文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调培训考试题

空调培训考试题

空调培训考试题

姓名:得分:

1. 下列哪一种装置与汽车空调系统的工作原理相似?(10分)

A. ___ 灭火器

B. ___ 电扇

C. ___冰箱

D. ___ 洗衣机烘干器

2. 当液体转变为气体时会产生什么现象?(10分)

A. ___ 当液体转变为气体时,它将从与其直接接触的物体上吸收热量。

B. ___当液体转变为气体时,它将从与其直接接触的物体上带走热量。

C. ___ 当液体转变为气体时,其温度将下降。

D. ___ 除了水,其它液体转变为气体时将吸收湿气。

3. 在空调系统中,制冷剂蒸气如何冷凝为液体?(10分)

A. ___ 制冷剂蒸气被施加压力,热量被释放。

B. ___ 制冷剂蒸气被施加压力及热能。

C. ___ 制冷剂蒸气被释放压力,热量被释放。

D. ___ 制冷剂蒸气被释放压力,并被施加热能。

4. 下列哪一项按制冷剂标准流动方向正确地说明了空调主要部件的连接顺序?(10分)A. ___ 压缩机

贮液罐/干燥器冷凝器膨胀阀蒸发器

B. ___ 压缩机膨胀阀贮液罐/干燥器冷凝器蒸发器

C. ___ 压缩机蒸发器膨胀阀贮液罐/干燥器冷凝器

D. ___ 压缩机冷凝器贮液罐/干燥器膨胀阀蒸发器

5.某一客户描述:“空调车开起来就凉,停车就不凉”根据客户描述你的诊断思路是什么?并分析导致本故障的原因。(说出故障原因5分、可能故障点每个5分、分析得当10分)

6请说明空调频繁启动可能的原因并加以分析(每一条原因2.5分每一条分析2.5分)

空调技术测试题库带答案)

空调技术测试题库 第二类:选择题(单选题) 1.空调设备的送风量单位‘ rmJh '真正含义是_B_。* A.空调风机单位马力送出空气的立方米数 B.空调风机单位小时送出空气的立方米数 C.空调风机单位时间送出空气的立方米数 D.空调设备风机送出单位体积空气所需的时间数 2.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行_D_。* A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功 3.空调蒸发器的出口制冷剂状态为_B_。** A.高压气态 B.低压气态 C.低压液态 D.低温气态 4.制冷剂流经冷凝器冷凝A .*** A.放出热量,且放热量等于其焓值的减少 B.放出热量,焓值增加 C.吸收外界热量,焓值增加 D.由于冷凝过程压力不变,所以焓值不变 5.制冷量的单位“大卡”英文表示为C .* A. kw.h B.kw C.kcal/h D.hp 6.使用HFC制冷剂的压缩机所采用的冷冻油为 D .***

A.矿物油 B.烷基苯润滑油 C.合成烃油 D.聚胺脂润滑油 7.工质吸热或放热,其温度不变,只是形态发生变化 ,这种传递的热量为 A.吸热 8. 与28 C 相对 应的绝对温标是 C ** 9. 空调器在夏季处理空气时,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气 的处理结果是C *** A.含湿量减少 Bo 露点温度升高 G 相对湿度增大 10. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 丄** A.蒸发温度高开启度大 B 。蒸发温度高开启度小 C.蒸发温度低开启度大 D 。开启度调整后不变 11. 不是引起压缩机低压报警的原因是 D * A.系统中制冷剂不足 B 。空气过滤网脏 C.风机皮带松 D 。室外环境温度高 12. 钳型电流表钳口有污垢或杂物,测量电流时其指示值会 A o * A.偏小 B 。偏高 C 不变 C 说不清 13. 用钳型电流表测量单相电流时,把两根导线都放入钳口内,产生结果 为 _B_ ° * A.电流表仍指示正常值 B 。电流表指零 C.电流表指示1/2正常值 D 。电流表指示2倍的正常值 14. 空调器制冷时,由于 £造成压缩机过热保护器动作而使电路断开。 C.显热 B.放热 D.潜热

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

焓差法测试空调器性能性能实验指导书修订稿

焓差法测试空调器性能性能实验指导书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

焓差法测试空调器性能实验指导书 实验项目名称:焓差法测试空调器性能 开出实验类别:综合性 所属课程:制冷原理与设备、空调用制冷技术本项目实验学时数:2(要求必做) 编制人:李改莲

一、实验目的 通过实验了解焓差实验室结构组成(室内侧、室外侧模拟环境),空气再处理设备的制冷系统,计算机测试系统、各种控制方法等。掌握制冷原理的应用。提高运用所学知识的能力、分析和解决问题的能力。 二、实验场地 焓差实验室 三、主要实验设备及说明 图1 焓差实验系统原理图

图2 操作界面 图3 整体风洞示意图 图4 分体风洞示意图

四、空调器焓差试验方法 1 室内侧、室外侧空气干湿球温度调节和测量 室内侧、室外侧空气干湿球温度调节和测量是通过TR1,TR2,TR3,TR4仪表进行的,并通过485通讯总线与计算机连接,将数据送至计算机进行处理。当开启被试机及隔室内的冷机后,系统达到一个恒定的冷量和除湿量,此时通过仪表控制相应的固态继电器(SSR)调节电加热管的功率输出,达到自动调节的目的。 2 循环风量测量和静压控制 空调机室内侧循环风量测量通过1个微差压变送器TR5调节仪表及变频调速风机在风量测量装置上进行。 为了模拟空调器正常使用时的状态,必须使用风量测量装置上的出风接收箱静压调整为零(此时模拟空调向内空间直接送风),然后测量喷嘴两端的静压差,并通过计算机自动计算出风量。 调节测量过程如下:用风斗将被试空调出风口和风量测量装置接收箱相连并密封。当开启被试验机后,静压变送器(范围-50~450Pa)将按接收箱静压值送到仪表TR5(室内侧风量),TR5根据设定值与测量值的偏差自动控制风量测量装置变频辅助风机的转速,使静压达到设定值。此时,通过差压变送器和数据采集器、将表压值送到计算机进行风量的计算。 3 出风干湿球测量 被试机出风干湿球温度由风量测量装置内的专用测量器进行,通过A级铂电阻,HP34970数据采集器送到计算机进行数据计算和处理。 五、基本内容与步骤、要求 (一)基本内容

暖通

期末考试论文 课程名称:系统工程导论系别: 专业班级: 学号: 姓名: 完成日期:2013、11、10 2013年11月10 日

西京学院机电工程系 摘要 随着社会经济的繁荣,城市能源消费总量日益增加,能源供应相对紧张,环境污染问题日益加重,为保证城市能源的正常供应,保护城市的生态环境,寻求一条可持续发展的,能够减少环境污染的能源供应方案已经成为我国城市经济发展过程中必须解决好的一个重要问题。本文就某住宅小区暖通节能系统进行一些设计方案,并对这些方案进行对比。并 对环境的影响进行预测。 关键词:能源消耗量节能城市 Abstract With the prosperity of social economy, the city's total energy consumption is increasing, energy shortage, environmental pollution problems are becoming more serious, in order to ensure the normal supply of city energy, protect the ecological environment of the city, to seek a sustainable development, energy supply scheme can reduce environmental pollution has become an important problem that must be solved in economic development the process of city in our country. In this paper, some design of Heating,Ventilating and Air Conditioning energy saving system of a residential area, and comparing these schemes. Were predicted and the impact on the environment. Key words:Energy Consumption Energy-saving City 目录

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

空调岗位培训试题

1、膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。2. 消声器是控制气流噪声的有效装置。 3. 当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。 4. 制冷系统中使用的压力是绝对压力。 5. 一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件(如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成,俗称制冷四大件。 6. 冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。 7. 制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变 8. 制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质 9. 压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 10. 冷凝器又称为“液化器”,是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。 11. 华氏温度和摄氏温度的换算关系是:F=9/5×C+32 12. 压力表的显示表压指的是相对压力。 13. 国际单位制中的压力为0.5MPa,换算成工程制压力应近似为5 kgf/cm2 。 14. 产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。 15. VRV 空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 2、判断题(40 题,每题1.5 分,正确的在括号√) 2. 小型全封闭活塞式压缩机和回转式压缩机的机壳X ) 3. 往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。( ∨) 4. 压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X )大于2MΩ

5. 相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X )小 6. 螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X )高 7. 满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X )高 8. 低压压力容器的设计压力P 为:0.1≤P<1.6Mpa。( ∨) 9. 露点温度就是湿空气达到饱和时的温度,也就是空气开始结露时的温度。( √) 10. 制冷压缩机的润滑是依靠油泵的工作来完成的。( X )有的压缩机本身自带吸油能力 11. 制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X ) 结冰是因为冷媒过多,蒸发不完全 12. 从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X ) 13. 在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(X ) 没有绝对关系14. 空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。( √)会氧化 15. 冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √) 16. 外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。( √) 17. 风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。( √) 18. 正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( ×)高温高压与低温低压 19. )×) 21. 蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √)

GBT7725-2004 空调性能标准概述

---本标准非等效采用ISO5151-1994《不带风道的空气调节器和热泵的试验及测定》 ---附录E等效采用JRA4046-1999《房间空气调节器的季节消耗电量的计算基准》 ---附录F等效采用JRA4033-2000《多连式房间空气调节器》 --本标准适用的空调器范围: ---采用空气冷却或水冷冷凝器 ---制冷量在14000W以下 ---本标准与GB/T7725-1996相比的主要变化 ?增加了对新技术的要求和关注:对再生资源的利用、电磁兼容性、可靠性。 ?调整和提高了产品的技术性能指标:噪音、能效效率 ?增加了“转速可控型空调器”产品的要求、试验及季节能效消耗效率的计算 ?增加了“一拖多空调器”产品的要求、试验及标识 ?扩大了适用范围:增加了多种类型的焓值法试验装置等。 术语: ?房间空气调节器?热泵?制热用电热装置?制热用辅助电热装置 ?制冷量?制热量?制冷消耗功率?制热消耗功率 ?能效比(EER)?性能系数(COP)?循环风量?房间型量热计?空气焓值法 ?转速可控型房间空气调节器 空调器运行时,根据热负荷的大小,其压缩机的转速在一定范围内发生3级以上或者连续变化的空调器(简称变频空调器) ?容量可控型房间空气调节器 空调器运行时,根据热负荷的大小,压缩机的转速不变,其有效容器输气量(制冷剂质量流量)发生3级以上或无级变化的空调器。 ?一拖多房间空气调节器 一种向多个密封空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要是一台室外机组与多于一台室内机组相连接,可以实现多室内组同时工作,部分室内机组同时工作或单独室内机组工作的组合体系统

产品分类?按使用气候类型分:T1、T2、T3 ?按结构形式分:整体式、分体式、一拖多?按功能分:冷风式、热泵式,电热式?按压机控制分:定频、变频、变容

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

空调岗位试题库及答案

空调岗位试题库 (TMBH)2701-090301-0119-0001 (TMTM)空调系统是由、、、四大部分组成。 (TMDA)冷源与热源;空调器;通风系统;自动控制 (TMBH)2701-090301-0119-0002 (TMTM)焓湿图上的垂直线代表? (TMDA)等含湿量 (TMBH)2701-090301-0119-0003 (TMTM)焓湿图上水平线代表斜线代表? (TMDA)等温度 (TMBH)2701-090301-0119-0004 (TMTM)焓湿图上曲线代表? (TMDA)等相对湿度 (TMBH)2701-090301-0119-0005 (TMTM)一套完善的空调系统主要有和? (TMDA)冷源;热源。 (TMBH)2701-090301-0110-0006 (TMTM)相对湿度是空气中()与同温度()下之比。 (TMDA)水蒸汽分压;饱和蒸汽压 (TMBH)2701-090301-0110-0007 (TMTM)空气的净化处理就是在系统中中设置()除去带入室内的空气所含的灰尘.使空气的()达到规定的要求。 (TMDA)过滤器;洁净度 (TMBH)2701-090301-0119-0008 (TMTM)空调系统一般均由()()()和送风装置等组成 (TMDA)空气处理设备;风机;风道 (TMBH)2701-090301-0119-0009 (TMTM)对同一干球温度的空气,干湿球温差越小空气的湿度愈() (TMDA)大 (TMBH)2701-090301-0119-0010 (TMTM)加湿器蒸汽压力一般不大于() (TMDA)0.9Mpa (TMBH)2701-090301-0119-00011 (TMTM)二次回风的主要作用是使()和()不致太大.并且可以节省()或()

焓差法测试空调器性能性能实验指导书

焓差法测试空调器性能实验指导书 实验项目名称:焓差法测试空调器性能 开出实验类别:综合性 所属课程:制冷原理与设备、空调用制冷技术 本项目实验学时数:2(要求必做) 编制人:李改莲 一、实验目的 通过实验了解焓差实验室结构组成(室内侧、室外侧模拟环境),空气再处理设备的制冷系统,计算机测试系统、各种控制方法等。掌握制冷原理的应用。提高运用所学知识的能力、分析和解决问题的能力。 二、实验场地 焓差实验室 三、主要实验设备及说明 图1 焓差实验系统原理图 图2 操作界面 图3 整体风洞示意图

图4 分体风洞示意图 四、空调器焓差试验方法 1 室内侧、室外侧空气干湿球温度调节和测量 室内侧、室外侧空气干湿球温度调节和测量是通过TR1,TR2,TR3,TR4仪表进行的,并通过485通讯总线与计算机连接,将数据送至计算机进行处理。当开启被试机及隔室内的冷机后,系统达到一个恒定的冷量和除湿量,此时通过仪表控制相应的固态继电器(SSR)调节电加热管的功率输出,达到自动调节的目的。 2 循环风量测量和静压控制 空调机室内侧循环风量测量通过1个微差压变送器TR5调节仪表及变频调速风机在风量测量装置上进行。 为了模拟空调器正常使用时的状态,必须使用风量测量装置上的出风接收箱静压调整为零(此时模拟空调向内空间直接送风),然后测量喷嘴两端的静压差,并通过计算机自动计算出风量。 调节测量过程如下:用风斗将被试空调出风口和风量测量装置接收箱相连并密封。当开启被试验机后,静压变送器(范围-50~450Pa)将按接收箱静压值送到仪表TR5(室内侧风量),TR5根据设定值与测量值的偏差自动控制风量测量装置变频辅助风机的转速,使静压达到设定值。此时,通过差压变送器和数据采集器、将表压值送到计算机进行风量的计算。 3 出风干湿球测量

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

通风空调专业考试试题--带答案B卷

北京地铁通风空调专业考试试题 姓名:单位:成绩: 1、填空题(15题,每空1分,共5分) 1.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。 2.消声器是控制气流噪声的有效装置。 3.当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。 4.制冷系统中使用的压力是绝对压力。 5.一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件(如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成, 俗称制冷四大件。 6.冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。 7.制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变 8.制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质 9.压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。 10.冷凝器又称为“液化器”,是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。 11.华氏温度和摄氏温度的换算关系是:F=9/5×C+32 12.压力表的显示表压指的是相对压力。 13.国际单位制中的压力为0.5MPa,换算成工程制压力应近似为 5 kgf/cm2 。 14.产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。 15.VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 2、判断题(40题,每题1.5分,正确的在括号内画√,错误的在括号内画Χ) 1.在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。( √) 2.小型全封闭活塞式压缩机和回转式压缩机的机壳内部属于低压区。( X ) 3.往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。(∨) 4.压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X ) 5.相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X ) 6.螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X ) 7.满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X ) 8.低压压力容器的设计压力P为:0.1≤P<1.6Mpa。(∨) 9.露点温度就是湿空气达到饱和时的温度,也就是空气开始结露时的温度。(√) 10.制冷压缩机的润滑是依靠油泵的工作来完成的。( X )11.制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X ) 12.从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X ) 13.在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(X ) 14.空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。(√) 15.冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √ ) 16.外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。(√) 17.风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。(√) 18.正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( × ) 19.内平衡是热力膨胀阀适用于蒸发盘管阻力相对较大的蒸发器。(X ) 20.为了提高单相电机的启动运转性能,可以减小启动电容的容值。( × ) 21.蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √ ) 22.节流机构除了起节流降压作用外,还具有自动调节制冷剂流量的作用。(X ) 23.机组出现水流故障以后,可以通过将机组上的水流开关短接继续运行机组。(×) 24.当空调设备低压侧有结霜想象,说明制冷剂饱和压力过低。( √ 25.经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。( X ) 26.冷却水进出冷凝器的温差一般为4~6 oC。(√) 27.PTC启动器其固有特征是:冷态时-阻断;热态时-短路。( X ) 28.空调制冷设备用四通阀一般故障有:四通阀串气和电磁阀线圈烧毁。( √ ) 29.一旦机械式温控器感温饱漏气,空调制冷设备不会停机。 ( X ) 30.一个大气压强可以将水近似压高1米。 ( X ) 31.螺杆式压缩机和离心式压缩机都能实现无级能量调节。(√) 32.若要在空气焓植不变的条件下降低空气的温度,就应该对空气加湿,即增大含湿量。(√) 33.空调器的蒸发温度越低,吹出的风越冷,房间温度就越快,制冷量就越大。( X ) 34.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。( √ ) 35.螺杆式压缩机是由螺旋形阴阳转子构成。( X ) 36.空调器的蒸发温度越低,与室内空气的温差越大,则室内空气温度下降就越快。( X ) 37.水流开关在水流量非常低的时候正常的话仍然为吸合,只有非常高的时候才是断开的。(×) 38.冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(√) 39.变频式空调器利用变频器来改变压缩机转速以实现压缩机的容量控制。(√) 40.室外环境温度的高低对制冷机组的运行是没有影响的。( X )

空调器主要功能及技术参数

空调器主要功能及技术参数 1.空调器一般都具有如下功能: (1)调节室内温度 一般情况下,人们居住或工作的环境,与外界的温差如能保持在5℃左右是比较适宜的。若温差过大,每当受到“热冲击”或“冷冲击”时,都会使人感到不舒服。因此,对大多数人来说,空调房间夏季保持在24-28℃、冬季保持在18-20℃是比较理想的。 (2)调节室内湿度 在过于潮湿或干燥的空气环境中,人们会感到不舒服,适合人们需要的相对湿度是在40-70%的范围内。空调器的湿度调节,是通过增加或减少空气中的潜热来实现的,夏季降温除湿,冬季升温加湿。 (3)调节室内气流速度 人们处在适当低速流动的空气中要比处在静止的空气中感觉良好。 (4)净化室内空气 空气中一般都有悬浮状态的固体或液体微粒,它们很容易随着人们的呼吸进入气管、肺等器官,沾附在其上面,这些微尘还常常带有细菌,传染各种疾病,因此,无论是室外新风还是室内循环风,都要通过空调器上的空气过滤器将空气中灰尘等过滤掉,以保证室内空气的新鲜和清洁。 (5)定期更换室内空气 空调器为了节能运转,一般仅循环室内空气,但时间一长,室内空气的品质会因此而下降,这时可以打开新风门和排风门,吸入室外新鲜空气,排除室内污浊空气。 (6)调节送风方向 空调器出风口上设有水平格栅和垂直栅,水平格栅用来调节气流出口倾角。夏天进冷风时向斜上方送出,冬季送热风向斜下方送出。垂直格栅能左右调节,即调节气流在室内的扩散范围。 (7)控制房间温度波动 在15~30℃范围内,能自动调节室内温度,控制精度一般在±1℃或±2℃范围内。 2.空调主要有如下技术参数: (1)制冷量

空调器的名义制冷量是空调器的主要指标,它是指在国家有关标准规定的名义工况下,空 调器应具有的制冷量,这需要经测试才能验证其是否符合指标。 (2)制热量 热泵型或电热型空调器主要性能指标,其含义与名义制冷量相似。 (3)空调器功率 是指空调器在规定工况下性能测试时所测量出的空调器消耗总功率,它是空调器的实际消耗功率。在产品的铭牌或说明书上,应标明空调器的输入功率。 (4)噪声 空调器的噪声分为室内的蒸发机组噪声和室外的冷凝机组噪声,一般室内机组噪声比室外机组噪声低,因为室外机组噪声来源于压缩机和风机两种噪声,而室内组噪声来源于风机气流声和电机电磁噪声。国家对空调器的噪声有规定的指标,下表所示为房间空调器的噪声指标,该表的噪声值适用于制冷量在9000W下的种种结构形式空调器。 (5)能效比(COP,性能系数) 空调器的制冷量与所耗功率之比称为能效比,它是表示制冷效率的能耗指标,人们希望空调器的能效比愈大愈好。 (6)风量 空调器的风量是指室内蒸发器的循环风量,该指标由设计部门确定,国家标准没有具体规定,因风量与蒸发器面积有关,不同厂家生产的相同制冷量的空调器,其风量不一定相同。 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷暖型、电热冷暖型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用下式计算: Ne=Q/COP (W) 式中:Ne指空调器夏季用电功率,W;Q指空调器制冷量,Q;COP指制冷系数(性能系数),一般COP=2.5-2.8。

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。