一、前言:

随着我国建筑业的不断发展、工程质量验收标准也在不断提高,这就需要我们工程技术人员充分发挥自己的聪明才智,对施工工艺进行更新、优化。封闭式楼梯模板施工工法就是我公司技术人员在工程实践中,针对楼梯施工过程中存在的质量通病、施工难点进行的总结和创新。

在楼梯施工过程中,通常将楼梯与结构平板划分为同一施工段。混凝土浇筑时,由于楼梯较平板繁杂,通常先浇平板,后浇楼梯,因此楼梯混凝土凝固时间总是迟缓于平板混凝土凝固时间,当平板混凝土达上人强度时,楼梯却不能上人,严重耽误施工;由于楼梯踏步处于不同标高,混凝土存在流动性,浇筑过程中,在重力作用下,混凝土极易流淌出模板,因此楼梯混凝土浇筑断断续续,不能连续施工,费时耗工;楼梯部位又是人、料通道口,过往人员集中,成品极易受到破坏;楼梯踏步缺菱掉角、坑洼的脚印是楼梯成品保护的老大难问题。

采用封闭式楼梯模板,可以彻底克服上述问题。它不仅在施工过程中有效地保护了楼梯成品,而且能使上人时间不受混凝土凝固快慢的影响;混凝土浇筑过程中无需担心混凝土溢出模板,可以一次连续浇筑到位,省工、省时。

二、工法特点:

1、楼梯踏步侧面、上表面均采用覆面木胶合板封闭。只要钢筋绑扎完毕,模板安装、加固到位即可以上人,方便人员通行,有效地保护了楼梯负弯矩钢筋;

2、楼梯混凝土可以连续浇筑,一次成型。混凝土振实后不再需要人工搓抹找平,节省人工;

3、混凝土浇筑过程中,封闭式模板阻止了混凝土的外溢,节省材料和清理用工,提高了施工速度;

4、封闭式楼梯模板,避免混凝土直接外露,有效地保护了楼梯成品,节省修补用工,成品美观大方。

三、适用范围

本工法适用于标准层较多、层高3米内(层高超过3米时、梯段模板中部需留进料口)的高层和超高层建筑,或具有多栋相同建筑物的居民小区。

四、工艺原理

根据楼梯踏步宽度、高度制作锯齿形侧模,水平踏步板与竖向踏步板组成“┕”形状构件,构件长度按踏步长度计取,然后根据楼梯台阶数,把若干个“┕”形的模板构件拼装成楼梯形状的模板,上皮模板、侧模、底模构成一个封闭式楼梯模板。混凝土浇筑时由楼梯最上端与结构平板交接处灌入,每步水平踏步板设置排气孔,供模板内空气外排。

图1 封闭式楼梯模板安装、加固示意图

注:图中索引见下表

2、建渣预留孔大样图

图2 建渣预留孔大样图

3、封闭式楼梯板底模板安装、加固示意图

1、操作流程

铺设梯板、加固→绑扎梯板钢筋、清理梯梁建渣、弹楼梯侧模线→制作踏步板、预留齿状剪力墙模板及制作齿状侧模→安装剪力墙侧模及齿状侧模、安装踏步板、初步加固→整体加固、留排气孔→清理周围建渣→封闭建渣清理预留孔

2、操作细节

(1)铺设梯板、加固

根据设计图纸要求确定楼梯的斜长及宽度,再根据现场实际情况对木模板进行裁剪、加工。铺设梯板前应根据方案要求对楼梯模板之后整体加固时将使用到的对拉螺栓加固进行提前预留孔,孔径为12mm,预留孔纵坐标位置为沿着梯板斜长方向从梯梁与梯板接触口起每间距700mm布置一道,2个预留孔横坐标位置为分别距离各自梯板边缘300mm处每间距700mm布置一道,每道为2个孔。开始铺设梯板模板时应先对梯板支撑系统进行加固,其加固方式采用90mm×50mm规格木方作为次龙骨外加钢管、顶筒的组合进行斜撑,木方(次龙骨)摆向沿着梯板斜长方向,且从梯板边缘起每间距250mm布置一个木方,布置原则为保证梯板两端均安装木方且中间跨木方间距不大于250mm(注:单条木方长度不够时可采用搭接方式,且搭接处必有斜撑钢管顶筒,两端木方各自伸出斜撑钢管长度不小于

90且支撑钢管底脚与下层楼梯的踏步相接触(即150mm)。钢管支撑角度与梯板底面宜成O

支撑在水平踏步与垂直踏步的交接转角位置),与顶丝接触的支撑钢管采用2根φ钢管合并且兼作楼梯的整体加固支撑主龙骨,斜撑加固时,支撑钢管第一跨为

5.3

8.4?

沿着梯板斜长方向距离梯梁与梯板接触口700mm处布置一道,之后且间距1400mm布置一道,且最后一跨不得大于700mm,每道为2个钢管配2个顶丝,钢管横坐标位置为分别距离各自梯板边缘250mm处进行布置。

(2)绑扎梯板钢筋、清理梯梁建渣、弹楼梯侧模线

梯板模板安装、加固工序完成后应插入梯板钢筋绑扎工序,绑扎工序完成后应立即清理下口梯梁底部的建渣,然后根据设计图纸要求对楼梯梯板进行放线,再用棉线进行绷线,以控制踏步模板安装时造成的误差。

(3)制作踏步板、预留齿状剪力墙模板

根据设计图纸要求对水平踏步板、垂直踏步板、剪力墙(框架梁)及楼梯侧模锯齿状预留板进行提前下料、加工。操作此步骤时,应特别注意扣除模板厚度及确定水平踏步板与垂直踏步板相互连接方式及踏步板与剪力墙锯齿状模板边缘的连接方式。此环节建议采用如下连接方式:1、水平踏步板端部取代垂直踏步板上部;2、垂直踏步板下部取代水平踏步板根部;3、垂直踏步板左、右端部取代剪力墙(框架梁)及楼梯侧模锯齿状预留模板端部;4、水平踏步板左、右端部取代剪力墙(框架梁)及楼梯侧模锯齿状预留模板端部。

(4)安装剪力墙侧模、安装踏步板、初步加固

安装剪力墙侧模时需根据定位线的位置调整锯齿状模板的空间相对位置,就绪后对剪

力墙侧模进行加固,加固方法与普通剪力墙加固方法相同。剪力墙侧模加固完成后,便开始进行踏步板的安装,安装踏步板时应首先从楼梯下口的第一个竖向踏步板开始安装,再安装第一个横向踏步板,如此类推,安装时应采用铁钉进行初步固定,铁钉用量以保证踏步板用手推搡不会随意摆动为原则。

(5)整体加固、留排气孔

踏步板安装、加固工序完成后应进行整体加固,进行整体加固前应首先根据不同楼梯的梯板斜率要求在每梯水平踏步板面放置木方,木方需水平放置且木方边缘距离踏步边缘相对位置需根据楼梯斜率而定,其原则为:木方高度(mm)/踏步边缘距离木方外侧边缘距离(mm)=梯板斜率。待木方固定后,采用电钻机对踏步板进行钻孔处,鉴于之前的工序已进行了楼梯板底的钻孔处理,因此可利用此孔从下往上对踏步板进行开孔处理,电钻机钻头方向应垂直于楼梯斜长方向,孔径为12mm,钻孔工序完成后采用对拉螺栓插入预留孔中配4根长度为6米的钢管顺着楼梯斜板方向沿着对拉螺栓两边对楼梯整体进行加固。整体加固完成后应对踏步板预留排气孔,排气孔布置在水平踏步板上,每一踏步设置3-5个为宜。

(6)清理周围建渣

待上述所有工序均完成且检查无误之后,应对周围2米范围内(包括现浇板上)的建渣进行及时处理,且用冲水的方式将建渣从楼梯斜板底面的建渣预留孔排出。

(7)封闭建渣清理预留孔

建渣清理完成后便可以对楼梯斜板预留的建渣清理预留孔进行封闭,必要时可视具体情况外加两根钢管对封闭部位的模板进行单独加固。

3、施工注意要点

(1)建渣清理

使用封闭式楼梯方式支模时必须设置建渣清理孔,如图2所示。建渣清理孔是在原楼梯底模板基础上挖的一个便于清理建渣的,孔型为长方形,长度为楼梯的宽度,宽度为250mm,选用厚度为13mm的覆面木胶合板作为附加模板,以便在安装时固定清理孔与原模板的衔接处。

(2)水平、竖直踏步板搭接顺序

水平、竖直踏步板与剪力墙模板、预制齿状楼梯侧模板搭接时的连接顺序建议采用如下方式:1、水平踏步板端部取代垂直踏步板上部;2、垂直踏步板下部取代水平踏步板根部;3、垂直踏步板左、右端部取代剪力墙(框架梁)及楼梯侧模锯齿状预留模板端部;4、

水平踏步板左、右端部取代剪力墙(框架梁)及楼梯侧模锯齿状预留模板端部。 (3)混凝土振捣时间控制

封闭式楼梯由于是把楼梯与剪力墙连成为一个整体,因此,在浇筑封闭式楼梯时为克服混凝土的重力和和易性对楼梯踏步板可能造成的“爆模”问题。浇筑封闭式楼梯混凝土时必须保证在混凝土浇筑至楼梯踏步一半容量(即采用剪力墙浇筑标高作为参考)时,停止浇筑40-50分钟,待下部混凝土初凝一定程度后继续浇筑。 (4)排气孔设置

封闭式楼梯必须设置排气孔,且排气孔位置必须设置在水平踏步板上。需在踏步板安装、加固后进行钻孔,以免造成木方与排气孔位置重叠。 六、材料及机具

15mm 厚覆面木胶合板、GQ40切割机一台、木方(90mm ×50mm )、5.38.4?φ钢管(长度为1.2m )、5.38.4?φ钢管(长度为5.5米)、钻孔机、钻头(直径14mm )、圆盘锯、对拉螺栓(直径12mm )、等边角钢L40×4(1.15m )十字扣件。 七、劳动组织及安全与环保措施

1)、劳动组织(工种 人数 工作内容) a 、切割工1名,负责切割角钢及钢管。 b 、普工1名,协助切割工作业。 c 、木工2名,负责楼梯支模 d 、塔吊指挥2名,负责指挥塔吊。 e 、塔吊司机1名,负责塔吊驾驶。 f 、专职安全员,负责现场安全检查 2)、安全措施

a 、建立安全管理机构,编制相应的安全操作规程。

b 、上岗人员坚守岗位,各司其职。

c 、夜间作业有充分的照明。

d 、模板起吊时必须有专人指挥,起吊前须明确起吊方向及路线,起吊过程必须保持平稳缓慢,确保安全。

e 、模板堆放场地须坚实平整,模板堆放须落地平稳,严禁垒放。 3)、环保措施

a、采取有效的职业病防护措施,为操作人员提供必备的防护用品。

b、施工过程中,严禁大声喧哗,严禁用力敲打金属物品。

c、施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,并及时清运出场。

d 、对因工艺连续性要求,需在夜间进行施工的,应提前申请,取得夜间施工许可证后方可进行夜间施工

九、质量要求

本工法须遵照执行的标准、规范有:

《建筑工程大模板技术规程》行业标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002国家标准

十、应用实例及效益分析

****一期工程1#、2#、3#楼,框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,面积44000 M2,位于石家庄市东风路南侧。社保局1#楼项目,剪力墙结构,地下二层,地上28层,面积45000M2,。以上工程均使用该工法施工,使用效果很好,具有极大的推广应用价值。

以****一期工程1#、2#、3#楼为例,进行效益分析。该工程地下一层,地上十八层,二层以上为标准层,每层设有两个相同楼梯。则三栋楼共有(18-2)层×2个×3幢=96个楼梯。为了满足施工需要,本工程配置了两套封闭式楼梯模板。

石家庄分公司二OO五年一月十日

8

9

楼梯施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节主要施工方法和措施 (4) 第四节质量控制要点 (7)

第一节编制依据 1、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工图纸 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011) 3、万嘉红星美凯龙国际家居城市综合体住宅东区施工组织设计 第二节工程概况 1、工程概况 2、建筑概况

3、结构概况

第三节主要施工方法和措施 一、楼梯模板 先支好休息平台及楼梯梁模板(方法同顶板及梁模板支设),再支梯段底模,

底模采用木方和多层板拼装而成,木方间距200mm;绑扎楼梯钢筋,在墙上弹好踏步线后再安装侧模。 楼梯模板底模采用12厚多层板,背楞采用38×85木方。支撑楼梯模板施工前根据图纸及实际层高放样,并在楼梯间墙上弹出楼梯底板厚度线及踏步位置线。根据放线先支设休息平台梁,平台板模板,立杆间距不大于1000,木楞间距不大于500。模板表面高低差不得大于2mm,台阶高度允许偏差±2mm,但不得任何三阶连续同方向偏差。梁两侧支撑部位留设后绑钢筋的梁窝。楼梯模板支设如下图: 楼梯模板支模示意图 二、楼梯钢筋 1、工艺流程: 弹钢筋位置线→绑主筋→绑分布筋→绑支座负弯矩筋。 2、主要施工方法: 2.1、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,主筋在下,分布筋在上,每个交叉

点均绑扎。 2.2、铺设支座处负弯距筋,下部加马凳,钢筋绑扎时,先绑楼梯梁钢筋,然后绑板筋,板支座负筋按规范要求锚入梁内。 三、楼梯混凝土 1、工艺流程:剔除软弱层混凝土→模板浇水湿润→铺放接槎砂浆→浇注混凝土→振捣→拉线找标高→木杠刮平→木抹子搓平→二次刮杠→二次搓平→养护。 2、楼梯混凝土自下向上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步混凝土时,再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用抹子将踏步表面抹平。楼梯踏面混凝土要求在混凝土终凝前进行二次抹面压光。 3、楼梯休息平台剔梁处留施工缝,设置“剪刀槎”,“剪刀槎”见下图

楼梯栏杆施工方案

不锈钢楼梯扶手施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况2 三、施工准备2 四、主要施工工艺 3 1、定位、放线 3 2、固定件安装 3 3、立杆安装 3 4、楼梯饰面完后栏杆下部法兰安装 3 5、扶手安装 3 6、抛光 3 五、质量标准 3 六、成品保护 4 七、安全、文明措施 4

楼梯不锈钢栏杆施工方案 一、编制依据 1. 本工程施工组织设计 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2016) 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2016) 4. 楼梯栏杆图集-05ZJ401 二、工程概况 1.工程名称:北京市国家动漫产业网基地项目 2.本工程位于北京市通州双桥 3.建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为六度,结构设计使用年限50年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别为乙类,结构抗震等级为三级。 4.本工程选用不锈钢栏杆施工。 三、施工准备 1.技术准备 (1)图纸会审。由技术负责人组织,会审前参加人员熟悉图纸及相关图集,准备意见,并进行必要的核对。会审后,场施工技术负责人向现场各专业工种进行图纸交底。 (2)技术交底。由项目技术人员对施工工人进行技术交底。交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字。 2.材料准备 (1)不锈钢管:选用Φ25、Φ32、Φ38、Φ50不锈钢管,其它按设计要求选用,必须有质量证明书。 (2)不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 3.机具准备 电焊机、焊机、焊丝、抛光机、抛光蜡、电锤、切割机、云石机、手提电钻、锤子、螺丝刀、方尺等。 4、作业条件准备 (1)对现场原预埋件进行清理,没有预埋件的部位,根据实际需要增加预埋铁。 (2)现场供电应符合焊接用电要求。 四、主要施工工艺 定位、放线→固定件安装→立杆安装→楼梯饰面完后栏杆下部法兰安装→扶手安装→抛光 1.定位、放线

楼梯间模板施工工艺标准

楼梯间模板施工工艺标准 一般规定 模板工程施工前,应根据建筑物结构特点和混凝土施工工艺进行模板设计,应根据荷载大小、工期及模板的周转等综合情况,合理地选择模板和支撑系统。 楼梯间踏步及平台的模板必须随该层墙板一同支设,不得采用二次支设的施工方式。 模板及支撑应能保证楼梯构件的形状尺寸和相应位置的正确,对节点部位模板设计应合理。 模板及支撑必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。 模板拼缝必须保证不漏浆。模板及支撑系统构造要简单并装拆方便,要便于钢筋的绑扎、安装、清理和砼的浇筑、养护。应根据图纸设计要求,绘制模板设计图(平面图、分块图、组装图、节点大样图、零件加工图等各节点的加固方法及具体尺寸)。模板设计图中必须明确出斜板底部支撑体系支设的做法、具体尺寸及上人通道的留设。 施工准备 钢架管:楼梯段立杆采用?48×3.5钢管。施工前配置与上下梯段和休息平台净高相当的?48×3.5钢管。 方木:主龙骨、次龙骨均选用50×100mm的方木,选取用风干落叶松,其抗弯强度达13 N/mm2,抗剪性能达1.4 N/mm2。

木模板:楼梯斜段、休息平台及楼梯梁采用质量好的覆膜木模板,面板厚度不小于15mm。 其它料具:扣件、可调托撑、圆钉、镰刀钩、手锯、钢卷尺、工程线等。 施工工艺流程及操作要点 无侧墙楼梯间模板支设 工艺流程:定位放线→模板加工→搭设支架→楼梯梁、平台板模板→楼梯段底板模板→楼梯段侧板模板→梯段板钢筋安装→楼梯踏步侧模板→校正、加固。 操作要点 定位放线:以结构图纸为依据,以楼层+0.500线及楼层平面轴线为基准,确定出楼梯梁、平台、斜跑的位置及标高。在周边没有墙的情况下,可将楼梯梁位置线弹在下层楼面上,支梁底时挂线坠对准即可。 模板加工:楼梯梁靠楼梯段侧模的加工:楼梯梁靠楼梯段侧模高度FE的确定主要通过相似三角形原理计算得来的,由三角形AFD 和三角形CAB相似,求出梁侧板高度FE:FE=AE-AF 由AF= AD/BC×AC AC2=AB2+BC2可得:FE=AE- AD/BC ×?(其中AD为楼梯斜板厚度;AE为楼梯梁高度;AB为踏步高度;BC为踏步宽度;均由图纸可知)同理,由三角形HJK和三角形CAB相似,求出梁侧板高度HG。

现浇楼梯封闭式模板施工工法

现浇楼梯封闭式模板施工工法 1、前言 在楼梯施工过程中,通常将楼梯与结构楼板划分为同一施工段。混凝土浇筑时,由于楼梯较平板繁杂,通常先浇平板,后浇楼梯,因此楼梯混凝土凝固时间总是迟缓于平板混凝土凝固时间,当平板混凝土达上人强度时,楼梯却不能上人,耽误施工;由于楼梯踏步处于不同标高,混凝土存在流动性,容易溢出模板,因此楼梯混凝土浇筑断断续续,不能连续施工,费时耗工;楼梯部位又是人、料通道口,过往人员集中,成品易受到破坏;楼梯踏步缺棱掉角、坑洼脚印是楼梯成品保护的老大难问题。 我公司经过技术创新研究了封闭式楼梯模板,它可以彻底克服上述问题。它不仅在施工过程中有效地保护了楼梯成品,而且能使上人时间不受混凝土凝固快慢的影响;混凝土浇筑过程中无需担心混凝土溢出模板,可以一次连续浇筑到位,节省人工,节约时间。 2、工法特点 2.0.1方便人员通行,且能有效保护楼梯负弯矩钢筋不被踩踏。楼梯踏步踏面和踢面均采用覆面木胶合板封闭,只要钢筋绑扎完毕,模板安装、加固到位即可以上人,方便人员通行,有效地保护了楼梯负弯矩钢筋; 2.0.2一次成型,节省用工。楼梯混凝土可以连续浇筑,一次成型。混凝土振实后不再需要人工搓抹找平,节省人工; 2.0.3节约材料,提高施工速度。混凝土浇筑过程中,封闭式模板阻止了混凝土的外溢,节约了材料,节省了清理外溢砼的人工费用,提高了施工速度; 2.0.4有利于成品保护。封闭式楼梯模板,避免混凝土直接外露,有效地保护楼梯成品,节省了后期修补费用,成品美观大方。 2.0.5模板能重复利用,且成品观感质量较好。 3、适用范围 本工法适用于标准层较多、层高3米内(层高超过3米时、梯段模板中部需留进料口)的高层和超高层建筑,或具有多栋相同建筑物的住宅小区。 4、工法原理

楼梯模板支设施工方案..

、编制依据 2、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 3、 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 5、 《钢结构设计规范》 6、 《建筑结构荷载规范》 7、 天和大厦设计图纸 8、 《建筑施工计算手册》 第二版 9、《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 DB23 二、工程概况 工程名称:天和大厦 工程地址:浙江省南京市江宁区域内 建设单位:浙江省天和房地产开发有限责任公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 监理单位:浙江国利建设监理有限公司 施工单位:浙江远达建工程有限公司 1、 建筑概况:本工程为会所、办公于一体的高层综合楼,总用地面积 14649.84〃,总建筑面积为 30937.00〃,地下 6522.95〃 地上 24414.05〃。 2、 建筑层数、高度及层高: (1) 建筑层数:地上二十层,地下一层。 (2) 建筑高度:87.00m (机房层结构梁顶)。 (3) 层高:一、二层层高均为5.4 m ;主楼部分四层、十三层、二十层层 高4.2m,其他部分均为3.9 m 。地下室层高:A~E 轴之间为6.30 m , F~M 轴之 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 GB50017-2003 GB50009-2001

间为4.05 3、结构概况:建筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0, 设计使用年限为50年。抗震设防烈度为6度,抗震等级划分:主体剪力墙为三级,框架为三级,5-8轴裙房为四级框架。 三、施工布署 本工程共有楼梯七挂,裙房内四挂(2#、3#、4#、5#楼梯),地下车库内一挂(1#楼梯),主楼内两挂(6#、7#楼梯),去年由于地下室(车库)顶板施工完毕模板未拆除,所有的楼梯均未施工。主楼部分采取在18轴一侧外脚手架上搭设临时马道的方式,暂时解决了施工人员上下的问题。 今年考虑主楼内6#、7#楼梯从地下室开始支设,到十一层时能跟上主楼的起层速度,八至十一层施工人员如继续采用外搭马道的方式上下即不方便也存在安全隐患。因此6#、7#楼梯的施工分两个施工段进行,地下室至七层为第一施工段,八层至顶层为第二施工段,八层以上楼梯落后主楼施工进度一层施工。 裙房内楼梯先支3#、4#楼梯,再支2#、5#楼梯;地下车库内1#楼梯与 2#、5#楼梯一起施工

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

钢旋转楼梯施工方案

1.编制依据 1、钢结构设计规范 GB50017-2003 2、钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 3、钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011 4、钢结构焊接规范 GB50661-2011 5、钢结构工程施工规范 GB50755-2012 6、多、高层民用建筑钢结构节点连接 03SG519-1 7、当代商城装修工程施工图纸 2.工程概况 2.1 工程简介 2施工准备 2.1技术准备 本工程旋转钢梯示意图:

踏步施工节点图:

2.2 机具准备 本工程钢梯施工扭投入以下机具: 序号名称 单 位 数 量 备注 1电焊机台4 2气焊设备台2 3砂轮切割机台1 4角线磨光机台3 5烘箱台2 6保温桶个4 7倒链2吨吨4 8倒链5吨吨1 9台钻台1 3 材料要求 1、.未注明钢材均采用Q345B。 2.、未注明尺寸的焊缝为与母材等强焊接。对接焊缝和剖口焊缝技术指标参见《多、高

层民用建筑钢结构节点构造详图》(01SG519、01(04)SG519)第54至56页; 3.、旋转钢梯连接节点待进一步深化设计。 4 施工流程 钢板拼接下超声波检验 梯梁翼板、腹板卷制踏步板压弯、零件下胎具放样搭设 梯梁、梯柱、踏步板组队焊接超声波检验 预拼装 防锈、涂装 5施工方法 5.1钢板拼接、下料 1、型钢拼接:型钢拼接采用45 o斜接,拼接长度不得小于600mm,腹板坡口与翼板相同,拼接质量为全熔透一级。型钢对接坡口形式见下图: 图 8 2、弧形梯梁翼板按设计尺寸放样展开成弧形。尺寸计算及展开见图示a 螺旋线长度计算式:

展开见图示 3、下料:焊接H型钢梯柱、直段梯梁翼、腹板、弧形段梯梁腹板采用SKG-JQ9数控多头直条火焰切割机下料;弧形段梯梁翼板、楼梯踏步板采用SKG-B数控火焰切割机编程下料,型钢采用BS1000锯床或JG-400无齿锯锯切,小件用半自动火焰切割机切割;螺栓孔利用数控平面钻、摇臂钻进行钻孔;坡口采用半自动火焰切割机切割。梯柱、梯梁腹板与翼板组对坡口大样见下图: 图10 5.2卷制

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

楼梯栏杆扶手安装施工工艺

楼梯栏杆扶手安装施工工艺 1 施工流程 (1)不靠墙栏杆扶手 埋件埋设→栏杆立柱安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 (2)靠墙栏杆扶手 埋件埋设→水平钢管安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 2 埋件埋设 (1)不靠墙楼梯栏杆下部连接须在每个踏步上埋设埋件,由于现场楼梯已施工完成,并未埋设埋件。故须在每个踏步上按照图集06J403-1类型要求进行埋件定位,预埋件详图见下图。其中膨胀螺栓采用4A6,锚入混凝土深度35mm。 (2)靠墙扶手埋件间距按照设计要求不大于1200mm进行定位,由于结构、砌筑墙已经施工完成,并未埋设埋件。当预埋件位置在混凝土结构上时,采用膨胀螺栓锚入结构中,预埋件具体要求如(1)所述;当预埋件位置在砌筑墙上时,须从砌筑墙掏出砌块,安装好埋件,埋件按设计指定图集选用,再用C25混凝土进行浇筑,并振捣密实。 3、锚板采用6mm厚钢板,如上图进行开孔加工。 3 栏杆立柱、水平钢管安装 1、栏杆立柱安装 (1)栏杆立柱选用按图纸及图集选用; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对栏杆立柱进行划线定位,立柱中心距楼梯边缘不小于50mm; (3)立柱高度按照工程设计、图集要求先加工好,立柱与锚板焊接时须保证立柱的垂直度; (4)立柱中心间距为G/2,起步立柱中心距栏杆扶手起步边缘为120mm,终点立柱中心距墙为G/2,G为踏步宽度; (5)待踏步装修层完成,须在立柱与踏步接触部位安装法兰盘,并用粘结

剂粘结牢固。 2、靠墙扶手水平钢管安装 (1)靠墙扶手水平钢管采用应符合图纸及图集要求; (2)埋件埋设完成后,在各个埋件上对扶手水平钢管进行划线定位,同一梯段的水平钢管连线坡度与楼梯坡度相同; (3)水平钢管伸出长度须满足扶手安装要求。 (4)在墙面装修层完成后,须在钢管与墙面接触部位安装法兰盘,并用粘结剂粘结牢固。 4 扶手找位与划线 1、安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。 2、设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。 3、在楼梯栏杆顶面,划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 5 扶手弯头配制 1、按栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头,采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 2、整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 6 扶手连接预装 预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。 7 扶手固定

最新楼梯间模板施工工艺标准

楼梯间模板施工工艺标准 Xxxxxxx

楼梯间模板施工工艺标准 1、一般规定 1.1模板工程施工前,应根据建筑物结构特点和混凝土施工工艺进行模板设计,应根 据荷载大小、工期及模板的周转等综合情况,合理地选择模板和支撑系统。 1.2楼梯间踏步及平台的模板必须随该层墙板一同支设,不得采用二次支设的施工方式。 1.3模板及支撑应能保证楼梯构件的形状尺寸和相应位置的正确,对节点部位模板设 计应合理。 1.4模板及支撑必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自 重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。 1.5模板拼缝必须保证不漏浆。 1.6模板及支撑系统构造要简单并装拆方便,要便于钢筋的绑扎、安装、清理和砼的 浇筑、养护。 1.7应根据图纸设计要求,绘制模板设计图(平面图、分块图、组装图、节点大样图、零件加工图等各节点的加固方法及具体尺寸)。 1.8模板设计图中必须明确出斜板底部支撑体系支设的做法、具体尺寸及上人通道的 留设。 2、施工准备 2.1钢架管:楼梯段立杆采用?48× 3.5钢管。施工前配置与上下梯段和休息平台净高相当的?48×3.5钢管。 2.2方木:主龙骨、次龙骨均选用50×100mm的方木,选取用风干落叶松,其抗弯强度达13 N/mm2,抗剪性能达 1.4 N/mm2。 2.3木模板:楼梯斜段、休息平台及楼梯梁采用质量好的覆膜木模板,面板厚度不小 于15mm。 2.4其它料具:扣件、可调托撑、圆钉、镰刀钩、手锯、钢卷尺、工程线等。 3、施工工艺流程及操作要点 3.1无侧墙楼梯间模板支设: 3.1.1工艺流程: 定位放线→模板加工→搭设支架→楼梯梁、平台板模板→楼梯段底板模板→楼梯段侧

楼梯模板支设施工方案

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7、天和大厦设计图纸 8、《建筑施工计算手册》第二版 9、《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23 二、工程概况 工程名称:天和大厦 工程地址:浙江省南京市江宁区域内 建设单位:浙江省天和房地产开发有限责任公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 监理单位:浙江国利建设监理有限公司 施工单位:浙江远达建工程有限公司 1、建筑概况:本工程为会所、办公于一体的高层综合楼,总用地面积14649.84㎡,总建筑面积为30937.00㎡,地下6522.95㎡,地上24414.05㎡。 2、建筑层数、高度及层高: (1) 建筑层数:地上二十层,地下一层。 (2) 建筑高度:87.00m(机房层结构梁顶)。 (3) 层高:一、二层层高均为5.4 m;主楼部分四层、十三层、二十层层高4.2m,其他部分均为3.9 m。地下室层高:A~E轴之间为6.30 m ,F~M 轴之间为4.05 m。

3、结构概况:建筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,设计使用年限为50年。 裙房内楼梯先支3#、4#楼梯,再支2#、5#楼梯;地下车库内1#楼梯与2#、5#楼梯一起施工。

施工组方案-旋转楼梯钢结构

东桥欣网易家旋转楼梯钢结构施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (2) 第三章施工准备 (3) 第四章主要施工方案及技术措施 (4) 第五章质量保证措施 (7) 第六章施工进度保证措施 (8) 第七章安全生产文明施工保证措施 (9) 工程概况 1.1基本情况 本工程为东桥欣网易家网吧室内装修工程.

施工部署 2.1工程质量目标:旋转楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 项目经理:马鸣 2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。 2.5机械设备配备 2.6施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001

建筑钢结构焊接规程JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 3.1.2人员准备:按规定,配备持证人员上岗。 3.1.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。3.1.4编制分项施工方案 3.2生产准备 3.2.1与甲方现场代表协调,解决好现场用电、用水等问题。 3.2.2准备一切施工用机具、工具。 主要施工方案及技术措施 4.1工程特点: 4.1.1地脚螺栓的预埋精度(标高、轴线位移)直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。4.1.2必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 4.1.3钢结构安装均为高空作业,如何保证人身安全,必须采取切合实际的安全措施。 4.2设计有关技术要求 4.2.1材料:按图纸设计要求材质均为Q235-B、F钢,焊条为E43型。 4.2.2钢柱下部用C15砼包至±0.000处。 4.2.3钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍,中间漆一遍,面漆两遍(银白色耐水耐候型面漆)。 4.2.4钢结构施工详见二次细部设计。 4.3钢结构的制作 4.3.1钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002)中的有关规定。 4.3.2有关焊接要求:构件在施焊时,应选择合理的焊接顺序,减少钢结构中所产生的焊接应力和焊接变形,采用预热,锤击和整体回火等方法也能达到同样目的。梁、柱焊接焊缝位置和焊缝高度应符合设计要求其焊缝长度等于构件搭接长度,且一律满焊。

楼梯封闭模板施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.适用范围 (2) 3.材料选用 (2) 4.工艺流程 (3) 5.操作要点 (3)

中海新晟公馆项目 楼梯封闭模板施工方案 1.编制依据 1、〈〈建筑结勾荷载规范》(GB500092012); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ8091); 5、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ1622008; 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ592011 ; 7、《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ1598-2014 8、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》; 9、《建筑施工计算手册》(ISBM7-11-04626-2江正荣编著); 10、《建设工程项目管理规范》 “、深村东片区一期改造项目(地块二)施工蓝图 12、PKPM计算软件 2.适用范围 该方案适用于标准层较多、层高3米内(层高超过3米时、梯段模板中部需留进料口)的高层和超高层建筑。 3.材料选用 15mm厚覆面木胶合板、GQ40切割机一台、木方(90mm< 50mm)、切8 x3.5钢 管(长度为1.2m)、①48 x 3.5钢管(长度为5.5米)、钻孔机、钻头(直径14mm)、圆盘锯、对拉螺栓(直径12mm)、等边角钢L50X 50X5可调支托? 34x 600mm 4.工艺流程 模板加工切割-对拉螺栓孔预留一楼梯梯段下部模板支撑支设加固一楼梯钢筋绑扎一留排气孔一楼梯踏步模板封闭一楼梯模板整体加固一封闭建渣清理预留孔一楼梯混凝土浇筑

楼梯栏杆施工方案

======公司 ====住宅楼工程楼梯栏杆专项施工方案 1、工程概况 1.1工程概况 2、编制依据 2.1施工图纸 工程施工图纸内容 2.2主要规范、规程 主要规范、规程 3、设计要求 3.1根据建筑总说明:室内楼梯钢栏杆、扶手、踏步防滑条选用新02J6图集做法,扶手高度900mm,水平段栏杆高度为1050mm,栏杆间距≤110mm。 3.2材料:楼梯扶手为成品塑料扶手,栏杆为ф16圆钢,栏杆上端通长扁钢40×4mm,预埋件为膨胀螺栓。 4、施工准备 4.1技术准备:熟悉施工图纸、施工规范、图集等要求。

4.2材料要求:成品塑料扶手断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用,进场要有厂家出厂合格证,扶手及胶粘剂产品甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定。 4.3主要机具: 1)电动机具:手提电钻、小台锯。 2)手动工具:木锯、窄条锯;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、方尺、割角尺、卡子等。 4.4作业条件:主体结构施工完可进行栏杆立柱施工,栏杆扶手及油漆工程待楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成后施工。 5、施工工艺 工艺流程:基层处理-安装预埋件-放线-安装立柱-扶手与立柱连接-打磨抛光 5.1基层处理 1)预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。 2)安装栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,不得用水泥砂浆修补,应用高强混凝土进行修补,并待有一定强度后,方可进行栏杆安装。 5.2安装预埋件(后加埋件) 栏杆预埋件的安装采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。 5.3放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。

楼梯间剪力墙模板施工工法样本

楼梯间剪力墙模板施工工法 张宏杰 ( 中铁广东分公司钦州恒大绿洲项目经理部) 楼梯间剪力墙模板施工很容易产生涨模、漏浆等质量问题, 进而导致楼梯间剪力墙砼浇筑完毕后产生接茬处错台、蜂窝麻面、露筋的质量问题, 且对后期装修施工、楼梯间净空宽度等产生直接影响, 因此为了提高楼梯间剪力墙结构施工质量, 首先就要提高模板的施工工艺, 从根本上遏制产生接茬处错台、蜂窝麻面、露筋的质量问题产生。 本文经过介绍一个具有较强操作性的楼梯间剪力墙木胶合模板施工方法, 并结合工程的实际情况和相关经验做一定探讨, 以供参考。 1.工程概况 钦州恒大绿洲首期5~9#、 13~15#楼为框架剪力墙结构, 总建筑面积121683㎡, 地上32层, 标准层高3m。室内消防楼梯均为双跑剪刀梯, 中间为水泥空心混凝土砌块隔墙, 隔墙两侧为剪力墙结构。 2.材料和设备 剪力墙面板采用18mm厚木胶合板, 基本尺寸1840x920mm, 50x100mm标准方木(过刨)+48x3.5mm双钢管背楞配合使用蝶形钢卡和12对拉螺栓加固。 木胶合板密度适中, 表面平整光滑, 吸水率低, 不易变形, 既有天然木材的一切优点, 如容重轻、强度高等, 又可弥补天然木材自然产生的一些缺陷如节子、幅面小、纵横力学差异性大等缺点, 可用于对模板耐磨性和周转使用次数有较高要求的工程项目, 是一种既经济又实用的建筑模板。木胶合板幅面大、拼缝少, 基本尺寸为1840mm×920mm, 相当于4块P3015钢模板, 能够减少安装用工, 而且拆模快、混凝土表面观感质量好, 能够浇筑清水混凝土, 取消混凝土表面的抹灰作业, 缩短装修施工时间, 加快施工进度。 主要加工设备: 单面压刨机、平刨机、电锯、手提电钻。

旋转楼梯拆除施工方案

目录 第一章技术方案 (2) 1. 工程概况 (2) 2. ............................................................................................................................................................................ 施工总体安排. (2) 2.1旋转楼梯新开洞口 (2) 2.2剪力墙开洞拆除 ......................................................... 错误! 未定义书签。 2.3质量目标 (3) 2.4施工设备安排 ........................................................... 错误! 未定义书签。 3. ............................................................................................................................................................................ 施工准备.. (3) 3.1现场准备 (3) 3.2技术准备工作 (4) 4. ............................................................................................................................................................................ 施工方法.. (4) 4.1旋转楼梯开洞拆除施工顺序及支撑卸荷图 (4) 3本工程拆除特点 ............................................................. 错误! 未定义书签。 4.4无振动静力切割原理 (5) 4.5施工步骤 (6) 4.6工作原理 (7) 4.7施工特点 (7) 4.8适用范围 (7) 4.9技术标准 (7) 5. ................................................................................................................................................................................ 质量保证.. (8) 第二章安全注意事项 (8)

楼梯模板支设施工方案

施工升降机安装方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 5、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 6、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 7、天和大厦设计图纸 8、《建筑施工计算手册》第二版 9、《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 DB23 二、工程概况 工程名称:天和大厦 工程地址:浙江省南京市江宁区域内 建设单位:浙江省天和房地产开发有限责任公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院 监理单位:浙江国利建设监理有限公司 施工单位:浙江远达建工程有限公司 1、建筑概况:本工程为会所、办公于一体的高层综合楼,总用地面积14649.84㎡,总建筑面积为30937.00㎡,地下6522.95㎡,地上24414.05㎡。 2、建筑层数、高度及层高: (1) 建筑层数:地上二十层,地下一层。 (2) 建筑高度:87.00m(机房层结构梁顶)。 (3) 层高:一、二层层高均为5.4 m;主楼部分四层、十三层、二十层层高4.2m,其他部分均为3.9 m。地下室层高:A~E轴之间为6.30 m ,F~M轴之间为4.05 m。阳台栏杆、护栏、楼梯扶手施工方案

栏杆、护栏、扶手施工方案 一、工程概况 本工程的铁化栏杆分为客厅阳台栏杆、楼梯栏杆、卧室护窗栏杆、生活阳台栏杆、过道落地窗护窗栏杆。 二、施工准备 1、材料及主要机具: ⑴、钢管: 按设计要求,准备50*50*3方管、40*40*4方管、30*30*3方管、25*25*3方管、20*20*3方管、20*40*3方管、25*50*3方管,必须有质量证明书。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、土建结构部分已经施工完毕。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足栏杆施工的须要。 (6)、栏杆做法见附图。

三、操作工艺 1、工艺流程施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光→上漆。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,整栋楼层吊通线保证栏杆线条在同以立面上,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固采用满焊,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 (7)、栏杆的立柱和面管等和主体结构相连接的部位,采用

封闭式楼梯模板施工工法讲诉

封闭式楼梯模板施工工法 一、前言: 随着我国建筑业的不断发展、工程质量验收标准也在不断提高,这就需要我们工程技术人员充分发挥自己的聪明才智,对施工工艺进行更新、优化。 二、工法特点: 1、楼梯踏步侧面、上表面均采用覆面木胶合板封闭。只要钢筋绑扎完毕,模板安装、加固到位即可以上人,方便人员通行,有效地保护了楼梯负弯矩钢筋; 2、楼梯混凝土可以连续浇筑,一次成型。混凝土振实后不再需要人工搓抹找平,节省人工; 3、混凝土浇筑过程中,封闭式模板阻止了混凝土的外溢,节省材料和清理用工,提高了施工速度; 4、封闭式楼梯模板,避免混凝土直接外露,有效地保护了楼梯成品,节省修补用工,成品美观大方。 三、适用范围 本工法适用于标准层较多、层高3米内(层高超过3米时、梯段模板中部需留进料口)的高层和超高层建筑,或具有多栋相同建筑物的居民小区。 四、工艺原理

旋转楼梯钢结构施工方案

目录 工程概况 (2) 施工部署 (2) 施工准备 (4) 主要施工方案及技术措施 (5) 质量保证措施 (9) 施工进度保证措施 (9) 安全生产文明施工保证措施 (10) 降低成本措施 (10)

工程概况 1.1基本情况 本工程为保利生态体育公园配套设施(高尔夫酒店)钢结构工程,土建工程已进入。旋转钢楼梯位于该楼西段的墙外侧。楼梯总高度11.5米,总重量29吨。 1.2施工现场难点 本工程位于,施工场地窄小,材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制,以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。 2.5机械设备配备

2.6施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 重庆市建设工程现场管理环境保护工作基本标准 四建质量手册、环保手册、程序文件、管理标准。 施工准备 3.1技术准备

3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 3.1.2人员准备:按重庆市规定,配备持证人员上岗。 4.2.2钢结构末端用C15砼包至±0.000处。 4.2.3钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍,中间漆一遍,面漆两遍(银白色耐水耐候型面漆)。 4.2.4钢结构施工详见二次细部设计。 4.3钢结构的制作 4.3.1钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002)中的有关规定。

相关文档