文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电设施施工方案,变压器

配电设施施工方案,变压器

配电设施施工方案,变压器
配电设施施工方案,变压器

一、编制依据

二、编制说明

三、工程概况

四、施工部署

五、施工准备

六、主要施工办法

七、保证质量的措施

八、现场安全施工措施

九、现场文明施工措施

十、环境保护措施

第一章编制依据

1.桃园公园10KV 配电工程设计图纸。

2. 桃园公园10KV 配电工程工程招标文件。

3.桃园公园10KV 配电工程招标答疑。

4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。

6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

第二章编制说明

本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。

本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。

第三章工程概况

工程名称:桃园公园10KV 配电工程

建设地点:高铁广场、桃园公园

项目规模:箱式变压器(S-13-630KVA)一台、供电线路及其他配套设备、

计划工期:30日历天

施工单位:

第四章施工部署

1、施工组织机构设置:

2、工阶段划分:

根据本工程的特点,将整个工程划分为四个阶段:基础及接地线施工→设备就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。

3、工进度安排:

自甲方书面通知之日进场,并于甲方自购设备全部到场及土建具备安装条件后30天内完工。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。

第五章施工准备

1、技术准备

图纸会审

根据设计及施工现场实际情况,开工前技术员、检查员、预算员、工长认真熟悉审核图纸,了解设计意图及要求施工所达到的技术标准,会同建设、设计、监理单位共同审核图纸,编制和完善施工组织设计和重点工程施工方案,特殊作业指导书。

制定切实可行的质量、安全、防火、环境保护、文明施工、社会治安综合治理保证措施。

依据设计提供的设备、管道、线路定位图,水准控制网点,进行现场勘测复核,绘制施工平面布置及定位放线图,引测高程,做好复测记录,并及时上报。

收集和整理编排各种开工资料。

根据设计确定的平面布置情况建立统一的测量控制网,作为对该工程的平面位置定点放线的依据。

技术标准规范和质量记录资料的准备

在施工前,应及时准备施工中所需规范和标准,根据工程需要准备质量记录表格,现场技术人员和质量检查人员应认真填写,并将各工种的质量检查记录表格发放给操作工人,并督促检查他们及时认真填写。

建立健全施工质量检查和验收制度

施工班组实行三检制度,即自检、互检、交接检。开展三工序活动,即保证本工序,监督保护上工序,优质服务下工序。

工序检验

工序检验是控制施工质量的关键,工序检验严格执行A、B、C三级质量控制点检查制度,工序检验和试验控制流程图有关说明如下:

工序检验通知单、委托单、由工序施工技术人员填报,A(AR)级质量控制点,《检验通知单》于检查的前一天送到监理单位,B(BR)级质量控制点,《检查通知单》提前八小时送到项目质检科,C(CR)级质量控制点,提前通知专业质量检查员。

各级别的参检人员、出具报告和记录人、签字人员及审批签发人员。各控制点经检查确认合格后,才能放行,进行下一工序施工。

最终检验控制

通过实施分项、分部和单位工程的最终检验,完成施工项目的最终检验。

分项、分部工程的全部施工工序均完成(除另有约定外),检验试验合格,检验和试验报告或施工记录齐全。

技术负责人填报分项工程质量评定表《分部工程质量评定表》经施工负责人签字,专业质量检查员和专业质量工程师审定。

将《最终检验通知单》提前48小时送达业主质量监督部门。

质量管理部主任组织工程施工负责人、技术负责人、分部技术负责人,并会同业主质量监督代表对单位工程进行最终现场检验,审查《分部工程质量评定表》。

单位工程技术负责人填报《单位工程质量评定表》经签字盖章后送业主质量监督部

门核定。业主质量监督代表在《单位工程质量评定》上签字认可后,该单位工程最终检验完毕。

技术交底制度

根据施工组织设计中列出的需编制的分项工程目录,在项目施工前由技术人员应将这些分项工程技术交底编制完成,对参与该分项工程施工的人员进行技术交底。

技术交底分二个层次进行,先由项目工程技术负责人根据各项施工方案向现场施工管理人员、负责人交底,专业技术人员向操作班组交底,交底一律采用口头书面、图表三结合形式进行,被交底人需在交底材料上签字以明确责任。

材料验收制度

物资采购:

所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。采购计划由项目部材料员据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目项目经理批准后方能执行。

物资分供方评价:委托物资公司供应的物资,分供方评价由物资公司进行,项目经理部参与。分承包方供应的物资,分供方评价由项目物资材料科和分承包方共同进行,公司材料科审核并登记备案。在市场上采购的零星类材料,由物资材料科进行产品质量评定,不进行合格分供方评审。

物资验证:对所有进场的原材料、半成品由项目材料员、施工员、质检员检查验收,验收内容包括材质说明、出厂合格证和试验报告,由保管员建立材料进货台账。材料到达现场或入库前,材料员必须进行验证,使实物与进料计划单相吻合,验证内容包括物资的名称、品种、规格、数量、质量等,验证方法根据物资不同,可采用外观、实量、点数等,经验证实物与进料计划完全相符时,应办理签字手续,明确责任。进场材料在投入使用前,必须获取该物资的各种质量证明的文件,如出厂合格证、出厂证明、试验报告单等。建立物资验证台账,即定期检查各种质量证明,对进场的物资验证其各种质量证明及复试报告和其实体质量,并认真切实做好台账。特殊及重要材料在进行外观品种、规格、型号检查的基础上,还应具体进行检验和试验。对需进行检验和试验的原材料,必须按照试验取样计划的规定及时取样试验。严格执行国家建设部关于“材料试验取样、送检的有关规定”,取样、送检时要主动联系监理代表旁站监督,在有关试验材料资料中加盖“送检见证”及“见证取样”的监理签章,并将试验报告向监理报验,未经检验的材料不得使用。同时对于特殊作业的过程参数的测试,专业安装相关的各种测试,也要主动邀请旁监理并予认可。

施工过程的标识由施工员负责,填写施工日记、采用现场施工布置图、工程标识牌的方式进行,要求在施工日记中将生产情况、技术、质量安全等问题详细记录。

雨季施工准备措施

安排好雨季施工项目,编制雨季施工技术措施,不宜雨季施工项目,尽量避开雨季施工。

做好场地周围防洪排水设施,疏通现场排水沟道,做好低洼地面的挡水堤,准备好排水机具,防止雨水淹泡工程或地基。

准备雨季施工材料及防护材料,铺垫好道路,保证雨天正常作业和运输。

采取有效技术措施,防止材料受雨淋,而影响工程质量。

做好安全防护,检查加固边坡,预防雨天塌方,检查供电网络,防漏电、触电,做好脚手架防滑、加固等。

2、施工现场准备

根据工程承包方式、工期、质量、要求组织强有力的项目班子,选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

编制各种技术操作人员的上岗培训计划,做好各工种操作工人的上岗培训安全、文明施工教育、社会综合治理等教育的工作,确保整个工程施工过程中现场、技术、质量、安全、文明施工、治安、环保等全面合理达标优胜。

本项目采用“项目管理”组织施工,以项目经理为总负责,主任工程师、技术员、检查员、安全员、材料员、无损检测技术员组成的指挥机构,组成二个专业施工队,负责管道防腐与管道安装工程的施工,投入大量的施工力量和机械设备,保证工期实现。

第六章主要工程项目施工方法

施工工序及总体安排

路施工工序:

定位放线→复测→土方开挖→基础底盘安装→立杆塔→拉线、横担安装→导地线架设→自检→竣工验收

总体安排:

市区电网改造工程,主要是对原有架空供电线路进行全部改造,施工顺序具体如下:(1)对施工现场进行全面勘察,明确改造范围和目的;

(2)做好施工前的准备工作和组织;

(3)确定施工的分类和项目;

(4)定位放线,立杆,并将需拆除的线路进行拆除;

(5)安装线路

(6)其他电气设备安装

(7) 变压器更换

(8)接地装置安装;

(9)电缆试验及接地装置;

(10)送配系统调试及试运行;

对上述控制进度的各个施工项目,按安装工序的先后,合理安排工期,定出每个单项工程的最早开工日期、最迟开工日期和完工日期,编制出工程进度表,用网络图表示,它表示出各工序的衔接关系、时间关系,并能找出主要矛盾线。施工过程中,有时会提前完工或遇到意外延迟完工,因而需要变更进度计划,应随时结合实际情况作修改,使施工进度计划切实可行。

施工进度计划要保证整个安装工程按期完工,应考虑影响线路安装进度的土建的施工进度,结合线路安装的客观条件和自身条件(如人力、物力、技术条件、起重机具、施工场地和设备到货情况等)来编制。

在编制施工进度计划时,首先应确定“控制进度”。各部门(班组)按“控制进度”的要求,拟定本部门(班组)施工进度。

第1节主要工序及施工方法

1、架空线路施工方法

1.1原材料及器材检验

架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验:超过规定保管期限者。

因保管运输不良等原因而有变质损坏可能者。

对原验结果有怀疑或试样代表性不够者。

架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查定:

不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

不应有严重腐蚀现象。

绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。

镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。

为特殊目的线材,除应符合本规范规定外,尚应符合设计的特殊要求。

由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应采用热浸镀锌制品。

各种连接螺栓宜有防松装置。防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1—300mm公差》的粗牙三级标准。

金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼,气泡等缺陷。

线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。

镀锌良好,无锌皮剥落、锈蚀现象。

绝缘子及瓷横担绝缘子安装前应进行外观检查,且符合下列规定:

瓷件与铁件组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好。

瓷釉光滑,无裂纹、缺釉,斑点,烧疽,气泡戊瓷釉烧坏等缺陷。

弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混疑土电杆的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。

放置地平面检壹时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过o.lmm。

杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

预应力混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混艇土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆等现象。

应无纵,横向裂缝。

杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

混疑土预制构件的制造质量应符合设计要求,表面不应有蜂窝、露筋、纵向裂缝等缺陷。

采用岩石制造的底盘、卡盘、拉线盘,其强度应符合设计要求。安装时不应使岩石结构的整体性受到破坏。

1.2电杆基坑及基础埋设

基坑施工前的定位应符合下列规定:

直线杆顺线路方向位移,35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%。 1.2转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm;

电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允陴偏差应为:

+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内应按最深—坑操平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。

双杆基坑应符合下列规定:

根开的中心偏差不应超过±30mm 。

两杆坑深度宜—致。

电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。

电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:

安装前应将其下部土壤分层回填夯实。

安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。

与电杆连接应紧密。

基坑回填土应符合—F列规定:

土块应打碎。

架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次;

松软上质的基坑,回填时应增加夯实次数或采取加固措施。

回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。

当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道)回填土应夯实,并留有防沉土层。

1.3现场浇筑基础

浇筑混凝土的模板宜采用钢模板,其表面应乎整且接缝严密。支模时应符合基础设计尺寸的规定。混凝土浇筑前模板表面应涂脱模剂,拆除后应立即将表面残留的水泥、砂浆等清除干净。当不用模板进行混凝土浇筑时,应采取防止泥土等杂物混入混凝土中的措施。

浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固。安装前应除去浮锈,并应将螺纹部分加以保护。

主角钢插入式基础的主角钢,应连同铁塔最下段结构蛆装找正,并应加以临时固定,在浇筑中应随时检查其位置。

基础施工中,混凝土的配合比设计应根据砂、石、水泥等原材料及现场施工条件,按国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规程》的规定,通过计算和试配确定,并应有适当的强度储备。储备强度值应按施工单位的混凝土强度标准差的历史水平确定。

现场浇筑混凝土应采用机械捣固,并宜采用机械搅拌。

混凝土浇筑质量检查应符合下列规定:

坍落度每班日或每个基础腿应检查两次及以上。其数值不得大于配合比设计的规定值,并严格控制水灰比。

配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次,其偏差应控制在施工措施规定的范围内。

混凝土的强度检查,应以试块为依据。试块的制作应符合下列规定:

试块应在浇筑现场制作,其养护条件应与基础相同。

试块制作数量应符合下列规定:

a、转角、耐张、终端及悬垂转角塔的基础每基应取一组;

b、一般直线塔基础,同一施工班组每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组;

c、按大跨越设计的直线塔基础及其拉线基础,每腿应取一组,但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时,则应每基取一组;

d、当原材料变化、配合比变更时应另外制作;

e、当需要做其他强度鉴定时,外加试块的组数应由各工程自定。

现场浇筑基础混凝土的养护应符合下列规定:

浇筑后应在12小时内开始浇水养护,当天气炎热、干燥有风时,应在3小时内进行浇水养护,养护时应在基础模板外加遮盖物,浇水次数应能保持混凝土表面始终湿润;

混凝土浇水养护日期,对普通硅酸盐和矿碴硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于5昼夜,当使用其他品种水泥或大跨越塔基础,其养护日期应符合现行国家标准《钢筋混凝工程施工及验收规范》的规定,或经试验决定;

基础拆模经表面检查合格后应立即回填土,并应对基础外露部分加遮盖物,按规定期限继续浇水养护,养护时应使遮盖物及基础周围的土始终保持湿润;

采用养护剂养护时,应在拆模并经表面检查合格后立即涂刷,涂刷后不再浇水;

日平均气温低于5℃时不得浇水养护。

基础拆模时,应保证混凝土表面及棱角不损坏,且强度不应低于2.5Mpa。

浇筑铁塔基础腿尺寸的允许偏差应符合下列规定:

保护层厚度:—5mm;

立柱及各底座断面尺寸:一1%;

同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:l0mm。

浇筑拉线基础的允许偏差应符合下列规定:

基础尺寸偏差:

a、断面尺寸:一1%;

b、拉环中心与设计位置的偏移:20mm。

基础位置偏差:拉环中心在拉线方向前、后、左、右与设计位置的偏差:1%L。

注:①L为拉环中心至杆塔拉线固定点的水平距离。

②x型拉线基础位置的允许偏差应符合本规范第的规定。

1.4电杆组立与绝缘子安装

电杆顶端应封堵良好。

当设计无要求时,下端可不封堵。钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,且应符合下列规定:

应由经过焊接专业培训并经考试合格的焊工操作。焊完后的电杆经自检合格后,在上部钢圈处打上焊工的代号钢印。

焊接前,钢圈焊口上的油脂、铁锈、泥垢等物应清除干净。

钢圈应对齐找正,中间留2—5mm的焊口缝隙。当钢圈有偏心时,其错口不应大于2mm。

焊口宜先点焊3—4处,然后对称交叉施焊。点焊所用焊条牌号应与正式焊接用的焊条牌号相同。

当钢圈厚度大于6mm时,应采用V型坡口多层焊接。多层焊缝的接头应错开,收口时应将熔池填满。焊缝中严禁填塞焊条或其它金属。

焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合下表规定:

焊缝表面应呈平滑的细鳞形与基本金属平缓连接,无折皱、间断、漏焊及未焊满的陷槽,并不应有裂缝。基本金属咬边深度不应大于0.5mm,且不应超过圆周长的10%。

雨,雪、大风天气施焊应采取妥善措施。施焊中电杆内不应有穿堂风。当气温低于-20度时,应采取预热措施,预热温度为100—120度。焊后应使温度缓慢下降。严禁用水降温。

焊完后的整杆弯曲度不应超过电杆全长的2/1000,超过时应割断重新焊接。

当采用气焊时,应符合下列规定;

钢圈的宽度不应小于140mm。

加热时间宜短,并采取必要的降温措施,焊接后,当钢圈与水泥粘接处附近水泥产生宽度大于0.05mm纵向裂缝时,应予补修。

电石产生的乙炔气体,应经过滤。

电杆的钢圈焊接后应将表面铁锈和焊缝的焊渣及氧化层除净,进行防腐处理。

单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定;

直线杆的横向位移不应大于50mm。

直线杆的倾斜,35kV架空电力线路不应大于杆长的3%;路杆梢的位移不

转角杆的横向位移不应大于50mm。

转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后

不应向受力侧倾斜。

双杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移,不应大于50mm~转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50mm。

迈步不应大于30mm。

根开不应超过±30mm。

抱箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在±50mm范围,分段组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、弯曲;各部连接应牢固。隔梁安装后,应保持水平;组装尺寸允许偏差应在±50mm范围内。

以螺栓连接的构件应符合下列规定:

螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。

螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应少于两个螺距;

当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。

螺栓的穿入方向应符合下列规定:

对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。双螺母可与螺母相

对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿人或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。

线路单横担安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端应装于拉线侧。

横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

上下歪斜不应大于20mm。

左右扭斜不应大于20mm。

双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。

绝缘子安装应符合下列规定:

当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于lOmm。

当水平安装时,顶端宜向上翘起5度15度顶端顺线路歪斜不应大于20mm。

当安装于转角杆时,顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧。。

横担绝缘子的固定处应加软垫。

绝缘子安装应符合下列规定:

安装应牢固,连接可靠,防止积水。

安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

悬式绝缘子安装,尚应符合下列规定:

a、与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。

b、耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入。

绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。

采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹等现象。严禁用线材或其它材料代替闭口销、开口销。

架空电力线路的瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在于燥情况下,绝缘电阻值不得小于500MΩ。

1.5拉线安装

拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500—700mm。拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

拉线安装应符合下列规定:

安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差,应符合下列规定

安装后对地平面夹角与设计值的偏差,应付合下列规定:

a、35kY架空电力线路不应大于1度;

b、特殊地段应符合设计要求。

承力拉线应与线路方向的中心线对正,分角拉线应与线路分角线方向对正,防风拉线应与线路方向垂直。

跨越道路的拉线,应满足设计要求,且对通车路面边缘的垂直距离不应小于5m。

当采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时应符合下列规定;

a、安装前丝扣上应涂润滑剂;

b、线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300—500mm,尾线回头后与本线应扎牢。

c、当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。

d、UT型线夹或花篮螺栓的螺杆应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,UT型线夹的双螺母应并紧,花篮螺栓应封固。

e、当采用绑扎固定安装时,应符合下列规定:拉线两端应设置心形

环.

钢绞线拉线,应采用直径不大于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应整齐、紧密,最小缠绕长度应符合下表规定。

采用拉线柱拉线的安装,应符合下列规定:拉线柱的埋设深度,当设计无要求时,应符合下列规定:

a、采用坠线的,不应小于拉线柱长的1/6。

b、采用无坠线的,应按其受力情况确定。

拉线柱应向张力反方向倾斜10度一20度。

坠线与拉线柱夹角不应小于30度。

坠线上端固定点的位置距拉线柱顶端的距离应为250mm。

坠线采用镀锌铁线绑扎固定时,最小缠绕长度应符合规定。

当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。

采用镀锌铁线合股组成的拉线,其股数不应少于三股。镀锌铁线的单股直径不应小于4.0mm,绞合应均匀、受力相等,不应出现抽筋现象。

合股组成的镀锌铁线的拉线可采用直径不小于3.2mm镀锌铁线绑扎固定,绑扎应整齐紧密,缠绕长度为:5股及以下者,上端:200mm,中端有绝缘子的两端:200mm,下缠150mm,花缠250mm,上缠l00mm。

当合股组成的镀锌铁线拉线采用自身缠绕固定时,缠绕应整齐紧密,缠绕长度:3股线不应小于80mm,5股线不应小于150mm。

混凝土电杆的拉线当装设绝缘子时,在断拉线情况下,拉线绝缘予距地面不应小于2.5m。

顶(撑)杆的安装,应符合下列规定:

顶杆底部埋深不宜小于0.5m,且设有防沉措施。

与主杆之间夹角应满足设计要求,允许偏差为±5度。

与主杆连接应紧密、牢固。

1.5 导线架设

导线在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。

导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修:

单股损伤深度小于直径的1/2。

钢芯铝绞线、钢心铝绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。

单金属绞线损伤截面积小于4%。

当导线在同一处损伤需进行修补时,应符合下列规定:

损伤补修处理标准应符合规定。

当采用缠绕处理时,应符合下列规定;

受损伤处的线股应处理平整;

应选与导线同金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm;

缠绕中心应位于损伤最严重处,缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于 l00mm。

当采用补修预绞丝补修时,应符合下列规定:

a、受损伤处的线股应处理平整;

b、补修预绞丝长度不应小于3个节距,或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定。

c、补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处,且与导线接触紧密,损伤处应全部覆盖。

当采用液压施工时应符合国家现行标准《架空送电线路导线及雷线液压施工工艺规程》部分全部割去,重新以直线连续管连接

a、损失强度或损伤截面积超过本规范补修管补修的规定。

b、连续损伤其强度、截面积虽未超过本规范补修管补修的规定,但损伤长度已超过补修管能补修的范围

c、钢芯铝绞线的钢芯断一股。

d、导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复。

e、金钩、破股已形成无法修复的永久变形。

作为避雷线的钢绞线,其损伤处理标准,应符合规定。

不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。

采用接续管连接的导线避雷线,应付合现行国家标准《电力金具》的规定,连接后的握着力与原导线或避雷线的保证计算拉断力比,应符合下列规定:

a、连续管不小于95%。

b、螺栓式耐张线夹不小于90%。

导线与连接管连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢,清除长度应为连接部分的2倍。连接部位的质接触面,应涂一层电力复核脂,用细钢丝刷清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。

导线与接续管采用钳压连接,应符合下列规定:

接续管型号与导线的规格应配套。

钳压后导线端头露出长度,不应小于20mm,导线端头绑线应保留。

压接后的接续管弯曲度不应大于管长的2%,有明显弯曲时应校直。

压接后或校直后的接续管不应有裂纹。

声接后接续管两端附近的导线不应有灯笼、抽筋等现象。

压接后接续管两端出口处、合缝处及外露部分,应涂刷电力复合脂。

压后的允许误差,铝绞线钳接管为±1.0mm~钢芯铝绞线钳接管为±0.5mm。

导线或避雷线采用液压连接时,应符合国家现行标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》中的规定。

架空电力线路的导线或避雷线,当采用爆炸压接时,应符合国家

现行标准《架空电力线路爆炸压接施工工艺规程》(试行)中的有关规定。

架空电力线路在一个档距内,同一根导线或避雷线上不应超过1个直线接续管及3个补修管。补修管之间、补修管与直线接续管之间及直线接续管(或补修管)与耐张线夹之间的距离不应小于15m。

架空电力线路观测弧垂时应实测导线或避雷线周围空气的温度弧垂观测档的选择,应符合下列规定:

a、当紧线段在5档及以下时,靠近中间选择1档。

b、当紧线段在6—12档时,靠近两端各选择1档。.

c、当紧线段在12档以上时,靠近两端及中间各选择1档。

架空电力线路的紧线弧垂应在挂线后随即检查,弧垂误差不应超过设计弧垂的+5%、-2.5%,且正误差最大值不应超过500mm。

架空电力线路导线或避雷线各相间的弧垂宜一致,在满足弧垂允许误差规定时,各相间弧垂的相对误差,不应超过200mm

导线或避雷线紧好后,线上不应有树枝等杂物。

导线的固定应牢固、可靠,且应符合下列规定:

a、直线转角杆:对针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内,应固定在第一裙内。

b、直线跨越杆;导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度。

c、裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。

架空电力线路采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面。,特殊情况下,其在顺线路方向与垂直位置的倾斜角,不应超过5度。

架空电力线路的导线或避雷线安装的防震锤,应与地平面垂直,其安装距离的误差不应大于±30mm。

架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。

绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2.0mm。

线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV时,应小于600mm。

线架设后,导线对地及交叉跨越距离应符合设计要求。

1.6 附件安装

绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净,并应进行外观检查。对瓷绝缘子尚应用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘测定。在干燥情况下绝缘电阻小于500MΩ者,不得安装使用。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷(玻璃)表面的泥垢。

金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌,应除锈后补刷防锈漆。

采用张力放线的工程,其耐张绝缘子串的挂线,宜采用平衡挂线法施工。

为了防止导线或避雷线因风振而受损伤,弧垂合格后应及时安装附件。附件(包括间隔棒)安装时间不应超过5天。大跨越永久性防振装置难于立即安装时,应会同设计单位采用临时防振措施。

悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°,且最大偏移值不应超过200mm。连续上下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。

绝缘子串、导线及避雷线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外,其余穿向应统一,并应符合下列规定:

悬垂串上的弹簧销子一律向受电侧穿人。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿人者一律宜向受电侧穿入,特殊情况两边线由内向外,中线由左向右穿入;

耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉一律由上向下穿,特殊情况由内向外,由左向右;

分裂导线上的穿钉、螺栓一律由线束外侧向内穿;

当穿人方向与当地运行单位要求不一致时,可按当地运行单位的要求,但应在开工前明确规定。

金具上所用的闭口销的直径必须与孔径配合,且弹力适度。

各种类型的铝质绞线,在与金具的线夹夹具夹紧时,除并沟线夹及使用预绞丝护线条外,安装时应在铝股外缠绕铝包带,缠时应符合下列规定:

铝包带应紧密缠绕,其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致;

所缠铝包带可露出夹口,但不应超过l0mm,其端头应回夹于线夹内压住。

安装预绞丝护线条时,每条的中心与线夹中心应重合,对导线包裹应紧固。

防振锤及阻尼线应与地面垂直,其安装距离偏差不应大于土30mm。

分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直,安装时应采用准确的方

法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距的土1.5%,其余不应大于土3%。各相间隔棒安装位置应相互一致。

绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

引流线应呈近似悬链线状自然下垂,其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。使用螺栓式耐张线夹时宜采用连引。使用压接引流线线夹时其中间不得有接头。

铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁,其安装应符合下列规定:

安装前应检查连接面是否平整,耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触;

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

变压器安装专项施工方案.

榆溪雅园2#变电所安装调试工程专项施工方案 (干式变压器安装) 施工单位:陕西榆林镕奥电力工程有限公司 编写时间: 2016年04月15日

一、编写依据 1.1 GBJ148-90《电气装置安装工程、电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》及条文说明。 1.2 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及条文说明。 1.3施工图纸及现场调查情况 二、适用范围 本专项施工方案适用于榆溪雅园2#变电所安装调试工程干式变压器安装。 三、安装前的验收与保管 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程

(2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、Array 作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困 难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其 接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储

由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 前进方向 (每次要人为移到前面) 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车

更换变压器施工方案

更换变压器施工方案

济宁医学院附属医院 1#.2#?6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 2014年4月27日

编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期:2014年5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3.施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品我们的质量目标是:分项工程合格率100%客户满意率合格率100%严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2?工期目标

我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创建安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备 1.明确职权和职责 明确岗位职责的主要目的是为了能够更好地解决责、权、利的关系,充分调动职工的积极性,形成激励机制、动力机制、自我约束机制,促进施工处内部的管理工作。 (1)项目经理的职责 (1-1)认真贯彻执行国家有关企业生产的方针、政策、法令、法规及 各项施工制度 (1-2)负责按公司施工计划要求,组织制定工地分期施工计划,并贯彻实施。 (1-3)负责贯彻执行工地的岗位责任制,定期召开工地行政例会,布置、检查、考核工地管理人员和施工处负责人的工作情况。

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

变压器 安装施工方案

一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50397—2007 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002 三、施工准备 3.1 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂

合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 3.2 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 3.3 作业条件 3.3.1施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。3.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工 4.1安装工艺流程 电力变压器安装工艺流程如下图1所示:

更换变压器施工方案(参考)(1)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书 更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月 更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位置,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案(一)、组织措施

1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

强电安装施工方案

强电施工方案 (一)编制依据 1.原有施工图、设计变更 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92 5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (二)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (三)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向,作出标记,再以装修标 高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。

2.线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正确。 5.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通、或平面二通、平面三通 等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。 6.线槽与盒箱、柜等联接时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封 堵。 7.线槽经过建筑物的变形缝时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定,保护地线和 槽内导线均应留有补偿余量。 8.敷设在吊顶处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求。电缆桥架与各种管道的最小净距 线槽施工工艺流程如下: (四)电线管敷设 1.电线管的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有穿孔、裂纹、凹凸不平及显著的变形。管 子配件采用与电线管相应的配件。 2.电线管弯弯时,弯曲处不应有凹陷、开裂,管弯不得小于90度,弯扁度不应大于管径的10%, 穿电缆的电线管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径要求。电线管弯曲处内径不小于电线管外径的 2.5倍。

更换变压器施工方案范本

更换变压器施工方 案

济宁医学院附属医院 1#.2#.6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 4月27日

一、编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期: 5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3. 施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及

验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品。我们的质量目标是:分项工程合格率100%,客户满意率合格率100%,严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2.工期目标 我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创立安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备

变压器更换施工方案

变压器更换施工方 案

2#注水站800kVA变压器更换方案 编制: 审核: 审批: 中石油第二建设公司新疆分公司 二〇一四年九月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工步骤及技术方案 (3) 4、主要施工设备及机具 (7) 5、施工组织体系及劳动力使用计划 (7) 6、HSE风险识别与评估表 (8) 7、文明施工 (10)

一、编制依据 (1)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148- ) (2)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149- ) (3)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150- ) 二、工程概况 轮一联改造工程新建污水站0.4kV均引自附近已建2#站配电室。该站已建负荷543.6KW,本次新污水站新增负荷160KW,卧式反应沉降罐阀组间新增75KW,加之考虑为日后扩建负荷预留,2#站已建站用变压器(2×500kVA)不能满足新增负荷需要,本次变压器增容为2×800kVA,相应更换变压器至2#站配电柜封闭母线及母线桥。 主要工程实物量 1、800kVA全密封油浸式变压器两台 2、金属封闭母线28米 三、施工步骤及技术方案 本工程主要为将原有两台500kVA变压器机金属封闭母线拆除,更换2×800kVA变压器两台,金属封闭母线28米。 1、开箱检验 1)变压器出库前应同生产、监理等有关人员进行的检验。技术

文件应齐全,油箱及所有附件应无锈蚀和机械损伤,密封良好,无渗漏现象。 2)核对变压器的规格型号应符合设计要求。 3)耐油橡胶密封垫、瓷件、法兰连接处为重点检查对象。橡胶是否老化、龟裂;法兰连接处是否紧固、可靠;瓷件是否有损坏松动等现象。 4)随箱附件应密封完好,存放于干燥的室内。 2、停电前的准备工作 1)对所有施工人员进行技术交底、HSE交底、现场环境交底并做记录。 2)和业主对接确定变压器的具体停电时间及安全措施。 3、停电方案 1)变电所停1#变压器开关柜,拉出手车,合接地刀,上锁挂签。 2)拉开母联柜开关,1段停电,1段主要负荷如下:卧式反应沉降罐阀组间1#污油回收泵、过滤器控制柜、过滤器间1#回收水泵、注水泵房配电箱AL02-02、AP02-05、过滤器间及加药间配电箱AP04-03、AP04-02、高压配电室配电箱AP02-02、AP02-03、卧式反应沉降罐阀组间配电箱、注水泵房检修间插座箱、注水泵房公用润滑油控制柜、站区高杆灯、1#提升泵。 3)1#变压器及母线更换完毕送电正常后,停变电所2#变压器开关柜,拉出手车,合接地刀,上锁挂签。

电气安装工程施工方案施工方案..

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。

三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查 (1) 柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风、避雷的干燥场所,按进度情况进行开箱检查,并有业主在场。 (1) 包装及密封应良好,规格、型号相符设计要求,附件、备件、

更换变压器施工方案(参考)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月

更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位臵,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案 (一)、组织措施 1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人 员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人 员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V 绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项 1)、装运电杆、变压器和线盘时应绑扎牢固,并用绳索绞紧混凝土水泥杆、线盘的周围应塞牢,防止滚动、移动伤人。运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设标志。严禁客货混装。 2)、装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。分散卸车时,每卸一根之前,应防止其余杆件滚动每卸完一处,应将车上其余的杆件绑扎牢固后,方可继续运送。 3)、人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重的物件应事先制定运输方案,采取必要的安全

变压器专项施工方案

旧变压器移位专项方案 编制: 审核: 审批: 建设单位审批:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、施工组织 (1) 3.1 项目组织机构 (1) 3.2 施工人员配置 (1) 四、施工设备机具配置计划 (2) 五、施工技术措施 (2) 5.1 施工总体方案 (2) 5.2 施工技术准备 (3) 5.3 施工步骤 (3) 六、HSE管理措施 (8) 6.1 组织机构 (8) 6.2 项目HSE方针 (11) 6.3项目HSE控制目标 (11) 6.4 风险评估及削减措施 (12) 6.5应急预案 (13) 七质量保证措施 (24) 7.1 质量目标 (24) 7.2质量保证措施 (24) 7.3 现场质检人员及职责 (25) 7.4 质量管理的措施 (27)

旧变压器移位专项方案 一、编制依据 1.1国家及行业现行有关施工及验收规范 1.1.1《液压推杆推移主变就位工法》 Q/AEPC.J02GF-4-2009 1.1.2《起重机吊装工和指挥人员的培训》GB/T23721-2009 1.1.3《机动车运行安全技术条件》GB7258—2012; 1.2现场技术交底 二、工程概述 主要工作量为拆除原有1#、2#主变及安装新变压器附件,新变压器由厂家负责就位。1#、2#主变采用推移就位的方式进行整体移动至平板车,由平板车拉运至供电服务中心。 三、施工组织 3.1 项目组织机构 为了安全、优质、按时的完成电站变压器设备拆除任务,该工程实行项目管理,由项目经理对该工程的各项经济技术指标全面负责。 3.2 施工人员配置

四、施工设备机具配置计划 (1)主要施工材料、机械设备

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案

(一)编制依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》 GB 50148-2010 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 4 、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 16-2008 8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9、《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 11、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 12、《建筑工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 13、《建筑工程施工文件归档规范》GB/T 50328-2014 14、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 15 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 16 、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 17 、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 (二)变压器安装 1、施工准备 【1】配电室内的屋顶、楼板施工完毕, 不得渗漏。室内地面的基层施工完毕, 混凝土基础及构架达到允许安装的强度, 焊接构件的质量符合要求。预埋件应牢固且符合设计要求。 【2】变压器与门的距离不得少于1.6m,与墙的距离不应少于 0.8m。变压器之间的净距不应小于 1.0m。

变压器安装技术方案

七、安装技术方案 Ⅰ、安装调试方案与技术措施 Ⅱ、质量、工期保证与控制措施 Ⅲ、拟投入技术人员及施工设备配备情况 Ⅳ、安全管理体系与措施; Ⅴ、安装、调试进度总体安排(附进度安排计划表);Ⅵ、维护保养及售后服务方案; Ⅶ、产品的性能指标

Ⅰ、安装调试工艺方案 1、施工方案及工艺 1.1施工准备 施工方案是工程组织施工的指令性文件,是反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平的高低,是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计最主要的组成部分,因此,我公司组织大量的技术骨干参与编写,突出了施工方案的技术性、适用性、合理性、针对性,在考虑施工方案技术可行性的同时更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素,使施工方案作到最优化设计。本工程进场之前完成各项施工准备工作,项目经理部安排专人负责本次工程的筹备工作。工程前期准备是搞好施工的重要组成部分,施工准备完备后,项目部将提交开工报告,审核合格后实施开工。 1.1.1 施工技术和资料准备 由项目部组织技术人员情况进行详细的调查,领取工程设计资料后,由项目总工组织技术管理人员认真审阅熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术标准规范等,参加图纸会审和设计交底。根据建设单位对工期的要求、施工计划进度、工程的设计特点及现场情况,进行质量策划,由项目技术员和质检员编制质量计划和施工组织设计,经公司管理者代表批准后实施。 1.1.2落实安全风险控制措施开工作业 按照公司《电网工程建设施工安全基准风险指南》开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下开工作业,执行公司《电网工程建设安全施工作业票》,办理安全施工作业票的情况下开工作业,施工班组成员在接受安全技术交底的情况下开工作业。 1.1.3所有进场的设备、材料由物资部按质量体系程序文件进行检验、标识、 盗、防潮和防锈蚀工作。设备开箱后,收集、整理设备安装使用说明书、试验报告、合格证、专用工具、备品备件,做好开箱检查记录。自购原材料和半成品的材质证明,检验报告和产品合格证要齐全。 1.2 施工工序总体安排

主变压器施工方案

施工组织设计/施工安全技术方案审批表

获各琦220kV变扩建工程主变压器安装施工方案

内蒙古送变电有限责任公司220kV变扩建工程项目部获各琦日08月152013年

1 获各琦220kV变扩建工程 主变压器安装施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50148-2010(国家标准) 《主变压器说明书和技术资料》 《获各琦220kV变电站主变压器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2、施工概况 本次#2主变扩建工程,新建一台120MV A主变压器一台,220KV出线一回,110KV无出线,35KV出线一回,主变35KV侧装设一组9MV AR和一组(3+6)MV AR电容器。本期220KV、110KV、35KV 均由单母线完善为双母线。 主变压器采用三相三绕阻、自冷、有载调压变压器。220KV、110KV、35KV均采用瓷柱式断路器。主变压器型号:SSZ11-120000/220.。设备形式与前期工程一致,本期无新征用地。 3、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场施工情况。所需

材料、工器具均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。设备安装时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术及安全人员必须在施工前认真学习施 2 工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:赵利勇、路晓宇 施工队长:赵顺利、陈春彥 技术负责人:杨晓栋 质检负责人:闫利民 安全负责人:奚晶 施工人员:高玉武、陈春彦等 4、主要施工机械及工器具 主要施工机械及工器具

变压器专项施工方案模板

富民县110KV和平化工厂变电站 110KV 1﹟主变专项施工方案 审核: 赵兵 编制: 黄乐昆 正泰电气股份公司 110KV铁和输变电工程变电项目工程部 .4.23

编制说明……………………………………………………………. 1.变压器技术参数…………………………………………………. 2.安装前准备工作………………………………………………… 3.安装主要流程…………………………………………………… 4.安装过程技术要求……………………………………………… 5.危险源辩识及相应安全技术措施……………………………… 6.记录资料的控制………………………………………………….

编制说明 为有效控制施工质量, 避免在施工过程中发生安全、质量事故, 根据本工程主变具体型号及生产厂家等实际情况, 遵照公司正式出版的《变压器安装技术要求》, 《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器主变压器安装原则上施工及验收规范》和厂家资料, 编写了此安全技术措施, 以对主变安装工作进行指导及控制。 1、变压器技术参数 厂家: 云南变压器厂 型号: SFSZ11-31500/110GYW 额定容量: 31500KV A 额定电压: 110KV/38.5KV/10.5KV 额定频率: 50HZ 连接组标号: YnynOd11 调压方式: 有载调压 冷却方式: ODAN/ODAF 70%100% 使用条件: 户外型 油绝缘介质: 25﹟变压器油 2、安装前准备工作 2.1熟悉变压器制造厂文件, 掌握变压器的重要技术参数, 组织全 体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安

相关文档
相关文档 最新文档