文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置
新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置

1.模拟量速度曲线配置:

F0:加速斜率,F1:减速斜率,F2:S曲线T0,F3:S曲线T1,F4:S曲线T2,F5:S曲线T3。

2. 基本参数配置:

F6:电梯额定速度,F7:电机额定转速,F8:编码器每转脉冲数,F11:总楼层数。

3. 启动和停车时序参数:

F16 开闸延时:从变频器运行信号给出到开始打开报闸的延时时间.

F17 抱闸延时:从开始上抱闸到去除变频器运行方向的延时.

F58 启动曲线延时:从打开抱闸到速度曲线给出的延时时间.

F59 速度到0后经过F59时间上抱闸.

F122 检修去方向延时,检修时断开抱闸接触器到去掉运行方向的延时时间.

4并联群控参数设置:

F23 :并联模式设3互为并联方式.

设2为群控方式.

F181:互为并联电梯编号,设0为主梯,设1为副梯.

5输入类型设置:

F25 X0-X15常开常闭设定

F26 X16-X25常开常闭设定

F27 TX0-TX15常开常闭设定

F28 TX16-TX19常开常闭设定

6服务层站设置:

F29 设置1-16层停靠

F30 设置17-32层停靠

F31 设置33-48层停靠

7一体化驱动控制器规格选择参数:

F32:5.5kw设0; 7.5kw设1;

11kw设2; 15kw设3;

18.5kw设4; 22kw设5;

30kw设6; 37kw设7;

8自动运行设置:

F33 自动运行间隔

F34 自动运行次数

设置完F33和F34后请在轿内登记指令信号来触发自动运行功能.

9抱闸开关检测:

F36 设0 无抱闸开关检测

设1 中国地区标准

设2 香港地区标准

10司机外呼蜂鸣闪烁功能:

F43 设0 无蜂鸣无闪烁

设1 有蜂鸣无闪烁

设2 无蜂鸣有闪烁

设3 有蜂鸣有闪烁

11串行通讯地址:

F44 串行通讯本机地址,小区监控时需设置,以便远程电脑区分主板. 12设置开门:

F50 开门允许1-16层.

F51 开门允许17-32层.

F52 开门允许33-48层.

F53 后门允许1-16层.

F54 后门允许17-32层.

F55 后门允许33-48层.

13 KMC检测模式:

F60 :设0 KMC前置,常通,不检测.

设1 KMC前置,常通,粘连检测.

设2 KMC前置,每次运行后通断,粘连检测.

设3 KMC后置,每次运行后通断,粘连检测.

14打滑保护时间限制:

F62

快车全程运行加10S和45S取小值

范围在20S-45S之间

15楼层显示代码:

F65-F112:对应1-48层楼层显示

16强迫关门开门保持时间:

F117:强迫关门或者开门保持按钮(TX18)按过后的开门保持时间设定值17残疾人开门保持时间:

F118:残疾人开门保持时间设定值

18防捣乱功能:

F120:设0 无此功能

设1 按光幕动作计算(连续3层停靠没有光幕动作)

设2-64 防捣乱指令数(根据轻载开关来检测)

19强迫关门功能:

F121

设0 不开通

设1 开通

20召唤分类功能:

F123

设0 只有前门召唤(地址1-48)

设1 有前门召唤(地址1-48)和后门召唤(地址49-96)

设2 有前门召唤(地址1-48)和残疾人召唤(地址49-96)

设3 有前门召唤(地址1-32),后门召唤(地址33-64)和残疾人召唤(地址65-96) 21前后门控制模式:

F128

设0 前后门分开控制(有前后门操纵箱)

设1 前后门一起控制(只有一个操纵箱)

22提前开门功能:

F129

设0 没有提前开门和开门再平层功能

设1 有提前开门功能

设2 有开门再平层功能

设3 既有提前开门又有开门再平层功能

23开关门力矩保持功能设定:

F130

设0 无开关门力矩保持

设1 有开门力矩保持

设2 有关门力矩保持

设3 有开关门力矩保持

设4 运行中有关门力矩保持

24 NS-SW功能设定:(对应02板输入TX16)

F137

NS-SW功能时设定服务楼层1-16层

F138

NS-SW功能时设定服务楼层17-32层

F139

NS-SW功能时设定服务楼层33-48层

25称重模式:(匹配STEP称重装置)

F164

设0 系统不处理称重

设1 称重信号通过CAN通讯输入主板,超满载信号也通过CAN通讯输入.

设2 称重信号通过CAN通讯输入主板,超满载信号通过轿箱板输入.

26调试不开门模式:

F165

设0 调试时电梯开门

设1 检修时禁止门动作

设2 调试时电梯不开门

设3 检修时禁止门动作和调试时电梯不开门

27速度增益:

F180 对速度给定峰值的增益出厂值1000

28井道中减速开关的级数:

F182

井道中安装有几道强迫减速开关.

该参数设置不当会导致井道学习失败.

29井道学习速度:

F183

模拟量给定时井道自学习速度.

30井道学习:

1.电梯检修开到最底层平层;

2.触发手持操作器中的井道学习菜单;

3.转自动,电梯会以井道学习速度上行,直到最顶层停止;

4.井道学习完成,可以运行快车.

31井道学习不成功的原因:

1.自学习的插板数和总楼层数不一样;

2.平层插板太长或者太短:(平层插板长度+ 平层开关间距)/2 的距离小于100mm或者大于900mm ;

3.平层区太长或太短:(平层插板长度- 平层开关间距)/2 的距离小于10mm 或者大于200mm

32减速开关级数(F182)与实际安装减速开关数不一致;

5.减速开关的距离不符合规定;

33井道数据含义(通过监控界面):

1: 下端站平层基准位置0 mm

2: 2 楼平层离开下端站平层位置(mm)

3: 3 楼平层离开下端站平层位置(mm)

4: 4 楼平层离开下端站平层位置(mm)

64: 64楼平层离开下端站平层位置(mm)

65: 平层插板的长度(以2 楼的插板为基准,mm)

66: 平层感应器间距(mm)

67: 上行1 级减速开关到上端站的距离(mm)

68: 上行2 级减速开关到上端站的距离(mm)

69: 上行3 级减速开关到上端站的距离(mm)

70: 上行4 级减速开关到上端站的距离(mm)

71: 下行1 级减速开关到下端站的距离(mm)

72: 下行2 级减速开关到下端站的距离(mm)

73: 下行3 级减速开关到下端站的距离(mm)

74: 下行4 级减速开关到下端站的距离(mm)

34同步电机自整定:

触发手持操作器中电机自学习菜单,检修上行,从电机负载侧看,电机应该顺时针转,如反,可交换主机V,W相,整定完毕会自动上闸,整定出的角度储存在参数F228中。

35辩识编码器F203:

辨识编码器(正余弦编码器)操作步骤如下:

–设置F203=9后F203自动变成10;

–将检修速度设置成〈0.050M/S〉,检修运行,使编码器旋转1-2圈后停止,辨识完成;

手动将F203=11,F203变成0时,辨识完成。

36速度环参数:

?F204零速比例P0(150)

?F205零速积分I0 (50)

?F206低速比例P1(60)

?F207低速积分I1 (30)

?F208低速比例P2 (60)

?F209低速积分I2 (30)

?F210中速比例P3 (120)

?F211中速积分I3 (25)

?F212高速比例P4(140-160高速和中速比例相差不要超20)

?F213高速积分I4 (5)

?F214 低速切换点F215 高速切换点

37电机类型:

F218 0-异步1-同步

38电机参数:

F219 电机极数

F220 电机额定电压(不要修改,否则速度会提不起来)

F221 电机额定转速

F222 电机额定电流

F223 最大输出转矩

F224 电机转差频率(同步请设0)

F225 载波频率

39编码器参数:

F226 编码器类型

0:增量型,差分,SinCos.

1:CCW增量型UVW编码器

2:CW增量型UVW编码器

F227 编码器规格编码器每转脉冲数

F228 初始相位角同步电机自整定出来的

40调节器模式:

F229

同步:0(2m/s);1(1m/s~1.75m/s);

异步:设为1,控制增强;

★提示:可以设2或3改善电机噪音

41电机反转:

F232

0:方向一致;1:方向相反;

自整定时该参数必须设0

42编码器模式:

F233

万位:0-标准模式,1-修正模式;

千位:电流缓减时间,参数范围1-9,单位:300ms;其余位备用。43电流增益2:

F246 电流增益2,调大可以增加输出转矩

5.5kw 大约在250-300之间

7.5kw-15kw 在150-160之间

22kw,30kw,37kw 减小该值可以抑制电机噪声

确认控制柜TXA+/TXA-之间电阻为60欧姆

确认通讯电压TXA+与TXV-为DC2.6V,TXA-与TXV-为DC2.4V. 检修上行,经过平层时,确认下平层先动作,上平层后动作.

主回路端子的功能说明

单层强慢开关各三个。

2.若梯速超过1.75M/S,要求井道中安装上下对应的上极限开关,上限位开关,上单

层强慢开关各三个外,还要求井道安装上下对应的上下双层强迫慢车开关。

轿厢控制板端口定义

电机整定

慢车试运行

CAN通讯线检查以及04板地址设定重要提示

停车舒适感调整

平层调整不好的原因

新时达STEP系统调试说明

一.新时达电梯调试注意事项所有进行电梯安装、调试必须注意安全,遵守安全 操作规范。 二.电梯运行舒适感相关的因素主要有: 1. 机械因素;(导轨垂直度、表面平整、连接处、导靴松紧,钢丝绳张力均匀等) 2. 运行曲线相关参数设置;(加速度,减速度,S 曲线弯角时间,起动抱闸延时,停车抱闸延时等) 3. 矢量控制相关PI 参数设置。(比例增益,积分时间等)如果机械系统方面存在着问题,主板参数和变频器参数也只能是使舒适感更好一些,而无法根

本改变机械缺陷。 三.舒适感的性能指标 1. 电梯起动舒适感起动是否平稳,有无台阶感、振动等 2. 电梯高速运行中舒适感高速运行是否平稳,有无振动、晃动等 3. 电梯停车舒适感平层停车是否平稳可** 有无制动感、振动等 以上三点舒适感须作重点考虑并调试 四、电梯调试流程概述及要点 1. 线路检查,包括:通电前线路检查,通电后线路检查

2. 曳引机整定旋编安装,参数设置,曳引机自整定 3. 慢车运行安全回路,门锁回路,上、下限位,上、下强慢 4. 井道学习井道各开关,平层感应器,井道学习,井道学习数据保存 5. 快车运行单层、双层、多层、顶层、底层运行,冲顶沉底试验 6. 舒适感调试机械调整,运行曲线设定,速度环PI 值,(电流环PI 值) 7. 功能检查按合同要求逐一测试各项标准功能和特殊功能, 8. 平层调整平层精度测量记录,平层感应器插板调整,相应平层参数调整 五.标准参数 在实践中,我们总结出了一套标准参数,这就是下面我们所说的推荐参数,效果比较理想。

模拟量速度给定舒适感的调试 一.SM-01主板相关参数的调整 电梯准备运行,先打开抱闸,经F16(打开抱闸机械延时时间)后,开始按S 曲线运行:起动起动过渡时间T0 匀加速F0 加速末过渡时间T1 匀速运行初减速过渡时间T2 匀减速F1 平层信号检测减速停车过渡时间T3消号停车,经F17(释放抱闸机械延时时间)后,抱闸、开门。 参数号参数名称推荐值及范围参数范围 F16 抱闸延时1 10 (5?12)电梯起动时,先打开抱闸,经过此延时后才给出速度。一般不调,起动时有明显延时即可。如果带闸起动,则调大此延时;如果起动有倒溜,可适当调小。 F17 抱闸延时2 5

新时达AS380一体机故障代码表

AS380故障代码及分析表 代码内容故障原因分析 02 运行中门锁脱开(急停)运行中安全回路在但门锁不在 03 电梯上行限位断 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层 上行中上限位断开 04 电梯下行限位断 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 下行中下限位断开 05 门锁打不开故障开门信号输出连续15 秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3次报故障 厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入地有效) 06 门锁闭合不上故障关门信号输出连续15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8次报故障 08 CANBUS通讯故障通讯受到干扰 终端电阻未短接 通讯中断 连续4秒与轿厢板SM-02通讯不上,报故障 10 上减速开关1错位自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm 停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动作 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 11 下减速开关1错位自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm

中电55寸LED电视一体机控标参数

55寸LED电视一体机控标参数 中电L55 A、显示器参数 1.55寸LED电视一体机(含电子白板,原厂一体成型非外挂框); 2.显示尺寸:≥55英寸; 3.显示技术: LED背光源; 4.显示比例:16:9 ; 5.可视角度:≥178° 6.最佳分辨率:1920×1080 RGB; 7.亮度:≥450nits; 8.对比度:6000:1; 9.视频制式: PAL/NTSC; 10.★输入端口:TV 1路;★VGA带音频 3路(可同时接驳计算机、视频展台、携带的笔 记本电脑等); CVBS 2路; S-VIDEO 1路; YPbPr/YcbCr 1路; HDMI 2路; USB2路(支持USB无电脑播放图片及音视频文件,支持文件格式:JPG,BMP,MPEG1、2、3、4,RMVB,MP3等);RS232 1路; 11.输出端口:VGA 1路;CVBS 1路;耳机 1路; 12.通讯端口:USB 1路; 13.内置音箱2×15W扬声器; 14.电源:AC90-264V 50/60 Hz; 15.整机功耗≤150 W,待机功耗≤1 W; 16.显示屏寿命不低于50000小时 17.书写屏采用4mm厚防爆全钢化玻璃屏,防划防撞; 18.开机画面可用户自定义,具备童锁功能; 19.★通道模式自动记忆功能; 20.RS232远程通信连接数据终端,为远程控制带来了极大的便利。支持红外线遥控,支持 电视信号接收功能;

21.★外观结构:全金属外框结构,表面无尖锐或突起,美观安全;后壳为百叶窗设计,有 效防尘及通风散热,延长机器使用寿命; B、触摸屏参数 1.采用非接触式红外(两点或单点)触控技术 2.安装方式:内置一体式,非外挂框; 3.书写方式:手指或笔触摸 4.连续响应时间≤5毫秒 5.触摸有效识别≥5毫米 6.定位精度:±0.5mm 7.全屏坐标定位非线性误差:≤1% 8.红外触摸屏系统通讯端口:USB或RS232 9.支持Windows XP、Windows VISTA、Win7 10.触摸次数:同一位置6000万次以上 C、电子白板交互软件 1.★专业电子白板教学软件,可同时用两支笔在屏幕上书写,且互不干扰影响; 2.具有多种白板书写模式选择,可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案; 3.具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能,输入时能够控制笔 划粗细和颜色,输入内容能任意放大、缩小及移动; 4.可全屏书写和标注,书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等,并可实现任 意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除;实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小,旋转、组合等;取代鼠标、屏幕书写标注; 5.具有强大的教学辅助工具,比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视 频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,支持板中板功能; 6.强大的几何图形工具:可绘制各种线体(直线、虚线等),并可插入圆形、矩形、椭圆 形、三角形、多边形、立体图形等实用图形;可按规定半径的画圆,弧线和扇形,按定义设计饼状和柱状分析图,插入曲线图、随机定义函数图等;智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形;

新时达主板电梯现场调试指导性文件(SM-01-F板)

F板调试指导性文件 一.概述: SM-01-F 主板是目前新时达电气公司应用最为广泛的增强性主板,它具有两种编码器反馈口,具有模拟量速度给定和多段速速度给定,适用各种变频器;主板配备了液晶操作器,支持手持编程器,以及专用电脑软件包进行调试;模拟量速度给定可以实现直接停靠功能;全串行CAN总线通讯,能实现2台电梯的并联以及3台以上电梯的群控。 二.F参数: F0 加速斜率50 F1 减速斜率50 F2 S曲线T0 130 F3 S曲线T1 110 F4 S曲线T2 110 F5 S曲线T3 130 F6 电梯额定速度160 F7 电梯额定转速1440 F8 编码器脉冲数600 F9 基站 1 F10 楼层偏置0 F11 预设总层数24 F12 检修速度25 F13 返平层速度 6 F14 关门延时1 40 F15 关门延时2 25 F16 抱闸延时1 10 F17 抱闸延时2 5模拟量20数字量 F18 消防基站 1 F19 锁梯基站 1 F20 返基时间0 F21 平层感应器延时补偿73 F22 并联基站 1 F23 并联模式0 F24 驱动模式1模拟量0数字量4配KEB的数字量 F25 输入类型1 X0-X15 481 F26 输入类型2 X16-X31 0 F27 输入类型3 TX0-TX15 7 F28 输入类型4 TX16-TX31 0 F29 停靠层站1 1-16 65535 F30 停靠层站2 17-32 65535 F31 停靠层站3 33-48 65535

F32 停靠层站4 49-64 65535 F33 主停层站0 F34 称重设置0 F35 消防模式0:消防梯模式1:火灾返回 F36 抱闸开关检测0无检测 F37 备用 F38 备用 F39 备用 F40 备用 F41 备用 F42 0抱闸释放立刻开门不是0等CY释放才开门(半串行经济板) F43 备用 F44 串行通讯本机地址255 F45 单层减速距160 F46 双层减速距320 F47 多层减速距320 F48 地下层站0 F49 返基有效0无效1肩效 F50 前开门允许 1 65535 F51 前开门允许 2 65535 F52 前开门允许 3 65535 F53 后开门允许 1 0 F54 后开门允许 2 0 F55 后开门允许 3 0 F56 上平层调整50 F57 下平层调整50 F58 提前开口1肩效0无效 F59 设置专用码0 无专用码 F61 王春祥程序1跑一层到满速2跑两层到满速3跑三层到满速4跑四层到满速蔡是程序0 有升1」输出 1 尢升1」输出 F62 曳引保护时间 F64 检修时的开关1'T 1检修有开关门0无开关门 三.故障代码: 02 : 运行中门锁脱开(急停) 03 : 错位(超过45CM ),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层 04 : 错位(超过45CM ),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层 05 : 电梯到站无法开门

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置 1.模拟量速度曲线配置: F0:加速斜率,F1:减速斜率,F2:S曲线T0,F3:S曲线T1,F4:S曲线T2,F5:S曲线T3。 2、基本参数配置: F6:电梯额定速度,F7:电机额定转速,F8:编码器每转脉冲数,F11:总楼层数。 3、启动与停车时序参数: F16 开闸延时:从变频器运行信号给出到开始打开报闸的延时时间、 F17 抱闸延时:从开始上抱闸到去除变频器运行方向的延时、 F58 启动曲线延时:从打开抱闸到速度曲线给出的延时时间、 F59 速度到0后经过F59时间上抱闸、 F122 检修去方向延时,检修时断开抱闸接触器到去掉运行方向的延时时间、 4并联群控参数设置: F23 :并联模式设3互为并联方式、 设2为群控方式、 F181:互为并联电梯编号,设0为主梯,设1为副梯、 5输入类型设置: F25 X0-X15常开常闭设定 F26 X16-X25常开常闭设定 F27 TX0-TX15常开常闭设定 F28 TX16-TX19常开常闭设定 6服务层站设置: F29 设置1-16层停靠

F30 设置17-32层停靠 F31 设置33-48层停靠 7一体化驱动控制器规格选择参数: F32: 5、5kw设0; 7、5kw设1; 11kw设2; 15kw设3; 18、5kw设4; 22kw设5; 30kw设6; 37kw设7; 8自动运行设置: F33 自动运行间隔 F34 自动运行次数 设置完F33与F34后请在轿内登记指令信号来触发自动运行功能、9抱闸开关检测: F36 设0 无抱闸开关检测 设1 中国地区标准 设2 香港地区标准 10司机外呼蜂鸣闪烁功能: F43 设0 无蜂鸣无闪烁 设1 有蜂鸣无闪烁 设2 无蜂鸣有闪烁 设3 有蜂鸣有闪烁 11串行通讯地址: F44 串行通讯本机地址,小区监控时需设置,以便远程电脑区分主板、

新时达调试指导说明

调试指导说明 通电前检查 控制系统电气安装完毕后,必须对电气部分进行检查: 1. 应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。 2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞。 3. 请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确。避免上电后烧毁变频器。 4. 检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可靠安全接地,确保人身安全。 ▲注意:柜壳体与电动机壳体要一点接地。 通电后检查 1. 合上总电源开关。若相序继电器KAP 上绿灯亮,则表示相位正确。若绿灯不亮,关闭总电源,调换任 意两相相位然后重新上电。 2. 检查控制柜中隔离变压器TCO 各端子电压,是否在其标称范围内。 3. 在上述步骤正确的前提下,进行如下步骤: 1)合上熔丝FUn(n=1,2,3······); 2)合上开关电源控制开关;开关电源TPB 得电,同时主板得电工作。 开关电源各端子电压如下: 表4-1 开关电源各端子电压 端子L~N 24V~COM 电压220±7%VAC 24.0±0.3VDC 3)将控制柜急停开关复位,安全回路接通,主板输入点对应LED 灯亮。 4)检查如下回路: ◆检查门锁回路是否正常; ◆检查门区信号、上下限位信号是否正常; ◆手持编程器上电梯工作状态此时应显示“检修”; 如有不正常请做相应检查并改正。 系统参数设定 1.变频器参数(电机参数自学习) 根据现场实际情况正确设定系统参数,具体参数的定义和设置方法请参考正确设定系统参数,具体参 数的定义及设置方法请参考第三章和附录B。 1)在进行慢车调试之前,必须正确设定所配置变频器的参数; 2)不同型号的变频器的具体参数的设置可以参看附录或变频器说明书; 3)基本电机参数的设定可以通过铭牌输入。电机参数自学习参看所使用的变频器使用说 明书。 电机参数自学习的步骤: 关掉电梯电源,按下控制柜上的急停开关,将控制柜中自动运行/检修开关拨至检修位置; 确认主机抱闸线已正确接在控制柜ZQ1、ZQ2 端子上; 吊起轿厢,移去主机曳引轮上的钢丝绳,并加以保护,以防磨损; 确认主机曳引轮及其他运转部件在运行时无阻碍;

新时达一体机参数设置

新时达一体机参数设置 1.模拟量速度曲线配置: F0:加速斜率,F1:减速斜率,F2:S曲线T0,F3:S曲线T1,F4:S曲线T2,F5:S曲线T3。 2. 基本参数配置: F6:电梯额定速度,F7:电机额定转速,F8:编码器每转脉冲数,F11:总楼层数。 3. 启动和停车时序参数: F16 开闸延时:从变频器运行信号给出到开始打开报闸的延时时间. F17 抱闸延时:从开始上抱闸到去除变频器运行方向的延时. F58 启动曲线延时:从打开抱闸到速度曲线给出的延时时间. F59 速度到0后经过F59时间上抱闸. F122 检修去方向延时,检修时断开抱闸接触器到去掉运行方向的延时时间. 4并联群控参数设置: F23 :并联模式设3互为并联方式. 设2为群控方式. F181:互为并联电梯编号,设0为主梯,设1为副梯. 5输入类型设置: F25 X0-X15常开常闭设定 F26 X16-X25常开常闭设定 F27 TX0-TX15常开常闭设定 F28 TX16-TX19常开常闭设定 6服务层站设置: F29 设置1-16层停靠 F30 设置17-32层停靠 F31 设置33-48层停靠 7一体化驱动控制器规格选择参数: F32:设0; 设1; 11kw设2; 15kw设3; 设4; 22kw设5; 30kw设6; 37kw设7; 8自动运行设置: F33 自动运行间隔 F34 自动运行次数 设置完F33和F34后请在轿内登记指令信号来触发自动运行功能. 9抱闸开关检测:

F36 设0 无抱闸开关检测 设1 中国地区标准 设2 香港地区标准 10司机外呼蜂鸣闪烁功能: F43 设0 无蜂鸣无闪烁 设1 有蜂鸣无闪烁 设2 无蜂鸣有闪烁 设3 有蜂鸣有闪烁 11串行通讯地址: F44 串行通讯本机地址,小区监控时需设置,以便远程电脑区分主板. 12设置开门: F50 开门允许1-16层. F51 开门允许17-32层. F52 开门允许33-48层. F53 后门允许1-16层. F54 后门允许17-32层. F55 后门允许33-48层. 13 KMC检测模式: F60 :设0 KMC前置,常通,不检测. 设1 KMC前置,常通,粘连检测. 设2 KMC前置,每次运行后通断,粘连检测. 设3 KMC后置,每次运行后通断,粘连检测. 14打滑保护时间限制: F62 快车全程运行加10S和45S取小值 范围在20S-45S之间 15楼层显示代码: F65-F112:对应1-48层楼层显示 16强迫关门开门保持时间: F117:强迫关门或者开门保持按钮(TX18)按过后的开门保持时间设定值17残疾人开门保持时间: F118:残疾人开门保持时间设定值 18防捣乱功能: F120:设0 无此功能 设1 按光幕动作计算(连续3层停靠没有光幕动作)

规格型号技术参数

规格型号、技术参数 序号内容规格及技术参数 数 量 1 交互式一 体机(内 置OPS电 脑) 一、显示部分: 1.屏体类型:LED背光★ 2.显示尺寸: 80英寸,显示比例:16:9。★ 3.物理分辨率: 1920*1080 ★ 4.屏体为A级屏:提供LED液晶屏A级屏或以上规格屏的证明(附上近二年来生产厂家出具的有效证明或进口屏海关相关证明,投标文 件中提供复印件)★ 二、外观结构: 1.屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键。 2.内置前朝向≥2*15W扬声器,保证扩声音质。具有音频插口可接外部音箱★ 3.提供前置输入接口:≥HDMI*1,≥USB多媒体*1,≥电脑USB3.0*1,≥电脑USB2.0*1。★ 4.前面板不少于9个功能物理按键,为避免误操作,独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 5.采用红外十点触控技术。★ 6.具备智能温控系统,投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 7.信号源窗口可实现3个以上画面内容,同时预览功能,直接点击预览窗口即切换至此信号源。 8.可对任意信号源画面进行十点批注。★ 13

9.不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放,手势翻页、批注。 10.可实现单点书写,多点擦除,可根据手指间距调整擦除范围,同时具备截屏保存。 11.平板产品具备智能护眼组合功能,可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 12.具备文件管理器功能,可实现文件分类,预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。 13.可触摸屏幕菜单:在任意信号通道下,通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功 能。 14.安卓配置:Android5.0以上版本。 15.为了保证交互平板产品后续可扩展性,交互平板需具有80针可插拔式电脑接口,拒绝厂商专有接口。 16.智能中控:按键配有中文标识,信号源自动调整,内置电脑通道切换快捷键,HDMI通道循环切换键,AV通道切换快捷键,信号源菜单 键,安卓下启动安卓白板软件,PC下状态启动备授课软件,屏幕分辨率切换,画面尺寸设置,可设置16:9,4:3,点对点画面,屏幕截屏功能。 三、软件部分: 交互软件基础功能 1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识,可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、书写:软件提供不少于10支书写笔,(包括:手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等);可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具(提供手势说明,便于用户快速掌握);手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等,满足不同教师的书写需要。 3、提供多种擦除方式,包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除,可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材,不需反复擦除动作。 4、页面设置:可一键设置页面背景,切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具 1、学科工具:每种工具下方标注中文提示,便于教师快速掌握工具应用,可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、

新时达F5021主板调试技巧

新时达F5021主板调试技巧 一: 解读井道数据(监视状态)的含义: 单位mm 1: 下端站平层基准位置 0 mm 2: 2 楼平层离开下端站平层位置(mm) 3: 3 楼平层离开下端站平层位置(mm) 4: 4 楼平层离开下端站平层位置(mm) 64: 64楼平层离开下端站平层位置(mm) 65: 平层插板的长度(以 2 楼的插板为基准,mm) 66: 平层感应器间距(mm) 67: 上行 1 级减速开关到上端站的距离(mm) 68: 上行 2 级减速开关到上端站的距离(mm) 69: 上行 3 级减速开关到上端站的距离(mm) 70: 上行 4 级减速开关到上端站的距离(mm) 71: 下行 1 级减速开关到下端站的距离(mm) 72: 下行 2 级减速开关到下端站的距离(mm) 73: 下行 3 级减速开关到下端站的距离(mm) 74: 下行 4 级减速开关到下端站的距离(mm) 作用 1、检查参数F182(减速开关级数) 以及输入类型设置是否正确 2、自学习后检查减速开关的距离是否符合规定 3、自学习两遍检查两次自学习的楼层数据是否一致(最大误差 <= 3mm),以排除编码器干扰 二: 平层调不好的原因 有一些现场反映平层调不好,经过总结有如下问题,请按顺序检查 1: 以下参数设置不合理会导致平层调不好 检查 F21(平层感应器延迟调整),出厂值 6 mm. 1.75m/s 以下电梯使用光电平层感应器时都可以设置为 6mm 高速电梯(3.0m/s 或以上)使用光电平层感应器时都可以设置为 10 mm 高速电梯(5.0m/s 或以上)使用光电平层感应器时都可以设置为 16 mm F56 上行平层调整,出厂值 50 mm F57 下行平层调整,出厂值 50 mm 平层微调:把每一层平层平层微调都设置为出厂值 20 mm 2: 编码器干扰 1) 编码器屏蔽线没有接地,或者信号线和动力线不分开,受到动力线的干扰。这个问题在同步电机现场更为严重。 Sincos 编码器或旋转变压器是小模拟量信号,比较容易受干扰。表现为随机无规律的

55寸KM系列触控一体机功能参数

55寸KM系列一体机功能参数(升皇) 硬件技术参数: 1.55寸液晶一体机(LED背光、LCD液晶屏); 2.红外触控技术:真多点触控,6点以上; 3.内置一体成型:除电源线外,外部无任何连接线,不接受任何形式的外挂触摸屏; 4.材质:前框采用铝合金材质,四角采用圆弧设计全铝合金材质、防止学生意外碰撞受伤 (不接受塑胶和钣金材质);后壳为全金属材质,防火防毒坚固耐用,不接受塑料材质; 5.显示技术:LED背光源; 6.显示尺寸:≥55英寸; 7.整机厚度: ≤10.8 CM; 8.显示比例:16:9 ; 9.可视角度:≥178°; 10.最佳分辨率:1920×1080; 11.亮度:500 cd/m2; 12.对比度:6000:1; 13.视频制式:PAL/SECAM/NTSC; 14.★输入接口:★HDMI接口×5(外置HDMI×4、其中HDMI前置×1,内置HDMI×1 );★ VGA×3;★音频×3;★USB×8(其中TV USB前置×1、TV USB后置×1、PC USB前置×1、触控USB前置×1、触控USB后置×4);S-VIDEO×1;RS232×1;TV×1;YPbPr×2,AV(VIDEO+R+L) ×2; 15.输出端口:VGA加音频输出×1, AV带音频输出×1, SPDIF数字音频输出×1,耳机输 出×1 16.内置2×15W扬声器; 17.电源:AC90-264V,50/60 Hz; 18.整机功耗≤150W,待机功耗≤0.5 W; 19.书写面材质:4mm全钢化高防爆防玻璃,防划防撞; ★20.视频录播:机器自带内置高清摄像头(非外挂式摄像头),可实现实时录播功能,录制精彩教学视频,也可作为监控使用。 结构要求: 1、★前置全铝安全门锁:前置全铝安全门,金属材质,坚固耐用。带安全锁,便于设备安 全管理,防止损坏前置接口及按键。须为左右推拉式设计,不接受翻盖式设计,防止被组合式黑板边框阻挡,安全门不可完全打开,造成U盘等外接设备插拔受阻。 2、前置接口及控制按键:前置扩展HDMI×1、触摸USB×1,PC USB×1,TV USB等I/O接 口×1,电脑控制开关;电视控制按键;便于操控及外接设备使用。 3、★物理快捷键功能:屏幕下方具有16组电子白板常用功能对应的物理快捷键图标,便 于电子白板软件快捷使用。 4、前置扬声器:扬声器朝前,原音无阻挡,音质效果好,避免嵌入黑板之后影响声音传播, 完全满足教室视听效果。

新时达现场调试指导性文件(iAStar-S3电梯专用变频器)

新时达现场调试指导性文件(iAStar-S3 电梯专用变频器)编制 编制日期2009 年 4 月现场调试指导性文件 STEP ?(iAStar-S3 电梯专用变频器)页码 标准编号STEP iAStar-S3 电梯专用变频器调试指导性文件iAStar 电梯专用变频器配有以下PG 卡(AS.T002 配推挽或者集开编码器;AS.T007 配SINCOS编码器;AS.T010 配带UVW相编码器) 高级菜单 A 参数 A01 软件版本号99.99 参数初始化;99.98 清除故障代码; 88.88 不检测变频器风扇;88.89 检测变频器风扇 例版本号445.01 从左到右第一位: 电压等级4=400V 2=200V 第二位: 硬件号 第三位: 功率等级 0=2.2 1=3.7 2=5.5 3=7.5 4=11 5=15 6=18.5 7=22 8=30 9=37 第四,五位软件版本 A02 选择语言0 英语1 汉语 A03 同步电机整定4 相位整定0 正常运行状态 同步电机自整定步骤:1 。轿箱内加半载 2(将参数C02=0,C13=1。 3(将参数A03=4

4(检修运行,抱闸会打开,电机中注入电流,微微转动。 5(整定完成后,变频器运行信号会自动撤消,抱闸会合上,此时观察到A03还 是 4,切换到其它参数后再切换回来,A03变3,说明整定完成,将A03=0后可 以正常运行。 6(整定好的参数记录在E11中,建议整定5 次以上,角度相差10 度之内说 明整 定没有问题。 注意:A03=4: 电机自整定 自整定时自动辨识编码器的幅值和中心偏移量。B14、B15对应编码器A、B 相的中心值,标准值为33000 左右。 进入自整定时,B14、B15为标准值,整定完成后显示测量值。测量值与标准 值的偏差在1000 以内可认为合格; 自整定结束,如整定成功,A03=3; 手动将A03=0; 如采用这组修正值,需将A03=7; 采用标准值,需将A03=8; A03=7 采用编码器修正值 设置A03=7后A03 自动归0。要采用编码器修正值必须将B09=0; A03=8 恢复标准值控制 Shanghai STEP Electric Co., Ltd. 编制

新时达一体机参数设置之欧阳家百创编

新时达一体机参数设置 欧阳家百(2021.03.07) 1.模拟量速度曲线配置: F0:加速斜率,F1:减速斜率,F2:S曲线T0,F3:S曲线T1,F4:S曲线T2,F5:S曲线T3。 2. 基本参数配置: F6:电梯额定速度,F7:电机额定转速,F8:编码器每转脉冲数,F11:总楼层数。 3. 启动和停车时序参数: F16 开闸延时:从变频器运行信号给出到开始打开报闸的延时时间. F17 抱闸延时:从开始上抱闸到去除变频器运行方向的延时. F58 启动曲线延时:从打开抱闸到速度曲线给出的延时时间. F59 速度到0后经过F59时间上抱闸. F122 检修去方向延时,检修时断开抱闸接触器到去掉运行方向的延时时间. 4并联群控参数设置: F23 :并联模式设3互为并联方式. 设2为群控方式. F181:互为并联电梯编号,设0为主梯,设1为副梯. 5输入类型设置: F25 X0-X15常开常闭设定 F26 X16-X25常开常闭设定

F27 TX0-TX15常开常闭设定 F28 TX16-TX19常开常闭设定 6服务层站设置: F29 设置1-16层停靠 F30 设置17-32层停靠 F31 设置33-48层停靠 7一体化驱动控制器规格选择参数: F32: 5.5kw设0; 7.5kw设1; 11kw设2; 15kw设3; 18.5kw设4; 22kw设5; 30kw设6; 37kw设7; 8自动运行设置: F33 自动运行间隔 F34 自动运行次数 设置完F33和F34后请在轿内登记指令信号来触发自动运行功能. 9抱闸开关检测: F36 设0 无抱闸开关检测 设1 中国地区标准 设2 香港地区标准 10司机外呼蜂鸣闪烁功能: F43 设0 无蜂鸣无闪烁 设1 有蜂鸣无闪烁 设2 无蜂鸣有闪烁

液晶触摸一体机技术参数

液晶触摸一体机技术参数 一、技术参数 (一)基本配置 1.显示屏:70英寸(不接受小于70寸的),原装进口液晶LED(A规屏),显示比例(16:9),分辨率 ≥1920×1080,可视角度≥178°; 2.防眩光处理:采用AG钢化玻璃(防眩光),减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%。 3.触摸技术:采用红外十点触控技术,支持10笔同时书写。 4.智能光控功能:整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 5.边写边擦功能,支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能。 6.输入接口:HDMI输入*4,USB TOUCH *2,TV USB输入*1个,VGA输入*1, PC AUDIO*1,YPbPr*1,AV 输入*2,ANT(RF)*1 TV USB输入*4(含一路,一路USB3.0)、RJ45接口*1,SD卡插口*1,RS232接口*1,麦克风输入*1。 7.输出接口:Spdif/光纤输出*1、AV输出*1,声音输出端口*1。 8.内置WIFI模块:一体机内置WIFI模块。 9.前置按键:前面板不少于8个功能物理按键,其中包括安卓系统切换按键,可方便快速进行安卓和 windows两种系统的切换,包括一键开关机键,方便快速开启和关掉一体机,为便于用户操作,防止按错,系统切换键下标注安卓图标,一键开关机键以红颜色进行区分。 10.屏幕校准定位: 支持4点、5点、9点、16点等多种方式。 11.有效区域内触摸:在触摸有效区域内,触摸笔在任何位置时,都能检测到触摸笔的信号。 12.抗静电功能:设备具备抗静电干扰功能,确保外联设备间的信号稳定及设备安全。 13.防撞击功能:用1000G以上的钢球在1米高度进行自由落体撞击试验,防护玻璃表面无损伤破裂。 14.防扭曲功能:即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度,仍然可以多点触控,触摸屏抗扭曲, 在部分元器件和机身分离的情况下仍可正常多点触控。 15.防辐射:电离辐射≤36PA/kg(0.5mR/h);激光辐射,限值符合GB7247标准要求。 16.抗电磁干扰:静电放电抗扰度试验,接触放电施加±4KV电压,空气放电±8KV电压,判据B;电快速 瞬变脉冲群抗扰度试验,施加±2KV电压,判据B;电压暂降与暂时中断,暂降为参考电压的70%UT、40%UT、0%UT,判据C;射频场感应传导骚扰抗扰度,施加3V试验电平,判据A;射频电磁场辐射抗扰度试验,施加3V/m试验场强,判据A。 17.★物理快捷健:提供双边物理16个快捷键(丝网印刷,不易脱落);支持快捷键定位,并且点击任 意快捷键,即可调出白板软件;使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。(提供权威检验报告) 18.屏幕安全防护:屏表面采用防眩光钢化玻璃,有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦,书写流畅无灼烧 感。 19.材质结构:采用高强度铝合金结构边框(不接受塑料边框),表面为烤漆,抗冲击,抗腐蚀、便于散 热,边角位无锐角设计确保教学安全。 20.支持同时在页面中进行书写和擦除(写和擦是同时进行的),方便多个学生进行不同的操作。 21.实现在安卓系统下达到6笔同时书写、批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件 等功能。 22.支持在安卓状态下,使用屏体两边的物理快捷键,进行快速调用不同颜色的笔和板擦等功能。 23.无PC状态下,支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能,并通过触摸实现激活功能。 24.安卓下的移动中控功能:可通过拖动、点开和隐藏屏体上的小灰色的圆圈,实现方便快捷地进行文 件分类、锁屏、隐藏、主页、锁应用等操作。 25.U盘精灵:可快速把U盘文件进行分类,可以按图片、视频等进行分类。 26.无线传屏功能:在同一局域网下,可实现手机、PAD等移动设备和液晶触摸一体机的互动连接,并

新时达STEP系统调试说明书

一.新时达电梯调试注意事项 所有进行电梯安装、调试必须注意安全,遵守安全操作规范。 二.电梯运行舒适感相关的因素主要有: 1. 机械因素;(导轨垂直度、表面平整、连接处、导靴松紧,钢丝绳张力均匀等) 2. 运行曲线相关参数设置;(加速度,减速度,S曲线弯角时间,起动抱闸延时,停车抱闸延时等) 3. 矢量控制相关PI参数设置。(比例增益,积分时间等) 如果机械系统方面存在着问题,主板参数和变频器参数也只能是使舒适感更好一些,而无法根本改变机械缺陷。 三.舒适感的性能指标 1. 电梯起动舒适感起动是否平稳,有无台阶感、振动等; 2. 电梯高速运行中舒适感高速运行是否平稳,有无振动、晃动

等; 3. 电梯停车舒适感平层停车是否平稳可**有无制动感、振动等; 以上三点舒适感须作重点考虑并调试。 四、电梯调试流程概述及要点 1. 线路检查,包括:通电前线路检查,通电后线路检查 2. 曳引机整定旋编安装,参数设置,曳引机自整定 3. 慢车运行安全回路,门锁回路,上、下限位,上、下强慢 4. 井道学习井道各开关,平层感应器,井道学习,井道学习数据保存 5. 快车运行单层、双层、多层、顶层、底层运行,冲顶沉底试验 6. 舒适感调试机械调整,运行曲线设定,速度环PI值,(电流环PI值)

7. 功能检查按合同要求逐一测试各项标准功能和特殊功能, 8. 平层调整平层精度测量记录,平层感应器插板调整,相应平层参数调整 五.标准参数 在实践中,我们总结出了一套标准参数,这就是下面我们所说的推荐参数,效果比较理想。 模拟量速度给定舒适感的调试 一. SM-01主板相关参数的调整 电梯准备运行,先打开抱闸,经F16(打开抱闸机械延时时间)后,开始按S曲线运行:起动起动过渡时间T0 匀加速F0 加速末过渡时间T1 匀速运行初减速过渡时间T2 匀减速F1 平层信号检测减速停车过渡时间T3 消号停车,经F17(释放抱闸机械延时时间)后,抱闸、开门。 参数号参数名称推荐值及范围参数范围

新时达调试文件

F板调试指导性文件 一。概述: SM-01-F主板是目前新时达电气公司应用最为广泛的增强性主板,它具有两种编码器反馈口,具有模拟量速度给定和多段速速度给定,适用各种变频器;主板 配备了液晶操作器,支持手持编程器,以及专用电脑软件包进行调试;模拟量速度 给定可以实现直接停靠功能;全串行CAN总线通讯,能实现2台电梯的并联以及 3台以上电梯的群控。 二.F参数: F0 加速斜率50 F1 减速斜率50 F2 S曲线T0 130 F3 S曲线T1 110 F4 S曲线T2 110 F5 S曲线T3 130 F6 电梯额定速度160 F7 电梯额定转速1440 F8 编码器脉冲数600 F9 基站1 F10 楼层偏置0 F11 预设总层数24 F12 检修速度25 F13 返平层速度6 F14 关门延时1 40 F15 关门延时2 25 F16 抱闸延时1 10 F17 抱闸延时2 5 模拟量20 数字量 F18 消防基站1 F19 锁梯基站1 F20 返基时间0 F21 平层感应器延时补偿73 F22 并联基站1 F23 并联模式0 F24 驱动模式1 模拟量0 数字量4 配KEB的数字量 F25 输入类型1 X0-X15 481 F26 输入类型2 X16-X31 0 F27 输入类型3 TX0-TX15 7 F28 输入类型4 TX16-TX31 0 F29 停靠层站1 1-16 65535

F30 停靠层站2 17-32 65535 F31 停靠层站3 33-48 65535 F32 停靠层站4 49-64 65535 F33 主停层站0 F34 称重设置0 F35 消防模式0:消防梯模式1:火灾返回 F36 抱闸开关检测0 无检测 F37 备用 F38 备用 F39 备用 F40 备用 F41 备用 F42 0 抱闸释放立刻开门不是0 等CY释放才开门(半串行经济板) F43 备用 F44 串行通讯本机地址255 F45 单层减速距160 F46 双层减速距320 F47 多层减速距320 F48 地下层站0 F49 返基有效0 无效1 有效 F50 前开门允许1 65535 F51 前开门允许2 65535 F52 前开门允许3 65535 F53 后开门允许1 0 F54 后开门允许2 0 F55 后开门允许3 0 F56 上平层调整50 F57 下平层调整50 F58 提前开门1有效0无效 F59 设置专用码0 无专用码 F61 王春祥程序1 跑一层到满速2 跑两层到满速3 跑三层到满速4 跑四层到满速 蔡亮程序0 有开门输出 1 无开门输出 F62 曳引保护时间 F64 检修时的开关门1检修有开关门0无开关门 三.故障代码: 02:运行中门锁脱开(急停) 03:错位(超过45CM),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层

新时达AS350一体机便捷调试

新时达AS350快捷调试 便捷调试方法: 主板里有很多参数,一般的电梯很少使用得到;下面以举例说一下调试的方法:电梯基本配置: a. 电梯层站是:3 层/3 站 b. 电梯速度: 0.4m/s; c. 主机额定转速: 59,10HZ,8.9A,20 级; d. 编码器海德汉 1387: 2048; 慢车调试: 1. 电梯机械安装到位,安全,门锁接通,动作正常 2. 控制柜到主机 U V W,抱闸接线正常; 3. 编码器到 PG 卡的连接线必须牢靠,准确无误; 4. 主板上对应的 STATE 快速闪动 SAFETY 安全 X20 DL 门锁 X21 HDLX22 必须点亮;

5. 主板基本参数设置:F6=0.4 (电梯额定速度) F201=3 (有速度传感器矢量控制) F204=8.9 (电机额定电流) F211=2048(编码器脉冲数) F11=3(电梯总插板数) F36=0(抱闸开关检测) F153=1(厅门锁类型检测) F156=0(门锁回路检测) F25=主板输入(X0-15) F26=主板输入(X16-32) F27=轿内输入(GX0-15) F28=矫顶输入(HX0-15) F202=1 同步 (电机类型) F203=1.10(电机功率) F205=10 (电机额定频率) F206=59 (电机额定转速) F207=220 (电机额定电压) F208=20 (电机级数) F239=32.00%(电机空载电流系数)不变 F210=1 海德汉 1387 (编码器类型)(其他参数保持出厂值,可以不用更改)

6. 检修试运行,电机会出现几秒钟的整定,一会主机会已检修速度旋转,则整定完毕;运行慢车观察电流和运行速度是否正常.(如果电流很大 *编码器正确的情况下* 则可能是电机V 和 W 反了)(如果电梯运行方向与给定指令反了,怎可以改变 F234=0 修改为 1) 快车调试: 1. 电梯机械安装到位,安全,门锁接通,动作正常(不可以短接); 2. 门机工作正常,开关门动作正常,开关门到位信号工作正常接线正确; 3. 平层信号安装到位,工作正常; 4. 平层插板垂直度,深度到位,没有误动作,不动作等; 5. 井道上下强迫换速开关安装到位,工作正常; 6. 监控手持操作器,通过监控菜单,监控各开关输入状态 主板上对应的 X4,X5 必须工作正常,平层位置的时候 X6,X7 不亮;检修向上运行时,应该是 X7 先动作,X6 后动作,快到上端站的时候,X4 动作,同时保证 X4 动作后必须一直保持动作状态,甚至到平层信号动作后也要保持,其间不允许有一次复位;同样,检修向下运行时,应该是 X6 先动作,X7 后动作,快到下端站的时候,X5 动作,同时保证 X5 动作后必须一直保持动作状态,甚至到平层信号动作后也要保持,其间不允许有一次复位; 7. 监控手持操作器,通过监控菜单,监控门机到位输入状态

80寸一体机招标参数

A、显示器参数 1、▲屏幕类型:80英寸(对角线)(LED) 2、▲主要功能:液晶显示器+电视机+多媒体电脑+电子白板触摸技术(提供产品科学技术成果证书) 3、背光灯寿命 60,000小时(背光设置于标准位置时) 4、显示比例 16:09 5、面板 A规液晶面板 6、视频制式NTSC、PAL; 7、屏幕分辨率1920×1080(Full HD) 8、画面显示尺寸1790x1015MM(显示电脑画面与液晶屏尺寸一致) 9、色彩度≥16.7M色 10、亮度≥360 cd/m2 11、对比度≥5000:1 12、可视约等于178度 13、▲输入接口≥1路AV/音频、≥1路VGA/音频、≥1路YPbPr/YCbCr/音频、≥1路TV、≥2路HDMI(一路前置HDMI),≥9路USB(5路前置USB) 14、输出接口≥1路耳机; ≥1路SPDIF;≥ 1路AV 15、支持格式支持无电脑状态播放图片 16、安装方式:独立安装 17、音/视频接入方式电脑采用HDMI传输音频和视频(全数字模式),并且具备侧面VGA模拟输出,可外接投影仪设备,实现镜像功能;外接电脑采用VGA、HDMI等多种接入方式 18、功耗工作≤270W,待机≤1W 19、音响功放前置2*15W扬声器 B、电脑参数:标配H61工控主板、I3内核、4G DDR3内存、500G 硬盘 C、触摸屏参数: 1、触摸嵌入方式前置嵌入,可拆卸。触摸框可折叠 2、▲触摸感应技术可以做到6点以上红外线感应识别触摸技术,支持多人书写(产品获得触摸屏最佳解决方案奖并提供证书) 3、红外触摸系统通讯端口 USB/RS232 4、定位精度±2mm 5、模组驱动无需安装触摸模组驱动,无需校准 6、红外触摸模组容错率红外触摸模组容错率不低于10% 7、书写方式可用直径不小于5mm的任何不透明物体触摸 8、响应时间≤4ms; 9、书写面材质书写屏采用厚度不小于4mm全钢化高防爆防炫玻璃屏,防划防撞、防腐蚀 D、整机结构设计 1、▲结构坚固,铝合金面框设计,金属壳后盖;按键板前置、OPS架构PC模块,可直接推拉拆卸。(需提供产品实用新型专利证书及外观设计专利证书) 2、▲低功耗,绿色节能,健康环保,亮度和对比度充分采用了人体工程学,保护学生视力健康。(产品获得中国校园健康优秀绿色环保产品证书及产品获得中国教育装备行业协会年度推荐产品证书) 3、整机最薄处2.6cm,局部不超过7cm.屏到墙9.5CM