文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 废气活性炭吸附装置操作规程

废气活性炭吸附装置操作规程

废气活性炭吸附装置操作规程

●一、操作规程

1.上电

观察各个阀门和泵的状态和位置是否都正常情况下,若在正常情况下则依次合上总空气开关、溶剂泵空开和开关电源空开,如果有异常进行手动电气调整和机械维修调整。

2.开机

2.1检查紧急停止按钮是否被按下,如果按下,向右旋转电气柜门上面的红色蘑菇旋钮90度,然后紧急停止会自动弹起。

2.2若罐体中无残留VOC,直接按下“A吸附”或“B吸附”按钮,罐体即可进入吸附状态,此时罐体的尾气进气阀和尾气出气阀自动打开。

2.3待罐体吸附完成后,按下“停止”按扭,启动另一个罐体的“吸附”按钮,另一个罐体即可进入吸附状态,此时此罐体的尾气进气阀和尾气出气阀自动打开。吸附完成的罐体尾气进气阀和尾气出气阀自动关闭。

2.4对吸附完成的罐体进行解析,手动开启冷凝器的冷却水进出阀门和解析用的蒸汽总阀门后,直接按下“A/B解析”按扭,自动开启蒸汽进汽阀和蒸汽出汽阀,进入解析状态;当冷凝器的玻璃视盅没有与水不溶物出现时,解析完成后,再按下“停止”即可完成解析进入吸附状态。

若开机时,罐体中有残留VOC,则应先将罐体中的溶剂先解析出来后再开始吸附。

3.关机

3.1当生产过程中遇到紧急情况需要停车时,按下“A/B停止”,则A/B罐所有气动阀门全部关闭;或者按下红色蘑菇头按钮(急停),同时关闭两个罐体。故障排除后方可复位急停按钮。

3.2当无生产任务,系统不需要使用时,依次按下“A停止”、“B停止”按钮,并依次关上开关电源空开、溶剂泵空开和总空开。

4.高温处理

每台吸附器设有2个温度表检测碳颗粒温度,活性炭的着火点为500℃。假如

吸附过程温度达到在130℃左右,为防止碳颗粒自燃的发生,应立即将该罐体切换到解析状态。如果解析不能有效降温,应立即停止解析,打开自来水阀门和罐体上排气阀,直至碳层全部浸泡在水里。待温度降下来后,排水,解吸颗粒碳,再重新投入吸附回收。

吸附单元在各工况时各阀的位置

●二、注意事项

1、开机前需检查注意三项:①压缩空气(如氮气);②循坏水;③蒸汽。

2、操作步骤:①先打开A吸附(关闭废气管上插板阀),待A吸附饱和后点B吸附,关闭A吸附(点A停止按钮);②A解析完成后点停止,等待B吸附完成后点A吸附,依次循环。

3、各部位压力:①压缩空气压力不小于6公斤;②管道压力不低于4公斤;

③进箱体压力不高于1公斤。

4、循环水先开出,再开进(冷凝器上为出,下为进),循环水必须常开。

5、吸附时间长,解析时间短。

6、蒸汽吸附时不开,解析时需开。

7、如有疑问可打电话咨询:天辰环保/陈工:133-3313-3117