文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气设计说明书(1)

燃气设计说明书(1)

燃气设计说明书(1)
燃气设计说明书(1)

设计说明书

一. 设计题目:某开发区燃气输配管网设计 二. 设计目的

燃气输配课程设计是建筑环境与设备工程专业学生在学习完《燃气输配》后的一次综合训练,其目的是让学生掌握城市燃气管网的设计方法,了解设计流程,熟悉设计手册、图集、设计规范、设备样本的使用方法。通过该课程设计进一步掌握燃气输配工程的专业知识,深入了解燃气所需流量计算,燃气分配管网计算流量计算,水力计算,环网平差计算的具体方法,学会绘制设计图纸,编制设计说明就算书,从而达到具有结合工程实际进行燃气输配系统设计的能力。

三.设计任务

根据某开发区基础资料设计该城市燃气输配管网工程,内容包括燃气中压管道的布线、平差及水力计算。

四.设计原始资料

1.某开发区规划总平面图

2.设计原始资料

某开发区地处云南省西南部,位于东经103,05,北纬26,25,距昆明市330公里。 2.1城市居民人口数及建筑物情况

该城镇规模5万人,人口密度400人/公顷,人民生活消费水平中等。

该城镇海拔高度1700-1850 2.3气象资料

2.4城市燃气有关参数 2.5燃气用户资料

五.燃气性能参数

(表)

1、 天然气的平均分子量:

燃气是多组分的混合物,不能用一个分子是来表示。通常将燃气的总质量与燃气的摩尔数之比称为燃气的平均分子量。混合气体的平均分子量可按下式计算: 混合气体的平均分子量等于各组分的分子量之和,即

)..........(100

12211n n M y M y M y M +++?=

式中——M :混合气体平均分子量;

y 1、y 2、…y n :各单一气体容积成分(%); M 1、M 2、…M n :各单一气体分子量

故 )..........(1001

2211n n M y M y M y M +++?=

=100

1?(96?16.0430+30.0700?0.016+44.0970?0.0035+58.1240?0.003+28.0104?0.0015 +44.0098?0.0095+28.0134?0.004+2.016?0.0025)

=16.7883(kmol m 3)

2、 天然气的摩尔容积:

混合气体的摩尔容积等于各组分的摩尔容积之和,即

)..........(100

12211mn n m m m v y v y v y V +++?=

式中——m V :混合气体平均摩尔容积,m 3/kmol ;

y 1、y 2、…y n :各单一气体容积成分(%);

Vm 1、Vm 2、…Vm n :各单一气体摩尔容积m 3

/kmol 故 )..........(1001

2211mn n m m m v y v y v y V +++?=

=100

1?(96?22.3621+22.1872?0.016+21.9362?0.0035+21.5036?0.003+22.3984?0.0015 +22.2601?0.0095+22.403?0.004+22.427?0.0025)

= 22.3546(kmol m 3)

3.天然气的平均密度:

单位体积的燃气所具有的质量称为燃气的平均密度。

i i Y ρρ∑=100

1

式中——ρ:混合气体的平均密度,3/m kg ;

y i :燃气中各组分的容积比,%;

ρI :燃气中各组分在标准状态下的密度,3/m kg 。

故 i i Y ρρ∑=

1001

=100

1(96?0.7174+1.3553?1.6+2.0102?0.35+2.7030?0.3+1.2506?0.15 +1.9771?0.95+1.2504?0.4+0.0899?0.25) =0.751

4.天然气的平均临界温度:

)........(100

1

2211CN N C C MC T Y T Y T Y T +++=

式中——Tmc :混合气体平均临界温度,K ;

T C1,T C2…T CN :各单一气体临界温度,K ;

Y 1,Y 2,…Y N :各单一气体的容积比,%。 故 )........(1001

2211CN N C C MC T Y Y Y T Y T +++=

=100

1(24.4?190.7+2.2?305.4+10.7?365.1+52.0?33.3+7.2?133+0.6?154.8+2.9? 126.2) =123.80(K)

5、 天然气的平均临界压力:

)........(100/12211CN N C C MC P Y P Y P Y P +++=

式中——P mc :混合气体平均临界压力,MPa ;

y 1 ,y 2,… y n :各单一气体容积成分(%); P c1,P c2,…,P cn :各单一气体临界压力;MPa 。 故)........(100/12211CN N C C MC P Y P Y P Y P +++=

=

100

1

(24.4?4.641+2.2?4.884+10.7?4.6+52.0?1.297+7.2? 3.496+0.6?5.076+2.9?3.394) =2.79(MPa)

6、 天然气爆炸极限:

对于不含氧及惰性气体的燃气的爆炸极限可按下式进行计算:

∑=

i

i L

y L 100

式中——L :不含氧及惰性气体的燃气爆炸极限(容积%); y i :燃气中各组分的容积成分(%);

Li :燃气各组分的爆炸极限(体积%)。

=+22CO H y y (0.25+0.95)%=1.2%,

8.325.0/95.0==可燃气体

惰性气体

=+2N CO y y (0.15+0.40)%=0.55%,

67.215.0/40.0==可燃气体

惰性气体

由图1-12查的各混合组分在上述混合比时的爆炸极限相应为68%--80%和53%--75%

由表1-2查得未与惰性气体组合的甲烷的爆炸极限为5.0%--15.0% 乙烷2.9%--13.0% 丙烷2.1%--9.5% 正丁烷1.5%--8.5%

故 =下L 100/)/(i i L Y ∑

=100/(1.2/68+0.55/53+96/5+1.6/2.9+0.35/2.1+0.3/1.5) =4.96%

故 上L =100/)/(i i L Y ∑

=100/(1.2/80+0.55/75+96/15+1.6/13+0.35/9.5+0.3/8.5) =15.11% 7.天然气高热值:

H S =1/100(y 1H S1+y 2H S2+……+y n H Sn )

式中——H S :混合气体平均高发热值;

y 1 y 2…… y n :各单一气体容积成分(%); H S1H S2H Sn :各单一气体的高发热值。

故 H S = (y 1H S1+y 2H S2+……+y n H Sn )

=(39.842×0.96+0.016×70.351+101.266×0.0035+133.886×0.003+12.636×0.0015+12.745×0.0025)=40.181MJ/Nm 3

8.天然气低热值:

H l = (y 1H l1+y 2H l2+……+y n H ln )

式中—— H l :混合气体平均高发热值和平均低发热值;

y 1 y 2…… y n :各单一气体容积成分(%); H l1H l2H ln : 各单一气体的低发热值。

故 H l = (y 1H l1+y 2H l2+……+y n H ln )

=(0.96×35.902+0.016×64.397+93.240×0.0035+123.649×0.003+

12.636×0.0015+10.786×0.0025)=36.239MJ/Nm 3

9.动力粘度与运动粘度:

混合气体的运动粘度

混合气体的动力粘度可以近似的按下式计算:

式中:

——混合气体在0℃时的动力粘度(Pa ·s );

n

n

n

g g g g g g μμμμ +++++=

22

1121混合气体动力粘度:

g 1、g 2……gn ——各组分的质量成分;

……

n ——相应组分在0℃时的动力粘度(Pa ·s );

先将容积成分换算成质量成分 若以和

分别表示混合气体中i 组分的容积成

分%和分子量,表示混合气体中i 组分的质量成分%,则换算公式为:

由规范查得各组分的分子量,根据已知的各组分的容积成分,通过计算得到:

= 96 ×16.043+1.6×30.07+0.35×44.097+0.3×58.124+0.15×

28.0104+0.95×44.0098+0.4×28.0134+0.25×2.016=1678.83

按换算公式,各组分的质量成分如下表:

由规范查得各组分的动力粘度代入上式,混合气体的动力粘度为 = 1.034×10—5Pa ·s

计算混合气体的的运动粘度有公式:

式中 ——混合气体的的运动粘度(㎡/s ) ——混合气体的动力粘度(Pa ·s ) ——混合气体的密度(㎏/m 3)

ρ

μν=

因为

=0.7510 kg/m3,

计算得:=1.3768×10-5㎡/s;

六.燃气年用气量和小时计算流量的计算

6.1供气原则及供气对象

(1)民用用气供气原则

①优先满足城镇居民炊事和生活用热水的用气。

②尽量满足托幼、医院、学校、旅馆、食堂和科研等公共建筑的用气。

③人工煤气一般不供应采暖锅炉用气。如果天燃气气量充足,可以发展燃气供暖和燃气空调。

(2)工业用气供气原则

①应优先供应在工艺上使用燃气后,可以使产品产量和产品质量有很大提高的工业企业。

②使用燃气后能显著减轻大气污染的工业企业。

③作为缓冲用户的工业企业,有利于平衡用气波动。

6.2 居民生活年用气量

根据居民生活用气量指标、居民数、气化率即可按照下式计算出居民生活年用气量。

Q y=Nkq/H l

式中 Q y ——居民生活年用气量(Nm3/ a);

N ——居民人数(人);

k ——气化率(%);

q ——居民生活用气定额(kJ/人·a)

H l——燃气低热值(kJ/Nm3)。

计算过程见表6-1。

居民年用气量计算表表6-1

6.3 公共建筑年用气量

在计算公共建筑年用气量时,首先要确定各类用户的用气指标、居民数及各类用

户用气人数占总人口的比例。对于公共建筑,用气人口数取决于城市居民人口数和共公建筑设施标准。例入这种标准的有:1000居民中托儿所、幼儿园的人数,为1000居民设置的医院、旅馆床位数等。公共建筑年用气量可按下式计算:

表6-2

Q y=M·N·q/H l

式中 Q y ——公共建筑年用气量(Nm3/ a);

N ——居民人口数(人);

M ——各类用气人数占总人口的比例数;

q ——各类公共建筑用气定额(kJ/人·a)

H l——燃气低热值(kJ/Nm3)。

计算结果见下表6-3

6.4 年用气量汇总

各类用户年用气量平衡表见下表6-4。

各类用户年用气量平衡表(Nm3/a)

6.5燃气小时用气量计算

采用日用气不均匀系数计算,计算公式如下:

Q=(Q y/(365×24))×K1max×K2max×K3max

式中 Q y——计算流量(Nm3/ h);

Q y ——年用气量(Nm3/ a);

K1max——月高峰系数。

K2max——日高峰系数。

K3max——小时高峰系数。

根据设计任务书所给的范围去:k1=1.15, k2=1.05, k3=2.45某县城的计算流量即是计算月的高峰小时最大用气量,结合上式及表6,计算得

各类用户小时计算流量,计算过程见表14.

Q=10619426×1.15×1.05×2.45/(365×24)=3586.33 Nm3/ h

7设计方案及管网布置

7.1 燃气管网系统选择和管网布线原则

7.1.1燃气管网系统选择

燃气管网系统的选择与下列因素有关:

气源情况;城市规模、远景规划情况、街区和道路的现状和规划、建筑特点、人口密度、居民用户的分布情况;原有的城市供气设施情况;不同类型用户的供气方针、气化率及不同类型的用户对燃气压力的要求;用气工业企业的数量和特点;储气设备的类型;

城市地形条件;城市地下管线和地下建筑物、构筑物的现状和改建、扩建规划。

某县城属于开发区,所以采用一级管网系统;又由于中压系统的利用性较高,所以采取中压A一级管网系统。

中压干管计算压力降选择:起点0.3Mpa,中低压调压设备进出口压力≥0.28Mpa

7.1.2燃气管网布线原则

中压燃气管道的主要功能是输气或配气,并通过调压站向低压管网各环网配气。因此,中压管的平面布置一般按以下原则布置:

①中压管道应布置在城市用气区便于与低压环网连接的规划道路上,但应尽量避免沿车辆来往频繁或闹市区的交通线敷设,否则对管道施工和管理维修造成困难;

②中压管道应布置成环状,以提高其输气和配气的安全可靠性;

③中压管道的布置,应考虑调压站的布点位置和对大型用户直接供气的可能性,应使管道通过这些地区时尽量靠近各调压站和这类用户,以缩短连接支管的长度;

④与气源连接的中压管道的连接管段应采用双线敷设,考虑某县城属于小县城,采用单线敷设的连接管;

⑤中压管道应尽量避免穿越铁路等大型障碍物,以减少工程量和投资;

⑥中压管道是城市输配系统的输气和配气主要干线,必须综合考虑近期建设与长期规划的关系,以延长已经敷设的管道的有效使用年限,尽量减少建成后改线、增大管径或增设双线的工程量;

⑦中压管网初期建设的实际条件只允许布置半环形、甚至为枝状管网时,应根据

发展规划使之与规划环网有机联系,防止以后出现不合理的管网布。

⑧根据道路横断面布置图,并与各管线工种进行充分的工种协调,并经城市规划

建设管理部门批准,燃气干管敷设在道路的东侧或北侧的车行道上,管道中心距离道

路边线的距离为1.5m。

8.管网水力计算

8.1 各级管网压力及计算压力降的确定

8.1.1各级管网压力

中压干管压力选择:中压A级,即为0.1Mpa~ 0.4Mpa;

6.1.2各级管网计算压力降的确定

开发区门站出站压力0.3Mpa,中低压调压设备进出口压力≥0.28 Mpa

6.2 管网计算流量确定

6.1.2计算步骤

(1)计算各环的单位长度途泄流量

①按管网布置将供气区域分成小区;

②求出每个环内的最大小时用气量;

③计算供气环周边的总长;

④求单位长度的途泄流量。

具体计算过程如表6-2-1。

单位长度的途泄流量计算表表6-2-1

(2)求管段的计算流量

①将管网的各管段依次编号,在距供气点最远处,假定零点为点10、点12,同时决定气流方向。

②计算各段管的途泄流量。

③计算传输流量,计算由零点开始,与气流相反方向推算到供气点。

④求各管段的计算流量。相应的计算表格如表16。

⑤根据管段流向,求各管段的管段流量,为管网水力计算做准备。

⑥校正1-2,1-4管段输出的流量之和与管网小时计算流量大概相等,调压站由1-2、1-3管段输出的燃气量的:

1727.56+1625.59=3337.9pa与各环的供气量3280相差57.9Pa左右.

6.3 管网水力计算

①根据初步流量分配及单位长度平均压力降选择各管段的管径。局部阻力损失取沿程摩擦阻力损失的10%。由供气点至零点的平均距离为2730m,即

△P/L=(0.3+0.08)-(0.28+0.08)/(2730×1.1)

=4.93 kPa/m;

由于向某开发区供应的燃气的密度为0.751kg/m3,所以在查询水力计算图时,需进行修正,即

(△P/L)ρ=1 =(△P/L)/0.751

=4.93/0.751kPa/m

=6.56 kPa/m.

选定管径后,由水力计算图查得(△P/L)ρ=1的值,求出

(△P/L)=(△P/L)ρ=1 ×0.751

全部计算列于附表Ⅰ中。

②由于出现了闭合差大于10%的环,所以进行流量校正。

先求各环的△Q′,其公式如下:

△Q i′= -(∑△P)/(1.75×∑(△P/Q))

再求各环的△Q″,其公式如下:

△Q i″= -(∑△Q nn′)×(△P/Q)ns/(∑(△P/Q))

式中△Q i′——考虑本环影响而得到的修正流量;

△Q i″——考虑邻环影响而得到的修正流量;

△Q nn′——邻环的环内修正流量,仅考虑自身影响;

(△P/Q)ns——本环和邻环的公共管段的△P/Q.

各环校正流量为

△Q i = △Q i′+ △Q i″.

经过一次流量校正,将校正后的流量带入计算步骤重复计算一次,得到的各环的闭合差均小于10%,因此计算合格。

⑤经过校正流量的计算,使管网中的燃气流量进行了重新分配.

△L米,△L的计算公式为:

△L=(Q校正前-Q校正后)/(0.55q7-8);

用Ⅰ环路的管段1-2计算过程举例说明:

△P/L=(0.3+0.08)-(0.28+0.08)/(2730×1.1)

=4.93 kPa/m;

(△P/L)ρ=1 =(△P/L)/0.751 =4.93/0.751kPa/m =6.56 kPa/m.

管段1-2的长度从设计图上量取的L=358m,计算流量Q=1727.47Nm3/h

根据Q和(△P/L)ρ=1查《燃气输配》第三版97页的图6-4燃气管道水力计算图表(三)得管道1-2的外径和管段的厚度:219×7mm,内径=219-7×2=205mm,所以选公称直径为200mm的钢管。在反回图6-4(《燃气输配》第三版97页)反推单位压力降△P/L=2

的△P=2*358=716,由于1-2管段是逆时针方向,所以去负值.

△Q'= -(∑△P)/(1.75×∑(△P/Q))=-(-498.8)/(1.75*5.46)=52.23

△Q"=-(∑△Q nn′)×(△P/Q)ns/(∑(△P/Q))=(-19.089*2.06+(-0.2057)*1.42)/(5.46)=-6.81

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

课程设计说明书写作规范

课程设计说明书写作规范(参考) 一、编写要求 课程设计说明书必须用A4(210mm*297mm)白纸打印。打印时,要求纸的四周留足空白边缘,以便装订、复印。每一页上方留25mm,左侧留25mm,下方和右侧分别留20mm。课程设计说明书一律左侧装订。 二、课程设计说明书的内容构成: 封面 课程设计任务书 前置部分摘要 关键词 目次页 插图和附表清单(必要时) 引言 1章 2章 2.1(条) 2.1.1(款) 2.1.1.1(项) 2.1.2 正文 2.2 主体部分 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3章 3.1 结论 致谢 参考文献 附录A 附录部分附录B 附录C (一)前置部分 1.封面:封面包括设计题目、学院名称、专业班级、姓名学号、指导教师姓名等几项内容。 2.目录: 目录是课程设计的篇章名目,要按顺序写清楚设计构成部分和章、节的名称。要求列至二级目录。 3.摘要:摘要是说明书的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要应具有独立性和自含

性,即不阅读论文的全文,就能获得必要的信息。摘要中有数据、有结论,是一篇完整的短文,可以独立使用。 摘要应说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论等,重点是结果和结论。中文摘要一般不少于300字;外文摘要不少于200个实词。如遇特殊需要,字数可略多。摘要中一般不用图、表、化学结构式,非公知公用的符号和术语。 4.关键词:关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来的以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。每篇论文选取3-8个词作为关键词,以显著的字符另起一行,排在摘要的左下方。尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。关键词之间空二格。 (二)主体部分 1.引言:简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。 2.正文:正文是作者对研究工作的详细表述。其内容包括:问题的提出,基本观点,解决问题的基本方法,必要的数据和图表,以及通过研究得出的结果与对结果的讨论等。 (1)文中所用的符号、缩略词、制图规范和计量单位,必须遵照国家规定的标准或本学科通用标准。作者自己拟订的符号、记号缩略词,均应在第一次出现时加以说明。 (2)图:课程设计中的图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。所有的图应编排序号,序号一律用阿拉伯数字分别依序连续编排。如图1、图2……,每一图应有简短确切的题名,连同图号置于图下。 (3)表:所有的表应编排序号,序号一律用阿拉伯数字分别依序连续编排。如表1、表2……。每一表应有简短确切的题名,连同表号置于表上。必要时,应将表中的符号、标记、代码以及需要说明事项,以最简练的文字,横排于表题下,作为表注,也可以附注于表下。表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不能用“同上”、“同左”“;”和类似词,一律填入具体的数字或文字。 (4)数学、物理和化学式 课程设计说明书中的公式、算式或方程式等一律用阿拉伯数字分别依序连续编排,序号标注于该式所在行(当有续行时,应标注于最后一行)的最右边。 (5)计量单位: 课程设计说明书中的量和单位以国际单位制(SI)为基础,必须符合中华人民共和国的国家标准GB3100~GB3102-93。非物理量的单位,如件、台、人、元等,可用汉字与符

燃气输配课程设计

第一章 燃气性质计算 气源基本参数 因为西气东输二线工程经过洛阳市,所以该小区采用的气源是天然气 选用的天然气,其容积成分为,甲烷74.3%,丙烷6.75%,氮气0.55% 二氧化碳1.62%,丁烷1.88%,CmHn(取丙烯C3H6)14.9% 表1-1 天然气组成及其标态下的主要特性值 成分 V (%) 分子量 密度(kg/m3) 粘度(pa s) 低热值(kj) 甲烷 74.3 16.043 0.7174 10.395 35902 丙烷 6.75 44.097 2.0102 7.502 93240 丁烷 1.88 58.124 2.703 6.835 123649 N 2 0.55 28.0134 1.2504 16.671 — CO 2 1.62 44.0098 1.9771 14.023 — 丙烯 14.9 42.081 1.9136 7.649 87667 燃气性质的计算 1、 分子量的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分 子量。 ()n n i i M y M y M y M y M +++== ∑ 2211100 1 1001 (081.429.140098.4462.10134.2855.0124.5888.1097.4475.6043.163.74100 1 ?+?+?+?+?+?= =23.126

2、相对密度的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分密以下公度,按以下公式求混合气体平 均密度。 ρρi i y ∑= 100 1 ) (ρ ρ ρn n y y y + ++= 2 2 1 1 100 1() 9136.19.149771.162.12504.155.0703.288.10102.275.67174.03.74100 1?+?+?+?+?+?=1.043kg\m3 按以下公式求混合气体相对比重即相对密度 S 293 .1ρ = =0.807 3、粘度的计算 将容积成分换算为质量成分 100 ?= ∑M y M y g i i i i i 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的分子量,根据已知的各组分容积成分, 通过计算得到 6.2312=∑i i M y 按换算公式,各组分的质量成分为 54 .511006 .2312043.163.744 =??=CH g 87.121006 .2312097.4475.68 3=??=H C g 73.41006 .2312124.5888.110 4=??=H C g

课程设计说明书

目录 摘要 (1) 1前言 (2) 2塑件的工艺分析 (3) 2.1塑件原材料分析 (3) 2.2塑件结构、尺寸精度及表面质量分析 (4) 2.3塑件的体积与重量 (5) 2.4塑件注塑工艺参数的确定 (4) 3拟定成型方案 (6) 3.1分型面的选择 (6) 3.2确定型腔布置 (7) 3.3浇注系统的设计 (8) 3.3.1主流道的设计 (8) 3.3.2浇口设计 (8) 4.模具成型零件的设计与计算 (9) 4.1凸模、凹模、型芯设计与计算 (9) 4.2型腔侧壁厚度和底板的计算 (10) 5.脱模机构的设计与计算 (12) 5.1脱模机构的设计原则 (12) 5.2脱模力的计算 (12) 6.合模导向机构设计 (13) 7.注塑机的选定与相关参数的校核 (14) 7.1注塑机初步的选定 (14) 7.2注塑机相关参数的校核 (14) 8.设计小结 (15) 参考文献 (15)

塑料饭盒注塑模设计 学生: 指导老师: 摘要:本课题主要是针对塑料饭盒的注塑模具设计,该塑料饭盒材料为无毒PP材料,是日常生活中常见的一种塑件产品。通过对塑件进行工艺的分析和比较,最终设计出一副注塑模。该课题从产品结构工艺性,具体模具结构出发,对模具的浇注系统、模具成型部分的结构、顶出系统、冷却系统、注塑机的选择及有关参数的校核、都有详细的设计,同时并简单的编制了模具的加工工艺。通过整个设计过程表明该模具能够达到此塑件所要求的加工工艺。根据题目设计的主要任务是饭盒注塑模具的设计,也就是设计一副注塑模具来生产塑件产品,以实现自动化提高产量。针对塑件的具体结构,该模具是点浇口的双分型面注射模具。 关键词:注塑模,塑料饭盒 Potted molded plastic lunch box's mold design Student: Tutor: Abstract: This topic mainly aims at potted molded plastic lunch box's mold design, this plastic lunch box material for the non-toxic PP material, is in the daily life the common one kind models a product. Through to models to carry on the craft the analysis and the comparison, designs a note mold finally. This topic from the product mix technology capability, the concrete mold structure embarks, to mold's gating system, the mold formation part's structure, goes against the system, the cooling system, injection molding machine's choice and the related parameter examination, has the detailed design, simultaneously and simple establishment mold's processing craft. Through the entire design process indicated that this mold can achieve this to model the processing craft which an institute requests. According to the topic design's primary mission is the lunch box injection mold's design, is also designs an injection mold to produce models a product, realizes the automation to raise the output. In view of models a concrete structure, this mold is the runner duplex profile injection mold.. Key word: note mold , plastic lunch box

燃气设计说明书

— 摘要 城市燃气是城市建设的重要基础设施之一,也是城市能源供应当中一个重要组成部分,它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气输配系统的绝大部分系统的绝大部分工程量,属与城市地下基础工程。 本设计的主要内容为老城区天然气供应的规划。该设计使用的天然气管道主要是无缝钢管。XX区总供气面积为237公顷,人口达万,属于小型城市,居住也比较集中。进行规划时除建设接收长输管线天然气的门站外,还设置区域调压站。因此,除管网的水利计算外,还有门站,区域调压站的设备选型计算。本设计囊括了从长输管线到门站,经过区域调压站最后进入区域管网的过程。幸福小区有79栋楼,共948户,包括了平面管网的布置,用户引入管的设计,单管阀门井的设计,凝水缸的设计。 关键词:天然气门站管道工艺流程节点压力流量"

Abstract ` City gas is an important city-building infrastructure as urban energy is also an important component of the urban industrial, commercial and residential gas by the ways of providing quality gas . City gas transmission and distribution system is a basic project of the urban underground works in the vast majority of engineering systems. The main elements of the design is the planning of natural gas supply in Laocheng district . Seamless steel pipe is used as gas pipeline in this design. Laocheng district which covers a supply area of 237 hectares , population 94,800, is a small city and the living is also relatively concentrated. Not only is a gas storage and distribution station in need ,but also a regional regulator station need to be set up when planning to receive long-distance pipeline. Therefore, in addition to the water pipe network computing, there are equipment selections of Storage and Distribution Station, regional regulator stations .The design mainly includes long-distance pipelines from the reservoir distribution stations, regulator stations, after the regional final to enter the process of regional pipeline network. There were79 residential buildings,

燃气输配课程设计的

《燃气供应工程》 课程设计说明书 题目:南京市某某花园三期工程燃气设计院(系):城市建设与安全工程学院 专业:建筑环境与设备工程 姓名:林乐 班级学号:环设0901 24 指导教师:魏玲 城市建设与安全工程学院 2012年5月31日

目录 一、建筑概况及基础资料 (2) 1工程名称 (2) 2建筑概况 (2) 3设计依据 (2) 4设计参数 (2) 5用户灶具级热水器设置 (3) 二、庭院管道设计及计算 (3) 2.1管道布置 (3) 2.2绘制管道水力计算图 (3) 2.3庭院管道流量计算 (3) 2.3.1同时工作系数法计算步骤 (4) 2.3.2水力计算举例 (5) 2.4管道附属设备 (6) 2.4.1管材选用 (6) 2.4.2附属设备 (7) 2.5引入管的设计 (7) 三、室内管道水力计算 (8) 3.1 管道系统图布置、绘制及编号 (8) 3.2 确定管道的计算流量 (10) 3.3 计算步骤 (10) 3.4 各幢室内管网水力计算 (11) 四、室内燃气管道的防腐、附属设备及其安装设计 (12) 五、小结 (13) 六、附录...................................................................................... 错误!未定义书签。 附录一庭院燃气管道水力计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录二各栋楼引入管管径计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录三24幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录四25幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录五26幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六27幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录七28幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录八29幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录九30幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六31幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。

燃气设计说明书.

摘要 城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到城市人民的生活质量、自然环境和社会环境,关系到城市经济和社会的可持续发展,是国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。 大力开发利用天然气,改善和优化能源结构,促使能源结构从低效高污染型向高效清洁型转变,为我国国民经济中长期可持续发展作出贡献。深化体制改革,扩大对外开放,面向市场,以经济效益为中心,充分有效地利用国内外两种资源、两个市场、两种资金和两种技术,来推动天然气产业快速发展。 本次设计主要做一个某小区天燃气中压环网设计。通过对该区的地理位置和城镇规模等调查,人均耗气量、人口数、商业用气量、工业用气量等的统计之后,然后规划该区10至20年城镇用气情况,然后作出一个符合当地情况的一个规划。 规划内容包括城镇概况、燃气性质、燃气需用量及供需平衡、城镇燃气管网设计、某一高层居民建筑管网设计、调压站设计、门站设计。 由于燃气的易燃易爆特性直接关系社会公共安全和居民的人生、财产安全,为确保燃气行业的安全建设和运营,燃气建设必须安全第一。设计应考虑实际情况,必须严格按照国家规范。为应山县的燃气建设提供保障。 1

目录 第一章课程设计任务书 (3) 第二章各类用户用气量计算 (5) 2.1 燃气用气量和小时计算流量的计算 (5) 2.1.1供气原则及供气对象 (5) 2.1.2居民生活年用气量 (6) 2.1.3公共建筑年用气量 (6) 2.1.4燃气小时用气量计算 (7) 第三章设计方案及管网布置 (9) 3.1燃气管网系统选择和管网布线原则 (9) 3.1.1燃气管网系统选择 (9) 3.1.2燃气管网布线原则 (9) 第四章管网水力计算 (10) 4.1 各级管网压力及计算压力降的确定 (10) 4.1.1 各级管网压力 (10) 4.1.2 各级管网计算压力降的确定 (10) 4.1.3 高压和中压燃气管道摩檫阻力损失计算公式 (10) 4.2管网计算流量确定 (11) 4.2.1计算步骤 (11) 4.3管网水力计算 (13) 设计总结 (17) 参考文献 (18) 2

北京燃气说明书

一、遵循的主要标准、规范及设计依据 1、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2、《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 4、《燃气输配工程设计施工验收技术规定》(DB11/T302-2014) 5、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013) 6、《聚乙烯燃气管道设计、施工、验收技术规程》(北京市燃气集团有限责任公司企业标准)(以下简称企标) 7、《燃气专用设备应用标准-聚乙烯管材、管件、阀门及钢塑转换管件》QB/3M08-2012 8、《北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)天然气工程》设计任务单。 9、甲方提供有关图纸、资料。 10、北京市规划委员会建设项目规划条件,2015规条市政字0343号。 11、高压管网公司的输配管网资料。 二、工程概况 1、工程简介 (1)本图为肖家河中街燃气外线施工图,为北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)供气。该管线随市政道路一起施工,肖家河中街西段气源2处,一处为肖家河西路永中西侧现状DN300中压A天然气管道;另一处气源为肖家河中街与上河沿东路交叉路口东17米现状DN200中压A天然气管道;肖家河中街东段气源为2处,一处为圆明园西路路口永中西侧现状DN300中压A天然气管道; 肖家河中街西段设计起点为肖家河西路永中西9.4米,设计终点为上河沿东路路口东17米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。肖家河中街东段设计起点为肖家河永中西9.4米,设计终点为圆明园西路路口永中西29.9米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。 本图为市政中压天然气管线报审图,管线设计管径DN300,现状燃气管线属基建线已带气。(2)本工程中压天然气管道压力级制为中压A,设计压力为:0.4MPa。 (3)本设计为该工程第13期施工图,有后续设计。 (4)通气方式:中压A带气接气4处,接气点1为钢管DN300接DN300,接气2为钢管DN200接DN200;接气点3为钢管DN300接DN300,接气4为钢管DN300接DN400; (5)本工程预计用气时间2015年12月底。 三、(一)钢管技术要求 1、管径大于DN200采用《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008),材质为Q235B;管径小于等于DN200采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008),材质为20#钢。 2、外线采用直埋敷设,埋设在车行道主干线下时,埋深不得小于1.2m,在车行道支线下时不得小于1.0米;埋设在非车行道干线下时,埋深不得小于0.9m。 3、管顶上方0.5m处敷设警示带。当管道公称直径<400时。警示带数量为1条;当管道公称直径≥400时,警示带数量为2条,且间距为150mm。 4、管道采用三层结构聚乙烯防腐,具体要求详见《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 (GB/T23257-2009)。补口采用辐射交联聚乙烯热收缩套(带),热收缩套(带)与聚乙烯层搭接宽度应不小于100mm;采用热收缩带时,应采用固定片固定,周向搭接宽度应不小于80mm。 5、管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查,回填前应进行100%电火花捡漏,检测电压为15KV,无漏点为合格。回填后必须对防腐层完整性进行全线检查,不合格必须返工处理直至合格。 6、当管道设计压力为0.4MPa时,所使用的附件压力级应不小于1.0MPa。

用气量和燃气质量(条文说明) 城镇燃气设计规范

3 用气量和燃气质量(条文说明)城镇燃气设计规范 3 用气量和燃气质量 3.1 用气量 3.1.1 供气原则是一项与很多重大设计原则有关联的复杂问题,它不仅涉及到国家的能源政策,而且和当地具体情况、条件密切有关。从我国已有煤气供应的城市来看,例如在供给工业和民用用气的比例上就有很大的不同。工业和民用用气的比例是受城市发展包括燃料资源分配、环境保护和市场经济等多因素影响形成的,不能简单作出统一的规定。故本规范对供气原则不作硬性规定。在确定气量分配时,一般应优先发展民用用气,同时也要发展一部分工业用气,两者要兼顾,这样做有利于提高气源厂的效益,减少储气容积,减轻高峰负荷,增加售气收费,有利于节假日负荷的调度平衡等。那种把城镇燃气单纯地看成是民用用气是片面的。 采暖通风和空调用气量,在气源充足的条件下,可酌情纳入。燃气汽车用气量仅指以天然气和液化石油气为气源时才考虑纳入。 其他气量中主要包括了两部分内容:一部分是管网的漏损量;另一部分是因发展过程中出现没有预见到的新情况而超出了原计算的设计供气量。其他气量中的前一部分是有规律可循的,可以从调查统计资料中得出参考性的指标数据;后一部分则当前还难掌握其规律,暂不能作出规定。 3.1.3 居民生活和商业的用气量指标,应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定。这样做更加切合当地的实际情况,由于燃气已普及,故一般均具备了统计的条件。对居民用户调查时: 1 要区分用户有无集中采暖设备。有集中采暖设备的用户一般比无集中采暖设备用户的用气量要高一些,这是因为尤集中采暖设备的用户在采暖期采用煤火炉采暖兼烧水、做饭,因而减少了燃气用量。一般每年差10 %~20%,这种差别在采暖期比较长的城市表现得尤为明显;

课程设计说明书

前言 一、课程设计目的 课程设计是机械设计基础课程重要的实践性教学环节。课程设计的基本目的是: 1:综合运用机械设计基础和其他选修课程的知识。分析和解决机械设计问题,进一步巩固、加深和扩展所学的知识。 2:通过设计实践,逐步树立真确的设计思想,增强创新意识和竞争意见,熟悉掌握机械设计的一般规律,培养分析问题和解决问题的能力。 3:通过设计计算、绘图以及运用技术标准、范围、设计手册等有关设计资料,进行全面的机械设计基础技能的训练。 二、课程设计内容 课程设计的内容主要包括:分析传动装置的总体方案;选择电动机;传动系统计算;传动零件、轴、轴承、联轴器等的设计计算和选择;装配图和零件图设计;编写设计计算说明书。 课程设计中要求完成以下工作: 1.减速器装配图1张(A1图纸); 2.减速器零件图2张(A3图纸); 3.设计计算说明书1份。 三、设计题目:带式运输机传动装置 四、传动方案:

五、设置参数: 原始数 据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 运输带拉力F (N)250 230 220 210 210 200 220 260 245 240 运输带 速度V (m/s) 1.8 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.5 2.1 2.3 2.4 滚筒直 径D (mm) 300 330 340 350 360 380 380 300 360 320 六、设计者具体计算条件

1、运输带拉力2200N。 2、运输带速度2.4m/s。 3、滚筒直径340mm。 4、滚筒效率0.96。 5、工作情况:两班制(8 小时/班),连续单向运行,载荷较平稳; 6. 使用期限:10 年,每年按300 天计算; 7. 工作环境:室内,最高温度35℃,灰尘较大; 8. 电力来源:三相交流,电压380/220V; 9. 维修间隔期:四年一次大修,两年一次中修,半年一次小修; 10. 制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。 七、课程设计工作量 1. 减速器装配图1 张(A0 或A1); 2. 零件图2 张(高速级小齿轮,低速级(齿轮)轴); 3. 设计计算说明书1 份(约5000~7000 字)。 设计时间:2011年5月25 设计过程 一、电动机的选择 计算说明和计算过程计算结果

燃气输配设计说明书

系别:专业:学号:姓名:指导教师:

目录 一、设计目的---------------------------------------------2 二、主要参考资料-----------------------------------------2 三、设计内容---------------------------------------------2 1、设计原始资料---------------------------------------2 2、设计内容-------------------------------------------3 3、庭院燃气管道设计-----------------------------------4 4、室内燃气管道设计-----------------------------------8 四、引入管的设计-----------------------------------------10 五、室内燃气管道的安装设计-------------------------------10 六、燃气表的安装设计-------------------------------------11 七、燃气表的选用-----------------------------------------11 八、燃气灶的安装要求-------------------------------------12

《燃气输配》课程设计 一、设计目的 课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》 《燃气工程技术设计手册》 《燃气规划设计手册》 《建筑燃气设计手册》 《燃气输配》 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源采用纯天然气,纯天然气容积成分为: CH 4:98%;C 3 H 8 :0.3%;C 4 H 10 :0.3%;CmHn:0.4% N 2 :1.0%. 纯天然气各成分的基本性质如下表:

单片机课程设计——煤气自动检测报警系统

单片机课程设计 ——任务说明书 题目:煤气浓度检测系统 所在院系:机电汽车工程学院 专业:机101-4班 学号: 姓名: 完成日期: 2013/6/6 指导教师:姜风国 烟台大学

摘要 随着时代的发展,煤气已成为人们生活中必不可少的能源了,煤气泄漏事件时有发生,给人们的人身安全和财产安全带来了很多隐患,所以怎样防止煤气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要.为此我们开发研制了智能煤气报警系统. 计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。 家庭及住宅小区智能化的定义,在国际上至今尚无一致的般认为,在现代化的城乡住宅小区内综合采用微型计算机、自动控制、通信与网络及智能卡等技术,建立一个由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息通信服务与管理系统和家庭智能化系统组成的“三合一”住宅小区服务与管理集成系统,最终目的是使每一住户得到满足其要求的最佳方案。国家建设部规定,目前住宅小区应实现六项智能化要求,其中包括实行安全防范系统自动化监控管理;防盗报警系统应安装红外或微波与煤气泄漏报警器等各种类型报警探测器。基于此项规定,煤气泄漏自动报警实现智能化势在必行。 本系统主要针对传统煤气检测系统进行技术改进以满足要求,至此本系统具有如下特点.用单片机实现定时控制,电路简单、价格便宜、可靠性好。采用气敏传感器及防爆型电磁阀.安全可靠,能有效的保证随时接通和断开煤气控制电磁阀:有煤气泄漏时有语音报警,并通过总线通知管理室.双重保障。因此本系统也可作为智能家居系统的一个子系统。

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

课程设计说明书模板

机械制造学课程设计说明书 题目名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师

目录 一、任务书--------------- -------3 二、指导教师评阅表----------------------4 三、序言--------------------------------------------------------------------3 四、零件的分析---------------------------------------------------------3 五、工艺规程的设计--------------------------------------------------- (1). 确定毛坯的制造形式------------------------------------------------4 (2). 基面的选择------------------------------------------------------------4 (3). 制订工艺路线----------------------------------------------------------4 (4). 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确------------------------------------5 (5). 确定切削用量及基本工时------------------------------------------6 六、设计心得与小结-----------------------------------------------------------11 七参考文献---------------------------------------------------------------11

燃气设计说明书

河南城建学院 《燃气输配》课程设计说明书 题目:河南城建学院小区燃气 管网设计 学生姓名: 学号: 系部名称:建筑环境与能源工程系 指导老师:马良涛王旭涛鞠睿 完成时间: 2010年6月18日 二○一○年六月十八日

目录 一、设计目的--------------------------------------------- 2 二、主要参考资料----------------------------------------- 2 三、设计内容--------------------------------------------- 2 四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5 五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10 六、调压设备的选型与计算----------------------------------13 七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15 八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的 本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表 CH 4 C 2H 4 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 10 N 2 90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56 (二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量 1122n n M 0.01y M +y M + +y M ?=() 式中 M :混合气体的平均分子量; y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。 (2)平均密度 112 2n =0.01y +y ++y ρρρρ?() 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3); ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。 (3)相对密度

燃气燃烧课程设计

《燃气燃烧》课程设计 题目:燃气燃烧课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年 12 月 26 日 目录

1设计概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1原始数据 (1) 2.2燃气基本参数的计算 (1) 2.2.1热值的计算 (1) 2.2.2燃气密度计算 (2) 2.2.3燃气相对密度计算 (2) 2.2.4理论空气需要量的计算 (2) 2.3头部计算 (3) 2.3.1计算火孔总面积 (3) 2.3.2计算火孔数目 (3) 2.3.3计算火孔间距 (4) 2.3.4计算火孔深度 (4) 2.3.5计算头部截面 (4) 2.3.6计算头部截面直径 (4) 2.3.7计算火孔阻力系数 (5) 2.3.8计算头部能量损失系数 (5) 2.4引射器计算 (5) 2.4.1计算引射器系数 (5) 2.4.2计算引射器形式 (5) 2.4.3计算燃气流量 (6) 2.4.4计算喷嘴直径 (6) 2.4.5计算喷嘴截面积 (6) 2.4.6计算最佳燃烧器参数 (6) 2.4.7计算A值 (7) 2.4.8计算X值 (7) 2.4.9计算引射器喉部面积 (7) 2.4.10计算引射器喉部直径 (8) 2.4.11引射器其他尺寸计算方式如附图1: (8)

2.5火焰高度计算 (8) 2.5.1火焰内锥高度 (8) 2.5.2火焰外锥高度 (8) 2.6火孔排列 (9) 2.6.1确定火孔个数 (9) 2.6.2火孔分布直径的计算 (9) 3设计方案计算 (9) 3.1已知计算参数 (9) 3.2详细计算步骤 (10) 3.2.1头部计算 (10) 3.2.2引射器计算 (11) 3.2.3火焰高度计算及加热对象的设置高度 (12) 总结 (12) 参考文献 (13)

李雪洁燃气输配设计说明书.

学号 1203010327 天津城建大学 燃气输配课程设计说明书 CNG庭院室内燃气供应设计 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 26 日 学生姓名李雪洁 班级12卓越暖 成绩 指导教师 能源与安全工程学院 2015年 7月 17日

天津城建大学 课程设计任务书 2014—2015 学年第二学期 能源与安全工程学院建筑环境与设备工程专业 12卓越班级 课程设计名称:燃气输配课程设计 设计题目:庭院及室内燃气供应设计 完成期限:自 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7月 26 日共 2 周 设计依据、要求及主要内容: 一、小区庭院燃气管网设计 (一)概况:该居民区是某城市中的一个新建小区,居民区内道路纵横交叉,路面平坦并都已修成沥青或水泥路面。给水管和排水管的干管及其它管道均铺设在车行道下,并已投入使用。气源由小区内自建CNG减压站提供,燃气成份(见表1-1); 表1-1 燃气各组分的体积百分数 1.居民区总平面图(另附):比例1:1000-5000 2.居民区内人口:按照每个小区的修建性详规统计计算,每栋楼的层数按图纸中所标定的计算,每栋楼按照四个单元、一梯两户,每户人口2.6人计算。 3.居民生活用气指标按照当地的实际情况选取。 4.低压燃气管网的计算压力降取按照允许压力降通过水力计算确定,低压燃气管道的局部阻力损失一般不做单独计算,而按增加管段长度的10%作为计算长度进行压 力降计算; 5.低压燃气管道的管材采用焊接钢管,管道上的三通、弯头、变径管等均需加工制作; 6.该城市的冬季最大冻土深度为地表下0.8米,地下水位为4.0米,土质一般其腐蚀为标准级; 7.该区所有道路的承载能力按通行一般载重汽车考虑。 (二)设计计算步骤及内容 1.燃气基本参数计算; 2.燃气用量计算; 3.燃气管线布置; 4.燃气管道水力计算; 5.调压、计量工艺设备选型计算 6.燃气输配管网图绘制; 7.编写说明书。 (三)设计成果 1.根据小区平面图,完成小区低压燃气管网的布线、水力计算及必要的规划设计说明; 2.图纸: 小区燃气管道平面布置图1:1 000~5000;

相关文档