亮化工程施工过程中的防火和临时用电管理措施亮化工程施工现场设兼职消防员,要不定期进行消防学习和培训。建立定期防火检查制度,对生活区及工地现场进行防火检查,将隐患消灭于萌芽之中,对生活区及工地现场配备充足的灭火器材以备急用。

亮化工程施工过程中的防火和临时用电管理措施加强亮化工程施工用电管理,对亮化工程施工人员进行安全用电教育。现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁故障运行。配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,箱门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物。

亮化工程施工用电器设备由电工进行接线运转,正常后交给操作人员使用。用电人员按规定穿绝缘鞋和防护用品,正确使用绝缘防护用品或工具。工作结束或停工一小时以上,要将开关箱断电、上锁,保护好电源线和工具。

严格遵守建设部《亮化工程施工现场临时用电安全技术规范》(JTJ46—88)的规定,保证本合同段工程的用电安全。工地供电采用三相五线制系统,用电线路采用高架或埋地铺设,场内架设电线应绝缘良好,悬挂高度及线间距应符合电业部门的安全规定。

亮化工程施工过程中的防火和临时用电管理措施危险场所及潮湿环境的照明灯具应使用安全电压,各种电器设备应停电维修,并挂上警示牌。严禁在亮化工程施工现场使用金属体代替保险丝,工地安装的变压器及配电设备应符合电业部门的要求,并设专人管理。

宸宇亮化始终坚持“专注亮化工程,坚守匠人精神”的经营理念,愿与新老朋友合作共赢,共创美好未来!点击咨询

防火用电安全保证措施

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

如何做好施工现场临时用电标准化管理

如何做好施工现场临时用电标准化管理施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多,而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业严重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在,这就给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生。结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的标准化管理,遏止事故的发生。 一、当前施工现场临时用电的主要特征 1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。 2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。 3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。 4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。 二、施工现场临时用电存在的问题 施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题: 1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。 2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格

施工现场用电管理制度

施工现场用电管理制度 WY-XM02-2004 1 总则 1.1 为加强施工用电管理,保证施工人员的安全及顺利进行,特制定本管理制度。 1.2 施工现场的配电箱是电源与用电设备的中间环节,开关箱是配电系统的末端,是用电设备直接控制装置,它们的设置和运行直接影响现场的用电安全。 2 职责 2.1 施工用电由总承包单位归口管理,配电箱指定专人负责。 2.2 分承包商施工负责人具体管理。 3 管理程序 3.1 各分承包商施工前半月编制出施工用电计划,报总承包单位审核、汇总,编制施工用电方案。 3.2 总承包单位负责解决施工现场一级供电的安装,二级(开关箱以下)供电由分承包商自己安装。 4、施工用电要求 4.1配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备,形成三级供电,这样配电层次清楚,便于管理又便于查找故障。

4.2开关箱内的漏电保护其额定漏电电流小于30mA。漏电动作时间应小于0.1S。

4.3 开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”即“一机、一闸”就是严禁一开关箱直接控制二台以上用电设备(含插座)。“一漏”就是开关箱内必须加装漏电保护器,该漏电保护器只能保护一台设备,不能保护多台设备。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象否则将导致损坏或影响灵敏度推动保护功能。 4.4 电箱的安装位置及要求 4.4.1 配电箱,开关箱应设置在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,应装设端正、牢固。移动配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱,开关箱的下底面距地面大于0.6m,小于 1.5m。 4.4.2 配电箱,开关箱不得使用木质电箱和金属外壳木质底。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料,其厚度应大于 1.5mm。 4.4.3 所有配电箱,开关箱均应标明其名称,用途并作出分路标记,应配锁。 4.4.4 配电箱,开关箱中的导线进出中应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加保护。 4.4.5 配电箱,开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 4.4.6 配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线闻风而动子板连接。 4.4.7 配电箱,开关箱必须防雨、防尘、防火、防潮

现场临时用电及防火措施

现场临时用电及防火措 施 The manuscript was revised on the evening of 2021

现场临时用电及防火措施 一、安全用电组织保证措施 1.建立健全安全责任制、群防群治制度。对临时用电工程各部门的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩; 2.建立安全检查销项制度。从临时用电工程竣工开始,每月两次对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以观察临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录; 3.建立电气维修制度。现场配电箱的使用、维护、清理、防雨覆盖等采用归口责任管理;设置兼职电气安全员,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 4.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期; 5. 实施现场悬挂标志牌和警告牌制度; 6. 加强临时用电安全技术的宣传、职工培训教育工作,普及用电常识。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗或随意串岗。

7. 加强对分包队伍临时用电工程的现场管理和档案管理,要求施工队配置专职安全员,施工班组配置兼职安全员。 二、防火措施 1)制定消防安全制度、消防安全操作规程;实行安全防火责任制; 2)针对本工程现场的实际情况对职工进行消防宣传教育; 3)组织防火检查,及时消除火灾隐患; 4)建立防火档案,确定消防重点部位,配置消防设施和器材与消防标志,并实行严格管理; 5)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; 6)建立义务消防组织,并对其进行消防安全培训; 7)制定灭火和应急疏散预案,并组织消防预演; 8)全体员工学习并学会报火警。 三、应急救援预案及措施 应急措施是在应急救援人员没达到事故现场前,事故现场人员先采取自救的方式,最大限度的抢救伤者生命。为此,项目部成立专项应急救援领导小组,具体如下: 任组长:.......项目经理) 副组长: ......(项目总工) ......(项目专职安全员) 组员:工程部、技术质量部全体人员分包队伍专职安全员

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

安全用电技术措施及电器防火措施

编号:AQ-JS-05597 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电技术措施及电器防火 措施 Technical measures for safe use of electricity and fire prevention measures for electrical appliances

安全用电技术措施及电器防火措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全用电技术措施 ①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 ②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须

施工现场安全用电及消防措施

施工现场安全用电及消防措施 施工现场安全用电及消防措施 1、安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案。 (3)用电由具备相应专业资质的持证专业人员管理。 (4)巡视:①恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故,应加强巡视和检查。为了巡视人员的安全,在观察家要做好。②架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。③配电盘应每班巡视检查1次。④各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。 (5)配电所内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。 (6)供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。 2、安全用电技术要求 (1 )架空线及电缆线路 1 )架空线路 ①工作零线与相线在一个横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A、(N)、B、C。 ②和保护零线在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A

(N)、B、C、(PE)。 ③动力线、照明线在两个横担上分别假设时,上层横担,面向负荷从左侧 起为A、B C;下层横担,面向负荷从左侧起为A(B、C)、(N)、(PE;在两个以上横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线( PE)。 2)电缆 ①电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.2-0.7m ;电缆上下应铺以 软土或砂土,其厚度不得小于100mm并应盖砖保护。 ②电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管内。管的两端宜伸出路基2m。 ③低压电缆(不包括油浸电缆),需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所配电所的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。 (2)接地保护及防雷保护 1)接地保护 整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,为保证漏电 保护器正常运行和保证专用保护零线不断线,PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电箱引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开关电器。 采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线应专用, 不得作工作零线使用。所有的备的外壳和保护零线均应与专用保护零线相联接。 2)防雷保护:提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆。 (3)常用电气设备 1)配电箱和开关箱 配电箱及开关箱的设置:全现场应设总配电箱(或总配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱及开关箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面 1.3?1.5m,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板,而不宜选用木质材料。配

11施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规范 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.2北京市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规范、北京市相关标准和局集团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规范要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。 2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任和必须遵守的安全供用电的条款内容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在北京市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。 各项目必须严格要求分包单位所使用的配电箱、开关箱按我公司要求购买,2.9.

房地产开发施工临时用电管理指引

施工临时用电管理指引 为了加强和规范施工现场临时用电的管理,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,结合集团公司的实际情况,编制本管理指引,供参照执行。 一、业主负责提供临时用电电源的负荷计算要求 1、根据工程项目的建设特点,临时用电负荷应单独考虑桩基础施工用电情况(特别是冲、钻孔桩基础),结合主体施工阶段的实际情况统筹考虑。 2、桩基础施工阶段,由于桩基础施工机械大多数为感性负荷,功率因数很低,如只按主体施工负荷状况考虑无功补偿,有可能造成功率因数超出供电局要求标准,造成罚款和变压器容量无法满足现场有功负荷的后果,所以用电方案中应考虑满足桩基础机械要求的无功补偿。 另外,桩基础施工阶段与主体施工阶段的场地布置差异较大,必须单独考虑施工临时用电的布置,方便在主体施工阶段的转换。 3、施工用电容量估算定额指标 项目规划阶段,由于缺少具体施工用电设备参数,可按照项目规划的建设期数,根据最大实际开工建筑面积,按表1来估算所需施工临时用电容量。 表1:

注: ●按上述定额选取容量小于315KVA时,按315KVA选择施工变 压器。上述定额均是按照正常施工组织条件下计算,如采取 超常规施工组织,应另外计算增加施工措施的临电容量。 ●现场如有混凝土搅拌站的,其功率应另外计算。 ●上述估算定额中,未考虑交楼使用临时用电的容量。 4、根据施工用电设备确定施工用电容量 在已明确进场施工用电设备的情况下,可根据下面几种方法计算施工用电容量: (1)根据负荷性质分组的需要系数法计算电力负荷 Sjs=(1.05~1.10)×(K1ΣP1/cosφ1 + K2ΣS2 + K3ΣP3/cosφ2 + K4ΣP4/cosφ3)式中:Sjs——施工现场总用电量(KVA); (1.05~1.10)——余量系数,有冲击负荷时取 1.10,无冲击负荷时取 1.05; P1、ΣP1——P1表示动力设备电动机的额定功率,ΣP1表示所有动力设备上的电动机额定功率之和(KW); S2、ΣS2——S2表示电焊机的额定容量,ΣS2表示所有电焊机额定容量之和(KVA); ΣP3、ΣP4——室内、室外照明总功率,无数据时,按动力总负荷的10%估取; K1、cosφ1——电动机的需要系数、平均功率因素,当设备数量为10台以下时,K1取0.7,cosφ1取0.68,当设备数量为11—30台以下时,K1取0.6,cosφ1取0.75;当设备数量为30台以上时,K1取0.5,cosφ1取0.80; K2——电焊机的需要系数,当电焊机设备容量为10台以下时,K2取0.6,,当电焊机设备容量为10台以上时,K2取0.5; K3、cosφ2——室内照明需要系数及平均功率因数,其中K3取 0.8,cosφ2取 1.0; K4、cosφ3——室外照明和电热设备需要系数及平均功率因数,其中 K4取1.0,cosφ3取1.0。

电气线路的防火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电气线路的防火措施正式 版

电气线路的防火措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.架空线路的防火措施 架空线路是在空中输送电能的,电杆和电线是线路中的主要部件。电杆倒折、电线断落或弧垂过大,易发生线路的短路,出现电火花、电弧。如果故障点周围或下面有可燃物,则可能引起火灾事故。因此,对架空线路有如下要求。 ① 架空线路不得跨越易燃易爆物品仓库、有爆炸危险的场所、可燃助燃气体储罐和易燃材料堆场等。

② 当架空配电线路与这些有爆炸燃烧危险的设施距离较近时,必须保持不小于电杆高的 1.5 倍间距。35kV 以上的电应小于 40m,以防止发生倒杆断线事故时,导线松弛,风吹摇 摆相碰而产生的电弧融熔物,落到可燃易燃物上,引起燃烧和火灾。 2.室内布线的防火措施 ① 室内布线所使用导线的耐压等级应高于线路的工作电压;其绝缘层应符合线路安装方式和敷设环境条件,截面的安全电流应大于用电过负荷电流和机械强度的

临时用电防火措施(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电防火措施(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电防火措施(最新版) 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。

5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。 8、塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。 9、对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。 10、管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。 11、导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

施工临时用电安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工临时用电安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1114-85 施工临时用电安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的和范围 1.1本规定明确了施工现场临时用电安全的基本要求,以防止人身触电、电气火灾爆炸及其它电气事故。 1.2本规定适用于独山子区建筑工程及市政基础设施工程。 1.3施工过程中的临时用电作业要严格执行《施工现场临时用电管理规定》(JGJ46-2005)。 2.职责 2.1工程总承包单位及分包单位: 2.1.1工程总承包单位负责施工临时用电整体协调工作。 2.1.2总承包及分包单位负责制定施工临时用电各项安全制度和措施。

2.1.3总承包及分包单位技术负责人、安全员负责临时用电的日常检查。 2.1.4总承包单位负责对分包单位的临时用电管理工作,分包单位必须服从总承包单位的临时用电安全管理。 2.2监理单位: 监理单位负责临时用电许可审批及各项安全措施的检查确认和督促落实。 2.3建设单位: 建设单位负责对总承包单位、分包单位及监理单位的临时用电工作进行管理。 3.临时用电管理 3.1施工现场临时用电采用三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定: 3.1.1 采用三级配电系统; 3.1.2采用TN-S接零保护系统; 3.1.3采用二级漏电保护系统。 3.2在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保

电气线路防火措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT723 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气线路防火措施通用范本

电气线路防火措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。 一、电气线路的火灾危险性 1.短路 如果裸体导线相碰,或者是导线的绝缘层损坏,里面的导体露出来彼此相碰,那么,这时候的电流就不再按照规定的线路。而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”,也有叫“捷路”“碰线”。 短路一般有相间短路和对地短路两种。相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰,或

施工现场临时用电设计及安全防火措施实用版

YF-ED-J3646 可按资料类型定义编号 施工现场临时用电设计及安全防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场临时用电设计及安全防 火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场 及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw;

打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw; 塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw (kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:

施工现场临时用电管理办法

施工现场临时用电 管理办法 1 2020年4月19日

Q/QG 青岛港(集团)港务工程有限公司企业标准 - 施工现场临时用电管理办法 (试行) --03 发布 --03实施

青岛港(集团)港务工程有限公司发布 前言 为加强施工现场临时用电及安全技术管理,保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本办法。 编制依据: 1、GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 2、GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 3、GB3805-83《安全电压》 4、GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 5、GB6829-86《漏电电流动作保护器》 1 2020年4月19日

6、JGJ46- 《施工现场临时用电安全技术规范》 7、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 本办法由********公司提出; 本办法由公司*****起草; 本办法主要起草人*****; 本办法由*****负责解释。 施工现场临时用电管理办法 1 范围 1.1本办法规定了工程建设施工用电管理的职责与分工、管理程序与 2 2020年4月19日

方法、管理内容与要求、检查与考核等内容。 1.2本办法适用于工程项目施工现场的用电管理。 2 职责与分工 2.1 工程部是施工用电管理的主管部门。参与临时用电专项方案及安全用电技术措施的内部审核;对工程项目施工用电的平面布局和实施全面控制;参与施工现场电气事故的调查、分析、处理工作。 2.2 安技部是工程建设施工用电的责任部门,参与临时用电专项方案及安全技术措施的审查;负责协调建设单位电源到现场并满足工程需求;负责施工现场安全用电管理的监督检查;负责施工用电费用的计量、分割,并上报财务部。负责组织施工现场各类电气事故的调查、分析、处理及统计报告工作。 2.3项目部负责工程建设施工用电的具体实施,对施工现场临时用电 3 2020年4月19日

(完整版)施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置和超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导在场的电气维修工作。 3、施工现场所属的各类电动机,每年必须清理注油或维修一次。对变压器、电焊机每半年必须进行清扫或检修一次,对一般的低压电器、开关等,每半年检修一次。 4、建立工作监护制度,在带电设备附近、狭窄及潮湿场所及登高用电作业等,必须设监护人进行监护。 二、安全用电技术交底制度: 1、进行临时用电工程的安全技术交底必须分部分项进行技术交底。不准一次性全部完成工程交底工作。设有监护人的场所,必须在作业前对全体作业人员进行技术交底。 2、对电气设备的试验、检测、调试前,检修前后,通电试验前以及定期维修或检查整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须

分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度: 1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。 四、电工及用电人员的操作制度: 1、禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。施工机械必须实行一机一闸一漏一锁,且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于3m。 2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN —S接零保护系统。 3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 4、严禁在同一配电系统中一部分设备用保护接零,另一部分作保护接地。 5、施工现场所有电气设备,除保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

临时用电防火措施实用版

YF-ED-J8214 可按资料类型定义编号 临时用电防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电防火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电 缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋 敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应 小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂, 其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护 层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场 所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应 设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防 尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,

保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全治理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情形。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统爱护形式是TT系统依旧TN系统,输电线路是架空依旧电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情形,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电治理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电爱护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采纳空调设备、冬季采纳电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,要紧包括用电量的运算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全治理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电治理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电爱护开关进行检测、修理,发觉隐患及时排除,并建立检测修理记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采纳三相五线制TN-S接零爱护系统,实行三级配电两级漏电爱护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

(完整版)施工现场临时用电管理方案

***有限公司 100万吨/年活性氧化钙总承包项目一期工程 临时用电管理规定 ***有限公司 2016年12月30日

目录 目录 (2) 一、编制说明 (3) 二、现场情况及相关要求 (3) 三、配电室的设置与管理 (4) 四、配电箱和开关箱的设置与管理 (4) 五、配电线路的敷设与管理 (5) 六、接地保护与防雷保护 (5) 七、用电操作技术规定 (6) 八、用电安全监控和消防制度 (7) 九、关于节能减耗 (8) 十、备注 (8)

一、编制说明 编制依据: 为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人生安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”,各参建方必须严格遵守。 序号文件内容备注 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 4 建筑施工安全检查标准JGG59-99 5 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 6 施工现场管理细则 二、现场情况及相关要求 1、业主方在现场提供1台施工用电变压器,其变压器额定功率为2000KVA,电源电压等级为10KVA/380V。 2、各施工单位用电必须按照我方和业主方的要求,须设置配电室、专用配电箱柜及计量器具,安装地点由我方统一安排,否则拒绝供电。 3、现场临时配电房之后的临电设施安装与维护由各施工单位完成,要求各施工单位选派专业的管理人员和技术工人进行操作管理,上岗操作人员必须持有电工证上岗,严格依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)文件的要求进行施工和管理。 4、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上的施工单位应编制《临时用电施工组织设计》,内容包括:确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变配电设备;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。 5、《临时用电施工组织设计》必须由我方和现场监理公司审核后签字批准,方可进行施工;临时用电工程必须由我方、监理公司和使用单位共同验收,方可投入使用。 6、施工现场各用电单位必须建立安全技术档案,应包括下列内容:用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检(复)