文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基自评估报告

桩基自评估报告

桩基自评估报告
桩基自评估报告

泉州市洛江区万兴街市政工程(水泥搅拌桩基础)

泉州市北峰建筑工程有限公司

2011年12月

一、基本情况:

二、工程概况:泉州市洛江区万兴街市政工程,是万兴街旧路改造拓宽延伸市政工程。设计起点自万兴街与安达路交叉口起,终止于滨江路。路线全长约597m,道路红线宽度30m,施工范围内包括软基处理工程、路基路面工程、给排水工程、电力工程、通信工程、路灯工程及交通信号等。软基处理方式为:深层水泥搅拌桩;其设计桩号为:K0+685至终点段,设计总桩量为8987根。因征地原因,本次水泥搅拌桩施工桩号分别为:K0+685-K0+775及K0+865至终点,实际完成6387根。

三、施工工艺及施工方法:

1、施工准备:

(1)、本工程软基处理采用深层水泥搅拌桩,搅拌桩桩径为500mm,采用国家免检的42.5R普通硅酸盐水泥,设计水泥掺入比15%,搅拌桩应打透软土层并进入硬层不少于1米。

(2)、根据以前的施工检验在搅拌桩施工前,在每个工作点自上而下连续钻取软土芯样,并取用最具有影响水泥土强度的软土芯样做室内水泥土试验,然后和有关单位确认供正式施工用的配合比。

(3)、水泥搅拌桩正式施工前进行工艺性试验,工艺性试验桩根数一般不少于10根。工艺试验是验证并确定设计提出的施工技术参数和要求,主要包括以下几点:

A:搅拌桩机钻进深度,桩底标高,桩顶水泥浆停浆标高;

B:水泥浆液的水灰比,外加剂的种类;

C:搅拌桩机的转速和提升速度;

D:浆泵的压力;

E:输浆量及每米输浆量变化,水泥浆经浆管到达喷浆口的时间;

F:是否需要冲水或注水下沉,是否需要复搅复喷和部位、深度等。

2、施工机械:选用DJB-14D型单轴深层水泥搅拌机,搅拌轴转速60r/min,电动机功率22KW,最大扭矩9KN.M,搅拌叶片外径0.5m。水泥浆搅合机2台,每台容量200L。灰浆泵量33L/min。施工机械配有水泥流量计。

3、施工流程:深层水泥搅拌桩采用4喷4搅的施工工艺,并进行全长复搅,施工顺序为:场地清理→放线定位→清管→制浆→送浆→喷浆、钻进、搅拌→喷浆、提升、搅拌→喷浆、钻进、搅拌→提升、搅拌。

4、施工要点:

(1)、施工中控制深层搅拌机的提升速度,是控制注浆量、搅拌均匀

程度,保证加固效果的关键,必须匀速进行,钻进下沉速度控制为1. 0m/min,转速60r/min左右,喷浆压力1.0~1.4Mpa,喷浆量控制在30L/min,钻进到设计桩长后,原地喷浆搅拌半分钟再匀速喷浆搅拌提升,提升速度不大于1.0m/min。

(2)、浆液配制采用42.5普通硅酸盐水泥,要严格控制水灰比在0.45~0.50,每次搅拌时间不少于3min。制备好的浆液不得停放时间过长,当气温在10度以下时不宜超过5小时,当气温在10度以上时不宜超过3小时,浆液存放时间超过有效时间时应按废浆处理。

(3)、搅拌中遇有硬土层,搅拌钻进困难时,应启动加压装置加压,或边输入浆液边搅拌钻进成柱,也可采用冲水下沉搅拌。采用后者钻进时,喷浆前将输浆管内的水排尽。

(4)、搅拌桩机喷浆时应连续供浆,上提喷浆时因故停浆,须立即通知操作者。此时为防止断桩,应将搅拌机下沉至停浆位置以下0.5m,(如采用下沉搅拌送浆工艺时则应提升0.5m),待恢复供浆时再喷浆施工。因故停机超过13h,应拆卸输浆管浆,彻底清洗管路。

(5)、当喷浆口被提升到桩顶设计标高时,停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。

(6)、施工时,停浆面应高出桩顶设计高0.3m,开挖时再将超出桩顶标高部分凿除。

(7)、桩与桩搭接时,相邻桩施工的间隔时间不应大于24h。如间隔时间太长,搭接质量无保证时,应采取局部补桩或注浆措施。

(8)、施工过程中应做好每一根桩的施工记录。

四、工作和质量评估依据:

1、工作依据

(1)国家和地方政府有关工程建设法规。

(2)本工程项目的施工组织设计、方案文件。

(3)本工程依法签订的施工合同及相关文件。

2、质量评估依据

(1)业主提交的本工程施工图及相关的设计变更文件。

(2)国家现行施工验收规范及行业标准。《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)、

《城市道路——软土地基处理》(05MR301)、

《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96)、

《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)、

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)。

(3)工程地质勘察报告及现场试打桩确定的工程桩控制标准:(标准为:水泥掺量15%,水灰比0.50,泥浆比重1.85,水泥搅拌桩水泥掺量大于55Kg/m,喷浆量48.1L/m;钻进和提升速度0.6~1.0m/min;钻进、提升喷浆及复搅喷浆工艺自上而下,再自下而上,四个过程。打桩电流进入中粗砂层、粉质粘性土时电流突变至35A~80A,桩基进入粉质粘性土层深度不小于1.0m。

五、质量控制及验收情况:

1、质量控制:

(1)、桩位必须准确,施工前均复核轴线、水准基点及场地标高。施工前先清除场地表面的障碍物,若埋深1.2~1.5m以下存在障碍物时,应与设计人员协商处理。

(2)、设备就位后,须平整稳固,为保证桩位准确度,必须使用定位卡,桩位的偏差不应大于50mm,桩径偏差应小于4%,桩垂直度的偏差应小于1.5%,如出现不合格桩位,应进行补救。

(3)、严格控制水泥浆的水灰比,加水应该准确无误。水泥浆应充分搅拌均匀,每次投料后拌和时间不得小于3分钟,拌和必须连续进行,确保供浆不中断。待水泥浆从喷浆口喷出并具有一定压力后,方可开始钻进喷浆搅拌操作,钻进喷浆必须保证到达设计深度,并作好记录。

(4)、随时观察压力变化遇到异常(压力表过高或过低时)因查明原因妥善处理并作记录,若发生喷浆中断,必须在继续喷浆后从地面开始重新工作,不得留一定长度搭接后从中途开始工作。就经常测量搅拌叶片的直径,若小于规定直径达5mm,应立即更换。

(5)、对所有进场的材料进行严格的检查验收。

2、质量要求:搅拌桩的桩径、桩位偏差、垂直度、桩顶标高、进入持力层的深度等均应满足设计和有关施工规范的要求。水泥搅拌桩成桩后的水泥土无侧限抗压强度应大于1350Mpa,桩基施工完毕后应根据设计图纸和有关施工规范的要求进行试验。

四、质量控制资料

1、工程定位测量记录

工程水泥搅拌桩放样记录2份,符合要求。

2、施工记录

桩基施工记录共327份,试打桩记录共1份,签章齐全,符合要求。

3、原材料出厂合格证及水泥强度、物理性能检验报告

本工程水泥:采用“石建”42.5R普通硅酸盐水泥水泥和“振晟”42.5

普通硅酸盐水泥水泥,出厂合格证8份,水泥(强度、物理性能)试验检测报告8份,满足工程需要,符合要求。各批次检测结果请见下表:

42.5水泥(强度、物理性能)试验汇总表

4、报送水泥搅拌桩配合比三批次,报告编号分别为:RSNT110004、RSNT11000

5、RSNT110007、水泥、水、湿土配合比分别为:273:136:1820;270:135:1800;267:134:1780。水泥土表观密度分别为1850kg/m3、1830 kg/m3、1820 kg/m3,水泥掺入比均为15%。

5、桩基检测验收资料

(1)单桩竖向抗压静载检测试验(详见福建泉州勘测设计院有限公司实验室检测报告)。共检测5根,检测试验结果见下表:

(2)复合地基载荷检测试验(详见福建泉州勘测设计院有限公司实验室检测报告)。该工程共检测20根桩,检测试验结果见下表:

(3)水泥搅拌桩基钻芯检测(详见福建泉州勘测设计院有限公司实验室检测简报)。桩身成桩质量钻芯检测共抽取37 根,芯样鉴定为:水泥搅拌桩喷灰基本均匀,胶结稍好,断口基本吻合,桩身完整性类别判定为II 类或III类,桩长满足设计要求,桩端为粉质粘土,符合设计选用的桩端持力层。评价结果:满足设计要求,合格。芯样抗压强度评定结果如下(各试样有关参数详见试验报告):fcuk=1.5Mpa

抗压强度平均值mfcu=105.8/37=2.86Mpa

抗压强度最小值fcu,min=2.4Mpa

标准差Sfcu=0.935Mpa

因组数为37组,故λ1=1.6,故λ2=0.85,

故mfcu-λ1*Sfcu=1.364≥0.9* fcuk=1.35,符合要求

Fcu,min≥λ2* fcuk=1.275,符合要求

五、水泥搅拌质量自评结论:

该两段水泥搅拌桩在施工中工序控制符合要求,原材料控制符合设计要求,经各种试验检测,相关数值符合设计要求,施工质量控制资料、质量保证资料、施工原始记录等施工内业真实、基本完整。

(1)、复合地基载荷试验抽检20根,均符合要求,质量合格。

(2)、单桩承载力试验抽检5根,均符合要求,质量合格。

(3)、基桩钻芯法检测抽检37根,均符合要求,质量合格。

(4)、该工程深层水泥搅拌桩共分11个检验批进行评定,评定结果合格。

综上所述,本工程水泥搅拌桩软基处理施工符合设计和规范要求,满足施工质量验收规范标准,质量自评为合格。

项目经理:

技术负责人:

泉州市北峰建筑工程有限公司

年月日

桩基础工程验收质量评估报告桩基础工程验收质量评估报告

绍兴鉴湖直升机临时起降点项目 (飞行控制中心、航空酒店及游艇会所、驻场办公C楼、直升机库)工程桩基础工程验收质量评估报告 建设单位:绍兴县若航交通发展有限公司 设计单位:江苏省建工设计研究院有限公司 施工单位:滁州凯迪建筑安装工程有限公司 监理单位(章):慈溪市建设工程监理咨询有限公司 总监理工程师: 验收日期: 浙江省建设厅监制

一.工程概况: 1.工程名称:绍兴鉴湖直升机临时起降点项目(飞行控制中心、航空酒店及游艇会所、驻场办公C楼、直升机库 2.建设地点:绍兴县柯岩南闲路 3.建设单位:绍兴县若航交通发展有限公司 4.设计单位:江苏省建工设计研究院有限公司 5.勘察单位:浙江山川有色勘探设计有限公司 6.施工单位:滁州凯迪建筑安装工程有限公司 7.监理单位:慈溪市建设工程监理咨询有限公司 8. 工程概况:本工程建设地点位于浙江省绍兴县柯桥镇柯岩南闲路,其中驻场办公楼C楼为钻孔灌注桩,有效桩长为16米—20米,主体结构为四层,建筑面积为4481.652平米,飞行控制中心、航空酒店及游艇会所;为钻孔灌注桩,有效桩长为16米—20米,主体结构为六层,建筑面积为19998.03平米。直升机库为地上一层。 9.结构类型:基础形式为桩基(钻孔混凝土灌注桩)。 10.桩基子分部概况: 本工程采用钻孔桩基础,直径为750灌注桩。以5-2中风化泥质粉砂岩—粉砂质泥岩为桩端持力层,桩端进入该层深度为 2.5米,单桩抗压承载力特征值为2200KN,未注明桩顶标高-9.700,有效桩长约为12—17米。桩身混凝土标号为C30,桩底沉渣厚度小于50m。 工程桩进入持力层及终孔必须由工勘单位人员判定;钢筋HRB400级和HPB300级,桩的主筋的混凝土保护层50mm,桩基检测方案应报送质检部门备案后实施。 二、评估依据: 1.工程设计文件 2.工程建设监理合同 3.工程地质勘探报告 4.工程施工合同 5.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 6.建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 7. 热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008)

桩基评估报告范本

监c-08 工程编号: 工程质量评估报告 (桩基子分部工程) 工程名称: 建设单位: 代建单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 检测单位: 监理单位: 总监理工程师: 总工程师: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、合同的履行 (1) 三、质量控制情况 (2) (一)、材料进场质量控制及施工过程监理质量控制 (2) (二)、见证取样和送检结果汇总表 (3) (三)、桩身质量检测情况 (3) (四)、桩位偏差、竣工资料情况 (4) (五)、分部、分项工程质量评定 (5) (六)、桩基子分部工程施工过程中的质量问题及处理 (5) 四、桩基子分部工程验收情况 (6) 五、桩基子分部工程验收评估结果 (6)

监理验收评估报告 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 质检单位: 地基基础结构形式:桩基础 该工程性质为安置房。总建筑面积为9924.77平方米,地下1层、地上19层,建筑总高度62.373米。基础为冲孔灌注桩、独立承台;上部为框剪结构。基础设计等级为二级,孔桩采用冲孔灌注桩。冲孔灌注桩设计桩径(R)为800mm、砼强度为C30水下砼,其持力层为碎块状强风化花岗岩或中风化花岗岩。冲孔灌注桩具体情况如下: 二、合同的履行 1、施工合同的执行: 本工程桩基于年月日开工, 年月日完成根单位工程桩基施工,年月日,桩基质量检测工作已完成,检测结果合格。至此施工单位已按合同要求完成该区段桩基验收内容。

2、施工图的执行及重大设计变更情况: 在10#楼桩基工程施工中,施工单位严格按照设计图纸要求进行施工,无设计变更。 3、工程技术标准的执行: 本工程主要执行的规范、规程: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (4)《工程测量规范》(GB50026-2007) (5)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) (6)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003) (7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) 4、监理项目管理班子的构成及主要管理人员: 总监理工程师: 土建监理工程师: 土建监理员: 安全员: 见证员: 三、质量控制情况 (一)、材料进场质量控制及施工过程监理质量控制 1、钢筋:本工程钢筋主要采用HPB235φ8、HRB335:14、18三种规格钢筋,由厦门众达、福建三钢闽光、山东鲁丽钢铁、河北钢铁、河北泰钢铁等公司提供。钢材出厂合格证13份,原材见证取样及见证送19组、报告9份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,钢筋单面搭接电弧焊、焊接接头见证取样及见证送检38组、报告13份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,资料齐全。

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

桩基工程质量评估报告范本

B9 中天·和景苑工程 工程质量评估报告 (7#楼桩基工程) 建设单位:苏州中天置业有限公司 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 承包单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 监理单位(章):江苏国信工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人:

日期: 江苏省建设厅监制 7#楼桩基工程质量评估报告 一、工程概况 7#楼桩基工程采用PHC静压桩施工,桩型号为PHC-500(120)A-C80-12(上节),PHC-500(100)A-C80-15(下节),原设计有效桩长27m(于2011年6月29日修改桩长为26m),并以桩压力控制为主,桩长控制为辅。施工工程桩总套数为105套。设计持力层为⑤-2层(粉砂夹粉土层)。单桩承载力特征值为1900KN,极限值承载力为3800KN。 参建单位如下: ◆建设单位:苏州中天置业有限公司 ◆设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 ◆监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 ◆施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 ◆供桩单位:苏州中天新型建材制造有限公司 二、施工过程 7#楼于2011年7月31日开始打桩,采用600T静压桩机施工(8月12-8月30因场地原因,采用800T静压桩机施工),设计桩顶标高为-6.25m,施工中要求压力值超过3800KN。于2011年8月22日完成全部105套压桩施工,在整个施工过程中,主要问题是桩顶标高达不到设计要求(经请示设计院后,同意在达到设计极限承载力后,可停止压桩,以压力值控制为主),施工过程相关内容详见施工方施工小结。 三、监理过程 在7#楼静压桩施工中,监理认真监督、检查、旁站,积极履行监理工作,主要内容如下:

桩基评估报告

中裕置业住宅16#楼工程 地基与基础分部--桩基子分部工程质量评估报告 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司勘察单位:河南华兴地质工程有限公司承包单位:福建忠科建设有限公司 监理单位(章):河南泛安工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 河南省建设厅监制

一、工程概况 1.建筑概况: 工程名称:中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程 工程地点:商丘市北海路与豫苑路交叉口东北角 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 监理单位:河南泛安工程监理有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 桩基单位:福建忠科建设有限公司 二、工程施工及质量情况: 已建中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程,本工程采用预应力混泥土空心力方桩PHS-400(220)A-(9、10、12、13)对桩焊接连接。承载力特征值为:1300KN,单桩竖向承载力特征值为2600KN。 本工程桩数为239根工程桩,工程量约为4160米。其中16# 楼共计:239根。施工标高为-6.3米、-8.55米、-7.85米。有效 桩长为20米。持力层为第10层粉质粘土夹粉砂土层,施工时 应进入持力层不小于0.8米,施工前先对每栋楼进行打试桩, 试桩依据图纸给予点进行施工,施工后对试桩进行检测。 桩基工程上使用的预应力管桩均有出厂合格证。管桩外观质量符合要求,无断桩和裂桩,质量符合设计及标准图集要求。 各检验秕工程的施工、能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽验收资料基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 工程桩施工过程中,监理人员对打桩工程进行了旁站监理。施工时,对桩孔位置、桩身垂直度、入土深度及管桩焊接接桩等均进行了全过程旁站检查,检查结果符合设计及施工规范要求。桩位偏差全部检测,桩位偏差均在100mm以内,符合质量验收标准要求。桩顶标高(割桩后)检测结果偏差均在规范规定的±50mm要求范围内。 根据设计及施工规范要求,业主委托有资质的桩基检测单位对工程桩进行低应变动力检测和静载检测。对工程桩按规定抽取239根数量进行小应变检测,检测结果质量满足设计及桩基验收规范要求。工程桩质量符合“合格”标准要求。 三、监理评估依据: 1、河南华兴地质工程有限公司《中裕.金座(雍景台)A区

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

桩基工程质量评估报告

XXXX50MW风电工程桩基工程质量评估报告 XXX XXX50MW风电监理部

2017年06月03日

XXX50MW风电工程 桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:XXX 2、工程简介:XXX 50MW 风电项目位于省市大丰区三龙镇。江省市大丰区是东部、北翼的沿海城市,位于北绅33。12',东经120。30'。属于温带和亚热带湿涧气候区,具有南北气候以及海禅、大陆性气候双重影响的气候特征;本期风电场东西长约9.8km,南北长约7.7km,离岸距离约16km,风电场总面积约18 km2。 (1)、升压站桩基工程概述:XXX风电项目升压站位于省市大丰市三龙镇,本风电场主要位于和平、新丰村和港东村。站设置一幢35kv配电楼、及相应的附属设施,建筑面积793.52m2。 本工程桩基为预应力管桩基础,PHC-500(125)AB-C80-22m 共36条桩,其中桩身直径为500,壁厚125mm,桩身砼强度等级为C80,桩顶设计标高为-2.000m,设计单桩竖向承载力特征值约为1015KN。 (2)、风机基础桩基工程概述:XXX 50MW 风电项目位于省市大丰区三龙镇。拟建25个风机位置,每个风机桩数不等总计1190套共计2615节,总长30912 m,桩型为PHC600(130)AB桩,桩长21m到38m 不等,配桩上节16m配其他长度下桩,每个风机均有工程桩和构造桩,长度不等,工程桩桩顶标高-0.95米、±0.00米为2.4米,构造桩桩顶标高-1.05米,±0.00米为2.4米。每个风机距离

不等,分散在G228国道两侧的农田中,设备和桩材进场道路和施工作业面直接影响施工进度。 3、工程规模:本期工程装机容量50MW,设计安装25台GW115-2000kW风电机组,110kv升压站1座。 4、工程参建单位 1)、项目建设单位:XXX 2)、工程设计单位:XXX 3)、工程监理单位:XXX 4)、施工承包单位:XXX 5)、分包单位:XXX 5、工程质量目标 实现工程“即投产、即稳定、即盈利、即达设计值”,争创精品工程样板工地,具体包括: 1)、工程质量全部合格,主要性能考核试验指标满足设计或合同保证值; 2)、本工程质量和工艺标准执行国家和电力行业有关规、标准,要求全部合格且达国同类风电工程先进水平; 二、质量评估围 XXX风电工程桩基工程。 三、质量评估依据: 1、国家有关工程建设的法律、法规、条例和工程建设监理的有关规定。

桩基与地基监理验收评估报告

桩基工程 监理评估报告 一、工程概况 二、工程名称: 三、工程地点: 四、建设单位: 设计单位:一、勘察单位:二、监理单位:三、施工单位:四、质检单位: 五、地基基础结构形式:桩基础该工程性质为安置房。总建筑面积为9924.77 六、平方米,地下1层、地上19层,建筑总高度62.373米。基础为冲孔灌注桩、独立承台;上部为框剪结构。基础设计等级为二级,孔桩采用冲孔灌注桩。冲孔灌注桩设计桩径(R)为800mm、砼强度为C30水下砼,其持力层为碎块状强风化花岗岩或中风化花岗岩。冲孔灌注桩具体情况如下:单桩承载力特桩型数量(根)直径(mm)征值(KN)载力(KN)单桩极限承持力层冲孔灌碎块状强风化花岗岩或中341 注桩 800 2700 5400 风化花岗岩二、合同的履行 1、施工合同的执行:本工程桩基于年月日开工, 年月日完成 根单位工程桩基施工,年月日,桩基质量检测工作已完成,检测结果合格。至此施工单位已按合同要求完成该区段桩基验收内容。共 6 页第 1 页 工程质量评估报告(桩基子分部工程)工程名称: 建设单监理单位:总监理工程师:总工程师: 编制单位: 编制日期:年月日 七、 八、. 目录 一、工程概况 (1) 二、合同的履行 (1) 三、质量控制情况 (2) (一)、材料进场质量控制及施工过程监理质量控制 (2) (二)、见证取样和送检结果汇总表 (3) (三)、桩身质量检测情况 (3) (四)、桩位偏差、竣工资料情况 (4) (五)、分部、分项工程质量评定 (5) (六)、桩基子分部工程施工过程中的质量问题及处理 (5) 四、桩基子分部工程验收情况 (6)

五、桩基子分部工程验收评估结果 (6) 监理验收评估报告 一、工程概况 工程名称:工程地点:建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:质检单位:地基基础结构形式:桩基础该工程性质为安置房。总建筑面积为9924.77平方米,地下1层、地上19层,建筑总高度62.373米。基础为冲孔灌注桩、独立承台;上部为框剪结构。基础设计等级为二级,孔桩采用冲孔灌注桩。冲孔灌注桩设计桩径(R)为800mm、砼强度为C30水下砼,其持力层 为碎块状强风化花岗岩或中风化花岗岩。冲孔灌注桩具体情况如下:单桩承载力特桩型数量(根)直径(mm)征值(KN)载力(KN)单桩极限承持力层冲孔灌碎块状强风化花岗岩或中341 注桩 800 2700 5400 风化花岗岩二、合同 的履行 1、施工合同的执行:本工程桩基于年月日开工, 年月 日完成根单位工程桩基施工,年月日,桩基质量检测工作已完成,检测结果合格。至此施工单位已按合同要求完成该区段桩基验收内容。共 6 页第 1 页 14:07:41 诚信%结友 2018/7/5 14:07:41 诚信%结友 2018/07/05 14:07:40 2、施工图的执行及重大设计变更情况:在10#楼桩基工程施工中,施工单位严格按照设计图纸要求进行施工,无设计变更。 3、工程技术标准的执行:本工程主要执行的规范、规程:(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(4)《工程测量规范》(GB50026-2007)(5)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(6)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003)(7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) 4、监理项目管理班子的构成及主要管理人员:总监理工程师:土建监理工程师:土建监理员:安全员:见证员:三、质量控制情况(一)、材料进场质量控: HRB335HPB235φ8、本工程钢筋主要采用钢筋:、1 制及施工过程监理质量控制.14、18三种规格钢筋,由厦门众达、福建三钢闽光、山东鲁丽钢铁、河北钢铁、河北泰钢铁等公司提供。钢材出厂合格证13份,原材见证取样及见证送19组、报告9份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,钢筋单面搭接电弧焊、 焊接接头见证取样及见证送检38组、报告13份,检测结果合格且见证取样及送检率为100%,资料齐全。共 6 页第 2 页 诚信%结友 2018/7/5 14:08:08 诚信%结友 2018/07/05 14:08:08 2、混凝土:为商品C30水下砼,由厦门市集美区鸿铭建材有限公司提供,砼配合比试验报告341份,开盘鉴定341份,出厂合格证341份。符合要求。 3、混凝土试块强度:桩身标准养护混凝土试块按每根桩留置一组,共取样342组,最小强度值为33Mpa,平均值为38.19Mpa,结果符合要求。 4、桩基施工过

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

桩基施工评估报告

灌注桩基础工程质量评估报告 寸录 ―、工程概况 二、监理依据 三、主要监理工作内容 四、检验批、分部分项验收情况 五、评估报告

一工程概况 孔子国际文化交流中心 (主馆工程) 由曲阜绿城衍圣发展有限公司代建,曲阜市文化旅游发展投资有限公司,北京市建筑设计研究院有限公司设计,曲阜市工程质量监督检验站进行质量监督,曲阜市施工安全监督站进行安全监督,山东众成建设项目管理有限公司承担施工全过程监理,山东正元建设工程有限责任公司承担混凝土灌注管桩施工。该工程为框剪结构,建筑面积约42462〃。工程质量标准为鲁班奖。本工程士0.000相对于绝对高程73.5米, 采用C40钻孔做地基处理,采用①700和 ①1000型砼桩基础,有效桩长30m 砼于2013年2月18日开工至2013年4月3日结束。我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的监理方案。方案要求现场监理组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。 二监理依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范建筑地基基础工程施工质量验收 规范(GB 50202GB 50202GB 50202GB 50202----2002200220022002 2、建筑工程施工质量检验统一标准( GB 50300-2001) 3、钢筋焊接及验收规范( JGJ 18-2003) 4、混凝土结构工程施工质量验收规范( GB 50204-2002) 5、《预制预应力混凝土管桩》 ( 2000 沪G502) 6、《建设工程监理规范》GB50319-2000 7、<钻孔灌注桩施工规范》 (DBJ08-202-92) 8、《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 9、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文

桩基验收评估报告

********有限公司 桩基分部质量评估报告 ***楼 工程名称: ***** 建设单位: ***** 设计单位: ***** 施工单位: ***** 监理单位:***** 总监理工程师: 日期:

桩基分部质量评估报告 一、工程概况 1.1工程项目名称及组成: 工程名称:****** ******小区项目规划总用地面积为**㎡,项目总建筑面程**㎡。其中****楼总占地面积为6033.25㎡,总建筑面程52788.01㎡。1#2#楼为7层建筑,4#6#楼11层建筑,8#10#11#12#楼为18层建筑。该项目采用预应力高强混凝土管桩,其中1#2#4#6#楼桩基础设计采用静压预应力高强度砼空心管桩,桩型为PHC400(95)AB-C80,管桩直径为400mm,壁厚为95mm,桩身砼强度等级为C80,单桩抗压承载力特征值ZH1为1500KN,试桩加载值3000KN,设计桩长为22-24米,设计总桩数为297根;其中8#10#11#12#楼桩基础设计采用静压预应力高强度砼空心管桩,桩型为PHC500(125)AB-C80,管桩直径为500mm,壁厚为125mm,桩身砼强度等级为C80,单桩抗压承载力特征值ZH1为2250KN,试桩加载值4500KN,设计桩长为24-25米,设计总桩数为315根。 1.2质量责任主体 建设单位:** 勘察单位:** 设计单位:** 施工单位:** 监理单位:** 二、评估依据 2.1国家法律,法规 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《建筑质量管理条例》 (3)其它 2.2技术规范与标准

2.3工程勘察设计文件 (1)施工图纸及标准图集 (2)设计交底资料、设计变更文件 2.4监理文件 (1)监理规划 (2)监理实施细则 (3)有关工程质量的会议纪要 三、施工概况 施工机械于2016年12月28日进场,2017年1月2日进行试打桩, 2017年4月30日结束楼全部施工任务,总施工桩数为612根。 四、工程分包内容、承建单位质量管理情况 本工程承建单位人员配备齐全,质量管理情况较好。 五、法律、法规、工程建设强制性标准执行情况 开工以来,我们一直按有效的设计文件和国家(行业)标准进行检查验收。对于国家及地方法律、法规及强制性条文标准规定的内容,我监理部均要求施工单位严格执行并给予复查。 六、新技术应用及施工技术措施落实情况

桩基质量评估报告(样本)

正大?锦城一期 (3#楼PHC静压管桩桩基工程) 桩基子分部质量评估报告 福建建发工程咨询有限责任公司 年月日

一、工程概况: 拟建设的正大?锦城一期位于荔城区黄石镇七境村。采用管桩离心混凝土强度等级为C80,PHC管桩型号为PHC500-125-AB。本工程由莆田市正大房地产开发有限公司开发建设,由北京市住宅建筑设计研究院有限公司设计,由福建岩土工程勘察研究院勘察,福建建发工程咨询有限责任公司负责施工阶段的工程监理,福建华鸿建设工程有限公司负责施工。 PHC500-125-AB:单桩竖向抗压承载力特征值为2100KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值为670KN。 根据工程进度要求,按后浇带先行开挖3#楼(A-D轴交D3-17轴),本次先对已开挖的3#楼进行验收。3#楼共施工206根桩,其中补桩2根,抗拔桩50根。 二、施工质量监理评估依据: 1.建设单位与施工单位签订的施工承包合同书; 2.工程设计文件及施工图纸会审纪要等; 3.国家、省、市现行的建筑工程质量评定标准及施工验收规范、强制性条文; 4.工程建设监理合同、监理规范; 5.勘察单位出具的工程地质勘察报告。 6.桩基检测单位提供的桩基检测报告。 三、施工质量监理工作情况: 在桩基施工阶段,监理组按照监理合同的要求,本着“守法、诚信、公

正、科学”的服务宗旨和实施“三控制、二管理、一协调”的方针原则,充分利用建设单位授予的监理权限,认真行使工作职责,制定了监理规划,明确了监理目标,控制内容和工作程序,使工程的投资、质量、进度得到了有效的控制,基本达到桩基预定的质量和工期目标。 1.桩基工程施工准备阶段的监理工作: ⑴组织监理人员全面审阅设计图纸,并做好图纸自审纪录,会同建设单位组织由设计、质监、施工单位参加的图纸会审。在图纸会审的基础上,向施工单位做监理工作交底。 ⑵认真审查施工组织设计方案。对施工单位的质量保证体系、施工组织技术措施等提出审核意见。 ⑶检查施工管理人员到位情况,操作班组的技术素质及劳动力安排、特殊工种上岗证、主要机具设备、主要材料进场报验。检查“三通一平”工作是否具备开工条件。 ⑷认真审查《桩基工程施工方案》,经反复推敲修改后批准付诸实施。 ⑸项目组以《监理规划》为指导文件,详细编制《预应力管桩桩基施工监理实施细则》并付诸实施,有效地控制了桩基工程施工质量。 2.桩基施工阶段的监理工作: ⑴桩基施工前,监理人员对施工单位申报的轴线与桩位放样测量数据进行技术复核,技术复核的内容包括对报验的测量仪器、经纬仪、水准仪、钢卷尺进行检定,检校认定。对引测的设计标高水准点进行复核,对引测的平面放线基准点进行复核,进而对平面轴线、桩位抽样复核,管桩壁厚和直径

桩基评估报告

中裕置业住宅16# 楼工程 地基与基础分部--桩基子分部 工程质量评估报告 建设单位:商丘市中裕置业有限公司 设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 承包单位:福建忠科建设有限公司 监理单位(章):河南泛安工程监理有限公司 总监理工程师:___________________ 公司技术负责人:_________________ 日期:_______________ 河南省建设厅监制 一、工程概况 1. 建筑概况: 工程名称:中裕.金座(雍景台)A区16#楼桩基工程工程地点:商丘市北海路与豫苑路交叉口东北角建设单位:商丘市中裕置业有限公司 监理单位:河南泛安工程监理有限公司设计单位:徐州澣艺建筑设计有限公司勘察单位:河南华兴地质工程有限公司桩基单位:福建忠科建设有限公司 二、工程施工及质量情况:

已建中裕.金座(雍景台) A 区16#楼桩基工程,本工程采用预应力混泥土空心 力方桩PHS-400(220)A-(9、10、12、13)对桩焊接连接。 承载力特征值为:1300KN,单桩竖向承载力特征值为2600KN。本工程桩数为239 根工程桩,工程量约为4160米。其中16#楼共计:239 根。施工标高为-6.3 米、-8.55米、-7.85米。有效桩长为20 米。持力层为第10 层粉质粘土夹粉砂土层,施工时应进入持力层不小于0.8 米,施工前先对每栋楼进行打试桩,试桩依据图纸给予点进行施工,施工后对试桩进行检测。 桩基工程上使用的预应力管桩均有出厂合格证。管桩外观质量符合要求,无断桩和裂桩,质量符合设计及标准图集要求。 各检验秕工程的施工、能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽验收资料基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。工程桩施工过程中,监理人员对打桩工程进行了旁站监理。施工时,对桩孔位置、桩身垂直度、入土深度及管桩焊接接桩等均进行了全过程旁站检查,检查结果符合设计及施工规范要求。桩位偏差全部检测,桩位偏差均在100mn以内,符合质量验收标准要求。桩顶标高(割桩后)检测结果偏差均在规范规定的土50mn要求范围内。 根据设计及施工规范要求,业主委托有资质的桩基检测单位对工程桩进行低应变动力检测和静载检测。对工程桩按规定抽取239 根数量进行小应变检测,检测结果质量满足设计及桩基验收规范要求。工程桩质量符合“ 合格”标准要求。三、监理评估依据: 1、河南华兴地质工程有限公司《中裕?金座(雍景台)A区16#楼桩基工程》图纸。. 2、《预应力混凝土空心方桩》( 12ZTG208) . 3、《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) . 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002). 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001). 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002). 7、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001). 8、《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-200)2 . 9、《建设工程项目管理规范》( GB/T50326-2006) . 四、验收程序: 桩基子分部工程质量验收由河南泛安工程监理有限公司商丘分公司组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收,业主、设计、勘察、质量监督 站等单位质量部门负责人参加了该分部工程验收。 五、首先由施工单位福建忠科建设有限公司汇报桩基基础分部工程施工质量情况: 1、工程使用的各种原材料均有出厂合格证,材料技术性能符合设计要求;

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

桩基子分部工程验收质量评估报告

信洲大厦(2012XP07地块)工程 桩基子分部工程验收 质量评估报告 工程名称:信洲大厦(2012XP07地块) 建设单位:厦门市信洲房地产有限公司 监理单位:厦门天和项目管理投资咨询有限公司 设计单位:嘉博(福建)联合设计有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 施工单位:福建省永富建设集团有限公司 结构类型、层数:地下三层、地上二十五层、框剪结构质监申报编号:XA2014003 施工许可证编号:FJSGXK-0592-XA-2014-0006 总监理工程师: 单位技术负责人: 监理单位:厦门天和项目管理投资咨询有限公司 编制日期: 2014年7月12日 厦门市天和项目管理投资咨询有限公司 2014年7月12日

1、工程概况: 1.1、信洲大厦(2012XP07地块)位于厦门市翔安区翔安新城核心区首期开发区B区,地下三层平时为停车库,地下二层为停车库,地下一层为继续停车库。地上一层为办公门厅、开闭所,变配电室、店面,,二~四层为商场及商场配套办公,三~二十五层为SOHO办公;建筑面积为50199.99㎡,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,上部结构体系为现浇钢筋混凝土框剪结构。 1.2本工程区域范围下部持力层埋深变化较大,基础采用形式:人工挖孔桩(墩)基础。桩基础以5层中风化花岗岩为持力层,持力层的桩极限端阻力标准值为qpk=12000KPa,饱和抗压强度标准值为frk=39000KPa。桩端全截面进入持力层深度不小于1.5m且不小于1倍桩身直径,有效设计桩长不小于5.5米,且不小于6倍桩身直径。成桩控制原则:持力层控制为主,桩长控制为辅。人工挖孔墩端部全截面进入持力层深度不小于1000mm且不小于1倍桩身直径,墩基长度不小于3米。根据设计图纸,人工挖孔桩(墩)共123根,其中人工挖孔桩87根,按桩径大小分为Z1~Z6六个规格。人工挖孔墩36根,按桩径大小分为D1~D4四个规格。 1.3、人工挖孔桩(墩)混凝土强度等级为C40,护壁的混凝土强度等级C30,钢筋种类HRB400,保护层厚度为 50mm。 1.4、参建单位: 建设单位:厦门市信洲房地产有限公司

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

相关文档