目录:

1. 安装使用说明第 2 页

2. 制造商的信息第 4 页

3. 机械结构第 4 页

4. 气线连接第 6 页

5. 电线连接第 6 页

6. 定位器的操作第 7 页

7. 调试第 8 页

8. 操作模式第10 页

9. 附加设备的安装第26 页

10. 参数表第26 页

11. 错误信号第21 页

12. 技术数据第22 页

13. 安装件说明第25 页

14. 定位器的尺寸图第26 页

为了延长使用寿命, 请在安装使用前详细阅读此说明书!

盖米阀门(上海)有限公司

技术部

2003.04 第一版

Gemü 1435比例调节控制器使用说明书

1 安装使用说明

请仔细地阅读下面的注意事项,并且严格遵守其中的每一条指令。

1.1 总则

只有下面的所有条件都被满足的情况下,定位器的正确操作才可完成 .在所有条件适合的情况下,运输和储存必须是通过正当方法进行 .只有受过正规培训的工程师才可以执行安装和试车的过程

.必须按照正常的指令操作

.坚持正常维修维护

应遵守以下的原则

.操作指令的内容

.安装和电器设备等操作的相关的安全条例

.此装置不允许安装在有爆炸危险的区域

此本操作说明书中提到的条例、标准、准则和指令都符合德国标准,如果(盖

米)Gemue ePos 1435定位器被用于其他国家,则在那些国家申请的条例和规则都必须被遵守。

1.2 符号和文字的说明

在操作指令中,通过下列符号来识别重要信息:

这个序号代表危险。

如果在这里给出的指令没有被执行,则大量的原材料危害会发生,并对人体

的健康及生命带来危险。

如果给出的与这个符号有关的安全条例没有被遵守,那么对身体的轻微的损

伤及原材料的危害都会发生。

这个符号表明, 操作说明书将给出关于您所使用的ePos 1435 定位器的重

要信息。

1.3 关于电、气使用的安全条例

只有获得资格证书和受过正规培训的员工才可以装配,连接和调试(盖米)Gemue 定位器的电、气连接。

为确保电源装置的用电安全,这些是必需的。

按下面的要求: (1) 24伏直流电源 24VDC

(2) 为安装提供0/4-20毫安的模拟输出值或是

0-10伏的模拟输出值

确保供电值正确。

安装及调试气动头时应遵守安全守则.,由于气动头里弹簧力很高,

以免造成人体损伤。

1.4 使用规则

Gemue(盖米)的ePos 1435是一个智能型的电气式定位器,它是安装在线性和回

转式的气动头上。

本定位器可以使用合适的安装件直接安装在气动头上。

成套工具包括固定支架、接管、相应的位置传感器和安装螺杆。

对于远程控制来说,安装也是可能的。既然这样,就不需要安装支架和接管。

1.5 安装和连接的工具

.8mm, 10mm, 27mm的扳手 .3mm和4mm的六角扳手( Allan键)

.3.5mm的螺丝起子

2 制造商的信息

2.1 (1) 收到后立刻检查装置是否正确和未损坏(参考发运单)

(2) 使用定购编号,核查并确保产品的型号及数量是同定购的相一致。

(3) 如果定位器是作为一个阀的一个完整元件被提供的,那么要提供这些部件和必需的附件一起用于安装。

这样,Gemue(盖米)的定位器就可以立即操作。

3 机械结构

当使用控制方式2进行操作时(弹簧打开), 进气阀应安装在进气口处(P接口)。

3.1 在线性气动头上安装

.气动头必须处在零位置(气动头排气)

.在气动头(2)和位置传感器(3)(此传感器的位置是可调的)之间插入固定支架(1),并通过六角螺母(4)将其固定。

.使用2个M6的螺钉(5)在固定支架(1)上安装定位器。

.松开定位器截面上部的外壳并且打开。

.通过M12的电缆连接头(6)插入线性位置传感器的电缆,并且使用接线柱配

置图来连接终端。(参看第5节)

.拧紧M12的电缆连接头,电缆上的每一个接头必须紧紧地固定。

图1: 线性气动头的附件.(安装件代号: 1445 000 2 10 …)

3.2 在旋转式气动头上的安装

.气动头必须处在零位置(排气)。

.使用固定托架(1)将旋转传感器(3)安装在气动头上

图2:(上面)旋转式气动头的附件(安装No.1445 000 2 60…)

.使用NAMUR适配器(4)将定位器直接安装在气动头(2)上。

.松开定位器正面的外壳并且打开。

.将位置传感器电缆插入定位器的M12电缆连接器中,并且按照布线图来连接终端。(参看第5节)

.拧紧M12的电缆连接器,电缆上的每一个接头必须紧紧地固定。

3.3 远程安装

.气动头必须处在0位置(排气)。

.在3.1或3.2节中已经描述过传感器的安装。

4 气线连接

.在定位器的排气出口A1(单向作用)或A1和A2(双向作用)和气动头的进气口之间做好连接。

.将压缩空气连接到定位器的进气口P上(最大压力为6公斤)

警告:注意气动头的最大控制压力。

后视图左视图

图2: 气源连接

缩略语:

A1:气体出口A1(与单作用气动头连接) A2:气体出口A2(与双作用气动头连接) P:进气口 R:排气

5 电线连接

(1) 连接传感器(如果还没有连接的话)

(2) 将0/4-20mA或0-10V的模拟信号连接到正确的终端接线柱上.

(3) 接通24V直流电的电源.

图3: 接线柱配置

.关上定位器上面的外壳并用螺丝旋紧。

密封及电缆不允许被破坏。

6 定位器的操作

6.1 操作及显示元件

键盘说明:

←→ + -

黄色绿色红色黑色

返回键前进键向上键向下键

图4:操作及显示元件

6.2 操作标准

下面的操作标准是为定位器的操作规定的。

(1)操作过程标准

接通电流后定位器会自动启动;并且该定位器仍然可在自动与手动操作之

间切换。

●如果选择手动操作,则阀门可通过向上键(+)或向下键(-)进行人

工操作。

当“→”键被按下时,设定值就可以被激活,也就是说可以进行阀门测试。

●如果选择自动操作模式,则只需一套设定值信号就可控制。

(2)配置标准

在这一标准时,可设置不同的参数。(参考英文版操作说明书第12页参数表),也就是说此设备可以最佳地适合具体的应用。

7 调试

. 打开气源(最大压力6公斤)

. 接通24伏直流电源 [终端24伏(+)并且接地线(-)]

. 提供模拟信号0/4-20mA或0-10V。

注意:

如果定位器在出厂前就安装在阀门上,那么就被设定好,故尔可以直接操作。

7.1 一般操作说明

为了能够改变定位器的设定值和参数,键盘上的螺钉必须被松开,并且要轻轻地拔出。这样键盘盖才可以被旋开或拆下。

不同的操作标准及参数是通过“←”键和“→”键实现的。参数通过“+”键

和“-”键被改变。通过移动“←”键和“→”键,新的数值可以自动地被存储。

同时按下“←”键和“→”键,可返回到A:AUTO(自动状态)。

在选择菜单项目C:CONFIG后,先前选择的菜单可自动实现。

7.2 初始化调试、

7.2.1 没有先前的工厂设定(没有安装在阀门上)

在连接好电气接线后,定位器必须被初始化。若没有经过初始化,定位器处于“D:NO INIT”此种模式状态。或者选择菜单“3:DEFAULT STATE”中的“DEFAULT”选项,同样可以进入该操作模式。

在“D:NO INIT”操作模式下,通过按下“+”和“-”键,可以实现阀门的

开和闭。

按下“+”,再按下“-”,气动头能快速打开;

按下“-”,再按下“+”,气动头能快速关闭。

按下“←”键,直到“C:CONFIG”出现。

按住“→”键保持3秒钟,直到面板的上面显示消失为止。

“1:SETPOINT”出现,面板的上面显示设定值可以通过“+”和“-”键来

进行选择(0-20mA, 4-20mA或0-10V)。

在选择输入的设定值后,按下“→”键,你将看到“2:INIT ALL”“NO INIT”出现在面板的上面显示处。

按下“+”或“-”键,然后按住“→”键3秒钟。

定位器开始自动进行初始化,从run 1到run 5。此过程可持续几分钟。

在run3期间,全开和全关(UP和DOWN)所需的运行时间显示为5秒。当然也可以用手按住“→”键5秒,就能改变运行时间。这时面板显示:

“ ADJUST NOZZLE(S)

THEN PRESS←”

通过调节节流气孔D1和D2(D2仅用于双作用气动头),可改变运行时间(顺时针方向旋转表示运行时间变长)。(最小可能的运行时间为1秒)

按下“←”键,设定好的值可被确认,新的运行时间设定值就显示出来了。

如果在接下来的5秒内,没按任何键,则初始化将自动进行下去。

初始化成功完成后,“INIT OK”将显示在面板上。

按下“←”键3次,“A:AUTO”出现。

此时的定位器就可以使用了(注:需要输入外部的模拟信号值)。

当使用的气动阀为控制方式2时,即气动常开阀,最好在定位器的压缩空气进气口P处安装一只外接的节流阀。

设定:- 打开内部的控制节流阀D1

- 调节外部的节流阀使运行速度 > 1秒

- 通过内部OPEN/CLOSE节流阀,调节运行时间(如果必须的话)。

24:SETP DIRECTION=setup in reverse

7.2.2 工厂安装(定位器已安装在阀上)

“A:AUTO”(自动模式)在面板上显示,操作可以开始。

如果需要手动调节,按一下“→”键即可进入下面的手动模式。

“B:MANUAL”(手动模式)显现。

使用“+”或“-”键能够改变阀门参数的设定值,并且使用“→”键可以将阀门位置移到所需要的位置。

阀门或隔膜片更换后,定位器必须要重新初始化,以确认行程。

8. 操作模式

8.1 全自动操作。(A:AUTO)

自动操作是通常的操作模式。初始化过的定位器会随设定值的变化而反应,从而相应地来调节阀门。

在这种模式中,“+”键和“-”键失去作用。

当前的实际值(X)作为一个百分值显示在显示面板的上部,其左边为额外的条形框。

在显示面板下部的左边为当前的操作模式,在右边显示阀门的当前百分比设定值。

菜单中的项目“B:MANUAL”(手动模式)可通过按“→”键来实现。

8.2 手动操作(B:MANUAL)

在手动操作模式下,可以手动调节阀门。期望的数值可通过“+”和“-”键

来设置。

按“→”键可以实现配置设置(C:CONFIG)

8.3 配置菜单(C:CONFIG)

在配置菜单中,定位器的不同参数值均可被改变,在显示面板的上部显示参数

ABB定位器说明书

A B B定位器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和 减少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应 在17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这 个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是 否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操 作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不 在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

ABB定位器中文说明书

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

Fisher定位器使用说明书

Fisher定位器使用说明书 一、Fisher定位器调校基本步骤 1.将375手操器连接到接线端子上,进入菜单 选择 Setup(设置)→Basic setup(基本设置)→Auto setup(自动设 置)→Setup wizard(设置向导) 2.根据Setup wizard的提示选择相应的参数 ⑴instrument mode is in service ,continue for prompts to please out of service. 仪表模式是在线状态,继续须要准时设置为离线状态 选择 Yes. ⑵output will not track input when instrument mode is out of service. 当仪表在离线状态时,仪表的输出将不随输入的变化而变化 选择Yes. ⑶change to out of service to continue. 继续需改变为离线模式 选择out of service 选择enter 说明:仪表正常工作时其模式为in service状态,当对仪表进行调 校时需改为out of service状态。 ⑷Tru/Press select 行程/压力选择 选择Travel control ⑸Pressure units 压力单位 选择psi ⑹Max supply press 最大供气压力 此时输入的最大供气压力值应与空气过滤减压阀的输出压力一致,此 值不宜过大,过大,阀门易损坏,超行程。应调整空气过滤减压阀使 阀门刚好全行程,这时输入此时的压力值。 ⑺Actuator manufacturer 执行机构制造商 选择Fisher controls ⑻Actuator model 执行机构型号 查看阀体上的铭牌,有此执行机构型号,选择相应型号,如667,1035, 1051等。 ⑼Actuator size 执行机构尺寸 查看阀体上的铭牌,有此执行机构尺寸,选择相应尺寸,如30,34, 40,45,50,46,60,70,100等。 ⑽setup wizard is ready to send config to the Drc6000 选择send ⑾use factory default 使用工厂默认,选择Yes. ⑿To finish setting up the value run Auto Travel Calib 完成阀门设置运行自动行程调校,选择OK. ⒀Warning! Calibration will cause sudden changes in instrument output , continue?

fisher定位器的调试方法

f i s h e r定位器的调试 方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

请写出如何使用HART通讯器完成DVC6000系列定位器的自动校验(包括如何连接、如何设定等步骤) 1)、连接:HART通讯器的红表棒接DVC6000系列定位器的4~20mA的“+”端,黑表棒接“-”端2)、自动校验设定:(1)打开HART的电源,然后按>>>键,进入1Instrumentmode选项选中o u t o f s e r v i c e,按O K确认。(2)进入3Protection选项,选中NONE,按ENTER确认,根据HART 通讯器的提示松开AUX“+”“-”端的短接线,按OK;再短接,按OK;最后再松开,按O K将保护出系。(3)自动校验流程:Setup&Diag→Calibrate→AUTOCalibTravel→OK 如果是D V C6010系列,其自动校验流程是:S e t u p&D i a g→C a l i b r a t e→A U T O C a l i b T r a v e l→D e f a u l t→O K (4)校验完成恢复保护,定位器重新投入I n s e r v i c e fisherDVC6000系列气动执行器使用HART375调试方法 FISHERDVC6000 一Fisher气动执行机构

Fisher气动调门上其配备的DVC6000系列数字式阀门控制器是可以通讯的、基于微处理器的电-气转换仪表,除了把电流信号转换成气动输出压力这一标准功能外,还可以通过275型HART通讯器很容易地访问对于过程操作至关重要地信息。 一、技术参数: 输入信号:4~20mA直流,标准 输出信号:为执行机构要求的气动信号,最大可达到气源压力的95%。 最少范围:(6psig)最大范围:(140psig) 气源压力:推荐值:比执行机构要求的最大值高0..3bar(5psig) 最大值:(150psig)或执行机构最大压力额定值,取两者中较低者 二、275型HART通讯器 由于Fisher气动执行机构的控制器是用275型的HART通讯器来校验的,所以应该了解和掌握HART通讯器的使用。 275型HART通讯器主要由数字键盘,LCD显示器,操作键和功能键等部分组成,显示器可以显示8行x21字符,当与仪表连接时可以把仪表的信息传达出来。数字键盘有两个功能:快速选择菜单选项和输入数据。操作键主要是开关键、方向键、和热键。 HART通讯器通常在两种环境里使用:离线(不跟仪表连接时)和在线(跟仪表连接时)。当打开HART通讯器时,它首先进行自检,然后自动搜索HART兼容设备,如果没有找到设备,它就显示信息“NoDeviceFound”(没有找到设备)。然后显示主菜单。屏幕上有四个选择:Offline(离线),Online(在线),FrequencyDevice(频率设备)以及Utility(属性)。如果找到一个HART兼容设备,HART通讯器会显示Online(在线)菜单。

ABB定位器说明书Word版

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为 1.3(手动),通过操作增加和减少键,观察OUT1 和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应在17-23V之间,电 压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确, 没问题需要确定11 、12端子电压是否在8.2-8.7V之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操作模式设为 1.3 (手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范 围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试 完 毕,只需作检查确认,该步并非必须): ·按住MODE键 ·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来

ABB智能定位器TZID-C调试说明书(中文正式版)

ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) ※ 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路);3.检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ·按住MODE键 ·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来 ·松开MODE键。 ·使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度。

·两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度;无需严格对称) 直行程(小角度)应用在-28°---+28°之内。 角行程(大角度)应用在-57°---+57°之内。 全行程角度应不小于25° 4.切换至参数配置菜单 ·同时按下↑和↓键 ·点击ENTER键,然后松开该键, ·计数器从3计数到0, ·松开↑和↓键 程序自动进入P1.0配置菜单 5.使用↑和↓键选择定位器运行形式为直行程或角行程。 角行程运行形式:角度变换大于-28°—+28°(56°)小于-57°—+57°(114°)。 直行程运行形式:角度变换小于-28°—+28°(56°)。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定); ·按住MODE键 ·点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1” ·松开MODE键 ·按住ENTER键3秒直到计数器倒数到0 ·松开ENTER键,自动调整程序开始运行(显示正在进行的程序语句号)。 ·自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。

Ytc2500定位器安装及操作说明书(仅供参考)

YTC 2500智能定位器安装及操作说明书 ※气路连接 ●连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ●使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ●气源连接口前方必须安装过滤器或带有过滤器的空气过滤减压阀,防止水 分、油污等异物渗入 ●确认定位器反馈杆动作方向与执行机构运行方向一致 ※电气连接 ※调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求,供气压力范 围是0.14-0.7MPa(1.4‐7kgf/cm2),请不要超过这个范围使用; 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线 制供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3.检查位置反馈杆的机械安装,拆下气缸锁定螺丝,并检查气源管路防止漏气; 4.手动方式检查执行机构动作, ●在运行模式下,按住键6秒,直至屏幕显示[ AUTO CAL ] ●按键或键,切换屏幕显示[ MANUAL ] ●按下键,进入手动方式,屏幕显示[ *MA xxx ] ,其中xxx为手动设定指令,可使用键盘操作执行机构动作

●按下键或者键可以手动控制气缸慢速动作,按住键同时按下键或者键可以手动控制气缸快速动作,手动操作无误后,按 键退出手动操作模式 ●手动操作时,检查气缸的开关位置能否到位,动作速度是否正常,定位器及管路是否有漏气。 5.进入自动整定 ●在运行模式下,按住键6秒,直至屏幕显示[ AUTO CAL ] ●按下键,屏幕显示[ AUTO1 ] ●按键或键,切换屏幕显示[ AUTO2 ] ●按下键,定位器开始自动整定,整定结束后屏幕显示[ COMPLETE ], 并自动保存退出至运行模式下 6.如阀门动作方向与输入信号方向相反,则需要切换正反作用 ●在运行模式下,按住键6秒,直至屏幕显示[ AUTO CAL ] ●按键或键切换,直至屏幕显示[ VALVE ] ●按键进入菜单项,屏幕显示[ ACT ] ●按键,屏幕显示[ *ACT ] ●按键或键切换正反作用,并按键确认保存 (屏幕显示为正作用[ +ACT RA ]或反作用[ +ACT DA ]) 7.如定位器屏幕显示与风门开度相反,则需要切换正反开度显示 ●在运行模式下,按住键6秒,直至屏幕显示[ AUTO CAL ] ●按键或键切换,直至屏幕显示[ VIEW ] ●按键进入菜单项,屏幕显示[ YT 2500L ]或[ YT 2500R ] ●按键或键切换,直至屏幕显示[ VM ] ●按键,屏幕显示[ *VM ] ●按键或键切换正反方向开度显示,并按键确认保存 (屏幕显示为[ +VM NOR ]正方向显示或反方向显示[ +VM REV ])

ABB定位器使用说明书

ABB定位器使用说明书 气路连接 ●使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无忧、无尘、无水、符合DIN/ISO8573-1污染及含油三级标准,最大颗粒直径<5um,且含量<5mg/m3,滴油<1mg/m3。露点温度低于工作温度10k ●连接定位器的输出与气动执行机行器的气缸 电气连接 1.接通气源前,现将气源管放空一段时间以排除路中可能存在的灰尘、杂质、水、 油等。建议放空时间30分钟,可以用收或者白纸、白布进行气源质量的检查。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力) 2.接通4—20MA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电, 不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须)。 .按住MODE键 .并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来。 .松开MODE键。 .使用↑或↓,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 .两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)执行程应用范围在-28°----+28°之内 角行程应用范围在-25°-----+57°之内 全行程角度应不小于25° 4.切换参数配置菜单 .同时按住↑或↓键 .点击ENTER键 .等待3秒钟,计数从3计数到0

. 松开↑或↓键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用↑或↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心,一般角位移为90° 直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于60°,用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 6.启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): .点击↑键 .显示器显示“P2.- SEPOINT” .松开MODE和ENTER两键 .显示器显示“P2.0 MIN_PGE” 3.从第二组配置参数中选择阀门作用方式P2.3 .按住MODE键 .点击↑键3次 .显示器显示“P2.3 ACTION” .松开MODE键 4.更改阀门作用方式 .点击↑键选择“REVERSE” 5.切换至“P2.7EXIT”存储并退出(如软件版本是2.0以上,则切换P2.8EXIT) .按住MODE键 .点击↑键多次直至显示器显示“P2.7EXIT” . 松开MODE键 .用↑或↓键选择NV_SAVE .按住ENTER键直到计数器倒计结束后松开 前面所进行的设定和自动调整中所测得的参数将存储在EEPROM中,定位器转换到先前 所选择的运行模式。 程序简易功能图表 1.运行操作菜单

(仅供参考)abb定位器简明操作说明

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书

 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心 Page 2 of 9

基于STM32的测量定位系统设计说明

第一章绪论 1.1概述 1.1.1研究现状 在地质勘探或是油田勘探的过程中,常会用到地震勘探。爆炸震源是地震勘探中广泛采用的非人工震源。虽然目前已发展了重锤、连续震动源、气动震源等一系列地面震源,但陆地地震勘探经常采用的重要震源仍为炸药。 炸药安放的过程中需要测量起爆电缆的长度,准确的测定线路的长度是勘探顺利进行的前提和保证。但是由于炸药安放在地面下的竖井中,难以直接测量线缆的长度。目前勘测中常使用的方法是利用电阻表测量电缆的电阻值,再通过换算得出导线的长度。测量过程中需要人工对测量结果进行换算和记录,不仅增加了勘探的工作量,在换算和记录过程中还容易产生错误。 在地址勘测中,勘测地点往往都在野外,缺乏固定的标记物和指示。尤其在密林和荒漠等环境中,必须借助仪器来定位。目前最常用定位仪器通常都要使用到GPS。 GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。该系统的建立从根本上解决了人类在陆地、海洋、航空、航天等各个方面的导航和定位问题, 具有很高的实用价值。在电力系统通信和电力系统自动化等领域也有广泛的应用。 当初,设计GPS系统的主要目的是用于导航,收集情报等军事目的。但是,后来的应用开发表明,GPS系统不仅能够达到上述目的,而且用GPS卫星发来的导航定位信号能够进行厘米级甚至毫米级精度的静态相对定位,米级至亚米级精度的动态定位,亚米级至厘米级精度的速度测量和毫微秒级精度的时间测量。因此,GPS系统展现了极其广泛的用途。 用GPS信号可以进行海、空和陆地的导航,导弹的制导,大地测量和工程测量的精密定位,时间的传递和速度的测量等。对于测绘领域,GPS卫星定位技术已经用于建立高精度的全国性的大地测量控制网,测定全球性的地球动态参数;用于建立陆地海洋大地测量基准,进行高精度的海岛陆地联测以及海洋测绘;

定位器使用说明

定位器使用说明 一、总体介绍 TZLF-2103型定位器(以下简称低频定位器)为主动式发送器,按照一定频 率(200ms间隔,2104的发送时长为24ms左右)连续发送125KHZ低频信号,信号包括其自身编号和天线号,用于进行不同定位器和同一定位器不同天线的区分与识别。该定位器最多可配置4路低频发送天线,天线号分别为0、1、2和3。4根天线交替发送信息,发送不同的信息,同一时刻,只有一根天线发送信息。 0号天线发送:定位器号+天线号0 1号天线发送:定位器号+天线号1 2号天线发送:定位器号+天线号2 3号天线发送:定位器号+天线号3 天线发送信号,是按照一定顺序发送的,0-1-2-3-0-1-2-3,时间间隔约200ms,若少部分天线还是按照这个顺序发送。 当具有低频接收功能的标识卡进入低频信号范围时,标识卡可自动接收低频信号,并进行解析,判断定位器号和天线号。当标识卡离开低频信号范围后,标识卡进入待机状态。 TZLF-2103型定位器是TZLF-2101型定位器的升级版,最大信号距离仍为5m (某些室内场合,信号距离可达8m)。与老版定位器相比,主要有如下几点区别: 1)增加了信号距离可调节的功能,调节范围为2.0-3.5m或2.0-8m; 2)体积更小; 3)增加了2路低频发送天线,多达4路低频发射; 4)外置24V直流电源,也可多个定位器集中供电。 如图1所示为定位器主视图,侧面伸出旋钮和开关为用于调节定位器天线信号距离。

图1 定位器尾部有四个天线孔,其上编号为天线号,如图2所示,即2号天线从 左边第一个天线孔引出,以此类推。 图2 低频定位器最多可配置4路低频发送天线,每路天线的信号距离都可通过本 组的旋钮和开关来调节。 二、主要技术指标 1)工作电压:DC8V-50V(建议24V) 2)工作电流:DC24V下0.4A(MAX) 3)工作频率:125KHz。 4)通信距离:室内2.0m—8.0m;室外2.0m—3.5m 5)工作温度: 0℃~85℃

ABB阀门定位器TZIDC说明书

TZID-C 智能定位器 简明安装及操作说明书(V3.0) ABB (中国)自动化有限公司 仪器仪表总部 Tel: 021 5048 0101 F ax: 021 6105 6992 HOT LINE: 8008190190 4006209919

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,直接加 至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 Page 2 of 11

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO:201109 ZXQ2003 ZXQ2004B ZXQ2004 ZXQ2004C

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面 板 (3) 四、接线方 式 (5) 五、设定操作方

法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9) 如顾客所购买的是本公司Z型(机电一体)执行器,部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 ZXQ系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系 统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒或以 DIN导轨方式固定在外,能 直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳温度,操作方便。 ●控制精度:0.1%~3.0%(通过U4参数可调) ●可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ ●可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)●输入阻抗:250Ω; ●通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断 时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ●可选:可控硅输出(AC,1000V,25A) ●输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mA DC对应执行器全闭至全开,信号完 全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ●环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ●有超温保护功能: 定位器壳温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ●外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)×76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚)

ABB阀门定位器中文说明书

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书 MOTOYAMA ENG. WORKS LTD 本山製作所 株式 会社

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。ZXQ 系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO :201109 ZXQ2003 ZXQ2004 ZXQ2004C ZXQ2004B

目录 一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面板 (3) 四、接线方式 (5) 五、设定操作方法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9)

如顾客所购买的是本公司Z 型(机电一体)执行器,内部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 ZXQ 系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系 统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒内或以DIN 导轨方式固定在外,能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC 信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC 的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED 灯可直接显示定位器模态,4位数码LED 通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 ● 控制精度:0.1%~3.0%(通过U4参数可调) ● 可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10K Ω ● 可接收外部控制信号(DC ):4~20mA (1~5V 、0~10V 、开关量等出厂前定制) ● 输入阻抗:250Ω; ● 通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态 ②输入信号中 断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ● 可选:可控硅输出(AC ,1000V ,25A ) ● 输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mA DC 对应执行器全闭至全开,信号 完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ● 环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ● 有超温保护功能: 定位器壳内温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ● 外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)×76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚) ZXQ2004B →119mm(底面长)×76mm(底面宽)×26mm(高/厚) ZXQ2004C →62mm(底面长)×48mm(底面宽)×26mm(高/厚) ● 可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行 器全闭、全开位置) ● 可设定最大阀位限制值与最小阀位限制值 ● 密码锁,防止误操作 ● 防执行器频繁启动功能 ● 带故障报警代码指示功能(E-0X ) ● 按输入信号和执行器转角位置进行智能步距调整精确定位

智能定位器安装操作说明书

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书ABB (中国)自动化有限公司仪器仪表总部 Tel: 010 8456 6688 Fax: 010 8456 7650

GPS汽车定位器汽车跟踪器天网之星说明书电子文档

Gps n车定位器汽车跟踪器天网之星说明书电子文档GPSo ne定位器使用说明 一、主要功能 , 定位功能 可以进行MPC第三方定位(即网络侧发起定位,绑定定位平台)。可以直接控制终端正进行主动定位(即短信回传终端正所在位置的经纬度)。 支持连续定位和单位定位。 , 监听功能 远程监听: 可以从预设号码拨打本终端正,终端自动接听。, 通信功能 可以采用TCP/TP协议将定位结果和远程监控等各种信息发回服务器。,管理和设置 支持远程设置各种参数。 , 安装方便 本产品自带工业强磁吸附,抗震能力强。 二、硬件说明 发送频率:824.640 848.37 MHZ 频率 接收频率:869.640 893.370MHZ 灵敏度<-105dBm/FER<0.5%(CDMA) 尺寸超长待机版:85*67*25mm,普通版:78mm*49mm*20m储存温度-40?~+80? 工作温度-30?~+60? 网络参数CDMA2000 1X

数据通信SMS、 定位精度GPSONE定位精度:室外<50m室内<100m电池容量超长待机 版:5600mAh,普通版:2400mAh 三、使用方法 , 安装UIM 卡: 您需要确保您的UIM卡(CDMA手机卡)支持手机上网(如需用网络查询,必须绑定平台)。 终端正侧面的UIM卡座旁边有一个内凹的黄色圆形按钮,按此按钮使UIM卡座弹出。将UIM卡嵌入在卡座中,再把卡座推入终端。请确保卡的金属触点一面朝终端正有字贴纸一面, , 开机: 在关机的状态下插入卡座按下开关按钮二秒左右即可开机。开机的时候,指示灯会红绿交替闪烁,等机器检测到网络信号时指示灯会自动熄灭,自动转入待机状态。正常开机后的机器用手机拨打终端内的号码可正常接通。 , 关机: 在开机的状态下,长按开关按钮3 秒左右,红灯一直亮时松开。等红灯熄灭时终端自动关机。 , 电池使用: 本机电池是采用插槽模式以保证震动时仍接触良好。必要时本产品可更换电池,但没有经本公司授权打开外壳,会导致保修失效。, 电池充电: 随机附带的和定位终端连接,即可自动充电,充电时终端正上的LED灯应亮红色,充满电应自动熄灭。充电需关机充电才可以让电池充到饱和,电池首次使用必须充电大于10小时以上。

3730定位器使用说明

3730-2/-3 萨姆森定位器使用说明 1.安装1)将其按在3277型萨姆森执行器。行程由7,5 15 15/30 mm 几种。安装前,抬起定位器杠杆,使跟随螺钉固定在执行器杆上。 2)确定控制阀从全关至全开位置的最大行程 3)选择与最大行程范围线匹配的梢钉位置,紧固在定位器上。 4)梢钉位置选择,见盖盘上的目录。 5)当阀门行程在50% 时,旋紧指示名牌至阀杆上,使其指示在中间位置。6)确定杠杆可以移动 7)气路连接:把各管线旋紧至阀门所带配件上。 2.启动1) 连接仪表空气1.4—6bar,连接电变量4—20 MA 2)设置失效安全模式,气开或气关 3)仅对面积小于240cm2的执行器设置min side (侧联),min back(背联) 4)改变显示读数 Turn O----Code2 J turn O-----display ok J 5) 操作选择参数和数值,每一个参数有一个代码显示,利用O旋转推压钮进行选择,旋转按钮选择参数或数值按确认键确认。按ESC阻止数值输入。带有*的数值仅在他们预先使用代码3激活状态下更改。组态方式在显示屏上以------〉显示。详见盖内描述。 3. 初始化注意,经行初始化要预先进行设置(code36) Turn O-→code 3Jturn O→on J J: 代表确认 Turn O→code36J select RUN J 3.1最简方式安装和启动定位器按压INIT key ,定位器自动适应阀门最 大行程。 3.2精确方式安装启动定位器后,按如下操作 TurnO→code3JturnO-→ON J TurnO→code4J select pin positionJ TurnO→code5J enter rated traval/angleJ TurnO→ code6J select NOMJ PRESS INIT key 3.3手动方式类似于NOM方式,但最后值手动输入,操作如下 TurnO→code0J turn O→select MANJ TURNO→code1JTURNO→.V ALVE OPEN POSITION J TURN O→code3J TURNO→ON J TURN O→code6 J select MAN J PRESS INIT KEY 注意:在加入电信号以后,定位器处在上一次使用的操作方式,代码0显示在屏幕,初始化未完成手动符号显示出现。