文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆电工上岗证考试试题及答案

重庆电工上岗证考试试题及答案

重庆电工上岗证考试试题及答案
重庆电工上岗证考试试题及答案

特种作业操作人员安全技术培训

《电工作业》机考试题库

(新训)

重庆市安全技术培训考试中心

第一章 电工作业基础题

一、单项选择题

1、我国目前行使国家安全生产监察部门是( B )。

A .劳动局

B .安全生产监督局

C .税务局

D .技监局

2、凡接到任何违反电气安全工作规程制度的命令时应( D )。

A 、坚决执行

B 、考虑执行

C 、部分执行

D 、拒绝执行

3、特种作业人员经过( A )合格取得操作许可证者,方可上岗。

A 、专业技术培训考试

B 、文化考试

C 、体能测试

D 、职业道德考核

4、我国采用的交流电频率为( B )。

A 、30HZ

B 、50 HZ

C 、60 HZ

D 、100 HZ

5、为识别U.V.W 三相电源常用颜色来加以区别,U.V.W 三相颜色分别为( B )。

A 、红.绿.黄.

B 、黄.绿.红

C 、绿.黄.红

D 、黄.红.绿

6、用交流电流表测得交流电流是10A ,则此电流的最大值是( B )。

A 、10A

B 、14.1A

C 、17.3A

D 、20A

7、某工厂为220/380V 三相四线制低压电网,则选用自备发电机的额定电压应为(C )。

A 、380V

B 、220V

C 、400V

D 、230V

8、用一表法测量三相对称负载的有功功率,若功率表读数为P ,则三相有功功率为( B )。

A 、P 3

B 、P 3

C 、P 23

D 、P 33

9、用万用表测量电阻时指针在刻度盘( A )处为宜。

A 、2/3

B 、1/2

C 、1/3

D 、1/4

10、用万用表测量电压时,指针应指在刻度盘( A )为宜。

A 、1/2以上处

B 、1/3处

C 、1/4处

D 、1/5处

11、测量绝缘电阻前检查兆欧表,开路摇动,指针应指向( A )位。

A、“∞”

B、“0”

C、中间位置

D、任意位置

12、测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向( B )位。

A、“∞”

B、“0”

C、中间位置

D、任意位置

13、测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟( B )转指针稳定后读数。若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。

A、100

B、120

C、140

D、150

14、俗称的“摇表”实际上就是( B )。

A、欧姆表

B、兆欧表

C、相位表

D、频率表

15、兆欧表的额定转速为( C )r/min。

A、80

B、100

C、120

D、150

16、万用表在测量前应选好档位和量程,选量程时应( B )。

A、从小到大

B、从大到小

C、从中间到大

D、随意选择

17、万用表使用完毕,应将其转换开关转到交流电压的( A )档或空档。

A、最高

B、最低

C、中间

D、任意

18、用电流表测量电路时,应将电流表与被测电路( A )。

A、串联

B、并联

C、串联或并联

D、混联

19、用绝缘电阻表进行测量时,应将被测绝缘电阻接在绝缘电阻表的( A )之间。

A、L端和E端

B、L端和G端

C、E端和G端

D、任意两端均可

20、用ZC-8型摇表测量接地电阻时,电压极越靠近接地极,所测得的接地电阻数值(B)。

A、愈大

B、愈小

C、不变

D、无穷大

20、胸外心脏挤压法每分钟的动作次数为( C )。

A、12次

B、24次

C、60次

D、120次

21、在一般情况下人体能忍受的安全电流( D )。

A、 100mA

B、 500mA

C、10mA

D、0.5-5mA

22、在一般情况下人体所允许的电流可按( C )考虑。

A、 50mA

B、 100mA

C、30mA

D、40mA

23、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A、按摩

B、点穴

C、人工呼吸

D、打强性针

24、触电事故一旦发生,首先要( B )。

A、就地抢救

B、使触电者迅速脱离电源

C、人工呼吸

D、对症救护

25、人体直接接触或过分接近带电体而发生的触电现象称为( B )触电。

A 、间接接触

B 、直接接触

C 、跨步电压

D 、接触电压

26、跨步电压触电是一种( B )。

A 、直接接触触电

B 、间接接触触电

C 、单相触电

D 、接触电压触电

27、人体与带电体的直接接触电击可分为单相电击、( B )。

A 、间接接触电击

B 、两相电击

C 、跨步电压电击

D 、接触电压电击

28、下列说法中与现实不相符合的是:( C )。

A 、低压设备触电事故多

B 、携带式设备和移动式设备触电事故多

C 、冬天触电事故比夏天多

D 、电气连接部位触电事故多

29、当电压为220V 时,工频交流电比直流电危险性( A )。

A 、大

B 、小

C 、一样

D 、无关

30、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为( A )。

A 、跨步电压

B 、跨步电势

C 、临界电压

D 、故障电压

31、表示电路正常通电时,用( B )指示灯表示。

A 、绿色

B 、红色

C 、黄色

D 、白色

32、表示电源有电,但电路并未接通通电时,用( A )指示灯表示。

A 、绿色

B 、红色

C 、黄色

D 、白色

33、我国规定的交流安全电压为( C )。

A 、220V 、42V 、36V 、12V

B 、380V 、42V 、36V 、12V

C 、42V 、36V 、12V 、6V

D 、220V 、36V 、12V 、6V

34、当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境其安全电压应采用( C )的电压。

A 、36V

B 、42V

C 、12V

D 、6V

35、安全电压的大小决定于( B )。

A 、工作环境

B 、人体允许电流和人体电阻

C 、人的性别

D 、设备的额定电压

36、从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止( D )的安全措施。

A 、电磁场伤害

B 、间接接触电击

C 、静电电击

D 、直接接触电击

37、电工绝缘材料的电阻率一般在( B )以上。

A 、m ?Ω610

B 、m ?Ω710

C 、m ?Ω810

D 、m ?Ω13

10 38、绝缘是用绝缘材料把带电体( A )起来,防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故。

A 、封闭

B 、连接

C 、隔离

D 、屏护

39、铝材料比铜材料的导电性能( B )。

A、好

B、差

C、一样

D、稍好

40、E级绝缘材料的最高温度一般为( C )。

A、85 °C

B、 95 °C

C、105 °C

D、120 °C

41、带电体的耐电强度是指检验电气设备承受( A )的能力。

A、过电压

B、过电流

C、压力

D、冲击电压

42、绝缘材料的耐热性,按其长期正常工作所允许的最高温度可分为( A )个耐热等级。

A、7

B、6

C、5

D、4

43、屏护装置把( B )同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

A、绝缘体

B、带电体

C、电器

D、人体

44、绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持( C )状态。

A、稳定

B、平衡

C、绝缘

D、保持一定距离

45、10kV接户线对地距离不应小于4.0m;低压接户线对地距离不应小于( B )m。

A、1.8

B、2.5

C、3.5

D、4.0

46、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时应(B)。

A、先挂低压后挂高压,先挂上层后挂下层

B、先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层

C、先挂高压后挂低压,先挂上层后挂下层

D、先挂高压后挂低压,先挂下层后挂上层

47、将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可导电的部分与接地装置的连接就称为( A )。

A、保护接地

B、工作接地

C、防雷接地

D、直接接地

48、在TN系统中,若设备绝缘完好,但金属外壳对地电压不为零,则可能是( C )断开。

A、保护接零

B、保护接地

C、重复接地

D、工作接零

49、在TN系统中,如果出现某相电压严重升高或降低,则可能发生了( C )线断开的故障。

A、保护接零

B、保护接地

C、工作接地

D、重复接地

50、中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采用( A )的安全措施,其防止触电的保护装置主要是短路保护。

A、保护接零

B、保护接地

C、重复接地

D、工作接零

51、在中性点直接接地的低压供电系统中,将电气设备的中性线与接地装置相连称为( B )

A、保护接地

B、工作接地

C、防雷接地

D、直接接地

52、在TN供电系统中,当设备发生碰壳故障时,( B )装置应迅速切断电源,以防止触电事故。

A、过载保护

B、短路保护

C、漏电保护

D、过压保护

53、变压器中性点接地叫( A )接地。

A、工作

B、保护

C、安全

D、防雷

54、电力变压器低压侧中性点的接地叫做( A )。

A、工作接地

B、保护接地

C、重复接地

D、防雷接地

55、中性线的文字代号是( C )。

A、E

B、PE

C、N

D、PEN

56、保护接地的文字代号是( B )。

A、E

B、PE

C、N

D、PEN

57、保护接地线与中性线共用时,其文字代号是( D )。

A、E

B、PE

C、N

D、PEN

58、接地线的截面积应( A )。

A、符合短路电流的要求并不得小于25㎜2

B、符合短路电流的要求并不得小于35㎜2

C、不得小于25㎜2

D、不得大于50㎜2

59、在不能利用自然导体的情况下,保护零线导电能力最好不低于相线的( B )倍。

A、1/3

B、1/2

C、1/4

D、1

60、为了保证在故障条件下形成故障电流回路,从而提供自动切断条件,保护导体在使用中是( B )的。

A、允许中断

B、不允许中断

C、允许接入开关电器

D、自动切断

61、一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s的漏电保护器,在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过( A )mA。

A、10

B、25

C、30

D、50

62、漏电保护器,应( A )检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。

A、每月

B、每季度

C、半年

D、每年

63、漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电( A )次,如果再次跳闸,应查明原因并找出故障,不得连续强行送电。

A、一

B、二

C、三

D、五

64、为防雷电侵入波架空线路终端应采用( D )。

A、避雷针

B、避雷带

C、接地线

D、避雷器

65、雷电放电具有( A )的特点。

A、电流大、电压高

B、电流小、电压高

C、电流大、电压低

D、电流小、电压小

66、易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防( A )措施。

A、直击雷

B、感应雷

C、球雷

D、雷电侵入波

67、防雷装置包括( C )、引下线、接地装置三部分。

A、接零线

B、避雷器

C、接闪器

D、接地线

68、避雷器是一种专门的防雷设备,它( B )在被保护设备或设施上。

A、串联

B、并联

C、混联

D、既可以串联,又可以并联

69、独立避雷针接地电阻一般不超过( B ) 。

A、4

B、10、

C、15

D、20

70、独立避雷针的接地装置在地下与其他接地装置的距离不宜小于( B )m。

A、1.5

B、3

C、5

D、10

71、为防止雷电波侵入重要用户,最好采用( B )供电。

A、全铜线

B、全电缆

C、铝导线

D、钢芯铝绞线

72、雷暴时,应注意关闭门窗,防止( B )进入室内造成危害。

A、直接雷

B、球型雷

C、雷电波

D、感应雷

73、电气设备防止雷击的主要措施是( D )。

A、避雷针

B、隔离

C、封闭

D、避雷器

74、下列不属于灭火的基本方法的是( D )。

A、冷却法

B、隔离法

C、窒息法

D、降温法

75、静电电压最高可达( D ),可现场放电,产生静电火花引起火灾。

A、220V

B、380V

C、500V

D、数万伏

76、为了防止电磁场的危害,应采取接地和( A )防护措施。

A、屏蔽

B、绝缘

C、隔离

D、屏护

77、装、拆接地线必须由( B )完成。

A、一人

B、两人

C、三人

D、四人

78、安全提示牌分为禁止类安全牌、警告类安全牌和( D )。

A、提醒类安全牌

B、预防类安全牌

C、指令类安全牌

D、允许类安全牌

79、装设临时接地线的顺序是(A)。

A、先接接地端,后接设备导体部分

B、先接设备导体部分,后接接地端

C、同时接接地端和设备导体部分

D、没有要求

80、拆除接地线时,应( A )。

A、先拆导电端,后拆接地端

B、先拆接地端,后拆接电端

C、两者同时拆

D、任意拆除都行

81、停电检修后,一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂( C )的标示牌。

A、在此工作

B、止步,高压危险

C、禁止合闸,有人工作

D、已接地

82、金属梯子不适于( A )工作场所。

A、有触电机会的工作场所

B、坑穴或密闭场所

C、高空作业

D、一般工作场所

83、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂( A )

A、从此上下

B、在此工作

C、止步,高压危险

D、禁止攀登,高压危险

84、( A )没有绝缘性能,主要用于防止停电检修时事故的发生。

A、一般防护安全用具

B、基本安全用具

C、绝缘安全用具

D、辅助安全用具

85、绝缘安全用具分为辅助安全用具、( A )。

A、基本安全用具

B、基地装置

C、一般防护安全用具

D、电气安全用具

86、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的( D )

A、导电性

B、防水性

C、耐热性

D、绝缘性

87、绝缘手套的长度至少应超过手腕( C )。

A、1cm

B、5cm

C、10cm

D、15cm

88、安全带的寿命一般为3~5年。使用( A )年后,按批量抽检。

A、3

B、4

C、5

D、6

89、下列的( D )属于允许类标示牌。

A、禁止烟火

B、禁止合闸、有人工作

C、禁止攀登,高压危险

D、从此上下

90、绝缘杆从桔构上可分为工作部分、绝缘部分和( C )三部分。

A、带电部分

B、接地部分

C、握手部分

D、短路部分

91、下列( C )两种是在电气操作中使用的基本安全用具。

A、绝缘手套、验电器

B、绝缘鞋、绝缘站台

C、验电器、绝缘夹钳

D、绝缘手套、临时遮栏

92、在全部停电和部分停电的电气上工作,必须完成的技术措施有( A )。

A、停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌

B、停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌

C、停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标识牌

D、停电;放电;验电;挂接地线

93、直埋电缆的埋设深度不小于( B ),并应埋于冻土层以下。

A、0.6m

B、0.7m

C、1m

D、1.5m

94、电缆引出地面时,露出地面上( C )m长的一段应穿钢管保护。

A、1

B、1.4

C、2

D、2.5

95、电缆线路中有锡焊中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不应超过( B )。

A、100℃

B、120℃

C、150℃

D、200℃

96、接地中线相色漆规定涂为( A )。

A、黑

B、紫

C、白

D、蓝

97、采用( A )电力电容器可以提高功率因数。

A、并联

B、串联

C、并联或串联

D、桥式连接

98、( C )的作用是支持导线或避雷线,使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。

A、支持金具

B、连接金具

C、接续金具

D、保护金具

99、电力线路按架设方式可分为( C )。

A、输电线路和配电线路

B、高压线路和低压线路

C、架空电力线路和电力电缆线路

D、供电线路和用电线路

100、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其( C )。

A、额定电流

B、短路电流

C、允许电流

D、空载电流

二、多项选择题

1、特种作业包含(BCDE)等共十七项。

A、车工

B、电工作业

C、金属焊接切割作业

D、登高架设

E、制冷作业

2、电气工作人员必须满足( BCD )基本条件方可取证上岗。

A、年满16周岁

B、初中以上

C、体检合格

D、经过相应培训并考试合格

E、男性

3、电气工作人员若存在( ABDE )等身体状况者,不宜直接从事电气工作。

A、高血压

B、心脏病

C、气喘

D、癫痫

E、色盲

4、调查分析伤亡事故的目的是(BCDE)

A、掌握事故的情况

B、查明事故原因

C、分析事故责任

D、拟定防范措施

E、防止事故重复发生

5、采购安全设施所需的材料、设备及防护用品必须先验(ABCE)。

A、生产厂家许可证

B、产品鉴定报告

C、产品合格证及说明书

D、安全生产许可证

E、生产厂家资质证

6、事故处理中三不放过原则的内容是( BCD )。

A、事故不处理不放过

B、事故原因不清不放过

C、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过

D、没有采取防范措施不放过

E、事故责任者未罚款不放过

7、电流对人体伤害的严重程度与通过人体电流的(ABCD )以及人体状况等多种因数有关。

A、大小

B、频率

C、持续时间

D、途径

E、方向

8、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是(ABE)。

A、从手到手

B、从手到脚

C、流过手指

D、流过下肢

E、流过心脏

9、触电的伤害程度与( ABCE )以及人体的状况等因素有关。

A、电流大小

B、通电的持续时间

C、电流通过人体的途径

D、室内和室外

E、电流的种类

10、发生电气火灾时,切断电源应注意( ABC )。

A、要使用绝缘工具

B、防止切断电源后影响灭火工作

C、打120救护电话

D、打119火警电话

E、剪断电线的位置应选择在电源方向的支持物附近

11、在低压触电事故中,下列方法使触电者脱离电源,其中正确的是(ACDE)。

A、用绝缘良好的工具切断电源线

B、抓紧他的鞋,将其拖离开

C、在其身体下插入干燥的木板,以隔断电源

D、用绝缘良好的工具挑开电线

E、立即切断电源

12、下列说法中与现实相符合的是:(ABDE)。

A、低压设备触电事故多

B、携带式设备和移动式设备触电事故多

C、冬天触电事故比夏天多 C、电气连接部位触电事故多

E、违反操作规程或误操作触电事故多

13、人体只触及一根火线(相线),这是(BC)。

A、两相触电

B、单相触电

C、直接接触触电

D、间接接触触电

E、跨步电压触电

14、人体直接接触触电有以下几种( ABC )。

A、单相触电

B、两相触电

C、电弧伤害

D、跨步电压触电

E、接触电压触电

15、防止直接触电的安全技术措施有( ABCDE )等。

A、绝缘

B、屏护

C、间距

D、漏电保护装置

E、安全电压

16、衡量绝缘材料的绝缘性能指标是:(ABCD)。

A、击穿强度

B、泄漏电流

C、绝缘电阻

D、介质损耗

E、过载能力

17、绝缘指标包括( ABC )等。

A、绝缘电阻

B、吸收比

C、耐压强度

D、泄漏电流

E、介质损耗

18、绝缘损坏的主要表现是( ABCD )。

A、击穿

B、机械损伤

C、老化

D、腐蚀性气体造成的损伤

E、振动损伤

19、电气线路的安全间距决定于( BCDE )。

A、配电房大小

B、电压高低

C、设备类型

D、安装方式

E、环境条件

20、电气线路必须有要满足(ABCDE)等的要求。

A、绝缘强度

B、机械强度

C、发热条件

D、允许电压损失

E、短路电流

21、架空导线截面选择条件有(ABCDE)。

A、满足发热条件

B、满足电压损失条件

C、满足机械强度条件

D、满足保护条件

E、满足合理经济条件

22、导线的安全载流量与导线的( ABDE )等因素有关。

A、导线的截面积

B、绝缘材料的种类

C、环境湿度

D、敷设方式

E、环境温度

23、变压器中性点接地的主要作用是( ACE )。

A、减轻一相接地的危险性

B、降低漏电设备的对地电压

C、稳定系统电位

D、改善架空线的防雷性能

E、防止高压窜入低压所造成的危险

24、重复接地的作用有( ABCD )。

A、降低漏电设备的对地电压

B、减轻零线断线的危险性

C、缩短故障时间

D、改善架空线的防雷性能

E、加速线路保护装置的动作

25、IEC关于接地分析为三大类,其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接零的是( CDE )。

A、IT系统

B、TT系统

C、TN系统

D、TN-C系统

E、TN-S系统

26、IEC关于接地分为三大类,其中(接地的电网)电气设备金属外壳采用保护接地且必须加装漏电保护装置的是( AB )。

A、IT系统

B、TT系统

C、TN系统

D、TN-C系统

E、TN-S系统

27、保护接地的功能有( ACDE )等。

A、消除或减少电击的危险

B、防雷作用

C、防止导体间产生电位差

D、消除感应电的危险

E、消除静电的危险

28、在高土壤电阻率地区,可采用(ABCDE)来降低接地电阻。

A、外引接地法

B、化学处理法

C、换土法

D、深埋法

E、接地体延长法

29、电气设备正常运行,必须做到并保持( ABCDE )。

A、电压、电流等不超过允许值

B、电气设备绝缘良好

C、各导电部分连接可靠接触良好

D、电气设备清洁

E、温升等不超过允许值

30、我国常用的安全电压有(BCDE)。

A、220V

B、36V

C、24V

D、12V

E、6V

31、漏电保护装置的作用有( ABCD )。

A、用于防止由漏电引起的单相电击事故

B、用于防止由漏电引起的火灾和设备烧毁事故

C、用于检测和切断各种一相接地故障

D、有的漏电保护装置可用于过载、过压、欠压和缺相保护

E、不能用于检测和切断各种一相接地故障

32、标有( AB )的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

A、电源侧

B、负荷侧

C、中性点

D、接地线

E、相线

33、安装漏电保护器除遵守电气设备安装规程外,应注意( ABDE )。

A、必须符合厂家说明书的要求

B、标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反

C、可以放弃原有防护措施

D、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地。

E、保护零线不得接入漏电保护装置

34、根据所在环境可能导致触电危险性的大小,可将工作环境分为( BCE )。

A、一般环境

B、普通环境

C、危险环境

D、中等危险环境

E、高度危险环境

35、完整的一套防雷装置由( ACD )三部分组成。

A、接闪器

B、接零装置

C、引下线

D、接地装置

E、熔断器

36、根据雷电产生和危害特点的不同,雷电大体可以分为( ABCD )等几种。

A、直击雷

B、感应雷

C、球雷

D、雷电侵入波

E、空中雷

37、防止直击雷的主要措施就是装设(ABCD)。

A、避雷针

B、避雷线

C、避雷网

D、避雷带

E、避雷器

38、为了防止静电感应产生的高压,应将建筑物内的( BDE )等接地。

A、工作零线

B、金属设备

C、保护零线

D、金属管道

E、结构钢筋

39、为了消除静电的危害,采用的静电中和法主要有( BCDE )。

A、增湿中和法

B、感应中和法

C、高压中和法

D、放射线中和法

E、离子流中和法

40、防止静电危害的措施有( ACDE )及工艺控制法。

A、静电接地

B、去湿

C、增湿

D、静电中和法

E、加抗静电添加剂

41、高频电磁场对人体伤害的影响因素有( ABCDE )。

A、电磁场强度

B、电磁场频率和波形

C、辐射时间

D、人体状况

E、环境条件

42、防止电磁场危害的主要措施有:(AC)。

A、电磁屏蔽

B、增湿

C、高频接地

D、抑制辐射

E、绝缘

43、在发生了电气火灾而又必须带电灭火时,应使用( CDE )。

A、水流喷射

B、泡沫灭火机

C、二氧化碳灭火机

D、干粉灭火机

E、二氟二录一溴甲烷(1211)

44、在电气设备上作业的安全技术措施有( ABCE )等。

A、停电

B、验电

C、接地

D、接零

E、悬挂标示牌和装设遮栏

45、下列(ACE)是基本安全用具。

A、验电器

B、绝缘鞋

C、绝缘夹钳

D、绝缘站台

E、绝缘杆

46、下列(BDE)是一般防护安全用具。

A、验电器

B、标示牌

C、绝缘手套

D、临时遮栏

E、携带型接地线

47、下列( BC )是绝缘安全用具。

A、验电器

B、绝缘鞋

C、绝缘手套

D、临时遮栏

E、携带型接地线

48、下列电工安全用具中,属绝缘安全用具中的辅助安全用具的是(DE )等。

A、绝缘杆

B、绝缘夹钳

C、验电器

D、绝缘台和绝缘垫

E、绝缘手套及绝缘靴

49、以下(ABDE)属于禁止类安全牌。

A、禁止烟火!

B、禁止通行!

C、注意安全!

D、禁止开动!

E、禁止合闸!

50、用于防止触电的安全用具应定期做耐压实验。下列安全用具需每年实验一次的有( DE )。

A、绝缘杆

B、绝缘手套

C、绝缘罩

D、绝缘夹钳

E、橡胶绝缘靴、绝缘鞋

三、判断题

(√)1、我国《安全生产法》从2002年11月1日起实施。

(√)2、特种作业就是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。

(√)3、我国的安全生产方针是:安全第一,预防为主,综合治理。

(√)4、电工作业人员应经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症,并应具备用电安全、触电急救、专业技术知识及实践经验。

(×)5、正弦交流电就是随时间变化而周期性变化的电流、电压、电动势的统称。

(×)6、电路中形成持续电流的条件是只要电路闭合。

(×)7、用交流电压表测得交流电压是220V,则此交流电压的最大值是220V。

(×)8、电源提供的总功率越大,则表示负载取用的有功功率就越大。

(√)9、电感性负载并联一适当电容器后,可使线路的总电流减小。

(×)10、三相交流系统中N线或PEN线裸导线的涂色为黄绿双色。

(×)11、正弦交流电的三要素是:最大值、周期、角频率。

(√)12、对称三相电动势是指三个频率相同、最大值相等、相位彼此相差120o的正弦电动势。

(×)13、三相负载星形联接时一定要有中线。

(√)14、在三相四线制的交流电路中,若相电压为220V时,则线电压为380V。

(√)15、中线能使不对称三相星形负载的相电压保持对称。

(×)16、交流电流表和电压表所指示的都是平均值。

(√)17、触电急救应按“迅速、就地、准确、坚持”八字急救原则,根据触电者的具体情况,进行相应救治。(√)18、触电事故一旦发生,首先要使触电者迅速脱离电源。

(×)19、发现有人触电时,应立即请示领导后再切断电源。

(×)20、对触电人进行抢救,在现场禁止注射强心针。

(√)21、在触电事故中电气连接部位触电事故较多。

(√)22、从本质上讲,触电是电流对人体的伤害。电流对人体的伤害可分为电击和电伤两种类型,绝大多数触电死亡是电击造成的。

(√)23、用万用表测量电阻时,测量前和改变欧姆档后,都必须进行调零。

(×)24、兆欧表的L、G、E端钮分别指“线”、“地”和“屏”端钮。

(√)25、绝缘、屏护和间距是防止施工人员触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故的安全措施。

(√)26、绝缘材料的主要作用是隔离带电的或不同电位的导体,使电流按预定的方向流动。

(×)27、测量绝缘电阻时,被测设备或线路可以不停电、不放电。

(√)28、测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转动逐渐增加至每分钟120转时指针稳定后读数,若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。

M。

(√)29、控制线路绝缘电阻一般不应低于1Ω

(√)30、带电体的耐电强度是指检验电气设备承受过电压的能力。

(√)31、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。

(×)32、触电的危险程度与所触及的电网线路电压的高低有关。

(×)33、在安全电压下工作不会发生安全事故。

(√)34、安全电压的规定是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据的。

(×)35、在特别潮湿的场所或导电良好、地点狭窄的场所,使用安全行灯的电压不得大于36V。

(×)36、当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境(如金属容器内、隧道内、矿井内的手提照明灯),其安全电压应采用42V的电压。

(×)37、在电力线路中可采用串联电力电容器来提高其功率因数。

(√)38、在电力线路中可采用并联电力电容器来提高其功率因数。

(√)39、在不接地的低压电网中为了减轻高压窜入低压造成的危险,应当把低压电网中性点或一相经击穿保险器接地。

(×)40、在接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。

(×)41、接地线的接地电阻增大,主要是因接地体太小引起的。

(×)42、只要做好设备的保护接地或保护接零,就可以杜绝触电事故的发生。

(×)43、在TN—C供电系统中,家用电器不带电的金属部分应保护接地。

(√)44、在TN系统中,如N线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作。

(×)45、TT系统中,当电气设备的金属外壳带电时,由于有接地保护,故没有触电的危险性。

(√)46、保护接零是借接零线路使设备漏电时形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。

(×)47、IT系统就是保护接零系统。

(×)48、在不接地配电网中,每台设备单相接地保护,而无需安装漏电保护装置,也没有危险。

(√)49、TT系统中,当电气设备的金属外壳带电时,虽然接地短路电流不大,但往往无法使容量稍大的电气设备熔断器迅速熔断或使自动空气开关跳闸,危及人身安全,解决的办法是在系统中装设漏电保护器。

(√)50、TN—S系统是有专用保护零线(PE线),即保护零线与工作零线(N线)完全分开的。

(√)51、由同一台变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保护接地,一部分电气设备采用保护接零,即一般不允许同时采用TN系统和TT系统的混合远行方式。

(√)52、中性点直接接地的电网中,中性点直接可靠接地,工作接地电阻应不大于4Ω。

(√)53、各电气设备的N线不允许串接,应各自与N线的干线直接相连。

(×)54、凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。

(√)55、安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。

(×)56、为保证安全,在选择漏电保护器时,选择的额定动作电流越小越好。

(×)57、安装漏电保护器可以拆除或放弃原有的安全防护措施。

(×)58、经过漏电保护器的中性线可以作为保护线。

(√)59、漏电保护装置可以用于防止由漏电引起的单相电击事故。

(√)60、漏电保护器的额定工作电流要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,会造成过载使保护器误动作。

(×)61、漏电保护器的中性线和保护线没有严格要求,可以互换。

(√)62、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。

(√)63、漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发生开关动作原因时,允许试送电一次。

(√)64、30mA、0.1s的保护器,指的是从电流值达到30mA,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

(√)65、漏电保护器,应每月检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。

(√)66、电气线路必须有足够的绝缘强度、机械强度,满足发热和允许电压损失的要求。

(√)67、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流量。

(×)68、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用全电缆供电,将其金属外皮接零。

(√)69、避雷器必要时应做工频放电压试验。

(√)70、在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。

(√)71、雷暴时,还应注意关闭门窗,防止直击雷进入室内造成危害。

(√)72、独立避雷针接地电阻一般不超过10 。

(×)73、雷电的危害只有电性质和热性质这两种的破坏作用。

(√)74、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。

(×)75、避雷针可以作为架空线的防雷保护。

(√)76、带电灭火要使用不导电的灭火剂进行灭火,如二氧化碳、干粉灭火机等。

(√)77、为了防止静电感应产生的高压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋等接地。

(√)78、清除静电危害最简单的方法就是接地,它是属于泄漏法。

(√)79、电工作业人员在进行电工作业时应按规定使用经定期检查或试验合格的电工用个体防护用品。(×)80、运行电气设备操作必须由两个人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。

(×)81、当带电体有接地故障时,绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。

(√)82、绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具。

(×)83、雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。

(√)84、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。

(√)85、防止电气误操作的措施包括组织措施和技术措施。

(×)86、禁止类标示牌制作时背景用白色,文字用红色。

(×)87、使用绝缘杆,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。

(√)88、当采取不停电工作方式进行电气装置的检查、维护以及修理时,应在电气装置及工作区域挂设警告标志或标示牌。

(×)89、因钢绞线的电阻系数较大,所以在任何情况下不宜用作导线。

(×)90、制作电缆终端头的作用主要是为了方便接线,以及防止电缆在空气中受到各种气体的腐蚀。

(×)91、在检修工作的安全技术措施中,挂接地线是检修前重要的安全措施之一。在挂接地线时,先接导体端,后接接地端,拆除顺序与此相反。

(×)92、线路停电检修必须做好各项安全措施,安全措施分为组织措施和技术措施。其中组织措施包括停电、验电、挂接地线及悬挂标示牌、设置护栏等内容。

(√)93、绝缘操作杆的实验周期为一年一次。

(×)94、对用绝缘材料制成的操作杆进行电气试验,应保证其工频耐压试验、机电联合试验的绝缘和强度符合要求。

(√)95、进行高空作业或进入高空作业区下方工作必须戴安全帽。

(√)96、定期巡线一般规定至少每月巡线一次。

(×)97、绝缘手套属于一般安全用具。

(√)98、基本安全用具的绝缘强度高,能长时间承受电气设备工作电压的作用。

(√)99、如果人站在距离导线落地点10m以外的地方,发生跨步电压触电事故地可能性较小。

(×)100、由于导线连接器是导线最为薄弱的地方,因此对大跨越档内的导线连接器必须进行重点巡查。

第二章电工作业专业题

第一部分低压电工作业

一、单项选择题

1、任何电气设备在未验明无电之前,一律按( C )处理。

A、无电

B、也许有电

C、有电

D、电工技术水平的高低自行

2、硬母线通常用铜排制成,按U .V.W三相分别涂以( D )。

A、黄.红.绿

B、绿. 红.黄

C、红.绿.黄.

D、黄.绿.红

3、在低压触电事故中,下列方法使触电者脱离电源,其中不正确的是( B )。

A、用绝缘良好的工具切断电源线

B、抓紧他的鞋,将其拖离开

C、在其身体下插入干燥的木板,以隔断电源

D、用绝缘良好的工具挑开电线

4、车间照明用灯头引下线采用铝线时,其最小截面为( C )㎜2。

A、1.0

B、2.0

C、2.5

D、4.0

5、管内导线的总截面积(包括绝缘层),不应超过管子截面积的( B )。

A、25%

B、40%

C、50%

D、60%

6、灯具安装应牢固,灯具重量超过( B )㎏时,必须固定在预埋的吊钩或螺钉上。

A、2

B、3

C、4

D、5

7、各种悬吊灯具离地面的距离不应小于( D )m.

A、1.4

B、2

C、2.2

D、2.5

8、明装插座离地面高度为( B )m。

A、0.2-0.3

B、1.3~1.5

C、2~2.5

D、3~3.5

9、常用照明开关的安装高度为( C )m。

A、0.8

B、1.0

C、1.3~1.5

D、1.8

10、室内吊灯灯具高度应大于( D )m。

A、1.2

B、1.3~1.5

C、2.0

D、2.5

11、拉线开关距离地面安装高度为( D )m。

A、0.2~0.3

B、0.8~1

C、1.3~1.5

D、2~3

12、明装电度表板底口距地面高度可取( C )m。

A、1.5

B、1.3~1.5

C、1.8

D、2.2

13、对电气开关及正常运行产生的火花的电气设备,应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点,最小距离应大于( A )m。

A、3

B、5

C、8

D、10

14、低压配电装置背面通道宽度一般不应小于( B )。

A、2.5 m

B、1m

C、0.5 m

D、0.3 m

15、同杆架设线路时,低压线路之间不得小于( C )。

A、1.5米

B、 0.3米

C、0.6米

D、1米

16、在低压工作中,人体或其携带工具与带电体的距离不应小于( A )。

A、0.1米

B、0.8米

C、2米

D、无距离要求

17、为了便于操作,开关手柄与建筑物之间应保持( B )mm的距离。

A、100

B、150

C、180

D、200

18、施工现场使用移动式配电箱、开关箱的中心点与地面高度( B )为宜。

A.0.6~1.2m B.0.8~1.6m C.1.3~1.5m D.1.4~1.6m

19、施工现场电缆埋地敷设的深度不应小于( D )m。并应在电缆上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细纱,然后覆盖混凝板保护层。

A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.7

20、配线过程中,当需要把铜导线和铝导线压接在一起时,必须采用(C)。

A、铜连接管

B、铝连接管

C、铜铝连接管

D、三种都可以

21、低压架空线路是指电压在( C )以下的线路。

A、10KV

B、6KV

C、500V以下

D、250V 以下

22、当水管与电线管平行敷设且在同一垂直面时,应将电线管路敷设于水管( A )。

A、上方

B、下方

C、左方 D.右方

23、裸母线应敷设在经常维修的管道( B )。

A、下方

B、上方

C、左方 D.右方

24、低压配电盘二次线路的绝缘电阻不低于( C )MΩ。

A、4

B、2

C、1

D、0.5

25、新装和大修后低压线路和设备,绝缘电阻不应低于( D )MΩ。

A、4

B、2

C、1

D、0.5

26、携带式电气设备的绝缘电阻不应低于( B )兆欧。

A、4

B、2

C、1

D、0.5

27、有保护接零要求的单相移动式用电设备,应使用三孔插座供电,正确的接线位置是( C )。

A、大孔接地,右下小孔接相线,左下小孔接工作零线

B、大孔接保护零线,右下小孔接工作零线,左下小孔接相线

C、大孔接保护零线,右下小孔接相线,左下小孔接工作零线

D、大孔和左下小孔接工作零线,右下小孔接相线

28、采用隔离变压器作安全电压时,变压器的二次侧要求( A )。

A、不应接地或接零

B、接地或接零

C、接地

D、接零

29、保护接零适用于中性点( C )的低压电网。

A、不接地

B、不直接接地

C、直接接地

D、其它

30、中性点直接接地的低压电网中,每一重复接地电阻一般不得超过( C )欧。

A、2

B、4

C、10

D、15

31、在1000伏及以下的低压系统中,为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般要求保护接地电阻不大于( C )。

A、30欧

B、10欧

C、4欧

D、2欧

32、低压配电网,保护接地电阻不超过( A ) 即能将其故障时对地电压限制在安全范围以内。

A、4

B、5

C、10

D、15

33、低压线路杆塔接地电阻一般不超过( C )。

A、50Ω

B、80Ω

C、100Ω

D、150Ω

34、对于一般接地体,离接地体( D )以外,电位差几乎为零。

A、10米

B、1米

C、 2米

D、20米

35、用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将导致设备漏电时( B )。

A、误动作

B、拒动作

C、正常动作

D、损坏

36、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济上巨大损失,造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,称为( A )。

A、一类

B、二类

C、三类

D、四类

37、突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失的负荷是( C )类负荷。

A、一类

B、二类

C、三类

D、四类

38、我国电压互感器的二次电压为( B )V。

A、50

B、100

C、150

D、220

39、我国电流互感器的二次电流为( C )A。

A、1

B、3

C、5

D、10

40、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和( B )。

A、充电用电压互感器

B、保护用电压互感器

C、绝缘用电压互感器

D、隔离用电压互感器

41、电流互感器是将( C )中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。

A、低压系统

B、中压系统

C、高压系统

D、直流系统

42、下面这些有关互感器的说法中,不正确的是( D )。

A、为了防止电压互感器在使用中高压窜入低压,其二次边须可靠接地。

B、为了防止电流互感器在使用中高压窜入低压,其二次边须可靠接地。

C、为了防止电压互感器在使用中短路而烧毁,其一次边和二次边均应有保险。

D、为了防止电流互感器在使用中短路而烧毁,其一次边和二次边均应有保险。

43、当被测导线在电流互感器的孔中直接穿过时,其变比为600/5A;若被测导线在孔中穿绕了三次,则此时的变

比应是( D )。

A、1800/5

B、600/5

C、300/5

D、200/5

44、电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时,应( A )。

A、穿管保护,管口保护

B、用防腐型电缆

C、直接埋设

D、架空敷设

45、在中性点直接接地的三相四线制系统中,当设备发生碰壳事故的时候,( A )装置应该迅速切断电源,以防触电。

A、短路保护

B、失压保护

C、漏电保护

D、过流保护

46、当线路发生短路时,线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫( A )。

A、过电流保护

B、过电压保护

C、漏电保护

D、逆电流保护

47、三相电动机运行时,一般要求三相电流最大不平衡不得超过额定值的( C )。

A、25%

B、15%

C、10%

D、5%

48、三相电动机运行时,一般要求三相电压不平衡不得超过( D )。

A、25%

B、15%

C、10%

D、5%

49、环境十分潮湿的场合应采用( A )电动机。

A、封闭式

B、开启式

C、防爆式

D、防护式

50、潮湿、多尘的环境或安装在室外应选择( B )电动机。

A、开启式

B、封闭式

C、防爆式

D、防护式

51、采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的( B )倍。A.1 B.1.5 C.1.8 D.2

52、各段熔断器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。

A、一倍

B、二倍

C、三倍

D、四倍

53、熔断器的额定电压,必须( C )配电线路电压。

A、小于

B、等于

C、大于等于

D、远大于

54、在电动机的控制和保护电路中,安装的熔断器主要起( A )保护作用。

A、短路

B、过载

C、过压

D、漏电

55、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为( C )很小。

A、电流互感器一次额定电流

B、电流互感器二次额定电流

C、电压互感器一次额定电流

D、电压互感器二次额定电流

56、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。

A、 60℃

B、75℃ C 、80℃ D、85℃

初级电工培训考试试题与答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是(您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置 解析:应把集体利益放在首要位置 题目:下列属于行业就业形式的是() 您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当(您的答案:) ) 正确答案:靠车行道的右侧行驶 解析:靠车行道的右侧行驶 题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理 题目:艾滋病的潜伏期是()年 您的答案:

正确答案: 7-10 解析: 7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案: 正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同( ) 基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案: 1200 1500

解析: 1200 1500 题目:以下不是控制电器的是() 您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是() 您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器 题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。 您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 ( ) 。题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是 您的答案: 正确答案:压线板 解析:压线板 题目: ( ) 卡钳可用来直接测量工件的尺寸。

电工基础知识考试题及答案

维修电工考试题 班组姓名 一:选择题( 每题2分,共50 分) 1、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( D ) 。 A 、电压过高B、电压过低C、线圈短路D、以上原因都有可能 2、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。 A 、一倍 B 、二倍 C 、三倍 D 、四倍 3 、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( C ) 。 A 、流过手指 B 、流过下肢 C 、流过心脏 4、热继电器可作为电动机的( B )。 A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护 5、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( C ) 。 A .考虑执行 B 、部分执行 C 、拒绝执行 6、指针万用表的优劣,主要看( A )。 A .灵敏度高低B. 功能多少C .量程大小D 、是否能测电容 7、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B ) 。 A .丫/△ B .△/、「 C .△/△ D .丫/丫 8. 热继电器不用于( )。 A、过载保护 B 、电流不平衡运行保护 C、断相保护 D 、短路保护 9. 使用万用表不正确的是( )。

A 、测直流时注意正负极性 C 、可带电测量电阻 D 10. 符合钳型电流表工作特点的是 A 、必须在断电时使用 B C 、操作较复杂 D 、测量档位要适当 、使用前要调零 )。 、可以带电使 用 、可以测量电压 1 1 、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为 ( )。 A 、12V 以下 B 、24V 以下 C 、36V 以下 D 12、屋面避雷针接地属于( ) 。 A 、保护接零 B 、保护接地 C 、工作接地 13、 常用的室内照明电压220V 是指交流电的( 、48V 以下 D 、都不是 )。 A 、瞬间值 B 、最大值 C 、平均值 D 、有效值 14、 标有"220V 40W"的灯泡,其中220V 是指交流电压的( A 、瞬时值 B 、平均值 C 、有效值 D 、最大值 15、 手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的 ( 中央处 D. )。 任意位置 A. “0” 处 B. “乂” 处 16、 变压器中性点接地属于( A 、保护接零 B 、保护接地 17、 与参考点有关的物理量是( A. 、电流 B 、电压 C 18、 全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的( A 、 1 B 、 1.5?2.5 C 、 2 D 、 4?5 19、 检修线路加装临时接地线时,必须( )。 A 、先装接地端,后装线路端 B 、先装线路端,后装接地端 C 、 随便。 20、 热继电器在电机控制线路中不能作( )。 A 、短路保护 B 、过载保护 C 、缺相保护 D 、电流不平衡保护 21、 对触电者是采取人工呼吸法急救对应往其嘴里吹气,让其自行呼气时间 为( )。 两分钟、三分钟 B 、两秒钟、三秒钟 C 、三秒钟、两秒钟 22、 我国安全生产法的适用范围是 ( ) 我国大陆领域和香港、澳门从事生产经营活动的单位 我国大陆从事生产经 营活动的单位 C 、我国陆地领域内从事生产经营活动的单位。 D 、中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位,其他法律,法规、规 章、条例另有规定的除外。 23、 工作接地电阻不超过( )。 A 、 4Q B 、 10Q C 、 15Q D 24、 特种作业人员必须按照国家有关规定,经过( 取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 A 、劳动部门 B 、公安部门 C 25、 在电气上用黄、绿、红三色分剐代表 A 、 U 、 V 、 W B 、 A 、 B 、 C 二:判断题( 每题 2分,共 50分)。 、电压 C. )。 C 、 ) 、电位 工作接地 D 、重复接地 D 、任意位置 )倍? A 、 A 、 B 、 、1.5 ?2.5 、30 Q 、 专门 ( ) C )的安全作业培训, D 、消防郝门 三个相序。 、 Ll 、 L2、 L3

中级电工证考试试题及答案72361

中级电工证考试试题及答案 一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱 2.纯电感电路的感抗为()。A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作()连接。A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UI B:UI C:UICosφD:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90° 8.两个正弦量为 u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D:

9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2 B:U2 C:0.45U2 D:0.9U2 11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系 12.射极输出器的电压放大倍数约等于()。A:80--100 B:1 C: 13.晶闸管的控制角越大,则输出电压()。A:越高B:移相位C:越低D:越大 14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将()。A:小于零B:大于零C:等于零D:不定 15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在()。A:0.01s B:0.025s C:0.05s D:0.075s 16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=()伏。A:220∠-195°B:220∠1950°C:311∠-15°D:220∠-15°17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A:可以等效B:不等效C:当电路为线性时等效D:当电路为非线性时等效

电工上岗证试题及答案DOC

维修电工上岗操作证《电工基础知识》复习题20 一、填空题: 1、全电路的欧姆定律是:电路中的总电流与电路中电动势成正比,与电路的全部电阻成反比(I=U/(R+r)) 部分电路的欧姆定律是通过一个电阻元件的电流,与这个电阻两端的电压成正比,与这个电阻成反比(I=U/R) 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括.停电验电放电装设接地线装设遮拦悬挂警告牌。 3、_电流___流经的路径称为电路,电路有断路和通路断路三种状态,电路可分为_外____电路和__内___电路两大部分。 4、正弦交流电路中的三种电功率是有功功率、无功功率、视在功率。.有功无功视在 5、三相异步电动机的旋转磁场的旋转方向是由三相电流的相序决定,要使电动机改变方向,只要改变任意两根电源到电动机的接线即可。单相电容起动电动机的电容是利用它有移相特性串入起动绕组,使定子绕组通电后产生旋转磁场。 6、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于0.5M MΩ,Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于2MΩMΩ。 7、电流对人体伤害的类型分为电击和电伤。按通过人体工频交流电的大小划分,触电电流可分为感知电流、摆脱电流和致命电流三级。 8、三相电动机接线分和两种接法。三相交流负载△接法中,线电压=相电压,线电流=相电流。在Y接法中。线电压=相电压,线电流=相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压=V,相电压=V,都是指值。星形三角形1331380220有效值 9、电阻并联后,其总电阻值。在电阻串联电路中,流过各电阻的________都相等,而各电阻的________和________分配则与电阻值成正比。的倒数为各电阻的倒数之和(或1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn)电流电压功率 10、钳形电流表的主要优点是,兆欧表的作用是测量。万用表电阻档应从向读数,如表针指在刻度18.5位置,用1kΩ档时,被测电阻值为kΩ。不切断电路测量电流绝缘电阻右左18.511.FU,12.最大值角频率初相角2/2 11、短路保护用的熔断器的图形符号是,文字符号是。.FU 12、交流电三要素是、、。交流电的有效值等于最大值的______倍.最大值角频率初相角2/2; 13、我国规定的安全色为红蓝黄绿四种。对比色为_黑白_两种。 14、人体触电的形式一般有单相触电两相触电和接触电压电压触电等几种.。 15、一台三相异步电动机,测量每根电源线的电流为10安培,如果同时测量两根电源线,显示的电流值是10A,如果同时测量三根电源线显示的电流值是0A。

2019年初级电工证考试题库及答案

2019年初级电工证考试题库及答案 一、单项选择题 1.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 2.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛 4.严格执行安全操作规程的目的是()。 A、限制工人的人身自由 B、企业领导刁难工人 C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产 D、增强领导的权威性 5.对自己所使用的工具,()。 A、每天都要清点数量,检查完好性 B、可以带回家借给邻居使用 C、丢失后,可以让单位再买 D、找不到时,可以拿其他员工的 6.电路的作用是实现能量的()和转换、信号的传递和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b间接入电压表时,其读数为100V;在a、b 间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。

A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B D、B=μ0B 11.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 12.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座 15.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由旋转磁场与()共同作用产生的。 A、定子电流 B、转子电流 C、转子电压 D、电源电压 16.交流接触器的文字符号是()。 A QS B SQ C SA D KM 17.三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和( D )功能。 A.失磁保护 B.超速保护 C.零速保护 D.失压保护 18.当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随()变化。 A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压 19.三极管的fα高于等于()为高频管。 A、1MHz B、2MHz C、3MHz D、4MHz 20.基极电流iB的数值较大时,易引起静态工作点Q接近( A、截止区 B、饱和区 C、死区 D、交越失真 21.如图所示,该电路的反馈类型为() A、电压串联负反馈 B、电压并联负反馈 C、电流串联负反馈 D、电流并联负反馈 22.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏,每个整流二极管所承受的最大反向电压为()。 A、20V B、28.28V C、40V D、56.56V 23.测量直流电压时应注意电压表的()。 A、量程 B、极性 C、量程及极性 D、误差 24.扳手的手柄越长,使用起来越()。 A、省力 B、费力 C、方便 D、便宜 25.喷灯的加油、放油和维修应在喷灯()进行。 A、燃烧时 B、燃烧或熄灭后 C、熄火后 D、高温时 26.()的工频电流通过人体时,人体尚可摆脱,称为摆脱电流。 A、0.1mA B、2mA C、4mA D、10mA 27.在开始攻螺纹或套螺纹时,要尽量把丝锥或板牙放正,当切入()圈时,再仔细观察和校正对工件的垂直度。 A、0~1 B、1~2 C、2~3 D、3~4 28.电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即()。

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

中级电工证模拟考试题及答案

中级电工证模拟考试题及答案 2017中级电工证模拟考试题及答案 一、判断题。(每题2分,共20分) 1.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。() 2.绕线转子异步电动机的启动方法,常采用Y—△减压启动。() 3.电动机的“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min。() 4.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。() 5.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。() 6.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。() 7.电磁型过电流继电器是瞬间动作,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。() 8.感应型过电流继电器的`动作时限与流过的电流平方成正比。() 9.电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。() 10.经常反转及频繁通断工作的电动机,宜用热继电器来保护。() 二、填空题。(每空3分,共30分) 1.三相交流电有三个__________、_____________、 ___________________的交流电路组成的电力系统。 2.电流互感器又称_____________,是一种将_________变成 ________的仪器。

3.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外的出现____时保证工作人员的重要工具。 4.相序是____________,是交流电的瞬间值从______向______变化经过零值的依次顺序 三、选择题。(每题2分,共20分) 1、为降低变压器铁心中的()叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔()要大修一次。 A、1年 B、2~4年 C、5~10年 3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组 突然断路,则电机()。 A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行 4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的()。 A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 C、磁通量的大小 5、某正弦交流电压的初相角ψ=-л/6,在t=0时其瞬时值将()。 A、大于零 B、小于零 C、等于零 6、由RLC并联电路中,为电源电压大小不变而频率从其谐波频 率逐渐减小到零时,电路中的电流值将()。 A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大C保 持某一定值不变 7、电压表的内阻()。 A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好 8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

初级维修电工(考试题)汇编

初级维修电工试题 一、判断题 1.当万用表的不同电阻量程测量二极管正反向电阻时,其读数不相同。√ 2.用万用表测电阻时不允许带电测量。√ 3.当晶闸管阳极电压为零时,晶闸管马上关断。×(不一定) 4.变压器不但可以改变交流电压,也可以用来改变直流电压。×(不能改变直流电压) 5.变压器的额定容量是变压器额定运行时二次侧的容量。√ 6.变压器的容量是指变压器的视在功率。√ 7.电阻串联时,电阻值小的电阻通过的电流大。×(一样大) 8.对称三相交流电路中,线电压为相电压的 3 倍。×(星形接法) 9.二极管加正向电压就导通。×(正向电压必须超过导通电压) 10.工作票签发人可以列入工作值班人员,参加现场作业。√ 11.工作票终结手续应由工作值班人员负责办理。×(工作票签发人) 12.工作在放大状态下的晶体三极管,其发射极电流比集电极电流大。√ 13.硅稳压二极管应在反向击穿状态下工作。√ 14.机床工作灯的电压一般都是220V。×(36V) 15.绝缘材料是绝对不导电的材料。×(在一定情况下也可导电) 16.绝缘材料受潮后的绝缘电阻减小。√ 17.空气中的氧和温度是引起绝缘油老化的主要因素。√ 18.拧紧螺母时,严禁用套筒延长手柄长度来加大拧紧力。√ 19.钳形电流表是在不断开电路情况下进行测量,且测量的精度也很高。×(精度一般) 20.熔断器熔管的作用只是作为保护熔体用。× (还有灭弧) 21.三相异步电动机的定子由主磁极、换向极及激磁线圈所组成。× 22.三相异步电动机的额定电压是指加于定子绕组上的相电压。×(线电压) 23.三相异步电动机转子绕组中的电流是由电磁感应产生的。√ 24.弯曲直径大、壁薄的钢管时,应在管内灌满灌实砂子后再进行。√ 25.“安培定则”用于判定电流产生磁场的方向。√ 26.HK系列刀开关若带负载操作时,其动作越慢越好。×(越快越好) 27.HZ系列转换开关可用作频繁地接通和断开电路,换接电源和负载。×(不能频繁) 28.安装锯条时,齿尖应向后。×(向前,以防伤人) 更多精品文档

电工操作证考试试题及答案

注:以下是09年深圳某次电工操作证考试真题几 考答案, 有需要试卷的朋友请联系我 QQ:0 一、单项选择题 1、架空线路零线上的重复接地具有__C______。 A. 预防触电 B. 预防漏电 C. 改善架空线路的防雷性能 D. 以上都不对 2、三相对称交流负载,采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知,负载中电流为10A 功率因数为0.8,则电路总的功率为__A____瓦。 A. 5280 B. 3048 C. 1760 3、钳形电流表上读出的交流电流值是电流的_D_____。 A. 最大值 B. 刹时值 C. 平均值 D. 有效值 4、母线的着色有统一规定,其中V相线的颜色规定为___B___。 A. 黄色 B. 绿色 C. 红色 D. 黑色 5、能源设备(电源)隔离开关应采用___C____。 A. 低压断路器 B. 交流接触器 C. 闸刀开关 D. 油开关 6、低压配电装置背面通道宽戴不应低压__B___M。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.5 D. 2 7、电气设备发生火灾时,应首先__B___。 A. 使用不导电灭火器进行扑救 B. 断开油开关或自动开关 D. 断开隔离开关 8、某一单相供电线路,通过计算和电压损失效验,要求导线截面不应小于3mm2,因此应选用___B____mm2的导线电工操作证 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 9、高压设备在不戴电的情况下,__A____电气工作人员单独移开或越过遮拦进行工作。 A. 不允许 B. 允许 C. 无具体规定 D. 以上都不对 10、热继电器是作为___B_____保护电器。 A. 短路 B. 电动机过载 C. 过负荷 D. 电动机缺相

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

初级电工证考试试题及答案汇总

初级电工证考试试题及答案汇总

一、单项选择题 1.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 2.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛

A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b 间接入电压表时,其读数为100V;在a、b间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。 A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B

D、B=μ0B 11.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 12.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座

电工理论考试试题及答案

高级电工模拟题(理论) 一、选择 1、多极放大器的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数之() A、和 B、差 C、积 D、商 2、磁场周围存在一种物质具有力和能的特性,该物质叫() A、磁性 B、磁场 C、磁力 D、磁体 3、自感电动势的方向应由()来确定 A、欧姆定律 B、椤次定律 C、焦耳定律 D、法拉第电磁定律 4、SR-8型双踪示波器中的“DC- ┴ -AC”中是被测信号反馈至示波器输入端耦合方式的选择开关,当此开关置于“┴”时表示() A、输入端接地 B、仪表应垂直放置 C、输入端能通直流 D、输入端能通交流 5、在电磁铁线圈电流不变得情况下,衔铁被吸合过程中,铁芯的磁通将() A、变大 B、变小 C、不变 D、无法判断 6、在实际调整模拟放大电路的静态工作点时,一般以()为标准. A、I b B、Ic C、Vce D、V be 7、直流放大器中,产生零点漂移的主要原因是()的变化. A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度 8、硅稳压管电路适用于()场合。 A、高电压 B、低电压 C、负载大 D、负载小 9、在或非门RS触发器中,当R=S=1时,触发器时,触发器状态() A、置1 B、置0 C、不变 D、不定 10、一异步三位二进制加法计数器,当第8个CP脉冲过后,计数器的状态为() A、000 B、010 C、110 D、101 11、带平衡电位器的双反星形可控整流电路中两组三相半波电路() A、同时并联 B、同时串联 C、不能同时并联 D、不能同时并联 12、最常用的显示器件是()数码显示器 。 A、五段 B、七段 C、九段 D、十一段 13、绝缘栅双极晶体管的开关速度()电力场效应管. A、稍高于 B、低于 C、等于 D、远高于 14、变压器铁芯有()大部分构成。 A、2 B、3 C、4 D、5

中级电焊工考试题库

焊接工艺学试题(中级) 一、填空题。(共27分,每空1分) 焊接是利用两个物体原子间产生的结合作用来实现连接的,连接后不能在拆卸,成为永久性连接。 按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法为熔焊、压焊和钎焊三类。 根据氧与乙炔混合比的大小不同,可得到三种不同性质的火焰、即碳化焰、中性焰和氧化焰。 气割利用气体火焰的热能,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速 氧流,使其燃烧并放出热量。 电弧具有两个特性,即它能放出强烈的光和大量的热。 在焊接过程中,因气流的干扰、磁场的作用、电极的影响,电弧中心偏离电极轴线的现象称为电弧偏吹。 手工电弧焊接电极材料的不同可分为熔化极手工电弧焊和非熔化极手工电弧焊。 焊接接头的基本形式可分为:对接接头、T型接头、搭接接头、角接接头四种。 手工电弧焊的焊接工艺括:焊条选择、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊接层次等。 焊条由药皮和焊芯两部分组成。 二、是非题(是画√,非画×)(共20分,每题2分) 焊接电弧是一种气体燃烧现象。(×)

直流电源比交流电源更容易保持电弧稳定燃烧。(√) 焊接电流越大,则熔深越大;电弧电压越小,则熔宽越大。(×) 熔合区是焊接接头中综合性能最好的区域。(×) 采用正接法时,焊件的温度比反接法时焊件的温度高。(√) 焊接过程中,硫易引起焊缝金属热烈,故一般规定:焊丝中的含硫量不大于%,优质焊丝中不大于%。(√) 若低碳钢含硫量过高,为防止焊接接头出现裂纹,焊前需进行预热,一般预热温度为100~150℃。(√) 焊接熔池一次结晶时,晶体的成长方向总是和散热方向一致。(×) 使用交流电源时,由于极性不断变化。所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重。(×) 氧化物与硫化物共晶存在于晶界会引起焊缝金属的热脆。(√) 三、选择题(共20分,每题2分) 1、弧焊变压器正常工作时其焊接电流方向每秒钟要改变b 次。 .100c 2.熔池中的低熔点共晶物是形成a 主要的原因之一。 a.热裂纹 b.冷裂纹 c.再热裂纹 3、焊接电弧是一种c 现象。 a.燃料燃烧 b.化学反应 c.气体放电 4、焊接电弧的阳极区和阴极区的温度主要取决于a。 a.电极材料 b.电弧电压 c.焊接电流

低压电工上岗证考试试题1

低压电工上岗证试题1 一、是非题(对的打“√”,错的打“X”:每题1分,共10分) 1、电气设备运行中产生的火花和危险温度是引起火灾的重要原因。() 2、当发现有人触电,使他脱离电源后,应立即进行人工呼吸和心脏挤压抢。() 3、临时接地线的接线夹必须坚固有力,软铜导线的截面积不应少2.5mm2。() 4、防止触电的安全用具的试验包括绝缘试验和泄漏电流实验。() 5、在无接地装置的环境中,使用I类电动工具时,应将工具外壳接地线与电源 零线连接在一起插到插座零线孔作接零保护。() 6、在特别潮湿场所或金属容器内,使用24伏安全电压照明是不安全的。() 7、照明设备中的单相三孔、三相四孔插座的接地线(PE)或接零线(N)均接 在上孔,插座内的接地端子(PE)可以与零线端子(N)直接连接。() 8、重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 9、快速熔断器主要用于半导体元件或整流装置的短路保护。() 10、在潮湿或金属构架上等导电良好的作业场所可以使用I类电动工具,只要 安装额定动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s的漏电保护器即可。 () 二、选择填充题:(每题1.5分,共15分) 1、带电灭火时,应选用二氧化碳等不导电的灭火剂,灭火器机体喷嘴至带电体最小距离对于10千伏者不应小于。 A、0.4米 B、0.3米 C、0.2米 2、用万用表欧姆档测量电阻时,所选的倍率档应使指针处于表盘的。 A、起始 B、中间 C、1/2~2/3 3、装设携带型临时接地线时应。 A、先接接地端,后接线路或设备端 B、先接线路段或设备端,后接接地端 C、不分先后装接 4、消除静电危害最简单的方法是 A、接地法 B、泄露法 C、中和法

初级电工考试试题及其答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

电工等级考试试题及答案

电工等级考试试题及答案 填空题:(每空1分共15分) 1、电感线圈对交流电流的阻碍能力称为(感抗),用符号(XL )表示,单位是 (Q )。 2、直流电动机的旋转方向是由(电枢)电流方向与(励磁)电流的方向,根据(左 手)定则来确定的。 3、晶闸管导通的条件是在阳极加(正向电压)的同时,在门极加适当 (正向电压),晶闸管一旦导通,门极就失去(控制作用)。 4、闭环控制系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,减少(静态 速降),扩大(调速范围)。 5、高压断路器弹簧储能操作结构,可以使用(交流)操作电源,也可以使用(直 流)操作电源。当机械未储能或正在储能时,断路器(合不上闸)。 6、10KV变配电设备或线路过电流保护的动作电流是按躲开被保护设备的(最 大工作电流)来整定的,并配以动作时限。 二、判断题:(对的打“ V”错的打“ X”每题1分共20分) 1、提高电焊机功率因数,减少电能损耗的方法之一是在电焊机空载时短开电源。 (V ) 2、对于负荷率经常在40%以下的异步电动机,将其定子绕组原为三角形联结改 为星型联结,以降低每相绕组电压,这是一个提高功率因数,降低损耗的有效措施。 (V) 3、中频感应熔炼炉的中频是由晶闸管并联逆变器和感应圈与电容组成的谐振电

路共同产生的。(V) 4、放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。(V) 5、集成运算放大器工作时,其反向输入端和同向输入端之间的电位差总是为零。(X) 6各种电力半导体器件的额定电流,都是以平均电流表示的。(X) 7晶闸管整流电路中的续流二极管只是起到了及时关断晶闸管的作用,而不影响整流输出电压值及电流值。(X) 8、在PC的梯形图中,软继电器的线圈应直接与右母线相连,而不能直接与左 母线相连。(V) 9、线圈通过的电流越大,所产生的磁场就越强。(V ) 10、改变转差率调速只适用于绕线型异步电动机。(X ) 11、直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。(X ) 12、负载的功率因数越高,电源设备的利用率就越高。(V ) 13、在正弦交流电路中,流过电感的电流在相位上超前于电感两端电压的 相位。(X ) 14、三相笼型异步电动机直接启动时,其启动转矩为额定转矩的4 一7倍。(X ) 15、实际电压源为理想电压源与内阻相串联。(V ) 16、单相绕组通人正弦交流电不能产生旋转磁场。(V ) 仃、各个电气设备的金属外壳可以相互串接后接地。(X ) 18、当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大。(V ) 佃、交流接触器线圈上的电压过低■会造成线圈过热烧毁。(V ) 20、在三相三线制电路中,三个线电流的相量和一定为零。(V ) 三、选择题:(每题1分共15分) 1、按复合按钮时,(B )。 A.常开先闭合 B.常闭先断开 C.常开、常闭同时动作 D.常闭动作?常开不动作 2、多芯导线中规定用作保护零线的颜色是(D)。 A.红色 B.白色 C.黑色 D.黄绿相间 3、交流接触器工作中最主要的发热部件是(B )。

2019年中级电工考试试题笔答及答案

2019年中级电工考试试题笔答及答案 1.什么叫“四点一线”? 答:从减速箱皮带轮、马达轮边缘拉一条线通过两轴中心,这四点在一条直线上叫四点一线。如不在一条直线上,需调整电动机位置。 2.什么叫防冲距? 答:为了防止泵的活塞在下行时碰撞固定凡尔罩,而把抽油杆柱适当上提一段距离,把这段距离叫防冲距。 3.油井生产中哪几种情况下需要调整冲距? 答:碰泵、上挂、活塞脱出工作筒。 4.什么是验电器? 答:验电器是检验导线和电器设备是否带电的一种电工常用工具,分为低压验电器和高压验电器两种。 5.什么是抽油机井泵效? 答:抽油机井泵效是指:抽油机井的实际产液量与抽油泵的理论排量的比值。 6.什么是抽油机井示功图? 答:抽油机井示功图是描绘抽油机井驴头悬点载荷与光杆位移的关系曲线。 7.油田对注入水水质要求原则是什么? 答:油田开发对注入水水质要求是基本原则是:具有化学稳定性、不产生沉淀、具有较好的洗油能力、不堵塞地层。 8.注水井确定洗井排量应本着什么原则?

答;洗井排量应由小到大,再由大到小,缓慢提高和缓慢降低水量,洗干净为止。 9.如何判断油井见到注水效果? 答:(1)压力和产量多呈缓慢上升或稳定;(2)流压或动液面上升10.抽油井在生产中易结蜡的位置在哪儿? 答:泵的吸入口、固定阀座、阀球及油管等处。 11.油井现场清蜡的方法有哪些? 答:现场清蜡有两种方法:一是机械清蜡,即以刮蜡片为主;二是热力清蜡,即以热液体进行熔化冲洗和电热清蜡。 12.油气分离器一般采用的工作原理有几种? 答:有三种:重力沉降原理、离心分离原理、碰撞分离原理。 13.影响电动潜油泵井生产的主要因素有哪些? 答:1.抽吸流体性质;2.电源电压;3.设备性能;4.油井管理水平。 14.电动潜油泵井产量下降的原因有哪些? 答:1. 油层供液不足;2.油管漏失;3.机组磨损,扬程降低; 4.机组吸入口有堵塞现象; 15.压力表出现什么情况应及时修理、更换或校验? 答:1)在没有压力时,指针会不到零位。 2)表面玻璃碎或表盘刻度模糊不清。 3)铅封损坏或超过校验使用期限 16.减速器内有不正常的响声是何原因? 答:⑴抽油机严重不平衡,冲次太高。⑵轴上齿轮与轴配合松弛,发

相关文档