人防荷载包括:顶板、底板、外墙、临空墙、门框墙、楼梯、出入口通道、主要出入口雨篷荷载、扩散室荷载、封堵荷载。

1、顶板荷载如何取?

一般按核6取值见P76,一般与覆土、板跨有关。

2、底板荷载如何取?

常6时不计底荷载,应按核6取值,见P78、P79、P84,无桩基时按P78—P79取,根据顶板覆土,板跨及地下水位情况取值。

一般地下水位以上时取顶板荷载的0.7—0.8

地下水位以下的底板取顶板荷载的0.8—1.0

有桩基时按P84取,也是否端承桩,位于何土质有关(注:4.8.16解释)

3、人防外墙荷载如何取?

须比较常6核6取值的大小按大值取见P69 P77

根顶板埋置深度(为室外土到顶板高度,非覆土深度)有关;根土质类别有关、墙厚取值见P233

4、人防室外出入口通道顶、底板荷载如何取?

当出入口通道大于3M时,按普通人防顶、底板取值;

当出入口通道小于3M时,按P80取值。

5、门框墙荷载如何取?

比较常6、核6按大值取;常6见P71,核6见P81

与爆炸点也门框墙距离,坡度,出入口形式有关;

6、临空墙荷载如何取?

临空墙与隔墙区分开。临空墙一般与出入口相邻;隔墙一般两侧均为地下室。

取值比较常6、核6取大者,一般取核6;见P74 P81

取值根炸点与临空墙距离、出入口形式、坡度有关。

7、楼梯荷载如何取?

一般按核6取;见P83 分正、反面

8、出入口雨篷荷载如何取?

按核6取值;见P84 分上、下面荷载

9、隔墙荷载如何取?

按核6取值;见P82(隔墙两侧均受力)两地下室间门框墙取值同隔墙做法;

两地下室间的隔墙、门框墙一般为室内出入口同类墙荷载的85% 10、扩散室荷载如何取/?

根据允许余压值取:0.03MPA取39KN/㎡有掩蔽人员

0.05MPA时取65KN/㎡,无掩蔽人员

0.10MPA时取130KN/㎡,柴油发电机排烟口11、临战封堵荷载如何取?

见P99 与出入口形式,是否考虑上部建筑影响、坡道坡度有关(不分核6、常6)

封堵荷载应考虑其反力,常6时取60KN/㎡

常用荷载取值

1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0;

输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5;

强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 屋面起坡30°时 q 恒放大1.15 屋面起坡40°时 q 恒放大1.31 屋面起坡45°时 q 恒放大1.41

人防计算

人防计算书 荷载 一、静荷载 顶板自重:(板厚500mm)25×0.5=12.5 KPa 覆土自重:(覆土厚度800mm)20×0.8=16.0 KPa q静标=12.5+16.0=28.5 Kpa 侧墙土压力:

二、活荷载 1、平时荷载取20T汽车查《简明设计手册》 均布压力P=41.1 KPa 动力系数K=1.0 顶板荷载q车标=1.0×41.1=41.1 Kpa 侧墙荷载 2、战时荷载(冲击波荷载) 本工程为五级人防工程,地面超压峰值取ΔP m=0.1Mpa,核爆当量取15万吨。 (1)压缩波峰值压力 P h=[1-h(1-δ)/c1t02]ΔP m(《规范》式-----5.4.3-1) 查《规范》表5.4.2-1 c0=200m/s (粉质粘土) γc=2

δ=0.1 c1= c0/γc=200/2=100m/s h=0.8m 查《规范》表5.4.1 t02=0.79 经计算得P h=0.099MPa=99KPa (2)结构动荷载 a.顶板P c1=k P h(《规范》式-----5.5.2-1) 查《规范》表5.10.4 顶板允许延性比[β]=3.0 查《规范》表5.5.4 结构不利覆土厚度h m=3.393m 查《规范》表5.5.3 顶板综合反射系数K=1.04 经计算得P c1= k P h=1.04×99=103 KPa b.侧墙P c2=ξP c(《规范》式-----5.5.2-2) 查《规范》表5.5.2 侧压系数ξ=0.5(可塑粘性土)经计算得P c2=ξP c =0.5×99=49.5 KPa c.底板P c3=ηP c1 (《规范》式-----5.5.2-3) 查《规范》P43 η=0.7 经计算得P c3=ηP c1 =0.7×103=72.1 KPa (3)结构等效静荷载 a.顶板q1=K d1P c1 (《规范》式-----5.10.3-1) 查《规范》表5.10.6 K d1=1.18 经计算得q1=K d1P c1=1.18×103=121.8 KPa b.侧墙q2=K d2P c2 (《规范》式-----5.10.3-2) 查《规范》表5.10.6 K d2=1.07

人防荷载

人防荷载 人防荷载包括: 顶板、底板、外墙、临空墙、门框墙、楼梯、出入口通道、主要出入口雨篷荷载、扩散室荷载、封堵荷载。 1、顶板荷载如何取? 一般按核6取值见P76,一般与覆土、板跨有关。 2、底板荷载如何取? xx6时不计底荷载,应按核6取值,见P 78、P 79、P84,无桩基时按P78—P79取,根据顶板覆土,板跨及地下水位情况取值。 一般地下水位以上时取顶板荷载的0.7—0.8 地下水位以下的底板取顶板荷载的0.8—1.0 有桩基时按P84取,也是否端承桩,位于何土质有关(注:4.8.16解释) 3、人防外墙荷载如何取? 须比较常6核6取值的大小按大值取见P69P77 根顶板埋置深度(为室外土到顶板高度,非覆土深度)有关;根土质类别有关、墙厚取值见P233 4、人防室外出入口通道顶、底板荷载如何取? 当出入口通道大于3M时,按普通人防顶、底板取值; 当出入口通道小于3M时,按P80取值。 5、门框墙荷载如何取?

比较常 6、核6按大值取;常6见P71,核6见P81 与爆炸点也门框墙距离,坡度,出入口形式有关; 6、临空墙荷载如何取? 临空墙与隔墙区分开。临空墙一般与出入口相邻;隔墙一般两侧均为地下室。 取值比较常 6、核6取大者,一般取核6;见P74P81 取值根炸点与临空墙距离、出入口形式、坡度有关。 7、楼梯荷载如何取? 一般按核6取;见P83分正、反面 8、出入口雨篷荷载如何取? 按核6取值;见P84分上、下面荷载 9、隔墙荷载如何取? 按核6取值;见P82(隔墙两侧均受力)两地下室间门框墙取值同隔墙做法; 两地下室间的隔墙、门框墙一般为室内出入口同类墙荷载的85% 10、扩散室荷载如何取/? 根据允许余压值取:0.03MPA取39KN/㎡有掩蔽人员 0.05MPA时取65KN/㎡,无掩蔽人员 0.10MPA时取130KN/㎡,柴油发电机排烟口

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防计算总结

下面就我的工作经历给大家做个介绍,本人水平有限,如有不恰当之处也恳请各位大侠指出。 我所在的单位虽具有人防甲级资质,但是单位小,所做的工程也只局限与4级以下的人防工程(如普通的人防地下室,指挥所、救护站等等),级别更高的人防工程一般都是一些人防大院和军区院来做。 人防设计讲究平战结合,既要满足平时的使用功能,也要为战时的人员、设备掩护做保障。在设计顶板时,首先要确定人防荷载,这在规范的相关表格中可以查到。建好模型,输入相关荷载和参数便可 以进行计算。 一般我建两个模型,平时的和战时的,平时主要是裂缝控制(地下室多位于地下水位以下,因此对裂缝要求很严,一般取0.2),按弹性计算,顶板梁亦是如此,裂缝可以适当放宽,取到0.25或0.3。战 时主要是人防荷载控制,按塑性计算,不考虑裂缝。分别计算以后把两者计算结果做比较取大者。 对于核6或6B级的工程,顶板的人防荷载在50~60kN/^2之间,一般我是以一米的覆土为界限,覆土超过一米,基本为平时荷载控制,小于一米的,就要分别考虑两种情况了。 人防顶板的厚度规范要求不小于250mm,如果覆土浅可以采用框架梁(顶板300mm厚),配筋跨中主筋+支座负筋;覆土厚可以做主次梁(顶板一般可取250mm),钢筋双层双向拉通,可以大大节省板钢筋 。板钢筋的直径一般取12mm~18mm之间,间距尽量不大于150mm。钢筋讲究“细而密”,一般用2级钢,因为2级钢延性高。 记得以前做框架梁形式的时候,跨中主筋间距多取200的间距,后来审图有要求,现在多控制在150间距内。除了以上两种形式,还有无梁楼盖,采用混凝土空心管,可以节省净高。 底板设计时,首先要区分单建和附建两种情况,单建地下室要考虑抗浮,适当增加覆土或底板厚度、打抗浮桩或锚杆都可行。附建的地下室一般都有承压桩,底板仅为止水作用。一般无桩地下室(不包 括抗浮桩)底板的人防荷载为50kN/^2,有桩的取25kN/^2。其实我个人认为(仅指普通级别的人防地下室),一般地下室底板底面距地下水位都很深,水压力通常很大,所以底板一般都为平时荷载控制 ,在进行战时荷载计算时,完全可以仅按有桩(25)和无桩(50)两种荷载计算,而不必按规范上根据土层和板跨详细的划分人防荷载。底板板厚不小于400mm,对于不设底板梁的

人防结构计算书

目录 一工程概况 二设计依据 三结构计算 一地下室外墙计算 二地下室临空墙计算 三地下室门框墙计算 四地下室隔墙计算 五单建地下室地基计算 六地下室总信息 四地下室整体计算 ---(SATWE多、高层建筑结构空间有限元分析与设计软件) 1、地下室计算图形文件

一.工程概况 1、该工程位于安成镇经济开发区对面,该项目主要包括2幢32层、11层住宅楼。 2、本院负责设计人防地下室部分,该地下室功能平时为小型汽车停车库,战时为甲类核6、常6级二等人员掩蔽所。 地下一层,单建人防地下室层高为3.900m,主楼部分层高为4.400m。地下室的抗浮水位取地表下27.900m(绝对标高)。 材料强度: 顶板C35;内墙C35;底板C35;外墙C35,上部落下来的剪力墙C40。 钢筋为: HRB400 二设计依据 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2010版) 《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)(2006版) 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2002) 《地下工程防水技术设计规范》(GB50108-2008) 中国建筑科学研究院PKPM系列软件及北京理正人防工程设计结构软件RESJ。 三.结构计算 1、地下室抗浮计算: 1.确定抗浮水位,计算浮力 根据《岩土工程勘察报告》设计抗浮水位按绝对标高27.9m考虑。建成后的地下车库底板顶标高为24.6m,板厚400mm,顶板顶标高为28.5,板厚300mm,故地下水浮力为:Qf=(3.9+0.4-0.6) x10=37KN/m2 中柱: (以8.4x6.65=55.86为一计算单元) 2.计算抗浮荷载 中柱: 自重=覆土重+顶板自重荷载标准值+ 柱自重荷载标准值 + 底板自重荷载标准值 覆土重: 1.1m(覆土最厚处) x18=19.8KN/m2 顶、底板自重何载标准值: 板 ( 0.3+0.4)x25=17.5KN/m2 顶、底板梁自重荷载标准值: (0.65x0.55x14.9+0.6x0.5x14.9)x25/55.85=2.1KN/m2 柱自重荷载标准值: 0.6x0.6x2.9x25/55.86=0.46KN/m2 底板面层自重荷载标准值: 0.05x20=1KN/m2 ------------------------------------------------------------------- Qw=19.8+17.5+2.1++0.46+1=40.86KN/m2 Qw/Qf =40.8/37=1.1 抗浮满足要求 2 底板荷载取值: P1=水压力-底板自重:(主楼部分) P1=37-0.3×25=29.5 kN/m2 Pe=人防等效静载(工程桩): Pe=25 kN/m2、、 Pe=人防等效静载(筏板基础): Pe=45 kN/m2、 3、地下室墙体计算 外墙1计算:(核6级,常6级)(层高3.9米) ①.[ 地下室水土压力计算] 土层情况:根据当地地质情况,取γ=18kN/m3 因地下室为掘开式工程,地下室四周需采用粘土回填,粘性土 K0=0.5 地下室底板顶标高24.6 地下室顶板顶标高28.5 (绝对标高) 地下水位取27.9绝对标高)(依据地址报告)计算。 计算高度 h1=1.1m h2=3.9m (采用水土分算) 墙顶土压力(标准值) P1=K0γh1=1.1x18×0.5=9.9kN/m2 墙底产生的侧压力(标准值) P2=P1+K0γh2 =9.9+(0.6x18+3.3×8+3.3×10)×0.5=45kN/m2地面超压: P3=0.5×10= 5 kN/m2 ②.[ 地下室外墙荷载组合] 外墙荷载P3呈矩形分布, P1、P2呈三角形分布 三角形分布:设计值:q=45-9.9=35.1×1.2=42.12 kN/m2 矩形分布:设计值:q=1.2×(5+9.9=14.9)=17.88kN/m2 ③.[人防荷载]

常用荷载取值

1.1风荷载: 1.2正常使用活荷载标准值(K N/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取 2.0,中小型厨房取 4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》;

(14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3屋面活荷载标准值(K N/m2):(1)上人屋面取 2.0;(2)不上人屋面取0.5; 或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面附加恒荷载标准值(K N/m2):

地下室荷载取值

地下室荷载取值(常5部分)一、地下室顶板 板厚:300mm 覆土:室外:750mm,室内:500mm, 室内恒载:10kN/m2 活载:5kN/m2 室外恒载:15kN/m2 活载:5kN/m2 22 二、地下室底板 板厚:300mm 正常向下:恒载:4 kN/m2活载:5 kN/m2 水浮力向上:30.2kN/m2 人防荷载向上:0kN/m2 三、地下室外墙 墙厚:300mm 人防荷载:90kN/m2室外堆载:10kN/m2 四、临空墙 室外直通口:280kN/m2室内楼梯口:150kN/m2 五、五级与六级相邻防护单元隔墙,门框墙 墙厚:300mm 人防荷载:0kN/m2 六、人防地下室与普通地下室之间隔墙,门框墙 墙厚:300mm 人防荷载:0kN/m2 七、防护密闭门门框墙 人防荷载:400kN/m2 八、楼梯 正面人防荷载:110kN/m2 地下室荷载取值(常6部分)一、地下室顶板 板厚:300mm 覆土:室外:750mm,室内:500mm, 室内恒载:10kN/m2 活载:5kN/m2 室外恒载:15kN/m2 活载:5kN/m 2 22 二、地下室底板 板厚:300mm 正常向下:恒载:4 kN/m2活载:5 kN/m2 水浮力向上:30.2kN/m2 人防荷载向上:0kN/m2 三、地下室外墙 墙厚:300mm 人防荷载:40kN/m2室外堆载:10kN/m2 四、临空墙 室外直通口:140kN/m2室内楼梯口:70kN/m2 五、五级与六级相邻防护单元隔墙,门框墙 墙厚:300mm 人防荷载:0kN/m2 六、人防地下室与普通地下室之间隔墙,门框墙 墙厚:300mm 人防荷载:0kN/m2 七、防护密闭门门框墙 人防荷载:210kN/m2 八、楼梯 正面人防荷载:50kN/m2

人防设计示例

人防设计示例 1.工程简介:深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房是1栋18层(地下1层)的框架一剪力墙结构的高层工业建筑。建筑面积31200m2,建筑高度79.8m,地震烈度为7度,框架等级为3级,剪力墙等级为2级。地下室面积3908m2,其中含人防面积1390m2,分两个人防单元,层高4.4m,桩基采用预应力砼管桩。 地下室的设计中考虑人防的问题,有一个平战结合的问题,即既要考虑平常使用时荷载较小,需满足建筑使用上大空间的问题,又要考虑人防时荷载较大,结构上很难满足大空间的问题,如何协调两种状态下不同的使用要求,以下讲几点笔者在人防设计方面的一些体会,以资借鉴。 .人防结构设计的特点 人防即人民防空,人民防空的任务是根据国防的需要,动员和组织群众采取防护措施,防范和减轻空袭危害。除采取人员疏散的措施之外,也是战时防空的最重要的措施之一。防空地下室结构设计的主要内容包含两方面:一是主体结构设计,包括顶板、外侧墙、底板等其它构件的结构设计,二是孔口防护设计,包括出入口的防护和消波系统(防护设备),其中出入口的防护包含防护密闭门的选用、门框墙、临空墙的计算、出入口通道(包括风井)的计算等几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室(箱)的设计,那么,这些内容的结构设计与一般的结构设计有何不同呢? 第一、结构设计的可靠性可以降低,一般建筑结构pf≈10,而人防结构pf≈6% ,第二,考虑结构的动力响应,第三,结构构件可考虑进入塑性工作状态,第四、材料设计强度可以提高,实验表明,在快速加载的情况下,这时材料力学性能发生比较明显的变化,主要表现为强度提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构工作起到有利作用,例如钢材强度可提高 1.15~1.5倍,对砼强度可提高1.5倍,这是在设计中考虑材料强度综合调整系数来完成的,第五,重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不同的,要求更为严格,故仅仅只考虑受力计算,不考虑构造措施是不合理的。

常用荷载取值

风荷载: 正常使用活荷载标准值(KN/m2 : (1)住宅、宿舍取;其走廊、楼梯、门厅取; (2)办公、教室取;其走廊、楼梯、门厅取; (3)食堂、餐厅取;其走廊、楼梯、门厅取; (4)一般阳台取; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取; (6)卫生间取~ (按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取; (7)住宅厨房取,中小型厨房取,大型厨房取(超重设备另行计算); (8)多功能厅、有固定坐位取;无固定坐位取; (9)商店、展览厅、娱乐室取;其走廊、楼梯、门厅取; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取; (12)小汽车通道及停车库取; (13)消防车通道:取;双向板楼盖、无梁楼盖取; 注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨》):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度》的双向板(板跨

》):板取w 28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取; (15)密集柜书库取; (16)大型宾馆洗衣房取; (17)微机房取;大中型电子计算机房取》,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取;通风机平台取6 (< 5号风机)或8 (8号风机); (19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取; (21)管道转换层取; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取。 屋面活荷载标准值(KN/m2 : (1)上人屋面取; (2)不上人屋面取; (3)?取(不包括花圃土石材料); 注:或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因不畅、堵塞等,应加强构造措施 或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取,塔楼内顶板一般不少于;高低层相邻的屋面,低屋面应考

论述人民防空设计荷载取值的分析

论述人民防空设计荷载取值的分析 摘要:通过对人防荷载取值的分析、人防构件战时计算结果与平时计算结果的比较,结合工程实例,分析了人防设计荷载的控制因素,得出人防设计荷载的控制组合在不同情况下各有侧重的结论。 关键词:人防荷载战时配筋平时配筋 1 人防荷载的取值以及人防荷载与平时荷载的比较 核武器爆炸动荷载作用下,人防荷载(等效静荷载标准值)的取值与核等级、覆土、板跨、是否考虑上部建筑的影响等因素有关。 覆土在0.5m(包括0.5m)之间时,板跨在3m~9m之间时,核6级的顶板荷载不考虑上部建筑的影响取值为60kN/m2,考虑上部建筑的影响取值为55kN/m2,核5级的顶板荷载不考虑上部建筑的影响取值为120kN/m2,考虑上部建筑的影响取值为100kN/m2 。 覆土在0.5m~1.0m(包括1.0m)之间时,根据顶板区格最大短边的净跨取值。顶板区格最大短边的净跨越大,取值相对来说越小,顶板区格最大短边的净跨越小,取值相对来说越大。在这个覆土范围内,不考虑上部建筑影响时,6级取值在65 kN/m2~70kN/m2之间,5级取值在130kN/m2~140kN/m2之间,考虑上部建筑的影响时,6级取值在60kN/m2~65kN/m2之间,5级 取值在110kN/m2~120kN/m2之间,不考虑上部建筑的影响时的取值比考虑上部建筑影响取值大。 覆土在 1.0m~1.5m(包括 1.5m)之间时,荷载值比覆土在 1.0m~1.5m(包括1.5m)之间时有所提高。这个覆土范围内人防荷载的取值仍然是根据顶板区格最大短边的净跨取值。不考 虑上部建筑影响时,6级取值在70kN/m2~75kN/m2之间,5级取值在130kN/m2~145kN/m2之间,考虑上部建筑的影响时,6级取值在60kN/m2~70kN/m2之间,5级取值在115kN/m2~135kN/m2 之间。 当覆土超过1.5m时,相关规范没有提到这种情况下的取值。现在很多大型社区由于各种需要,特别是由于市政管道和社区设备(水管,电缆等)埋深的要求,很多-1层人防地下室的覆土超过了1.5m,规范更新的时候应该把这种情况也考虑进去。 根据上面的取值来看,覆土越厚,人防顶板取值越大,板跨越小,人防顶板取值越大。考虑人防时,荷载的组合分为平时组合和战时组合。平时荷载组合即按照荷载规范进行组合。战时荷载组合一般考虑1.2恒载(包括板自重)+人防荷载。当

人防荷载

人防荷载 人防荷载包括:顶板、底板、外墙、临空墙、门框墙、楼梯、出入口通道、主要出入口雨篷荷载、扩散室荷载、封堵荷载。 1、顶板荷载如何取? 一般按核6取值见P76,一般与覆土、板跨有关。 2、底板荷载如何取? 常6时不计底荷载,应按核6取值,见P78、P79、P84,无桩基时按P78—P79取,根据顶板覆土,板跨及地下水位情况取值。 一般地下水位以上时取顶板荷载的0.7—0.8 地下水位以下的底板取顶板荷载的0.8—1.0 有桩基时按P84取,也是否端承桩,位于何土质有关(注:4.8.16解释) 3、人防外墙荷载如何取? 须比较常6核6取值的大小按大值取见P69 P77 根顶板埋置深度(为室外土到顶板高度,非覆土深度)有关;根土质类别有关、墙厚取值见P233 4、人防室外出入口通道顶、底板荷载如何取? 当出入口通道大于3M时,按普通人防顶、底板取值; 当出入口通道小于3M时,按P80取值。 5、门框墙荷载如何取? 比较常6、核6按大值取;常6见P71,核6见P81 与爆炸点也门框墙距离,坡度,出入口形式有关;

6、临空墙荷载如何取? 临空墙与隔墙区分开。临空墙一般与出入口相邻;隔墙一般两侧均为地下室。 取值比较常6、核6取大者,一般取核6;见P74 P81 取值根炸点与临空墙距离、出入口形式、坡度有关。 7、楼梯荷载如何取? 一般按核6取;见P83 分正、反面 8、出入口雨篷荷载如何取? 按核6取值;见P84 分上、下面荷载 9、隔墙荷载如何取? 按核6取值;见P82(隔墙两侧均受力)两地下室间门框墙取值同隔墙做法; 两地下室间的隔墙、门框墙一般为室内出入口同类墙荷载的85% 10、扩散室荷载如何取/? 根据允许余压值取:0.03MPA取39KN/㎡有掩蔽人员 0.05MPA时取65KN/㎡,无掩蔽人员 0.10MPA时取130KN/㎡,柴油发电机排烟口11、临战封堵荷载如何取? 见P99 与出入口形式,是否考虑上部建筑影响、坡道坡度有关(不分核6、常6) 封堵荷载应考虑其反力,常6时取60KN/㎡

人防地下室设计若干问题--很好

人防地下室设计若干问题 1.工程简介: 深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房是1栋18层(地下1 层)的框架一剪力墙结构的高层工业建筑。建筑面积31200m2,建筑高度79.8m,地震烈度为7度,框架等级为3 级,剪力墙等级为2级。地下室面积3908m2,其中含人防面积1390m2,分两个人防单元,层高4.4m,桩基采用预应力砼管桩。地下室的设计中考虑人防的问题,有一个平战结合的问题,即既要考虑平常使用时荷载较小,需满足建筑使用上大空间的问题,又要考虑人防时荷载较大,结构上很难满足大空间的问题,如何协调两种状态下不同的使用要求,以下讲几点笔者在人防设计方面的一些体会,以资借鉴。 2.人防结构设计的特点 人防即人民防空,人民防空的任务是根据国防的需要,动员和组织群众采取防护措施,防范和减轻空袭危害。除采取人员疏散的措施之外,也是战时防空的最重要的措施之一。防空地下室结构设计的主要内容包含两方面:一是主体结构设计,包括顶板、外侧墙、底板等其它构件的结构设计,二是孔口防护设计,包括出入口的防护和消波系统(防护设备),其中出入口的防护包含防护密闭门的选用、门框

墙、临空墙的计算、出入口通道(包括风井)的计算等几个方面,而消波系统则包含防爆破活门的选用和扩散室(箱)的设计,那么,这些内容的结构设计与一般的结构设计有何不同呢? 第一、结构设计的可靠性可以降低,一般建筑结构pf≈10,而人防结构pf≈6% ,第二,考虑结构的动力响应,第三,结构构件可考虑进入塑性工作状态,第四、材料设计强度可以提高,实验表明,在快速加载的情况下,这时材料力学性能发生比较明显的变化,主要表现为强度提高,但变形性能包括塑性性能等基本不变,这对结构工作起到有利作用,例如钢材强度可提高1.15~1.5倍,对砼强度可提高1.5倍,这是在设计中考虑材料强度综合调整系数来完成的,第五,重视构造要求,人防设计的许多构造要求是与一般的建筑设计不同的,要求更为严格,故仅仅只考虑受力计算,不考虑构造措施是不合理的。 根据以上所述的结构设计的特点,我们可以确定防空地下室结构设计的一般原则,①平战结合,取控制条件,在民用建筑的人防地下室的结构设计中,一般只涉及5级或6级人防设计,结构的顶板基本上都由战时控制,而侧墙和底板则因地下室的结构型式的不同而由实际情况确定;②只进行强度的验算,由于在核爆动荷载作用下,结构构件变形极限已用允许延性比的控制,且在确定各种构件允许延性比时,已考虑了对变形的限制,因而在防空地下室结构设计中,不必再单独对结构构件的变形与裂缝开展进行验算;③只考虑一次核袭击;④注意各部件的协调,以免因设计控制标准不一致而导致结

楼面活荷载取值参考

活荷载取值参考 结构设计 2010-04-21 11:30:16 阅读86 评论0 字号:大中小订阅 地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120 厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3

人防临空墙防护密闭封堵板计算

人防临空墙防护密闭封堵板计算 1.横梁荷载计算: 作用在防护密闭封堵板的等效静荷载标准值为:q e=171kN/m2层高4.9m,梁跨度:9.1m 防护密闭封堵板型号为LFMDB7030(6), 封堵板传给横梁的均布荷载: 0.5x171x3=256.5 kN/m 横梁及其上门框墙传来的均布荷载: 0.5x171x1.71=145.35 kN/m 2. KZ8荷载计算: 横梁传来的剪力: 0.5x(256.5x7+145.35x9.1=1559.1 kN 左侧门框墙传来的均布荷载: 171x0.6=102.6 kN/m 柱面传来的均布荷载:

171x1.0=171 kN/m 右侧临空墙传来的梯形荷载最大值:171x1.41=241.1 kN/m

计算项目: 封堵板边框柱KZ8 ------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] 砼强度等级: C40 配筋计算as(mm): 40 纵筋级别: HRB400 箍筋级别: HRB400 箍筋间距: 100 (mm) 支座弯矩调幅幅度: 0.000 % 左支座固定右支座固定跨号跨长截面宽度(mm) 截面高度(mm) 1 4.900 1200 800 [ 计算结果 ] 跨号: 1 左中右 弯矩(-)(kN.m): -1320.25 -0.00 -1977.80 弯矩(+)(kN.m): 0.00 769.67 0.00 剪力(kN): 1368.68 217.37 -2318.63 上部纵筋(mm2): 4165 2880 6358 下部纵筋(mm2): 2880 2880 2880 抗剪箍筋(mm2): 137 137 307 本跨计算通过

常用荷载取值

常用荷载取值 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

风荷载: 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取;其走廊、楼梯、门厅取; (2)办公、教室取;其走廊、楼梯、门厅取; (3)食堂、餐厅取;其走廊、楼梯、门厅取; (4)一般阳台取; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取; (6)卫生间取~(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取; (7)住宅厨房取,中小型厨房取,大型厨房取(超重设备另行计算);(8)多功能厅、有固定坐位取;无固定坐位取; (9)商店、展览厅、娱乐室取;其走廊、楼梯、门厅取; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取; (12)小汽车通道及停车库取; (13)消防车通道:取;双向板楼盖、无梁楼盖取;

注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥的双向板(板跨≥):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取; (15)密集柜书库取; (16)大型宾馆洗衣房取; (17)微机房取;大中型电子计算机房取≥,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取; (21)管道转换层取; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取。 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取;

荷载取值

2.1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】 (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥

0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。 2.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4. 3.1强条、技术措施-荷载篇】 (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水

常用荷载取值

常用荷载取值 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

1.1风荷载:1.2正常使用活荷载标准值(K N/m2):(1)住宅、宿舍取 2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、群间连廊/平台取 3.5;(6)卫生间取 2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取 4.0;(7)住宅厨房取 2.0,中小型厨房取 4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;(13)消防车通道:取3 5.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300K N时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载

输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3屋面活荷载标准值(K N/m2):(1)上人屋面取 2.0;(2)不上人屋面取0.5;(3)?取 3.0(不包括花圃土石材料);

常用荷载取值

群间连廊/平台取; (6)卫生间取~(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取; (7)住宅厨房取,中小型厨房取,大型厨房取(超重设备另行计算); (8)多功能厅、有固定坐位取;无固定坐位取; (9)商店、展览厅、娱乐室取;其走廊、楼梯、门厅取; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取; (12)小汽车通道及停车库取; (13)消防车通道:取;双向板楼盖、无梁楼盖取; 注:消防车超过300KN时,应按等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥的双向板(板跨≥):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取; (15)密集柜书库取; (16)大型宾馆洗衣房取; (17)微机房取;大中型电子计算机房取≥,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);

(19)?机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取; (21)管道转换层取; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取。 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取; (2)不上人屋面取; (3)?取(不包括花圃土石材料); 注:或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取,塔楼内顶板一般不少于;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于;其分项系数取。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼视楼地面做法而定,另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: KN/m2 板底: KN/m2

人防工程荷载取值相关问题分析

人防工程荷载取值相关问题分析 摘要:防空地下室是指具有预定防护能力的土中地下室,它的顶板底面在高于室外地平时是有条件限制的。2005年发布的《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)较以前的规范作了全面修改与补充,分类细、内容全。对防空地下室不同部位等效静荷载取值做了详细的说明与规定。板跨、梁跨不同,其相应的自振频率,不同动力系数,爆炸动荷载对防空地下室顶底板、墙体等部位产生的“效应” 也不同。“考虑上部建筑物影响” 对水平构件(顶板)和竖向构件(墙体)的影响也不相同。 关键词:荷载取值;不同跨度的梁板;动力系数;构件自振频率;口部出入口通道 引言 2005年颁布的《人民防空地下室设计规范》(以下简称《05防空规范》),根据国家现行规范标准,列出了强制性条文。根据新的《战技要求》,对有关战时防御的武器及相应的防护要求,作了全面修改与补充,如甲类、乙类防空地下室之分;平战结合等方面也作了全面修改与补充,增设了常规武器地面爆炸产生的空气冲击波、岩土中的压缩波参数、结构动力分析及其等效静荷载等内容。分类细、内容全,对设计人员正确理解人防工程设计的特点提供了很大的帮助。 05规范不需要设计人员做复杂的动力分析,使用繁琐的计算公式,工程设计人员可以直接运用规范表格确定荷载。但作为一个设计人员,应具有良好的素质,具有明确的设计理念,了解和掌握防护工程结构动力分析的基本概念、基础理论,从而更好地理解规范、掌握规范。 1.对《05防空规范》设计适用范围理解的补充 纵观《05防空规范》对防空地下室的要求,必须满足防核武器、常规武器及生化武器各项防护要求,并只考虑一次抵抗核武器、常规武器的非直接命中的地面爆炸影响。这里强调了:第一,防护工程一次抵抗;第二,非直接命中;第三,地面爆炸,而不是地下爆炸等其它方式。规范还强调了防空地下室是指埋设在土中的防护结构。《05防空规范》第2.1.4款规定了防空地下室的定义:防空地下室是具有预定战时防空功能的地下室,在房屋中室内地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的。《05防空规范》还规定甲类5级顶板底面不得大于室外地平面0.5m,甲类6级6B级顶板底面不得大于室外地平面1.0m,乙类防空地下室顶板底面不得大于该地下室净高的1/2 。详见《05防空规范》第3.2.4款、第3.2.5款、第3.2.15款以及第3.3.16款。 按照上述概念,这里还有一种情况:防空地下室某一周边临空墙的长度不能无限制。《05防空规范》第3.3.16款给出了临空墙厚度不满足时的措施,但这款只适用于核4级、核4B级以及核5级甲类防空地下室的扶壁式出入口,这里的