防水混凝土问题汇总
问:防水混凝土养护时间是多少天?
答:
防水混凝土养护不少于14天。大体积防水混凝土使用矿渣、火山灰水泥是养护不少于21天,防水混凝土后浇带在两侧混凝土施工至少42天以后补浇,养护28天。
问:防水混凝土配合比应符合什么规定
答:
防水混凝土的配合比应经试验确定,并应符合下列规定:
1、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;
2、混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜少于260kg/m3;粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%;
3 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;
4、砂率宜为35%~40%,泵送时可增加到45%;
5、灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;
6、混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。
问:防水混凝土施工要点有哪些?
答:
1、严格控制水灰比及混凝土坍落度,水灰比大混凝土中所含的水就多,在混凝土后期硬化后会产生过多的孔隙这样防水性能就大大降低了。
2、外加剂的使用要准确,掺多掺少对混凝土都有影响,还有混凝土要充分搅拌均匀。
3、施工时尽量要一次浇灌完,不留或少留施工缝。施工振捣要到位不要有漏振或过振现象。
4、施工缝的处理要严格按规范要求进行,才能保证混凝土达到防水要求。
5、对于穿墙的套管、螺栓、对拉片等要焊接止水环,防止毛细水渗透。
6、混凝土的后期养护工作也是一项非常重要的一环。严格按照规范的要求进行养护,对于抗渗混凝土养护期应不小于14昼夜。
更多关于防水混凝土内容查询:https://www.wendangku.net/doc/e46633660.html,/20660742.html
问:防水混凝土中水泥用量?
答:
防水混凝土分为普通混凝土.膨胀水泥防水混凝土和外加剂防水混凝土。普通防水混凝土配合比时应符合以下要求; 1 粗骨料最大粒径不宜大于40mm。 2 水泥用量不少于320kgm3 3 砂率不小于35%。 4 灰沙比不小于1:2.5(以1:2~1:2.5为宜) 5 水灰比不大于0.60.
6 塌落度不大于50mm(以30~50mm为宜)
更多关于防水混凝土内容查询:https://www.wendangku.net/doc/e46633660.html,/b2b/fangshuihunningtu/
问:防水混凝土外加剂怎么选择?
答:
1、防水外加剂种类:柔性防水刚性防水
2、混凝土防水最好用刚性防水材料,可以增加混凝土的强度以及抗渗等级。
3、有机硅防水材料,溶水性极好,用途广泛,完美和混凝土结合,不仅起到防水抗渗的效果,而且提高混凝土基材的寿命和强度。
更多关于防水混凝土内容查询:https://www.wendangku.net/doc/e46633660.html,/zhishi/jsjfshnt/
17 地下防水工程 随着我国建筑业的发展,建筑防水领域的法制化建设和规范化管理正在逐步完善。遵循国家标准规范、严格执行强制性条文,是保证地下防水工程质量的关键。 “防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则是我国建筑防水技术发展至今的实践经验总结。地下防水工程的设计和施工应遵循这一原则,并根据建筑功能及使用要求,按现行规范正确划定防水等级,合理确定防水方案。 现行规范规定地下工程防水等级及其相应的适用范围见表17-1;地下工程防水设防要求见表17-2及表17-3。 地下工程防水等级及其适用范围表17-1
有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
明挖法地下工程防水设防表17-2 实用文档 3
实用文档 4
从表17-2可以看到,根据地下防水工程的特点及环境要求,坚持多道设防、刚柔相济、扬长避短、综合防治的作法是十分必要的。片面地单一设防,出现渗漏,再耗资堵治,则会导致社会效益及经济效益的双重巨大损失。 目前,地下防水工程应用技术正由单一防水向多道设防、刚柔并举方向发展;刚性防水材料从普通防水混凝土向高性能、外加剂纤维抗裂以及聚合物水泥混凝土方向发展;柔性防水材料从普通纸胎沥青油毡向聚酯胎、玻纤胎高聚物改性沥青以及合成高分子片材方向发展;防水涂料和密封防水材料也从沥青基向高聚物改性沥青、高分子以及聚合物无机涂料方向发展。新材料、新技术、新工艺的推广促使我国地下防水应用技术水平有新的飞跃和提高。 17-1 混凝土结构自防水 以混凝土自身的密实性而具有一定防水能力的混凝土或钢筋混凝土结构形式称之为混凝土结构自防水。它兼具承重、围护功能,且可满足一定的耐冻融和耐侵蚀要求。随着混凝土工业化、商品化生产和与其配套的先进运输及浇捣设备的发展,它已成为地下防水工程首选的一种主要结构形式,广泛适用于一般工业与民用建筑地下工程的建(构)筑物。例如地下室、地下停车场、水池、水塔、地下转运站、桥墩、码头、水坝等。混凝土结构自防水不适用于以下情况:允许裂缝开展宽度大于0.2mm的结构、遭受剧烈振动或冲击的结构、环境温度高于80℃的结构,以及可致耐蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的结构。 混凝土结构自防水可采用不同品种的混凝土进行浇筑。 防水混凝土应用技术发展至今已获巨大进步,特别是在有效地提高混凝土密实性和抗裂性方面,一些新品种、新技术的开发已处于国际先进水平。现将简况叙述如下: 20世纪50年代以德国提出获得最小孔隙率的骨料连续级配曲线为理论依据,采用骨料级配防水混凝土。但因其对级配要求十分严格,必须按曲线筛分大量石子,费工费时,劳动强度大,施工效率低,不适合我国国情,难以推广。
1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1 第 1 页共4 页 1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。 3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex 高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑时的温度,温差不得大于5度。后浇带应设置可靠支撑。 3.2.2控制砼的出机温度及浇筑温度,在满足施工的条件下,砼的塌落度宜控制在14cm±2cm,避免在大风降温天气浇筑砼。 3.2.3砼养护阶段做好保温保湿工作,墙板拆模时间不少于14天;底板及顶板上表面在混凝土浇筑24小时后覆盖塑料薄膜或铺稻草席、麻袋等,保湿养护14天后再自然养护。 3.3.主要机具 本工程采用商品混凝土,主要有砼运输罐车,砼浇筑泵车、振捣器、溜槽、串桶,铁板、铁锹、吊斗等。 3.4.作业条件 3.4.1钢筋、模板上道工序完成,办理完隐蔽验收、预检手续。 3.4.2施工前编制专项施工方案,并根据施工方案,做好技术交底。 3.4.3材料需经检验,由实验室适配,提出混凝土配合比,适配的抗渗等级应设计要求。 3.4.4、所有钢筋模板拼缝严密,不漏浆、不变形,吸水性小,支承牢固。 3.4.5立模时,应预先留出穿墙管和预埋件的位置,准确牢固埋好穿墙止水套管和预埋件。拆模后做好防水处理。 3.4.6防水混凝土结构内部设置的钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板,固定外墙模板的螺栓不宜穿过防水混凝土以免造成引水通道,如必须穿过时,可采用工具式止水螺栓(见图1)或螺栓加堵头,螺栓上加焊圆形止水环措施。 3.4.7及时清理模板内的杂物。 3.4.8地下防水工程施工期间必须做好降水和排水工作。 4.操作工艺 4.1施工工艺流程 基础梁、底板绑扎钢筋砼墙钢筋绑扎基础底板模板、钢筋砼墙500mm高模板安装基础底板及500mm高钢筋砼墙砼浇筑 钢筋砼墙剩余部位钢筋绑扎钢筋砼墙及顶梁板模板安装地下室钢筋砼墙及顶梁板砼浇筑钢筋砼墙剩余部位砼浇筑模板拆除。 4.2操作要点: 4.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不移位,双向受力钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。
专业技术论文 题目:混凝土自防水技术的应用 单位: 姓名: 日期:年月日
混凝土自防水技术的应用 摘要:文章介绍了砼自防水技术在地下室施工中的应用 关键词:自防水砼;施工;基础 我公司承建的某商业大厦工程,地下三层、地上十四层,建筑面积为10080平方米。基础埋深为-13.7米,基础底板厚90cm,外墙为30cm厚,顶板为20cm厚。正负零以下基础底板、地下室三层顶板梁为C30S10自防水砼,整个地下室外墙为C4OS10自防水砼,地下室一二层内墙柱为普通C40砼,基坑深,基础施工复杂。 为保证工期和工程质量,我们采取了UEA补偿收缩砼防水的施工方法。解决了不再铺贴防水卷材或其它防水材料来达到结构自防水的目的。现以该工程为例,简述砼自防水技术在施工中的应用。 1.砼自防水的优点 1.1 施工简便。由于取消地基和外墙防水层的施工工序,缩短了工期。 1.2 建筑结构构件承重与防水功能合二为一,使防水有效年限和结构寿命相同。 1.3 解决了体型复杂的砼结构防水,解决了利用防水附加层做法难以处理的困难,并能确保防水质量。 1.4 可以避免某些防水材料施工时发生的环境污染。 1.5 由于砼自身的致密特点,一旦因某种原因出现渗漏时,位置直观,易于判断、修补,处理方便。 1.6 解决了厚大体积砼的收缩。 2.施工部署及准备 2.1 砼采用现场搅拌,由砼泵输送。 2.2自防水砼拌合物材料要求:基础底板采用矿渣425﹟水泥;其余全部采用525#水泥;选用中砂,砂子含泥量C30的砼不过3%,
C40以上的砼含泥不超过2%;石子粒径为0.5~3.15,含泥量不大于1%;选用本地火电厂产二级粉煤灰;UEA为中国科学院中岩特种工程材料公司的复合型膨胀剂。 2.3 基础底板C30S10自防水砼施工配合比,由试验室颁发的每立方砼用量:水泥为387kg,砂为604kg,石子1121kg,UEA为43kg,粉煤灰为43kg,水为202kg,砼坍落度16~18cm。外墙C40S10自防水砼,施工配合比为每立方用料:水泥为409kg,砂为622kg,石子1156kg,UEA45kg,水168kg. 3.施工工艺 3.1 基础底板砼连续一次性浇筑,基础外墙底部与外墙上部留置企口缝,在外墙钢筋绑扎前将施工缝凿毛,吹洗干净。 3.2 在墙体模板安装时,穿墙螺丝杆墙中加设40×40×5mm止水片,并在墙体模板截面外侧一端加设5×5×1.8cm的木块(即在钢筋保护层处)。 3.3 墙体的砼浇筑时,施工缝用内掺水泥用量的12%的UEA膨胀剂的同结构相同标号砂浆3~5cm厚,第一层砼浇筑厚度为30cm,振捣密实后再浇筑上层砼。每层砼浇筑厚度不大于50cm,在浇筑顶板砼时,用以上相同的方法铺设与自防水砼强度等级相同的水泥砂浆,再浇筑梁板砼。 4.施工缝与穿墙螺杆处的节点处理 4.1 基础模板拆除后,在基础回填土前,首先清除穿墙螺杆的木块,清洗干净。 4.2 表面涂1~2mm掺有砼界面剂素水泥浆结合层,稍干后(约1~2小时)再抹上4~5mm的渗入按水泥用量8%的UEA水泥砂浆并压光。 4.3 抹面后8~10小时洒水或挂草帘养护七天,再进行土方回填。
1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑
2 讲解法
防水混凝土 具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。 按配制方法主要可分为四种: (1)改善级配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超细粉填料的普通防水混凝土; (3)掺外加剂的防水混凝土; (4)采用特种水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗渗标号是根据其最大作用水头与建筑物最小壁厚的比值来确定的。 它的施工要求浇注均匀、避免离析、振捣充分、加强潮湿养护,并且严格控制水灰比。 主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。 防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别 指南 防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。在GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》中规定:一、二、三级明挖法地下工程防水设防应包括一道防水混凝土。 防水混凝土为在0.6兆帕以上水压下不透水的混凝土。 防水混凝土分为:、 ①普通防水混凝土。所用原材料与普通混凝土基本相同,但两者的配制原则不同。普通防水混凝土主要借助于采用较小的水灰比(不大于0.6),适当提高水泥用量(不小于320公斤/米3)、砂率(35~40%)及灰砂比(1:2~1:2.5),控制石子最大粒径,加强养护等方法,以抑制或减少混凝土孔隙率,改变孔隙特征,提高砂浆及其与粗骨料界面之间的密实性和抗渗性。普通防水混凝土一般抗渗压力可达0.6~2.5兆帕,施工简便,造价低廉,质量可靠,适用于地上和地下防水工程。 ②外加剂防水混凝土。在混凝土拌合物中加入微量有机物(引气剂、减水剂、三乙醇胺)或无机盐(如氯化铁),以改善其和易性,提高混凝土的密实性和抗渗性,引气剂防水混凝土抗冻性好,能经受150~200次冻融循环,适用于抗水性、耐久性要求较高的防水工程。减水剂防水混凝土具有良好的和易性,可调节凝结时间,适用于泵送混凝土及薄壁防水结构。三乙醇胺防水混凝土早期强度高,抗渗性能好,适用于工期紧迫、要求早强及抗渗压力大于 2.5兆帕的防水工程。氯化铁防水混凝土具有较高的密实性和抗渗性,抗渗压力可达2.5~4.0兆帕,适用于水下、深层防水工程或修补堵漏工程。 ③膨胀水泥防水混凝土。是利用膨胀水泥水化时产生的体积膨胀,使混凝土在约束条件下的抗裂性和抗渗性获得提高,主要用于地下防水工程和后灌缝。 高膨胀混凝土防水剂的防水原理
防水混凝土工 程施工方案 长沙市五城会建设指挥部: 防水混凝土结构工程质量的优劣,除取决于优良的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。因此,对施工中的各主要环节,如混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任心,对施工质量要高标准、严要求,做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。 施工准备 1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。 2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。 3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。 4、进行防水混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高0.2N/mm2进行试
配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生产厂家。 5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免在带水或带泥浆的情况下,施工防水混凝土结构。 模板 1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm 杉木方。 2、模板支撑采用钢管扣件支撑,立杆支撑和水平支撑的间距为80cm-100cm,顶端采用双扣件,以保证模板构造牢固稳定,满足拌和物的侧压和施工荷载并且装拆方便。 3、固定模板采用φ12圆钢止水螺杆,在螺栓上加焊止水环三道,做到焊缝密实牢固,螺杆两端采用双蝴蝶扣和双螺帽紧固。 (1)拆模后沿混凝土结构边缘将螺栓割断。此法将消耗所用螺栓。螺杆排距和上下的间距为500cm。 (2)预埋套管加焊止水环做法 套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸。止水环在套管上满焊严密。支模
浅谈防水混凝土结构的细部防水施工 摘要:为了有效的提高防水混凝土的抗渗能力,人们在防水混凝土所用的材料、配比、混凝土施工工艺等方面加大的研究,并且使得混凝土的抗渗能力有着较大 的提高。本文主要对防水混凝土结构的细部防水施工进行简要的分析探讨。 关键词:防水结构;细部;施工质量 一、墙板施工缝的施工 在一些工地虽然正确选用防水混凝土施工缝构造形式,但往往没能取得很好 的防水效果——在施工缝处常有渗水的现象,为何会渗漏,其实只要对施工缝防 水细部的施工过程进行调查分析就不难发现,一些工地施工时存在几个问题:止 水带安装质量不合格;混凝土浇筑时未严格按有关规定;没有对止水材料(膨胀条、钢板及橡胶带等)本身质量进行严格验收,使用了不合格材料。因此,给水的渗入 打开了方便之门。要保证施工缝防渗质量需控制如下几方面的施工质量:(1)采用中埋式止水带时,应确保安装位置正确、牢固可靠。认真地对止水 带材料进行验收,止水带有裂纹、褶皱、孔洞及机械压痕的不能使用,止水带采 用钢板时要特别注意检查钢板接口是否满焊。 (2)墙体支模前,要将其表面的浮浆和杂物清除,模板底留清扫 口,在浇筑混凝土前再清理一次杂物,然后铺一层30 mm~50Ⅱm 厚的与墙身混凝土强度等级相同的水泥砂浆,并及时浇筑泥凝土。 (3)若采用遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,其7 d的膨胀率不应大于最终 膨胀率的60%悼J,在现场要仔细核对膨胀止水条的性能指标,也可现场测试合 格后再用,膨胀止水条应牢同地安装在缝表面或预留槽内,且要做好防水、防雨 措施.并及时浇筑混凝土。 二、变形缝的施工 变形缝通常采用氯丁橡胶制成的止水带,一般设置在墙板和底板混凝土厚度的 中间部位,相邻两侧的混凝土缝隙中设计采取填塞沥青油麻丝方案。这一部位常 因施工不慎,造成橡胶止水带局部出现卷边现象,当结构变形后,缝内的止水带 就起不到止水作用。再者,由于止水带位于变形缝的中间部位,如曾被硬物击穿,或止水带接头位置选择的不妥,以及接头粘结的不牢等原因,也会形成变形缝渗漏。为避免止水带局部出现卷边或接头粘接不牢,在施工中应采取以下几项措施: 1、选购止水带时应按图纸要求选购长度能够满足底板加两侧墙板的长度尺寸,如长度不能满足要求而需接长时,可采用氯丁型801胶结剂粘结,并用木制 的夹具夹紧,或者采用热挤压粘结方法,以保证粘结效果。 2、止水带安装过程中的支模和其他工序施工中,要注意不应有金属一类的 硬物损伤止水带。 3、浇筑混凝土时,应先将底板处的止水带下侧混凝土振捣密实,并密切注 意止水带有无上翘现象;对墙板处的混凝土应从止水带两侧对称振捣,并注意止 水带有无相位移现象,使止水带始终居于中间位置。 5、为便于施工,变形缝中填塞的衬垫材料应改用聚苯乙烯泡沫塑料板或沥 青浸泡过的木丝板。 三、后浇带 由于工程施工的需要,常在地下结构中留设后浇带(一般宽为700 mm~1000 trim).其两侧一般为平直缝,而渗漏常出现在后浇带两侧混凝土的接缝处,究其 原因,往往是后浇带处施工缝的处理、后浇混凝土的施工时间、外加剂的使用及
1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇
2 讲解法
普通防水混凝土主要借助于采用较小的水灰比 (不大于0.6),适当提高水泥用量(不小于320公斤/米3)、砂率(35~40%)及灰砂比(1:2~1:2.5),控制石子最大粒径,加强养护等方法,以抑制或减少混凝土孔隙率,改变孔隙特征,提高砂浆及其与粗骨料界面之间的密实性和抗渗性。泰山职业技术学院建筑工程系建筑工程技术专业毕业设计 泰山职业技术学院 毕业设计(论文) 题目:防水混凝土施工技术 系部:建筑系 专业:建筑工程技术 学号: 31306010516 学生姓名:申举 指导教师:梁茂珂 职称:助教 二O 一六年月日 1
泰山职业技术学院建筑工程系建筑工程技术专业毕业设计 摘要 随着高层建筑的不断兴起,高层建筑地下室的施工也备受重视,尤其是高层地下工程的防水混凝土施工技术成为建筑行业研究的重点项目,现代的地下室工程基本都是采用钢筋混凝土结构,所以一旦出现渗漏问题,对高层建筑的主体结构会造成非常大的损害,会降低整体建筑的使用寿命,本文笔者即结合对如何做好防水混凝土的施工技术进行粗浅的探讨,以供参考。最后,关于进一步工作的方向进行了简要的讨论。 关键词:防水混凝土;施工技术 2
泰山职业技术学院建筑工程系建筑工程技术专业毕业设计 目录 第1章引言 (4) 1.1概述 (4) 1.2工程概况 (4) 1.3混凝土防水工程现状 (4) 第2章混凝土渗漏的原因 (6) 2.1混凝土裂缝 (6) 2.2防水构造问题 (7) 2.3 施工质量问题 (7) 第3章防水混凝土的施工工艺 (9) 3.1施工准备 (9) 3.2防水混凝土施工工艺 (9) 第4章结论 (12) 4.1 结论 (12) 毕业论文声明 (13) 致谢 (14) 参考文献 (15) 3
泰山职业技术学院建筑工程系建筑工程技术专业毕业设计 第1章引言 1.1 概述 随着时代的发展,我国的城市化建筑正如火如荼的进行,高层建筑已经成为城市的主流建筑,高层建筑的地下室也成为建筑工程施工的重要组成部分,地下室多采用钢筋混凝土结构形式,所以如果出现漏渗水现象,会让混凝土中的钙流失加剧,也会导致混凝土中植筋的锈蚀,降低整体结构的强度,对地下室混凝土结构的整体性和稳定性产生严重的破坏,导致建筑寿命的降低,所以为了防范地下室的渗漏现象,确保建筑物主题结构的使用寿命,本文主要分析一下建筑工程地下工程的防水混凝土的施工技术相关问题。 1.2 工程概况 重庆SM大厦位于重庆中央商务区,地下部分建筑面积为57,334.4平方米。地下一层层高6400,为商业、办公配套服务、设备用房。地下二层层高3800为车库及配套机房,地下三层层高3100,为车库及配套机房,地下三层平时功能为汽车库,局部战时功能为二等人员掩蔽体。地下防水等级等级为I级,外墙及底板均需用抗渗等级P8的抗渗钢筋混凝土,要求浇捣密实,养护认真,凡管道穿外墙板处须预埋套管。 1.3混凝土防水工程现状 防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。在混凝土施工过程中,经常出现漏水、渗水等现象,这将影响建筑施工质量,对国家人力、物力和财力都造成一定程度上的浪费,因此,施工中一定要高度重视防水混凝土的质量问题,力求使其符合规定的标准,在具体施工过程中,一定要对原料实施严格检验,强化对施工过程的管理,制定规范的严格的质量标准和科学合 4
结构自防水的有关要求 (1)地铁结构应采用防水混凝土。防水混凝土抗渗等级不得小于P8,混 凝土管片的抗渗等级不得小于P10,桥梁防水混凝土的抗渗等级采用P6。(2)防水混凝土结构,应符合下列规定: 结构厚度不小于250mm;变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 结构裂缝宽度迎水面不得大于0.2mm,背水面不得大于0.3mm,并不得贯 通; 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 (3)混凝土采用“双掺技术”,加入适量的优质粉煤灰及粒化高炉矿微粉, 高效减水剂,具体掺量应根据混凝土的施工环境条件特点、拌和物性能、力学性能等要求根据试验确定。 (4)处于侵蚀性介质中防水混凝土的耐侵蚀要求应视介质的性质根据《混 凝土结构耐久性设计规范》进行设计。 (5)为提高混凝土的自密性、改善混凝土性能,必要时可在一定部位的构 件中添加纤维等。 (6)根据腐蚀环境,混凝土强度等级取不低于C35,故电通量应满足《铁 路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010)的要求。 (7)非腐蚀环境下,盾构法隧道混凝土的渗透系数不宜大于5×10-13m/s, 56d 氯离子扩散系数DRCM 不宜大于8×10-9cm2/s;腐蚀环境下,盾构法隧道混凝土的渗透系数不宜大于8×10-14m/s,56d 氯离子扩散系数DRCM 不宜大于2×10-9cm2/s。 (8)防水混凝土的水、砂、石应符合《地下工程防水技术规范》第4.1.10 条、第4.1.11 条的相关规定。 (9)混凝土的塌落度宜控制在120~160mm,入模温度不宜超过30℃, 同时以温差控制,混凝土的表面温度与大气温度的差值不得大于20℃。混凝土的表面温度与中心温度的差值不得大于25℃。混凝土降温速率应低于3℃?d。养护时间不少于14 天。
防 水混凝土工程施工方案 长沙市五城会建设指挥部: 防水混凝土结构工程质量的优劣,除取决于优良的设计、材料的性质及配合成分以外,还取决于施工质量的好坏。 4、进行防水混凝土的试配工作,根据设计抗渗等级,提高0.2N/mm2进行试配,在此基础上选定施工配合比,选定商品砼生产厂家。 5、做好基坑排水的工作,要防止地面水流入基坑,以避免
在带水或带泥浆的情况下,施工防水混凝土结构。
模板 1、板应平整,且拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,吸水性要小,因此该工程所用模板采用12mm厚塑石竹爽板,模板带采用80mmX60mm杉木方。支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实。套管两端有垫木的,拆模时连同垫木一并拆除,除密实封堵套管外,还应将两端垫木留下的凹坑用同样方法封实。 (3)止水环撑头做法 这种做法不但能保证结构厚度,还能延长渗水路线,增加对渗透水的阻力,适用于抗渗要求较高的结构。止水环与螺栓应满焊严密,两端止水环与两侧模板之间增加
地下防水工程普通混凝土的配制 普通防水混凝土的配合比设计的原则是:以提高砂浆不透水性为根本目的,增大石子拨开系数,在混凝土粗集料周边形成足够数量和质量良好的砂浆包裹层,并使粗集料彼此间隔离,有效地阻隔沿粗集料互相连通的渗水孔网;在配制时,应采取较小的水灰比,适当地增加水泥用量和砂率,合理使用自然级配,限制最大骨料粒径,以减少混凝土的孔隙率;抑制孔隙间的连通,使混凝土具有足够的密实性、可靠的防水性。 一.组分 普通防水混凝土其主要组分是胶凝材料:水泥、细骨料(砂)、粗骨料(石子)、水。 1、水泥。配制普通防水混凝土用的水泥除满足国家标准 CBI75—1999的规定以外,还要求其抗水性能好,泌水性小、水化热低并具有一定的抗侵蚀性。选用的水泥强度应在32.5 级以上,过期或受潮结块以及掺入有害物质的水泥均不得使用。 2、骨料。防水混凝土用的砂、石等骨料,当以矿渣碎石为粗骨料时,矿渣碎石的坚固性则应符合冶金部制定的《矿渣应用规范》的规定, 防水混凝土常用的粗骨料品种有卵石和碎石,这两种粗骨料是密实的,不透水的。它们的表面状态不同,混凝土拌合物的和易性也不相同。碎石表面由于较为粗糙,且多棱角,其与水泥的
黏着力则比卵石要优越的多,一般而言,对混凝土强度及抗渗性均有利,但由于碎石表面的特点,要获得与卵石混凝土同样的和易性,每立方米混凝土则需多用10-20kg 的水泥,用水量则也随之增加,故对抗渗性未必有利。若在相同配比的情况下,当砂率较低时,碎石防水混凝土抗渗性略低于卵石防水混凝土;若提高 砂率,则两种骨料配制的混凝土的抗渗性相近。经有关专家的试验表明,在相同条件下用碎石配制的防水混凝土其和易性均比用卵石配制的防水混凝土差,故要想获得良好的和易性和抗渗性,必须适当地增加水泥的用量及砂率。石子品种对防水混凝土抗渗性的影响。 为了控制混凝土中的孔隙,减少分层离析,必须限制石子的最大粒径,由于混凝土在硬化过程中,石子不会收缩,而周围的水泥砂浆则产生收缩,故可造成石子与砂浆变形不一致。石子粒径越大,其周边越长,与砂浆收缩的差值越大,越易使砂浆与石子界面间产生微细的裂缝,因此防水混凝土的石子粒径不宜过大,最大粒径应不大于40mm。 再防水混凝土中可以掺加适量的细粉料,以达到填充一部分微小的空隙,改善混凝土抗渗性的目的,掺量的多少应根据混凝土中的水泥用量、水泥标号、砂中小于0.15mm颗粒数量多少及 混凝土要求的抗渗标号而定。常用的细粉料其品种主要有磨细砂、石粉和防水性能好的火山灰等。 3、水。普通防水混凝土应采用无侵蚀性的洁净的水。 二.配合比的设计
防水混凝土施工工艺 防水混凝土施工工艺流程是怎样的呢, 防水混凝土施工工艺 一、防水混凝土施工准备 1、材料 ⑴水泥:标号不宜低于425号,品种宜用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰质硅酸盐水泥。如采用矿渣硅酸盐水泥必须
掺用外加剂,以降低泄水率。如遇有受侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用水泥。 ⑵砂、石:技术指标除应符合(JGJ52-92)和(JGJ53-92)的规定外,尚应符合下列规定: 砂宜用中砂,含泥量不得大于3%。 石子最大粒径不宜大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,且不得大于1%,吸水率不得大于1.5%。 ⑶掺合料:粉煤灰品质在Ⅱ级以上,掺量经试验确定。
⑷外加剂:应根据具体情况采用减水剂、加气剂、防水剂及膨胀剂等。 ⑸水:不含有害物质的洁净水。 2、作业条件 ⑴完成钢筋、管道预埋件的隐蔽工程验收工作。固定模板的螺栓必须穿过混凝土墙时,应采取止水措施。 止水的方法:穿墙螺栓(外加PVC套管)上,加焊止水环,止水环必须满焊。第二预留管道、预埋件穿过混凝土时,采取螺栓加堵头(见图4-1、图4-2)
⑵防水混凝土结构施工时,木模板应提前浇水湿润,并将落在模 板内的杂物清除干净,结构内部设置的钢筋及铁丝不得接触模板。 ⑶选定配合比时,防水混凝土应通过试验确定,其设计等级应提高0.2MPa,其他各项技术指标应符合规定: 1)水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性粉细料时,水泥用量不得少于280kg/m3. 2)含砂率为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;
3)水灰比不宜大于0.6; 4)塌落度不大于50mm,若掺用外加剂或采用泵送混凝土时,不受此限。 5)掺用引气型外加剂的防水混凝土,其含气量应控制在3%~5%。 二、防水混凝土施工工艺 1、混凝土搅拌
普通防水混凝土施工工艺标准 1.适用范围: 本工艺规程适用于防水等级为1~4级的地下整体式混凝土结构。不适用环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。 2.基本规定 2.1普通防水混凝土应通过调整配合比,来达到提高自身密实度和抗渗性要求,抗渗等级不得小于S6。 2.2防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压和抗侵蚀性等耐久性要求。 2.3防水混凝土的设计抗渗等级,应符合表2.3的规定。 2.4防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。 2.5防水混凝土所用水泥强度等级不应低于32.5MPa,水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3。 2.6防水混凝土结构,应符合下列规定: 2.6.1结构厚度不应小于250mm。 2.6.2裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。 2.6.3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 3.施工准备 3.1技术准备及要求 3.1.1技术准备
3.1.1.1项目部技术负责人已编制施工组织设计、专项施工方案,并通过公司审批。 3.1.1.2试验室根据施工要求试配提出混凝土配合比,并换算出施工配合比。普通防水混凝土配合比除满足设计规定的强度等级、抗渗性、耐久性外,如有大体积混凝土的构件尚应符合大体积混凝土的施工特性,并应合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值。 3.1.1.3项目部施工员已按设计资料和施工方案对参加普通防水混凝土施工的操作工人进行了书面技术交底,其主要内容为:施工准备、施工工艺、细部构造要求、质量标准、应注意的事项、成品保护和安全环保措施。 3.1.1.4对参加普通防水混凝土施工的操作工人进行安全技术和操作技能培训,经考核合格后方可上岗。 3.1.1.5按设计资料计算工程量,制定防水混凝土材料需要量计划。 3.1.1.6根据设计要求和工程实际情况制定特殊部位施工技术措施。 3.1.2技术要求 3.1.2.1严格控制混凝土内部裂缝的宽度,对处于与土体直接接触的混凝土构件,规定最大裂缝宽度允许值为0.2mm,对特殊重要工程、薄壁构件或处于侵蚀性水中的结构,其裂缝宽度允许值应控制在0.1mm~0.05mm。 3.1.2.2提高普通防水混凝土的抗渗性,应采取控制混凝土配合比各项技术参数的措施。水灰比值不宜大于0.55。砂率以35%~45%为宜,灰砂比以控制在1:2~1:2.5 的范围为宜。 3.1.2.3做好防水混凝土的试配工作是保证防水混凝土施工的关键,抗渗等级应比设计要求提高一级(0.2MPa)。 3.1.2.4普通混凝土的坍落度不宜大于50mm。 3.1.3 质量要求 3.1.3.1检查防水混凝土拌合物配料的称量是否准确,如拌合用水量、水泥用量、掺量等,检查混凝土拌合物的坍落度,每工作班检查至少两次。 3.1.3.2检查模板尺寸、坚固性、有无缝隙、杂物,对欠缺处应及时纠正。 3.1.3.3检查配筋、钢筋保护层、预埋件、穿墙管等细部构造是否符合设计要求,合格后填写隐蔽验收单。 3.1.3.4检查混凝土拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象,观察浇捣施工质量,发现问题及时纠正。
建筑地下室混凝土结构的自防水技术分析摘要:地下室的防水效果主要依靠结构钢筋混凝土的自身防水功能,地下室结构的抗渗混凝土浇注密实不留缝隙是地下室防水不渗漏的关键。 关键词:结构混凝土;自防水;质量控制 1.目前地下室防水现状 随着高层建筑和多层住宅的普及,停车位数量需求的增加,地下室的开发与利用显示出越来越大的社会效益和经济效益。地下室防水工程是建筑地下工程的一个重要组成部分,据调查表明,建筑物地下室普遍存在着防水失效、渗漏水的状况。地下室防水一旦失败很难补救,并且补漏的费用高,持续的时间长,将会影响建筑物的正常使用和结构安全。因此,开展地下室防水研究,对保证建筑物的整体结构安全,确保地下室的正常使用具有重要意义。 2.加强重视地下室结构混凝土的自防水功能 地下室防水一般采用二道防水,分为结构自防水和附加防水。结构自防水主要是指结构钢筋混凝土具有自防水功能,附加防水主要以柔性防水材料作为外防水。在工程实施过程中附加防水层一般采用S BS改性沥青防水卷材,施工接头繁多,由于采用的是空铺法,在施工过程中一旦有损坏或接头有渗漏点的存在,带有压力的地下水会渗入到外防水层的内部,外防水层就失去了防水的意义;另外柔性外防水层在高层建筑修建过程中,随着房屋整体荷载的增加,在地基及垫层变形、沉降的情况下,在每平米几十吨的压力下,地下室的柔性外
防水层难免不会受到损坏。因此地下室附加外防水层的防水作用在理论上存在,在实际使用情况下未能充分发挥防水的作用。经以上分析,地下室的防水效果实际主要是依靠结构钢筋混凝土的自防水功能,地下室结构的抗渗混凝土浇注密实、不留缝隙是地下室防水不渗漏的关键。因此建议在工程项目管理实践中可以取消地下室附加外防水层,作为试点项目后,加以推广,以节约地下室防水费用,降低工程造价,其社会效益是不可估量的。 3.地下室结构混凝土自防水技术 结构混凝土自防水也叫刚性防水,主要是基于提高混凝土的抗渗、抗裂性能而考虑的。混凝土虽然是一种非均质的无机多孔复合材料,但如果在材料和施工方面采取一定措施,提高混凝土密实度,改善内部孔结构,可以制成具有相当抗渗能力的混凝土,完全可以阻挡地下水的侵入。混凝土自防水功能可以通过原材料优选、合理的混凝土级配、掺加减水剂与膨胀剂、掺加纤维等方法来实现。 3.1原材料优选和混凝土级配优化 要提高混凝土的密实性,各种原材料质量必须满足要求,含泥量、粒径、吸水率、砂率等要严格符合要求。同时,为减少水泥水化热,水泥要选用水化热较低的品种,减少硬化收缩产生裂缝的可能。另外,可加入少量的粉煤灰,降低混凝土的水灰比,提高混凝土的和易性和密实性,改善其抗渗性能。混凝土的配合比应该严格对水灰比、含砂率、水泥用量和灰砂比进行控制,以减少混凝土中毛细孔、沉降缝隙、接触孔等,阻断其形成渗水通道。