刚性防水屋面

刚性防水屋面
刚性防水屋面

刚性防水屋面,是以细石混凝土作防水层的屋面。刚性防水屋面要求基层变形小,一般只适用于无保温层的屋面,因为保温层多采用轻质多孔材料,其上不宜进行浇筑混凝土的湿作业。此外,刚性防水屋面也不宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。

刚性防水屋面的构造一般有:防水层、隔离层、找平层、结构层等,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。

防水层:采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度不小于40mm.为防止混凝土开裂,可在防水层中配直径4~6mm,间距100~200mm的双向钢筋网片,钢筋的保护层厚度不小于10mm .

隔离层:位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。

找平层:当结构层为预制钢筋混凝土屋面板时,其上应用1:3水泥砂浆做找平层,厚度为20mm.若屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。

结构层:一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。

平屋面的保护层

规范要求:有机防水层不得直接暴露于大气中,必须在防水层上作保护层。根据屋面情况,大致分如下几个方面。

(1)上人屋面:

可分别选用如下产品:8--10厚的地砖块材、预制砼板(30*250 *250或者40*370*370)、架空砼板(350*490*490、砼c20,双向配直径4的钢筋、筋间距150),板缝1:2的砂浆填实。(2)不上人屋面:

可分别选用如下产品:预制架空砼板,粒径3--5的绿豆沙、中沙,卵石(粒径10--30、厚度50),浅色反光涂料(涂刷两道),水泥砂浆保护层(厚20,分割缝间距1m)

(3)屋面架空砼板可采用砖砌架空:顺水方向砌厚120、高180的砖带,砖带间距500;或者砌120*120*180的砖墩、双向间距500。

绿豆砂是指粒径4~6mm的粗砂粒或小石子。常用于油毡屋面的表面。

二毡三油或三毡四油屋面铺完最后一层油毡后、要挠上一层热蹄琦脂,随即铺上一层洁净、干燥的绿豆砂。这层绿豆砂的作用是阻挡阳光照射沥青,延缓防水层的老化变质,并且防止沥青因过热而流淌。这种带砂屋面适用于不上人的屋面。若是上人的平屋面,油毡上面可能设置有架空隔热板等保护层,油毡上应当铺绿豆砂。

绿豆砂不仅用于油毡屋面,也可用于水刷石、干粘石、剁假石等装饰抹灰。

绿豆砂是指粒径4~6mm的粗砂粒或小石子,常用于油毡屋面的表面。屋面的绿豆砂保护层在计算重力荷载的时候怎么算的?一般为0.07kN/mm2。

二毡三油或三毡四油屋面铺完最后一层油毡后、要挠上一层热玛碲脂,随即铺上一层洁净、干燥的绿豆砂。这层绿豆砂的作用是阻挡阳光照射沥青,延缓防水层的老化变质,并且防止沥青因过热而流淌。这种带绿豆砂屋面适用于不上人的屋面。若是上人的平屋面,油毡上面可能设置有架空隔热板等保护层,油毡上应当铺绿豆砂。绿豆砂不仅用于油毡屋面,也可用于水刷石、干粘石、剁假石等装饰抹灰。

不上人屋面用改性沥青防水卷材防水层,传统工艺一般都是二毡三油一砂或三毡四油一砂。设计、预算、施工都把绿豆砂定为改性沥青防水卷材防水层的组成部分。从实践调研来看,很多绿豆砂保护层对防止改性沥青防水卷材老化,减少温差、延长防水层的使用年限起了很大作用。有的因没按规定施工而绿豆砂粘结不牢,改性沥青防水卷材随沥青胶的逐渐老化而脱落。绿豆砂被雨水冲掉堵塞水落口,造成屋面溢水。使用单位很少上屋面检查维修。造成屋面防水层

不同程度的老化。

绿豆砂保护层施工质量的通病如下:

(1)绿豆砂粒径大小不一,不符合规定的粒径为3—5mm,施工前没有洗净。

(2)绿豆砂不预热就铺撒,不滚压;粘结不牢的浮砂过多,铺砂后不扫除浮砂,不检查修补漏铺之处。

(3)面层的胶结料,有的用纯沥青胶,不配制玛碲脂,有的热沥青胶的使用温度低,有的热沥青铺刮后等撒绿豆砂的时间长,沥青胶已冷却和绿豆砂不粘结。

(4)面层刮的胶结料过薄使绿豆砂粒嵌不牢,也有少数工地刮的沥青胶过厚,细粒径的绿豆砂粒被埋入沥青中。

以上通病直接影响绿豆砂的保护作用和效果。应认真按规定把绿豆砂保护层做好,发挥应有的效果。

(1) 优选好材料:绿豆砂,要选浅色、耐风化、颗粒均匀.粒径不小于3mm,不大于5mm,要筛选,清洗洁净晾干备用,不得用砂头和碎石代用。面层胶结料不宜用纯沥青胶,要用玛碲脂。

(2)检查铺贴的改性沥青防水卷材是否标准。如有缺陷要修补好后保护层方可施工。

(3)绿豆砂保护层的施工在熬制玛碲脂的同时,要用平板锅预热绿豆砂,温度控制在100℃左右,一人负责涂刷热玛碲脂,厚度控制在2~3mm之间,一人跟着趁热撒上一层热绿豆砂,一人用扫帚扫平或用推板推平。撤时要匀开,扫时要铺平,不能有重叠堆积现象。扫过后紧跟着就用小滚筒压平,使绿豆砂粒压入玛碲脂中,冷却后扫除没有粘结的绿豆砂粒,发现有不均匀和漏撤处必须补均匀。

卷材防水屋面有哪些构造层次?在构造上各有何要求?

承重层、找平层、隔汽层、保温层、结合层、防水层和保护层。

1.承重结构层一般采用现浇或预制钢筋混凝土屋面板。

2.找坡层有结构找坡及轻质材料(如煤渣)两种。

3.找平层一般设在保温层或找坡层之上,以利于防水层和隔汽层的铺设。

4.隔汽屋是在保温层之下,找平层之上,刷冷底子油一道,热沥青两道,质量要求较高或室内湿度很大时可做一毡二油隔汽层。

5.保温层多用水泥珍珠岩、水泥蛭石、加气混凝土板、聚苯乙烯泡沫塑料板等,其厚度应按《民用建筑热工设计规范》的规定由设计人员计算确定,也可参照当地同类建筑选用。6.防水层是由卷材和相应的卷材粘结剂构成,目前使用的卷材有沥青类卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等。

对于沥青卷材防水屋面,应在铺防水层前,先涂刷冷底子油一道作结合层。对于高分子防水层面,则用专用基层处理剂处理。

7.保护层设置在防水层上,目的是保护卷材防水层,延长基使用寿命,同时降低夏季室内温度,分上人屋面、不上人屋面及架空屋面。

柔性防水屋面是用防水卷材与胶粘剂结合在一起的,形成连续致密的构造层,从而达到防水的目的。其基本构造层次由下至上依次为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。结构层:多为钢筋混凝土屋面板,可以是现浇板或预制板。找平层:卷材防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料上应设找平层;找平层的厚度取决于基层的平整度,一般采用20mm厚1:3水泥砂浆,也可采用1:8沥青砂浆等。结合层:作用是在基层与卷材胶粘剂间形成一层胶质薄膜,使卷材与基层胶结牢固。沥青类卷材通常用冷底子油作结合层;高分子卷材则多采用配套基层处理剂,也可用冷底子油或稀释乳化沥青作结合层。防水层:可采用高聚物改性沥青防水层或高分子卷材防水层。保护层:

设置保护层的目的是保护防水层。保护层的构造做法应视屋面的利用情况而定。另外,还有其它辅助层次,是根据屋盖的使用需要或为提高屋面性能而补充设置的构造层。其中,找坡层是材料找坡屋面为形成所需排水坡度而设;保温层是为防止夏季或冬季气候使建筑顶部室内过热或过冷而设;隔蒸汽层是为防止潮汽侵入屋面保温层,使其保温功能失效而设等。

卷材防水屋面构造层次

①基本层次(图[卷材防水屋面的构造组成])

a.结构层

多为刚度好,变形小的各类钢筋混凝土屋面板。

b.找平层

找平层一般采用1:3水泥砂浆或1:8沥青砂浆,为防止找平层变形开裂而波及卷材防水层,宜在找平层中留设分格缝。分格缝的宽度一般为20mm,纵横间距不大于6m。分格缝上面应覆盖一层200~300mm宽的附加卷材,用粘结剂单边点贴。(图[卷材防水屋面的分隔缝])

c.结合层

结合层的作用是使卷材与基层胶结牢固。沥青类卷材通常用冷底子油作结合层,高分子卷材则多用配套基层处理剂。

d.防水层

e.保护层

保护层的目的是保护防水层。不上人时,沥青油毡防水屋面一般在防水层撒粒径3~5mm的小石子作为保护层,高分子卷材如三元乙丙橡胶防水屋面等通常是在卷材面上涂刷水溶型或溶剂型的浅色保护着色剂,如氯丁银粉胶等。

上人屋面的保护层,常用的做法有:铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等块材;在防水层上现浇30~40mm厚的细石混凝土。(图[卷材防水屋面保护层做法])

②辅助层次

辅助构造层是为了满足房屋的使用,或提高屋面性能而补充设置的构造层,如:保温层、隔热层、隔蒸汽层、找坡层等。

刚性防水屋面施工工艺

刚性防水屋面施工工艺 适用范围 本工艺标准主要有适用于普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、块体刚性防水屋面、预应力混凝土防水屋面以及近年来发展起来的钢纤维混凝土的防水屋面。 材料准备 (1)混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量不小于330kg/m3,砂率35%~40%,灰砂比1∶2~1∶2.5 的原则备料,外加剂宜按使用说明书推荐参考用量的上限值配料。各种材料应按工程需要量一次备足,保证混凝土连续一次浇捣完成。(2)钢筋:按设计要求,如设计无特殊要求时,可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径4mm。钢丝使用前应调直。 (3)嵌缝材料:宜采用改性沥青基密封材料或合成高分子密封材料,也可采用其他油膏或胶泥。北方地区应选用抗冻性较好的嵌缝材料。 (4)其他:当防水层采用钢纤维混凝土时、块体或粉状材料时,各类材料亦应按工程需要量一次备足,以保证防水层连续施工。 施工机具 刚性防水层主要施工设备和工具如下:

施工工艺流程 (1)细石混凝土刚性防水层的施工 由细石混凝土或掺入减水剂、防水剂等非膨胀性外加剂的细石混凝土浇筑成的防水混凝土统称为普通细石混凝土防水层。用于屋面,称之为普通细石混

凝土屋面。 常用的防水剂主要有:三氯化铁、三乙醇氨、有机硅等。其抗渗原理是防水剂加入混凝土中后,即形成不溶性胶体化合物,用来堵塞毛细孔隙和减少毛细管通路,增加混凝土的密实性从而提高其抗渗性。 ①作业条件: 原材料和机具:各种原材料经复查品种、质量、规格符合设计要求,并落实数量。施工机具运转良好。 技术条件:技术负责人应对分部工程进行技术交底,工人经过培训考试合格。混凝土配合比设计、试配结束,强度等级、抗渗性等各项指标满足设计要求。 结构层:结构层应经验收合格,并且板面应清理干净。具体要求如下:现浇整体式结构层表面应平整、坚实,局部超高部分要凿平,过低部分用细石混凝土或水泥砂浆找平; 装配式预制板应安装平整,板缝按要求用细石混凝土填实,当相邻板高差较大时,应用1∶2.5 水泥砂浆局部找平; 屋面、天沟、檐沟、水落口等处坡度符合设计要求,标高必须准确。 气象条件:天气预报24 小时内气温不低于5℃,亦不高于32℃;36 小时内无雨;施工作业时间内无五级以上大风。 ②工艺流程: ③操作要点: a、找平层、隔离层施工如下表:

刚性防水屋面之材料要求

刚性防水屋面之材料要求 水泥和骨料 1.水泥 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减少泌水性的措施;水泥的强度等级不低于32.5MPa,不得使用火山灰质硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证,质量标准应符合国家标准的要求。 2.砂(细骨料) 应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52-92)的规定,宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于2%,否则应冲洗干净。如用特细砂、山砂时,应符合《特细砂混凝土配制及应用技术规程》(DBS1/5002-92)的规定。 3.石(粗骨料) 应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53-92)的规定,宜采用质地坚硬,最大粒径不超过15mm,级配良好,含泥量不超过1%的碎石或砾石,否则应冲洗干净。 4,水 水中不得含有影响水泥正常凝结硬化的糖类、油类及有机物等有害物质,硫酸盐及硫化物较多的水不能使用,pH值不得小于4。一般自来水和饮用水均可使用。 5.混凝土及砂浆 混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥最小用量不应小于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比应为1:2~1:2.5,混凝土强度等级不应低于C20;并宜掺入外加剂。普通细石混凝土、补偿收缩混凝土的自由膨胀率应为0.05%~0.1%。 外加剂 刚性防水层中使用的膨胀剂、减水剂、防水剂、引气剂等外加剂应根据不同品种的适用范围、技术要求来选择。常用的外加剂品种、性能及掺量范围参见表16-47~表16-50。 常见膨胀剂主要品种表16-47

常用防水剂主要品种表16-48 常见引气剂主要品种表16-49 常见减水剂主要品种表16-50

国家屋面顶防水施工及验收规范

屋面防水规范 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质

屋面刚性防水层做法

(二)细石混凝土刚性屋面防水工程 1.适用条件 适用于防水等级为l~Ⅲ级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及较 大振动或冲击和坡度大于15%的建筑屋面。 2.构造要求 细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置双向钢筋网片。钢筋网片的分格 缝处应断开,其保护厚度不应小于lOmm。 3.材料与配合比要求 ·材料要求:细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用硅酸盐水泥时,应采用减 少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于l%,细骨料含泥量不应大于2%。 ·配合比要求:混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于 330k9;含砂率宜为35%~40%;砂灰比宜为1:2~1:2.5,混凝土强度等级不应低于C20。 4.其他要求 ·隔离层:防水层与基层间宜设隔离层。隔离层可采用纸筋灰或麻刀灰、低强度等

级砂浆、干铺卷材等。当采用补偿收缩混凝土做防水层时可不做隔离层。 ·分格缝:防水层必须分格,分格缝应设置在装配式结构屋面板的支撑端、屋面转 折处、防水层与屋面突出结构的交接处,并应与板缝对齐,其纵横向间距不宜大 于6m。 分格缝宜用油膏嵌封。屋脊和平行于流水方向的分格缝,也可做成泛水,用 盖瓦覆盖,盖瓦应单边坐灰固定。 ·泛水:屋面泛水与屋面防水层必须一次做成,泛水高度应不低于12ram。 5.细石混凝土刚性屋面防水工程施工要求 ·细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。(强制性条文) ·细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层,施工气温宜为5~35。C,不得在负温度和 烈日暴晒下施工。 ·浇筑后应及时养护,保持湿润,养护时间不得少于14d。 ·细石混凝土宜采用强度等级32.5级及以上的普通硅酸盐水泥,每im。最小水泥 用量330k9。粗骨料最大粒-J《l5mm,含泥量不应大于l%。细骨料应采用中砂

刚性防水屋面工程施工工艺

刚性防水屋面工程施工工艺 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于防水等级为I~Ⅲ级的屋面防水层。 1.2编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 2 术语 (1)基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工之前,预先涂刷在基层上的涂料。 (2)分格缝:屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层在表面上做成V型槽,称为表面分格缝。 (3)改性沥青密封材料:用沥青为基料,用适量的合成高分子聚合物进行改性,加入填充料和其他化学助剂配制而成的膏状密封材料。 (4)合成高分子密封材料:以合成高分子材料为主体,加入适量的化学助剂、填充料和着色剂,经过特定的生产工艺加工而成的膏状密封材料。 3 基本规定 (1)刚性防水层中细石混凝土中不得使用火山灰水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施,混凝土的强度等级不应低于C20。 (2)刚性防水层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理;刚性防水层与基层间宜设置隔离层。

(3)混凝土中掺加膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂时,应按配合比准确计量,投料顺序得当,并应用机械搅拌,机械振捣。 (4)刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。 (5)细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm。 4 施工准备 4.1 技术准备 (1)根据设计图纸及相关施工验收规范编制施工方案(或作业指导书)。 (2)按照施工方案(或作业指导书)要求做好技术、安全交底。 4.2材料要求 (1)混凝土水灰比不应大于O.55,每立方米混凝土水泥用量不得少于330kg,含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土采用机械搅拌,搅拌时间不应少于2min,补偿收缩混凝土连续搅拌时间不应少于3min。 (2)水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,不得采用火山灰质水泥,强度等级不低于32.5级;石子最大粒径不宜超过15mm,含泥量不应大于1%,应有良好的级配;砂子应采用中砂或粗砂,粒径在O.3~0.5mm,含泥量不应大于2%。 (3)采用直径4~6mm、间距为100~200mm的双向钢筋网片,也可采用冷拔低碳钢丝,网片应采用绑扎或电焊制作,在分格缝处断开,绑扎钢筋的搭接长度满足搭接要求,其保护层不应小于l0mm。 (4)细石混凝土宜掺人膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,应根据不同品种的使用范围、技术要求选定,按照配合比准确计量,投料顺序得当。细石混凝土应用机械充分搅拌均匀,坍落度控制在30~50mm,达到密实以提高

坡屋面防水基本要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 坡屋面防水基本要求(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6751-51 坡屋面防水基本要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 坡屋面的防水施工一般采用瓦屋面处理,具体技术要求应执行国标《屋面工程技术规范》的技术规定。 (一)一般要求 1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级如表5。 2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。 3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。 (二)材料要求 坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。 (三)设计要求

1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。 2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。 3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。 (四)施工要求 1.坡屋面防水层采用卷材铺设,其铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否受震动而确定。具体要求详见本推荐做法基本要求二、设计基本要求(七)条规定施工。 2.坡屋面防水层铺设卷材时,搭接应顺流水方向。卷材铺设时要压实铺平。卷材搭接边用密封膏封严。下步工序施工时不得损坏卷材。 3.屋面与突出屋面的通风道、烟囱、管道等连接

屋面刚性防水工程施工方案

一、工程概况 哈尔滨工程大学动力学院3#实验楼工程,位于哈尔滨工程大学动力学院西侧,马家沟河南侧。该工程由哈尔滨工程大学投资建设,轻工建设监理公司监理,哈尔滨长城建筑集团股份有限公司承建。该工程屋面防水等级为二级,屋面防水工程采用“一刚一柔”双道防水,即一道三元乙丙柔性防水卷材,上做40mm厚细石混凝土(内加钢筋网)。 动力学院3#实验楼1~7轴间屋面工程已于2007年施工完毕,由于设计单位对工程进行修改,经建设单位同意,决定破坏已施工完毕的1轴处,C~D轴间屋面,留设洞口,重新施工该范围内的屋面工程。 二、施工方法及技术措施 1.已施工完毕屋面的拆除 1.1由于屋面刚性防水层已施工完毕,防水层已进行分格,进行拆除施工时,所涉及到的面层必须整块扒除,所以由专人测设屋面需穿洞位置,确定后人工进行刚性防水的扒除。 1.2人工清理干净该位置柔性防水卷材上部残渣及其保护层。1.3割除需施工范围内柔性防水层,清理该处下部找平层。 1.4人工清理找平层,抽挪保温层挤塑板。 1.5楼面开洞施工时,由于施工处板距底部高度达到16m,未避免坠落碎块破坏其下部已施工完成品及施工过程扰动周边屋面刚性防水板块,决定采用水钻钻孔,塔吊配合整体拆除的方法施工。 1.6施工时,首先在开洞位置中部钻孔两处,孔径100mm,然后用钢丝绳穿过孔洞,吊挂与塔吊吊钩上,吊装完毕后,沿板周圈

间距10mm钻孔,钻孔结束,塔吊吊起,吊至现场内。 2.被破坏屋面的修复 2.1采用1:3水泥砂浆修补、抹平凿剔洞口竖立面及洞口处平面。 2.2沿洞口四周砌690mm高,240mm厚红砖翻口,上部做60mm返水檐。抹灰采用1:3水泥砂浆。 2.3刷涂聚氨酯防水隔汽胶,平面位置刷涂至旧防水处,立面沿翻口上卷300mm。 2.4人工铺设保温、找平层,应注意新旧部位连接密实,确保没有空鼓,表面平整。 2.5铺设柔性防水层,沿翻口根部铺设附加层一道,在其上再做卷材,新铺设卷材与原卷材搭接宽度100mm,卷材沿翻口上卷300mm。卷材防水层施工完毕后,在其上做1:3水泥砂浆保护层。 2.6柔性防水保护层达到强度,表面干燥并清理干净之后,进行防水板块分格条的镶贴,所有防水板块均一次性浇筑,内部铺设间距50mm×50mmφ4钢丝网。泛水处的混凝土应夹两层防裂钢丝网,以防混凝土板块开裂,泛水角高度达到滴水檐口底部并填实,不得有空隙现象。 2.7刚性混凝土板块施工强度达到10%完后进行嵌缝施工。 2.8施工做法详见下图:

屋面防水等级和设防要求

屋面防水等级和设防要求 屋面工程根据建筑物的性质、重要程度和使用功能的要求,将建筑屋面防水等级分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、l5年、l0年和5年,并根据不同的防水等级规定防水层的材料选用及设防要求。屋面防水等级和设防要求见表。一道防水设防是具有单独防水能力的一道防水层。屋面防水层多道设防时,可采用同种卷材叠层或不同卷材复合,也可采用卷 防水设计要点 3.0.1 屋面防水等级为1级时,可采用三道卷材设防;为Ⅱ时,可采用二道卷材设防;为Ⅲ级时,可采用一道卷材设防。屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级时,亦可采用卷材与其它材料防水层构成多道设防,刚性防水层宜放在卷材防水层上面,涂膜防水层宜放在卷材防水层下面。 3.0.2 屋面防水等级为Ⅰ级时,卷材厚度不应小于1.5mm;Ⅱ、Ⅲ级时,不应小于1.2mm;Ⅲ级复合使用时,不应小于1.0mm。 3.0.3 卷材防水屋面应根据建筑物性质、重要程度、结构特点、使用功能、环境条件、设防要求等进行防水构造设计,内容应包括保护层、防水层、找平层、保温层、隔汽层=隔离层、架空隔热层及基层处理等构造层次的设计以及防水节点构造。

3.0.4 屋面结构层应有较大的刚度和整体性。当采用装配式钢筋混凝土板时,应用强度等级不小于C20的细石混凝土嵌缝密实,细石混凝土宜掺微膨胀剂;当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内必须设置构造钢筋。 找平层可采用水泥砂浆或细石混凝土,其厚度和技术要求应遵守《屋面工程技术规范》的有关规定。找平层应留设分隔缝,分隔缝应设在板端缝处、屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处。其纵横最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,并嵌填密封材料。分隔缝兼作排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。 3.0.5 在北纬40oC以北地区且室内空气湿度大于75%,或其它地区空气湿度常年大于80%时,保温屋面应在结构层上、保温层下、设置隔汽层。 隔汽层可采用1.0mm厚的单层卷材空铺施工,卷材搭接宽度不应小于70mm。 设置的隔汽层卷材,在屋面与墙面连接处,高出保温层上表面不应小于150mm。 3.0.6 保温层厚度设计应遵守《屋面工程技术规范》的有关规定。 保温层设置在卷材防水层上部时,应采用憎水性或吸水率低的保温材料;设置在防水层下部时,应在保温层上做找平层。屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施。 3.0.7 在卷材上设置刚性防水层时,卷材与刚性防水层之间应设隔离层。 隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级的砂浆、塑料薄膜、无纺布、粉砂、石灰浆、滑石粉等。 3.0.8 坡度大于18m的屋面应采用结构找坡。平屋面宜采用结构找坡,排水坡度宜为3%;当采用材料找坡时宜为2%。 天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 3.0.9 水落管内径不应小于75mm,一根水落管的最大汇水面积宜小于200m2。水落管距离墙面不应小于20mm,其排水口距散水坡的高度不应大于200mm。 在结构构件(如柱)内埋设水落管时,其内径不应小于100mm,但弯管不应暗埋;水平水落管的坡度宜为3%~10%。 3.0.10 在非寒冷地区通风较好的建筑物上采用架空隔热屋面时,架空板支座与卷材接触处宜设附加层。附加层可采用卷材或水泥砂浆、细石混凝土。 3.0.11 卷材铺贴可采用空铺法、点粘法、条粘法、满粘法。 当符合下列情况之一时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法; 屋面卷材防水层上有重物覆盖; 屋面卷材防水层上有刚性保护层压埋; 屋面基层变形较大; 地下工程平面卷材外防水。 采用空铺法、点粘法、条粘法时,距屋面或地下工程平面周边800mm内应满粘,卷材与卷材之间亦应满粘。 当符合下列情况之一时,应采用满粘法; 基层坡度大于25%或立面上铺贴; 经常承受动载作用的地下工程平面或坡面卷材防水; 多道卷材设防时,卷材与卷材之间的粘贴。 3.0.12 节点设计应充分考虑结构变形、温差变形、干缩变形、振动等因素,使节点设防能够适应基层变形的需要;按照增强设防的原则,采用附加增强、柔性密封、多种防水材料互补并用的多道设防、材料防水与构造防水相结合的作法;按照防排结合的原则,保证排水通畅。 3.0.13 天沟、檐沟、泛水、变形缝、水落口、水平和垂直出入口、伸出屋面的管道周围等节点处应设附加层。附加层可采用一层卷材满粘或防水涂膜。屋面板与檐沟的交接部位,无保温层屋面的板端缝等处的附加层宜采用一层卷材空铺,宽度宜为200~300mm。

细石混凝土刚性防水层施工工艺

细石混凝土刚性防水层施工工艺 细石混凝土刚性防水层施工工艺提要:防水层施工前应先安装雨水口下弯头,结构基层先铺卷材一层,与弯头搭接不少于5cm,再浇混凝土,并注意填实弯头下空隙,弯头连接要顺畅 更多内容源自绿化 细石混凝土刚性防水层施工工艺 细石混凝土刚性屋面防水层是依靠细石混凝土层本身的憎水性和密实性来达到目的,这种屋面防水层可以节省防水材料,降低造价。适用于南方多雨、温湿地区、屋面温差不大、地基好、结构刚度较大的工业与民用建筑使用。 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:宜用标号425号以上普通硅酸盐水泥。 ⑵砂子:用模数~的中粗砂。 ⑶碎石:应采用质地坚硬、级配良好的砾石碎石,粒径一般为5~15mm,含泥量不大于1%。 ⑷水:用自来水或天然水即可。 ⑸钢筋:钢筋网可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径为φ4。 ⑹分格缝用油膏、胶泥、冷底子油等。 ⑺微膨胀水泥。

2、作业条件 ⑴基层清理干净、洒水冲洗、湿润。 ⑵主体结构已验收,凡伸出屋面的机房、梯屋、水池、烟囱等已按施工完毕,伸出屋面的水管、风管等已安装,并在四周留缝,以便嵌油膏。 ⑶对有隔热层的屋面,隔热层要密实、干燥、并已做好水泥砂浆找平层,表面应划毛或粗糙,且已养护有一定强度。 二、操作工艺 1、隔离层施工 为减少结构变形对防水层不利影响,在防水层下宜设低强度砂浆或卷材隔离层。铺抹厚度一般为10~20mm。如设计没有隔离层则应建议加造。 ⑴粘土砂浆隔离层按石灰膏:砂:粘土=1∶∶配比,砂浆以干稠为宜。要求表面平整、压实、抹光。 ⑵水泥砂浆找平层面铺卷材的隔离层:直接在找平层上铺一层塑料薄膜。也可以在找平层上铺3~8mm干细砂滑动层,在其上铺一层卷材,搭缝用热沥青玛帝脂。 ⑶石灰砂浆隔离层:施工方法同⑴,配比为石灰膏:砂=1:4。 2、现浇细石混凝土防水层施工 ⑴按设计配合比拌和好细石混凝土,先远后近,先高后低的原则逐格进行施工。

刚性防水屋面工程施工工艺

刚性防水屋面工程施工工 艺 The final edition was revised on December 14th, 2020.

刚性防水屋面工程施工工艺 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于防水等级为I~Ⅲ级的屋面防水层。 1.2编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 2 术语 (1)基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工之前,预先涂刷在基层上的涂料。刚性防水屋面技术要求 (1) 对材料的技术要求 ①水泥:新规范中规定宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,用矿渣硅酸盐水泥时,应采取减小泌水性的措施,水泥标号不宜低于425号,不得使用火山灰质水泥。 ②石子:最大粒径不宜超过15mm,含泥量不应大于1%。 ③砂子:应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于2%。 ④水:应用不含有害物质的洁净水。 ⑤钢筋:宜采用冷碳冷拔钢丝。 ⑥外加剂:应根据不同技术要求,选用不同品种的外加剂。 ⑦密封材料:应符合设计要求,采用弹性或弹塑性密封材料。 (2) 对基层的要求 ①结构层必须有足够的刚度,挠曲变形应在允许范围以内,结构表面无较大的裂缝出现。 ②板缝灌缝:板缝应用强度等级不小于C20的细石砼灌缝,在灌缝的砼中宜掺入微膨胀剂,浇灌时应震捣密实。当缝宽大于40mm或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋,增大其刚度。 ③板端缝密封处理:根据规范要求,必须将板端缝进行密封处理,以提高屋面防水的可靠性。 ④找平、找坡:在安装屋面板时就应在结构层上找出2%~3%的坡度。 (3) 防水层砼配合比 应在施工前由试验部门进行配合比设计,符合规范规定的技术要求。 (4) 物质准备要求 ①现浇砼所用的水泥、石子、砂子及钢筋等材料应按工程需要量一次备足,保证屋面砼防水层能连续一次浇筑完毕。 ②各种施工用的机械如砼搅拌机、垂直运输设备、平板震捣器等应按要求设置齐全,能保证施工使用安全。 (5) 对屋面设施的要求 伸出屋面的各种管道、结构物、预埋件、预留孔等,已按设计要求安设完毕或预留位置;天沟、檐沟已用水泥砂浆找好坡度;各种泛水、水落口、排水口等节点已按设计要求进行了柔性密封处理。 : :

建筑工程刚性防水屋面工程施工工艺

刚性防水屋面工程施工工艺 本章适用于防水等级为I~Ⅲ级的屋面防水:不适用于设有松散材料保温层的屋面以及受较大震动或冲击的和坡度大于15%的建筑屋面。对于刚性屋面要结合实际情况,宜采用刚柔结合的施工方法进行施工。 7.1 材料要求 7.1.1细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时,应采用减少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于1%,细骨料含泥量不应大于2%。 7.1.2 混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得小于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;混凝土强度等级不应低于C 20。 7.1.3混凝土中掺加的外加剂应有合格证明,并做现场复试后方可使用。外加剂按配合比准确计量,投料顺序得当,并应使用机械搅拌,机械振捣。 7.2 主要机具 混凝土搅拌机、手推车、小水桶、半截桶、铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺、木拍子、扫帚、钢丝刷、凿子、锤子、低压照明灯等。 7.3 作业条件 7.3.1 已施工完的结构层、找平层、隔汽层、保温层、隔离层办理完验收手续,伸出屋面的机房、水池、烟囱等已按设计施工完毕。

7.3.2 基层清理干净,已洒水冲洗、湿润,在女儿墙面四周弹好水平控制线,找好泛水及标高。 7.3.3 伸出屋面的水管、风管等已安装,并在四周预留分格缝,以便嵌缝;管根部位应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 7.3.4 夜晚作业时,应落实好照明设施;雨季施工时,应尽量安排在晴天施工,施工时环境温度应在5℃~35℃之间,避免在负温度或烈日爆晒下施工。 7.4 操作工艺 7.4.1细石混凝土刚性防水层。 1 工艺流程: 2隔离层施工。 隔离层可选用干铺卷材、砂垫层、低标号砂浆等材料。干铺卷材隔离层做法:在找平层上干铺一层卷材,卷材的接缝均匀粘牢,表面涂刷两道石灰水或掺10%水泥的石灰浆以防止日晒卷材发软,待隔离层干燥有一定强度后进行防水层施工。低强度等级砂浆隔离层采用

屋面防水安全规范

一、对防水施工的基本要求 (一)施工质量要求 为了贯彻实施建筑防水工程的设计意图,确保防水工程质量,就必须执行规范作业,做到正确施工、精心施工。防水施工是保证防水工程质量的关键,为此,它的重要基本要求在于争取达到优良的施工质量。 防水施工质量涉及施工条件是否具备,准备工作是否成熟,管理制度的健全、检验的及时、相关层次的质量、施工工艺的水平、操作人员的技术和负责态度以及成品保护工作的完善等方面。只有认真做好施工过程中的各个环节和各方面的工作,把好施工的每道工序,才能确保施工质量的优良。 (二)施工条件要求 施工条件是施工质量的必要保证,防水设计实施,施工进度,施工质量都依赖于条件准备的是否充分和完备。 1、施工准备条件 (1)技术准备 1) 指施工技术管理人员在开工前做全面技术工作的布置安排。包括: 2) 建立施工与设计的紧密技术协作、沟通。 3) 了解设计图纸。设计、施工会审图纸,研究解决施工中可能出现技术问题。 4) 完善质量保证体系,确定检验项目。 5) 施工人员组织与技术培训。 (2)编制施工方案 编制施工方案的基本内容详见“建筑防水工程施工方案的编制”章节。 (3)物资准备 包括防水材料备齐,运至现场存放,抽样检测,配套材料完备,运输机械检查、试运行、机具工具准备等。 2、施工的气候条件 天气:施工期的天气是指雨、雪、霜、露、雾和大气湿度等天气情况。 雨雪天气或预计在防水层施工期中有雨、雪时,就不应进行防水层的施工,以免雨、雪破坏巳施工好的防水层,失去防水效果。如果在防水层施工时遇到雨雪,则必须立即作好保护工作,如果是卷材防水层,巳完成的卷材周边要用密封材料封固,防止雨水浸入。防水涂料或防水混凝土施工,则应采取临时遮盖,避免涂膜干燥前和混凝土硬化前淋雨。 霜、雾天或大气湿度过大时,会使基层的含水率增大,对要求基层含水率较低的防水材料,如卷材和涂料就不能进行施工,必须待霜、雪退去,基层晒干后施工,否则就会造成粘结不良或起鼓等现象,粉状憎水材料则不受此限制。 气温:由于防水材料性能各异,工艺不同,对气温的要求略有不同,但一股讲宜在5~35℃的气温条件下施工,这时工程质量易保证,操作人员施工也方便,在条件受限制时,热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上的气温条件下施工,因为这些材料耐低温性好,在负温下不易被冻坏。冷粘型的高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材不宜在负温以下施工;沥青卷材不宜在0℃下施工;沥青基涂料、高聚物水乳型沥青涂料及刚性防水层等不宜在5℃以下施工,有些材料低温时不易开卷,或不易涂刷,或在硬化过程中易受冻而被破坏。但气温超过35℃时,所有防水材料均不宜施工,炎热天气时,可选在夜间施工,但应注意,如果后半夜露水较大时,也不得施工。 大风:五级大风以上的天气防水层均不得施工。因为大风天气易将尘土及砂粒等刮起,粘附在基层上,影响防水层与基层的粘结;涂料、粘结剂等材料本身也会被风吹散,影响涂刷的均匀;卷材易被风掀起而拉

刚性防水屋面精编版

刚性防水屋面 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 防水层:采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度不小于40mm.为防止混凝土开裂,可在防水层中配直径4~6mm,间距100~200mm的双向钢筋网片,钢筋的保护层厚度不小于10mm . 隔离层:位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。 找平层:当结构层为预制钢筋混凝土屋面板时,其上应用1:3水泥砂浆做找平层,厚度为20mm.若屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。 结构层:一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。 平屋面的保护层 规范要求:有机防水层不得直接暴露于大气中,必须在防水层上作保护层。根据屋面情况,大致分如下几个方面。 (1)上人屋面: 可分别选用如下产品:8--10厚的地砖块材、预制砼板(30*250 *250或者 40*370*370)、架空砼板(350*490*490、砼c20,双向配直径4的钢筋、筋间距150),板缝1:2的砂浆填实。 (2)不上人屋面: 可分别选用如下产品:预制架空砼板,粒径3--5的绿豆沙、中沙,卵石(粒径10--30、厚度50),浅色反光涂料(涂刷两道),水泥砂浆保护层(厚20,分割缝间距1m) (3)屋面架空砼板可采用砖砌架空:顺水方向砌厚120、高180的砖带,砖带间距500;或者砌120*120*180的砖墩、双向间距500。屋面的绿豆砂保护层在计算重力荷载的时候怎么算的一般为mm2。屋面防水验收规范 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一屋面工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 条文说明: 为了加强建筑工程质量管理,按照建设部提出的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的十六字改革方针,本规范是将有关建筑工程的施工及验收规范和建筑工程质量检验评定标准合并,组成了新的工程质量验收规范,以统一屋面工程质量的验收方法、程序和质量指标。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程质量的验收。 条文说明: 本规范适用于工业与民用建筑屋面工程质量的验收。按总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、瓦屋面工程、隔热屋面工程、细部构造和分部工程验收等内容分章进行叙述。 1.0.3 屋面工程施工中所采用的工程技术文件以及承包合同文件,对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。条文说明: 《建设工程质量管理条例》规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,

不得偷工减料。按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。 由于《建设工程承包合同》的双方主体是建设单位和总承包单位,因此总承包单位应当按照承包合同约定的权利义务对建设单位负责。本规范明确屋面工程的施工质量,必须按承包合同的规定验收,但合同文件的规定不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300— 2001配套使用。 条文说明: 本规范是根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001规定的原则编制的。本规范对屋面工程检验批、分项、分部(子分部)的划分,质量指标和验收程序都提出了求,同时还强调执行本规范时应当与《建筑工程施工质量验收统一标准》配套使用。 1.0.5 屋面工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 条文说明: 本条文是根据建设部印发建标(1996)626号《工程建设标准编写规定》,采用了“屋面工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定”典

刚性防水屋面

16-3 刚性防水屋面 刚性防水屋面就是指利用刚性防水材料作防水层得屋面。主要有普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、纤维混凝土防水屋面、预应力混凝土防水屋面等。尤以前两者应用最为广泛。 与前述得卷材及涂膜防水屋面相比,刚性防水屋面所用材料易得,价格便宜,耐久性好,维修方便,但刚性防水层材料得表观密度大,抗拉强度低,极限拉应变小,易受混凝土或砂浆得干湿变形、温度变形与结构变形得影响而产生裂缝。因此刚性防水屋面主要适用于防水等级为III级得屋面防水,也可用作I、II级屋面多道防水设防中得一道防水层;不适用于设有松散保温层得屋面、大跨度与轻型屋盖得屋面,以及受振动或冲击得建筑屋面。而且刚性防水层得节点部位应与柔性材料复合使用,才能保证防水得可靠性。 刚性防水屋面得一般构造形式如图16-26所示。 图16-26 刚性防水屋面构造 16-3-1 材料要求 16-3-1-1 水泥与骨料 1.水泥 宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;当采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减少泌水性得措施;水泥得强度等级不低于32、5MPa,不得使用火山灰质硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证,质量标准应符合国家标准得要求。 2.砂(细骨料) 应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52-92)得规定,宜采

用中砂或粗砂,含泥量不大于2%,否则应冲洗干净。如用特细砂、山砂时,应符合《特细砂混凝土配制及应用技术规程》(DBS1/5002-92)得规定。 3.石(粗骨料) 应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53-92)得规定,宜采用质地坚硬,最大粒径不超过15mm,级配良好,含泥量不超过1%得碎石或砾石,否则应冲洗干净。 4,水 水中不得含有影响水泥正常凝结硬化得糖类、油类及有机物等有害物质,硫酸盐及硫化物较多得水不能使用,pH值不得小于4。一般自来水与饮用水均可使用。 5.混凝土及砂浆 混凝土水灰比不应大于0、55;每立方米混凝土水泥最小用量不应小于330kg;含砂率宜为35%~40%;灰砂比应为1:2~1:2、5,混凝土强度等级不应低于C20;并宜掺入外加剂。普通细石混凝土、补偿收缩混凝土得自由膨胀率应为0、05%~0、1%。 16-3-1-2 外加剂 刚性防水层中使用得膨胀剂、减水剂、防水剂、引气剂等外加剂应根据不同品种得适用范围、技术要求来选择。常用得外加剂品种、性能及掺量范围参见表16-47~表16-50。 常见膨胀剂主要品种表16-47 常用防水剂主要品种表16-48

刚性防水屋面工程施工方案

刚性防水屋面工程施工方案 一、工程概况 本工程是南方某市的一幢6层住宅楼,全长49.5m,宽11.7m,屋面面积为591㎡,屋顶平面如图示。 本工程由市建筑设计院负责设计,本公司第三项目经理部负责施工。屋面工程计划安排在9月10至9月30日施工。 本工程的屋顶结构层为120厚的预应力钢筋混凝土预制空心楼板,上面铺抹40厚的补偿收缩混凝土防水层,防水层上砌砖支礅,高240mm,上面铺盖预制钢筋混凝土架空隔热板,屋面防水等级为Ⅲ级。 二、质量工作目标 1.防水层质量目标 要求补偿收缩混凝土防水层施工完后不得出现渗漏,混凝土的强度符合设计要求,防水层的坡度和厚度符合设计规定,外观检查应表面平整,压实抹光,无裂缝、起壳、起砂等缺陷,表面平整度偏差小于5mm,确保达到合格标准,几争屋面工程达到优良。 2.屋面防水工程质量预控标准 ⑴预应力钢筋混凝土空心板铺设平稳,板缝用C20细石混凝土灌缝,混凝土中掺入膨胀剂,缝内混凝土嵌填密实,确保楼盖结构的整体刚度。 ⑵补偿收缩混凝土防水层内掺入UEA膨胀剂,自由膨胀率为0.06%,混凝土振捣密实,表面压实抹光。 ⑶防水层的厚度40mm,屋面坡度为2%,檐沟纵坡为1%,无倒坡、积水。 ⑷分格缝留设正确,密封材料嵌填严密,节点做法符合《屋面工程技术规范》(GB50207-2002)的规定。

⑸架空层砖支礅做法符合设计要求,混凝土架空隔热板铺放平稳,勾缝严密,在架空层中无砂浆等杂物。 3.工序质量检查 ⑴预制空心板灌缝后,应检查灌缝的质量是否符合规定,有无酥松、脱落、不密实之处。 ⑵搅拌混凝土前应先检查混凝土的配合比、讲师装置等是否符合要求。搅拌中随时检查砂、石等是否计量,混凝土的水灰比、坍落度是否符合要求。 ⑶专人检查钢筋网片的规格、尺寸及在防水层中的摆放位置。 ⑷用尺量检查混凝土防水层的厚度;用2m直尺和塞尺检查混凝土表面的平整度。 ⑸用水平仪或水平尺检查屋面心水层的坡度和檐沟的纵坡。 ⑹分格缝嵌填密封材料及节点柔性密封处理进行外观和尺量检查。 ⑺架空层尺寸用尺量检查,架空板铺设平整度用直尺检查。 ⑻屋面防水层全部完工后检验屋面有无渗漏,排水是否通畅,应在雨后或持续淋水2h后进行检查。 三、防水材料的选用及要求 1.防水材料的选用 ⑴水泥:本工程选用425号普通硅酸盐水泥。 ⑵石子:选用粒径为10~15mm的碎石,含泥是不应大于1%。 ⑶砂子:可选用当地出产的河砂(中砂),含泥量不应大于2%。 ⑷钢筋:防水层内配置的钢筋选用ф4冷拔低碳钢丝,表面不应有油污、锈皮。 ⑸水:混凝土的拌和用水,应选用不含有害杂质的洁净水。 ⑹外加剂:配制补偿收缩混凝土的外加剂,选用UEA膨胀剂,要求密度为2.88kg/m3,细度0.08mm 筛余量≤10%,凝结时间:初凝≥45min,终凝≤12h。

屋面防水工程施工基本要求及规定

屋面防水工程施工基本要求及规定 (一)作业条件 1、基层施工完毕,并经过验收合格,且已干燥,含水率不大于9%。 2、基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角、管根抹圆角完成 。 4、立面上卷最小高度≥250mm 。 5、做好女儿墙、上人孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。 6、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 7、安全防护到位。 8、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕。 (二)材料及质量要求 材料要求: 1、规格、材质:满足设计要求(或研发部及公司相关规定要求),并经施工现场抽样送检合格。 2、资料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证、检验报告等相关资料。 3、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求(或公司研发部方案要求)。 三、工艺流程(热熔法施工) 四、操作工艺 (一)清理基层 1、 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 2、 涂刷基层处理剂:按产品说明书及研发部批准的方案配套使用。其作法详见项目分项工程技术交底。 (二)附加层施工 采用热油法使用SBS 改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计要求。 (三)铺贴卷材 其作法详见项目分项工程技术交底。 (四)防水层蓄水试验

卷材防水层完工后,确认做法符合要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点2cm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不渗水为合格,否则应进行返工,直到不渗水为止。 (五)防水保护层施工 上人屋面按方案要求做各种防水层屋面保护层。其作法及要求详见项目分项工程技术交底。 五、质量要求: 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求(或公司研发部方案要求)。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。 4、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 5、卷材防水层上的水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 6、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。 7、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度为80~100mm,允许偏差为-10mm。 8、其它根据新型材料的要求及相关规定执行。 六、规定 1、项目部幢号长及相关人员进行检查合格后报质安科验收,验收合格后方可进行下道工序施工。