电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

电梯日常维修保养方案

电梯日常维修保养方案Last revision on 21 December 2020

大连中远川崎船舶工程有限公司 电梯日常保养方案 奥的斯电梯(中国)有限公司 大连分公司 一、半月保养基本要求: 1. 电梯要求至少每半月保养一次,时间不少于一小时,要求维护人员做到定人、定时、定梯进行保养。 2. 对电梯以下各部位要进行检查,确保其工作正常、清洁、润滑。 电源开关、安全开关。 2.1.1控制柜总闸及极限开关各电器元件齐全无损伤,接线牢固。 检查熔断器、熔丝接触情况,接点牢固,应无打火现象。 急停、安全窗、井底、限位等安全开关应接触良好,动作正常、可靠。不准跨接。 曳引机:外观机体应保证清洁光亮。 电动机 a.电动机运行中不应有摩擦声、碰撞声或其它杂音,如有异声应停梯检查是否有异物侵入滑动轴承,轴承是否损坏。 b.电动机油位应在油镜中心附近。 c.电动机使用时环境温度不应高于40℃,温升不应高于铭牌规定。 d.电动机轴承窜量不大于4mm。 .制动器。 动作平稳可靠,不打滑,闸瓦接触面不小于70%。

抱闸未打开时,闸瓦应抱合紧密,盘车轮不应用手能盘动。 抱闸打开时,两侧间隙应一致,其四角间隙平均值两侧各不应大于。 抱闸开闭应灵活、自如,线圈温升不超过60℃。 控制柜 柜内各电气元件应工作正常,仪表准确。 无发热现象,各接触点接触严密无粘连烧损现象; 柜内反开关无油污无积尘。 限速系统 限速轮:外观清洁,动作灵活,无明显月期打点,油路通畅,绳钳口处无异物油污、轮槽无异常磨损。 涨绳轮及安全钳装置:外观清洁,油路通畅,转动平稳,张紧轮毡垫加油,安全钳各联动机构灵活,钳口与导轨侧工作面间隙在2-3mm间。 选层系统选层器转动及滑动部分清洁及油量充足,接点清洁,压力适当。 厅、轿门系统 厅、轿门正常关闭后,应能接通门锁网络;锁紧元件的最小啮合长度为7mm,此时外厅门不应能用手扒开。 安全触板、光电装置功能可靠。 厅门、轿门、转动部位及滑道:转动部件清洁,转动自如,填加润滑油,上、下滑道杂物清除,上滑道加油,吊门轮、门滑块磨损的及时更换。 开关门机构:开关门总程清洁,活动及转动部位清洁加油,皮带松紧度适当,不打滑,开门机清除积碳、保洁。 层显系统,内选、外呼系统。

电梯日常维修保养计划

电梯日常维修保养标准作业程序 一、目的 规范电梯维修保养工作,确保电梯各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内的电梯维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《电梯维修保养年度计划》并检查维修保养工作的实施情况。 2、工程部主管负责组织制定《电梯维修保养年度计划》并具体组织、实施、监督维修保养工作。 3、电梯机电维修员负责电梯的日常维修保养。 4、事务部负责向有关用户通知电梯停用的情况。 四、程序要点 1、《电梯维修保养年度计划表》的制定 (1)每年的12月15日之前,由工程部主管组织电梯机电维修员一起研究、制定《电梯维修保养年度计划表》上报公司审批。 (2)制定《电梯维修保养年度计划表》的原则是: 电梯使用的频度; 电梯的运行状况(故障隐患); 合理时间(避开节假日、特殊活动日等)。 (3)《电梯维修保养年度计划表》应包括如下内容: 维修保养项目及内容; 备品、备件计划;

具体实施维修保养的时间; 预计费用。 2、电梯机电维修员进行电梯维修保养时,应按《电梯维修保养年度计划表》进行。 3、电梯维修保养安全操作 (1)维修保养前的安全准备工作: 在电梯基站门口处放置“检修停用”标牌; 关好厅门,不能关厅门时,用合适的护栅挡住入口处,防止无关人员进入电梯轿厢或进入电梯井道; 有人在轿顶上做检修工作时,必须按下轿顶检修箱上的检修开关,关好厅门。 (2)检修过程中的安全注意事项: 给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时必须停闭电梯; 人在轿顶上工作时,站立之处应有选择,脚下不得有油污,否则应打扫干净,以防滑倒; 人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住钢丝绳,并应注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。需要由轿内检修人员开电梯时,要交代和配合好,未经许可不准开动电梯; 禁止在进道内和轿顶上吸烟; 检修电器部件时应尽可能避免带电作业,必须带电操作或难以在完全切断电源的情况下操作时,应预防触电,并应有监护人、必备的工具和材料,特别应注意电梯突然启动运行; 使用的手灯必须采用带护罩的、电压为36V以下的安全灯。最好使用手电筒; 严禁维修人员站在井沿处向井道内探身,严禁维修人员两只脚分别站在轿厢顶与厅门上坎之间进行长时间的检修操作; 底坑深度超过1.5M的,应使用梯子上下,禁止攀附随线和轿底其他部位上下。进入底坑后,应将底坑检视灯箱上的急停开关或限速器张紧装置的断绳开关断开; 应尽量避免在井道内上下同时作业,必须同时作业时,下方作业人员戴上安全帽;检修未完,检修人员需暂离开现场时,应做到:

电梯日常维护保养记录

附件 湖北盖普电梯有限公司电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数

(印制使用单位名称) 说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照

规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。电梯日常维护管理知识(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯日常维护管理知识(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯日常维护管理知识(标准版) 电梯必须有人管理 电梯和其它机电设备一样,如果使用得当,有专人负责管理和定期保养,出现故障能及时修理,并彻底把故障排除掉,不但能够减少停机待修时间,还能够延长电梯的使用寿命,提高使用效果,促进生产的发展。相反,如果使用不当,又无专人负责管理和维修,不但不能发挥电梯的正常作用,还会降低电梯的使用寿命,甚至出现人身和设备事故,造成严重后果。实践证明,一部电梯的使用效果好坏,取决于电梯制造、安装、使用过程中管理和维修等几个方面的质量。对于一部经安装调试合格的新电梯,交付使用后能否取得满意的效益,关键就在于对电梯的管理、安全检查合理使用、日常维护保养和修理等环节的质量了。 配备电梯管理人员,开展管理工作 使用部门接收一部经安装调试合格的新电梯后,要做的第一件

事就是指定专职或兼职的管理人员,以便电梯投入运行后,妥善处理在使用、维护保养、检查修理等方面的问题。 电梯数量少的单位,管理人员可以是兼管人员,也可以由电梯专职维修人员兼任。 电梯数量多而且使频繁的单位,管理人员、维护修理人员、司机等应分别由一个以上的专职人员或小组负责,最好不要兼管,特别是维护修理人员和司机必须是专职人员。 在一般情况下,管理人员需开展下列工作: (1)收取控制电梯厅外自动开关门锁的钥匙,操纵箱上电梯工作状态转移开关的钥匙(一般的载货电梯和医用医床电梯可能没有装设),机房门锁的钥匙等。 (2)根据本单位的具体情况,确定司机和维修人员的人选,并送到有合格条件的单位培训。 (3)收集和整理电梯的有关技术资料,具体包括井道及机房的土建资料,安装平面布置图,产品合格证书,电气控制说明书,电路原理图和安装接线图,易损件图册,安装说明书,

电梯维保计划 方案

电梯维修保养 计 划 与 方 案 书 项目名称: 编制: 审核: 批准: xxxxx电梯有限公司 电梯维保计划与方案书 为了保证电梯的安全性能和正常运行,根据(电梯使用管理与维护保养规则.TSGT5001-2009)的要求而制定电梯的维保计划与方案。 一、电梯维保前的准备工作

1、和使用单位签订维保合同,约定维保的内容、要求、期限;双方的权利、义务与责任。协助使用单位建立相应的安全操作规程、日常检查制度、定期检查制度、电梯钥匙使用管理制度、意外事件或者事故的应急救援演习制度、安全技术档案管理制度。 2、对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求进行确认。 3、对新承担维保的电梯立即建立技术档案,要求一梯一档,档案至少保存4年。 4、根据新承担维保的电梯的技术参数、规格及数量,确定维保人员或班组,并对他们进行安全教育与技术培训。 5、在电梯轿厢内与能引起乘客注意的显着位置,张贴有效的(安全检验合格)标志、安全注意事项、警示标志、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 二、电梯维保工作 1、半月维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~27项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~30项。 2、季度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~40项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~36项。 3、半年度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的1~54项,(自动扶梯维护保养工作记录)中的1~47项。 4、年度维保:基本项目和要求分别见(电梯维护保养工作记录)中的全部项目,(自动扶梯维护保养工作记录)中的全部项目。 5、维保工作记录各项必须认真无误填写并经使用单位安全管理人员签字确认。 三、电梯急修工作

电梯日常维护保养合同标准样本

合同编号:WU-PO-246-18 电梯日常维护保养合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电梯日常维护保养合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 BF——2008——合同编号:北京市电梯日常维护保养合同(征求意见稿)使用单 位:维保单位:北京市工商行政管理局北京市质量技术监督局二〇〇八年七月使用说明 1、适用范围:本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。 2、维保单位:具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证,从事电梯制造、安装、改造、维修单位。 3、日常维护保养:对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整只限于不会改变任何安全性能参数的

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定的规定

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定 (修改稿) 第一章总则 第一条为加强对电梯日常维护保养活动的监督管理,保障电梯日常维护保养的质量和安全,避免和减少电梯事故,根据国务院《特种设备安全监察条例》等法律、法规的规定,制定本规定。 第二条本规定所称电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 第三条本规定所称电梯日常维护保养活动,是指电梯日常维护保养单位(以下简称电梯维保单位)受电梯使用单位委托,对在用电梯进行维修和日常维护保养,以及新安装交付使用后,在保修服务期内对电梯进行的维修和日常维护保养的总称。 第四条在本省从事电梯日常维护保养活动,电梯监督检验以及对电梯日常维护保养活动实施安全监察应当遵守本规定。 个人或者单个家庭自用的电梯,不适用于本规定。 第二章一般要求

第五条电梯的日常维护保养必须由依法取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。禁止无电梯维修许可资格和超许可范围开展电梯日常维护保养活动。 对无证单位套用或借用其他电梯维护保养单位的合法手续开展业务,一经举报、发现,经查证属实将按《特种设备安全监察条例》第六十九条规定,由特种设备安全监督管理部门予以取缔,处1万元以上5万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;触犯刑律的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。 第六条使用单位应当委托在本地(设区的地、市)注册或设有分支机构(维保组、队)的、取得相应电梯维修项目许可的单位进行电梯的日常维护保养。 电梯维保单位的分支机构应为其“法人”的《许可证》上注明的分支机构。 第七条电梯维保单位应当依法取得电梯维修许可资格,并在许可范围内开展业务。 电梯维保单位只能在注册登记地或设有分支机构的地、市承担电梯日常维护保养工作,新设立的分支机构应纳入本单位质量管理体系,并向省特种设备安全监督管理部门申请变更许可。 第八条电梯制造企业及其分支机构只能承担本企业

电梯日常维护保养收费标准

电梯日常维护保养收费标准 二、自动扶梯、自动人行道维护保养收费标准 收费=基本收费X【1+高(长)度系数+企业系数+使用年限系数+产地系数—集中度系数】(元/台/年)序号项目基本收费(自动扶梯提升高度4.5m、人行道长度8m)备注1 半包4000元承担单件500元 以下的电梯配件2 全包6500元承担除主机、控制柜主板、扶手带、变频器以外的配件注: 1、高度系数:自动扶梯以提升高度4.5m为准,超过的部分每米加收5%,自动人行道 长度以8m为准,每增加1m加收1%,最多加20%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、使用年限:≥5年增加10%,≥8年增加20%; 4、产地系数:原装进口的增加系数另议; 5、集中度系数:同一地区超过30台减少5%。5 三、货梯维护保养收费标准;收费=基本收费X(1+楼层系数+企业系数+距离系数+载重量系数+使用年限系数)(元/台/年)序号项目 基本收费(5层/5站) 备注 1、半包5000元承担单件500元以下的电梯配件 2、全包6600元承担除曳引机、控制柜主板、变频器、曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的配件注: 1、楼层系数:以5层/5站为准,每增加五层加10%; 2、企业系数:以C级企业资质为准,B级增加1%,A级增加2%; 3、载重量系数:以1吨载重量为准,每增加1吨增加5%; 4、使用年限系数:≥5年增加10%、≥8年增加20%。 四、医梯维护保养的收费按相应层站客梯收费的110%计算。 五、杂物梯维护保养的收费按相应层站客梯收费的35%计算。6 六、电梯日常维护保养收费标准编制说明 编制的依据 1、电梯日常维护保养的项目和内容电梯日常维护保养的项目和内容应满足四川省地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/418-2007。 2、电梯日常维护保养人工费的测算 1)根据地方标准,电梯日常维护保养工作中,现场作业人员不得少于两人。 2)根据现场实测,维保一台10层/10站的乘客电梯,两人完成上述标准的所有项目约用3.5 —4小时,即1个工作日。按照15天(10个工作日)一个保养周期计算,每台电梯一年的保养工作量是24个工作日。按照两个人一年的法定工作日核算每两个维修工全年可以承担 22台电梯(10层/10站)的日常维护保养工作。按照统计局2013年7月16日公布的2012 年四川省职工年平均工资48444元,法定月均劳动时间21.75天(每周40小时)测算,保养一台(10层/10站)乘客电梯每年应支付的维修工工资为4454元。 3)每台电梯应支付的法定节假日加班费:两名维修工法定节假日加班费:平均日工资: 48444/12/21.75=185 元加班费:185X10X300%X2=11100元 每台电梯应支付的法定节假日加班费: 11100/22=505元4)一台(10层/10站)电梯日常维护保养的人工费:法定工作日工资+法定节假日加班费4454+505=4959元 3、电梯日常维护保养收费测算的依据:

电梯日常维护保养记录(新)

电梯日常维护保养记录(新) 福州安圣达机电设备有限公司电梯维护、保养记录使用单位: 使用地点: 使用编号: 电梯品种(型式): 产品编号: 设备代码: 型号: 额定载重量: Kg 额定速度: m/s 层站: 维保日期: 位置序号项目周期位置序号项目周期 1 机房、滑轮间环境半月 34 轿顶半月 2 手动紧急操作装置半月 35 轿顶检修开关、急停开关半月 3 曳引机半月 36 导靴上油杯半月 4 制动器各销轴部位半月 37 对重及其压板半月 5 制动器间隙半月 38 轿厢照明、风扇、应急照明半月 6 编码器半月 39 轿厢检修开关、急停开关半月 7 限速器各销轴部位半月 40 轿内报警装置、对讲系统半月 轿8 减速机润滑油季度 41 轿内显示、指令按钮半月 9 制动衬季度 42 轿门安全装置半月厢 10 位置脉冲发生器季度 43 轿门门锁电器触点半月机 11 选层器动静触点季度 44 轿门运行半月与 12 曳引轮槽、曳引钢丝绳季度 45 轿厢平层精度半月 对 13 限速器轮槽、限速器钢丝绳季度 46 靴衬、滚轮季度 14 电动机与减速机联轴器螺栓半年 47 验证轿门关闭的电器安全装置季度房重 15 曳引轮、导向轮轴承部半年 48 轿门系统传动装置季度 16 制动器上检测开关半年 49 轿顶、对重各反绳轮轴承部半年 17 控制柜内各接线端子半年 50 轿门门扇半年 18 控制柜各仪表半年 51 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓年度

19 控制柜接触器、继电器触点年度 52 轿厢称重装置年度 20 制动器铁芯(柱塞) 年度 53 安全钳钳座年度 21 制动器制动弹簧压缩量年度 54 轿底各安装螺栓年度 22 导电回路绝缘性能测试年度 55 井道照明半月 23 上行超速保护装置动作试验年度 56 上下换速、限位、极限开关半年井 24 层站召唤、楼层显示半月 57 轿厢和对重的导轨支架年度 道 25 层门地坎清洁半月 58 轿厢和对重的导轨年度 26 层门自动关门装置半月 59 随行电缆年度 27 层门门锁自动复位半月 60 底坑环境半月层 28 层门门锁电器触点半月 61 底坑各开关半月底门 29 层门锁紧元件齿 合长度半月 62 缓冲器季度与坑 30 层门门导靴,层门系统传动装置季度 63 限速器涨紧轮装置和电气安全装置季度入 31 消防开关季度 64 对重缓冲距半年口32 层门门扇半年 65 曳引绳、补偿绳半年钢 丝33 层门装置和地坎年度 66 曳引绳绳头组合半年绳 67 限速器钢丝绳 半年及链 68 补偿链与轿厢、对重接合半年工作标记 ? 已维护 ? 有故障,已修复 + 需更换部件(在维保结果及意见栏进行情况说明) / 该电梯无此项维保结果及意见: 使用单位意见: 维保人员签字(盖章): 使用单位签字(盖章):

电梯日常维修保养内容

电梯日常维修保养内容 电梯是以人或货物为服务对象一起重运输设备之一,要做到服务良好并且避免发生事故。所以必须对电梯进行往常的、定期的维护。要使电梯能正常运行、减少故障、避免发生事故,延长电梯的使用受命,电梯的日常检查保养工作就显得十分重要,日常检查保养是确保电梯安全运行的重要条件。 电梯的日常检查保养应建立日、周、月、季、年检查保养制度,并由电梯维修工执行。 电梯的维修人员每日工作前对自己负责维护的电梯作准备性的试车,并应每日对机房内的机械和电气设备作巡视性检查。 1.电梯的日检查保养 一、电梯轿厢外部检查项目: 1、轿厢厅门和轿门是否存在严重变形、磨损、生锈、腐蚀现象;开关门有无异响。 2、轿厢前地坎及上坎是否清洁无积尘; 3、通道是否通畅无障碍物,是否有适当有效的照明措施。 4、按钮是否无明显的老化、损伤;标示是否清晰,功能是否正常 5、显示器表面是否破损、显示状态正确无误 二、电梯轿厢内部检查项目: 1、轿厢是否整洁无杂物;

2、轿厢内壁是否存在严重的变形、磨损、生锈、腐蚀现象; 3、按钮、开关是否无明显的老化、损伤;标示是否清晰,功能是否正常; 4、显示器表面是否无破损、显示状态正确无误; 5、轿厢内照明和通风装置工作是否正常; 6、是否有政府机关的年度检查维护卡,查看维护卡是否到期。 7、检查电梯内的报警电话是否可以使用 8、轿厢运行是否平稳、有无异响 三、电梯控制柜内检查项目: 1、有无元器件烧焦(味道)、打火花(观察)、过热(触摸)、异响(听) 2.电梯的周检查保养 (1)检查抱闸间隙,抱闸间隙应保证在0.7mm之内且均匀,间隙过大时应予以调整,紧固连接螺栓。 (2)检查安全装置的工作情况,发现问题及时处理。 (3)检查调整电梯的平层装置应正常。

电梯日常维护保养记录.

附件 湖北盖普电梯有限公司 电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数 (印制使用单位名称)

电梯的使用与维护保养知识

电梯使用经管与维护保养规则TSG T5001-2009中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布2009年5月8日 目录 第一章总则……………………………………………………………………………… (1) 第二章使用经管………………………………………………………………………… (1) 第三章日常维护保养…………………………………………………………………… (4) 第四章附则……………………………………………………………………………… (6) 附件A 乘客电梯、载货电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (8) 附件B 液压电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (12) 附件C 杂物电梯日常维护保养工程(内容)和要求 (16) 附件D 自动扶梯和自动人行道日常维护保养工程(内容)和要求 (19)

电梯使用经管与维护保养规则 第一章总则 第一条为了规范电梯的使用经管与日常维护保养行为,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的使用经管与日常维护保养工作。 本规则不适用于个人或者单个家庭自用的电梯。 第三条本规则是对电梯使用经管与日常维护保养(以下简称维保)工作的基本要求,相关单位根据科学技术的发展和实际情况,可以制定高于本规则的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。。 第二章使用经管 第四条使用单位应当加强对电梯的安全经管,严格执行特种设备安全技术规范(以下简称安全技术规范)的规定,对电梯的使用安全负责。 使用单位应当购置符合安全技术规范的电梯,保证电梯安全运行所必需的投入,严禁购置国家明令淘汰的产品。 第五条使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况,组织进行维保。 使用单位应当委托取得相应电梯维修工程许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容: (一)维保的内容和要求; (二)维保的时间频次与期限;

客用电梯日常维护保养合同

使用单位(甲方) 维保单位(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监 督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。 第一条日常维护保养的电梯 甲乙双方约定,由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》(见附件一)中列明的甲方 使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。 第二条日常维护保养内容 乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》(DB11/418)完成半月、月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录(见附件二)。 第三条日常维护保养标准 实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造 与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。 除上述标准外,还应当满足甲方提出的如下要求: 。 第四条日常维护保养期限 本合同期限年个月,自年月日起至年月 日止。甲乙双方同意期限届满后续约的,应当于期限届满15日前重新签订合同。 第五条日常维护保养费 维护保养费(元×)总计元(人民币),大 写:。 第六条结算方式 (一)甲方按(□月□季□半年□年)支付维护保养费,具体支付时间和金额 为: 。

(二)支付方式:□支票□汇到乙方指定帐号。 第七条日常维护保养方式:□清包□半包□大包。 半包维保中更换零部件单件在元以内的,由乙方免费提供。 第八条乙方抢修服务热线电话:。 抢修服务时间(困人除外):。 第九条驻场:乙方(□是□否)提供驻场作业服务(驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中)。 驻场作业人员职责: 。 第十条甲方权利、义务 (一)权利 1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。 2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。 (二)义务 1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案,并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件: (1)产品合格证; (2)使用维护说明书; (3)电气原理图; (4)电气敷设图; (5)安装说明书; (6)电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论; (7)电梯运行全部记录;

电梯维修保养记录表

半月维保项目(内容) 序号维保项目(内容)维保基本要求 1 机房、滑轮间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响、异常温升 4 制动器各销轴部位润滑,动作灵活 5 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 6 编码器清洁,安装牢固 7 限速器各销轴部位润滑,转动灵活;电气开关正常 8 轿顶清洁,防护栏安全可靠 9 轿顶检修开关、急停开关工作正常 10 导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 11 对重块及其压板对重块无松动,压板紧固 12 井道照明齐全、正常 13 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 14 轿厢检修开关、急停开关工作正常 15 轿内报警装置、对讲系统工作正常 16 轿内显示、指令按钮齐全、有效 17 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)功能有效 18 轿门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 19 轿门运行开启和关闭工作正常、平稳无振动 20 轿厢平层精度符合标准 21 层站召唤、层楼显示齐全、有效 22 层门地坎清洁 23 层门自动关门装置正常 24 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自 动复位 25 层门门层电气触点清洁,触点接触良好,接线可靠 26 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 27 底坑环境清洁,无渗水、积水、照明正常 28 底坑急停开关工作正常 29 合格标志、安全注意事项、 齐全有效 锁孔警示标签,规章制度 30 向使用单位管理人员了解 使用情况

季度维保项目(内容) 序号维保项目(内容)维保基本要求 1 机房、滑轮间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响 4 制动器各销轴部位润滑,动作灵活 5 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 6 编码器清洁,安装牢固 7 限速器各销轴部位润滑,转动灵活;电气开关正常 8 减速机润滑油油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 9 制动衬清洁、磨损量不超过制造单位要求 10 位置脉冲发生器工作正常 11 选层器动静触点清洁,无烧蚀 12 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁,无严重油腻,张力均匀 13 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁,无严重油腻 14 轿顶清洁,防护栏安全可靠 15 轿顶检修开关、急停开关工作正常 16 导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 17 靴衬、滚轮清洁,磨损量不超过制造单位要求 18 对重块及其压板对重块无松动,压板紧固 19 井道照明齐全、正常 20 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 21 轿厢检修开关、急停开关工作正常 22 轿内报警装置、对讲系统工作正常 23 轿内显示、指令按钮齐全、有效 24 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)功能有效 25 轿门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 26 轿门运行开启和关闭工作正常 27 轿厢平层精度符合标准 28 层站召唤、层楼显示齐全、有效 29 层门地坎清洁 30 层门自动关门装置正常 31 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 32 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带按照制造单位要求进行清洁、调整 33 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 34 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动 复位 35 层门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 36 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 37 消防开关工作正常,功能有效 38 底坑环境清洁,无渗水、积水,照明正常 39 底坑急停开关工作正常 40 耗能缓冲器电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 41 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 42 合格标志、安全注意事项、锁孔警示齐全有效幕式 43 向使用单位管理人员了解使用情况

电梯日常维护保养事项

电梯日常巡查内容 1、每天观察电梯的运行情况(上下运行、换速、开门、平层等)。每日机房巡视时,必须检查曳引机各传动部位状况。 2、检查电动机和曳引机减速箱油位是否符合要求。检查控制柜、配电柜及其他电气设备的端子,有无松动烧坏现象。 3、检查断路器、接触器各触点有无打火、拉弧现象。 4、检查各接地点是否符合要求。 5、检查限速器工作运行情况,及时加油。各内选、外选按钮工作情况,是否灵敏。 6、检查安全保护装置的各种安装参数和动作试验状态是否符合标准。 7、检查轿厢照明和风扇。各指示灯,更换损坏的部件。 8、检查消防梯的消防功能。 日常维护保养标准 (一)、机房的检查:机房卫生每周清洁一次。 1、电动机的油位、油色和温升是否正常,运行中有无振动 和异味,通风是否良好和异味,测速机运转有无异常响声。对以上设备的外部进行清扫,保持见设备本色。 2、制动器的动作有无异常,线圈是否过热,坚固螺丝有无 松动,制动轮表面有无划痕和油污。清洁外部灰尘和油污。 3、减速器油位、油色、油温是否正常,有无渗油、漏油现 象。运转声音是否正常,有无异常振动和冲击。对轴承部位应用

听棒仔细监听轴承的工作情况。做好机体外部清洁直至见本色。 4、曳引机、导向轮及曳引绳的运行状况是否正常。轴承的 润滑是否良好。曳引绳(每根)在轮槽中有无打滑、扭转、移位或断丝现象,如发现上述情况,应做好标记,每日进行跟踪观察。 检查曳引绳外表清洁和润滑情况,若油垢、落灰过多,应安排时间擦洗。 5、限速器和机械选层器的工作状况是否正常,有无有无异 常响声或卡阻现象。 6、控制柜,配电盘、变压器、电阻器等电气装置的电器元 件动作是否正常,如出现异味或异常响声,应进一步查找原因,对各指示仪表应观察指示是否正常,对其进行检查,并做好外表清洁。 7、机房通风设备是否完好,机房内温度是否在5~40℃范 围。 8、松闸扳手和盘车手轮是否放置在明显易取部位。机房照 明和电话是否完好、畅通。 9、检查并清扫机房内各处保持地面清洁,墙面和顶部无蜘 蛛网、灰尘,不存放与电梯运行值班和维修保养操作无关的物品。 尤其要注意检查有无鼠迹和雨雪天气有无渗水、漏水。 (二)、轿厢内部的检查:轿顶卫生每周清洁一次。 1、检查轿厢内是否张贴安全检验合格证,灯具和隔光板(栅)是否完好,保持光线明亮。电风扇能否正常使用,运行声音

电梯日常维护保养记录2017直梯

项目 电梯维护保养合同发包方: 承包方: 签订日期:

项目 电梯维护保养合同 发包方(以下简称“甲方”): 法定代表人: 地址: 承包方(以下简称“乙方”): 法定代表人: 地址: 依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《市电梯安全监督管理办法》、市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方将项目电梯日常维护保养工作发包给乙方事宜,达成如下协议,供双方共同遵守执行。 一、维保标的 维保标的(以下简称电梯)指的是附件1《维护保养电梯及金额明细表》中所列举的电梯,即电梯台,扶梯和自动人行道台,总计台。乙方为清单中的电梯提供维护保养和故障处理服务,超出清单以外的甲方电梯若需要维保,由甲乙双方协商解决。 二、服务期限 本合同有效期为壹年,服务期限自年月日起至年月日止。 三、维保费用 1.清单范围内电梯,每月维保费用为:人民币(大写)元,小写:元。 2.甲方支付给乙方的维保费用中包含了乙方为完成本合同服务内容所需的人工费、材料费、设备费、税费、利润等所有为实现本合同目的所需费用,合同期内,甲方无需再向乙方支付其他任何款项。 四、付款方式 1.季结费用:自合同期内第二个季度开始,每季度首月5日前,乙方将上一个季度相关结算资料送交甲方,甲方在5个工作日内完成审查并通知乙方审查结果。

(1)审查通过后10个工作日内,甲方向乙方支付相应款项。

(2)审查未通过的,乙方应按甲方要求整改后提交资料重新审查,直至审查通过,审查通过后,按以上第(1)项约定执行。 2.每次付款前,乙方需先向甲方出具等额合法发票,否则甲方有权拒绝付款。 3.乙方指定收款账户信息如下: 开户行: 账户名称: 帐号: 乙如确需变更收款账户,需提前20日书面通知甲方。 五、乙方服务范围 1.预防性例行保养 (1)乙方提供专业维护保养人员对电梯进行常规检查和预防性例行保养,定期对电梯的各类部件进行系统地检查、清洁、调整和润滑。 (2)乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》完成15日、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录(详见附件2《电梯日常维修保养记录单》)。 (3)乙方免费提供例行保养所需之材料。 2.纠正性保养 (1)在本合同规定的服务期限内,费用在元(含元)/件以下的电梯零配件由乙方免费提供,费用在元/件以上的电梯零配件经甲方确认后,费用由甲方承担。更换电子板及变频器等配件,不得另外收取人工费和调试费。详见附件3《电梯元以下免费零配件清单》。 (2)乙方必须储备电梯主要配件和常用易损零配件,一般性常用配件供应所需时间最长不应超过48小时。重大配件供应在双方协商的合理时段内解决,以保证电梯维修的及时,协商不能达成一致的,按甲方规定的时间解决。 3.热线服务 (1)乙方提供每天24小时,每周7天的故障处理服务并保留热线服务记录。 (2)在接到甲方紧急报修后,乙方按照合同约定及时派遣专业维保人员赶赴现场进行故障处理。 (3)本合同列明的唯一有效的热线电话为。 4.年检 乙方负责电梯年检相关工作,甲方积极配合乙方,甲方承担政府部门年检所发生的年检费用。乙方对政府主管部门提出的涉及保养环节、部位的整改内容、项目及时进行整改,费

电梯日常维修保养操作规程

电梯日常维修保养操作规程 1.电梯维保单位应按照国家有关法规、规范以及北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》的规定,根据作业环境、条件等制定出详细的维保方案,并向维保人员讲明维保方案中的具体内容和要求,没有安全技术措施和未进行技术交底的不得维保。 2.维保作业人员必须取得质监部门颁发的上岗操作证,并穿好绝缘鞋及工作服,戴好安全帽,袖口,裤口要扎好。严禁穿拖鞋,高跟鞋或赤脚。 3.进驻维保地点后,应与使用单位联系采取有效措施,保护好维保人员及周边来往人员的人身安全,并在明显处悬挂安全警示牌及警告标志。 4.维修保养工作至少应有两名持证作业人员进行工作,严禁酒后操作和嬉笑打闹。 5.进入轿厢前首先要看是否轿厢停在此层,不可直接进入层门、轿门,防止踏空坠落。 6.电梯在维保期间,只允许开检修速度待维修保养作业完毕,正常速度试车时,工作人员应在轿箱内工作。

7.进入轿厢后要检查操纵盘各按钮是否可靠,急停开关是否起作用,轿厢内照明是否正常。 8.电梯在维修保养作业期间,禁止载客,电梯行走时按关好外层门,严禁人员出入,以免坠落。 9.严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其他固定物业作业,如特殊需要必须有可靠的安全措施,并切断总电源。 10.多部电梯同时进行作业时,相邻作业人员要互相呼应关照,如确实难以保证安全时,相邻电梯停止运行。 11.在机房内进行维修时,必须将电源开关切断,挂“有人操作”的警告牌,并派专人监护。 12.曳引机、曳引绳及各转动部位工作人员处在防护位置车与下方人员联络时,不得手扶或身靠绳轮或曳引绳。 13.在机房操作轿箱时,必须与轿箱或轿箱的人员联系好,将轿门、厅门完全关闭,门锁作用正常。严禁在厅敞开情况下,开动轿箱。 14.在轿顶上不应有三人同时工作,而且不能开快车,必须用检修的速度运行,并且由轿顶控制开关。轿厢行驶时,不得将身体探出安全防护拦。

相关文档