一、保证安全的技术措施

1.停电。

2.验电。

3.接地。

4.悬挂标志牌和装设遮栏(围栏)。

二、停电

1.工作地占应停电的设备如下:

⑴检修设备。

⑵与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表中规定的设备。

工作人员工作中正常活动范围设备带电部分的安全距离(表1)

电压等级(kv)

安全距离(m)

电压等级(kv)安全距离(m)10kv以下

0.35

750

8.00

20、35

0.60

1000

9.50

63(66)、110 1.50

检修低压电气设备安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.检修低压电气设备安全技术措施正式版

检修低压电气设备安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。 (2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。 (3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。 (4)检修结束后试运行确无问题后离

开现场。 技术要求 (1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。 (2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。 (3)所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 (4)要正确使用喷雾,严格控制好煤机速度和回收率,不得随意丢失顶底煤。 (5)工作面上下安全出口人行道宽度不小于0.7m,高度不低于1.8m,宽度符合要求,出口40m范围内无杂物,满足通风

电气工程施工方法与技术措施

电气工程施工方法与技术措施 本工程市政电气工程主要包括:道路照明系统和监控系统 1.道路照明系统 1、电缆敷设工程 (1)电缆铺设注意事项 1)电缆直埋或在保护管中不得有接头; 2)电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; 3)电缆在敷设前应用500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于10MΩ; 4)电缆在灯杆两侧预留量不应小于0.5m; 5)电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; 6)电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。 (2)电缆敷设 1)电缆沟槽土方开挖及回填采用人工方式,及时进行,挖出土方堆置沟槽两侧,回填时用打夯机分层压实。 2)电缆直埋敷设时,沿电缆全长上下铺厚度小<100 ㎜的细土或砂层,沿电缆全长覆盖宽度不<电缆两侧各50 ㎜的保护板,保护板宜用混凝土制作,

并在保护板上铺以醒目标志。 3)直埋电缆敷设的电缆穿越道路、道口等机动车通行的地段穿管敷设。 4)电缆之间、电缆与管道间平行和交叉的最小净距按有关规程和规范进行。 5)焊接镀锌钢管连接时,要保证牢固,密封良好;套接时的短套管或带螺纹的管接头长度不<外径的2.2倍,不能用直接对焊。 6)电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 7)过路管道、绿地与绿地间管道在两端设置工作井,超过50m时增设工作井,灯杆处也宜设置工作井,工作井应符合下列规定: ①井盖应有防盗措施;井深不得小于1m,并应有渗水孔; ②井宽不应小于700㎜。 (3)交接验收 1)质量标准 ①电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; ②电缆固定、间距、弯曲半径符合规定; ③电缆接头良好,绝缘符合规定; ④保护管的连接、防腐符合规定。 2)在施工过程中做好中间验收,并做好记录; 3)应提交资料和文件 ①电缆路径的批准文件; ②工程竣工资料; ③工程竣工图;

大型设备装卸措施

机电设备吊卸、装运安全技术措施 为加强设备装运吊卸管理,确保各个环节安全操作,减少经济损失,确保安全生产,经研究,特制定本规定: 一、设备地面卸车起吊 说明:本次卸车起吊指利用综修车间行车起吊 1、起吊作业前,要了解起吊部件的重量、几何形状,根据设备重量选择符合要求的起吊绳索,并确定具体的起吊方法。 2、行车操作必须由专门经过培训合格的起重司机操作。 3、起吊作业时要有经验的工人选择好吊点,检查好起吊索具是否可靠。 4、起吊由专人指挥,并时刻注意观察起吊吊具,观察起吊绳索的变化,发现如绳索断丝、拉长、松动等异常情况,立即停止作业,进行处理,确认安全后方可继续操作。 5、严禁把设备的外凸处手柄或装配用孔当作吊装点。 6、起吊时人员要躲开吊点下、起吊梁下、重物下和受力回弹方向,不得站在被吊设备倾斜面的下方及重物掉落所波及的地方。设备起吊时要找好物件的重心,平稳起吊。 7、悬吊作业不得中途停止,操作司机人员不得脱岗,擅自行动。需要停止作业时,必须将物件落下放稳。 二、装运下井 1、大型设备必须用平板车装运,垫实封牢,不得超高超宽(即高度不超过 m,宽度不超过 m),否则,应解体分装。 2、开关类设备必须使用专用开关车装运,严禁使用矿车装运。 3、电机、减速机、水泵、25KW及以下调度绞车等设备,必须使用

专用平板车装运;超过专用平板车长度或宽度的用大板车装运。 4、40T溜子、皮带机边框、扒装机溜槽用大平板车或花车装运。 5、排沙泵、设备散件可用花车装运,但必须有防挤压电缆措施, 并封装牢固。 6、对扒装机主机、喷浆机、电瓶车等带轮对的设备,可不用专用 车辆,但应采取相关措施,确保附件不松动或遗失。 7、所有设备原则上禁止使用矿车装运,特殊零散设备附件使用矿 车装运时,必须经调度室同意。 三、井下设备卸车起吊 1、起吊作业前,要了解起吊部件的重量、几何形状,根据设备重量选择符合要求的起吊工具和起吊绳索,并确定具体的起吊方法。 2、起吊作业时要有经验的工人选择好吊点,检查好顶板情况,每次起吊前必须指定专人检查起吊锚杆,起吊索具及手拉葫芦是否可靠。 3、起吊由专人指挥,并时刻注意观察起吊吊具,观察顶板的变化,发现如绳套断丝、拉长、松动、顶板掉渣等异常情况,立即停止作业,进行处理,确认安全后方可继续操作。 4、严禁把设备的外凸处手柄或装配用孔当作吊装点。 5、起吊时人员要躲开吊点下、起吊梁下、重物下和受力回弹方向,不得站在被吊设备倾斜面的下方及重物掉落所波及的地方。设备起吊时要找好物件的重心,平稳起吊。 6、悬吊作业不得中途停止,人员不得脱岗,擅自行动。需要停止作业时,必须将物件落下放稳。 7、起吊卸车前要对平板车两端头用链条锁车固定,防止起吊过程中重物坠落造成平板车掀起波及人员。 8、各部件起吊时,必须先试吊。部件吊起约100~200mm时,检查起吊锚杆及索具,确认安全,方可正式起吊。严禁人员进入或将手脚伸

大型设备起吊及搬运安全技术措施示范文本

大型设备起吊及搬运安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大型设备起吊及搬运安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制说明: 由于我矿大型设备及零部件较多,在生产、检修及安 装过程中,都要进行起吊及搬运,为了规范大型设备及配 件的起吊行为,确保安全生产,特制订本安全技术措施: 二、施工时间:年月日-- 月日 三、施工现场管理人员: 施工负责人: 技术负责人: 安全负责人: 四、上岗条件: 1、所有参加起吊施工的人员必须在施工前由技术人员

带领认真学习本措施,所有施工人员学习后,在措施上签字后方可上岗作业。 2、熟悉相关设备安装、起吊、运输的规定及要求。 3、能够正确使用各种起吊工具,会操作吊运机械。 4、身体状况适应起吊作业。 五、大件起吊安全技术措施: 1、进行起吊及搬运作业时必须指定安全负责人统一指挥,所有施工人员要精力集中,严禁说笑打闹,以确保施工过程中的安全。 2、所有参加施工的人员工作前不准喝酒,必须认真熟悉现场的作业环境,每个人都要根据各自的分工,选择好出现不安全情况时的躲避空间或路线。 3、起重机械、工具、卡具和绳索(绳套)等要按规定进行定期检查试验,每次使用前应由施工负责人与安全负责人共同进行一次认真的检查,不合格的严禁使用,检查

电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施

编号:SM-ZD-63662 电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备上工作保证安全的技术措 施和组织措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 规范在电气设备上工作的安全措施,确保人身和设备的安全工作。 2 范围 适用于强电人员日常工作。 3 职责 3.1 公用设备维护部强电负责人负责监督和检查安全工作。 3.2 公用设备维护部强电值班员负责在工作中遵守技术措施和组织措施。 4 工作内容 4.1 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施;

4.2 断开电源。在工作场所必须断开电源设备,包括需检修的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m (10KV)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮拦或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时,必须使检修设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机构处于断开位置时,都应用锁锁住。 4.3 验电。检验电气设备上有无电压时,必须使用合格的验电器,验电前应在带电母线上检测一下验电器,确认验电器确实是合格产品。验电时应在电气设备的两侧的各相分别进行。 4.4 装设接地线。将检修设备的三项短路并接,可以放掉检修设备的剩余电荷,这也是防止突然来电,保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行,若仅有单人值班,则只允许用接地开关接地。 4.5 悬挂指示牌和装设遮拦。在工作点四周应安设标示牌和遮拦,有关的操作开关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。 4.6 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完

电气设备防潮技术措施实用版

YF-ED-J6209 可按资料类型定义编号 电气设备防潮技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气设备防潮技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、加强对生产现场电气设备的检查,严格执行巡回检查制度。 2、定期检查主厂房、储煤场、挡雨棚等建筑物或构架物,如发现有漏水、渗水现象要及时修补处理。 3、定期检查电子室、网控室、继电保护室、通信机房,确保通风装置和空调设备正常工作。 4、定期检查继电保护屏、不停电电源装置、直流系统等设备,防止出现结露、积水现象。

5、定期检查材料、备品仓库,确保通风良好、无积水或受潮现象。 6、加强对升压站的巡查,认真检查开关箱、端子箱、操作箱、电源箱是否关严、密封情况是否良好,发现有水汽进入箱内时,要及时投入加热装置。 7、加强对发电机励磁小室的检查,确保室内天花板和墙体无漏水、渗水现象。 8、加强对各配电室的检查,门窗应关闭严密,防止潮气入侵。 9、配有中央空调的配电室温度不能设得太低,设定温度应≥18℃,防止室内设备结露。 10、配有独立空调的配电室,遇到潮湿天气时可使用空调去湿功能。 11、下雨天或潮湿天气时,不要投运各配

瓦斯管路装卸、运输安全技术措施

瓦斯管路装卸、运输安全技术措施 一、概述 为了保证瓦斯抽放管路装卸、运输过程中的人员安全,特制定本措施。 二、施工组织 1、工程负责人:李天录 2、安全负责人:杨红太 3、各班组长全程安全监督 三、瓦斯管路运输装卸安全技术要求 1、施工前准备 1)组织施工人员熟悉瓦斯管路运输装卸的有关技术、安全要求; 2)讨论确定运输、装卸瓦斯管路的劳动组织、施工顺序及进度; 3)组织人员对原材料进行逐个清点验收,并做好记录; 4)准备好施工材料、工具及劳保用品; 5)装卸运输前,需把所用机械全部整修一遍,保证器械安全无损坏。 2、装车安全措施 1)进入施工现场必须带好安全帽、自救器,作业前应穿带好个人劳保用品,严禁赤膊赤脚作业。 2)严禁酒后或病态人员进入施工现场作业,更不得登高作业。 3)所有工作人员应遵守有关规章制度和劳动纪律,工作中做到精力集中,按时上下班,不得随便脱离工作岗位。 4)每日工作前应由班长向所有工作人员交代好工作内容及安全要求,

做到任务落实,责任明确,各负其责,严禁违章指挥和违章作业。5)现场特殊工种作业人员必须按规定经过专门培训,考核合格后持证上岗,无证不得操作。 6)瓦斯管运输必须采用专用矿车装车. 7)用葫芦进行起吊时,所用的绳扣要能承受对应的重量,且插接要符合技术要求,所用起吊工具必须完好,起吊过程中要做到"一人起吊,一人监护",确保起吊安全。 8)起吊管道重物时应由专人统一指挥,并设有经验的专人负责安全,其它人员必须服从指挥。 9)吊管使用的钢丝绳、麻绳、滑轮等机具事先应认真检查其完好情况,严禁使用破损、磨损、断丝及锈蚀的机具绳索。 10)装车车辆在装车时必须停好并用木锲刹稳,以防在装车时划动。 3、运输安全措施 1)采用机车牵引时,车辆之间采用链子和连接环连接,链子的长度必须满足车辆转弯时所需的最短长度,以防转弯时车辆掉道。 2)绞车提升时,绞车司机必须经过专门培训并持证上岗的专职人员。绞车提升过程中(包括综采工区运送施工过程中的材料),除专职观察提升车辆的运行情况的人员外,其余人员必须全部撤至巷道安全地点。专职观察提升车辆的运行情况的人员发现异常时及时发出停车信号,停车信号由观测人员自定,可以采用喊声、晃灯等方法。 3)绞车提升时,必须严格执行"行车不行人,行人不行车"制度。提升

油罐车装卸作业安全技术措施实用版

YF-ED-J5344 可按资料类型定义编号 油罐车装卸作业安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

油罐车装卸作业安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了减少油罐车装卸事故的发生,现特将 油罐车装卸作业的几条注意事项登出: 一、安全技术措施: ⑴汽车油罐车装卸设施包括鹤管、输油管 线、金属装油台等之间,应作可靠的电气连接 并接地。 ⑵装卸油场地的地衡、鹤管、加油枪、管 线等均应跨接并设置静电接地装置。接地电阻 不大于100Ω。 ⑶汽车油罐车付油场地,应设置采用截面

积不小于4mm2铜芯软绞线一端连接能破漆的鳄鱼式夹钳、专用连接夹头等,以便与装卸油罐车车体连接;而另一端应连接接地装置。 ⑷用于运输成品油的汽车油罐车应使用橡胶拖地带,禁止使用金属拖地带。 ⑸汽车罐车的油罐内应装有挡板。禁止使用无挡板的汽车罐车装运易燃油品。 ⑹油罐与车体之间的电阻不得大于106Ω。金属管路中任意两点间或油罐内部导电部件上及拖地胶带末端的导电通路电阻值不大于5Ω。 ⑺汽车罐车装油时,对不同直径鹤管的最大安全流速,应符合下表规定。 汽车罐车最大安全装油流速(括号内的数字为对应的流量m/s) 鹤管直径

电气安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56228 电气安全技术措施 Electrical safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。触电事故虽然具有突发性。但具有一定的规律,只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。 预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。 (一)采用安全电压。安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体之间均不得超过交流(频率为50~50赫)有效值50伏。 国家标准规定;安全电压额定值的等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏。当电气设备采用了超过24伏电压时,

必须采取防止人接触带电体的防护措施。 凡手提照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明灯、高度不足2,5米的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36伏安全电压。 凡工作地点狭窄,行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境(如金属容器内、隧道内),所使用的手提照明灯,应采用12伏电压。 对于水下的安全电压额定值,我国尚未规定,国际电工标准委员会(IEC)规定为2.5伏。 安全电压能限制人员触电通过人体的电流在安全电流范围内,从而在一定程度上保障了人身安全。 (二)保证电气设备的绝缘性能。所谓绝缘,是用绝缘物将带电导体封闭起来,使之不能被人身触及导体,从而保证安全。一般使用的绝缘物有瓷、云母、橡胶、胶木、塑、布、纸、矿物油等。但绝缘不是万无一失的,因为绝缘也会遭到破坏,有的是机械损伤,有的是电压过高或绝缘老化产生电击穿。绝缘损坏就会使电气设备外壳带电的机会增加,虽然

电气设备防潮和防超温的管理规定

关于电气设备防潮和防超温的管理规定 鉴于湖南地区雨季天气潮湿的实际状况,确保机组的安全稳定运行,特制订以下防止电机绝缘受潮的管理规定: 一、发变组防潮: 1、发电机在调停需连续运行其定冷水泵48小时以上,48小时内不得停运,如雨天或天气湿度达到90%以上需继续运行。 2、发电机的封母微正压装置在机组停运后需及时启动,每班必须有一次放水。 3、机组停运期间,天气湿度在90%以上需将励磁变的风机启动。 4、机组停运转备期间,励磁系统只需断开其起励电源。有检修工作除外。 5、机组停运期间每15天要通知设备部人员测量其定子绝缘,运行人员须测量其转子绝缘。如不合格,需填写缺陷,交检修处理。 6、汇控柜的加热电源无论在机组停用或运行期间都需投入自动运行; 二、电动机防潮 1、在4-8月梅雨季节,需将备用电动机测绝缘的定期工作由以前的#1机和公用部分由14日和29日增加6日和21日中班进行,#2机部分由原来的15日和30日增加7日和22日中班进行;对于备用中的电机停运超过7天的都需测量。以上规定同时适用辅控系统各电动机;9月至次年3月保持#1机和公用部分由14日和29日和#2机部分由原来的15日和30日的规定执行。 2、对于备用中的电动机,需保持其电机加热器投入运行,电机停运后需及时投入; 3、电机的加热器需保持完好率为100%,对于加热器有故障的需及时填写缺陷联系检修处理; 4、浆液循环泵、除灰空压机的电机加热器未接线需加强电机绝缘监视; 5、对于6KV电动机测绝缘时,需测量其吸收比。 6、各电动机加热器投退情况需及时登入加热器投退登记本。 三、配电盘柜防潮 1、各配电盘柜需关好柜门,防止受潮和防止小动物进入 2、6KV各配电柜需投入其柜内加热器开关 3、加强各配电盘柜的检查巡视。 4、主变区域的端子箱及各冷却器控制箱电机加热器除主变冷却器控制箱外可不用投入,但需加强冬季、雨天的检查,如有严重结露现象需及时通知专业。 5、加强雷雨天气配电设备的检查,防止漏水入电气设备。 四、配电室防超温 1、配电室的空调在环境温度30℃及以上时需及时投入空调运行。 2、配电室的空调温度设定在22℃-26℃,控制室内温度在22℃-30℃之间。 3、励磁小室、凝泵变频器室的空调在设备运行时需及时投入,在设备停运时需及时退出;设备运行期间控制室内温度在22℃-30℃之间。 4、继电保护室、直流UPS室在水源空调投入期间需及时停运电空调。控制室内温度在22℃-30℃之间。如水源空调不能满足室内温度控制时需及时投入电空调。 5、如配电室温度超过30℃时,需及时投入轴流风机运行,保持室内空气畅通。 五、电缆夹层的防超温 1、每月的3日和18日的电缆夹层的定期全面检查工作中,需全面测量其电缆夹层的温度和电缆的温度。温度超过50℃时需及时通知专业。 2、当电缆夹层的温度超过35℃时需及时投入其室内轴流风机运行,当电缆夹层温度低于

装卸吊装工作安全技术措施示范文本

装卸吊装工作安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装卸吊装工作安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⑴。搬运工在搬运前必须认真学习本操作规程中的装 卸要求,并遵照执行,对零星装卸也要符合安全运输的有 关规定。 ⑵。起重搬运各种大小设备时,必须统一规定口号、 统一指挥进行操作。 ⑶。起重搬运工具,使用前必须进行检查,不符合安 全规定的不准使用。 ⑷。搬运机器,必须查明重量、尺寸、装卸地点后, 才能操作。 ⑸。装运各种材料、物件时严禁超载、超高、超宽、 超长。 ⑹。车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,

物件堆放要平稳;车辆行驶时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,并不准站在物件的顶头,防止急刹车物件往前突然移动而轧伤人,装运构件,必须选好头木、挂好紧线器,防止物件倒坍造成事故。 ⑺。密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。 ⑻。装卸乙炔、氧气瓶时应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气作业安全技术措施

电气作业安全技术措施 在电气检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。进行全部停电和部分停电的检修工作应按停电→验电→挂接地线→装保安线→挂标示牌→装遮拦等的操作步骤,做好电气作业的安全技术措施。检修完毕应及时做好恢复工作。 一、停电操作要领 1、断开变电站、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 2、断开需要工作班操作的线路各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸) 和熔断器(保险)。 3、断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险); 4、断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。 5、停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备除外)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。 二、验电操作要领 1、在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

2、330kV及以上的线路,可使用合格的绝缘棒验电。验电时,绝缘棒验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。高压验电时应戴绝缘手套。 3、验电前,宜先在有电设备上进行实验,确认验电器良好。 4、验电时,人体应与被验电设备保持安全距离,并设专人监护。 5、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。 6、对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧。 三、装设接地线要领 1、线路验明却无电压后,应立即装设接地线并将三相短路。 2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。 3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,截面不得小于16mm/股,同时应满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用的线夹固定在导线上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 4、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘手套。 5、电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 四、装设个人保安线要领(常把此点归为第三点) 1、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

电气设备安全措施与储存

电气设备安全措施与储存 摘要:随着经济生活水平的不断提高,人们生活水平的提高,人们对电气设备使用量越来越大。随之在使用中出现的安全问题也越来越多,本人结合自己多年的施工管理经验就当前电气安全使用中存在的常见通病及防治提出一些看法,与同行进行探讨。关键词:电气设备安全措施安全储存 一、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。 (2)安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。 (3)安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此,根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。

(4)标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。 二、安全技术方面对电气设备基本要求 电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质量不佳,不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此,为了确保人身和设备安全,在安全技术方面对电气设备有以下要求: (1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。 (2)设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。 (3)易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。 (4)低压电力系统应有接地、接零保护装置。 (5)对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。 (6)在电气设备的安装地点应设安全标志。 (7)根据某些电气设备的特性和要求,应采取特殊的安全措施。

材料装卸安全措施

材料装卸安全技术措施 为进一步强化现场管理,规范正规装卸操作行为,杜绝各类运输事故,保证装卸料期间人员的安全,特制定本安全技术措施,并严格贯彻落实。 一、正确选择车辆且装车要符合要求: 1、所装物料的车辆分为平板车、矿车和花车。严格按载重量选择车辆,同时,不同种类材料还应选择不同的车辆,严禁超载和滥用车辆。 2、所选车辆必须完好,两端的连接销无开焊,轮对灵活,各部件齐全可靠,整体无变形。 3、装运长型材料(3m及以上)如钢管和轨道、柔性材料如皮带和电缆时,要使用花车。如果长度确实较短时,也可用矿车,但必须确保全部装入矿车中,不得有外露部分。 4、装运各类大重型设备或材料如液压支架等必须选用平板车。当向平板车上装物料时,其高度(包括板车的自身高度)控制在2米以内,宽度为1.5米之内。 5、装矿车和花车时其高度不能超过矿车或花车的本身高度。 6、严禁用矿车装运长型及大重型材料及设备。 二、装车安全措施: 1、装运车辆必须标明收料地点,单位及日期。 2、用平板车、花车装料时必须捆绑牢固,同时采取具体可靠的防脱、防滑措施。捆绑时必须选4分及以上钢丝绳,并且要使用绳扣。

捆绑柔性材料时,还必须在材料与钢丝绳之间垫木版或旧皮带等,以防损坏被捆绑物,。 3、装车时,应做到同种材料同车装运,若混装材料则必须做到下部装大、长、重、密实的,上部装小、短、轻、易碎的。 4、装搬各种材料时,应先搬上部,后搬下部。 5、同时装运两个及以上材料车时,车与车相互间距不得小于1.5m。 6、重量在100kg及以上的材料和各种电器设备在装运时,必须用机械吊装(天车或导链),严禁人工抬装。若无条件机械吊装时,必须由专人指挥和监护。利用吊车装卸大件物料时,工作人员首先要将大件物料固定牢靠后,撤离吊车5米外再由监护人员给吊车司机发出信号,吊车往下放物料靠近车辆时,监护人员一定要发出慢放信号,待物料平稳放到车上时,工作人员先将物料车推出离吊车10米以外的位置后再将车上的物料按要求摆放好。 7、两人及多人协同装车时,必须有专人指挥。扛抬长型材料时,必须要顺肩,事前统一口号,起落一致,同起同放,以免在抬或放物料时由于口号不统一造成手脚砸伤,同时必须将长型材料摆放整齐,与车体保持平衡。 8、在花车或平板车上斜装一些超高、超宽材料设备时,必须按实际情况加好配重,使车体保持整体平衡。 9、井下装车安全注意事项: 1)、井下装车,至少在两人以上,严禁单人作业。 2)、无论装何种材料设备,必须有专人监护,时刻观察好顶板及

油罐车装卸作业安全技术措施及注意事项详细版

文件编号:GD/FS-9762 (管理制度范本系列) 油罐车装卸作业安全技术措施及注意事项详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

油罐车装卸作业安全技术措施及注 意事项详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了减少油罐车装卸事故的发生,现特将油罐车装卸作业的几条注意事项登出: 一、安全技术措施: ⑴汽车油罐车装卸设施包括鹤管、输油管线、金属装油台等之间,应作可靠的电气连接并接地。 ⑵装卸油场地的地衡、鹤管、加油枪、管线等均应跨接并设置静电接地装置。接地电阻不大于100Ω。 ⑶汽车油罐车付油场地,应设置采用截面积不小于4mm2铜芯软绞线一端连接能破漆的鳄鱼式夹钳、专用连接夹头等,以便与装卸油罐车车体连接;

而另一端应连接接地装置。 ⑷用于运输成品油的汽车油罐车应使用橡胶拖地带,禁止使用金属拖地带。 ⑸汽车罐车的油罐内应装有挡板。禁止使用无挡板的汽车罐车装运易燃油品。 ⑹油罐与车体之间的电阻不得大于106Ω。金属管路中任意两点间或油罐内部导电部件上及拖地胶带末端的导电通路电阻值不大于5Ω。 ⑺汽车罐车装油时,对不同直径鹤管的最大安全流速,应符合下表规定。 汽车罐车最大安全装油流速(括号内的数字为对应的流量m/s) 鹤管直径 装油方式80 90 100 110 120 150 顶部装油6.0(110) 5.5 (125) 5.0 (140) 4.5

高低压电气设备检修安全技术措施(新编版)

高低压电气设备检修安全技术 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

高低压电气设备检修安全技术措施(新编 版) 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:2013年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。

3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1.按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。 3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。 5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围

设备装卸、运输安全技术措施

设备装卸、运输安全技术措施 12182设备现已回撤完毕,根据矿井要求需装卸、提升运输,为确保施工过程中的安全,特制定本安全技术措施。一、设备装车安全技术措施1、装车前准备好拔柱器、钎子、铁丝等所需工具、材料。2、装车前首先检查吨车的完好情况,确定完好后,方可装车。3、装车前必须由施工单位负责人现场统一指挥,严格落实措施,以保证装车的顺利进行。4、装车时应做到轻装轻放,重不压轻,大不压小,堆放平稳,捆扎牢固。 5、人工搬运、装卸物件应视物件轻重合理配备人员。多人搬运同一物件时,要有专人指挥,并保持一定间距,步调一致。 6、堆放物件不可歪斜,高度要适当,对易滑动件要用木块塞垫,保证其物件稳定牢固。 7、使用拔柱器前要首先检查安装地点棚架的完好状态,确认完好后方可安装拔柱器,以防出现人身事故,否则严禁施工。 8、使用拔柱器提升设备时,由通风队现场指派责任人统一协调指挥,严禁人员站在重物下方,且人员远离起吊中的重物,防止重物脱落伤人。 9、使用拔柱器提升设备时必须找准被吊物件的重心,否则严禁起吊。10、装车时按要求一次装满矿车后,方可装下一辆矿车,严禁所装单辆矿车超高、超宽,否则严禁运输。11、设备每装完一辆矿车,都要检查,确认矿车捆扎牢固后,方可运输,否则严禁运输。二、设备运输安全技术措施1、装车运输前,通风队现场负责人必须对所装设备的牢固情况进行全面检查,确认牢固且符合《煤矿安全规程》、《操作规程》相关要求后方可开始运输。2、提升设备前必须严格执行行车不行人,行人不行车制度,否则严禁提升。3、提升设备前,必须严格由机二队安排专人在提升巷道的上、下出口进行把口,否则严禁提升。4、矿车运输前,由机二队安排一名专职巡道工,对其运输线路及运输轨道进行排查一遍,确认运输轨道安全可靠,方可运输,否则严禁运输。5、运输过12160轨道风门时,一次只准推一辆车,且严禁在矿车的两侧推车,待一辆矿车推过风门稳固后,方可再推另外一辆矿车。6、12160轨道风门通过车辆时,须先打开一道正反风门,待单辆矿车通过后,将其关闭,之后方可打开另一道正反风门,严禁将两道风门同时打开。7、车辆行至巷道口、硐室口、弯道、道岔等地段时,须减低速度,并发出警号。8、车辆由12160轨道车场推至大巷内,改用电瓶车运输,运至设备矿车前

油罐车装卸作业安全技术措施

编号:AQ-JS-01772 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 油罐车装卸作业安全技术措施Safety technical measures for loading and unloading of oil tanker

油罐车装卸作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为了减少油罐车装卸事故的发生,现特将油罐车装卸作业的几条注意事项登出: 一、安全技术措施: ⑴汽车油罐车装卸设施包括鹤管、输油管线、金属装油台等之间,应作可靠的电气连接并接地。 ⑵装卸油场地的地衡、鹤管、加油枪、管线等均应跨接并设置静电接地装置。接地电阻不大于100Ω。 ⑶汽车油罐车付油场地,应设置采用截面积不小于4mm2铜芯软绞线一端连接能破漆的鳄鱼式夹钳、专用连接夹头等,以便与装卸油罐车车体连接;而另一端应连接接地装置。 ⑷用于运输成品油的汽车油罐车应使用橡胶拖地带,禁止使用金属拖地带。 ⑸汽车罐车的油罐内应装有挡板。禁止使用无挡板的汽车罐车

装运易燃油品。 ⑹油罐与车体之间的电阻不得大于106Ω。金属管路中任意两点间或油罐内部导电部件上及拖地胶带末端的导电通路电阻值不大于5Ω。 ⑺汽车罐车装油时,对不同直径鹤管的最大安全流速,应符合下表规定。 汽车罐车最大安全装油流速(括号内的数字为对应的流量m/s)鹤管直径 装油方式0 顶部装油6.0(110)5.5(125)5.0(140)4.5(155)4.2(170)3.3(210) ⑻静电接地线与汽车罐车的连接应符合下列要求。 ①连接应紧密可靠,不准采用缠绕连接。 ②在打开罐盖之前进行连接。 ③要接在罐车的专用接地端子板等处,不准接在装卸油口1.5m 之内。 ④在关上罐盖之后拆除连接。

在电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 在电气设备上工作保证安全的技术措施和组织措施(通用版)

在电气设备上工作保证安全的技术措施和组 织措施(通用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、目的 规范在电气设备上工作的安全措施,确保人身和设备的安全工作。 2、范围 适用于强电人员日常工作。 3、职责 3.1维修部经理负责监督和检查安全工作。 3.2主管、电工负责在工作中遵守技术措施和组织措施。 4、程序及要求 4.1在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施: 4.1.1断电。在工作场所必须断开电源的设备:包括需检修设备的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m(10KV)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮栏或其他可行安全措施的带电部分。在断开

电源时,必须使检修设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机构处于断开位置时,都应用锁锁住。 4.1.2验电。检验电气设备上有无电压时,必须使用合格的验电器,验电前应在带电母线上检测一下验电器,确认验电器确实是合格产品。验电时应在电气设备的两侧的各相分别进行。 4.1.3装设接地线。将检修设备的三项短路并接,可以放掉检修设备的剩余电荷,这也是防止突然来电,保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行,若仅有单人值班,则只允许用接地开关接地。 4.1.4悬挂指示牌和装设遮栏。在工作点四周应安设标示牌和遮栏,有关的操作开关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。 4.2工作许可 4.2.1工作许可人(值班员)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,并应完成施工现场的安全措施。 4.2.2在配电室内工作,工作许可人应同工作负责人检查停电范围内已实施的安全措施。如装接地线,遮拦和标示牌等,并指明邻近带电部位。在工作地点,应以验电器(手)触试停电设备,证明检修设备确无电压后,双方在工作票上签字。