文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧姆龙E5CWL-E5CSL温控器说明书

欧姆龙E5CWL-E5CSL温控器说明书

欧姆龙E5CWL-E5CSL温控器说明书
欧姆龙E5CWL-E5CSL温控器说明书

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “Μ”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “”“”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“”或“”键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“”或“”键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“”“”键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“”或“”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“”“”键对第一个时间段进行设定。再按“F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第5点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与Μ键6秒,按键上锁,显示“LOC”,所有按键无效。再次长按开机键与“Μ”键6秒解锁。 2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。

(2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。(3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16℃-20℃)(6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40℃-45℃; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50℃-55℃。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: (1)查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16℃-20℃) (2)同时按“”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。 (2)温控器安装在室内能准确感温的位置,不能安装在供暖设备的周围或阳光直接照射的地方,也不能覆盖遮挡以免感温元件给予温控系统错误的信号。(3)液晶型温控器属精密电子设备,安装时不能磕碰,摔落,不能使后壳变形。(4)外置传感器的装置需预埋套管,以确保装置维护时插拔方便。套管的地面端口应封口,防止潮气、杂物进入。 (5)家庭使用地暖的时候,可以将温度调到事宜的范围之内(16-20℃之间),室内温度如果设置过高,不仅会增加电的消耗量,而且还会造成室内外温差过大,致使人在室内不仅不会舒服,而且容易使人患上感冒。 (6)建议不要时开时关地暖系统,因为室内温度的提升是需要一段时间,一会

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

MT系列智能数显温控仪使用说明书

M T系列智能数显温控仪使用说明书 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 输入 热电偶 S R B K N E J T 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 基本误差: 输入满量程的±%±1个字 分辨率: 1℃℃ 采样周期:3次/sec,按需可达到 8次/sec 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载) 控制方式:模糊PID控制、位式控制 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC) 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ① - 7 ②③④ - ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发 8 三相PID过零可控硅触发

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

OMRON E5EZ温控器通用手册(试用版)r01

OMRON E5EZ温控器通用手册 声明 此手册为深圳宇宙P.C.B设备有限公司内部资料,我们保留对此手册的解释权,如有变更,恕不另行通知。 此手册的适用范围为我公司机组使用的OMRON温控制器。 此手册作为本公司生产技术人员、本公司安装维护人员及客户技术人员的指导手册。 一、规格说明 技术参数: UCE选用型号说明: E5EZ-R3(48*96):水平线

E5EZ-Q3(48*96):焗炉、隧道炉二、显示字符说明 下表为温控器显示字符和字母的对应关系表: 三、面板说明 1、名称 2、名称说明

3、尺寸

四、接线

五、菜单及参数调整操作 E5EZ型温控器共有6个菜单,其中通讯菜单跟选择的硬件有关系,如硬件选择了则有,否则无。菜单的进入方式如下图:

具体操作如下: (1)首先在运行菜单下同时按和3秒以上进入保护菜单,然后将“OAPT(运行/调整保护)” 和“ICPT(初始/通信保护)”的值改为“0”,再将“WTPT(设置更改保护)”改为“OFF”,这样就 解除参数锁定,即所有的参数都可以修改。要恢复参数锁定请将“OAPT”和“ICPT”改为“2”。(2)在运行菜单内每次按下键可以显示不同的参数,通过按或键可以修改菜单内的参数。 按键多次后回到PV/SV显示状态 (3)在运行菜单按下键进入调整菜单,每次按下可以显示调整菜单内不同的参数,通过或 (4)在运行菜单按下键3秒以上进入初始菜单,每次按下可以显示初始菜单内不同的参数,通过或键可以修改初始菜单内参数。在初始菜单按键1秒以上将返回运行菜单(5)在初始菜单内将参数“AMOV”改为“-169”后将进入高级功能菜单,在高级功能菜单内每次按下将显示不同的参数,通过或键可以修改高级功能菜单内参数。在高级功能菜单内按键 1秒以上将返回初始菜单,然后再按键1秒以上将返回运行菜单

欧姆龙温控器使用说明

5 6 《 2 8 《 1.0 0.5 》 0 OFF 《 《 》 20 《 》 230 《 》 6 ON 歐姆龍溫控器使用說明&機器出廠主要設定值 一、溫控器原廠初始值與改變值對照表及操作方法 项目 操作方法 原廠初始值 改變值 目的 面板顯示 面板顯示 1.輸入類型 a.按○鍵3秒出現 溫度精確由1℃到0.1℃ 右1畫面 b.按 鍵調到6(右2畫面) c.按○鍵返回 2.報警2的類型 a.按○鍵3秒出現 執行超溫報警 右1畫面 (若爲2時不執行超溫報警) b.按つ鍵8次出現右2畫面 c.按 鍵調到8(右3畫面) d.按○鍵返回 3.滯後設定 a.按○鍵少於1秒 避免恒溫值上下偏差過大 出面右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 鍵調到0.5(右3畫面) d.按○鍵返回 4.設置修改保護 a.同時按○つ兩鍵3 建議改爲ON 秒出現右1畫面 (溫度確定後不能修改) b.按つ鍵兩次出現右2畫面 c.按 鍵調ON(右3畫面) d.同時按○つ兩鍵返回 5.第一段溫度設定 a.按 鍵調高溫度(不能高於200℃),按 鍵調低溫度(不能低於室溫) 6.第二段溫度設定 a.按つ鍵出現右1畫面 b.再按つ鍵出現右2畫面(表示第二段比第一段高20℃) c.按 或 鍵來調整第二段溫度,按つ鍵2次返回。 7.超溫保護設定 a.承上出現右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 或 鍵來調整溫度(機器出廠設定爲230℃),按つ鍵返回。 0.0

圖1 圖 2 圖 3 圖4 二、機器出廠主要設定值 1.超溫保護 a.數位溫控器230℃; b.液漲式溫度開關230℃。 2.恒溫設定 a.第一段120℃; b.第二段140℃。 3.時間設定 a.第一段時間60分鐘; b.第二段時間90分鐘; (第1個時間繼電器) (第2個時間繼電器) 4.冷卻時間 a.15分鐘(第3個時間繼電器) 5.溫度關機 a.60℃(右邊的液漲式溫度開關) 三.限時繼電器調設要領 1.第一段時間設定——左邊 a.通電啓動後,逆時針( )旋轉指針歸零(紅燈停止閃爍轉爲常亮,第二個限時繼電器啓動紅燈閃爍) b.若歸零的位置爲0再兩個刻度的位置(圖1) c.順時針( )旋轉指針到2的位置(圖2) d.逆時針( )旋轉指針到1再兩個刻度的位置(圖3) 即可調到1小時±5分鐘的時間。 2.第二段時間設定——中間(同第一段設定方式) 3.第三段時間設定——右邊 a.若爲30分鐘的限時繼電器,直接調到15分鐘刻度即可(圖4) b.若爲3小時的限時繼電器, ●比照第一段設定方式 ●歸零後回1個刻度的位置即可 本表供交機調試維修工程師使用

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T

热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,围及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48

二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④-⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发

RKC温控器CD-901中文说明书

o o o RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

智能温度控制器使用指南

CH402智能温度控制器使用指南-------温度异常故障排查篇 仪表面板仪表接线图 一、仪表面板相关说明: OUT灯:输出指示灯,灯亮时有12VDC输出,灯灭时没有电压输出(3与4仪表端子)。 AL1/AL2灯:报警输出指示灯。灯亮时继电器触点闭合,灯灭时继电器触点断开(6与7仪表端子)。 PV窗口:显示测量温度值。 SV窗口:显示设定(控制)温度值。 二、仪表使用过程中出现问题检查方法(温度仪表常见故障)。 1、控制失控,温度超过设定值,且温度一直在往上升。 遇到此类故障,首先查看此时的仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”的直流电压档测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯不亮,3与4号端子也没有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有短路、触点断不开、接错线路等现象。 2、加温一段时间,温度没变化。一直显示现场环境温度(如室温25℃) 遇到此类故障,首先查看SV值设定值是否设好、仪表OUT指示灯是否点亮、用“万用表”测量仪表的3与4号端子是否有12VDC输出。如果灯亮,3与4号端子也有12VDC输出。则表明问题出在发热体的控制器件上(如;交流接触器、固态继电器,中继等),查看控制器件是否有开路、器件规格是否有误(如220的电路中接380V的器件)、线路是否接错等现象。另外查看传感器是否有短路现象(热电偶短路时,仪表始终显示室温)。

3、加温一段时间,温度显示越来越低。 遇到此类故障,一般为传感器的正负极性接反,此时应查看仪表传感器输入端子接线(热电偶:8接正极,、9接负极;PT100热电阻:8接单色线、9与10接颜色相同的两条线)。 4、加温一段时间,仪表测量显示的温度值(PV值)与发热体的实际温度相差很大(比如,发热体的实际温度为200℃,而仪表显示为230℃或180℃) 遇到此类故障,首先查看温度探温头与发热体接触点是否有松动等接触不良现象、测温点选择是否正确、温度传感器的规格选择是否与温度控制器输入规格一致(如温控表为K型热电偶输入,而现场安装了J型热电偶测温度)。 5、仪表PV窗口显示HHH或LLL字符。 遇到此类故障,则表示仪表测量的信号出现异常(仪表测量温度低于-19℃时显示LLL、高于849℃时显示HHH)。如果温度传感器为热电偶,则可拆下传感器、直接用导线短接仪表的热电偶输入端子(8与9端子),上电后如果仪表能正常显示室温(现场环境温度如:30℃),则问题出在温度传感器,用万用表工具检测温度传感器(测热电偶或PT100热电阻)是否有开路(断线)、传感器线是否接反、接错,或传感器的规格与仪表不一致。 如果以上问题都排除则可能由于传感器的漏电而烧毁仪表内部温度测量电路。

欧姆龙E5CC温控仪设定

E5CC温控仪设定培训 1、仪表介绍:E5CC温控仪现用于BH7000、BH6000型灌装机,具有检测、显示、 控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC发出报警等作用。 2、仪表接线:100-240V,50/60Hz交流电源,控制输出:直流12 V,40mA。 3、操作面板介绍: 4、显示字符的识别

5、基本设定流程: 6、保护菜单设定流程: 操作/调整保护(0:不锁定,1:锁定调整菜单,2:仅可调整设 定值,3:全部锁定) 初始设定/通信保护(0:不锁定,1:锁定高级菜单,2:全部锁 定) 设定变更保护(调整时选OFF,可以通过按键操作更改设置,之后 选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单) PF键保护 仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数)

7、调整菜单设定流程: AT执行/取消(自整定,加热器工作时选AT-1,整定结束自动关 闭) 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器断线监测1 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器短路监测1(一定不能设为0.0) Sp0 温度设定值0,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 SP1温度设定值1,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 PV输入偏移量,取0.0 PID比例带,可通过AT获得 PID积分时间,可通过AT获得 PID微分时间,可通过AT获得

8、运行(操作)菜单设定流程: PV:显示当前值 SV:设定值 加热器电流值(监控),未用此功能,取默认 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 运行/停止 报警1上限(部分机型没有) 报警1下限(部分机型没有) 报警2上限 报警2下限 报警2上限(或下限)当报警类型选择上限(或下限)报警时显示,预杀 菌,液压油均设为0

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-3000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 XMT□-□□□□□□□—□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①面板尺寸(mm)④报警输出1 ⑥输出类型⑧量程下限 D:96×96 0:无报警空:继电器(最大3A) ⑨量程上限 E:72×72 1:上限偏差报警 V:逻辑电平输出用于SSR ⑩附加控制 F:96×48(竖式) 2:下限偏差报警 I1:0~10mA连续电流空:无ON/OFF控制 F(H):48×96(横式) 3:上下限偏差报警(带保持) I2:4~20mA连续电流 ON/OFF:有ON/OFF控制G:48×48 4:上限绝对值报警⑦输入类型 ②显示方式 5:下限绝对值报警 K(0-700) J(0-550) 3:双排显示(经济型) ⑤报警输出2(48×48无) E(0-400) PT100(0-500) ③控制类型 0:无报警 PT100(0.0-99.9) 4:位式PID动作(加热) 1:上限偏差报警 CU50(0.0-99.9) 9:连续PID动作(加热) 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XMTD 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XMTE 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XMTF 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XMTF(H) 48×96 44×92×70 (44+1)×(92+1) XMTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 ?自整定指示灯(AT)(黄) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整数字,启动/退出自整定。

XMT-7000温控仪使用说明书

XMT7000系列温度控制仪说明书 余姚市腾辉温控仪表厂 2008 年 2 月 一、概述 XMT7000系列智能温度控制器是一种经济型的智能工业调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石 化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。 主要特点 ? 热电偶、热电阻、模拟量、频率脉冲等多种信号自由输入,量程自由设置 ? 软件调零调满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS ? 模糊理论结合传统PID 方法,控制快速平稳,先进的自整定方案 ? 输出可选:继电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零和移相触发脉冲、模拟量,另附二路 可定义的报警触点输出 二、主要技术指标 1.输入 逻 辑 电 平:DC 0/12V 热电偶K E S J T B R N 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 线性信号 0-5V 1-5V mV Ω 0-10mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 0-10mA 0-20mA 4-20mA 0-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 4-20mA 电流输出(负荷阻值600Ω以下) 8.控制方式:模糊PID 控制、位式控制 2.基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字 9.电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 3.分辨率: 1℃、 (额定100-240V AC) 4.采样周期:2次/sec 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 5.报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差, 21.6-26.4V DC (额定 24V DC) 区间外,区间内 10.工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH 的 6.报警输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 无腐蚀性场合,功耗<5VA 7.控制输出:继电器触点 AC250V 3A (阻值) 11.面板尺寸:80×160,160×80,96×96, 三、产品确认 请参照下列代码确认送达产品是否与您指定的型号一致。 产品代码 X M T ① - 7 ② ③ ④ ① 仪表面板尺寸(高×宽mm ) S :80×160 E :96×48 空:160×80 F :48×96 A :96×96 G :48×48 D :72×72 6 设计序号 ② 主控控制方式 0 二位式 2 三位式 4 位式PID (继电器通断比例输出) 5 位式PID (过零固体继电器信号输出) 6 可控硅移相触发脉冲输出,PID 调节 7 可控硅过零触发脉冲输出,PID 调节 8 逻辑电平输出,PID 调节,驱动SSR 9 连续电流输出,PID 调节 ③ 辅助控制方式 0 无报警 1 上限输入值报警 2 下限输入值报警 3 上下限偏差报警 ④ 输入信号 1 热电偶输入 4 远传压力电阻信号 2 热电阻输入 5 标准电流、电压信号 3 mV 信号

温度控制器使用说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 !警告 接线警告 —如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。 —为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。 仪表供电 —为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。 禁止在易燃气体附近使用 —为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。 严禁触及仪表内部 —为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有 “亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险! 严禁改动仪表 —为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。 保养 —为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。 —为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 操作注意 断电后方可清洗仪表。 清除显示器上污渍请用软布或棉纸。 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。 本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。 本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①面板尺寸mm⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号 F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型 G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型)B: 继电器(最大10A) ③控制类型G: 可控硅输出(直接带300W以下负载) 0:位式动作⑦分度号 3:时间比例动作⑧量程下限 4:两位PID动作及自动整定⑨量程上限 7:单相过零脉冲PID及自动整定<附件> ④限位报警安装支架2套,说明书一份 0:无报警 1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

RKC温控器CD 中文说明书

RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o o RKC温控器- CB-900 o RKC温控器- CD-701 o RKC温控器- CH-102 o REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息 o RKC温控器CD-901 主要结构及功能: ·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故;

- 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 2. 按“”键,设定报警1()温度值。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改报警输出设定值。 温度单位 实际值(红色) 设定值(绿色) 向上键 向下键 模式切换键 等级切换键 状态指示灯

4.按“”键,设定报警2()温度值。显示: 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度

按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改* 按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却 按“”键 报警方式1类型 8:温度上限值报警*除杀菌温度外,其他可不设定* 按“”键 报警方式2类型 8:温度上限值报警*关键参数,禁止随意修改* 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。

温控器使用说明

KO 温度控制器使用说明书 1.温度设定方法: 按▲(上键)和▼(下键)按2下,在画面闪动的时候,按▲或▼,可设定希望的温度。 2.偏差温度设定(设定温度与启动温度,温差设定) ▲(上键)与▼(下键)同时按3秒会显示“dlF”字母,按▲或▼可以调节温差。 3.温度矫正方法 先按▲,再按电源,3秒后会显示“Cor”继续按3秒会校正为0.0℃(出厂设定为0.0℃, 设定范围为±10℃) 4.特殊功能调节 先▼(下键)按往不动,再按电源,会显示“ty2”继续按3秒,可设定所有的功能,每按一 次电源,会显示各种菜单。“ty2”为温感线感应温度。 特殊功能菜单 功能 出厂设定 设定范围 ty2. 控制方式,选择范围健 “sen”温感方式 “ttt”定时供电方式 t.oF. 时段供电,停电选择键 60秒 1-99秒 t.on. 时段方式,送电时间调整键 30秒 1-99秒 StH. 温感方式,温度最高设定范围键 50℃ 设定范围最高为99.9℃ StL. 温感方式,温度最低设定范围键 -40℃ 设定范围最低为-40℃ oHt. 温感方式,过度升温,偏差调整键 5.0℃ 0-30℃ 5.时段供电温度调节方式 按▲(上键),会显示“stp”继续按3秒,会显示1-5时段显示,出厂1档,设定范围0-5挡。 以下表格为各档送电和停电的时间表。 档位编号 输出停止时间 输出供电时间 备注 0档 t.o.F T.O.F 时段调整功能 1档 停60秒 送30秒 出厂设定 2档 停60秒 送60秒(1分钟)

3档停60秒送120秒(2分钟) 4档停30秒送120秒(2分钟) 5档停15秒送120秒(2分钟) *档位越高温度越高,停止和供电方式反复工作 *1档以上开始时自动供电。 6.定时关机设定方法 ▼(下键)按住3秒钟,显示“t_t”继续按3秒,在“too”状态,可设定定时关机功能,设 定时间范围0-99个小时。设定时间内正常工作,到了时间自动关机(出厂设定为0时) 如显示“to9”9个小时就会自动关机,设定关机时间,会显示剩下多少时间,剩余时间显示 “t11”就是剩11小时,“t8.5”就剩余8个小时50分钟。定时,时间的变动,关机重启的话 变成“0”。 *故障显示: Er.1—温感探头出现问题,它显示3秒后,自动转换成定时供电功能,温感探头恢复正常工 作的话,重新转换到温度感应工作状态。 Er.2—记忆功能出现问题,停止输入电能,掐断电源,重新投入使用,要检查各功能是不 是出厂状态。 OUT 输出(负载),IN 输入(220V)

相关文档