所空调冷负荷w/m 2 (千卡/h)采暖热负荷(w/m2)新风量m 3 /h.m 2 (m3/h.人2)一、综合指标:按整幢建筑面积平均折算负荷量旅馆、招待所95-115(80-100)58-70 1-5(30)高级旅游宾馆140-175(120-150)64-87 2-8(30)办公大楼、学校110-140(95-120)58-81 5-18(8.5)综合大楼130-160(110-140)64-87 27-36(8.5)百货大楼140-175(120-150)64-87 27-36(8.5)医院、幼儿园110-140(95-120)64-81 5-18(8.5)普通电影院260-350(225-300)93-116 27-46(8.5)综合影剧院290-385(250-330)93-116 27-46(8.5)大会堂190-290(160-250)116-163 27-46(8.5)体育馆(比赛厅)280-470(240-400)116-163 27-46(8.5)二、分类指标:按室内面积平均折算负荷量客房(标准型)105-145(90-125)58-70 1-5(30)一般办公室140-175(120-150)58-81 5-8(17)家用客厅、饭厅140-175(120-150)64-87 27-46(17)图书馆、博物馆145-175(125-150)47-76 27-46(8.5)服装店、珠宝店160-200(140-175)64-81 27-36(8.5)幽雅餐厅、包房190-220(165-190)116-140 46-64(17)一般会议室175-290(150-250)116-140 32-36(17)中餐厅350-465(300-400)116-140 46-64(17)西餐厅、酒吧230-350(200-300)116-140 46-64(17)音乐厅、舞厅290-410(250-350)116-140 32-36(8.5)商场230-340(200-290)64-87 27-36(8.5)发廊、美容厅230-350(200-300)64-87 27-46(17)大型营业厅200-290(170-250)64-87 32-36(8.5)门厅175-290(150-250)47-70 2-8(8.5)走廊70(60)47-70 5-8(8.5)住宅、公寓75-95(65-81)47-70 5-8(8.5)计算机房190-380(163-327)47-70 36-72(30)地下室130-190(114-163)47-70 27-36(17)银行下厅130-175(114-151)64-87 27-36(8.5)特护病房、手术室160-320(140-280)64-87 36-72(30)注:①用各分类指标M 分别乘以建筑中相应类型房间的空调面积N (顶层房间M值宜加大20-25%),然后全都相加所得总和就是建筑物的空调系统负荷。考虑各类房间的同期使用率等情况,将系统负荷乘以0.84-0.86 的修正系数,计算得制冷机组总安装容量即可计算出空调系统总负荷的概算值,

即Q=(0.84-0.86)M×N 用分类指标乘相应类型房间每间的面积,得各房间的空调负荷,这就是选择房间末端空气处理设备的参考数值. ②对于空气一水系统(风机盘管). 办公楼所需最小新风量可按4.60~7.20m 3 /h.m 2 选用. 旅馆卧室单人房0.80~1.20m 3 /h.m 2 双人房 1.20~2.00m 3 /h.m 2 ③剧场、电影院观众厅最小新风量可按7~lOm 3 /(h.人)选用,电影放映机的排风量按下值选用:7OO m 3 /(h.台)(弧光灯);600 m 3 /(h.3KW)(氙灯);800 m 3 /(h.5KW)(氙灯)④一般的民用建筑不考虑新风换气负荷。对于某些高级民用建筑,其中一些房间要求保证一定的通风量,以满足卫生换气的需要。当卫生要求的换气量小于渗透风量时,可以不再计算卫生要求通风量。当卫生要求的换气量大于渗透风量时,要设专门的送排风系统,要计算通风换气增加的空调负荷。客房出风量=新风量/ (0.8-0.9)系数

中央空调冷热负荷计算

3.2空调冷负荷 3.2.1通过围护结构传入室内的热量 手术室内衬小室的围护结构均属内围护结构,用下式计算其传入室内的热量: CL1=KF(t1s-t n)(3.1) 式中 CL1——内围护结构传热形成的冷负荷,W; K一一内围护结构的传热系数,W/(m2·℃): F-一内围护结构的面积,m2; t n一一手术室夏季空气调节室内计算温度,℃; t wp——邻室计算平均温度,℃。 对于洁净手术室来讲,邻室是一个技术夹层(或顶棚空间)可以认为是散热量<23w/m3的非空调房间。 tis=t wp+3(3.1.1) 式中t wp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。 按GBJ19-87第2.2.9条规定采用壁面的复合板传热系数可由下式计算: 式中 R一一内表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——外表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——组成围护结构的第i层单一材料的热 阻(m2·℃/W); RI=δJγ(3.1.3) δ1——第i层材料层厚度,m; γci—一第i层材料层计算导热系数, W/(m·℃)。 3.2.2人体散热量 手术室内人员数量及活动规律较难掌握,为简化计算,可以不考虑人体散热冷负荷系数的影响: CL2=nq(3.2)式中CL2——人体散热形成的冷负荷,w; n——手术室内的人数: 对于特大手术室不超过15~17人; 对于大手术室不超过12~15人; 对于中手术室不超过10~12人; 对于小手术室不超过8~10人; q一一一每人平均散热量,取轻劳动度,

q=70w/P。 3.2.3照明散热量 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)第5.4.5条推荐手术室照度为100~200(IX)。若采用荧光灯作为泛光照明,不计手术灯集中照明。耗电量约为15W/m2,手术室泛光照明灯不考虑同时使用系数的折减,整流器在吊顶内明装,所以由照明设施形成的冷负荷以15w/m2计。 CL3=F·15 (3.3) 式中CL3一一泛光照明形成的冷负荷,W; F—手术室面积,m2. 3.2.4手术室内设备的散热量 手术室内用电设备包括手术用无影灯、麻醉机、电力呼吸机、心脏监护仪、人工心肺机、X 光机、腹腔镜、电动手术台等,数量较多,种类也较复杂,使用频率差异也较大,应由手术室提出手术器械的配置后详细计算,若无以上资料可按70W/m2估算。 CL a=F·70 (3.4) 式中CL4一一手术室内设备散热形成的冷负荷, w: F一一手术室面积,m2。 3.2.5伴随各种散混过程产主的潜热量 手术室内散湿主要来自人员的散湿和湿表面的散湿。 人员散湿量;W1=nw (3.5) 式中 W1-一人体的散湿量,g/h; n—一手术室内的人数(见前); W——每人平均散湿费按轻劳动强取 值,w=167g/(h·P)。 由此散湿形成的潜冷负荷为112W。 手术室内湿表面的大小因手术种类而异,通常可取0.7m2的湿表面,湿表面温度取40℃,φ=50%,W2=1.022kg/h,由散湿形成的冷负荷为685W,手术室内由于散湿而增加的冷负荷为:CL5=112n+685(3.6) 式中CL5——手术室内散湿过程形成的冷负荷,W; n——手术室内的人数(见前)。 3.2.6手术室空调冷负荷汇总及热温比。 手术室室内空调冷负荷即室内余热量为: CL=CL1+CL2+CL3+CL4+CL5(W)(3.7) 手术室室内空调湿负荷即室内余湿量为: W=W1十W2(kg/kg)(3.8)

建筑物冷热负荷指标

建筑物冷、热负荷指标 非节能建筑: 建筑物类别冷负荷指标 (W/m2) 推荐指标 (W/m2) 热负荷指标 (W/m2) 推荐指标 (W/m2) 办公楼、学校 90~120 90 60~80 70 公寓、住宅 70~90 80 45~70 60 宾馆、饭店 80~110 90~100 60~90 70~80 医院 100~140 110~120 65~85 80 综合性建筑(餐饮、娱乐) 120~200 130~140 90~130 90~100 商场、百货大楼 150~250 160~180 65~80 70~80 影剧院 180~350 220 95~115 100 体育馆 150~300 200 115~165 130 食堂、餐厅 200~350 250 115~140 120 展览厅、报告厅 130~200 150 95~115 100 会议室 200~300 230 100~150 110 节能建筑 建筑物类别冷负荷指标 (W/m2) 推荐指标 (W/m2) 热负荷指标 (W/m2) 推荐指标 (W/m2) 办公楼、学校 85~100 85 60~80 65 公寓、住宅 60~80 75 45~70 55 宾馆、饭店 80~100 85~95 60~90 70~80 医院 80~90 90 65~80 70 综合性建筑(餐饮、娱乐) 100~150 110~120 80~100 80~90 商场、百货大楼 120~200 140~160 65~75 65~75 影剧院 160~300 200 90~115 90 体育馆 150~250 180 120~150 120 食堂、餐厅 150~250 200 115~140 120 展览厅、报告厅 120~180 140 90~110 100 会议室 180~250 200 90~120 100 注:以上指标不含新风负荷,而且计算负荷时应以总建筑面积为准。

空调冷负荷法估算冷指标

三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 序号 建筑类型及 房间名称空调建筑面积 平方米/人 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 W/m2 新风 负荷 总负荷 1 客房10 60 7 20 50 27 114 2 宴会厅 1.25 30 134 30 25 190 360 3 小会议室 3 60 43 40 25 92 235 4 大会议室 1. 5 40 88 40 25 190 358 5 健身房保龄球 5 35 87 20 60 130 272 6 舞厅 3 20 9 7 20 33 119 256 7 科研办公楼 5 40 28 40 20 43 151 商场 8 底层 1.0 35 160 40 12 130 365 9 二层 1.2 35 128 40 12 104 307 10 三层及三层以上 2 40 80 40 12 65 225 图书馆 11 阅览室10 50 14 30 25 27 121 展览厅 12 陈列室 4 58 31 20 25 68 177 会堂 13 报告厅 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅10 70 14 20 50 54 158 硬剧院

15 观众厅0.5 30 228 15 8 174 447 16 休息厅 2 70 64 20 40 216 370 17 化妆室 4 40 35 50 20 55 180 体育馆 18 比赛馆 2.5 35 65 40 15 65 205 19 休息厅 5 70 27.5 20 40 86 203 20 贵宾厅8 58 17 30 50 68 173 医院 21 高级病房110 22 一般手术室150 23 洁净手术室300 24 X光CTB超150 25 餐馆300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 建筑名称 冷负荷指标 W/m22建筑面积建筑名称 冷负荷指标 W/m2建筑面积 旅馆80-90 体育馆 100-135 200-350(按人员座位数)办公楼85-100 图书馆35-40 计算机房190-380 医院80-90 数据处理320-400 商店 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面积剧院 126-160 200-300(按观众厅面积)

机房空调热负荷计算方法整理

根据现有资料计算机房空调按如下比较简易有理: 所需空调的热负荷为Q; Q=Q1+Q2 Q1:设备热负荷,设备热负荷一般为设备总功耗的60%-80%作为发热。(一般按80%计算) Q2:为环境热负荷,一般取值为120-180W/每平方米 同时考虑设备的主备则可按1+1模式设置。 算出即是空调所需的功率。 其中机房热负荷计算方法还有: 概略计算(也称为估算) 在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。 计算机房(包括程控交换机房): 1kcal/h(大卡/小时)=1.163W 楼层较高时,250~300kcal/m2h 楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减) 办公室(值班室):90kcal/m2h

简易热负荷计算 计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。 a. 外部设备发热量计算Q=860N¢(kcal/h) 式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。 b. 主机发热量计算 Q=860× P× h 1×h 2 ×h 3 式中, P:总功率(kW); h 1:同时使用系数; h 2:利用系数; h 3:负荷工作均匀系数。 机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好 c. 照明设备热负荷计算 机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光

空调冷负荷计算方法汇总

空调冷负荷的计算方法: 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中的规定确定。 1、空调房间冷负荷的计算方法: (1)通过外墙、屋面、外窗等围护结构传热形成的冷负荷: ()n wlq wq t t KF CL -= ()n wlm wm t t KF CL -= ()n wlc wc t t KF CL -= (2)透过外窗日射得所热形成的冷负荷: c jma clc c F D C C CL x z = s n w z C C C C = (3)人体、照明、设备等散热所形成的冷负荷: rt cl rt rt Q C CL φ= zm zm cl zm zm Q C C CL = sb sb cl sb sb Q C C CL = (4)空调区和邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷: () n ls t t KF CL -=, ls wp ls t t t ?+= 2、空调区及空调系统冷负荷的确定方法: (1)空调区的夏季冷负荷,应按空调区各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 (2)空调系统冷负荷,应按下列规定确定: ①末端设备设有温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定。如采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有适应各个空调区冷负荷变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值。

②末端设备无温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区冷负荷的累计值确定。如定风量式空调系统或无室温控制装置的风机盘管空调系统,由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。 ③应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。空调系统的夏季附加冷负荷,主要包括:空气通过风机、风管温升引起的附加冷负荷以及冷水通过水泵、管道、水箱温升引起的附加冷负荷。 ④应考虑所服务各空调区的同时使用系数。

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

冷负荷计算说明.

冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl (W )(1) 式中Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) (W )(2) 式中kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) (W )(3)

式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) (W )(4) 式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd 5) 式中Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2); Fd——空调房间面积(m2)。 2、人体散热引起的冷负荷: CL=(0.9~0.95)?n ?Q (W )(6) 式中n——群集系数; Q——室内人员的全热散热量(W)。 3、其它冷负荷: 在茶餐厅、宴会厅等的冷负荷计算中,要考虑食物的散热,其数据为食物全热 17.4W/人。在化工交易大厅的复合计算中,要考虑化学物品散热引起的冷负荷, 二、三层在计算得到的总冷负荷基础上增加10%的裕量,四层增加5%的裕量。 四、新风冷负荷: CL=ρ空气?Gw?(iN-iW)/3600 (W )(7) 式中ρ空气——空气密度(kg/m3)]; Gw——空气流量(m3/h);

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

冷热负荷简化计算方法

冷热负荷简化计算方法 一、空调系统夏季冷负荷简化计算 以外维护结构和室内人员两部分为基础,把整个建筑物看成一个大空间,按各朝向计算冷负荷,再加上每位在室人员按116W 计算的人体散热,然后将计算结果乘以新风负荷系数1.5,极为建筑物的冷负荷。 5.1)116(?+=∑n Q Q w 式中,Q —建筑物空调系统总冷负荷(W ) ΣQw —整个建筑物维护结构引起的总冷负荷(W) n —建筑物内总人数 建筑物维护结构包括的朝向的屋顶的外墙,可用下列公式计算整个维护结构引起的总冷负荷: ])[(N d lf i i w t t t F K Q -+=∑∑ 式中,Ki —外墙或屋顶的传热系数[W/(㎡·℃)],见附录6 Fi —外墙或屋顶的传热面积(㎡) t lf —冷负荷计算温度(℃),见附录7 t d —冷负荷计算温度t lf 关于地区的修正值(℃),见附录8 t N —室内空气设计温度(℃),见附录3 考虑到系统的漏冷损失,所配空调器或制冷机的容量应由下式确定: max 0)15.1~1.1(Q Q = 式中,Q 0—所选配空调器或制冷机的容量(kW ) 如果为了预先估计空调工程的设备费用,则可根据实际工作中积累的空调负荷概算指标作粗略估算。所谓空调负荷概算指标,是指折算到建筑物中每平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷制。 冷负荷指标估算法是以旅馆为基础,对其他建筑物则乘以修正系数β: 旅 馆 81~93W/㎡(中外合资旅游旅馆目前一般提高到105~116 W/㎡) 办公楼 β=1.2 图书馆 β=0.5(按总面积) 商 店 β=0.8(只营业厅空调); β=1.5(全部空调) 体育馆 β=3.0(按比赛馆面积); β=1.5(按总建筑面积) 大会堂 β=2~2.5 影剧院 β=1.2(电影厅空调); β=1.5~1.6(大剧院空调) 医 院 β=0.8~1.0 建筑物总建筑面积小于5000㎡时,宜取上限制;大于10000㎡时,宜取下限制。 对于单层住宅或楼房局部居室空调,冷负荷指标宜取150~180kcal/(㎡·h),即174~209W/㎡。(1kcal/h=1.163W )

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬39.100 东经117.160 3.夏季大气压: 100 4.80 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5.夏季室外湿球温度: 2 6.90 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1.1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷

Qτ: Qpj=KFΔtpj(1.2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ (2.1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3.1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬东经 3.夏季大气压: kPa 4.夏季室外计算干球温度: ℃ 夏季空调日平均: ℃ 夏季计算日较差: ℃ 5.夏季室外湿球温度: ℃ 6.夏季室外平均风速: m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ 式中 F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β<时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ: Qpj=KFΔtpj 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式 一、基本气象参数: 1、地理位置: 天津市天津 2、台站位置: 北纬39、100 东经117、160 3、夏季大气压: 100 4、80 kPa 4、夏季室外计算干球温度: 33.40 ℃ 夏季空调日平均: 29.20 ℃ 夏季计算日较差: 8.10℃ 5、夏季室外湿球温度: 26.90 ℃ 6、夏季室外平均风速: 2.60 m/s 一、外墙与屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ(1、1) 式中F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻, 点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这就是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷就是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数β<0、2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ: Qpj=KFΔtpj(1、2) 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:

Qτ=KFΔtτ (2、1) 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1、当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ (3、1) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2、当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ (3、2) 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3、当外窗只有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3、3) 注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式(3、1)计算。 4、当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时 Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCnCa (3、4) 式中Jnτ 计算时刻下,标准玻璃窗的直射辐射照度,W/㎡;

民用建筑空调冷负荷的估算指标

民用建筑空调冷负荷的估算指标

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2) 顺序建筑类型及房间 名称 1m2人 数/人. m-2 建筑 负荷 人体 负荷 照明 负荷 新风量 /m3.(人.h) -1 新风 负荷 总负 荷 1 旅游旅馆:客房0. 7 114 2 酒吧、咖啡0.5 357 3 西餐厅0.5 4774中餐厅0.67 35116 20 25190360 5宴会厅0.8 3 10 6 中厅、接待室0. 4 191 7 小会议室0.33 6 5 8 大会议室0.67 458 9 理发、美容0.25 5 8 10健身房、宝龄球0.2 358720 60 130272 11弹子房0.2 3546 30 30 65 176 12 棋牌室0.36 274 13 舞厅0.33 2 5614办公0.1 4 15 商店、小卖部0.2 4 1 16科研、办公楼0.2 4 1 17 商场:底层30 365 18二层0.83 35 128 40 12 104 307 19 三层及三层以上0.5 4 5 20 影剧院:观众席 2 3 47 21 休息厅0.5 770 22 化妆室0.2540 23体育馆:比赛馆 (看台) 0.4 35 65 40 1565205 24 观众休息厅0.5 70 27.5 20 4086203 25 贵宾室0. 8 173 26图书馆:阅览室0. 121 27 展览厅:陈列室0.25 58 31 20 25 68 177 28 会堂:报告厅0.5 35 58 4025 136 269 29 公寓、住宅0.1 7 8 30 医院:高级病房110 31 一般手术室150 32 洁净手术室300 33 X光、CT、B超150

空调冷负荷计算表

一:屋面冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k F CL 二:北外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k

F CL 三:北外窗瞬时传热冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 t w1 t d t w1+ t d t Nx △t C w K w F w CL 四:北外日照的热引起的冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 C LQ D j.max C cs F w CL

五:北外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ t’w1 t Nx k F CL 六:南外窗瞬时传热冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 t w1 t d t w1+ t d

t Nx △t C w K w F w CL 七:南外日照的热引起的冷负荷 时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00 C LQ D j.max C cs F w CL 八:西外墙冷负荷 时 8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00间 T w1 t d k a kρ

空调冷负荷估算表

空调冷负荷估算表 表1空调冷负荷估算表 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室145/125 一般办公室175/150 理发厅220-340/190-300 图书馆、博物馆145-185/125-150 服装店、珠宝店160-205/140-175 百货商店175-340/150-190 银行营业厅160-200/140-170 会议室、餐厅340-450/300-390 小餐馆160-340/140-190 影剧院(每人)300/260 表2空调冷量与使用面积速查表 空调器冷量(W) 2000-3500 4800-6500 7300 8300 9300 居住面积(m2) 15-25 15-25 30-45 60-70 65-85 计算机房面积(m2) 15-20 15-20 30-40 45-50 50-60 旅馆客房面积(m2) 15-25 15-25 30-45 45-50 50-65 餐厅面积(m2) 10-15 10-15 25-30 30-35 35-40 商场面积(m2) 20-25 20-25 30-40 40-45 45-50 办公室面积(m2) 15-20 30-40 35-45 45-50 50-60 表3房间负冷荷及送风量表

房间类型空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/hm2) 办公楼外部区 25%玻璃窗94 18-32 50%玻璃窗132 18-32 100%玻璃窗150 18-32 办公楼内部区85 15-18 会议室150-190 32-36 计算机房190-380 36-72 旅馆房间(单人) 每间1700 14-18 旅馆房间(双人) 每间2600 14-18 公用室115-190 27-46 小酒吧150-190 36 餐厅150-265 46-64 或每人700 46-64 百货大楼地下室130-190 27-36 一层130-190 27-36 二层以上95-130 27-36 商店150 27-36 银行大厅130-175 27-36 剧场和会场每人180 每人0.35 公寓和套间75-95 10-14 一般住宅75-95 10-14

空调冷负荷计算

空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书 ======================================================== 一.基本气象参数: 1.地理位置: 湖南省长沙 2.台站位置: 北纬 28.200 东经 11 3.080 3.夏季大气压: 999.40 kPa 4.夏季室外计算干球温度: 3 5.80 ℃ 夏季空调日平均: 32.00 ℃ 夏季计算日较差: 7.30℃ 5.夏季室外湿球温度: 27.70 ℃ 6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s 二.主要计算公式: 1.人体冷负荷: 由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数 * 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数

2.人体湿负荷: 湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量 3.灯光冷负荷: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数 * 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数 4.设备冷负荷: 电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数 只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数 只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数 其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数 5.新风冷负荷: 新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6 其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)

常用冷负荷估算表

空调冷负荷估算表 空调冷负荷估算表 下面内容是针对标准使用情况制定地大致参考值,实际空调地使用情况千差万别,所以选用空调时,下表只做参考,应该尽量选用较大地冷负荷值来计算 场所空调冷负荷(Wm)() 普通房间- 客厅 小办公室 一般办公室 理发厅 图书馆、博物馆 服装店、珠宝店 百货商店 银行营业厅 会议室、餐厅 小餐馆 影剧院(每人)文档来自于网络搜索 空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到地冷负荷系数法.其中内维护结构按稳态传热计算. 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起地冷负荷和温差传热引起地冷负荷. ()、太阳辐射得热通过玻璃引起地逐时冷负荷按下式计算: ? ? ? ? ? ()() 式中——窗有效面积系数; ——窗玻璃遮挡系数; ——窗内遮阳系数;

——外窗面积(); ——最大太阳辐射得热因素(); ——外窗冷负荷系数. ()、温差传热通过玻璃窗引起地逐时冷负荷按下式计算: ? ? ?(–) ()() 式中——外窗传热系数修正值; ——外窗夏季传热系数[(?℃)]; ——外窗面积(); ——外窗冷负荷计算温度(℃); ——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); ——夏季室内设计温度(℃); 、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起地逐时冷负荷按下式计算 ? ?(–) ()() 式中——外墙或屋面夏季传热系数[(?℃)]; ——外墙或屋面面积(); ——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); ——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃). (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们地冷负荷是通过温差传热而产生地,可视作稳态传热,计算式为: ? ?(△–) ()() 式中——内墙或内楼板传热系数[(?℃)]; ——内墙或内楼板面积(); ——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △——附加温升,取邻室平均温度与室外温度地差值(℃). 三、室内冷负荷 、灯光照明引起地冷负荷按下式计算: ? ()() 式中——室内照明冷负荷估算指标(); ——空调房间面积(). 、人体散热引起地冷负荷: ()? ? ()() 式中——群集系数; ——室内人员地全热散热量(). 、其它冷负荷: 在茶餐厅、宴会厅等地冷负荷计算中,要考虑食物地散热,其数据为食物全热人.在化工交易大厅地复合计算中,要考虑化学物品散热引起地冷负荷,二、三层在计算得到地总冷负荷基础上增加地裕量,四层增加地裕量. 四、新风冷负荷: ρ空气??() ()() 式中ρ空气——空气密度()]; ——空气流量(); ——夏季空调室内状态点焓值();

常用冷负荷估算表

很多厂家的技术手册上都有负荷估算表的,比如开利,麦克等。 房间类型W/m2 kcal/h.m2 房间类型W/m2 kcal/h.m2 旅馆、招待所95-115 80-100 医院110-140 95-120 旅游宾馆140-175 120-150 普通电影院260-350 225-300 办公大楼110-140 95-120 综合影剧院290-385 250-330 综合大楼130-160 110-140 大会堂190-290 160-250 百货大楼140-175 120-150 体育馆(比赛厅)280-470 240-400 空调冷负荷估算表 空调冷负荷估算表 下面内容是针对标准使用情况制定的大致参考值,实际空调的使用情况千差万别,所以选用空调时,下表只做参考,应该尽量选用较大的冷负荷值来计算 场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h) 普通房间 115-145/100-125 客厅145-175/125-150 小办公室 145/125 一般办公室 175/150 理发厅 220-340/190-300 图书馆、博物馆 145-185/125-150

服装店、珠宝店 160-205/140-175 百货商店 175-340/150-190 银行营业厅 160-200/140-170 会议室、餐厅 340-450/300-390 小餐馆 160-340/140-190 影剧院(每人) 300/260 空调冷负荷计算说明书 2007-12-11 12:23 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2);

空调冷热负荷计算

空调冷热负荷计算 1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-εW 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算:

CLQτ=KF⊿tτW 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τW 式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。