文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线槽规格书

线槽规格书

线槽规格书
线槽规格书

PLC控制柜技术规格书

PLC控制系统技术规格书 目录 一、技术规范 (3)

1.范围 (3) 2.规范和标准 (6) 3. 技术要求 (7) 4 工程服务 (8) 二、供货范围 (8) 1 一般要求 (8) 2 供货范围 (9) 三、技术资料及交付进度 (9) 四、技术服务和设计联络 (10)

一、技术规范 1.范围 1.1总则 1.1.1本协议适用于华能曹妃甸港口有限公司翻车机煤粉尘治理项目PLC控制系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.1.4 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方应至少要推荐2至3家产品供需方确认,且需方具有选择的权利,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.1.5 本技术规范所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关国家标准以及机械、化工等相关行业标准有明显抵触的条文,投标人及时书面通知招标人进行解决。 1.1.6 所有文件用中文编写,所有数据单位均采用国际单位制。 1.1.7 本协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.8 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等使用中文。1.1.9 如本技术规范与图纸及其他协议有任何矛盾之处,投标人向招标人以澄清形式给出。 1.2工程概述 1.2.1 港口地理位置 本工程位于唐山地区唐海县南部海域,码头距陆域岸线约18公里,港区西距天津港38海里,东北距京唐港33海里,距秦皇岛港92海里。其地理坐标为:北纬38°55′N,东经118°30′E。 1.2.2 自然条件 1.2.2.1.气象条件 唐山曹妃甸地区属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高气温36.3℃,极端最低气温-20.9℃,多年年平均气温11.4℃。多年年平均降水量554.9mm,最大年降水量934.4mm,最大一日降水量186.9mm。降水多集中在夏季,6~9月的降水量为408mm,约占全年降水量的74%。曹妃甸地区冬季盛行偏西北风,频率为47%,平

管道安装工程技术要求及工程规范

管道安装工程技术要求及工程规范一、煤气管道安装技术要求 1)大于等于DN300的煤气管道采用成品螺旋焊管,材质Q235-B,小于DN300的煤气管道采用无缝钢管,材质20#, 所用管材、阀门、法兰、垫片、紧固件和其它管道配件等须有质保书,且质量不低于国家现行标准。在安装前必须进行复核和外观检查,不合格者严禁使用。阀门安装前还需用压缩空气以公称压力进行严密性试验,以阀瓣密封面不漏为合格。不合格者不得使用。 2)所有管道均应除锈和进行表面处理,做到内外表面无任何杂物,保持光滑清洁,以达到Sa2 级为合格。管径大于等于DN500需做内防腐. 3)管道的连接除与设备及管道附件等采用法兰或丝扣连接外,其余均采用对焊连接,管道及管道附件的工厂焊缝:管道直径小于等于800mm为单面焊接,大于等于900mm须双面焊接,管道的焊缝距支座边缘的距离应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。煤气管道碳素钢之间的焊接宜采用E4303焊条. 4)管壁厚度4-7mm的应开"V"型坡口,采用对接连续焊,焊缝高度应不小于焊件最小厚度. 5)煤气管道焊接抽检拍片比例:固定焊口为10%,转动焊口为5%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级。 6)煤气管道管托见土建施工图,所有管托弧板与煤气管道管壁间全部采用连续角焊缝,以防间隙存水。

7)煤气管道固定支架处需做静电接地,接地电阻应小于10欧姆,详见电气专业图纸。煤气柜防雷接地详见华北院图纸。 8)管道安装完毕后应进行严密性试验,加压机前煤气管道严密性试验压力为20kPa, 加压机后煤气管道严密性试验压力为40kPa。试验介质为氮气或压缩空气,试验时间为2小时,每小时平均泄漏率应小于1%。试压时施工单位应采取安全措施 9)波纹管补偿器和阀门需有出厂合格证并且应按生产厂家提供的安装使用说明书进行安装。 10)严禁借用波纹补偿器弥补管道制作和安装误差,波纹补偿器安装过程中需注意补偿器煤气流向。气密性试验合格后,才允许松开补偿器拉杆。且在试验前用型钢临时固定。 11)在施工过程中应及时清除管道内杂物,严禁任何杂物留在管道内部。各种管道在严密性试验合格后,必须用干燥空气或氮气以不小于20米/秒的速度进行吹扫,直到出口处无任何杂物为合格。12)煤气管道严密性试验合格后,按《钢结构、管道涂装技术规程》YB T9256-1996的有关要求对管道及支架进行涂漆,涂层具体要求如下:底漆C53-31(红丹醇酸防锈漆)1道,漆膜厚25um;中间漆C53-34(云铁醇酸防锈漆)2道,漆膜厚55um。面漆C404-43各色醇酸瓷漆2道,漆膜厚40um。煤气管漆膜总厚度120um. 煤气管道内表面涂环氧煤沥青2道,漆膜厚度60um. 13)室外煤气给水、排水管道需做保温,保温层材料使用岩棉管壳,保温厚度50mm,保护层选用0.5mm厚镀锌铁皮。

产品技术规格书模版

XX电器有限公司 编号:产品技术规格书 品名: 产品型号: 产品编码: 编制:审核:批准: 日期:日期:日期: 名称: 地址:

1.基本信息 本承认书规定了进水阀的关键参数,性能要求,检验标准,测试标准,抽样判定规则及生产工艺、包装运输等 1.1产品概述: 本实用新型产品是属于水阀类,是一进一出单阀控制的进水阀,是一种用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;生活中用于控制水的流动或停止,一般会用到这种电磁阀。其工作原理是,电磁阀里有密闭的腔,当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,在进水咀介质的压力推动,打开主阀口,介质流通。当线圈断电时,弹簧复位并推动阀芯和伸缩套封住卸压孔,主阀口关闭,介质截止。这样通过控制电磁阀的电流就控制了机械运动。 1.2产品结构: 结构特点说明,各部件良好配合为关键。

2. 关键参数 1. 零件表面光洁,无缺陷,装配牢固可靠,无松动现象,其 性能应符合GB/T1291-91的要求; 2.额定电压为220V-240V 50/60Hz,额定电流为30±5mA(不通水状态); 3.绝缘等级为F级; 4.适用水压: 0.02-1.0MPa; 5.最大耐水压: 1.6MPa以下,历时10Min无渗漏; 6. 绝缘电阻: 导电部分和外露金属部分,非金属部分之间均大于100MΩ; 7. 匝间绝缘: 对线圈施加1500V,50Hz的脉冲电压,在示 波仪上观察到的是完整的正弦波; 8. 电气强度:绝缘电阻通过后,导电部分和外露 不通电金属和非金属之间施加3125V 50Hz高 压1Min的时间,不应击穿; 9. 流量要求:(根据客户要求); 10. 绕组温升: <75K; 11. 线圈电阻为4.1±0.3KΩ; 12. 寿命不小于30000次,常温,额定电压下通5S,断5S为一周期,厂家要每周做一次寿命试验: 1)0.02MPa时,5000次; 2)0.3MPa时,20000次; 3) 0.8MPa时,5000次; 13. 噪声,声压级小于55dB(A); 14.注公差的塑料件按MT5,金属件按IT14级验收; 15. 电磁部分的工作按连续工作考核。 3. 检验标准 3-1 检验依据: 00234015—《零部件图纸》 Q/HR 0501014 《材料通用要求》(现行) Q/HR 0501028 《塑料成型件通用要求》(现行) GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 4.测试标准 依据R-CS-1203002家用电动洗碗机用电磁阀测试。

管道施工技术要求

管道工程技术要求 1投标方要保证己方采购的管道、管道、阀门及支吊架质量,至少须满足以下要求: 1.1由投标方负责采购的管道、管件、阀门及管道附件供应商选择应按招标方有关资质报审程序报监理、建设单位审批备案,严格审核制造资质和产品业绩,选择具备资质、业绩良好的供应商。 1.2高温高压汽、水管道系统应选购金属缠绕垫片;润滑油系统、燃油系统应选购金属垫片;发电机氢气及内冷水系统应选购聚四氟乙烯垫片;抗燃油系统O 形密封圈材质必须是氟橡胶材质;对长期不必拆卸的碳钢金属垫片则必须采用1Cr13材质垫片。法兰垫片宜采购工厂成品。 1.3采购法兰连接的阀门时应同时采购配套法兰、螺栓等附件,防止出现法兰外径、螺栓规格不一致等情况;需要加装过渡段的焊接阀门应同时采购过渡段,防止出现接口尺寸或材质不符等情况。 1.4本体疏水、高压抗燃油等管道系统不能选用承插焊接的管件。 2管道、管件、阀门及管道附件入场应报监理验收确认符合如下要求: 2.1生产厂家资质证明、出厂合格证、检验报告等关键质量证明文件齐全有效;规格型号、材质、技术参数等符合设计要求。 2.2管道、管件、阀门及管道附件的外观检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折叠、漏焊、重皮等缺陷;表面应光滑,无尖锐划痕;凹陷深度不得超过1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管子周长的5%,且不大于40mm。 3阀门及附件使用前,投标方应报监理单位、建设单位对如下项目进行检查验收: 3.1检查阀门填料用料是否符合设计要求,填装方法是否正确;填料密封处的阀杆有无腐蚀;开关是否灵活,指示是否正确;铸造阀门外观无明显制造缺陷。 3.2起隔离作用的阀门,安装前必须严格按规范要求进行严密性检验,以检查确认阀座与阀芯、阀盖及填料室各接合面严密。

自动化及仪表安装工程-技术规格书

不锈钢公司料场改造工程自动化及仪表施工工程 技术规格书 唐山电通科技有限公司 二零一六年九月

目录

1、工程概况 不锈钢公司料场改造工程自动化仪表施工工程,本着自动控制、远程监管、减员增效、节能减排、安全运行目的而进行编制。创新使用先进的工业控制技术、计算机网络技术实现了远程及自动控制现场设备的功能。 技术规格书作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配人员、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 2、工程范围 本工程主要包括以下专业: 1.电气自动化系统工程安装; 2.自动化仪器仪表安装。 3、技术标准 GB3368《工业自动化仪表电源、电压》 GB777《工业自动化仪表用模拟气动信号》 GB3369《工业自动化仪表用模拟直流电流信号》 GB3386《工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能测定方法》 GB/T13283《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精度等级》 GB4830《工业自动化仪表用气源压力范围和质量》

ZBY120《工业自动化仪表工作条件温度和大气压》 ZBY092《工业自动化仪表电磁干扰电流畸变影响试验方法》 GB4439《工业自动化仪表工作条件~振动》 GB7353《工业自动化仪表盘基本尺寸及型式》 JB/T1396《工业自动化仪表盘盘面布置图绘制方法》 ZBN10004《工业自动化仪表公称通径值系列》 ZBN10005《工业自动化仪表工作压力值系列》 GB1314《流量测量仪表基本参数》 《工业自动化仪表通用试验方法-接地影响》 GB/T8566-1995《计算机软件开发规范》 GB/T 12504-1990《计算机软件质量保证计划规范?》 GB/T 12505-1990《计算机软件配置管理计划规范?》 GB/T 15532-1995《计算机软件单元测试》? GB/T 15538-1995《软件工程标准分类法》? GB/T 15853-1995《软件支持环境》? GJB/Z 102-1997《软件可靠性和安全性设计准则》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术防范》 GB/T 《控制系统功能表图的绘制》 GB 16655-1996《工业自动化系统集成制造系统安全的基本要求》

Micro 5pinUSB数据线规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格承认书 CUSTOMER (客户名称): CUSTOMER MODEL No.(客户型号): PART NO. (本厂型号): SPECIFICATION(规格): 5P数据线 DATE (日期): 2012年06月14日 CUSTOMER(客户) APPROVED BY CHECKED BY ISSUED BY APPROVED BY CHECKED BY ISSUED BY 地址: TEL: FAX:

1234 红色白色绿色黑色 1235 NOTE:1.电性能要 求:100%OPEN,SHORT测 试; 2.绝 缘 阻 抗:2M。 A 端: B 端: A 端: B 端: 椭圆扎带L=80MM PVC 45P 胶料黑 扎带外模 插头插头线材 迈克 UAB A 公白色胶芯+铁壳二件式 Φ3.3[7/0.09×4c](纯铜) 核准确认制作产品编号单位比例 页次 数据线 产品规格 代码 名称 数 量 材料规格 供应商 物 料 编 号备注 编号 变更记录 日期 版 次 扎线图 正面: 正面: red white blue black 51 c 5 1 B mm

TYPE: QCY Part NO.: VERSION NO:A0 2. 产品性能 2.1 测试条件 除非另有要求,各项试验应在以下条件下进行: 温度:15℃~40℃; 相对湿度:45%~75%; 大气压力:正常大气压力; 2.2 USB 数据线工作电压: DC2.5~8V 2.3 USB 数据线工作电流:

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

管道泄漏系统技术规格书(设计院版)2.0

XX管道泄漏监测系统技术规格书 2015年11月

1、项目简介 XX管线防控防漏措施项目的管道泄漏监测系统(LDS)采用“整体压力流量综合分析”监测及定位系统。“整体压力流量综合分析”泄漏检测系统一般由多点压力传感器、流量传感器、数据同步,现场数据采集处理器(RTU),监控主机及处理服务器组成。该系统将达到在首站控制室完成对全线进行监控和分析的自动化。 设计原则 —严格遵守国家的法律法规,执行国家及行业最新版本或国际上先进的、最新版本的标准、规范。 —系统将自动、连续地监视分析管道的运行。 —注意可操作性,满足HSE的要求。 —采用的设备、材料及系统应是技术先进、性能价格比好,能够满足所处环境和工艺条件、在工业实际应用中被证明是成熟的产品。 —系统必须具有高可靠性,稳定性和灵活性,以保证生产安全可靠地运行。系统能监视整个系统的工作状态,以便于对系统的维护和维修。 —系统采用的硬件、软件和网络应具有当时国内先进技术水平,并且经过实践考验证明其是安全、有效、实用的产品。 —系统的体系结构必须具有良好的可扩展性,健壮性和抗风险性,以保障安全生产。系统承包商应对LDS的整套方案进行详细描述。 2、LDS系统功能和技术要求 2.1 LDS系统注意技术要求 LDS系统的硬件和软件应具有高度的可靠性和可用性。承包商应对所选择的注意硬件设备和系统的计算机网络提出平均无故障工作时间(MTBF)和平均维修时间(MTTR)。所设计的系统必须具有最小的停运时间。 LDS系统的可靠性应根据各部分硬件和软件的可靠性、网络结构、冗余配制方式等因素综合考虑,但总的指标应大于99.9%。承包商投标时应提供可靠性和可用性指标的分析及估算。

TYPE C数据线规格书

TYPE C数据线规格书V1.0 关键词:TYPE C、数据线 摘要:本文介绍了数据线的规格,性能及测试规范。 缩略语: 1范围 标准适用于TYPE A TO C数据线需求规格书,未尽规格描述以TYPE C协会规范V1.1为准。 2编写依据

3数据线正常工作和存储条件 3.1数据线应能在下列条件下正常工作: 3.1.1 工作环境温度:-20℃~+55℃;(仅作单体验证目的,与整机匹配时以整机试验环境为准); 3.1.2 相对湿度:5%~95%; 3.1.3 大气压力:86 kPa~106kPa;

3.1.4 数据线的存储温度:-40℃~+85℃; 4数据线主要参数 4.1数据线连线规格 详细尺寸以及工艺要求以3D图档为准 1、type C金属插头,要求必须是整体拉伸成型,不能是折弯成型,不接受接缝; 2、金属插头部分,要求做不锈钢原色,表面喷砂处理: 50u”~150u”MA TT NICKEL PLATING OVER ALL 3、保证至少3A通流能力 整条线缆产品详细规格(BOM清单, 包括端子图纸2D & 可拆解版本的3D)要有确认才能认可(认证时必须提供以上文件)。 4.2线材主体信息: 4.2.1外观 5V/3A A plug TO C plug, cover式,白色半雾面,素材细咬花处理,MT11006 4.2.2主体结构 导体材质规格如下: 材质:镀锡铜 绝缘材质NON-PVC,须满足5.2章节测试性能要求

4.2.3关键尺寸 4.2.3.1USB2.0 B plug 参考协会规范 4.2.3.2TYPE C plug 1.红圈标示尺寸为重点尺寸,其余尺寸依据协会规范要求 2.各组件BOM LIST原材料信息需明确到具体牌号 3.应满足TYPE C 2.0规格

变电站综合自动化系统技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-019-2009/B 变电站综合自动化系统技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程变电站综合自动化系统采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程 本文件主要起草人:彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程电力室负责具体技术容的解释。 联系人:杜庆山 联系:0316-******* 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程石油咨询中心 地址:市宣武区门大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:怡静 联系:-69217707 电子chenyijingcppe..。 I

XARP-04V-E连接器规格书

H J S T Header for 2.5mm (.098") pitch XA connector for use specifically with resin coated ("potted") PC boards Features –––––––––––––––––––––––– ? Header for 2.5mm (.098") pitch XA connector for use specifically with resin coated ("potted") PC boards This header is tall and fully shrouded so as to prevent the resin used to coat the PC board from coming into contact with the mating pins. ? Interchangeability Designed to accept XA mating receptacles. Specifications ––––––––––––––––––– ? Current rating:3A AC, DC (AWG#22)? Voltage rating:250V AC, DC ? Temperature range:-25?C to +85?C (including temperature rise in applying electrical current) ? Contact resistance:Initial value/10m ?max. After environmental testing/20m ?max. ? Insulation resistance:1,000M ?min. ? Withstanding voltage:1,000V AC/minute ? Applicable wire:AWG #28 to #22 ? Applicable PC board thickness: 1.6mm (.063")* Contact JST for details. Standards –––––––––––––––––––––– 0Recognized E60389 1Certified LR208122 R9851220 Disconnectable Crimp style connectors XA CONNECTOR High box type Radial Tape

10KV变电综合自动化系统技术规格书

刘庄煤矿10KV变电所综合自动化系统技术规格书

I一般事项 1适用范围 本技术规格书在国投新集刘庄煤矿供电系统范围内适用。 2井下10KV电力保护监控系统建设目标 刘庄煤矿10KV电力监控系统的目标是:通过安装电力监控系统对井上、井下各个变电所开关设备进行遥测、遥控、遥信,实现高、低压供电系统监测、监控,在地面中心站就能全方位的监控地面、井下各变电所的各种情况,提高工作效率,真正实现变电车间无人值守。 II技术规格 1系统监控、测量范围 刘庄煤矿变电所综合自动化系统主要监控、测量范围如下表,但不限于此。 2系统结构 2.1刘庄煤矿10KV变电所采用微机型综合自动化系统,系统采用总线结构。目前刘庄煤矿需要接入综合自动化系统的井下10KV供电系统主要包括西区井下中央变电所、东区井下中央变电所、东区井下采区变电所。各10KV变电综合自动化系统由站级管理层、通信层、间隔层三部分设备组成(根据情况设置)。综合自动化系统先完成本所就地的运行管理(保护、控制、测量、通信等功能),并可通过远动通道与调度端设备接口实现远动功能。系统应能够满足供电设备的管理任务一般性及特殊性要求。 目前井下10KV变电所概况:

系统示意图:

目前地面车间10KV变电所概况: 2.2站级管理层设备包括所内集中监控计算机、打印机和人机接口设备;通信层设备包括通信处理装置、通信切换装置、远程通信接口设备及所内通信网络;间隔层设备包括保护、测控及自动装置。 2.3间隔层设备单元通过与一次开关设备、电流互感器、电压互感器等设备接口完成保护、控制、数据采集,并通过间隔单元间的硬线连接完成所内安全联锁功能。间隔单元与站级管理层设备之间通过通信层设备进行数据交换,实现所内站级管理层设备的集中控制、监视、测量、自动控制、数据集中管理、远程通信及远程维护等综合自动化管理功能。间隔单元不应依赖于所内通信网,能独立完成本单元保护测控功能。整个系统应面向全所通盘考虑,合理配置间隔单元,充分利用系统资源,完成自动化综合测控管理功能。 2.4本地控制站设备,高压开关设备要适应综合自动化系统实现远动控制、所内集中控制、高压开关设备本体控制三级控制方式。所内重要的联动、闭锁功能由硬线接线实现,在通信处理设备上可通过软件实现联动闭锁功能,作为硬线闭锁的后备。 2.5本系统应具有与系统外其他智能单元接口的能力,且接口数量应满足本规格书“接口及责任”一节的要求,并做适当预留。具体接口方式应灵活多样。本系统供货商有义务负责与其他智能单元的互联,所提供通信规约应完全对用户开放,并能够适应其他供货商提供的智能单元的通信规约。 3系统主要功能要求 3.1通信层设备的主要功能 3.1.1与控制中心通信的功能 每个通信处理单元通过远程通信模块实现与控制中心系统的通信,完成通信规约的处理。系统应采取完善的防护措施,保证系统内外的隔离,防止将系统外部故障引入系统内部。 3.1.2当地维护功能

控制系统技术规格书

控制系统.......................................................................................................... 错误!未定义书签。技术规格书 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、总则 (2) 二、系统范围划分 (2) 三、集中控制系统方式及功能 (3) (1)集中自动方式 (3) (2)手动方式 (3) (3)就地方式 (4) (1)起车前的操作过程 (4) (2)起车过程的控制 (4) (3)系统运行的闭锁及控制 (5) (4)停车过程的控制 (5) 四、控制室的布置及主要设备的选型 (6) (2)主要设备的选型 (6) 五、控制系统网络构成 (7) (2)信息层 (8) (3)控制层 (8) (4)设备层 (8) 6.2编程软件 (11) 七、抗干扰能力及可靠性 (12) 八、安全容错及保密性 (12) 九、单机自动化系统 (13) 十、检测、计量、保护装置 (14) 十二、货范围参考表 (16)

一、总则 本控制系统设计时首先考虑系统的先进性,其次从可靠性、实用性、经济性等几方面进行综合平衡,此外还结合可扩充、可升级、标准化、系统集成等以后的发展趋势,最终做出的一套完成、合理的监控系统。 本系统自动化水平较高,功能齐全:首先,全厂工艺设备,溜槽翻板及闸门,高压回路(进、出线),低压进线及联络开关等均纳入集中控制;其次,各单机自动化系统信息全部共享,控制主机均为公司1756-L63型冗余CPU,主站与各控制分站之间数据全部通过ControLNet通讯网络连接;再次,所有低压设备均通过现场总线DeviceNet与系统连接进行电力参数、设备运行参数检测,舍弃了传统的硬接线采集,避免信息量少,模拟量回路过多缺点。 考虑到选煤厂的工作环境复杂,整个通信系统尽量采用光缆进行连接,主干线ControNet网络采用光缆,可获得较长的通信距离及较强的抗干扰能力。 二、系统范围划分 本设计控制范围为始于原煤储煤场下给煤机、经胶带输送机、准备车间、风选车间、末煤仓等,终于汽车装车仓和产品仓的生产系统;始于产品仓下给煤机、经胶带输送机等,终于汽车装车点或快速装车站的产品运输系统。 按工艺流程的特点,生产系统分为以下几个控制系统: (1)原煤准备系统:包括原煤储煤场下给煤机及胶带输送机;(2)

光纤快速连接器技术规范书

光纤快速连接器技术规范书 概述 本技术规范书中规定的产品应满足ITU-T,IEC等相关国际标准的要求,也将满足GB/T 光纤光缆机械式接头、YD/T 1636-2007《光纤到户(FTTH)体系结构和总体要求》的相关规定。结合我省目前使用的实际情况,特制定本光纤快速连接器技术规范书,投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品,招标人根据本技术规范书验收光纤快速连接器产品。 产品分类 光纤快速连接器:一种高性能、使用简便的机械光纤连接器。可广泛地运用在将皮线入户光缆快速端接和互连的场合。具备与标准SC连接器同等的接续性能,可直接与标准SC法兰相连。 主要技术要求 参考标准的要求 GB/T 光纤光缆机械式接头 器件规格尺寸 SC型机械接续连接插头总长度(含尾套长度)≤ 60mm 外观 形状完整,外观应平滑、洁净、无毛刺、气泡、伤痕和裂纹,一致性好,各零部件组合应平整,插头与对应的适配器插入和拔出应平顺、轻松。涂覆层表面应光洁,色泽均匀,

无流挂,无露底;金属件无毛刺、锈蚀。 适用接续的光缆 皮线入户光缆(3mm*2mm,宽*高);光纤包层直径为:125μm 光学性能 1.5.1光学性能指标 插入损耗: 小于 dB (与标准SC连接器耦合),在1,310 nm & 1,550 nm 回波损耗: 小于-40 dB,(室温23℃) 1.5.2 性能的现场验证 厂方应能提供简便易行的现场测试方法,用于测试现场制作的光纤机械接续连接头的光学性能指标,以便于及时获知连接插头的性能优劣。 1.5.3 各种机械和环境试验后允许的插入损耗及回波损耗变化量 各种机械和环境试验后允许的插入损耗及回波损耗变化量如下表: 单位:dB

通风管道消声器技术规格书

消声器技术规格书 1. 环境条件 1.1 本工程为室内安装的消声器,应能在环境温度-10℃~45℃范围内、相对湿度不超过98%、风井设置在交通干道附近空气恶劣的条件下,在使用寿命期内能正常工作; 1.2 安装位置及型式:本工程风亭内设计为整体式的消声器,与风管连接。1.3 供货商提供的产品应满足以下规范要求: 1)《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 3)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015) 4)《工业企业卫生设计标准》(GBZ1-2010) 2 整体要求 2.1 基本要求 1) 供货商提供的系统消声器必须符合本技术规格书和相关标准的要求。 2) 供货商应根据通风空调系统方案、风机等噪声源特性、室内噪声控制标准、风亭所处位置的室外噪声控制标准,进行消声器的设计方案审查,达到系统整体消声效果,满足环评验收要求。 3) 正常使用寿命:不小于25年。 4) 消声器应结构合理,有足够的强度和刚度,满足水平安装要求,体积合理、重量轻、防潮防腐、防火、工艺简单、清洗方便,适应不同风量、风压和环境温湿度要求。正常使用寿命内,消声量下降不超过5 dB(A)。 2.2 性能要求 1) 消声量(插入损失):消声器的消声量应以倍频权插入损失表示,并按GB4760-1995(或国际标准ISO 7235 ASTME 477)实验标定。 2) 总压力损失控制值:用于大小系统风机配套的系统消声器,当风机全压小于300Pa时,消声器总压力损失应小于50Pa;当风机全压大于300Pa时,消声器总压力损失应小于风机全压的15%。 3) 消声器气流再生噪声应满足降噪设计要求。供货商还应提供不同流速下的气流再生噪声值和计算公式。

综合布线系统技术规格书资料

南京至高淳城际轨道南京南站 至禄口机场段工程 通信系统总承包项目 综合布线系统技术规格书 文件编号:NJDT6-TX-007-SJLL-02-12 中国电子科技集团公司第五十四、十四研究所联合体 2013年1月

目录 1概述 (3) 2系统功能 (3) 2.1系统构成 (3) 2.2系统功能 (3) 3 系统构成 (4) 4系统设计原则 (7) 5设备技术指标 (7) 5.1超五类屏蔽RJ45插座模块(型号:NPL5.566.2001) (7) 5.2超五类屏蔽低烟无卤阻燃对绞网线(型号:HSYZP-5E) (8) 5.3超五类屏蔽跳线(型号:NPL3.695.2010) (9) 5.424位屏蔽配线架(型号:FA3-08/C8B) (9) 5.5易尚系列插座面板(型号:FA3-08/C6B) (9) 5.6综合配线柜(JFP114) (10) 5.6.1立柱式交流分配单元 (13) 5.6.2机框式交流分配单元(六出) (13) 5.6.3直流电源分配单元 (13) 5.6.4接地、电缆与母线 (15) 5.7音频配线单元 (15) 5.8FA9-201ⅠD保安单元 (16) 5.9MDF配线架(600/1000L) (17) 5.10DDF配线模块 (18) 5.11192芯光纤配线机柜 (19) 5.1296芯光纤配线机柜 (21) 5.138芯光纤配线单元(壁挂) (21) 5.148芯光纤配线单元(机架式) (22) 5.1519英寸标准机柜 (23) 5.16光纤尾纤、跳纤 (24) 6验收标准 (27)

1 概述 南京地铁综合布线系统是集办公自动化,通讯自动化的计算机网和数据通讯网、语音通讯网以及智能化管理系统为一体的网络,是实现地铁安全运营和科学管理的基础设施。是信息发布、信息查询,办公自动化及各部门的信息共享、资源整合等涉及公司业务的信息系统。 本工程在各车站建设综合布线系统。 综合布线系统是一个完整的集成化通信传输(分布式)系统,通过使用符合标准规范的布线部件(配线柜/架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件),采用超5类屏蔽双绞线与8芯光缆混合布线方式,模块化组合压接连接车站话音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等,并能使这些设备与外部通讯网络相连接,为本工程的语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,为本工程的信息基础链路的开通使用,提供可靠保障。为实现南京机场线运营信息的综合管理提供基础设施。 系统功能 2.1系统构成 每个新建车站综合布线系统设2个配线间,本工程中一侧配线间与车站通信设备室合用(车站A端),另外一侧(车站B端)与AFC专业配线间合用。 在各个新建车站的办公室、设备用房等处统一设置超五类综合布线信息插座,为车站内语音、数据、图像提供标准的、统一的、可灵活设置的通道。 与通信设备室同侧(车站A端)车站设备用房区域所有的信息插座通过超五类电缆和安装在配线间配线架相连接,并根据不同的需求在配线架上进行跳接,实现语音、数据的不同应用。 与通信设备室异侧(车站B端)车站设备用房区域所有的信息插座通过超5类电缆和安装在配线间EDF配线架相连接,并根据不同的需求在配线架上进行跳接,实现语音、数据的不同应用。 车站综合布线2个配线间之间采用8芯单模光缆连通。 2.2系统功能 综合布线系统主要功能如下: 1)综合布线系统为开放式结构,能支持综合信息(话音、数据、多媒体)传输和连接,实现多种设备配线的兼容。一套综合布线系统能支持几乎所有的数据处理(计算机)的供应商的产品,支

管线测量技术要求

附录B-WI18-4 工程测量技术要求 注:(1)本要求与原始资料一并保存。

勘察工作大纲编制规定版本/修改码:C/0 附件2: 南京市海峡两岸科技工业园海桥路、五华路、金雁河工程 (施工图设计) 一、工程概况 本项目位于南京市浦口开发区海峡两岸科技工业园区,包括海桥路、五华路和金雁河。海桥路位于工业园南部,为城市Ⅰ级主干道,设计速度50Km/h,路基宽50m,道路全长2.442Km;五华路位于工业园中部,为城市Ⅰ级次干道,设计速度40Km/h,路基宽35m,道路全长3.521Km;金雁河为城市景观河,河道全长1.302Km。 二、遵循的规范 1. 《城市测量规范》(CJJ 8-99) 2. 《工程测量规范》(GB50026-2007) 3. 《公路勘测规范》(JTG C10-2007) 4. 《市政工程勘察规范》(CJJ56-94) 5. 《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 61-2003) 三.管线测量要求 1)一般规定 a. 施测阶段管线测设的任务是为管线施工图设计提供详细资料,避免设计管线与现有地下管线的交叉、碰撞。 b. 对路线中线左右各50m范围内地下的各种管线进行测绘纵。 2)测绘 依据《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 61-2003),需查明路线中线左右各50m (总宽100m)范围内地下的各种管线,包括给水、排水、燃气、工业及电力、电信电缆,测并量其地面平面位置及高程,为设计施工提供依据。 各类管线探测的取舍标准和范围如下: a.给水管道:管径≥100 mm。 b.排水管道(污水、雨水、污雨合流):箱涵内宽≥300 mm,圆管内径≥300 mm,雨篦全测。 1

连接器标准和规范

连接器标准和规范 连接器标准和规范 一.工业连接器的标准 1. 美国材料与试验学会(ASTM) The American Society for Testing and Material(缩写为ASTM)是一个全美性的学术协会,其目的是进行材料的研究和标准化。负责公布标准,试验方法,推荐性用法,定义及其它有关材料。其制定的有关连接器的标准,符号和编号均按照ASTM体系。“B”表示有色金属委员会,后面的数字为标准号,紧接着的数字则表示该标准被首次通过的年份,括号内的日期是指最近修订版的年份, “*”则表示该标准是已被批准的美国国家标准。 ASTM连接器标准 表*-1 标准描述 FOXCONN适用范围 *B63-49(1970) 金属导体电阻及接触材料的电阻率的测试方法 ALL *B182-49(1970) 电接触材料的寿命试验 ALL *B193-72A 导电材料电阻率的测试方法 ALL *B277-72 电接触材料硬度的测试方法 ALL *B326-72 微型接触件电阻特性测试方法 ALL *B340-61(1972) 电接触件制成品的保证试验方法 ALL *B477-72 可锻贵金属电接触材料一般要求规范 REF B522-70 电接触用的Au-Ag-Pd合金规范 ALL B539-70 电连接(静态接触)的接触电阻的测量方法 ALL B540-70 电接触件用的Pd合金规范 ALL B541-73 电接触件用的Au合金规范 ALL B542-71 电接触件及其使用的有关术语的定义 ALL B563-72 电接触件用Pd-Ag-Cu合金规范 REF B576-73 电接触材料大电流电弧腐蚀试验设计的实用参考方法 Audio Jack ,Power Jack B583-73 金属基片上镀金层的多孔性试验方法 ALL B596-73 Au-Cu合金电接触材料规范 ALL 2. 美国电子工业协会(EIA) Electronic Industries Association(缩写为EIA)接触件方面的标准工作被列在EIA和JEDEC(美国电子器件工程联合委员会)标准以及工程技术出版物的目录中。从这个内容广泛的目录中可取得下列与接触件直接或间接的标准。

相关文档