ABB变频器使用教程【精编版】

ABB变频器使用教程 内容来源网络,由深圳机械展收集整理! 更多变频器及自动化技术,就在深圳机械展! 初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(P LC),手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各领域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,往往第一次接触会感到无从下手,但可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率≥电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围,一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V,3相交流,电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500Hz,一般应用中最大也只有60Hz。 一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。 由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有:1、

ABB变频器参数设置 (2)

A C S550完整参数表 Group99:起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901LANGUAGE语言1(中文) 9902APPLICMACRO应用宏3(交变宏) 9904MOTORCTRLMODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTORNOMVOLT电机额定电压380V 9906MOTORNOMCURR电机额定电流A 9907MOTORNOMFREQ电机额定频率50Hz 9908MOTORNOMSPEED电机额定转速1450rpm 9909MOTORNOMPOWER电机额定功率11kW 9910MOTORIDRUN电机辨识运行0(关闭) Group01:运行数据 Group03:FB实际信号 Group04:故障记录 Group10:输入指令 1001EXT1COMMANDS外部12 1002EXT2COMMANDS外部20 1003DIRECTION转向13 Group11:给定选择 1101KEYPADREFSEL控制盘给定1 1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0 1103REF1SELECT给定值1选择1 1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm 1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2 1107REF2MIN给定值2下限0% 1108REF2MAX给定值2上限100% Group12:恒速运行 1201CONSTSPEEDSEL恒速选择9 1202CONSTSPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONSTSPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONSTSPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONSTSPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONSTSPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONSTSPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONSTSPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMEDMODESEL定时模式选择2 Group13:模拟输入 Group14:继电器输出 1401RELAYOUTPUT1继电器输出11 1402RELAYOUTPUT2继电器输出22 1403RELAYOUTPUT3继电器输出33 1404RO1ONDELAY继电器10s 1405RO1OFFDELAY继电器10s

ABB变频器使用教程

教你如何使用ABB变频器 序言:初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(PLC), 手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件一一变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各邻域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,我们往往第一次接触会感到无从下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面我就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率'电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ ,其上边的数字是一个适用范围,我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V , 3相交流,电流为6.9A ,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500HZ,—般我们应用中

最大也只有60Hz。 一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。 由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有: 1、在电源输入侧加装电抗器,现在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意。 2、在电源输出侧,即电机电缆选用带屏蔽的三芯或四芯对称电缆,其优点是电缆上的电磁干拢是对称的,相互加以抵消,如以下图示: 3、控制电缆选用屏蔽双绞线,如图所示: 4、电缆屏蔽层在变频侧接CE端,变频器的PE、CE单独接地。电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开,至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不用同一电缆。 二、接线: 1、电源的进线接变频器的U1、VI、W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U 2、V2、W2,电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停机的话,需要变频器的 R+、R-侧接止动电阻,上边有短接线的并拆除。如图: 2、数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器,其连接需按实际应用要求,一般有二种接线,如图: 注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置。 常用的连接线有,变频器启动信号,变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启 动,断开停止),变频器正转信号,变频器反转信号(正转信号往往与启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入) ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动,断开停止)DI2为正反转信号(接通为反转,断开为正转) 3、模拟输入信号接线分电压型,电流型,及可变电阻信号输入,如图连接;

ABB变频器参数设置

ACS550 完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0 1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出3 3

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

ABB变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择

一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项) 或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续)

ABB变频器调试步骤

510变频器调试手册 1、按ENTER键进入,面板显示REF; 2、按上/下键,直至显示PAR; 3、按ENTER键进入,显示“01”……“99”参数组之一; 4按上/下键,使之显示“99”,并按ENTER确认; 5、按上/下键,使之显示9902,并按ENTER进入; 6、按上/下键,使之显示5,选择控制宏为HAND/AUTO,并按ENTER确认; 7、按上/下键,使之显示9905,并按ENTER进入; 8、按上/下键,选择电机额定电压为400V,并按ENTER确认; 9、按上/下键,使之显示9906,并按ENTER进入; 10、按上/下键,选择电机额定电流(参考电机铭牌),并按ENTER确认; 11、按上/下键,使之显示9907,并按ENTER进入; 12、按上/下键,选择电机额定频率为50,并按ENTER确认; 13、按上/下键,使之显示9908,并按ENTER进入; 14、按上/下键,选择电机额定转速(参考电机名牌),并按ENTER确认; 15、按上/下键,使之显示9909,并按ENTER进入; 16、按上/下键,选择电机额定功率(参考电机名牌),并按ENTER确认; 17、按EXIT键退出,面板显示“99”; 18、按上/下键,使之显示“10”,并按ENTER确认; 19、按上/下键,使之显示1001,并按ENTER进入; 20、按上/下键,选择外部1命令为1(DI1—2线控制启停),并按ENTER确认; 21、按上/下键,使之显示1002,并按ENTER进入; 22、按上/下键,选择外部2命令为20(DI5—2线控制启停),并按ENTER确认; 23、按上/下键,使之显示1003,并按ENTER进入; 24、按上/下键,选择电机转向1正向(如果在接上电机之后电机转向相反,则把此项修改为2),并按ENTER确认; 25、按EXIT键退出,面板显示“10”; 26、按上/下键,使之显示“11”,并按ENTER确认; 27、按上/下键,使之显示1101,并按ENTER进入; 28、按上/下键,选择控制盘给定为1—频率给定,并按ENTER确认;

ABB变频器参数设置说明

ABB 变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM 使变频器为本地控制模式3. 按PAR 进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99 参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER 进入99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER 确认(取消按ACT 返回)4. 按ACT 回到当前状态5. 按REF ,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1. 按ACT 进入实际信号显示模式;2. 选择需要改变的参数行,按ENTER 进入;3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT )4. 按ENTER 确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT )二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312 操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认98.02 COMM.MODULE LINK 设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM 切换到L 本地控制状态;3. 按FUNC 进入功能模式;4. 按单双箭头键进入

UPLOAD 功能按ENTER 执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM 进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM 选择);3. 按FUNC 进入功能模式;4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER 执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS-DP 通讯为了实现变频器与PLC 之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM 选择)设定和确认以下参数:(按FAR 进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER 键进入参数或参数组的设定)1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS 这一个值,表示RPBA-01 通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES ,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR 选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4 、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向FORWARD 正向REVERSE 反向REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES;6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW (现场总线控制) 。如果10.01 和10.01 已经设定为COMM.CW 则此参数自动激活;7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT 选择控制字的控制源值为

ABB变频器如何为参数设置

ABB变频器如何为参数设置 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04 电机传动模式(DTC),DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式),SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。 此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择 模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向,FORWARD 正向,REVERSE 反向,REQUEST 答应用户定义转向(选定此项); 5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES; 6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源 选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动激活; 7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW; 8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源,值为COMM.REF; 11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速值为0rpm; 11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速值为1400rpm;

abb变频器调试设置

1、参数Par1.04是MOTOR SPEED(电机转速)。 2、需要查看逆变器软件版本应查询(Par 4.01)。 3、查看ABB ACS800的主控制字应该查询(Par7.01)。 4、 ACS800系统程序中数字量输入位于第(10)参数组。 5、在ACS800系统程序中,关于电机启停方式的设定是在第21参数组,通过(Par21.01)选择电机的启停方法,如果需要比较高的启动转矩应选择(DC MAGN)启动方式。 6、在ACS800系统程序中,如何定义加减速时间?在第22参数组中,通过设定Par22.01(加速时间)、Par22.02(减速时间)和Par22.03(加减速乘法器)来定义加减速时间。 7、在ACS800系统程序中如何将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡?将参数Par22.05(SHAPE TIME)由0.00s改为0.01s…1000.00s之间的任何一个数据即可将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡。 8、在ACS800系统软件中如何激活速度控制器的自动调节功能?将参数 Par24.01(PI TUME)设置为1即可激活激活速度控制器的自动调节功能。 9、在ACS800系统软件中激活速度控制器自动调节后更新哪些参数?由于该调节给予机械时间常数的估计值,激活速度控制器自动调节后将更新Par24.03 KPS(速度控制器的相对增益),Par24.09 TIS(速度控制器的积分时间)和 Par24.15 ACC COMP DER TIME(加速度补偿的滤波时间)。 10、在ACS800系统软件中,如果已经激活电机电缆热保护功能,在何种情况下会出现CABLE TEMP报警和故障信号?如果电缆温升超过102%,系统会给出一个CABLE TEMP报警信号;如果温升超过106%,传动将给出CABLE TEMP故障信号。 11、在ACS800系统软件中,第51参数组的名称和功能分别是什么?第51参数组是MASTER ADAPTER,即现场总线适配器设置,该组参数定义了现场适配器模块的通信参数。模块和传动之间的通信通过Par98.02 COMM MODULE激活后,该参数名称就从模块复制过来。 12、在ACS800系统软件中,通过什么工具如何定义传动的名称?在参数Par97.01中定义传动的名称,该名称仅可以通过使用传动PC工具来输入。 13、在ACS800系统软件中,如何选择外部串行通讯并选择外部串行通讯接口,宽厚板生产线辅传动中通常使用哪种通讯方式?在参数Par98.02 COMM MODULE 中选择即可,在宽厚板通常使用FIELDBUS现场总线通讯方式。 14、在宽厚板生产线辅传动系统中,第一次启动电机时,对电机的启动数据常需要设定哪些参数?需要设定Par99.02 MOTOR NOM VOLTAGE(电机额定电压)、

ABB变频器设置

不知道你什么系列的变频器,下面是我给别人的ACS800标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动1.首先确定空开闭合,接触器得电;2.按 LOC/REM使变频器为本地控制模式3.按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04电机传动模式(DTC)DTC变频器设定值为转速(多数情况 下用这种模式)SCALA变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT 返回)4.按ACT回到当前状态5.按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6.按启动键,变频 器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1.按ACT进入实际信号显示模式;2.选择需要改变的 参数行,按ENTER进入;3.按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02电机的实际转速SPEED01.03传动输入频率的实际值FREQ03.20变频器最后一次故障的 代码LASTFLT)4.按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1.激活可选设备的通讯确认 98.02COMM.MODULELINK设定为FIELDBUS98.07COMMPROFILE设定为ABBDRIVES2.按LOC/REM切换到L本地控制状态;3.按FUNC进入功能模式;4.按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完 成后自动切换到当前信号显示模式;、5.如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1.将存 有上传数据的控制盘连接到传动设备;2.确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3.按FUNC进入功能模式; 4.进入DOWNLOAD下载功能,按ENTER执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS- DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单 双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)1、98.02COMM.MODULELINK选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;98.07COMMPROFILE选择值为ABBDRIVES,作用是选择传动单 元的通讯协议;2、10.01EXT1STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW定义外部控制地,用于

abb变频器使用说明书(1)

一、环境条件 防护等级 IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点:与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 不同的出风口侧塑料盖板。 附加一个内部风扇以改善冷却。 更大的外部尺寸。 同样的容量(不需要降容使用)。 环境条件 1、海拔高度 海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 最低温度-15℃-不允许有结霜。 最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. 如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. 温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或 则输出电流为 xI2N 。 3、相对湿度 小于95%(不允许结露) 4、污染级别 不允许有导电性粉尘存在。 ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 化学气体:Class 3C2 固体颗粒:Class 3S2

ABB变频器参数设置

A B B变频器参数设置 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

ACS550 完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0

1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出3 3 1404 RO 1 ON DELAY 继电器1 0s

ABB变频器调试步骤

ABB变频器调试步骤

510变频器调试手册 1、按ENTER键进入,面板显示REF; 2、按上/下键,直至显示PAR; 3、按ENTER键进入,显示“01” (99) 参数组之一; 4按上/下键,使之显示“99”,并按ENTER确认; 5、按上/下键,使之显示9902,并按ENTER 进入; 6、按上/下键,使之显示5,选择控制宏为HAND/AUTO,并按ENTER确认; 7、按上/下键,使之显示9905,并按ENTER 进入; 8、按上/下键,选择电机额定电压为400V,并按ENTER确认; 9、按上/下键,使之显示9906,并按ENTER 进入; 10、按上/下键,选择电机额定电流(参考电机铭牌),并按ENTER确认; 11、按上/下键,使之显示9907,并按ENTER 进入; 12、按上/下键,选择电机额定频率为50,并

按ENTER确认; 13、按上/下键,使之显示9908,并按ENTER 进入; 14、按上/下键,选择电机额定转速(参考电机名牌),并按ENTER确认; 15、按上/下键,使之显示9909,并按ENTER 进入; 16、按上/下键,选择电机额定功率(参考电机名牌),并按ENTER确认; 17、按EXIT键退出,面板显示“99”; 18、按上/下键,使之显示“10”,并按ENTER 确认; 19、按上/下键,使之显示1001,并按ENTER 进入; 20、按上/下键,选择外部1命令为1(DI1—2线控制启停),并按ENTER确认; 21、按上/下键,使之显示1002,并按ENTER 进入; 22、按上/下键,选择外部2命令为20(DI5—2线控制启停),并按ENTER确认; 23、按上/下键,使之显示1003,并按ENTER 进入;

ABB变频器中文操作面板ACSCPD

操作面板(助手型控制盘)型号:A C S-C P-D 中文显示,可配于ACS350/ACS355、ACS510、ACS550等系列变频器。 该控制盘更容易进行变频器编程,可与变频器分离使用,并支持多种语言字母数字显示。 助手型控制盘还有多种向导,并内置了帮助功能用来指导用户。它还包括了时钟功能,可以在故障记录器中使用该功能。有调试向导功能,更容易 进行传动编程,可带电插拔。 这种控制盘可以拷贝参数用于备份或下载到另一个变频器中。大屏幕显示屏和柔软的按键使变频器非常易于操作。 【变频节能效果】 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N 的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方

成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。 例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为千瓦,省电%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为千瓦,省电%。 2、功率因数补偿节能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3、软启动节能 电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。

ABB变频器参数设置

A C S550完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0 1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2

ABB变频器的参数设置

提升宏ACC800的调试电机自整定(快速调试步骤) 1,上电。 参数是否恢复出厂值。99.3为YES 启动数据的输入 ●按PAR键选择语言。99.1为ENGLISH ●选择应用宏。99.2为CRANE ●选择电机控制模式99.4 DTC(直接转矩) ●选择额定电压99.5 V ●选择额定电流99.6 A ●选择额定频率99.7 HZ ●选择电机额定转速99.8 转/分 ●选择电机额定功率99.9 KW 3,进入电机的辨识励磁运行99.10 一般选择ID MAGN(电机不会旋转)即可。 STANDARD(标准模式,电机旋转)电机必须与设备脱离。 REDUCED(简化辨识模式,电机旋转)电机不与设备脱离。 选择辨识模式后,出现“警告”WARNING 标志 按启动键开始电机辨识运行。电机辨识期间按停止键随时停止运行。 电机完成辨识后,按RESET键进入实际信号显示模式。(电机选择 STANDARD时传动必须处于Local模式) 二、参数的设置。 1,参数10.1设置为DI1 制动应答数字输入。图纸上没有则选内部应答。 2,参数10.2设置为零位数字输入不设置NOT SEL

3,参数10.3设置为减速运行数字输入不设置NOT SEL 4,参数10.4设置为快速停车数字输入不设置NOT SEL 5,参数10.5 设置为上电应答数字输入不设置NOT SEL 6,参数10.6设置为同步请求数字输入不设置NOT SEL 7,参数10.7 设置为斩波器故障数字输入不设置NOT SEL 8,参数10.8 设置为第二档速度数字输入设置为EXT DI1.1 9,参数10.9设置为第三档速度数字输入设置为EXT DI1.2 10,参数10.10设置为第四档速度数字输入设置为EXT DI1.3 11,参数10.11—参数10.15和参数10.17,10.18 不设置NOT SEL 12,参数10.16 设置为故障复位数字输入图纸上是多少则为多少13,参数组13为模拟输入信号。不用设置。 14,参数14.1继电器输出1的信息设置为BRAKE LIFT 制动器信号 15,参数14.2继电器输出2的信息设置为FAULT 故障信号故障时继电器吸合,上电时故障继电器释放。 16,参数14.3继电器输出3的信息设置为WATCHDOG-N 17,参数组15 为模拟输出信号。不用设置。 18,参数组16 为密码设置信号。不用设置 19,参数组20 设置极限值。 参数20.1运行范围最小速度 参数20.2运行范围最大速度 参数20.3最大输出电流 参数20.4最大正输出转矩 参数20.5最大负输出转矩