住智能小区 C. 校园智能小区 D.医院智能小区 (6)下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7)以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B. 国际标准 C. 北美标准 D. 中国国家标准 (8)工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3 类信息模块支持16Mbit/s 信息传输,适合语音应用 B. 超 5 类信息模块支持1000Mbit/s 信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线试题

1、什么是计算机网络?综合布线的六个系统? 地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。 综合布线系统又称结构化布线系统,它采用标准化部件和模块化组合方式,把语音、数据、图像和控制信号用统一的传输媒体进行综合,形成一套实用、标准、灵活、开放的布线系统。 2、综合布线的六个系统?工作区子系统水平干线子系统管理子系统垂直干线子系统设备间子系统建筑群子系统(进线间子系统) 3、综合布线的特点兼容性开放性灵活性可靠性先进性经济性 4、BD 建筑物配线设备 CD 建筑群配线设备 CP 集合点 FD 楼层配线设备 TO 信息插座(电信引出端)2、 5、综合布线概念是目前流行的一种新型布线方式, 综合布线系统等级:最低型(每个工作区有一个信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;基本型(每个工作区有两个或两个以上信息插座,每个信息插座的配线电缆为一条四对非屏蔽双绞线;综合型 1、一个独立的需要设置终端的区域可以划分为一个工作区(5~10m2),在一个工作区可设置一个数据点和一个语音点,工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,当大于10m时,水平缆线长度(90m)应适当减少。 2、信息插座设计在距地面30cm以上,信息插座设计与计算机设备的距离保持5m范围内,RJ45水晶头总量=4X信息点总量X(1+15%)

3、水平子系统总是处在一个楼层上(沿大楼地板或顶棚走线),并端接在信息插座或区域布线的中转点上 4、建筑群子系统的线缆布设方式有4种:架空布线法、直埋布线法和地下管道布线法、隧道内电缆布线; 5、同轴电缆非为两种:一种是50欧电缆,用于数字传输,由于多用于基带同轴传输,也叫基带电缆;另一种是75欧电缆,用于模拟传输,也叫宽带电缆 6、双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP) 7、衰减是沿链路的信号损失度量。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)近端串扰损耗是测量一条UTP链路中从一堆线到另一对线的信号耦合。 光纤分为单模光纤和多模光纤(芯径一般为50μm或62.5μm,外层125μm)芯的大小决定光的传输质量。 8、信息插座面板有三种安装方式:安装于地面;安装于分隔板上;安装在墙上。 9、按应用对象分为:网络机柜;服务器机柜;控制台机柜 10、设备间对环境的要求:温度要求为10~30。C,湿度要求为20%~80%,灰尘和有害气体指标符合要求 11、双绞线一般以306m为一箱 12、在活动地板下敷设电缆时,活动地板内净空不应小于150mm。若作为通风系统的风道,则不低于300mm

网络综合布线试题附答案

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程.它是现代高新技术的结晶.是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区.根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目.将智能小区示范工程分为3种类型.其中错误的是( D)。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分.其中哪个不属于该标准。( D) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》

B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案.下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A ) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。( B) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时.同时也要考虑终端设备的用电需求.下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中.正确的是( )A。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm.暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm.暗装信息插座与旁边的

网络综合布线理论测试题-4(答案)

网络综合布线技术理论抽测题2 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是( )。(C) A. 蓝色、橙色、绿色、紫色 B. 蓝色、红色、绿色、棕色 C. 蓝色、橙色、绿色、棕色 D. 白色、橙色、绿色、棕色 2. 在两个通信设备之间不使用任何物理连接,而是通过空间传输的一种技术是( )。(D) A.双绞线 B. 光缆 C. 有线传输介质 D. 无线传输介质 3. 安装铜缆布线系统任务包括两个过程,一是敷设铜缆,二是,通过完成这两项子任务,应使之成 为一条畅通的通信链路。(A) 4. 根据TIA/EIA568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。(A) A. 1. 5dB B. 2. 0dB C. 3. 0Db D. 3. 75dB 5. 下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是( )。(A) A. 特性阻抗为100Ω的双绞线电缆 B. 特性阻抗150Ω的双绞线电缆 C. 特性阻抗120Ω的双绞线电缆 D. 62. 5/125μm的多模光纤光缆 6. 使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用( )。(D) A. 双绞线 B. 无线电波 C. 光缆 D. 化纤 A. 端接铜缆 B. 裁剪铜缆 C. 测量电气性能指标 D. 安装信息模块 7. 水平电缆方案中应使用( )插座连接通信出口处的5类非屏蔽双绞线电缆。(A) A. RJ45 B. TIA74 C. UTP55 D. EIA45 8. 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。(D) A. UTP B. FTP C. ScTP D. STP 9. 线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长( )。(D) A. 100m B. 105m C. 300m D. 305m 10. 在综合布线时,最大暴露双绞线长度为( )。(A) A. 40~50mm B. 30~40mm C. 25~40mm D. 25~45mm 11. 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( )。(A) A. 100Mbit/s B. 155Mbit/s C. 250Mbit/s D. 600Mbit/s