文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析_0

对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析_0

对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析_0
对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析_0

对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析

摘要:建筑业在快速发展的同时,施工技术也在不断的进步,随着科学技术的发展,施工技术也在不断的创新,在施工工艺上有所提升,对工程的质量有重要的提升。在房屋建筑中,屋面防水工程是建筑工程的一项重要施工内容,其施工质量的优劣不仅关系到建筑物的使用寿命,而且直接影响到生产活动和人民生活的正常进行。

关键词:屋面防水;施工质量;控制措施

引言:一个建筑物在建成之后常常会受到当地温度和湿度的变化或者是地基的沉降等出现不同程度的变化,由此来影响着建筑物的质量好坏。所以位于房屋建筑物顶端的屋面防水工程的修建就有着十分重大的作用。它能够及时地调整由于气候或者是周围建筑对于房屋带来的影响,将房屋建筑物的干湿度维持在相对适宜的范围内,便于人们进行室内的生产和生活。但是,就现在的房屋建筑物屋面防水工程的进展来看,其质量还存在很多不如人意的地方,本文就这个问题展开探讨,重点分析了造成质量问题的相关因素和控制措施。

一、屋面防水工程质量问题分析

1.结构方面的原因

因为一个建筑物工程的建设往往是受到周围环境的影响,要是建筑物所处的地理位置地基沉降比较不均匀的话往往会使得建筑物随着振动出现不同程度的破坏,由此带来建筑物里面和外界的温差增大,混凝土出现膨胀或者是收缩,在房屋承载比较集中的地方会出现板的挠度变形,小则可能使得建筑物出现裂缝,大则可能使得承重墙出现偏斜。总之会造成一系列的安全问题。

2.设计方面问题

有的设计部门没有按照房屋建筑物具体的地理位置#地区的气候条件以及建筑物的相应功能等条件来进行规划,所以在选择建筑物的材料和施工方案的时候不能够具体问题具体分析,无法在有的节点处理或泛水做法上提出合适的方案。由此会造成房屋建筑物的防水出现问题

3.施工质量问题

根据建筑物所在的地理位置来看,要是其排水的坡度不够或者是建筑物里面没有依据规定修建分仓缝,没有保证涂膜防水的厚度以及管根、水落口、天沟等的设计就会使得防水保护层出现故障,比较常见的建筑物渗漏的原因就是屋面泛

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1、防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密圭寸等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎U 型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 (二八主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3.铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。 4、. 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表

面必须干燥,含水率不应大于9% 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5C,热熔法施工时环境温度不低于- 10C。8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1卅卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理f涂刷基层处理剂f铺贴卷材附加层f铺贴卷材f热熔封边f蓄水试验—保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套 使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h 后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300伽左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80伽,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2 宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。 3、卷材防水层再天沟、檐口、水落斗、泛水、变形缝和伸出屋面关岛的防水构造,必须符合设计要求。 (二)一般项目

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水建筑施工技术探究 王志刚

屋面防水建筑施工技术探究王志刚 发表时间:2018-01-20T19:20:58.990Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:王志刚 [导读] 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。 公诚管理咨询有限公司内蒙古自治区 010010 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。由于多方不利因素的存在,使得在该环节的施工过程中,很容易出现屋面防水效果不好等问题,从而为业主的居住舒适度和安全性带来隐患。但只要施工企业能够做到设计科学合理、材料质量可靠、施工工艺科学、维修管理全面,那么房屋建筑的屋面防水工程施工技术必然能够突破各方不利因素的干扰,在提高建筑质量的基础上,为业主居住使用的安全性和舒适性提供保障。 关键词:屋面防水;施工技术;对策; 国家科学技术的进步,屋面防水建筑施工技术有了较大的提高,但屋面漏水问题依旧存在,屋面防水技术直接影响屋面建筑物的质量好坏和建筑物的使用寿命长短,屋面防水技术的提高对于人们保持正常生活质量和良好的生活秩序都有着极大的促进作用。在工程建设中,屋面防水建筑技术所占比重是相当大的,故对建筑物的影响也是显而易见的。 一、屋面防水建筑施工技术中存在的问题 1.材料问题。目前我国在建筑行业的屋面建设中使用的防水材料虽然有所改进,质量上有所提高,但防水性能仍然不符合屋面防水建筑的标准要求,这些材料在低温情况下容易脆裂,在高温情况下又容易融化,抗水能力非常差,其使用寿命也非常的短。在有些工程建设中,由于当地气候炎热多雨,对于质量差的防水材料,甚至工程刚竣工就会产生漏水、渗水问题。因此,屋面材料问题也是防水建筑施工中比较突出的一个问题。 2.设计不合理。设计技术也是屋面防水工程十分重要的一个环节。屋面排水坡度设计不合理,会给屋面防水带来困难,不合理的排水系统不利于有效排水,当降雨量偏多时,会造成屋面废水堆积,则会腐蚀屋面建筑物,从而降低屋面防水能力。只有对屋面排水系统进行科学合理的设计,才能避免渗水、漏水现象的发生,进而提高建筑物的质量,延长建筑物的使用寿命。 3.施工质量不达标。整个工程施工质量的优良度是防水施工技术能够顺利开展,并且产生实效的最好保障。该防水施工技术相对于其他建筑施工技术来说是比较落后的,各方面的配套技术和质量管理体系都没有得到有效的完善,施工操作对于新技术的应用也不到位,施工方对防水工程建设也没有引起重视,故防水工程的施工质量无法得到保证,要想提高施工质量,就必须给予防水工程足够的重视,保证屋面建筑物的质量符合标准要求,从而保证延长屋面建筑物的使用年限。 4.施工单位质量意识不强。假冒伪劣防水材料泛滥,偷工减料,雇用施工团队专业水准欠缺和施工人员态度不够认真。一旦发生渗水、漏水问题,简单应付。 二屋面防水施工技术 1.分格缝的设置及做法。分隔缝的设计应该主要安放在屋顶板的支撑处,屋面板之间的交叉处,防水层与凹凸状的屋板的相接处,而且要保持与屋面板的缝隙想平齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。 2.屋面找平层做法。屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3.屋面隔离层的做法。在对建筑进行设计时,要注意因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,使其充分起到隔离的效果,在风吹日晒的情况下,也可以有效的避免。使得油膏老化的情形减少,在此基础上也起到了防水的作用。但是要想做好卷材防水层施工的工作,应注意好以下几点:(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持 70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水。(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。 4.钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法。为了做好屋面建筑的防水工作,需要对钢筋网片及细石砼进行刚性防水层处理,这项处理的主要做法为以下几个步骤:首先,在混凝土防水层中,应配双向5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm.细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425#.砼的厚度不应小于40mm,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。其次,防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。最后,屋面泛水、滴水、管道周边以及其它节点严格按设计图纸和技术规范施工,泛水平整光滑,滴水无缺棱掉角,管道周边做到嵌缝密实,表面密封处理,檐口顶粱和外侧面事先找平及粉刷面层,做好水电管路、避雷带的预埋工作,严禁在混凝土板浇捣后随意凿打。 三、对未来屋面防水建筑施工技术发展的展望 未来经济的发展依旧是迅猛的,要想真正促进国民经济的发展,就必须在行业快速发展的同时,对行业的发展质量引起足够的重视,只有过硬的质量,才能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟。屋面防水建筑施工技术随着国内各方面质量管理体系的健全必将建立一套全新的质量管理体系,促使屋面防水建筑工程施工符合质量标准要求。这样一来,防水工程能满足业主的要求。为了更好的促进建设行业的快速发展,提高建筑物的使用寿命,必须对屋面的建筑物质量加以控制,像选择性能好的防水材料,建立科学合理的排水系统和健全的质量管

工民建屋面防水工程施工的技术要点分析

工民建屋面防水工程施工的技术要点分析 发表时间:2018-07-31T12:50:16.123Z 来源:《建筑模拟》2018年第10期作者:李建宏 [导读] 随着国民经济的快速发展,建筑行业也迅速壮大起来。尤其是在工民建筑中,屋面防水工程是一大系统工程,其在工民建中表现出了较强的实用性。 西宁青大工程建设监理有限公司青海西宁 810000 摘要:随着国民经济的快速发展,建筑行业也迅速壮大起来。尤其是在工民建筑中,屋面防水工程是一大系统工程,其在工民建中表现出了较强的实用性。屋面防水施工是房屋建筑工程施工中的重要组成部分,建筑施工企业对屋面防水工程质量的重视程度决定了建筑物的使用年限,良好的防水施工对于提高建筑的使用寿命和改善人们的居住环境都有着极大的作用。本文主要探讨了建筑屋面防水工程施工技术要求,供大家参考。 关键词:建筑工程;屋面防水;技术要求 1、影响屋面防水工程施工效果的因素 1.1屋面防水施工材料的因素 建筑材料是建筑物建设的重要因素。特别是在屋面防水施工中,材料质量是防水施工效果的主要因素。目前,在住房建设的建设中,为了追求单边经济效益,建设单位节约成本,缩短建设周期。经常出现建筑材料不过关的情况,其中假冒伪劣产品、防水软膏劣质、SBS 材料厚度不过关等都影响屋面防水施工质量。 1.2屋面防水施工设计的因素 工程设计在房屋建筑中占有非常重要的地位。工程建筑的所有施工过程,包括屋顶防水设计,都必须按照预先计划的施工设计进行。一旦结构设计不合理,屋顶坡度的设计不准确、排水不合理等出现问题,都将导致屋面防水施工质量问题。 1.3屋面防水施工技术的因素 首先,如果在施工过程中没有按规定进行防水施工,当地施工将不符合技术规范,从而影响防护措施的制定,很可能发生屋面渗水现象。其次,在屋面防水施工中,如果防水结构表面没有清洗干净,或者防水层没有涂在防水层上,就会发生屋面渗水。最后,在屋面防水施工中,施工的每一个环节都要按照施工工序进行。但是,如果在实际的施工中工序顺序不合理,这些都是屋顶渗漏的重要隐患。 2、工民建筑屋面防水工程的技术要点 2.1 模板施工的技术要点 作为屋面混凝土结构,模板可以充分发挥防水性能,因此在施工过程中必须将其放在关键位置上考虑。加强模板系统和支撑系统的施工技术,落实两个工程的施工质量,可以大大提高工民建筑屋面防水工程的质量,从而加快屋面防水工程的施工速度。 2.2 钢筋施工的技术要点 屋面防水工程的主要材料是钢筋。在进行屋面防水工程施工前,必须对需要使用到的钢筋材料进行严格的设计和加工。在钢筋的每个转折处都要进行冷弯机的处理,以确保其在弯折处的断面尺寸。在进行钢筋的铺设时,要先将模板上的杂物处理干净,并且用粉笔将主筋和分布筋之间的间距在模板上标注出来。 2.3 混凝土浇捣的技术要点 在浇注混凝土之前,必须相应地检查模板和嵌入部件的尺寸。同时,应根据有关规定确定混凝土配合比和坍落度等相关参数。按设计方案规定的浇筑方式浇筑混凝土,控制摊铺厚度和浇筑时间。在振捣工作中,必须先选择合适的振捣工具,然后对振捣的强度、时间和频率做出相应的规定,以确保振捣的质量。 2.4 屋面细部处理的技术要点 屋顶的细部处理也极大地影响了工人屋面防水工程的质量。屋顶管和其他节点的施工将严格按照设计图纸的要求进行。除了要将屋面基层管道包裹好防水套管之外,砂浆还采用“R”型。另外,对于屋顶与山墙、护墙、排水沟、沟槽等之间的连接,应将其制成圆弧形状以防止泄漏。 2.5 混凝土部位养护的技术要点 在混凝土浇筑施工完成后24小时内,使用一定的维护措施,并且通常采用覆盖方法。同时,在混凝土施工完成后2周内,必须定期浇水,浇水次数应根据当地的天气状况和混凝土结构进行适当调整。在混凝土达到规定的要求前,禁止任何人前去踩踏或者放置重物。 3、完善工民建筑屋面防水施工技术要点和质量控制的策略 3.1研发新型防水施工的材料 现阶段,我国建筑施工防水施工中,主要使用的材料有:屋面防水柔性材料以及刚性、复合材料等。柔性材料是不同类型的防火卷材和密封防水材料。刚性防水材料主要由防水砂浆、混凝土等组成,它可以有效地结合柔性防水材料和刚性防水材料,属于复合防水屋面材料。影响屋面防水效果的主要原因是防水材料的性能。如果选用性能和耐水性较高的材料,可以确保在任何温度和环境下都具有非常强的稳定性和耐腐蚀性。可以防止屋顶与积水的过度接触,实现屋面渗漏的处理,保证了屋面建筑的质量。 3.2屋面排水系统的设计 水平层面包括:平面及坡面两种。屋面的坡度低于4%,属于平屋面。而很多坡面均维持于3%~5%左右。平面屋包括:能够上去的屋面和不能够上去的屋面,坡度为2%左右,属于能够上去的屋面。坡面屋的类型很多,可分为:单坡、硬山和悬山、四坡和卷棚等,排水方面的优势较好。坡面屋可在第一时间排出雨水,有效的杜绝积水的状况,进而防止防水方面的材料出现腐蚀的问题,以及屋面出现腐蚀的问题。完成排水的设计,应实行正常的施工,以有效的确保建筑工程的施工水平,防止产生过大的差距。所以,施工企业应提高施工方面的管理工作,防止出现因为节省施工材料的情况,造成建筑屋面的排水能力下降。需要重点做好的工作为,建筑工程的验收企业需做好把关工作,进而保证施工的整体质量。 3.3完善防水建筑施工质量方面的管理制度 当建筑物屋顶防水时,应选择更好的防水材料来正确设计排水系统。但要建立完整的质量管理体系,有效保证建筑屋面的防水效果和

涂膜防水屋面工程施工工艺标准

涂膜防水屋面工程施工工艺操作规程1、适用范围 本工艺标准适用于防水等级为Ⅰ~Ⅳ级屋面防水。 2、施工准备 2.2 材料要求 2.2.1所采用的防水涂料、胎体增强材料、密封材料等应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等技术指标应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按规范及设计要求进行进场复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得在涂膜防水屋面工程中使用。适用于涂膜防水层的防水涂料分成两类:高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料。

2.2.2高聚物改性沥青防水涂料的质量指标:常用的品种有(水乳型、溶剂型)氯丁橡胶改性沥青防水涂料、SBS(APP)改性沥青防水涂料、聚氨酯改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料等。其质量应符合下表 高聚物改性沥青防水涂料质量要求 合成高分子防水涂料质量要求

注:Ⅰ类为聚酯无纺布;Ⅱ类为化纤无纺布;Ⅲ类为玻璃纤维网格布。 2.3、施工机具

2.4.3 基层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)。含水率测定方法如下:可用高频水分测定仪测定,或采用1.5~2.Omm 厚的1.Om×1.Om 橡胶板覆盖基层表面,3~4h 后观察其基层与橡胶板接触面,若无水印,即表明基层含水率符合施工要求。 2.4.4 施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。

2.4.5 屋面结构板裂缝、渗水等质量缺陷已处理完毕。 2.4.6 3、工艺流程 进场材料抽样复检→基层处理→涂刷底胶→特殊部位加强处理→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查清理验收 4、操作工艺

探究建筑工程中的屋面防水施工技术

探究建筑工程中的屋面防水施工技术 摘要:本文主要对建筑工程中的屋面防水施工技术进一步分析了解。在经济社 会发展下,建筑行业取得了突出的成绩,而人们对建筑质量提出了更高要求,之 前建筑施工技术不符合现代建筑施工需求。建筑工程屋面漏水的危害不仅涉及经 济损失还会存在人身安全隐患应予以高度重视。 关键词:建筑工程;屋面防水;施工技术;重要性;问题 引言 在我国的建筑工程施工中,屋面防水施工是一项非常重要的施工内容,屋面 漏水也是当前我国建筑存在比例比较大的问题,一旦建筑屋面中出现了漏水现象 就会导致室内的装饰造成损坏和变形等,对建筑的居住舒适性和安全性非常不利。如果屋面如果受到外界因素的影响,还会加剧渗漏的风险程度。为了避免这一现 象的出现,必须将合理的施工技术应用在其中。 一、防水施工技术对建筑工程的重要性 建筑的防水性能与住民生活质量的优劣直接相关足以反映出建筑工程的屋面 防水重要性。如果出现了渗漏的情况,就会降低建筑物的耐久性、稳定性和安全性,而且也会影响到整体的使用性能。而且要是出现了渗漏的问题也会影响到人 们的生活质量,严重影响到建筑物结构的稳定性。要是没有及时地采取一定的方 法进行应对,就会影响到建筑物的使用安全,为了使得建筑施工质量得到更加可 靠的保障,就需要及时地解决所存在的渗漏问题。在开展建筑施工的时候,正确 地使用防水防渗施工技术,能够显著提升建筑结构的防渗性能,而且可以显著提 升建筑物的使用时间,能够消除所存在的各种问题,所以,对整体建筑工程项目 而言,防水施工质量问题务必要重视起来,这需要防水施工技术人员实时了解自 身岗位职责,严格依照行业标准保障整体质量,让建筑物获得持久的使用耐久性。 二、屋面防水建筑施工技术中的问题 1. 防水材料质量问题。材料市场中的屋面防水材料数不胜数,类型、价格和 效果也存在非常大的差异,建筑企业在进行建筑屋面防水施工时往往为了提升工 程的经济效益,将材料的价格作为采购的标准,导致很多屋面在进行了防水施工 之后仍然无法确保屋面的质量。总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差,即使如今市场上新型防水材料层出不穷,但由于新材料的价格高并不能得到 普及。而施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。 2. 监督管理问题。建筑屋面防水施工的监理和维护是工程施工中的重要环节,当前,我国的建筑屋面防水施工中普遍存在监理力度不足和工程管理维护措施不 到位的现象,对建筑屋面防水施工非常不利。建筑屋面防水施工中的监理工作人 员并没有对防水施工加强监督,很多的监理人员也并不了解工程防水施工的方案 和计划,并且,很多的工程监理对屋面防水施工工艺并不了解,也缺乏对屋面防 水施工技术的研究和分析,在进行建筑屋面防水层的质量检测时就不容易发现施 工中存在的问题,造成了屋面防水施工存在很大的质量隐患,对建筑的使用存在 很大的阻碍。 3. 设计问题。在屋面设计与施工中,防水设计是其中的重点内容之中,但是 存在设计方案不科学的现象,因此会在日后的使用中出现漏水的现象。一些施工 方案存在问题,如对降水等问题考虑不足或屋面坡度小导致雨水不能及时排出, 长时间集聚导致建筑材料的防水性能下降。或未合理设置分隔缝,导致楼板热胀 冷缩后产生间隙出现渗水、漏水现象。如果屋面防水设计不合理,就会对排水系

屋面防水工程施工要点

屋面防水工程施工要点 现在的房屋在交付使用后,因主体结构问题而带来的投诉逐渐在减少,但是因防水质量问题而导致的索赔、维权却时常发生,有的渗水、漏水已经严重影响到了业主们的正常生活。房屋渗水、漏水主要发生在地下室、外墙、门窗等其他构件与外墙交界处、卫生间、厨房、阳台、屋面等。本文仅就房屋屋面防水工程做一下简单阐述,分析一下屋面防水工程施工的一些注意要点。 屋面工程是建筑工程的一个分部工程,它包括了屋面的防水工程和屋面的保温隔热工程。它由结构层、找平层、隔气层、保温和隔热层、防水层、保护层或饰面层等构造层次所组成。其任何一个环节的施工质量的好坏都将会影响到屋面防水的总体质量。 一,结构层 结构层主要起承重作用,要具有足够的刚度和整体性,结构层刚度大小,对屋面防水层的影响很大,目前已经基本上都采用了钢筋混凝土现浇屋面。在采用现浇混凝土屋面过程中要注意以下事项:1,结构层质量的好坏是防水层的基础 2,浇筑混凝土过程中除了要保证强度、配比、塌落度外,还要保证浇筑的密实性。在浇筑混凝土过程中,仅仅采用振动棒振动是不行的,还需要配合平板振动器,这样现浇板的混凝土才能振捣密实,那么现浇板内部的冷缝、毛细缝才能减少。振捣完好的混凝土应该能够达到在短时间内自身能够防一些轻微的渗水、漏水。 3,一些出屋面管洞预留要保质保量,最好采用倒圆锥台形式。PVC 管道穿过楼面时,宜采用预埋接口配件的方法。 4,浇筑完成后及时做好养护工作。 二,找平层 找平层是防水层的基层,找平层设计是否合理,施工质量是否符合

要求,对确保防水层的质量影响极大。找平层施工时应注意:1,找平层无论是采用水泥砂浆还是细石混凝土配和比一定要注意,这是保证找平层强度和刚度的基础。 2,找平层应压实平整,当用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆收水后应二次抹平压光和充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。当用细石混凝土时,可在细石混凝土中掺入微膨胀剂,以提高找平层的抗裂性。 3,为了减少找平层的开裂,屋面找平层宜设分格缝,水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m;采用沥青砂浆时,不宜大于4m。如分格缝兼作排气屋面的排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。 4,与突出屋面结构(女儿墙、立墙、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、屋脊等),均应做成圆弧。 5,铺设屋面隔气层或防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检验方法,将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可铺设隔气层或防水层。 三,隔气层 在纬度40℃以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,保温屋面应设置隔气层。隔气层设置于找平层上面、保温层下面,目的是防止室内水蒸气渗透到保温层内,影响保温效果。在屋面与墙面连接处,隔气层应沿墙面向上连续铺放,高于保温层上表面15cm,以达到严密封闭保温层、阻止室内水汽进入的目的。 四,防水层 防水层主要柔性防水和刚性防水,目前设计多数采用刚柔结合的方法。下面柔性防水以卷材防水为例,刚性防水以细石混凝土为例讲解一下防水层施工过程中的注意事项 1,卷材防水层 1)基层处理剂涂刷均匀,对屋面节点、周边、转角等用毛刷先行涂刷,基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等应与铺贴的卷材材料相容。

《屋面与防水工程施工》课程标准

《屋面与防水工程施工》课程标准 课程名称:《屋面与防水工程施工》 课程性质:专业基础课 参考学时:68 参考学分:4学分 职业方向:技术员→项目经理 资格证书:施工员、二级、一级建造师 适用对象:高职类建筑工程技术专业学生 一、学习领域定位 《屋面与防水工程施工》学习领域是“建筑工程技术”专业的基础课程之一,是土建施工员等职业岗位过程中的主要内容,是该专业毕业生从事屋面与防水工程施工为主的岗位群的核心课程,其岗位职业能力的要求是建筑屋面与防水工程施工等一系列建筑工程管理的能力。基于建筑施工工作岗位,针对岗位的知识、技能和素质要求,构建课程标准,提炼、整合、优化学习内容。 通过本课程的学习,使学生掌握建筑工程技术专业人才所必须具备的建筑工程建设的基础理论和基本知识;具备建筑屋面与防水工程施工与现场管理的能力;具备建筑屋面与防水工程施工的基本技能及解决实际问题的能力,满足从事建筑工程技术专业各岗位对该类知识能力的基本要求。 二、课程设计 (一)设计理念 根据高职教育的特点以及实际工作岗位的需要,本课程旨在于培养学生的能力为主,职业素质为辅,就业为导向。为学生的就业提供技能保障和职业素养基础。 (二)设计思路 《屋面与防水工程施工》学习领域课程是在施工员职业岗位行动领域中提炼出来的完整工作过程,课程的设计是以屋面工程施工的工作任务为引领,以岗位职业能力分析为依据,在此基础上,以行动情境中相对独立完整的工作任务构建学习情境,作为小型的主题学习单元。

三、学习目标 通过本课程的学习,学生要能根据建筑制图标准,准确绘制出所要求的图纸,同时能够对各专业图纸进行初步的识读。 (一)知识目标 1.掌握屋面与防水工程的施工技术要点。 2.掌握屋面与防水工程的施工组织方案编制。 3.熟悉屋面与防水工程的技术处理。 (二)能力目标 1.能对屋面及防水工程施工人、材、机等配备的计划; 2.能对屋面及防水工程施工组织方案的编制; 3.能对屋面及防水工程的工种操作;能够完成一般性民用建筑的地下防水工程、外墙防水工程及屋面防水工程的处理; 4.能对屋面及防水工程施工中简单施工问题的处理; 5.能对屋面及防水工程施工安全保护、环境保护技术; 6.能对屋面及防水工程成品保护; 7.能对屋面及防水工程施工技术资料的编制。 (三)素质目标 1.具有团队意识、良好的职业道德修养和与他人合作的精神,以及协调同事之间、上下级之间的工作关系。 四、学习内容

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

屋面防水工程施工方案编制要求

屋面防水工程施工方案编制要求 注:此屋面防水方案编制要求中的防水施工方法适用于卷材防水施工,如果是涂膜防水屋面、瓦屋面等,则参照此编制要求执行。 此方案只涉及屋面工程中与防水相关工序的施工技术措施,各项目还需要编制详细的屋面工程施工方案。 一、编制依据 施工组织设计; 施工图纸及涉及图集 现行施工技术标准; 公司综合管理手册。 二、工程概况 1.简要介绍工程总体情况,同时针对屋面防水施工,描述各单位工程相关信息,如建筑面积、建筑高度、女儿墙高度、屋面造型、坡度情况等。 概述防水施工设计要求,对屋面各道工序做法做简单描述,并明确屋面是否为上人屋面。 工程概况要列表描述。 附屋面平面图,明确各楼屋面凸出结构、变形缝及孔道、雨水管位置,排水坡度及走向等。 三、组织机构 施工组织机构要针对本分项工程,而且必须落实到人,分项负责人的职责也应该是针对本分项工程的职责,职责必须有针对性和具体化。 分项施工方案里的组织机构和人员职责要求采用表格形式编制。 组织机构中应包括分包队伍,明确分包队伍的职责。 四、施工部署 1.明确屋面防水施工总体安排,如各楼屋面防水施工顺序,防水与吊篮交叉施工时间及顺序的安排。

2.与土建、专业交叉施工时,明确各方的施工责任。 附总平面图,明确各楼体位置及吊篮安装位置。 五、施工进度计划 明确防水施工节点工期。如有多个单位,列表说明各单位工程防水施工工期,并确定闭水(淋水)试验时间。 六、施工准备 1.技术准备:针对图纸审核工作提出要求,了解施工图中的防水细部构造和技术要求,明确各道工序检查验收及技术交底要求。 2.试验准备:详细描述原材料的取样送检计划及渗漏水检测计划; 3.劳动力准备:说明分包队伍投入劳动力要求,明确防水施工人员要持证上岗,分包队伍组织机构及各施工班组分工情况。根据施工时间、施工部位明确劳动力投入计划。 4.施工机具准备:明确与防水施工有关的机具及检测仪器配置计划。 施工机具投入计划表 5.材料准备:明确各类防水材料质量要求(包括各类证件情况)及进场验收要求、产品包装要求,防水材料性能指标应列表描述。附材料投入计划表,明确材料规格、数量及进场时间; 施工材料投入计划表

关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究 陈倩

关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究陈倩 发表时间:2019-09-21T12:04:49.890Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:陈倩[导读] 摘要:近年来,随着我国建筑工程的快速发展,屋面防水施工技术越来越受到关注。江苏万年达建设集团有限公司江苏连云港 222500摘要:近年来,随着我国建筑工程的快速发展,屋面防水施工技术越来越受到关注。屋面是建筑物屋顶的表面,是传统建筑屋顶上屋脊与屋檐之间的部分,也是现代平顶建筑屋顶上面积最大的部分,由于长期暴露在外界,经受日照,风吹,雨淋,是建筑物外部建筑中最容易出现被腐蚀和破坏的部分,且由于现代建筑是平顶设计,在雨季排水不畅的情况下很容造成防水层的受压破裂、渗漏,因此建筑施工 过程中需要更注意对屋面的防水施工。关键词:建筑工程;屋面防水;施工技术引言目前,建筑物屋面漏水问题已经成为广大业主关注的话题。主要是因为在一定程度上损害于业主的权益,进而影响其居住体验了渗漏的安全系数。施工中,部分施工单位为了降低成本支出,将不合格的材料掺杂在施工中,因此并不能完全达到防水的目的。另外,如果屋面渗漏还承受外界因素的影响加剧程度。为了避免这一现象的出现,必须将合理的施工技术应用在其中。 1屋面防水施工技术应用必要性分析目前,建筑物屋面渗漏问题已成了人们关注的重点,屋面渗漏问题所以频发,主要是部分建筑工程的屋面防水施工质量不过关,防水材料以次充好,施工质量管理松懈等原因导致而成。想要有效解决该问题,相关建筑企业必须不断加强建筑屋面防水施工技术的应用。在施工过程中应用防水施工技术主要目的就是强化建筑物的外层防水能力,尽量降低外界环境因素对于建筑物屋面的侵蚀和干扰,最大程度降低屋面渗漏问题的发生频率,保证建筑物屋面结构的稳定性,延长其使用年限。通过防水施工技术的应用,建筑物屋面的防渗漏性能得以有效提升,优化了住房用户的居住体验。 2建筑工程中的屋面防水施工现状随着经济的发展和科技的进步,各种建筑工程技术与材料得到了飞跃式的发展,但是当前建筑工程屋面防水施工仍然存在一定的弊端,主要体现在以下几点:①防水材料质量差:总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差,即使如今市场上新型防水材料层出不穷,但由于新材料的价格高而并不能得到普及。施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。②施工人员专业素质弱:当前国内建筑工程庞杂,对专业的施工人员需求量巨大,但就目前现状来看,并没有统一的施工人员专业程度的评价标准,仍有许多缺乏工作经验和专业技能的施工人员进行工程施工,为建筑工程的质量与安全埋下隐患。③建筑工程屋面防水设计科学性差:设计是开展施工的基础,如果设计不合理即使技术再专业也于事无补。④维修养护不重视:建筑屋面是有一定保质期的,要定期开展维修保养工作,但现在大多数施工方完工后不再负责,服务意识差,屋面防水工程质量差等情况。 3建筑工程中的屋面防水施工技术 3.1隔离层施工技术隔离层是屋面防水施工中不可缺少的环节,隔离层的存在可以对防水层、排水层进行有效隔离,通过隔离层的作用可以在高效排出屋面积水的同时,避免积水停留在屋面的时间段内对排水层、防水层进行腐蚀,避免积水压力导致的防水层破裂,避免屋面因腐蚀和渗透出现漏水,是屋面防水施工过程中十分重要的部分。常见的隔离层施工技术主要由防水膜、防水涂层组成,施工人员在涂膜过程中需要注意控制温度,避免防水膜在涂膜完成前就完成固化,避免固化的提前而影响防水膜的防水效果。 3.2屋面混凝土施工的技术在屋面防水施工的过程中,施工人员必须将相应的施工要点落实在其中,保证各个环节的工程质量。具体来说,在浇筑混凝土的过程中,施工人员需要对混凝土进行振捣,并对其进行二次振捣以强化振捣的效果。这一环节中,需要采用应选择运用微型平板振动器振捣。如果混凝土的表面不再出现气泡、沉降,同时出现白浆以后,说明振捣效果达到标准。需要注意的是,在对混凝土进行振捣的过程中,常常会出现混凝土下滑的现象。为了防止该问题的出现,可以在其中放置一个方木作为隔档。另外,在浇筑混凝土的施工环节中,浇筑坡度的设置十分关键,同时还要设置相应的施工缝隙。完成浇筑施工以后,必须及时对屋面的混凝土进行养护,否则很容易出现裂缝的现象,影响混凝土结构的整体性能。通常情况下,可以采用洒水养护保湿的方式,降低混凝土表面的温度,避免出现因内外温差大而导致混凝土表面开裂,保护层不能称为刚性防水,保证屋面施工的质量,必须及时使用防水材料对缝隙进行施工,堵塞。为实现防水施工的目标奠定基础。 3.3叠合防水技术叠合防水技术本质上是一种混合技术,其主要是将刚性防水施工技术和柔性防水施工技术混合在一起,组合成一种新型防水施工技术。一般来说,刚性防水施工技术是用来做屋面的第一层防水保护层,其主要功能是排水和承重,施工人员可以在保护层上方正常行走,不会对防水层造成影响,柔性防水层施工技术是用来做屋面的第二层防水保护层,这种技术使用的材料通常为沥青防水卷材,这种材料与其他普通防水卷材相比,具有比较显著的优势,在高温条件下不会融化流淌,低温环境中依旧能保持柔软状态。这种材料的延展性非常好,不会轻易出现碎裂的情况,使用年限较长。柔性防水保护层的主要功能是作为刚性防水层和屋面平层之间的隔离层,当柔性防水保护层做好之后,施工人员需要在上面浇筑砼材料进行保护。 3.4做好维护工作建筑屋面防水施工需要做好维护工作,施工人员要对屋面每层进行细致的施工处理,例如对屋面基层出现的蜂窝、麻面进行刮涂处理;对水泥砂浆层做好平整、光滑和干燥处理;对刚性防水和柔性防水做妥善处理,保证刚性和柔性卷材防护的均匀、无疏漏;通过建筑主体结构和后续屋面层的坡度处理,使建筑屋顶能够进行高效率排水,注意排水过程中流水的方向,使屋面排水能够顺利根据设计人员的思路进行排出,降低积水对屋面防水层的压力。屋面防水膜是屋面防水的最初屏障,防水膜的均匀程度直接关系到屋面整体防水效果,因此施工团队在进行屋面防水膜施工处理过程中需要注意温度保持,施工团队需要将施工时的温度控制在5~10℃之间,使屋面防水膜在涂膜完成前不至于固化,使屋面防水膜不至于融化流动,严格控制屋面防水膜的涂膜效果。使得屋面防水膜的防水效果达到最佳。结语

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

相关文档
相关文档 最新文档