文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 130t循环流化床锅炉施工方案方案大全

130t循环流化床锅炉施工方案方案大全

130t循环流化床锅炉施工方案方案大全
130t循环流化床锅炉施工方案方案大全

130t循环流化床锅炉施工方案建设单位:#########################

编制:

审核:

安装单位:************************

二O一五年七月十日

目录

1、工程概况 (1)

2、编制依据 (1)

3、施工程序 (1)

4、施工准备及基础验收处理 (2)

5、施工方法 (4)

6、锅炉构架安装工艺 (6)

7、锅筒安装 (11)

8、集箱安装 (13)

9、汽包的检查与吊装 (13)

10、水冷壁及本体管路安装 (16)

11、旋风分离器安装 (19)

12、空气预热器安装。 (19)

13、省煤器安装 (20)

14、过热器安装 (21)

15、燃烧装置安装 (22)

16、阀门及附属仪表安装工艺 (23)

17、水压试验 (25)

18、筑炉工艺 (27)

19、烘炉 (29)

20、煮炉 (30)

21、严密性试验及锅炉试运行 (32)

22、质量保证措施 (33)

23、安全保证措施及文明施工 (34)

24、环境管理措施 (36)

25、材料管理措施 (36)

1 、工程概况

工程概况一台130t/h高温高压循环流化床锅炉,锅炉采用自然循环、单炉膛、平衡通风、露天布置、全钢架悬吊结构;炉内石灰石脱硫,固态排渣。锅炉

燃料为煤炭,锅炉炉渣通过两台冷渣机冷却后,用埋刮板输送机送至渣仓经

加湿搅拌后用汽车运走。

锅炉的主要技术参数:

额定蒸发量:130t/h

额定蒸汽压力:5.3MPa

额定蒸汽温度:450℃

针对锅炉安装的工程量大,工序繁多、施工技术和质量要求高、工期紧

等特点,必须制定详实的施工方案,并合理、有效的组织施工,才能确保锅

炉安装工程的顺利进行和按期完工。

2、编制依据

编制依据

2.1现根据我公司以往类似工程的施工经验进行编制。

2.2《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL5007-92

2.3《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)DL/T5007-92

2.4《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5031-92

2.5《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

3、施工程序

施工程序

4、施工准备及基础验收处理

4.1施工准备

4.1.1技术准备

熟悉锅炉图纸,技术资料,依据现行的锅炉规程、规范、技术标准及施工合同,编制锅炉安装方案、施工计划及技术措施。

4.1.2图纸会审

在收到施工图以后,熟悉图纸及规范,并组织专业图纸汇审,邀请制造

厂代表和业主参加。

4.1.3技术交底

根据施工方案,由工程师召集施工队长、班组长进行技术交底,并发放施工图纸、相关规范以及工程师编制的技术交底单。

4.4.4物资准备

依据编制的施工方案,准备施工用机、器具、消耗材料。基础验收

材料验收钢架组对安装锅筒安装

集箱安装水冷壁组对安装旋风分离器安装

梯子平台安装

空气预热器安装省煤器安装低温过热器安装

高温过热器安装本体管道安装水压试验

燃烧点火系统安装锅炉系统空气试验外护板安装

筑炉、保温烘炉、煮炉严密性试验及试运行

(1)人力动员

由于工期紧、任务重,根据施工人力动员计划表配置人力资源

(2)施工场地准备:

根据组合场地大小和工期的要求,考虑到水冷壁,水冷旋风筒,包墙的

组合工作要同时进行,所以搭设的平台要大些,还要考虑设备堆放场地需要的面积(见下图)

在组合平台侧,设置各工种工具室、氧气-乙炔堆场、电焊机室、现场

材料堆放场地、二级库房及休息室。

(3)施工用水、电的准备。

(4)施工用机具和材料准备。

4.2基础验收划线

4.2.1基础验收

根据锅炉结构图、验收土建基础,其各项偏差应符合电建规相应规定值。

4.2.2刻线和垫铁布置

基础验收后,如下图所示,依照施工图和土建给定的基准中心线,划出

锅炉膛中心线,炉前基准线、钢柱纵横中心线、汽包中心线进行基础的划线,划线偏差应小于规范要求;根据锅炉厂提供的载荷图进行垫铁布置,垫铁布置要求垫铁同底板接触面积大于70%。

5、施工方法

钢结构的安装

5.1概述

由于本锅炉为悬吊式结构,锅炉全部重量由钢结构来承担。所有的立柱

及其连接梁、拉条和顶板梁构成了整体框架,锅炉本体框架采用焊接连接。

5.2锅炉基础划线和柱底板安装

锅炉基础划线:见锅炉基础图。根据土建施工提供的基准点,在基础的

上方拉两根直径为0.5mm的钢线,且两线相互垂直,为了拉紧钢线,在钢线的两端系上2~4Kg的重锤。在两根钢线中,其中一根与锅炉中心线平行,为锅炉横向中心线的基准线,另一根为锅炉纵向中心线的基准线。以这两条基准线为基础,再根据锅炉零米层基础平面布置图,通过拉钢线并吊线坠的方法,进一步测量出每排立柱的中心线。最后测量对角线进一步验证所得的基础中心线是否正确。

柱底板安装:柱底板上平面标高根据设计确定,并考虑1米标高线与柱

底实测偏差,通过柱底板支撑的可调螺栓进行上、下调整。调整结束后,进行柱底板的二次灌浆工作,养生合格后才可以进行钢结构的安装。

5.3柱子及连接梁、拉条安装

锅炉钢架吊装前,应对钢结构在组合场进行预组合。

构架连接图示

5.4钢结构的吊装

锅炉本体钢结构分为立柱钢结构和顶板钢结构两部分;根据组焊和安装

工艺要求,吊装顺序采用如下形式:立柱成榀钢结构吊装→部分联系梁吊装

安装→顶板钢结构吊装安装;梯子、平台、护板等钢结构穿插在以上钢结构

中吊装;鉴于锅炉结构的特点某些梁与锅炉主要部件交叉吊装。

5.4.1立柱成榀钢结构的安装。

为了减少柱在吊装时的变形和就位方便,须设置一根吊装梁,吊装时以

150T吊车主吊,50T吊车抬尾,150T吊车通过吊梁把成榀钢结构吊装到位。梁与拉条连接图示

梁与立柱连接图示

吊装Z1-Z1反榀立柱时需设置四根φ12钢丝绳作揽风绳进行稳定和找

正,吊装Z2-Z2反榀时也需设置四根φ12钢丝绳作揽风绳进行稳定,连接

两榀之间横梁并点焊牢固,根据大件吊装的整体需要,1#锅炉K1轴和K2

轴之间的结构预留作为1#锅炉的吊装开口,2#锅炉K1轴和K2轴之间的结

构预留作为2#锅炉的吊装开口,3#锅炉K1反轴和K2反轴之间的结构预留

作为3#锅炉吊装开口,待水冷壁和汽包吊装完毕后方能安装。

5.4.2部分联系梁的吊装

空预器、省煤器、过热器及旋风分离器的支撑承重梁须与设备的吊装交

替进行,吊装时根据实际情况采用150T或者50T履带吊吊装。

5.4.3顶板钢结构的吊装

吊装顺序

根据结构设计情况和150T履带吊的吊重能力,顶板梁分为二榀,吊装

顺序为:首先吊装第一榀,然后吊装第二榀,最后连接两榀之间的大板梁。

5.5钢结构的焊接及找正

主结构安装以后,找正其成榀钢结构,在确认整体符合规范之后,按焊

接工艺和焊接顺序图进行结构的施焊。

钢结构安装其垂直度、水平度,纵横中心、标高,对角线偏差均应符合

图纸要求和规范规定。

为保证施工方便和安全,在结构安装时,平台斜梯应同步安装。

6、锅炉构架安装工艺

6.1本锅炉采用全钢结构,锅炉的整体布置为前吊后支,“∏”型布置,

锅筒、水管系统、过热器全部悬吊于钢架的顶板梁上,省煤气、空气预热器等尾部受热面则采用积木式结构布置。此结构锅炉要求在锅炉构架安装完毕后方能进行其它部件的吊装就位。由于受现场窄小限制,本锅炉采用侧开口

安装工艺,即先安装炉膛,后安装尾部。

在保证锅炉钢架稳定性的条件下,由于锅炉采用侧开口的施工方法,锅

炉骨架侧部结构横梁只安装顶部梁,以保证锅炉骨架的整体稳定性,为水冷壁安装留有一定空间,在水冷壁安装过程中应对锅炉骨架侧部采取临时加固措施,保证受热面安全起吊。

6.2基础检查划线:锅炉构架安装前,根据土建锅炉基础图,对锅炉基

础进行验收。确认基础浇灌合格,基础尺寸正确,由土建部门交基础竣工验收单及相关测量成果数据,经监理单位、安装单位、土建单位、业主复核验收合格后,报请政府质量技术监督局审核,并经政府质量技术监督局经过程序审定,批准开工报告后方可进行锅炉构架安装。

6.3基础验收的主要内容:

6.3.1由土建部门提供基础浇灌质量证明书和强度试验报告。

6.3.2基础外形尺寸、标高、基础螺栓预埋位置的正确性应符合标准。

6.3.3根据主厂房建筑的基础点,划出锅炉纵向中心线和炉膛横向中心

线。

6.3.4按照锅炉基础负荷图,横向中心线和尾部横向中心线,各引线要

求准确,要符合下表标准:

6.3.5基础表面与柱脚底板的二次灌浆间隙不得小于50mm,基础表面应

全部打出麻面,放置垫铁处应凿平。

6.4确定立柱的基准标高线

6.4.1前部柱以顶部托架为基准,从柱顶至柱底测量定位基准标高线—1m标高线,以保证顶板标高正确。

6.4.2尾部柱安装前,应仔细检查各柱的尺寸是否符合图纸要求,托架

标高,自柱顶到柱底测量,以各柱标高误差达最小值为原则来确定标高线。

6.4.3应避免托架标高误差为正,托架标高为负可以用垫钢板的办法来

调整,如此确定柱的基础标高线,既可以保证顶板梁的正确标高,也可以使

支撑梁标高准确。

6.5柱子的对接

6.5.1确定立柱的基准标高线。

第一段柱长度以1m标高为基准,第二段柱以柱顶为基准,组合后以第

一段1m线为准,以此按图纸尺寸确定托架及柱顶的标高,施工中要保证尺

寸的准确性,确保顶板梁的标高。

6.5.2构架柱分段出厂,每段之间采用焊加强板的连接方式,现场对接

焊成整体,柱子对接时,各段柱子应摆好位置,并划出纵向中心线,找正校

直,每段柱弯曲值不大于全长的1/1000,最大不超过10mm,每段柱子扭曲

值不得大于10mm。

施焊时注意防止温度过于集中,以防焊后弯曲变形,焊缝坡口形式、高度和长度应符合图纸要求。注意留出焊接收缩余量,组合焊接后,应符合下表要求:

6.6构架的吊装

本锅炉主要由四根柱子组成,分别为Z1、Z2、Z3、Z4(如附图三所示)。

在组装平台上先对

Z1、Z2;Z3、Z4进行组对焊接,在分别将两片构架吊起,

用风绳固定。之后开始安装锅炉两侧的连接梁,边安装边找正,对靠近组装平台一侧的连接梁只对上部梁进行安装,以方便水冷壁吊装。

6.6.1各锅炉基础在构架安装前应全部打出麻面,放出安装中心线,并

在放置垫铁处找平。

6.6.2按设计要求,柱脚下不设置垫铁,将柱子按照设计尺寸进行组装

(Z-1与Z-1反为一组,Z-2与Z-2反为一组),钢梁及支撑全部安装完毕。

6.6.3待钢骨架组对完毕后,用吊车吊起安装到位。

6.6.4锅炉基础预埋钢板要求平整度在0.5mm以内,因此骨架找正后,

应保持柱底板与预埋钢板的接触面不少于80%。

6.6.5找正后将钢筋绊倒与柱焊接牢固,使用专用灌浆料进行浇灌。

6.6.6构件组合件或部件就位后,须立即进行找正,就位一件找正一件,

不允许未经找正进行下一道工序。下列检查找正时应予以注意。

*立柱柱脚中心线对准基础的中心线,以对十字线的办法检查。

*根据厂房的水准基点,检查柱子的1m标高线。

*检查立柱的垂直度,应在两个相互垂直的平面上,分上、中、下三点

进行测量。

*相邻立柱间在上、中、下三个位置测量中心距离。

*各立柱间在上、下两个平面测量相应的对角线。

*根据柱子的1m标高线测量各横梁标高及水平。

序号检查项目允许误差(mm)

1 立柱中心与基础划线中心偏差±5

2 立柱1m标高与厂房基准标高差±2

3 各立柱相互间标高线 3

4 立柱垂直度高度的1/1000≯15

5 各立柱间的距离间距的1/1000≯15

6 各立柱间上、下两平面内对角线差长度的1.5/1000≯15

7 横梁标高±5

8 横梁水平度(二支点间)

6.6.7构架安装就位后,应有可靠的临时固定(用风绳紧固),以保证

在整个安装过程中结构稳定和不变形。

6.6.8在构架安装找正后,前部构架在吊装顶板之前,后部构架在吊装

空气预热管箱之前,根据设计院图纸将柱底固定在基础。

6.6.9在前部柱和梁、后部柱和梁安装就位、柱脚与基础固定之后,方

可吊装顶板部件---单件吊装或部件吊装,必须保证主板梁荷载的作用通过柱子中心。

6.6.10顶板梁全部安装就位后,要对全部吊孔位置的正确性进行复查,

并对各部位尺寸进行测量,检查结果符合下表要求:

6.6.11钢架与基础的最后固定(二次浇注).

*在构架安装找正后,确定正确无误后,进行二次灌浆。

*二次灌浆的砼标号,不得低于基础设计标号,也可用无收缩灌浆料进

行二次灌浆,但需甲方对费用确认。

*灌浆前应将柱底板上的油污、焊渣、油漆等清除干净,基础表面用水

冲净,并达到适当湿润程度。

*灌浆工作应连续进行,不得中断,应注意捣实,使柱底板下面全部充

满灰浆,保证柱底板与灰浆100%接合面。

*浇灌后按规定进行保养,在砼未达到设计强度的70%以前,不得拆除

钢架上的临时支撑,禁止进行其它使钢架发生震动的施工和作业。等达到

设计强度的80%以后,开始进行锅炉的大件吊装。

锅炉基础二次灌浆应符合图纸和《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的

规定。

7、锅筒安装

7.1钢架、横梁固定完毕后,方可进行锅筒吊装,锅筒安装标高要依钢

架1m标高线为准。

7.2锅筒安装前,必须仔细检查各接管座的角焊缝,将其内部清理干净,

复核汽包、联箱上的铳眼、中心线,并对外表进行认真检查,看有无明显疤痕。

7.3复查锅筒内部装置,零部件数量不得缺少,蒸汽、给水等所有连接

隔板应严密不漏,各处焊缝应无漏焊和裂纹。

7.4因锅筒长度大于两立柱中心线距离,因此,锅筒吊装时必须有一定

的倾斜度,以保证锅筒顺利就位。

吊装锅筒采用150t吊车和以卷扬机为动力的两套滑车组抬吊垂直提升

到锅筒中心标高,并调整锅筒位置,并正确安装好两根U型圆钢吊杆,该吊

杆垫板安装以后同顶板焊接固定,摇板方向角度应按图纸调整正确,摇板同

垫板、螺杆间涂以二硫化钼。锅筒吊装示意图如下:

7.5锅筒就位后,用吊杆连接好,并拧紧螺栓,然后找正其标高、水平位置

和水平度。

7.6吊杆紧固时应注意负荷分配均匀,水压前应进行吊杆受力复查。

7.7锅筒找正后,用20#槽钢临时固定,防止在安装过程中发生位移,

桥梁安全专项施工方案

桥梁安全专项施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令,第393号); 2、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号); 3、《高空作业机械安全规则》(JG5099-1); 4、《中华人民共和国安全生产法》(2002年第七十号主席令); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 8、《铁路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 9、桥梁工程设计图纸、施组及其它有关规范和规程; 二、编制范围 本安全专项施工方案适用于赛来塘玛柯河大桥工程。三、编制原则

安全第一、预防为主、综合治理。 第二章工程概况、危险源识别及评价 一工程概况 1、本项目是青海省西海(海晏)至察汗诺公路海北州境内、中铁西察公路TJ-2标位于青海省海北藏族自治州海晏县、刚察县境内,施工正线起讫里程为K50+460~K96+400,全长45.447km,途经甘子河乡、哈尔盖镇、三角城种羊场、沙柳河镇、青海湖农场、伊克乌兰乡。主要工程包括桥梁33座/2450.72m,涵洞98座/3074.7m,路基长度43km,路基挖方127.0054万m3,路基填方465.6752万m3,互通2处(哈尔盖互通、刚察互通),服务区1处(刚察服务区),, 2、主要工程内容 一工区主要工程量:哈尔盖大桥:路线在 K52+341.-K52+413.654跨越哈尔盖河主河道,桥梁全长489.00米。 哈热铁路大桥:路线在K56+113,本桥第一跨跨越一沥 青混凝土地方道路,第五跨跨越哈热铁路,净空9.5m。 二、重大危险源识别、评价 1、重大危险源的识别 为防止安全事故的发生,针对高处作业特性,结合各桥梁工程的实际情况、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有12个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: (1)高处坠落;(2)物体打击;(3)机械伤害;(4)触

汽车坡道脚手架施工方案

目录 第一章工程概况 ............................. - 1 - 1.1 地理位置................................................................. - 1 - 1.2 概述...................................................................... - 1 - 1.2.1 参建单位........................................................... - 1 - 1.2.2 工程概述........................................................... - 1 - 1.3 工程目标.................................................................. - 1 - 1.3.1 质量目标........................................................... - 1 - 1.3.2安全目标............................................................ - 2 - 1.3.3文明施工(绿色施工)目标............................................ - 2 - 第二章编制依据 ............................. - 2 - 2.1 主要施工图纸............................................................. - 2 - 2.2 主要规范、规程、标准..................................................... - 2 - 2.3 企业标准................................................................. - 2 - 2.4 安全计算软件............................................................. - 3 - 第三章脚手架选型材料选用......................... - 3 - 3.1 脚手架选型............................................................... - 3 - 3.2 脚手架材料选用........................................................... - 3 - 3.2.1 钢管选型........................................................... - 3 - 3.2.2 扣件选型........................................................... - 3 - 3.2.3 脚手板材料选用..................................................... - 3 - 3.2.4 安全网选型......................................................... - 4 - 第四章脚手架设计参数.......................... - 4 - 4.1 满堂脚手架搭设参数....................................................... - 4 - 4.2 恒、活荷载参数........................................................... - 4 - 第五章脚手架施工工艺技术......................... - 4 - 5.1 脚手架构造要求........................................................... - 4 - 5.2 脚手架搭设技术措施....................................................... - 6 - 5.2.1 地基处理........................................................... - 6 - 5.2.2 搭设顺序........................................................... - 6 - 5.2.3 施工工艺........................................................... - 6 - 5.2.4 脚手架使用要求..................................................... - 7 - 5.3 脚手架拆除技术........................................................... - 7 - 5.3.1脚手架拆除工艺...................................................... - 7 - 第六章质量验收标准和要求......................... - 8 - 6.1 材料质量保证措施......................................................... - 8 - 6.2 搭设质量保证措施......................................................... - 8 - 第七章安全保证措施............................ - 8 - 7.1 脚手架搭设安全保证措施................................................... - 8 - 7.2 脚手架使用安全保证措施................................................... - 9 - 7.3 脚手架拆除安全保证措施................................................... - 9 - 7.4 监测监控................................................................. - 9 - 7.5 安全管理................................................................ - 9 - 第八章文明施工保障措施 ........................ - 10 - 第九章应急预案 ........................... - 11 -

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

各类专项施工方案包含以下基本内容

各类专项施工方案包含以下基本内容 第一部分:工程概况 危险性较大的分部分的工程特点、施工平面布置、施工立面布置、施工要求和技术保证措施。具体明确区域、标高、高度、高支模还应明确支模范围、轴线及尺寸,梁截面尺寸、跨度、极厚、混凝土强度等级、支撑模板的地基情况等。 第二部分:编制依据 相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范、国标图集、施工图纸、施工组织设计等。第三部分:施工计划: 包括施工进度计划,材料和设备计划。 第四部分:施工工艺技术: 技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收。高支模还包括:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料力学性能指标、构造设置、加固措施、检查验收等。第五部分:施工安全保证措施: 组织保障、技术措施、应急预案、监控监测等。高支模支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇筑过程中及混凝土终凝前、后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 第六部分:劳动力计划: 包括专职安全生产管理人员、特种作业人员配置。 第七部分:计算及有关图纸: 确定计算依据,列入技术参数,验收项目及计算内容。高支模计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征、各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁、板下立杆稳定性计算、立杆扣件抗滑计算、立杆基础承载力验算,支撑系统支撑面承载力验算、转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面计算大样图、注明材料规格、尺寸、支模支撑间距。 附图包括:高支模区域立杆,纵横水平杆平面布置图、竖向剪刀撑布置投影图,梁、板支撑大样图、支撑体系监测平面布置图、连墙体(点)布设位置及节点大样图等。 脚手架计算的内容包括:大横杆的计算、小横杆的计算、扣件抗滑力计算、脚手架立杆荷载的计算、立杆的稳定行计算、连墙体的计算、悬挑梁的受力计算、悬挑架的整体稳定性计算,拉绳的受力和强度计算,多排悬挑架主梁的受力计算、脚手架荷载标准值、吊环计算(拉环)。 2011年2月

桥梁工程施工方案14784

xxx桥施工方案 一、工程简介 xxx桥,全长26米,宽21m。上部采用5×30米预应力钢筋混凝土连续箱梁,下部采用薄壁空心墩、柱式墩,桩式桥台,钻孔桩基础。 桥址处地质情况主要为:碎石土、角跞土、泥岩、强弱风化玄武岩。 主要工程量为:混凝土计5917.2m3,钢筋计785.5t,钢绞线计54.6t。 二、施工准备 (一)、施工便道 本合同段207国道可作为材料运输主干线,由207国道向桥位引入横向施工便道已完成。便道设专人看管与疏导交通,经常洒水除尘、养护维修。 (二)、生产、生活临时设施 办公、生活房屋:办公、生活用房采取租用民房和自建房屋相结合,部分房屋采用帐篷和其它简易房屋。 拌和站、钢筋加工场地:地面进行部分硬化处理,防止污染材料。拌和站机械设备均已进场,现已安装调试完毕,能正式投入使用。 用水、用电:生产生活用水采用接入地方水源。工程用电采用网电与发电机自发电相结合。 通信联络:项目经理部办公室安装程控电话和传真机并配备电脑,安装宽带,设电子邮箱;管理人员及施工队长配备移动电话,便于相互之间及跟项目部等部门间相互联系。 三、工期(2004年11月30日-2005年3月15日为冬休期,暂不施工。) 1、预制梁:2005年4月1日开工至2005年7月25日完工。 2、桩基:2004年10月18日开工至2004年11月10日完工。 3、墩柱及系梁:2005年3月15日开工至2005年6月3日完工。 4、薄壁墩:2005年3月15日开工至2005年6月3日完工。 5、盖梁:2005年4月1日开工至2005年6月20日完工。 6、架梁:2005年6月20日开工至2005年7月10日完工。

汽车坡道施工方案 (1)

郑州大学建筑科技研究中心 2 号 汽 车 坡 道 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2016年4月6日星期三

目录 1、工程概况 (3) 2、施工任务 (3) 3、施工顺序 (3) 1、工程概况 地下室2#汽车坡道位于主楼东南角,地下防水等级二级。本工程±相当于绝对标高米,为半弧形坡道东西长11轴-15轴米~南北0B轴-B轴米;坡道宽米。汽车坡道底板为筏板式,梁截面积为400*(1050~800)mm;板厚为300 mm;标高为米~米。米~米为室内斜角回填土。 2、施工任务 根据工程图纸设计,地下车库坡道施工具体包括土方开挖及回填、钢筋、混凝土、墙面抹灰、地面等分项工程。 3、施工顺序 定位放线→土方开挖→素土回填→地基加固→浇筑垫层→底板及侧模安装→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→坡道底板面层施工→坡道底外侧土方回填 土方开挖 1)汽车坡道室外部位土方开挖前应查明地下的管线等设施(现场有电缆沟),做好保护措施,地面上的障碍物清除和处理完毕。 2)土方开挖前,应完成坡道的定位控制线(桩)、标准水平桩及开挖灰线尺寸工作,经

过复核合格,并办完验收手续。坡道四周做好排水措施,防止雨水流入地下室。 开挖流程 确定开挖的深度和放坡坡度→分层开挖→修边和清底 工艺要求 1)因坡道施工时间较短、开挖深度较深,故采用临时放坡,坡度为1:。开挖时根据坡道的坡度由内向外开挖。 2) 在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,以防坍陷。 3) 修帮和清底,至基础底设计标高5cm处停止开挖,抄出坡道标高线,钉上小木橛,然后用人工清除浮土。边开挖边打锚杆及喷锚,待护坡面层达到强度以后方可进行结构施工。 注意事项 土方开挖时,应防止邻近建筑物,道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商,采取防护措施,以防损坏管线,造成严重事故。根据相关资料,室外地下部位有一横穿坡道的电缆,在土方开挖距电缆沟位置1米位置停止开挖,采用人工进行开挖,以保护电缆不被破坏。 素土回填 汽车坡道室内部位采用素土回填,回填土前应先检验回填土的质量,素土内应无杂物,粒径、含水量应符合规定要求。

(完整版)工程电力工程专项施工方案

重庆众泰生态停车场工程 电力工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 重庆市爆破建筑工程有限责任公司 重庆众泰生态停车场工程工程项目经理部2015年11月

目录 1、编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 2、概述 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 地质、水文情况 (4) 3、施工进度计划及资源配置 (6) 3.1 施工进度计划 (6) 3.2 资源配置 (6) 4、施工工艺 (7) 4.1 施工工艺流程 (7) 4.2 施工准备 (7) 4.3 测量放线 (8) 4.4 沟槽开挖 (8) 4.5 基础施工 (8) 4.6 墙体砌筑 (8) 4.7 盖板预制及安装 (10) 4.8 回填 (10) 4.9 施工质量控制标准 (11) 4.10 质量控制措施 (11) 5、工程质量管理 (11)

5.1 质量目标 (11) 5.2 质量保证体系 (12) 5.3 质量保证措施 (12) 5.4 工程质量的具体要求..................... 错误!未定义书签。 6、工程安全管理 (16) 6.1 安全目标 (16) 6.2 安全保证体系 (16) 6.3 安全管理制度 (17) 6.4 安全管理措施 (20) 1、编制说明 1.1 编制依据 (1)国家现行相关法律、标准规范。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ-1-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《电缆用玻璃钢保护套管》 JC/T988-2006 国标图集《35KV及以下电缆敷设》 94D101-5 国标图集《电力电缆井设计及安装》 07SD101-8 (2)重庆众泰生态停车场工程正式施工图 (3)《重庆众泰生态停车场工程正式施工图》招标文件。 (4)施工合同、现场踏勘、调查获得的资料。 (5)公司类似工程施工经验。 1.2 编制原则 (1)充分遵循招标文件条款的原则。 (2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组

施工方案-施工专项方案有哪些

施工专项方案有哪些 一般工程应编制安全专项施工方案的分部分项有哪些? 专项方案编制应当包括哪些内容? 下列危险性较大的分部分项工程以及临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50及以上的施工现场临时用电工程施工前, 施工单位应编制专项方案。 (一)土石方开挖工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 2、地质条件和周围环境复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 3、凿岩、爆破工程。 (二)基坑支护工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)支护工程; 2、地质条件和周边环境复杂的基坑(沟、槽)支护工程。 (三)基坑降水工程 1、需要采取人工降低水位,且开挖深度3m及以上的基坑工程; 2、需要采取人工降低水位,且地质条件和周边环境复杂的基坑工程。 (四)模板工程及支撑体系 1、工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模、大模板等; 2、混凝土模板支架工程 (1)搭设高度5m及以上的; (2)搭设跨度10m及以上的; (3)施工总荷载102及以上的; (4)集中线荷载15及以上的; (5)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。 3、用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。 (五)脚手架工程 1、落地式钢管脚手架; 2、附着升降脚手架; 3、悬挑式脚手架; 4、高处作业吊篮; 5、自制卸料平台、移动操作平台; 6、新型及异型脚手架。 (六)起重吊装工程 1、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10及以上的起重吊装工程; 2、采用起重机械设备进行安装的工程。

(七)起重机械设备拆装工程 1、塔式起重机的安装、拆卸、顶升; 2、施工升降机的安装、拆卸; 3、物料提升机的安装、拆卸。 (八)拆除、爆破工程 1、建筑物、构筑物拆除工程; 2、采用爆破拆除的工程。 (九)其他危险性较大的工程 1、建筑幕墙安装工程; 2、预应力结构张拉工程; 3、钢结构及网架工程; 4、索膜结构安装工程; 5、地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程; 6、水上桩基工程; 7、人工挖扩孔桩工程; 8、采用新技术、新工艺、新材料,新设备可能影响工程质量和施工安全,尚无技术标准的分部分项工程,以及其他需要编制专项方案的工程。 编制内容:除工程建设标准有明确规定外, 专项方案主要应包括以下内容。 (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 (二)编制依据:所依据的法律、法规、规范性文件、标准、规范的目录或条文,以及施工组织(总)设计、勘察设计、图纸等技术文件名称。 (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (四)施工工艺:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (六)劳动力组织:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)计算书及相关图纸、图示。 《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 中文词条名:《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案) 英文词条名: (一)脚手架与卸料平台 1落地式外脚手架施工方案。 2卸料平台施工方案(含设计计算书)(落地式、悬挑式)。 3悬挑式脚手架施工方案(含设计计算书)。 4门型脚手架施工方案(含高度超规范设计计算书)。 5挂脚手施工方案(含设计计算书)。 6吊篮脚手旌工方案(含设计计算书)。

桥梁模板专项施工方案

XXXXXXXXXXXXXXX县城段 公路拓宽改建工程第三合同段桥梁模板专项施工方案 编制人 审核人 XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXX公路拓宽改建工程第三合同段 二OO七年六月二十四日

桥梁模板专项施工方案 一、桥墩模板施工方案 1、工艺流程 找平定位安装桥墩模板安装模箍安装拉杆或斜撑 2、找平定位 桥墩模板底边抹好1:3水泥砂浆找平层,按照放线位置在离地50~80mm处的主筋上焊接定位支杆,从四面顶住模板,以防止模板移位。 3、安装桥墩模板 按桥墩模板设计图,由下至上安装模板,模板之间用U型卡连接卡紧。转角位置用连接角模将两侧模板连接。支模前涂刷脱模剂,在拼装时采用海绵条夹在模板接缝处以防漏浆。先固定两端桥墩模板,经校正、固定,拉通线校正中间各桥墩模板。 4、安装桥墩模箍 模箍可用钢管、型钢等制成,模箍应根据桥墩模板尺寸、侧压大小等因素确定模箍间距为50cm一道,以增强桥墩模板刚度。 5、安装拉杆或斜撑 根据桥墩边长决定采用桥墩模板每边设两根拉杆,拉杆与地面夹角宜为45°,固定于预埋在地面上的钢筋环上,用花篮螺栓调节校正。预埋的钢筋环与桥墩距离宜为3/4桥墩高。 桥墩模板也可采用方木斜撑的方法,一侧模板经校正后即可斜撑固定,斜撑与地面上木橛应连接牢固。 模板立好后,采用经纬仪调整横纵方向,并使用缆风绳加固,保证施

工时稳固。 二、盖梁模板施工方案 1、工艺流程 支立柱安装梁底模绑扎梁钢筋安装侧模 2、支立柱 (1)填土地面应夯实,并铺垫通长脚手板。 (2)安装钢立柱,因梁截面较大,施工时采用双排支柱,用扣件锁紧并加剪刀撑,水平拉杆离地200mm设一道,以上每隔1.8m设一道,支柱间距为1000mm。 3、安装盖梁底模 按设计标高调整支柱标高,然后安装盖梁底模板和两边连接角模,并拉线找平。 4、绑扎盖梁钢筋 盖梁钢筋在底板模板支好后绑扎,垫好保护层垫块,经检验合格后办理隐蔽工程验收记录。 5、安装侧模 安装梁侧模板,边安装边拉线、量尺,与底模用U型卡连接,并在梁模板内侧弹好梁标高线。 (1)采用梁卡具时,固定梁侧模板的间距不大于600mm,夹紧梁卡具,同时安放梁上口卡。因梁高超过600mm,需加对拉螺栓或对拉扁铁加固。 (2)梁板接头的模板根据施工现场实际情况进行设计和加工。

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

专项施工方案新完整版

专项施工方案新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案 第一节工程概况 1、建筑概况 我公司承建的金塔县公安消防大队-综合应急救援中心项目为地上三层框架结构公共建筑,总建筑面积,建筑物层高一至二层,三层层高为,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为,室内外高差为。消防车库为地上一层,车库层高为,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为,室内外高差为,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7度。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7度。基础地震加速值为,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa,基本风压㎡,风载体型系数为,基本雪压 KN/㎡。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm,分层夯实压实系数基础之下不应小于,其它部位不应小于.该工程房屋结构设计合理使用年限为50年。 第二节编制依据 为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载15KN/M 及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程, 本分项工程的基本特性主要有:结构层高为米,钢筋砼现浇板厚度为130mm,单板开间尺寸宽度为米,长度为米,最大截面梁KL3(250*600),梁、板、柱砼强度等级为C30,架体立杆基础设置在米处,立杆基础以16号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为. 设计地基承载力特征值为280KPa。 为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:

桥梁工程施工方案汇总

第二章各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 2.3 四里河桥施工方案 2.3.1 工程概述 本标段四里河桥位于长丰县四里河治理工程(大官塘~大房郢段),为装配式后张法预应力混凝土简支空心板桥,设计汽车荷载等级为公路—II级,桥梁设计为三跨,跨度分别为10m、20m、10m,总跨度为40m,桥面净宽为7m,桥面总宽为10m,桥面高程为39.5m,桥台搭板以外设置与未来公路平顺相接。 该桥上部结构采用预应力混凝土空心板梁,下部结构为桩柱结合结构,桥墩为圆柱式墩(直径1.5m和直径1.2m,最大高度27m),基础均采用桩基础,四里河桥主要工程量如下: 桥梁工程主要工程量表 表2-1

2.3.2 桥梁工程施工方案 ㈠桥梁工程施工工艺流程: 四里河桥工程施工主要工艺流程包括:施工准备-桩基施工-系梁、承台施工-墩柱施工-帽梁、台帽施工-箱梁安装-现浇湿接缝-桥面系施工-附属结构施工等。 ㈡桩基施工 四里河桥共8个桩基,合计长度143m,其中Φ1.2m桩基47.2m,Φ1.5m桩基95.8m。桩基混凝土总量为223.4m3,设计均为摩擦桩,且为桩柱结合方式,桩身、墩身均采用C30混凝土。 1. 施工布置: ⑴施工交通:从当地县乡公路修筑施工便道至四里河桥处接入,并沿线布置,施工便道宽5m,长240m。 ⑵临建布置:进入施工场地后,首先进行场地平整、硬化,修建临时设施、测量定位放桩位、设备安装调试等。主要临建设施包括:施工平台、贮浆池、沉淀池、排污沟、钢筋笼加工场地、临时供水、供电设施、各种管路敷设等。 制浆系统布置在施工工作面附近,布置泥浆搅拌机2台,修建贮浆池2个,沉淀池1

汽车坡道施工方案2

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、器具准备 (1) 3、生产准备 (1) 四、施工部署 (1) 1、施工进度计划 (1) 2、材料使用计划 (1) 3、施工顺序 (1) 4、主要机械设备 (2) 5、劳动力计划 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、汽车坡道的测量放线 (2) 2、管道改线方案 (3) 3、土方开挖专项方案 (3) 4、模板支撑体系 (4) 5、钢筋工程 (6) 6、混凝土工程 (7) 7、土方回填 (8) 六、计算书 (8) 七、质量保证措施 (17) 八、环境保护措施 (18) 九、安全文明施工措施 (18)

一、编制依据 1、酒店汽车坡道施工图纸; 2、场地现状; 3、《建筑施工手册》(第五版,缩印本,中国建筑工业出版社); 4、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002; 5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 二、工程概况 呼和浩特万达广场投资有限公司开发的呼和浩特市万达广场一期工程,工程地点位于呼和浩特市新华东街26号,即:新华东街以南、黑兰不塔巷以东,本工程占地面积约1.26万㎡,建筑面积8.0万㎡,本次在施工程包括酒店和板式公寓,其中:酒店为地下2层、地上19层(裙房4层、塔楼15层),建筑面积45760.0㎡,框架核心筒结构,总高度90.79米;板式公寓地下1层、地上30层,建筑面积33084.37m2,框架剪力墙结构,建筑高度99.65米。本工程±0.00m 相当于绝对标高1071.51m。 本工程有1个汽车坡道,汽车坡道位于酒店东北角。汽车坡道总长约58米,高度从-5.8米至-0.3米。坡道采用C40抗渗混凝土,抗渗等级:P6。坡道为环形结构,钢筋、模板的加工、安装精度要求高,难度大,钢筋直径大,是工程施工的难点。本工程还涉及到雨水管(地下-1.29m)、污水管(地下-2.16m)、市政给水管道(-1.5m)的改线问题,难度较大。为保证汽车坡道施工的质量和安全,特编制本方案。 三、施工准备 1、技术准备 1.1技术部门提前收集有关图集、规范、标准等,统一编号发放给有关人员。熟悉图纸,尽量把图纸中的技术问题在施工之前解决。 1.2与设计院积极沟通,在不违背本工程整体建筑设计效果和设计规范的基础上,配合设计院做深化设计工作,尽可能降低制造成本和施工难度。 2、器具准备 编制工序检验计量流程图,列出需要配备的计量器具和分包单位需要配备的计量器具,对项目已有的器具进行检测,缺少的到合格的供应单位购买,并检测后编号发放。 3、生产准备 积极组织人、机、料进场。 四、施工部署 1、施工进度计划 2、材料使用计划 m;5m钢管50根;4.5m钢管60根;4m钢管140根;3.5m钢管180模板10002 根;3m钢管130根;2m钢管130根;1m钢管1800根;扣件1800个;止水丝杆1700条。 3、施工顺序

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

专项施工方案大全(经典案例)

目录 第1章脚手架专项施工方案 (4) 第2章悬挑脚手架安全施工方案 (14) 第3章落地式脚手架搭拆施工方案 (18) 第4章模板工程施工方案 (23) 第5章模板工程专项施工方案 (28) 第6章塔吊施工方案 (48) 第7章临时用水用电施工方案 (61) 一、工程概况: (61) 二、确定线路走向、电源线线径及电箱位置 (61) 三、安全用电技术措施和电气防火措施 (65) 四、计算书 (67) Pjs (67) Pe (67) 第8章挡墙抗滑桩及支挡施工方案 (71) 第9章夯扩桩应用实例 (73) 第10章津滨轻轨软基加固真空预压方案 (77) 第11章深圳妈湾电厂 (82) 第1节振冲挤密砂基新工艺 (82) 第2节百米高边坡爆破技术 (86) 2.1 概况 (86) 2.2 施工方案的选择 (87) 2.3 爆破施工 (87) 2.4 技术经济评估 (92) 第12章某仓库施组 (94) 第1节编制说明 (94) 1.1 编制依据 (94) 1.2 编制内容 (94) 第2节工程概况 (95) 第3节施工总体安排 (95) 3.1 组织机构及指挥系统 (95) 3.2 方针目标管理 (96) 3.3 施工总体安排 (96) 3.4 施工进度计划安排 (97) 第4节施工准备 (97) 4.1 技术准备 (97) 4.2 施工组织准备 (97) 4.3 施工机械的选择配备 (97) 4.4 总平面布置 (98) 4.5 临时用电 (98) 4.6 临时用水 (99) 4.7 劳动力配备 (99)

第5节主要施工方法 (100) 5.1 测量放线 (100) 5.2 基础工程 (100) 5.3 止水带工程 (100) 5.4 杯基工程 (101) 5.5 现场预制工程 (101) 5.6 吊装工程 (103) 5.7 砌体工程 (105) 5.8 钢结构 (106) 5.9 地面施工 (106) 5.10 抹灰及饰面 (106) 5.11 屋面工程 (107) 第6节主要技术保证措施 (107) 6.1 保证施工工期的措施 (107) 6.2 保证工程质量的措施 (107) 6.3 保证安全、文明施工的措施 (108) 第7节施工试验及计量管理 (109) 第8节材料进场管理制度 (109) 第9节合理化建议 (109) 第10节售前售后服务 (110) 第11节工程技术档案资料管理 (110) 第13章某总装测试厂房综合施工技术 (110) 工程概况及特点 (110) 工程概况 (110) 工程特点 (111) 箱型基础底板大体积混凝土每期施工 (112) 施工技术措施 (112) 混凝土测温养护 (114) 实施效果 (114) 80m高钢混组合柱施工 (114) 钢柱制作 (115) 钢柱采用三向平衡定位法安装 (115) 混凝土工程施工 (115) 大跨度高空闽箱型屋盖施工技术 (116) 屋盖工程特点和难点 (116) 实施效果 (120) 74m商铜大门施工 (120) 大门制作 (120) 大门安装 (122) 室内特种行车高空安装 (122) 钢吊车梁采用双吊点法安装 (123) 行车采用单片水平起吊、高空摆角就位法安装 (123)

桥梁施工专项方案

桥梁施工专项方案 6.5.1桥梁主要工作量 详见桥梁设计施工图纸。 6.5.2桥梁总体施工程序 前期桩基工程施工完毕(包括搭设水上平台等工作)→承台、墩身及盖梁施工(包括主墩承台围堰、排水及清淤,承台、墩身、盖梁钢筋砼现浇及预应力体系,支座安装等)→上部结构施工(包括引桥预应力箱梁的预制、安装及三跨预应力砼变截面连续箱梁现浇施工等)→桥面系施工(包括桥台后路基处理,桥台搭板现浇,桥面铺装层,栏杆基座、缘石浇筑,人行道板安装,栏杆安装等)。 6.5.3承台、墩身及盖梁施工 主墩承台为两个分离的单侧园端型,长16.2米,宽6.5米,厚2.5米,砼标高为C25。墩身为双侧园端型,长13.5米,宽2.5米,高3.383米,砼标号为C30。 边墩承台为方哑铃型,长33.2米,宽2.5-6.5米,厚2.0米,砼标高C25,墩身为四柱式矩型墩身,每个立柱断面为2.0*1.4米,砼标高为C30。盖梁为L型预应力砼高低盖梁,高度分别为1.7m和2.8m,砼标号为C40。

引桥边墩承台为矩形,长33.2米,宽2.7米,厚1.5米,砼标高为C25。墩身为四柱式矩型墩身,每个立柱断面为2.0*1.2米,砼标号为C30,盖梁为预应力砼盖梁,高度分别为1.5米,宽度2.0米,砼标号为C40。 1、工艺流程图:(如图) 施工工艺流程图 2、桥梁围堰、清淤 依据设计图文件,结合水下一般施工方法,使承台的质量既能得到有效的保证,又能使工程进度得到控制,我们安排桥梁主墩承台外侧形成围堰施工方法考虑,其余边墩及引桥边墩施工为岸上旱地施工。 围堰长度约45米,宽约12米,采用梢径φ14桩长6米双排圆

电力工程电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

(完整版)桥梁工程专项施工方案方案

大冶市火车站金桥三路工程桥梁工程专项施工方案 编制人: 技术负责人: 审批人: 编制单位:江西省宏发路桥建筑工程公司 编制日期: 2017年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章桥梁施工专项方案 (5) 第四章工程质量保证措施 (16) 第五章安全保证措施 (20) 第六章文明施工措施和环境保护措施 (22) 第七章特殊季节施工措施 (24)

第一章编制依据 本桥梁工程专项施工方案的编制是以我公司现有的施工技术力量和历年来的施工经验为基点,统筹考虑土方开挖存在的施工方案,施工工艺,现场布置。主要编制依据如下所示: 1、大冶市火车站金桥三路工程施工招标文件及施工合同; 2、施工设计图、勘察报告书以及有关设计勘察文件; 3、现场实际踏勘所了解的情况; 4、《市政公用工程设计文件编制深度规定》 2013年版 5、《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011) 6、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011) 7、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010) 8、《市政工程勘察规范》(CJJ 56-2012) 9、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) 10、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012) 11、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012) 12、《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013) 13、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 14、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015) 15、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004) 16、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007) 17、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 18、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

相关文档