文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZGF系列直流高压发生器

ZGF系列直流高压发生器

ZGF系列直流高压发生器
ZGF系列直流高压发生器

安全警告

●使用直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗

证”的专业人员。

●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作

电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。

●试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接

好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。

●对大电容试品的放电应经100?/V放电电阻棒对试品放电。

放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。

●如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。

●直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在

安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。

试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。

一、简介

ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器等高压电气设备进行直流耐压试验。

二、工作原理框图

三、主要技术参数特点

1.技术特点:

●机箱采用铝合金机箱。

●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。

●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。

●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤1%,稳定度≤1.5%,电压误差±

(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。

●升压电位器零起升压。

● 0.75U DC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(3%±2个字)。

●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。

●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能

力强。

● ZGF系列产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测

测试中心型式试验,严格执行企标出厂。

2.技术参数:

四、产品功能说明

(1).控制箱面板示意图

1.控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。

2.中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆压下插头顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。3.过压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。拨盘开关所显示单位为kV,设定值为试验电压1.1倍。

4.电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)

5.数显电压表:数字显示直流高压输出电压。

6.数显电流表:数字显示直流高压输出电流。

7.电源开关:向前按下,电源接通,红灯亮。反之为关断。

8.黄灯按钮:此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc1mA用。绿灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来0.75%,并保持此状态。按下红色按钮,红灯、绿灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。

9.绿灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色按钮后,绿灯亮红灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示机内保护电路已工作。

10.红灯按钮:红灯亮,表示电源已接通及高压断开。在绿灯亮状态下按下红色按钮,绿灯灭红红亮,高压回路切断。

11.电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。

(2).倍压筒示意图

1.高压引出接线柱(可连接微安表和水电阻或限流电阻)

2.均压球

3.倍压筒体

4.接地端子

5.中频连接端子

6.底座

(3)试验回路连接图

五、操作步骤

如做容性负载时,应接入限流电阻

1.试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用DHV专用接地线。

3.电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。

4.空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。

5.接通电源开关,此时红灯亮,表示电源接通。

6.按绿色按钮,则绿灯亮,表示高压接通。

7.顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。

8.降压,将调压电位器回零后,随即按红色按钮,切断高压并关闭电源开关。

9.对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。

10.升压至所需电压或电流。升压速度以每秒3—5kV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电流)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC—1mA测量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取电流。测量完毕后,

调压电位器逆时针回到零,按下绿色按钮。需再次升压时按绿色按钮即可。

必要时用外接高压分压器比对控制箱上的电压。

11.试验完毕,降压,关闭电源。

12.几种测量方法

a.一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压读取总电流Ⅰ1;试品泄漏电流:Io =Ⅰ1-I’

b.当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表(见下图)

微安表接入试品CX高压侧接线图

微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果试品表面污秽要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接(见下图)。

c.对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可拆开的情况下,也可采用

在试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。当要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接(见下图)

13.对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。

14.保护动作后的操作

在使用过程中发现绿灯灭,红灯亮,电压下降,即为有关保护动作。此时应关闭电源开关,面板指示灯均不亮。将调压电位器退回零位,一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。

六、故障检查与处理

现象原因处理

1 电源开关接通后绿灯不亮且

风扇不转。

1 电源线开路。

2 电源保险丝熔断。

更换电源线。

更换保险丝。

2 按绿色按钮绿灯不亮。调压电位器未回零。电位器回零。

3 按绿色按钮绿灯亮,一升压

绿灯灭,红灯亮。

高压输出端搭地试品

短路。

检查输出电缆。

检查被试品。

4 升压过程中绿灯灭,红灯亮。试品放电或击穿,过压

或过流保护动作。

检查被试品。

重新设置整定值。

ZGF-120KV2mA直流高压发生器

ZGF-120KV/2mA直流高压发生器 使用说明书 一、简介 ZGF系列直流高压发生器采用中高频倍压整流电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊工艺,使直流高压发生器实现高品质、便携式。各项技术指标符合中国现行标准ZGF24003—90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,某些指标优于《无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032—89)中规定。 二、工作原理框图 工作电源:50HZ 220V ±10% 电压测量:±( 1%+ 1个字) 电流测量:±(1%+1个字) 纹波系数:≤1%(电源电压±10%) 工作方式:间断使用每次不超过30分钟 环境温度:-10℃—50℃ 相对湿度:≤90%无凝露(25℃时) 海拔高度:1500m以下

四、使用说明 (一)面板说明 1、数显电流表:数字显示直流高压输出电流。 2、数显电压表:数字显示直流高压输出电压 3、过流指示:表示输出超过额定电流值,保护电路工作并切断输出。 4、过压指示:表示输出超过额定电压值,保护电路工作并切断输出。 5、过流调整:控制倍压筒高压端输出电流大小,顺时针旋转增大,逆时针旋转减小。 6、过压调整:控制倍压筒高压端输出电压高低,顺时针旋转增高,逆时针旋转减小。 7、启动指示灯。 8、停止指示灯。 9、启动按钮:高压回路合闸,表示仪器可以升压试验。(本仪器有电子零位保护功能, 合闸前输入调节必须回零,否则不能合闸) 10、停止按钮,升压试验完毕后切断高压端输入。 11、复位按钮 12、升压旋钮:控制高压直流输出电压调整电位器。(顺时针为升压反之为降压) 13、输入插座:交流220V电源输入插座。 14、电源开关。 15 16.接地柱。 1.顶帽 2.倍压筒 3.电缆连接口 4.接地 5.机箱

一体化高压数字表(分压器)

一体化高压数字表(分压器) 一、概述 一体化高压数字表(分压器)又称高压数字高压表或阻容分压器,客户可根据所测量电压精度要求,来选择不同的准确度。该系列最高准确度分别为:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高准确度,可选择我公司的高精度、高稳定度的交流标准核查器和直流核查器;采用电位屏蔽式高压测量装置,是我公司最新研发的产品,与其他公司同类产品相比,国电西高采用美国进口的填充介质,内部采用多种专利屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性,在该领域拥有绝大部分的市场占用量和市场美誉度。 二、主要技术指标

三、产品特点 1、采用平衡式等电位屏蔽结构。 2、完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好。 3、高精度,高线性度,高稳定度,抗干扰。 4、采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部

局部放电量降到最低。 5、体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。 6、内屏蔽抗干扰系统,全方位均压措施,单节或分节结构。 7、分压比比例可定做,便于校验。 8、可选择增加峰值功能。 9、可选配智能高压测量表(可显示交流有效值,峰值√2,峰值系数,平均值、峰峰值等)。 10、可选配屏显电压波形及其频率。 四、使用说明 1、将标准分压器接地端安全接地。 2、将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。 4、所测电压为小于20kV 时选择“LOW”档,当超过20kV 时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。 5、打开“Power”开关,选择合适档位,此时数字高压表上将显示“0.00”或“00.0”,此时即可开始测量。 6、待测试完毕后,切断高压,等标准分压器上读数为“0.00”或“00.0”时方才进入现场(交流试验时,仪表会缓慢回零,但高压电源已经没有电了,故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别)。

直流高压发生器说明书

直流高压发生器 一、概述 本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及电流保护功能,能即时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于 ●供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验如(Y1W/144/320W中性点避雷器、Y10W/204/530W电站型避雷器等)。 ●可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ●其它需要直流高压的场合。 凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。 二、主要技术指标 1、电压表准确度:≤2% 2、电流表准确度:≤2% 3、脉动因数S:≤3% 4、工作电源:220V交流,50Hz 5、工作方式:间断使用 6、环境温度:0-40℃ 7、相对湿度:25℃时,不大与85%,无凝露 三、工作原理图

四、外观说明 (1)操作端子 1、接地端:引端应与倍压筒接地端及试品接地端联接为一点后,再与地网相连。 2、输出座:输出高频可调电源至倍压筒。 3、数显电压表:数字显示直流高压输出电压值。 4、数显75%电压表;数字显示直流高压输出75%倍电压值。 5、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值(包括试品电流、电流引线电晕电流等)。 6、75%U锁定钮:按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 7、过流保护,当输出电流达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品。 8、过压保护,当输出电压达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品 9、高压开,当该灯亮时表示高压已启动。 10、高压关,当该灯亮时表示高压已关闭,此时没有高压输出。 11、红按钮,75%U锁定钮。按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 12、绿按钮:高压回路断开按钮,高压关指示灯亮。 13、红按钮:高压回路接通按钮,高压指示灯亮。 14、电压调节钮:顺时方向转动增加输出值。逆时方向转动减少输出值。 15、电源插座:输入220V、50Hz电源。 16、电源开关:切断或接通AC220V电源。

高精度直流高压发生器

FS系列直流高压发生器 一、产品概述: FS型直流高压发生器是一种多用途的直流高压电源设备,本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及过电流保护功能,能实时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于: ☆供电部门现场直流高压试验,例如;电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。 ☆可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ☆其它需要直流高压的场合。 二、产品优点 1、机箱采用铝合金机箱,立轻巧方便。 2、采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 3、采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤±1%。 4、全量程平滑调压,电压调节细度好。

5、手动升压,电压调节分辨率高,从零启动。如不在零位合闸,不启动。保证人生安全。 6、0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1%读数±0.2kV)。 7、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。 8、倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。 9、保护功能:具备高压过压(硬件保护)、低压过压、低压过流保护、断电、零位、超温、放电保护等多重保护功能。 10、在非正常工作状态时,保护装置自动切断高压输出。 11、折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。200KV以上。 三、工作原理 四、技术指标

五、说明 1、如果需要高精度测量输出直流电流值,请在高压端外接MSA-1型自动保护微安表,但要另外订购。 2、如果需要高精度测量输出直流电压值,请在高压端并接直流高压分压器,但要另外订购。 3、如果需要大功率直流电压发生器,如5mA、10mA及特殊电压等级,我公司也能生产,但应先定货。 六、故障检查及处理 若按以上方法还不能排除故障,请与厂家联系。

ZGF系列直流高压发生器使用说明书

ZGF系列直流高压发生器使用说明书 目录 一、简介 (1) 二、主要技术性能 (1) 三、工作原理框图 (2) 四、使用说明 (2) 五、操作步骤 (4) 六、安全性试验检查 (4) 七、典型泄漏电流曲线图 (4) 八、直流试验部分接线示意图 (5) 九、注意事项 (7) 十、故障检查及处理 (8) 十一、装箱单 (8) 十二、可选附件 (8)

一、简介 ZGF系列直流发生器采用中高频倍压整电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。能连续调节直流高压、节能、电压调节线性度好、稳定、输出直流电压纹波非常小。由于采用高频,电感、电容等滤波回路时间常数减小,有利于自动调节回路的品质和输出波形的改善及减小体积,便于携带。各项技术指标符合中国现行标准ZGF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术》的要求。能同时测量泄漏电流,对绝缘损伤较小。对于氧化避雷器75%电压有一键锁定,自动调节至75%电压,无须人工计算与调节。某些指标优于《无间隙金属氧化避雷器》《GB11032-89》中规定。严格按照企业标准《Q/WDS01-2000》生产。并已通过《MC量制鄂字01000345号》制造许可。 二、主要技术性能 工作电源 50Hz 220V ±10% 电压测量数显±1% 1个字 电流测量数显±1% 1个字 电压稳定度随机波动,电源电压±10%时≤1‰ 如需要更高稳定度,可订制≤0.1‰ 直流高压脉动因数≤ 3% 工作方式间断使用30分钟 环境温度 -10℃≈50℃ 相对湿度<90%无凝露25℃时 海拔高度 1500m以下

三、工作原理图 四、使用说明 (一) 操作面板说明 1、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值; 2、电源信号灯(绿色):表示仪器接通电源,处于待机状态; 3、零位信号灯(黄色):本仪器有零位保护功能。零位灯没亮,仪器无法启动;

直流高压发生器操作规程

ZGF-200型直流高压发生器安全使用操作规程 一、用途 该设备仅用于高压电气的直流耐压及泄露试验。 二、设备主要技术参数 电源电压:220V±10% 输出电压:200kV 电压调节精度和稳定度≤0.5% 电压、电流测量精确度1.5%±2字 0.75倍电压切换精确度0.5%±2字 工作方式:间断使用,额定负荷30min 使用环境:温度 -15℃~-45℃,相对湿度≤90%,无凝露。 三、操作规程 1、将直流高压发生器控制箱、高压塔放置到合适位置,按试验接线图分别联接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到高压塔的地线上(即一点接地)。 2、检查电源开关应处于在关断位置,调压电位器应在零位。过电压保护设置值一般为试验电压的1.1倍,负载特性设置为“容性”。 3、直流高压发生器空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。 4、接通电源开关,此时电压、电流表LED灯亮,表示电源接通。 5、按高压启动/复位按钮,工作灯亮,表示高压接通。 6、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后。按规定时间记录电流表读数,并注意控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。 7、试验完毕,逆时针方向平缓调节调压电位器降压,将调压电位器回零后,按高压启动/复位按钮切断高压,工作灯熄灭,并关闭电源开关。 8、试验完毕后应用接地棒对试品端充分放电并挂地线,同时对高压塔输出端加挂地线,方可更换试品或拆除接线。 四、安全注意事项 1、距高压直流2米外设遮拦。 2、要对试品进行充分放电,放电时先经电阻放电,再把地线挂在放电点上。先对被试品放电,再对直流发生器放电,不得经微安表放电。 直流高压发生器耐压试验接线图

直流高压发生器

直流高压发生器 --使用说明书 安全警告 ●使用直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗 证”的专业人员。 ●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工 作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 ●试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接 好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。 ●对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。 放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 ●如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。 ●直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在 安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。 ●试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。

目录 一、简介 (3) 二、工作原理框图 (3) 三、主要技术参数特点 (3) 四、产品功能说明 (5) 五、操作步骤 (7) 六、故障检查与处理 (9) 七、产品成套性 (10) 八、质量保证 (10) 九、服务承诺 (10)

一、简介 ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器等高压电气设备进行直流耐压试验。 二、工作原理框图 三、主要技术参数特点 1.技术特点: ●机箱采用铝合金机箱。 ●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 ●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。 ●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤1%,稳定度≤1.5%,电压误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。 ●升压电位器零起升压。

东软飞利浦高频高压发生器服务手册正文

NSG-X系列高压发生器 服务手册修改历史 版本号发布日期更改原因 1.0 2003.12 初次发布 页码修改页码修改页码修改

安全说明 在本产品服务手册中,包含三种安全提示:危险、警告、注意。在阅读本产品服务手册前,必须清晰了解这些安全提示。 安全提示的定义如下: 危险:指描述的情况一旦不可避免,将要发生对操作者、病人或周围其他人员的人身伤害。 警告:指描述的情况一旦不可避免,将可能发生对操作者、病人或周围其他人员的人身伤害。 注意:指描述的情况一旦不可避免,将可能导致设备的损坏、数据丢失或系统运行混乱等。

安全说明 本手册适用于NSG-X系列高压发生器。 NSG-X系列高压发生器包括以下型号:NSG-X10050/R,NSG-X10050/RF,NSG-X10065/RF,NSG-X10080/RF,NSG-X10030/R,NSG-X10030A/R,NSG-X10050A/R,NSG-X10050A/RF。 NSG-X系列高压发生器为Ⅰ类B型设备,适用于300/500/800/1000mA系列X线机。 在使用NSG-X系列高压发生器之前,必须熟悉本手册的安全事项说明,并 按正确的操作规程使用设备。不遵守操作说明和安全注意事项会对病人、操作者本人或他人造成伤害,或对设备造成损坏。

法规要求 本产品执行标准: IEC60601-1:1998 医用电气设备安全通用要求-(国标GB9706.1-1995)IEC60601-1:AMD1:1991 医用电气设备安全通用要求补充件1-(国标 GB9706.1-1995) IEC60601-1:AMD2:1991 医用电气设备安全通用要求补充件2 IEC60601-2-7:X射线高压发生器专用安全要求(GB9706.3-2000) IEC60601-1-2:2001并列标准电磁兼容-要求和检测 IEC60526:1978 医用X射线设备高压电缆插头插座连接(GB5579-1988) EMC性能 电磁兼容(EMC):是指设备或系统在其电磁环境中能够正常运行且不具备对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰能力。 本系统会通过连接电缆或空气从特性上对其它设备造成电磁干扰,本产品的设计完全符合EMC标准。

直流高压发生器的操作使用

直流高压发生器的操作使用 1、控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。 2、高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。 3、直流高压发生器随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。 4、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查地线,确保各部接地良好。 5、用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50HZ。 6、直流高压发生器打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。

7、如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中"回零"灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至"零位"上,并将微调电压旋钮回到零位上,些"回零"灯灭,再顺时针调节即可升压。 8、直流高压发生器若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,"过压"指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。 9、直流高压发生器当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿)灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。 (1)正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,后关电源开关。 (2)电源开关兼用于保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。 10、负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请

直流高压发生器如何选型

直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。 直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司(华电科仪)视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。 注意事项: 1.直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用直流高压发生器前必须先把仪器可靠接 地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 2.使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前 加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。 3.打开控制箱上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是 否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。 4.在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程 分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 5.当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由 于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。 试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 直流高压发生器保养方法: 1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器; 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油; 6.经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油; 7.经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备 以下是我公司的生产车间配图:

高压发生器使用方法及注意事项

高压发生器使用方法及注意事项 直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。武汉中试高测电气有限公司使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 安全警告 1 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 2 使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 3 试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书,一点接地。 4 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。 5 ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 6 对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 高压发生器注意事项: 1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。

330kV等级变电站设备配置清单

330kV等级变电站设备配置 一、高压发生器类 二、电气测量仪器 序号设备名称规格型号数量用途 1 变压器直流电阻测试仪MS-550 1台变压器绕组测量最大输出电流50A 量程:40μΩ~400mΩ(50A)100μΩ~1Ω(20A) 500μΩ~2Ω(10A) 1mΩ~4Ω(5A) 2 回路电阻测试仪HLY-IIA 1台断路器导电回路接触电阻测量测量范围:0—1999.9μΩ 测量电流:直流≥100A 序号设备名称规格型号数量用途 1直流高压发生器ZGF-400kV/2mA1套直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流、泄漏电流试验。 (输出电压DC:400kV电流2mA) 2变频谐振耐压试验 装置 MSXB-F-2000kVA/600k1套 330kV及以下CT/PT,耐压510kV GIS的交流耐压:310kV 330kV电缆1200mm2 3公里电压324kV 3轻型试验变压器YDJZ-20kVA/100kV1套变压器、开关、PT、CT等电气设备的耐压试验,输出电压AC:100kV· 电流0.5A 4多倍频感应耐压试 验装置 MSDBF-30kVA1套 变压器和互感器的感应耐压试验 容量:30kVA输出电压:0-400V输出频 率:0-300Hz

3 大地网接地电阻MS-300D 1台330kV及以下变电站接地网测量输出:AC:5A 400V 测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)工频/异頻转换抗干扰 4 互感器特性测试仪MS-601D 1台CT、PT:伏安特性测试、变比、通流耐压试验 最大输出电流:1000A 最大输出电压:1000V 5 全自动电容电感测试仪MS-500L 1台不拆线测量无功补偿电容器组电容量电容范围:0.1μF ~2,000μF; 6 抗干扰介损自动测量仪MS-101D 1台变压器、PT、CT 电容和介质损耗测量 抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能满足精度要求 电容量范围:3pF~ 60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV tgδ范围:不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。 7 全自动变比组别测试仪MS-100B 1台变压器、电压互感器的变比及组别 测量范围: 变比:1~9999.9 组别:0~11 8 有载分接开关特性测试 仪 MS-207T 1台 有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡 电阻、三相同期性等参数的精确测量(量程 0.3~40Ω精度:0.3Ω~1Ω±0.1Ω,1Ω~40 Ω±5%) 9 高压开关动特性测试 仪?接地电阻测试仪 MSGK-E 1台 12路断口,动作时间,同期性、弹跳过程、 开距、行程测量,分、合速度测量 时间:量程4000.0ms分辩率0.1ms 速度:量程20.00m/s 分辩率0.01m/s 行程:量程600MM

直流高压发生器操作手册

直流高压发生器操作手册 一、试验目的: 直流高压试验包括直流耐压试验与直流泄漏的测量。直流耐压试验是实验绝缘抗电强度,故试验电压高;直流高压泄漏电流的测量是检查绝缘状况,其试验电压稍低。但接线方法一致。并且都能反应设备绝缘受潮、劣化和局部缺陷等方面的问题。 二、试验标准: Q/BT 143-96 北京铁路局企业标准 《牵引供电设备试验标准》 1、油浸式变压器绕组连同套管一起泄漏电流 (1)与初始值比不应有显著变化,且不应大于下表数值 (2)有泄漏电流换算成的绝缘电阻值与兆欧表所测值相近。 (3)说明: 1)测量时非被测绕组短路接地。 2)读取60秒后的稳定泄露电流值。 3) 泄露试验应尽量克服试验仪器的“自身泄漏”即尽量采用高压测量。 4)对电压在35KV以上且容量为10000KVA及以上的变压器必须做该项目。 2、金属氧化锌避雷器直流1mA的电压及75%该电压下的泄漏电流。

(1)1mA电压值与初始值相比较变化不大于±5%; (2)75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于50μA。 (3)说明:1mA起始动作电压值为试品通过1mA直流时;被试品两端的电压。 三、设备介绍 1、主要技术性能 电压测量误差: 1.0%(满度)±1个字 电流测量误差: 1.0%(满度)±1个字 过压整定误差:≤1.0% 0.75切换误差:≤0.5 波纹系数:≤0.5 电压稳定度:随机波动、电源电压变化±1.0%,≤0.5% 工作方式:间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用的:10分钟 环境温度: -15—50℃ 相对温度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露) 海拔高度: 2000米以下

直流高压发生器使用说明书

一、简介 HF系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HF系列直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HF系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要。 二、产品特点 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。 7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA 时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。 9、倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。 10-1、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200KV) 10-2、控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。 三、工作原理框图 (此处为原理图) 四、HF系列产品规格及主要技术性能

35kV变电站常用试验设备清单

35kV变电站常用试验设备清单 一、高压发生器类 序号设备名称规格型号数量用途 1 直流高压发生器ZGF-120kV/2mA 1套 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流、泄漏电流试验。 (输出电压DC:120kV电流2mA) 2 变频谐振耐压试验 装置 MSXB-F-108kVA/108 kV 1套 用于35KV变电站主变及设备的交流耐压 输出:最大AC108kV,电流1A 10kV电缆300mm24500M 35kV电缆300mm21000M 3 轻型试验变压器YDJZ-5kVA/100kV 1套35kV及35kV以下电气设备耐压输出电压AC:100kV电流0.05A 4 多倍频感应耐压试 验装置 MSDBF-30kVA 1台 变压器和互感器的感应耐压试验 容量:12kVA输出电压:0-400V 二、电气测量仪器 序号设备名称规格型号数量用途 1 变压器直流电阻测 试仪 MS-550 1台 量程:200μΩ~2Ω (10A) 1mΩ~4Ω(5A) 2mΩ~8Ω(25A) 2 回路电阻测试仪HLY-IIA 1台断路器导电回路接触电阻测量测量范围:0—1999.9μΩ 测量电流:直流≥100A 3 大地网接地电阻测 试仪 MS-300D 1台 500kV及以下变电站接地网测量输出:AC:5A 400V 测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗) 工频/异頻转换抗干扰 4 互感器特性测试仪MS-601D 1台CT、PT:伏安特性测试、变比、通流耐压试验最大输出电流:1000A 最大输出电压:1000V 5 全自动电容电感测 试仪 MS-500L 1台 不拆线测量无功补偿电容器组电容量 电容范围:0.1μF ~2,000μF; 6 抗干扰介损自动测 量仪 MS-101D 1台 变压器、PT、CT 电容和介质损耗测量 抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能满 足精度要求

hdzg高频直流高压发生器技术规范书

产品技术规范书 设备名称:高频直流高压发生器 型号:HDZG-II 数量:1台套 生产厂家:武汉恒电高测电气有限公司 一、产品应用: HDZG系列高频直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HDZG系列高频直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HDZG系列高频直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌。 二、采用标准 本高频直流高压发生器的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下标准: ●GB191 包装储运图示标志EQVISO780:1997 ●GB/T2424.1—1989 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 ●GB/T2424.2—1993 电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 EQVIEC60068-2-28:1990 ●GB/T2900.19—1994 电工术语高电压试验技术和绝缘配合 ●GB/T6587.2—1986 电子测量仪器温度试验 ●GB/T6587.3—1986 电子测量仪器湿度试验

英文版直流高压发生器说明书

User manual book --High V oltage DC Generator

Warning People who use of this product must have a "high-voltage test certificate". Please read the 168 regulation of "electric power regulatory" when you use this product,and install two apparently disconnected point between power and the tester, when replacing the tester or Connecting line, you should break the two disconnect point of power supply. Check tester control box, the high-voltage cylinder and the grounding wire is connected together before testing. The grounding wire should be connected rightly to the earth. The large capacitor loader must discharged through the resistor of 100Ω/ V. Don’t contact the rod resistor with the loader immediately, you should put the rod resistor close to the sample gradually, keep a certain distance, and then discharge with hiss. When there is no sound, we can use rod resistor finally discharge by connecting to earth. If the loader is a capacitive loader, before test you must connect with resistor. When the voltage is more than 200kV, although the test personnel wear insulated shoes and at a safe distance from the outside area, but because of the effects of high voltage DC ion distribution of space electric field, it can lead to different DC potential of standing people nearby. Don’t handshake each other or touch any grounding body, otherwise there will be a mild electric shock phenomenon, this phenomenon happens in dry areas and winter commonly, but it generates little energy, so it can do no harm to people. After finishing the test, you must connect the grounding wire to the end of high voltage output, and then you can remove the lead wire off.

110kV等级变电站设备配置清单

110kV等级变电站设备配置清单 一、高压发生器类 序号设备名称规格型号数量用途 1直流高压发生器ZGF-200kV/2mA1套 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流、泄漏电流试验。 (输出电压DC:200kV电流 2mA) 2变频谐振耐压试验 装置 MSXB-F-270kVA/270kV1套 110kV及以下变电站主变及所有电气设 备的交流耐压 输出电压AC:270kV电流1A (电缆耐 压110kV 0.7公里,35kV 2公里) 3轻型试验变压器YDJZ-5kVA/100kV1套 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 输出电压AC:100kV电流0.5A 4多倍频感应耐压试 验装置 MSDBF-12kVA1台 变压器和互感器的感应耐压试验 容量:12kVA输出电压:0-400V 二、电气测量仪器 序号设备名称规格型号数量用途 1 变压器直流电阻测 试仪 MS-540 1台 变压器绕组测量最大输出电流40A 量程:40μΩ~400mΩ(40A) 100μΩ~1Ω(20A) 500μΩ~2Ω(10A) 1mΩ~4Ω(5A) 5mΩ~8Ω(2.5A) 2 回路电阻测试仪HLY-IIA 1台 断路器导电回路接触电阻测量测量范围:0—1999.9μΩ 测量电流:直流≥100A 3 大地网接地电阻测MS-300D 1台500kV及以下变电站接地网测量输出:

试仪AC:5A 400V 测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗) 工频/异頻转换抗干扰 4 互感器特性测试仪MS-601D 1台CT、PT:伏安特性测试、变比、通流耐压 试验 最大输出电流:1000A 最大输出电压:1000V 5 全自动电容电感测 试仪 MS-500L 1台 不拆线测量无功补偿电容器组电容量 电容范围:0.1μF ~ 2,000μF; 6 抗干扰介损自动测 量仪 MS-101D 1台 变压器、PT、CT 电容和介质损耗测量 抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下 仍能满足精度要求 电容量范围:3pF~ 60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV tgδ范围:不限,分辨率0.001%,电容、 电感、电阻三种试品自动识别。 7 全自动变比组别测 试仪 MS-100B 1台 变压器、电压互感器的变比及组别 测量范围: 变比:1~9999.9 组别:0~11 8 有载分接开关特性 测试仪 MS-207T 1台 有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过 渡电阻、三相同期性等参数的精确测量(量程 0.3~40Ω精度:0.3Ω~1Ω±0.1Ω, 1Ω~40Ω±5%) 9 高压开关动特性测 试仪 MSGK-E 1台 12路断口,动作时间,同期性、弹跳过程、 开距、行程测量,分、合速度测量 时间:量程 4000.0ms分辩率0.1ms 速度:量程20.00m/s 分辩率0.01m/s 行程:量程 600MM

直流高压发生器

NDZGF-系列直流高压发生器 产品简介 直流高压发生器是根据中国新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术 条件第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 本仪器采用高频倍压电路,应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整 流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。 根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安 全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、 过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及 设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精 度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。 本仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合新科技、选用新 器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是 高压测试行业的理想测试仪器。 本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避 雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。 产品特征 ☆、输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双 闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。 全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需 外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。

相关文档