文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QZT-63型塔吊基础施工方案精品资料

QZT-63型塔吊基础施工方案精品资料

QTZ63型塔吊

基础施工方案

工程名称:中南冶金地质研究科研办公大楼

建设单位:中南冶金地质研究所

监理单位:宜昌平湖监理工程建设监理有限公司施工单位:浙江省二建建设集团有限公司

编制:

审核:

日期: 2012年12月05日

目录

第一节、编制依据 (3)

第二节、工程概况 (3)

第三节、塔吊基本性能 (3)

第四节、塔吊基础施工方法及措施 (5)

第五节、塔吊基础施工工艺要求 (5)

第六节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 (6)

第七节、塔吊基础计算书 (7)

第八节、塔吊基础配筋施图 (13)

一、塔吊基础承台筋图

二、塔吊基础维护示意图

第一节编制依据

1、《岩土工程勘察报告》

2、湖北省地方标准《建筑地基基础工程》DB42/242-2003

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

4、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-2002

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)

8、QTZ63型塔吊使用说明书

9、中南冶金地质研究科研办公大楼工程总平面布置图

第二节工程概况

中南冶金地质研究科研办公大楼工程位于胜利一路15号。地上二十六层,地下室两层。

±0.00相当于绝对标高54.80米。

本工程计划安装一台型号为QTZ63塔吊,塔身截面为长度×宽度=1.56m×1.56m,R=56米,起重高度H=107.50m,塔吊位于基坑内侧,主要用于地下室和主楼的垂直运输,在基坑底板施工前安装就位。

第三节塔吊基本性能

QTZ63型塔吊是重庆建工升立建设机械有限责任公司生产。该塔吊在本工程应用中选用56m臂长的标准吊臂,塔身标准节1.56×1.56×2.5,最大起重5吨,最大幅度起重量1.00吨,起重力距为762KN.m;平衡臂重13.1吨,其自由高度可达40m,总功率33.90kW,整机重量:

385.0kN。安装方式:附着式。配有力距限制器,重量限制器,变幅限位以及各种信号装置。该机安装到工地后,基本能满足中南冶金地质研究科研办公大楼工程材料运输需要。

第四节塔吊基础施工方法及措施

一、塔吊基础平面布置

本工程塔吊基础平面布置主要考虑几个方面的问题:

1、模板体系:本工程地下室墙体模板采用木胶合板模板,钢管支撑体系。

2、覆盖范围:塔吊的布置应考虑在地下结构施工中尽可能减少盲区,在地上结构施工中不能有盲区。

3、现场状况:现场场地狭小,周围在建建筑物距离现场较近,应保证塔吊大臂与建筑物及其塔吊的安全距离。

根据工期要求及现场实际情况,计划在地下结构施工阶段重庆建工升立建设机械有限责任公司生产的QTZ63型塔吊设在中南冶金地质研究科研办公大楼工程Q/10-12轴之间设立。塔吊在地下结构施工完成后继续服务地上部分的施工。见后面附图塔吊基础定位图。

二、塔吊基础设计

本工程塔吊采用承台基础,承台埋深 1.50米,尺寸为5000*5000*1500,承台内配筋:上下筋Φ16@250双层双向钢筋网,混凝土标号为C35(掺入早强剂)。

三、施工措施

1、基础土方开挖

塔吊基础定位放线后,采用反铲式挖土机进行挖土施工。土方开挖防坡系数为0.29。开挖塔吊基础开挖后,测量人员随时进行测量,及时洒灰线,防止超挖和欠挖,清槽人员通过500mm控制线控制槽底标高。预留200mm土层利用人工挖除,保证基础底部原状土不被扰动。距基底300mm处进行基础钎探,作好记录,用以检查地基是否有软弱土层存在,如有则应做换填处理。

2、根据塔吊基础设计图进行砖模砌筑,红砖采用MU10普通

烧结粘土砖,砂浆标号为M7.5,砖模厚度为240mm。

3、承台截面尺寸为5000×5000×1500(高)mm,配筋为:上下筋Φ16双层双向钢筋网,总计76根,单根长度4.92m。拉结箍筋Φ14,长度1.70米,计362根。主筋保护层:底部及顶面为40㎜,侧面40mm。承台砼强度等级为C35(掺入早强剂)。承台下垫层砼强度等级为C15,厚100㎜。

4、基础回填采用粉质粘土进行回填,采用一夯压半夯,层层夯实,压实系数为0.94。

5、承台周边砌砖胎模240厚、高度1000mm,采用水泥砂浆强度等级M10、红砖MU10进行砌筑。

第五节塔吊基础施工工艺要求

1、放线工按控制轴线引测塔吊基础位置线、控制线及螺栓定位线,施工时按线进行施工。

2、钢筋按图进行下料,施工并及时办理验收手续。

3、塔吊基础用20×6的镀锌扁铁与两个接地体进行连接。

4、予埋件位置的基础钢筋不得切断或减少。

5、塔吊予埋钢地脚螺栓,安装时应采用一台经纬仪、一台水准仪控制位置标高,即经纬仪双方向控制地脚螺栓位置,用水准仪四角控制标高,位置确定后与钢筋骨架焊接固定好。

6、混凝土浇筑过程中振捣棒不得扰动钢筋及予埋地脚螺栓,同时用经纬仪及水准仪应随时控制予埋钢预埋螺栓位置及标高是否准确,并随时调节。

7、施工单位应负责搭设相应的防护设施防止施工中的杂物、砼浆对塔吊基础的损伤和侵蚀,并做好防水措施,塔吊基础周围不得有积水。

第六节塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正

1、塔吊基础沉降观测半月一次。垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定。

2、在塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,必须进行偏差校正。在最低节与塔吊基脚螺栓加垫钢片校正。校正过程中用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面揽紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。

第七节塔吊基础计算书

一、参数信息

塔吊型号:QTZ63(SL78/5-5610),自重(包括压重)F1=385.0kN,最大起重荷载F2=50.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=107.5m,塔身宽度B=1.56m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=1.25m,基础最小厚度Hc=15.0m,基础最小宽度Bc=5. 0m。

二、基础最小尺寸计算

基础的最小厚度取:Hc=1.5m

基础的最小宽度取:Bc=5. 0m

三、塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,

F=1.2×(385+50)=522.0kN;

G──基础自重与基础上面的土的自重,

G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)

1.2×(25.0×5.0×5.0×1.5+20.0×5.0×5.0×1.25)

=1875.0kN;

Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.0 m;

W──基础底面的抵抗矩,

W=Bc×Bc×Bc/6

5.0×5.0×5.0/6=20.83m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,

M=1.4×630=882kN.m;

a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

a=5.0/2-882/(522.0+1875.0)=2.13m。

经过计算得到:

无附着的最大压力设计值

Pmax=(522.0+1875.0)/5.02+882/20.83=138.22kPa

无附着的最小压力设计值

Pmin=(522.0+1875.0)/5.02+882/20.83=53.54kPa

有附着的压力设计值

P=(522.0+1875.0)/5.02=95.88kPa

偏心距较大时压力设计值

Pkmax=2×(522.0+1875.0)/(3×5.0×2.13)=150.05kPa

四、地基基础承载力验算

根据岩土工程勘察报告图号剖2卵石层是fak=400Kpa大于地基承载力设计值为:200kPa满足要求。

地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=138.22kPa,满足要求!

地基承载力特征值 1.2×fak=480大于偏心距较大时的压力设计值:Pkmax=150.05kPa,满足要求!

五、受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条。验算公式如下:

式中──受冲切承载力截面高度影响系数,取βhp=0.95;

ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取ft=1.43kPa;

am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

at──冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取柱宽at=1.56m;

ab──冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,取ab=b+2×ho;

am=[1.56+(1.56+2×1.5)]/2=3.06m;

ho──承台的有效高度,取ho=1.5m;

Pj──最大压力设计值,取Pj=150.05kPa;

Fl──实际冲切承载力:

Fl=150.05×(5. 0+4.20)×0.40/2=276.09kN。

允许冲切力:0.7×0.95× 1.43×3060×1500=4364860N=4364.86kN

实际冲切力不大于允许冲切力设计值276.09kN<4364.86kN,所以能满足要求!

六、承台配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条。

1、抗弯计算,计算公式如下:

式中aI──截面I-I至基底边缘的距离,取aI=1.75m;

P──截面I-I处的基底反力:

P=138.22×(3×1.50-1.75)/(3×1.50)=84.468kPa;

a'──截面I-I在基底的投影长度,取a'=1.50m。

经过计算得:

M=1.752×[(2×5. 0+1.50)×(138.22+84.468-2×1875/25)+

(138.22-84.468)×5. 0]/12=260.235kN.m。

2、配筋面积计算,公式如下:

依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第7.2条。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,1取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc──混凝土抗压强度设计值,取fc=14.3N/mm2;

ho──承台的计算高度ho=Hc-50=1400.00mm。

fy──普通钢筋的抗拉强度设计值,取fy=300.0N/mm2

经过计算得:

as=260.235×106/(1.00×14.3×5. 0×103×14002)=0.002

=1-(1-2×0.002)0.5=0.002

s=1-0.002/2=0.999

As=260.235×106/(1×1400×300.00)=619.607mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:4130.71mm2。

故取As=4130.71mm2。实际QTZ63(5510)型塔吊基础选用φ16@250,满足要求!

七、塔吊的附墙

根据本塔吊使用说明书的要求,结合本工程的特点,本塔吊采用五道附墙,附墙分别设在离地面高度30m、48m、66m、82m、96m 处。

第八节塔吊基础配筋施工图

相关文档