文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加热柜调试记录

加热柜调试记录

加热柜调试记录

加热柜调试记录表

分类调试内容检查方法结果处理意见

基本检查柜体外观整洁,表面无损伤目测面板元件和底板元件安装位置准确,无松动目测接线整齐,线头无松动目测门板与柜体接地可靠目测三相380V输入端与柜体绝缘电阻>0.5M欧摇表380V电源回路无短路万用表220V电源回路无短路万用表24V电源回路无短路万用表

功能调试各电气接头牢靠目测上电,检查温控仪显示是否正常目测启动管道泵,检查接触器是否吸合,管道泵是

否运行

目测启动主回路接触器,检查是否吸合目测旋钮开关打到手动位置,启动固态继电器,

检查固态继电器输出指示灯是否正常,一二

三回路指示灯是否正常

目测

旋钮开关打到自动位置,温控仪设置低温/高

温,检测超出高温是否报警,超温指示灯是否

正常,电铃是否动作,固态继电器是否停止运

行。当低于低温时,固态继电器是否自动投入

运行

目测

检查

人员

日期

10KV高压开关柜操作流程

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上。 地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 地刀分,前门打不开 地刀合,前门可以打开 2、柜体内的直流电源开关1DK1、1DK2要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流220V ,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。 注:一般手柄旋转20圈,断路器从试验位置到工作位置。 5、通过柜面上的合闸按钮或后台进行合闸。 注:柜体是否带高压电可以通过观察保护装置的电压值或开关状态显示仪面板的高压带电显示确定。 凸轴竖直

二、启动一号电动机 运行1#电动机需要投入使用MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3;七面柜体(SCB2断路器上口带电)。 三、停电维修 1、通过柜面的分闸按钮或后台遥控分闸。 2、逆时针转动摇把,将断路器从工作位置摇到试验位置。 3、合上接地刀(若有),打开前后门。 4、断开控制电源(直流220V微断),拔下断路器航空插头,拉出断路。 四、注意事项 1、检查ICB1柜、RCB1柜、ICB2柜地刀必须打开;MCB1、ICB1,RCB1,SCB1,OCB 柜断路器处于分闸状态。 2、依次将MCB1、PT1,ICB1,RCB1,SCB1,OCB,PT3柜体的手车从试验位置摇到 工作位置。 3、合MCB1柜断路器,通过高压带电显示和PT2柜的电压表查看柜体是否已 经带高压电。 注:无论是1#电机还是2#电机运行,都紧止操作地刀。

电气控制柜现场调试指导

現場調試指導 1.调试:是指将设备所有分系统(包括机械,电器,气动,液压系统)联合 动作,以检验设备之实际功能是否达到设计要求,是否满足生产工艺要求。 2.角色:电控作为整体设备之分系统,故电控调试人员只能作为设备调试 主担当人员助手之一参与设备调试工作。执行对设备每1个驱动动作,需得到设备调试主担当人员明确许可才能实施。 3.想法:因设备各分系统未得到实际运转检验,故每行进一步都是具有潜 在的危险性。哪怕是最简单的1步操作,都有可能产生无法挽回的生命财产损失,需保持高度警惕。 4.逃跑路线:达到现场,明确自身工作地点,提前考虑当发生不可控危险 时安全撤退路线。 1.机械部件需调试都是运动部件,具易产生如下危险: a.有相关机械人员正在操作,直接危及生命。 b.运动机械部件未充分紧固,导致部件脱落,损坏设备及造成人员受 伤。 c.如有辅助工具置于运动部件上,可能造成高空坠落,伤及其它人员。 d.极限开关无法可靠工作。 e.因间隙原因,导致机械部份卡死。 2.可采取之防范策略: a.采取点动运转方式。经过几次点动后,确认其运转正常,才可进入 持续运转状态。

b.点动测试极限开关是否可靠。 c.运转前,需明确当前操作部份之当前状态,并需得到明确许可才执 行。 3.对于卷绕部份,如确需用手触摸测试其张力,手只能触碰物料背面,不可 触摸其卷绕面,如触摸其卷绕面,手极易卷入物料中,其卷入速度远远超出正常想象。 1.气动及液压系统属于高压部份,特别是液压系统,因其压力是由马达泵 浦提供,由溢流调压阀限制。初次通电时,应先将溢流阀全部释放,然 后加载逐步提高。 2.对于燃气系统,其还具有易燃,易挥发,毒性。故调试前,需确认以下 事项: a.通气管道是否通过防泄漏检查。 b.确认是否通风良好。 c.如有泄漏检知部件,应检测其是否可靠。 d.观察是否点火或燃烧正常,应从侧面观察,不可正面。 如果以上A,B,C三项未通过确认,需坚决拒绝执行点火调试工作。 1.确认本系统已完成“现场通电操作步骤”. 2.测试紧急停止开关是否能可靠切断控制电源,是否能达到设计所需安全 保护功能。 3.将所有分支回路空气开关全部分闸,只打开当前需测试部份(或已经测 试完成部份)空气开关,这样可防止误操作而起动其它未知部件。 4.测试极限开关是否达到设计功能(此测试可在运动部件点动测试时执 行)。 5.将所有电机热保护之设定值依实际功率设置,可有效保护电机。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

浅谈电气控制柜设计及安装调试

浅谈电气控制柜设计及安装调试 【摘要】电气控制柜的设计与施工的好坏对于电气自动化的实现而言起着至关重要的作用。做好电气控制柜的设计与施工,可以最大限度的满足电气设备的全部功能,但是,电气控制柜的设计与施工要尽量遵循结构简单、操作安全的基本原则,保证电气设备的经济性和运行的可靠性。 【关键词】电气控制柜;设计;施工 电气控制柜的主要作用是负责配电和线路保护,因此其组成部分主要包含电源和开关两大部分。同时,电气控制柜还肩负着控制功能。在控制功能的结构内部,有断路器、接触器、继电器、PLC、变频器以及接线端等原件。电气控制柜要实现的功能根据不同的需要制定。被控制设备的数量以及被控制设备功率的大小是电气控制柜选择电器元件的依据。根据被控制设备的数量和功率大小选定电气元件之后,将其集中组合在一个电柜中,从而形成了需要的电气控制柜。但是电气控制柜为了保障运行和操作的基本安全,要在设计过程中充分的考虑,尽量做到结构简单,造价经济适用。 1 电气控制柜的设计 电气原理图设计和工艺设计是电气控制柜设计的主要组成部分。要想实现电器控制柜的设计与施工,做好电气原理图的设计与工艺设计,对于保障电气控制柜功能的实现,作用至关重要。 1.1 子系统电气设计 所谓的电气原理图设计是为了满足机械或者其他生产设备的工艺要求而进行电气控制系统的设计,其主要目的是可以实现机械或是其他生产设备的电气控制。在电气自动化控制系统中,被控机械或是其他生产设备的可用性、先进性以及设备的自动化程度都直接受影响于电气原理图的设计质量。因此,电气原理图设计的好坏,对于电气自动化的实现而言,重要性不言而喻。所以,电气原理图的设计被认为是电气自动化设备可以实现运行的核心组成部分,可以帮助电气自动化控制系统实现合理有效的运行。清楚明白电气控制柜要实现的功能和控制逻辑是设计电气原理图的基础条件。对于十分简单的而控制系统而言,为了能够降低成本,省略编程带来的麻烦,我们尽量不选用PLC进行电气设备的控制,而是用最基本的控制器进行控制。对于比较复杂的包含PLC、继电器、变频器和接触器相互配合的控制系统而言,所控制的设备除了要实现变频之外,还要实现工频,正确分析信号输入和输出的关系是复杂控制系统设计的难点,也是设计的重点,这些要求也是PLC的I/0容量及模块选择、PLC及在主机所允许范围内变频器I/0地址分配和PLC控制程序编写的关键。同时,CPU工作电源、模拟量模块工作电源、输出负载的供电电源以及输入有源开关量信号的接法问题的处理,也是对于PLC复杂控制系统需要正确对待和处理的问题。

10KV高压开关柜的操作

10KV高压开关柜的操作 一进线柜送电操作程序 1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关电缆室下门) 2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位)。手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3)观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5)观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置)。 7)如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 二进线柜停电操作程序 1)观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。

10KV高压开关柜操作规程.doc

10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第二、母联柜为冷备用状 态;第三、本段出线开关均已分闸;第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电; 7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第二、如果送上电,两台主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 4、检查母线柜111断路器在试验位置,将提升柜111-1的小车摇至工作位置; 5、合上母联柜111控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 6、将母线柜111断路器摇至工作位; 7、将母线柜111航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 7、远控合母线柜111断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 8、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 四、母联柜的停电 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0 ; 5、分母联柜111断路器,检查母联柜断路器在分位; 6、将母联柜111断路器摇至试验位置; 7、将提升柜111-1的小车摇至试验位置; 8、挂“禁止合闸”警告牌。

伺服控制柜调试步骤

伺服控制柜调试步骤 1.检查电源部分,有无短路及接地。 2.检查端子X44至X49,短接是否正确,24V极性是否正确。 3.打开UPS,检查UPS及开关电源工作是否正常,PLC、继电器、伺服卡及触摸屏上电 是否正常。 4.电磁阀接线:伺服阀接端子X5~10,线圈为5、6,反馈为7(反馈电压输出)、8(- 15V)、9(+15V)、10(信号地),7~9电压均为相对于10的电压。7~10接线依次为红黄蓝绿或红黄白黑,分别接小插头的1~4。先将端子上检查无误后,再断开电源将线接牢。将6和10上至PLC模拟量检查一下,6为V+,10为V-或COM。 5.快关电磁阀接线:红色接X25(+),蓝色接X26(-),内有二级管,在不接到电磁阀 时可用万用表通断档测电阻,万用表红笔接蓝线,黑笔接红线,阻值约五百欧,反接时阻值极大(相当于开路)。二级管负端(带白色横线端)接红色线。 6.位移传感器:传感器安装时,一定要使工作行程在衔铁上标记的行程范围内使用。如下 图方向拉出,信号减小,接线方式为1黄2蓝3红,向里推信号增大。安装时水平或垂直安装,衔铁在运动过程中不能碰触内壁,会导致传感器损坏。两个传感器在安装时,调整螺帽使两个衔铁上的标记位置与传感器相一致。建议不要使用反向安装(衔铁从电缆一侧伸出)。 7.手动调试:切换至“半自动”状态,断开X15或X16其中一根,屏上出现“调试中” 状态,此时在工作油源正常,安全油正常,阀门接线正确的情况下,可以通过增减选择开关对阀门过行开关操作,如需保持开启或关闭状态以便调整全开全关位及位移变送器,可将增减选择开关旋至相应位置保持五秒即可。 8.位移变送器:当阀门全关时,调整好位移传感器的位置,使其在其中一个标记位置,调 整变送器零位致4mA;全开阀门,调整调幅至20mA。调幅一般逆时针信号减小。如触摸屏一直显示21mA,可将阀门关到20mA以内检查电位器调整方向再进行调整。

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/ea6084358.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

PLC电气控制柜的安装与调试

PLC电气控制柜的安装与调试 系部: - 学生姓名: - 专业班级:- 学号: - 指导教师: - 2016年5月日 声明 本人所呈交的 PLC电气控制柜的安装与调试,是我在指导教师的指导和查阅相关着作下独立进行分析研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 2010年3月20日

本文所涉及到的PLC电气控制柜,它具有抗干扰强、可扩展、工作性能稳定等特点,能够非常好的实现网络性能,不仅能完成过程的自动化控制,还能实现设备的自动化控制,已经逐渐成为了现代工业的核心与灵魂。对于PLC电气控制柜,本文对它的安装与调试进行了详细介绍。 关键词:电气控制柜;安装;调试 【abstract】 This paper involved the PLC electrical control cabinet, it has strong anti-interference, extensible, stable performance, etc. It can achieve the perfect network performance, not only can finish the process automation control, but also can achieve the automation control equipment. And it has gradually become the core and soul of the modern industry. For PLC electrical control cabinet, this paper mainly introduces deals with its installation and commissioning in detail. key words : electrical control cabinet; Installation; debugging

10KV高压开关柜操作规程

10KV高压开关柜操作规程 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1)操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2)仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色跳位指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声,手车试验位置灯亮,取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1)关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板自动弹回,遮住操作孔。 (5)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮。(6)操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色跳位指示灯灭,查看带电显示及其它相关信号,一切正常,送电成功;(7)送电完成后观察开关柜各指示正常,综保运行灯、带电指示灯正常后,方为送电完成。 三、操作人员所处的位置和操作要求: 1、设备操作完成后,操作人员确认机构位置正确后方可进行下一步操作; 2、接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位置或抽出柜外才可以合分

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

10KV高压开关柜技术规格书

兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目高低压开关柜技术规格书 一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书(2面) 二、低压GGD开关柜技术规格书(7面)

一、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书 1概述 1.1目的 本规格书用于兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程,一期60万吨/年甲醇项目中,10kV铠装金属封闭式开关柜的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。合同商应提供满足本规格书要求和国家及行业标准的优质产品。本规格书应与随招标文件发放的的10kV系统图纸配合使用。 本规格书中未尽事宜,另行协商解决。 1.2工程概况 1.2.1工程名称 工程名称: 兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程 一期60万吨/年甲醇项目 简称:兖矿榆林60万吨/年甲醇项目 1.3标准规范 合同商所提供的设备应符合相应的国家和电力行业技术标准以及国际电工委员会(IEC)技术协议最新版本的要求,以及本规格书所列的各有关技术参数要求。各标准参数中有差异时,执行较高参数。 ●GB3906-91 3 ~ 35 kV交流金属封闭开关设备 ●GB3909-89 高压开关设备常温下的机械试验 ●GB1984-89 交流高压断路器 ●GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●IEC298 额定电压1kV以上至52kV的金属封闭交流开关设备 和控制设备 ●IEC694 高压开关设备和控制设备标准的通用条款

2环境条件 2.1环境温度 极端最高温度38.6℃ 极端最低温度-32.7℃ 最热月平均温度24℃ 最冷月平均温度: -9.3℃ 年平均温度8.8℃ 最大日温差:25℃ 2.2相对湿度 月平均相对湿度55 % 2.3海拔高度 海拔高度1315m 2.4地震耐受能力 水平加速度0.4g (指地面) 垂直加速度0.2g 地震基本裂度 VI 度(按Ⅶ度设防) 2.5安装场所 户内使用。 3其他条件 3.1电源条件 1)电源条件,即标称电压、频率和系统中性点接地型式详见3.2节。 2)开关柜的设计应使其在下列额定电源条件下能可靠操作。在这些条件下的性能可能与在额定电压和额定频率下的性能不一致。 (1) 电压波动范围 : 额定电压的±7% (2) 频率波动范围 : 额定频率的±1% 3.2额定值 1)开关柜接线系统为3-相 3-线系统。系统中性点为不接地系统。 2)开关柜标称电压: 见数据表

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

10kv高压开关柜结构及其工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

PLC电气控制柜地安装与调试

PLC电气控制柜的安装与调试系部:-

学生姓名:- 专业班级:- 学号:- 指导教师:- 2016年5月日 声明 本人所呈交的PLC电气控制柜的安装与调试,是我在指导教师的指导和查阅相关著作下独立进行分析研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期:2010年3月20日

本文所涉及到的PLC电气控制柜,它具有抗干扰强、可扩展、工作性能稳定等特点,能够非常好的实现网络性能,不仅能完成过程的自动化控制,还能实现设备的自动化控制,已经逐渐成为了现代工业的核心与灵魂。对于PLC电气控制柜,本文对它的安装与调试进行了详细介绍。 关键词:电气控制柜;安装;调试 【abstract】 This paper involved the PLC electrical control cabinet, it has strong anti-interference, extensible, stable performance, etc. It can achieve the perfect network performance, not only can finish the process automation control, but also can achieve the automation control equipment. And it has gradually become the core and soul of the modern industry. For PLC electrical control cabinet, this paper mainly introduces deals with its installation and commissioning in detail. key words : electrical control cabinet; Installation; debugging

10KV高压开关柜技术规格书

兖州煤业榆林能化有限公司 60万吨/年甲醇项目高低压开关柜技术规格书 亠、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书(2面)二、低压GGD^关柜技术规格书(7面)

亠、10kV铠装金属封闭式开关柜技术规格书 1 概述 1.1目的 本规格书用于兖州煤业榆林能化公司年产230万吨甲醇工程,一期60万吨/ 年甲醇项目中,10kV 铠装金属封闭式开关柜的设计、制造及安装和试验等方面的最低要求。合同商应提供满足本规格书要求和国家及行业标准的优质产品。本规格书应与随招标文件发放的的10kV 系统图纸配合使用。 本规格书中未尽事宜,另行协商解决。 1.2工程概况 1.2.1工程名称 工程名称: 兖州煤业榆林能化公司年产230 万吨甲醇工程 一期60 万吨/年甲醇项目 简称:兖矿榆林60万吨/ 年甲醇项目 1.3标准规范 合同商所提供的设备应符合相应的国家和电力行业技术标准以及国际电工委员会 (IEC) 技术协议最新版本的要求,以及本规格书所列的各有关技术参数要求。各标准参数中有差异时,执行较高参数。 GB3906-91 3?35 kV交流金属封闭开关设备 GB3909-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB1984-89 交流高压断路器 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB1207-86 电压互感器 GB1208-87 电流互感器 IEC298 额疋电压1kV以上至52kV的金属圭寸闭交流开关设备 和控制设备 IEC694 高压开关设备和控制设备标准的通用条款

2 环境条件 2.1 环境温度 极端最高温度38.6 C 极端最低温度-32.7 C 最热月平均温度24C 最冷月平均温度:-9.3 C 年平均温度8.8 C 最大日温差:25C 2.2 相对湿度 月平均相对湿度55 % 2.3 海拔高度 海拔高度1315m 2.4 地震耐受能力 水平加速度0.4g (指地面) 垂直加速度0.2g 地震基本裂度VI 度(按叫度设防) 2.5 安装场所 户内使用。 3 其他条件 3.1 电源条件 1) 电源条件,即标称电压、频率和系统中性点接地型式详见3.2 节。 2) 开关柜的设计应使其在下列额定电源条件下能可靠操作。在这些条件下的性能可能与在额定电压和额定频率下的性能不一致。 (1)电压波动范围: 额定电压的± 7% (2)频率波动范围: 额定频率的± 1% 3.2额定值 1)开关柜接线系统为3- 相3- 线系统。系统中性点为不接地系统 2)开关柜标称电压: 见数据表

消防水泵调试操作方法

消防水泵调试操作程序 消火栓泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动消防泵,消防水由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#泵。 五、在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。当火灾时,在展馆内各楼层按下消火栓按钮玻璃报警,直接启动消防泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—1),远程启动消防泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的消防泵按钮,也可远程启动消防泵。 七、水泵运行正常后,拉下对应的空气开关,造成电源故 障后,控制柜能够在30S内切换到2#泵运行。停止消防泵,复位拉下的空气开关。

八、将消控室内报警主机置于手动状态,复位报警主机。 控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置,系统调试完毕。 喷淋泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至1#“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动喷淋泵,水流由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#、3#泵。 五、在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。打开展馆内任一防火区内的末端试水装置的放水阀。约5min湿式报警阀动作,启动喷淋泵。水泵运行正常后,关闭试水装置放水阀,停止喷淋泵。重复以上步骤试验2#、3#泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—2),远程启动喷淋泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的喷淋泵按

(完整版)电气设备及控制柜单机调试方案

XXX发大厦电气设备调试方案 目录 一调试说明: (1) 二工程概况: (1) 三所有设备测试内容: (1) 四调试准备工作: (2) 五调试工具: (3) 六楼层配电及设备间配电箱: (3) 七冷水机组: (4) 八热水机组: (4) 九冷却水泵: (4) 十冷冻水泵: (4) 十一冷却塔: (5) 十二风机盘管: (5) 十三新风机组: (5) 十四送排风机: (6) 十五排污泵: (6) 十六消火栓泵: (7) 十七室外消火栓泵: (7) 十八喷淋泵: (7) 十九消防巡检柜: (7) 二十消火栓、喷淋增压稳压设备 (8) 二十一消防水池、生活水箱补水阀门 (8) 二十二调试资料整理和分析: (8)

一、调试说明 1.本方案只针对用电设备供配电进行调试工作。 2.本方案根据本工程现有用电设备及系统进行编制。 3.本方案依据文件:合同文件、设计图纸及变更、业主现场修改指令、国家施 工及验收规范等。 4.本调试方案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 5.本调试方案所用的仪表均为检验合格的仪表,均在有限期内使用。 6.调试中,有关的调试电工为持证电工,并按规程进行所有操作。 二、工程概况 本次调试包括该工程的集中空调系统,通风及防排烟系统,消防系统,污水系统,配电系统,给排水系统等的电气配电及设备配电的调试。所涉及的用电设备如下: 1.各楼层、设备间配电箱 2.冷水机组 3.热水机组 4.冷却水泵 5.冷冻水泵 6.冷却塔 7.风机盘管 8.新风机组 9.送、排风机 10.排污泵 11.消火栓泵 12.室外消火栓泵 13.喷淋泵 14.消防巡检柜 15.消火栓、喷淋增压稳压设备 16.消防水池、生活水箱补水阀门 三、所有设备测试内容

相关文档