文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村电网改造升级技术实施细则

农村电网改造升级技术实施细则

农村电网改造升级技术实施细则
农村电网改造升级技术实施细则

某省地方电力(集团)有限公司农村电网改造升级技术实施细则

第一章总则

1.1 为确保农村电网改造升级(以下简称农网改造升级)工作达到安全可靠、节能环保、技术先进的目的,满足农村经济社会发展和人民生活用电需求。根据国家农网改造升级三年规划要求和《国家能源局农村电网改造升级技术原则》,结合集团公司农网改造升级会议要求及系统电网实际,特制定本实施细则。

1.2 农网改造升级应遵循“统一规划、分步实施,因地制宜、突出重点,经济合理、适度超前”的原则,变电站的布局及高、中、低压配电网主干线路的建设,应满足县域经济中长期发展要求,避免重复建设。重点对县城、主要城镇电网进行改造建设,支持和配合城镇化、工业园区建设,为实现电网现代化打下坚实基础。

1.3 农网改造升级应按照“安全可靠、技术适用、减少维护,节能环保”的原则,采用成熟先进的新技术、新设备、新材料、新工艺,禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。

1.4 农网改造升级工作应严格执行国家和行业有关设计、施工、验收等技术规程和规范。

第二章农网改造升级总体要求

2.1 对未改造的农村行政村电网全部改造到位,改造面达到100%。“太阳—太阳”独立光伏发电系统已解决供电的区域,不再纳入本次改造升级范围。

2.2 对目前自发自供区的农网改造,由当地政府协调,按自愿无偿划转(不接收人员)的原则,接收后,要结合当地用电负荷特点、自然条件、经济社会发展条件和周边电源点情况,合理安排电网建设与改造工程。

2.3 对城镇化发展引起的农村空壳化和属于移民搬迁范畴的地域不改造,避免投资浪费。列入《陕南地区移民搬迁安置总体规划(2011—2020年)》、《白于山区扶贫移民搬迁规划(2011—2015年)》范围内的地区,不纳入本次改造升级范围,但要做好移民搬迁后新建居住地的配套电网建设与改造。

2.4 对已改造电网实施升级,满足电力增长需求。解决现有电网供电能力不足问题,满足人均用电水平发展需求。使农村居民生活用电得到较好保障,使农业生产设施用电得到解决,使省政府确定的工业园区、重点城镇对电力的需求得到满足。

2.5 解决现代农业和“一村一品” 等用电问题,解决粮食主产区农田灌溉、农业生产设施(如大棚)、农副产品粗加工等用电问题。满足三相入户工程,使全省三相电覆盖面达到70%以上(即:380V到用户房屋附近,具备入户条件)。

2.6 农网改造升级应充分考虑城镇、乡村、工业园区等不同类别区域的负荷特点、供电可靠性要求和区域发展规划,合理优化网架结构,进一步减少迂回及卡脖子供电线路。

2.7 农网改造升级要积极采用成熟先进的新技术、新设备、新材料、新工艺,采用“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺),统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量。要尽可能采用公司《35—110kV变电站典型设计》和《10kV及以下电网典型

设计》、来做好工程设建设管理工作。

2.8 农网改造升级应适度推进电网智能化建设,开展配电自动化、智能化配电台区、智能计量系统、智能调度和农村用电信息采集等试点建设。

2.9 中低压线路供电半径应根据负荷密度来确定,一般中压线路供电半径:城镇不宜超过4km,乡村不宜超过15km;低压线路供电半径:城镇不宜超过250m,乡村不宜超过500m。用户特别分散的区域供电半径可适当延长。应对不符合供电半径要求,也不具备新安排35—110kV布点的区域,可采用分段调压、电容补偿等措施,抬高10kV末端电压,满足用户终端电压质量要求。

2.10 农网改造升级后,县域供电能力、供电质量、供电可靠性、节能减排等指标均要实现相应的目标,升级后的电网要与县域GDP总量水平、人均用电量、户均用电容量的指标需求相适应。

——供电能力:满足县域人均GDP水平(≥1.5万元)、人均用电量(≥800kWh)、户均用电容量(≥4kW)的指标需求;

——供电质量:综合电压合格率达到98%;

——供电可靠性:中压用户供电可靠率(RS3)达到99.75%以上;

2.11 未经供电企业同意,架空线路杆塔上禁止搭挂与电力通信无关的广播、电话、有线电视等其他弱电线路。

2.13 各市、县分公司要统一规划,统一标准,明确目标,利用五年时间,分步实施,确保农网改造升级任务圆满完成。

第三章高压配电网

3.1. 县域电网应加强与上一级电网联络。

3.2 高压配电网宜采用双电源接线、互为备用或环网接线、开、闭环运行的方式,满足供电安全N—1准则,负荷较小的地区,根据实地情况也可采用单辐射接线方式。高压电网的容载比宜控制在1.5~2.1之间,负荷增长较快地区宜取高值。

3.3 高压线路宜采用架空线路,没有架空走廊或有特殊要求的地段,可采用电缆线路。

3.4 高压线路应尽量避免跨越主干铁路、高等级公路、重要输电线路等重要设施,尽量避开微气象区域(风口、垭口、多雷区等)。

3.5 线路导线截面选择应满足负荷中长期发展要求,根据规划区域内饱和负荷值,按经济电流密度一次选定。110kV架空线路导线截面不宜小于185mm2,35kV不宜小于120 mm2。

3.6 线路在满足设计要求前提下优先选用钢筋混凝土电杆。

3.7 新建变电站应按远期无人值守方式建设。

3.8 变电站站址选择应符合城乡规划、电网规划的要求,靠近负荷中心地区。

3.9 变电站宜采用半户外布置,选址困难的城镇及污染严重地区可采用户内型变电站或选用组合电器装置(GIS、HGIS)。

3.10 变电站主变台数宜按不少于两台设计,主变应采用有载调压、S ll及以上节能型变压器,35kV及以上高压配电装置选用SF6断路器或真空断路器,10kV配电装置宜采用户内布置,选用中置式手车真空开关柜。

3.11 变电站建筑物应与环境协调,符合“安全、经济、美观、节约占地”的原则,宜按照最终规模一次建成。

第四章中压配电网

4.1中压配电网应合理布局,接线方式灵活、简洁。对农村电网宜采用树枝型放射状结构,县城、工业集中区和重点乡镇根据变电站布局在条件许可的前提下,应采用环网“手拉手”供电;在条件不具备时,也可根据配电网结构采用馈路之间的“手拉手”供电。公用线路应分区分片供电,供电范围不应交叉重叠。

4.1对于采取环网“手拉手”供电的区域,要根据电源点位置、负荷密度和运行管理需要,合理确定供电区域和环网联络容量,原则上环网长度不超过3km。

4.2城镇中压配电网宜采用多分段适度联络接线方式,导线及设备应满足转供重要负荷的要求。乡村中压配电网宜采用放射式接线方式,有条件的大负荷用电乡(镇)村也可采用双电源分段联络接线方式。

4.3中压配电网线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段并装设分段开关,主干线分段宜分为2~3段。分支线宜装设分支开关。

4.4 负荷密度较大的县城和工业集中区10kV线路宜采用同杆双回或多回架设。

4.5 地级市所在地以及附中心城市和发展较快的县城导线截面:主干线宜采用绝缘240mm2;分支线宜采用绝缘185mm2、120mm2。

4.6一般县城、重要乡镇以及现代农业开发区导线截面:主干线宜分别不小于150mm2、95mm2,分支线宜分别不小于95mm2、70mm2,特别偏远地区可选用50mm2、35mm2。

4.7 中压配电网线路杆塔在城镇宜选用12m及以上杆塔,乡村一般选用10m及以上杆塔。

4.8 县城、主要城镇线路档距不宜超过50m,乡村线路档距不宜超过70m。

4.9 对雷害多发地区及架空绝缘线路应加强防雷击断线的措施。

4.10 中压配电线路宜采用架空方式,县城、主要城镇、林区、人群密集区域可采用架空绝缘导线。下列情况可采用电缆线路:

(1)走廊狭窄,因架空线路难以通过而不能满足供电需求的地区;

(2)电网结构或安全运行的特殊需要。

(3)经过效益分析与对比,工程新增效益在3年内可偿还投资的项目;

(4)县城和工业园区的重点区域由政府解决了电缆管沟建设问题的。

4.11绝缘线路的干线应根据线路走向及负荷分布合理设置接地挂环和避雷器。

4.12 电缆线路路径应按照地区建设规划统一安排,结合道路建设同步进行,重要道路两侧均应预留电缆通道,通道的宽度、深度及电缆容量应考虑远期发展的要求。主要道路路口应预留电缆横穿过街管道。

4.13当变电站10kV出线数量不足或线路走廊条件受限制时,可建设开闭所。开闭所接线应力求简化,宜采用单母线分段接线方式。开闭所应按无人值守建设,具备遥测、遥信、遥控等功能,并配置备用电源自动投切装置,再分配容量不宜超过10000kV A。

4.14 配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则建设与改造。变压器应布置

在负荷中心,一般采用柱上安装方式,变压器底部距地面高度不应低于2.5m。对人口密集、安全性要求高的地区可采用箱式变压器。

4.15 新装及更换配电变压器应选用S11型及以上节能配电变压器或非晶合金铁芯配电变压器。安装在高层建筑、地下室及有特殊防火要求的配电变压器应采用干式变压器。

4.16 配电变压器容量宜按近期规划负荷选择,适当考虑负荷发展。柱上配电变压器容量应不超过400kV A,单台箱式变压器容量宜小于630kV A,单台干式变压器容量宜小于1250kV A。配电站可配置双路电源,宜装设2—4台变压器,单台容量不宜超过800kVA。

4.17 以居民生活用电为主,且供电分散的地区可采用单、三相混合供电方式。单相变压器容量不宜超过20kV A。

4.18 配电变压器的进出线应采用绝缘导线或电力电缆,进线应采用JKLYJ型绝缘导线,出线应采用YJLV型低压电缆。配电变压器的高低压接线端应安装绝缘护套。

4.19 配电变压器的高压侧应采用熔断器或开关保护,低压侧应装设刀熔开关或自动开关保护。

4.20 315kV A及以下配电变压器的低压配电装置新建、改造时,一般宜采用户外配电柜。

4.21 配电变压器的低压配电装置应具有防雷、过流保护、无功补偿、剩余电流动作保护、计量、测量等功能,壳体宜采用不锈钢或新型坚固复合塑料材质。

4.22 配电变压器低压配电装置内宜预留安装智能配变终端的位置。有条件的可开展具有状态参数监测、剩余电流保护监测管理、谐波监测、三相不平衡监测、电量抄录、远程通信、变压器防盗等功能的智能配变台区建设。

4.23 箱式变(配)电站壳体应采用不锈钢或新型坚固复合塑料材质。配电站开关设备应采用免维护的全密封、全绝缘负荷开关,开关设备应具备“五防功能”(防止误分、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(地刀),防止带接地线(地刀)合断路器(隔离开关),防止误入带电间隔)。

4.24 地处偏远地区的变压器等设施应采取必要的防盗措施。

4.25 线路上安装的柱上开关,应采用真空开关,原则上在本次农网改造升级期间淘汰油开关。

4.26 线路柱上开关,应装设防雷装置,开路运行的柱上开关两侧,均应装设防雷装置。当柱上开关作为联络开关时(两侧有电源),两侧都应装设隔离刀闸,断路器作为分路开关时(一侧为电源侧,另一侧确认无电源时),在电源侧加装隔离刀闸。柱上开关金属外壳必须直接接地。

4.27 避雷器应靠近变压器安装,安装时不得用铁横代替避雷器接地线,每个避雷器分别与接地线相连接,不得串接。

4.28 配电线路拉线安装应紧靠横担下悬挂,穿越导线的拉线、装设在柱上开关和高压丝具杆上的拉线,应加装拉线绝缘子。在遇大档距和95mm2以上导线型号时可用悬式绝缘子代替拉线绝缘子。拉线绝缘子的安装位置必须在可能带电部位以下,距离地面不得小于2.5米。

4.29 配电线路建成时,必须按规定配置线路杆塔标识牌、安全警示牌、相序牌等。

第五章低压配电网

5.1 低压配电网坚持分区供电原则,低压线路应有明确的供电范围。低压配电网应结构简单、安全可靠,一般采用单电源辐射接线和单电源环网接线。

5.2 低压主干线路导线截面应参考供电区域饱和负荷值,按经济电流密度选取。县城、主要城镇低压主干线路导线截面不宜小于70mm2,乡村低压主干线路导线截面不宜小于50mm2;

5.3 县城、主要城镇和人口密集地区、穿越林区低压架空线路应采用绝缘导线。排灌低压线路可采用地埋线。

5.4 县城、主要城镇和人口密集地区的低压架空线路宜采用10m及以上混凝土杆,其他地区宜采用8m及以上混凝土杆,稍径不小于150mm。

5.5 低压线路可与同一电源10kV配电线路同杆架设。当10kV配电线路有分段时,同杆架设的低压线路不应跨越分段区。

5.6 电缆线路一般采用聚乙烯绝缘电缆;在有可能遭受损伤的地段,应采用有外护层的铠装电缆;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地、流沙、回填土等)敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆。

第六章低压户表

6.1 居民用户用电容量设计城市每户容量不小于8kW,县城每户容量不小于6kW,一般每户容量不小于4kW,经济欠发达地区每户容量不小于2kW。

6.2 低压接户线应使用绝缘导线。导线截面应根据用户负荷确定,铝芯绝缘导线截面不小于10mm2,铜芯绝缘导线截面不小于4mm2。进户后应加装控制刀闸、熔丝和漏电保护器。

6.3 居民户应采用“一户一表”的计量方式。

6.4 电能表应安装在计量表箱内,不宜采用杆上安装方式。室外计量表箱宜选用防腐非金属计量表箱。金属计量表箱应可靠接地。计量表箱要统一编号,箱底对地面距离不低于2m。

6.5 电能表应采用电子表或智能电表,电能表容量应按居民户用电负荷合理配置,县城和主要城镇按5-20A或10-40A选定,经济欠发达地区按2.5-10A选定。三相电能表按照实际需求容量确定。

6.6 农村边远的分散农户,可安装预付费电能表。人口密集区可安装集中抄表系统或逐步开展智能化计量系统应用。对安装集抄或智能化计量系统的单位由人力资源部重新核定定员。

6.7 接户线第一支持点与计量表箱进出孔之间应敷设PVC管,进出线孔应装绝缘护圈。

6.8 电能表应安装牢固,接线端子、电能表、漏电断路器之间连接线采用不小于4mm2铜芯绝缘导线。

6.9 低压配电网应分级装设剩余电流动作保护装置。剩余电流总保护和中级保护应能够及时切除低压配电网主干线和分支线路上因断线接地等产生较大剩余电流的故障。

第七章自动化及及通信

7.1 新建或改造自动化系统应统筹多种自动化系统的需求,统一规划设计数据采集平台。

7.2 具有15个以上变电站的县供电企业,新建或改造调度和配网自动化系统,可统一规划、分步建设;其余县供电企业,宜优先选用调配一体化系统。

7.3新建或改造调度自动化系统应遵循有关国家及行业标准,具备基本功能及遥控安全约束、运行设备在线状态监测等功能。

7.4配网自动化系统应在配电网规划的基础上,统筹规划、分步实施,以配电网监视与控制(SCADA)、馈线自动化(PA)基本功能为主,具备扩展配变监测功能、配电设备管理(DMS)、地理信息系统(GIS)接口能力。

7.5农村电网通信系统应按照集团公司《电网调度通讯自动化规划(2009—2013年)》和智能电网规划执行。

7.6有条件的地区可试点建设基于载波、无线通信方式或GPRS/3G/CDMA无线数据传输的用户用电信息采集系统。

7.7自动化及通信系统的安全性应能满足国家有关规定。

7.8在自动化及通信建设的基础上,按照集团公司智能电网的统一规划,有条件的地区可试点建设智能电网。

第八章无功优化补偿

8.1 农网无功补偿应坚持“全面规划、合理布局、全网优化、分级补偿、就地平衡”的原则。按照集中补偿与分散补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,调压与降损相结合的补偿策略,确定最佳补偿方案。

8.2农网无功优化补偿建设应从电压无功信息采集、无功优化计算、装置配置、控制与管理等方面开展。积极应用信息和自动化技术,实现电压无功综合治理和优化控制。

8.3中压线路补偿点以一处为宜,一般不超过两处,补偿容量依据局部电网配电变压器空载损耗和无功基荷两部分来确定。以电缆为主的中压线路,其所接变电站母线电容电流较大或消弧线圈处于欠补偿状态时,应尽量避免采用线路补偿方式。

8.4变电站及中压配电变压器无功优化补偿容量一般按变压器基本负荷所需的无功配置。变电站一般按主变容量的10-30%配置;

8.5 100kV A及以上配电变压器无功补偿装置宜采用具有电压、无功功率、功率因数等综合控制功能的自动装置,容量按配电变压器的10-30%确定;50-100kV A配电变压器低压侧按配电变压器容量的10%加装固定无功补偿装置。

8.6谐波污染较为严重的变电站和配电台区,宜选用无功补偿与滤波相结合的无功补偿装置。

8.7低压电动机或车间电动机群的无功补偿容量宜按补偿电动机的空载无功功率或将功率因数提高到0.9以上来确定。

8.8用户侧电机功率大于4kW时,应加装电机无功补偿装置。

浅析10kV及以下农网改造升级工程管理措施 熊涛

浅析10kV及以下农网改造升级工程管理措施熊涛 发表时间:2018-01-06T19:35:11.073Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:熊涛 [导读] 摘要:农网改造工程是当前农村电力系统建设的一项重点工程,而10kV及以下的农网进行改造升级是当前农网改造工程的主要部分。 (国网四川邻水县供电有限责任公司四川广安 638500) 摘要:农网改造工程是当前农村电力系统建设的一项重点工程,而10kV及以下的农网进行改造升级是当前农网改造工程的主要部分。为了提高农网改造升级工程的效率和质量,需要在具体的农网改造升级工作中,要加强工程管理,以便展开农网升级改造的标准化建设。 农网改造升级工程的质量在很大程度上影响着我国整体电网工程的优化完善,所以相关部门一定要将农网改造升级置于重要位置,增强农网改造的力度,提升改造工程质量管理水平,使得电网改造工程质量能够进行有效提升。 1、10kV及以下农网改造升级面临的问题 1.1基本配备设施老化严重 当前情况下,虽然农村的生产生活用电整体得到了满足,但是用电设备老化现象严重,理应被淘汰的设备仍旧在使用。一方面设备老化后,维修不足以解决设备自身存在的固有问题,而导致安全隐患;另一方面,设备更新换代缓慢造成了新技术新设备无法推广使用,对农网改造存在一定的不良影响。 1.2电力供应能力低下 从上述实际情况来看,使用过程中又会出现磨损、破坏等问题,设备的可使用率降低,导致了电力供应能力低下。从农村生活生产层面来看,由于经济快速发展、生活质量提升,农村家庭越发使用高功率的家用电器; 诸多工厂更乐于将厂房建在农村,进一步加重了电力需求的重担。 1.3电网结构单一薄弱 变电站中高电压的部分数量少且分布相对贫乏,因而在应对突发事件时往往可供变化的弹性小,处理问题的灵活度低,容易造成大面积供电瘫痪,无法在短时间内彻底解决此类问题,在原本电力供应能力低下的情况下,给农村的生产生活用电进一步造成不良影响。 1.4管理水平不到位 在改造过程中,对所产生的指标性的抑或是必须记录整理的信息的筛选、加工、传递、储存和使用等无法做到真确无误。另外,电网范围不断扩展,急需更多的检查维修的工作人员,然而由于管理水平不到位,导致诸多扩展的电网无法得到及时有效的查漏补缺,造成严重问题。 1.5农网改造阻力重重 虽然农网改造前途光明,但在改造升级过程中仍旧阻力重重、困难重重。从地理情况看,由于中国地势的复杂多样,导致可供使用的土地资源有限。从经济发展水平看,全国各地区发展不一,经济落后地区对农网改造更增加了难度; 而经济发达区农网改造发展速度快,又拉大了与经济落后地区的差异。从沟通效率看,因为政府与人民之间的沟通存在间歇性,从而造成了部分农民对于农网改造存有疑虑、不解,更有甚者对农网改造持反对、敌视的态度。 2、10kV及以下农网改造升级工程管理措施 2.1确定农网升级改造基本思路 一是科学确定目标,改造升级全覆盖。全面完成农村电网改造升级任务,确保农网供电水平达到领先水平。二是以满足农村经济中长期发展要求为导向,采取“户均容量”“户均用电量”“村整体容量与用电量”等指标量化核定方法,确立农网升级改造规划容量适度超前范围、标准和方式,避免重复建设问题。三是优化农网结构,推广应用电网新技术、新工艺、新材料、新设备,有序推进农网智能配电台区、智能配电终端、农村用电信息系统等工程建设,加快提高农网智能化水平。四是加强沟通协调,注重规划衔接。对外,农网升级改造建设规划与地方城乡发展规划和土地利用规划相衔接,实现电网与其它基础设施同步规划、同步建设,配电设施改造时序与村庄规划建设相衔接,与环境相协调;对内,农网规划兼顾高、中、低三级电网协调发展,构建安全可靠、能力充足、适应性强的电网结构,增强各级电网间的负荷转移和相互支援能力。 2.2加强工程安全管理 (1)增强安全管理理念。形成良好的安全意识观念是推动农网改造升级工程施工的前提和基础,也是加强工程质量管理最为重要的因素。在正式进行农网改造升级工程施工之前一定要保证施工企业以及工程管理单位建立起安全第一的管理理念,要不断加强施工人员以及管理人员所具有的安全质量意识和防护能力,为推动农网改造升级工程质量管理顺利实施创造条件。 (2)强化施工现场安全管控。一是加强施工现场安全风险防范。坚持一手抓质量、一手抓安全,施工前认真开展现场勘察、危险点分析,科学评估、分级预控、准确识别、动态管理。实行关键施工岗位“工作票”制,所有操作必须严格按工作票签发人、工作许可人、工作负责人认可流程规范操作,进行现场班前、班后会告知每位作业人员,当天的工作任务及安全风险、预控措施,任务完成后总结经验。建立监理施工安全风险台账,对达到或超过一定范围的危险施工作业提前发出暂停施工的预警通知,并及时开展专项隐患治理,达到安全要求后方可复工。对由于条件限制等原因无法执行安全控制方案的,结合实际对原方案及现场进行评估和修订后,在确保安全风险在可控范围内后再组织施工。 (3)抓好现场施工机械安全管理。针对性开展施工机械机具、起重机械、材料运输管理的隐患排查,重点对地锚、绳索、卡具等小型施工机具和自制的非标工器具的安全隐患进行排查治理,防止因机械故障引发的施工安全事故。 2.3加强工程质量管理 (1)加强工程项目前期管理。结合地方经济社会发展,抽出专业性人员进行调研、勘测,系统、全面、可靠的做好农村电网三年以上的项目储备,并优化项目建设时序,确保项目随时跟国家下达建设任务衔接。充分发挥属地化优势,将电网规划项目纳入地方综合发展规划、土地利用规划和城乡建设规划,落实变电站站址和线路走廊,并在征地、工程前期、重要跨越施工等方面,超前谋划、精心组织,为农网改造创造有得条件,着力消除前期工作对工程建设的制约,快速高效推进。 (2)结合合同管理,进一步规范工程项目承包商考核评价管理制度及劳务分包商考核评价实施细则,明确对口部门考核责任,落实

棚户区改造工程项目施工组织设计

高县来复镇森林所棚户区改造 工程 施 工 组 织 设 计 第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 1、我公司组织编制的施工组织设计就是根据高县来复镇森林所棚户区改造工程施工图纸设计的要求,并结合有关的技术资料、施工现场实际情况、施工条件、工程特点及我公司设备、技术、施工管理水平等诸方面情况编制。 2、本工程在工程质量、进度安排的统一部署原则下,由土建队伍为主线施工,装饰、安装协助土建施工共同完成任务。 3、公司领导层高度重视本次工程的投标施工组织设计的编制工作,将参加

类似工程施工的有关人员聚集一起,形成方案编制专题小组,力求方案重点突击、可操作性、针对性强。 第2节编制依据 1、国家及省、市现行施工及验收规范、规程、标准。 2、建筑工程施工操作规程、工艺标准及施工工法。 3、本工程采用主要技术标准规范、规程规定及图集: 1)工程测量规范GB50226-2016 2)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 3)建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 4)屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012 5)建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2016 6)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 7)混凝土强度检验评定标准GBT50107-2010 8)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2015 9)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2016 10)砌体工程施工质量验收规范GB50213-2015 11)建筑给水排及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2016 12)建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015 13)机械设备安装工程施工及验收收通用规范GB50231-2017 14)建筑施工安全检查标准JGJ59-2017 15)建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2013 16)建筑基坑(基础)(基础)支护技术规程JGJ120-2015 17)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB51004-2015

设备改造更新计划规范

恒源煤电公司赵家梁煤矿 设 备 更 新 改 造 计 划 规 范 赵家梁煤矿2012年3月3日

设备改造更新计划规范 一、总则 企业的设备改造和更新,是提高企业素质、促进企业技术进步、增强企业内在的发展能力和对外界环境变化的适应能力的需要。通过设备改造更新,必然会为企业的产品生产不断增加品种、提高质量、增加产量、降低消耗、节约能源、提高效率等方面带来极大的收益。为了使赵家梁煤矿该项工作能够得到规范运作,避免管理失误,特制定本制度。 二、管理职责 企业的技术改造更新(含设备),是企业经营计划中的一个重要方面工作,它同时也是一项综合性、全局性、科学性很强的工作,既需要有一个强有力的统一指挥,还需要相关各部门的协作配合。因此,企业应成立由矿长、总工程师、机电总工程师、机电矿长为主负责的技改领导小组,以加强对工作的协调和技改统一的指挥领导。技改领导小组的工作职能中关于设备改造更新方面应包括以下内容: 1、负责设备改造更新的计划管理。 2、组织对项目的技术经济论证。 3、对项目方案进行决策。 4、.批准项目费用的预算,审查资金使用情况。 5、督察项目实施情况,协调部门间工作配合事项。f.对已完成交付使用的项目进行效益考核。 三、设备改造的项目决策 企业的设备改造,应有步骤地进行,即要有长期的总体规划,又要有各年需要

进行的具体项目实施计划。对选定的更新改造项目,必须经过可行性研究,进行技术经济论证,对多种备选方案进行比较,选择投资少、工期短、收效快、效益高、能适宜企业长期发展需要的项目。企业的设备技术改造,不要追求形式,要讲求实效,对需要改造的陈旧落后设备,在具体方案制定时,应从企业发展的需要考虑,同时还要从设备本身的投资改造价值考虑,即通过改造后能给企业带来哪些方面的收益。一般来说应从以下几方面来考虑: 1、节约能源,节约原材料,降低消耗,降低成本。 2、促进安全生产,改善环境保护。 3 、便于生产控制,提高生产效率。 4、改善劳动条件,减轻劳动强度。 四、设备更新的项目决策 设备更新,包括生产设备、工艺装备和计量测试手段的更新,是企业技术改造的一项重要内容。更新设备不是原样翻版,而是要尽可能用先进的设备代替原有的落后设备。在进行决策过程中,应根据需要和可能,量力而行,讲求实效。由于设备更新是要进行大量的资金投人,同时还将会使原有某些设备被淘汰废弃。所以在具体项目选择时一定要慎重。一般来说,属于下列情况的设备,应该优先予以更新: 1、已超过使用役龄,且大修在经济上不如更新合算的设备。 2、设备陈旧,结构简单,技术落后,效率低下,即便进行改造也很难改变以上落后特征的。 3、设备本身设计制造有严重缺陷,故障多,可靠性差、维修不方便,而且具有较大的安全隐患。 4、设备性能落后,污染环境,如果两三年内所浪费能源的价值超过购置新设备

农村电网升级改造项目 工程监理文件

农村电网改造升级工程 监理规划 监理有限公司(章) 年月 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

一、工程概况: 1. 工程名称:农电局10kV及以下升级改造工程 2 . 建设地点: 3. 工程规模: 项目单位项目名称主要工程量 新建10kV线路5555km 10kV线路改造工程 农业排灌新建工程新建10kV线路555km 低压台区改造工程新建10kV线路555km,改造低压线路5555km,改造配电变压器555台容量1800千伏安。 户表改造工程户表改造888户 二、工程建设目标 变电站工程:保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足国家施工验收规范要求,工程施工质量达到质量评级优良标准,并满足土建部分分项工程合格率100%、单位工程优良率100%,观感得分率≥90%,安装部分分项工程合格率100%、单位工程优良率100%,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生,工程零缺陷移交,确保达到国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》达标投产的要求, 创国家电网公司优质工程。

线路工程:保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足国家施工验收规范要求,工程施工质量达到质量评级优良标准,实现分项工程合格率100%、分部工程优良率100%,单位工程优良率100%,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生,工程零缺陷移交,确保达到国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》达标投产的要求, 创国家电网公司优质工程。 2.2.1安全目标:严格执行国家、内蒙东部电力有限公司及建设管理单位有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度,确保工程建设中安全文明施工,并采取积极的安全措施。总体目标努力实现安全“零事故”。具体目标:不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。创建安全文明施工示范工程。 2.2.2进度目标:坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则,积极采取相应措施,确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。 2.2.3投资控制目标:在满足安全质量的前提下,严格规范建设过程中设计变更、现场签证,严格执行合同,作好工程项目结算工作,控制工程造价,工程造价不超过批准的概算 2.2.4环境保护目标:确保工程建设中落实环保、水保方案及批复意见,在施工过程中保护生态环境,减少水土流失,满足相关政府主管部门的管理要求及验收标准。确保工程顺利通过国家环保和水保验收。

乡镇2018年度农村户厕改造提升工作实施方案

乡镇2018年度农村户厕改造提升工作实施方 案 实施农村卫生改厕可以改善农村环境面貌、提高农民生活质量、保护生态环境,对于控制“四害”滋生、阻断传染病传播具有重要作用。为切实做好xxx镇2018年度户厕改造提升工作,确保完成周至县下达的工作任务,结合xxx镇实际情况,特制定本方案。 一、目标任务 2018年度xxx镇户厕改造提升以村为单位,整村推进。经前期摸底统计,任务分解为#个村(见附件#),全部改造为三格化粪池方式,并在今年#月底前完成。 二、项目实施 (一)实施重点 #、实施美丽乡村的村户厕改造整村推进;#、列入2018-20162016年农村污水改造治理的村庄和农村户厕改造工作统一按安排、同步规划、同时建设;#、省定贫困村及危房改造户(2017-2018年)全覆盖,整村推进实施;#、农家乐必须率先完成改厕,否则暂停营业。 (二)资金筹集与管理

#.资金筹集。资金筹集坚持政府支持引导与群众自筹相结合的原则。对于建设三格式化粪池、化粪池安装等费用,验收合格后财政补助20162016元/户,除财政补贴外,建设农村无害化卫生户厕所需的建材等一切费用由农户自理。在册贫困户卫生户厕改造除财政补贴外的费用由驻村工作队、帮扶单位出资。 #.资金管理。按照《周爱卫办发﹝2018﹞#号关于印发周至县农村无害化卫生户厕提升改造项目考核验收办法的通知》的通知,xxx镇建立农村卫生改厕专项资金,并加强管理,做到专款专用,按完成数将资金予以拨付。由镇财政所组织统一支付给村或施工队。审计部门要对本年度的改厕经费使用情况进行监督和审计。 (三)技术标准 严格执行西安市农村改厕技术指导手册标准(见附件#)、及无害化户厕改造提升项目相关指标解释(见附件#)。三格式无害化改厕要求厕所有墙、有顶,有蹲便器,粪池为三格式化粪池并有盖板、无渗漏,密封好、厕内清洁、无蝇蛆,基本无臭,粪便定期清除并达到无害化处理效果,鼓励厕屋入院入室。 (四)工程管理 #.项目申报。改厕项目由镇向县爱卫办申报,经县爱卫办进行实地考察后填写项目申请书上报。

农网改造升级工程施工工艺标准

目录 第一章配电装置 (1) 第二章中压配电线路 (3) 第三章低压配电线路 (8) 第四章电缆线路 (12) 第五章接户线、进户线 (15) 第六章电能表及表箱 (17) 第七章接地装置 (18) 第八章无功补偿 (19)

第一章配电装置 第一条公用配电台区应根据村庄规划,选择负荷较集中地区设置,避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带;高压进线、低压出线方便;便于施工、运行维护。 第二条新安装的公用配电变压器应按“小容量、密布点、短半径”的原则进行建设与改造,一律选用S11及以上系列产品。推荐使用可调容式变压器和非晶合金变压器,降低损耗,提高变压器使用效率。配变容量应按3-5年发展规划选择。 第三条安装在室内的配电变压器,室内应有良好的自然通风。可燃油油浸变压器室的耐火等级应为一级。变压器外廓距墙壁和门的最小净距不应小于表1规定。 表1 可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距 第四条配电室内应留有维护通道: 固定式配电屏为单列布置时,屏前通道为1.5m;固定式配电屏为双列布置时,屏前通道为2.0m;屏后和屏侧维护通道为1.0m,有困难时可减为0.8m。配电室的长度超过7.0m时,应设两个出口,并应布置在配电室两端,门应向外开启;成排布置的配电屏其长度超过6.0m 时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。 第五条 315kVA及以下的变压器,宜采用柱上式安装,315kVA以上的变压器,宜采用室内安装。当采用箱式变压器时,应综合考虑使用性

质、周围1 环境等条件。 第六条柱上安装的变压器,其底座距地面不小于2.5m。 第七条变压器低压侧至配电盘,应采用铜芯电缆,电缆截面按照变压器容量和负荷大小确定;低压套管侧、低压配电盘侧采用合适的接线端子连接电缆,电缆中间不允许有接头,电缆两端连接前均应途中性凡士林。 第八条敷设电缆时,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉,电缆的最小弯曲半径为电缆直径的10倍,电缆应排列整齐、不交叉、固定良好、并装设标示牌,电缆终端头应由熟悉人员来做,并达到有关标准要求。 2。50mm 第九条配电盘出线其截面按实际负荷考虑,最小截面不得小于沿电杆敷设时,应穿管防护。与开关、刀闸连接时必须使用合适的接线端子;与低压出线连接时,宜使用钳压接或并沟线夹接续,且留有滴水弯。 第十条配电盘采用符合国标GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》规定的产品。盘内安装的电器和仪表应符合国标或部颁的技术标准。不允许采用简易式、半封闭配电盘。盘面使用的接触器、空气开关必须采用20系列以上的新型产品。配电盘内的开关应标明出线名称。 第十一条变压器安装前应先检查有无渗油现象,大盖螺丝有无缺损,

浅谈农网改造升级工程管控要点

浅谈农网改造升级工程管控要点 发表时间:2017-01-06T10:32:17.523Z 来源:《电力技术》2016年第9期作者:赵健勃 [导读] 我国是农业大国,农网改造升级工程建设与农民的切身利益密不可分,对农村经济发展起到极大的推动作用。 国网青海省电力公司海东供电公司青海平安 810006 摘要:为了提高农村地区的用电质量,党和政府作出了农网改造升级的重要决策,作为具体的实施单位,电力公司要着眼新形势下电网发展的需要,在改造工程中引入先进的管理理念,将农网改造升级工程与农村地区长远发展的需要有机结合,切实解决农村电网卡脖子、低电压的问题,保证农忙时节和冬、夏季用电高峰期的用电安全和供电稳定。农网改造升级工程的质量管理是保证农网工程质量的关键,本文主要探讨农网改造升级工程的质量管控要点。 关键词:农网;改造升级;质量管控 我国是农业大国,农网改造升级工程建设与农民的切身利益密不可分,对农村经济发展起到极大的推动作用。而我国复杂的农村环境,给农网改造升级工程带来了巨大的挑战。新一轮农网改造升级除了要解决农村网架问题,还将兼顾电网科技含量的提高,提升配网节能效率、降低无功损耗,着眼于未来农村三网融合与电网互动问题,致力于建设电气化新农村,充分发挥其经济放应和社会放应。电力作为农村发展的基础条件,包括农村机械化和产业化的发展,都离不开合理的农网建设。鉴于近年来农村电网改造中存在的问题,对农网改造升级工程的管控要点提出以下建议: 1 实地勘察与科学规划 项目规划是农网改造升级工程的开端,因此在项目前期工作中,需要安排专人对所在区域内的实际情况进行项目勘察,包括台区的基本情况、改造前的用电及电价执行情况,台区设备状况等,并将勘察结果汇总,结合整改规划方案、改造计划和初步放益分析,编制工程可行性报告,使得项目的初步设计可以实施,并严格的按照前期规划进行执行。农村配电网建设必须满足以下要求:配电网的供电能力与负荷发展相匹配,能满足供电区域内各类用户负荷增长的需要;合理确定配电网的接线方式和点线配置方案,优化配电网结构;解决部分线路供电半径过长,损耗大,负荷率过高等问题,加快对陈旧、落后设备的改造等。 2 重视项目材料、设备与工艺选择 对于农网改造升级工程中需要大量使用的材料如电杆、横担、拉线、断路器、绝缘子、隔离开关都要保证设备质量并且整体考虑。在配变方面应充分考虑农村生活水平的提高,各种家用电器进入家庭造成的负荷发展。建议根据未来5~10年负荷预测结果,考虑到农村有其自身的用电特点,受季节性、时间性强及用电负荷波动大,以及目前各种容量配电变压器空载损耗差别并不大,建议尽量选择相邻容量大一些的配电变压器,如200千伏安变压器配合315千伏安变压器使用。在工程工艺方面要加强施工人员培训,利用实物进行教学,让参培人员边学习边模拟操作,及时掌握施工中的新工艺、新方法。 3 加强施工队伍管理 加强对施工队伍的选择。筛选能胜任农网工程的施工队伍,对每个施工单位进行公开、公平、公正考核,最后将优胜者报主管农网工程的领导审批,为工程顺利完工奠定基础。 强化工程开工前的岗前培训和考试工作。主要是在工程开工前对施工人员、外聘技工进行“三级培训”;对农网改造升级工程施工人员进行安全知识和实际操作技能培训,提高他们的安全意识和实际操作技能水平,并经考试取得合格证后,方可上岗作业;为每个施工人员和外聘技工建立个人安全档案,对有违章违纪现象的坚决清退,为工程能安全顺利完工提供保障。施工前各施工单位必须根据工程的实际情况编制施工组织设计方案和标准化作业书,上交公司主管部门审查,审查合格后方可施工。 4 加强施工现场安全管控 落实班组“安全管理五字法”。在现场施工管理中,以抓农网改造升级工程安全生产为突破口,认真落实班组“安全管理五字法”:一喊,就是班前会,各施工单位在每天开工前进行五分钟班前安全技术交底、工作任务安排等,提醒每个成员时刻绷紧安全弦;二查,就是安全检查,利用班前和工作间隙,查劳保用品穿戴情况,查安全隐患部位;三记,就是做好安全记录,记录班组安全活动情况,事故隐患及处理情况;四改,就是整改,发动班组成员献计献策,及时整改安全薄弱环节;五严,就是严格按照标准化作业流程作业,严格执行安全操作规程,并要求各施工单位严格按照“安全管理五字法”在施工作业中运用。 加强对安全工器具的管理。安全工器具是作业人员人身安全的重要保障,是作业人员的保护神。按照《安全工器具管理办法》规定,对到期的安全工器具要进行统一试验,对不合格的进行报废处理,坚决不让不合格的安全工器具流入施工现场;要建立安全工器具管理台账和安全工器具报废台账,完善安全工器具领用手续,实现安全工器具闭环管理。 以抓施工现场管理为突破口,严厉打击习惯性违章行为。各级管理人员要深入施工现场进行安全监督,严密督察、控制现场安全生产。对“三规两票”的执行情况、现场开收工制度的执行情况、安全隐患整改及危险点预控措施分别进行检查,对违章违纪行为要进行严厉查处,每次都将检查的情况及时予以公布,对发现的问题要求限期整改,并跟踪监督检查形成闭环。对发生的事故、未遂和违章违纪事件严格按“四不放过”的原则,对违章违纪人员进行严肃处理。 5 严格奖惩制度 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实各级安全生产、工程质量责任追究制,杜绝各种安全、质量事故的发生,要结合农网改造升级工程中的具体情况制定奖惩制度。各施工单位在开工前,必须交纳安全保证金;每个施工单位每月将工资总额的20%作为工程质保金。施工单位在整个工程施工过程中,未发生任何安全事故且按质、按量、按期完工的,退还施工单位安全保证金和工程质保金。施工单位违反各种规章制度,造成安全事故的,公司将没收所有安全保证金,并赔偿安全事故的所有损失和承担相关的法律责任。在施工过程中出现工程质量问题的,必须承担因返工造成的所有损失(含因返工所造成的材料和施工费的损失)。工程资料小组若没按要求完成竣工资料,或所完成的竣工资料未经过验收或图实不符的,必须重做,且不给任何补助。工程材料小组所发放材料与竣工后现场收集的材料不相符,超出设计损耗的部分则由材料小组人员全部赔偿。 6 推行“三种管理模式” 推行农网改造升级工程项目部“三种管理模式”(业主项目部管理、监理项目部管理、施工项目部管理),落实三个项目部管理制度,强化工作协调,使各个工程项目部单独运作能力得到进一步加强。推行工程项目部整体考核、独立经营的管理模式,使工程项目部的权力得

棚户区改造实施方案

棚户区改造实施方案 为全力推进我县棚户区改造工作,改善棚户区居民的居住条件,确保我县20xx 年棚户区改造目标顺利完成,根据《大兴安岭地区行署、集团公司20xx年棚户区改造实施方案》和《大兴安岭地区20xx年棚户区改造回迁安置实施细则》,结合我县实际,特制定本方案。 一、指导思想、工作目标和主要原则 (一)指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以提高城镇居民特别是低收入群体的居住水平、改善城镇环境为目标,统筹规划,精心组织,配套建设,高标准完成棚户区改造任务。 (二)工作目标 于20xx年底完成塔河镇城区棚户区改造建设6万平方米、1200户的目标。 (三)主要原则 1、坚持政府主导、市场运作的原则。县委、县政府统一领导,各责任单位作为政府主导的责任主体组织实施。棚户区改造项目由棚户区改造领导小组办公室进行管理。坚持统一领导、因地制宜、分工负责、强化配合的原则。 2、坚持政府推进和市场化运作相结合的原则。棚户区改造要与房地产开发、经济适用房建设、廉租住房保障工作相结合。 3、坚持依法运作、保持社会稳定的原则。在棚户区拆迁补偿过程中,严格执行国家和省有关法律法规,妥善解决好特困群体的住房问题。严格执行国家有关土地使用、资金管理、城市规划、房屋拆迁、工程建设、物业管理、最低保障等方面的规定。 4、坚持科学规划、配套建设的原则。依据塔河城镇总体规划,按照“科学规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针,各项基础设施配套建设,功能完善。依据园林化城市建设总体要求,实行统一规划、统一拆迁、统一配套、分期实施的原则。

5、坚持先易后难、逐步推进的原则。既要立足长远,又要面对现实,突出重点,先易后难,综合治理,稳步推进。 6、坚持促进棚户区改造与维护社会稳定兼顾的原则。要正确处理推进棚户区改造与维护社会稳定的关系,棚户区改造既要逐步推进,又要充分考虑居民的心理和经济承受能力。在棚户区拆迁补偿安置过程中,妥善解决好低收入群体的住房问题,在政策上给予合理的照顾。 二、建设标准 1、棚户区改造的详细规划必须符合城市总体规划,容积率不超过1,日照间距系数不小于2.8,各项规划指标不能降低,必须按批准的规划方案完成改造区域内的公共基础设施建设。 2、棚户区改造新建住房要设施齐全,达到节能型住宅要求。楼房立面造型要突出林区特色,层数为6层,层高不低于2.8米,住宅室内墙面刮大白、卫生间和厨房铺地砖、安装室内门、简易灯具、卫生间安装坐便器和洗手盆、厨房安装水池、水龙头,满足居民入住和使用功能的基本要求。小区环境要进行硬化、绿化和建设必要的服务中心,做到道路畅通,环境整洁,办事快捷。 3、棚户区回迁居民的楼房户型面积控制标准以40、48、58、68平方米四种户型为主,其中40平方米户型占25%,48平方米户型占45%,58平方米户型占20%,68平方米(含少量75平方米)户型占10%。具体户型面积的选择,在结合居民住房实际情况,居民的收入水平以及通过入户详细调查了解棚户区居民意愿的基础上确定。 4、改造后的住宅小区实行标准化物业管理,保证居民生活环境有明显改善,安居乐业,社区和谐健康发展。 5、工程所用材料、施工工艺、节能标准、施工质量必须符合国家规范要求。实施棚户区改造项目的施工企业,必须具有较高的资质、资信和良好的业绩。 三、资金筹措与使用 (一)改造建设资金筹措 1、积极争取国家和省财政补贴以及行署、集团公司配套资金。

自动化项目升级改造方案

伟星自动化项目升级改造 建设方案 浙江中创科联智能装备技术有限公司 哈工大工研院智控所 2017年12月

目录 1.系统研制背景 (2) 1.1系统的行业应用背景介绍 (2) 1.2系统的国内外现状 (2) 1.3我们的产品、行业及技术优势 (2) 2.客户对项目的需求描述 (4) 2.1 功能需求 (4) 2.2 性能需求 (6) 3.项目需求分析 (6) 3.1 功能需求分析 (6) 3.2 性能需求分析 (6) 4. 系统设计 (6) 4.1系统介绍 (6) 4.2布局示意图 (7) 4.3系统操作流程设计 (8) 4.4系统组成 (10) 4.5重要模块设计 (10) 5.供货范围 (12) 6.关于我们 (18)

1.系统研制背景 1.1系统的行业应用背景介绍 随着加工企业生产发展的需要,劳动力市场人员紧缺,人力成本逐年攀升,不可预见的风险因素,为企业的生产带来了不必要的制约因素。能否减人增效,增加企业经济效益,同时保证生产质量,实现批量化、批次化,已经成为当今企业发展的一大难题。 1.2系统的国内外现状 根据调研信息的掌握和了解,目前国内外企业生产模式,主要采取以下几种工作方式: ●人工手动作业 由人工完成全部的作业,比如将生产的货物进行灌装、封包,通过叉车、推车等辅助设备,将加工货物运送到下一工位,该种工作方式为最原始作业,工程造价成本低,用工需求量大,短途作业速度快,但是长时间作业后,生产配送效率将大大降低,出错率增高等情况,再搬运大型货物时,还易发生重大安全隐患。 ●大型生产线 该种方式实现了企业自动化生产,通过传送装置,运送到工位或仓储区,再配合相应的作业或工艺流程,需要人工来操作控制台。该种模式生产造价成本高,用工数量不减,只是实现了半自动化生产模式。 ●智能装备 该种作业方式是目前最为主流的生产加工方式,国内多个大型企业都以

新农村居民住宅改造实施方案

新农村居民住宅改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

新农村居民住宅改造方案 新农村建设不应流于街道、院墙等表面建设,而应该从农户住宅、生活基础设施开始,从里到外,根本改造。 一、有条件的地方实行村落搬迁,整体挪至山旁、山坡、路边、河畔等非耕地或瘠薄地段,将原来村落所占肥沃地段腾出。 为了促进搬迁顺利,可以实行优惠政策: 1. 由国家或集体对新村基础设施统一规划并投资建设,包括上下水、电、气、热、路、通讯、宅基场地等; 2. 原村腾出的还原为农田的土地仍归原户所有;并予奖励, 每亩1万元。 二、不适于整体搬迁的村,统一规划,适度调整布局,统一修造基础设施(路、水、电、通讯、污水、垃圾场、绿地等)。通过设施引导,尽量将散屯、散户归并到中心屯。 三、住宅改造方案 不管是搬迁村,还是原来不动的村,居民住宅建设都要彻底改革和改造。 1.可以通过自由协商的方式,由左右、前后邻舍之间或亲友之间自由组合,共建两户、三户或四户联体别墅。联体别墅可以节地、节材、节能。 2.别墅以二三层为主,要造型各异,多样化,自由选择。要起脊

式,举架要高,以利于空气流动,形成自然空调,冬暖夏凉;脊式要多向式、多重式、多样式。室内功能性空间要全:厅、室、廊、梯、厨、厕、房、阁、库、阳台等空间具备。 3.实行墙体革命:过去墙厚一般为37cm,现都应加厚,改为50—54cm;墙体中间要加8—10 cm保温苯板。地基周围应加防潮、防水及保温材料。墙体要按抗震结构建造。 4.采用地下循环热泵技术,建设统一供暖系统,合作经营、民主管理。建设风力发电储电装置,供村路照明系统所用。 5.与供暖系统结合,统建上下水设施、统建电力、通讯设施。 6.实行采光革命:要科学设计窗位、窗形、角度等,尽量扩大采光面积;要选用新型透光、保温节能材料,尽量提高透明、保温、保湿效果。安装各种适用的太阳能利用设施。 7.实行院落改造:根据自愿选择各式院墙、栅栏;院内合理设置微型畜舍、禽舍、库房、柴垛等;规划精细菜圃、花圃、草坪等;栽植果树、花木等;建设石阶、小路、回廊等。还要设计雨水收集池或箱,用于庭院灌溉。 四、村内公共道路、绿地、公园、水渠、池塘、广场、文体设施、学校、卫生室、村民会馆(村部)、供暖中心(锅炉房)、燃气站、水房、垃圾场、化粪池等要统一规划,合理布局。村落周围要有绿化林带包围。 五、建设循环村庄、生态村庄 保留小规模的庭院饲养和种植,使剩余食品等生活垃圾循环利

农网改造和升级的必要性

浅谈进一步推进农网改造和升级的必要性 摘要:农村电网是国家电网的重要组成部分,建设以“坚强、智能”为特征的新型农网,是新时期国家电网公司对农电工作提出的新任务。也为实现农网与各级电网协调发展的必然要求。如何把农网建设成比较坚强且智能化水平较高的供电网络,更好地满足新农村建设和新能源发展的需要,是一项艰巨而光荣的任务,需要超前谋划.深入研究,准确把握,科学组织,有序推进。本文就农村电网系统的技术现状进行了阐述和对发展趋势进行了大致的分析,结合国家新农村建设的具体政策和电网公司对于农电发展的宏观思路和要求,论述了农电系统应着力解决的主要技术问题及其思路以及进一步推进农网改造和升级的必要性。 Abstract: Rural power grid is an important part of the national grid, the construction of "strong, smart" features of the new rural power network in the new era of rural power company National Grid work in the new task. Also to achieve the coordinated development of rural power grid with all levels of an inevitable requirement. How to compare the rural power network into a high level of strong and intelligent power supply network to better meet the new rural construction and new energy development, is an arduous and glorious task that requires advance planning. In-depth study and accurate grasp of scientific organizations, orderly way. In this paper, the technical status of rural power systems are described and the general development trend analysis, combined with the country's new rural development of specific policies and rural power grid company for the development of macro-ideas and requirements, discusses the efforts to solve the rural power system should The main technical problems and ideas and to further promote the need for transformation and upgrading of rural power network. 关键词:农村建设农村电网电网改造电网升级

县城棚户区改造实施方案

县城棚户区改造实施方案的通知 为顺利推进XXXX棚户区改造项目建设,妥善解决改造范涉及居户的补偿问题,依据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发…2013?25号)、《XXX省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》(XX政发…XXX?XX号)的规定,结合工作实际,制定本方案。 一、建设范围及内容 (一)改造范围。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 (二)改造主要内容。 1.整体拆除重建。拆除原有破败、丧失居住功能的建筑物,腾空土地,按照《XX省保障性安居工程项目规划选址及配套设施建设管理办法(试行)》要求,进行选址并建设安置房。 2.街道立面包装整治。拆除不符合规划要求的建(构)筑物,对建(构)筑物的外立面进行清洁,增加保温层,提高建筑物保温节能性能,同时丰富外墙色彩。 3.建(构)筑物附着物(包括广告、雨棚、空调、防盗栏、店招、灯箱、牌匾等)包装整治。拆除影响城镇景观的建(构)筑物附着物,对广告及店招统一规划、统一设计,形成和谐统一的建筑形象。 4.主要道路及节点光亮工程整治。对主要道路及节点依据城市建设规划,结合建(构)筑物实际,增设路灯及夜景工程,让 —1—

城镇亮化更美更有特色。 5.县城公共空间秩序整治。对城镇道路、绿地广场等公共空间的宣传栏、标识标牌、占道经营点位、车辆停放等行为进行规范治理,做到整齐划一、秩序井然。 二、工作时限及步骤 改造征收时间:XXX年XXX月XXX日- XXX年XXX月XXX日。 (一)宣传动员阶段(XXX年XXX月XXX日) 引导各级各类新闻媒体充分发挥各自优势,加强舆论引导,大力宣传开展城乡风貌改造的重要性和必要性、目标要求、进展情况、工作成效以及先进典型,了解、支持和主动参与城镇风貌改造工作,营造全社会共同关心支持全区城乡风貌改造的浓厚氛围。 (二)协调补偿事宜(XXX年XXX月XXX日) 在尊重群众意愿,充分考虑各方利益的基础上与改造涉及居户就改造过程中的个人设施拆除及补偿、改造工作对环境影响等事宜做好沟通工作,对需要补偿的户签订补偿协议,为项目建设做好铺垫。 (三)组织实施项目建设阶段(XXX年XXX月XXX日)按“因地制宜,成熟一个开工一个”的原则,积极组织实施项目建设。并做好项目立项、规划、招标和项目建设的监督审计等工作,确保按时按质完成建设任务。 (四)验收阶段(XXX年XXX月XXX日) —2—

坦克世界升级改装详解

坦克世界升级改装详解 升级改进就是通过更换战车的?炮、炮塔、悬挂装置、发动机和电台这五种装备来提?战车的性能。 升级之前?先要在“游戏坦克树”中?战?中获得的经验研发相应的装备。 在完成了装备的研发之后,就需要在游戏“车库”中?战?中获得的银币来购买相应的装备安装到??的战车之上。

?论是研发装备还是购买装备都需要使?玩家在战?中积累的经验和银币,?且需要的数量?常巨?。为了避免浪费???苦积累的经验和银币,研发和购买都要做到“有的放?”,升级玩家最需要提?的性能。 ?如玩家觉得??的车不够快,不够灵活,那么就可以最先升级发动机和悬挂装置两个部分;玩家觉得??的??不够猛,?命值不够多,就可以最先升级?炮和炮塔两个部分;如果玩家是???炮或者??反坦克炮?类的战车,则需要时刻了解战场的态势和敌??标的位置,这就需要优先对电台进?升级。 在某种情况下,游戏中装备的升级会发?关联。 在升级安装??径?炮的时候可能会需要更?的炮塔来安装,?安装更?的炮塔则因为战车的承载能?不?先要升级悬挂装置部分。 在“坦克树”中研发新的装备时,?先要对其性能指标有?定的了解。

对于?炮来说,要重点注意以下?项指标: 射速:对于任何?炮来说,射速都是越快越好,但射速往往与威?成反?,?径越?,威?越?的?炮射速往往要??径?,威??的?炮慢不少。是远距离射击,杀伤敌???段?命值,然后?速逃跑;还是近距离与敌??搏,?点点的杀伤敌??命值,这就得由玩家??决定了。 平均威?:当你的?炮威?超过敌?战车的装甲厚度时,可以放?的与敌?战?,总会有击毁敌?的时候;?如果你的?炮威?弱于敌?的装甲厚度时,选择绕过对?不是什么丢?的?为。当然有些时候,?些战车的正?会强于你的?炮威?,?侧?和后?则弱于你的?炮威?,这时你可以选择绕到他们的侧?和后?来打。 平均杀伤?:这个是?不同的炮弹能杀伤敌?最??命值的指标。 精度:是指?炮在100?距离上散布的范围。这个范围?的?炮,最好选择近战,这个范围?的?炮,可以在较远的距离上射击敌?。 瞄准时间:这个指标是指当?炮准?指向敌?后,瞄准环缩到最?所?的时间。这个指标对于那些喜欢快速射击多个?标或者近??搏的玩家尤为重要。因为当在做猛烈的驾驶动作然后瞄准敌?后,往往需要短时间 的停下战车以稳定?炮保证精确的命中?标,这个瞄准时间会决定停车时

《农村电网改造升级项目管理办法》

国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程 中广网北京1月5日消息国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议,决定实施新一轮农村电网改造升级工程。 会议指出,自1998年实施农村电网改造、农村电力管理体制改革和城乡用电同网同价以来,我国农村电网结构明显改善,供电可靠性显著提高,农村居民用电价格大幅降低,为农村经济社会发展创造了良好条件。但受多种因素制约,目前我国农村电网建设仍存在许多矛盾和问题。中西部偏远地区农村电网改造面低,农业生产供电设施以及独立管理的农场、林场、小水电自供区等电网大部分没有改造,部分地区还没有实现城乡用电同网同价,一些改造过的农村电网也与快速增长的用电需求不相适应。必须实施新一轮农村电网改造升级工程。 会议提出,在“十二五”期间,使全国农村电网普遍得到改造,农村居民生活用电得到较好保障,农业生产用电问题基本解决,基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。为此, 一要按照新的建设标准和要求对未改造地区的农村电网进行全面改造。 二要对已进行改造但仍存在供电能力不足、供电可靠性较低问题的农村电网,实施升级改造。 三要因地制宜地对粮食主产区农田灌溉、农村经济作物和农副产品加工、畜禽水产养殖等供电设施进行改造,满足农业生产用电需要。 四要按照统筹城乡发展要求,在实现城乡居民用电同网同价基础上,实现城乡各类用电同网同价,进一步减轻农村用电负担。 五要深化农村电力体制改革,全面取消县级电网企业“代管体制”,建立有利于促进农村电力健康发展的体制机制。 六要加大资金支持力度。中西部地区农村电网改造升级工程项目资本金主要由中央安排。继续执行每千瓦时电量加收2分钱的政策,专项用于农村电网建设与改造升级工程贷款的还本付息。 会议要求,各地区、各有关部门、单位要高度重视,强化组织领导,科学编制规划,加强工程质量管理,确保农村电网改造升级工程顺利实施。 会议还研究了其他事项。 发改委印发《农村电网改造升级项目管理办法》

整村提升改造实施方案

整村提升改造项目实施方案 村容整洁是建设社会主义新农村的重要任务之一,良好的村容村貌不仅体现着一个村庄及其村民的精神风貌,而且有利于提升农民群众的居住环境和生活质量,是统筹城乡发展,构建 社会主义和谐社会的具体体现。近期,新农办通过实地调查和发放调查问卷等形式,对全县 村容村貌现状进行了专题调研。 一、基本情况 目前,我县共有335个行政村,其中超过2000人的村48个、超过3000人的村14个、超过 5000人的村2个。通过整理汇总调查问卷,得出下列数据: 从村庄建设规划方面看,有246个村完成了村庄建设规划,占全县村庄总数的73.4%;已建 或在建农民公寓楼的村50个,占总数的14.9%。 从村庄基础设施方面看,村内主干道实现硬化的村325个,占总数的97%;主干道两侧安 装路灯并定时照明的村192个,占总数的53.4%;建有排污排水管道的村100个,占总数的 29.9%。

从村民卫生习惯方面看,村民自觉并习惯将垃圾定点投放的村192个,占总数的57.3%,其 中建有固定垃圾投放点的村148个,占总数的44.2%;建立保洁队伍及配备清运车辆的村106 个,占总数的31.6%;垃圾实现集中处理的村79个,占总数的23.6%;制定环境卫生考核 办法的村138个,占总数的41.2%。 从村庄绿化美化方面看,建有公共休闲绿地的村59个,占总数的17.6%;干道两侧实现统 一绿化的村121个,占总数的36.1%;干道两侧墙面统一粉刷的村100个,占总数的29.9%; 干道两侧无“三堆”现象的村163个,占总数的48.7%。 二、基本经验 在改善村容村貌方面,一些有条件的村进行了积极探索和实践,取得了一些好的经验: (一)结合旧村改造,建设村民公寓。随着经济的快速发展,农民群众对居住环境提出了新 的要求。近年来,不少镇村结合改善村容村貌,科学合理地编制建设规划,实施旧村改造工 程。马桥镇从2002年开始停止农村宅基地审批,启动“合村并点”工程,规划农民生活区, 建设农民公寓楼,逐步实现人口向镇驻地集中,居住向

相关文档
相关文档 最新文档