一、概况:

由31处施工的11206工作面溜煤眼进风立井,由于中间煤层段大部分煤层片帮,造成进风立井煤层段帮空约3.5米,无法正常施工。为了使11206工作面下顺槽溜煤眼进风立井尽快投入使用,经公司领导研究后决定:由抽放注浆队对进风立井煤层段进行加固。为确保本次施工安全进行特制定以下安全技术措施。

二、施工前的准备工作

1、由调度室协调安排有关部门在进风立井上口处安装一部独立电话。

2、由31处负责将进风立井上口处的反行钻机拆除。

3、抽放注浆队搬运施工所用沙子、水泥时运输问题由调度室协调解决。

4、施工过程中每班必须有一名副队长现场跟班,以便及时解决施工中出现的各种问题。

三、注浆设备

采用卧式沙浆搅拌机煤层片帮段搅拌沙浆进行灌注。

利用平地注浆站3NBD—260---35型注浆泵压浆加固。

四、施工工艺

1、对煤仓中心原孔下Φ146mm套管进行注浆加固,压力达到2Mpa终孔。

2、采用卧式沙浆搅拌机搅拌沙浆灌注或利用平地注浆站3NBD —260---35型注浆泵对煤层片帮段注水泥浆。充填到煤层片帮地段灌实为止。

3、注浆前先按注浆要求连接好注浆管路,调节注浆泵,确认正常后先注入清水试管路压力(初压),然后开泵注浆。

4、注浆材料为普通硅酸盐水泥。

5、浆液比例

沙浆浓度水泥与沙比为1:2.5。

浆液浓度水灰比为1:0.75。

五、劳动组织

注浆期间做出明确分工,熟练掌握操作程序和要求,建立健全岗位责任制,并严格按措施施工。

六、施工安全技术措施

1、施工前认真学习安全技术措施,

2、电气设备下井前必须完好,否则不能下井。开关要上架,电缆吊挂整齐,钻探用具、管材及其它物料摆放整齐,施工地点保持整洁。井下电气设备严禁失爆。

3、施工地点必须检查瓦斯,严禁超限作业。

4、施工地点必须悬挂便携仪,随时掌握瓦斯变化情况。

5、注浆前检查高压管及注浆管路铺设是否符合要求,否则严禁开泵。

6、注浆必须要严格按操作规程,注浆期间,如需处理泵和管路

时,需停泵泄压后再做处理。

7、注浆期间,身体要避开注浆管口正面,开启高压球阀要再侧向操作,防止喷漏浆伤人。

8、注浆期间严格按规定注浆压力施工,要确保压力表的完好,严禁无压力表检测控制注浆,压力超过设计值时及时停泵,停泵的顺序为:先关闭注浆泵,再关闭注浆管端头处的高压球阀,然后打开压力表下侧的泄压阀进行泄压,方可卸下U型销,取下注浆管路。

9、浆液的制备要严格按设计要求进行,要使用新鲜水泥,放浆口处设置过滤网,防止结块水泥、纸袋等杂物进入吸浆管。

10、注浆时,每孔注浆连续注入,如因故需要暂停注浆,可向孔内注入清水,以保证注浆管路的畅通。

11、注浆过程中必须派专人巡视注浆管路及溜煤眼下口周围巷道情况,发现有顶裂、帮鼓、漏浆、跑浆等现象立即采取措施处理。

本措施未尽事宜执行《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》有关规定。

11206 下顺槽溜煤眼及通风孔

注浆加固施工安全技术措施审查表

锚杆孔注浆施工记录表(MD06.04.03.03-2)

锚杆孔注浆施工记录表 JTG F10-2006 公路路基施工技术规范 LJC06 页码1共9页 编号:MD06.04.03.03-2 单位工程三台顶隧道工程 分项工程洞口边仰坡防护工程部位左洞洞口边坡防护LK26+536.000~LK26+556.000监理单位北京华通公路桥梁监理咨询有限公司项目名称梅州市梅县至大埔高速公路梅县三角至大埔三河段合 同 段梅大高速TJ06合同段施工单位广东冠粤路桥有限公司 施工日期2010-10-22 检验单位梅大高速TJ06合同段项目部桩号范围检测日期 2010-10-22 分部工程左洞梅州端洞口工程实测成孔情况 锚孔编号 锚固段围岩 地质情况简述设计注 浆量(m3)序号图纸设计设计配合比孔深(m)倾角(°)锚索段长度(m) 外加剂使用情况锚孔孔径(mm)水泥砂浆强度(MPa) 3.000 水泥:砂:水:外加剂JN-EB=776:1119:210:13.970 —13.970 4030.0 锚孔倾角(°)水泥砂浆 标号(MPa)水灰比 自由段 锚固段注浆长度(m)注浆压力 (MPa) 注浆量 (m3)注浆时间 (min)注浆情况 (是否中断

锚杆孔注浆施工记录表 JTG F10-2006 公路路基施工技术规范 LJC06 页码2共9页 编号:MD06.04.03.03-2 单位工程三台顶隧道工程 分项工程洞口边仰坡防护工程部位左洞洞口边坡防护LK26+536.000~LK26+556.000监理单位北京华通公路桥梁监理咨询有限公司项目名称梅州市梅县至大埔高速公路梅县三角至大埔三河段合 同 段梅大高速TJ06合同段施工单位广东冠粤路桥有限公司 施工日期2010-10-22 检验单位梅大高速TJ06合同段项目部桩号范围检测日期 2010-10-22 分部工程左洞梅州端洞口工程实测成孔情况 锚孔编号 锚固段围岩 地质情况简述设计注 浆量(m3)序号图纸设计设计配合比孔深(m)倾角(°)锚索段长度(m) 外加剂使用情况锚孔孔径(mm)水泥砂浆强度(MPa) 3.000 水泥:砂:水:外加剂JN-EB=776:1119:210:13.970 —13.970 4030.0 锚孔倾角(°)水泥砂浆 标号(MPa)水灰比 自由段 锚固段注浆长度(m)注浆压力 (MPa) 注浆量 (m3)注浆时间 (min)注浆情况 (是否中断

小导管注浆土体加固的技术要求

小导管注浆土体加固的技术要求 小导管注浆是喷锚暗挖遂道超前支护的一种措施。采用这种措施的地层,一般都很软弱或松散,如不采取措施,开挖时工作面极易坍塌。小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度(在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞后对遂道周边进行径向注浆加固)。 采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也利于提高小导管自身钢度和强度,参与受力。 小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40~50mm,钢管长3~5m,钢管钻设注孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为50~150,钢管沿遂道纵向的搭接长度为1m。 小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力由试验确定。 注浆施工中,在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。 注浆材料应具备:良好的可注性;固结后有强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小;无毒。注浆工艺简单、方便、安全等性能。

注浆材料的选用和配比的确定应根据工程条件,经试验确定。 注浆施工期应监测地下水是否污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。 1、喷锚暗挖法 喷锚暗挖法包括全断面法、台阶法、台阶分部法、上下导洞法、单侧壁导洞法、双侧壁导洞法、漏斗棚架法、蘑菇法等。用新奥法原理施工的常用方法致分为:全断面法、台价法、分部开挖法三大类及若干变化方案。 ○1全断面法就是将全部设计断面一次开挖成型,再修筑衬砌。一般适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩,并配有钻孔台车和高效率运装机械的石质遂道。开挖工作面较大,钻爆效率较高。 ○2台阶开挖法是全断面法的变化方案,是将设计断面分上半部断面和下半部断面二次开挖成型;或采用上弧形导洞超前开挖和中核开挖及下部开挖。开挖的关键是台价的划分形成,一般将设计断面划分为1~2个台阶分部开挖。台阶法适用于Ⅴ~Ⅵ类围岩。台阶开挖法有利于开挖面的稳定,但增加了对围岩的扰动次数。 ○3上下导洞先拱后墙法,适用于Ⅱ~Ⅲ类围岩或一般土质围岩等松软地层修建遂道。一次开挖的范围宜小,及时支撑与衬砌,保持围岩稳定。其工作面较多,相互干扰大。 传统喷锚暗挖法的施工顺序,可按衬砌的施工顺序分为:先墙后拱法和先拱

锚索技术交底(总4页)

锚索技术交底(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锚索 分项工程质量技术交底卡

25mm。将钢绞线平直放好后,每间隔2m设置一个托架,将钢绞线依次放入定位托支架的凹槽内,再用扎丝将其与支架扎紧。锚固段底部用扎丝将三股或二股钢绞线捆在一起,不得有分叉现象,防止下锚时将锚索插入土体内。 5、二次注浆管的制作:二次注浆管采用PVCΦ15管制作,待锚索绑扎完成后,先将PVC管沿锚索轴线方向从定位支架的中间孔洞从自由段开始向底端穿进,穿完后在锚索底部三分之一范围内用手电钻在PVC管上打孔,孔径Φ5,用作二次注浆时出浆孔眼,再用胶布将孔眼密封,以防止一次注浆时,水泥浆通过孔眼进入二次注浆管内,最后将二次注浆管与钢绞线捆扎在一起,以防止下锚时脱落。 6、锚索制作完成后进行编号、登记后,报请监理单位进行查验,同时做好防雨、防晒工作。 锚索安装 1、清孔:用空压机将孔内松散土粒、积灰吹出,直到孔口没有明显的灰为止;或用高压水泵将清水注入孔底,进行请孔,直到没有泥浆流出为止。 2、锚索体安装时,将一次注管的一端用扎丝捆扎在锚索的底端,捆扎时不可过紧,防止一次注浆拔出时被拔断,但不可过松,防止下锚过程中因钢绞线弯曲挤压而引起脱落。 3、下锚时,先将锚索体的底端放入孔内,用人工依次向孔内缓慢均匀推进,不得用力过猛,防止钢绞线弯曲时将一次注浆挤掉。 4、下锚深度控制标准:要求锚索体到达孔底后,外露部分宜留1~。 锚索注浆 1、锚索注浆采用水灰比约~的普通硅酸盐水泥,标号为的水泥净浆,必要时可加入一定量的外加剂。 2、锚索注浆采用二次注浆工艺,一次注浆压力~,二次注浆压力不小于宜为,一次注浆完成2个小时后,进行二次压力注浆。一次注浆的目的是将孔注满,待浆液从孔口溢出后即可停止注浆,并将孔口用水泥袋做成止浆塞封住。一次注浆完成2个小时后,再开始二次注浆,这时第一次注到孔内的水泥浆还未初凝,但孔内已有部分浮水。二次注浆时,先用高压将二次注浆孔眼的密封胶布挤裂,使得水泥浆从PVC管的孔眼向原水泥浆体和土体内高压渗透,以达到密实注浆体的效果,另外一次注浆时在孔上方形成的浮水也会被高压水泥浆从孔口排出,使得原注浆体更加饱满。 3、锚索采用底部压力注浆法,注浆管随着注浆慢慢拔出,但要保证注浆管端头始终在注浆液内。注浆应连续进行,并要饱满。 4、搅制水泥浆所用的水不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不应使用污水。浆液应搅拌均匀,随搅随用,并应在初凝前用完。 5、注浆泵的工作压力应符合设计要求,并应考虑输浆过程中管路损失对注浆压力的影响,确保足够的注浆压力。

锚杆钻孔施工记录簿表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

注浆加固原理

3 注浆作用机理 3.1 注浆理论基础 3.1.1 浆液的可注性根据尺寸效应定理,进行渗透注浆的前提是满足浆材对空隙 的尺寸效应,即 假定粒状浆材的颗粒尺寸为d,地层的空隙尺寸为D p ,则浆液渗入空隙的前提条 件为 D R p 1 E d 式中:R E —净空比。 一种迄今流行的理论认为,当净空比R E ≥3 时,用下式作为渗入性注浆设计 注浆材料的基础。 D R p 3 E d 3.1.2砂砾石注浆 目前尚无有效方法可以测出D p 值,需采用数学方法加以估算,有效孔隙比 的计算公式如下: D e p E D 式中:e E —砂砾石的有效孔隙比; D —砂砾石的颗粒直径。由于河床砂砾石一般都受过比较充分的摩擦。试

s g 验证明,河床砂砾由于颗粒 大小混合而堆积得比较紧密,其有效孔隙比多变化在 0.195~0.215 之间,计算时 取平均值 0.2,于是上式可以简化为: D p 0.2D 因此,评价砂砾石可注性的简化公式为: N D r d D 15 D 8 5 15 该式被国内外广泛采用。 3.1.3 裂隙岩石注浆 在岩层中钻孔取样虽然比在砂砾石层中容易,但想从岩芯中得到有关空隙尺 寸的准确资料目前仍很困难。以下为根据一般水文地质资料估算空隙尺寸的近似 方法,可供注浆时参考。 设一宽度为 的平面裂隙被半径为 r 0 的钻孔垂直地穿过并用压力 p 进行压 水,则该裂隙的吸水量可按下式进行计算: p 3 q 1 6 lg(R / r 0 ) 式中: q 1 —裂隙吸水量, L / min ; —裂隙宽度,mm ; —水的粘度,厘泊; R —水的扩散距离,m ; p —压水压力,MPa ; r 0 —钻孔半径, cm ; 可注比值 N r 的估算公式 Mtchell J.K.给出以下可注比值 N r 的估算公式(见下表) 影响渗入注浆 可注性的主要因素还有浆液的粘度。粘度越大,流动阻力也越 大,能灌注的影响半径也越小,或需要用较高的压力以克服其流动阻力。

压密注浆加固方法

一、压密注浆方案设计 1、注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高基础强度的目的。 2、注浆加固依据《地基处理手册》,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),及相关技术规程。 3、根据设计单位提供的施工设计图及建设、设计、监理、施工现场共同勘测,选定新建的外管架、溶剂回收区、罐区为本工程压密注浆施工区,本着符合规范、节约资金的原则,采用注浆深度4m~6m。由设计要求孔距为0.75m×0.75m,注浆影响半径为0.8m,注浆管直径 25mm;提高区域地基承载能力。考虑浆液的均匀渗透,根据加固区域的宽度(长度)按梅花状布孔。 4、浆液配置:以水泥浆为主的水泥浆液,水泥采用P.O42.5级普硅酸盐水泥,水泥掺量8%,加2%水玻璃,注浆水灰比:0.5~0.6。注浆压力控制在0.4~ 0.5MP。 二、施工准备 1、接通电源至施工现场50m内,并设置分电箱,施工用电需50KW。 2、接通水源至施工现场30m内,施工用水需1.5寸管以上。 3、采购施工要用的材料(P.O42.5水泥及水玻璃)并及时做好材料复试等工作。 4、及时进行施工技术交底,对施工要求及周围管线情况做到心中有数,并采取有针对性的措施。 5、搭设水泥棚,满足防雨水和防潮湿的要求。 6、进场注浆机械并及时安装调试,同时要做好施工前的准备工作。 7、调派得力的管理人员进行安排组织施工。 三、施工人员及机械设备安排见下表: 机械安排: 设备名称型号数量性能 注浆机SYB-20/50Ⅱ1台良好 振动平板1台良好 水泵2只良好 高压管150m 良好

不合格 合格 合格 定位放线 标识孔位 机具定位 浆管至设计深度 封孔 分层注浆 开动浆泵送浆 水泥浆液制作 注浆管 按需配足 良好 人员安排: 职务 姓 名 职责 备注 现场负责人 负责全面组织、协调管理工作 1名 水电工 负责现场水电及机械工作 1名 辅工 负责打管、制浆、注浆工作 4名 工期安排; 计划采用1台套压密注浆设备进行施工,平均按200m 3/台计,计划有效工期为20天。工作时间为每班10小时计算,如达不到工期要求,计划采用增加机具和施工人员。 四、压密注浆施工工艺 1、压密注浆施工工艺流程如下:放样、定孔位—下注浆管—注浆—封孔 压密注浆施工工艺及操作流程图 合格

锚索施工工艺及流程图修订稿

锚索施工工艺及流程图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

锚索施工工艺及流程 流程: 1、锚索制作 2、钻孔 3、锚索安装 4、锚固段注浆 5、立锚墩 6、张拉 7、封孔注浆 8、外部保护 1.钻孔 钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序。为确保钻孔效率和保证钻孔质量,采用潜孔冲击式钻机。钻机钻井时,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。钻孔深度要超出锚索设计长度左右。 钻孔结束,逐根拔出钻杆和钻具,将冲击器清洗好备用。用一根聚乙烯管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹干净,且孔深不少于锚索设计长度时,拔出聚乙烯管,塞好孔口。 两种特殊情况的处理: 渗水的处理。在钻孔过程中或钻孔结束后吹孔时,从孔中吹出的都是一些小石粒和灰色或黄色团粒而无粉尘,说明孔内有渗水,岩粉多贴附于孔壁,这时,若孔深已够,则注入清水,以高压风吹净,直至吹出清水;若孔深不够,虽冲击器工作,仍有进尺,也必须立即停钻,拔出钻具,洗孔后再继续钻进,如此循环,直至结束。有时孔内渗水量大,有积水,吹出的是泥浆和碎石,这种情况岩粉不会糊住孔壁,只要冲击器工作,就可继续钻。如果渗水量太大,以至淹没了冲击器,冲击器会自动停止工作,应拔出钻具进行压力注浆。 塌孔、卡钻的处理。当钻孔穿越强风化岩层或岩体破碎带时,往往发生塌孔。塌孔的主要标志是从孔中吹出黄色岩粉,夹杂一些原状的(非钻头碎的、非新鲜的、无光泽的)石块,这时,不管钻进深度如何,都要立即停止钻进,拔出钻具,进行固壁注浆,注浆压力采用 MPa,浆液为水泥砂浆和水玻璃的混合液,24小时后重新钻孔。雨季,常常顺岩体破碎带向孔内渗流泥浆,固壁注浆前,必须用水和风把泥浆洗出(塌入钻孔的石块不必清除),否则,不仅固壁注浆效果差,还容易造成假象。 2.锚索制作 锚索在钻孔的同时于现场进行编制,内锚固段采用波纹形状,张拉段采用直线形状。钢纹线下料长度为锚索设计长度、锚头高度、千斤顶长度、工具锚和工作锚的厚度以及张拉操作余量的总和。正常情况下,钢绞线截断余量取 50mm。将截好的钢绞线平顺地放在作业台架上,量出内锚固段和锚索设计长度,分别作出标记;在内锚固段的范围内穿对中隔离支架,间距60--100cm,两对中支架之间扎紧固环一道;张拉段每米也扎一道紧固环,并用塑料管穿套,内涂黄油;最后,在锚索端头套上导向帽。 3.锚索安装 向锚索孔装索前,要核对锚索编号是否与孔号一致,确认无误后,再以高压风清孔一次,即可着手安装锚索。 安装下倾锚索比较简单,没有更多的技术问题。

小导管注浆施工方案

小导管注浆施工方案 一、工程概况 目前双线隧道施工初支成洞前后已拉开较大距离,为了施工安全,同时防止因初支喷砼背后不密实造成地面沉陷,因此对初支背后应及时注浆。 二、注浆技术要求及质量标准 1、注浆参数: 采用1.5:1、1:1、0.8:1 三个比级,由稀到浓逐级变换,宜用普通水泥或早强水泥,宜加减水剂。注浆压力0.3~~0.5Mpa。 闭浆标准:注浆压力达到0.5Mpa 后停止注浆10min,压力不低于0.3Mpa,或达到0.5Mpa继续注浆而吃浆量小于3L/min。 2、注浆材料: 水泥:选用425以上的新鲜普通硅酸盐水泥。 水:达到拌和砼用水要求。 3、注浆顺序应先注无水孔,再注有水孔,一般从拱顶顺序向下。 4、注浆过程中,如有跑浆串浆现象应及时视具体情况作出封堵或停止此管注浆等措施。 5、连接注浆管路,利用水泵先压水检查管路是否漏水,设备状态是否正常。 注浆时若压力不变,浆量减少或浆量不变,压力均匀升高时,注浆应持续下去。 达到设计闭浆标准即可结束该管注浆,注浆结束后,及时清理现场,清洗设备。 三、机具设备: 1、注浆泵UB-3(电动)或TBW-50/15(风动)一台 注浆嘴钢管外径小于小导管内径,形式如图:(Φ32钢管作嘴)。 四、劳力组织: 上料一人、司机一人、注浆两人。 五、作业要点和质量保证措施: 1、预埋注浆钢管应先清除管内积物,再进行注浆。 2、注浆顺序由高位孔到低位孔,若发生其他孔串浆,先将孔口堵塞即可,轮到该孔注浆时,清除堵塞物及管内杂物后进行注浆。若发生掌子面跑浆,则需喷射砼封闭掌子面后再注浆。 3、压力长时间不升高(按5min考虑),应调整浆液浓度(由稀到浓),缩短凝胶时间。可以进行间歇注浆,以便凝胶。但间歇时间不能超过浆液的凝胶时间。 4、认真填写钻孔,打管注浆施工记录,超过偏差及时补管补注。 5、注浆结束后,安排工人将预埋的注浆管切除,并用风镐将隧道初支表面欠挖和不平整处处理平整。

注浆加固施工技术

注浆加固施工技术 8 注浆加固施工技术 注浆是一项用于加固软弱地基、减小沉降、提高承载力、填充混凝土板底脱空、防止边坡滑塌、防止路基滑坡、纠正结构物基础偏斜、填充天然地基穴洞以及混凝土砌体缝隙的技术措施。注浆方法有压力注浆、高压旋喷注浆、锚固注浆。注浆有效深度视其方法而异。压力注浆为6m左右,旋喷注浆8m以下,锚固注浆随杆长而定,可大于8m。注浆孔位呈矩形、梅花形,其间距与孔密度视岩、土、基础形态而定,通常不小于1.5m。注浆的关键技术在于对注浆深度的无损连续检测和浆液稠度,以及视岩土介质性态、密度确定合理的压力。锚固注浆还取决于锚杆钻头注浆后的拉拔效应。注浆方案应专门设计并通过现场实验后确定。注浆效果应用无损检验法对注浆面积和深度进行测定,以及必要的沉降观测和对复合地基承载力的测算。锚杆注浆是防止滑坡的有效方案。 聚合物注浆是修补混凝土裂缝(隙)的新方法新技术。对于桥梁裂缝和混凝土裂纹的填补是一项现代岩土工程地质复杂多变、单一工程措施往往解决不了施工中的特殊问题。注浆技术是将有一定稠度的水泥浆液,通过机械成孔注入天然地基中的加固措施。按其施工工艺方法的不同,分为注浆和旋喷注浆两种。前者是使水泥浆沿天然地基中的空隙渗透、填充,起到加固地基的作用;后者是使水泥浆沿导管注入孔中,形成柱状体,以挤压土体构成复合地基,提高地基承载力。此外,还有将钻孔导管作为骨架,将其贯穿岩体裂缝进入基岩后,经过钻杆导孔向注浆的锚固桩注浆。锚固桩多用于防治山体滑坡、路基岩体滑坡和隧道内的衬砌工程。而注浆则只是为了加固天然地基。也有将两者结合,岩体或土体钻人钻杆注浆后表面喷洒水泥砂浆,此工法称喷锚加固或称土钉墙。采用高分子聚合物液体注入桥梁裂缝或者是混凝土缝隙的修补,以弥补工程缺陷。注浆法按注浆机理可分为如下几种方式。 8.1 压力注浆 8.1.1 压力注浆法加固地基机理 压力注浆法是利用液压或气压把能凝固的浆液均匀地注入岩土层中,以填充、渗透和挤密等方式,驱走岩石裂隙中或土颗粒间的水分和气体,并填充其位置,硬化后将岩土胶结成一个整体,从而使地基得到加固,防止或减少渗漏和不均匀的沉降。 压力注浆法处理地基的目的归纳起来有以下几点: (1)防渗。降低渗透性,减少渗流量,提高抗渗能力,降低孔隙压力; (2)堵漏。截断渗透水流; (3)加固。提高岩体或土体的力学强度和变形模量; (4)对已变形的建筑物、构造物纠偏,使已发生不均匀沉降的建筑物、构造物恢复原位或 第111页 将其控制在一定的沉降变形范围内。 压力注浆的机理主要有渗入注浆、劈裂注浆和压密注浆三种。渗入注浆假定地层天然结构基本上不受扰动和破坏,在一定的注浆压力作用下,克服浆液流动的各种阻力,渗入地层的孔隙或裂隙中去并填充密实,同时对四周岩土还起一定压密作用,使岩土胶结成为一整体,从而减小孔隙率,提高岩体强度,降低压缩性和透水性,防止不均匀沉降。 劈裂注浆是在灌浆压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩体或土体结构破坏和扰动,

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:001 监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象, 1

以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:002 2

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:003 3

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:004

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:005 5

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:006 6

注浆加固方法

4.1.2. 施工方法选择 本工程主要以改变土层的密实度、渗透性及抗压强度为目的,使基础下土层增加粘结性及抗压强度,从而稳固基础、保护构筑物。 注浆施工时应结合现场条件,可采用二重管双液垂直及倾斜回抽注浆施工方法。 4.2. 注浆加固 4.2.1. 注浆材料 其特性对地下水而言,不易溶解; 对不同地层,凝结时间可调节; 对含砂层能控制浸透距离; 注浆材料配比: A液:水:水玻璃=0.65:1 C液:水:水泥:H剂:C剂=1:0.44:0.0168:0.0032 4.2.2. 注浆加固施工工序 §钻注浆孔。 §注入浆液。 §每一注浆孔完成后,拔出注浆管,封堵注浆孔。 §进行下一注浆孔施工。 4.2.3. 注浆压力控制 施工时,若注浆压力不足,就达不到填充的目的;若压力过高,就可能引起混凝土基础受损或隆起。所以,在注浆时要严格控制浆液注入的压力,注浆压力0.3~0.6Mpa。

4.3. 注浆观测 4.3.1. 基准点、观测点布设 基准点应布设远离注浆处理区以外,一般布设2~3个;观测点应布设在预处理的冷却塔基础及门头基础上,平均每3~5米布设一个观测点。 4.3.2. 观测精度及使用仪器设备 观测使用水准仪的精度一般应小于1.0mm。 4.3.3. 测量观测 注浆处理前应测出每个观测点的高程并作为初始值,注浆处理期间,应根据施工进度对正处理的地段跟班观测,全部施工完毕后应全面观测一次。

1、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减?? 2、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。 3、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法 该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。 5、粘贴纤维增强塑料加固法 除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,

小导管注浆方案

重庆建工桥梁工程有限责任公司 CHONGQING BRIDGE ENGINEERING CO.LTD. 内环快速路西北半环(石马河立交-北环立交段)拓宽改造工程 超前小导管注浆施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆建工桥梁工程有限责任公司 石马河立交至北环立交改造项目部 二〇一五年三月十一日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制范围及依据 (1) 2.1 编制范围 (1) 2.2编制依据 (1) 三、主要施工方法 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 测量定位 (2) 3.3 钻孔 (3) 3.4 清孔验孔 (4) 3.5 安装超前小导管 (4) 3.6 超前小导注浆 (4) 四、施工技术措施 (6) 五、资源配置 (9) 六、质量保证措施 (10) 七、安全保证措施 (13) 八、注浆文明施工及环境保护措施 (14)

一、工程概况 内环快速路西北半环拓宽改造工程,改造范围为凤中立交-人和立交西侧,全长18.38公里,已建立交8座。整体改造共分3段:本工程范围为“第三段”石马河立交-人和立交段,桩号范围K10+875.321~K18+380段,改造长度共7.5公里。主要有内环主线拓宽、石马河立交和石子山立交的改造工程内容。 内环左线K13+190~460处,道路切坡形成高约30m的岩质边坡,为保护坡顶上既有的砖房,采用两级桩板挡墙进行支护。在施工挡墙前,须先落实建筑基础形式及位置,对房屋地基注浆。 二、编制范围及依据 2.1 编制范围 本方案针对6#挡墙处小导管注浆施工工艺及技术措施进行编制。 2.2编制依据 1、内环快速路西北半环(石马河立交-人和立交段)拓宽改造工程石马河立交(K10+925.321-K11+910)、石马河立交-北环立交段(K11+910-K15+000)》招标文件、图纸、技术规范、参考资料、补疑、答疑等 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013) 5、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—2000) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

小导管注浆作业指导书

目录 1.工程简介 (1) 2.工艺流程及工艺要求 (1) 2.1.施工准备 (1) 2.1.1.小导管制作 (1) 2.1.2.浆液选定 (1) 2.2.作业程序 (2) 2.2.1.小导管安装 (2) 2.2.2.止浆墙的设置 (2) 2.2.3.注浆工艺 (2) 2.2.4.注浆异常现象处理 (3) 2.2.5.小导管施工要求 (4) 2.3.安全保证措施 (4) 2.4.保证工期的主要措施 (5) 2.5.文明施工、环境保护措施 (5) 2.5.1.文明施工措施 (5) 2.5.2.环境保护措施 (6) 2.6.职业健康安全保障措施 (6) 2.6.1.组织管理措施 (6) 2.6.2.保障措施 (6) 3.机械配备 (8) 4.人员配备 (8) 5.验收标准 (8)

小导管注浆工艺细则 1.工程简介 本管段隧道围岩大部为V级,大部分隧道均属浅埋大断面隧道。 2.工艺流程及工艺要求 施工工艺的编制是按照客运专线铁路隧道工程施工技术指南、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准及相关客运专线技术要求进行编制。2.1.施工准备 2.1.1.小导管制作 超前小导管按设计采用φ42mm、厚3.5mm的热轧无缝钢管,长=3.5(4.2)m、钢管前端头加工成尖楔状,并焊接密封,便于插入孔中或直接打入,尾部长度不小于60cm(或钢架间距加20cm),作为不钻孔的止浆段。在管身前部2.0m围按梅花形布置,钻φ6~8mm的注浆孔,孔间距15cm,以便钢管进入地层后对围岩空隙注浆。孔眼布置先根据设计加工,并在不同地层注浆试验后进行相应调整,导管尾部盲管长度以1~1.5m为宜。 2.1.2.浆液选定 一般地质地段宜采用水泥单浆液,水灰比1:1或根据现场确定,掺入1.5%磷酸二氢钠缓凝剂,出浆口与小导管间需连接牢固,采用楔形钢管包布打入或丝扣连接,保证高压状态下不崩管。注入纯水泥浆时,水泥浆水灰比为1:1.5、1:1、0.8:1三个等级,水泥浆由稀到浓逐渐变换,即先注稀浆,然后逐级变浓至0.8:1为止。为注浆后尽快开挖,选用普通水泥或早强水泥并掺入一定量的三乙醇胺与氯化钠溶液,以缩短初凝、终凝时间,提高强度,提高水泥浆的可压注性;注入水泥砂浆时,其配比为水灰比1:1、砂灰比2:1,并且砂子要过孔径小于2.5mm的细筛筛选。

对隧道注浆加固效果的多种检测方法的分析

对隧道注浆加固效果的多种检测方法的分析 发表时间:2018-07-09T13:35:23.093Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:袁瑞佳 [导读] 摘要:根据工程实例,从不同角度探讨了经过注浆加固的隧道适用的检测方法,综合判断加固后隧道围岩的稳定性,给予一些施工建议,为提早预防隧道坍塌,下一步开挖提供依据。 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司福建厦门 361006 摘要:根据工程实例,从不同角度探讨了经过注浆加固的隧道适用的检测方法,综合判断加固后隧道围岩的稳定性,给予一些施工建议,为提早预防隧道坍塌,下一步开挖提供依据。 关键词:隧道注浆加固,地质雷达,检测技术,围岩稳定 1引言 近几年来,国家大力发展基础设施建设,全国范围内高速公路,高铁项目不断增多,一、二线城市轨道交通发展迅速。隧道工程作为道路工程必不可少的重要部分,在工程中的比重越来越大。尽管工程前期已经经过了详细勘察,但是由于地下岩体复杂多变,地质情况往往比预估的更为复杂,因此在隧道施工时,经常会发生地质灾害事故,例如隧道突然管涌,坍塌,由此造成财产和生命损失。因此隧道施工时经常会进行注浆加固,而如何检验加固后的围岩稳定情况,成了我们工程检测人员的一个课题。 2工程概况 厦门市轨道交通工程—矿山法区间:DK12+858.400~DK15+561.126;左线长度:2696.559m、右线长度 2702.726m。中间设置1座通风竖井、1座通风斜井(长 485m)、1座施工竖井,共10个工作面施工。隧道埋深:11.8m~238m,共穿越7条断层;II、III级围岩采用全断面开挖法,V、IV级围岩采用台阶法开挖。通过现场实地查看右线小里程方向DK13+980掌子面情况,结合左线超前水平钻探成果,综合判定前方为断层破碎带,岩体破碎~极破碎,围岩稳定性差,地下水主要为构造裂隙水,发育,右线DK13+980~DK13+962围岩级别由II级变更为Ⅴ级,变更长度18m。 由于围岩稳定性差且含水丰富,因此采用WSS注浆工艺施工全断面帷幕注浆,对断层一次性加固。 3试验方案 为了解注浆材料性能及注浆效果所选择的检测方法如下: 3.1原材料检测 (1)水泥:检测参数为胶砂强度、胶砂流动度、比表面积、密度、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性等,检测方法依据产品标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定的方法进行。 (2)水玻璃:检测参数为密度、模数、氧化钠、二氧化硅等,检测方法依据产品标准《工业硅酸钠》GB/T4209-2008规定的方法进行。 3.2浆液配合比设计 (1)双液注浆配合比:采用水泥:水=1:0.50~1.00的配比配制水泥净浆溶液,流动度控制在10~17s,根据凝结时间调整水玻璃掺量,确定双液配合比,并进行双液浆体的抗压强度和凝结时间的测定,检测方法依据《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009和《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011进行。 (2)单液注浆配合比:采用水泥:水=1:0.50~1.00的配比配制水泥净浆溶液,流动度控制在10~17s,并进行单液浆体的抗压强度和凝结时间的测定,检测方法依据《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009和《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011进行。 3.3渗透系数测定 对于围岩注浆加固区采用单点法压水试验计算渗透系数以分析注浆效果,试验依据为《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014及《城市轨道交通隧道工程注浆技术规程》DB11/1444-2017。 (1)压水试验的压力根据工程具体情况,压水试验的压力为灌浆施工时该孔段所使用的最大灌浆压力的80%,为0.8~1.6MPa。 (2)压入流量的稳定标准。在稳定的压力下每2~5min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本阶段试验即可结束,取最终值作为计算值。 (3)渗透系数的计算: 式中 Kg——注浆后地层渗透系数(m/d); Q——稳定流量(m3/d); l——试验段长(m); s——水位差(m),也可用试验压力替代(指水头压力高度,m); r——钻孔直径(m)。 (4)结果评判:采用压水试验测试注浆前后地层渗透系数变化,注浆后地层的渗透系数应降低一个数量级,且止水目的深孔注浆施工时地层的渗透系数宜小于10-2m/d。 3.4检查孔 钻孔取芯参考《建筑地基检测技术规程》DBJ/T13-146-2012进行。 本次检查孔布设在相邻孔交界的注浆效果薄弱部位,深度为注浆处理深度,观察每个检查孔成孔是否完整、涌水、涌砂、涌泥及塌孔等定性评定注浆效果。 现场钻孔取芯完成后,对芯样外观进行观察与描述,根据RQD值计算取芯率,并按每孔4个芯样(其中等间距截取3个做芯样抗压试验,另外截取1个胶结面明显的芯样进行胶结面劈裂试验),并做好标识、标记,在钻孔记录上同时记录芯样取样位置。

锚杆注浆施工记录表

工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 设计钻孔直径:φ110mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15°钢筋型号: 记录员:施工单位: 注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15° 钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 记录员:施工单位:重庆市基础工程有限公司注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

工程名称:天立·水晶郦苑边坡治理锚喷工程 建设单位:泸州市兴胜房地产开发有限公司 设计单位:四川省泸州地质勘察施工公司 监理单位:四川江阳工程项目管理监理有限公司 设计钻孔直径:φ91mm 钻机型号:xy-30 锚孔倾角15°钢筋型号:1Φ25;Φ14连接筋φ6.5网片筋间距为:200×200 注:锚杆灌浆材料及配合比为水泥:砂:水

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

注浆加固

一、工程概况: 北京大学站进线电力沟工程位于北京市海淀区成府路中段,东起铁路东侧家具店,西至东升乡乡政府路口,全长约500米。本工程电力沟为2.00×2.05m暗挖隧道。初衬200mm,二衬200mm,初衬和二衬之间为SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材。 由于2.00×2.05m暗挖隧道位于粉质粘土土层中,部分地段为回填土,地层松软,自稳能力差,施工中土体坍塌严重,存在着很大的安全隐患。为保证施工安全及施工的顺利进行,必须对此段进行开挖预加固处理。针对上述情况,本着技术可靠、施工可行、经济合理和对现况土体扰动小的原则,结合近年来我公司注浆加固的成功经验,经研究决定采用二重管A、C液无收缩注浆加固的方法,对该段地基进行加固处理,增强地基的自稳性和抗压强度,加固范围见图一。 二、工程地质条件: 根据建设部综合勘察研究设计院提供的岩土工程勘察报告,隧道开挖深度范围内的土体工程地质和水文地质条件如下:1)工程地质条件: 填土①层:杂填土①1层:杂色,以建筑垃圾为主,中下密度;素 填土①2层:黄褐色,以粉土、粉质粘土为主,中下密度;该层厚度为1.0~2.5m。 粉土②层:褐黄~灰黄色,结构较好,可塑~硬塑,厚度为2.5~4.3m。 粉质粘土③层:浅灰~褐黄色,结构较好,可塑~硬塑,夹粉土③1层透镜体,厚度为6.7~7.9m。 2)水文地质条件: 根据勘察报告,隧道开挖深度影响范围内,存在上层滞水,含水层为粉土②层,静止水位埋深为1.6~2.78m,主要来源为大气降水、管线渗漏。 三、施工方案设计 (一)、施工目的 本工程主要以改善地层松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶部及侧面增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶土体不产生塌落从而保证暗挖施工顺利进行和施工安全。 (二)、施工方法选择: 本工程采用双重管无收缩注浆工法,对隧道作业面前方的起拱线以上3米部分土体及侧面2米部分土体的范围进行辐射型注浆加固处理,形成具有一定强度复合地基,以达到稳固土体的预期目的。 四、注浆加固: (一)、注浆材料: 1、其特性对地下水而言,不易溶解; 2、对不同地层,凝结时间可调节; 3、高强度、止水; 4、注浆材料配比: A 液 B 液 C 液 硅酸钠 130L 水 70L Gs剂 8.5%P剂 4.5%DHP剂 6.7%GOX剂 7.1%水水 泥 47% DHP 剂 5.6% GOX 剂 4.2% XPM 剂 5.4% 水 200L 200L 200L 注:溶液由A、B液组成;悬浊液由A、C液组成 注浆时,将根据现场实际情况适当加入特种材料以增加可灌性和早期强度。 (二)、注浆范围的设计: 经计算,出线沟暗挖隧道土体注浆加固范围确定如下: a、隧道结构外轮廓线:左右两侧各2m以内的土体;拱部以上3m以内的土体;底部不加固。位于回填土内的隧道全段面加固,位于天然土层内的隧道仅加固隧道开挖范围外的两侧各2米,上部3米的范围。 b、断面纵向每次加固长度12m。 c、采用垂直、水平和斜向成孔、注浆加固。 (三)、注浆孔的布置:

小导管注浆方案

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (2) 3 工艺流程及技术要求 (2) 3.1 小导管设计 (2) 3.2 小导管施工 (2) 4 劳力、机具设备的配置 (5) 4.1注浆工艺 (5) 4.2 注浆材料 (5) 4.3 注浆顺序 (6) 4.4注浆结束标准 (6) 4.5 注浆效果检查及评定 (6) 4.6注浆设计参数 (6) 4.7 主要人员及机械设备配置 (7) 4.8施工监控量测 (7) 4.9 施工技术措施 (8) 5 质量要求 (8) 5.1 质量验收规范 (8) 5.2 分项验收标准 (9) 6安全、质量、职业健康、环境保护、文明施工保证措施 (10) 6.1 安全保证措施 (10)

6.2 质量保护措施 (11)

小导管注浆方案 1 目的 明确小导管施工作业的工艺流程,工艺标准,规范小导管作业施工,减少施工过程中的不安全因素。 2 适用范围 管段内12.5座隧道(相嫩二号隧道~森村二号隧道)小导管的施工。 3 工艺流程及技术要求 3.1 小导管设计 小导管配合型钢钢架使用,应用于隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩拱部超前注浆预支护,其纵向搭接长度不小于1m。 小导管设计参数: ①导管规格:符合设计要求; ②环向及纵向间距按设计要求布置; ③倾角:外插角1°~3°,可根据实际情况调整; ④注浆材料:M20水泥浆或水泥砂浆; ⑤设置范围:拱部135°范围。 3.2 小导管施工 施工工艺流程见图1。 3.2.1 制作钢花管 小导管前端做成尖锥形,尾部焊接φ8mm钢筋加劲箍,管壁上每隔10~20cm梅花型钻眼,眼孔直径为5~8mm,尾部长度不小于30cm 作为不钻孔的止浆段。具体开孔要求按“磨万隧附08-05”图办理。小导管构造见图2。