文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机卸料平台搭设方案

施工升降机卸料平台搭设方案

施工升降机卸料平台搭设方案
施工升降机卸料平台搭设方案

升降机卸料平台方案

1、编制依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

5、《建筑施工手册》第4 版,

6、《施工升降机安全规程》(GB 10055-1996)

7、《SC200/200施工升降机使用说明书》

9、施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等

2、工程概况

来安县高新技术创业服务中心装饰装修工程配备2台SC200/200双笼外用施工升降机,并搭设卸料平台。

3、脚手架防护平台

由于施工电梯的电梯笼与结构边的距离,四层为1200mm,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,拟在施工电梯与结构之间搭设脚手架防护及接料平台。

1至6层搭设落地式脚手架,脚手架搭设高度为;6层以上钢管脚手架分层计算,荷载全部由相应楼板和梁承担。

脚手架搭设的尺寸为:立杆的纵距为,2排立杆的横距均为0.9m,步距为;内排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为,具体搭设方法详见附图。落地式脚手架平台及扣件钢管悬挑脚手架平台施工的可行性,详见后附计算书。

脚手架的搭设

3.1.1立杆

全部采用单立杆,立杆的纵距分别为,2排立杆的横距均为0.9m,,步距为1.8m;内排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为。

起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆。采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;各接头中心距主节点≤500mm。

最高处立杆顶端高出顶层操作层1.5m。

3.1.2大横杆

大横杆长度为,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。

3.1.3 小横杆

贴近立杆布置,用直角扣件扣紧挂于大横杆之下,在任何情况下不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。每一立杆与大横杆相交处都必须设置两根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于150mm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘250mm。

3.1.4 脚手板

作业层满铺木脚手板,木脚手板中间、两端与钢管绑扎牢固。

连墙件

南北向连墙件的设置采取在架体的两侧立杆上用小横杆设置连墙,楼板上设置预埋钢管与脚手架小横杆进行连接固定;东西向采取与悬挑梁进行抱接的措施设置连墙件。连墙件在每个操作平台部位设置(每层结构设置两道)。

防护

作业层脚手架立杆须高于平台,并于平台上0.6m 和1.2m 处设两道防护栏杆。底部侧面设18cm 高的挡脚板,挡脚板用多层板。

各层操作平台的东西两侧须挂设密目安全网,密目安全网采用网绳绑扎在立杆内侧。

3.1.7悬挑脚手架

悬挑层从七层开始悬挑,材料选用[16#槽钢,采用单立杆,3#楼层高,立杆步距、计算按照进行计算,悬挑架与外架分开,每层结构设两道(两根横向支撑钢管与预埋件扣件连接)(附图)。

脚手架搭设的注意事项

1、搭设之前对进场的脚手架钢管、配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的钢管配件。

2、脚手架搭设必须统一交底后作业,必须统一指挥,严格按搭设程序进行。

3、连墙件等整体连接杆件随搭设的架子及时设置。

4、木脚手板须铺平、铺稳,并用8#铅丝绑扎固定,下兜大眼网。

5、设置连墙杆或撑拉杆时,掌握其松紧程度,避免引起杆件的显著变形。

6、工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时木跳板并固定,工人必须戴好安

全帽和佩挂安全带,不得单人进行较重杆件和易失衡、脱手、碰接、滑跌等不安全作业。

7、在搭设过程不得随意改变构杆设计、减少配件设置和对立杆、纵距作≥100mm的尺寸放大,确实需要调整和改变尺寸,应提交审核单位的技术主管人员协商解决。

8、扣件一定要拧紧,拧紧力矩符合规范要求,严禁松拧或漏拧,脚手架搭设后应及时逐一对扣件进行检查。

拆除施工工艺

1、拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及木跳板→防护栏杆→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。

2、不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。

3、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。

4、所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

5、拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

6、当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。

7、拆除前应检查架子上的材料,杂物是否清理干净,拆下的材料转到上面楼层,严禁从高空抛掷。下面楼层一定要搭设水平安全网,搭、拆架子均应划出安全区,设置警戒标志并用尼龙绳围拦,在地面安排专人负责警戒。

脚手架使用注意事项

1、脚手架必须经验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

2、脚手架上只允许人员及运输工具通过,严禁堆放施工材料或其他重大荷载;等待施工电梯时,也应尽量避免在脚手架平台上站太多人,不得超过施工电梯额定的2t的载荷。

3、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、竹笆及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

4、其他未尽事宜详见《施工电梯安装方案》和《脚手架施工方案》。

4、电梯层门

为确保工程安全,在各层操作平台上设置层门,安全门一道用30*50方管焊接成型,在

主梁槽钢上焊接两根立柱与栏杆焊接固定,用铰链与门连接,门中间用100宽,厚5mm钢板焊接,便于插销安装(附图)。

层门的固定措施采取将层门的竖向边框放置在外排两侧的钢管立杆边,然后在立杆上焊接2个钢筋圆环的方式,注意层门只允许向结构方向开启。

层门的具体做法详见图。

钢管落地卸料平台计算书

一、架体参数

二、荷载参数

三、设计简图

平台水平支撑钢管布置图

卸料平台平面示意图

卸料平台侧立面示意图四、板底支撑(纵向)钢管验算

G

1k =g

1k

=m;

G

2k = g

2k

×l

b

/3 =×3=m;

Q

1k = q

1k

×l

b

/3 =×3=m;

Q

2k = q

2k

×l

b

/3 =×3=m;

1、强度计算

板底支撑钢管按均布荷载作用下的三等跨连续梁计算。

q

1= ×(G

1k

+G

2k

)= ×+=m;

q

2=×(Q

1k

+Q

2k

)= ×+=m;

板底支撑钢管计算简图

M

max =×q

1

+×q

2

)×l2=×+××=·m;

R

max =×q

1

+×q

2

)×l=×+××=;

σ=M

max

/W=×106/×103)=mm2<[f]=mm2;

满足要求!

2、挠度计算

q'=G

1k +G

2k

=+=m

q

'=Q

1k

+Q

2k

=+=m

R'

max =×q'

1

+×q'

2

)×l=×+××=;

ν='

1l4+'

2

l4)/100EI=×××103)4+×××103)4)/(100×××104)

=

满足要求!

五、横向支撑钢管验算

横向支撑钢管按照均布荷载和集中荷载作用下简支梁计算,集中荷载P取板底支撑钢管传递最大支座力。

q=g

1k

=m;

p=R

max

/2=;

p'=R'

max

/2=

横向钢管计算简图

横向钢管计算弯矩图

M

max

=·m;

横向钢管计算剪力图

R

max

=;

横向钢管计算变形图

ν

max

=;

σ=M

max

/W=×106/×103)=mm2<[f]=mm2;

满足要求!

ν

max

=

满足要求!

六、立杆承重连接计算

Rc=×=≥R=

满足要求!

七、立杆的稳定性验算

N

G1=×(l

a

+*l

b

/2+*h)*h+g

1k

×l

a

×=×+*2+**+××=

N

G2=g

2k

×l

a

×l

b

/=××=;

N

G3=g

3k

×l

a

=×=;

N

G4=g

4k

×l

a

=×=;

N

Q1=q

1k

×l

a

×l

b

/=××=;

N

Q2=q

2k

×l

a

×l

b

/=××=;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值:

N=(N

G1+N

G2

+N

G3

+N

G4

)+×(N

Q1

+N

Q2

)=×++++ ××+=;

支架立杆计算长度:

L

=kμh=1××=

长细比λ=L

/i=×103/×10)=<[λ]=210满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算:

L0=kμh=××=

长细比λ= L

/i=×103/(×10)=由λ查表得到立杆的稳定系数φ=

ω

k =μ

z

μ

s

ω

o

=××=m2

M

w =××ω

k

×l×h2/10=××××10=·m;

σ=N/φA+M

w

/W=×103/××102)+×106/×103)=mm2<[f]=mm2满足要求!

八、连墙件验算

1、强度验算

ω

k =μ

z

μ

s

ω

o

=××=m2

A

W

=××2×2=

N

w =×ω

k

×A

w

=××=

N=N

w +N

=+=

长细比λ=L

/i=+×103/×10)=,由λ查表得到立杆的稳定系数φ=。

N

f

=×φ·A·[f]= ×××10-4××103=

N=

f

=

满足要求!

2、连接计算

连墙件采用扣件方式与墙体连接。

单扣件承载力设计值Rc=×=

N=

满足要求!

九、立杆支承面承载力验算

f

g '=f

g

×k

c

=×=

N

k =(N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

)+(N

Q1

+N

Q2

)=++++ +=;

p=N

k /A==

g

'=

满足要求!

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书架体验算

一、脚手架参数

二、荷载设计

计算简图:

侧立面示意图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=×+G kjb ×l b /(n+1))+×G k ×l b /(n+1)=×+×(2+1))+×5×(2+1)=m 正常使用极限状态

q'=+G kjb ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=+×(2+1))+5×(2+1)=m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max ==××=·m

σ=M max /W=×106/4490=mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

2、挠度验算

ν

max ='l

a

4/(100EI)=××14004/(100×206000×107800)=

ν

max =≤[ν]=min[l

a

/150,10]=min[1400/150,10]=

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态 R

max

==××=

正常使用极限状态

R

max '='l

a

=××=

四、横向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F

1=R

max

=

q=×=m

正常使用极限状态

由上节可知F

1'=R

max

'=

q'=m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)σ=M

max

/W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

ν

max =≤[ν]=min[l

b

/150,10]=min[800/150,10]=

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R

max

=

五、扣件抗滑承载力验算

扣件抗滑承载力验算:

纵向水平杆:R

max =2=≤R

c

=×12=

横向水平杆:R

max =≤R

c

=×12=

满足要求!

六、荷载计算

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N

G1k

单外立杆:N

G1k =(gk+l

a

×n/2×h)×H=+×2/2××=

单内立杆:N

G1k

=

2、脚手板的自重标准值N

G2k1

单外立杆:N

G2k1=(H/h+1)×la×l

b

×G

kjb

×1/1/2=+1)××××1/1/2=

单内立杆:N

G2k1

=

3、栏杆与挡脚板自重标准值N

G2k2

单外立杆:N

G2k2=(H/h+1)×la×G

kdb

×1/1=+1)×××1/1=

构配件自重标准值N

G2k

总计

单外立杆:N

G2k =N

G2k1

+N

G2k2

+N

G2k3

=++0=

单内立杆:N

G2k =N

G2k1

=

立杆施工活荷载计算

外立杆:N

Q1k =la×l

b

×(n

qj

×G

kqj

)/2=××(1×5)/2=

内立杆:N

Q1k

=

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=×(N

G1k + N

G2k

)+××N

Q1k

=×++ ××=

单内立杆:N=×(N

G1k + N

G2k

)+××N

Q1k

=×++ ××=

七、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l

=Kμh=1××=

长细比λ=l

/i=×103/=≤210轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l

=kμh=××=

长细比λ=l

/i=×103/=

查《规范》表A得,φ=

满足要求!

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值N=(N

G1k +N

G2k

)+=×++×=

σ=N/(φA)=×424)=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值N=(N

G1k +N

G2k

)+×=×++××=

M

w =××M

wk

=××ω

k

l

a

h2/10=××××10=·m

σ=N/(φA)+ M

w

/W=×424)+4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

八、连墙件承载力验算

N

lw =×ω

k

×1×h×2×l

a

=××1××2×=

长细比λ=l

/i=600/=,查《规范》表得,φ=

(N

lw +N

)/(φAc)=+3)×103/×489)=mm2≤ ×[f]= ×205N/mm2=mm2

满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

N

lw +N

=+3=≤×8=

满足要求!

悬挑梁验算

一、基本参数

二、荷载布置参数

附图如下:

平面图

立面图三、主梁验算

q=×g

k

=×=m

第1排:F

1=F

1

/n

z

=1=

第2排:F

2=F

2

/n

z

=1=

1、强度验算

弯矩图(kN·m)

σ

max =M

max

/W=×106/116800=mm2≤[f]=215N/mm2

符合要求!

2、抗剪验算

剪力图(kN)

τ

max =Q

max

/(8I

z

δ)[bh

2-(b-δ)h2]=×1000×[65×1602-×1402]/(8×9345000×=m

m2

τ

max

=mm2≤[τ]=125N/mm2

符合要求!

3、挠度验算

变形图(mm)

ν

max =≤[ν]=2×l

x

/250=2×1200/250=

符合要求!

4、支座反力计算

R

1=,R

2

=

四、悬挑主梁整体稳定性验算

主梁轴向力:N =[0]/n

z

=[0]/1=0kN 压弯构件强度:

σ

max =M

max

/(γW)+N/A=×106/××103)+0×103/2515=mm2≤[f]=215N/mm2

符合要求!

受弯构件整体稳定性分析:

其中φ

b

-- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

φ

b

=(570tb/lh)×(235/f

y

)=570 ×10×65× 235 /(2400×160×235)=

由于φ

b

大于,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φ

b

为。

σ = M

max /(φ

b

W

x

)=×106/××103)=mm2≤[f]=215N/mm2

符合要求!

五、锚固段与楼板连接的计算

锚固螺栓1

锚固螺栓2

1、螺栓粘结力锚固强度计算

锚固点锚固螺栓受力:N/2 =

螺栓锚固深度:h ≥ N/(4×π×d×[τ

b

])=×103/(4××18×=螺栓验算:

σ=N/(4×π×d2/4)=×103/(4×π×182/4)=mm2≤×[f

t

]=mm2符合要求!

2、混凝土局部承压计算如下

混凝土的局部挤压强度设计值:

f

cc =×f

c

=×=mm2

N/2 = ≤2×(b2-πd2/4)×f

cc

=2××182/4)×1000=

注:锚板边长b一般按经验确定,不作计算,此处b=5d=5×18=90mm 符合要求!

附图:

施工电梯卸料平台方案设计

施工电梯卸料平台的搭设方案 一、工程概况 东盟外滩1#楼位于倒水坳桥头东侧,结构型式:框架剪力墙结构,该工程主楼标准层高为3米, 29+1层(a、c单元),31+1层(b单元)。建筑面积64735.2平方米,结构设计合理使用年限为50年,安全等级为二级。 二、平面图布置及剖面图(见附图) 剖面图

平面图 三、施工要求 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、材料与设备计划 1、搭设脚手架的钢管其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A 钢的规定,新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的有关规定,必须涂有防锈漆。 2、扣件为可锻铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15831的要求,旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。扣件使用时紧固力矩不小于

40N·M。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,双立杆分别涂红白油漆,力求环保美观。 4、脚手板采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件材料采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB 700-88中Q235-A钢的要求。 7、水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑等宜采用采用φ48×3.0mm焊接钢管,其材质在保证可焊性的条件下应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A钢的规定,相应的扣件规格也应分别为φ42mm、φ48mm或φ42mm/φ48mm。主要材料参数表 五、施工工艺技术 1、工艺流程 场地清理→材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 2、施工方法 定距定位。根据架体平面布置图的尺寸用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 (1)地基基础 本工程脚手架坐落于地下室顶板砼面,砼面承载力能够满足外脚手架的搭设要求,双立杆底部要求制作专用钢板支座。

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

施工升降机卸料平台搭设方案

升降机卸料平台方案 1、编制依据 1、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ 80-91) 4、《钢结构设计规》(GB 50017-2003) 5、《建筑施工手册》第4 版,2003.9 6、《施工升降机安全规程》(GB 10055-1996) 7、《SC200/200施工升降机使用说明书》 9、施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等 2、工程概况 来安县高新技术创业服务中心装饰装修工程配备2台SC200/200双笼外用施工升降机,并搭设卸料平台。 3、脚手架防护平台 由于施工电梯的电梯笼与结构边的距离,四层为1200mm,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,拟在施工电梯与结构之间搭设脚手架防护及接料平台。 1至6层搭设落地式脚手架,脚手架搭设高度为25.5m;6层以上钢管脚手架分层计算,荷载全部由相应楼板和梁承担。 脚手架搭设的尺寸为:立杆的纵距为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m,具体搭设方法详见附图。落地式脚手架平台及扣件钢管悬挑脚手架平台施工的可行性,详见后附计算书。 3.1 脚手架的搭设 3.1.1立杆 全部采用单立杆,立杆的纵距分别为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m。 起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆。采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨;各接头中心距主节点≤500mm。 最高处立杆顶端高出顶层操作层1.5m。

卸料平台搭设及拆除施工方案

xx 二期工程 H13号楼上料平台搭设及拆除施工方案 中铁x x集团 2004年3月25日

H13号楼人货电梯暂时不能安装,为保证2层以上填充墙砌筑施工,所以根据现场施工需要,在此处采用脚手钢管搭设一上料平台,搭设及拆除要求如下。 一、材料准备及质量要求: 1、钢管。 采用外径Ф48mm,壁厚3.2mm或3.5mm的焊接管,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢的技术条件,有严重锈蚀弯曲、压扁、损伤和裂缝者均不得使用,钢管应刷防锈漆。 2、扣件。 采用铸铁扣件共三种:直角扣件、旋转扣件、对接扣件,材质应符合GBT8-6T《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8 的技术条件,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等构造缺陷,扣件与钢管的贴面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 二、搭设要求及方法: 采用双立杆搭设,平面尺寸为3M*3M,高度为9M,外侧设置连续的剪刀撑,以保证架体的整体性及稳定性。上料平台底部为8CM厚硬化地坪,并在立杆下垫设20MM厚、300*300MM木板。平台与主体外脚手之间按规定要求不做连接。平台顶部按300MM间距铺设钢管,然后在上面铺设10MM厚竹胶板,并用12#铁丝与钢管扎牢。平台顶部四周设1100MM高的钢管护栏,并用竹笆子围挡。搭设形式及计算书附后。 三、上料平台的拆除:

当四层砌体施工完成后即进行上料平台的拆除。 1、拆除顺序:护栏及竹笆子→平台板→剪刀撑(随每步架拆除)→横杆→立杆。 2、拆除时应自上而下一步步进行,不能上下同时进行拆除。剪刀撑的拆除应先拆除中间扣件,再拆除两端扣件。 3、拆下的钢管,不得向下抛掷,应先集中放置在楼层内。

施工电梯卸料平台及防护门搭设方案(含完整计算书)

目录 一、工程概况……………………………………………… 一、编制依据……………………………………………… 三、技术要求……………………………………………… 四、搭设材料要求………………………………………… 五、施工要求……………………………………………… 六、施工程序……………………………………………… 七、防护门的使用………………………………………… 八、安全计算书…………………………………………… 九、安全技术措施……………………………………… 十、文明施工……………………………………………

施工电梯卸料平台搭设方案 一、工程概况 本工程主要概况如下: 本工程为多层公共建筑,为现浇钢筋砼框架结构,总造价为11780.93万元,合同工期为640日历日,总建筑用地面积为96002.819m2,总建筑面积为71128.36 m2,其中地下建筑面积为4396.76 m2,地上建筑面积为66731.6 m2。耐火等级为二级,抗震设防烈度7度,建筑结构安全等级为二级,屋面放水等级为II级,主体结构使用年限为50年。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999),并参考《建筑施工脚手架实用手册》。 三、技术要求 1、本工程采用SCD200/200TD施工电梯,故搭设方案采用双排钢管脚手架卸料平台架。 2、卸料平台基础浇注150mm厚的C15砼垫层。 3、卸料平台对应的每层楼面处必须设置连墙杆,连墙杆预埋插管埋深不得小于250mm。 4、卸料平台卸料层应满铺木脚手板,脚手板应与架体绑扎牢固,且靠近降机侧应高于靠近建筑物侧20~30mm。 5、卸料平台在架体两侧及正面外侧两立杆之间应按标准设置扶手、靠近栏杆及挡脚板。 四、搭设材料要求 1、卸料平台架、连墙杆、卸荷拉杆及预埋插管均应采用φ48×3.5mm的钢管。并应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合国家标准《碳结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。 2、卸料平台架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3、卸料平台架木脚手板应符合JGJ130中的材质要求。 五、施工要求 1、搭设要求 ⑴相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,其在高度方向上错开的距离不得小于500mm,对接扣件开口应朝内。当平台架搭至连墙件的构造点时,应及时作连墙拉结。除立杆外,其余杆件应采用整根钢管搭设,严禁对接使用。 ⑵纵向水平杆应设置在立杆内侧,横向水平杆内端头距离墙面为50mm。 ⑶纵向扫地杆应固定在距底座上方200 mm的立杆上,横向扫地杆应固定在紧靠纵向地杆下方的立杆上。 ⑷连墙杆应设置于平台架沿建筑物侧立杆竖直距离主节点不大于200 mm处,连墙杆应水平设置,或稍向下斜,要求倾斜角度不得大于10度。 ⑸卸荷拉杆应与平台架外侧立杆连接。卸荷拉杆上端应与参埋杆连接牢固。卸荷拉杆与立杆连接处应靠近主节点,平台架卸荷层应加设水平斜杆,形成几何不变体系。

人货施工升降机卸料平台专项方案

人货施工升降机卸料平台专项方案 第一节编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规X》(JGJ130-2001) (2)《建筑结构荷载规X》(GB50007-2002) (3)《建筑地基基础设计规X》(GB50007-2002) (4)《钢结构设计规X》(GB50017-2003) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建筑施工计算手册》江正荣著 (7)《建筑施工手册》第四版 (8)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 (9)施工组织设计 (10)建筑与结构施工图 第二节工程概况 一、工程关系 吉田国际广场9#、10#、11#楼住宅及地下车库工程;属于框架、剪力墙结构;地上22层(9#局部24层)、22层、32层;地下2层;建筑高度:9#房高67.9m (局部79.55m)、10#房高67.7m、11#房高104.5m。标准层层高:3.000m(10#、11#),3.15m(9#);总建筑面积:60832.14㎡; 建设单位:吉田建设开发(XX)XX。 设计单位:建学建筑与工程设计所XX 大原建筑设计咨询(XX)XX。 监理单位:XX广厦建设监理XX。

总承包单位:XX江中集团XX 二、方案设计 (一)落地式卸料平台 1F~5F -0.05~15.70m,15.75m,搭设落地式人货施工升降机卸料平台,搭设尺寸如下:立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.6m,搭设两排,大横杆步距为1.8m。采用钢管类型为48*2.8。立杆设置均为双立杆;卸料平台内立杆距离墙体最大不得大于0.30m;连墙件选用L40*4角铁预埋于混凝土梁楼面上穿孔,在角铁预埋件与脚手架采用D14普通型U型卡卡接,兼做回称撑,一步一跨布置;布置方式采用:竖向间距3.60m水平间距2.80m同时施工两层,脚手架板共铺设5层。 (二)悬挑式卸料平台 9#楼6F~10F,15.7m~31.45m搭设悬挑式人货施工升降级卸料平台,搭设尺寸如下:立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.6m搭设两排,大横杆步距1.8m,采用钢管类型48*2.8;立杆设置均为双立杆;卸料平台内立杆距离墙体最大不得大于0.30m;连墙件选用L40*4角铁预埋于混凝土梁或楼面上穿孔,在角铁预埋件与脚手架采用D14普通U型卡卡接,兼做回撑;一步一跨布置;布置方式采用:竖向间距3.60m,水平间距2.80m;同时施工2层,脚手板共铺设5层,采用16号工字钢做悬挑梁,悬挑尺寸为1.8m,锚固距离为4.2m,下部采用10#槽钢进行顶撑;脚手架内力杆距离墙体最大不得大于0.30m;预埋4根M-20B级螺栓于现浇楼面上,选用200*300-12钢板作为工字钢与楼板面预埋螺栓的锚固挡板;锚固螺栓自外向内进行锚固,数量为3副。 第三节构造要求 1、立杆

卸料平台搭设方案

晋建·中环花园高层住宅楼1#、2#楼 卸料钢平台安装方案 一、工程概况 晋建·中环花园1#、2#楼位于胜利西街81号,北中环街以北,20米规划路以西,太原自来水公司以南,太原喷灌设备厂以东。地下二层,地上二十六层,地下二层为防空地下室,地下一层为设备管道层,一层为商业网点,二层以上为住宅,总建筑面积为35641.14m2,其中1#楼建筑面积为18128.81 m2,2#楼建筑面积为17512.33 m2,建筑总高度为76.40m,地下二层(人防层)层高为3.0m,地下一层(设备管道层)层高为2.2m,一层层高3.3m,二层以上住宅层高均为3.0m,室内外高差0.60m,±0.000相对标高均为100.950。 本工程结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为承台梁+防水板基础,地基基础结构设计等级为乙级,地基处理采用钻孔钢筋混凝土灌注桩(后压浆),桩身混凝土强度等级为C35,桩主筋混凝土保护层厚度为50㎜,工程桩长为24m,桩径为700㎜,墙下布桩。 本工程主体施工期间搭设卸料钢平台作为楼板模板拆除时接送物料的操作平台,卸料钢平台安装在二层以上每层北阳台部位,卸料钢平台共计6个,1#楼、2#楼各三个,周转使用。 二、卸料钢平台制作安装方案 卸料钢平台采用悬挑式钢平台,架体采用16#槽钢焊接而成,卸料钢平台长3.5米,宽2米,三面设Ф48钢管护身栏杆,前后端部各设两个吊环,吊环采用φ20钢筋与槽钢焊接,圆钢与槽钢接触面全部满焊,与槽钢搭接长度≥200mm。钢平台架体内满铺50厚木脚手板,靠墙处焊出长2.5m的插杆,

插杆上设锁杆。使用时,用塔吊将其吊至使用层外墙阳台部位,将插杆插入砼外墙阳台洞口内,外墙内侧插入预埋的?16钢筋地锚内,外露平台架外端的吊环上穿直径为20mm的钢丝绳并扎牢,钢丝绳另一端与上一层主体结构连梁绑扎牢固。卸料钢平台应待主体结构砼强度达到设计强度的100%后方可悬挂。卸料平台制作及安装如下图所示: 卸料钢平台平面图 卸料钢平台侧立面图卸料钢平台安装图 三、卸料钢平台受力计算 1、自重计算 16#槽钢按193.60N/m计算,脚手板按350N/m2计算,钢管按37.63N/m 计算,施工活荷载按1500N/m2计算 16#槽钢总长:(3.5+2.5)×2+2×3=18m 50厚木脚手板面积:3.5×2=7m2 Ф48钢管总长:(3.5×2+2)×2+1.2×9=28.8m 自重计算:槽钢:G1=18×193.60=3484.8N

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

大场施工电梯卸料平台搭设方案

宝山区大场镇文海路西侧地块 人货梯卸料平台 施工专项方案 编制人:杜靖汉 编制日期:2012年7月26日 2012年7月

目录 一、工程概况 (2) 二、进料平台搭设方案选择 (3) 三、编制依据 (3) 四、进料平台构造 (4) 4.1、构造要求 (4) 4.2、进料平台材料要求 (4) 4.3、进料平台构造设计 (4) 五、进料平台的搭设安装 (7) 六、进料平台的使用规定及维护 (9) 七、安全文明施工管理 (9) 八、进料平台的安全措施 (10) 九、应急救援措施 (10) 十、人货梯卸料平台计算书(3#~9#楼从底层~屋面) (11) 十一、.悬挑式进料平台计算书(1#、2#楼:13层~18层屋面) (17) 人货电梯进料平台专项施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为宝山区大场镇文海西式侧地块工程,位于宝山区大场镇,南邻规划中场中路延伸段,环镇北路南面、西侧为未开发政府保障性住宅用房,北侧为新开通的环镇北路,东侧为新建大场医院。规划总用地面积为31663.7㎡

1.2、本工程总建筑面积80978.32㎡,地上总面积65009.18㎡,地下总面积15969.14 ㎡。本工程地块中1#、2#楼为18层底商住宅;3#-6#为14层住宅,7#、8#、9#楼为12-14层底商住宅均有地下室。结构形式为短肢剪力墙结构。其中,1#,2#,5#,6#为精装修房;S1、S2为一层商业,配套公建为2层,底部商业和垃圾房,二层为配套设施;除配套公建外,其余均有地下室。其中,5#、6#地下一层自行车库,其余楼号地下一层均为工具间。地下车库为地下一层,内含5953.35㎡人防面积。 二、进料平台搭设方案选择 1、进料平台搭设总体方案考虑: 1.1、在1#~9#楼每幢楼号各安装一台SCD200人货电梯,需要在人货电梯和每层楼 面间搭设钢管扣件进料平台,以方便运输货物和人员行走。进料平台主要做为人货电梯进出料通道使用,一般不堆放材料。卸料平台按高层落地脚手架方案搭设。 1.2、具体方案如下:1#、2#楼从底层到13层顶板采用落地脚手架搭设;从14层面到18 层屋面采用悬挑毛脚手架搭设。3#~9#楼从底层到14层屋面采用双立杆落地脚手架搭设。 1.3、本方案人货梯卸料平台计算以第二种方法计算:第一种:落地卸料平台以3#~9#楼 钢管到顶层屋面,搭设总高度45.5米;第二种:1#楼、2#楼从13层悬挑到顶层屋面用18号工字钢,搭设高度为20米。从1层到12层顶板落地卸料平台高度低于3#~9#楼高度所以本方案不作计算,按3#~9#楼搭设方案执行。 三、编制依据 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ30-2011 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 《建筑地面工程施工规程》 DG/TJ08-2008-2006 四、进料平台构造 4.1、构造要求 4.1.1、必须设置纵向、横向水平杆和立杆,三杆交汇处用直角及旋转扣件相 互紧靠连接。

卸料平台施工方案32303

水科院西区1# 2#楼 一、工程概况 1、工程概况 1.1总体概况 工程名称:XXXXXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXXXXXXXX 1.2工程规模:占地面积约40亩,总建筑面积83396.98平方米,主要建设公共租赁房、商业用房、公共服务用房以及道路广场硬化、景观绿化等基础配套设施。 1.3结构设计概况 1.3.1基本概况 二、编制依据 1、《建筑施工高空作业安全技术规范》 2、《建筑机械使用安全技术规程》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、《建筑施工手册》

三、平台搭设位置及安装程序 3.1 平台体系选用与性能 1)本工程檐口高度为55.32m,根据脚手架的搭设高度限制和卸载规定,采用悬挑式卸料钢平台可不受限制。 2)卸料钢平台适用性很强,配合塔吊使用,在钢筋混凝土剪力墙适当的地方预埋吊环,采用钢丝绳与结构栓拉接牢固,易于拆卸、坚固耐用可连续周转使用。 3)除4#、6#楼设轩一个卸料平台外,其余楼设两个卸料平台,其中一个用于墙模板及其加固件周转,一个用于梁板模板及其加固件周转。 3.2 安装程序 每天使用之前均需对所有部件进行检查,确认无误,方可使用。

四、构造要求 4.1 卸料钢平台的设计 1)平台宽为2500mm,从外墙皮挑出4000mm,承重部分为外架以外2500mm范围,使用面积6.25m2。 2)平台上操作人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载值。卸料平台上的容许荷载不得超过800kg,均布荷载要求小于2.5kN/m2, 3)卸料平台主次梁槽钢采用角焊满焊连接,次梁间距不大于750mm,上满铺50厚木板。 4)用于模板及其加固件周转的卸料平台每根主梁采用直径18的钢丝绳与结构栓接牢固。 5)用于模板及其加固件周转的卸料平台的吊索与结构拉接点为平台所在楼层的上一层的洞口边梁上的相应位置预埋吊环,钢丝绳与平台夹角为45-60度。 6)平台与结构楼层之间的外架范围在外架上该标高处横搭内外两根水平杆,其上满铺脚手板作为通道,平台周转前拆除。 4.2 材料要求 1)钢材:主次梁均为普通碳素钢,并采用E43焊条焊接,边龙骨为16#槽钢、次龙骨为16#槽钢。 2)牵引钢丝绳为:φ18钢丝绳端头设4道卡环,并在第3道卡环与第4道卡环之间设安全弯。 3)脚手板:平台脚手板及180mm挡脚板均采用50厚木脚手板。 4)防护拦杆:采用脚手架钢管搭设。 5)所用材料均应为合格产品,强度满足规定数据,次龙骨、边龙骨挠度

落地卸料平台搭设施工方案

一、工程概况 工程名称 ** 参建单位 建设单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 地理概况 建筑概况

卸料平台搭设概况 考虑到*层B楼施工进度的需要,在B1和B3 处地库顶板外脚手外侧区域搭设临时落地式钢管卸料平台,立杆搭设在地库顶板上(结构标高为),搭设2台落地式卸料平台;立杆间距为1m×1m,步距为,搭设到3层楼面(结构标高为),搭设高度为。搭设位置详见附图。本方案计算主要针对搭设高度为的卸料平台。 二、编制依据 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 三、构造参数及搭设要求 卸料平台采用单立杆式钢管三层搭设。卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,单独搭设。所有杆件均用Ф48×,所有卸料平台

尺寸均为4m×4m,另外立杆的纵距 B=米,立杆的横距H=米,立杆采用单立杆。水平杆的步距 h=米,木方格栅间距为200mm。每层卸料平台和主体结构设两个拉接点。平台外侧面设米高防护栏,并涂刷红白相间的油漆标识,满挂密目安全网。平台底面满铺18mm厚的脚手板,铺设绑扎牢固,两端用8 号镀锌钢丝捆紧。平台作业面四周设18cm 高的踢脚板。每层卸料平台的两根外横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。卸料平台架上堆积荷载不得超过,每次起吊重量不得超过。随吊随清运。 四、平台搭设施工 基础构造 其中两台卸料平台排架立杆基础搭设在地库顶板上,地库顶板下面排架进行加固,顶板的厚度为250mm,混凝土强度为C40,地库顶板标高为(相对标高)。立杆纵横间距@1000,四周设置竖向剪刀撑,立杆底部放置200×200×18九夹板,保证每根立杆受力且不悬空。 杆件布置 落地式钢管卸料平台搭设高度为:米,卸料平台尺寸为4m×4m,立杆的纵距 B=米,立杆的横距H=米,立杆采用单立杆,扣件采用双扣件。水平杆的步距 h=米,卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,不得相联。 外脚手架立杆接头和横杆接头的要求:

施工电梯卸料平台及电梯井防护门购销合同

施工电梯卸料平台门 电梯井防护门制作安装合同 甲方(以下简称甲方):中太建设集团股份有限公司 乙方(以下简称乙方): 依据《中平人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定遵循、平等、自愿、公平和诚信的原则,双方达成以下协议: —、工程概况: 1、工程名称:东石区域金世片区安置区 2、工程地点:晋江市东石安东路 3、开工时间:2012 年11月1日开工。(以监理开工令为准) 二、乙方的权利和义务 1、由乙方承包加东石区域金世片区安置区此工程主体结构中的施工电梯卸料平台门电梯井防护门制作 2、加工构件的料料,乙方自行购买,加工制作成型后,送到甲方工地,甲方验收合格,签收送货单,另由甲方负责卸货。 3、在施工过程中,乙方需要按施工规范操作制作加工使用相应构件,如乙方制作构件出现问题,责任由乙方承担。 三、甲方的权利和义务 1、甲方需提前一个星期告知乙方所需构件数量。 2、当甲方列出委托加工单后,如加工尺寸有变化时,应及时通知乙方,

否则造成损失由甲方负责。 3、甲方有权绝签收任何不合格的铁件,并不对乙方生产的任何损失承担责任。 4、甲方必须做到自签订合冋后,指定收货人,该工程项目内相应业务不应有第二家类似单位介入。 四、乙方所供材料的规格和价格: 1.角钢: 2.钢丝网: 3.主筋 4. 五、付款方法及结箅方式 1、 六、违约责任 1.乙方质量达不到要求,甲方可拒付工程款,若已形成事实, 应无条件退还已拨款项; 2.甲方不按期支付工程款或逾期验收,从逾期次日起,按照 银行有关延期付款的规定每日向乙方偿付拖欠数额的 1% 违约金; 3.乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,从逾 期次日起计,每日扣除工程总额 1%的违约金。

落地卸料平台搭设施工方案

一、工程概况 1.1 工程名称 ** 1.2参建单位 建设单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 1.3 地理概况 1.4 建筑概况

1.5 卸料平台搭设概况 考虑到*层B楼施工进度的需要,在B1和B3 处地库顶板外脚手外侧区域搭设临时落地式钢管卸料平台,立杆搭设在地库顶板上(结构标高为-1.000),搭设2台落地式卸料平台;立杆间距为1m×1m,步距为1.80m,搭设到3层楼面(结构标高为13.25),搭设高度为14.25m。搭设位置详见附图。本方案计算主要针对搭设高度为14.25m 的卸料平台。 二、编制依据 2.1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)2.2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 三、构造参数及搭设要求 卸料平台采用单立杆式钢管三层搭设。卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,单独搭设。所有杆件均用Ф48×3.0mm,所有卸料平台尺寸均为4m×4m,另外立杆的纵距 B=0.80米,立杆的横距 H=0.80米,立杆采用单立杆。水平杆的步距 h=1.80米,木方格栅间距为200mm。每层卸料平台和主体结构设两个拉接点。平台外侧面设1.5米高防护栏,并涂刷红白相间的油漆标识,满挂密目安全网。平台底面满铺18mm厚的脚手板,铺设绑扎牢固,两端用8 号镀锌钢丝捆紧。平台作业面四周设18cm 高的踢脚板。每层卸料平台的两根外

横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。卸料平台架 上堆积荷载不得超过0.5t,每次起吊重量不得超过0.4t。随吊随清运。 四、平台搭设施工 4.1基础构造 其中两台卸料平台排架立杆基础搭设在地库顶板上,地库顶板下 面排架进行加固,顶板的厚度为250mm,混凝土强度为C40,地库 顶板标高为-1.000(相对标高)。立杆纵横间距@1000,四周设置竖向 剪刀撑,立杆底部放置200×200×18九夹板,保证每根立杆受力且 不悬空。 4.2 杆件布置 4.2.1 落地式钢管卸料平台搭设高度为:14.25米,卸料平台尺 寸为4m×4m,立杆的纵距 B=0.80米,立杆的横距H=0.80米,立杆 采用单立杆,扣件采用双扣件。水平杆的步距 h=1.80米,卸料平台 紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,不得相联。 4.2.2 外脚手架立杆接头和横杆接头的要求: ①立杆必须采用对接方式。 ②卸料平台立杆、大横杆交点处,所有杆件的交接部位必须用扣件连接。 ③立杆的垂直偏差:立杆的垂直偏差不大于h×1/300,即不大于100mm。横杆的水平偏差:横杆的水平偏差不大于1/230×L,且不大于50mm,4.3、架体建筑物的拉结 卸料平台架体与主体的拉结,每层设2个拉结点,拉结点采用钢管

施工升降机卸料平台搭设详细方案样本

施工升降机卸料平台搭设详细方案

升降机卸料平台方案 1、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 5、《建筑施工手册》第4 版, 6、《施工升降机安全规程》(GB 10055-1996) 7、《SC200/200施工升降机使用说明书》 9、施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等 2、工程概况 来安县高新技术创业服务中心装饰装修工程配备2台SC200/200双笼外用施工升降机,并搭设卸料平台。 3、脚手架防护平台 由于施工电梯的电梯笼与结构边的距离,四层为1200mm,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,拟在施工电梯与结构之间搭设脚手架防护及接料平台。

1至6层搭设落地式脚手架,;6层以上钢管脚手架分层计算,荷载全部由相应楼板和梁承担。 脚手架搭设的尺寸为:立杆的纵距为,,;,,具体搭设方法详见附图。落地式脚手架平台及扣件钢管悬挑脚手架平台施工的可行性,详见后附计算书。 脚手架的搭设 全部采用单立杆,立杆的纵距分别为,,,;,。 起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆。采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;各接头中心距主节点≤500mm。 。 ,布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件连接,不得遗漏。 小横杆 贴近立杆布置,用直角扣件扣紧挂于大横杆之下,在任何情况下不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。每一立杆与大横杆相交处都必须设置两根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于150mm。小横杆

卸料平台搭设方案完整版

卸料平台搭设方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

晋建·中环花园高层住宅楼1#、2#楼 卸料钢平台安装方案 一、工程概况 晋建·中环花园1#、2#楼位于胜利西街81号,北中环街以北,20 米规划路以西,太原自来水公司以南,太原喷灌设备厂以东。地下二层,地上二十六层,地下二层为防空地下室,地下一层为设备管道层,一层为商业网点,二层以上为住宅,总建筑面积为35641.14m2,其中1#楼建筑面积为18128.81 m2,2#楼建筑面积为17512.33 m2,建筑总高度为76.40m,地下二层(人防层)层高为3.0m,地下一层(设备管道层)层高为2.2m,一层层高3.3m,二层以上住宅层高均为3.0m,室内外高差0.60m,±相对标高均为。 本工程结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为承台梁+防水板基础,地基基础结构设计等级为乙级,地基处理采用钻孔钢筋混凝土灌注桩(后压浆),桩身混凝土强度等级为C35,桩主筋混凝土保护层厚度为50㎜,工程桩长为24m,桩径为700㎜,墙下布桩。 本工程主体施工期间搭设卸料钢平台作为楼板模板拆除时接送物料的操作平台,卸料钢平台安装在二层以上每层北阳台部位,卸料钢平台共计6个,1#楼、2#楼各三个,周转使用。 二、卸料钢平台制作安装方案 卸料钢平台采用悬挑式钢平台,架体采用16#槽钢焊接而成,卸料钢平台长3.5米,宽2米,三面设Ф48钢管护身栏杆,前后端部各设两个

吊环,吊环采用φ20钢筋与槽钢焊接,圆钢与槽钢接触面全部满焊,与槽钢搭接长度≥200mm。钢平台架体内满铺50厚木脚手板,靠墙处焊出长2.5m的插杆,插杆上设锁杆。使用时,用塔吊将其吊至使用层外墙阳台部位,将插杆插入砼外墙阳台洞口内,外墙内侧插入预埋的?16钢筋地锚内,外露平台架外端的吊环上穿直径为20mm的钢丝绳并扎牢,钢丝绳另一端与上一层主体结构连梁绑扎牢固。卸料钢平台应待主体结构砼强度达到设计强度的100%后方可悬挂。卸料平台制作及安装如下图所示: 卸料钢平台平面图 卸料钢平台侧立面图卸料钢平台安装图 三、卸料钢平台受力计算 1、自重计算 16#槽钢按m计算,脚手板按350N/m2计算,钢管按m 计算,施工活荷载按1500N/m2计算 16#槽钢总长:(+)×2+2×3=18m

施工电梯卸料平台施工方案

内厝中学科技艺术楼 施 工 电 梯 卸 料 平 台 施 工 方 案 厦门市鼓浪屿建筑工程公司

日期:年月日 施工电梯卸料平台施工方案 一、工程概况: 本工程内厝中学科技艺术楼,位于翔安内厝中学内。本工程结构体系为钢筋砼框架结构,科技楼总建筑面积6630.20m2,地上5层,总建筑高度为20.5m,层高度均为4m,,建筑耐火等级为二级,火灾危险类别为丙类;建筑抗震设防类别为乙类,抗震烈度为7度,建筑安全等级为二级;本工程主体结构合理使用年限为50年。使用施工电梯共1台,施工电梯卸料平台为落地双排扣件式钢管脚手架。 二、设计依据及适用范围: 1、福建省建筑施工参考图册:SGTC闽-01-2003《施工电梯、井字架卸料平台及防护门搭设》; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130);

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 5、本工程施工图等。 6、搭设高度及施工荷载规定如下: 本工程卸料平台架体总高度为20米左右,施工总荷载不得大于10KN。 三、技术要求 1、卸料平台采用双排钢管落地脚手架形式; 2、卸料平台基础地面承载力应达到60KN/㎡,架体下应至少浇筑200厚C15基础,当承载不满足时应采用必要措施进行加固; 3、卸料平台对应的每层楼面处必须设置连墙杆,连墙杆预埋插管埋深不得小于250mm; 4、卸料平台卸料层应满铺木脚手板,脚手板应及架体绑扎牢固,且靠近升降机侧应高于靠近建筑物侧20-30mm; 5、卸料平台在架体两侧及正面外侧两立柱之间应按标准设置扶手、中栏杆及挡脚板(高度分别为1200、600、和180); 6、除满足以上要求外,卸料平台架还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 四、搭设材料要求 1、卸料平台架、连墙杆及预埋插管等均应采用φ48×3.5的钢管,并应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》 (GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合标准《碳结构钢》(GB/T700)中的Q-235-A级钢的规定。 2、本卸料平台架应用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合国家规范《落地式钢管脚手架用扣件》(GB15831)的规定。 3、卸料平台的脚手板应符合JGJ130中的材质要求。

施工电梯卸料平台安全专项施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、卸料平台搭设 (2) 4、电梯层门 (6) 5、安全保证措施 (7) 6、计算书 (7) 附件:楼层门大样图 (7) 1、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 4、《施工升降机安全规程》(GB 10055-2007) 5、《SCD200/200施工升降机使用说明书》 6、广西建工集团联合建设有限公司《安全文明施工标准化管理图集》2、工程概况 本工程位于南宁市竹溪大道东南面,总建筑面积19673.35㎡,地下1层地上18+1层,结构类型为框架剪力墙结构。地下室层高4.65 m,为车库及设备用房,建筑面积4296㎡;1层层高4m,为架空层及管理用房,建筑面积768.2㎡;2~18+1层为标准层住宅,层高3m,建筑面积14609.15㎡,建筑总高度65.72m,本工程室内±0.000标高相当于绝对标高81.35m。 本工程现已施工至第10层,配备1台SCD200/200双笼外用施工升降机作垂直运输设施。 施工电梯性能参数表 3、卸料平台搭设 施工电梯的电梯笼与结构边距离1.45m,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,在施工电梯与主体结构之间搭设脚手架防护及接料平台,架子整体搭设高度为56m。1~7层采用落地式双排脚手架,8~13层、14~18层分两次采用悬挑双排脚手架,立杆的纵距分别为 1.80m、横向为0.9m,每层步距分2步,平楼地面第一步为2m第二步为1m。悬挑双排脚手架悬挑梁采用20a号工字钢及钢丝

施工电梯卸料平台

两淮融景苑二期工程 施 工 电 梯 卸 料 平 台 架 搭 设 方 案 福建省第五建筑工程公司 2017年6月25日

一、工程概工程概况 两淮融景苑二期工程位于安徽省宿州市埇桥区西昌北路东侧,汇源大道西侧。本项目包括20#住宅楼、21#住宅楼、24#住宅楼、25#住宅楼、26#住宅楼、商铺幼儿园和二期人防地下室,主要结构为剪力墙结构,基础形式为桩筏基础。其中20#楼地上33 层,局部34 层,地下 1 层,建筑面积约16078.74㎡,建筑高度96.85m;21#楼地上33 层,局部34 层,地下 1 层,建筑面积约16073.45㎡,建筑高度96.85m;24#楼地上33 层,局部34 层,地下1 层,建筑面积约31606.16㎡,建筑高度96.85 m;25#楼地上33 层,局部34 层,地下 1 层,建筑面积约15855.69㎡,建筑高度96.85 m;26#楼地上29 层,局部30 层,地下 1 层,建筑面积约9205.38㎡,建筑高度84.65 m;主要结构为剪力墙结构,3#商铺:建筑面积约4293 平方米,地上 3 层,建筑高度11.55m;S4#商铺:建筑面积约2066.1平方米,地上3 层,建筑高度11.55m;幼儿园:建筑面积约2900.5 平方米。地上3层,建筑高度12.00m;主要结构为框架结构,二期人防地下室部分:总建筑面积约17161 平方米,地下 1 层,建筑高度 3.9m。 施工施工升降机设置于地下室顶板上,地下室顶板强度均可达到要求,但地下室顶板均进行加固,地下室顶板加固别行设计。 二、施工电梯概述 1、本工程计划安装5台施工电梯。 2、施工电梯总安装高度为110m。 3、根据规范要求,平台采用18厚九夹板铺设,九夹板铺设于100×50方木 上方,而100×50方木应设置在纵向水平杆的上方,纵向水平杆应设置在横向水平杆的上方,横向水平杆通过扣件传给立杆。这样, 100×50方木按受均布荷载的筒支梁计算,验算弯曲正应力和挠度;纵向、横向水平杆按受集中荷载作用连续梁(筒支梁)计算,应算弯曲正应力、挠度和扣作抗滑承载力;卸料平台架的整体稳定计算可以简化为立杆单稳定性计算,立杆步距、横距和连墙点的坚向距离对承载力影响较大;为进一步简化计算,忽略扣件偏心传力、施工荷载偏心作用对立杆产生的弯矩。 4、因搭设高度大于50m,根据该工程的实际情况,卸料平台架分二段搭设。 第一段一层至十层,搭设高40m,采用落地式平台架,钢管采用外径48mm壁厚3.2mm钢管;第二段十层以上,搭设高43m,采用悬挑型钢式平台架,悬挑型钢采用16号工字钢,钢丝绳选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa,直径18.5mm。,钢管采用外径48mm壁厚3.2mm钢管。

相关文档