文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电厂事故预想汇总

风电厂事故预想汇总

风电厂事故预想汇总
风电厂事故预想汇总

变电站事故预想

1、变压器轻瓦斯动作的处理

2、变压器重瓦斯动作的处理

3、变压器差动保护动作的处理

4、变压器后备保护动作的处理

6、变压器压力释放保护动作的处理

7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理

8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?

11、主变着火如何处理?

12、主变套管严重跑油如何处理??

13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理?

14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理?

16、液压机构油泵打压不能停止如何处理?

18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理?

20、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理??

23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理?

27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理

28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理

29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?

2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?

1、电流互感器二次开路,如何处理?

2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理?

3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理?

4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理?

5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理?

6、浠互01PT二次回路故障如何处理?

7、阀型避雷器故障如何分析判断处理

8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理?

10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理?

浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理?

1、全站失压的判断处理

2、系统出现谐振过电压事故的处理

3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理?

1#主变保护动作,使全站失压,如何处理?

1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理?

2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理?

3、35KV单相接地的故障处理

4、直流系统发生接地怎样查找处理?

5、蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?

7、蓄电池爆炸处理

1、变压器轻瓦斯动作的处理

(1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。

2、变压器重瓦斯动作的处理

(1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。

3、变压器差动保护动作的处理

(1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直

流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

4、变压器后备保护动作的处理

(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。

6、变压器压力释放保护动作的处理

(1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。

(7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。

7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不

停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。

(3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。

(10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。

8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?

(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。(2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障。c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应上报分局有关部门派人处理。(3)操作时,

变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

11、主变着火如何处理?

(1)发现变压器着火后,(2)应立即断开主变三侧开关,(3)然后迅速向全站人员发出火警信号,(4)通知站长及在站人员、119灭火。(5)站长接到火警信号后,(6)应迅速组织全站人员灭火,(7)灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,(8)用站35kg推车式干粉灭火器灭火,(9)同时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,(10)如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,(11)应立即打开事故放油阀,(12)将油放至低于着火处。(13)如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,(14)应迅速考虑用沙子进行灭火,(15)严禁用水灭火。(16)火扑灭后,(17)应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。(18)详细检查了解着火原因,(19)将发生的情况及处理情况做好详细记录,(20)等待分局派人处理。

12、主变套管严重跑油如何处理?

(1)投入备用变压器转移负荷。(注意控制负荷)(3)断开跑油变

压器中、低压侧开关。(4)断开跑油变压器高压侧开关。(4)将以上情况汇报调度及分局有关部门和领导,做好记录等待分局派人处理。断路器类

13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理?

(1)取下开关的控制电源保险,(2)拉开机构油泵打压电源。(3)用防慢分卡板将开关的传动机构卡死,(4)防止慢分闸,(5)卡死传动机构时,(6)应注意将卡板固定牢固。(7)汇报调度及分局,(8)根据调度命令,(9)改变运行方式转移负荷(比如用浠09旁路代),(10)进行带电或停电检修。11)不(12)停电检修时,(13)在检修完毕后,(14)应先启动油泵打压到正常压力,(15)再进行一次合闸操作,(16)使机构阀系统处于合闸保持状态,(17)才能去掉卡板,(18)装上控制电源保险,(19)去掉卡板时,(20)应检查卡板不(21)受力时则说明机构已处于合闸保持状态。

14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理?

(1)立即拉开该机构油泵打压电源。(2)因为机构高压油泵向外喷油,(3)压力最终会降到零,(4)此时应按照液压机构压力降低到零的处理方法处理。

(5)处理时,(6)将开关传动机构卡死后,(7)立即将油压释放到零。

16、液压机构油泵打压不能停止如何处理?

(1)如果油泵长时间打压只发出“油泵运转”信号,(2)说明油泵

打压时,压力不上升,(5)如果“油泵运转”信号发出,(6)经一定时间又发出“压力异常”信号,(7)说明属于油泵不能自动停止打压引起的。

(9)出现上述现象时,(10)可以迅速在直流屏拉开油泵打压电源,(11)然后重新合上油泵打压总电源。(12)根据判断,如果是油泵打压,(14)压力不上升,(16)应先检查高压放油阀是否关严,(17)再检查油泵,(18)若属油泵或高低压回路问题,(19)应立即汇报分局派人检修,同时密切注意压力下降情况,视压力降低情况按相应处理规定处理。

(23)根据判断,如果属于油泵不能自动停泵,(26)应稍释放压力至正常值,然后检查更换用于自停泵的行程开关。

18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理?

(1)断开油泵打压电源,(2)如果“油泵运转”光字牌未熄灭,(3)应立即到直流盘拉开油泵总电源,(4)然后到该液压机构断开该机构油泵电源,(5)再恢复(6)总的油泵电源,(7)如果“油泵运转”光字牌已熄灭,(8)

只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,(9)汇报调度及分局派人处理。(10)检查液压机构储压筒活塞位置,(11)如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,(12)则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,(13)此时应检查处理两行程开关。(14)检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而(15)机

构压力过高,(16)一般为机构预压力过高,(17)如果为高温季节,(18)应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。(19)判断故障前,(20)应检查机构压力过高电接点在整定位置,(21)判断清楚故障后,(22)应将压力缓慢释放至正常数值。

20、35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?(1)电磁机构开关合闸时,监护人应监视合闸电流表的返回情况,(3)如果发现指针不返回,(6)仍有较大电流指示,(8)应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,(9)取下该开关电源保险。(10)推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。(11)检查处理合闸接触器保持问题。(12)做好记录向调度汇报,(13)向分局有关部门汇报,(14)如果不能处理,请分局派人处理。(17)如果合闸线圈冒烟应停止操作,(18)将控制合闸电源断开,(20)待温度下降后,(21)再检查合闸线圈是否烧坏。

23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理?

油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:

(1)立即取下缺油开关的控制电源保险,(2)汇报调度和分局有关部门。

(3)设备条件允许带电处理漏油部位和加油的,可进行带电处理。(6)不能带电处理、加油的,在调度值班员的指挥下,(10)可以利用倒运行方式的方法,(11)将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,(12)可经倒闸操作,(13)

使缺油的开关与旁母开关并列运行时,(14)拔下旁母开关的操作保险,(15)用拉无阻抗并联电流的方法,(16)拉开缺油开关两侧刀闸,(17)停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而(18)言就只有采取停上一级开关,(19)

退出;漏油开关后,(20)再进行处理。

27、SF6断路器SF6低压力报警的判断处理

SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5。2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理:

(1)及时检查密度继电器压力指示,(3)检查信号报出是否正确,(4)是否漏气。如果检查没有漏气现象,属于长时间动作中气压正常下降,(7)应汇报分局,(8)派专业人员带电补气,(9)补气以后,(10)继续监视压力。(11)如果检查没有漏气现象,(12)应立即汇报调度,(13)申请转移负荷或倒动作方式,(14)将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外,接近调试必须穿戴防护用具。

28、SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理

SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,

应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:1、取下SF6断路器控制电源保险,2、防止闭不可开关跳闸时不能灭弧。6、使用专用的闭锁工具,7、将开关的传动机构卡死,8、装上开关的控制电源保险,9、以便线路有故障保护动作时,10、开关的失灵启动回路能够动作。11、汇报调度,12、立即转移负荷,13、用倒运行方式的方法,14、将故障开关隔离处理漏气并补气。

29、SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理:

“电机超时运转”信号发出后,说明油泵打压运转时间超过整定时限(180秒),此时应作如下检查判断:(1)检查液压机构压力值,(2)若超过额定压力值,(3)说明液压机构打压不(4)能自动停止,(5)应稍(6)释放压力至正常工作压力,(7)检查5W微动开关,(8)是否返回卡涩,(9)必要时更换5W微动开关。(10)检查液压机构压力值,(11)若未达到额定压力值,(12)说明液压机构打压,(13)压力不(14)上升,(15)此时应检查机构有无严重渗漏,(16)高压放油阀是否关严,(17)油泵是否有故障,(18)若必液压机构在严重渗漏和油泵故障,(19)应汇报分局派个检修,同(20)时密切(21)注意压力下降情况,(22)若压力下降至分,(23)合闭锁或零压,同(24)时密切(25)注意压力下降情况,(26)应按“压力降至零”的方法处理。

10、操作中,当合上某05开关后,如果合闸接触器接点自保持,你

如何判断处理象征:发现合闸电流表指针不返回,仍有较大电流指示。合某05开关时,监护人应监视合闸电流表的返回情况。如果发现指针不返回,仍有较大电流指示,应迅速拉开110KV合闸电源闸刀,退出110KV合闸电源。然后向调度汇报退出110KV合闸电源的情况。取下某05开关合闸电源保险,并检查开关的位置。

推上110KV合闸电源闸刀,恢复110KV合闸电源。向调度汇报110KV 合闸电源已恢复,同时已退出某05开关合闸电源。检查开关合闸线圈是否烧坏。

对某05开关合接触器进行检查,看接点是否粘连、卡涩不能返回,如果有问题应迅速处理。如果接触器接点没有问题,应对控制回路进行检查,这时需申请调度退出某05开关控制电源保险,并主要检查开关的辅助接点及控制把手的转换接点是否切换过来,直到查出问题为止。查出问题后,如果不能处理,应向调度及生技科汇报,要求生技科派人处理,如果合闸电圈烧坏,应通知生技科更换。对故障情况及处理情况作好记录。

11、某05开关严重漏油而看不到油位,浠05开关在带电运行,你如何处理?

象征:地面有大量的油,开关看不到油位。

立即取下某05开关控制电源小保险,并在某05开关控制把手上悬挂“禁止分闸”标示牌。

向调度汇报某05开关漏油情况及退出控制电源情况。在调度的许可下倒换浠05开关负荷,用旁路浠09开关带。

分别推上某091、097刀闸,合上某09开关对旁线充电,再断开某09开关

推上某057刀闸,合上某09开关,检查浠05开关负荷确已转移到某09开关。

取下某09开关控制电源小保险。

利用等电位拉无阻抗环路的方法拉开某051刀闸,再拉开某056刀闸。装上某05开关控制电源小保险(断开浠05开关)

装上某09开关控制电源小保险。

在某05开关两侧验电接地。

向调度汇报操作情况。

向分局生技科及有关领导汇报开关漏油情况及处理情况。

将处理过程作好记录。

12、浠14开关速断保护动作掉牌,浠14开关拒动越级跳10KV分段10开关及浠1#主变10KV侧浠11开关如何处理?

记录故障时间、信号、跳闸开关并汇报调度值班员检查10KV设备有无异常。

复归开关闪光信号。

断开10KV浠12、16、50开关,拉开互11、181刀闸(浠14开关不能断开,留作故障拒动分析)。

使用解钥匙拉开浠146、142刀闸。

合上浠10、11开关。

合上浠12、16、50开关,推上浠互11及181刀闸。

作好安全措施汇报分局派人来处理浠14开关拒动故障。

三、刀闸类:

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?

对我站母线刀闸发红,要停下相应母线并做好安全措施后进行检修。对负荷侧刀闸只要对该间隔停电并做好安全措施后进行检修。在调度暂没有下达停电命令前,应要求调度减小负荷,并派专人监视刀闸发红变化情况,对于高压室内发红刀闸,在没有停电前还应采用通风降温措施。

2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?

1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。

2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉开到位后,可继续操作。

3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活,缺少润滑,可加注机油,多转动几次,合上刀闸。若问题在传动部位,刀闸的接触部位等,无法自行处理,对合闸操作,可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局,安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理。

1、电流互感器二次开路,如何处理?

1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属于哪一组电流回,开关的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。

2)尽量减小一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,

停电检查处理。3)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接的应使用良好的短接线,并按图纸进行。4)若短接时发现有火花,说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找。5)若短接没有火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前更换短接点,缩小范围。在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。7)检查出的故障能自行处理的,如接线端子等外部元件松动,接触不良等,可立即处理,然后投入所退保护,若开路故障点在互感器本体的接线端子上,对于是110KV设备应停电处理。8)不能自行处理的故障(如继电器内部)或不能自行查明故障,应汇报上级派人检查处理(先9)将电流互感器二次短路)或经倒运行方式转移负荷,停电检查处理。理电流互感器二次开关时,应使用绝缘良好的工具,戴线手套并尽量站在绝缘垫上,防止开关产生的高电压伤人。

2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理?

1)汇报调度,取下浠互31PT二次保险。2)断开35KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线上所有负荷开关。3)断开浠1#主变35KV侧浠31开关。断开浠2#主变35KV侧浠37开关4)拉开浠互31PT刀闸。5)合上浠31开关,合上浠37开关。6)合上35KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线上先断开的负荷开关。7)装上浠互31PT二次保险。8)将35KV母线PT二次切换把手打至并列位置。9)汇报分局,派人处理故障PT。

3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理?

现象:”电压回路断线”

“Ⅰ段(或Ⅱ段)计量电压回路消失”光字牌亮,表计指示熔断相基本为零,其它两相指示不变,有功、无功功率表指示下降,电能表转慢。处理1)据仪表指示判断熔断相,汇报调度。2)停用母线上的可能误动的出口压板(低频、低压保护)3)将PT切换把手置于退出位置。4)更换保险,恢复投运。5)若再次熔断,可能是二次回路有短路故障,应记录时间,负荷情况,为营抄人员提供依据。6)汇报分局,待来人处理。

4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理?

发现浠互02PT严重漏油且看不到油位立即汇报调度将110KVPT切换把手置于并列位置,取下浠互02PT二次小保险拉开浠互02刀闸报分局来人处理。

5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理?

1)向地调汇报,在调度的许可下进行如下操作。2)将35KV母线PT 二次切换把手打至并列位置。3)取下浠互30PT二次侧保险。4)拉开浠互30刀闸。5)在浠互30刀闸*PT侧验电接地。6)向分局生技科汇报,要求派人检修。7)将处理情况作好记录。

6、浠互01PT二次回路故障如何处理?

浠互01PT二次回路故障,会发预告音响和“电压回路断线“信号,同时低电压继电器动作,电压表指示也不正常。处理时应考虑PT所带保护及自动装置防止其误动,再检查二次保险是否熔断(在二次保

险两端分别测量相电压和线电压)如果熔断应立即更换再次熔断应查明原因,不得任意更换大容量熔丝。如果保险未熔断,应检查二次回路有无断线,接头有无松动及切换回路(互01PT刀闸的辅助接点等)接触有无不良现象,进行以上检查应先做好安全措施以保证人身安全并防止保护误动。

7、阀型避雷器故障如何分析判断处理

阀型避雷器在动作中常发生异常现象和故障,运行人员应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理,若天气正常时,发现避雷器瓷套有裂纹,则应按调度申请停电,将故障相避雷器退出运行更换合格的避雷器,如没有备品更换,又在短时间内不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆或环氧树脂以防受潮,然后再安排更换合格的避雷器;若在雷雨中发现有裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者在可能条件下应将其停用;若发现避雷器内部有异常音响或套管有炸裂现象并引起系统接地故障时,运行人员应避免*近,此时可用开关或人工接地转移的方法断开故障避雷器;若在运行中突然爆炸,但未造成系统永久性接地时,可在雷雨后拉开故障相的刀闸将其停用并及时更换合格的。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用刀闸来操作停用故障避雷器;如发现避雷动作指示器内部烧黑或烧毁,经及接地引下线连接点上有烧痕或烧断现象时,可能存在阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏等内部缺陷,引起工频电流增大,应及时对其进行电气试验或解体检查。

8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理?

1)立即汇报调度,分局生技部门,安保科及站负责人;2)如天气正常,就请示调度停下损伤相之避雷器,更换合格避雷器(用浠互01PT 带互02PT负荷);

3)如天气不正常(雷雨),应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再处理。如果因瓷质裂纹已造成闪络,但未接地者,在可能条件下应将故障相避雷器停用;4)认真做好各种记录,

10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理?

现象:主控室喇叭响警铃响。全站失压,浠03控制屏03开关绿灯闪光“呼唤值班”“电机运转异常”光字牌亮,浠04、05、02、09开关“呼唤值班”光字牌亮。中央信号屏上“110KVⅠ段计量失压”、“110KVⅡ段计量失压”光字牌亮。110KVⅠ、Ⅱ,35KV、10KV电压表指示为零,“故障录波器动作”光字牌亮,浠1#、2#主变控制屏上“110KV电压回路断线”“35KV电压回路断线”“温度异常”光字牌亮,110KV设备区有强烈的爆炸声。

保护间:浠03开关保护屏,跳闸灯亮。

处理:1)将现场现象及跳闸开关向调度汇报,并做好记录;2)对浠03开关线路验明确无电压,对0 3藕合电容器进行灭火;3)建议调度将浠水负荷倒由板散线浠02开关带,拉开03开关两侧刀闸;4)待系统来电后,将浠03保护动作情况及录波报告打印并报调度;5)将以上情况向分局,并等待来人处理。

五.站用电:

浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理?

1)迅速手动断开路2#所变低压空气开关2K,2)拉开2K刀闸。3)迅速手动合上低压分断空气开关3K。4)记录浠38开关保护动作情况,5)查明浠38开关跳闸原因,6)汇报调度。浠1#所变低压空气开关1K跳闸,如何处理?7)此种现象说明路1#所变低压回路存在故障,8)立即断开路1#所变低压回路所有负荷。9)试送1K空气开关,10)如不11)成功,12)说明路1#所变低压回路有故障,13)应尽快查找处理故障。14)试送1K空气开关成功后,15)逐一试送各分路负荷,16)当试送至某一分路负荷时,17)空气开关再次跳闸,18)说明该分路存在故障,19)此时应断开该分路负荷,20)合上1K空气开关,21)恢复22)其它低压回路负荷,23)处理故障分路故障点。2007-6-19 17:13:00 注意:请务必用https://www.wendangku.net/doc/e84297018.html, 访问北极星电力论坛!电力自动化

六.母线失压:

全站失压的判断处理:

象征:事故照明灯亮,光字牌信号有:主变温度异常.电压回路断线等,交流全部消失。

处理步骤:1)首先检查光字牌所发的信号情况及各开关位置指灯有无绿灯闪光,还要检查所有开关保护掉牌情况。分析是否由于站内所变及其它开关跳闸引起全站失压。2)如果是由于站110KV开关跳闸使站内失压,应检查后做好记录并迅速向调度及分局生技股汇报。2、系统出现谐振过电压事故的处理:

现象:对于小电流接地系统,可能报出接地信号,电压表指示超过线

电压,表针会打到头。A:基波谐振时,一相电压低,但不为零,另两相电压高,超过线电压,表针打到头。或两相电压低,但不为零,一相电压高,表针打到头。B:分频谐振时,三相电压依次升高,并超过线电压,表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。C:高频谐振时,三相电压同时升高,超过线电压,表针打到头,也可能一相电压上升高于线电压,另两相电压下降。

处理:发生谐振过电压时,值班人员应根据系统情况,操作情况作出判断。处理谐振过电压的关键:是破坏谐振的条件。

由于操作后产生的谐振过电压,一般可以恢复到操作关前的运行方式,分析原因,汇报调度,采取措施,再重新操作;

对母线充电时产生的谐振过电压,可立即送上一条线路,破坏谐振的条件,消除谐振。

如果是运行中,突然发生谐振过电压。可以试断开一条不重要负荷的线路,改变参数,消除谐振。

若谐振现象消失后,仍有接地信号,三相电压不平衡,一相电压降低,另两相电压升高为线电压,说明有谐振的同时,有单相接地或断线故障。应汇报调度。查找处理接地或断线故障。

若谐振现象消失后,三相电压仍不平衡,一相降低,另两相不变,则可能是谐振过电压同时,使高压保险熔断,检查电压互感器有无异常后,更换保险试送一次。

如果在开关断口上,有并联电容器。当母线停电操作时,母线开关断开电源后,母线电压请有很高的读数,表计指针有抖动,发生谐振过

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内容

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021风电场运行、检修和安全工 作的基本内容

2021风电场运行、检修和安全工作的基本内 容 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 风电场生产设备操作、参数调整。 风电场生产运行记录。 风电场运行数据备份、统计、分析和上报。 工作票、操作票、交接班、巡视检查、设备定期试验与轮换制度的执行。 风电场内生产设备的原始记录、图纸及资料管理。 风电场内房屋建筑、生活辅助设施的检查、维护和管理。

开展风电场安全运行的事故预想和对策。 应根据风电场安全运行需要,制定风电场各类突发事件应急预案。 生产设备在运行过程中发生异常或故障时,属于电网调管范围的设备,运行人员应立即报告电网调度;属于自身调管范围的设备,运行人员根据风电场规定执行。 2、系统运行 风电场变电站中属于电网直接调度管辖的设备,运行人员按照调度指令操作;属于电网调度许可范围内的设备,应提前向所属电网调度部门申请,得到同意后进行操作。 通过数据采集与监控系统监视风电机组、输电线路、升压变电站设备的各项参数变化情况,并做好相关运行记录。 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况做出必要处理。 对数据采集与监控系统、风电场功率预测系统的运行状况进行监视,发现异常情况后做出必要处理。 定期对生产设备进行巡视,发现缺陷及时处理。 进行电压和无功的监视、检查和调整,以防风电场母线电压或吸收电网无功超出允许范围。

风电厂事故预想汇总

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 2、变压器重瓦斯动作的处理 3、变压器差动保护动作的处理 4、变压器后备保护动作的处理 6、变压器压力释放保护动作的处理 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? 11、主变着火如何处理? 12、主变套管严重跑油如何处理?? 13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理? 14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理? 16、液压机构油泵打压不能停止如何处理? 18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理? 20、 35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?? 23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理? 27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理 28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理 29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理

1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理? 2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1、电流互感器二次开路,如何处理? 2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理? 3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理? 4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理? 5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理? 6、浠互01PT二次回路故障如何处理? 7、阀型避雷器故障如何分析判断处理 8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理? 10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理? 浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理? 1、全站失压的判断处理 2、系统出现谐振过电压事故的处理 3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理? 1#主变保护动作,使全站失压,如何处理? 1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理? 2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理? 3、35KV单相接地的故障处理

2021年发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 欧阳光明(2021.03.07) 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。 作为员工在工作期间及今后时期学习教材。教材收录了电气及汽机和锅炉系统发生事故时的操作方法。避免误操作对人员伤害和对设备损害等人为事故发生。严格遵守安全操作规程、认真执行“两票三制”制度。 通过学习运行技术及事故预想处理方法,我们可以更好更快的处理事故减少不必要的财产损失。坚决杜绝“违章事故发生”。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。希望通过学习广大员工要“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质。 公司全体员工要高度重视,认真组织学习讨论。要充分认识到安全、发展、希望的关系。为此,也希望得到全体员工的响应和支持。 电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理: (1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查;

(2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点;(3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显著升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显著下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声;(3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零;

燃气电厂历年事故预想

目录 一、燃气轮机 事故预想题目:#1机组运行中,润滑油系统着火 (1) 事故预想题目:机组解列后转速达3330rpm,电气超速保护和后备电气超速不动作 (2) 事故预想题目:机组满负荷时,燃机轮间温度持续升高 (3) 事故预想题目:机组启动中(并网后未至暖机负荷)DCS发出BPT温差大报警 (4) 事故预想题目:机组运行中,燃机进气滤压差逐渐增大 (5) 事故预想题目:机组正常运行,主厂房机组天然气管道出现泄漏 (6) 二、蒸汽轮机 事故预想题目:#1机PCS控制系统失电 (8) 事故预想题目:#1机启机过程中,轴封母管的压力不断下降 (9) 事故预想题目:停机时,机组辅汽切换后轴封系统异常 (11) 事故预想题目:#3机满负荷,凝结水泵A变频运行,出现低压汽包水位低报警 (12) 事故预想题目:#3机热态启机,低压主蒸汽电动阀开启时卡涩拒动 (14) 事故预想题目:机组启动过程中DCS上发“凝汽器检漏系统报警” (15) 事故预想题目:机组启动过程中控制油压突降,备用泵自启 (17) 事故预想题目:机组运行,DCS控制油箱油位低报警,运行控制油泵泵体大量漏油 (19) 事故预想题目:机组启停过程中,汽机高压旁路阀(自动状态下)无法打开 (20) 事故预想题目:机组热态启动时,DCS上出现汽轮机胀差高报警 (21) 事故预想题目:机组正常运行时,凝汽器真空缓慢下降 (23) 事故预想题目:停机后,转速到0时盘车不能自投 (25) 三、发电机 预想事故题目:机组满负荷运行中,氢气压力不断降低 (26) 预想事故题目:#3机组正常运行时,消防系统终端机中有#3机6.5米和13米可燃气体探测仪报警,#3机备用罩壳风机自启动 (27) 事故预想题目:机组运行过程中,排氢调节油箱浮球阀故障(卡涩在全关位) (28) 预想事故题目:机组运行时,真空油箱油位不断降低 (29) 四、余热锅炉 事故预想题目:高压过热器喷水减温调节阀卡涩 (30) 事故预想题目:机组启动时,高压给水调阀内漏严重,高压汽包水位不断上升 (31) 事故预想题目:机组汽机进汽后,高压给水主路调门阀杆卡涩 (32) 五、公用系统 事故预想题目:#2机组满负荷运行时,#2机循环水泵B跳闸 (33) 事故预想题目:在3台机循环水母管制运行且3台机带高负荷时,#2机循环水泵B事故跳闸,#2机循环水泵B出口蝶阀卡在全开位置无法关闭 (34) 事故预想题目:闭冷水压力低,且备用闭式冷却水泵无法启动 (35) 事故预想题目:三台机组正常运行,1台及以上闭式冷却水泵跳闸 (36) 事故预想题目:三台机满负荷运行时,水水交换器出口闭冷水温度增长较快 (38)

电气事故预想及处理方法

电气专业事故预想参考答案 1、发电机温升过高 现象:发电机定子线圈、转子线圈或铁芯温度超过规定值;发电机进出口风温温差增大。 处理方法: (1)定子线圈和进风温度正常,而转子线圈温度异常升高,这是转子温度表失灵或三相电流不平衡超过允许值引起的,应检查转子温度表或减少三相负荷不平衡。 (2)转子线圈和进风温度正常,而定子线圈温度异常升高,这是定子温度表失灵或定子测温元件在运行中增大或开路引起的,应检查定子温度表或由检修处理。(3)定子温度和进口温度都增高,是由于冷却水系统发生故障,应通知汽机检查空气冷却器是否断水或水压过小、水温升高。 (4)进风温度正常,而出风温度升高,这是通风系统异常,应调整风道挡板,必要时停机处理。 (5)经上述处理温度仍无法降低时,应降低发电机无功及有功负荷,直至温度降低至许可范围之内。 2、发电机变为同步调相机运行 现象: (1)主汽门关闭并报警; (2)发电机有功功率表指示为负值; (3)发电机无功功率表指示升高; (4)定子电流表指示可能稍低; (5)定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。 处理方法: (1)若汽机未发报警信号则不应将发电机解列,而应报告值长,请汽机运行人员挂上保安器,增加有功负荷,恢复发电机的正常运行。 (2)汽机人员如在额定转速下无法挂上危机保安器时,则应降低无功负荷,将发电机与系统解列,降低转速,待挂上危机保安器后,重新并列带负荷,恢复发电机的正常运行。

3、发电机过负荷 现象: (1)“过负荷”报警; (2)定子、转子电流超过允许值; 处理方法: (1)发电机过负荷时,可首先降低励磁电流,减少发电机的无功负荷,但应保持发电机不能进相运行; (2)若降低发电机的无功负荷不能消除过负荷,则应根据值长命令,降低发电机有功负荷; (3)在系统事故情况下,联络线低周保护应使发电机解列单机运行,若该保护拒动,当频率低于49Hz时,可手动解列,待系统正常后再并列。这时应报告值长,按发电机过负荷参数表运行,并加强对发电机出口风温、定子温度的监视,对发电机进行全面检查,应无异常。 4、发电机升不起电压 现象: 发电机转速正常,升压时发电机定子电压升不起来。 处理方法: (1)检查励磁开关是否合上、起励电源开关是否合上。 (2)检查励磁回路、转子回路接线是否正确,有无断线和接触不良之处。(3)检查启励回路有无断线和接触不良之处。 5、发电机非同期振荡 现象: 1、定子电流表的指示剧烈的变化,且范围较大; 2、发电机和母线上各电压表的指示剧烈的变化; 3、有功功率表指示剧烈的变化; 4、转子电流表、电压表在正常运行值附近变化; 5、频率表的指示忽上忽下,发电机发出有节奏鸣音,鸣音的变化和仪表的变化一致; 6、发电机若装有强行励磁装置,可能间歇动作;

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。(1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查; (2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点; (3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显着升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显着下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声; (3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零; (2)变压器各侧开关跳闸。 2、处理:

电气事故预想及处理

1.发电机转子一点接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当发电机接地时,发电机保护“转子一点接地”光字牌亮。转换1AC电气控制柜“发电机转励磁回路绝缘检查”转换开关,打至“+”“-”对地,接地相为零或接近于零,另一相等于或接近于发电机转子电压。将发电机保护屏内发电机转子两点接地保护投入,测量保护出口压板两端无电压并将保护压板投入。发电机出项转子一点接地后,禁止在发电机转子回路工作和更换发电机碳刷。 2.10KV母线单相接地的现象及处理?应注意哪些事项? 答:当10KV母线出现单相接地时,10KV母线相电压表接地相为零或接近于零,另两相升高√3 倍或升高。首先告知调度对侧是否有接地现象,如无接地现象,电站就按正常停机程序停机。如10KV母线还存在接地现象,把厂用电切换至保安电检查电站母线及至电站联络线是否有接地现象。接地现象出现后连续运行不得超过两小时。 3.更换发电机碳刷时的顺序?应注意哪些事项? 答:当发电机碳刷冒火花或磨损至2/3时,应进行更换碳刷,1.取下碳刷上的压簧,2.拧松碳刷辫螺丝,

3.取出碳刷。安装时与之相反。更换碳刷时应单手操作,不许人体另一点接触发电机。 4.备用变压器正在检修,工作变压器事故跳闸时的事故处理? 答:全厂停电,停用所有电机,检查保安电是否自动投入,如无手动强送,再按停机程序处理。 5.如何从10KV母线相电压表来判断是单相接地还是电压互感器低压熔丝熔断? 答:10KV母线相电压表接地相为零,另外两相升高√3倍,则为10KV母线单相接地。10KV母线相电压表接地相为零,另外两相电压不变。则为10KV母线电压互感器低压侧熔丝熔断。 6.并网的条件有哪些? 答:1.频率与系统频率一致。2.电压与系统电压相等。 3.相位与系统相位一致。 7.我们站有几个同期点? 答:我们电站有两个同期点,发电机的同期点和联络线的同期点。 8.发电机进出风温是如何规定的,为什么? 答:发电机进风温度在20℃----40℃之间,如果进风温度过高容易引起绝缘老化脱落,降低绝缘。如果进风温度过低容易结露,绝缘降低。进出风温差不得大

水电站事故预想

水电站事故预想 一、发电机过负荷: 1.现象: 1) 定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2) 有、无功表指示超过额定值。 3) 定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法: 1) 系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。 C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F. 检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AGC、AVC运行。

二、发电机三相电流不平衡: 1.现象: 1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3) 造成转子的振动和发热。 2.处理方法: 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常: 1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。 2.处理: 1) 判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2) 若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。

汽机事故预想汇总

1汽轮机超速 1.1主要危害 严重时导致叶轮、叶片及围带松动变形脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。 1.2现象 1)机组突然甩负荷到零,转速超过3000rpm并继续上升,可能超过危急保安器动作转速。 2)DEH电超速、OPC超速、TSI电超速、机械超速保护动作、报警发出。 3)机组发出异常声音、振动变化。 1.3原因 1)DEH系统控制失常。 2)发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。 3)进行超速保护试验时转速失控。 4)汽轮机脱扣后,主汽门、调速汽门、高压缸排汽逆止门及抽汽逆止门、供热快关阀等卡涩或关不到位。 5)汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格。 1.4处理 1)汽机转速超过3330rpm而保护未动作应立即手动紧急停机,并确认主机高、中压主汽门,高、中压调门,各抽汽逆止门、供热快关阀应迅速关闭。 2)破坏凝汽器真空,锅炉泄压。汽机跳闸后,检查主机主汽门、调门和抽汽逆止门应关闭严密。若未关严,应设法关严若发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。 4)当超速保安系统各环节部套设备,未发现任何明显损坏现象,且停机过程中未发现机组异常情况时,则在超速跳闸保护系统调整合格(包括危急遮断器调整),且主汽门、调门、抽汽逆止门等关闭试验合格后,方可重新启动机组。并网前必须进行危急遮断器注油试验,并网后,还须进行危急遮断器升速动作试验,试验合格后,方允许重新并网带负荷。 5)重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力轴承温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。 6)由于汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格引起超速,应经处理且严密性合格后才允许启动。 1.5防范措施 1)启动前认真检查高、中压主汽门、调速汽门开关动作灵活,调节系统存在调节部套卡涩、调整失灵或其他工作不正常时,严禁启动。 2)机组启动前的试验应按规定严格执行。 3)机组主辅设备的保护装置必须正常投入,汽轮机安全监控系统各参数显示正确,否则禁止启动,运行中严禁随意退出保护。 4)主汽门、调速汽门严密性试验不合格,严禁进行超速试验。 5)严格按规程要求进行调节保安系统的定期试验并做好完整的试验记录,运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时应停机消除。 6)应定期进行危急保安器充油试验、各停机保护的在线试验和主汽门、调速汽门及各抽汽逆止门的活动试验。 7)在机组正常启动或停机的过程中,汽轮机旁路系统的投入应严格执行规程要求。 8)停机过程中发现主汽门或调速汽门卡涩,应将负荷减至0MW,锅炉熄火,汽轮机打闸,发电机解列。 9)加强汽、水、油品质监督,品质符合规定。 10)转速监测控制系统工作应正常。

风电场运行、检修、安全工作内容(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行、检修、安全工作内 容(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行、检修、安全工作内容(2021 版) 风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。输煤系统事故预想 一、设备启动出错 启错的可能原因有: 1、作人员系统不熟悉,马虎大意,技术水平低。 2。、现场电气接线或者就地挂牌与程控不一致。 采取措施: 1、现场人员不可触碰任何有可能转动的设备。 2、加强操作人员培训熟悉系统,提高技术水平,专心操作。 3、确认现场电气接线或者就地挂牌与程控一致。 二、皮带断裂或撕裂 皮带断裂的原因有: 1、皮带接口质量不好。 2、皮带上有“三块”未及时发现清理,卡在导料槽内或滚筒间。 3、拉紧装置卡住,上下移动不灵活。 4、皮带过负荷。 5、滚筒不转,与皮带摩擦过大。 采取措施: 1、巡检人员只能在皮带巡检专用道上巡检。 2、根据皮带机启动检查卡认真检查。 3、加强皮带机现场巡检,及时发现故障隐患。 4、认真监视皮带运行状况,及时调整皮带煤流量,禁止带负荷启、停皮带。 三、机械人身轻伤事故

机械人身轻伤事故的原因有: 1、调试运行期间最易发生转动设备在没有警示情况下,有人误启动。 2、转动设备在运行时有异物甩出来,如除铁器除出的铁块甩出伤人,碎煤 机检查门未关紧,煤块甩出伤人。 3、有人不听指挥,自已乱动设备,。 4、运行中清理滚筒粘煤或者用手清理卫生。 5、有人不走跨越廊桥而爬过输煤皮带。 采取措施: 1、听从指挥,不许站在转动设备的惯性线内。 2、不允许运行中对转动设备进行任何检修或清理工作。 3、启动前认真检查设备的转动部分,有异物及时报告主值。 4、集控室操作人员和现场巡检员配备对讲机保持相互之间的通讯畅通。 四、高空坠落 高空坠落的原因有: 1、在设备未验收情况下,楼梯的护栏未必牢固(如碎煤机室); 2、现场指挥混乱,安全组织措施不全。 3、运行人员安全意识不强。 采取措施: 1、现场组织层层负责,加强安全学习。 五、电气事故 电气事故的原因有: 1、带负荷拉合闸;

发电厂运行及事故预想处理方法

发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 运行技术及事故预想处理方法

前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。水电站事故预想 一、发电机过负荷 1.现象 1)定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2)有、无功表指示超过额定值。 3)定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法 1)系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B.若减少无功不能满足要求则请示值长降低有功。 C.若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D.加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却: 降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E.过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F.检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AG C、AVC运行。 二、发电机三相电流不平衡

1.现象 1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3)造成转子的振动和发热。 2.处理方法 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常 1.现象 发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。2.处理 1)判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2)若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。 3)检查三相电流是否平衡,不平衡电流是否超限,若超限则按三相不平衡电流进行处理。 4)检查三相电压是否平衡,功率因数是否在正常范围以内,若不符合要求则调整至正常。

风电场运行、检修和安全工作的基本内容

仅供参考[整理] 安全管理文书 风电场运行、检修和安全工作的基本内容 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

风电场运行、检修和安全工作的基本内容风电场的运维工作主要包括运行、检修和安全三个方面,具体如下: 一、运行工作内容 1、一般规定 风电场运行工作主要包括: 风电场系统运行状态的监视、调节、巡视检查。 遇有可能造成风电场停运的灾害性气候现象(沙尘暴、台风等),应向电网调度及相关部门报告,并及时启动风电场应急预案。 3、运行记录 风电场的运行数据包括发电功率、风速、有功电量、无功电量、场用电量及设备的运行状态等。 运行记录包括运行日志、运行日月年报表、气象记录(风向、风速、气温、气压等)、缺陷记录、故障记录、设备定期试验记录等。 其他记录还包括交接班记录、设备检修记录、巡视及特巡记录、工作票及操作票记录、培训工作记录、安全活动记录、反事故演习记录、事故预想记录、安全工器具台帐及试验记录等。 4、数据报送 及时根据各单位、部门要求,准时报送数据。 二、检修工作内容 1、故障检修 日常检修 临时故障的排除,包括过程中的检查、清理、调整、注油及配件更换等,没有固定的时间周期。 第 3 页共 9 页

110kV变电站,事故预想总汇

预想题目: 倒闸操作过程中检查母差保护屏显示11022 刀闸合位指示灯不亮处理步骤 1、现场检查11022刀闸一次触头是否合到位,检查结果:11022 刀闸触头已合到位; 2、重新拉合11022刀闸,检查母差保护屏位置指示,仍显示11022 刀闸未合到位,初步判断11022 刀闸辅助节点转换不到位,辅助节点接触不良所致; 3、将检查情况汇报调度及变电处,打开11022 刀闸辅助节点的防尘罩,用电位法测量辅助节点两侧电压判断节点是否接通,稍微活动辅助节点看节点是否能够切换正常,若不能切换正常则更换一对备用节点。 4、经现场检查处理,11022 刀闸辅助接点恢复正常; 5、合上11022刀闸,拉开11021 刀闸,母差保护屏显示正常。 预想题目: 运行过程中发现1101开关SF6压力降至0.45Mpa,开关报警(开关绝缘降低) 处理步骤:1)首先到现场检查SF6气体压力情况,检查发现1101开关SF6气体压力降至0.45Mpa,将该情况汇报调度及变电处; 2)查阅1101开关SF6气体压力历史数据,绘制压力变化曲线,结合天气情况,初步判断开关SF6气体压力低是由于a)气温骤变引起,b)还是缓慢漏气引起,c)有突发性较大泄漏引起。 3)若1101开关SF6气体压力原来就较低,属于气温骤变引起压力降低报 警,应汇报变电处联系检修人员进行带电补气; 4)若属于缓慢漏气引起,应立即汇报变电处联系检修人员进行带电补气,并寻找漏气点进行消除; 5)若属于突发性较大泄漏引起,且泄漏情况较严重,应立即向调度申请将1101开关转检修,避免SF6气体继续泄漏引起开关操作闭锁。

预想题目:2 号主变瓦斯保护动作 处理步骤:1,记录时间、开关跳闸情况、保护动作情况光字牌亮情况,复归音响和控制开关,详细检查现场一次设备有无异常和故障,汇报调度. 2. 若轻重瓦斯都动作,则变压器内部故障,将其停用报检修。 3. 若轻瓦斯动作发信号,处理:观察瓦斯继电器动作次数,间隔时间长短,气 量多少,检查油位油温。若变压器外部引起的动作,变压器可继续运行。若是 变压器内部故障产生气体,则停运。 4. 若重瓦斯动作,检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情况,根据气体性质区分故障,若五明显故障,可试送一次;有故障将其停用报检修。 预想题目:1#主变保护动作跳闸 处理步骤:1)检查主变过流保护动作,监视2#主变油位、油温,是否过负荷2)检查母线(过流保护范围内)及母线上的设备是否有短路;变压器及各侧设备是否有短路; 3)检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作; 4)若无明显故障也无馈路保护掉牌,应拉掉该母线上所有馈路抢送主变,试送成功后逐一试送馈路开关; 5)如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6)若有馈路保护掉牌,应拉掉该馈路的两侧刀闸(小车开关除外),保留开关现状,以便分析越级原因,与当值调度员联系试投变压器或母线; 预想题目:110KVI母元件倒II母后报警(刚进行过I母YH冷备用转运行操作)处理步骤: 1、检查信号和光字显示"装置异常""110KV I母YH回路断线". 2、检查110KVI、II 母电压,发现I 母电压为0。

XXX风电场防汛应急预案

X X X风电场防汛应急预案 批准: 编制: XXX风电场 2012 年04月15 日

目录 1 总则 (1) 目的 (1) 适用范围 (1) 依据 (1) 专业术语定义 (1) 应急工作原则 (1) 2 危险分析 (1) 3 应急组织体系及职责 (1) 应急组织体系 (1) 职责 (3) 4 预防、预告 (5) 预防与技术措施 (5) 通告和报警 (6) 5 应急响应 (6) 应急资源 (6) 响应程序 (6) 6 后期处置与事故调查 (10) 7 培训与演练 (11) 8 检查和评价 (11) 9 反馈 (12) 10 附录 (12) 附录1 应急救援通讯网 (13)

防汛应急预案 1 总则 目的 为使XXX风电场顺利度过汛期,保证生产、施工人员和物资设备的安全及施工顺利进行,特制定XXX风电场防汛应急预案。 适用范围 本应急预案适用于XXX风电场生产及各委托管理单位、施工单位。委托管理单位应根据本预案制定切实可行的实施细则。 依据 根据《电力生产事故调查暂行规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律、法规、规定制定。 专业术语定义 大雨、暴雨、洪水事故:本预案主要针对可能发生的大雨、大雨、暴雨、洪水事故。 应急工作原则 以人为本,减少危害 切实履行风场的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少大雨、暴雨、洪水事故造成的人员伤亡和设备危害. 居安思危,预防为主 高度重视防汛工作,对防汛重点部位、防汛设施、隐患进行检查评估与治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对大雨、暴雨、洪水事件的各项准备。 统一领导、分级负责 在XXX风电场防汛工作领导小组统一领导下,统一指挥,统一调度。各单位必须从全风场利益出发,服从风电场的统一指挥调度。分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实防汛责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 2 危险分析 风电场地处大河北围场县山地,属于寒温带大陆季风气候。每年7、8月份为雨季,易发季节性大雨,对生产、施工区域人员、设备存在严重威胁。

变电站事故预想

最新变电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。

风电场运行、检修、安全工作内容

 分析生产设备各项参数变化情况,发现异常情况后应加强该设备监视,并根据变化情况

做出必要处理。