东北农业大学网络教育学院 农村电力网作业题(一)

一、回到下列问题(40分) 1. 衡量电能质量的指标是什么?

答:衡量电能质量的指标是电压、频率和波形。 2. 架空输电线路由哪些部分组成?

答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具。 3. 三相导线的位置不对称时会产生什么后果?如何改善?

答:三相导线布置的位置不对称,则各相的电感值就不会相等,当通过相同的电流时,各相的压将不相等,将引起三项电压的不平衡。此外,还会对周围通讯线路造成干扰。

改善措施是进行导线换位。 4. 什么是电晕?它的后果是什么?避免电晕现象的有效措施施什么?

答:电晕是一种气体放电现象,是当导线表面电场强度达到或超过某一数值时,导线周围的空气分子游离而产生的。主要后果是消耗有功功率,而且产生噪声,干扰通讯线路。避免电晕现象应设法降低导线表面的电场强度值,一般采用分裂导线或扩径导线。 5. 电力网的损耗由哪几部分组成?

答:电力网的损耗主要体现在输电线路和变压器上。 6. 降低线损的措施由那些?

答:降低发电机和变压器的损耗标准,改变电力网的功率分布,提高负荷的功率因数,提高电网电压运行水平,实现变压器的经济运行,实现整个系统的有功、无功经济分配。 7. 我国现行的电压等级有那些?试列出具体值?

答:3kV 、6 kV 、10 kV 、35 kV 、60 kV 、110 kV 、220 kV 、330 kV 、500 kV 。 8. 电力系统的调压措施有那些?

答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路参数调压。 9. 什么是时电力系统的短路?有哪几种类型?

答:电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。

10. 什么是标幺制?有何特点? 答:标幺制就是把各种物理量用标幺值来表示的一种方法,标幺值为实际值和基准值之比。采用标幺值时,可使计算简化。

二、 计算题(60分)

1.试计算SFL1—20000/110型双绕组变压器归算到高压侧的参数,并画出它的等值电路。变压器铭牌给出该变比为110/11、S N =20MV A 、P k =135kW 、P 0=22kW 、U k %=10.5、I 0%=0.8。

解 由短路损耗P k =135kW 可求得变压器电阻为

)(08.420100011013510002

2

2

N 2

N k T Ω=??==S U P R 由短路电压百分值U k %可求得变压器电抗为 )(53.6320

1001105.10100%2N

2N

k T Ω=??==

S U U X 由空载损耗P 0=22kW 可求得变压器励磁支路的电导为

)S (1082.1110

100022

100062

2N 0T -?=?==

U P G 由空载电流百分值I 0%可求得变压器励磁支路的电纳为 )S (10322.1110

10020

8.0100%52

2N N 0T -?=??==

U S I B 于是等值电路如图2-2所示。

2.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解:

3.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

解:

农村电力网作业题(二)

一、回到下列问题(60分)

1.对电力系统运行的基本要求是什么?

答:最大限度地满足用户用电的需要,保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

2.架空线路有哪些部分组成?

答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具。

3.导线类型有哪些?

答:导线按材料有铜线、铝线、钢线,按结构形式有单股导线、多股导线、钢芯铝绞线,按机械强度有普通型、轻型、加强型。

4.杆塔分几种类型?

答:杆塔分五种类型:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、特种杆。

5.某一架空线路的绝缘子链个数为8,试估计该线路的电压等级?

答:110kV。

6.在近似计算中,输电线路的电抗X1取多少?b1取多少?

答:X1取0.4Ω/kM;b1取3×10-6S/kM。

7.我国电力系统所采用的中性点接地方式主要有那几种?

答:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点不接地。

8.电力系统的调压措施有那些?农村电网调压主要采用什么方式?

答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路参数调压。农村电网主要靠改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压。

9.选择导线截面积时应考虑那些因素?

答:选择导线时应考虑技术条件和经济条件,技术条件包括电晕、机械强度、热稳定及电压损耗。经济条件包括成本和运行维护。

10.当突然短路时大约经过多长时间会出现冲击电流?冲击电流约为短路电流的多少倍?

答:当突然短路时大约经过0.01秒会出现冲击电流,冲击电流约为短路电流的(2.55~2.7)倍。

11.电力系统的短路有哪几种类型?有何危害?

答:电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。

短路电流可能达到该回路电流的几倍、几十倍甚至几百倍,使导线严重发热,造成造成导体熔化和绝缘损坏,同时巨大的短路电流还将产生很大的电动力,可能使导体变形或损坏。

短路电流可能使电网电压降低,严重时可能造成电压崩溃,造成大面积停电。

短路时产生的高温电弧,可能损坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备。

短路时可能使发电机的稳定性破坏,引起保护装置的误动作及大量甩负荷。 不对称短路会产生负序和零序分量。 不对称短路时会使非故障相电压升高。 12.

什么样的电源可以认为是无限大功率电源?

答:系统功率为无穷大,系统阻抗约为零,系统母线电压恒定。

二、一条长度为100km ,额定电压为110kV 的双回路架空输电线,导线型号为LGJ —185,水平排列,线

间距离为4m ,求线路的参数并画出等值电路图。(15分) 解 LGJ —185型号导线,查表得: 半径 cm 95.0mm 5.92

19

2====

d r 线路每千米的电阻(可由附录表2中查得):km /17.01Ω==S

r ρ

线路每千米的电抗 0157.0lg

1445.0m

1+=r

D x

)

km /(409.00157.095

.0504

lg 1445.0)

cm (504m 04.5424413

m Ω=+===???=x D 线路每千米的电纳 )km /S (1079.295.0504

lg 1058.710lg 58.7666

m

1---?=?=?=r

D b

双回线路的电阻、电抗和电纳为

)

S (105581001079.222)(45.202

100

409.02)(45.82

10017.0266111--?=???==Ω=?==Ω=?==

l b B l x X r R

电晕临界电压 r

D r m m U m

21cr lg 3.49?=δ 取m 1=1、m 2=1(晴天),δ=1

)kV (61.12795

.0504

lg

95.01113.49cr =?????=U 中间一相导线的临界电压为U cr =0.96?127.61=122.51kV ,因为U cr > U (工作电压),所以,线路在晴天不会发生电晕。线路的等值电路如图2-1所示。

三、有一台降压变压器如图所示,其归算至高压侧的参数为4.93+j63.525Ω,已知变压器母线在任何方式下均维持电压为107.5KV ,其低压侧母线要求顺调压,若采用静电电容器作为补偿设备,试选择变压器分接头和无功补偿设备容量。

解:

农村电力网作业题(三)

一、(25分)

降压变压器及其等值电路如图所示。归算至高压侧的阻抗为R T +jX T =2.44+j40Ω。已知在最大和最小负荷时通过变压器的功率分别为S max =28+j14MV A 和S min =10+j6MV A ,高压侧的电压分别为U 1max =110kV 和U 1min =113kV 。要求低压母线的电压变化不超过6.0~6.6kV 的范围,试选择分接头。

解:先计算最大负荷及最小负荷时变压器的电压损耗

kV .kV .V max T 75110

40

1444228=?+?=

?

kV .kV .V min T 342113

40

644210=?+?=?

假定变压器在最大负荷和最小负荷运行时低侧的电压分别取为V2max =6kV 和V2min =6.6kV ,则可得

()kV .kV ...V max t 4109063

6751101=?-=

()kV .kV ...V min t 61056

63

63421131=?-=

取算术平均值

()kV ./kV ..V av t 51072610541091=+=?

选最接近的分接头V1t =107.25kV 。接所选分接头校验低压母线的实际电压。

()kV kV `.kV ...V max 6316251073

6751102>=?

=-

()kV .kV .kV ...V min 665625

1073

63421132<=?=-

可见所选分接头是能满足调压要求的。

二、(25分)

三个火电厂并联运行,各电厂的燃料特性及功率约束条件如下

F 1=4+0.3P G1+0.0007P 2

G1 t/h ,100MW ≤P G1≤200MW

F 2=3+0.32P G2+0.0004P 2

G2 t/h ,120MW ≤P G2≤250MW

F 3=3.5+0.3P G3+0.00045P 2

G3 t/h ,150MW ≤P G3≤300MW 当总负荷为400MW 时,问负荷如何分配最为经济? 解:1、按所给耗量特性可得各厂的微增耗量特性为

11

1

10014030G G P ..dP dF +==

λ, 22

2

200080320G G P ..dP dF +==

λ

33

3

30009030G G P ..dP dF +==

λ 令λ

=λ

=λ

,可解出

321643057202914G G G P .P ..P =+=, 2388902222G G P ..P +=

2、总负荷为400MW,即400321=++G G G P P P 。 将PG1和PG3都用PG2表示,可得

4936346122.P .G =

于是,MW .MW ...P ..P ,MW .P G G G 7798714757202914572029147147212=?+=+==

由于PG1已低于下限,故应取PG1=100MW.剩余的负荷功率300MW,应在电厂2和电厂3之间重新分配。

30032=+G G P P 将PG3用PG2表示,便得

300

8890222222=++G G P ..P 由此可解出:MW .P G 051472=和MW .MW .P G 95152051473003=-=,都在限值内。 三、(25分)

如图所示系统,变压器的容量为20兆伏安,额定电压为110/38.5千伏。参数如下:5.6393.4j Z T +=欧(归算到2侧),0.336.21j Z L +=欧,4

10

1.12/-?=L B 西,变压器导纳支路功率为

60060~j S TY +=?千伏安,低压侧负荷25.1115~

3j S +=兆伏安。现要求低压侧电压为36千伏,求电源处

1的母线电压及输入的功率。

解 将3侧实际要求电压归算到高压侧,即2侧得 KV U 86.1025.38/110363=?= 变压器的电压损耗 KV U X Q R P U T T T 66.786

.1025

.6325.1193.415333=?+?=+=

?

2点的电压

KV U U U T 52.11066.786.10232=+=?+= (略去横分量) 变压器串联阻抗的功率损耗

)(~

23

2

32

3T T TZ jX R U Q P S ++=?

MVA

j j 11.216.0)5.6393.4(86.10225.11152

22+=++= 进入变压器的功率 )6.006.0()11.216.0()25.1115(~

~~~

3/

2j j j S S S S TY TZ +++++=?+?+=

96.1322.15j += MVA

线路末端导纳功率

34.152.110101.12

1

~

242

22j j B U j S L Y -=??-=-=?- Mvar

从线路串联阻抗中流出的功率

62.1222.15)34.1()96.1322.15(~

~~2/

22j j j S S S Y +=-++=?+= MVA

线路电压损耗 74.652

.1100

.3362.126.2122.15222=?+?=+=

?U X Q R P U L L L KV 1点的电压

26.11774.652.11021=+=?+=L U U U KV (略去横分量) 线路阻抗上的功率损耗

)(~

22

2

222L L LZ jX R U Q P S ++=?

06.169.0)0.336.21(52.11026.1222.152

2

2j j +=++=

MVA 线路首端导纳功率

51.126.117101.12

1~

242

11j j B U j S L Y -=??-=-=?- Mvar

进入系统的功率

)51.1()06.169.0()62.1222.15(~

~~~121j j j S S S S Y LZ -++++=?+?+= MVA

17.1291.15j += MVA

四、(25分)

在题三图所示的电力系统中,三相短路发生在点点和21f f ,系统对母线a 处的短路功率为1000MV A ,母线a 的电压为恒定值,试计算短路电流周期分量。各元件参数如下:

线路L 1 :40km, x=0.4Ω/km 。变压器T:30MV A,Vs%=10.5。电抗器R:6.3kV,0.3kA,X%=4。电缆L 2:0.5km,x=0.08Ω

/km.

解:取av B B U U M S ==,100。先计算第一种情况。 系统用一个无限大功率电源代表,它到母线a 的电抗标幺值

1.01000

100

===

s B s S S X

各元件的电抗标幺值分别计算如下:

KA KA I X X X f X a KA KA I X X X X X X f KA KA X I I X X X X f KA KA I KV X L X R X T X L s s f f B s f B 49.1947

.016

.9,047035012,0,85.489

.116

.989.11.022.135.012.01.007.1657

.016

.957.035.012.01.016.93

.63100

3.61

.03.6100

5.008.0:22

.13.03.63100

04.0:35

.030100

105.0:12.0115100

404.0:211432122112423221==

=+=+====

=++++=++++=====++=++==?==??==???==?==?

?=∑∑∑∑点短路时所以在即于母线无限大功率电源直接接对于第二种情况短路电流为点短路时

当短路电流为点短路时

当电压级的基准电流为在网络的电缆电抗器变压器线路 KA

KA I X X X X X f 12.579.116

.9,79.11.022.135.012.043212===+++=+++=∑点短路时

农村电力网作业题(四)

一、有一回电压等级110kV ,长为150km 的输电线路,末端接一台容量为31.5MVA 的降压变压器,变比

为110/11kV 。如图1所示,当A 点实际电压为115kV 时,求A 、C 二点间的电压损耗及B 点和C 点的实际电压。(注:P k =190kW , U k %=10.5, P 0=31.05kW ,I 0%=0.7)(20分)

图1 题一图

解 线路LGJ —150 )mm (5.8217

2===

d r r 1=0.21(Ω/km) )km /(401.00157.05

.84000

lg 1445.00157.0lg 1445.0m 1Ω=+=+=r D x

)km /S (1084.2105.84000

lg 58.710lg 58.7666m

1---?=?=?=

r

D b R =0.21?150=31.5(Ω) X =0.401?150=60.15(Ω) B =2.84?10-6?150=4.26?10-6(S)

)S (1013.22

1

4-?=B 变压器:

)S (1082.1110

1005

.317.0100%)S (10566.2110100005

.311000)

(3.405.311001105.10100%)(317.25.311000110190100062

2N N 0T 62

2N 0T 2

2

N 2N k T 22

2

N 2

N k T --?=??==

?=?==Ω=??==Ω=??==U S I B U P G S U U X S U P R

设U C =110, 0° 92.5110

3.4015317.220T

=?+?=?U 08

.2j 12.03.401101520j 317.21101520j 2

2

2222222T 222ZT +=?++?+=+++=?T X U Q P R U Q P S

3.17j 15.20)22.0j 03.0()08.2j 12.0()15j 20(08.17j 12.20)08.2j 12.0()15j 20(22.0j 03.010)2.18j 566.2(110)j (T

C B ZT C B 62T

T 2B YT +=+++++=?+=+=+++=?+=''+=?+=+=?-S S S S S S B G U S

24.15j 77.21j2.58-j3.1062.172.14j 15.2058.2j 1101013.2j 10

.3j 62.1)15.60j 5.31(11072.1415.2072.14j 15.201101013.2j 3.17j 15.20Y11

Z1

B

A

24Y112

22Z124Y12

B B +=+++=?+?+'=-=??-=?+=++=?+=??-+=?+='--S S S S

S S S S S 由S A 和A 点电压求各点电压及电损耗

)

kV (61.2039.94115)kV (39.9461.7)25.733.101(61

.733.101317.208.173.4012.2025

.733

.1013

.4008.17317.212.20)kV (33.10121.7)93.13115(21

.7115

5

.3124.1515.6077.2193

.1311515

.6024.155.3177.21AC 22C T T 22B A 1A 1A 1A 1A 1A 1=-=?=+-==?-?==?+?=

?=+-==?-?=-=

=?+?=+=

?U U U U U U R Q X P U U X Q R P U δδ

二、简单输电系统如图2所示,变压器变比为110±2×2.5%/11kV ,若不计变压器励磁支路及线路对地电

容,则线路和变压器的总阻抗Z =26+j130Ω,节点A 的电压为118kV ,且维持不变,降压变电所低压侧母线要求常调压,保持10.5kV 电压。若补偿设备为静电电容器试配合变压器分接头的选择确定受端应设置的无功补偿容量。(20分)

图2 题二图

解 计算补偿前最大、最小负荷时低压侧归算到高压侧的电压。 先计算功率损耗

MVA 68.1j 34.0)130j 26(1105.710MVA 71.6j 34.1)130j 26(110

15202

2

2max

2

2

2max +=+?+=?+=+?+=?S S 首端功率为

M V A 18.9j 34.10)68.1j 34.0()5.7j 10(M VA 71.21j 34.21)71.6j 34.1()15j 20(min

min min A max max max A +=+++=?+=+=+++=?+=S S S S S S

因此,i 节点电压为

kV)

(61.105118

130

18.92634.10118)

kV (38.89118

130

71.212634.21118min

max =?+?-==?+?-

=i i U U

(a )选择电容器容量。先按最小负荷时电容器全部退出的条件选择变压器变比,为

)kV (64.1105.1011

61.105min N min T =?='=i i i I U U U U

于是可选择110kV 电压的主抽头,即U T I =110kV ,则变压器变比k =110/11=10。

再按最大负荷时的要求,求无功补偿容量

)

Mavr (62.121038.895.101305.10102max

max C max C 2C =?

??

??-?=???

? ?

?-''=k U U X U k Q i i i

三、如图3所示网络中,A 、B 、C 为三个等值电源,其中S A =75MVA ,X A =0.380,S B =535MV A ,X B =0.304。

C 的容量和电抗不详,只知装设在母线4上的断路器QF 的断开容量为3500MV A 。线路l 1、l 2、l 3的长度分别为10、5、25km ,电抗均为0.4Ω/km 。试计算在母线1三相直接短路时的起始次暂态电流和短路冲击电流。(20分)

图3 题3图 解:取S B =1000MV A ,作系统的等值网络如图

首先确定电源C 的等值电抗X C 。如果短路不是发生在母线1,而是发生在母线4的断路器QF 之后,则电源A 、B 、C 供给的短路电流都要通过QF ,其中电源A 、B 供给的短路电流决定于如下的电抗

X *=[(5.07+0.151)//0.586]+0.242=0.754 短路瞬间,这两个电源供给的短路功率为

)MVA (132********

.01

1B *B *=?===''S X S I S

断路器QF 允许电源C 供组的短路功率为 3500-1326=2174(MV A)

由此可得电源C 的等值电抗X C 至少为 46.021741000

1*C*===S X

然后作母线1的短路计算。这时整个网络对短路点的等值电抗为

X ∑*={[(0.46+0.242 )//0.586 ) +0.151]//0.507}+0.302=0.728 由此得到起始次暂态电流为

373.1728

.01

*==''I 以有名值表示则为

)kA (89.6115

31000373.1B *

=??=''=''I I I

冲击电流的有名值为

)kA (57.1789.655.255.2M =?=''=I i

四、如图4所示的某三相系统中k 点发生单相接地故障,已知1j a1Σ

=E , Z 1∑=j0.4, Z 2∑=j0.5,Z 0∑=j0.25,Z k =j0.35。求a 相经过阻抗Z k 接地短路时短路点的各相电流、电压。(20分)

解 单相接地时复合网为串联型,于是可知

5.4264.00.353j0.25j0.5j0.41

j 3k

021a1Σ

a1

a1a1=?+++=

+++===∑∑∑

Z Z Z Z E I I I

)

0.353j0.25j0.5(5.4264.0)3(k

02a1a1?++=++=∑∑ Z Z Z I U

7883.05.3529.15.4264.0=?=

5

.4716.09025.05.4264.05.4732.0905.05.4264.00a0a02a2a2-=?-=-=-=?-=-=∑∑

Z I U Z I U

求各相电流和电压为

1561144.0j 993.05.7416.02405.7432.01207883.05.249.037.0j 82.05.7416.01205.7432.02407883.05.4267.035.05.4292.105.4292.15.4264.033a0

a22a1c a0

a2a12b k a a c

b

a1a0a2a1a1-=-=-++-++=++=-=-=-++-++=++==?=====?==++=U U a U a U U U a U a U Z I U I I

I I I I I

五、如图5所示某降压变电所装设一台容量为20MV A 、电压为110/11kV 的变压器,要求变压器低压侧的

偏移在大小负荷时分别不超过额定值的 2.5%和7.5%,最大负荷为18MV A ,最小负荷为7MV A ,?cos =0.8,变压器高压侧的电压在任何运行情况下均维持107.5kV ,变压器参数为U k %=10.5,

P k =163kW ,励磁影响不计。试选择变压器的分接头。(20分)

图5 题5图

解 变压器的电阻和电抗为

)(5.6320100110

5.10100%)(93.420100011016310002

N

2

N

k T 2

2

2

N 2

N k T Ω=??==

Ω=??==S U U X S U P R

末端最大和最小负荷为

???+=?+?=+=+=?+?=+=)M V A (2.4j 6.56.07j 8.07s i n 7j c o s 7)

M V A (8.10j 4.146.018j 8.018sin 18j cos 18min

mzx ????S S

按最大和最小负荷时调压要求,变压器低压侧电压应为 ???=+='=+=')kV (75.10%)5.71(10)

kV (25.10%)5.21(10min

max i i U U

在最大和最小负荷时变压器低压侧的电压由下式求得 ????

???

?+?-=?-='?+?-=?-=m i n m i n m a x m a x m a x m a x m a x m a x 5

.632.493.46.55.1075.638.1093.44.145.107i i i i U U U U U U U U I I

解得

???==)kV (6.104)kV (9.99min

max i i U U

然而最大和最小负荷时分接头电压为

???

?

???

=?='==?='=)

kV (10775.10116.104)kV (2.10725.10119.99min N min min /max N max max /i i i T i i i T U U U U U U U U )kV (1.1072

107

2.1072min /T/max =+=+=

T TI U U U

故选分接头电压为110(1-2.5%)=107.25的分接头。 校验低压母线电压:

最大负荷时 )kV (25.1025.10711

9.99%T N max max =?

=='I i i i U U U U 最小负荷时 )kV (73.1025

.107116.104T N min min =?=='I i i i U U U U 电压偏移:

最大负荷时 %5.2%1001010

25.10%max =?-='U 最大负荷时 %5.7%3.7%10010

10

73.10%min

≤=?-='U

比较可知,所选择的分接头满足调压要求。

农村电力网作业题(五)

一、额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图一所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布

和各母线电压。(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量U δ)。(15分)

图一 题一图

解 设U

C =U N = 0° =110 0° 407.0j 271.0j30)20(1108102

2

2BC

+=+++=?S

407.22j 207.30953.7j 793.930j 40593.7j 793.9407.0j 271.0)8j 10(B

B B BC

C B +=--+=''?+='--=++--=?+-=''S S S S S S

083.27j 545.32j4.676338.2407.22j 207.30676.4j 338.2)40j 20(110407.22207.30AB

B A 2

2

2AB

+=+++=?+'=+=++=?S S S S 已知U A =121kV

)

kV (64.110972.3668.106)

kV (972.3668

.10630

)593.7(20)793.9()kV (668.106332.14121)

kV (332.14121

40

083.2720545.32BC B C BC AB A B AB =+=?-=-=?-+?-=?=-=?-==?+?=

?U U U U U U U U

二、某发电厂装有两台发电设备,其耗量特性分别为

F 1=3+0.3P G1+0.0022

G1P (t/h)

F 2=5+0.3P G2+0.0022

G2P (t/h)

两台发电设备的额定容量均为100MW ,而最小可发有功功率均为30MW ,若该厂承担负荷150MW ,试求负荷在两台发电设备间的最优分配方案。(15分) 解 两台发电设备的耗量微增率分别为

G2

G2G2

2

2G1

G11

11006.03.0003.023.0004.03.0002.023.0P P dP dF P P dP dF

G +=?+==+=?+==λλ

按等耗量微增率准则分配负荷,令λ1=λ2,有 0.3+0.004P G1=0.3+0.006P G2 而等约束条件为

P G1+P G2=150 联立式(A )、式(B )、求解P G1、P G2。 把P G2=150-P G1代入式(A )有

0.3+0.004P G1=0.3+0.006(150—P G1)

0.004P G1=0.9—0.006P G1 0.01P G1=0.9

于是解得 P G1=90MW P G2=60MW

此分配方案符合等耗量微增率准则,即满足等约束条件,也满足不等约束条件(30<90<100、30<60<100),因此,可做为最优分配方案。

三、如图二所示某降压变电所装设一台容量为20MV A 、电压为110/11kV 的变压器,要求变压器低压侧的

偏移在大小负荷时分别不超过额定值的 2.5%和7.5%,最大负荷为18MV A ,最小负荷为7MV A ,?cos =0.8,变压器高压侧的电压在任何运行情况下均维持107.5kV ,变压器参数为U k %=10.5,

P k =163kW ,励磁影响不计。试选择变压器的分接头。(20分)

图二 题三图

解 变压器的电阻和电抗为

)

(5.63201001105.10100%)(93.420100011016310002

N

2N k T 22

2

N 2

N k T Ω=??==Ω=??==S U U X S U P R

末端最大和最小负荷为

???+=?+?=+=+=?+?=+=)M V A (2.4j 6.56.07j 8.07s i n 7j c o s 7)

M V A (8.10j 4.146.018j 8.018sin 18j cos 18min

mzx ????S S

按最大和最小负荷时调压要求,变压器低压侧电压应为 ???=+='=+=')kV (75.10%)5.71(10)

kV (25.10%)5.21(10min

max i i U U

在最大和最小负荷时变压器低压侧的电压由下式求得 ????

???

?+?-=?-='?+?-=?-=m i n m i n m a x m a x m a x m a x m a x m a x 5

.632.493.46.55.1075.638.1093.44.145.107i i i i U U U U U U U U I I

解得

???==)kV (6.104)

kV (9.99min

max i i U U

然而最大和最小负荷时分接头电压为

???

?

???

=?='==?='=)

kV (10775.10116.104)kV (2.10725.10119.99min N min min /max N max max /i i i T i i i T U U U U U U U U )kV (1.1072

107

2.1072min /T/max =+=+=

T TI U U U

故选分接头电压为110(1-2.5%)=107.25的分接头。 校验低压母线电压:

最大负荷时 )kV (25.1025.10711

9.99%T N max max =?=='I i i i U U U U

最小负荷时 )kV (73.1025

.107116.104T N min min =?=='I i i i U U U U 电压偏移:

最大负荷时 %5.2%10010

10

25.10%max =?-='U 最大负荷时 %5.7%3.7%10010

10

73.10%min

≤=?-='U 比较可知,所选择的分接头满足调压要求。

四、如图三所示的网络中,当降压变压所10.5kV 母线上发生三相短路时,可将系统视为无限大功率电源,

试求此时短路点的冲击电流和短路功率。(25分)

图三 题四图

解:

取S B =100MV A U B =U av

1

19

.22

.3100

07.0292

.037

100

104.0525.020100

105.0**4*32*2*1==?===??==?

=E X X X X 等值网络如图7-1(b )所示。

912.119.22

1

292.0525.0*=?++=∑X 周期分量电流的有效值 523.0912

.111**===∑X I 有名值电流为

)kA (88.25

.103100523.0B *=??=?=I I I

若取K M =1.8,则冲击电流

)kA (34.788.255.255.28.12M =?==??=I I i

国家电网公司招聘考试试题及答案

国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的八字方针是优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电力客户、服务于社会发展。 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 4、2005年4月8日,国家电网公司召开三公调度供电服务电视电话会议,向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务行为十个不准、三公调度“十项措施”、供电服务十项承诺。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识,公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺,城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96%。 9、在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV及以下三相供电的,为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同。《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。 11、用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ。 13、以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签定供用电合同。 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而只作刀闸使用。 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高。 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基本电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成。 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度(√)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时,请客户留下联系电话,以便另约服务时间。(×) 3、接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。(×) 4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。 5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。(×) 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,供电企业可自行制定限电序位。(×) 7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的,从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求,供电企业都应受理。(×) 8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电负荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率

农村电力网作业题答案

东北农业大学网络教育学院 农村电力网作业题(一) 一、回到下列问题(40分) 1. 衡量电能质量的指标是什么? 答:衡量电能质量的指标是电压、频率和波形。 2. 架空输电线路由哪些部分组成? 答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具。 3. 三相导线的位置不对称时会产生什么后果?如何改善? 答:三相导线布置的位置不对称,则各相的电感值就不会相等,当通过相同的电流时,各相的压将不 相等,将引起三项电压的不平衡。此外,还会对周围通讯线路造成干扰。 改善措施是进行导线换位。 4. 什么是电晕?它的后果是什么?避免电晕现象的有效措施施什么? 答:电晕是一种气体放电现象,是当导线表面电场强度达到或超过某一数值时,导线周围的空气分子 游离而产生的。主要后果是消耗有功功率,而且产生噪声,干扰通讯线路。避免电晕现象应设法降低导线 表面的电场强度值,一般采用分裂导线或扩径导线。 5. 电力网的损耗由哪几部分组成? 答:电力网的损耗主要体现在输电线路和变压器上。 6. 降低线损的措施由那些? 答:降低发电机和变压器的损耗标准,改变电力网的功率分布,提高负荷的功率因数,提高电网电压 运行水平,实现变压器的经济运行,实现整个系统的有功、无功经济分配。 7. 我国现行的电压等级有那些?试列出具体值? 答:3kV 、6 kV 、10 kV 、35 kV 、60 kV 、110 kV 、220 kV 、330 kV 、500 kV 。 8. 电力系统的调压措施有那些? 答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路 参数调压。 9. 什么是时电力系统的短路?有哪几种类型? 答:电力系统短路是指相与相之间或相与地之间的不正常接触。有三相短路、单相接地短路、两相短 路、两相接地短路。 10. 什么是标幺制?有何特点? 答:标幺制就是把各种物理量用标幺值来表示的一种方法, 标幺值为实际值和基准值之比。 采用标幺值时, 可使计算简化。 二、 计算题(60分) 1?试计算SFL1 — 20000/110型双绕组变压器归算到高压侧的参数,并画出它的等值电路。变压器铭牌给出 该变比为 110/11、S N =20MVA 、P k =135kW 、P °=22kW 、U k %=10.5、1。%=0.8。 解由短路损耗P k =135kW 可求得变压器电阻为 P k U N 135 **** ****S N _1000 202 由短路电压百分值 U k %可求得变压器电抗为 由空载损耗P °=22kW 可求得变压器励磁支路的电导为 = 4.08(") X T 5%U N 100S N 2 10.5 110 100 20 = 63.53(」)

大数据时代:电力行业如何掘金

大数据时代:电力行业如何掘金 一、大数据顶层设计出台 国务院总理李克强8月19日主持召开国务院常务会议,通过《关于促进大数据发展的行动纲要》(下称《纲要》),这意味着大数据顶层设计出台,国家大数据战略成形,大数据产业有望成为新经济的重要引擎。 从流量到数据,是对整个互联网经济的重新定义和洗牌,两种思维分别是两代互联网经济的代表。 流量时代,互联网撬动的GDP约为3万亿元;而在经历了第一代互联网时期的爆发式增长后,BAT等互联网巨头的流量规模已经形成,变现方式的单一将导致流量变成一种相对廉价资源;数据思维时代,企业将从单纯追求“量”向追求“质”转变,大数据能够帮助企业从有限的流量中挖掘更大的价值;据推算,大数据有望撬动的GDP至少在万亿元量级,可比肩流量经济。 从应用层面来说,互联网金融、智能安防、智能医疗等各领域都已加入对于大数据的采集和分析。BAT等互联网龙头更是大数据经济的积极推进者,马云将数据比作互联网时代的石油,大数据从某种程度上已成为互联网经济的生产要素之一,并加速了线上线下的融合。 目前,所有传统行业都在积极借助大数据的力量,帮助企业实现转型。在电力行业,大数据已经被提升企业战略层面。大数据时代为电力行业带来了新的发展机遇,同时也提出了新的挑战。必须通过良好的大数据管理,切实提高电力生产、营销及电网运维等方面的管理水平。 二、电力行业数据量大、类型多、价值高 如仅从体量特征和技术范畴来讲,电力大数据是大数据在电力行业的聚焦和子集。但是,电力大数据不仅仅是技术进步,更是涉及整个电力系统在大数据时代发展理念、管理体制和技术路线等方面的重大变革,是下一代智能化电力系统在大数据时代下价值形态的跃升。 电力大数据的特征可以概括为3“V”、3“E”。其中3“V”分别是体量大(Volume)、类型多(Variety)和速度快(Velocity),3“E”分别是数据即能量(Energy)、数据即交互(Exchange)、数据即共情(Empathy)。 重塑电力核心价值和转变电力发展方式是电力大数据的两条核心主线。电力

电力电子技术第2章-习题-答案

第2章电力电子器件课后复习题 第1部分:填空题 1. 电力电子器件是直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。 2. 主电路是在电气设备或电力系统中,直接承担电能变换或控制任务的电路。 3. 电力电子器件一般工作在开关状态。 4. 电力电子器件组成的系统,一般由控制电路、驱动电路、主电路三部分组成, 由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加保护电路。 5. 按照器件能够被控制的程度,电力电子器件可分为以下三类:不可控器件、半控型器件 和全控型器件。 6.按照驱动电路信号的性质,电力电子器件可分为以下分为两类:电流驱动型和电压驱动型。 7. 电力二极管的工作特性可概括为单向导电性。 8. 电力二极管的主要类型有普通二极管、快恢复二极管、肖特基二极管。 9. 普通二极管又称整流二极管多用于开关频率不高,一般为1K Hz以下的整流电路。其 反向恢复时间较长,一般在5μs以上。 10.快恢复二极管简称快速二极管,其反向恢复时间较短,一般在5μs以下。 11.肖特基二极管的反向恢复时间很短,其范围一般在10~40ns之间。 12.晶闸管的基本工作特性可概括为:承受反向电压时,不论是否触发,晶闸管都不会导 通;承受正向电压时,仅在门极正确触发情况下,晶闸管才能导通;晶闸管一旦导通, 门极就失去控制作用。要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降至维持电流以下。 13.通常取晶闸管的U DRM和U RRM中较小的标值作为该器件的额定电压。选用时,一般取 为正常工作时晶闸管所承受峰值电压2~3 倍。 14.使晶闸管维持导通所必需的最小电流称为维持电流。晶闸管刚从断态转入通态并移除 触发信号后,能维持导通所需的最小电流称为擎住电流。对同一晶闸管来说,通常I L约为I H的称为2~4 倍。 15.晶闸管的派生器件有:快速晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、光控晶闸管。 16. 普通晶闸管关断时间数百微秒,快速晶闸管数十微秒,高频晶闸管10微秒左右。 高频晶闸管的不足在于其电压和电流定额不易做高。 17.双向晶闸管可认为是一对反并联联接的普通晶闸管的集成。 18.逆导晶闸管是将晶闸管反并联一个二极管制作在同一管芯上的功率集成器件。 19. 光控晶闸管又称光触发晶闸管,是利用一定波长的光照信号触发导通的晶闸管。光触 发保证了主电路与控制电路之间的绝缘,且可避免电磁干扰的影响。

最新整理电力行业考试中心_电力行业审查报告.docx

最新整理电力行业考试中心_电力行业审查报告电 力设计审查 随着我国社会经济的发展,健全和完善企业内部审计已成为当务之急。内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,合理规避税负,加强管理,提高经益。 一、建立内部独立审计机构的作用 1、制约作用 对照国家的法律法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,维护企业的利益及经济秩序。制止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益。通过检查监督被审计单位执行国家财经纪律情况,制止违规行为,有利于企业健康发展。披露经济活动资料中存在的错误和舞弊行为,保证会计信息资料真实、正确、及时、合理合法的反映事实。纠正经济活动中的不正之风。事实上不少单位的信息资料不仅存在错误,而且存在着具有造假性质,配合纪检监察部门,打击各种经济犯罪活动,内部审计部门通过开展财务收支审计、财经法纪审计、对部门负责人离任前审计,发现问题,查明损失浪费、经济违法行为,及时向纪检监察部门提供证据和信息,采取措施,充分发挥审计的特殊作用。 2、防护作用 内部审计工作在执行监督职能中,对深化改革,降本增效起到了保证、保障、维护作用。 为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。为了适应新的形势,应对激烈的市场竞争,内部审计人员有必要开展事前、事中、事后审计,内控系统

的健全性和有效性审计,风险审计及计算机审计,揭示并建议改正内部控制制度存在的薄弱环节和失控点,提高企业管理水平。保障股民资产的安全、完整。内部审计人员应重视生产经营情况,对企业资产状况做到心中有数,随时随地开展内部审计督查,提出有效措施,经济有效的使用资产,确保出资人资产保值增值,防止资产流失。降本增效,维护财经纪律。 有效地开展经济效益审计是当前企业内部审计工作的重点和关键。降低成本增加效益,维护财经纪律是经济效益审计的出发点。同时,随着税收征管制度的逐步完善,处罚制度的逐步严厉以及税收、财务制度的不一致性,建立内审制度也是合理规避纳税处罚、减轻企业税负的唯一有效途径。 3、促进作用,促进企业改善经营管理,提高经济效益。 通过财务收支审计和经济效益审计,发现影响财务成果和经济效益的各种因素,提出解决问题的措施,进一步挖潜降耗,增加收入,促进经济责任制的完善和履行。通过经济责任制审计,发现制度本身的缺陷,向有关部门反馈信息,解决履行情况和责任归属不清的问题。促进各种经济利益关系的正确协调处理。不定期的开展对企业的子公司,及下属单位的审计,规范下属实体遵章守纪,正当经营,依法办事。有利于调动各方面的积极性。 4、建设性作用 建设性作用是通过对被审计单位的经济活动的检查和评价,针对管理和控制中存在的问题,提出富有成效的意见和方案,促进企业改善经营管理。审查评价企业管理和控制制度的健全性和有效性,披露薄弱环节,解决存在的问题,完善内部控制制度,堵塞漏洞。审查评价企业的财务收支和经济效益,寻找新的经济效益增长点,消化不利因素,优化资源配置,增强企业活力和市场竞争力。综上所述,内部审计在贯彻执行党和政府的方针政策和维护财经纪律方面,在保

电力电子作业答案

2013电力电子技术作业 第一次作业 1.什么是线性系统? 答: 状态变量和输出变量对于所有可能的输入变量和初始状态都满足叠加性和齐次性的系统叫做线性系统。 2.电力电子器件为什么要工作在开关状态? 答:如果电力电子器件工作在放大状态,器件时时刻刻都有管压降和电流,此时将会产生较大的功耗。 当电力电子器件工作在开关状态时,首先一个开关管工作在理想导通状态时是不耗电的,因为饱和时只有电流没有管压降,因此没有功耗;当电力电子器件工作在截止状态时只有压降没有电流,也没有功耗。所以电力电子器件一般都工作在开关状态. 3.什么是集总参数电路?什么是分布参数电路? 答:以电路电气器件的实际尺寸(d)和工作信号的波长(λ)为标准划分,实际电路又可分为集总参数电路和分布参数电路。 满足d<<λ条件的电路称为集总参数电路。其特点是电路中任意两个端点间的电压和流入任一器件端钮的电流完全确定,与器件的几何尺寸和空间位置无关。 不满足d<<λ条件的电路称为分布参数电路。其特点是电路中的电压和电流是时间的函数而且与器件的几何尺寸和空间位置有关。

1.开关频率提高对变换器有什么好处?有什么坏处? 答: 好处: (1)开关频率的提高会使系统的动态响应加快 (2) 电力电子装置的体积将减小,有助于电力电子器件的小型化 (3)变换器的输出纹波将减小 坏处:(1)开关器件的开关损耗增大 (2)系统的电磁干扰将会变得严重 (3)变压器的涡流损耗将会增大 2.PWM控制,PFM控制分别指什么意思? 答:PWM控制表示脉冲宽度调制,脉冲的开关频率不变,改变脉冲导通时间 PFM控制表示脉冲频率调制,脉冲的导通时间不变,改变脉冲的频率 3.开关管导通和关断时其U,I,R是怎样的? 答:在理想状态下 导通:U等于零 I为开通时流过开关管的电流 R等于零 关断:U为加在开关管两端的电压 I为零 R为无穷大 4.用图例方法说明开关过程的开通损耗和关断损耗情况? 答:课本271页图7.2

农村电力网作业题——答案

东北农业大学网络教育学院 农村电力网作业题(一) 一、回到下列问题(40分) 1.衡量电能质量得指标就是什么? 答:衡量电能质量得指标就是电压、频率与波形。 2.架空输电线路由哪些部分组成? 答:架空输电线路包括导线、避雷线、杆塔、绝缘子与金具. 3.三相导线得位置不对称时会产生什么后果?如何改善? 答:三相导线布置得位置不对称,则各相得电感值就不会相等,当通过相同得电流时,各相得压将不相等,将引起三项电压得不平衡.此外,还会对周围通讯线路造成干扰。 改善措施就是进行导线换位。 4.什么就是电晕?它得后果就是什么?避免电晕现象得有效措施施什么? 答:电晕就是一种气体放电现象,就是当导线表面电场强度达到或超过某一数值时,导线周围得空气分子游离而产生得。主要后果就是消耗有功功率,而且产生噪声,干扰通讯线路。避免电晕现象应设法降低导线表面得电场强度值,一般采用分裂导线或扩径导线. 5.电力网得损耗由哪几部分组成? 答:电力网得损耗主要体现在输电线路与变压器上。 6.降低线损得措施由那些? 答:降低发电机与变压器得损耗标准,改变电力网得功率分布,提高负荷得功率因数,提高电网电压运行水平,实现变压器得经济运行,实现整个系统得有功、无功经济分配。 7.我国现行得电压等级有那些?试列出具体值? 答:3kV、6kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220kV、330kV、500 kV. 8.电力系统得调压措施有那些? 答:改变发电机端电压调压,改变变压器分接头调压,改变电力网无功功率分布调压,改变输电线路参数调压. 9.什么就是时电力系统得短路?有哪几种类型? 答:电力系统短路就是指相与相之间或相与地之间得不正常接触.有三相短路、单相接地短路、两相短路、两相接地短路。 10.什么就是标幺制?有何特点? 答:标幺制就就是把各种物理量用标幺值来表示得一种方法,标幺值为实际值与基准值之比。采用标幺值时,可使计算简化. 二、计算题(60分) 1、试计算SFL1—20000/110型双绕组变压器归算到高压侧得参数,并画出它得等值电路.变压器铭牌给出该变比为110/11、S N=20MV A、P k=135kW、P0=22kW、U k%=10、5、I0%=0、8。 解由短路损耗Pk=135kW可求得变压器电阻为 由短路电压百分值U k%可求得变压器电抗为 由空载损耗P0=22kW可求得变压器励磁支路得电导为 由空载电流百分值I0%可求得变压器励磁支路得电纳为 于就是等值电路如图2-2所示。

全方位理解电力行业大数据

全方位理解电力行业大数据 核心提示:如仅从体量特征和技术范畴来讲,电力大数据是大数据在电力行业的聚焦和子集。但是,电力大数据不仅仅是技术进步,更是涉及整个电力系统在大数据时代发展理念、管理体制和技术路线等方面的重大变革,是下一代智能化电力系统在大数据时代下价值形态的跃升。 如仅从体量特征和技术范畴来讲,电力大数据是大数据在电力行业的聚焦和子集。但是,电力大数据不仅仅是技术进步,更是涉及整个电力系统在大数据时代发展理念、管理体制和技术路线等方面的重大变革,是下一代智能化电力系统在大数据时代下价值形态的跃升。 电力大数据的特征可以概括为3“V”3“E”。其中3“V”分别是体量大(Volume)、类型多(Variety)和速度快(Velocity),3“E”分别是数据即能量(Energy)、数据即交互(Exchange)、数据即共情(Empathy)。 重塑电力核心价值和转变电力发展方式是电力大数据的两条核心主线。电力大数据通过对市场个性化需求和企业自身良性发展的挖掘,驱动电力企业从“以电力生产为中心”向“以客户为中心”转变。电力大数据通过对电力系统生产运行方式的优化、对间歇式可再生能源的消纳以及对全社会节能减排观念的引导,能够推动中国电力工业由高耗能、高排放、低效率的粗放发展方式向低耗能、低排放、高效率的绿色发展方式转变。此外,电力大数据的有效应用可以面向行业内外提供大量的高附加值的内容增值服务。 “大数据”在电力行业到底有多大? 随着社会的进步和信息通信技术的发展,信息系统在各行业、各领域快速拓展。这些系统采集、处理、积累的数据越来越多,数据量增速越来越快,以至用“海量、爆炸性增长”等词汇已无法形容数据的增长速度。 2011年5月,全球知名咨询公司麦肯锡全球研究院发布了一份题为《大数据:创新、竞争和生产力的下一个新领域》的报告。报告中指出,数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域,逐渐成为重要的生产因素;而人们对于大数据的运用预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。2012年3月29日,美国政府在白宫网站上发布了《大数据研究和发展倡议》,表示将投资2亿美元启动“大数据研究和发展计划”,增强从大数据中分析萃取信息的能力。 什么是大数据? “大数据”到底有多大?根据研究机构统计,仅在2011年,全球数据增量就达到了1.8ZB(即1.8万亿GB),相当于全世界每个人产生200GB以上的数据。这种增长趋势仍在加速,据保守预计,接下来几年中,数据将始终保持每年50%的增长速度。 纵观人类历史,每一次划时代的变革都是以新工具的出现和应用为标志的。蒸汽机把人们从农业时代带入了工业时代,计算机和互联网把人们从工业时代带入了信息时代,而如今大数据时代已经到来,它源自信息时代,又是信息时代全方位的深化应用与延伸。大数据时代的生产原材料是数据,生产工具则是大数据技术,是对信息时代所产生的海量数据的挖掘

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

电力电子作业题二

习题(二) 第一部分:填空题 1、在特定场合下,同一套整流电路即可工作在状态,又可工作在状态,故简称变流电路。 2、控制角α与逆变角β之间的关系为。 3、三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互 差。 4、电容滤波的单相不可控整流电路中,空载时,放电时间常数为,输出电压最大, U 。 d 5、整流就是把电变换为电的过程; 6、逆变与整流的区别仅仅就是控制角不同, 时,电路工作在整流状态, 时,电路工作在逆变状态。 7、产生逆变的条件:要有直流电动势,其极性与晶闸管的导通方向,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;要求晶闸管的控制角90度,使为负值。 8、三相桥式全控整流电路的触发方式有触发与触发两种。 第二部分:选择题 1、单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围就是( ) A、90° B、120° C、150° D、180° 2、三相可控整流与单相可控整流相比较,输出直流电压的纹波系数( )。 A 三相的大 B 单相的大C一样大 3、单相全控桥电阻性负载电路中,晶闸管可能承受的最大正向电压为() D6U2 A、2U2 B、2U2 C、12 2 4、对于三相半波可控整流电路,换相重叠角γ与哪几个参数有关()

A、α、负载电流I d以及变压器漏抗X C B、α以及负载电流I d C、α与U2 D、α、U2以及变压器漏抗X C 5、能够实现有源逆变的电路为()。 A、三相半波可控整流桥带续流二极管电路 B、单相全波可控整流电路 C、单相全控桥接续流二极管电路 D、单相半控桥整流电路 6、三相半波可控整流电路的自然换相点就是() A、交流相电压的过零点; B、本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处; C、比三相不控整流电路的自然换相点超前30°; D、比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°。 7、三相半波带电阻性负载时,α为( )度时,可控整流输出的电压波形处于连续与断续的临界状态。 A、0度 B、60度 C、30度 D、120度 8、三相桥式全控整流电路中6个晶闸管的导通顺序正确的就是() A、 B、 C、 D、 9、单相全控桥式整流电路,带阻感负载(L足够大)时的移相范围就是()。 A、180° B、90° C、120° D、220° 10、对于三相半波可控整流电路,换相重叠角γ与哪几个参数有关() A、α、负载电流I d以及变压器漏抗X C B、α以及负载电流I d C、α与U2 D、α、U2以及变压器漏抗X C 11、当变压器二次电压有效值相等时,双反星形电路的整流电压平均值就是三相桥式电路的()。 A、2 B、1/2 C、3 D、1/3 12、最小逆变角一般取() A、B、C、D、 13、在一般可逆电路中,最小逆变角βmin选在下面那一种范围合理()。

农村低压电力网的基本技术要求

范围 本标准规定了农村低压电力网的差不多技术要求,适用于380V及以下农村电力网的设计、安装、运行及检修。对用电有专门要求的农村电力用户应执行其他相关标准。 各级电力治理部门从事农电的工作人员、电力企业从事农电的工作人员、农村电力网中用户单位的电气工作人员应熟悉并执行本标准。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被

修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBl2527—1990 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》 GBl3955—1992 《漏电爱护器安装和运行》 GB50173—1992 《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB4623—1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB6829—1995 《剩余电流淌作爱护器的一般要求》 GB/T6915—1986 《高原电力电容器》 GB/T773—1993 《低压绝缘子瓷件技术条件》 GB/T1386.1—1997《低压电力线路绝缘子第1部分:低压架空电力线路绝缘子》 GB/T16934—1997 《电能计量柜》 GB/T6916—1997 《湿热带电力电容器》 GB/T1179一1999 《圆线同心绞架空导线》

GB/T17886.1—1999 《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器,第一部分:总则—性能试验~安全要求—安装和运行导则》 GB/T11032—2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GBJ63—1990 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GBJ149—1990 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 DL/T601—1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T602—1996 《架空绝缘配电线路施工及验收规程》 JB2171—85 《额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线》 JB7113—93 《低压并联电容器装置》 JB7115—93 《低压无功就地补偿装置》 中华人民共和国电力工业部第8号令《供电营业规则》1996年10月8日

电力大数据资料

“大数据”为电力企业带来什么 以更准确的分析预测,为智能电网与新能源发展提供决策依据 “大数据”这个词是最近的新热点,《纽约时报》甚至宣称“大数据时代降临了”,随着这个词的频频曝光,它的商业价值也逐渐凸显,“大数据”已然成为众多世界500强企业追捧的对象,意昂(E.ON)等多家超大型国际电力能源集团已宣布牵手“大数据”。那么,“大数据”究竟会给电力企业的未来发展带来什么启示呢? “大数据”的核心:更准确地预测 “大数据”源自英文bigdata,对这个概念的解释千差万别,美国学者舍恩伯格在他的专著《大数据时代》中解释说:“大数据,就是我们可以在更大规模的数据上,做到更多我们无法在小规模数据基础上完成的事情。” 他认为,“大数据”的核心就是对庞杂的超大规模数据资料进行分析,从而可以更准确地预测,这必然引发商业变革。以欧洲快销时尚品牌ZARA为例,该公司通过对消费者登录网店的数据进行分析,找出最受欢迎的产品,作为实体店的推荐参考,果然效果很好。并在实体店及网店中不停地收集消费者反馈:“我喜欢这个图案”、“我讨厌这个扣子”等,所有消息都通过销售经理反馈给数据处理中心,最终各方信息都将被分类处理,成为设计、生产、销售的指引。ZARA借此将销售收入提高了10%。 舍恩伯格在《大数据时代》一书中提出了一个非常具有颠覆性的观点:通过对庞大数据分析知道“是什么”就够了,不必再去追问“为什么”,就好像ZARA只需通过“大数据”分析了解什么款式最受欢迎,不必再花精力去研究消费者为什么喜欢。这个观点对于企业管理者来说,尤为重要。 需要专业化的数据处理机构 意昂集团(E.ON),欧洲最大的电力集团公司之一,兼营石油、贸易、运输等业务,2 012年在世界500强榜单上排名第16位,英、德等30多个国家的电网与发电企业都属于该集团旗下资产,用户数量超过2600万人。今年4月,该集团宣布携手瑞典爱立信(Er-ics son)公司探索“大数据”。 爱立信将向意昂集团出售相应的电网应用设备和软件,用来将意昂旗下电网的数据传输量提高3000%,可见这家电力企业在未来对数据的依赖。爱立信将帮助意昂对这些数据进行管理和分析,从而为企业经营服务。这次“大数据”合作主要集中在瑞典电网,意昂在瑞典大约拥有60万块智能电表。

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

电力电子作业题二

电力电子作业题二-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题(二) 第一部分:填空题 1、在特定场合下,同一套整流电路即可工作在状态,又可工作在状态,故简称变流电路。 2、控制角α与逆变角β之间的关系为。 3、三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互 差。 4.电容滤波的单相不可控整流电路中,空载时,放电时间常数为,输出电压最大, U 。 d 5.整流是把电变换为电的过程; 6. 逆变与整流的区别仅仅是控制角不同,时,电路工作在整流状态,时,电路工作在逆变状态。 7. 产生逆变的条件:要有直流电动势,其极性和晶闸管的导通方向,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;要求晶闸管的控制角 90度,使为负值。 8. 三相桥式全控整流电路的触发方式有触发和触发两种。 第二部分:选择题 1、单相半波可控整流电阻性负载电路中,控制角α的最大移相范围是( ) A.90° B.120° C.150° D.180° 2、三相可控整流与单相可控整流相比较,输出直流电压的纹波系数()。 A 三相的大 B 单相的大 C一样大 3、单相全控桥电阻性负载电路中,晶闸管可能承受的最大正向电压为( ) 2212 6U2 2 4、对于三相半波可控整流电路,换相重叠角γ与哪几个参数有关( ) A. α、负载电流I d以及变压器漏抗X C B. α以及负载电流I d C. α和U2 D. α、U2以及变压器漏抗X C 5、能够实现有源逆变的电路为( )。 A、三相半波可控整流桥带续流二极管电路 B、单相全波可控整流电路

国家电网考试试题

国家电网考试试题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I类 B II 类 C III 类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈 进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣 服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索

6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80米 D 6 米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功 率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量

电力电子技术试题库-2013

电力电子技术作业题 一、选择题(每题20分) 1.()晶闸管额定电压一般取正常工作时晶闸管所承受峰电压的( )。 A. 1~2倍 B. 2~3倍 C. 3~4倍 D. 4~5倍 2.()选用晶闸管的额定电流时,根据实际最大电流计算后至少还要乘以()。 A. 1.5~2倍 B. 2~2.5倍 C. 2.5~3倍 D. 3~3.5倍 3.()晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后,能维持通态所需要的最小电流是()。 A. 维持电流IH B. 擎住电流IL C. 浪涌电流ITSM D. 最小工作电流IMIN 4.()对同一只晶闸管,擎住电流IL约为维持电流IH的( )。 A. 1~2倍 B. 2~4倍 C. 3~5倍 D. 6~8倍 5.( )普通晶闸管的额定电流用通态平均电流值标定,而双向晶闸管通常用在交流电路中,因此其额定电流用( )标定。 A. 平均值 B. 最大值 C. 最小值 D. 有效值 6.( )晶闸管属于 A. 全控型器件 B.场效应器件 C.半控型器件 D.不可控器件 7.( )晶闸管可通过门极( )。 A. 既可控制开通,又可控制关断 B.不能控制开通,只能控制关断 C.只能控制开通,不能控制关断 D.开通和关断都不能控制 8.()使导通的晶闸管关断只能是( )。 A. 外加反向电压 B.撤除触发电流 C. 使流过晶闸管的电流降到接近于零 D. 在门极加反向触发 9.()在螺栓式晶闸管上有螺栓的一端是( )。 A. 阴极K B. 阳极A C. 门极K D. 发射极E 10. ()晶闸管导通的条件是()。 A. 阳极加正向电压,门极有正向脉冲 B. 阳极加正向电压,门极有负向脉冲 C. 阳极加反向电压,门极有正向脉冲 D. 阳极加反向电压,门极有负向脉冲 11. ( )可关断晶闸管(GTO)是一种()结构的半导体器件。 A.四层三端 B.五层三端 C.三层二端 D.三层三端 12 . ()晶闸管的三个引出电极分别是()。 A.阳极、阴极、门极 B.阳极、阴极、栅极 C.栅极、漏极、源极 D.发射极、基极、集电极 13. ()已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流()。 A.减小至维持电流I H以下 B.减小至擎住电流I L以下 C.减小至门极触发电流I G以下 D.减小至5A以下 14. ( )单相半波可控整流电路,阻性负载,控制角α的最大移相范围是()。 A.0~90° B. 0~120°C. 0~150°D. 0~180° 15. ( )单相半波可控整流电路,阻性负载,当α=()时,U d = 0。 A.90° B. 120°C. 150°D. 180° 16. ( )单相半波可控整流电路,阻性负载,当α=()时,U d=0.45 U2。 A.0° B. 90°C. 150°D. 180° 17.( )单相半波可控整流电路,阻性负载,晶闸管承受的最大正反向电压均为()。 A.U2 B. 2 C. 2 D. 2U2 18.()单相半波可控整流电路,带电阻性负载R,设变压器二次侧相电压有效值为U2,

华为电力数据网解决方案

华为电力数据网解决方案 概述 电力数据网对于保证电力系统的安全、稳定来说必不可少,是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础,是电力系统的重要基础设施。 电力数据网按照功能和安全级别分成两张独立的物理网络:调度数据网和综合业务数据网。 调度数据网承载实时控制区(安全Ⅰ)和非实时控制生产区(安全Ⅱ)业务,包括与电力自动化生产直接相关的信息系统,用于监控电力生产运行过程中的各种业务处理系统及智能设备。 电力综合业务数据网承载的业务主要是生产管理区(安全区Ⅲ)和管理信息区(安全区Ⅳ)的应用系统业务,包括管理信息系统、财务自动化系统和供电营销系统等;同时,电力综合业务数据网还将承载具有实时性要求的新型应用,如视频监控、视频会议等。 相应地,华为提出了电力调度数据网解决方案,以及电力综合数据网解决方案。 方案介绍 华为电力调度数据网解决方案 华为电力调度数据网解决方案的网络整体架构如图1所示。 网络由骨干网和接入网络部分组成,其中国调、网调、省调、地调组成一级骨干网络,接入网由各级调度直调厂站组成相应的接入自治域(接入网)、县调纳入地调接入网络。 厂站的接入设备采用双机配置,分别接入不同的接入网,一方面方便调度对直调厂站的调度采集要求,另一方面提供接入的冗余可靠性,三是减少调度数据网接入网数量,原则上各级调度机构只需一个接入网,便于接入网络平面和骨干网络平面交叉连接的路由控制,四是接入网实现互为备份,将提高调度间的协同能力。

图1 华为电力调度数据网解决方案 华为电力综合数据网解决方案 电力综合数据网划分为国网骨干网、省广域网、以及县市城域网,华为解决方案的网络整体架构如图2所示。 华为电力综合数据网解决方案综合了多种可靠性特性,整网消除单点故障,保证语音、视频以及重要电力业务应用不中断,与电力综合数据网一起,成为坚强电网的保障。 图2 华为电力综合数据网解决方案 方案特点 高性能、大容量、多业务的承载 华为高性能大容量数据通信设备,使电力数据网骨干网能轻松承载庞大的并发用户数及业务量。 华为电力数据网解决方案所使用的NE系列路由器以及S系列交换机均使用新一代硬件芯片和软件平台,采用最新的分布式架构设计,是建设坚强电网的强大基础。例如,NE40E-X路由器基于400G平台,具备2.56T超大交换容量,同时支持10M路由表,512K队列,为业界同级别路由器最高规格;S9300系列交换机支持5T交换容量,同时具备512K的路由/MAC表规格。 华为路由器/交换机采用IP/MPLS Diff-serv技术,边缘层设备实施复杂流分类优先级标记,核心、骨干层设备根据优先级标记进行优先级队列调度和拥塞处理,确保高品质的用户体验。 华为电力数据网解决方案致力于对不同的业务实现高品质承载,重要业务如调度、网管业务优先保证,时延抖动以及丢包率严格符合电力行业规范;并能保证语音、视频流有较高优先级,使得电力系统内部办公电话以及视频会议业务可以获取较好用户感受。骨干网路由器NE40E-X系列支持业界领先的MPLS HQoS技术,保证不同级别的用户/业务得到精细化QoS调度,确保高优先级业务的传输质量。

相关文档