监理工程师通知单

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部: 事由: 容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150916 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150924 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

建筑工程竣工验收表格大全(doc 209页)

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表 (3) 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录 (4) 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 (6) 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录 (8) 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (10) 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录 (12) 7.设备进场验收记录 (14) 8.材料(设备)合格证明文件汇总表 (16) 9.管道工程隐蔽验收记录 (18) 10.管道支、吊架安装记录 (20) 11.管道焊接检验记录 (22) 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录 (24) 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录 (26) 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录 (28) 15.设备基础交接验收记录 (30) 16.管道保温记录 (32) 17.设备单机试运转记录 (34) 18.锅炉烘炉记录 (36) 19.锅炉煮炉记录 (38) 20.阀门、散热器安装前水压试验记录 (40) 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录 (42) 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录 (45) 23.卫生器具满水试验记录 (47) 24.地漏排水试验记录 (49) 25.室内排水管道通球试验记录 (51) 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录 (53) 27.敞开水箱满水试验记录 (55) 28.消火栓系统试射试验记录 (57) 29.采暖系统试运行和调试 (59) 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录 (61) 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录 (63) 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (65) 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (67) 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 (69) 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 (71) 36.给水设备安装分项工程质量验收记录 (73) 37.给水设备安装分项工程质量验收记录 (75) 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录 (77) 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (79) 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (81) 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表 (84) 42.室内雨水管道及配件安装 (86) 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录 (89) 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录 (91) 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录 (93) 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表 (95) 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录 (97)

工程竣工验收报告样表

附件四:工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位(盖章): 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: (一)完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 (三)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 (四)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 (五)有完整的技术档案和施工管理资料。 (六)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 (七)建设单位已按合同约定支付工程款。 (八)有施工单位签署的工程质量保修书。 (九)对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 (十)建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (十一)建筑节能验收合格;电梯验收合格;室内环境检测合格;新建住宅供热计量和温调装置安装验收合格;住宅分户验收合格。 (十二)法律、法规规定的其他条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠,语言简练,字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 (一)施工许可证。 (二)施工图审查意见。 (三)施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 (四)施工单位签署的质量保修书。

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致 : 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程 师: 日期:2014年12月5日

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理通知单范本

监理工程师通知单的编写要求 1、《监理工程师通知单》一般可由专业监理工程师签发,但发出前必须经过总 监理工程师同意,重大问题应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师通知单》填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。 3、《监理工程师通知回复单》时承包单位接到《监理工程师通知单》,并已完成 了《监理工程师通知单》上的工作后,报请专业监理工程师进行核查的表示。 4、《监理工程师通知回复单》中应对《监理工程师通知单》中所提问题产生的 原因、整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详尽的说明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是通知回复单》所述完成的工作进行核查, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到符合要求为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师通知单》都要用《监理工程师通知回复单》 予以答复。 7、监理通知单后最好附有问题的照片,要求施工单位整改回复时也有照片。

B1 监理工程师通知单(水泥)

附件1 《工业产品生产许可证管理办法》摘要: 《工业产品生产许可证管理办法》 (2002年4月19日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第19号发布) 第四章证书和标记的管理 第二十二条凡取得生产许可证的产品,企业必须在产品、包装或者证明书上标注生产许可证标志和编号。 第五章罚则 第二十七条伪造或者冒用生产许可证的,取得生产许可证的企业转让或者涂改生产许可证标志和编号的,由质量技术监督部门责令其改正,并 按照《中环人民共和国产品质量法》第五十三条规定处罚,情节 严重的,吊销生产许可证。 附件2 《上海市建设工程材料管理条件》摘要: 上海市建设工程材料管理条例 (1999年11月26日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过) 第三章建设工程材料质量管理 第十三条建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位应当采购具有生产许可证或者本市建设工程材料准用证的建设工程材料。 第五章法律责任 第二十五条违反本条例规定,有下列情形之一的,由市建委或者区、县建设行政管理部门责令改正,罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 (一)建设单位、建设工程总承包单位或者施工单位采购无生产许可证,本市建设工程材料准用证的建设工程材料。

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表 监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:2014年12月5日 本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称:中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。 5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。 二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就

监理工程师通知单

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因2014 年4月14日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料5月10日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆;安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板,未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号:002 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在2014年4月18日上午18:30左右2-C-2栋①-⑤交A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理部复查。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

B1 监理工程师通知单 工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号003号 致:中国机械工业建设集团有限公司(承包单位) 事由: 关于6~11交A~H轴线四层梁、板、筋验收检查时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、本项目监理机构于5月2日14∶28时,按工序进度检查四层梁、柱筋交接处钢筋安装时,发现A-C轴间梁纵向受力钢筋(φ14~25)进入所有边柱锚固区的长度(包括弯钩长度)和数量不符设计图纸规定《工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。当时已口头通知质检员要求返工处理。但在浇筑砼前作最终隐蔽验收时,锚固区内的钢筋长度和数量,不符设计规定而未作返工处理。 2、浇筑柱砼时遗留在梁内的残渣至今未清除。 3、里脚手架搭设不符合规范要求 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你部及时整改完毕,并以书面报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工,否造成的所有责任问题你部自负。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期2014年5月3日

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

工程竣工验收单-范本最新版

安康市建设工程施工招标 中标通知书 (安康市)招(2015 )第83 号 建设项目名称:贵豪领郡售楼中心装修工程 中标单位名称:陕西天通装饰有限公司 中标项目经理:李宏陕161111105944 中标单位(印鉴) 法定代表人:(签字或盖章)建设单位(印鉴) 法定代表人:(签字或盖章) 2015年11月17日 安康市城乡建设规划局招标办2015年 印

工程名称贵豪领郡售楼中心装修工程 建设面积(㎡)20112.00 承包方式 包工包料,固定综合单价,合同总价 可变方式 结构形式/ 层数1层 中标造价(元) 总价:(大写)叁佰壹拾万零伍仟肆佰贰拾壹元叁角叁分(小写)3105421.33元 其中 安全文明施工措施费:贰佰壹拾肆万壹仟陆佰肆拾贰元玖角捌分 质量等级合格 拟开工日期 2015年11月27日工期共计150日历天。 承包范围 根据图纸所涉及内容、提供的工程量清单内容、“招二”文件内容及招标投标答疑纪要内容、设计变更内容。 招标代理机构意见同意并报请备案 经办人:(单位印鉴) 年月日 建设单位 意见经办人:(单位印鉴) 年月日招投标管理 办公室意见经办人:(单位印鉴) 年月日

工程竣工验收单 工程名称 工程地址 建设单位 施工单位 工 程 主 要 概 况 验 收 意 见 建设单位经办人: 日期: 施工单位负责人: 日期:

中标通知书 陕西天通装饰有限公司: 我单位的陕西建新煤化有限责任公司生产区办公楼、公寓楼室内外改造工程,经评标委员会评定,现确定贵单位中标。中标金额:28600000.00元,中标项目经理段辛乐. 请收到本通知书后 3 日内,到我单位签订工程合同。 特此通知。 招标人(盖章):陕西建新煤化有限责任公司 日期:2015 年 10 月 20日

监理工程师通知单.docx

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 001 致:中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:因 2014 年 4 月 14 日我监理项目部巡视时发现存在的工程质量、安全隐患问题。 内容: 1、要求“四口五临边”需加强防护 2、塔吊、必须定期检查、维修(缆风绳和提升钢丝绳),并要有检查人员签名的 检查记录。 3、基础质保资料 5 月 10 日前须报送于监理项目部。 4、外脚手架的部分搭设不符合规范要求;局部未设扫地杆、楼层间未设连墙杆;安全网搭设施工跟踪不及时,不留通道口的都必须按规范封闭;外架未设置脚手板, 未铺水平兜网。 5、通道口防护棚搭设不规范,为了安全起见必须延长到门厅边上。 6、⑥~⑾交 A~H 轴线三层柱筋电碴压力焊焊接不符合规范要求。 以上存在的工程质量、安全隐患问题请你项目部在三天内整改完毕,并报我监理项目部复查合格后方能进行下道工序施工。 项目监理机构 总/ 专业监理工程师 日期

工程名称:力帆骏马国际生态园售楼中心项目编号: 002 致 : 中国机械工业建设集团有限公司(施工单位) 事由:关于现场安全施工问题。 内容:在 2014 年 4 月 18 日上午 18:30 左右 2-C-2 栋①-⑤交 A-H轴线二层梁板浇筑砼时发现严重违反安全施工规范、规程现象,存在严重安全隐患:浇筑砼时未 搭建安全施工必要的脚手架,外脚手架工作面高度不足,工人直接趴在柱筋上悬空浇 筑作业 为此,要求贵公司: ①针对上述问题加强安全教育,做到“四不放过” ②制定严格管理制度,杜绝同类问题重复出现。此次问题整改完毕并报送我监理 部复查。 项目监理机构 总 / 专业监理工程师 日期 本表一式三份业主、监理单位、承包单位及相关单位各存一份。

1-监理工程师通知单

1-监理工程师通知单

监理工程师通知单 致:中建四局六公司施工项目部 事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现: 内容: 裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工

单位各一份。 监理工程师通知单 致:福建省惠五建设工程有限公司 事由:安全站专项检查现场存在的安全问题 内容: 1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔 吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬 挑层里口未封闭。 3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层 外架拆除后做好周边及临边防护。 4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检 测到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。 要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。 项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 监理工程师通知单 致:福建省惠五建设工程有限公司 事由:安全问题 内容: 你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。

监理工程师通知单(20200523213027)

工程名称:南雄时代广场编号:00020160729 致:时代广场二期7#8#9#楼项目部 事由:关于增加施工作业人员事宜 内容:由你部施工的7#8#9#楼现在已经开始进行基础部分施工。经工程监理部现场巡视检查发现施工作业人员太少,无法满足施工进度计划要求。现要求你项目部立即增加施工作业人员,同时还需根据进度计划要求提前报送材料申报单,以确保工程能按进度计划要求完成。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:南雄时代广场编号:00020160802 致:广东电白建设集团有限公司南雄时代广场B区3#4#楼项目部、7#8#9#楼项目部: 事由:关于塔吊存在安全隐患需停止使用事宜。 内容:根据南雄市建筑工程质量安全监督站下发的施工现场起重 机械设备停用整改通知书(编号:2016003)内容,现要求你项目部立即停用存在安全隐患的两台塔吊。马上进行整改并完善相关手 续,给有关部门检测,验收合格方可使用。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

工程名称:南雄时代广场编号:00020160828 致:南雄时代广场B区7#8#9#楼项目部: 事由:关于9#楼负一层柱钢筋绑扎隐蔽验收不合格事宜。 内容:监理部8月28日上午对9#楼负一层柱钢筋进行了隐蔽验收。经现场检查发现存在以下问题。 1、部分柱子未经验收合格就已经封模。 2、柱拉勾未按图纸要求设置。 3、柱箍筋漏扎严重。 现要求你项目部对以上存在的问题立即进行整改,整改自检合格后 报监理部复检合格后方可进入下道工序施工;同时要求你项目部隐蔽 验收必须经自检合格后报监理部验收,严格按施工图纸和规范要求进 行施工。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

监理工程师通知单

B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部:事由: 内容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 内容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安 全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对 基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师

日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份B1 监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:平凉泓泰商贸城2#楼 致:甘肃平凉新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:平凉泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 内容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周 边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基 坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基 槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压 造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问 题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

施工现场安全检查监理工程师通知单

监理工程师通知单 工程名称: 编号: 致: 事由:关于主体施工周检查存在着安全隐患问题 内容: 一、施工现场道路泥浆未清除,道路积水未排除,个别施工道路未达到100%硬化,回填土裸露土方未达到100%覆盖,建筑垃圾堆放未清除及覆盖,建筑材料堆放混乱,消防器材现场设置不足,施工楼层建筑垃圾未清理外运,安全检查发现有多人违章未佩戴安全帽进入施工现场。 二、材料加工区域上方未设置安全防护棚,现场用电接电源采用地插排,配电箱内设备用电接线未接PE保护线,塔吊电缆用铁丝绑扎在金属架体上,未采取用绝缘子固定绑扎,现场配电箱内未标用电设备标志,施工地面敷设的电缆未加安全覆盖保护,氧气瓶与油桶、油漆桶同储存在一间小板房内。 三、楼内出口安全通道设置不规范,未设防雨层,通道内地面积水未及时清理,升降机接料平台未满铺木板,存在漏铺部位,平台周边安全防护设置不到位,升降机运行过程中接料平台防护门存在未关闭施工现象,斜拉卸料平台钢丝绳角度设置小于施工规范要求,楼内临边防护拦距地面标高小于安全施工规范1.2米要求,护拦杆下侧未加设18公分高挡脚板,水平防护拦杆(长度大于2米)中间未加设立杆,电梯竖井口防护拦设置不规范,存在着多处漏设现象、楼层板预留洞口未封盖。楼外塔吊基础存水,塔吊主节与车库顶板预留洞口周边未设止水台及防护围拦。

四、楼层安全通道未设置消防器材设施,未标安全疏散指示标志,楼 层消防系统给水管设置不规范,未设置截止阀及消防栓接口、消防水带及 消防枪,现场设置的消防灭火器压力表内显示存在着有失压现象,楼外未 设置便于消防车取水部位。 五、外墙悬挑脚手架体下侧工字钢前端兜拉钢丝绳出现有多处松散未 拉紧现象,首层悬挑脚手架体下侧周边存在着漏封闭现象,架体连墙拉件 出现有多处漏拉设现象,设置的水平兜网内存在着建筑垃圾未及时清理, 水平兜网设置出现有大于规范(10米内设置一道)要求,悬挑脚手架体转 角处外水平横杆与立杆扣接部位漏设连接扣件,升降机加升节拆除外墙悬 挑脚手架体不符合脚手架拆除施工规范要求。 六、职工宿舍用电设备接电缆线头未做好安全保护,电缆未穿保护管 敷设。宿舍内用电未加设限电截电器装置,室外生活垃圾存在着乱倒无专 业人员清扫现象。 针对上述安全检查存在着安全隐患问题,要求施工方负责人要尽快抓紧 落实人员整改,做好施工现场安全自检自查及安全施工管理工作,杜绝安 全隐患及安全事故发生,限期3日整改完成,整改自检合格后报监理复查。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期: