文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电监察高级技师计算题

用电监察高级技师计算题

用电监察高级技师计算题
用电监察高级技师计算题

一、La3D1012 某户内装一日光灯照明,电路如图D-4所示。已知其端电压U-220V ,频率f-50Hz ,日光灯的功率P=20W ,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A 。试求该电路的等效电阻及以及电感L 、功率因数COS φ1?,如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器C? 解:已知P =I 2R ,则Ω

=

=

=

2222

3

.0202

I P P ,22L

X

R Z +=

,则()

Ω

--=

=

=

6992

222

2

3

.022022R Z L X ,H

=

=

=

23.2314

699ω

L

X

L ,

303

.03

.0220201

=

=

=

?S

P COS ?

,已知cos 1φ=0.303,φ1=72.36o ; cos 2φ=0.85,φ=31.799o 如果交功率因数提高到0.85,需并

联电容器()212??ωtg tg U P

C -==()uF F o

tg o tg 52.07

102.579.3136.722

220

5014.3220

==-?-???? 0.303COS 2.23H;L 222,R 0.52uF;C ====

二、La3D1013:E =6V ,R 1=4Ω,R 2=2Ω,R 3=3Ω,C =1F 。求两端电压。 解:电容C 阻隔直流,R 3上无电流流过,I R3=0,则U R3=I R3 R 3=0*3=0V

La3D2014 某电源的开路电压Uoc=10V 。当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V 。求电源的内阻只,的值。 解:该电源可用电压为Us 的理想电压源与内阻Rs ,的串联模型来等效,即

Us=Uoc=10V ,R

S

R S U I +=

∴5

=

=

=

+R

S

R S U R RI

U ,则Ω=5s R -答:电源的内阻Ω=5s R 三、La3D2014 某电源的开路电压V

U 10=

α。当外电阻Ω

=

5R 时,电源的端电压U=5V 。求电源的内阻S R 的值。

解:该电源可用电压为Us 的理想电压源与内阻S R 的串联模型来等效,即

V

U S

U 10=

=

α

,∴=

+R

S

R S U I =)

(5V R

S

R S U R RI

U =

=

=

+,则)

(5Ω=

S R 所以电源的风阻为5Ω

四、La3D3015 已知某变压器铭牌参数为:Sn :50kV A :Un :KV 4.0/00510±。当该变压器运行档位为I 档时,试球该变压器高低压侧额定电流I n1、I n2(答案保留三位有效数字)?

解:由于该变压器的运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kv 。 高压侧电流为A

n

U

n I 75.210.5

3503S 1=

=

=

??,低压侧电流为A

n I 2.724

.0/5.1075.22=

=

?

五、La3D4016 一客户电力变压器额定视在功率S 。=200kV A ,空载损耗kW

o P 4.0=,额定电流时的短路损耗

kW K

P 2.2=,测得该变压器输出有功功率P 2=140kW 时,二次侧功率因数8

.0=ΦC OS 。求变压器此时的负载率β和工

作效率η

解:因0

100

22???=

?βCOS n S p ,()

00

10022??÷=

?βCOS n S P ,0

5

.870

)8.0200(140=

=

?

0100

)1

/2(?=

P P η

,kW

K

P

O

P P P 1.1422

.22

)

875.0(4.0140221=

=

=

?++?++β

所以0

2

.980

0100

)08.142/140

(=

?

答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.2%

六、La3D5017有一R 和L 的串联电路如图所示,已知U =50V ,tV

?sin 230

1U =试用相量图求出电感线圈上的电压

降U 2。 解:40V

2

30

2

50

2

1U

2

U 2U =

=

=

--,由相量图可知U 2 超前产U 190O

,所以()V U O 90sin

2402.

+=

ω

答:电感线圈是的电压降()V 090ωsin 2402.

U +=

七、Lb3D2030 一台变压器从电网输入的功率为100kW ,变压器本身的损耗为8kW 。试求变压器的利用率为多少? 解:输入功率为:KW

P 1001=

,其输出功率为KW

P 928

1002=

=

-,变压器的利用率为(%)

92%

100100

92%1001

P 2

=

=

=

??P η

答:变压器的利用率为92%。

八、La3D3015 已知某变压器铭牌参数为:S n :50kV A :U n :k V 4.0/%510±。当该变压器运行档位为I 档时,试球该变压器高低压侧额定电流n2I n1I 、 (答案保留三位有效数字)?

解:由于该变压器运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV 。 高压侧额定电流A

n U

n S 75.25

.103503n1I =

=

=??

低压侧额定电流A

2.72)

4.0/

5.10(75.2n2I =

=

?

答:高压侧额定电流为2.75A ,低压侧额定电流为72.2A 。 九、Lb3D1029 某电力用户装有250kV A 变压器一台,月用电量85000kWh ,力率按0.85计算,试计算该用户变压器利用率?是多少? 解:按题意变压器利用率%

100720

???=

力率变压器容量

月用电量

η,)(==%56%

100720

85.025085000

???

答:该用户变压器利用率为56%。

十、Lb3D3031 有320kV A ,10/0.4kV 变压器一台,月有功电量150MWh ,无功电量是120Mvarh 。试求平均功率因数及变压器利用率?

解:已知kVA n S 320=,MWH P W 150=,h

M Q W var 120=

,一个月以30天计

日平均有功负荷为:(k W)

20824303

10150h P W

P =

==??

日平均无功负荷为:k varh)(16724

303

10120Q

W Q ==

=

??h

,)

k VA (2672

167

2

208

22P S =

=

=

++Q

78

.0267

208S

P =

=

=

?

COS ,变压器利用率:(%)

83%

100320

267%

100n

S S η=

=

=??

十一、Lb314032 10/0.4kV ,100kV A 的变压器两台,阻抗电—压均为5%,其中一台为Y ,yn0接线,另一台为Y ,d11接线。试计算当两台变压器并列时,二次环流有多大? 解:已知U1=10kV ,U2=0.4kV ,额定容量这Sn=100kV A,阻抗电压为U d %=5%

两台变压器二次侧额定电流为:A

1454

.031002

U

3n

2n I S =

=

=

?

因为二次侧星形与三角形接线,线电压相量30o 角,所以二次环注为)

(7510.00069

0.2592100

150522

30sin

2100

2n

I %

d 2U 2

sin 22h I A o

=

=

=

=

????α

十二、Lb3D5033 一条380V 线路,导线为LJ-35型,电阻为0.92Ω/km ,电抗为0.352Ω/km ,功率因数为0.8,输送平均有功功率为30kW ,线路长度为400m 。试求线路电压损失率⊿U %。 解:400m 导线总电阻和总电抗分别为:

Ω

?≈

=

0.370.4

0.92R

,Ω

?≈

=

14.04

.0352.0X ,37.5k VA

0.8

30cos P S =

=

=?

,22.5k var

2P 2S Q =

=-

导线上的电压降V

5.370.38

0.14

22.50.3730U

QX

PR ΔU =

=

=

?+?+ ∴线路上的电压损失率9.8%

100%

380

37.5100%

U

ΔU ΔU%≈

=

=??

十三、Je3D1063 有一只二相三线电能表,在A 相电压回路断线的情况下运行了四个月,电能累计为5万kWh ,功率因数约为0.8,求追退电量p A ?。 解:A 相断线时,实际功率表达式为:)

-O

Icos(30

CB

U P ?=

',=)

sin 2

1cos 2

3UI(

??+

,=?

?cos )3UI(

2

1tg +

更正系数为:?

??

cos )3(

2UIcos 3P P/p

K tg UI +'

=

=,=)

3/(32

?tg +,当cos φ=0.8时,φ=36o

50’,tg φ=0.75则 1.39

0.75)

3/(

32

p K =

=

+

更正率为:%

39%

100)139.1(%

100)1(=

=

=

?-?-∈p

K

p ,应追补电量为:kWh

p A 1950050000

%39=

=

??

十四、Je3D1064某企业用电容量为1000A ,五月份的用电量为100000kWh ,如基本电价为10元/kV A ,电能电价

为0.20元/ kWh ,月平均电价Mav 为多少?将平均电价降低0.05元/kWh ,则其月用电量最少应为多少?(不考虑功率因数调整电费)

解: 该企业五月份平均电价3

.0100000

2

.0100000101000=

=

?+?av M 元

若要将平均电价降低0.05元/ kWh ,高千瓦.时为X ,则有

05

.03.02

.0101000-?+?=

x

x ,解方程得X =200000(kWh )

十五、Je3D2065 某供电营业所有三条出线,某月甲线供电量为180000kWh 、售电量为117200kWh ,乙线供电量为220000kWh 、售电量为209000kWh ,丙线为无损户、供电量为400000kWh 。试求该供电营业所当月总线损率为多少?若扣除无损户后总线损率为多少? 解:按题意分别解如下:

总供电量=180000+220000+400000=800000(kWh ) 总售电量=172000+209000+400000=781000(kWh ) 总线损率=(800000-781000)/800000=9.23%

扣除无损户总线损为=(180000+220000-1172000-209000)/(180000+220000)=4.75%

十六、Je3D3066 有一客户,电能表上标有“200/5、10000/100、x100”字样,其实际装配400/5TA 和35000/100TV ,某月,电能表表码读数差为275,请计算该电能计量装置实际计费电量W 。 解:设该计量装置实际计费倍率为x ,则有

(200/5×10000/100):100=(400/5×35000/100):X

x =100×(400/5×35000/100)÷(200/5×10000/100)=700 计费电量

W=700×275=192500(kWh)

答:实际计费电量为192500kWh 。

十七、Je3D4067 某工业用户为单一制电价用户,并与供电企业在供用电合同中签定有电力运行事故责任条款,7月份由于供电企业运行事故造成该用户停电30h ,已知该用户6月正常用电量为30000kWh ,电价为0.4元/kWh 。试求供电企业应赔偿该用户多少元? 解:根据《供电营业规则》,对单一制电价用户停电企业应按用户在停电时间内可能用电量电费的四倍进行赔偿,

赔偿金额=可能用电时间×每小时平均用电量×电价×4 =30×(30000÷30÷24)×0.4×4 =2000(元)

答:供电企业应赔偿该用户2000元。

十八、Je3D5068 某低压三相四线动力用户有功功率为80kW ,实测相电流为150A ,线电压为380V 。试求该用户功率因数为多少?(答案保留两位有效数字) 解:根据公式?

UIcos 3P =

得,81

.0150

38033

10

80UI

3P cos =

=

=

????

答:该用户的功率因数为0.81。 十九、Jf3D1078 一条电压为35kV 的输电线路,输送最大功率为6300kW ,功率因数为0.8,经济电流密度按1.15A

/mm 2

来考虑,使用钢芯铝绞线,其长度为2km 。试按经济电流密度求导线截面? 解:已知P =6300k W ,cos φ=0.8,L =2km ,J =1.15A/mm 2,则视在电流为130A

0.8

3536300cos n

U 3P I =

=

=???

导线截面为2113mm 1.15

130J

I S ≈=

=

据此应选用LGJ-90 ̄120mm 2

型导线。

二十、Jf3DS079 某用户申请用电1000kV A ,电源电压为10kV ,用电点距供电线路最近处约6km ,采用50mm 2

的钢芯铝绞线。计算供电电压是否合格。 (线路参数R o :0.211Ω/km ,X o :0.4Ω/km)

解:额定电压U n =10kV ,S n=1000kV A ,L=6km ,则线路阻抗为 2.71Ω26)(0.426)(0.2112X 2R ===?+?+Z 1000 kV A 变压器的一次额定电流为57.74A

10

31000U

3n S n I =

=

=?,则电压降为156.48V 2.71

57.74IZ

ΔU ==

=

?

电压降值占10kv 的比例为 1.56%100%

10000

156.48ΔU%==?电压合格。

三相四线制

一、测量电压、电流、定A 相 1、 测量电压: 2、 测量电流:

U 2=U A U 3=U B U 1=U C

1、三元件分别接入电压为C 、A 、B

2、三元件分别接入电流为A 、B 、C

3、一元件表尾反极性

4、I 2CT 端极性 五、画错误接线图

六、列出错误接线功率表表达式:

)o

0UcIaCOS(121P ?+= )o

IdCOS(60-Ua 2P ?-=

)

o

UbIcCOS(12

3

P ?+=

)

120

UICOS()UICOS(60)UICOS(120

P

o

o

o

???++-++=

U C

U a

U b

用电专业用电监察(检查)员高级技师理论简

用电检查高级技师题库 一、选择题 1.用楞次定律可判断感应电动势的( D )。 (A)方向;(B)大小;(C)不能判断;(D)大小和方向。 2.负荷功率因数低造成的影响是( D )。 (A)线路电压损失增大;(B)有功损耗增大;(C)发电设备未能充分发挥作用;(D)(A)、(B)、(C)三者都存在。 3.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( B )。(A)E;(B)0;(C)2E;(D)3E。 4.对称三相电源作星形连接,若已知BU220∠60°V,则ABU( A )。 (A)2203∠-150°V;(B)220∠-150°V;(C)2203∠150°V;(D)220∠150°V。 5.当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈( C )。 (A)感性;(B)阻性;(C)容性;(D)不定性。 6.10~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。 (A)绝缘电阻和吸收比;(B)绝缘电阻;(C)交流耐压;(D)电容值和介质损耗角。 7.在拆、装35kV断路器的多油套管引线时,断路器( A )。 (A)应在合闸位置;(B)应在跳闸位置;(C)在跳闸或合闸位置均可;(D)应在预备合闸位置。 8.35kV以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。(A)5A;(B)8A;(C)10A;(D)15A。 9.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。 (A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)中压侧和低压侧。 10.3~15kV油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( C )。 (A)200M;(B)500;(C)1000M;(D)2500M。 11.LQG-0.5型低压电流互感器,准确度为0.5级时,一般二次负荷阻抗为( B )。(A)0.2;(B)0.4;(C)0.6;(D)0.8。 12.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/10.5kV 的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为( B )。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

用电监察(检查)员-技师-计算题

1.(计算题,基础知识,中等) 如图D-5所示:E=6V,R1=8Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,C=1F。求R1、R2、R3两端的电压。 图D-5 答案:解:电容器C阻隔直流,R3上无电流流过,I R1=0,则 U R1=I R1R3=0×3=0(V) U R2=2.4(V) U R3=3.6(V) 答:R1两端的电压为0,即U R1=0V,U R2=2.4V,U R3=3.6V。 2.(计算题,基础知识,易) 有一三相对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷的电阻R=16Ω,感抗X L=12Ω。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少? 答案: 解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为 =220(V) 负荷阻抗为 Z==20(Ω) 所以每相电流(或线电流)为

=11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 U△ph=U△p-p=380V 流过每相负荷的相电流为 I△ph==19(A) 流过每相的线电流为 I△p-p=I△ph=32.9(A) 3.(计算题,专业知识,易) 两支等高避雷针,其高度为25m,两针相距20m,计算在两针中间位置、高度为7m 的平面上保护范围一侧最小宽度是多少米? 答案:解:已知两支针高均为h=25m,两支针距离D=20m,被保护设备高度h x=7m 当h≤30m时,取P=1,则两针保护范围上边缘的最低高度为 h0=h-=25-≈25-3=22(m) 所以两针中间7m高度平面上保护范围一侧最小宽度为 b x=1.5(h0-h x)=1.5(22-7)=22.5(m) 答:最小宽度是22.5m。 4.(计算题,专业知识,较易) 有两台100kVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%。求两台变压器并列运行时负载分配的情况?

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。 (A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。 (A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。 (B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。 (A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

营业用电专业用电监察(检查)员技师操作技能考核

营业用电专业用电监察(检查)员技师操作技能考核 1.> 制定调度范围内的双路电源供电用户进行倒闸操作时应遵 工、量、刃、具、卡准备 笔和纸 试题内容 制定调度范围内的双路电源供电用户进行倒闸操作时应遵守的规定 时间分配 30min 评分记录表 2.> 拟定用户继电保护装置监督检查项目 工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备

试题内容 拟定用户继电保护装置监督检查项目 时间分配 20min 评分记录表

3.> 帮助用户抑制高次谐波 工、量、刃、具、卡准备 1.提供一份谐波测试报告 2.笔和纸 试题内容 帮助用户抑制高次谐波 时间分配 20min 评分记录表 4.> 对用户待并发电机并网操作的检测工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备或仿真机 试题内容 对用户待并发电机并网操作的检测 时间分配 20min

评分记录表 5.> 拟定气体继电器二次接线的有关规定工、量、刃、具、卡准备 1.提供用户现场或仿真机 2.自带笔和纸 试题内容 拟定气体继电器二次接线的有关规定 时间分配 20min 评分记录表

6.> 检查运行中的油浸式互感器时,发现哪些异常应立即退出工、量、刃、具、卡准备 用户现场设备或仿真机 试题内容 检查运行中的油浸式互感器时,发现哪些异常应立即退出运行 时间分配 30min 评分记录表

7.> 检查分析高压油断路器电动合闸时操作机构未动的原因工、量、刃、具、卡准备 1.自带工具 2.万用表 3.用户现场或仿真机 试题内容 检查分析高压油断路器电动合闸时操作机构未动的原因 时间分配 30min 评分记录表

用电监察员高级工鉴定计算题

1、某户内装一日光灯照明,电路如图,已知其端电压V=220V ,频率f=50HZ,日光灯的功率P=20W ,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A ,试求该路的等效电阻,以及电感L 、功率因数值?如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器? R 解:P=I 2 R ,则 2223 .02022I P R 699222)3 .0220( 22 222 2R Z X X R Z L L 则 H X L L 23.2314699 303.03 .022020 cos S P 如果将功率因数提高到0.85,需并联电容器 已知 303.0cos 1 36.721 85.0cos 2 799.312 F F tg tg tg tg V P C 3.3103.3)79.3136.72(220 5014.3220)(6 2 212 答:需要并联F 3.3的电容器,R 为222欧姆,L 为2.23H ,为0.303 2、某电源的开路电压Uoc=10V ,当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V ,求电源的内阻Rs 的值。 解:该电源可用电压为Us 的理想电压源与内阻Rs 的串联的模型来等效。 Us=Uoc=10V R Rs Us I 55Rs R Rs Us R RI U I

R R U s 答:电源的内阻R S 的值是5Ω 3、 已知某变压器铭牌参数为:S e :100kVA,U e :10±5%/0.4kV ,当该变压器运行档位为I 档时,试求该变压器高低压侧额定电流(答案保留三位有效数字)? 解:由于该变压器运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV 。 高压侧额定电流A U S I e e e 499.55 .1031003 低压侧额定电流A 35.144)4.0/5.10(499.5 答:高压侧额定电流为5.499A,低压侧额定电流为144.35A 。 4、 一客户电力变压器额定视在功率 S e =200kVA ,空载损耗 P 0=0.4,额定电流时的短路损耗 P k =2.2kW ,测得该变压器输出有功功率 P 2=140kW 时,二次侧功率因数cos Φ2=0.8,求变压器此时的负载率β和工作效率η。 解:因 %100cos 22 e S P 98.5% 100%8)(140/142.0 1.1422.2)875.0(4.0140P 100% )/P (P % 5.87 % 100)8.0200(140%100)cos (220211222 所以kW P P P S P K e 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%. 5、有一R 和L 的串联电路下图,已知tV U V U sin 230,501 ,试用相量图求出电感线圈上电压降2 U 。 1 U 2 1 解:

最新电力公司生产技能人员(高级工)职业技能知识测试题库300题(含标准答案)

电力公司生产技能人员(高级工)职业技能知识测试题 库300题[含参考答案] 一、计算题 1.某电阻、电容元件串联电路,经测量功率P=285W,电压U=220V,电流1=4.2A则电阻_________Ω,电容_______μF。 解:电阻:R= P/I2=285/17.64=16.32(Ω) 电容:C=l/(2πfXc) = 1/(2πf) =63.92(μF) 答:电阻16.32Ω,电容63.9μF。 2.已知某送电线路耐张段长L=1400m,代表档距l d=250m,观察档距l c=260m,(不计悬点髙差),测得导线弧垂为f c0=5.9m,设计要求f c=5.5m,因此需调整弧垂,请计算线长调整量____________(单位m)。 解:根据公式 △L= 因悬点高差不计cosφc=1 △L = =0.233(m) 答:线长调整量A L为0.233m; 3.如图所示,线路跨越一公路,观测数据如下:视线水平在标尺上的读书Z0=0.6m,导线在交叉处的垂直角α=12°30’,观测处与导线对地垂直处距离D为 33.2m,则导线在跨越处的对地垂直距离是___________m

解:H0= Dtanα+ Z0 =33.2tan 12°30’+0.6 =7.96 (m) 答:导线在跨越处的对地垂直距离是7.96m; 4.某用户负载P为1MW,cosφ=0.8, T=5500h,由12km外的变电站以额定电压U=10kV 的双回路供电,如图所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。试求线路需输送的电流________和按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面_______。(提示:T=5500h 时 J=0.9A/mm2) 解:(1)线路需输送的电流 I= = =72.17(A) (2)钢芯铝绞线的截面 A =I/J=72.17/0.9=80.2(mm2) 答:线路需输送的电流为72.17A,按经济电流密度计算钢芯铝绞线的截面为 80.2(mm2);=7180 (N) 答:BC受力的大小为7180N;

用电监察工作职责

用电监察工作职责 用电监察工作是供电管理的一项重要内容之一,监督稽查工作开展的如何,直接影响着供用电管理工作水平与工作效率。 1范围 本标准规定了用电监察工作的目标、监察的有内容及范围等。 本标准适用于本公司用电监察工作。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国主席令15号《中华人民共和国合同法》 中华人民共和国电力工业部令第8号《供电营业规则》 中华人民共和国电力工业部令第6号《用电稽查管理办法》 3监察职能 规范用电监察行为,保障正常供用电秩序和供电安全 4用电监察工作内容及方法 4.1用电监察监察工作的原则 用电监察工作坚持以下原则:坚持预防为主,防范与查处相结合;坚持“内查为主,以内促外”的监察方针,整顿电力市场秩序,规范营销行为。 4.2 用电监察监督工作的内容及范围 4.2.1客户服务监督 4.2.1.1对客户用电从申请到抄表、核算、收费等整个营销流程的每个环节进行跟踪监督; 4.2.1.2监督各部门是否在规定的时间内完成报装接电任务;供电方式、计量方式的选择是否合理等; 4.2.1.3对新装、增容、变更、临时用电业务流程进行纪律监督。特别是对新装专变及配变容量在100KVA以上客户的所有用电业务变更进行重点监督; 4.2.1.4对客户服务中的各类工作单是否按流程传递、超时限等进行监督; 4.2.1.5对接受客户业务申请时的收费及用电性质、电价分类是否合理进行监督。 4.3 计量监察 4.3.1为了保证电能在公平、合理、准确的基础上进行交易,对电能计量装置的现场安装、轮换、运行技术管理工作执行情况,按照《电能计量装置技术管理规程》的要求进行监督; 4.3.2对不同用电类别的用电客户在不同的用电地点安装的计费用电能计量装置进行监督。监督其计量方式、准确度、电压等级、电能表及互感器的配置精度是否符合要求; 4.3.3监督电能计量检测中心是否能对投入使用后的电能计量装置进行周期性的轮换和校验,以及营销部是否能及时对电能表及计费PT、CT的更换情况进行更新; 4.3.4对计量资产、质量及技术管理进行监督,通过现场运行计量装置与计量档案进行核对是否相符; 4.3.5监督电能表的各种参数尤其是表底数是否准确,避免引发人为的多收或少收电量事件的发生;

高级技师-用电监察(检查)员.

(11-061) 《用电监察(检查)员(第二版)》高级技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共26题) 1. 用楞次定律可判断感应电动势的( )。 (A)方向; (B)大小; (C)不能判断; (D)大小和方向。 答案:D 2. 负荷功率因数低造成的影响是( )。 (A)线路电压损失增大; (B)有功损耗增大; (C)发电设备不能充分发挥作用; (D)(A )、(B )、(C )三者都存在。 答案:D 3. 对称三相电源作星形连接,若已知V =220∠60°V ,则UV =( )。 (A)220 ∠-150°V ; (B)220∠-150°V ; (C)220∠150°V ; (D)220∠150°V 。 答案:A 4. 电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( )。 (A)E ; (B)0; (C)2E ; (D)3E 。 ____准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

答案:B 5. 当频率低于谐振频率时,R、L、C串联电路呈()。 (A)感性; (B)阻性; (C)容性; (D)不定性。 答案:C 6. 10~35kV电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是()。 (A)绝缘电阻和吸收比; (B)绝缘电阻; (C)交流耐压; (D)电容值和介质损耗角。 答案:C 7. 在10~15kV断路器中,触头间的开距为()。 (A)8~10mm; (B)12~14mm; (C)10~12mm; (D)14~16mm。 答案:C 8. 校验熔断器的最大开断电流能力应用()进行校验。 (A)最大负荷电流; (B)冲击短路电流的峰值; (C)冲击短路电流的有效值; (D)额定电流。 答案:C 9. 为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时()出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。 (A)高压侧; (B)中压侧; (C)低压侧; (D)中压侧和低压侧。 答案:B 10. 已知一RLC串联谐振电路的谐振频率是f0,如果把电路的电感L增大一倍,把电容减少到原有电容的1/4,则该电路的谐振频率变为()。 (A)1/2f0; (B)2f0; (C)4f0; (D)f0。 答案:D

用电检查员职业鉴定考试题库--计算题

4.1.4 计算题 La2D1018 有一三相对称负荷,接在电压为380V 的三相对称电源上,每相负荷的电阻R=16Ω,感抗X L =12Ω,试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流,线电流各是多少? 解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压即相电压为 ()V U U 2203380 31 ===? 负荷阻抗为()Ω=+=+=2012162222L X R Z ∴每相电流(或线电流)为()A Z U Z I L 11202200=== =? 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 V U U L 380==? 流过每相负荷的相电流为()A Z U I 1920 380===? ? 流过每相的线电流为()A I I L 9.323==? Lb2D2035 有两台100KVA 变压的并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时,负载分配的情况? 解: 由题设可知 5%%U 4%,%U KVA S S 2D 1D e e ====,10021 第一台变压器分担的负荷: )(11.111410051004100200%% %112211211KVA U S U S U S S S S D e D e D e e e =?+=?++= 第二台变压器分担的负荷: )(89.88510051004100200%%%222211212KVA U S U S U S S S S D e D e D e e e =?+=?++= ∴ 第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。 Jd2D1048 某工厂用电三相负荷平衡,装有单相瓦特表,指示功率50KW ,电压表指示380V ,电流表指示为300A ,试求该厂的功率因数和无功功率? 解:P=50KW U 线=380V I=300A 因为三相负荷平衡,则三相有功功率为

电力行业技能鉴定题库(用电监察(检查)技师)

《用电监察(检查)员(第二版)》技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共32题) 1. 应用右手定则时,拇指所指的是()。 (A)导线切割磁力线的运动方向; (B)磁力线切割导线的方向; (C)导线受力后的运动方向; (D)在导线中产生感应电动势的方向。 答案:A 2. 在并联的交流电路中,总电流等于各分支电流的()。 (A)代数和; (B)相量和; (C)总和; (D)方根和。 答案:B 3. 设U m是交流电压最大值,I m是交流电流最大值,则视在功率S等于()。 (A)2U m I m; (B)U m I m; (C)0.5U m I m; (D)U m I m。 答案:C 4. 判断电流产生磁场的方向是用()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)楞次定律; (D)安培定则。 答案:D 5. 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的()。 (A)有功功率; (B)视在功率; (C)瞬时功率; (D)无功功率。 答案:B 6. 几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的()选择。 (A)平均值; (B)最大值; (C)有效值; (D)最小值。 答案:D 7. 避雷线的主要作用是()。 (A)防止感应雷击电力设备; (B)防止直接雷击电力设备; (C)防止感应雷击电力线路; (D)防止感应雷击电力设备和防止直接雷击电力设备。 答案:B 8. 对于单侧电源的双绕组变压器,常采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护。其制动线圈应装在()。 (A)电源侧; (B)负荷侧; (C)电源侧或负荷侧; (D)保护需要处。 答案:B 9. 计算线损的电流为()。 (A)有功电流; (B)无功电流; (C)瞬时电流; (D)视在电流。 答案:D 10. 采用直流操作电源()。 (A)只能用定时限过电流保护; (B)只能用反时限过电流保护; (C)只能用于直流指示; (D)可用定时限过电流保护,也可用反时限过电流保护。 答案:D 11. 过流保护加装复合电压闭锁可以()。 (A)扩大保护范围; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护灵敏度; (D)扩大保护范围,增加保护可靠性。 答案:C 12. 电磁式操动机构的断路器大修后,其跳、合闸线圈的绝缘电阻不应小于()。 (A)1000Ω; (B)1MΩ; (C)2MΩ; (D)5MΩ。 答案:B 13. 断路器液压操动机构的贮压装置充氮气后()。 (A)必须水平放置; (B)必须直立放置; (C)必须保持15°倾斜角度放置; (D)可以任意放置。 答案:B 14. 将有效长度为50cm的导线与磁场成30°角放入一磁感应强度为0.5Wb/m2的均匀磁场中,若导线中的电流为20A,则电磁力为()。 (A)1.5N; (B)2.5N; (C)5N; (D)7.5N。 答案:B 15. 理想变压器的一次绕组匝数为1500,二次绕组匝数为300。当在其二次侧接入200Ω的纯电阻作负载时,反射到一次侧的阻抗是()Ω。 (A)5000; (B)1000; (C)600; (D)3000。 答案:A 16. R、X和|Z |是阻抗三角形的三个边,所以,在RLC串联电路中有功功率因数等于()。

用电监察(检查)员-高级工-计算题

某户内装一日光灯照明,电路如图D-4所示。已知其端电压U=220V,频率f=50Hz,日光灯的功率P=20W,开灯后,电路中通过的电流I=0.3A。试求该电路的等效电阻R以及电感L、功率因数cos?1?如果要将该电路的功率因数提高到0.85,问需要并联一个多大的电容器C? 图D-4 答案:解:已知P=I2R,则 R==222(Ω) Z=,则 X L==699(Ω) =2.23(H) cos?1==0.303 已知cos?1=0.303,?1=72.36°;cos?2=0.85,?2=31.799,如果将功率因数提高到0.85,需并联电容器 C=(tan?1-tan?2)=×(tan72.36°-tan31.79°)=3.3×10-6(F)=3.3μF 答:需要并联3.3μF的电容器;R为222Ω,L为2.23H,cos?1为0.303。 2.(计算题,基础知识,较易) 某电源的开路电压U oc=10V。当外电阻R=5Ω时,电源的端电压U=5V。求电源的内阻R s的值。 答案:解:该电源可用电压为U s的理想电压源与内阻R s的串联模型来等效,即 U s=U oc=10V I= 所以U=RI=R=5(V),则 R s=5Ω 答:电源的内阻R s为5Ω。

已知某变压器铭牌参数为:S n:100kVA,U n:10±5%/0.4kV。当该变压器运行档位为Ⅰ档时,试求该变压器高低压侧额定电流I n1、I n2(答案保留三位有效数字)? 答案:解:由于该变压器运行档位为Ⅰ档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV。 高压侧额定电流 I n1==5.499(A) 低压侧额定电流 I n2=2.75×(10.5/0.4)=144.35(A) 答:高压侧额定电流为5.499A,低压侧额定电流为144.35A。 4.(计算题,基础知识,较难) 一客户电力变压器额定视在功率S n=200kV A,空载损耗P0=0.4kW,额定电流时的短路损耗P k=2.2kW,测得该变压器输出有功功率P2=140kW时,二次侧功率因数cos?2=0.8。求变压器此时的负载率β和工作效率η。 答案:解:因P2=βS n cos?2×100% β=P2÷(S n×cos?2)×100% =140÷(200×0.8)×100%=87.5(%) η=(P2/P1)×100% P1=P2+P0+β2×P k=140+0.4+(0.875)2×2.2 =142.1(kW) 所以 η=(140/142.1)×100%=98.5(%) 答:此时变压器的负载率和工作效率分别是87.5%和98.5%。

最新高级电工证题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 最新高级电工证题库及答案

一、单项选择题 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V; (C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A) 住宅电价;(B)非工业电价; (C)临时电价;(D)商业电价; 3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理。 (A) 连续6个月;(B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、2.0级的电能表误差范围是(B)。 (A) ±1%;(B)±2%;(0.2%;(D)±3%

6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设; 11、国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服务年活动”宣传日是(C)。 (A)2000年1月24日;(B)2001年1月24日;(C)2001 年2月24日;(D)2002年2月24日; 12、对于拆表的大工业电力用户,在计算基本电费时均(C)。 (A) 不足10天不计;(B)不足15天均按月计;(C)按日计算;(D)不需计算; 13、在城市供电营业规范化服务标准中要求,办理每件居民客户收 费业务的时间不超过(B)。 A、15分钟; B、10分钟; C、8分钟; D、5分钟。 14、省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户服务 人员在电话铃响(A)内必须应答。 (A)3声;(B)4声;(C)5声;(D)6声; 15、省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户投诉、举报、用电申请业务处理后在(D)内进行电话回访。 (A)10日;(B)15日;(C)20日;(D)30日;

营业用电专业用电监察(检查)员技师理论知识合并卷

营业用电专业用电监察(检查)员技师理论知识合并卷 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”,每题2分,共44分) 1.>要大力推广使用电热锅炉、蓄冰(冷)式集中型电力空调。( ) 答案:√ 2.>双母线系统的两组电压互感器并列运行时,应先并二次侧。( ) 答案:× 3.>在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压距故障点越远就越高。( ) 答案:× 4.>分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。( ) 答案:√ 5.>为保证安全,Y,d11接线组别的变压器差动保护用电流互感器二次侧均应分别接地。( ) 答案:× 6.>避雷针可安装在变压器的门型构架上。( ) 答案:× 7.>独立避雷针与电气设备在空中的距离必须不小于5m。( ) 答案:√ 8.>无线电负荷控制器的功率定值,是用户实际负荷的最大值,任何时候不能超过。( ) 答案:× 9.>负载为500kW,可选择额定电流为1000A的封闭式母线。( ) 答案:√ 10.>在进行高压试验时,应采用负极性接线。( ) 答案:√ 11.>管型避雷器开断续流的上限,考虑非周期分量;开断续流的下限,不考虑非周期分量。( ) 答案:√ 12.>当采用蓄电池组作直流电源时,由浮充电设备引起的波纹系数应大于5%。( ) 答案:× 13.>35kV及以上供电电压允许偏差为不超过额定电压的10%。( ) 答案:× 14.>变电所进线段过电压保护,是指在35kV及以上电压等级的变电所进出线全线安装避雷线。( )

15.>居民用户的家用电器损坏后,超过7日还没提出索赔要求的,供电企业不再负赔偿责任。( ) 答案:√ 16.>对违法违章用电户,供电企业应在停电前2~5天内,将停电通知书送达用户。( ) 答案:× 17.>私自超过合同容量用电的,除应拆除私增容量设备外,用户还应交私增容量50元/kW的违约使用电费。( ) 答案:× 18.>继电保护装置所用电流互感器的电流误差,不允许超过10%。( ) 答案:√ 19.>绝缘鞋是防止跨步电压触电的基本安全用具。( ) 答案:√ 20.>电力变压器进行短路试验的目的是求出变压器的短路电流。( ) 答案:× 21.>在任何情况下,变压器空载合闸时都会产生较大的励磁涌流。( ) 答案:× 22.>如果将两只电容器在电路中串联起来使用,总电容量会增大。( ) 答案:× 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共32分) 1.>准确测量电气设备导电回路的直流电阻方法是( )。 (A)电桥法;(B)电压降法;(C)欧姆计法;(D)万用表法。 答案:B 2.>在预防性试验中,用QS型高压交流电桥测量35kV及以上电力变压器介质损失时,其值应小于( )。 (A)2%;(B)3%;(C)4%;(D)5%。 答案:A 3.>并联电力电容器的补偿方式按安装地点可分为( )。 (A)分散补偿、个别补偿;(B)集中补偿、分散补偿;(C)集中补偿、个别补偿;(D)集中补偿、分散补偿、个别补偿。

2019最新高级电工证题库及答案

2019最新高级电工证题库及答案

一、单项选择题 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V; (C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A) 住宅电价;(B)非工业电价; (C)临时电价;(D)商业电价; 3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部 门即作自动销户处理。

(A) 连续6个月;(B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、2.0级的电能表误差范围是(B)。 (A) ±1%;(B)±2%;(0.2%;(D)±3% 6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事 先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4 月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设; 11、国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服 务年活动”宣传日是(C)。 (A)2000年1月24日;(B)2001年1月24日;(C)2001年2月24日;(D)2002年2月24日; 12、对于拆表的大工业电力用户,在计算基本电费时均(C)。 (A) 不足10天不计;(B)不足15天均按月计;(C)按 日计算;(D)不需计算; 13、在城市供电营业规范化服务标准中要求,办理每件居

《用电监察员》技师理论复习题

(11-061) 电力职业技能考试 <<用电监察(检查)员>>技师理论复习题 三、简答题 1..高次谐波对并联电容器有什么影响? 答案:高次谐波电压叠加在基波电压上,不仅使电容器的运行电压有效值增大,而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,导致电容器过热损坏,同时电容器对高次谐波电流有放大作用,可将5~7次谐波放大2~5倍,有时甚至高达10~20倍,因此,不仅要考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波,会影响电网安全。 2..什么是开关柜的五防功能? 答案:开关柜的五防功能是保证人身安全和防止误操作的重要措施。它包括以下内容。 (1)防止带负荷拉、合隔离开关。 (2)防止误跳、合断路器。 (3)防止带电挂接地线。 (4)防止带地线合隔离开关。 (5)防止误入带电间隔。 3..两台变压器变比不同,短路电压比超过10%,组别亦不同,如果并列运行后果如何? 答案:产生的后果如下。 (1)变比不同:则其二次电压大小不等,二次绕组回路中产生环流,它不仅占有变压器容量,也增加变压器损耗。 (2)短路电压比超过10%:其负荷的分配与短路电压成反比,短路电压小的变压器将超载运行,另一台变压器只有很小负载。 (3)接线组别不同:将在二次绕组中出现大的电压差,会产生几倍于额定电流的循环电流,致使变压器烧坏。 4..谐波对电网有何危害? 答案:电网中有了谐波电流,会造成电压正弦波畸变,使电压质量下降,给发、供、用电设备、用电计量、继电保护等带来危害,成为污染电网的公害。谐波还会使电网中感性负载产生过电压、容性负载产生过电流,对安全运行带来危害。 5..自备电厂申请并入电网应具备哪些条件? 答案:应具备以下条件。 (1)发电机组因不并网不能稳定运行的。 (2)在技术和供电可靠性方面,自备机组并网有显著作用,经供电部门认可者。 (3)并网采取准同期方式,并设置同期检定和非同期闭锁装置。 (4)对电网输送电能的,应在其联络线上分别装设单向输出、输入的有功及无功电能表 6..中性点非直接接地系统中,电压互感器二次绕组三角开口处并接一个电阻的作用是什么? 答案:电磁式电压互感器接在非直接接地系统中,由于某种原因可能造成系统中感抗等于容抗,使系统发生铁磁谐振,将危及系统安全。在其绕组三角开口处并接一个电阻是限制铁磁谐振的有效措施,因为谐振的电流幅值大小与谐振回路中负荷的有功分量有关,当有功分量一定时,就可起到阻尼作用,有效的限制了谐振,所以规定在开口三角处并接一个电阻。 7..电力系统中限制短路电流的方法有哪些? 答案:一般用以下方法和措施。 (1)合理选择主接线和运行方式,以增大系统中阻抗,减小短路电流。 (2)加装限流电抗器限制短路电流。 (3)采用分裂低压绕组变压器,由于分裂低压绕组变压器在正常工作和低压侧短路时,电抗值不同,从而限制短路电流。 8..电力系统中出现内过电压的类型和原因是什么? 答案:内过电压的种类不少,其产生的基本原因是电弧引起和谐振造成的。 电弧引起的过电压如下:

营业用电专业用电监察(检查)员高级工理论知识复习题(2)

一、判断题 1.>无线电负荷控制器的功率定值,是可以由控制中心发指令进行改变的。(√) 2.>变压器差动保护所用的电流互感器均应采用三角形接线。(×) 3.>电压互感器二次回路故障,可能会使反映电压、电流之间的相位关系的保护误动。(√) 4.>在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁装置。(√) 5.>为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在差动保护第一次投运时,必须对变压器进行五次冲击合闸试验。(√) 6.>变压器差动保护动作时,只跳变压器一次侧断路器。(×) 7.>电磁式电压互感器开口三角绕组加装电阻, 可限制铁磁谐振现象。(√) 8.>使用欠补偿方式的消弧线圈分接头,当增加线路长度时应先投入线路后再提高分接头。(√) 9.>变压器的二次电流对一次电流主磁通起助磁作用。(×) 10.>变压器在运行中补油,补油前应将气体(重瓦斯)保护改接信号,补油后应立即恢复至跳闸位置。(×) 11.>独立避雷针(线)宜设独立的接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。(×) 12.>强迫油循环水冷和风冷变压器,一般应在开动冷却装置后,才允许带负荷运行。(√) 13.>变压器电压等级为35kV及以上、且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。(√) 14.>D,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器亦应按D,y11接线。(×) 15.>高次谐波不会影响计量装置的准确性。(×) 16.>差动保护允许接入差动保护的电流互感器的二次绕组单独接地。(×) 17.>当冲击雷电流流过避雷器时,新生成的电压降称为残余电压。(√) 18.>管型避雷器的灭弧能力决定于通过避雷器的电流大小。(√) 19.>对某段线路来说,它的损失多少除与负荷大小有关外,与其潮流方向无关。(√) 20.>调整负荷就是不仅要改变用户的用电时间,而且限制用电。(×) 21.>经领导批准允许单独巡视高压设备的值班人员,在巡视高压设备时,根据需要可以移开遮栏。(×) 22.>工作许可人不得签发工作票。(√) 23.>系统发电功率不足,系统电压就会降低。(×) 24.>无功负荷的静态特性,是指各类无功负荷与频率的变化关系。(√) 25.>电力系统频率降低,会使电动机的转速降低。(√) 26.>电网无功功率不足,会造成用户电压偏高。 (×)

相关文档
相关文档 最新文档