交底内容:

一、T梁的张拉顺序

1、当混凝土抗压强度达到33.5MPa以上时进行初张拉,32m单线直线,曲线T梁初张拉预应力钢束顺序为N2外、N2内、N5、N6、N7,终张拉顺序为:N3、N6、N1、N1、N4、N5、N7、N2外、N2内。

2、24m单线直线,曲线T梁初张拉预应力钢束顺序为N2外、N2内、N4、N5,终张拉顺序为N

3、N1外、N1内、N

4、N

5、N2外、N2内。

二、张拉

1、工艺流程:检查构件 (或块体) →预应力筋制作→穿预应力筋→锚具检验→安装机具及张拉设备预检→张拉。

2、检查构件

尤其要认真检查预应力筋的孔道。其孔道必须保证尺寸与位置正确,平顺畅通,无局部弯曲;孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线,孔道接头处不得漏浆,灌浆孔和排气孔应符合设计要求的位置。孔道不符合要求时,要清理或作好处理。

3、穿筋前

应检查预应力筋的规格、总长是否符合要求。钢绞线穿好后将束号在构件上注明,以便核对。

4、安装锚具及张拉设备

安装锚具及张拉设备时,对直线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中

心线在张拉过程中相互重合;对曲线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道末端中心点的切线相互重合。

5、张拉

5.1 预应力筋的张拉程序,应按设计规定进行:

初张拉:初→20%σ初→σ初(持荷2min) →锚固

终张拉:对于已经初张拉的0→σ初→σ终(持荷2分钟)→锚固。

对于没有张拉过的终→20%σ终→σ终(持荷2min) →补充到σ终→锚固。

5.2 预应力钢丝束采用双作用千斤顶张拉锥形锚楦锚固。

5.3张拉过程中钢丝断丝和滑脱的数量,严禁超过构件同一截面钢丝总数的0.5%,且一束钢丝只允许一根。如超过上述规定,必须重新张拉,这时应把钢丝拉到原来的张拉吨位,拉松锚塞,用一根钢钎插入垫板槽口内,卡住锚塞,然后大缸回油,锚塞被拉出,取出整个锚楦。分别检查锚环是否被抽成凹槽,锚塞的细齿是否被抽平,若有这类情况,要调换锚具,重新张拉,如果锚环、锚塞仍然完好无损,则只要在顶压时加大压力顶紧锚塞。

三、填写施加预应力记录。

四、伸长值校核与判断

采用应力控制方法张拉预应力筋时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求。实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内。如果校核不满足上式,应暂停张拉,采取重新校准设备、对预应力材料作弹性模量检查或放松钢束重新张拉等方法,待查明原因采取措施后,方可继续张拉。若符合上述校核要求,则表明采用应力控制方法张拉预应力筋时,应力控制是准确可靠的。

五、张拉过程中常遇到的问题及解决方法

预应力施加是后张预应力T粱结构质量的最终体现。预应力的施加效果是由孔道位觉线型、预应力筋的力学性能、张拉控制程序、锚具质量精度等多方面因素构成。但其将归结为预应力施加量与预应力损失两部分。这两者之差也就是预应力的施加效果。预应力施加过程中经常遇到的只有3个问题:断丝、滑丝、预应力损失,解决好这3个问题也就保证了预应力的施加效果。

每束钢绞线断丝或滑丝的控制数为1丝,且每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的1%。

断丝

①造成断丝的原因:

a.预应力筋力学性能不合格。

b.锚板喇叭口、锚板、锚环及千斤顶不同心,造成偏拉,受力不均;或进入锚板喇叭口内的混凝土未凿除;或张拉空间过小,千斤顶无法就位。

c.锚垫板的选用也是原因之一。目前采用的锚垫板有钢制与铸钢制两种。钢制垫板喇叭口较细长,端部也比较锋利,稍有连接不顺,张拉时就可能造成对预应力筋的伤害。而铸钢制垫板喇叭口较短粗,端部与孔道用内插式连接。故应尽量选用后者。

d.采用高强钢丝做为预应力筋时,锚具夹片硬度不能太高,齿高也不能过大,否则会造成刻痕过深,容易发生断丝。

e.限位板高度小,限位板穿束孔径偏小,钢绞线直径超标,则夹片对钢绞线卡得太紧,工作锚内张拉出来的钢绞线会有严重刮伤,张拉过程中也容易出现断丝现象。

②防止断丝的措施:

a.严格进行材料力学性能试验。强度相同,延伸率差异较大的两批材料不能

同束使用。

b.在施工中应考虑锚垫板喇叭筒与波纹的连接。千斤顶应与垫板方向垂直。

c.张拉设备应与钢绞线及锚具配套。

③断丝处理:

a.双张钢束时可先用卸锚器松锚,然后移动钢束,用单孔小顶进行张拉,这样就缩短了千斤顶占用长度。

b.当预应力束较短时,也可以用单张代替双张的办法加以解决。

c.当本身就是单张的钢束发生断丝时,一般采用超张拉的办法加以解决,超张时可采用全断面超张或同束号超张的办法。超张时应根据断丝数量计算超张值。计算时应以规范控制应力误差下限为准。

2.滑丝

①造成滑丝的原因:

a.锚环、夹片硬度不够或夹片齿过浅。

b.钢束、夹片清理不彻底、有油、锈或杂物张拉时存在于夹片与钢束之间或夹片与锚环之间。

c.当锚环孔坡度过小、过大时都可能发生滑丝。安装夹片顶面不齐也能造成滑丝。

d.千斤顶张拉时回油过快也可能发生滑丝现象。拆卸工具锚时巨烈震动也可能造成滑丝。

e.在锚具张拉锚固过程中,限位板对张拉锚的效果起着非常大的作用。限位板高度太大,则对夹片不起作用或作用大,张拉后工作锚内钢绞线上会有轻微刮伤或有滑丝现象;钢铰线限位板高度应为6—8mm。

②防止滑丝的措施:

张拉前对钢束锚固部分、锚环、夹片进行彻底清理,安装夹片时要保证外露部分相同,顶面平齐。

③滑丝的处理:滑丝处理一般采用单孔补张,补张不成功时可用叠加锚环法处理。

3.预应力损失

在预应力的6种设计损失中,混凝土干缩损失、徐变损失两种不易控制。但其损失值与其它4种相比也较小。因此,要想减小预应力损失应在以下4种损失上想办法。

a.孔道摩阻损失。孔道摩阻的损失值较大,实践证明,加大孔道直径,加密定位筋,在张拉锚固前先不上夹片,反复单张拉数次都可以有效的降低孔道摩阻系数。

b.锚具回缩损失。减小锚具回缩损失可以两方面入手。一是选用机械顶锚的锚具及张拉机具。二是当采用自锚体系时,适当减小锚环与限位板之间的间距,但调整时必须注意不能调整过大,否则锚具回缩损失虽然减小,但锚口损失增加,得不偿失。由于限位板的作用,限制了夹片随预应力筋外移。张拉时,预应力筋与锚具必然产生较大的摩擦力,造成锚外拉力与锚下拉力大小的不同,产生较大的应力损失,即锚具摩阻应力损失。

c.混凝土压缩损失。减小混凝土压缩损失可在不影响结构受力状态的前提下,通过调整张拉顺序予以减小,一般原则是先长后短、对称施压,一次完成。

d.松驰损失。减小松驰损失的办法,除采用高强低松驰钢纹线外,唯—的办法是及时饱满的灌浆并全水泥浆迅速达到设计强度。

4.两端不同步张拉

①造成张拉两端不同步的原因:

由于在张拉过程中油泵操作手的加压速度不同步导致两端不能达到同一荷载值。

②防止张拉两端不同步的处理措施:

在张拉开始时由技术人员同一喊话开始进行加载,在张拉过程中由两端油泵操作人员每兆帕呼应一次。

六、张拉时安全注意事项

1.在预应力作业中,必须特别注意安全。因为预应力有很大的能量,万一预应力筋被拉断或锚具与张拉千斤顶失效,巨大能量急剧释放,有可能造成很大危害。因此,在任何情况下作业人员不得站在预应力筋的两端,同时在张拉千斤顶的后面应设立防护装置。操作千斤顶和测量伸长值的人员,应站在千斤顶侧面操作,严格遵守操作规程。油泵开动过程中,不得擅自离开岗位。如需离开,必须把油阀门全部松开或切断电路。

2.施工作业前,机械操作人员首先听取施工技术人员现场交底和执行有关安全注意事项,并对机械作详细的检查,严禁机械带病作业、超负荷作业,不得随意扩大机械使用范围;夜间施工,应有足够的照明设施,工作视线不清时,不得作业。

3.张拉临时用电,应由专业电工接线。

4.张拉梁板时,端头应有防护措施,并设立警示标志,严禁人员进入。作业人员应站在侧面监护仪表。

5.张拉或退出楔块时,千斤顶后面不得站人,以防预应力筋拉断或锚具弹出伤人。

6.油泵运转有不正常情况时,要立即停车检查。在有压情况下,不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。

7.作业应由专人负责现场指挥,操作时严禁摸踩和碰撞预应力筋,在测量伸长量时,应停止开动千斤顶。

8.千斤顶支架必须与梁端锚垫板接触良好,位置正直对称,严禁多加垫块,以防支架不稳或受力不均倾倒。

9.在高压油管的接头应加防护套,以防喷油伤人。

交底人复核人

接底人日期

40mT梁张拉压浆施工技术交底 (三级)

余凯高速公路YT3合同段 40mT梁负弯矩张拉、压浆施工技术交底 一、预应力张拉 1.1、张拉前准备工作 1、核对主机和专用千斤顶的编号,由于主机和千斤顶都在出厂前统一标定,使用时必须一一对应。 2、请专业电工连接好三相五线(仪器红、绿、黄三根粗线为火线,蓝线为零线),接电箱中,一般数字2、4 、6代表火线,字母N 代表零线。不允许剪断或拆除接线插头,连接电线以后,用试电笔检查电源是否正常。除了专业人士,不允许任何人接电源,更不允许带电作业。 3、连接好油管:仔细检查油嘴及快接头是否有杂质,必须将其擦拭干净;仔细检查进油管与回油管是否被混淆,回油管安装在张拉时候远离梁板的一段,即千斤顶安装了黑色安全阀的一端;油管必须顶紧后,方可拧动螺帽,可以采取观测螺丝丝口是否外露来判断是否拧到位。 1.2张拉 负弯矩张拉采用BM 15-4型锚具及其配套设备,每束4根15.2mm 钢绞线,采用液压千斤顶及配套油泵、油表进行张拉。张拉采取双控,即以油表压力读数为主,以伸长量为辅的方法。负弯矩张拉时,可将桥面板钢筋剪断,待钢束张拉完后,采用相同直径的钢筋将其焊接,

在浇筑槽口混凝土。 1、钢绞线的准备 按照图纸设计的要求,钢绞线采用抗拉强度标准值fpk=1860Mpa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度预应力钢绞线。我单位已经过外委试验证明其各项指标均达到设计要求。 2、锚具 锚具是在构件上永久锚固钢绞线的工具,质量必须得到可靠保证。 3、张拉机具 张拉采用千斤顶及配套的油泵、油表,完全能够满足计算控制吨位的要求。在张拉前对张拉机具(油顶、油泵、油表)进行配套检验,根据油顶、油表的检验资料,绘制出油表进、回油曲线,并得出由力和油表读数组成的线性回归方程,作为张拉控制依据。在检验期限内,千斤顶使用过程中出现不正常现象时或检修更换配件后,应重新校定。使用次数超过300次或使用时间超过6个月时,须对千斤顶及油表再次校核。 4、张拉操作步骤和办法 a、将锚垫板处的混凝土砂浆及杂物清理干净,并将扁锚穿入钢绞线。 b、将夹片嵌入钢绞线与锚具之间。夹片嵌入后,随即用手锤轻轻敲击,使得夹紧钢绞线,但夹片外露长度应整齐一致. c、顶压油缸处于回油状态,向张拉缸供油,开始张拉。张拉至

预应力钢筋缠丝机张拉安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 预应力钢筋缠丝机张拉安全技术 交底(通用版)

预应力钢筋缠丝机张拉安全技术交底(通用 版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.作业中严禁用尖硬或重物撞击已缠绕的钢筋。 2.壁板留有孔洞的部位,孔洞两侧应加设钢筋锚固点。 3.缠丝过程中,机械出现故障必须停机、断电后,方可进行处理。 4.施工前应向作业人员进行安全技术交底,使其掌握操作中的安全要求。 5.缠丝应按照设计规定的程序进行,并严格控制预应力筋排列间距和张拉应力。 6.施工前应严格检查钢筋,确认钢筋无锈蚀划痕现象,材质及其力学性能符合设计要求。 7.缠丝机启动、运行、保养,应遵守缠丝机生产企业的技术文件和施工组织设计的规定。 8.缠丝机张拉应由主管施工技术人员主持;张拉作业应设作业组长统一指挥,作业人员应协调一致。

9.缠丝过程中,应设专人按照设计或施工组织设计的规定设置测点,量测预应力钢筋张拉应力,发现问题应及时采取安全技术措施。 10.缠丝过程中,应随时对缠丝机中心柱、回转臂、回转吊臂、缠丝小车吊架等连接部位的牢固情况和动力设备、安全装置等状态进行检查,发现问题必须及时采取安全技术措施。 11.每根钢筋的端头和末尾必须锚固牢固,在缠丝的过程中尚应按照设计规定的长度或位置安设锚具,并随时对已经锚固好的前3个锚固点进行检查,发现松动,应停止作业,及时采取处理措施。 12.缠丝机小车行走轨迹外2.5m处,必须搭设防止断筋弹出的防护栏杆柱,经检查确认安全;作业现场必须设置围挡和醒目的安全标志,并设置专人警戒,非作业人员禁止进入围挡内。 13.缠丝机及其配套装置应完好,安全装置应齐全有效;缠丝机安装应按照生产企业的技术文件或施工组织设计的规定进行;中心柱安装应准确,中心柱、回转臂、回转吊臂、缠丝小车吊架等各部的连接应牢固、可靠,电气接线与拆卸必须由电工操作,并应符合施工用电安全技术交底的具体要求。作业前应检查、试运行,确认正常。 14.预应力钢筋的接头宜采用电动绑扎机进行。绑扎前,应先安设锚具将预应力钢筋锚固,绑扎接头位置距离锚固槽中心不得小于1.5m;

张拉压浆工安全操作规程示范文本

张拉压浆工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

张拉压浆工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、岗位安全职责 1.1负责张拉、压浆设备日常保养、检查、调整、维修 并做好记录。 1.2负责张拉、压浆设备及操作人员的安全。 2、岗位任职条件 2.1必须接受过专业技能和安全技术培训。 2.2必须持证上岗。 3上岗作业准备 3.1正确佩戴好防护用品。 3.2张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每 隔2—3米设一个防护架。 3.3作业区域应设置明显的警示标志,非作业人员不得

进入。 3.4高压油泵与千斤顶之间的连接件必须完好、紧固;张拉、压浆设备上的防护装置完好有效;高压油泵油表及液压控制元件灵敏可靠。 3.5有安全技术交底,明确张拉压浆工艺及安全注意事项。 4、安全操作规程 4.1确定两端张拉或单端张拉。 4.2张拉时千斤顶操作人员和测量人员必须站在千斤顶侧面。 4.3张拉时分级加载,将钢绞线达到初张应力。张拉控制采用张拉应力和伸长值双控,以应力控制为主,以伸长值进行校核,当实际伸长值与理论伸长值差超过6%时,应停止张拉,查明原因采取措施后再进行施工。 4.4张拉顺序为先中间后两边对称张拉,千斤顶轴线与

张拉压浆安全技术交底

张拉压浆安全技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

技术交底书 表格编号 1311项目名称乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程第3施工标段第页 共页交底编号 工程名称预制梁施工 设计文件图号 施工部位张拉压浆安全技术交底 交底日期 张拉压浆安全交底内容:适用于疏港3标梁体张拉压浆安全作业。 一、预应力张拉施工的特点 1、张拉作业次数多,相对存在频繁的交叉作业。 2、作业空间较窄,张拉同步性要求严格。 二、张拉作业可能的事故类型、原因、预防措施 事故类 型 原因预防措施 飞夹片、飞锚具、飞钢绞线1、没有按照规范安装。 2、夹片、锚具、钢绞线 存在质量问题。在使 用前没有严格检查。 3、人员误操作,张拉压 力超过规定值。 4、张拉后,有外力碰撞 钢绞线或锚具。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的外观质量。 3、按照标准要求安装张拉器具, 安装后由专人复查。 4、严格张拉机具标定制度。 5、张拉中严格监控压力表读数, 避免超张拉。 6、禁止在张拉后,用力敲打钢绞 线和锚具。 滑丝1、张拉时锚具锥孔 与夹片之间有杂物。 2、钢绞线上有油 污、锚垫板喇叭口内有 混凝土和其它杂物。 3、张拉中钢绞线意 外受高热,发生回火变 形。 4、夹片、钢绞线的 硬度不够。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前清除夹片丝扣内、锚具 锥孔内、钢绞线上的杂物、油 污。 3、禁止钢绞线受到电弧热、氧焊 热。 钢绞线1、钢束在孔道内部1、穿钢绞线时避免发生绞股。

预应力钢筋张拉工安全技术交底(通用版)

预应力钢筋张拉工安全技术交 底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0610

预应力钢筋张拉工安全技术交底(通用版) 1一般规定 1.1必须经过专门培训,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。 1.2必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 1.3张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 1.4张拉时必须服从统一指挥,严格按照安全技术交底要求读表。油压不得超过安全技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。 1.5高压油泵操作人员应戴护目镜。 1.6作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。

1.7钢筋张拉时,严禁敲击钢筋、调整施力装置。 2先张法 2.1张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2~3m 设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。 2.2油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。 2.3打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。 3后张法 3.1作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。 3.2操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作。千斤顶顶力作用线方向不得有人。 3.3张拉时千斤顶行程不得超过安全技术交底的规定值。 3.4两端或分段张拉时,作业人员应明确联系信号,协调配合。 3.5高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或坡道。

预应力张拉施工安全技术交底记录大全

安检-7 龙青高速公路莱西至城阳段工程 安全交底记录表 施工单位:中国水电建设集团路桥工程有限公司合同号:六:

四、预应力张拉安全实施工作 1.张拉前的准备和检查 (1)张拉区域设置明显的安全标志,禁止非工作人员进入。 (2)材料堆放整齐,场面整洁,通道畅通。 (3)电器设备符合用电规范,做到一机一闸一保护,线路完好无裸露。 (4)张拉机具搭设防雨防晒棚,防止张拉时雨淋日晒,以保证油路畅通,正常使用,对所有张拉机具进行全面检查。 ~ (5)高压泵与千斤顶之间的所有连接点、紫铜管的喇叭口是否完好无损、锣丝是否拧紧。 (6)核对油压表性能是否良好。 2.张拉作业实施 (1)操作人员站立位置安全,有回旋余地。 (2)张拉时,构件两端不准站人,操作人员站在侧面,两端设置防护栏(罩)高压油泵放在离构件端部左右侧。 (3)加压时,高压油泵操作人员注意与千斤顶操作人员保持联系,避免过快或不协调导致失误。操作人员配备对讲机。 (4)张拉时千斤顶后方不得站人,不得在有压力的情况下旋转张拉工具的锣丝或油管接头。 / (5)张拉时如遇临时停电,要立即拉闸断电,以防突然来电发生危险。 (6)张拉台座前后均应设挡板,以保护张拉人员和路人安全。 3.张拉后的工作 (1)张拉后要拉闸断电,关闭油门,静停3—5分钟后再紧锣丝,操作人员应站侧面并用板手操作,以防止钢筋断裂伤人。 (2)参加张拉人员张拉工作完毕,要将张拉机具安全撤离现场,并进行保养,为下一次张拉做好准备。 五、预应力张拉安全注意事项 1. 先张法张拉中和未浇混凝土之前,周围不得站人和进行其它作业。浇筑混凝土时,震捣器不得撞击钢丝(钢束)。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后应切断电源和卡固钢丝绳。 ~ 2.加强对张拉设备及锚具进行检查校验。在预应力张拉做业中,必须特别注意安全,因为预应力筋被张拉后,其本身将蓄有很大的能量,万一预应力筋被拉断或锚具与千斤顶失效,巨大的能量就会急剧释放,有可能造成很大的危害。因此,无论在任何情况下,作业人员都必须躲开预应力千斤顶的正面,以免发生不可预见的事故。 3.操作千斤顶油泵的人员与测量千斤顶油缸伸长值人员,应该站在千斤顶的侧面操作尤其是操作千斤顶油泵的人员在油泵开动过程中,不得擅自离开岗位,如需离开,则必须把油门全部松开或切断电源。 4. 钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须有足够的长度;夹具应有足够的夹紧能力,防止锚夹不牢而滑出。 5.严禁酒后进行张拉作业。

张拉安全注意事项

构件张拉安全技术要点 1、张拉操作人员,由熟悉本专业的人员参加,经培训合格后方准上岗,并有技术熟练的人员负责指挥,张拉前向作业班组人员做书面安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及张拉工程的施工设计。 2、每个人要有足够工作面,数人同时操作时要明确分工,统一信号。张拉区域设置明显警示牌,非作业人员严禁进入,操作人员佩戴安全帽等必要的安全防护用品。 3、构件两端两端设置挡板。张拉千斤顶对面严禁站人,也不得踩踏高压油管,以防意外;进行预应力张拉时,搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。雨天时,还架设防雨棚。 4、张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作业时,应设上下扶梯及安全网。 5、油泵操作人员要戴防护眼镜。油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。操作千斤顶和测量伸长值的人员,站在千斤顶侧面,严格遵守操作规程。油泵开动过程中,不得擅自离开岗位。如需离开,必须把油阀门全部松开或切断电路. 6、张拉要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松都应缓慢均匀,张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等),应立即停

机进行检查。 7、张拉结束后、钢绞线处于稳定后才才允许进行外露钢绞线切 割作业。张拉后注意观察锚夹是否产生裂缝,锚下混凝土是否被压坏。作业人员应站在两侧操作,所有人员都不能从千斤顶正面通过或停留,以防回弹伤人。拆卸油管时,先放松管内油压,以免油压大,喷出伤人。 8、孔道压浆时必须戴防护眼镜,以防灰浆喷出伤人;关闭阀门 时作业人员应站在侧面,以确保安全。严格按照规定压力进行压浆。 9、张预应力钢绞线断丝、滑移限制量值(钢绞线断丝是指钢 绞线内钢丝的断丝):

张拉工安全技术交底

安全技术交底 说明:本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份。

张拉工安全技术交底 1.岗位职责与权限 1.1执行国家、行业等有关技术标准、规范和安全操作规程,遵守项目部、工区各项管理规章制度。 1.2按照施工技术交底要求对各类预应力钢筋进行下料、穿束、张拉、压浆、封锚作业,接受现场管理人员施工技术指导,接受业主、设计、监理、政府职能部门及企业主管部门等检查。 1.3及时向班组长或工区长报告突发、紧急情况;完成班组长或工区长交办的其它工作。 1.4有权要求项目部提供劳动防护用品、用具,如:安全帽、安全绳、护目镜、防滑鞋、作业手套等,机物和作业环境处于不安全状态有权拒绝工作,有紧急避险权。 2.岗位资格 2.1年满18周岁以上公民、身体健康。 2.2具有初中及以上文化程度。 2.3具有初级以上职业资格。 2.4经安全生产、职业健康培训考核合格。 2.5具有爱岗敬业和团队合作意识,遵纪守法。 3.岗位知识、技能 3.1熟悉掌握张拉各工艺流程、《张拉工安全技术操作规程》及张拉机具设备(如千斤顶、高压油泵、油泵操作台、锚具等)的安全技术操作规程,了解张拉、压浆、封锚作业质量检验标准。 3.2熟悉使用张拉设备进行张拉,熟悉孔道压浆料的搅拌和灌注及封锚工艺,能操作机具,并对机具进行日常维护保养等。 3.3能熟悉掌握《预应力张拉施工工艺标准》和技术交底中的内容,

并能填写张拉记录等。 3.4熟悉或掌握张拉工岗位的危险有害因素(危险源)及其预防控制措施、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。 4.行为安全要求 4.1严格按操作规程进行作业,执行班前安全讲话、交接班等规章制度,禁止各种不安全行为及与作业无关行为,对关键操作进行安全确认,不具备安全作业条件时拒绝作业等。 4.2锚具与预应力钢筋的连结必须牢固可靠,达到规定的要求。 4.3液压千斤顶必须置放平稳,且千斤顶与预应力钢筋前后、上下、左右的方向必须保持高度一致,保证在张拉时受力均衡。 4.4张拉设备(包括压力表)必须按有关规定进行定期标定,在张拉作业时,必须做好“双控”的数据记录;张拉时,台座两端严禁有人,防止锚具、销子和断掉的钢绞线弹出伤人,拆卸销子时,不得强击。 4.5液压系统发生故障后,必须停止作业,检修时应释放压力。 4.6张拉设备使用前,必须进行调试、检测,确认技术性能和安全装置良好后,方可投入使用;锚环和锚塞(夹片)以及连接器使用前,必须检查和试验,合格后方可使用。 4.7张拉设备检修时,必须有专人进行监护,同时在断电的条件下进行。 4.8 张拉作业时和张拉完成后,严禁撞击锚具、钢筋。 4.9 高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员必须佩戴防护眼镜,防止油管破裂及接头喷油伤眼。 4.10张拉中,若出现油标振动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等异常现象时,应立即停止作业进行检查,排除隐患后方可再进行张拉。 4.11 张拉完成后应及时灌浆、封锚,孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上,胶皮管与灰浆泵必须连接牢固,堵灌浆孔时应站在孔的侧面。

预应力刚劲张拉工安全技术交底

编号:AQ-GL-06717 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预应力刚劲张拉工安全技术交 底 Safety technical disclosure of prestressed rigid tension workers

预应力刚劲张拉工安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 交底内容:(一)预应力钢筋张拉工施工安全要求 1.必须经过专业培训>,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。 2.必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 3.张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 4.张拉时必须服从统一指挥,严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。 5.高压油泵操作人员应戴护目镜。 6.作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。 7.施加荷载时,严禁敲击、调整施力装置。 (二)先张法

1.张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2~3m 设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。 2.油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。 3.打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。 (三)后张法 1.作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。 2.操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作,千斤顶顶力作用线方向不得有人。 3.张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值。 4.两端或分段张拉时,作业人员应明确联络信号,协调配合o 5.高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或马道。 6.张拉完成后应及时灌浆、封锚。 7.孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈必须

预应力混凝土张拉安全技术交底

预应力混凝土X拉安全技术交底 1.先X法施工的安全要求 (1) X拉时,X拉工具与预应力筋应在一条直线上;顶紧锚塞时,用力不要过猛,以防钢丝折断;拧紧螺母时,应注意压力表读数,一定要保持所需的X拉力。 (2) 预应力筋放X的顺序应按下列要求进行: 1) 轴心受预压的构件(如拉杆、桩等),所有预应力筋应同时放X。 2) 偏心受预压的构件(如梁等),应先同时放X预压力较小区域的预应力筋,然后放X预压力较大区域的预应力筋。 (3) 切断钢丝时应严格测定钢丝向混凝土内的回缩情况,且应先从靠近生产线中间处切断,然后再按剩下段的中点处逐次切断。 (4) 台座两端应设有防护设施,并在X拉预应力筋时,沿台座长度方向每隔4~5m设置一个防护架,两端严禁站人,更不准进入台座。 (5) 预应力筋放松时,混凝土强度必须符合设计要求,如无设计规定时,则不得低于强度等级的70%。 (6) 预应力筋放X时,应分阶段、对称、交错地进行;对配筋多的钢筋混凝土构件,所有的钢丝应同时放松,严禁采用逐根放松的方法。 (7) 放X时,应拆除侧模,保证放松时构件能自由伸缩。 (8) 预应力筋的放X工作,应缓慢进行,防止冲击。若用乙炔或电弧切割时,应采取隔热措施,严防烧伤构件端部混凝土。 (9) 电弧切割时的地线应搭在切割点附近,严禁搭在另一头,以防过电后使预应力筋伸X造成应力损失。 (10) 钢丝的回缩值,冷拔低碳钢丝不应大于0.6mm,碳素钢丝不应大于1.2mm,测试数据不得超过上列数值规定的20%。 2.后X法(无粘结预应力)施工的安全要求 (1) 孔道直径: 1) 粗钢筋,其孔道直径应比预应力筋直径、钢筋对焊接头处外径、需穿过孔道的锚具或连接器外径大10~15mm,见下表。

张拉工安全技术交底

张拉压浆人员安全技术交底 1、张拉要先上好夹具,人员离开后开泵,发现滑动或其他问题时,要先停泵,处理好后才能重新进行操作。 2、张拉要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、锚卡具有异常,应立即停止张拉。 3、千斤顶支架必须与构件对准,放置平整、稳固,测量伸长值、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,作业人员应站在两侧操作,所有人员都不能从千斤顶正面通过或停留,以防回弹伤人。 4、张拉时,所有人员不得站或从孔道正面通过,以防钢绞线蹦出伤人。 5、孔道前1米处必须架立挡板,防止钢绞线弹出后伤人。 6、预应力灌(压)浆时,应严格按规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头要严密牢固。 7、压浆时,所有人员不得站或从孔道正面通过,以防水泥浆喷伤人。 8、张拉钢绞线之前,对梁体应作全面检查,并将承压垫 板及锚下管道扩大部分的残余灰浆铲除干净,否则不 得进行张拉。 9、每孔梁张拉时,必须有专人负责及时填写张拉记录。 10、千斤顶不准超载,不准超出规定的行程。转移油泵

时必须将油压表拆卸下来另行携带转送。 11、张拉钢绞线时,必须两端同时给千斤顶主油缸徐徐 充油张拉,两端伸长量应基本保持一致,严禁一端张拉。 12、高压油管使用前应作耐压试验,不合格的不能使用。 13、油压泵上的安全阀应调至最大工作油压下能自动打 开状态。 14、油压表安装必须紧密满扣,油泵与千斤顶之间采用 的高压油管连同油路的各部接头均需完整紧密,油路畅通,在最大的工作油压下保持5min以上均不得漏油。若有损坏者应及时修理更换。 15、张拉时,千斤顶后面不准站人,也不得踩踏高压油 管。 16、张拉时发现张拉设备运转声音异常,应立即停机检 查维修。 17、锚具、夹具均应设专人妥善保管,避免锈蚀、沾污、 遭受机械损失或散失。施工时在终张拉完后按设计文件要求对锚具进行防锈处理。

现浇箱梁张拉压浆技术交底

技术交底书 交底单位 中铁二十一局三公司 铜南宣高速公路10标项目部 编号 工程名称ZK66+856、YK66+860跨铁路立交施工部位箱梁交底内容现浇箱梁张拉、压浆技术交底 会签人员交底人:单位:职务:日期:审核人:单位:职务:日期:接底人:单位:职务:日期: 交底内容: 一、预应力筋张拉 1 准备工作 1)张拉千斤顶进场后,及时通知技术人员对设备进行检查,确定千斤顶和压力表是否配套,油泵运转是否正常。 2)提供千斤顶的检测报告进行配套校准后,方可允许使用张拉设备。 3)千斤顶、压力表、油泵在使用过程必须配套使用,不得临时调换,当出现故障时,立即检修并重新校准。 4)锚具进场后,分批进行外观检查,要求不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差。对锚具的强度、硬度、锚具能力等根据规范要求进行抽查。经抽查合格后方能使用。 2 伸长量计算 具体伸长量见附件1 3 张拉 1)待梁部混凝土强度达到设计强度的90%,且养护期达到7天后,方可进行预

应力张拉。 2)张拉所用设备及材料应进行检查,对有裂纹、伤痕、锈蚀的锚具、夹片不得使用,所有的钢束在张拉点之间能自由移动,同时构件可以自由适应在施加预应力时产生的水平和垂直移动。对预应力筋进行张拉前,应对构件进行检查使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合。 3)张拉时,由有经验的预应力张拉工长指导,熟练的张拉工操作进行,现场技术员对整个过程都进行详细记录,并由现场监理当场确认。预应力采用伸长量与张拉应力双控,以应力控制为主,伸长量误差应在±6%范围,预应力张拉须对称进行,如出现异常情况及时通知项目总工。 4)预应力张拉程序: 0→15%δK(初始应力)→30%δK(初始应力)→50%δK(初始应力)→100%δK (持荷5分钟)→锚固 第一步先将钢绞线略微予以张拉,以消除钢绞线松驰状态,并检查孔道轴线、锚垫板、锚具、限位板、千斤顶同心,并要注意钢束中每根钢绞线受力均匀。 当钢束初始应力达到张拉控制力的10%时,可在钢绞线上划一记号,作为量测延伸率的起始点,并检查钢绞线有无滑动。 预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚固阶段张拉端预应力的回缩量应不大于6mm。 张拉时,记录初始张拉吨位、张拉吨位及卸荷后的伸长值。如果锚头处出现滑丝、断丝或锚具损坏应立即停止操作进行检查。当滑丝、断丝数量超过设计规定时,则应抽换钢束。 4 预应力张拉施工的安全防护措施:

电热张拉法施工安全技术交底

电热张拉法施工安全技术交底 1.电热设备安全要求: (1)三相变压器应有可变电阻,以供张拉不同长度和直径的钢筋调节电流。 (2)如无大容量变压器,可采用弧焊机进行电热张拉。若一台弧焊机不够,可将几台联合使用。联合使用应注意,电流不够时用并联,电压不够时用串联,但弧焊机采用并联方案时,必须满足下列要求: 1)弧焊机中变压器的一次及二次额定电压相等; 2)变压器必须属同一联接组; 3)变压器额定短路电压相等; 4)一次线必须接在电源的同一按钮上。 为满足上述要求,最好采用同一厂、同一型号的弧焊机并联。 2.钢筋并联或是串联,取决于电热设备的电流和电压的大小。当电流电压都能满足要求,或当电流满足要求而电压较大时,钢筋可串联;当电压满足要求而电流较大时,钢筋可采用并联。 3.电热张拉法操作要点: (1)作好钢筋的绝缘处理。 (2)调整初应力,使各预应力筋松紧一致(初应力值一般为5%~lO%~con),并作好测量伸长值的标记。 (3)先进行试张拉,检查电热系统线路、次级电压、钢筋中的电流密度和电压降是否符合要求。 (4)测量伸长值应在构件的一端进行,另一端设法顶紧或用小锤敲击钢筋,使所有伸长集中一端。 (5)停电玲却12h后,将预应力筋、螺母、垫板和预埋铁板互相焊牢,然后灌浆,也可先灌浆后焊。 4.电热张拉构件的两端必须设置安全防护措施(不准站人或设防护挡板等)。 5.操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,操作时应站在构件的侧面。 6.电热张拉时如发生碰火现象应立即停电,查找原因,采取措施后再进行张拉。 7.在电热张拉中,应经常检查和测量一、二次导线的电压、电流,钢筋和}L

道的温度(不应超过3500C和1200C)、通电时间等。如通电时间较长,混凝土发热,钢筋伸长缓慢或不再伸长时,应立即停电,待钢筋冷却后,再加大电流进行。 8.冷拉钢筋采用电热张拉时,重复张拉不应超过三次。 9.采用预埋金属管做预留洞的不得采用电热法张拉施工。

预制梁张拉、压浆技术交底

张拉、压浆技术交底 1、张拉准备工作 ①千斤顶与液压油表的标定:千斤顶和油表在使用前,应在监理工程师的监督下,在国家认定的实验机构对其精度进行标定。千斤顶一般使用6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校核。 ②检查梁体质量有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露钢束,锚垫板处有无空洞等情况。必要时要进行处理后方可张拉。 混凝土强度达到设计强度的85%,且养护时间不少于7天后方可张拉。 检查预应力孔道是否通畅。清除锚垫板表面和钢绞线上面的污物和油脂,擦洗锚具上面的油污,清除夹片上的毛刺。凿除锚垫板孔内的波纹管,以防在张拉过程中损伤钢绞线。 ③张拉力顺序 按照张拉次序将钢束进行编号,以免出错。张拉控制采用“双控法”。张拉顺序为:N4张拉到50%控制力→N5张拉到100%控制力→N4张拉到100%控制力→N2张拉到100%控制力→N3张拉到100%控制力→N1张拉到100%控制力。 。张拉时两端对称、均匀张拉。 2、张拉工艺 张拉前,将每束的多根钢绞线理顺、平行,严禁相互交叉、挤压。 制作张拉施工架子,以便上下、左右活动千斤顶。 装工作锚环和夹片:将钢绞线穿入锚环上相对应的小孔,调整钢绞线平行顺直后,将工作锚环贴紧锚垫板。在每小孔中的钢绞线外周插入夹片,夹片缝隙大小要调整均匀。装限位板:使限位板上的小孔对准相应的钢绞线和锚环小孔后,使限位板紧贴锚环、无缝。 装千斤顶:钢束穿过千斤顶的穿心孔道,千斤顶紧贴限位板,务必使千斤顶、限位板、锚环、锚垫板都在同一中心线上(即四对中)。 注意:钢绞线在千斤顶内要理顺平行千万不能交错。 装工具锚环和夹片:按上述步骤操作,工具锚夹片的光面先抹少许石腊或用透明胶带缠裹3-5圈后再装入,便于张拉完后夹片退出。 开动油泵少许打油,千斤顶张拉缸保持适量油压后稍松千斤顶吊索,调整千斤顶使千斤顶、锚具、锚垫板在同一中心线上,否则应进行调整,以防造成较大的预应力损失或张拉过程中出现断丝。

预应力刚劲张拉工安全技术交底(标准版)

预应力刚劲张拉工安全技术交 底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0717

预应力刚劲张拉工安全技术交底(标准版) 交底内容:(一)预应力钢筋张拉工施工安全要求 1.必须经过专业培训>,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。 2.必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。 3.张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 4.张拉时必须服从统一指挥,严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。 5.高压油泵操作人员应戴护目镜。 6.作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。 7.施加荷载时,严禁敲击、调整施力装置。

(二)先张法 1.张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2~3m 设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。 2.油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。 3.打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。 (三)后张法 1.作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。 2.操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作,千斤顶顶力作用线方向不得有人。 3.张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值。 4.两端或分段张拉时,作业人员应明确联络信号,协调配合o 5.高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或马道。 6.张拉完成后应及时灌浆、封锚。

张拉压浆安全操作规程及标识牌

单腿立柱式,40*60cm,整体高度,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2 个 2个 单腿立柱式,60*80cm,整体高度,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2个 2个

预应力张拉设备安全操作规程 1.必须经过专门培训,掌握预应力张拉设备的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。 2. 必须按照检测机构检验、编号的配套组合使用张拉机具;张拉区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 3. 检查被拉钢丝两端的镦头,当有裂纹或损伤时,应及时更换,确认安全后方可作业。 4. 检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,油路无泄漏;高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐拧开进油阀,待压力表值达到规定要求后方可作业。 5. 张拉时安全阀应调至规定值,严禁任意调整;操作人员应站在预应力钢绞线位置的侧面。 6. 在测量钢丝的伸长时,应先停止拉伸,操作人员必须站在侧面操

作;张拉时,不得用手摸或脚踩钢丝。 7. 张拉时必须统一指挥,严格按安全技术交底要求读表;油压不得超过安全规定值;钢筋张拉时严禁敲击钢筋、调整施压装置。 8. 张拉时发现油泵油压千斤顶锚具等有异常情况时应停止张拉,查明原因排除后方可继续作业。 9. 高压油泵停止作业时,应先断开电源,再将回油阀缓慢松开,待压力表退回至零位时,方可卸开通住千顶的油管接头,使千斤顶全部卸荷。 压浆操作规程 1 压浆材料 不低于425号普通硅酸盐水泥和矿碴硅酸盐水泥都可以,但寒冷地区和低温季节不宜采用矿碴硅酸盐水泥,所以应优先采用硅酸盐水泥,水灰比为~,流动度为120~170mm,3小时泌水率控制在2%,最大不超过3%,为提高压浆质量,可向水泥浆里加适量减水剂和膨胀剂,水泥浆强度不低于M20级。 2 张拉完毕后,双控参数均合格者,可进行压浆工作,最好尽早压浆。

T梁张拉压浆技术交底

T梁张拉、压浆技术交底 张拉、压浆是后张法预力砼构件的重要环节,为了更好地控制其质量,根据设计要求和施工规范,特制定本作业指导书。 1.原材的进料与保存 1.1预应力钢绞线采用公称直径d=15.2mm的高强度低松弛 钢绞线,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,Ep=1.95x105Mpa。 1.2锚具采用15-8型、15-9型及15-10型系列锚具及其配件,预应力管道采用圆形金属波纹管;预制梁在墩顶处的负弯矩钢束采用BM15-5型扁锚及其配件,管道采用扁形金属波纹管。 1.3购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书,并在 现场监理旁站下按规定取样做强度和松弛试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.4运抵到现场的锚具,使用前应对工作锚、夹片、锚垫板 逐个进行检验。并按规定取样,对锚环、锚塞的硬度,锚环内部缺陷电磁损伤,做抽检试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.5对金属波纹管做外观检查,不得出现裂缝,并做密封性 能试验。

1.6运抵到现场的锚具应存放在室内货架上,钢绞线放置平坦,并垫离地面,加以覆盖,确保钢铰线置于干燥环境中。使用前不得沾染杂物、油污、产生铁锈等。 2.张拉前准备工作 2. 1钢绞线检测:主要检测破坏负荷、屈服负荷、伸长率和弹性模量及72h松弛试验。 2. 2预应力锚夹具及配套设备按设计要求选用,并检查其合格证。张拉用的油泵性能必须良好,供油足,压力稳定,无渗漏现象,张拉缸,回程缸运行平稳。张拉机械经鉴定后方可使用,油顶与压力表配套校验,确定张拉力与油表读数之间的关系曲线,检验用的试验机或测力计的精度等级不低于+2%。使用超过200次及使用中有不正常现象的应重新校验。张拉机具长期不使用时,应在试用前全面检验。 2. 3钢绞线的下料:钢绞线经试验合格后,按设计图纸进行 下料,下料采用高速磨割或氧乙炔进行切割,采用氧乙炔焰割,必须高氧以保证切割而不是熔割,并用适当的方法予以降温,并要注意避免切割火焰或火接触锚具或其他预应力筋。对最终外露部分,预应力钢筋应切割至锚外不短于一倍直径的长度,而且不得用焰割。 2. 4孔道检查:由于浇筑砼前将塑料胶管穿入波纹管内,因此砼浇筑结束后,应用手拉动胶管,以防堵孔。

T梁张拉压浆技术交底

T 梁张拉、压浆技术交底 张拉、压浆是后张法预力砼构件的重要环节,为了更好地控制其质量,根据设计要求和施工规范,特制定本作业指导书。 1. 原材的进料与保存 1.1 预应力钢绞线采用公称直径 d=15.2mm 的高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值 fpk=1860Mpa ,Ep=1.95x10 5Mpa 。 1.2锚具采用 15-8 型、15-9 型及 15-10 型系列锚具及其配件预应力管道采用圆形金属波纹管;预制梁在墩顶处的负弯矩钢束采用BM15-5 型扁锚及其配件,管道采用扁形金属波纹管。 1.3 购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书,并在现场监理旁站下按规定取样做强度和松弛试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.4 运抵到现场的锚具,使用前应对工作锚、夹片、锚垫板逐个进行检验。并按规定取样,对锚环、锚塞的硬度,锚环内部缺陷电磁损伤,做抽检试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.5 对金属波纹管做外观检查,不得出现裂缝,并做密封性能试验。 1.6 运抵到现场的锚具应存放在室内货架上,钢绞线放置平坦,并

垫离地面,加以覆盖,确保钢铰线置于干燥环境中。使用前不得沾染杂物、油污、产生铁锈等。 2.张拉前准备工作 2. 1 钢绞线检测:主要检测破坏负荷、屈服负荷、伸长率和弹性模量及 72h 松弛试验。 2. 2 预应力锚夹具及配套设备按设计要求选用,并检查其合格证。张拉用的油泵性能必须良好,供油足,压力稳定,无渗漏现象,张拉缸,回程缸运行平稳。张拉机械经鉴定后方可使用,油顶与压力表配套校验,确定张拉力与油表读数之间的关系曲线,检验用的试验机或测力计的精度等级不低于 +2% 。使用超过 200 次及使用中有不正常现象的应重新校验。张拉机具长期不使用时,应在试用前全面检验。 2. 3 钢绞线的下料:钢绞线经试验合格后,按设计图纸进行下料,下料采用高速磨割或氧乙炔进行切割,采用氧乙炔焰割,必须高氧以保证切割而不是熔割,并用适当的方法予以降温,并要注意避免切割火焰或火接触锚具或其他预应力筋。对最终外露部分,预应力钢筋应切割至锚外不短于一倍直径的长度,而且不得用焰割。 2. 4 孔道检查:由于浇筑砼前将塑料胶管穿入波纹管内,因此砼浇筑结束后,应用手拉动胶管,以防堵孔。 3. 张拉 3.1 张拉时砼强度不得小于设计强度的 90% ,以同体养护试块试

张拉压浆安全操作规程及标识牌

单腿立柱式,40*60cm,整体高度1.2m ,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2 个 2个 单腿立柱式,60*80cm,整体高度1.2m ,车贴光膜裱铁皮方管焊架。 2个 2个

预应力张拉设备安全操作规程 1.必须经过专门培训,掌握预应力张拉设备的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。 2. 必须按照检测机构检验、编号的配套组合使用张拉机具;张拉区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。 3. 检查被拉钢丝两端的镦头,当有裂纹或损伤时,应及时更换,确认安全后方可作业。 4. 检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,油路无泄漏;高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常后,再紧闭回油阀,逐渐拧开进油阀,待压力表值达到规定要求后方可作业。 5. 张拉时安全阀应调至规定值,严禁任意调整;操作人员应站在预应力钢绞线位置的侧面。

6. 在测量钢丝的伸长时,应先停止拉伸,操作人员必须站在侧面操作;张拉时,不得用手摸或脚踩钢丝。 7. 张拉时必须统一指挥,严格按安全技术交底要求读表;油压不得超过安全规定值;钢筋张拉时严禁敲击钢筋、调整施压装置。 8. 张拉时发现油泵油压千斤顶锚具等有异常情况时应停止张拉,查明原因排除后方可继续作业。 9. 高压油泵停止作业时,应先断开电源,再将回油阀缓慢松开,待压力表退回至零位时,方可卸开通住千顶的油管接头,使千斤顶全部卸荷。 压浆操作规程 1 压浆材料 不低于425号普通硅酸盐水泥和矿碴硅酸盐水泥都可以,但寒冷地区和低温季节不宜采用矿碴硅酸盐水泥,所以应优先采用硅酸盐水泥,水灰比为0.4~0.45,流动度为120~170mm,3小时泌水率控制在2%,最大不超过3%,为提高压浆质量,可向水泥浆里加适量减水剂和膨胀剂,水泥浆强度不低于M20级。 2 张拉完毕后,双控参数均合格者,可进行压浆工作,最好尽早压浆。

现浇箱梁张拉压浆技术交底

施工技术交底编号 工程名称宝鸡植物园渭河大桥交底日期2018年05月27日施工单位中铁一局宝鸡植物园渭河大桥项目部分项工程名称现浇梁张拉压浆交底提要现浇箱梁张拉压浆施工技术交底 交底内容: 现浇箱梁张拉压浆施工技术交底 一、本次交底范围 本交底适用于宝鸡植物园渭河大桥现浇箱梁张拉压浆施工。 二、注意事项 1、严格按照技术交底施工,该段各施工及管理人员均应详细阅读本交底内容,如有疑问请及时与项目部技术人员沟通。 2、本交底一式四份,施工负责人、现场管理、协作队及工程部各一份。 交底单位中铁一局集团有限公司宝 鸡植物园渭河大桥项目部 接收单位 交底人审核人 施工负责人现场管理 协作队负责人协作队技术负责人

交底内容:现浇箱梁张拉压浆施工 一、交底依据 1、《施工合同》 2、《植物园渭河大桥设计施工图》 3、《公路工程质量检验评定标准》 4、《公路工程桥涵施工技术规范》 5、《公路工程混凝土施工技术规范》 6、《公路工程施工安全技术规程》 7、本合同段实施性施工组织设计 8、现行有关技术规程、规则及标准 二、原材料要求 预应力所用的材料:钢绞线、锚具、夹片、锚垫板等先通过有关试验室试验,合格后才能使用。 三、施工方法 1、张拉前准备工作 (1)张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验。 (2)张拉使用的各种机具设备及仪表由专人负责,张拉前对有关设备(包括千斤顶、油泵油表、胶管)应定期维护和校验。正常情况下千斤顶使用6个月或张拉300次或在使用过程中出现不正常现象就需要进行校验。每台油泵在校验时应配备两块压力表,均应进行校验,其中一块留做备用。 (3)孔道预应力束编号:沿道路中心线前进方向,由左向右依次编号。 (4)预应力筋张拉伸长量与设计伸长量进行校核,并报审核后采用。 (5)现场搭设张拉平台,并安置警示标志,平台后方严禁站人。 (6)预应力筋张拉前,应将锚垫板上的灰浆清除干净。上锚具,按照不同型号的束道安装锚具,锚具和夹片要同时安装。 (7)千斤顶的限位板和千斤顶后面的工具锚都要和工作锚一致,先装限位板,再装千斤顶,然后在千斤顶后面再装工具锚,再将油泵和千斤顶连通起来,两端准备工作都做好以后,开始张拉。 2、张拉应力控制及伸长量 (1)预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。