文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 012 BP-2B微机型母线保护装置检验规程(QZDJ 21-2004)

012 BP-2B微机型母线保护装置检验规程(QZDJ 21-2004)

Q/ZD

BP-2B微机型母线保护装置检验规程

浙江省电力公司发布

Q/ZDJ 21—2004

目次

前言............................................................................. II 1范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3总则 (1)

3.1 检验前的准备要求 (1)

3.2 本规程的有关编写说明 (1)

3.3 试验设备及试验接线的基本要求 (1)

3.4 试验条件和要求 (1)

3.5 试验过程中应注意的事项 (2)

4检验项目 (2)

5检验要求 (4)

5.1 外观及接线检查 (4)

5.2 绝缘电阻及介质强度检测 (5)

5.3 逆变电源的检验 (5)

5.4 通电初步检验 (6)

5.5 开关量输入回路检验 (10)

5.6 模数变换系统检验 (10)

5.7 母线差动保护测试 (11)

5.8 母联充电保护测试 (14)

5.9 母联过流保护测试 (15)

5.10 母联失灵(死区)保护 (15)

5.11 开关失灵启动母差测试 (16)

5.12 装置告警功能检查 (17)

5.13 整组动作时间测试 (19)

5.14 整组试验 (19)

5.15 断路器传动试验(80%直流电源下测试) (29)

5.16 开关量状态的核查 (30)

5.17 带负荷试验 (30)

附录A(资料性附录)BP-2B微机型母线保护新安装试验报告 (31)

附录B(资料性附录)BP-2B微机型母线保护定期校验报告 (46)

附录C(资料性附录)BP-2B微机型母线保护接入试验报告 (55)

附录D(规范性附录)BP-2装置异常及故障处理方法 (59)

I

Q/ZDJ 21—2004

I

前言

为了规范BP-2B微机母线保护装置现场检验,保证现场检验质量,满足继电保护工作人员需要,特制定BP-2B微机母线保护装置的检验。本标准规定了BP-2B系列微机母线保护装置的检验内容、检验要求和试验接线等具体要求。为浙江省供电企业提供统一的技术规范。

本标准附录D为规范性附录,附录A~E是资料性附录。

本标准由浙江省电力公司科技信息部提出并归口

本标准起草单位:浙江省电力试验研究所

本标准主要起草人:蔡耀红、梁超、池伟

本标准由浙江省电力试验研究所负责解释

II

BP-2B微机型母线保护装置检验规程

1范围

本标准规定了BP-2B微机母线保护装置的现场检验内容、检验要求和试验接线。

本标准适用于浙江省供电企业基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行BP-2B微机母线保护装置的现场检验。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用与本标准。

GB 7261 继电器及装置基本试验方法

GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 624 继电保护微机型试验装置技术条件

DL/T670 微机母线保护装置通用技术条件

[87]水电字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例

国电发[2000]589号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

电生供字[87]第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

3总则

3.1检验前的准备要求

在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习原水利电力部颁发的电生供字[87]第254号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、[87]水电字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》,贯彻落实国电公司颁布的国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,理解和熟悉检验本规程内容和要求。

3.2本规程的有关编写说明

a)本规程中所使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号;

b)本规程中额定交流电流用I N表示(即I N=5A或1A),额定交流相电压用U N表示(即U N=57.7V);

c)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容;

3.3试验设备及试验接线的基本要求

a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624《继电

保护微机型试验装置技术条件》的规定;

b) 试验监视仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级;

c) 试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试验回路,

应具备对保护装置进行整组试验条件;

3.4试验条件和要求

1

a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》

有关规定执行;

b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值;

c)加入装置的试验电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入;

d)为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次读取平均值,其中测试数值与

整定值的误差应满足规定的要求;

3.5试验过程中应注意的事项

a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路;

b)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死;

c)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘;

d)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时,则

必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠;

e)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片;

f)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电

烙铁或电烙铁断电后再焊接;

g)试验过程中,应注意不要将插件插错位置;

h)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复;

i)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保护屏(柜)

在同一点接地;

4检验项目

见表1

表1新安装检验、定期检验和接入检验的项目

2

3

5检验要求

5.1外观及接线检查

二次接线的检查参照GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中相关内容。装置内的检查内容如下:

a)保护装置的硬件配置、标注及接线等应符合图纸要求;

b)保护装置各插件上元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确,芯片

放置位置正确;

c)检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象;

d)核查逆变电源插件的额定工作电压;

e)电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金属框架间距应大于3mm;

f)保护装置的各部件固定良好,无松动现象,装置外形应端正,无明显损坏及变形现象;

g)各插件应插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适;

4

h)保护装置的端子排连接应可靠,且标号应清晰正确;

i)切换开关、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好;

j)各部件应清洁良好;

5.2绝缘电阻及介质强度检测

测试前准备:

a)将保护装置BP320、BP321、BP331、BP332插件拔出机箱,其余插件全部插入;

b)将打印机与微机保护装置断开;

c)逆变电源开关置“OFF”位置;

d)保护屏上各连接片置“投入”位置;

e)在保护屏端子排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳

闸和合闸回路端子、开关量输入回路端子、远动接口回路端子及信号回路端子;

5.2.1绝缘电阻检测

测试方法:

a)对保护屏内二次线绝缘测试。分别对交流电压、交流电流、保护直流电源、直流信号电源回路对地进行绝缘电阻检测。采用1000V摇表分别测量各组回路间及各组回路对地的绝缘电阻。在新投产中要求绝缘电阻值均应大于10MΩ。对跳闸出口接点之间用500V摇表进行测试。

b)对整个二次回路的绝缘电阻检测。在保护屏端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点拆开,用1000V摇表测量整个回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于1.0MΩ。

注1:在测量某一组回路对地绝缘电阻时,应将其他各组回路都接地。

注2:定期检验时,因母差保护的整个交流回路均在运行状态,所以不进行交流电流、交流电压回路对地绝缘的测试,而只对跳闸接点和保护直流电源回路进行测试。

5.2.2介质强度检测

本项目只在新变电所投产时进行。

每次进行该项试验时必须在5.2.1所规定的绝缘检验合格后才允许进行。

在保护屏端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点拆开。整个回路对地施加工频电压为1000V、历时为1min的介质强度试验。

试验前必须做好安全措施。试验区域应加设安全围栏,并有专人监护。正式加压试验前,应将高压端放在绝缘物上进行空载试升压,确实证明试验回路接线正确,方可进行试验。

试验过程中应无击穿或闪络现象。试验结束后,复测整个二次回路的绝缘电阻应无显著变化。当现场试验设备有困难时,允许用2500V摇表历时1分钟测试绝缘电阻的方法代替。该项测试一般只在投产时有条件测试,在检验和部分校验时不进行此项试验。

5.3逆变电源的检验

5.3.1检验逆变电源的自启动性能

测试方法:直流电源缓慢上升时的自启动性能检验。合上保护装置逆变电源插件上的电源开关,试验直流电源由零缓慢升至80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。并且

BP361、BP360电源插件面板上管理电源、操作(出口)电源、闭锁电源、保护(差动)电源指示灯应亮。

5.3.2逆变电源输出稳定性检测

测试方法:保护装置所有插件均插入,分别调整直流输入电压为Ue(直流额定电压)、0.8Ue、1.1Ue,保护装置应处于正常工作状态。电源插件上面板指示灯应常亮。

a)“保护电源”亮表示保护元件使用的+5V、±15V电平正常。

b)“闭锁电源”亮表示闭锁元件使用的+5V、±15V电平正常。

c)“管理电源”亮表示管理机与液晶显示使用的+5V电平正常。

d)“操作电源”亮表示操作回路使用的+24V电平正常。

5.3.3直流电源拉合试验

测试方法:直流电源在额定工作电压下运行。模拟母线正常运行,各个间隔流入正常的负荷电流。监视保护跳闸出口接点。进行拉合直流工作电源(保护屏的直流输入端进行拉合),此时保护装置应不误动,不误发保护动作信号。

注:该测试内容可结合5.13.1项整组试验中的区外故障测试时进行。

5.4通电初步检验

5.4.1保护装置的通电自检

保护装置通电后,先进行全面自检。上电后,若装置软件开始正常运转,此时可通过装置指示灯和界面显示检查装置是否有异常情况,见表2。自检菜单中是否有自检异常,若无异常,则相关的保护在自检正常后已投入。由主界面按确认键进入一级界面,在下列菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中“自检”,此菜单可看到实时显示装置各单元的自检结果,如下内容,均应无异常。如有异常查看附录D:装置异常处理表

a)差动(保护)单元:RAM区,定值区,时钟与中断,通讯口,A/D转换通道,出口接点状态。

b)闭锁单元:RAM区,定值区,时钟与中断,通讯口,A/D转换通道,出口接点状态。

c)管理单元:RAM区,时钟与中断,通讯口。

自检出错后,应查明故障,及时更换板件。

5.4.2检验键盘

键盘由6个按键组成:上、下、左、右、确认和取消键。其中,上、下、左、右键只在本层界面内改变显示内容。各层界面之间的切换要通过确认键和取消键完成。装置上电后,液晶显示主界面。按确认键进入一级界面,再按确认键可进入二级界面;此时,按取消键退回一级界面,再按取消键退至主界面。

5.4.3软件版本和程序校验码的核查

由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中”参数”并按下键时,光标随按键在菜单列表内循环移动到装置信息。即可看到软件版本和程序校验码或软件(装置)编号。(在有些版本中无法查看程序校验码)

5.4.4时钟的整定与校核

5.4.4.1时钟的整定。

由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中”参数”并按下键时,移动光标至装置时钟设置,按“确认”键后进入时钟的修改和整定状态。然后进行年、月、日、时、分、秒的时间整定。保护装置的时钟每24h误差应小于10s。

当装置选用GPS对时功能时,应测试装置时间与GPS时间同步功能及时间差。

5.4.4.2时钟失电保护功能检验

时钟整定好以后,通过分、合逆变电源开关的方法,检验在直流失电一段时间下,走时是否准确。分、合逆变电源开关至少应有1小时的时间间隔。如装置时钟走时不正常,可检查BP321管理板内的钮扣电池好坏。

5.4.5装置参数配置核查

该装置参数根据其应用分为三组:装置固化参数、装置系统参数、装置使用参数。

5.4.5.1装置固化参数核对

对母差保护装置来说最重要的母线一次主接线形式和主接线规模,以及需要与硬件配合的额定参数,采用用户预先确认,厂家出厂前固化在ROM中的方式,不能在现场修改。检验时通过查看‘装置信息’选项,核实该组参数是否准确。检查(装置固化参数表)下表中的内容,应与该变电所母线一次主接线形式和主接线规模设计图中相符。如有不符合,应与厂家联系,进行修正。见表3

5.4.5.2设置系统参数设置

装置系统参数是定义各间隔单元参数,通过对装置系统参数中母线编号、断路器编号、TA变比等参数的设置,即可明确对应关系。由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中“预设”进行该参数设置。这些参数设置应依据设备的实际参数(TA变比)和最终调度命名进行输入和核查。在进入时,需键入操作“口令”800(用↑和↓键改变数字)才能进入设置状态。见表4

注:在CT变比设置中所列是电流互感器额定一次电流等级,In是装置固化参数中确定的TA额定二次电流,设置时只需按实际变比选择其中一项即可。装置自动选取最大变比为基准变比,并自动

进行变比折算。所有差、和电流的计算和显示都已经归算至基准变比的二次侧。为保证精度,各单元TA变比之间不宜差距4倍以上。如果表中没有您选用的TA变比请与厂家联系。

5.4.5.3装置使用参数设置

由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中“预设”,根据使用要求对下表中的装置使用参数进行设置和修改。在进入时,需键入操作“口令”800(用↑和↓键改变数字)才能进入设置修改状态。见表5

说明:在运行方式设置时,对各间隔的运行状态是以刀闸输入确定状态的就选择“自动”,如要强制分状态时选“断”,要强制合状态时选“合”。

5.4.6定值整定和修改功能检验

本装置的保护定值分为两个区,由定值组别进行切换。若整定保护定值,经确认后,保护将退出运行,整定成功后,系统软件将自动复位,经自检正常,保护投入运行。

由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中”整定”即可进入定值的整定和修改。

进入定值修改界面,需输入密码,输入口令为800。定值修改结束后,界面将提示确认还是取消,若选择确认,则定值开始整定,整定完成后,界面将显示定值整定结果(定值整定成功或定值整定失败);按确定定值才被固化,若选择取消或直接按取消键,则定值放弃整定,且用户刚刚修

改过的定值数据无效,此时定值仍为进入定值界面前的定值数据。

定值分成“差动保护”、“失灵保护”、“母联失灵保护”、“母联充电保护”、“母联过流保护”、“TA断线定值”、“保护控制字”七个分页进行整定。

5.4.

6.1整定值的失电保护功能检验

整定值的失电保护功能可通过断、合逆变电源开关的方法检验,保护装置的整定值和参数在直流电源失电后不会丢失或改变。

5.4.7打印机与保护装置的联机试验

进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。

将打印机与微机保护装置的通信电缆连接好(接保护装置BP321管理机插件上NLPT1通信接口)。

将打印机的打印纸装上,并合上打印机电源。在装置使用参数中查看打印机设置为召唤打印。在主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)选中”查看”,即可对选中的录波波形和整定值进行召唤打印。

5.5开关量输入回路检验

5.5.1刀闸位置输入检查

测试方法:刀闸输入前检查菜单“预设”系统使用参数中将所有的刀闸运行方式应为“自动”(即自适应状态)。依此在屏后的刀闸开入端子和失灵开入端子加开入量,在主界面检测刀闸是否正确,在间隔单元菜单中检测失灵接点是否正确。

按常规模拟刀闸接点动作外,还应进行刀闸接点不对应模拟。不对应状态分为:

a)在一间隔中模拟正负母刀闸均断开或均闭合,无间隔电流,此时在主界面上应能对应显示两把闸刀都断开或都闭合,无异常信号。

b)在一间隔中模拟正负母刀闸均断开或均闭合,有间隔电流(加入0.1In电流),此时装置根据电流能自动判别该间隔在正母或负母,同时应给出“开入异常”信号。

5.5.2外部压板投切输入检查

将保护投退切换把手切至“差动退,失灵投”位置,查看主界面显示是否正确。切至“差动投,失灵退”位置,查看主界面显示是否正确。切至“差动投,失灵投”位置,查看主界面显示是否正确。进入装置运行记录---保护投退菜单,查看记录是否正确。投充电保护压板,过流保护压板,查看主界面显示是否正确。投分列运行压板,查看母联开关是否断开,检查母联常开,常闭接点,旁母跨条接点(特殊工程需要)是否正确。检验信号复归是否正常。

其他开入量检查,根据图纸设计进行测试。

5.6模数变换系统检验

监视点:在该测试项中应对每个间隔的电流输入回路进行测试。监视点为由主界面按确认键进入一级界面,在菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)“查看”中的“间隔单元”。在选中的间隔单元的“差动单元”二级界面中可看到实时显示该单元的电流量的幅值和相角,在”闭锁单元”中可见闭锁单元的电压量的幅值和相角,母线投入状态。

5.6.1零漂检验

测试方法:进行本项目检验时要求保护装置不输入交流量。在测电流回路零漂时,对应的电流回路应处在开路状态;在测电压回路零漂时,对应电压回路处在短路状态;

合格判据:要求测得零漂值均在0.01I N(或0.05V)以内。检验零漂时,要求在一段时间(5min)内零漂值稳定在规定范围内。

5.6.2模拟量幅值线性度检验

测试方法:在电流测试时可以用继电保护综合测试仪的常规方式加入对称正序三相电流,电流分别为0.1I N 、0.5I N、I N 、3I N、5I N进行测试,要求保护装置的采样显示值与外部表计测量值的误差应小于5%。在交流电压测试时可以用继电保护综合测试仪的常规方式加入对称正序三相电压,交流电压分别为1、15、30、50、70V。

合格判据:要求保护装置的采样显示值与外部表计(监视表计精度应在0.5级以上)测量值的误差应不大于±5%。

5.6.3模拟量相位特性检验

试验准备:应在一级界面的菜单(查看、参数、整定、预设和自检。)中选”预设”,在进入预设→电流相位基准设置以01单元的A相电流为基准。(厂家出厂默认设置)一般把母联间隔设为01单元。

测试方法:在电流相位测试时,可以用继电保护综合测试仪常规方式加入对称三相电流,A、B、C 三相电流幅值为In(5A/1A),A相角分别为0°、60°、120°、180°、240°的三相对称电流,在选中的间隔单元的“差动单元”二级界面中可读取该单元的电流量相位角(以01单元A相位基准的电流相位角)。以此类推可进行其他各单元的相位测试。

合格判据:测试误差不大于±3°为合格。

注1:在测试时模拟量的幅值和相位测试可以同时进行。

注2:试验前,先进入间隔单元采样值显示菜单,然后加电压和电流。在试验过程中,保护装置会退出运行,“闭锁运行”灯亮,但不影响采样数据的检验。

注3:试验过程中,如果交流量的测量误差超过要求范围时,应首先检查试验接线、试验方法、外部测量表计等是否正确完好,试验电源有无波形畸变,不可急于调整或更换保护装置

中的元器件。

注4:在输入5I N电流检验时,加电流时间应不超过10s。

5.7母线差动保护测试

5.7.1启动元件测试

5.7.1.1和电流突变量Δir

测试监视点:为主界面→查看→装置运行记录→和电流突变记录

测试条件:任取一线路间隔电流回路进行测试。为了便于计算,选电流变比最大的间隔进行测试。(装置自动选取最大变比为基准变比,并自动进行变比折算。所有差、和电流的计算和显示都已经归算至基准变比的二次侧)。

测试方法及合格判据:以继电保护综合测试仪为例.设定A相电流为变量,步长为0.95整定值,手动方式。A相电流从0起,增加一个步长值后,查看和电流突变量动作记录,应无动作记录。再修改步长为1.05整定值,A相电流从0起,增加一个步长值后,查看和电流突变量动作记录,应有动作记录。依此类推,可对B、C相电流突变定值进行校核。

5.7.1.2差电流门坎值测试

监视点:为主界面→查看→装置运行记录→差电流越限记录

测试条件:清空差电流越限动作记录,任取一线路间隔电流回路进行测试。

测试方法:以继电保护综合测试仪为例.设定A相电流为变量,步长为0.1整定值,手动方式。A 相电流从0.85整定值起,增加一个步长值后,查看差电流越限动作记录,应无动作记录。再增加一个步长值后,查看差电流越限动作记录,应有动作记录。依此类推,可对B、C相电流进行校核。5.7.2比例制动特性测试

L1 L2 L3 L4

Ⅰ母

ML Ⅱ母

图1双母接线示意图

5.7.2.1大差低值制动特性校验Krl

监视点:差动保护动作出口接点或以面板上“差动动作”指示灯作为监视点。

测试方法:对装置的固化参数母线运行方式为:单母分段,双母,双母分段接线方式的装置进行该项的测试。模拟母线处在分列运行方式,即合上“分列运行”压板。任选连接在两段母线(如:Ⅰ段、Ⅱ段母线为例)上保护间隔各一个(如图1中L1、L2),在A相电流回路上,同时加入方向相反、数值相同两路电流,一组电流固定为I1=0.5,2,4,6,8安培电流,另一组电流慢慢减少到差动出口动作时分别读取各点的动作电流值I2。可计算出Id= I1-I2,Ir=∣I1∣+∣I2∣由此绘制出在分列运行时大差差动保护动作特性曲线。则Krl=Id/(Ir-Id)。

合格判据:计算的Krl值与整定Krl误差不超过5%。

5.7.2.2大差高值制动特性测试Krh

监视点:差动保护动作出口接点或以面板上“差动动作”指示灯作为监视点。

测试方法:对装置的固化参数母线运行方式为:单母分段,双母,双母分段接线方式的装置进行该项的测试。模拟母线处在并列运行方式,即退出“分列运行”压板。任选连接在两段母线(如:Ⅰ段、Ⅱ段母线为例)上保护间隔各一个(如图1中L1、L2),在A相电流回路上,同时加入方向相反、数值相同两路电流,一组电流固定为I1=0.5,2,4,6,8安培电流,另一组电流慢慢减少到差动出口动作时分别读取各点的动作电流值I2。可计算出Id= I1-I2,Ir=∣I1∣+∣I2∣由此绘制出在分列运行时大差差动保护动作特性曲线。则Krh=Id/(Ir-Id)。

合格判据:计算的Krh值与整定Krh误差不超过5%。

5.7.2.3小差高值制动特性测试Krh

测试监视点:差动保护动作接点或以面板上“差动动作”指示灯作为监视点。

测试方法:对装置的固化参数母线运行方式为:单母分段,H型,双母,双母分段接线方式的装置进行该项的测试。

模拟母线处在并列运行方式。任选一段母线上的两个间隔(如图1中L1、L3), 同时在A相加入方向相反、数值相同的电流,一组电流固定为I1=0.5,2,4,6,8安培电流,另一组电流慢慢减少到差动出口动作时分别读取各点的动作电流值I2。可计算出Id= I1-I2,Ir=∣I1∣+∣I2∣由此绘制出在运行并列运行时差动保护动作特性曲线。则Krh=Id/(Ir-Id)。

合格判据:计算的Krh值与整定Krh误差不超过5%。

注1: 电流幅值变化至差动动作时间不要超过9秒,否则,报CT断线,闭锁差动。

注2: 测试中,不允许长时间加载2倍以上的额定电流。

注3: 测试时应注意选用的间隔CT变比一致性,否则应进行折算。

5.7.3母差或失灵的复合电压闭锁测试

测试监视点:面板上“差动开放”指示灯作为监视点。

合格判据:误差不小于5%。

5.7.3.1线电压Uab测试

试验方法:以Ⅰ段母线为例,模拟各母线为分列运行方式。从Ⅰ段母线电压输入端子上加入三相对称正序电压57.7V,此时面板上“差动开放1”、“差动开放2”指示灯应灭。三相电压值慢慢递减至监视点动作时,读取动作相电压Ud,则√3Ud即为复合电压的线电压值Uset。

5.7.3.2另序电压3Uo测试

试验方法:以Ⅰ段母线为例,模拟各母线为分列运行方式。从Ⅰ段母线电压输入端子上加入三相对称正序电压57.7V,此时面板上“差动开放1”、“差动开放2”指示灯应灭。模拟单相低电压,如A 相电压从57.7V递减至监视点动作时读取A相动作电压Ud,则(57.7-Ud)即为复合电压的另序电压值3Uo。如3U0set≥U2set测试前临时提高U2set定值。

5.7.3.3负序电压U2测试

试验方法:以Ⅰ段母线为例,模拟各母线为分列运行方式。从Ⅰ段母线电压输入端子上加入三相对称正序电压57.7V,此时面板上“差动开放1”、“差动开放2”指示灯应灭。模拟单相低电压,如A 相电压从57.7V递减至监视点动作时读取A相动作电压Ud,则1/3*(57.7-Ud)即为复合电压的另序电压值U2。如U2set≥3U0set则测试前临时提高3U0定值。

5.7.4电流回路平衡度测试

L2 L4 L6 L8

图2电流平衡度试验接线示意图

试验接线:如图2所示,选取接在Ⅰ段母线上的电流间隔L1、L3、L5、L7接线

测试方法:试验仪分别输出三相正常电压及A相0.1In、In、5In电流值,模拟母线上间隔在正常行方式。在“主界面”上查看差流值。

合格判据:差流值应小于0.5Idset

依次测试Ⅱ母差动电流平衡度及大差电流回路的平衡度。

5.8母联充电保护测试

测试准备条件:“母联充电保护投入”压板投;一段母线无压;模拟母联或分段开关在断开状态。

测试监视点:跳母联开关接点,面板监视灯。

5.8.1电流定值校核

测试方法:

a)在母联或母分的电流输入回路中,取A相电流从零突变到0.95倍母联充电保护整定值。跳母联开关接点不动作,面板上“闭锁母差”指示灯不亮。

b)在母联或母分的电流输入回路中,取A相电流从零突变到1.05倍母联充电保护整定值。跳母联开关接点动作,面板上“闭锁母差”指示灯亮。进入一级界面中“查看→事件记”,可查看充电保护动作记录内容是否正确。同时在“查看→装置运行记录→保护投退记录”,可查看到差动和充电保护投退记录是否正确。依次可进行B、C相充电电流的验证。

合格判据:误差不大于±5%。

5.8.2时间测试

测试方法:在母联或母分的电流输入回路中,取A相电流从零突变到1.2倍母联充电保护整定值,可测得充电保护延时动作时间。

合格判据:时间误差应小于15ms。

5.9母联过流保护测试

测试准备:“母联过流保护投入”压板投;“母线分列运行”压板退。模拟母联或分段开关在合状态。测试监视点:跳母联开关接点。事件记录

5.9.1相电流定值测试

测试方法:在母联或母分的电流输入回路中,取三相对称相电流从0慢慢增加到母联开关接点动作时读取动作电流值Id即为相电流动作值Ik。

合格判据:误差不大于±5%。

5.9.2另序电流定值测试

测试方法:在母联或母分的电流输入回路中,取单相电流从0慢慢增加到母联开关接点动作时读取动作电流值Id即为相电流动作值3Iok。以上测试可经菜单“查看――事件记录”,查看到母联过流保护动作记录内容是否正确。

合格判据:误差不大于±5%。

5.9.3动作时间测试

测试方法:用三相对称相电流从0突然增加到1.2倍母联相电流整定值,测得母联开关动作时间。再用单相电流从0突然增加到1.2倍母联另序电流整定值,测得母联开关动作时间。

合格判据:时间误差不小于15ms。

5.10母联失灵(死区)保护

试验接线如图3:这L1和L2支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。

L2

图3母联失灵试验接线图

5.10.1母联失灵电流Isl和时间定值Tsl测试

测试准备:模拟母联开关为合状态。“差动保护投入”压板投。监视点:Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端进行监视和时间测试用。

a)这两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)

b)电流幅值慢慢增加到大于差动门坎小于母联失灵定值时,则Ⅱ母差动动作。再增加电流到母联

失灵启动经母联失灵延时时间后,封母联CT0,并且Ⅰ母差动动作。

c)在测试时监视Ⅰ母差动动作接点,当Ⅰ母差动动作时电流值即为母联失灵电流值Isl。

d)当电流从0突然加到1.2倍母联失灵电流整定值时,分别测得Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间,则Ⅰ、

Ⅱ母差动动作时间的差值即为母联失灵延时时间Tsl。

合格判据:动作时间误差应不大于15ms。动作电流误差应小于5%。

5.10.2母线并列时母联失灵(死区故障)功能测试

试验步骤:

a)母联开关为分状态。“差动保护投入”压板投。

b)这两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)

c)当加入电流幅值大于差动门槛,小于母联失灵定值时,仅Ⅱ母差动动作。I母母差不动作。

d)当加入电流幅值大于差动门槛,又大于母联失灵定值时。则Ⅱ母差动动作,母联失灵启动经母联失灵延时时间后,封母联CT0,并且Ⅰ母差动动作。

在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述,动作时间误差应不大于15ms。

进入一级界面中“查看录波信息”,察看录波的信息、波形和打印报告是否正确。

5.10.3母线分列时母联失灵(死区故障)功能测试

试验步骤:

a)母联开关为分状态。“差动保护投入”压板投。

b)这两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)

c)当电流幅值大于差动门槛,小于母联失灵定值。I母差动、Ⅱ母差动同时动作出口。

在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述。

进入一级界面中“查看录波信息”,察看录波的信息,波形和打印报告是否正确。

5.11开关失灵启动母差测试

测试准备条件:L1失灵启动压板合上;模拟母联或分段开关在合状态。

测试监视点:跳母联开关接点,跳L1、L3开关接点。并查看事件记录。

5.11.1复合电压元件定值测试

测试监视点:面板上“失灵开放”指示灯作为监视点。

5.11.1.1线电压Uabˊ测试

试验方法:以Ⅰ段母线为例,模拟各母线为分列运行方式。从Ⅰ段母线电压输入端子上加入三相对称正序电压57.7V,此时面板上“失灵开放1”、“失灵开放2”指示灯应灭。三相电压值慢慢递减至监视点动作时,读取动作相电压Ud,则√3Ud即为复合电压的线电压值Uabˊ。

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

微机保护复习题2011

一判断题 1、采样值滤序算法的特点是,计算量非常小,只需要做简单的加减法运算(电压采样值前的系数均为1),而且响应速度也比较快。若想进一步加快响应速度,而且不对N的选择附加限制,就不可避免地需要进行乘除法运算,这将加大计算量。(正确) 2、数字滤波算法是直接从采样序列中求取电气信号的特征参数并且进而实现保护原理。(错) 3、级联滤波器的时延为各个滤波器的时延之和,幅频特性为各个滤波器的幅频特性之积。(正确) 4、数字滤波器是以计算电气量特征参数为目的的一种特殊算法。(错) 5、富氏算法原理简单,计算精度高,因此在微机保护中得到了广泛应用,该算法的数据窗较短,从而提高了保护的动作速度。(错) 6、所有的保护功能都具有TV断线自检的功能(错) 二填空题 1.微机保护主要包括进行数据采集的输入通道、进行数据处理及相应判断的数字核心部分、输出通道以及人机接口四部分。 2.微机保护的数据采集系统一般由模拟量输入变换回路、低通滤波回路、采样保持回路、多路转换器以及数模转换(A/D)回路五部分组成。 3、数字继电保护装置的中央数据处理系统一般由_ CPU __、_存储器__、定时器/计数器、Watchdog等组成。 4、微机保护运行程序和一些固定不变的数据通常保存在微控制器的__EPROM __内存中。 5、开关量输入通道主要由输入缓冲器、_输入调理电路___、输入口地址译码电路等组成。 6、信号调理主要包括:__转换__、_滤波___、_隔离___等。 7、干扰形成的三个基本要素:_干扰源__、_传播途径__、_被干扰对象__。 8、电磁干扰常可以分为:_共模干扰__、_差模干扰__。 9、硬件冗余技术可分为:_静态冗余法__、_动态冗余法__、_混合冗余法__。

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书V1.01-100108

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书 Ver 1.01 二〇〇九年十一月

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书 Ver 1.01 编写:张广嘉 审核:侯林陈远生 批准:徐成斌 二〇〇九年十一月

本说明书适用于BP-2CS装置V1.01及以上版本程序,符合Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》的要求。 本装置用户权限密码:800。 本说明书由长园深瑞继保自动化有限公司编写并发布,并具有对相关产品的最终解释权。 相关产品的后续升级可能会和本说明书有少许出入,说明书的升级也可能无法及时告知阁下,对此我们表示抱歉!请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/ec4519107.html, 技术支持电话:(0755) 3301-8685/8632 传真:(0755) 3301-8889,3301-8664 欢迎拨打免费客户服务电话:400-678-8099

目录 1装置概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 保护配置 (1) 1.3 主要性能特点 (1) 2技术参数 (2) 2.1 机械及环境参数 (2) 2.2 额定电气参数 (2) 2.3 主要技术指标 (2) 2.4 通讯接口 (3) 3保护原理 (4) 3.1 差动保护启动元件 (4) 3.2 复式比率差动判据 (4) 3.3 CT饱和检测元件 (5) 3.4 电压闭锁元件 (5) 3.5 故障母线选择逻辑 (6) 3.6 差动回路和出口回路的切换 (7) 3.7 断路器失灵保护 (12) 3.8 母联(分段)死区保护 (14) 3.9 母联(分段)失灵保护 (15) 3.10 母联(分段)充电于死区故障保护 (16) 3.11 母联(分段)充电过流保护 (16) 3.12 母联(分段)非全相保护 (17) 3.13 CT断线闭锁 (17) 3.14 CT断线告警 (18) 3.15 母联(分段)CT断线 (18) 3.16 PT断线告警 (18) 3.17 刀闸辅助接点自纠正 (19) 4辅助功能 (20) 4.1 信号系统 (20) 4.2 事故分析与过程记录 (20) 5定值清单及整定说明 (26) 5.1 装置基本参数定值 (26)

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、关于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电爱护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范畴内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电爱护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电爱护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范畴内,若超过此范畴应装设空调。 2、微机继电爱护装置的使用年限一样不低于(12)年,关于运行不稳固、工作环境恶劣的微机继电爱护装置可依照运行情形适当缩短使用年限。 3、供电企业继电爱护部门应贯彻执行有关继电爱护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电爱护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应采纳(同一时钟源)。 7、未经相应继电爱护运行治理部门同意,不应进行微机继电爱护装置(软件升级工作)。 8、两套爱护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电爱护信息治理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电爱护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

要紧检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电爱护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电爱护装置应设有(自复原)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自复原电路复原(正常工作)。 13、开关量输入回路应直截了当使用微机继电爱护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范畴内。 14、微机继电爱护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子应用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌应用截面积不小于(50㎜2)的铜缆与爱护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电爱护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采纳屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和操纵室同时接地。 16、微机继电爱护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有爱护之间的相互配合关系,对线路纵联爱护还应与线路对侧爱护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套爱护与(跳闸连接片)的唯独对应关系。 18、3kV~110kV电网继电爱护一样采纳(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电爱护或断路器本身拒动时,能由电源侧

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

调试所继电保护及二次回路校验规程

继电保护及二次回路校验规程 1.执行规范: 由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件: 例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。 在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。接变更通知单后,再进行改动。原则上必须按图施工、调试。 2.调试所关于继电保护调试的有关规定: 2.1各站的图纸,要由相应站的负责人亲自审图并作问题记录。并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。 2.2各站调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表) 2.3各站的原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。 2.4各站在此工程完了一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签

字。 2.5各站安全问题要由各站负责人每周开一次安全会。根据当时站内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。 3.施工准备: 各站在进入现场前,本站负责人以本站设计图纸为依据,编制整体调试计划、进度安排、人员安排并根据本站的实际设备情况,提出本站所使用设备的仪器仪表清单,经本专业专工或班长审核后批准,在调试工作中严格按计划执行。施工过程中认证填写“负责人工作程序”,特别对计划外因素、所遇各种问题及其解决方案作好详尽纪录。工程结束上交调试所。 表单分别由库工及负责人签字。一式两份,一份由库工留底,另一份由本站负责人保留。仪器仪表宜设专人保管,调试所执行相应奖惩制度。 4.保护装置校验: 4.1微机保护装置校验 4.1.1 外观检查: a) 装置的实际构成情况是否与设计相符合。 b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。 c) 安装外部的质量。 d) 与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。 f ) 技术资料试验报告是否完整正确。 g) 屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符。 4.1.2测量绝缘:

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准

微机继电保护装置运行管理规程 DL/T587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施

BP-2B微机母线保护装置技术说明书V1.02

1概述 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2保护配置 (3) 1.3主要特点 (3) 2技术参数 (3) 2.1额定参数 (3) 2.2功耗 (4) 2.3交流回路过载能力 (4) 2.4输岀接点容量 (4) 2.5装置内电源 (4) 2.6主要技术指标 (4) 2.7环境条件 (4) 2.8电磁兼容 (5) 2.9绝缘与耐压 (5) 2.10通讯 (5) 2.11机械性能 (5) 3装置原理 (5) 3.1母线差动保护 (5) 3.1.1起动元件 (6) 3.1.2差动元件 (6) 3.1.3TA (电流互感器)饱和检测元件 (8) 3.1.4电压闭锁元件 (8) 3.1.5故障母线选择逻辑 (9) 3.1.6差动回路和出口回路的切换 (10) 3.2母联(分段)失灵和死区保护 (12) 3.3母联(分段)充电保护 (13) 3.4母联(分段)过流保护 (14) 3.5电流回路断线闭锁 (15) 3.6电压回路断线告警 (16) 3.7母线运行方式的电流校验 (16) 3.8断路器失灵保护岀口 (16) 3.8.1与失灵起动装置配合方式 (16) 3.8.2自带电流检测元件方式 (17) 3.8.3失灵电压闭锁元件 (17) 3.8.4母线分列运行的说明 (17) 4整定方法与参数设置 (19) 4.1参数设置的说明 (19) 4.1.1装置固化参数 (19)

4.1.2装置系统参数 (19) 4.1.3装置使用参数 (20) 4.2整定值清单 (21) 4.3 整定方法 (22) 4.3.1母差保护定值整定方法 (22) 4.3.2断路器失灵保护出口定值整定方法 (24) 4.3.3母联失灵保护定值整定方法 (25) 4.3.4充电保护定值整定方法 (25) 4.3.5母联过流保护定值整定方法 (25) 4.3.6TA断线定值整定方法 (25) 4.3.7失灵保护过流定值整定方法 (25) 5装置硬件介绍 (26) 5.1硬件概述 (26) 5.2机箱结构与面板布置 (26) 5.3机箱背面布置和插件功能简介 (29) 5.3.1主机插件—— BP320 (31) 5.3.2管理机插件——BP321 (31) 5.3.3保护单元插件——BP330 (31) 5.3.4光耦输入、输出和电源检测插件—— BP331 (31) 5.3.5电压闭锁插件——BP332 (32) 5.3.6出口信号、告警信号插件一一BP333 (32) 5.3.7辅助电流互感器插件——BP310 (32) 5.3.8辅助电压互感器插件一一BP311 (32) 5.3.9电源模块插件——BP360、BP361 (32) 5.4装置原理图 (32) 6装置使用说明 (34) 6.1界面显示 (34) 6.1.1主界面 (34) 6.1.2一级界面 (35) 6.1.3二级界面 (38) 6.2装置调试与投运 (40) 6.2.1调试资料准备 (40) 6.2.2试验仪器 (41) 6.2.3通电前检查 (41) 6.2.4上电检查 (41) 6.2.5预设 (41) 6.2.6定值整定 (42) 6.2.7整机调试 (42) 6.2.8投入运行与操作 (45)

BP2B微机母线保护装置

BP2B微机母线保护装置 30.1装置简介 30.1.1保护采用国际首创的复式比率差动原理:区内故障无制动,区外故障制动性极强。用于实际系统,妥善解决了区内故障时电流汲出或区外故障时故障元件CT饱和的困扰,灵敏度及可靠性极高,整组动作时间低于12ms。 30.1.2自适应全波饱和检测器,充分考虑CT饱和时的暂态过程及区内外故障时启动元件与差动元件动作的特点,确保差动保护在区外饱和时有极强的抗饱和能力,又能快速切除转换性故障,适用于任何按技术要求正确选型的保护电流互感器。 30.1.3自适应母线运行方式:倒闸过程中无需退出保护,装置实时、自动、无触点地切换差动与出口回路;电流校验自动纠正刀闸辅助接点错误。 30.1.4无辅助CT需求,允许CT型号、变比不同,CT变比可以现场设置; 30.1.5采用插件双端接插、强弱电分开、独立电源分配、优化抗干扰设计、多CPU系统(闭锁、差动、管理元件各自独立)等新型设计,装置电磁兼容特性满足就地布置运行的要求。 30.1.6完善的事件和运行报文记录,与COMTRADE兼容的故障录波,录波波形液晶即时显示; 30.2检验周期 30.2.1 220KV母差保护每1-2年进行一次部分检验,每6年进行一次全部检验。 30.3检验前的准备要求 30.3.1在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 30.3.2退出母差保护屏所有保护,断开相应保护投入压板及把手,断开母差保护跳各开关的跳闸压板。 30.3.3将所有CT回路在就地端子箱处进行短接,并用钳型电流表检查,确保短接可靠,并作好临时接地措施。 30.3.4将电压回路在保护屏端子排处断开,作好防止电压回路短路的措施。30.3.5断开各单元刀闸辅助接点外部连接电缆,做好标记。

相关文档