1.适用范围

适用于中铁十七局第三工程有限公司麻江制梁场预制23.5m、31.5m双线无碴轨道后张法预应力混凝土简支箱梁钢筋工程施工。

2.作业准备

2.1内业技术准备

在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。

2.2外业技术准备

绑扎台座的生产及验收,建造钢筋存放场地和钢筋加工场地,并让各种钢筋加工设备进场。

3.钢筋技术要求

3.1进场的钢筋经检验合格,钢筋分类入库,分批堆放整齐,防止锈蚀和污染。

3.2钢筋外观要求无裂纹、重皮、锈坑、死弯及油污等。

3.3成盘钢筋和弯曲钢筋应冷拉或调直,调直后的钢筋不得有死弯。

3.4钢筋的代换必须经技术部门或现场监理检算且符合有关规定方可代换。

3.5以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,以每60T为一批,不足60T也按一批计。

4.施工程序与工艺流程

4.1施工程序

施工准备→钢筋加工→钢筋绑扎→穿橡胶抽拔管→钢筋验收→钢筋安装

4.2工艺流程

工艺流程图见图4.2-1.

图4.2-1 工艺流程图

5.施工要求

5.1施工准备

5.1.1钢筋加工前的工作

6.1.1.1钢筋的存放

(1) 钢筋进入存放场地,要认真对钢筋的数量、规格、等级、牌号进行验收。 (2) 钢筋应按不同等级、牌号、直径,分别挂牌堆放, 钢筋保管要做到帐、物、牌三相符,凡库有钢筋均应有出厂质量证明书和试验报告单及实验室出具的钢筋试

合格

验报告。

(3) 钢筋不要和酸、盐、油这一类物品在一起存放。

(4) 钢筋存放场地的存量应和钢筋加工能力相适应,避免存放期过长。

(5) 钢筋存放要上盖下垫,离开地面的高度至少20cm

6.1.1.2钢筋下料前首先要检查外观质量,如发现有裂纹、氧化皮、油污,应停止使用。

6.1.1.3 检查各种机械设备是否完好,且各种人员必须齐全。

5.1.2 钢筋配料

6.1.2.1钢筋配料是钢筋加工前的必要步骤,其目的是根据无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)施工图,将各个编号的钢筋,分别计算出钢筋切断时的直线长度及钢筋根数。配料中关键是钢筋下料长度的确定,计算下料长度应考虑砼保护层厚度、钢筋搭接长度等。对于弯曲钢筋的下料长度调整见下表。

表6.1—1 弯曲钢筋下料长度调整系数表

(注:L=L计--α L--下料长度 L计-图纸中计算长度α--调整值)

6.1.2.2钢筋的牌号、级别、强度等级、直径符合施工图要求。工班根据施工图,做好钢筋下料单和加工大样图,据此下料、加工。当需要代换时,必须经过工程技术部报请设计院同意,且手续齐备

6.1.2.3下料时根据施工图中梁体钢筋的编号和供料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。

6.1.2.4钢筋下料时要先下长料,后下短料,去掉外观有缺陷的地方;钢筋下料长度误差为±5mm。

6.1.2.5在切断过程中,如发现钢筋有裂纹,立即停止工作并及时向主管工艺技术人员反映,妥善处理;钢筋断口不得有起弯现象。

5.2施工工艺

5.2.1钢筋加工工艺

5.2.1.1 钢筋切断

1、钢筋切断采用机械切断。机械切断采用J3GA-400型钢筋切断机,其每次可切

断钢筋的根数是根据钢筋直径来确定的,详见下表。

表6.2—1 J3GA-400型钢筋每次切断根数表

2、在使用钢筋切断机时,首先要检查切断机刀口安装是否准确、牢固,润滑油是否充足,并且要空车运转正常后,再进行操作,钢筋切断要在调直后进行,断料时注意将钢筋握紧,并在活动刀片向后退时,将钢筋送进刀口,长度在30cm以下的钢筋不能再切断,可用长钢筋切断20cm以下的短钢筋头,禁止切断其他型钢或超过刀片硬度的钢筋。切断钢筋后,机身上的铁末、铁屑不得用手直接抹除或用嘴吹,而应用毛刷清扫。在切断配料过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除,切断钢筋的长度应力求准确,其允许偏差不大于钢筋的直径。

3、下料时根据施工图中梁体钢筋的编号和下料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。在切断机和工作台相对固定的情况下,在工作台上设置尺寸标记线,尺寸标记线以切断机的固定刀口作为起始线,为保证钢筋不超过标记线,在工作台上装置可以固定断料尺寸的挡板。

4、钢筋下料时要先下长料,后下短料,去掉外观有缺陷的地方。

5、在切断过程中,如发现钢筋有裂纹,立即停止工作并及时向主管工艺技术人员反映,技术人员通知试验室取样检测;钢筋断口不得有起弯现象。钢筋切断检查标准见下表:

表5.2—2 钢筋切断检查标准

6.2.1.2 钢筋弯制成型

1、设计图纸所标尺寸为钢筋中心线间距尺寸。钢筋端部有标准弯钩者,其标注尺寸为自弯钩外皮顶切线与钢筋轴线交点的尺寸,如图1-1至1-4所示。

a.所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径

dm ≥2.5d ,钩端应留有≥3d 的直线段(图-1)。

b .受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端应采用直角形弯钩,钩端的直线段长度≥3d ,直钩的弯曲直径dm ≥5d (图-2)。

c .弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其曲率半径大于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)(图1-3)。

d .使用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩)(图1-4);弯钩的弯曲内直径要大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度为:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不小于箍筋直径的10倍。

2、钢筋弯制时应试弯一根,检测其各部尺寸是否符合规范要求,过程中如发现钢材脆断、过硬、回弹或对焊处开裂等现象应及时停止制作并向主管工艺技术人员反映,查出原因正确处理。

(3) 弯制钢筋时,当钢筋直径≥20mm 时,每次最多不得超过2根;钢筋直径≤12mm 时不得超过5根。

(4) 箍筋的末端向内弯曲,以避免伸入保护层。

(5) 钢筋加工成型后,按编号分类、分批存放整齐,设置标识牌,并做防锈蚀

图-1半圆形弯钩

图-2直角形弯钩

和污染。

(6) 钢筋截切及成型允许偏差应符合TBJ10203-2002标准中9.1.3条规定,钢筋成型须定期抽检,各梁场开工时检查一次,正常施工中每月抽检一次,钢筋成型检查标准见下表:

表5.2—3 钢筋成型检查项目技术指标

注:d为钢筋直径

5.2.1.3钢筋焊接

(1) 钢筋的连接采用闪光对焊,焊接工艺符合《钢筋焊接及验收规程》。冬期钢筋的闪光对焊在室内进行,焊接时的环境气温不低于0℃。

(2) 钢筋焊接接头外观必须符合下列规定:

a.接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形。

b.钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹。

c.接头弯折的角度不得大于4°。

d.接头轴线的偏移不得大于0.1d,并不得大于2mm。

(3) 焊接后的钢筋须经接头冷弯和抗拉强度试验后方能使用。

(4) 焊接接头应熔接良好,完全焊透,表面不得有伤痕及裂缝。

(5) 焊接钢筋工人,必须持证上岗,每次改变钢筋类别、直径或调换工种时,为了保证焊接质量,应检查既定的焊接参数,焊工应预先焊接两组试件进行冷弯试验,合格后方可投入批量生产。焊接抽样按每批不得多于200个接头。

表5.2—4 焊接接头检查标准表

5.2.2钢筋绑扎工艺

(1) 钢筋底腹板、顶板绑扎胎具制作

a.制作底腹板钢筋绑扎胎具、顶板钢筋绑扎胎具、吊具。绑扎胎具主要是控制钢筋的位置和间距、腹板箍筋的倾斜度、垂直度, 底腹板钢筋、顶板钢筋绑扎胎具均通过在胎架上按设计间距用角钢割成的“U”形槽控制钢筋间距。胎具在设计、加工制作时不但考虑胎具的强度、刚度以满足钢筋自重、操作人员等外加荷载,还考虑方便钢筋绑扎作业、定位准确,确保钢筋绑扎、安装允许偏差及钢筋骨架、网片的质量符合设计、规范要求。

b.在绑扎胎具上用油漆标出了定位网片、腹板分布筋、顶板蹬筋、锚穴、挡渣墙、竖墙及吊孔的位置,并在泄水孔与通风孔的位置预设了通风孔与泄水孔模型,方便相应部位钢筋的绑扎,与相应部位孔洞的预留。

c.底、腹板钢筋绑扎时,因箱梁支座板结构较复杂,而底板筋于梁体两端十分复杂,考虑底、腹板筋就位困难,在胎具四个支座板相应中心位置上安装1:1支座板模型。

(2) 绑扎工艺流程

绑扎底腹板及顶板钢筋→吊装底腹板钢筋→内模就位→调整内模位置保证腹板保护层厚度→吊顶板钢筋→绑扎底、腹板与顶板的联结筋。

(3) 绑扎要求

a.在钢筋的交叉点,用直径22#铁丝绑扎,按逐点改变绕丝方向(8字形)交错扎结。

b.箍筋、桥面筋其两端交点均绑扎;钢筋弯折角与纵向分布筋交点均绑扎;下

缘箍筋弯起部分与蹬筋相交点绑扎;其余各交点采用梅花跳绑;绑扎点拧紧,如有扭断的扎丝必须重绑;为保证绑扎后的钢筋骨架不变形,焊接接头在同一截面分布不超过50%。

c.梁中的箍筋应与主筋垂直;箍筋的末端应向内弯曲;箍筋转角与钢筋的交接点均应绑扎牢固。箍筋的接头(弯钩结合处),在梁中应沿纵向方向交叉布置。

d.当桥面钢筋与腹板钢筋相碰时,可略移动桥面钢筋,但偏差不得大于15mm。

e.箱型梁底、腹、顶板钢筋分别在各自的绑扎台座上进行绑扎。在绑扎桥面泄水管处的钢筋时,要注意预留吊装孔、静载试验预留孔、泄水孔等孔洞的留置。由于桥面泄水孔直径远远大于钢筋间距,在绑扎时可采取两种方法,其一将泄水管周围的钢筋在制作时制成弧形,其二将其断开,然后用井字形钢筋进行加强。

f.绑扎钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距符合设计图纸要求,砼保护层垫块安装牢固。

表5.2-5 钢筋骨架制作尺寸偏差

表5.2-6 钢筋骨架安装尺寸偏差

5.3.安装橡胶抽拔棒

预应力孔道,采用橡胶抽拔棒成型。钢筋骨架绑扎的同时安装橡胶抽拔棒,安装时要注意以下事项:

1、采用的橡胶抽拔棒应无表面裂口、表面热胶粒、胶层海绵、胶层气泡、表面

杂质痕迹长度不应大于3mm,深度不应大于1.5mm,且每米不多于一处;外径偏差±4mm;圆率应小于20%;硬度(邵氏A型)为65±5,拉伸强度不小于12MPa,扯断伸长率不小于350%,300%定伸强度不小于6MPa。当不符合以上标准时,应采取报废处理。

2、橡胶抽拔棒在使用时,严禁踩踏,混凝土施工时,振捣棒不得碰橡胶抽拔棒,使用的后的橡胶抽拔棒应平顺摆放整齐,禁止在橡胶抽拔棒的上面施压重物。

3、采用定位网定位制孔橡胶抽拔棒,定位网与钢筋骨架联结牢固。管道应平顺,定位应准确,绑扎应牢固,确保混凝土浇筑时,不上浮、不旁移,确保管道与锚具锚垫板垂直。

4、预应力管道定位网片采用点焊加工,其尺寸误差±2mm,其中,水平筋的尺寸是对最下一根钢筋中心而言,竖向钢筋的尺寸是对网片中心而言。网眼尺寸误差≤3mm,且每隔500mm设置一片定位网片。

5、在绑扎钢筋骨架时,管道定位网片应同时按设计位置安放定位,定位网片在沿梁长方向的定位误差不得超过±3mm。

6、穿孔时采用前面一人牵引,穿过相应的网眼,后面有人推进的方法。穿管过程中要注意防止钢筋划伤及划破管壁。穿管前如发现有微小裂纹应及时修补,经检查合格后方可进行下一道工序。

7、橡胶抽拔棒安设,严格按照坐标位置控制,保持良好线型,胶管连接处采用不小于0.5mm厚度,长300mm的铁皮套管,并在套接处用塑料薄膜缠紧,再用绑扎丝绑牢,防止水泥浆串入胶管内。梁端橡胶抽拔棒穿入Φ14冷拔钢筋制成的弹簧圈内。

8、必须保证预留管道不上下左右串动、顺直无死弯。要求橡胶抽拔棒表面不得有严重刮伤,任何方向的偏差,在距跨中4m范围内不大于4mm,其余部位不大于6mm。

9、钢筋骨架绑扎完毕后,必须经工班自检、互检,符合标准后,经专检人员验收合格后,方可进入下一道工序。

10、钢筋绑扎及预留芯管应符合表3.3—7要求。

表5.3—1 钢筋绑扎及预留芯管

5.4.钢筋骨架吊装

1、钢筋骨架吊装采用专门制作的吊架,吊架具有足够的强度和刚度,以保证在吊运过程中不会发生变形及扭曲。利用两台40吨龙门吊将绑扎好的底腹板钢筋骨架、桥面钢筋骨架分别吊至制梁台位。起吊及移运过程中,严禁急速升降和快速行走制动,以避免钢筋骨架扭曲变形。

2、安装钢筋时,应采取有效措施,确保钢筋的混凝土保护层厚度满足设计要求。为此,可在钢筋与模板之间采用C50混凝土垫块,垫块的强度、密实度不应低于梁体混凝土的设计强度和密实度。垫块应采用梅花形布置,并不得横贯保护层的全部截面,按照设计要求底板和腹板钢筋保护层的控制垫块数量为4个/m2,端头钢筋密实部分可适当加密。

3、钢筋骨架安装好后,同时在每片防裂网下垫混凝土C50垫块,采用梅花型布置,间距不大于40cm,保证防裂网片的保护层符合要求。

4、安装钢筋骨架时,应保证其在模型中的正确位置,不得倾斜、扭曲,必须满

足保护层的规定厚度,在混凝土浇筑前钢筋骨架安装必须完成。

5、按照施工图要求,正确地将经检验合格的桥梁配件支座板、防落梁挡块预埋板、综合接地端子、接触网支柱预埋螺栓、锚垫板等安装定位。

6、骨架就位后,要检查预留管道有无错位,定位网片是否正确。只有在保证骨架与管道就位准确,绑扎牢固的情况下,才可进行立模工序。

7、钢筋骨架经在绑扎胎具上、安装就位后,应进行检查,作出记录并妥加保护。在吊装的过程中,行人和车辆不得在吊装区域任意穿行。

8、在完成钢筋骨架及防裂网片的全部安装完毕后,应对梁体的综合接地电阻进行测试,电阻值不得大于1Ω。

6.劳动组织

6.1 劳动力组织方式:采用工班组织模式。

6.2 施工人员应结合现场实际确定施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

表6.2—1 作业人员配备表

7.材料要求

7.1 工程部负责提报材料计划。

7.2 物资部负责按计划组织原材料进场,材料进场后,及时通知试验室取样试样,同时做好原材料检验、试验状态标识。未经检验及不合格的原材料不允许使用。

7.3 试验室接到物资部通知后,及时取样试验,对于无出厂质量证明书的钢筋,可以拒绝试验,并报告工程部、安质部或总工。原材料试验结果应书面通知物资部。

7.4 钢筋班组对领用钢筋的检验状态标识予以确认相符合后,才能领用。无检验、试验状态标识的原材料可以拒绝领用,并逐级上报。

7.5 钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。

7.6 筋原材质量必须符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)等现行国家标准的规定和设计要求。

8.设备机具配置

表8—1 机具设备配备表

9.质量控制及检验

9.1 钢筋主控项目

9.1.1 纵向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。

13.1.2 钢筋接头的技术要求和外观质量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)附录B的规定,钢筋焊接接头,应按批抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的规定和设计要求。承受静力荷载为主的直径为28mm~32mm带肋钢筋采用冷挤压套筒连接接头,应按批抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合现行行

业标准《带肋钢筋套筒挤压连接接头技术规程》(JGJ108)的规定及设计要求。

检验数量:钢筋接头的外观质量,施工单位全部检查。焊接接头的力学性能检验以同等级、同规格、同接头型式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200个也按一批计。冷挤压套筒连接接头的力学性能检验以同等级、同规格和同接头型式的每200个接头作为一批,不足200个也按一批计。施工单位每批抽检一次。

检验方法:钢筋接头外观检验,施工单位观察和尺量。焊接接头和冷挤压套筒连接接头力性能检验,施工单位作拉伸试验,闪光对焊接头增作冷弯试验。

9.1.3 安装钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察和尺量。

9.1.4 钢筋保护层垫块位置和数量应符合设计要求。当设计无具体要求时,构件侧面和底面的垫块数量不应少于4个/m2。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察和尺量。

9.2一般项目

9.2.1 钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋的截面面积,占受力钢筋总截面年面积的百分率,应符合设计要求,当设计未提出时,应符合下列规定:

(1)焊(连)接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍;

(2)在同筋上应少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。

注:两焊(连)接接头在钢筋直径的35倍范围且不小于500mm以内、两绑扎接头在1.3倍搭接长度范围内且不小于500mm以内,均视为“同一截面”。

检验数量:施工单位各部检查。检验方法:观察和尺量。

9.2.2 钢筋安装允许偏差和检验方法应符合下表规定。

表9.2—1 钢筋安装允许偏差和检验方法

注:表中钢筋保护层厚度的实测偏差不得超出允许偏差。

检查数量:施工单位全部检查。

10.安全及环保要求

10.1安全要求

1、钢筋加工场地外围做好围护工作,非施工人员不得入内。成型时要有专业人员操作,调直时人员不得随意穿插。加工现场内搬运注意人员安全,钢筋分类码放整齐。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。距电器开关或配电箱不少于800mm。

3、随机电源开关灵敏,漏电保护完好。安全防护装置完整有效。

4、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧,禁止行人。

5、钢筋断料、配料、弯料等工作要在地面进行,不得在高空操作。

6、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

7、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1米以下方可靠近,就位支撑好摘钩。

8、起吊钢筋时,规格必须统一,不得长短参差不齐,细长钢筋不得一点吊。

9、切割机使用前,必须检查机械运转是否正常,有否二级漏电保护,切割机后方不得堆放易燃物品。

10、在雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人。

11、不论钢筋骨架固定与否,不得在上行走。

12、钢筋冷拉时,卷扬机要设置防护挡板,冷拉两端必须装置防护设施,冷拉

时严禁在冷拉线两端站人、触动正在冷拉的钢筋。

13、电焊机必须采用接零和漏电保护,以保证操作人员的安全;对于接焊导线及焊钳接线处,都要可靠地绝缘。

14、大量焊接时,焊接变压器不得超负荷,变压器升温不得超过60℃,为此要特别注意遵守电焊机暂载率规定,以免过分发热而损坏。

15、焊工必须穿戴防护衣具,电弧焊焊工要戴好防护面罩,焊工应站在干燥木板或其他绝缘垫上。

16、焊接过程中,如焊机发生不正常响声,变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等,均应立即停机进行检修。

10.2环保要求

10.1.1 设置专门的废钢筋存放区。

10.2.2 钢筋头应及时清理,保持钢筋加工区的卫生清洁。

箱梁预制作业指导书.

天长南环路大桥作业指导书 预应力砼箱梁 一、适用范围 天长南环路大桥预应力砼箱梁的预制施工。 二、主要应用的标准和规范 1、设计文件 2、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 三、施工准备 1、技术准备 开工前项目部工程部对参加箱梁预制的所有现场管理人员和施工人员进行详细的技术交底,对设计图纸各结构尺寸及要求进行详细的说明,使全体施工人员熟悉设计图纸,掌握施工程序和质量控制要点。 项目部中心试验室按照设计预制箱梁砼标号进行砼配合比标准试验并将结果上报总监办,经总监办中心试验室验证,确定预制箱梁C50砼配合比为。 2、机具准备 龙门吊2台,200KW 发电机1台、钢筋切断机2台、钢筋弯曲机 2台、电焊机3台、180t 张拉千斤顶4台,JW180灰浆搅拌机1台。 3、材料准备 钢筋、钢绞线按施工需要不断进购,每批材料进场后项目部试验室进行检验,自检合格后报请试验监理工程师进行检查验收。

4、作业条件 对预制厂场地进行了平整和压实,并全面进行硬化处理,在场区周围修筑排水沟,预制梁砼台座采用C25砼基础底座,施工时对台座两 端基础进行加宽加深处理,台座顶部铺厚8mm 的钢板作箱梁底模,底模以下5cm 处按间距75cm 预埋对拉眼,用于两侧模的稳固,台座砼浇注时,顶面根据设计图纸要求的反拱度设臵反拱,反拱度为1.5cm ,沿跨径方向按二次抛物线分配。台座侧面设硬橡胶,确保侧模与台座之间不漏浆。 5、人员配臵 为确保预制过程中形成流水作业,预应力砼箱梁预制施工需配备人员39人,其中现场管理人员3人、混凝土施工班5人、钢筋加工班10人、模板安装班10人、张拉压浆班6人、杂工5人。 四、施工工艺: 1、工艺流程: 见《后张法预应力箱梁施工工艺流程图》 2、施工方法 (1)钢筋加工及安装 在设于预制厂的钢筋棚内进行箱梁普通构造筋的弯曲成型,绑扎工作在预制箱梁台座上进行,为保证钢筋位臵准确,在平台上事先放出大样线,钢筋按线绑扎,先绑扎底板部分和腹板部分,安装预埋件(支座连接钢板),然后架立波纹管,安装前检查其强度、刚度、尺寸,波纹管定位时,首先确定梁端为原点建立坐标,根据图纸坐标值,确定孔道底部各断面的空间位臵,按位臵焊架立筋,安装波纹管,焊固定波纹管的架立筋,安装时波纹管接头处用接头管(大于波纹管0.5mm )的

梁板预制安装施工作业指导

Xxxx高速公路 梁板预制及安装施工作业指导书

目录 1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 2、钢筋、模板、垫块 2.1、基本要求及实测项目 2.2、施工要点 2.3、施工质量问题预防措施 2.4、监理质量控制要点 2.5、安全生产 3、后张法梁板预制、张拉压浆 3.1、基本要求及实测项目 3.2、施工要点 3.3、施工质量问题预防措施 3.4、监理质量控制要点 3.5、各道工序填报表格 3.6、安全生产 4、梁板安装 4.1、基本要求及实测项目 4.2、施工要点 4.3、施工质量问题预防措施 4.4、安全生产

1、梁板预制及安装技术规范及设计要点 1.1、曲线桥梁长严格按照布梁图内预制梁长表尺寸执行,各桥边孔预制梁长注意调整预应力钢束及普通钢筋跨中直线段长度,直线桥梁未示出预制梁长,尺寸按照桥型布置图执行。 1.2、本项目路线纵断面采用分幅拉坡设计,桥面标高应按相应纵断面设计图进行计算。 根据桥型布置图内所标示的斜交角度注意调整预制梁方向。 1.3、为了满足在设计中由于桥梁所处曲线半径的不同而需要对梁长进行调整。 1.4、主梁端横隔梁和中支点横隔梁与背墙线或桥墩中心线平行。 1.5、预制主梁简支安装时的临时支座采用砂箱形式临时支座。 1.6、桥面正常情况下横坡为2%,施工时应注意按桥梁实际坡度设置预制T梁顶面及横隔梁顶、底面横坡,当有超高时必须保证翼缘板根部的尺寸满足要求。 1.7、通过桥梁的电缆槽及悬吊预埋构件尺寸按交通工程要求采用预埋。 1.8、拼宽桥梁需要施工前坐标放样,当加宽段宽度与实际不符时以坐标为准。 1.9、所有桥梁主要构件采用高性能混凝土,提高混凝土的耐久性。 1.10、本项目工程预应力施加采用预应力张拉智能控制系统,且具有远程监控功能。 1.11、承包人必须制定预应力混凝土张拉、压浆施工方案报监理人审批。所有预应力张拉、压浆工作,必须有监理人在现场进行全过程监理,并在原始记录上签字。承包人应在7天内向监理人报送记录复印件及电子记录文件。 1.12、梁板每次张拉的技术信息应采用计算机自动生成、自动存储、打印。每次预应力张拉以后,如监理人要求,应将张拉数据现场打印给监理人。 1.13、预制梁板养生采用全天候覆盖自动喷淋养生或蒸汽养生法养生,并做好循环水的利用,混凝土养生期应根据水泥品种、环境温度、湿度、以及掺入的外加剂,合理确定。 1.14预制箱梁齿板处顶板横、纵向钢筋高度应按图纸设计摆放,尽量避免造成钢筋的断开,在锚垫板处与之发生冲突确实影响施工的,经监理工程师同意可以断开,但要保证横、纵向钢筋尽量与底板的间距,不能和底板钢筋合在一起;断开钢筋位置要前后错开,并保证将来焊接长度。齿板位置的所有钢筋应通过齿板模板开槽通过,不能采用弯曲钢筋的方法施工。张拉槽内的混凝土一定要振捣密实,二次抹面压实,刷毛、凿毛均可,但尽量保证平整。齿板处模板严格按照图纸尺寸加工,同时应有足够的刚度,在施工中不移位、不变形,保证锚垫板的位置和角度符合图纸要求;锚垫板后部混凝土浇筑必须使用定型模板,控制好浇筑后的混凝土几何尺寸和密实度。 1.15鉴于本项目预制边梁滴水槽位置不统一,经研究决定,现做统一要求:滴水槽中心线距梁体外边缘10㎝,R=15mm,形状半圆形;梁体有弧度的边梁,滴水槽要顺梁留弧度。

预制箱梁模板作业指导书

预制箱梁模板安装及拆除作业指导书 1、适用条件、范围 为了使贵溪制梁场桥梁预制模板安装的整个施工过程处于受控状态,确保桥梁外形轮廓尺寸的准确性及施工质量和施工过程安全。 本作业指导书适用于贵溪制梁场箱梁预制的模板安装和拆除作业。 2、作业准备 内业技术准备 作业指导书标志编制后,应在开始工作前组织技术人员熟悉图纸,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施。 外业技术准备 施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。仪器检测设备配齐。以确保技术人员需要。 3、技术要求 侧模与底模连接的标高、间距按“台座设计图”和“外模底模连接图”精确定位预埋。 模板安装前,检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口处,端模管道孔眼应清除干净。模板安装前板面必须均匀涂刷脱模剂。 侧模、端模安装后检查支撑情况,确保其稳定性。 灌注砼时必须专人值班,负责检查紧固件、拉杆、支撑垫等,如有松动应及时处理、紧固,以免跑模或漏浆。 立模工序作业完毕,由班组自检合格后,报质检工程师检查,由质检工程师检查合格并填写模板安装检查记录,再经监理工程师检查确认后,才允许进入砼灌注工序作业。

4、施工程序与工艺流程 施工程序 底板拼装→底模反拱→安装侧模板→调整侧模倾斜度→安装翼板→调整翼板反拱→安装上角膜→调整上角膜垂直度→安装端模→端模与角膜连接→测量外模长度宽度→吊入内模→内模调节到位→检查内外模尺寸→浇注混凝土→缩放内模→移除内模。 工艺流程

5、施工要求 底模的安装 1)底板下台座基础具有足够的刚度,且地基稳定,确保在制梁过程中不发生下沉现象。底模平整度控制在2mm/m。由于预施应力时,梁体的弹性压缩及混凝土的徐变、收缩影响,使梁长缩短,制造底模时其全长应考虑压缩量,根据设计图纸资料提供其压缩量进行设置,待梁体张拉完后根据具体情况和统计资料再进行调整。为减少预应力产生的上拱度和保证在运营状态下线路的平顺性,梁体应预设反拱,底模两端范围内部不设置反拱,在梁体跨中处根据设计图提供数据设置反拱,其它部位按y=ax2-b二次抛物线(近似折线)进行布置。在钢筋混凝土台座基础上预埋钢构件,钢底板在工厂加工成块,在工地安装焊接成整体,底模与钢构件焊接固定底模。将端头第二块(~范围)制成可拆除的活动块,其余部位按照设计要求焊制在底座基础上。 2)减少在台位上预施应力时造成混凝土开裂。在预张拉和初张拉后与底模接触的梁端混凝土由于混凝土的压缩而造成混凝土出现开裂现象,将底模端部固定底模改进成活动块, 3)底模安装后及时清除底模面板上杂物,对活动底模的接缝处清除浮渣并使之密贴,检查底模两边的橡胶密封条,对损坏的须更换或修补,并随时检查底模的反拱及平整度等,尤其是四个支座处误差须在允许范围内。 4)底模及台座施工安装完毕后及在正常使用条件下,每月应用水准仪进行复测检查,并将检查结果记录归档,当有超标处应及时调整修理。 5)安装尺寸要求:

预制T梁预制施工作业指导书

预制T梁预制施工作业指导书 1. 适用范围 本施工作业指导书适用于指导新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路CFSG-1标预制T梁的施工作业指导。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性 施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规 范和技术标准。制定施工安全、环保措施和应急预案。对施工人员 进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考试合格后持 证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集,包括线路整体 走向、桥梁位置、运梁通道等。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3. 技术要求 (1)必须有铁道部有关部门批准的通用图或设计院的设计图纸,并有总工程师批准的施工图。 (2)混凝土必须具有满足设计要求的强度、弹性模量,并具有 预防碱-骨料反应性能。由于线路所处环境处于寒冷地带,故T梁 生产还得考虑其抗冻性能。

(3)砼必须具有满足设计要求的强度、刚度、抗裂性、耐久性等技术指标。 (4)普通钢筋必须有原材料合格证,进场后必须经过检验合格后方能投入使用,如有焊接必须做焊接检验。 (5)预应力筋锚具须有原材合格证,进场后须经检验合格后方能投入使用。 4. 施工程序与工艺流程 4.1 施工程序 在钢筋车间预制好半成品钢筋后,在胎膜架上绑扎梁体钢筋,利用门吊将梁体钢筋移至台座底模上,再立钢模板、安装上面板钢筋,浇筑混凝土。 4.2 工艺流程 工艺流程见下图所示:

图4-1 T梁施工工艺流程5.2 施工要求 5.1 钢筋制安 5.1.1 钢筋加工 5.1.1.1 钢筋下料及质量要求

预制箱梁施工作业指导书解析

预制箱梁施工作业指导书 1目的 明确预制箱梁施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导施工作业。 2编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 3适用范围 客运专线24米、32米双线预制箱梁制造、场内运输。 4主要设备、设施 4.1梁场应设不少于120立方的混凝土拌合站一座或两座,并配置输送距离长短不同及与高性能混凝土技术要求相应的砼输送泵。 4.2生产区应设几台40吨左右跨越32米箱梁生产台座的龙门吊。 4.3箱梁吊装可采用900吨轮胎式提梁机,或采用两台450吨轮轨式提梁机。 4.4箱梁生产台座、存梁台座应满足梁场供梁能力的要求,台座基底进行必要的加固处理。 4.5梁场有满足900吨提梁机行走、转向的道路。 5施工方案 模板方案:箱梁底模采用槽钢框架式结构,上铺设钢板,整体焊连,并根据梁型预设反拱度及压缩量。外侧模与底模建议采用一配一模式,外侧模采用大刚度模板与台座配套设计在工厂分节加工侧模板,在现场用螺栓连接组装后焊接成整体侧模板。若外模考虑倒用方式,宜采用整体滑移式装置,侧模在台座之间通过整体滑模轨道和卷扬机实现纵向移动。内模系统由走行机构、液压系统、内模板三部分组成。采用液压自动缩放内模,整体抽拔式。 钢筋绑扎方案:在每个制梁台座边设有钢筋绑扎胎卡具。梁体和桥面钢筋可预先在胎卡具上人工绑扎,再利用40吨龙门吊吊装到台座上进行安

装,加速了预制速度。 混凝土拌制:采用自动计量,微机控制强制式搅拌机系统的泵送混凝土施工工艺。 箱梁养护:采用蒸养方式,利用几台锅炉及保温罩进行灌注完的混凝土初期养生,初张拉完成,在存梁台座上自然养生直到梁体出场。 箱梁场内运输:梁厂提梁机将箱梁吊放至运梁车上,由运梁车运至架设桥位,架桥机架设安装。 6施工工艺及要求 6.1模板设计和加工 模板设计分底模、外侧模、端模和内模四部分。 6.1.1外侧模板:外侧模采用大刚度模板与台座配套设计,采用整体滑移式装置,由活动侧模板、走行轮、滑模轨道和牵引设备组成。在工厂分节加工侧模板,在现场用螺栓连接组装后焊接成整体。如与底模采用“一配一”方式,则外模拆、装通过铰接方式。 6.1.2内模系统:内模系统由走行机构、液压系统、内模板三部分组成。内模采用液压自动缩放内模,整体抽拔式方案 。 6.1.3底模板:底模板分段加工,与条形混凝土基础上的预埋件进行焊接。在模板端部为可拆除底模板,用于箱梁横移作业时安装横移台车轨道。 6.1.4端模板:端模面板为钢板,端模为整体模板,用螺栓与外侧模板联接,与侧模板、内模板间的间隙用橡胶条填充。端模板按中梁和边梁分别加工制造。为运输方便,端模分为两件加工,运到工地后再焊成整体,并用[20a 槽钢作骨架进行加固。 6.2模板安装 6.2.1 安装顺序如下:

预制T梁预应力施工作业指导书(DOC)

编号:中铁二局惠兴高速公路惠水至镇宁段第九合同段 预制T梁预应力施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中铁二局股份有限公司 惠兴高速惠水至镇宁段第九合同段项目经理部 二〇一一年十月

目录 1、适用范围 (1) 2、作业准备 (1) 2.1、内业技术准备 (1) 2.2、外业技术准备 (1) 3、技术要求 (1) 4、施工流程及方法 (1) 4.1、施工程序 (2) 4.2、工艺流程 (2) 5、施工要求 (2) 5.1、施工准备 (2) 5.2、施工工艺 (3) 5.2.1锚口清理、穿束 (3) 5.2.2千斤顶吊架和锚具、夹片安装 (3) 5.2.3限位板、千斤顶及工具锚、工具夹片的安装 (4) 5.2.4油表、油泵和千斤顶的连接 (5) 5.2.5张拉前检查 (5) 5.2.6张拉 (6) 5.2.7封锚 (7) 5.2.8压浆 (7) 5.3、预应力施工常见问题及处理措施 (8) 5.3.1锚垫板与孔道轴线不垂直或锚垫板中心偏离孔道轴线 (8) 5.3.2锚头下锚板处混凝土变形开裂 (9) 5.3.3滑丝与断丝 (9) 5.3.4波纹管线形与设计偏差较大 (10) 5.3.5波纹管漏浆堵管 (10) 5.3.6张拉钢绞线伸长率偏差过大 (10) 5.3.7预应力损失过大 (11) 5.3.8预应力孔道注浆不密实 (12)

5.3.9预应力孔道灌不进浆 (12) 6、劳动组织 (12) 6.1、劳动力组织 (12) 6.2、人员配置 (12) 7、材料要求 (13) 8、设备机具要求 (13) 9、质量控制及检验 (13) 10、安全环保要求 (14) 10.1、施工安全措施 (14) 10.2、环保要求 (14) 附件: (14)

预制箱梁钢筋制作及安装作业指导书

预制箱梁钢筋制作及安装作业指导书 1、钢筋制作 1.1钢筋连接 钢筋接头采用闪光对焊,闪光对焊要求按照TB10210的 规定执行,要求接头熔接良好,完全焊透,且不得有钢筋烤伤及裂纹等现象。焊接后应按规定经过接头冷弯和抗拉强度试验。钢筋闪光对焊接头:同一级别、规格、同一焊接参数的钢筋接头,每200个为一验收批,不足200个亦按一验收批计。每一验收批取一组以上试样(三个拉力试件、三个弯曲试件)。钢筋焊接及验收规范(参见JGJ18-2003 )。 钢筋熔接要求应符合表1-1规定: 表1-1钢筋熔接要求 1.2冷拉调直 钢筋冷拉采用5吨的卷扬机,钢筋的冷拉伸长率应控制 在如下范围:1级钢筋不得超过2% □、川级钢筋不得超过 1%钢筋拉伸调直后不得有死弯。 1.3钢筋下料

钢筋下料时要去掉钢材外观有缺陷的地方;不弯钩的长钢筋下料长度误差为土15mm弯钩及弯折钢筋下料长度误差为土1d (d 为钢筋直径)。 1.4钢筋弯制 1.4.1图纸所标尺寸为钢筋中心线间距尺寸。钢筋端部有标准弯钩者,其标注尺寸为自弯钩外皮顶切线与钢筋轴线交点的尺寸; 142钢筋弯制过程中,如发现钢材脆断、过硬、回弹或对焊处开裂等现象应及时查出原因正确处理; 143箍筋的末端向内弯曲,以避免伸入保护层; 144钢筋加工质量应符合表1-2要求; 表1-2钢筋加工误差要求 1.4.5预应力管道定位网片采用点焊加工,其尺寸误差 ± 2mm其中,水平筋的位置是对最下一根钢筋中心而言, 竖向钢筋的位置是对网片中心而言。 2、钢筋绑扎 预制箱梁钢筋骨架采用整体绑扎吊装。钢筋的交叉点用铁丝绑扎牢固,除设计有特殊规定外,梁中的箍筋应与主筋垂直。箍筋的末端应向内弯曲,箍筋转角与钢筋的交接点均需绑扎牢固。箍筋的接头(弯钩接头处)在梁中应沿纵向线方向交叉布置。绑扎钢筋用的铁丝要向内弯曲,不得伸向保

预制箱梁预制作业指导书

预应力施工作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于*******铁路32米、24米预制梁预制施工。 2、作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅谅、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全、环保措施和应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 (1)必须有铁道部有关部门批准的通用图或设计院的设计图纸,并有总工程师批准的施工图。 (2)混凝土必须具有满足设计要求的强度、弹性模量,并具有预防碱一骨料反应性能。根据所处环境类别及侵蚀作用等级,应具有抗冻性、抗渗性及耐腐蚀性等。 (3)砼必须具有满足设计要求的强度、刚度、抗裂性、耐久性等技术指标。 (4)普通钢筋必须有原材料合格证,进场后必须经过检验合格后方能投入使用,如有焊接必须做焊接检验。 (5)预应力筋锚具须有原材合格证,进场后须经检验合格后方

能投入使用。 4、施工程序与工艺流程 4.1 施工程序 在钢筋车间预制好半成品钢筋后,在胎膜架上绑扎染体钢筋,利用门吊将梁体钢筋移至台座底模上,再立钢模板、安装上面板钢筋,浇筑混凝土。 4.2 工艺流程 (见下页图) 5、施工要求 5.1 钢筋制安 5.1.1 钢筋加工 5.1.1.1 钢筋下料及质量要求 梁场技术部门根据施工图纸发下料单,下料人员根据下料单进行试弯,试弯合格并负责人签认后开始正常下料,根据供料尺寸的情况统筹安排以减小钢筋的损耗,构造筋下料切断刀口平齐,两端头不应弯曲。 5.1.1.2 钢筋加工

箱梁预制及安装作业指导书

箱梁预制及安装作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

淮盐高速公路YC-14标合同段箱梁预制及安装首件工程 作 业 指 导 书 淮盐高速公路YC-14标 第四施工处

徐州市公路工程总公司淮盐高速公路YC14标 箱梁预制及安装首件工程作业指导书 一、工程概况 由我施工四处承建的淮盐高速公路德喜河大桥 (K98+542),位于盐都县伍佑镇境内,德喜河桥平面位于半径R=7000m的右偏圆曲线内,纵断面位于R=24000m 的竖曲线内,墩台按径向布置。桥下部结构为桩柱式桥墩,肋板式埋置式桥台,基础均采用钻孔灌注桩,桥墩桩径为1.5m,桥台桩径为1.2m,上部结构采用5×20m装配式预应力混凝土连续箱梁,桥梁与河道斜交20度,桥全长106.6m。 箱梁预制及安装首件工程定为4#孔1#箱梁。 1、技术标准 (1)设计车速:120公里/小时, (2)设计荷载:汽-超20;挂-120 (3)桥面宽度:2×净-12m (4)桥梁跨径:5×20预应力砼连续箱梁 (5)桥面横坡:i=2% (6)斜交角度:20度 (7)设计洪水频率:1/100 (8)抗震设防标准:按抗震烈度Ⅶ度设防 2、地质: 本区地貌类型属于里下河泻湖平原,地势平坦开阔,水网发育,纵横交错.桥址区地层主要为全新统冲湖积层亚粘土,亚砂土及上更新统冲湖积层粘土,亚粘土。

3、施工时间: 首件施工时间为2003年4月26日,工程数量: Ⅰ级钢筋 727.05kg Ⅱ级钢筋 2798.15kg 箱梁砼 20.79m3 二、人员、机具投入和材料的使用 (1)人员: 目前投入本工程的管理人员、技术人员、机械操作手、技工已到场,普工也已进场。 人员组成一览表 (2)机具设备 针对首件工程施工需要,已配置好施工机具,并适当留有备份,以保证施工的需要。(详见主要机具设备表) (3)材料 首件工程施工需要水泥、钢材、碎石、砂等材料,为

梁预制作业指导书

中铁四局集团杭州湾跨海大桥南岸接线工程第十合同段 梁预制作业指导书 一、编制依据 1、杭州湾跨海大桥南岸接线工程第十合同段(k135+600~k139+300)设计文件。 2、交通部颁《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000和《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98。 二、概述 本标段共计需预制梁片,其中30m后张法预应力砼T型梁片;20m宽幅式后张法预应力砼空心板梁片(其中K8+741.854分离式立体交叉48片,K10+555右二村分离式立体交叉80片,K12+638大梨树中桥16片),梁宽1.49米,梁高0.9米;K14+200桥式通道13m后张法预应力砼空心板梁共计26片,边板宽0.995米,板高0.6米;中板宽0.99米,高0.6米。梁均采取集中预制,T型梁预制场设置于K9+120东苗冲2#高架桥0#台后,板梁预制场设置于K10+555右二村立交桥5#台前。 三、材料规格及技术要求 1、水泥 1.1选用水泥时,应注意其特性对砼结构强度、耐久性和使用条件是否有不利影响,并应以能使所配置的砼强度达到要求、收缩小、和易性好和节约水泥为原则。 1.2水泥应符合现行国家标准,并附有制造厂的试验报告单等合格证明文

件。进场后应按其品种、强度、证明文件及出场时间等情况进行检查验收,复查试验合格后方允许使用。 1.3进场的水泥如受潮或存放的时间超过3个月,应重新取样检验。 1.4同一片梁不得使用不同标号或不同厂家的水泥。 2、细骨料 2.1细骨料应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂或机制砂,采购细骨料前应取样送检,合格后方可购买。 2.2不同产地、规格、品种等细骨料应分批存放。试验人员应对所进的细骨料取样试验,并按批次提出试验报告单,作为本批细骨料的技术依据。 2.3细骨料中杂质的含量应通过试验测定,其最大含量不应超过规定要求 细骨料技术要求 3、粗骨料 3.1粗骨料应采用坚硬的碎石,应按产地、类别、加工方法和规格等情况

连续梁预应力施工工作业指导书

京沪高速铁路土建工程三标段 连续梁预应力体系施工作业指导书 审查: 审核: 校核: 编制: 中国水电集团 京沪高速铁路工程三标段项目经理部六工区施工一处 二OO九年五月

连续梁预应力体系施工作业书 1 目的 明确连续梁预应力体系施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范连续梁预应力体系的施工。 2 编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《连续梁施工方案》 3 适用范围 本作业书适用于六工区施工一处连续梁预应力体系的施工。 4、机械配备及劳动组织 4.1 机械配备 预应力施工主要机械设备配备表 4.2 劳动组织 施工人员随工期而定,预计45人。 5、施工方案与方法 5.1 概述 预应力施工是箱梁工程中最为关键的工序,其施工质量的好坏将直接影响箱梁的有效预应力值及最终质量。 Ⅰ、纵向预应力

5.2 施工准备: 1)预应力材料检验与报批 (1)预应力钢绞线技术性能应符合国家现行《预应力砼用钢绞线》(GB/T5224)的规定和满足设计要求; (2)钢绞线有出厂合格证,进场后先进行外观检查,合格后其力学性能试验按铁道部现行砼与砌体工程施工标准的要求办理。对钢绞线的弹性模量试验按每批号进行。 (3)每批钢绞线由同一批号、同一强度的钢绞线组成。 (4)锚具、夹具应符合国家现行《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)的有关规定并经检验合格后方可使用。 (5)按规范和指南取样频率和方法使用前对钢绞线、锚具、夹具等进行取样送检。 2)预应力设备选用及校正 (1)张拉采用整拉整放工艺,千斤顶为穿心式,额定张拉吨位为张拉力的1.2-1.5倍。千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。 (2)压力表选用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5至2.0倍,精度为0.4级,校正有效期为1个月。 (3)压力表应与张拉千斤顶配套使用。预应力设备应建立台帐及卡片并定期检查。 (4)真空灌浆设备由真空泵、螺杆式灌浆泵、高转数搅浆机(大于1000r/min和储浆罐组成。 5.3 施工方案与方法 5.3.1 施工工艺流程 见预应力张拉工艺流程图:预应力张拉工艺流程图

后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书

十六、后张法现浇箱梁预应力张拉作业指导书 1. 编制目的 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 适用范围 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 张拉条件满足设计规定 (2) 4.2 端头及孔道处理 (3) 4.3 千斤顶、压力表已配套标定 (3) 4.4 预应力材料经过检验合格 (3) 4.5 理论伸长量已计算并交底 (6) 5. 施工方法 (6) 6. 工艺流程 (6) 6.1 钢绞线下料及编束 (6) 6.2 预应力筋穿束 (7) 6.3 安装锚具及千斤顶 (8) 6.4 张拉 ................................................................ 1..0 . 6.5 锚固 ................................................................ 1..1 . 7. 主要机具及设备 ........................................................ 1..2 . 8. 劳动力组织 ............................................................ 1..2 . 9. 质量标准及注意事项.................................................... 1..2.. .. 9.1 质量要求 ............................................................ 1..2 .

预制箱梁预应力张拉作业指导书

预制箱梁预应力张拉作业指导书 1、基本要求 1.1人员 具有专业技术的作业人员,必须持证上岗,并进行岗前培训。 1.2材料 梁钢绞线为1×7-15.2-1860-GB/T5224-2003。 1.3设备 千斤顶为Q=250t。锚具、夹片、连接器等配套齐全。 30m梁张拉端锚具M15-4、M15-5两种。 20m梁张拉端锚具M15-3、M15-4、M15-5三种。 1.4、现场 设臵安全警示,并且有防护设施,做好施工记录。工作人员应服从现场管理人员的安排。 2、预应力工程一般规定 预应力工程的施工单位应具有相应的资质。施工时,应采取必要的安全技术措施,防止发生事故。 预应力筋张拉设备应定期维护,测力传感器、仪表和量具应按检定周期定期检定。张拉设备应配套标定,配套使用。当在使用过程中出现异常现象或在设备检修后,应重新标定。

预应力材料在存放和搬运过程中应保持清洁,避免机械损伤和锈蚀,制作和安装时避免污染和电火花损伤,张拉期间应采取措施避免受雨水、养护用水浇淋。 预留孔道安装时应采取可靠的定位措施。 后张法预应力筋张拉前,应对孔道摩阻损失、扩孔段摩阻损失和锚口摩阻损失进行实际测定;根据实测结果对张拉控制应力做适当调整,并经监理单位和设计单位认可。 后张法预应力筋张拉前,应清除孔道内的杂物和积水;预应力筋张拉完成后,应在48h内进行孔道压浆。 预应力筋张拉顺序、控制应力应符合设计要求。后张法预制梁终张拉完成后应对梁体弹性上拱值进行实测。 锚圈与锚垫板之间的交接缝、转折器切割后的外露面、封端新老混凝土之间的交接缝应按设计要求进行防水、防锈处理。封端前,封端初的梁端混凝土表面应进行凿毛处理。 3、原材料基本要求 预应力筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做破断负荷、弹性模量、极限伸长率,其质量必须符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)等现行国家标准的规定和设计要求。 检验数量:同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋每30t为一批,不足30t也按一批计。施工单位每批抽

预制场作业指导书

预制场作业指导书 一.技术准备 1、施工前相关技术人员认真熟悉设计图纸,掌握招标文件、施工规 范及与施工班组签订的劳动合同,向施工人员按照施工图纸进行详细技术交底。 2、结合图纸对预制场进行选址,预制场选址应根据施工架梁情况以及 工地现场实际情况而定,便于梁片运输;原则上肯定是要方便,少干扰选址场地开阔、地势平坦、基础稳定的路基上。尽量避开软基地段,否则处理费用比较高的如果条件允许,预制厂最好能设在桥头的路基上,一来地质情况较好,二来从预制场到吊装的过程可以减少很多麻烦。 3、对张拉设备进行检验,对千斤顶、油泵、压力表系统进行配套检 定。 4、编制张拉计算书,并审批完毕。 5、预制场的平面规划是临建工程的重要环节,预制场的选址完成后, 应根据现场地质地貌及占地面积进行场地规划,划分出生活区、钢筋加工区、预制台座区和存梁区等区段,使预制场达到布局合理,系统完善,道路畅通。预制场横断面方向设置2%的横坡,便于排水。钢筋加工区尽量设置在梁场中间位置,减少钢筋搬运距离,还要考虑钢筋怎么进场卸货。存梁区最好设置在梁场一侧,便于出梁。还要考虑架桥机拼装位置。梁场地面积应根据工期与采用混凝土方式以及存梁情况来定,也即是最后一片梁出场在什么时间,从而确定需在梁场设

多少预制台座。运梁通道宽度不得低于 4.5m,应设置在靠近钢筋房和生活区一侧,方便材料进场及钢筋搬运。梁场尽量采用直线布置。 二、预制场建设 1、轨道施工 梁场如果在软土路基上,轨道浇筑前,应对路基进行处理,最好先用低标号混凝土封底,再关模浇筑轨道,如果场地地势平坦,轨道纵坡应和路基纵坡保持一致,轨道露出运梁通道部分不宜过高,低于10cm为好。轨道混凝土浇筑完成后应预埋钢筋用于固定轨道。混凝土顶面必须进行收面,防止局部地方凸起,造成轨道铺装时,不能平稳的铺在轨道基础上;两条轨道间的距离必须保持一致。在浇筑混凝土是注意预留线孔。轨道宽度通过计算确定: 1、荷载: ○1.q0=设计起吊重量(t) ○2.q1=自重(t) ○3.实际最大起吊重量q2(t) 2、查《公路桥涵地基与基础设计规范》3.3.3.2:得密实度f a0(kpa) 3、地基承载 由max=2N/3da={2N/[3(b/2-e0)a]}≤f a0 P max≤f a0即可 4、混凝土剪应力:截面横向抗剪强度为最不利条件,固纵向忽 略。 由τmax=QS m/?mб≤C T (R j)

整孔箱梁架设施工作业指导书

整孔箱梁架设施工作业指导书 1、目的 明确24米、32米双线箱梁架设施工工艺、操作要点和质量标准,规范和指导箱梁架设作业。 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 3、适用范围 客运专线24米、32米双线整孔箱梁的架设。 4、架梁机械设备及架梁作业 各种类型架桥机的安装、调试和架梁作业均应严格按照该架桥机的操作规程和使用说明书进行。 架桥机通过正线路基架运梁时,要求路基达到设计标准并完成工序交接,路基断面宽度,路基护坡和路堑的挡墙护坡完成。 4.1各式架桥机的架梁作业流程 4.1.1、导梁式架桥机 拼装架桥机和导梁---运架桥机和导梁就位---运梁车喂梁就位---起吊箱梁---前移下导梁---安支座、落梁就位---架桥机前移一跨。 4.1.2、步履式架桥机

拼装架桥机---运梁车驮运架桥机就位---放下前支脚和中支脚,抬起后支脚,退运车---放下后支脚,收起中支脚,起重小车运行到主梁后部指定位置---架桥机纵移到位---利用支脚倒换运梁车喂梁就位---支立前后支 脚收起中间支脚,起重小车吊起箱梁前移到位---安装支座,落梁就位。 4.1.3、运梁一体式架桥机 拼装架桥机---下导梁就位---安装支座—梁场取梁---运梁---喂梁---落梁---架桥机退回---支脚转移。 4.2步履式架桥机架梁 由于各式架桥机的架设原理基本雷同,下文仅以步履式架桥机架梁为例。 JQ900B型箱梁架桥机属步履式架桥机,配套使用YL900型轮胎式运梁车和900吨轮胎式提梁机。 4.2.1、JQ900B型箱梁架桥机可架设900吨级32m及以下跨度箱梁的架设,架桥机为龙门式双主梁三支腿结构,主要由一、二号起重小车,机臂,一号柱,二号柱,三号柱、液压系统和电气控制系统等组成。 主要技术参数: 额定起重量 900t

预制箱梁封锚作业指导书

预制箱梁封锚作业指导书 1.适用范围 适用于XXX标预制箱梁封锚施工。 2.作业准备 2.1内业准备 ⑴在开工前技术部门组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,向设计单位反馈有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 ⑵对参与施工的所有人员进行技术交底。 ⑶对参加施工的操作人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 ⑷制定施工安全保证措施,提出应急预案。 2.2外业准备 ⑴现场施工场地、用电满足施工要求。 ⑵施工需要的材料、机械设备组织进场。 3.技术要求 ⑴封端混凝土要求C50无收缩混凝土; ⑵锚穴混凝土凿锚,凿出锚穴表层浮浆露出石子为宜,至少凿锚整个锚穴的90%以上,将锚穴清理干净。 ⑶钢筋网片要安装牢固不得松动。 ⑷严格按照施工配合比加入膨胀剂。 ⑸封端后的混凝土的养护要及时洒水防治抹面后开裂出现裂纹。 ⑹封锚混凝土要加强捣固,要求混凝土密实,无空鼓,无蜂窝麻面,与梁端面平齐。 4.施工程序与工艺流程

4.1施工程序 准备工作→锚口凿锚→清理锚穴洒水→涂刷界面剂→安装钢筋网片→混凝土拌制→封锚→砂浆抹面→养护→涂刷防水涂料 4.2 工艺流程 梁体封端施工工艺流程图 5.施工要求 5.1混凝土的凿毛 ⑴为防止锚具及外露钢绞线腐蚀,待孔道压浆工作完毕并经检查

合格后,及时进行梁体封锚。 ⑵梁端锚穴处凿毛处理,要充分均匀,露出新鲜混凝土面,凿毛深度5-10mm,宽度不小于20mm,间距不大于5mm,但锚穴外沿5~10mm 范围不得凿毛,以免破坏梁端面。 ⑶绑扎封锚钢筋之前,先将锚垫板表面的粘浆和锚环上的封锚砂浆铲除干净。 ⑷凿毛后锚穴需清理干净,封锚前用水清洗润湿。 5.2封锚钢筋的安装 ⑴封锚钢筋按设计图加工绑扎,尺寸准确,以便放入锚穴中。 ⑵利用锚垫板上锚具安装孔连接一端带螺纹一端带钩的短钢筋,使之与封锚网片绑扎牢固,保证封锚混凝土与梁体连为一体。 5.3混凝土的灌注 ⑴封锚混凝土采用C50无收缩混凝土,拌制要求梁体混凝土同强度。 ⑵混凝土按理论配合比换算成施工配合比各项材料的实际需用数量进行投料拌和。施工配合比要根据骨料含水率检测结果,由试验室经计算后确定,并书面通知拌和站。 ⑶封锚混凝土填塞密实,不能有空洞、不饱满现象;如塑性变形造成其与原混凝土之间有缝隙的现象,必须在混凝土未凝固前重新捣固与原混凝土之间达到密实状态。 5.4混凝土的养护 封锚混凝土施工完成后,在其上覆盖塑料薄膜,确保混凝土表面水分不蒸发,保持其湿润状态。当环境温度低于5℃时,混凝土表面应喷涂养护剂,并采取保温措施。 5.5防水涂料涂刷

预制梁场钢筋加工安装作业指导书

钢筋加工、安装作业指导书 1 目的 对预应力梁板的钢筋加工及安装作业进行控制,使其满足设计及验收的规定要求。 2 适用范围 适用于后张法预应力混凝土梁板的钢筋加工、绑扎及安装作业。 3 部门职责 物资部负责按计划购料进库,并通知试验室试验; 试验室负责原材料检验,并将检验结果及时反馈物资部; 工程技术部负责发放有效的施工图纸,并实施过程控制、技术交底、作业指导,检查其工序产品是否合格; 质安部负责对工序最终产品检查,并报请监理工程师检查,工序最终产品须经监理工程师签认合格; 钢筋班负责按要求配置人员、设备,按施工图纸及规范要求,组织并实施工序作业,负责自检合格。 4 技术标准 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 《公路工程质量检验评定标准(土建工程)》 (JTG F80/1-2004) 《施工图设计》(第四册,第八、九分册) 5 资源配置 5.1 机械设备 ①钢筋切断机:4台,②钢筋弯曲机:4台,③钢筋对焊机:2台,④交流电焊机:8台,⑤5t龙门吊:4台。 5.2 人员配置 对钢筋工、电焊工、龙门吊司机需经培训合格,持证上岗;钢筋绑扎人员需经教育培训合格。 5.3 原材料

(1)工程技术部负责提报材料计划。 (2)物资部负责按计划组织原材料进场,材料进场后,及时通知试验室取样试样,同时做好原材料检验、试验状态标识。未经检验及不合格的原材料不允许使用。 (3)试验室接到物资部通知后,及时取样试验,对于无出厂质量证明书的钢筋,可以拒绝试验,并报告工程技术部、质安部。原材料试验结果应书面通知物资部。 (4)钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。钢筋露天堆置时,应垫高并加遮盖。 (5)钢筋班对领用钢筋的检验状态标识予以确认相符合后,才能领用。无检验、试验状态标识的原材料可以拒绝领用,并逐级上报。 6 钢筋加工 钢筋班接到施工图后安排具备资格的人员进行对焊、电焊作业,并安排班组质检人员负责检查。 (1)钢筋在加工弯制前应先调直,钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮土、铁锈等均以清除干净;钢筋应平直,无局部折曲;加工后的钢筋,表面不得有削弱钢筋截面的伤痕;用冷拉方法矫直钢筋时,钢筋的矫直伸长率为:Ⅰ级钢筋不得大于2%,Ⅱ级钢筋不得大于1%。 (2)钢筋加工前,班组必须作出钢筋下料单,并据此下料加工。编制钢筋下料单时应根据梁体钢筋编号和供应料尺寸的长短,统筹安排以减少钢筋的损耗。钢筋下料前,先切掉钢筋外观有缺陷的部分。 (3)钢筋弯制成型,必须严格遵照设计图纸进行,图纸标注尺寸系指钢筋轴线中心到中心的尺寸,钢筋端部带有弯钩者,其标注尺寸系自弯钩外皮切线与钢筋轴线交点算。 钢筋在弯制的过程中,如发现钢筋脆折、太硬、回弹等现象及时反映,找出原因正确处理。钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: ①所有受拉热轧光圆钢筋的末端应做成半圆形弯钩,弯钩的内径D不得小于

运作管理-箱梁吊运作业指导书 精品

目录 1.编制说明 (2) 2.箱梁结构重心 (2) 3.箱梁吊运 (2) 4.箱梁场内运输 (2) 1.箱梁的吊运前的准备工作 (2) 2.箱梁场内运输工艺 (3) 3.箱梁贮存 (7) 4.交付 (7) 5.注意事项 (7) 5.箱梁场外运输 (7) 1.TE400型轮胎式运梁车概况 (7) 2.TE400型轮胎式运梁车特点 (8) 3.TE400型轮胎式运梁机运梁工艺流程图 (8) 4.箱梁运输保证措施 (9) 6.附则 (9) 7.附件 (9)

1、编制说明 栖霞梁场32m预制箱梁最重达836t,箱梁的场内吊运采用1台900t搬运机,场外运输采用YL900运梁车。为规范箱梁的吊装运输作业,保证箱梁的运架质量,制定本办法用以保证桥梁在搬运、贮存、防护和交付作业中处于受控状态,确保桥梁质量和作业安全。 编制依据: 1.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅱ” 2.图号“通桥(20XX)2322A-Ⅴ” 2.箱梁结构重心 箱梁结构重心位于跨中截面梁体中心线处。 3.箱梁吊运 栖霞制梁场装吊班负责箱梁场内运输,将箱梁从制梁区吊装、运输至存梁区存放;负责箱梁场外运输,将箱梁从存梁区吊装、运输至架桥机作业区架设等工作。 梁体在各种工况下的吊点及支点距离应满足下列要求: 1.吊点设在梁端腹板内侧,吊点面积不小于460 mm×380mm,吊点位置符合设计图要求。 2.存梁支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于1.5m。 3.运输支点应设置在梁腹板下,距梁端距离不大于3.0m。 4、箱梁场内运输 梁体在进行初张拉后吊离制梁台座,终张拉完成并且管道内浆体强度达到设计强度后方可进行架梁施工。 1.箱梁的吊运前的准备工作 1.检查MDEL900B搬运机准备工作是否完成,机械是否正常; 2.检查箱梁底板接地端子的固定螺栓是否拆除,支座上板锚固螺栓是否拆除; 3.检查横向预应力锚穴螺栓是否全部拆开,小面横隔挡处小块活动模板是否 2/ 11

预制T梁作业指导书

35省道桐桥至官路段公路改建工程 第四合同段 预制T梁作业指导书 浙江华通路桥工程有限公司 编写: _______________ 审核: _______________ 批准: _______________ 一.编写目的

1.明确T 梁预制、张拉、压浆施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准; 2.指导、规范场T 梁预制、张拉、压浆施工作业; 3.规定本项目T梁预制、张拉、压浆施工作业必须满足的质量标准,安全、文明要求等。 二.编写依据 《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004 ); 《公路桥涵施工技术规范》 (JTJ/TF50-2011 ); 《公路工程技术规范》 (JTGB01-2003) 三.适用过程 本项目梁场T梁预制、张拉、压浆施工过程。四.施工操作的作业步骤及作业依据、质量标准 1.施工前提条件 (1)设计图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复。 (2)分项工程开工报告已得到批复,施工现场的协作队伍满足施工进度要求,施工进度计划及分项工程的施工方案已得到批准。 (3)所需机械设备已准备就绪,材料( 砂、碎石、水泥、钢筋、模板等) 已进场,并检验合格。 (4)现场安全质量保证体系已建立,明确了工点、工序负责人。 (5)对班组进行了详细的安全、技术交底。 (6)混凝土配合比已确定。

(7)预制场建设完成。 (8)龙门吊已经安装完成,并经过安监部门标定发放合格证书 (9)张拉设备已经相应资质部门标定。 2.施工工艺流程 后张法预制梁施工工艺流程 3.施工技术与工艺 3.1钢筋制作及安装 3.1.1钢筋存放

桥梁工程施工之预制混凝土简支T梁(角钢支架方案)作业指导书-模版

预制混凝土简支T梁(角钢支架方案)作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于公路预制后张法T形简支梁(角钢支架方案)预制工程。 2 作业准备 2.1 公路预制后张法T形简支梁预制作业准备,包括对技术、场地、材料、人员和机械的要求。 2.2 技术准备 2.2.1 对公路预制后张法T形简支梁预制施工图进行学习:使所有技术人员熟识图纸,了解钢筋的尺寸,数量、位置,把握各种预埋件的尺寸、位置。 2.2.2 对技术条件及检测办法的学习:了解原材料的技术要求,为进场原材料的检验做好技术准备;掌握生产过程控制的技术要求,确保产品的质量及施工进度;熟悉产品质量要求,为施工过程中产品质量保证提供可靠的数据依据。 2.3 场地准备 2.3.1 本着保护生态环境、满足均衡生产需要、利于生产与现场管理的原则,科学合理规划布置预制梁场。配备相应的人员及机械设备。 2.3.2 根据地形、地貌、道路交通、线路走向、工程分布,合理选择、布置梁场施工场地。 2.3.3 梁场布置满足生产、生活的基本需要,尽量少占用土地。 2.3.4 梁场布置充分考虑环境保护、文明工地建设的要求,注重卫生条件、满足职工的生活、文化娱乐的要求和必要的医疗急救设施。 2.3.5 维持原有交通、不封锁交通。做到方便地方交通、节约施工运输成本。 2.4 材料准备 2.4.1 T梁预制生产主要材料有:钢筋、钢绞线、锚具、支座板、金属螺旋管、水泥、活性矿物掺合料、碎石、砂、外加剂及其他预埋件。 2.5 人员配备 2.5.1 梁场管理人员配备 为了满足施工计划,确保施工质量,梁场设经理1名,副书记1名,副经理1名,总工程师1名及各部室负责人各1名,整个梁场制梁期管理人员不少于30人,具体见表1梁场管理人员配备表。 表1 梁场管理人员配备表

相关文档
相关文档 最新文档