文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力管桩监理实施细则(房建)

预应力管桩监理实施细则(房建)

预应力管桩监理实施细则(房建)
预应力管桩监理实施细则(房建)

××××工程

预应力管桩监理实施细则管理模式:

合肥工大建设监理有限责任公司

××××工程监理部

××××年××月××日

签署页

目录1工程概况

2编制依据

3专业工程的特点

4监理工作流程

5监理控制要点及目标值

6监理工作方法及措施

7质量控制与检查验收

8安全文明施工的监理

××××工程预应力管桩监理实施细则

1工程概况

1.1项目概述:(工程名称、工程地点、工程规模、基础类型及工程地质情况等)

1.2项目组织系统:

1.3预应力管桩桩基工程量情况:

2编制依据

2.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)(2008.10.1开始实施JGJ94-2008版,届时需做修改) 2.2《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

2.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

2.4《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

2.5《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

2.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

2.8《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003)

2.9《工程测量规范》(GB50026-2007)

2.10《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2.11《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

2.12《先张法预应力混凝土管桩》

2.13《基桩高应变动力检测规程》

2.14《安徽省建设工程基桩检测管理规定》(2004.

3.23实施)

2.15工程设计文件、岩土工程勘察报告

2.16监理合同、施工合同、施工组织设计(方案)

3专业工程的特点

(从工程地质条件、水文地质条件的复杂程度以及周围环境对预应力管桩的影响、桩基种类及其工程量的大小等方面编写)

4监理工作流程

5监理控制要点及目标值

5.1认真复核桩基定位是否符合设计要求;

5.2结合施工现场及周边环境的实际情况,认真审查施工组织设计或桩基专项施工方案是否可行,是否有针对性、是否具有操作性;

5.3做好进场的原材料、半成品(管桩)的验收工作;

5.4做好管桩配桩审查工作,尽量避免出现配桩不合理的情况发生;

5.5参与试桩会议,对设计所圈定的工程试验桩发表监理意见,并要求施工单位做好试桩时的参数记录工作。

5.6认真检查验收接桩施工质量、严格控制好接桩与打(压)桩的间隙时间;

5.7严格控制打(压)桩的质量,做好监理旁站工作,记录好贯入度或压桩力,认真量测桩入高程;

5.8督促施工单位做好桩基施工记录工作,为后期圈桩检测提供一手资料。参与设计圈桩检测工作;

5.9监理控制目标值:无质量事故及安全事故,桩基检测及验收均一次性合格,严格按照合同工期控制工程进度、严格控制工程经济签证。

6监理工作方法及措施

6.1桩基分包单位进场后监理审查施工单位企业资质等有关资料和质保体系、安保体系是否健全;

6.1.1审查分包单位企业资质等有关资料

1)分包单位企业资质等级证书、建设工程施工许可证、企业法人营业执照、企业安全生产许可证;2)项目经理及主要管理人员、技术人员、专职质检员、安全员、施工员的上岗证书;

3)特殊工种(电焊工、电工等)的上岗证;

4)检测仪器、工具的标定证书;

5)施工组织设计或专项施工方案、施工现场临时用电方案等。

6.1.2检查分包单位质保体系、安保体系是否健全

1)分包单位质保体系、安保体系组织机构落实情况;

2)分包单位质保体系主要规章制度;

3)分包单位安保体系主要规章制度。

6.2进行技术、质量、安全交底,严格按图施工,按规范施工;

6.3严格材料成品的审核报验手续,严禁任何不合格品用于本工程。机械设备所用电缆应完好,严防漏电、触电事件发生;

6.4加强对施工过程的巡视、检查、验收,发现问题及时解决。

7质量控制与检查验收

预应力管桩质量控制可根据不同阶段分为事前控制、事中控制和事后验收。

7.1事前控制

施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。

7.1.1技术准备

对预应力管桩工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下技术准备工作。

(1)施工场地的工程地质及有关水文地质资料;

(2)设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和设计院图纸交底;

(3)现场的测量基准点资料;

(4)场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要及时清理;

(5)施工过程中所用到的有关报表、规范、技术资料等;

(6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、施工机具、人员组织计划是否合理等。

7.1.2技术管理

施工单位选择的施工设备是否合理,是保证能否顺利施工的重要环节;监理人员要根据工艺要求严格审核、查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。

审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则:

(1)能满足设计对工程的技术要求和质量标准;

(2)适应地层特点和施工工艺的要求;

(3)适应施工现场的场地大小、场内搬迁、工期要求、供水、供电条件等;

(4)适应施工单位现有的设备条件,以较少的设备投入来满足施工需要;

(5)能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。

7.1.3材料准备

管桩确定前监理人员应协同施工单位选定有生产能力、质量管理体系健全、各项保证措施齐备的管桩厂。

先张法预应力管桩均为工厂生产后运到现场施打,工厂生产时的质量检验应由生产的单位负责,但运入工地后,监理单位在施工前应检查进入现场的成品桩,检查包括外观及尺寸并检查产品合格证书;同时还要检查接桩用电焊条的品牌、规格、型号等是否符合设计要求,并查验产品合格证。先张法预应力管桩的质量检验应符合表1的规定。

先张法预应力管桩质量检验标准表1

注:成品桩质量检查

①成品管桩外观用目测直观检查方法,对每根桩桩身应无蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,桩表面混凝土色感应均匀,桩顶部无孔隙,应逐根全数检查。

②先张法预应力管桩允许偏差应全数检查,一张出厂合格证书为一个检验批,检验后签复检验批质量验收记录。

③桩径:多节桩检查桩二端的直径,末节桩检查桩上端平面,用钢尺量互相垂直的二条直径。其偏差应控制在±5mm内。

④管壁厚度:检查方法和部位同桩径,其偏差应控制在±5mm内。

⑤桩尖中心线:全数检查,借助2M靠尺把桩侧面边线沿长至桩尖,用钢尺量是否与半径相符,其偏差应控制在<10MM。

⑥桩顶面平整度:用水平尺测量全数检查,平整度控制在<2mm内。

⑦桩体弯曲:以一节桩为一个单位检验,用钢丝靠紧桩二端拉紧,用钢尺量钢丝与管壁的距离(最大处),即为桩体弯曲值,弯曲值应控制在<1/1000L(L为桩长)内。

7.1.4施工现场准备

(1)要求施工单位施工前首先要做好场地平整,场地应有足够的承载力,以保证桩架稳定垂直;应探明和清除桩位处的地下障碍物,按平面布置图的要求做好施工现场施工道路、供水供电、施工设施放置、材料堆放及生活设施就位等有关布设和具体安排;

(2)要求施工单位施工前逐级进行施工交底,并且要有书面材料发至各有关部门的有关人员手中;

(3)管桩进场后监理人员应及时对进场的管桩进行验收,不合格的桩督促施工单位及时退场。

管桩运至场地后,监理人员应检查以下内容:出厂合格证;桩身一端1.5m范围内是否印有制造厂的厂名、制造日期、产品外径和长度以及吊运点的标注位置。管桩的堆放场地应压实平整,并有排水措施,堆放应按两支点法进行,最下层支点宜放在垫木上,且各支点应在同一水平面;堆放层数应根据管桩强度、地面承载力、垫木及堆垛稳定性等综合分析确定,并应符合下表规定。

管桩堆放层数

(4)沉桩方式的选择:要求施工单位根据设计要求选择合理的沉桩方式。采用锤击法时,应根据桩径、壁厚、打入深度、工程地质条件及桩密集程度等审查施工单位选择的桩锤;采用静压法时,可根据具体工程地质情况审查施工单位选择的配重,应认真检查压桩设备配置的加载反力读数系统是否经过检测标定、是否有效;

(5)调试准备:在正式开工前,应进行一次整体设备试运转,有条件的可进行一个或几个试成桩,以便指导整个工程进度。一般规定试成桩数量不得少于两个,用以核对地质资料,检验所选择的设备、机具、施工工艺及技术要求是否适宜,如有问题,尚需选择补救措施或重新调整施工工艺。7.2事中控制

施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。由于锤击次数多,对桩体质量进行检验是有必要的,可检查桩体,是否被打裂,电焊接头是否完整。重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探伤检查。

检查防挤沟开挖深度是否合理,压桩时周边建筑物有无开裂现象。

先张法预应力管桩,强度较高,锤击性能比一般混凝土预制桩好,抗裂性强。因此,总的锤击数较高,相应的电焊接桩质量要求也高,尤其是电焊后有一定间歇时间,用秒表测定每个焊接接头结束后停歇时间应>1.0min,不能焊完即压桩或锤击,这样容易使接头损伤。为此,对重要工程应对接头做X光拍片检查。

先张法预应力混凝土管桩应在桩身混凝土达到100%设计强度,且蒸气养护后在常温下静停3天后方可沉桩。在施工过程中,监理人员要对以下各项工作做好监督检查,并认真做好监理施工检查记录,及时发现问题及时纠正,确保各项指标控制在规范允许范围以内。

7.2.1预应力混凝土管桩定位控制

压(打)桩前,应对施工人员已经放线定位的桩位按施工图进行系统的轴线复核,并检查定位桩一旦受外力影响时,第二套控制桩是否安全可靠,并可立即投入使用。桩位的放样群桩控制在20mm 偏差之内;单排桩控制在10mm偏差内。检验复核定位放线的同时,应做好放线复核记录,压桩过程中应注意对每根桩桩位再行复核,防止因压桩后引起桩位的位移。

7.2.2桩位过程检验

当桩顶设计标高底于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对压(打)入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,在送桩前对每根桩顶的轴线位置进行中间验收,符合允许偏差范围方可送桩到位。待全部桩压(打)入后,承台或底板开挖至设计标高时,再做桩的轴线位置最终验收。7.2.3压(打)桩顺序

(1)根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格宜先大后小、先长后短。

(2)根据桩的密集程度,可采用自中间向两个方向对称进行;自中间向四周进行;及由一侧向单一方向进行。

7.2.4桩身垂直度控制

(1)压梁中心桩锤,打入法的桩锤、桩帽和桩身应在同一中心线上。

(2)桩或桩管插入时的垂直度偏差不得超过0.5%。

(3)沉桩时,应在距桩机不受影响范围内成90°方向各设置经纬仪一台,以校准控制垂直度。

7.2.5锤击桩桩帽和趁垫的要求

锤击法成桩时应选择适宜的桩帽和衬垫。桩帽内径宜大于桩径20~30mm,其深度为300~400mm,并应有排气孔。锤和桩帽之间的锤垫可用竖向硬木,厚度为150~200mm;桩帽与桩顶之间须嵌入富有弹性和韧性的桩垫,如足够厚度的垫纸、木夹板及橡胶制品等,以减小桩头的破损,桩垫锤击后的厚度宜为150~200mm。当沉垫被打硬或烧焦时,应及时更换。

7.2.6桩顶标高或贯入度控制

桩顶标高控制方法:检查标准桩顶标高允许偏差为±50mm,在正常情况下可用水准仪在桩顶与场地标高齐平时测量,若桩顶标高低于场地标高,在送桩时再用水准仪测量桩顶标高,此桩顶标高允许偏差值来控制。如发生停锤,标准需有关部门重新研究时,桩顶标高就应重新研究作为控制标准,有时贯入度要求已经符合,桩顶标高大部高很多时,重新研究截桩,那就应以决定截桩标高来控制桩顶标高,使在±50mm范围内。

停锤标准:按设计规定的贯入度和桩尖标高要求进行检查,打桩全部结束时可查打桩记录,在打桩进行过程中,应在现场实测最后贯入度和桩尖标高,符合设计要求可以停锤,如设计要求贯入度和桩标高进行双控时,如有一个指标要求与设计规定相差较大时,应召集有关部门重新研究决定停锤标准。

桩顶标高或贯入度控制原则:

(1)桩尖位于软土层时,以桩尖达到设计标高即为符合要求。且桩顶的允许偏差必须符合±50mm 的要求。

(2)贯入度已达到设计要求,而桩尖标高未达到设计标高,应继续击3阵,且每阵的平均贯入度不

大于规定的数值即可。

(3)打桩时,如主要控制指标已经符合设计要求,而其他的指标与设计要求相差较大时,如贯入度已经满足规定,标高还差较多时,应同建设、设计、勘察等有关部门研究处理。

(4)遇到下列情况时,应暂停打桩:

1)贯入度突变;

2)桩身突然发生倾斜、移位、下沉或严重回弹;

3)桩顶和桩身出现严重裂缝或破碎。

7.2.7接桩焊缝施工质量检查

接桩焊缝施工质量检查应符合下列标准(如表2):

接桩焊缝施工质量控制标准表2

7.2.8打(压)入先张法预应力管桩的桩位偏差

打(压)入先张法预应力管桩的桩位偏差必须符合表3的规定。斜桩倾斜度的偏差变不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

先张法预应力混凝土管桩的桩位允许偏差表3

7.2.9预应力管桩施工过程中需检查和及时处理的问题见表4。

预应力管桩施工过程中需检查和及时处理的问题表4

7.2.10协调分包与总包方办理场地移交、桩位及轴线移交等手续;多余桩顶标高的桩身截除工作;

7.3事后验收

施工结束后桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂的桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

桩基子分部----先张法预应力混凝土管桩工程验收包括隐蔽工程验收和工程竣工验收。隐蔽工程验收在被验收工序施工完毕后下道工序施工前进行;工程竣工验收在基坑开挖至设计标高后组织验收。这两项验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,验收由监理工程师或建设单位项负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术

质量负责人,共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有80%合格。

工程验收时主要提供下列技术文件和记录。

1、桩设计图纸、地质资料、工程变更单、图纸会审纪要等;

2、桩平面位置和垂直度检验记录;

3、原材料的质量合格证和质量鉴定文件(试验报告);

4、预制构件合格证等保证资料;

5、成桩质量检验记录;

6、隐蔽工程验收记录;

7、桩体完整性测试报告;

8、工程质量检验评定表;

9、事故处理记录及有关文件;

10、单桩承载力测试报告;

11、桩位偏差资料和桩竣工平面图;

12、其他必须提供的文件或记录。

8安全文明施工的监理

施工现场的安全生产及文明施工是保障工程施工能否顺利进行的前提,因此还要督促承包单位做好现场安全及文明施工的管理工作。

8.1控制目标:无安全事故,对外树立良好的项目施工形象。

8.2控制要点:

(1)协调建设单位成立由各承包单位相关领导和其他有关单位代表组成的安全、文明管理小组,制定施工现场安全生产、文明施工奖罚措施,管理小组定期对施工现场的安全生产及文明施工进行检查,把检查结果形成简报,并把奖罚措施落到实处。确保工地安全、文明双达标,争创标化管理样板工地。

(2)定期检查承包单位对作业人员的岗前培训和安全交底记录,不定期派人参加施工班组的上班班前会,检查其安全、文明施工贯彻落实情况。

(3)承包单位桩机搭设后,监理人员会同承包单位公司安全部门按特种设备对桩机进行验收,符合要求方可使用。

(4)认真检查特殊工种工人上岗证,并做好备案,严禁无证上岗和逾期证件工人上岗。

(5)坚持明火作业审批制度,设专人看火,非电气焊工不准进行焊割作业。

(6)督促承包单位做好文明施工,严格按施工平面图堆放材料。

(7)严禁边沉状边进行桩机移位操作,发现地面强度不足以满足施工质量、安全基本要求时,书面督促承包单位采取加强措施,以保证施工安全。

(8)在桩机启动沉桩作业前,应督促承包单位对机器安全状态进行预检。沉桩作业过程中,督促承包单位公司安全员适时检查工人按章操作情况。

(9)管桩在装卸、吊装就位是严禁承包单位野蛮吊装、搬运,必要时会同建设单位采取必要经济措施处理野蛮施工行为。

预应力管桩工程监理实施细则

预应力管桩工程监理实施细则

新世纪领居B组团(二期)工程 PHC预应力管桩基础 监理实施细则 编制: 审批: 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 二O一O 年月日 目录 一、工程概况

二、编制依据 三、控制目标 四、监理工作内容 五、施工工艺控制要点 六、质量控制 七、投资控制 八、进度控制 九、安全文明施工控制 十、桩基验收 一、工程概况

二、编制依据 2.1建设工程监理规范(GB50310- ) 2.2已经审核审批的本工程监理规划 2.3预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/15-22-98) 2.4建筑地基基础施工及验收规程(DBJ15-201-91) 2.5广东省预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/T15-22-98) 2.6建筑基桩检测技术规程(JGJ106- ) 2.7建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 2.8建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202- ) 2.9建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 三、控制目标 3.1质量控制目标:合格; 3.2进度控制目标:控制在合同条款范围内,合同工期26

天; 3.3投资控制目标:控制在合同条款范围内; 3.4合同管理目标:监理组将依据法律、法规和规章制度,对合同关系进行协调、监督;维护各方的合法权益,正确处理合同执行中的纠纷;减少项目运行的风险。 3.5安全文明施工目标:确保无重大安全事故发生,一般事故率不超过国家规定。 四、预应力管桩监理工作的基本内容 4.1 准备阶段监理工作内容 4.1.1开工前应组织图纸会审; 4.1.2组织建设单位、施工单位等有关人员对现场环境踏勘摸查,对相邻建筑物的情况了解清楚,对估计有影响的地方作出记录、支护、观测的决定;施工前应具备建筑场地和邻近区域内的地下管线资料以及地下废除暗埋构筑物的原来位置及详细处理资料; 4.1.3施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松软场地,应进行适当处理。 4.1.4督促施工方提交桩基施工方案并进行审查; 4.1.5施工前应进行试打(压)桩,数量及位置按设计要求确定,以便核对地质资料,检验所用设备,施工工艺及技术要求,若测得的桩长、贯入度等指标与设计不符时,应拟定调整补

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

管桩施工监理实施细则

奥晨天悦花园二区(5-6号商住楼、7-9号住宅楼、物管设备房S6、二区地下室) 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 广大工程项目管理 奥晨天悦花园二区项目监理部 2016年2月

一、工程概况 奥晨天悦花园二区项目采用的管桩为端承型桩,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端阻力特征值为3000~3800KPa,设计采用柴油锤施打方式施工。 二、监理工作目标 2.1符合设计要求; 2.2符合施工验收规和质量评定标准要求及规允许偏差围; 2.3符合监理合同、工程建设其他合同及监理规划的目标要求; 2.4桩静载荷试验和动力测试的结果满足设计要求; 2.5工程质量等级目标:各单体桩基础分部工程质量合格。 三、编制依据 3.1有关的国家、行业和地方的技术标准: 3.1.1国家标准《建筑地基基础设计规》GB50007-2002 3.1.2国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.1.3行业标准《建筑桩基技术规》JGJ94-94 3.1.4省标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ15-22-98 3.1.5行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.1.6图集《预应力混凝土管桩》03SG409 3.2已批准的本工程监理规划; 3.3设计文件和技术资料; 3.4已批准的施工组织设计、已批准的作业指导书; 3.5市建设工程质量通病治理措施(一、二); 3.6本工程监理合同及工程建设其他合同。 四、监理工作容及流程 4.1监理工作容 1.1熟悉设计文件和地质勘察报告,组织设计交底,对现场监理进行技术交底,明确监控要点。 1.2审查施工单位提出的专项施工方案,提出修改意见,并批准。 1.3检查现场开工条件,签发子分部工程开工报告;检查工程使用的

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

方桩监理实施细则

A.0.4蓝湾雅居1#-3#、5#-10#楼及非人防地下车库工程监理实施细则 (方桩实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

方桩监理实施细则 一、专业工程特点: 工程名称:蓝湾雅居小区 建设单位:宿迁市天润置业有限公司 监理单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 勘察单位:江苏华信勘测技术有限公司 施工单位:江苏骏兴建设工程有限公司 本工程±0.000 相当于 85 国家高程 20.9m,建筑桩基设计等级为甲级。采用400*400,450*450,500*500 预应力混凝土实心方桩,桩选用(320582-R094-2018)《预应力混凝土方桩》图集。沉桩采用静压法施工,压桩以桩顶标高控制。桩端入持力层深度由设计桩端标高控制,抗压承载力特征值为 4400kN,抗拔承载力特征值为 2200kN。,桩型规格分别为: 二、施工地质条件、周边环境 1、工程地质条件 1.1 气候条件 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋 冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照 2200 小时,年平均气温 14.3℃左右。无霜期较长,平均为 211 天,初霜期一般在 10 月下旬,降雪初日一般在 12 月中旬初,活动积温 5189℃,全年作物生长期为 310.5 天。

预制管桩施工监理细则

莆田标准木业有限公司 综合楼 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 福建省中福工程建设监理有限公司 年月日

目录 一、预制管桩施工监理的目标与依据 二、预制管桩施工质量预控制措施 三、预制管桩施工准备监理 四、施工过程监理 五、施工验收 六、预制管桩施工的质量控制要点 七、整理各项施工技术文件资料并篇目建档

一、预制管桩施工监理的目标与依据 (一)预制管桩施工监理目标 1、进入施工现场的管桩、其断面尺寸、长度、强度等必须符合设计技术要求,质量有完整的材料检验报告书,配合比试验报告书及质量保证书。如需接桩,则接桩材料必须进行力学实验,起抗压、抗拉、抗折等技术指标,符合材料的出厂合格证中有关指标及设计标准,并有生产许可证书和质量保证书。 2、进场的施工设备,符合现场的施工技术要求和环境要求,如:桩机型号、设备噪声、垂直度、压桩设备的规格、压力系统允许最大压力及加压龙门架的高度。压桩机的施工操作符合《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)有关规定。 3桩位偏移在施工规范规定范围(≤10cm)内,桩顶标高,压桩或最大压力值满足设计要求值,并应在施工规范规定范围内。 4、桩静荷载试验和动力测试的结果满足设计要求。 (二)预制管桩施工监理依据。 1、经济合同:施工监理合同、施工合同及有关合同文件;材料设备供货合同、产品说明及新材料的技术鉴定书等。 2、有关工程定额、收费标准。 3、岩石工程勘察报告和施工组织设计(方案)。 4、设计施工图:设计变更文件、技术会议纪要、图纸会审记录。 5、建筑场地内已有的地下设施,上、下管道、煤气管道、自来水管道、电线电缆等和其他地下构筑物分布图。

预应力砼管桩实施细则范文

预应力砼管桩监理实施细则 第一章工程概况 1、本工程场地采用PHCф500AB型(壁厚125)成品预制预应力混凝土管桩, 地坪桩,设备桩采用PHCф400AB(壁厚95)成品预制预应力混凝土管桩。 2、ф500单桩承载力特征值暂定1800KN,抗拔承载力特征值375KN,ф400单桩承载力特征值暂定1300K。 3、持力层均为强风化花岗片麻岩,桩端承载力极限特征值为6500Kpa,桩端入持力层深度不小于1000mm。 4、共打桩1363根,其中主体基础ф500桩227根,地坪桩ф400桩881根,设备基础桩ф400桩255根,桩长约25~35m。 5、工程桩桩尖采用十字型钢桩尖,与桩端焊接连接,每根桩沉桩完毕后,马上在桩端浇筑2m厚的微膨胀混凝土,所用混凝土强度等级为C25。 第二章编制依据 1、该工程项目的监理规划; 2、设计图纸; 3、先张法预应力管桩标准图集(10G409); 4、建筑桩基技术规范(JGJ94-94); 5、建筑地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6、建筑工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 7、施工组织设计。 第三章预应力砼管桩特点 先张法预应力砼管桩是工厂化生产的砼成品,它的成型工艺是砼置于定型的钢模板壳内。启动旋转机,开始以慢速旋转,砼沿模型内壁排开,初成管形,随着速度加快,离心力增大,砼在高速旋转离心力的作用下,逐渐密实,砼内的水份和部分水泥浆被排除,于是砼管桩形成。

先张法预应力砼管桩作为一项新技术、新产品,近几年在我省得到大量推广使用,尤其在小高层的建筑中,由于其经济效益显著应用更为广泛。相比沉管灌注桩和大直径钻孔灌注桩具有施工质量易控制、施工速度快及造价相对较低的特点。 预应力砼管桩按砼强度等级分为三种类型: P C桩—预应力砼管桩,砼强度等级不得低于C50; PHC桩—预应力高强砼管桩,砼强度等级不得低于C80; PTC桩—薄壁预应力管桩。 预应力砼管桩施工属挤土型桩,对周边1.3H(H为桩长)范围内都会产生一定的影响。因而施工时应对邻近建筑物进行定期观察和检测,必要时应设置应力释放、孔防挤沟等措施,确保周边建筑物的安全。

预制砼方桩监理实施细则

桩基工程监理细则 一、工程概况 本工程主要包括图书馆、风雨操场、地下车库、分班教室、专用教室,本工程结构类型为框架结构,总建筑面积17065.68平米。其中图书馆建筑面积2655.65m2,建筑高度20.15m;分班教室建筑面积10300.15m2,地上5层,建筑高度18.15m;风雨操场、地下车库建筑面积4082.43m2,地上2层,地下1层,建筑高度10.95m,±0.000标高相当于黄海高程7.850m。 采用预制钢筋混凝土桩桩基础,桩边长450mm,预制钢筋混凝土桩端土为第5层粉细砂层,极限端阻力标准值qpk=4000Kpa,单桩承载力特征值Ra=1200KN,桩进入第5层土深度≧1.5米,桩身砼等级采用C30,桩施工采用双向控制,即以贯入度为主,以桩长为辅控制,最后10击贯入度不大于30mm,根据图纸及图纸会审,沉桩深度按设计要求以桩顶标高和有效设计桩长为控制指标。 二、参建单位 建设单位:新马投资有限公司 设计单位: 星辰规划建筑设计有限公司 监理单位: 祥润工程项目管理有限公司 施工单位: 长兴荣欣建设工程有限公司 勘察单位:化工部地质工程勘察院 三、编制依据 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2012) 建筑基桩检测技术规(JGJ106-2014) 预制钢筋混凝土桩(04G361) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑钢结构焊接验收规(JGJ81-2002) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 本工程施工图、监理规划、施工组织设计。 四、监理目标 1、监理目标应从质量、进度、安全三个面进行监控。在确保桩基施工质量的前提下,

PHC预应力管桩监理实施细则

连申线焦港船闸工程JGCZJL2(TZ )合同段 PHC 管桩监理实施细则 一、工程概况 本工程部分地基的处理方式采用PHC—600 (110)—AB,其中8m长PHC 桩地基处理范围为1K+171?1K+209,16m长PHC桩地基处理范围为1K+209?1K+586、2K+190?2K+272 , 20m 长PHC 桩地基处理范围为2K+006 ?2K+190、2K+272?2K+489。 、编制依据 1. 工程招标文件、施工合同文件、监理委托合同; 2. 设计文件; 3. 监理规划; 4. 先张法预应力混凝土管桩( GB13476-1999); 5. 先张法预应力混凝土管桩(苏G03-202); 6. 水运工程施工监理规范( JTJ216-2000); 7. 船闸工程质量检验评定标准( JTJ288-93); 8. 其他相关技术规范。 三、PHC 管桩成品质量控制点及控制措施 1. 会同建设单位和施工单位对管桩生产厂家进行考察; 2. 成品PHC 管桩必须具有生产厂家资质证书、产品出厂合格证等各种质量保证资料; 3. 检查管桩的外观质量,包括:粘皮、麻面、桩身合缝漏浆、局部磕损、内外表面露筋、表面裂缝、桩端面平整度、桩套箍凹陷、内外表面混凝土塌落等;对有问题的管桩坚决不允许进场。已进场的不合格品,责令其限期退场; 4. 施工单位应对管桩进行实测实量,监理应抽查。对超过规范要求、达不到 合格标准的,不得使用; 5. PHC 管桩各部位尺寸允许偏差应符合《先张法预应力混凝土管桩》 (GB13476-1999 的规定。

四、管桩堆放、吊运质量控制点及控制措施 (一)堆放 1. 堆放场地应坚实平整; 2. 管桩的两端应有适当的保护措施; 3. 堆放时,管桩应按支点位置放在垫枕上,最下层宜按两支点位置(分别距桩两端 0.207L)放在垫木上,层与层之间用垫木隔开,每层垫木应在同一水平面上,各层垫木位置应在同一垂直线上,堆垛时,必须在两侧打好防止滚垛的木楔。垫木不许用软垫木、腐朽木。若堆场地基经过特殊处理,也可采用着地平放; 4. 管桩应按品种、规格、型号、长度分别堆放,堆放层数,应根据其强度、 地面承载力、垫木及堆垛稳定性确定,一般外径600mm 管桩的堆放层数不宜多 于7层。 (二)吊运 1. 管桩吊装宜采用两支点法或两头勾吊法,装卸轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落; 2. 管桩吊运支点位置应分别距桩两端0.207L,也可直接钩住管桩两端水平起吊,起吊时,绳索与桩的夹角应不小于45 度;吊桩采用捆绑法时,注意防滑,吊运过程应保持平稳,不应发生碰撞; 3. 施打前管桩吊立吊点位置距离管桩端点0.293L,如改变吊点位置,应进行验算。 4. 管桩运输时,各层之间应设置垫木,并应注意支点上下对齐,各层垫木材质均应相同 五、管桩沉桩质量控制要点及控制措施 (一)施工准备阶段 1. 审核桩基施工图,熟悉具体设计要求与规范标准,组织图纸会审,提出并解决图纸中的疑问; 2. 详细掌握地质资料; 熟悉地质勘察报告,了解土层分部情况,地下水位及持力层情况。钻探点布置图与总平面布置图要对号入座,并将其做为配桩长度和分析原因的主要依据。 3. 审批管桩等材料进场报验;质量合格、质保资料齐全的管桩等材料才允许进场使用; 4. 监督施工单位建立健全质量安全保证的体系; 5. 审批沉桩首件施工技术方案;施工单位应在试桩前编写好首件施工技术方案,方案中需明确管理网络、施工顺序、施工技术措施、质量安全保证措施,以及施工进度计划等,报监

锤击桩工程监理细则

锤击桩工程监理细则 预检项目: 监理人员以如下内容作为预检项目 1、施工方案:施工进度计划表,施工桩位顺序; 2、堆放场地:平整坚实,地基良好,排水顺畅; 3、桩基质量检查:按质量标准进行; 4、桩位复核:检查桩位的平面位置。 四、桩的验收: 1、桩的表面应平整、密实,掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。 2、由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半。 3 、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。 4、管桩检查时,应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录,桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。 5 、在现场验收运来的管桩观感时,应附出厂合格证、并做入场登记。监理控制要点: 质量控制是工程桩监理的重要环节,为使工程桩能保质、保量达到设计的要求,必须从进桩、打桩、接桩、收锤等打桩全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后

三个阶段进行控制。 (一)事前控制要点与方法[针对淤泥质土层和桩距较密的特点,监控施工组织及方案中哪些是不适合操作,应采取哪些有效措施进行施工从而保证成桩质量: 1) 工程开工前,要求施工单位明确现场技术管理人员架构,包括项目负责人、施工防火负责人、质安员、材料员等,开工前检查主要技术负责人是否到位,对个别不称职人员,工程监理项目部有权提出撤换。 2) 要求施工单位接到施工图纸及地质资料后,必须指定专人组织现场有关施工人员熟悉图纸,领会设计意图,深入钻研地质、水文资料,明确质量和安全要求,并由工程监理牵头组织有关单位进行图纸会审,将有关问题及处理方法以会审纪要形式详细记录,连同施工图纸等作为施工依据,并列入工程档案。 3) 施工单位应根据施工现场的特点及地质情况,编写好施工方案,施工方案应包括:工程概况、施工平面布置、开工完工日期、桩型桩数、质量安全技术措施、机具设备和劳动力安排。监理应对方案进行认真审查、修改。 4) 现场定位轴线及放出的桩中心线,要经施工单位自检合格,并经监理复核认可后方能进入下一道工序施工。 5) 预应力管桩及桩尖必须有厂商出具的合格证和具体数量,报监理认可后方可进场使用。 6) 施工前,施工单位应将有关设计意图、施工技术要点和注意事项、

锤击桩监理细则

锤击预制桩施工监理实施细则 一、项目概括 1.1项目名称: 1.2项目规模: 1.3项目工期: 二、工艺流程 放线定桩位→桩机就位→吊桩→校正垂直度→轻击入土1米→校正桩身垂直度→重打入土→锤击预制桩→接桩→打至设计深度→检测(动测,静压)→验收 三、锤击桩制作的允许偏差 3.1预制桩制作的允许偏差

3.2接桩焊缝外观允许偏差 3.3锤击预制桩的允许偏差 注:d为桩的直径或截面边长,H为桩长 四、锤击预制桩施工监理要点 4.1审核施工图纸及熟悉工程地质报告。 4.2审核施工方案,审查施工机械设备性能、型号是否符合设计要求, 保障打桩质量的措施、打桩的顺序等应符合要求。 4.3对预制桩生产厂进行考查,确保预制桩的质量。 4.4对运到施工现场的预制桩要严格按验收标准进行验收。 4.4.1核查预制桩的资料,出厂合格证、桩的质量检验记录等。 4.4.2结构复核: 4.4.2.1目测桩的表面是否平整、密实。蜂窝和掉角的缺损总面积不得超

过桩表面的0.5%,且不得过于集中,掉角深度不应超过10mm,混凝土收缩产生的裂缝,深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半(管桩和多角形桩不得超过直径或角线的一半),桩顶或桩尖不得有蜂窝、麻面、掉角和裂缝。 4.4.2.2用回弹仪测定桩的强度,用混凝土保护层测定仪测定桩纵向和周 边保护层厚度。 4.4.2.3按规范要求测外形偏差。 4.5试桩后,根据试桩所采用的技术参数,确定出控制打桩的落距、标 高与最后贯入度。 五、锤击预制桩施工中应注意事项 5.1经常督促承包单位,以固定轴基线控制桩校核桩位(因为在打桩 过程中土体会产生隆起和位移变化,一次性确定的桩位可能变化)。 5.2在插桩后(在桩自重和锤重的作用下,桩向土中沉入一定深度而 达到稳定位置),要进行垂直度校正,中心线偏差控制在0.5%范围 内时,开始允许“轻击”,待入土达1m左右且经校正垂直度无问题 时,再逐步增加落距达到规定数值(这个过程为稳桩),稳桩后,才 可以正式进行连续锤击,达到贯入度或标高设计值。 5.3打桩的控制原则: 5.3.1桩尖位于坚硬、硬塑的粘土、碎石土、中密度以上的砂土或风 化岩等土层时,以贯入度控制为主,桩尖进入持力层深度或桩尖标高 可作参考; 5.3.2贯入度已达到而桩尖标高未达到时,应继续锤击3阵,其每阵

预制管桩监理细则.

监理实施细则 (预应力钢筋混凝土管桩工程) 工程名称:海投科创中心一期孵化楼暨3#、4#研发中试厂房 分部工程:地基与基础分部 业主单位:厦门海沧投新阳开发公司 监理单位:福建福州闽能电力监理中心 设计单位:厦门市建筑设计院有限公司 总监理工程师: 目录

一、工程项目概况 2 二.项目目标 2 三.监理工作范围 2 四.监理的组织机构 2 五.监理工作依据 3 六.施工准备工作的监理 3 七.施工阶段的质量控制 4 八.监理工作制度7 九.监理措施7 十.竣工验收8

一、工程项目概况: 拟建的厦门海投科技创业中心位于厦门市海沧新阳开发区。场地条件较为平坦,黄海高程约为13.1m,高差约30cm左右。本工程建筑物安全等级为二级,设计采用静压预应力高强钢筋混凝土管桩PHC(AB 型),桩径Ф500,壁厚125mm,±0.00米相当于黄海高程+13.400米,桩端持力层为强风化岩层或全风化岩层,桩尖进入持力层深度大于等于0.5m,采用圆锥形钢桩尖,管桩竖向承载力设计值R=2600KN,竖向极限承载力设计值Rf=4600KN。 二.项目目标: 本预应力钢筋混凝土管桩工程工期目标50日历天(包含管桩检测时间);质量目标为合格以上;造价约187万元。 三.监理工作范围: 钢筋混凝土管桩施工阶段的监理。 四.监理的组织机构: 针对本工程的项目特征和工程特征,组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况,将进行适当的补充和调整。监理班子组成如表—1: 监理人员及职责表—1 姓名职称专业职务岗位职责 陈少明工程师工民建总监理工程师详见公司有关规定

伍小雄工程师工民建总监代表详见公司有关规定 陈传燎工程师水电监理工程师详见公司有关规定 沈从胜工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 杨雄尧助理工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 范隆兴工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 兰喜华助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 孙毅青助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 丘镇宇助理工程师水电监理员详见公司有关规定 五.监理工作依据: 1、国家有关法律、法规、政策和规定; 2、有关国家、行业和地方的技术规范与标准; ⑴《建设工程监理规范》(GB 50319—2000); ⑵《建筑工程质量检验统一标准》 ⑶《工程建设标准强制性条文》;

静压预制管桩监理实施细则

广福城五期A9、A10、A11地块静压预制管桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 云南世博建设监理有限责任公司 广福城五期A9、A10、A11地块项目监理部 2012年8月10日

目录 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三.设计要求 (3) 四.质量目标分解 (4) 五、工序监理要点 (4) 六、监理人员配置 (5) 七、预控要点 (5) 八、强制性条文 (20) 九、施工安全措施 (20) 十、验收 (21) 十一、涉及的规程、规范和标准 (22)

静压预制管桩监理实施细则 一、工程概况: 西山区第20号城中村改造项目广福城5期A9—A11地块位于西山区前卫镇四道坝村,场地东面为老海埂路及金泰河,南面为四道坝村村民居住小区,西面为前卫西路,北面为日新中路。场地区位条件优越,周边已形成很好的交通路网,交通条件十分便利。 整个场地设三层地下室,建筑总面积303005.31m2,地上建筑物面积214906.39 m2,地下建筑面积88098.92 m2,其中A9地块1栋(29层)建筑面积22914.62 m2、2栋(30层)建筑面积24446.13 m2、3栋(3层)建筑面积24446.31 m2、4栋(30层)建筑面积24446.25 m2、SY1栋(2层)建筑面积778.35m2,A10地块1栋(20层)建筑面积22225.68m2,A11地块1栋(27层)建筑面积28314.10m2、2栋(27层)建筑面积28276.96m、3栋(27层)建筑面积28312.77m、SY1栋(4层)建筑面积2410.68 m2、SY2栋(4层)建筑面积2234.32 m2。建筑类型为框架结构抗震设防烈度八度为丙类,结构安全等级为二级,设计使用年限50年。基础全部采用桩+筏板基础。 二、编制依据: 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求: 工程桩(抗压桩)采用先张法预应力混凝土管桩[PC—AB500(100)型],桩端持力层为⑥粉沙层,桩端进入持力层不小于1.5米,要求单桩竖向抗压承载力特征值不小于1800KN;其中A9—2、3、4、5栋的有效桩长为28m;A9—1、A11

管桩工程监理实施细则

工程 PHC 管桩工程监理实施细则

编制人:______________ 批准人:______________ 批准时间:____________ 北京思创建设监理有限责公司 ________________ 项目监理部 目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作方法和措施 6.旁站监理工作 7.安全生产的监理措施 8.PHC 管桩施工监理检查记录表式

PHC管桩工程监理实施细则 1专业工程概况与特点 1.1工程概况 工程采用预应力管桩,设计总桩数根,桩底标高m,桩顶标高m ;(± 0. 000相当于绝对标高m),基础采用形式。本工程建筑总高度为m ;主体结构形式为体系,级抗震等级。 本工程设计单位:_____________________ 总承包单位:_________________________ 打桩分包单位:_______________________ 监理单位:北京思创建设监理有限责任公司 本桩基工程采用静载荷试验方法对桩承载力进行检验,设计极限承载力 ______ KN,设计对PHC管桩完整性进行小应变测试比例 ___________ ,接桩超声探伤要求:_____________________________________________________

1 . 2工程特点:(主要写桩侧土层条件、桩端持力层和停打收锤标准以及周边环境保护要求等) 2监理工作依据和工程质量验收规定 2 .1监理工作依据: 2 . 1 . 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 。 2 . 1 . 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 。 2 . 1 . 3《建筑桩基技术规范》JGJ94 —94 2 . 1 . 4设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要。 2 . 1 . 5政府有关政策、法规等。 2 . 1 . 6监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 2 . 1 . 7建设工程监理规范GB50319 —2000 2 . 2验收规定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中划分要求,本桩基工程作为一子 分部工程进行验收: 验收不合格桩必须作处理,不符要求或龄期超过一个月以上的桩严禁使用; 在桩基工程验收前,须提供本桩基的单桩承载力的静荷测试报告,以及桩身完整性的小应变检测报告或接桩探伤报告。 PHC 管桩沉桩分项工程的检验批,一般划分为一批。若单位工程面积

静压预应力管桩监理细则

众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼)工程预应力管桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 省建设工程监理咨询

一、工程概况及特点 1.工程概况: 本工程73#、75#、78#楼为17层楼结构为框剪结构及1#地下室,工程总工期为720个日历天,合同质量等级合格。 73#、75#、78#桩基为预应力管桩,成孔深度以进入全风化、强风化千枚岩,实际桩长按入持力层2.0倍桩径,实际桩长以设计桩长和压桩力双控制。 施工前应按照有关规及本省有关规定要求进行试桩 灌注桩嵌入承台的长度为50mm 本工程预应力管桩(PHC桩、A型、外径为500) 工程名称:众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼) 建设单位:众森实业集团 勘察单位:省建筑设计研究总院 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团) 监理单位:省建设工程监理咨询 施工单位:美康绿色建筑工程股份 工程地点:省市黄家湖东路 2 监理工作围 根据业主与监理单位签订的建设工程监理合同,在规划红线围按业主方提供的施工图纸中的容,实施监理。 二、监理目标

(一)工程质量控制目标 使分项工程质量满足设计及施工合同要求,从而使分部工程质量达到优良。 (二)工程进度控制目标 提高工作效率,改进工作方法,确保合同工期的实现:桩基工 (三)工程安全控制目标 严格按相关要求做好现场安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 《先法预应力混凝土管桩》GB13476-2009; 《建设工程监理规》GB50319-2013; 《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2014; 设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要; 政府有关政策、法规等; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计或方案。 四、打桩安全措施(监理人员现场旁站时应加强检查) 1、打桩机作业区应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入施工现场。压桩过程中,操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 2、正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入现场,须戴安全帽,安全帽应按规定使用,定期检查,不符合要求的严禁使用。 3、参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程,属特殊工种的必须持证上岗。操作中,坚守岗位, 严禁酒后操作。 4、、施工现场的洞、坑、沟的通道口等危险处,要设有盖板、围栏、安全网等防护设施及明显标志。 5、不得光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场;不准在施工时任意抛掷工具、物件;不准在作业

PHC管桩工程监理实施细则

P H C管桩工程监理实施 细则 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

_____________________________工程 PHC 管 桩 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人:______________ 批准人:______________ 批准时间:____________ 北京思创建设监理有限责公司 _______________项目监理部 目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作方法和措施 6.旁站监理工作 7.安全生产的监理措施 8.PHC管桩施工监理检查记录表式 PHC管桩工程监理实施细则 1专业工程概况与特点 1.1工程概况 工程采用预应力管桩,设计总桩数根,桩底标高 m,桩顶标高 m;(±0.000相当于绝对标高 m),基础采用形式。本工程建筑总高度为 m;主体结构形式为体系,级抗震等级。 本工程设计单位:___________________ 总承包单位:_______________________ 打桩分包单位:_____________________ 监理单位:北京思创建设监理有限责任公司 本桩基工程采用静载荷试验方法对桩承载力进行检验,设计极限承载力 KN,设计对PHC管桩完整性进行小应变测试比例,接桩超声探伤要求: 1.2工程特点:(主要写桩侧土层条件、桩端持力层和停打收锤标准以及周边环境保护要求等) 2监理工作依据和工程质量验收规定

2.1监理工作依据: 2.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 2.1.3《建筑桩基技术规范》JGJ94—94 2.1.4设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要。 2.1.5政府有关政策、法规等。 2.1.6监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 2.1.7建设工程监理规范GB50319—2000 2.2验收规定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中划分要求,本桩基工程作为一子分部工程进行验收: 验收不合格桩必须作处理,不符要求或龄期超过一个月以上的桩严禁使用; 在桩基工程验收前,须提供本桩基的单桩承载力的静荷测试报告,以及桩身完整性的小应变检测报告或接桩探伤报告。 PHC管桩沉桩分项工程的检验批,一般划分为一批。若单位工程面积较大,需分批验收,可按施工段、变形缝划分为多个检验批。 2.3桩位和桩顶标高等实测实量项目的质量检验采用全数检验方案。 3监理工作的流程 3.1监理质量控制流程 3.1.1成品管桩验收流程

PHC预应力管桩监理实施细则

PHC预应力管桩监理实施细则 一、概况: ****有限公司双壳中心工程是***厂二期建设重点项目之一,位置与原平直段生产中心平行。本项目包括单层重钢结构厂房,龙门吊车轨道及钢砼通用地坪,工程设计标高±0.00相当于吴淞高程5.35m 。地基承载采纳先张法预应力钢砼管桩(PHC)。工程桩型号采纳PHC-AB550-105-1415。试桩、锚桩型号采纳PHC-AB550-105-1515。工程桩长度为29 m ,试锚桩长度为30 m 。钢结构厂房总桩数为227根(含试锚桩4组共20根)。其中工程桩顶相对标高为 -2.55m 。龙门吊车轨道基础桩总数632根(含试锚桩4 组20根)。轨道工程桩顶相对标高 -2.65m试锚桩顶绝对标高为 -3.65 m 。所有工程桩单桩设计承载力为1400KN。桩尖持力层为⑤二层。试桩极限加载至2390KN。要求锚桩最大锚固力为650KN。一根试桩最多考虑三根锚桩锚固力,其余载荷采纳堆载补充。小应变动测桩数为总桩数的50% 为了确保桩基施工按期保质完成,按照监理合同约定,协同监理外高桥船厂监理机构编制本细则。 二、编制依据 1、为了保证工程施工有序开展,提升预制混凝土管桩成桩质量保证率,特制定本细则。 2、本细则编制依据:设计文件;国家、上海市规范、标准;国家、上海市有关监理的法规、规定。 三、钢砼预应力管桩质量操纵要点 (一)对钢筋砼预应力管桩(PHC桩)的要求: 1.成品砼预应力管桩必须具有: 1)生产厂家资质证书、产品出厂合格证。 2)砼等级试验报告。 3)钢筋检测报告。 4)砂、石料交易证书及复试报告。 2.监理对成品、半成品材料报审制度。 1)会同建设单位和施工单位对管桩生产厂家进行考察。 2)检查成品材料质量。 3)认真检查各种质量保证资料。 4)对成品观感质量进行检查,对有咨询题的管桩(如:缺陷裂纹超过规范)坚决不承诺进场。已进场的不合格品责令其限期退场。3.施工单位应对管桩进行实测实量,监理应抽查,每检验批许多于1次。对超过规范要求达不到合格标准的,不得使用。 4.钢筋预应力管桩承诺偏差范畴如下: 1)直径±5mm ; 2)管壁厚度-5mm ; 3)轴赠园孔中心线对桩中心线5mm ; 4)桩尖中心线

预应力管桩及钻孔灌注桩实施细则

东莞力科研发中心工程 (预应力管桩工程) 监 理 实 施 细 则 编制:何彬 审核:刘平常 时间:年月日 湖南方圆工程咨询监理有限公司东莞分公司

目录 1、工程概述 (2) 2、项目目标 (2) 3、监理范围及依据 (2) 4、专业工程特点 (3) 5、质量监理工作方法程序 (3) 6、施工要点 (4) 6.高强度砼管桩施工要点 (4) 7.施工方法与措施 (4) 8、桩基检测 (7) 9、对本工程的安全文明施工监理要求 (10)

1、工程概述: 1、建设单位:东莞市力科电子科技有限公司 2、工程名称:东莞市力科研发中心工程 3、工程地点:广东省东莞市松山湖北部工业城D区 4、工程规模:占地面积 16898.830 平方米,建筑总面积 39518.864 平方米,地下 1 层,地上 8层,建筑总高度35.64 米。 5、工程特点:不属于复杂地质或周围环境复杂条件,采用预应力管桩基础。没有拆除或爆破工程,主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。 6、工程项目的主要功能:科研楼 7、工程预算造价:5900万元 8、工程计划工期:2013年5月20日至2014年 11月20日 9、设计单位:珠海市建筑设计院 10、总承包单位:河南省大成建设工程有限公司 其中98条为抗拔桩,其余为非抗拔桩 本细则主要针对本建项目的桩基础工程编制,作为监理过程的具体操作实施手册。 2、项目目标 2.1质量目标:优良\合格 2.2进度目标:合同要求的工期; 2.3投资目标:工程承包价完成。 3、监理范围及依据 3.1监理范围:完成本工程的预应力管桩和钻孔灌注桩的施工监理,并完成桩基检测的监理。 3.2主要依据: 3.2.1《地质勘察报告》 3.2.2设计说明入施工图; 3.2.3监理规划; 3.2.4施工组织设计; 3.2.5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3.2.6《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002; 3.2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3.2.8《建筑桩基技术规范》(1997 年局部条文修订)JGJ94-94;