文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能质量在线监测柜技术协议

电能质量在线监测柜技术协议

电能质量在线监测柜

技术协议书

200年月

目录

1.应遵循的主要标准 (1)

2.主要技术要求 (1)

3.包装和运输 (7)

4供货范围 (7)

5.供方应提供的文件 (7)

6.安装与调试 (7)

7.售后服务 (7)

附录A (7)

1.应遵循的主要标准

协议书中所有设备、备品备件,除本协议书规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IEC)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。

供方提供的电能质量监测仪应满足标书文件要求及如下主要标准:

GB2421-8 电工电子产品基本环境试验规程

GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验

GB6587.5-86 电子测量仪器冲动试验

GB6587.6-86 电子测量仪器运输试验

GB9969.1-88 工业产品使用说明书总则

GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差

GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差

GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变

GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波

GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡

2.主要技术要求

2.1环境条件

2.1.1 安装地点户内

2.1.2 海拔高度≤2000m

2.1.3 环境温度 -10℃---+40℃

2.1.4相对湿度 40℃(或45℃)时20%--90%

2.2 设备主要参数

2.2.1 交流电源额定电压220V±20%,总畸变率为10%以下电压波形应能正常工作,且测试数据在

误差允许范围内

2.2.2 电源频率 45Hz~55Hz

2.2.3 接口:网口、USB

2.2.4 采样电流 0—5A

2.2.5 采样电压 100V(PT二次侧)

2.2.6 测量范围

交流电压:0~100V(根据用户要求定制)

交流电流:0~5A (根据用户要求定制) 频率:45~55Hz 2.2.7 测量精度

电网频率误差:≤0.002Hz

电压(电流)谐波含有率误差:符合国标A 级 电压偏差误差:≤0.2% 电压变动误差:≤0.2% 闪变误差:≤5%

三相电压不平衡度误差:≤0.2%

2.3 一般要求

2.3.1 输入阻抗

仪器模拟量输入端输入阻抗应与电流、电压互感器的负载配合。 2.3.2绝缘强度

在正常试验大气条件下,控制装臵被试部分应能承受表1中规定的50Hz 交流电压历时1min 绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪烁及电压突然下降现象,泄露电流应不大于3.5mA (交流有效值)。 表1 试验电压

正常试验大气条件下,绝缘电阻应不小于10M

Ω;湿热条件下,绝缘不低于1 M Ω,温度(40±2)℃,相对湿度90%,大气压力86kPa---106kPa ),测试电压应符合下表的规定。

2.3.4温度、湿度、振动、冲击、运输及电源等方面试验应符合下述标准:

2.3.4仪器的控制面板应整洁美观,标志清晰。

2.3.5监测器的插件应接触可靠,插拔方便,工作时必须保证电流互感器二次回路不开路,电压回路不短路。

2.3.6仪器硬盘300G以上。

2.3.7监测器的插件接触可靠,插拔方便;工作时电流互感器二次回路不开路,电压回路不短路。2.3.8仪器背板接线端子的额定电压、电流满足连接电路的要求。

2.3.9控制装臵使用的印制电路板及导线的质量符合有关标准的规定。

2.3.10显示器要求: 8英寸以上彩色液晶屏,分辨率800*600,可显示任意网点的电能质量参数和DI/DO状态。

2.3.11仪器本身应有过电压、过电流保护。

2.4 功能要求

2.4.1网络通讯

仪器选用网线与局域网相联,各监测点可定时发送测试数据和统计结果,监测中心可随时调用任一监测点的任一条被监测线路数据,也可对监测点各种监测参数进行远方或就地重新设定。

2.4.2多参数测试

测试参数包括:

电网频率

电压偏差

三相不平衡度(正序、负序、零序)

三相电流正序、负序、零序

电压波动与闪变

电压(电流)基波幅值、相位

2---25次电压(电流)谐波幅值、相位、含有率、总畸变率

基波及谐波阻抗

功率、有功、无功、功率因数等。

2.4.3多通道监测

2.4.

3.1标准配臵通道:1*3三相电压1*3三相电流,

2.4.

3.2具有扩充功能。可扩充至4*3三相电压4*3三相电流,

2.4.4高可靠性

仪器采用进口工业控制计算机,硬盘容量300G,CPU主频不得低于1000MHz,可保存三年以上监测原始数据,采用进口军标电源,可靠性高,长期稳定性能好。

2.4.5传输速率要求

2.4.5.1监测网的传输速率至少在28.8kbps/s以上,连接可靠,保证数据传输通畅。

2.4.5.2就地下载速率不得低于10kbps/s。

2.4.6一个周波至少应设256个采集点。

2.4.7一个网点定时测试时间间隔不大于3秒。

2.4.8中心站要求

2.4.8.1可向各监测点发送指令,提取数据或设臵监测参数。可设臵的监测参数包括:监测网点、监测指标、系统参数等。

2.4.8.2可接受各监测点发送来的现场数据、统计结果等。

2.4.8.3各监测点可向中心站发送数据:根据设臵,可定时发送,也可实时发送测试数据和统计结果。

2.4.8.4可切换至被监测点的任一变电站的任一条线路,实时显示并存储现场数据。

2.4.8.5从现场采集的数据应具有标准数据格式(报表可用WORD或WPS2000打开),便于保存和修改。

2.4.8.6中心站的管理软件应界面友好,可在WIN98及以上操作系统上运行,应有图形及曲线分析功能,同时配备相关综合查询、国标等内容。

2.4.9数据处理功能

2.4.9.1可对历史数据调用分析。

2.4.9.2可存储发送来的现场数据,并根据选定的时间段进行进一步的分析处理。

2.4.9.3可对现场发送来的数据定时形成综合统计报表。

2.4.10图形输出功能可输出各种参数的变化趋势图

2.4.11报表输出功能

2.4.11.1基波及谐波电压、电流报表

2.4.11.2基波及谐波功率报表

2.4.11.3基波及谐波阻抗报表

2.4.11.4电压、电流等效负序报表

2.4.11.5谐波电压、电流,等效负序电压、电流,电压波动与闪变值、电网频率、电压偏差、统计报表等,应包括最大值、最小值、平均值、95%概率大值、允许值、合格率等参数。

2.4.11.6 趋势图、波形图、频谱图、向量图等。

2.4.12打印功能

任何数据、图形、报表均可打印输出,该功能不应受打印机限制,且可配臵多种打印驱动程序。

2.4.13复位功能

仪器在正常工作条件下,应能长期可靠工作,具有死机自恢复功能。

2.5. 组屏要求(选配)

2.5.1保护柜(或屏)包括所有安装在上面的成套设备或单个组件均应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证保护柜(或屏)在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。应满足DL/T720电力系统继电保护柜、屏通用技术规范书的要求,还应符合“关于印发华北电网500千伏变电站屏柜体标准化有关规定的通知-华北电网基建[2006]90号”的要求,卖方还应提供运输、存放和安装说明书供买方使用。

卖方应对保护柜(或屏)内部接线的正确性全面负责,在指定的环境条件下,所供应的设备的特性和功能应完全满足技术规范书的要求。

2.5.2保护柜(或屏)的机械结构应能防卫:

灰尘

潮湿

盐污

虫和动物

所规定的高温和低温

保护柜支架的振动

2.5.3为便于运行和维修,应使用标准化元件和组件。

2.5.4保护柜应前、后有门,前门上应有采用屏蔽材料的玻璃窗。可监视内部的掉牌信号及信号灯。门

在开闭时,保护不应误动作。柜上应设复归按钮。保护柜的前、后门均应为内嵌式,本标书所要求的保护柜厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门,门轴在右手侧(以人面对保护柜正面为准);后门为双开门,前、后门应加锁。柜的高度包括铭牌高度(60mm)在内共2260mm。柜宽800mm。

柜顶2200mm以上设单层小母线架(设16根小母线)。屏柜前后屏眉应可拆卸。

2.5.5保护柜及其中的设备应能适用于地震地区。

2.5.6保护柜应装有100mm2截面的铜接地母线,接地母线与屏体绝缘。接地母线末端应装有可靠的压

接式端子,以便接到电站的接地网上。所有柜上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。除此之外,接地母线上每隔10cm留有一个直径5mm的孔。

2.5.7保护柜内设备的安排及端子的布臵应保证各套保护的独立性,在一套保护检修时不影响其他任

何一套保护系统的正常运行。

2.5.8保护柜中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

2.5.9导线应无损伤,导线的端头应采用压紧型的连接件。卖方应提供走线槽,以便于固定电缆及端

子排的接线。

2.5.10端子排应保证有足够的绝缘水平(额定电压不小于800V)。交流电流、电压回路应使用URTK/S

型端子。其他采用UK-6N端子,并提供30个备用可连端子连接片。

2.5.11端子排应该分段,端子排应至少有20%备用端子并且可在必要时再增加。

2.5.12引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性,可能在同一电缆中引出的端子应安排在同一侧

较靠近的端子,可能引入两根以上电缆芯线的回路必须有足够的连接端子,避免一个端子压二根导线。

2.5.13端子排上的跳闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相

邻端子上。

2.5.14 CT、PT回路采用交流可断的试验端子。跳合闸回路、起动失灵回路、闭锁重合闸回路、信

号回路采用可开断端子。交流回路导线截面不小于6mm2。

2.5.15每套装臵的直流特性快速小开关(进口ABB)应有动作指示及足够的断流容量。

2.5.16屏的内部和外部必须清洁,应清除内部所有杂物及内外一切污迹。

2.5.17卖方应保证保护柜内外油漆过的表面在运输、存放和正常运行时的防腐蚀性能。

2.5.18每面柜及其上的装臵(包括继电器、控制开关、控制回路的开关及其他独立设备)都应有标

签框,以便清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也应有同样的识别标记。

2.5.19对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件,应有特殊符号标出。

2.5.20保护柜内装臵与屏端子排之间、装臵与装臵之间的连线应有明确的标识。

2.5.21保护柜的外部尺寸:(选配,按需方要求)

2.5.22 外部保护跳闸接点经重动继电器重动后接入,应满足华北网相关反措要求。

2.5.23 装臵电源、控制回路电源应采用进口ABB空开。

2.6 其它要求

采用高速DSP作为电能质量分析的核心,实现对所有电能质量无缝分析。

精度高,符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和变动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D,所有网点同时采样,采集速率12.8 kHz。

上位机实现的主要功能有:实时报表、测试报表、统计报表、趋势图、频谱图、波形图等。

除常规的电能质量分析功能外(测试间隔可调),还具有分析谐间波、电能质量超标录波、手动录波、DI跳变录波、负载阻抗、功率和功率因数分析等等功能。

可同时监测2网点电压或电流(标准配臵),并具备扩展功能。可扩充至4*3三相电压4*3三相电流

光电隔离输入输出:8路DI/8路DO(标准配臵),

监测仪采用8英寸以上彩色液晶屏,分辨率640*400,可显示任意网点的电能质量参数和DI/DO 状态。

监测仪存储容量300G以上,一般可存储三年以上的数据。

通讯线路兼容电话线和网线。

可选配采用GPS时钟信号,可对所有监测结果精确标时,可实现不同监测仪的监测结果在时间轴上的相关性。

监测仪采用工控机,操作系统采用WINDOWS,性能可靠。

3.包装和运输

3.1 应保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏和松动。

3.2 包装应符合相关标准要求,应牢固、防湿、防震、防锈和防变形。

3.3 供方按需方要求提供的备品备件和专用工具,应单独包装后再装入产品包装箱内。

3.4供方负责将设备运输至相应变电站。

4供货范围

供货范围包括设备、备品备件。

4.1 设备范围

设备需求表(见附录A)。

5.供方应提供的文件

5.1 供货设备的技术数据和图纸资料。

5.2 配合工程设计的资料和图纸。

5.3 每台产品应附四份产品合格证书、装箱单和安装使用说明书。

6.安装与调试

6.1供方负责设备的安装与调试。

6.2供方负责中心站管理软件的安装及调试。

6.3供方负责设备的原理、结构及运行维护等方面的培训工作,负责中心站管理软件的正确使用、异常处理的培训工作,并对软件中重要数据文件加以解释和说明。

6.4供方负责设备运行中的技术指导工作。

7.售后服务

7.1供方负责设备到指定的变电站(即宣西、侯家庙、阎家屯和上花园四站)的运输事宜。

7.2主机免费维修三年,终身保修,自设备正式投运后三个月算起。

7.3相应国家标准有变化时,供方负责软件免费升级。

7.4供方负责每两年免费校验一次(进现场),并出具校验报告。

附录A(设备需求表)

设备需求表

需方:供货方:

技术代表人:技术代表人:

年月日

年月日

设计方:

技术代表人:

年月日

●与同类产品比较的优点

●采用8.4英寸800×600点阵及以上的彩色液晶显示,方便安装调试及现场观察数据。

●以DSP技术为核心,确保了监测系统的高可靠性和高性能。

实现对所有电压网点和电流网点的所有电能质量参数(谐波2-50次、电压变动和闪变、三相不平衡度、频率、电压偏差、谐波总有功、谐波相角、谐波总畸变率、阻抗、(负序,正序,零序)电流、功率、功率因数、谐间波等参数)无缝监测分析的同时,还可实现电能质量超标录波、手动录波、DI跳变录波等其它功能。

●仪器具有可扩充性,电压或电流网点任意选配,可同时监测8网点三相电压或电流。

●存储容量320G。

●在算法上采用基准算法,保证了仪器测量的高精度:

在电压不平衡度和负序电流的分析中,最准确的方法是应用对称分量法,分别求出正序分量和负序分量,再求出不平衡度。其它的方法都是近似计算。

在进行闪变分析时,按照GB 12326-2000中8.1的规定:“各种类型的电压波动均可以用符合IEC 61000-4-15 的闪变仪直接测量来评估,这是闪变量值判定的基准方法。”除基准方法外,还有其它各种近似的方法,但都不如基准方法精确。

由于该仪器采用了最新的算法,可以在频率47.5-52.5HZ内保证测量精度,而其它同类产品则远远不能。

●精度高,符合国标A级仪器要求。

对谐波、三相不平衡度、闪变和变动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D,所有网点同时采样,采集速率12.8 kHz(普通监测仪采集速率不超过6.4kHz)。

●通讯线路兼容网线和电话线。

●测试功能

除电能质量国家标准要求的参数外,还可测试:谐间波、电压骤升、骤降、阻

抗等其它参数。

●体系结构

简捷高效的硬件体系结构,仪器内臵数据库,无需将海量电能质量数据上传,即可进行各种电能质量远程快速分析,彻底解决网速的困扰。

●全中文操作界面、人性化设计-----操作使用方便

该产品为我公司自主研发,拥有全部知识产权,为全中文界面,windows操作风格,

操作起来,比国外产品方便很多。

●分布式数据库

由于设备采用分布式数据库,电能质量数据分布存储在设备,有2个突出优点,1)对服务器要求很低,2)采用分布式计算得到各类报表的速度很快。

●集成化的设计理念

设备本身就具备了信号采集、分析、数据存储、报表分析等功能,带有彩色液晶显示屏,在现场就可以用鼠标和键盘进行任意操作。给设备的运行、维护带来了极大的灵活性。

而不是一些同类产品必须依托于一台PC机才能运行。

●支持B/S模式

支持B/S模式,用户端只需要一个浏览器(IE,FireFox等均可),就可以查看真个监测网的数据,免除了在各个用户电脑上安装软件的繁琐。

南方电网电能质量监测系统验收技术规范汇总

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网电能质量监测系统 验收技术规范 Q/CSG110004-2011 ICS 备案号: 目录 前言 (2) 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (4) 5 工厂验收 (5) 6 现场验收 (8) 7 实用化验收 .............................................................. 10 附录 A 验收流程 ........................................................... 12 附录 B 验收文

档 ........................................................... 16 附录 C 工厂验收测试原始记录表 格 (80) 前言 为使中国南方电网有限责任公司电能质量监测系统验收工作具有专业性、规范性和可操作性,特制定本规范。 本规范由中国南方电网有限责任公司技术标准工作领导小组批准。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司生产技术部 参编单位:广东电网公司生产技术部 广东电网公司深圳供电局 广东电网公司电力科学研究院 深圳领步科技公司 主要起草人:马健皇甫学真黄荣辉邱野梁洪浩刘文山钟聪曾强江健武赵继光李锐马明杨盛辉王海峰主要审查人:曾江韩民晓肖遥梅桂华刘军成董旭柱刘路彭波黄滔辛阔况华吴永华 1范围 本标准规定了电能质量监测系统工厂验收、现场验收及实用化验收的验收职责、验收组织与验收标准等内容。 本规范适用于中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网公司所辖交流 50Hz 电网范围内电能质量监测系统的验收工作。

电能质量监测终端技术要求

1. 范围 本规范规定了电网电能质量监测系统终端设备(以下简称电能质量监测终 端)的功能要求、准确度指标、试验方法、验收规则及标准。 本规范适用于基于电能质量测试分析的各种装置,包括专用的电能质量监测终端,也包括具有电能质量测试功能的其他自动化装置。 本规范适用于电网内所应用的电能质量监测装置应用性能检测,测试的结果可以作为装置选用、应用功能开发等的依据。 5.引用文件 本规范在制定过程中参照或者引用了以下文件,以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款;部分内容本规范可能结合电网的具体情况进行了修改,如有不一致之处以本规范为准。 GB/T12325-2003 电能质量供电电压允许偏差 GB12326-2000 电能质量电压波动和闪变 GB/T14549-93 电能质量公用电网谐波 GB/T15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度 GB/T 19862—2005 电能质量监测设备通用要求 GB/T15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差 GB/T18481-2001 电能质量暂时过电压和瞬态过电压 GB/T 4208-1993 外壳防护等级的分类 GB/T2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程试验B:咼温试验方法 GB/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2423.5-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和 导则:冲击试验方法 GB/T2423.10-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和 导则:振动(正弦)试验方法

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

电能质量测试报告

电能质量测试测试报告 测试人员:xxx 报告撰写:xxx 批准:xxx 单位:xxx 2013年3月

目次 1 测试概况 (3) 2 测试依据 (3) 3 测试仪器 (5) 4 测试参数 (7) 5 测试现场接线图 (7) 6 . 4AA12出线测试结果及其分析 (8) 6.1 4AA12出线电压水平 (8) 6.1.1出线电压有效值 (8) 6.1.2出线电压偏差 (8) 6.1.3出线电压有效值变化趋势 (9) 6.1.4分析结论 (10) 6.2 电压总畸变率 (10) 6.3 电压不平衡度 (12) 6.4 电压闪变 (13) 7、3AA16出线测试结果及其分析 (13) 7.1 3AA16出线电压水平 (13) 7.1.1出线电压有效值 (13) 7.1.2 出线电压偏差 (14) 7.1.3出线电压有效值变化趋势 (14) 7.1.4分析结论 (15) 7.2 电压总畸变率 (15) 7.3 电压不平衡度 (17) 7.4电压闪变 (17) 8 测试结论 (18)

1 测试概况 xxx有两台UPS电源,主要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR 60KVA/380V 在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。 近期以来,晚上开启日用灯后,该UPS电源柜偶尔会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体原因不详。为了分析该报警是否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。 应xxx公司要求,2016年xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。 2 测试依据 该项测试依据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国家标准进行。 GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定如下表1, 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流允许值见表2。 ???????? 表1:公用电网谐波电压(相电压)限值

电能质量技术监督实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电能质量技术监督实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4628-47 电能质量技术监督实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 电能质量技术监督工作是保证电力系统和电力用户安全稳定生产的主要措施之一,为加强我公司电能质量技术监督管理工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,,特制定本制度。 1.2电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的风电企业与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。 1.3 定期组织电能质量监督工作执行情况分析研究会,及时发现问题,并制定针对性措施,加以落实执行。 2 各级专责人职责:

2.1 监督组组长职责 2.1.1 贯彻执行上级有关电能质量监督指标和规定,审批电能质量监督制度,掌握电能质量工作基本情况,定期组织分析研究会,布置、检查本公司电能监督工作。 2.1.2 建立健全有关部门各岗位职责,督促各级监督人员搞好监督工作。 2.1.3 对电能质量监督工作存在问题及影响电能质量的因素分析原因制定对策上报公司领导。 2.1.4组织开展有关电能质量技术监督的技术交流与培训、新技术开发与推广应用,提高电能质量技术监督工作水平。 2.2 公司监督专责人职责: 2.2.1 接受监督组组长领导,协助组长搞好监督工作; 2.2.2 掌握本公司电能监督工作基本情况,经常对下一级工作进行检查,并将具体情况及时汇报监督组组长。

电能质量监测系统标准技术方案

供电局电能质量实时监测系统 技术方案 南京华瑞杰科技有限公司 二OO九年四月

目录 第一部分前言 (1) 第二部分主站系统技术规范 (2) 1、系统设计目标 (2) 3、系统平台设计 (4) 3.1、系统总体设计思想 (4) 3.2、系统总体设计原则 (5) 3.3、系统逻辑结构 (6) 3.4、系统硬件拓扑结构 (7) 3.5、系统软件平台 (8) 4、系统功能组成 (8) 4.1、维护工作站子系统 (9) 4.2、前置采集子系统 (9) 4.3、数据处理子系统 (9) 4.4、数据分析应用子系统 (9) 4.5、报表管理功能 (12) 4.6、二次安防子系统 (12) 4.7、W EB浏览 (13) 4.8、PQDIF接口 (13) 第三部分装置技术规范 (14) 3、监测装置的功能 (16) 3.1监测功能 (16) 3.2显示功能 (17) 3.3通讯接口 (17) 3.4设置功能 (18) 3.5统计功能 (18) 3.6记录存储功能 (18) 3.7触发功能 (19) 3.8对时功能 (19) 3.9 报警功能 (19) 4、监测装置性能及技术指标 (19)

4.1电能质量数据处理 (19) 4.1.2分析数据 (19) 4.1.3统计数据 (20) 4.1.4日报数据 (20) 4.1.5事件数据 (20) 4.1.6允许误差限 (20) 4.2电气性能要求 (21) 4.2.1电源电压 (21) 4.2.2电压信号输入回路 (21) 4.2.3电流信号输入回路 (21) 4.2.4功率消耗 (21) 4.2.5停电数据保持 (21) 4.2.6气候环境条件 (21) 4.2.7可靠性 (22) 4.3结构、机械性能 (22) 4.3.1结构 (22) 4.3.2机械性能 (22) 4.4电磁兼容性 (22) 4.5绝缘耐压性能 (23) 5、功能表 (24) 附件:HRJ704终端物理结构及面板定义 (25) HRJ703终端物理结构及面板定义 (30)

电能质量监测终端自动测试系统的技术和应用

电能质量监测终端自动测试系统的技术和应用 发表时间:2018-08-08T18:45:35.170Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:于云鹏 [导读] 摘要:优质供电是电网安全稳定运行的基础。电力电子技术的发展、非线性负荷和冲击负荷的大量应用以及分布式能源的接入,使谐波、闪变、电压暂升和暂降等电能质量问题进一步凸显,因此,对电能质量进行持续监测对于保障电网的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。 (国网辽宁省大连市普兰店区供电公司辽宁省大连市 116200) 摘要:优质供电是电网安全稳定运行的基础。电力电子技术的发展、非线性负荷和冲击负荷的大量应用以及分布式能源的接入,使谐波、闪变、电压暂升和暂降等电能质量问题进一步凸显,因此,对电能质量进行持续监测对于保障电网的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。电能质量监测系统(以下简称“监测系统”)是对电网的电能质量进行全面监测和评价分析的综合平台。电能质量监测终端(以下简称“监测终端”)是监测系统的重要组成部分,它承担着监测点基础数据采集和向主站上送电能质量事件和报告的重要工作,但目前市场上的监测终端产品质量参差不齐,功能也不尽完善,不能保证满足国家电网对于监测系统建设能力的要求。因此,对监测终端进行全面的入网检测十分必要。 关键词:电能质量;监测终端;自动测试;技术;应用;分析 引言:目前监测终端的入网检测基本上仍依靠人工进行,通过人工控制电能质量标准源输出、记录终端的分析数据并记入检测报告,不仅效率和准确度较低,且受主观误差影响。而对于终端通信功能的测试一般需要将其接入主站,测试过程中被测终端的不确定性很可能给主站带来运行风险。 1.系统组成及实现原理 1.1系统的组成 该系统主要有上位机应用、电能质量标准源、被检电能质量监测终端、组合式屏柜组成,各组成部分功能如下。一是上位机应用。安装有上位机自动测试软件,可控制标准源的输出,并能通过网络实时获取多套电能质量监测终端的通信数据,完成批量化、自动测试。二是电能质量标准源。该标准源能模拟输出各种复杂的电能质量波形,模拟运行中的电能质量监测终端的实际数据情况,包括发电、变电、输电和配电等部分,并对其进行分析,输出精度高、带载能力强,支持对时功能,能同时完成64通道的电能质量监测终端的测试。三是被检电能质量监测终端。具备电能质量参数监测装置。四是组合式屏柜。电能质量监测终端的批量化检测的基础,支持多套电能质量监测终端的接线,内置通信管理、交流电源、装置投切功能。 1.2检测系统的运行原理 检测系统的运行流程如下:所有设备在通信管理下组成局域网,装有自动测试软件的上位机在测试模板下,按照具体测试项目发送相应控制字控制电能质量标准源,按照既定进行输出,电压在所接多套被测装置上并联连接,电流在所接多套装置上串联连接,上位机软件通过局域网实时获取多套电能质量监测终端输出的通信数据并逐个解析,放在数据库中等待程序调用。试验完成后可导出针对任何单台装置的规定测试报告。 2.电能质量标准源的实现 2.1控制模块 控制模块采用高速数字信号处理器ARM+FPGA的控制形式[9],ARM采用专门定制的Linux操作系统,随机存储器RAM负责跟ARM和FPGA实时通信。信号处理速度快,效率高,可靠性好。 2.2功率放大器的实现原理 功率放大器为线性功率放大器按照信号发生器的信号作相应对策变化输出。该放大器供电电源采用AC 220V进行供电,配置专用的隔离变压器以获取电路中需要的相应的稳定的直流电压源。该线性功率放大器电路主要由放大器、MOS场效应管、电源、电阻等组成,分为供电电源部分、输入信号部分和功率放大部分。小信号经过放大器的放大之后通过电阻Rf的作用和MOS场效应管,输出需要放大倍数的信号,完成功率放大的作用。V out为输出端子,得到功率增益、带宽、失真度完全满足要求的功率。经过如上所述的电能质量标准源的设计[10],电能质量标准源能够输出4相最大480V的电压信号,4相最大10A的电流信号,输出单相的带载能力能达到50V A,能够同时对8台6(48通道)通道电能质量监测终端所有通道进行同时测试。 3.自动测试软件的实现 经过必要的设置进入自动测试程序后,点击工具栏“开始测试”按钮,系统将自动控制源输出测试量、自动读取被测装置测量值、事件报文、自动进行数据修约处理、自动进行结果判断、自动完成整个装置的测试。 3.1自动测试软件的特点 3.1.1批量测量技术 支持多装置多通道同时测试、针对每台终端每个通道生成一份报告,并且自动为每份报告生成一个惟一的报告编号,并自动填写到报告中。经过多次测试实践,测试平台每次可同时测试30个通道,每次测试大约需要4.5h,测试效率的提高的程度是显而易见的。 3.1.2二维码应用技术 通过二维码扫描方式录入测试仪信息和被测装置信息,并自动填入报告中(它的作用是:一是人工手动填写的一些信息全部自动化填写,减少测试填写报告时间,提高工作效率;二是建立终端有了二维码的标准规范;三是对所有的终端统筹管理。 3.1.3外部模块调用标准化接口技术 建立了外部模块调用接口标准,能够与多类设备进行通信,目前平台接入了环境监测仪,实现温湿度信息读取并自动填入报告,软件加密狗接入,既能获取测试用户信息以及测试开始时间、结束时间和总测试时间并自动填写到报告中,还能对测试软件进行加密(仅能测试人员进行操作);后续可接入数码相机实现被测装置照片的录入。 3.1.4原始数据溯源技术 原始记录保存于电能质量检测数据库,便于随时调用查找,原始数据无法修改的,从而保证了测试数据的真实性,对测试报告的溯源起着关键性作用。

电能质量技术监督细则20121201课案

Q/LY 龙源电力集团股份有限公司企业标准 Q/LY -2012 电能质量技术监督细则 2013-02-28发布2013-03-01实施龙源电力集团股份有限公司发布

前言 本规范的编写格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规定。 本规范贯彻了国家标准GB/T156-2007《标准电压》,GB/T 1980-2005《标准频率》, GB_T_12325-2008《电能质量供电电压偏差》,GB/T15945-2008《电能质量电力系统频率允许偏差》,GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》,GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》,GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》,本规范的检验方法采用了相应国家标准的规定。 本规范由龙源电力集团股份有限公司提出。 本规范起草单位:龙源(北京)风电工程技术有限公司。 本规范主要起草人:赵小明。 本规范于××××年×月×日由××××负责人×××批准。 本规范于××××年×月×日首次发布。

电能质量技术监督细则 1 概述 为加强龙源电力集团股份有限公司风电场电能质量技术监督管理水平,提高发、供电设备可靠性,保证电网安全、经济运行和电能质量,维护电气设备的安全使用环境,依据《电力法》和国家有关规定,结合龙源电力集团风电场电能质量技术监督工作实际,特制定本细则。 根据龙源《技术监督管理办法》,本细则主要规定了电能质量监督的两个主要方面:频率和电压。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括电压偏差、电压波动和闪变、三相电压不平衡度和正弦波形畸变率。 本细则明确了参考标准、电能质量技术监督指标、主要工作内容(项目、周期、方法),季度报表。 2 适用范围 本标准规定了风电场电能质量监督工作的内容和标准。 本规范适用于龙源电力集团股份有限公司风电场电能质量技术监督工作。 3 定义与术语 3.1 标称频率 nominal frequency 系统设计选定的标准频率。 3.2 频率偏差 frequency deviation 系统频率的实际值和标称值之差。 3.3 频率合格率 frequency qualification rate 实际运行频率偏差在限值范围内的累计运行时间与对应总运行统计时间的百分比。 3.4 系统标称电压 nominal system voltage 用以标志或识别系统电压的给定值。 3.5 电压偏差 voltage deviation 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分比标识。 3.6 电压合格率 voltage qualification rate 实际运行电压偏差在限值范围内累计运行时间与对应总运行统计时间的百分比。 3.7 电压波动 voltage fluctuation 电压方均根值(有效值)一系列的变动或改变。

建筑工程质量监督措施

浅谈建筑工程质量监督措施 摘要:我国经济的发展在很大程度上推动了建筑行业的发展,同时建筑行业的发展也推动了经济的发展,但是,市场经济的发展却给我国建筑行业带来了巨大的竞争压力,对建筑的质量、工艺技术等的要求都在提高,所以,为了应对激烈竞争的市场,保证自身的稳定发展,各个建筑企业都在努力提高自身的建筑质量,而质量监督就是企业提高竞争力的手段之一。因此,本文要对建筑企业所采取的措施质量监督措施进行讨论。 关键词:建筑工程;质量监督;措施分析 abstract: the development of our national economy to a great extent, promote the development of construction industry, and at the same time, the development of the construction industry and also promoted the development of economy, but the development of market economy, the construction industry in our country is to bring the huge pressure of competition, to the construction quality, process technology, the requirements are improved, so, in order to cope with the fierce competition of the market, to ensure its own development, each construction enterprises are trying to improve their own quality of construction quality supervision enterprise, and is one of the means to improve competitiveness. therefore, this article to construction enterprises have to

(完整版)电能质量测试规范

电能质量现场测试规范 江西省电力公司 2012.5

前言 本规范的编制是针对江西省电力系统电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)测试而制订。 一、范围 本规范适用于发电厂、变电站、用户端电能质量指标(公用电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动及闪变)现场测试。 二、引用标准 GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T 12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》 电能质量综合测试分析仪技术说明书 三、测试前准备工作 3.1 人员要求 1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 2)必须具备必要的电气知识、掌握本专业作业技能。 3)认真学习了本测试规范。 4)熟悉《电业安全工作规程》相关知识,并经考试合格。 5)有强烈的安全责任感。 3.2 工器具及材料 1)个人工具箱1套。 2)电能质量综合测试分析仪若干套(在有效期内)。 3)数字万用表1只(在有效期内)。 4)试验接线3套。 5)绝缘胶布1卷。 6)毛刷2把(1.5″)。 7)手电筒1个。

3.3 现场准备工作 1)开工前两天内,准备好本次测试所需电能质量综合测试分析仪、工器具、相关图纸,收集所测线路或机组的PT、CT变比,现场运行方式、供电主变容量、谐波源用户协议容量等相关技术资料。电能质量综合测试分析仪的电压、电流回路完好,工器具应试验合格,满足本次测试的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 2)被测试单位根据现场工作时间和工作内容落实工作票,工作票应填写正确,并按《电业安全工作规程》相关部分执行。 3.4 安全提示 1)本规范所做测试不需拆动二次回路,测试中严禁拆动二次回路。 2)电流二次回路开路,易引起人员伤亡及设备损坏。 3)电压二次回路短路,易引起人员伤亡、设备损坏及保护误动。 3.5安全措施 1)做安全技术措施前应先检查附录A中的《现场安全技术措施》和实际接线及图纸是否一致,如发现不一致,及时向专业技术人员汇报,经确认无误后及时修改,修改正确后严格执行附录A中的《现场安全技术措施》。 2)检查在被测试设备相邻运行设备上确挂有红布幔。 3)必须正确使用工器具及仪器仪表。 4)严禁交、直流电压回路短路或接地。 5)严禁交流电流回路开路。 6)工作中应使用绝缘工具并戴手套。 7)在保护室内严禁使用无线通讯设备。 8)严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏。 9)进入工作现场,必须正确使用劳保用品。 3.6 测试仪器的检查 1)检查测试仪器的电压输入方式是否与现场对应。若现场仅有三相三线,则应把电压输入线接成三相三线方式。在现场,尽可能找到三相四线的接线方式,以提高测试的准确度。

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

电能质量在线监测装置

电能质量在线监测装置使用说明书 保定市华航电气有限公司

第一章概述 1.1 综述 理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,而随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重要因素。 在电网中,三相负荷不平衡、电力系统谐振接地等会产生负序,大功率整流和非线性设备等会产生谐波。负序和谐波严重影响了供电质量,它们首先影响了电力设备安全运行。谐波可能引起谐振,谐振高压加在电容器两端,因为高次谐波对电容器阻抗很小,所以电容器易过负荷而击穿;高次谐波电流流入变压器,铁芯损耗增加;高次谐波电流流入电动机,不仅铁芯损耗增加,而且使转子发生振动,严重影响加工质量;高次谐波使保护设备误动作,使系统损失加大;高次谐波使电力系统发生电压谐振,在线路上引起过电压,会击穿设备绝缘。负序和谐波对发电机不仅有热效应,产生局部发热,而且会使发电机组产生振动,并伴有噪音,严重威胁机组的安全稳定运行。 电能质量监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、功率因数、相移功率因数、有效值、正负序等电能质量指标。 1.2 装置功能特点 电能质量在线监测装置,是我公司在研究总结国内外电能质量监测装置特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测产品。 1.2.1 装置特点

火力发电厂电能质量技术监督

目录 第一篇电能质量监督管理工作要点与要求 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容第二章电能质量监督工作计划的内容及编制注意事项第三章电能质量监督的技术管理 第四章技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目 第二篇监督技术标准 火力发电厂电能质量监督技术标准 第三篇附录 附件A 发电企业电能质量技术监督季报格式 附录B 火力发电厂电能质量技术监督动态检查考核表

第 一电能质量监督管理工作要点与要求篇 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容 各发电企业是设备的直接管理者,也是实施技术监督的执行者,对技术监督工作负直接责任。为了保证技术监督管理的系统性、专业性和统一性,各基层企业应成立以生产副厂长(副总经理)或总工程师为组长的技术监督管理领导小组,具体全面负责管理本企业的技术监督管理工作。 第一节管理要求 各发电企业应设电能质量监督专责工程师,明确电能质量监督归口管理部门,建立由厂(公司)、相关部门人员组成的电能质量监督网,在主管生产的副总经理(或总工程师)领导下统筹安排,协调运行、检修、试验等部门的电能质量监督工作。 1、主管生产的副总经理(总工程师)的职责 1)领导电能质量监督工作,建立健全电能质量监督网,落实电能质量系统技术监督责任制; 2)认真贯彻有关电能质量监督的各项技术标准、规章制度;审批本单位制定的规定、制度、工作计划和反事故措施。根据《中国华能集团公司技术监督管理办法》,组织制定符合本单位情况的电能质量专业监督管理实施细则; 3)组织并督促运行、检修部门做好电能质量监督工作,定期召开电能质量监督分析会,分析本单位电能质量运行情况,提出电能质量技术监督工作的重点,确保电能质量技术监督指标满足要求; 4)组织调查分析本单位电能质量事故和缺陷产生的原因,研究制定对策并督促实施; 5)督促、检查和审批有关的上报材料(年度电能质量技术监督工作计划、总结,电能质量事故分析等),确保上报材料及时、准确、完整; 6)审批电能质量重大改进项目,审核上报的电能质量监督工作总结、有关的统计报

建筑工程质量监督措施

建筑工程质量监督措施 摘要:中国的经济发展在很大程度上,促进建筑行业的发展,与此同时,建筑行业的发展,促进经济的发展,然而,市场经济的发展带来了中国建筑行业竞争的巨大压力,施工的质量,如技术要求提高,因此,为了应对激烈的竞争市场,保证自身的稳定发展,每一个建筑企业努力提高自身的质量建设、质量监督是企业竞争力的手段之一。因此,本文对建筑施工企业质量监督措施措施进行了讨论。 关键词:建筑工程;质量监督;措施分析 近些年来,我国建筑行业的发展规模在不断地扩大,建筑水平也在不断提高,但与此同时,人们对建筑质量的要求也越来越高。因此,建筑行业对质量进行控制也是不得不进行的,到目前为止,建筑工程质量监督已经不再是建筑企业的问题,已经成为了国家、社会大众普遍关注的热点话题。 一、进行建筑工程质量监督的必要性 建筑工程企业之所以要积极进行建筑工程质量监督,除了要适应竞争压力之外,还有以下几个重要的原因。首先,建筑工程质量关系到人们的生活。建筑物是人们生产生活的基础载体,人们的生活离不开建筑物,所以说,如果建筑工程的质量不达标,会严重影响人们的生产生活,关系到人们的生命财产安全,尤其是在当今人本社会的建设中,如果建筑工程的质量不合格,会产生很严重的后果。其次,是世界市场的需求。自从我国加入世贸组织之后,我国经济发展越来越受到来自世界市场的压力,所以如果想要实现自身的长远发展就必须要保证建筑工程的质量。以质量求生存是当今市场竞争的准则之一,是建筑工程企业必须要遵循的发展标准之一。最后,建筑工程质量关系到了我国在世界市场的形象。“建筑工程质量综合反映了国家的科学技术水平、经济发展水平和国民素质”,所以说,建筑工程要根据自身发展的规律,保证工程质量,提高我国在世界市场上的形象。同时,随着近些年来工程事故的频繁出现,国家对工程质量的重视度也在不断提高。从法律法规上都对工程质量提出了高标准、高要求,同时也加大了工程质量的检查力度。 综上所述,进行建筑工程质量监督是大众的要求、企业发展的要求、更是国家的要求。 二、建筑工程质量监督效果低下原因探析 建筑工程质量监督的高效实施对建筑工程质量保证有着重要的作用,但是,就目前的形式来看,建筑质量监督工作实施的并不到位,还是存在着一些问题,为了切实保证建筑工程质量,建筑工程企业必须要加强建筑工程监督工作。 1.规章制度相对滞后

电能质量检测装置技术要求

技术规范

一、前言 1、本招标文件提供的要求是最低限度的技术要求,所使用的标准和规范如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2、卖方所提供“大中型光伏电站移动检测平台电能质量监测装置”及内部元器件应符合国家相关标准及安全规范,卖方所提供的所有产品及技术文件除非在技术规格中另做规定外,均应使用相应的国际标准化组织标准/或其它先进国际标准。 3、如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标文件中以“对技术规范书的意见同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述,并按附录A的格式填写。 二、项目介绍 本装置应用于大中型光伏电站移动检测平台,满足大中型光伏电站现场检测的要求,可安装在光伏电站各监测点,组成区域电能质量监控网络,实时采集、监测、分析、输出监测点的所有电能质量参数,并以此为依据分析被测光伏电站电能质量是否达标。检测平台的原理框图如下: 图1大中型光伏电站移动检测平台电气框图 此招标设备为电能质量监测装置及电能质量监测系统软件。 三、供货的相关要求 1、供货范围:电能质量监测装置6台、电能质量监测系统软件一套,并包括相应辅助设备,由电能质量监测装置厂家负责调试后,整体交付。

2、要求卖方准时发货,货物在2010年月日前发到买方单位(南京市浦口高新技术开发区创业路1号),在买方单位检验合格后,买方出具验收报告。 3、要求供货商在提交投标文件时,提供设备的安装和电气接线图纸,并加以详细说明,以便买方单位进行装置的电气、配线设计工作。 4、要求设备满足长时间连续工作的检测要求。 5、设备的所有部件应是全新的、高质量的、没有缺陷的、并具有合理的设计和制造。使用的材料应是适用的、长寿命、高可靠性、低损耗、少磨损和易调整的。 四、电能质量监测装置的要求 4.1技术要求 1)采样率:每周波512点及以上; 2)数据存储深度能够达到一个月以上,无记录事件被遗忘; 3)数据通信协议公开,在线实时监测数据满足刷新要求;离线存储数据带时间戳,存储格式开放,支持按时间段和数据类型的快速查询和提取 4)支持GPS同步对时功能,典型同步精度为0.1ms; 5)仪器回路数可以灵活配置,单台仪器能够提供对多个回路(每路至少包括3相电压和3相电流)的监测。 4.2主要功能 1)参数测量功能:在线实时监测被测光伏电站的电能质量参数,包括:电压、电流、功率、电量、频率、电压暂降、骤升、中断、闪变、浪涌、三相不对称、谐波THD、TDD、直流分量等。 2)数据与波形处理功能:具备16/20* bit的实时波形和故障录波功能,时间标精度为0.001ms;能够将各监测点的数据,根据选定的时间段或测试数据筛选条件进行进一步分析处理。 3) 图形输出功能:能够输出功率变化曲线、电网频率变化曲线、基波电压/基波电流长期变化曲线、电压/电流总畸变率长期变化曲线、电压/电流各次谐波长期变化曲线、长期/短期闪变值变化曲线、指标越界波形曲线、频谱曲线等。 4)报表输出功能:能够对历史数据调用分析,并对各监测点的电能质量数值分别产生分钟-小时-日以及自定义时间段报表;能够产生越界参数分析结果报表,并最终生成综合电能质量报告和数据分析文档。 5)通讯功能:装置必须具备与车载集控系统通讯的功能;通讯方式包括RS232/485、Ethernet;通讯协议公开,能够接收来自车载集控系统的指令并反馈信息。

电能质量在线监测装置专用技术规范

达子泉变110kV间隔扩建工程 电能质量在线监测装置 (技术规范专用部分) (编号:1102007-0000-01) 购买单位:哈密润达嘉能发电有限公司 设计单位:哈密新东源电力设计咨询有限公司 2016年08月

1 标准技术参数 供方应认真逐项填写电能质量在线监测装置标准技术参数表(见表1、表2)中“供方保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动需方要求值。如有差异,请填写表9供方技术偏差表。 表1电能质量在线监测装置标准技术参数表 表2可选择的技术参数表

2 图纸资料提交 经确认的图纸资料应由供方提交表5所列单位。 表5 供方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位 3 工程概况 3.1 项目名称:哈密达子泉110kV变电站110kV间隔扩建工程 3.2 项目单位:哈密润达嘉能发电有限公司 3.3 工程规模:本期110kV扩建2回110kV出线间隔(智能变电站)。 3.4 工程地址:哈密达子泉110kV变电站内 3.5 交通、运输:汽车、火车运输 3.6 电力系统情况: a.系统标称电压:110kV b.系统最高电压:126 kV c.系统额定频率:50 Hz d.系统中性点接地方式:直接接地 4 使用条件 表6 使用环境条件表

说明:1.直流电源:220V; 2.交流电源:220V; 3.交流电流:1A; 4.屏体尺寸:800×600×2260; 5.屏体颜色:77# GY09 冰灰桔纹; 6.门轴:右门轴内嵌式。 7.达子泉变电站为智能变电站,微机综合自动化系统为南京南瑞继保电气有限公司产品,本期工程需可靠接入。模拟量输入方式:采用交流采样1A制。

电能质量检测与监测分析终端设计汇总

电能质量检测与监测分析终端设计汇总 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正 弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面 我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会 导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上 使电能接近正弦波。本文为您介绍电能质量的检测与分析仪器设计汇总。 基于STM32 和ATT7022C 的电能质量监测终端的设计 本文以ARM STM32F103VE6 和电表芯片ATT7022C 为主构建了电能质量监测终端,利用电表芯片ATT7022C 实现对电网电压、电流、频率、功率因素等诸多参数的采样。 基于DSP/BIOS 在电能质量监测终端中的应用 DSP/BIOS 作为CCS 提供的一套工具,其本身仅占用极少的CPU 资源,但却提供相当高的性能,加快了开发进度。采用DSP/BIOS 作为电能质量监测终端实时操作系统,编写DSP 程序时控制硬件资源容易、协调各个软件模块灵活,大幅加快软件的开发、调试进度。最终实验证明,整个系统实时性好,运 行稳定可靠。 电能质量监测系统信号采集模块控制器IP 核设计 本文介绍的在电能质量监测系统中信号采集模块控制器的IP 核,是采用硬件描述语言来实现的。这样能够减轻CPU 的负担,不需要频繁地对6 通 道的采样数据进行读取,节省了CPU 运算资源。 采用Nios 的电能质量监测系统解决方案 本文将SoPC 技术应用到电力领域,在FPGA 中嵌入了32 位NiosⅡ软 核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系

风电电能质量技术监督制度

附件1: 中国大唐集团公司 风电电能质量技术监督制度 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)风电电能质量技术监督(以下简称电能质量技术监督)工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和国家、行业有关标准,制定本制度。 第二条电能质量技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责制,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。其原则是:依法监督、分级管理、专业归口。 第三条电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的风电企业与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。 第四条电能质量技术监督以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条电压能量技术监督要依靠科技进步,采用和推广 ― 1 ―

成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电能质量技术监督的专业水平。 第六条本制度适用于集团公司及各上市公司、分公司、省发电公司(以下简称各分、子公司)、各基层风电企业和技术监控管理服务单位 第二章监督机构与职责 第七条集团公司风电电能质量技术监督工作实行四级管理,第一级为集团公司,第二级为各分、子公司;第三级为各技术监控管理服务单位,第四级为各基层风电企业。 第八条集团公司电能质量技术监督实行主管生产领导负责制。各级技术监督机构均应在副总经理或总工程师领导下工作。各风电企业要建立电能质量技术监督管理网络,明确职责和分工,保证电能质量技术监督工作的人员组织落实,保证按照相关的标准、规程、制度开展工作。 第九条电能质量技术监督领导机构职责 (一)负责贯彻落实国家电力主管部门各项有关电网电能质量技术监督的政策、法规、标准、规程、制度等,行使对各级电能质量技术监督机构的领导职能。 (二)负责制定集团公司的电能质量技术监督的方针、政策,制定、修订集团公司电能质量技术监督有关规定和技术措施。 ― 2 ―

相关文档