摘要

地基处理的目的主要是提高地基强度和控制地基变形。本论文中所涉及的建筑物场地位于郑东新区,工程地质条件较差,天然地基承载力不足,可以采用CFG桩复合地基进行加固。CFG桩复合地基虽说是近些年才发展起来的,但其施工速度快,建筑成本低,可调性、适合性、可靠性好,复合地基沉降小,目前CFG桩复合地基在许多地区广泛应用。

根据建筑物场地的岩土工程勘察资料,论文对场地工程地质条件进行分析和评价和CFG桩复合地基的设计。设计的主要内容有有效桩长,桩径,桩间距,面积置换率,单桩承载力,复合地基的承载力,桩体材料强度,并对沉降和倾斜进行了验算,以确保建筑物的安全。

关键词:CFG桩复合地基,地基承载力,变形。

Abstract

The main purpose of the ground treatment is to improve the strength and control of ground the deformation of ground. In this paper, the buildings involved in the site is located in Chung Dong New Area, the engineering geological conditions is poor and the ground bearing capacity of natural base is not big enough, can be used CFG pile composite foundation reinforced. While CFG pile composite foundation is only developed in recent years, but its speed of construction, building low-cost, adjustable, and the suitability, reliability, and composite foundation settlement small, the current CFG pile composite foundation widely used in many areas.

According to the building site geotechnical engineering investigation of the information,this paper analysis and evaluation the engineering geological conditions of the venue and design CFG pile composite foundation. The main elements of the design is effective pile length, pile diameter, pile spacing, covering an area of exchange rates, pile capacity, the bearing capacity of composite foundation, pile material strength, and the settlement and tilt were checked to ensure the safety of buildings .

Keywords: CFG pile compound-ground, bearing capacity of foundation soil, deformation.

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

1 工程概述及场地工程地质条件 (5)

1.1 拟建工程概况 (5)

1.2 场地地形地貌 (5)

1.3 场地地层岩性 (6)

1.4 场地水文地质条件 (8)

1.4.1地下水类型、埋深及变幅 (8)

1.4.2水质分析结果 (8)

1.4.3地下水腐蚀性评价 (9)

1.5 不良地质作用及对工程不利的埋藏物 (10)

2 场地岩土工程分析与评价 (11)

2.1 各岩土层物理力学性质指标 (11)

2.1.1各层土物理力学性质指标统计 (11)

2.1.2各层土的抗剪强度指标统计 (12)

2.1.3各层土承载力特征值 (12)

2.1.4各层土压缩性评价 (12)

2.2 地震效应分析 (13)

2.2.1 抗震设防烈度及地震动参数 (13)

2.2.2 场地土类型和建筑场地类别 (13)

2.2.3场地和地基土液化评价 (13)

2.2.4地基土震陷可能性分析 (16)

2.3 地基均匀性评价 (17)

3 地基处理方案分析论证 (19)

3.1 建筑物结构荷载及基底压力估算 (19)

3.2 天然地基方案分析 (19)

3.3 CFG桩复合地基理论简介 (20)

3.3.1 CFG桩复合地基简介 (20)

3.3.2 CFG桩的发展和应用 (20)

3.3.3 CFG桩的加固机理 (20)

3.3.4 CFG桩复合地基的褥垫作用 (21)

4 CFG桩复合地基的设计 (22)

4.1 CFG桩复合地基的设计参数 (22)

4.2桩端持力层选择及桩长选择 (22)

4.3桩径选择 (22)

4.4桩间距 (22)

4.5单桩竖向承载力特征值估算 (22)

4.6桩体强度 (23)

4.7面积置换率 (23)

4.8复合地基的承载力特征值 (24)

4.10沉降计算 (25)

4.10.1沉降计算理论 (25)

4.10.2 CFG桩复合土层压缩模量 (26)

4.10.3 沉降计算 (27)

4.11 褥垫层的设计 (31)

5地下车库地基基础方案论证 (31)

5.1上部荷载估算 (31)

5.2 地基土均匀性评价 (31)

5.3 地基基础方案论证 (31)

5.4 抗拔桩参数 (31)

6基坑开挖支护与降水方案论证 (32)

6.1基坑开挖与支护方案论证 (32)

6.1.1 基坑边坡设计参数 (32)

6.1.2基坑支护方案 (32)

6.2基坑降水方案论证 (32)

6.2.1基坑降水设计参数 (32)

6.2.2 基坑降水方案 (33)

6.3基坑开挖与基础施工应注意的问题及预防措施 (33)

7 结论与建议 (34)

结束书 (36)

参考文献 (37)

1 工程概述及场地工程地质条件

1.1 拟建工程概况

拟建建筑物位于郑州市东区,商都路与东风东路交叉口西北角。拟建场区内包括27层住宅楼7幢,18层楼9幢,23层住宅楼1幢,1层商业用房和地下车库。各建筑物工程特征见表1-1,其工程分布情况详见勘探点平面布置图。详见《建筑物和勘探点位置图》。

表1-1 工程特征一览表

依据“GB 50021-2001”规范结合工程特征,本工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为二级,根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)第3.0.1条,综合确定其岩土工程勘察等级为乙级;按照规范GB 50007-2002”第3.0.1条确定地基基础设计等级为乙级;按照规范“GB 50011-2001”第3.1.1条,确定本工程抗震设防为丙类建筑。

1.2 场地地形地貌

拟建场地较为平整。地貌单元属黄河冲积平原。

1.3 场地地层岩性

根据钻探、静力触探,结合室内土工试验分析结果,本场地85.0m勘探深度,按其成因类型、岩性及工程地质特性将其划分为20个工程地质层,1个工程地质亚层,现分述如下:

全新统(Q4)

第①层(Q4ml)杂填土,稍湿,稍密。以褐黄色粉土为主,含砖屑和少量灰渣。层厚0.3~1.8m,平均厚度0.79m。

第②层(Q43al):粉土,褐黄色,稍湿~湿,稍密~中密。含少量植物根系,土质均匀。无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应迅速。该层在场地东北部缺失,层底标高94.14~99.3m,层底深度1.0~6.8m,层厚0.5~4.0m,平均厚度1.6m。

第③层(Q43al):粉砂,黄褐色,稍密~中密。含大量泥质,局部夹粉土薄层。主要矿物成份石英和长石。层底标高92.12~96.71m,层底深度2.8~6.8m,层厚0.5~5.3m,平均厚度2.55m。

第④层(Q42al):粉土,灰黄色,湿,稍密~中密。土质均匀,含少量锰质斑点,夹粉质粘土薄层。无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等。场地内该层分布稳定,层底标高90.64~94.35m,层底深度4.6~9.4m,层厚0.5~4.4m,平均厚度2.05m。

第⑤层(Q42al):粉土,灰色,湿,稍密~中密。偶含螺壳碎片,夹薄层粉质粘土。干强度低,韧性低,无摇振中等。场地内该层局部缺失,层底标高86.44~91.80m,层底深度7.4~12.2m,层厚1.2~5.5m,平均厚度3.18m。

第⑥层(Q42al):粉砂,灰色,稍密~中密。顶部含少量泥质,下部较均匀,局部夹薄层粉土,主要成份为石英和长石。场地内该层分布稳定,层底标高83.28~88.65m,层底深度11.5~16.2m,层厚1.3~6.2m,平均厚度3.9m。

第⑦层(Q42al):粉质粘土,灰~灰黑色,可塑~软塑。土中含少量蜗牛碎片及腐殖质,局部夹灰绿细条纹,含较少量钙质斑点,该层底部粘粒含量降低,局部渐变为粉土、粉砂。光滑,干强度高,韧性高。场地内该层分布稳定,层底标高80.44~84.30m,层底深度16.7~18.2m,层厚3.0~5.6m,平均厚度3.44m。

第⑧层(Q41al):粉砂,灰褐色,密实。顶部含少量泥质,下部较均匀,局部夹薄层粉土,主要成份为石英和长石。场地内该层分布稳定,层底标高77.62~81.47m,层底深度18.4~21.7m,层厚2.6~4.8m,平均厚度3.28m。

上更新统(Q3)

第⑨层(Q3al):细砂,褐黄色,密实,含少量钙质结核(直径1~3cm),底部泥质含量较高。主要矿物成份石英和长石。场地内该层分布稳定,层底标高77.62~71.49m,层底深度27.3~30.0m,层厚7.2~12.2m,平均厚度9.76m。

第⑩层(Q3 al):粉土,褐黄~黄褐色,湿,中密~密实。含少量锈黄斑和钙质结核,粘粒含量较高。无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等。场地内该层分布稳定,层底标高67.97~70.09m,层底深度28.5~31.5m,层厚0.5~2.2m,平均厚度1.32m。

第⑾层(Q3 al):粉质粘土,黄褐色,硬塑~坚硬。含少量锈黄斑和钙质结核,粘粒含量较高。光滑,干强度高,韧性高。场地内该层分布稳定,层底标高62.19~66.80m,层底深度33.0~36.8m,层厚2.5~6.7m,平均厚度4.73m。

第⑿层(Q3al):粉质粘土,褐黄色,硬塑~坚硬。含较多铁锰质结核、锈黄斑、白色钙丝。含较多钙质结核。光滑,干强度高,韧性高。场地内该层分布稳定,层底标高57.52~63.13m,层底深度36.0~42.3m,层厚1.5~7.7m,平均厚度3.12m。

第⒀层(Q3al):细砂,黄褐色,密实,砂质纯净,主要矿物成份为石英和长石。场地内该层局部缺失,层底标高56.72~61.99m,层底深度37.9~42.5m,层厚0.8~2.6m,平均厚度1.56m。

第⒀1层(Q3al):粉土,黄褐色,湿,中密~密实。含锈黄斑和少量钙质结核。无光泽反应,干强度低,韧性低。场地内该层主要分布于场地东北部,层底标高56.06~61.99m,层底深度37.9~42.5m,层厚0.8~2.6m,平均厚度1.56m。

第⒁层(Q3al):粉质粘土,黄褐色,硬塑~坚硬。含较多铁锰质结核和灰斑,局部含大量钙质结核。光滑,干强度高,韧性高。场地内该层分布稳定,层底标高49.82~53.80m,层底深度47.5~49.6m,层厚4.5~11.8m,平均厚度9.11m。

第⒂层(Q3al):粉土,褐黄色,湿,密实。含较多铁锰质结核和锈黄斑及少量钙质结核,夹粉质粘土层。无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等。层底标高44.18~48.35m,层底深度51.0~55.0m,层厚2.2~6.5m,平均厚度4.43m。

第⒃层(Q3al):粉质粘土,黄褐色,硬塑~坚硬。含铁锰质结核、锈黄斑和灰斑。光滑,干强度高,韧性高。场地内该层分布稳定,层底标高43.32~48.35m,层底深度55.1~55.2m,层厚2.9~4.3m,平均厚度3.6m。

第⒄层(Q3al):粉土,褐黄色,湿,密实。含锈黄斑。无光泽反应,干强度低,韧性低,摇振反应中等。该层仅15#、129#孔揭穿层底标高37.32~41.47m,层底深度57.2~62.1m,层厚2.1~6.1m,平均厚度4.05m。

第⒅层(Q3al):细砂,浅褐黄色,密实。顶部含少量泥质,主要成份为石英和长石。该层仅15#、129#孔揭穿,层底标高31.92~32.37m,层底深度66.3~67.5m,层厚5.4~9.1m,平均厚度7.25m。

中更新统(Q2)

第⒆层(Q2al):粉质粘土,棕黄色、硬塑~可塑。含锈黄斑、灰绿斑较多钙质结核,底部钙质胶结。光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。该层仅15#、129#孔揭穿,层底标高19.87~21.12m,层底深度78.3~78.8m,层厚10.8~12.5m,平均厚度11.65m。

第⒇层(Q2al):粉质粘土,浅棕黄色、杂色,硬塑~可塑。含锈黄斑、钙质结核及灰绿斑。光滑,干强度中等,韧性中等,无摇振反应。该层仅15#、129#孔揭露,未揭穿,揭露厚度6.2~6.7m。

1.4 场地水文地质条件

1.4.1地下水类型、埋深及变幅

本场地地下水类型为潜水,潜水含水层岩性主要为第③、④、⑤、⑥层粉土、粉砂。其补给来源主要为大气降水,勘察期间潜水地下水位埋深3.2~5.4m(标高94.65~95.77m),水位年变幅2.0m左右。

1.4.2水质分析结果

为了评价地下水对建筑材料的腐蚀性,分层从钻孔中取水样进行水质分析,结果见表1-2。

表1-2 水质分析结果表(17#孔)

续表1-2 水质分析结果表(129#孔)

1.4.3地下水腐蚀性评价

按照“GB 50021-2001”规范附录G,河南省干燥指数小于1.5,属于湿润区,拟建场地环境类型为Ⅲ类。

据“GB 50021-2001”规范第12.2.1条、第12.2.2条第12.2.4条,结合现场取样水质简分析结果,判定本场地地下水的腐蚀性评价如下:

①按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价

由于本场地地下水中硫酸盐含量为168.1~198.84mg/L、镁盐含量为62.75~63.48mg/L、总矿化度含量为1256.3~1303.0mg/L及苛性碱含量为0mg/L,因此,受环境类型影响,水对混凝土结构不具腐蚀性。

②受地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价

-含量为由于本场地地下水中pH值为6.9~7.0及侵蚀性CO2含量为0.0mg/L,HCO

3

496.09~499.14mmol/L,因此,受地层渗透性影响,水对混凝土结构不具腐蚀性。

③水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价

)=293.73~299.63mg/L, 因此,水由于本场地地下水中Cl-含量为(Cl-+0.25 SO-2

4

对钢筋混凝土结构中钢筋不具腐蚀性。

④水对钢结构的腐蚀性评价

水中pH=6.9~7.0在3~11之间;(Cl-+SO-2

)=419.8~448.76mg/L,小于500 mg/L;

4

水对钢结构具弱腐蚀性。

综上所述,本场地地下水对砼结构无腐蚀性,对砼结构中钢筋无腐蚀性,水对钢结构具弱腐蚀性。需根据《工业建筑防腐设计规范》(GB 50046)的有关规定采取防护措施。

1.5 不良地质作用及对工程不利的埋藏物

经过现场调查及钻探资料分析,在场地未发现对工程不利的暗塘、暗浜等不利埋藏物及影响场地稳定的不良地质作用。

2 场地岩土工程分析与评价

2.1 各岩土层物理力学性质指标

2.1.1各层土物理力学性质指标统计

根据标准贯入试验、静力触探试验和室内土工试验结果,结合现场鉴定及本地建筑经验,综合确定场地内土层的物理力学性质指标,相见表2-1和表2-2。

表2-1 各层土物理力学性质指标统计表

表2-2 各层土颗粒分析结果统计表

2.1.2各层土的抗剪强度指标统计

抗剪强度指标c、φ值的试验数据统计分析,并结合标准贯入试验及静力触探结果按经验公式确定的经验值,综合分析后,提出各层土的抗剪强度标准值。

表2-3 抗剪强度标准值一览表

2.1.3各层土承载力特征值

按“GB 50007-2002”规范第5.2.3条规定,依据室内试验、原位测试等资料,结合邻近场地建筑经验,经综合分析后提供各层土的承载力特征值,见表2-4。

表2-4 各层土的承载力特征值一览表

2.1.4各层土压缩性评价

经对室内试验和原位测试成果综合分析,确定各层土100~200kPa压力段的压缩模量值,见表表2-5。据此判定,第④、⑦层土为高压缩性土,第⑧、⑨、⒀层土为低压缩性土,其余各层土均为中等压缩性土。

表2-5 各层土压缩模量及压缩性评价一览表

续表2-5 各层土压缩模量及压缩性评价一览表

2.2 地震效应分析

2.2.1 抗震设防烈度及地震动参数

据“GB 50011-2001”规范附录A,郑州市抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g。

2.2.2 场地土类型和建筑场地类别

依据“郑州市地震工程勘察事务所”对本场地的波速测试结果,依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第4.1.5条,场地土层的等效剪切波速的计算深度取20m,则所测15#、19#、21#、25#、29#、52#、58#、66#、73#、79#、94#、100#、103#、111#、129#、135#、138#孔等效剪切波速分别为190 m/s、190 m/s、189 m/s、189 m/s、191 m/s、184 m/s、185 m/s、187 m/s、196 m/s、195 m/s、192 m/s、190 m/s、187 m/s、197 m/s、189 m/s、196 m/s、189 m/s,等效剪切波速Vse平均值为190.4m/s,场地覆盖层厚度为64~65m。

依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第4.1.3、4.1.6条,确定本场地土为中软场地土,因场地覆盖层厚度>50m,按照第4.1.6条,确定本场地属Ⅲ类建筑场地。按照“GB 50011-2001”规范第5.1.4条,场地特征周期值为0.45s。

2.2.3场地和地基土液化评价

本场地20m深度范围内为第四系全新统冲洪积物,勘察期间拟建场地潜水地下水位埋深3.2~5.4m,水位年变幅2.0~3.0m。根据本场地的水文地质条件,从安全角度考虑,本场地最高水位按1.0m计算,根据标准贯入试验结果,依据“GB 50011-2001”第4.3.3条、第4.3.4条、第4.3.5条,按单孔单点法进行计算(判别深度为地面以下至20m深度),判定结果见表2-6。

表2-6 标准贯入试验液化判别一览表

续表2-6 标准贯入试验液化判别一览表

续表2-6 标准贯入试验液化判别一览表

按照液化判别先横后纵的原则,本场地5个标贯液化判别孔中,第⑤层粉土11标贯试验点中仅有2个点液化,故判定第⑤层粉土为非液化土层

经对场地标准贯入试验液化判别成果的对比分析,判定本场地第③层、第④层粉土、第⑥层粉砂为液化土层。场地内5个标贯液化判别孔均为轻微液化,其液化指数分别为4.31、1.75(不含第⑤层)、2.38、2.77、4.14。根据场地的实际情况并结合邻近场地经验,综合判定该场地为轻微液化场地。

2.2.4地基土震陷可能性分析

根据“GB 50021-2001”规范第5.7.11条规定,本场地地基土承载力特征值均不小于80kPa,各层土平均剪切波速均大于90m/s ,故本场地可不考虑震陷影响。

综上所述,本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。场地土为中软场地土,Ⅲ类建筑场地,场地特征周期为0.45s,场地属轻微液化场地,无软土震陷可能,依据“GB 50011-2001”第4.1.1条确定本场地属建筑抗震不利地段。

2.3 地基均匀性评价

据勘察任务书,基础埋深为4.45m(标高94.5m)时,根据《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ 72-2004)第8.2.4条规定,地基均匀性从以下3个方面进行评价,详见表2-7。表2-7 地基土的均匀性评价结果表

地基土的均匀性评价结果表

续表2-7

续表2-7 地基土的均匀性评价结果表

续表2-7 地基土的均匀性评价结果表

3 地基处理方案分析论证

3.1 建筑物结构荷载及基底压力估算

拟建该工程各建筑物层高为18层、23层、27层,各建筑物均设1层地下室,结构形式为剪力墙结构,预估基础埋深均为4.45m ,基底压力分别为315kPa 、413kPa 、460kPa 。

3.2 天然地基方案分析

拟建高层住宅楼基础埋深 4.45m ,以第④层粉土作为持力层,该层土承载力特征值

ak f =90kPa ,按《建筑地基基础设计规范》要求,经宽深修正后承载力特征值为: ()()5.03-+-+=d b f f m d b ak a γηγη (3-1)

=90+0×18.1×(6-3)+1.0×17.6×(1-0.5)

=98.8kPa

式中 a f ——修正后的地基承载力特征值,kPa ;

ak

f

——地基承载力特征值,kPa ;

b η、d η——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土类查表确定,这里

b η=0.0 ,d η=1.0;

γ——基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度,取18.1kPa ;

b ——基础底面宽度,当基宽小于3m 按3m 取值,大于6m 按6m 取值,这里取

6m ;

m γ——基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,取17.6kN/m 3; d ——基础埋置深度(m ),一般自室外地面标高算起。基础埋置深度(m)一般自室外地面标高算起在填方整平地区可自填土地面标高算起但填土在上部结构施工后完成时应从天然地面标高算起对于地下室如采用箱形基础或筏基时基础埋置深度自室外地面标高算起当采用独立基础或条形基础时应从室内地面标高算起 。由于地下车库为超补偿基础,其基础埋深亦为4.45m ,故与之相连的高层住宅楼深度修正中d 取1.0m 。

由此可见,经宽度修正后承载力特征值为98.8kPa ,持力层强度不能满足上部荷载的要求,因而对于此高层住宅楼不宜采用天然地基上的浅基础方案。根据拟建住宅楼的建筑特点和场地地质条件,结合郑州地区类似工程中的成熟经验,本场地的地基加固处理方法可采用CFG 桩复合地基方案。

3.3 CFG桩复合地基理论简介

3.3.1 CFG桩复合地基简介

CFG桩,又称水泥粉煤灰碎石桩,是碎石、石屑、粉煤灰组成混合料,掺适量水进行拌和,采用各种成桩机械形成的桩体。通过调整水泥用量及配比,可使桩体强度等级在C5---C20之间变化,最高可达C25,相当于刚性桩。由于桩体刚度很大,区别于一般柔性桩和水泥土类桩,因此常常在桩顶于基础之间铺设一层150----300mm厚的中砂、粗砂、级配砂石或碎石(称其为褥垫层),以利于桩间土发挥承载力,与桩组成复合地基,其作用形式见图3-1:

基础

褥垫层

桩体

图3-1 CFG桩作用机理

CFG桩复合地基适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。

3.3.2 CFG桩的发展和应用

目前, 水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术在国内许多省市应用。和桩基相比,由于水泥粉煤灰碎石桩桩体材料可以掺入工业废料水泥粉煤灰,不配筋以及充分发挥桩间土的承载力,工程造价一般为桩基的1/3-1/2,经济效益和社会效益非常显著。特别是2000年以来,该技术已在北方地区的高层建筑地基处理中应用。仅就目前北京和河北地区的不完全统计(截止2003年9月),已有近300余栋高层建筑地基处理采用了水泥粉煤灰碎石桩加固技术,其中大多数为20-30层,31-35层的超高层建筑有15栋。由于水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术具有施工速度快,工期短,质量容易控制,工程造价低廉的特点,目前已经成为北京及周边地区应用最普遍的地基处理技术之一。

3.3.3 CFG桩的加固机理

CFG桩复合地基的加固机理包括置换作用和挤密作用。其中以置换作用为主。当CFG

CFG桩施工劳务合同协议书协议收

C F G桩施工劳务合同协 议书协议收 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

C F G桩施工劳务合同协议书 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法 律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就楼桩基工程,承 包发包人通过协商达成一致,订立本合同。 第一条:工程名称: 建设地址: 第二条:承包范围及容: 本工程包括: 第三条:本工程工期为2012年月日起至2012年月日止。 共计:日历天。 在履约过程中,由于变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等 因廪,经甲、乙方签证认可后,进行调整,从而最后确定竣工日期,乙方此竣工日 期竣工。 第四条:承包方式: 采用:大清包承包方式(即设备、人工、五金、工具、劳保用品及试块制作, 不含电费、凿截桩头、土方外运和第一遍土出清理费用及测桩费用,不提供发 票)。 1、施工用混凝土(混合料)由甲方提供,乙方不提供发票。

2、施工资料由乙方负责,费用由乙方承担,工程完工要提交完整的施工资料叁份。 第五条:工程质量标准及保修条件、期限: 1、按照国家及省、市的有关规定执行; 2、按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行; 3、甲方对工程质量的其他要求; 第六条:工程结算价格: 1、综合单价16元/m,以实际完成工作量乘以单价结算,(工程量以有效桩长+0.5米保护桩头计算) 2、因6号楼西半部未拆迁,先施工东边半部分,东部施工完成后,则视为付款节点。 第七条付款方式:桩基全部完成后,按完成总量,以第六条的计价原则,付计价款总额的70%;余款待桩基竣工验收后30个有效工作日内结清。 第八条技术要求: 1、乙方施工作业,保证满足施工图纸所设计的技术要求和全部内容,保证桩身垂直和桩位偏差满足设计要求;乙方必须保证成孔深度,满足图纸的设计要求;及时准确的填报钻孔施工记录表,成桩后经监理及技术质检人员验收,每天完成的工作资料,须在第二天上午十时前,报甲方签字验收。 2、乙方完成施工后,由甲方组织有资质的检测部门按照设计要求进行检测。 第九条双方责任及义务: 1、甲方责任:

CFG桩复合地基处理技术设计说明

CFG桩复合地基处理技术 设计说明 XXXX岩土工程有限公司 二〇年月

目录 1 前言 (1) 1.1 任务由来 (1) 1.2 主要目的及要求 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程地质条件 (2) 2.1.1地形地貌 (2) 2.1.2气象 (3) 2.1.3地质构造 (4) 2.1.4地层岩性 (4) 2.1.5水文地质条件 (6) 2.1.6不良地质现象 (8) 2.2 场地工程地质评价 (8) 2.3 岩土参数 (9) 3 工艺简介 (9) 4 CFG桩复合地基设计 (11) 4.1 设计依据 (11) 4.2 设计计算 (12) 4.2.1技术要求 (12) 4.2.2设计过程 (12) 4.2.3设计参数 (22) 5 施工技术要点 (24) 5.1 褥垫层 (24) 5.2 施工关键点控制 (25) 5.3 施工要点 (26) 6 质量检验 (29)

1 前言 1.1 任务由来 XX区城市建设投资(集团)有限公司拟对XX区XX山还地安置区地基进行处理,拟建还地安置区总占地面积61679m2,总建筑面积75387.77 m2,建筑占地面积14580 m2,主要包含95栋A1型4+1F居住楼、28栋A2型4+1F居住楼及11栋A3型4+1F居住楼。 根据XX南江地质工程勘察院2009年8月提交的《XX区XX山居住房工程地质勘察报告(一次性勘察)》(以下简称一次性勘察报告)和XX市华弘建筑规划勘测设计有限公司2011年12月26日提交的《XXXX 区板栗山安置区强夯区域(施工)工程地质勘察报告(施工勘察)》(以下简称施工勘察报告),对场地内各拟建4+1F居住楼进行编号(建筑物编号见平面图)。房屋设计正负零高程513.50m ~518.50m,外围环境高程513.00m~520.20m。据设计意图,拟建居住楼安全等级为二级,拟采用框架结构,基础型式采用柱下独基及条形基础,选用强风化砂岩作为持力层,其承载力特征值不得小于250KPa。 1.2 主要目的及要求 根据勘察报告,板栗山区域的地质条件复杂,场地地形起伏大,按设计拟建的场地标高,场地低洼及部分沟道地段需要大面积填方,填方厚度最大约24米。填土的变形将严重影响建筑物的使用。对填土必须进行可靠、有效的处理。因而,需对地基进行加固处理,以提高地基的承载能力和消除不均匀变形。本工程采用CFG桩法复合地基处理。

CFG桩机工程施工合同模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 CFG桩机工程施工合同模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(以下简称甲方) 发包单位: 承包单位:(以下简称乙方) 依据有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情 况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:以施工为准,桩径:400mm有效桩长17米.桩头1.0米,CFG 桩混合料C25碌. 第2条工程承包范围: CFGtt基施工. 第3条承包方式:包工不包料 第4条合同日期 4.1开竣工日期:20XX年月曰至20XX年月日,总日历工期:共计 日历天,每天24小时施工情况下(由于甲方原因,或外界不可抗力原因造成停 工、工期顺延) 第5条工程质量等级 乙方严格按照国家颁布的施工验收规范及工程施工图纸要求进行施工,工程质量合格率100%由检测单位检测。 第6条合同价款 6.1工程造价:本工程单价12元/米,轻包造价为:(17+1)米*12元/米*1116 条=24.1056万元(若有设计变更则相应增减)。甲方另外支付乙方工程总价款的

2%乍为资质管理费,计2.069万元。 6.2上述工程造价不含税金,税金问题由甲方负责处理. 第7条工程价款支付时间、数量及结算方法 7.1工程款的支付: 为保证商碌的及时供应,经双方协商后付款方式为:工程完成总工程量的50%时,甲方支付给乙方2万元;工程全部完工时再支付总工程款的60 %、余款在桩基检测合格后一月内结活。 第8条图纸、资料 8.1相关图纸、资料甲方应在开工前提供给乙方。 第9条甲方责任 9.1负责活除地上地下障碍物,负责协调周边的各种关系. 9.2保证施工区域平■整坚实,将施工所需用电从施工场地外部接至双方指定地 点,用电装表计量,甲方负责交纳电费。 9.3开通施工场地与外地连接道路,满足施工运输的需要。 9.4将水准点与座标控制点交给乙方。 9.5因桩问距太小,为保证质量必须跳打,甲方负责由此带来的场地活土工作, 并保证活土后场地的平整有序. 9.6甲方另请技术员负责现场技术管理与资料收集整理,并承担与此有关的费 用. 9.7甲方负责商品碌保质保量的及时供应,因商碌原因引起的质量问题由甲方负 责。 9.8甲方配合乙方随机抽检商碌数量,费用由甲方承担。

CFG桩复合地基处理设计方案

目录 一、概述.................................................................................................. 错误!未定义书签。1工程概况 ......................................................................................... 错误!未定义书签。2CFG桩复合地基设计 (1) 3场地工程地质及水文地质条件 (2) 4地基加固处理方法、目的及要求 (4) 二、地基加固机理及工艺流程 (4) 1加固机理 (4) 2施工工艺流程 (5) 三、设计计算 (6) 1加固范围 (6) 2加固深度 (6) 3加固设计计算书 (6) 四、桩体直径、材料、填料量及桩体抗压强度 (9) 五、褥垫层设计 (9) 六、质量检验 (9) 七、施工方案 (9) 1施工方法 (10) 2施工机具、设备配置 (10) 3劳动力配备 (10) 4施工用水、用电来源 (10) 八、施工组织保证体系 (10) 1组织机构 (10) 2主要施工人员配备 (11) 九、施工进度安排 (11) 1工期 (11) 十、质量保证体系(附图:施工现场质量保证体系一览表) (12) 1质量等级 (12) 2保证措施及体系 (12) 十一、安全保证措施(附图:工程施工安全保证体系) (13) 十二、文明、环保施工措施 (13) 附图:CFG桩平面布置图

恒宇·时代天街1#楼 CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理 设计及施工组织方案 一、概述 1、工程概况 拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。 拟建物性质一览表表1.1 根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇?时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。 采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。 2、CFG桩复合地基设计 2.1 设计依据 ①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);

CFG桩工程施工合同

施工合同 (以下简称:甲方) (以下简称:乙方) 拟建工程,其基础设计、桩,甲方委托我乙方承接施工任务,为了明确相互的权利和义务,遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则:结合本工程的具体情况,各尽其职,相互约束,特商定本合同: 第一条:工程名称: 第二条:工程地址: 第三条:承包内容: 第四条:工程期限: 本工程于年月日进场至年月日止完工,根据国家工期定额,有效施工工期天。 如遇下列情况工期顺延。 1、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工; 2、因甲方提出变更计划或施工图变更中断施工;

3、因甲方未按时供图、供料、现场三通一平未能解决而造成不能按期开工或停工; 4、因地质条件变化过大,需设计、建设、质监等有关单位研究方能继续施工。 5、因土地占用或沿周边建、构筑物、地下障碍物影响正常施工。 以上2—5条除工程顺延外,应按《二OO九定额》有关规定计取误工费。 第五条:合同价款: 第六条:付款时间及数量 1、本工程在合同签订之日起生效后按工程总造价的%支付乙方工程予付款,金额万元。 2、工程进度达到工程量的%拨付工程款万元。 3、工程量全部完成再拨万元出场。 4、经检测合格后再万元。 5、提交全套竣工资料时一次性结清余款。 第七条:结算依据: 1、工程量按实际发生量结算,规则:依照定额规定进行。 2、施工过程中因设计变更时应根据设计部门的设计变更调整

工程造价。 3、 第八条:工程质量:合格。 第九条:技术资料提供:开工前甲方向乙方提供地质资料1份,施工图纸1套。 第十条:材料供应及价格确定: 第十一条:交工验收: 1、必须根据国家颁发的验收标准进行验收。 2、交工验收后乙方向甲方提供竣工资料套。 3、建设单位接到施工单位验收通知后,应立即会同设计、施工、质监部门进行交工验收工作,验收合格后方能进行下步施工。 4、未经交工验收,甲方不得提前擅自动用。 第十二条:奖惩: 1、乙方按期按设计要求完成施工任务,甲方应按第六条的时间及数量支付工程款,若不能按期支付工程款,乙方应按%/天收取利息,并支违约责任。 2、乙方提前完成施工任务,经检测验收合格后甲方应按元

说明目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝

说明:目前建筑工程中桩的复合地基多采用低级别混凝土代替桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应 根据施工要求通过实验室确定。 2、褥垫层材料:~碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过 程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 五、桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩 位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位 偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上应有明

确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度 偏差小于。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通 知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设 计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合 设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第根桩灌注前,应用 水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于 1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后 应立即灌注(内),严禁长时间搁置;保证桩身混凝土至少养护,避兔扰动;施工过 程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块~组。 4、清土及剔桩: (1)第一步清土在灌压桩施工完毕后立即将多余混凝土铲除; (2)第二步在成桩后左右剔桩,避免因桩身强度较大时剔桩困难; (3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土顶留至少20cm人工清除,找平; (5)清槽后人工截桩,采用根钢钎间隔120mm,沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平; (6)因剔桩造成桩顶开裂、断裂,按桩基混凝土接桩规定,断面凿毛,刷素水泥浆后用高一级混凝土填补并振捣密实。 5、褥垫层: (1)复合地基施工、检测合格后,方可进行褥垫层施工; (2)褥垫层材料使用~碎石或级配砂石;褥垫层虚铺~,采用平板振动仪振密,平板振动仪功率大于,压振~遍,控制振速,振实后的厚度与虚铺厚度之 比小于,干密度不作要求。 七、成品保护 1、已成桩后严防重型机械行走或扰动,防止使桩头压松造成桩顶混凝土不成型、断桩。 2、清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,清土预留至少20cm人工清除、找平;避 免断桩及对地基土的扰动。 星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千以上。 联系: 电话:

CFG桩复合地基处理工程

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其 掺量应根据施工要求通过试验室确定。 2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证 浇筑过程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 四、质量要求

五、CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下, 按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上 应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并 同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固; 每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;

驻马店cfg桩基工程施工合同

CFG桩基工程施工合同 发包单位: 承包单位:

CFG桩基工程施工合同 根据国家颁布《建设工程施工合同》为该合同蓝本,结合CFG桩特点进行编制。 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:以施工图为准,桩径:¢mm 有效桩长米桩头米CFG桩混合料C 第2条工程承包范围: 桩基工程及为完成桩基工程的相关事务。 第3条承包方式: 第4条合同工期 4.1开竣工日期:年月日至年月日总日历工期: 共计日历天,每天24小时连续施工情况下(由于甲方原因,不可抗力等非乙方原因造成停工、工效降低时工期顺延) 第5条工程质量等级 乙方严格按照国家颁布的施工验收规范及工程施工图纸要求进行施工,工程质量合格率100%,由检测单位检测。按规范要求留置试块并送检。

第6条合同价款 6.1工程量:单桩长度米(含桩头),总桩数:根,总延长米:米。 6.2工程造价:本工程单价:元/米,(包括人、料、机,试验费、电费、水 费、空桩费和管理费等全部费用,待施工进场后,根据当时材料价格确定工程单价。)按图纸设计工程总量计取总价,人民币大写: (¥),结算时以实际施工工程量据实增减。 6.3工程变更增减的费用,按合同约定的价格进行结算。 第7条合同价款的调整 合同价款在合同订立后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一可作调整: 1、甲方代表或监理工程师确认的工程量增加; 2、甲方代表或监理工程师确认设计变更或工程洽商; 3、一周内非乙方原因造成停水、停电,甲方原因造成停工累计超过8小时, 且造成经济损失的; 4、合同约定的其他增加或调整; 5、其他政策性调整; 乙方在上述情况发生30天内,将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方在收到乙方通知后5日内仍不能按要求支付时,视为同意并承担相应违约责任。 第8条工程价款支付时间、数量及结算方法 8.1工程款的支付: 。 超过28天不检测视同合格并支付剩余工程款。甲方如果不能按合同规定保证工程用款时,除相应顺延工期外,还应赔偿因此给乙方造成的经济损失。

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

CFG桩基施工合同协议

CFG桩施工协议 工程承包方(甲方): 劳务分包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律的有关规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就CFG桩施工劳务分包事项,经过充分协商达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地址: 三、承包条件:承包方必须是独立法人,企业资质、营业执照、税务登记证等,证照齐全、年审合格。公司组织机构健全,各种技术人员及特殊工种,证件有效、人证相符。 四、承包方式:专业劳务承包,一次性包死,本合同实施期间不再调整。内容包括:桩基成孔机械和混凝土泵车等全套设备、桩基定位放线、标高控制。桩基成孔、桩基砼灌注、配套施工人员的全部人工费、机械费、电缆配电设施费、机械进出场费、混凝土试块试验费,提供完整真实的工程资料。 五、承包价格:成品桩有效长度壹拾元整/米(10.00元/m)含税,注:成品桩单价一次性包死。有效桩长按甲方现场技术员根据施工图及调整后标高依实计算。 六、承包范围: 七、工期要求:按甲方通知进场时间起算,机械进场前必须是良好工作状态,不得带病作业,有效工期天,如遇雨天工期顺延。若未达到工期要求,每天扣除违约金500元。 八、质量要求:满足设计及规范要求。不得有断桩、缩径、夹渣现象以及垂

直度、位移偏差符合要求。严格控制桩的有效长度、标高及砼用量。桩基检测一次性合格率100%。如出现质量问题,各种损失与费用由乙方承担。 九、付款方式: 1、全部完成工程量后,付至合同总价款的30 %,乙方将所有施工资料整理齐全、装订整齐,达到备案要求,经桩基检测,一次合格率100%,累计付至合同总价的50 %。 2、工程完工后,付至合同总价款的95%。 3、剩余5%余款,交工一年后付清。 4、乙方指定的委托人为合同签订及工程量的结算人,其它人无权结算款项。 十、双方权利与义务 (一)、甲方权利义务 1、甲方负责相关图纸及技术资料,提供坐标点、标高点,负责对施工期间的安全、质量、进度、文明施工进行监督、检查和验收。 2、甲方如果发现乙方再次装备或安全质量、进度等不能满足现场实际需要及验收规范、设计要求,乙方不能及时调整,甲方有权解除合同,并有权向乙方索赔造成的损失。 3、甲方有义务帮助乙方协调、处理各作业队之间的关系。 4、甲方按合同要求履行验收及付款义务。 (二)、乙方权利义务 1、乙方必须保证施工机械及施工人员按时进场,机械设备处于良好作用状态,各种人员素质、技能、数量满足施工要求,确保安全、质量、进度、文明施工。如遇地下物对机械造成损坏等,其费用自理。服从项目部人员管理,进入施工现场必

CFG桩复合地基施工工法

CFG桩复合地基施工工法 1. 适用范围 CFG桩复合地基处理技术应用广泛,适用于处理淤泥质黏土、软土及承载力在200kPa左右的较密实性土。 2. 工艺原理 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 3. 施工方法及操作要点 CFG桩的施工方法按施工设备的不同主要有振动沉管和长螺旋钻管内泵压两种工艺。 3.1 振动沉管CFG桩施工工艺 3.1.1 施工设备 施工设备为振动沉管机,分为DZ、DZKS、DZJ系列。其中DZ系列为普通垂头;DZKS系列又名中空锤,除具有普通DZ系列的功能外,中间有Φ500mm的通孔,可以配合重锤或内夯管进行夯扩桩施工;DZJ系列可通过液压遥控调整偏心力矩,可在运转条件下,实现偏心力矩的调整。 3.1.2 施工程序 (1)施工准备 施工前应具备下列资料和条件: 建筑物场地工程地质勘察报告。 CFG桩布桩图。图应注明桩位编号以及设计说明和施工说明。 建筑场地邻近的高压电缆、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料。 建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 具备“三通一平”条件。 施工技术措施包括以下内容: 确定施工机具和配套设备。 材料供应计划。标明所用材料的规格、技术要求和数量。 试成孔应不少于两个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用

的技术参数。 按施工平面图放好桩位,若采用钢筋混凝土预制桩尖,需埋入地表以下30c m左右。 确定施打顺序。 复核测量基线、水准点及桩位、CFG桩的轴线定位点,检查施工现场所设的水准点是否会受施工影响。 振动沉管机沉管表面应有明显的进尺标记,并以米为单位。 3.1.3 CFG桩施工 桩机进入现场,根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。 桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。 启动马达沉管到预定标高,停机。 沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上的电流一次。并对土层变化处予以说明。 停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌合,拌合时间不得少于1min,如粉煤灰用量较多,搅拌时间还要适当放长。加水量按坍落度3~5cm控制,成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜。 启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管速率一般以1.2~1.5m/min(拔管速度为线速度,不是平均速度),如遇淤泥或淤泥质土,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高还应考虑计入保护桩长。 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用粒状材料或湿粘性土封顶。然后移机进行下一根桩的施工。 施工过程中,抽样做混合料试块,一般一个台班做一组(3块),并测定28d 抗压强度。 3.1.4 施工中常见的几个问题 (1)施工扰动土的强度降低 振动沉管成桩工艺与土的性质具有密切关系,土的密实度对土的挤密性影响很大。密实的砂土或粉土会振松,松散的砂土或粉土可振密。 (2)缩颈和断桩

建筑工程管理CFG桩复合地基承载力及施工检测

(建筑工程管理)CFG桩复合地基承载力及施工检 测

CFG桩复合地基承载力及施工检测 闫明礼1,申计春2,刘伟3,闫雪峰4 中国建筑科学研究院地基所,北京,100013;2.邢台钢铁X公司,邢台,054027;3.北京科技大学基建处,北京,100083;4.冶金部建筑研究总院地基所,北京,100088) 提要 本文讨论了CFG桩复合地基承载力确定,以及复合地基检测应注意的几个问题。 关键词:CFG桩复合地基,承载力,施工检测,褥垫厚度 Abstract:Inthispaper,bearingcapacityofCFGpilecompositefoundationanditstestingafterconstructiona rediscussed. Keywords:compositefoundationofCFGpile;bearingcapacity;constructiontesting;thicknessofflexiblec usion 中图分类号:TU4文献标识码:A 作者简介:闫明礼(1942-),男,汉族,河北乐亭人,研究员,博士生导师,硕士学位。壹、引言 CFG桩复合地基技术已在全国广泛推广应用,国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的颁布,为工程技术人员进行CFG桩复合地基设计、施工及检测提供了技术依据。但在复合地基承载力的确定及复合地基检测方面,在不同地区基于某些地区性经验,存在壹些差异。本文将根据自己壹些粗浅体会就上述问题做壹些讨论。 二、复合地基承载力的确定 根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ79-2002)(简称地基规范)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)(简称地基处理规范),复合地基承载力确定可分为设计阶段和竣工验收阶段进行讨论。 1、设计阶段 在复合地基设计阶段,地基规范规定:复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定;地基处理规范规定:复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定。初步设计时,也可按下式估算: fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk(1) 式中:fspk—复合地基承载力特征值(kpa); m—面积置换率; Ra—单桩竖向承载力特征值(kN); Ap—桩的截面积(m2); β—桩间土承载力折减系数,宜按地区经验取值,如无经验时可取0.75~0.95,天然地基承载力较高时取大值; fsk—桩间土承载力特征值(kPa),宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。 实际工程中,有条件时先在拟建场地做现场载荷试验,可为设计提供可靠的设计参数。而很多情况是在无试验资料条件下按(1)式估算复合地基承载力,但要结合工程实践经验,合理确定Ra、fsk、β等参数的取值。希望公式计算值接近但不大于载荷试验结果,而大量试验结果表明,公式计算结果壹般不大于载荷试验结果。 2、竣工验收阶段 由之上讨论可知,在复合地基设计阶段,确定复合地基设计参数时,用公式(1)估算复合地基承载力是符合规范要求的。在竣工验收阶段,能否只做单桩静载试验.用单桩承载力Ra和地质报告提供的天然地基承载力fak(或桩间土静载试验结果fsk)按公式(1)计算确定复合地基承

精品:某某CFG桩基工程施工合同 可编辑

xxx一期CFG桩基工程 施工合同 工程名称:xxxxxx一期4#、5#楼 发包方:xxxxxxx房地产开发有限公司 承包方: 日期:

CFG桩基工程施工合同 发包单位:xxxxxxx房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)甲方经批准建设的一期工程 #、 #楼CFG桩基工程,本工程施工由乙方承包施工,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规,结合本工程具体情况,签订本合同,望共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:xxxxxxxx一期工程 #、 #楼 2、承包范围:xxxxxxxx一期工程#、#楼CFG桩基施工,承包 范围和工程任务量甲方根据乙方施工质量、进度、配合情况,结合工程总体进 度有权随时进行调整。 3、工程地点:大学路北侧xxxxxxxxxxxx小区 4、工程内容:编制施工方案,桩位放线,成桩包括钻机及钻具安拆、移位、钻进、 砼搅拌、运输、灌注,试验资料及施工资料编制、完工交验等乙方工作范围内 全部工作内容。 5、设计桩型:CFG(素砼)、有效桩长12m、直径400mm,砼强度等级C30 6、承包方式:包工包料、综合(含税)单价530元/m3一次包死,综合(含税)单 价不因市场变动而调整,验桩合格,验桩费用甲方负担;验桩不合格,验桩费 用乙方负担且无条件返工,并接受验桩费用3倍处罚。 二、工程量计算、综合单价及工程总价 1、工程量按施工图纸有效桩长12米、桩直径400mm计算,桩头(长度500mm) 已综合在综合单价内,不另计算。 2、承包工程综合单价:530.00元/m3(包含人工费、材料费、机械费、材料试验费、 水电费、税金、机械进出场费、地坪至桩顶成孔费及其他费用等)。 3、工程总价约为:棵×m3/棵×530.00元/m3= 元。 大写:十万万仟百拾元角分 三、开、竣工日期 1、开工日期:年月日开工;(以甲方正式通知日期为准) 2、竣工日期:年月日竣工; 3、总日历天数:为 15 个工作日 4、施工期间如遇风、雨、雪等人力不可抗拒的自然灾害、甲方原因等原因,导致工程

CFG桩基合同

东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同 甲方(发包方):______________________________________________ 以下简称(甲方) 乙方(承包方):_________________________________________________ 以下简称(乙方)为保护双方的合法权益,双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,根据《中华人民 共和国合同法》、结合本工程具体情况,明确双方在桩基检测过程中的责、权、禾经双方友好协商签订本合同,并信守下列条款: —、工程概况: 工程名称:_ 工程地点:______________________________ 承包范围:______________________________________ 承包方式:包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工 二、工程内容: 三、质量标准:合格 四、施工工期: 1. CFG工程桩施工总工期天。此工期不包括桩基检测时间。 2. 实际开工日期以甲方书面通知为准。 五、合同金额:合同价(人民币)____________________ ,大写: ____________________________。 1. 包干单价:桩径400mm单价为元/m。本合同单价为包干价,在任何情况下,该 合同单价概不调整。 以上单价为综合包干单价,包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、安全文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工过程中发生的 —切费用。 2. 计价方式: 合同价=包干单价X根数X(有效桩长+0.5米) 3. 合同价:________________ ,大写:____________________________ 。

CFG桩基础施工合同协议

CFG桩基础施工合同 甲方(发包人): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(承包人): 法定代表人: 地址: 联系方式: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:________________ 。 工程地点:________________ 。 工程内容:CFG桩基础。 二、工程承包范围 承包范围:CFG桩基础施工、设备进出场、防护设施、保护用品及其他相关等内容三、合同工期 _______ 年_____ 月_____ 日至_______ 年 _____ 月______ 日。实际开工日期以甲 方和监理工程师发出的开工令为准,总工期_______ 天。

四、图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前_______ 日内,发包人向承包人提 供_____ 套施工图纸。 五、质量标准及验收 1、工程质量标准:达到国家建筑工程施工质量验收合格标准和设计图纸要求并 取得_____ 市质量检测机构出具的检测合格报告。 因承包人原因造成本工程未达到国家建筑工程施工质量验收合格标准,未达到设 计图纸要求或未取得检测合格报告的,承包人应自担费用进行返工返修直至达到合格标准。否则,承包人按双倍工程造价向发包人支付违约金。 2、双方约定中间验收单位:试桩须经发包人或监理公司验收。正式打桩时对桩长度及入岩土的深度由监理公司及发包人验收确认。 3、竣工验收:工程竣工后日内承包人向监理工程师提交本工程完成工程量的报表(附结算书)、完整的竣工图二套。对工程质量有争议的,应由质监部门认定,认定费用及因此造成的损失由责任方承担。 六、踏勘现场 1、发包人不统一组织承包人对工程现场及周围环境进行踏勘,由承包人自行安排踏勘,承包人承担踏勘现场所发生的费用。 2、发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料及地下管线资料,是发包人现 有的能被承包人利用的资料,发包人对承包人做出的任何推论、理解和结论所造成的歧义和偏差均不负责任 3、承包人踏勘现场不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。承包人应承担踏勘

CFG桩复合地基处理工程计算书

计算书: 1、面积置换率计算 依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ,p p p n i pi si A q l q up Ra α+=∑=1 式中:spk f ——复合地基承载力特征值,取值为180kPa; λ——单桩承载力发挥系数,取0、80; p a ——桩端端阻力发挥系数,取1、0; m ——面积置换率; a R ——单桩承载力特征值(kN); p A ——桩截面积,Ap=0、09616m 2(桩径d=0、35m); β——桩间土强度得发挥系数,按规范取0、90; sk f ——处理后桩间土承载力特征值,取值60kPa(桩间土按素填土取值); p u ——桩得周长; si q ——桩侧土侧阻力特征值; i l ——第i 层土得厚度; p q ——桩端端阻力特征值,(以可塑粘土、硬塑粘土、强风化泥质砂岩作为桩端持力层)。 单桩承载力R a 计算与取值表

取Ra =200kN 进行计算。 sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ 180≤0、8×m ×200/0、09616+0、9×(1-m)×60 12、12≤154、81m m ≥0、0783 m=0、0783,则单根桩承担得处理面积Ae=Ap/m=0、09616/0、0783≈1、228m 2。2、桩位布置 =m d 2/e d 2 式中:m ——实际置换率; n ——同一承台内桩数量; A P ——桩截面积,0、09616m 2(桩径d=0、35m); A ——承台面积; d ——桩身平均直径(m); d e ——一根桩分担得处理地基面积得等效直径(m);正方形布桩d e =1、13s,矩形布桩d e =1、1321s s ,s 、s 1、s 2分别为桩间距、纵向桩间距与横向桩间距。CFG 桩复合地基设计桩布置

CFG桩基工程施工合同

桩基工程劳务承包合同 发包单位:_____________________________________________(以下简称甲方) 承包单位:_____________________________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,双方共同遵守。 —、工程概况: 1.1工程名称:临漳县政通综合行政服务大楼桩基工程 1.2工程地点:临漳县城人民路西段南侧,金凤大街南段西侧 1.3工程内容:以施工图为准,桩径:?400 mm有效桩长10 m桩头0.5 m CFG桩混合料C20砼,采用商品砼。 二、工程承包范围: 桩基工程施工及为完成桩基工程的相关事务(不含桩基检测)。 三、承包方式: 劳务清包,包工不包料。 四、合同工期: 总工期为J5_日历天,每天24小时连续施工情况下(由于甲方原因,不可抗力等,非乙方原因造成停工、工效降低时工期顺延)。 五、工程质量等级

乙方严格按照国家颁布的施工验收规范及工程施工图纸要求进行施工,工程质量符合国家相关标准和行业惯例,满足设计要求。达到合格工程,如工程质量不合格,乙方应当自担费用返工至合格工程。 六、合同价款: 6.1工程量:单桩长度:图纸设计有效桩长+桩头,总桩数:1313 根, 总延长米:13786.5米。 6.2商品砼材料及泵送由甲方供应,商品砼数量计算办法:{图纸设计有效桩长+桩头}X桩截面面积X图纸设计根数X 1.05。商品砼实际用量超出部分费用由乙方承担,节约部分归甲方。 6.3工程造价:本工程单价:10 元/米,不含水电费用和税金,破桩头和 桩间土清理由甲方负责。按图纸设计工程总量计取总价,结算时以实际施工工程量据实增减。 6.4工程变更增减的费用,按合同约定的价格进行结算。 七、合同价款的调整: 合同价款在合同订立后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一可作调整: 7.1甲方代表或监理工程师确认的工程量增加; 7.2甲方代表或监理工程师确认设计变更或工程洽商; 7.3合同约定的其他增加或调整; 乙方在上述情况发生30天内,将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方在收到乙方通知后7日内予以确定,超过此限时,视为同意并承担相应费用

玉锦苑水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)地基加固方案及施工组织设计-合同638

建设工程施工合同 【地基处理、监测】 工程名称: “玉锦苑”CFG地基加固工程 工程地点: 武成大街与中道街交汇处 合同编号: (由承包人编填) 资质等级: 地基与基础工程施工壹级 发包人: 成都市青羊建委城镇房屋综合开发公司承包人: 成都兴蜀勘察基础工程公司 签订日期: 中华人民共和国建设 国家工商行政管理局

发包人:成都市青羊建委城镇房屋综合开发公司 承包人:成都兴蜀勘察基础工程公司 发包人委托承包人承担“玉锦苑”CFG桩地基处理施工工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条:工程概况 **工程名称:“玉锦苑”CFG地基加固工程 ** 工程地点:武成大街与中道街交汇处 ** 工程规模、特征:为6F+1层,框架结构,独立柱基础。CFG桩预计总桩数638根,预计总进尺2871米左右,桩长(4.5m左右); 桩基开挖捡底及褥垫层施工工程量预计700m2左右,桩头处理(截桩)量638根;因从自然地面开始成孔,桩顶到自然地面约1.5m为空桩,只计成孔费,工程量预计为1.5×638=957m 。 1.4 各分项综合包干单价及预计总工程费:①、CFG桩施工费:86.00元/m;②、桩头处理(截桩)费:10.00元/根;③、桩基开挖捡底费:15.00元/m2;④、褥垫层施工(含材料)费:30.00元/m2;⑤、机械设备进出场费用:8000元;⑥、空桩成空费25元/m。预计总工程费用:316711元(大写:叁拾壹万陆仟柒佰壹拾壹元整)。 ** 岩土工程任务(内容)与技术要求:根据设计单位的技术要求为:经CFG桩地基处理后的复合地基承载力特征值fsak≥300kpa。 ** 按以上综合包干单价和实际工程量决算工程总费用(含实际发生的措施费用‘ 第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件

相关文档