文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 余热发电失电应急预案

余热发电失电应急预案

余热发电失电应急预案
余热发电失电应急预案

余热发电失电应急预案

一、适用范围:

当总降52F或余热发电52P柜动作致使短时间内无法恢复供电,仅保证汽轮机盘车装臵、辅助油泵、两台锅炉出入口挡板能够正常工作。从窑头配电室2#配电柜(3G2AT)引一路备用电源进余热发电低压配电室ER-11AT柜。

二、送电操作程序:

1、当余热发电站低压配电室总进线(ER-1AT,ER-12AT)失电,值班人员确认需使用应急电源时,可进行送电操作;

2、由发电值班人员通知制造电气人员送上窑头配电室2#配电柜(3G2AT)标有“余热发电联络电源”的开关.

3、电气人员确认低压配电室进线盘 (ER-1AT,ER-12AT) 开关处于分闸状态,在按下开关上“O”同时,顺时针旋转90°,取下开关电锁钥匙;将摇把插入开关内,按下开关左下角按钮,逆时针方向将开关由“插入”位臵摇至“分离”位臵。确认后并挂上“禁止合闸”标识牌;

4、当上述操作完毕后,电气人员方可取下低压配电室ER-11AT开关上的“禁止合闸”标识牌,再合上ER-11AT(标有“窑头联络”)开关;

5、通知发电中控操作人员进行汽轮机盘车装臵、辅助油泵及挡板的操作。

三、失电恢复操作程序:

1、当接到可以恢复正常供电指令时,可进行正常供电操作;

2、电气人员在确认供电已恢复后,通知发电操作员将汽轮机盘车装臵和辅助油泵停止运行,分断低压配电室ER-11AT5(标有“窑头联络”)开关,挂上“禁止合闸”标识牌;

3、电气人员取下低压配电室进线盘(ER-1AT,ER-12AT)上“禁止合闸”标识牌,将摇把插入开关内,按下开关左下角按钮,按顺时针方向将开关由“分离”位臵摇至“插入”位臵;确认后,插入开关电锁钥匙,并按下开关上“O”的同时,逆时针旋转90°;确认后再合上ER-1AT进线开关,并确认低压配电室已荷电;

4、通知发电中控操作人员市电已恢复,可进行正常操作;

5、制造电气人员分断窑头配电室2#配电柜(3G2AT)标有“余热发电联络电源”的开关。

四、正常状况:

1、制造窑头配电室3G2AT(标有“余热发电联络电源”)开关为分闸状态,处于冷备用;

2、余热发电低压配电室ER-11AT(标有“窑头联络”)开关为分闸状态,处于冷备用,挂上“禁止合闸”标识牌。

2008年9月11日

工贸公司防触电应急预案

桓台盛翔工贸有限公司 编制: 刘书业 复核: 刘作明 审批: 张方涛 2013年12月1日 防触电应急响应预案

1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日实施) 《油气田变电所安全管理规定》SY6553-1998 《油气田电业带电作业安全规程》SY5856-93 3 人体触电方式 人体触电一般可分为直接触电和间接触电两种主要触电方式。 3.1直接接触触电 人体直接触及或过分靠近电气设备及线路的带电导体而发生的触电现象称为直接接触触电。单相触电、两相触电、电弧伤害都属于直接接触触电。 3.1.1单相触电 当人体直接碰触带电设备或线路的一相导体时,电流通过人体而发生的触电现象称之为单相触电。 3.1.2两相触电 人体同时触及带电设备或线路中的两相导体而发生的触电方式称为两相触电。 3.1.3电弧伤害 电弧是气体间隙被强电场击穿时电流通过气体的一种现象。

人体过分接近高压带电体所引起的电弧放电以及带负荷拉、合闸刀造成的弧光短路,对人体的危害往往是致命的。 3.2间接接触触电 电气设备在正常运行时,其金属外壳或结构是不带电的,当电气设备绝缘损坏而发生接地短路故障时,其金属外壳便带有电压,人体触及意外带电体便会发生触电,此谓间接接触触电。 3.2.1接触电压及接触电压触电 当电气设备因绝缘损坏而发生接地故障时入人体的两个部分同时触及漏电设备的外壳和地面,人体该两部位便处于不同的地电位,其间的电位差即成为接触电压。 3.2. 2跨步电压及跨步电压触电 电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚处于不同的电位,两脚之间的电位差称为跨步电压。 跨步电压触电还可发生在其他一些场合,如架空导线接地故障点附近或导线断落点附近、防雷接地装置附近地面等。 3 应急准备 组织机构:桓台盛翔工贸有限公司火灾事故应急响应预案领导小组。组长:张方涛 副组长:宋修敏 组员:刘作明张维涛杨洪斌杨洁路金曾刘燕韩祥花 3.1.1应急救援领导小组职责 (1)负责宣布应急救援预案的启动与关闭。

余热发电系统工艺流程

生产工艺流程: (19)余热发电系统 本方案拟采用单压纯低温余热发电技术,与双压系统和闪蒸系统相比,单压系统流程相对较简单,当设计选择的锅炉能完全吸收烟气放出的热量时,采用单压设计更为合理,系统内不同参数的工质较少,控制操作都更简单,窑头锅炉和汽轮机设备造价降低,系统管路减少,投资相对更省。 结合本工程的生产规模及投资环境,拟采用单压纯低温余热发电技术。该技术不使用燃料来补燃,因此不对环境产生附加污染,是典型的资源综合利用工程。主蒸汽的压力和温度较低,运行的可靠性和安全性高,运行成本低,日常管理简单。 综合考虑本工程2500t/d熟料新型干法水泥生产线窑头、窑尾的余热资源分布情况和水泥窑的运行状况,确定热力系统及装机方案如下:系统主机包括一台PH余热锅炉、一台AQC余热锅炉和一套凝汽式汽轮发电机组。 据2500t/d水泥熟料生产线窑头冷却机废气排放温度的分布,在满足熟料冷却及工艺用热的前提下,采驭中部取气,从而提高进入窑头余热锅炉-AQC炉的废气温度,减少废气流量,在缩小 AQC炉体积的同时增大了换热量。并且提高了整个系统的循环热效率。 在窑头冷却机中部废气出口设置窑头余热锅炉 AQC炉,该锅炉分 2段设置,其中I段为蒸汽段,II段为热水段。AQC炉 II段生产的 150° C 热水提供给AQC炉 I段及PH锅炉°AQC炉I段生产的 1.6MPa- 3 2 0。C 的过热蒸汽作为主蒸汽与窑尾余热锅炉 P H炉生产的同参数过热蒸汽合并后,一并进入汽轮机作功。汽轮机的凝结水进入余热锅炉AQC炉I工段,加热后分别作为锅炉给水进入余热锅炉 SP炉、余热锅炉A QC炉的I

段。 ②PH余热锅炉:在窑尾预热器的废气出口管道上设置PH余热锅炉,该锅炉包括过热器和蒸发器,生产 1.6MPa-32 0C的过热蒸汽,进入蒸汽母管后通入汽轮发电机组,出 P H余热锅炉废气温度降到18 0 —200C,供生料粉磨烘干使用。P H锅炉热效率可达35%以上。 ③汽轮发电机组:上述二台余热锅炉生产的蒸汽共可发电 4100kW 因此配置4500kW凝汽式汽轮机组一套。 整个工艺流程是:40 C左右的给水经过除氧,由锅炉给水泵加压进入 AQC 锅炉省煤器后加热成135 C左右的热水,热水分成两部分,一部分送往AQC锅炉,另一部分送往SP锅炉;然后依次经过各自锅炉的蒸发器、过热器产生1.6MPa-320C和1.6MPa-320C的过热蒸汽,在蒸汽母管汇合后进入汽轮发电机组做功,做功后的乏汽进入凝汽器成为冷凝水,冷凝水和补充纯水经除氧器除氧再进行下一个热力循环。 PH锅炉出口废气温度180-200 C左右,用于烘干生料。 表2-6主要余热发电设备一览表

kV变电所失电应急预案

k V变电所失电应急预 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

金藁35k V变电站全部停电应急预案 一、应急预案处理基本原则: 1、迅速解除对人身和设备安全的威胁,限制事故的发展并消除事故根源; 2、用一切可能的方法保持对用户的正常供电; 3、尽快对已停电的用户恢复供电,优先恢复重要用户的供电; 4、调整电网的运行方式,使其恢复正常,确保电网在最经济状态下运行。 二、应急处置: 1、发生事故时,变电所值班人员要根据相应仪表指示,继电保护装置动作、开关信号及事故现象,及时正确判断事故的性质及影响范围。 2、变电所全停电时,应断开高压电机、电力电容器开关。如果是所内设备故障或越级造成全所停电,应立即拉开故障设备,安排抢修人员处理;如果是变电站上级电源造成的全站失电,所内其它设备不动,视为有电,并立即联系上级调度了解情况,等待受电。 3、发生停电事故时,值班人员应及时向生产调度汇报,生产调度及时向主管领导及相关部门汇报。 4、35kV变电所全停且短时不能恢复送电时,值班调度应在油田网调指导下引用其它变电所6(10)kV联络线转带停电变电所部分重要负荷。此时应先拉开停电变电所主变低压侧开关,禁止向系统反充电。 5、正确下达调度命令,指挥现场抢修工作,采取一切必要手段,在

最短时间内消除事故根源,恢复电网供电和电网运行方式,使其尽快恢复正常。 6、在电网恢复中要优先保证变电所所用电源、重要联合站电力恢复,根据负荷重要程度依次恢复送电,尽量减少停电时间和影响。线路送电后要及时通知作业区调度安排油井起井。 7、事故处理完毕或告一段落,值班调度员应及时将事故时间、现象、处理过程,损失等情况进行总结,做好记录。

最新-10KV电气事故应急预案-2

10KV高压、0.4KV低压配电室突然停电应急预案1. 目的: 为了加强对供电系统大面积停电事故的有效控制,提高处理突发事故的应急能力,及时、准确、高效的采取有效措施,以防停电事故和事态的进一步扩大化,最大限度地缩短停电时间,降低事故危害程度,保证安全供电,根据《中华人民共和国安全生产法》,《电力工作安全规程》,制定本安全预案。 2. 适用范围和基本原则: 本应急预案适用于高压配电室10KV高压及各类停电事故应急处理,最短时间内查明停电原因,尽快恢复送电。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电气安全管理,突出对突发事件的预防与控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重大电气事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理,应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 3. 供电概况: 10KV配电室内电源为双回电源供电,由胡桥变电站专供电源1#进线柜引入。备用电源由2#进线柜引入,且长期处于冷备用状态。

3.1 运行方式:由10KV1#进线柜合闸供电,2#进线柜断开,母线柜合闸。 3.2 电气主接线方式:双母线双电源接线方式,正常情况下,10KV1#进线为投入状态,2#进线处于冷备用状态。 4. 组织机构及职责: 4.1应急组织机构 组长:王玉杰 副组长:王谭谭、李晓、 应急维修组成员:秦希春、郭振勇、扈全强 4.2职责 4.2.1领导小组职责: a)以组长为核心的指挥中心设在事故现场附近; b)组长全面指挥应急工作,担任或指定事故现场主要管理者; c)副组长负责协助组长现场执行各项应急处理预案,组长不在时履行组长职责; d)应急处置小组各相关人员听从指挥,积极组织应急工作,负责组织维修及向上级供电部门报告的联系工作。同时以最快方式报告公司生产技术部。

用电安全应急预案

用电安全应急预案 电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停。严重电击伤可致残,直接危及生命. 应急要点: 1、一旦发现有人触电,应立即拉下电源开关或拨掉电源插头,若无法及时找到电源开关或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线,使触电者迅速脱离电源。切勿用潮湿的工具或金属物质拨电线,切勿用手触及带电者,切勿用潮湿的物件搬动触电者. 2、将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动. 3、若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,并及时拨打120电话呼叫救护车送医院,途中绝对不能停止施救.专家提示: 1、电力部门事故应急抢修电话号码为95598(全国统一)。 2、10千伏、35千伏、110千伏、220千伏、500千伏设备不停电时的安全距离分别是0.7米、1.0米、1。5米、3米、5米。 3、如果发生电器着火,一时无法扑灭时,应迅速拨打“119”电话报警。 4、禁止在电线杆拉线上拴家畜、系绳子、晾衣物等。 5、切勿用湿手拨、插电源插头,不要用湿布擦拭带电的灯头、开关、插座等。 学生触电事故应急预案 为进一步加强学校触电事故应急管理工作,尽可能降低事故损失,减小危害,根据上级有关规定和要求,特拟订此触电事故应急预案。 一、发现人员触电应迅速采取措施使触电者脱离电源并迅速切断电源。未切断电源前,可用干竹竿、干木棒、木椅(凳)等绝缘器具使触电者脱离电源,不可赤手直接与触电者的身体接触。 二、派专人看护现场,立即拨打120急救,并及时通知校医务室人员到现场进行临时急救。

临时用电方案及触电应急预案..

临时用电方案及触电应急预案

临时用电施工方案 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工

⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。三、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv 以下为7m。

防触电应急预案

**施工监理实施细则 编制: 复核: 审批:

防触电应急响应预案 1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。电弧是气体间隙被强电场击穿时电流通过气体的一种现象。 跨步电压触电还可发生在其他一些场合,如架空导线接地故障点附近或导线断落点附近、防雷接地装臵附近地面等。 3 应急准备 组织机构:项目部火灾事故应急响应预案领导小组。 组长:*** 副组长:*** 组员:*** 3.1.1应急救援领导小组职责

(完整word版)变电所应急预案

变电站事故(停电、触电)专项应急预案 一、 1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。 2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。 3、事故预防和应急措施: 预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。 统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。 快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。 二、组织机构及职责事故类型和危险程度分析: (一)应急组织体系 1、应急组织结构 2、主要职责 落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。 (二)指挥机构及职责 总指挥: 1、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 2、负责向上级有关部门、领导汇报 3、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 副总指挥: 1、协助总指挥落实应急处理方案 2、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 现场处置组(分厂厂长): 1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。 现场警戒维护组(当班值班长,安全员): 1、负责保证救援或抢修现场井然有序 2、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施 3、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通 后勤保障组: 1、负责应急状态下应急物资的供应保障; 2、负责交通车辆的保障。 医疗救护组:

线路10kv应急预案

2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低 压台区改造工程 生产安全事故应急救援预案 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位:2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低压台区改造工程施工项目部 编制时间:2013年8月

目录 一、本预案的适用范围 二、事故应急处理指挥机构及职责 三、施工安全措施 四、施工安全注意事项 五、报告制度及程序 六、应急处理预案 七、自我保护 八、事故调查处理 九、事故救援演练安排 附:应急救援器材、设备清单

生产安全事故应急救援预案 为积极应对可能发生的输变电工程生产安全事故,高效、有序地组织事故抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的施工秩序,按照《安全生产法》和业主的要求,结合我公司输变电工程施工的实际,特制订《2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低压台区改造工程生产安全事故应急救援预案》(以下简称应急预案)。 一、本预案的适用范围 1.基础坑壁塌方; 2.起重机吊臂伤人; 3.高空坠落; 4.塌架; 5.感应电事故; 6.重大机械设备事故和火灾事故; 7.重大交通事故。 二、事故应急处理指挥机构及职责 (一)项目部生产安全事故应急救援机构成员名单

(二)生产安全事故应急救援机构职责 1.总指挥由项目经理担任。全面负责项目部安全事故的处理工作,及时听取事故情况报告,视情况做出启动应急处理预案决定。 2.副总指挥由项目安全负责人担任。分工负责事故的现场救援、调查处理和善后等工作。 3.指挥组成员由项目管理人员组成。做好现场救援、抢险和善后工作。 4.安全委员会职责: (1)制定本工程安全工作计划,配备安全用品,每月召开一次安全工作会议,总结上月安全情况,布置下月实施计划。 (2)安全监察工程师职责是:对安全措施的贯彻负全责,负责贯彻落实安全委员会制定的工作计划,编制重大的安全措施,如停、带电作业施工等,主持每月工程安全工作会议,及时发现工作中的安全薄弱环节,并提出相应措施。 (3)安全监察员职责:负现场把关人之责,对现场违章作业有全权处理权。对主要工序如组立杆塔、架线附件等进行现场安全监察,及时制止违章作业。 (4)施工班班长:对本班安全工作负全责,加强对班员的安全思想教育工作,严格贯彻执行安全规程、施工措施的各项要求,主持本班安全活动日会议,负责每天班前站班会,布置工作,同时布置安全措施。 (5)兼职安全员:协助班长抓好本班的安全工作,检查工器具的安全可靠性、配备率,凡满足不了安全要求者应及时向班长提出来,安全帽配包耳式帽带,以免抬头时帽容易掉下,现场检查及落实按图、按措施操作,查好现场人员禁止违章。 (6)各施工员:对自身安全负全责,加强“自我保护意识”,安全保护用品穿戴齐全,按图、按措施操作,对同组作业人有互爱、互助之责和互相监督权。对违章作业者要诚心劝阻,劝阻无效应及时向上级反映。 (7)汽车司机:对行车安全负全责,加强交通规则学习加强“自我保护意识”,严禁违章开车,特别是超速开车和酒后开车。

防触电应急预案

防触电应急预案 (湘桂铁路扩改工程五标DK383+500~DK398+820) 编制: 审核: 审批: 中铁二十三局集团湘桂铁路扩改工程五标指挥部第二项目部 二OO九年四月

1、目的---------------------------------------------------------------3 2、适用范围---------------------------------------------------------3 3、依据文件---------------------------------------------------------3 4、应急过程---------------------------------------------------------3 、应急领导小组组织机构-------------------------------------3 、防触电伤害抢险行动小组----------------------------------4 、防触电伤害通讯联络小组----------------------------------4 、防触电领导小组办公室-------------------------------------4 、各抢险小组负责人电话-------------------------------------5 4.5.1、信息沟通方式-----------------------------------------------5 、应急领导小组职责-------------------------------------------5、应急救援具体职责分工-------------------------------------6 、抢救备用器材-------------------------------------------------7 4.8.1、应急联系电话-----------------------------------------------7

余热发电的工艺流程主要设备和工作原理简单介绍 (2)

纯低温余热发电工艺流程、主机设备和工作原理简介 ? 直接利用水泥窑窑头窑尾排放的中低温废气进行余热回收发电,无需消耗燃料,发电过程不产生任何污染,是一种经济效益可观、清洁环保、符合国家清洁节能产业政策的绿色发电技术,具有十分广阔的发展空间与前景。 工艺流程: 凝汽器热水井内的凝结水经凝结水泵泵入No。2闪蒸器出水集箱,与出水汇合,然后通过锅炉给水泵升压泵入AQC锅炉省煤器进行加热,经省煤器加热后的水(223℃)分三路分别送到AQC炉汽包,PH炉汽包和No.1闪蒸器内.进入两炉汽包内的水在锅炉内循环受热,最终产生一定压力下的过热蒸汽作为主蒸汽送入汽轮机做功。进入No。1闪蒸器内的高温水通过闪蒸技术产生一定压力下的饱和蒸汽送入汽轮机第三级后做功,而№.1闪蒸器的出水作为№。2闪蒸器闪蒸饱和蒸汽的热源,№.2闪蒸器闪蒸出的饱和蒸汽送入汽轮机第五级后做功,做过功后的乏汽经过凝汽器冷凝后形成凝结水重新参与热力循环.生产过程中消耗掉的水由纯水装置制取出的纯水经补给水泵打入热水井。 主机设备性能特点: 一、余热锅炉:AQC炉和PH炉

AQC锅炉的设计特点如下: 锅炉型式为立式,锅炉由省煤器、蒸发器、过热器、汽包及热力管道等构成。锅炉前设置一预除尘器(沉降室),降低入炉粉尘。废气流动方向为自上而下,换热管采用螺旋翅片管,以增大换热面积、减少粉尘磨损的作用.锅炉内不易积灰,由烟气带走,故未设置除灰装置,工质循环方式为自然循环方式。 过热器作用:将饱和蒸汽变成过热蒸汽的加热设备,通过对蒸汽的再加热,提高其过热度(温度之差),提高其单位工质的做功能力. 蒸发器作用:通过与烟气的热交换,产生饱和蒸汽. 省煤器作用:设置这样一组受热面,对锅炉给水进行预热,提高给水温度,避免给水进入汽包,冷热温差过大,产生过大热应力对汽包安全形成威胁,同时也避免汽包水位波动过大,造成自动控制困难。一方面最大限度地利用余热,降低排烟温度,另一方面,给水预热后形成高温高压水,作为闪蒸器产生饱和蒸汽的热源. 沉降室作用:利用重力除尘的原理将烟气中的大颗粒熟料粉尘收集,避免粉尘对锅炉受热面的冲刷、磨损. PH 锅炉的设计特点如下: 锅炉型式为卧式,锅炉由蒸发器、过热器、汽包及热力管道构成,废气流动方向为水平流动,换热管采用蛇形光管,以防止积灰。因生料具有粘附性,故锅炉设置振打装置进行除灰,工质循环为采用循环泵进行强制循环方式。

临时用电应急预案

临时用电应急预案 1、总则 1.1编制临时用电应急救援预案的目的 为了防止施工现场临时用电的触电、电击及有电引起的火灾等事故的发生,完善应急救援工作机制,提高在工程项目发生触电或因用电引起的火灾等事故的快速反应能力,防止衍生事故,迅速有序的开展事故应急抢救工作,将事故损失减少到最低限度,制定本应急救援预案。 1.2编制临时用电应急救援预案的依据 根据《中华人民共和国安全生产法》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》、《通用用电设备配电设计规范》、《低压配电设计规范》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制此预案。 1.3编制临时用电应急救援预案的原则 防止因应急行动组织不力火现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效的避免或降低人员的伤亡和财产的损失,帮助实现应急行动快速、有序、高效的进行,充分体现应急救援的应急精神,坚持安全 第一、"以人为本、居安思危、预防为主,贯彻统一指挥、分级响应、单位自救和社会救援的原则。 2、事故类型和危险性分析 在施工过程中可能印发触电事故的因素主要有: (1)移动配电箱的电缆随地拖拉,携带电焊软线登高作业: (2): 挂接地线或拆接地线人员不使用绝缘帮、绝缘鞋和绝缘手套: (3):

高压带电作业,各类电气插座、插头老化: (4): 电焊机的电缆破损有裸露: (5): 电器设备遮雨措施不严,引起漏电触电事故: (6): 电线线路老化 (7): 工人私自接拉电线、电器。 (8): 抢救被触电者时,方法不当,导致二次触电: (9): 电气设备发生接地故障,在地面形成电位分布时,由跨步引起人体触电等: (10): 正常情况下,不带电的金属外壳没有接地造成的触电事故。 3、应急物资和装备的准备 应急救援的准备是应急救援工作的重要保障,项目部应根据潜在事故的性质和后果分析,配备应急救援工作中所需要的救援物资和设备。 安全事故应急常用物资和设备有: (1)常用药品:

最新10KV配电室应急预案总汇

10K V配电室应急预案 总汇

10KV高压配电室应急预案集 编写人:黄海潮 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起 火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。

3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。漏电情况简单查找步骤:漏电情况及漏电开关接有多个支路时采用各支线路逐个单独接入排查,当某一支路接入时前级漏电保护开关马上跳闸或用专业仪表近行监测后发现问题线路,就判断为该支路漏电了。再对该漏电支路分段接入的办法排查,比如从中间附件节点把电路分成2段,如断开“后段电路”就不跳闸了,说明后端线路漏电;如断开“后段电路”仍然会跳闸了,说明前端线路漏电。以此类推,再对前段线路进行分段检测,直至找到漏电的部位。*注以上漏电情况简单查找步骤仅供参考应根据实际情况制定检查维修方案。 2、非正常停电处理预案

防触电应急救援预案

防触电事故应急预案 1、目的 为了提高我项目部所有人员在施工现场和生活营区对突发触电事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,特制定的事故应急措施。

2、事故类型、事故发生因素及发生部位 (1)触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。 (2)触电事故发生的可能原因。景诗雅苑11#、13#楼项目部生产施工现场及生活营地范围内,存在生产、生活用电设备,同时架设有多条高压输电线路、电缆接口和多个低压、高压配电柜,且本地区的4~10月高温、多雨,人们出汗多,是触电伤害的高峰季节,因此防范触电是本施工项目工程建设过程中安全管理的重点。本专项预案是针对本工程建设中,发生触电事故时,由本施工项目生产安全事故应急处理领导小组启动的专项应急预案。 (3)根据本工程施工内容和生产状况,本工程触电危险源大致分布于: A生产、生活区,用电规划不合理,接线不规范或者线路、器材老化且现场放置材料过程中砸坏线路或线路浸泡水中,包括洞室中长期处于潮湿环境,容易发生触电事故; B电焊作业操作不规范,焊机外壳未设置接地、焊钳破损,临时用电线路乱拉乱接,没有采用三级配电二级保护措施,未设置漏电保护开关等违章现象而引发的触电事故; C人体由于出汗导致本身的电阻在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气被击穿,极易发生触电事故;

D当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连接端接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发热,引起电器火灾,严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 3 组织机构及职责 (1)应急组织体系 现场应急救援组织体系框图 (2)生产安全事故应急处理领导小组职责 A负责本工程建设过程中生产安全事故的应急处理; B制定专项应急预案,明确各级小组的职责,落实应急救援的具体措施;并组织应急救援演练。

光伏电站全站失电事故应急预案

光伏电站全站失电事故应急预案 一、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》的要求。 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警; 2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警; 3、各电压等级母线电压为0; 4、检查各线路电流、有无功指示均为0; 非本站原因造成全站失电事故处置方案 1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指示等,判断造成全站失电的事故范围; 如有自动跳闸的开关,应详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。 准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 三、本站原因造成全站失电事故主要现象 1、各电压等级母线电压为0或部分母线电压为0; 2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0或部分线路电流、有无功

指示为0; 3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压报警; 本站原因造成全站失电事故处置方案 1、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判断故障设备和故障点; 2、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围; 3、采取有效的措施对故障点进行隔离; 4、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行; 5、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。 6、应急预案的终止和后期处理: 现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

10KV电路巡检应急预案

线路故障应急预案 为了在线路突发事故情况下快速、有效地组织抢修,防止事故进一步扩大并及时恢复故障线路送电,结合线路维护具体情况,特制订本预案。 1、事故抢修的基本原则 ①、严格遵循事故就是命令的原则,事故抢修期间一定做到令行禁止、分工明确,一切行动听指挥。 ②、在保证安全的前提下,合理组织人员,快速有效地进行事故抢修。 ③、严格遵照《电业安全工作规程》有关规定以及热电厂各项安全管理制度的相关规定。 2、各种断电情况及处理预案 2.1架空线路因突发事件造成断电 ①、一种是对导线只进行接续,在事故杆塔前后分别做好安全措施,打好临时拉线,防止倒杆塔、弓子线断,接时不得失去接地线保护,防止感应电触电。 ②、一种是要部分换线并接续,必须对更换段线路进行察看,跨越档内是否有低压线,必要情况下联系停电。在更换导线过程中,应严格按照安规要求,防止导线跳动至临近带电线路安全距离范围内。并应设专职监护人。 ③、尽量创造条件,具备吊车使用条件,采用吊车组立杆塔,同塔双回路架设线路,首先恢复受损较轻的一路线路,临时送电或首先

恢复负荷较重、高危用户用电。不具备吊车使用条件情况,电杆的起立,采用倒落式人字抱杆整体起吊。 2.2管道输电线路断电 ①、第一时间到达现场,根据现场情况进行人员疏散、拉警戒标 识; ②、如断点明确,抢修人员立即展开电缆接续工作;如断点不明 确,抢修人员分成若干组先找断点,再行恢复供电; 3、事故抢修组织措施 3.1事故发生后启动本预案,现场抢修总指挥部署分工,其他人员各司其职迅速投入抢修工作。 3.2技术人员、后勤人员根据事故情况反馈,进行抢修工器具、材料的准备工作。 3.3线路抢修人员先期赶赴事故点,根据现场情况制定抢修预案,确定抢修工作内容,指挥布置现场安全措施、施工措施,调配抢修施工车辆,合理布置调车等抢修车辆位置,做好施工准备。 3.4线路抢修人员分成两组,一组备齐接地线、验电器等个人安全工器具,随同工作负责人先期赶赴现场,做好抢修临时安全措施及线路登杆抢修准备工作,合理布置牵引机等收、放线工具位置,并做好接地保护措施,同时进行事故现场清理,吊车施工道路平整。另一组根据工作负责人安排布置,备齐抢修工器具、材料,迅速赶赴现场。3.5停送电联系人履行调度开工手续。 3.6全部抢修人员到达现场接到停电命令后,工作负责人宣布开工,

防触电应急预案

. 教学楼接建、艺术综合楼项目防触电应急预案 批准: 审核: 编制: 青岛博海建设集团有限公司 二0一六年九月

. 防触电应急响应预案 1 目的 为采取有效措施控制电气施工和用电时的触电事故,最大限度地减少人员伤亡,根据《中华人民共和国安全生产法》,制定本应急救援预案。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日实施) 3 人体触电方式 人体触电一般可分为直接触电和间接触电两种主要触电方式。 3 应急准备 组织机构:教学楼接建、艺术综合楼项目火灾事故应急响应预案领导小组。 组长:姚强 副组长:刘峰 组员:陈明山张元杰王仕雨孙庆刚严爱东路华东单保航 3.1.1应急救援领导小组职责

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)

前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。

本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。

供电线路应急预案.doc

供电线路应急预案.doc 供电线路突发事故应急预案 为了贯彻“安康杯”劳动竞赛精神,全面保障供电线路运行安全。公司针对当前电力输出现状中的电源、电网的薄弱环节与垦区生产用电的需求反差过大的实际情况,采取积极应对预防垦区工农业生产的停电事故,及时、有效、科学地组织好应急工作,最大限度地减少输、配电线路停电后带来的安全、经济损失,维护正常的生产秩序,根据股份公司、供电分公司两级公司安全工作会议精神,结合我公司实际,严格执行“事故四快” (快速到达事故现场、快速查明事故原因、快速实施抢修方案、快速恢复事故供电)原则。特制定输、配电线路安全供电事故应急预案。 一、成立应急员领导组 组长: 刘建新、方金山 副组长: 杨华、欧阳志、王宏、张凡、陈志坚 成员: 李万珍、马兵、历建勇、赵荣强、张杰、熊斌、徐东、张博、刘建山、张巍、张珂 应急处理第一小组: 线路工区 应急处理第二小组: 用电营销部配网所 应急处理协助小组: 车队、检修工区、经警队 二、领导组职责 1、组长是处理突发事故处理的第一责任者; 总工程师、生产科长是事故处理的直接组织者,同时生产副经理、生产科长对事故处理方案负责,总工程师、安监科长对事故处理过程进行全程监督,防止

突发事故的扩大及二次再生事故发生; 基层单位主管领导对事故处理执行过程进行现场协调、指挥,快速恢复供电。 2、组织相关单位有关人员按照应急员迅速开展应急工作,防止事故的进一步扩大,力争把损失降低到最低程度,同时将事故情况报告公司主要领导和上级部门 3、统一部署应急预案的实施工作,并根据现场情况采取紧急处理措施; 4、配合上级部门进行事故调查处理工作; 5、做好事故后生产组织和恢复工作; 6、出现系统停电事故,领导组成员必须按事故现场距离要求时间(市区30min;郊区90min;偏远团场180min内)及早到达现场协调指挥,迅速采取措施,进行事故处理; 7、每年必须组织一次应急预案演练,所有领导组成员及员工都应了解预案、熟悉预案、执行预案; 8、发生停电事故时,各区、部、科室必须按以下程序汇报: 停电场所值班人员(故障汇报人)?调度室调度员(客户服务中心)? 值班长?设备分管区、部领导?上传应急领导组; 下达应急处理小组。 9、各应急小组负责人(基层主管领导)应加强事故处理横向联系与沟通协助。 三、危险性分析 当前我公司的输、配电线路结构为: 垦区110KV输电线路呈:110KV城东变?110KV城西变?110KV 城北变?220KV南热电升压站?110KV桃园变?110KV钟家庄变?110KV新安 变?110KV下野地变?110KV泉水地变?110KV城东变等中心变电所环网供电; 市区10KV配电网呈:110KV城东变、110KV城西变、110KV城北变、110KV军垦变、35KV化工变等10KV(出线柜)主干线路环网供电。 现阶段我公司供电系统存在的危险因素主要有:

相关文档