文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挖井基础技术交底资料

挖井基础技术交底资料

挖井基础技术交底资料
挖井基础技术交底资料

技术交底记录

技术交底记录(附页)

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

全套安全技术交底大全

安全技术资料 管理规程A卷 安全管理 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

安全技术资料 管理规程A卷 编号:A1 安全生产责任制

工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

公司安全生产责任制 一、公司安全经理对安全生产统一领导,公司安全科负责日常业务,安全科在安全经理的领导下开展工作,各项目部必须成立以项目经理为首,安全员、安全监管员、施工员、质检员、材料员、机管员等参加的安全生产领导小组,具体负责本项目部和项目工程的安全生产工作。 二、各项目部必须配备1-2名责任心强、专业素质过硬的专职安全人员,对配备的专职安全员要保持相对稳定。 三、各级安全领导机构要建立例会制度,定期召开安全会议,分析安全生产情况,掌握安全生产动态,研究解决安全生产的突出问题。 四、所有生产班组均设兼职安全员,并在班组长的领导下,负责本班的安全生产工作。 五、公司对所属项目部的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各项目部每月组织两次安全检查,各项目工程每周组织一次安全检查,各班组每天作业前必须进行安全检查。

公司经理安全生产责任制 一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议,结合公司实际情况,制定贯彻实施的措施,并检查执行情况。 二、对本公司的安全生产工作负主要责任,把安全生产列入议事日程,要定期召开安全生产会议,讨论安全生产动态,分析事故教训,解决安全生产上的问题。 三、严格按国务院文件规定,每年备好安全技术措施费用,专款专用。财务部、材料部及项目部要落实项目,组织力量按时完成,不断改善劳动条件。 四、根据建筑施工特点,按照国家规定的配备符合条件的专职安全管理人员,并保持相对稳定。要支持安全管理部门、安全管理人员的工作,使他们真正做到有职、有权、有责。 五、督促有关部门建立和健全安全生产规章制度,随时组织检查,不断充实完善。 六、积极改善劳动条件,开展安全达标活动,消除不安全因素。提倡文明施工、安全生产,保证本企业的产品符合规程和安全技术标准的要求。 七、评比先进集体和先进个人时,要严格把关。由于违章指挥或违章作业造成安全事故的项目部和班组不得评为先进集体。凡有严重违章或发生责任事故者不得评为先进个人。 八、经常性组织中层领导干部、职能部门负责人及作业职工进行安全生产的方针、政策和安全技术培训教育,提高他们的安全管理水平和实际操作技能。

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。 3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿雨

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

001基础接地技术交底+v

001 基础接地技术交底v 技术交底记录 鲁JJ—005—001 工程名称施工单位山东冠鲁置业有限公司天地北湖湾 交底部位基础工序名称样板区基础接地焊接交底提要基础接地施工做法及要求交底内容: 一、说明: 本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻应小于 1 欧姆,实测不满足时加打接地极。 二、材料要求 1.镀锌扁钢(40 x 4mm)电焊条。 2.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 三、主要机具: 电焊机、手锤等 四、基础接地操作工艺流程: 1 、接地极: 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形闭合接地网。然后基础底梁上的上下两层钢筋中的主筋南北向再做一次通长焊接,与外圈接地网形成闭合回路。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定 (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。

(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍,双面施焊。 (4)接地体( 线) 焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚 焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮应清除干净。 根据现场实际施工情况,搭接钢筋采用? 14的螺纹钢,单面施焊,焊接长度 要>10d。3、等电位联结:等电位连接包括给排水金属管道、电缆金属护套、煤气管道( 应通过 保护间隙连通)、金属构件等,设备安装时各电源PE线、各种金属管道等金属部件连 接到等电位连接端子上。从基础接地网上引出一根40X4的镀锌扁钢与总等电 位箱和 局部等电位箱联结。设置了等电位连接端子的场所包括: (1) 电梯机房、强弱电机房以及电梯井、强弱电竖井每层均设置接地端子; (2) 用电设备集中的场所(如变配电间、水暖设备用房、配电间等)均设置接地端(3) 卫生间、管道井内所有金属管道、金属构件做局部等电位联结。 第 1 页共 3 页 五、安全事项 1、施工前对进厂职工进行一次全面的入场“三级”安全教育,强调安全第一,预防 为主。进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2 、所有焊接作业人员需持证上岗,并佩戴特殊工作专用安全帽; 3 、电焊机外壳必须接地良

交通公路施工工程安全技术交底资料大全

公路施工安全技术交底 安全技术、文明施工交底卡

前言 本工程安全总方针:遵纪守法、安全文明、预防为主、持续改进总目标:1、死亡率为零重伤率≤0.5‰ 2、经济损失事故控制在工程建设四级事故以下 3、安全教育到位率100% 4、安全防护措施到位率100% 5、文明施工环境保护优良率≥80%

要求全体施工人员在工程施工中严格遵守有关施工安全管理规定,严格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害”! 总则 1、参加施工的全体施工人员必须熟悉和遵守本规则的各项规定。 2、参加施工的工人必须接受三级安全教育,并应定期进行安全考试,合格后方准上岗操作。 3、所有参加施工的人员进入施工现场,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。进入施工现场作业时,必须戴好安全帽、系紧帽绳,在进行高空作业时须系好安全带;进入施工现场严禁戴耳机、严禁打闹、斗殴、大声喧哗。 4、上班前四小时内,严禁饮酒(其中包括含酒精的饮料)、严禁疲劳作业。 5、从事特殊工种的操作人员,必须严格执行国家规定的《特殊作业人员上岗制度》,持证上岗。 6、对违反安全规定的工区、班组和人员,项目经理部将视情节轻重给予批评和处罚,严重的的给予停工处罚,给予停工处罚的须停工整改完毕,经项目经理部验收合格后方可复工。 7、各工区、班组应经常对施工安全进行监督检查,对违反安全规定的人进行批评教育。 8、施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和保修,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。同时每天必须如实做好机械设备履历书的填写。

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

安全技术交底大全全集

安全技术交底卡 工程里程 1 ?电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。 2 ?电焊朵外壳,必须接地良好,其电源的装拆应电电工进行。 3?电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 4 ?焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。 5. 在潮湿地点工作台,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。 6 ?严禁在带压力的容器和管道上施工焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。 7 ?贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保 持空气流通。 8 ?在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、岀风口,通风良好,严禁 向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过 36V 。焊工身体应有绝缘材料与容 器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息 9 ?焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 10 ?把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替 零线,所有 地线接头,必须连接牢固。 11 ?更换场地、移动电焊机时,必须切断电源、检查现场、清除焊渣。 12 ?清除焊渣、采用电弧刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 13 ?多台焊机在一起集中施焊时,焊接不台或焊件必须接地,并应有隔光板。 14 ?在高空焊接时必须系好安全带,焊接周围应备有消防设备。不得手持把线爬梯登高。 15?焊接装好模板的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。 16 .钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。 17.二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于 36V 。 18 ?雷雨时,应停止露天焊接作业。 19?施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。 20 ?必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可证,方可施焊。 21 ?工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。 工程项目名称: 施工合同段: 编号 编制部门 安质部 接受单位 交底内容 接受交底班组 电、气焊工 工程名称 10~15min ,并应有安全人同在现场监 护。 交 底 内 容

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

公路工程安全技术交底记录大全资料全

公路施工安全技术交底资料安全技术、文明施工交底卡

前言 本工程安全总方针:遵纪守法、安全文明、预防为主、持续改进 总目标:1、死亡率为零重伤率≤0.5‰ 2、经济损失事故控制在工程建设四级事故以下 3、安全教育到位率100% 4、安全防护措施到位率100% 5、文明施工环境保护优良率≥80% 要求全体施工人员在工程施工中严格遵守有关施工安全管理规定,严格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害”! 总则 1、参加施工的全体施工人员必须熟悉和遵守本规则的各项规定。 9、进行桥涵施工及其他工序施工的各班组之间必须建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人员应将本班组工作情况及有关安全措施和存在问题向接班人员进行详细的交待,并记载于交接班记录薄内,工地值班负责人应认真进行检查交接班情况,对安全隐患整改完毕后方可进行施工。 10、对各类事故必须严格按照“四不放过”的原则处理(即事故原因不清不放过;责任者未受处理不放过;责任者和群众未受到教育不放过;没有制订和采取安全防范措施不放过)。 11、施工中应时刻牢记“不伤害别人,不伤害自己,不被别人伤害”,同时,对施工机具应加以爱护、保管。 12、加强安全教育培训工作,坚持每周安全活动制度和班组安全活动制度。 13、施工中发现险情时,工班长、值班人员必须立即在危险地段设立明显标志或派专人看守,并迅速报告有关部门和领导,及时采取措施,若情况严重时,应立即将所有人员撤离危险地段。 14、每月编制下达施工计划时,应制订出相应的具体安全措施。 15、在赶工期或进行交叉作业时,必须制订详细的安全技术措施,报上级技术部门审批后方可实施。

安全技术交底资料大全

安全技术交底资料大全 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

安全技术交底资料大全 工程安全 2018-04-18 13:05:14 阅读48 评论0 字号:大中 小订阅 浅雨如兰的 双立管脚手架搭设安全、技术交底 一、技术交底 本工程外墙架搭设属高层外墙架搭设,所以搭设时应严格按高层外墙架搭设规程进行设计、搭设。 本工程外墙架最高为52M,在搭设时,必须严格按“外墙架搭设方案”进行搭设,纵横间距严格按方案要求进行布置,步距应符合 方案要求。b5E2RGbCAP 本工程外墙架材料使用φ48×3.5㎜的钢管搭设,三层以下为双排双根立杆加固,三层以上为双排钢管搭设。在搭设前必须对搭设的地基进行严格检查,如有松软处,应用夯机夯实,并平整好,应高出自然地面10~20㎝,以免积水降低地基的承载力。 p1EanqFDPw 地基土应用石渣填筑,粒径在10~20㎝之间级配,应合理并分 层夯实。

钢管立杆下应垫好木板或水泥块,立杆均用钢管纵横设扫地杆拉结,提高外墙架根部的整体性。 脚手架立杆应间隔交叉用不同长度的钢管搭设错开,将相邻的对接接头位于不同的高度上,使立杆受荷的薄弱截面错开。在脚手架外侧每隔9M<水平距离)左右用斜杆搭设剪刀撑,斜杆与地面成40度~60度,增加脚手架的稳定性。DXDiTa9E3d 脚手架搭设前必须对钢管、扣件进行严格的检查,特别是扣件,如有损伤的一律不准使用,如有锈烂的钢管一律不准使用。 RTCrpUDGiT 架子与墙体的拉结筋一律采用φ6.5钢筋拉结,用短钢管撑牢,提高外墙架的稳定性。外墙架外侧一律挂设密目安全塑料网,外墙与外墙架的立杆间距为20㎝为宜。5PCzVD7HxA 二、安全 1)脚手架搭设人员必须持证上岗,必须进行三级安全教育后方 可操作。 2)脚手架搭设时必须严格按方案进行搭设。 3)脚手架每步均铺满竹片,每排脚手架离墙面不大于20㎝。 4)脚手架外侧设双道防护栏杆,并设防护安全网。 5)脚手架与结构的拉结点是保证脚手架安全的重要因素,将严 格执行下列要求:

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

安全技术交底大全_全集

目录 钢筋机械 (1) 钢筋调直机 (2) 钢筋切割机 (4) 钢筋弯曲机 (5) 钢筋绑扎 (6) 电弧焊 (7) 交流电焊机 (8) 对焊机 (9) 气焊 (10) 混凝土机械 (12) 搅拌机 (13) 输送泵 (14) 振捣器 (16) 机械操作与保养 (17) 卷扬机 (18) 起重吊装 (19) 脚手架搭设 (20) 脚手架搭设 (21) 脚手架搭设 (22) 脚手架搭设 (23) 土石方工程 (24) 基础工程 (25) 钻孔灌注桩 (27) 立柱施工 (28) 立柱施工 (29) 高空作业 (30) 临边作业 (31) 临时用电(1) (32) 临时用电(2) (33) 锤击桩 (35) 圆锯机 (36) 挤密水泥搅拌桩 (37)

施工单位:北辰方正建设集团有限公司工程名称:B#配套楼6项工程

安全技术交底

接受交底人 安全技术交底单 1 ?使用前,应对钢筋弯曲机进行全面检查,并进行空载试运转。 2 ?机身应有接地或接零,电源不允许直接接在按钮上,应另装开关箱。 3 .不准在动转中更换中心轴,工作盘转方向配合,运转过程中加油或按抹机床。 4 .钢筋的放置要和挡铁轴,工作盘旋转方向配合,不要放反。 5 .不直的钢筋,禁止在弯曲机上弯曲,以防发生事故。 6 .变曲钢筋时,严禁超过本机规定的钢筋直径,根数及机械转速。 7 .严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人,弯曲好的半成品应堆放 整齐,弯钩不得朝 上。 &钢筋要巾紧挡板,注意放入插头的位置和回转方向,不得开错。 9 .弯曲长钢筋,应有专人扶住,并站在钢筋弯曲方向的外面,互相配合,不得拖拉。 10 .调头弯曲,防止碰撞人和物,更换插头,加油和清理,必须停机后进行。 11.工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 12 .加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径 应为钢筋直径 2.5倍。 13 .检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩坚固可靠,经空动转确认正常后,方 可作业。 14 .作业时,将钢筋零弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用 手压紧,检查机 身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。 15 .作业中,严禁更换芯轴,销子和弯换角度,以及调速等作业,亦不得加油或清扫。 16 .弯曲钢筋时,严禁超过本机规定的钢筋的直径,根数及机械转速。 17 .弯曲高强度钢筋时,应按机械铭牌规定换算是大限制直径并调换相应的芯轴。 18 .严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人, 弯曲好的半成品应堆放 整齐,弯钩不得朝上。 19 .转盘换向时,必须在停稳后进行。 施工单位:北辰方正建设集团有限公司 工程名称:B#配套楼6项工程 单位工程 航丰园科技发展有限公司 分(部)项工程 交底内容 钢筋弯曲机 接受交底班组 钢筋班、机务班 交 底 内 容 施工员 安全员 交底日期

[建筑]防雷接地施工技术交底.doc

一、施工准备 1、材料要求: (1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢等,使用时应注意是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证; (2)镀锌辅料有镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺栓、支架等; (3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架、预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2、主要机具: (1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯捅。 (2)线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: (1)接地体安装: 1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好; 2)利用承台底部钢筋和桩基作接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (2)接地干线安装: 1)支架安装完毕; 2)土建抹灰已完成; 3)穿墙保护管已预埋。 (3)支架安装: 1)各种支架已运到现场; 2)结构工作已经完成; 3)室外必须有脚手架或爬梯。 (4)防雷引下线暗敷设: 1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件; 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 (5)避雷线安装: 1)支架安装完毕; 2)具备调直场地和垂直运输条件; 3)接地体与引下线必须做完。 二、施工工艺 1、总工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线暗敷→避雷带 2、接地体的安装 (1)接地体的安装应符合以下规定: 1)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2)采用搭接焊时,其焊接长度如下: a、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 b、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

公路工程安全技术交底资料大全

公路施工安全技术交底安全技术、文明施工交底卡

前言 本工程安全总方针:遵纪守法、安全文明、预防为主、持续改进 总目标:1、死亡率为零重伤率≤0.5‰ 2、经济损失事故控制在工程建设四级事故以下 3、安全教育到位率100% 4、安全防护措施到位率100%

5、文明施工环境保护优良率≥80% 要求全体施工人员在工程施工中严格遵守有关施工安全管理规定,严格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害”! 总则 1、参加施工的全体施工人员必须熟悉和遵守本规则的各项规定。电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司工程名称** 分部工程建筑电气(室电气系统工程)交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 1 交底容 一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具:工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室) (1)、支架安装完毕。 (2)、保护管已预埋。 (3)、土建抹灰完毕。 (4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。 3.3、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.4、均压环安装作业条件: (1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 3.5、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件 四、操作工艺: 4.1 工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装:本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体:采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。用柱两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与柱主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。 4.2.2搭接点要求:接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。4.3接地干线本工程接地干线只存于变配电室,没有室外接地干线。接地干线均交底容 采用(40×4)镀锌扁钢沿墙、埋地敷设。

拆除安全技术交底大全

交底容:

7)施工期间不得超负荷堆放建材和施工垃圾,特别注意梁板上集中负荷对结构受力和变形的不利影响。 8)考虑到本工程施工时边环境的要求,并将对原主体结构的损伤减至最小,结构主体构件: 梁、板、的拆除及切割应采用水钻排分块切割工艺,切割块用风镐破碎等法。 2.2劳动力计划表 1)本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施工正常运行。 2) 2.3机械设备 1 )为满足本工程快速,优质的施工要求,机械设备材料必须按计划投入,完全能满足各工种全面展开施工要求,机械设备及人员配置如下: 注:以上机械车辆可由指挥部按照施工进展情况随时调配。 3?拆除施工 3.1楼板拆除平面布置

3.4普通板拆除法 平板楼板拆除需先用水钻或者水锯切割板跨两边缘,使拆除构件与原结构分离后再用风镐破碎,破碎块禁一次落置下次地面,需通过拆除脚手架倒运置下层地面。 拆除顺序为:顶板两边静力切割T风镐破碎拆除T钢筋切割T渣土清运等。 平版捞版拆除示恿图帥—姐輛礼繃城 3.5室外悬挑板拆除 直接用水钻从悬挑板边缘向横向一次性切割到位。在信号工的统一指挥下,将被切割下来

的钢筋混凝土块由吊车吊到楼下空地就地破除或吊至拖板车上。在吊运过程中应注意以下几 点:a.保障起吊平衡 b.起吊后注意观察起吊物与外架的接触,,如发生接触,立即停止起吊 c.起吊后,吊机摆臂是要注意疏散作业人员,相互提醒高空物体,保障工作人员的人身安全 3.6墙体局部开洞拆除 直接用水钻从悬挑板边缘向横向 1.2m,纵向1.2m分块(每块重约0.3吨)一次性切割到 位。切除后渣快应及时清理出楼层。渣块倒运中要注意安全,防止伤人事故。 3.7楼梯踏步及休息平台拆除 楼梯踏步及斜板拆除由于总包首层楼梯影响,考虑先从B3层楼梯开始拆除,拆除时应返向 逆做法拆除,从起跑踏步向后退拆。原有楼梯防护带拆除至休息平台处可拆除,拆除时应在楼梯间洞口搭设防护栏,防无关人员闯入。 3.8拆除架布置 在拆除的梁板时,需对拆除部位围边梁板顶进行支撑卸荷,在拆除楼板围下部应搭设脚手 架,并在最上一步架上铺木脚手板,作为拆除楼板时的分块切除时,作为吊、转运平台。 4 Ir-J 咻 "7 ■■頁:J ■?! - h ■ 2「 操作平台 铺多层枚 支撑樣杆 支璋练杆 楼板、梁拆除操作平台搭设示意图 3.9拆除卸荷措施 顶板梁拆除跳跃式间隔拆除施工顺序,顶板拆一块新增一块后,可进行下块板拆除,并在拆除顶板下搭设卸荷脚手架,保证施工过程中的结构安全。根据设计要求,在本工程的拆除施工中采用水钻静力拆除,以减少对原结构的影响,与原结构分离后采用风镐破碎法拆除,不合理堆放都会对原结构造成一定的影响,破碎块应及时清理出结构外避免对结构板造成过大堆载而影响结构稳定性。 4.拆除安全措施 4.1.基本要求 1 )施工现场必须有技术人员统一指挥,格遵循拆除法和拆除程序。

相关文档