一、工程概况

该工程为虹梅南路-金海路通道工程(越江段)闵行段管理中心及风道二期工程,位于虹梅南路隧道西侧(桩号HJK10+770)处,地下结构为暗埋段(矩形框架结构),基坑围护设计为600mm厚的钢砼地下连续墙,开挖深度为14.7m,坑内底高压旋喷加固区域(详见附图),桩径Φ800,搭接200mm,共计2140根,加固层标高:-10.102~-13.102m,加固深度3.0m。

二、编制依据

1、总平面图、坑内加固平面图、坑内加固剖面图;

2、工程地质勘察报告;

3、国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)

6、上海市工程建设规范《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-61-2010)

三、双重管高压旋喷的主要技术参数

1、孔径:800 mm;

2、旋喷桩中心距:600 mm;

3、水泥用量:225kg/m(水泥掺量为25%);

4、浆压力:≥28MPa;

5、空气压力:0.7 MPa;

6、浆液流量:65~70 L/min;

7、浆液喷射钻杆提升速度:5~25 cm/min;

8、钻杆转速:小于12 r/min;

9、浆液配比:

材料水水泥

规格自来水普硅42.5级

搅拌桩0.8~1.0 1

四、高压旋喷施工工艺

(1) 旋喷桩施工参数

采用双重管法施工,根据以往经验及结合本工程特点,主要施工参数如下:

序号机具压力流量机具功能

1 空压机0.6~0.8MPa 1.0M3/min 辅助切割土体,搅拌水泥土的混合物, 扩大加固桩径

2 泥浆泵0.5~0.6MPa 70L/min 将水泥浆混入被切割破碎的土体。

3 喷射钻机提升速度: 14~16cm/min

旋转速度: 10~16r.p.m

喷射注浆的实施

(2) 设备配备

每套设备主要有:

设备名称型号数量设备名称型号数量旋喷机GPS2000型1台污水泵\ 1台

空压机 6 M 3/min 1台 灰浆搅拌系统

\ 1套 液压钻机

GXY-1型

1台

泥浆泵

HB80型

2台

(3)浆液及配比

本工程高压喷射注浆所用材料为42.5#普通硅酸盐水泥,水泥 掺量25%,水灰比0.8—1.0。 (4)施工工艺流程

五、施工方法及要求:

(1)场地平整:先进行场地平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物,

场地低洼处用粘性土料回填夯实,并做好排浆沟。

(2)测量定位:首先采用全站仪根据高压旋喷桩的里程桩号放出控制桩,

然后使用钢卷尺和麻线根据桩距放出旋喷桩的桩位位置,用小竹签做好标记,并撒白灰标识,确保桩机准确就位。

(3)机具就位:桩机缓慢移动至施工部位,由专人指挥,用水平尺和定

位测锤校准桩机,使桩机水平,导向架和钻杆应与地面垂直,倾斜率小于1.5%。对不符合垂直度要求的钻杆进行调整,直到钻杆的垂直度达到要求。为了保证桩位准确,必须使用定位卡,桩位对中误差小于5cm 。

定 位

钻 孔

下喷射装置

气浆同时喷射

旋转提升

成 桩

制 浆

冲 洗 孔内回浆

(4)启动钻机,边旋转边钻进,至设计标高后停止钻进:插管与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。在插管过程中,喷射高压水切割土体。

(5)浆液配置:高压旋喷桩的浆液,采用P.0-42.5级普通硅酸盐水泥,(水泥须提前送检合格后才能使用)。水泥用量不小于450kg/m3。

水泥浆液配制按设计要求控制为水灰比0.8~1.0,搅拌灰浆时,先加水,然后加水泥,每次灰浆搅拌时间不得少于2分钟,水泥浆应在使用前一小时制备,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。

喷浆时,水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,过滤筛,把水泥硬块剔出。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内,最后喷出。(6)喷射注浆:在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,并做高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制,并随时做好关于旋喷时间、用浆量,冒浆情况、压力变化等的记录。(7)喷射时,先应达到预定的喷射压力:气压不小于0.7Mpa,水泥浆流压力大于25Mpa、喷浆旋转30秒,水泥浆与桩端土充分搅拌后,

再边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管,提升速度为14cm/min—16 cm/min,直至距桩顶1米时,放慢搅拌速度和提升速度。保证桩

顶密实均匀。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即检查排除故障,重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m,防止固结体脱节。

(8)冲洗:喷射施工完成后,应把注浆管等机具设备采用清水冲洗干净,防止凝固堵塞。管内、机内不得残存水泥浆,通常把浆液换成清水

在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。(9)在施工时,同步做好试压块工作。

(10)重复以上操作,进行下一根桩的施工,为确保旋喷桩施工质量,连续施工的两桩间距为四米。

六、施工注意事项:

(1)施工前,要求检查旋喷管的高压水与空气喷射情况,各部位密封圈是否封闭,合格后方可喷射浆液。

(2)喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆量后再逐渐提升注浆管。

中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即进

行检查排除故障。

(3)旋喷过程中,冒浆量控制在10%~25%之间。

(4)高压喷射注浆完毕后,应迅速拔出喷射管。

(5)施工中做好泥浆处理,及时将泥浆运出。

(6)高压旋喷桩检查项目

序号项目规定值或允许偏差检查方法

1 桩距(mm)±100尺量

2 桩径(mm)不小于设计尺量

3 桩长(m)不小于设计查施工记录

七、施工设备选择:

根据本工程地质特点,结合工程实际(成桩直径和工作量)和现场条件,现拟选择2台二重管高压旋喷桩钻机进场施工。

主要机械设备如下:

高压旋喷钻机GP-30型2台18千瓦

高压泥浆泵XPB-90C型2台90千瓦

空压机2V-6/8 2台15千瓦

灰浆泵XPB-10 2台4千瓦

灰浆搅拌机2台3千瓦单机作业每班人员组织分工

序号职务人数职责

1 班长 1 全面掌握施工进度、质量和安全

2 钻机司 1 操作钻机,卸接钻杆和排除故障

3 电工 1 负责钻机电源,工地照明及电器安全

4 普工 3 协助钻机,操作空压机、泥浆泵等辅配工作

八、工程进度安排:

按总体布置和要求,工程安排二台旋喷钻机进场施工,预计20天完工。施工中做到合理布置,各工序连续作业。

九、工程质量保证措施:

1、钻机就位时,应填实找平,开钻前检查立轴垂直度, 垂直偏差度

小于1%,桩位确认无误(位置偏差小于5cm)才允许开钻。

2、钻进深度应达到设计孔深,班长和技术员严格进行质量自检。

3、为防止因浆液凝固收缩影响桩顶高程(桩顶质量),施工中采取超喷

500mm(即加喷500mm)以确保桩身质量。

4、喷浆前必须检查高压设备和管路系统。

5、要做到水泥、水的计量搅拌、冒浆情况等的观察,并做好记录。

6、为保证桩身连续性,在拆卸钻杆时要有≥100mm的复喷长度。

7、注浆浆液应搅拌均匀,随拌随用,浆液应于初凝前用完。

8、本次高压旋转喷射注浆施工技术参数拟定为:

压缩空气:压力0.6 Mpa±0.1

灰浆液流:60~70 L/min

水泥掺入量:225kg/m

提升速度:≤16 cm/min

水泥强度等级:42.5Mpa(普通硅酸盐水泥)。

9、施工中严格按经审核、认定后的施工方案、施工技术参数施工。

并如实记录各参数和出现的异常现象。

十、安全和文明施工措施:

(一)安全措施

1、进入施工现场必须戴安全帽。

2、机电设备基础必须牢固。转动部位要设防护装置。

3、机电设备不准带病运转或超负荷作业。

4、机电设备必须配漏电保护器,注意保护过路电缆。

5、检查设备时必须切断电源,并挂牌。

6、排除堵管故障时,浆管必须有专人把持,避免乱甩伤人。

7、用高压风通顺管路时,风压不宜超过0.5Mpa.

8、夜间施工必须有足够的照明,临时照明电线和灯具应高地表2.5M。

9、施工现场必须配备适量的消防器材。

(二)文明礼貌施工措施

1、各类临设、施工道路、制作场、堆场和生产设施按总包统一布置。

如因现场情况变化,必须调整平面布置或搭建其它设施,应报总包

批准。

2、工程材料、机具、应分类堆放整齐,机具设备定机、定人保养,

保持机容整洁,运行正常。

3、在施工中严格按照经审批的施工方案实施,各道工序,工人操作

力争达到标准化、规范化、制度化,做到工完料清,场地上无淤

泥积水。

4、晚间施工时尽量减少嗓音。

5、施工机台设文明施工负责人,定期不定期检查文明施工措施落实

情况,经常征求总包对文明施工的批评意见,及时采取措施纠正。十一、应急预案

1、由于施工过程中经常会遇到各种突发情况,做好各项应急预案是

必要的。

2、建立雨季施工和防汛领导小组管理机构,分工明确,责任到人。

设专门的辅助作业施工队进行排水系统和施工、管理、养护,确

保排水系统的畅通和正常运转;

3、在施工过程中对现场浆液不能随便排放,废弃浆液排放到指定地

点。如有进入排水管道的浆液应及时派人清理,确保原有排水系统畅通、有效;

4、施工过程中如遇突发停电故障,应立即停止施工并及时上报,将

所有设备进行清洗,防止堵管堵设备;如钻杆埋在土层之中,采用钻机液压千斤顶及时将钻杆顶出,防止出现埋杆事故;

5、如遇设备故障,应及时进行维修,并将钻杆及时拔出,如果钻杆

无法拔出,将浆液改为清水进行喷射,并开启空压机进行喷气,防止埋杆,然后采用桩机自身千斤顶将钻杆慢慢顶出;

6、施工前对现场所有工人进行交底,使每个工人熟悉设备的操作规

程,对突发事件要及时上报;

7、如遇雷雨季节,应停止施工。并将所以设备断电,停放于安全之

处。如遇台风等恶劣天气,对搅拌桩进行必要的处理:由于搅拌桩机过高,因此在台风到来之前,将钻杆钻入地下(下钻过程中喷清水)10米左右,所钻位置避开加固区;

8、施工期间安排现场管理人员24小时值班,保持信息的畅通,对突

发事故及时上报及时处理。

高压旋喷水泥搅拌桩施工方案

高压旋喷水泥搅拌桩施工方案!!! 试验施工工艺流程及主要机械设备 1.试验布置 本期试验地段选择在大坝左右坝端,旋喷最大深度为33m。两试验区分别进行高压旋喷单桩试验和群桩试验。单桩试验孔距分别为1~1.25m。群桩试验:左岸为单排,孔距1m,右岸为单排和三排孔,排距0.6m,孔距0.8m;左岸单排孔和右岸中排孔兼作帷幕灌浆试验孔。 2.试验施工流程 高压旋喷施工流程:修筑施工平台→放样→钻机就位→钻孔及下套管→高喷台车就位→试喷→喷管下至孔底→自下而上旋喷至设计顶高→冲洗喷管→高喷台车移位→回灌。 帷幕灌浆施工流程:钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔。 3.高压旋喷施工工艺 高压旋喷试验采用双喷嘴、双管法,直接喷射水泥浆。喷嘴直径为1.8~2mm。每孔先从坝面或坝坡工作平台上钻孔,套管跟进,穿过坝体代料和心墙,深入坝基强风化层顶面,并进行打入式止水。钻孔深入基岩0.8~1.3m。旋喷时,先将孔内套管上提至设计旋喷体顶高程,让其脱离旋喷段。然后将喷管下入孔底,按先送气、后输浆、喷管原位旋转的步骤进行,自下而上进行旋喷作业,直至设计桩顶高程。每孔旋喷结束后,及时向孔内回灌,保证桩顶密实。 4.高压旋喷主要机械设备 (1)高压注浆泵:XPB-90B型,最大工作压力40MPa,额定流量90L/min。(2)空气压缩机:VY-9/7-a型,容积流量9m3/min,排气压力0.7MPa;2V2-5.5/12,容积流量5.5m3/min,排气压力1.2MPa。(3)高喷灌浆台车:GP1500-6型液压高喷灌浆台车,底架为液压步履式。(4)制浆机:270L卧式自动配料制浆机。 三、高压旋喷试验施工 1.钻孔施工 采用XY-1A型和XU-300型液压地质岩芯钻机及合金钻头或金刚石钻头钻孔。根据孔内地层或坝体结构,每孔下2~3层套管。 2.浆液材料及配合比 喷浆材料主要为P?O32.5水泥。为了提高基岩段的防渗效果,采用水泥浆掺加水泥重5%的膨润土,水胶比1∶1,心墙段为纯水泥浆,水灰比为0.8∶1。 3.施工技术参数 高压旋喷试验的施工技术参数为输浆压力38~40MPa、输浆率80~90L/min、气压0.7~1.2MPa、提升速度10cm/min(基岩内)和13~14cm/min(心墙内)、旋转速度13~15r/min、孔斜率≤1%。 四、帷幕灌浆试验施工 1.帷幕灌浆孔布置 帷幕灌浆试验孔为单排孔,布置在旋喷群桩试验轴线上,与旋喷孔同孔同心。 2.灌浆浆液及压力 帷幕灌浆采用P?O32.5水泥。浆液水灰比采用5∶1、3∶1、2∶1、1.5∶1、1∶1、0.8∶

高压旋喷桩(单管)施工方案

高压旋喷桩(单管)施工方案 5.2 施工工艺 5.2.1 加固原理 高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。 5.2.2 工艺流程 本标段拟采用单管旋喷法,工艺流程为施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→旋喷结束成桩(流程图见图5-1)。

图5-1 施工工艺流程图 5.2.3 施工方法 (1)场地平整先进行场地平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物,场地低洼处用粘性土料回填夯实,并做好排浆沟。 (2)测量定位 首先采用全站仪根据高压旋喷桩的里程桩号放出试验区域的控制桩,然后使用钢卷尺和麻线根据桩距传递放出旋喷桩的桩位位置,用小竹签做好标记,并撒白灰标识,确保桩机准确就位。 (3)机具就位 人力缓慢移动至指定桩位,由专人指挥,用水平尺和定位测锤校准桩机,使桩机水平,导向架和钻杆应与地面垂直,倾斜率小于 1.5%。对不符和垂直度

要求的钻杆进行调整,直到钻杆的垂直度达到要求。将钻头对准孔位中心,同时整平钻机,放置平稳、水平,钻杆的垂直度偏差不大于1%~1.5%。为了保证桩位准确,必须使用定位卡,桩位对中误差不大于5cm。就位后,首先进行低压(0.5MPa)射水试验,用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常(4)钻孔、插管 采单管旋喷法施工。该方法插管与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。 当第一阶段贯入土中时,借助喷射管本身的喷射或振动贯入。其过程为:启动钻机,同时开启高压泥浆泵低压输送水泥浆液,使钻杆沿导向架振动、射流成孔下沉;直到桩底设计标高,观察工作电流不应大于额定值。 在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可用较小压力(0.5~1.0MPa)边下管边射水,至设计标高后停止钻进。 (5)浆液配置 桩机移位时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆。高压旋喷桩的浆液,采用普通硅酸盐水泥,水泥浆液配制严格按设计要求控制为水灰比1∶1,水泥浆比重1.49。 搅拌灰浆时,首先将水加入桶中,再将水泥倒入,开动搅拌机搅拌10~20分钟,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。 喷浆时,拧开搅拌桶底部阀门,放入第一道筛网(孔径为0.8mm),过滤后流入浆液池,然后通过泥浆泵抽进第二道过滤网(孔径为0.8mm),第二次过滤后流入浆液桶中。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内,最后射出。 (6)喷射注浆 在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,并做高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。 旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制,并随时做好关于旋喷时间、用浆量,冒浆情况、压力变化等的记录。 喷浆管下沉到达设计深度后,停止钻进,旋转不停,喷射时,高压泥浆泵

高压旋喷桩施工方案

高压旋喷桩(双管)施工方案 施工方法及技术措施 钻孔桩桩间采用φ600旋喷桩止水,旋喷桩要求进入基坑下1米,并达到止水效果。旋喷桩在钻孔桩桩芯混凝土达到设计强度70%以后、冠梁施工前进行施工。施喷浆采用双重管法;成孔采用XY-100型地质钻机。 桩间止水旋喷桩桩径为φ600,间距为900mm(即每桩间施作一根)。 旋喷桩采用XY-100地质钻机施钻引孔。再用GS500-4高台喷车进行旋转喷浆。旋喷桩需进入<5-2>地层(相对不透水层)不少于。旋喷桩止水桩间孔位布置形式如图3所示。 图3 旋喷桩止水帷幕图 施工机具、施工工艺流程及施工参数 一、主要施工机具型号及主要技术参数见表1 表1

二、施工工艺流程图如图4、5所示 图4 高压旋喷桩施工工艺流程图

一、高压旋喷桩施工技术参数见表2 表2 序号项目单位参数值备注 气压MPa~ 1压缩空气 气量l/min1500~3000 浆比重kg/l 2水泥浆 浆量l/min60~70 3提升速度cm/min10~15 4喷嘴直径mm 5加浆比重g/cm3 施工方法及技术措施 ①测量定位 先采用液压锤破除路面砼,再依据控制桩和设计图,准确放出旋喷桩孔位。 ②钻机就位,钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使其钻杆轴线,垂直对准钻孔中心位置,保证钻孔的垂直度不超过1%。在校直纠偏检查中,利用垂球(高度不得低于2米)从垂直两个方向进行检查,若发现偏斜,则在机座下加垫薄木块进行调整。钻进成孔,孔径为φ125mm,严格按已定桩位进行成孔,平面位置偏差不得大于50mm,采用原土造浆护壁。 ③插管,试喷 引孔钻好后,插入旋喷管,进行试喷,确定施工技术参数。注浆材料:普硅水泥,水泥浆(单液)水灰比:~,参考参数见高压旋喷桩施工技术参数表所示。 ④高压旋喷注浆 A、施工前预先准备排浆沟及泥浆池,施工工程中应将废弃的冒浆液导入或排入泥浆池,沉淀凝结后集中运至场外存放或弃置; B、旋喷前检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物。注浆管接头的密封圈必须良好。 C、做好每个孔位的记录,记录实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、注浆量等资料; D、当注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可按确定的施工参数喷射注浆。喷

高压旋喷锚索施工方案

高压旋喷锚索施工方案 原基坑北侧1-1剖面设计为5排锚杆,因相邻基坑施工影响,基坑北侧1-1剖面变更为1'-1'剖面,锚杆设计为5排变更为4排锚杆。(详见绿地高铁站前广场项目D2地块基坑工程设计施工图) 锚杆锚固体直径500mm,自由段直径180mm,倾角30°,使用1×7结构钢绞线,公称强度σb=1860Mpa,公称直径D=15.2mm,有粘结类型。 1、工艺流程施工工艺 土方开挖→桩间土喷锚→放线定孔位→钻机就位→校正孔位、调整角度→钻进(高压扩孔)成孔→安放锚索→注浆→拔套管→安装腰梁、锚头锚具→张拉锁定 2、钻孔施工 锚孔定位:开挖后的基坑壁经过修整喷锚,按设计要求的标高和水平间距,用水准仪和钢尺定出孔位,做好标记。 钻机就位:将专用锚杆钻机,对准已放好的孔位,调整好角度,由质检员验收合格后准许开钻。 钻孔:选用硬质合金高压旋转钻头(喷头),钻头侧翼设置多个喷嘴进行高压旋转回转钻进工艺,锚杆钻孔的深度不应小于设计长度,也不宜大于设计长度500㎜。 钻孔施工符合下列要求: a、钻杆钻孔时不得扰动周围地层。 b、锚索水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于100mm。钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚固体直径的3%。 c、锚孔孔深不小于锚索设计长度,也不大于设计长度的1%,锚孔的孔径不小于设计的孔径。 d、锚索成孔施工时应采用套管钻进。 3、扩孔施工 高压旋转钻头(喷头)的高压水泥浆在高压泵的压力作用下,从底部钻头和侧翼喷嘴向外喷射,喷射过程中同步对周侧的土体或砂层进行切割;高压旋转钻头

和侧翼喷嘴在动力推动下逐渐向前推进,直至达到设计深度和直径,获得形成的锚杆孔。 扩孔施工符合下列要求: a、扩孔的高压喷射压力应大于20Mpa,可取20~40Mpa;喷嘴移动速度10~20㎜/min b、高压喷射注浆水泥采用强度等级为PO42.5纯水泥浆,水灰比0.5,水泥用量不小于400kg/m。 c、连接高压注浆泵和钻机的输送高压喷射液体的高压管长度不宜大于50米。 d、采用水泥浆液扩孔工艺,应至少上下往返扩孔两遍。 e、高压旋转钻头(喷头)应均匀旋转,均匀提升或下沉,由上而下或由下而上进行高压喷射扩孔,喷射管分段提升或下沉的搭接长度不得小于100㎜。 f、在高压喷射扩孔过程中出现压力骤然上升或下降时,应查明原因并及时采取措施。 g、施工中严格按照施工参数进行施工,如实做好各项记录。 4、锚索制作与安放 钢绞线严格按设计尺寸下料,每股长度误差不大于50mm。钢绞线按一定规律平直排列,杆索锚固段沿杆体轴线方向每隔1.5m设置一个架线环,注浆管应与杆体绑扎牢固。锚索自由段用塑料管包裹,与锚固段相交处的塑料管管口用防水胶布封住。 组装好的锚索(包括注浆管)在钻孔结束后立即放入孔内,安放时,防止杆体扭压、弯曲,并插入至设计深度且确保拉杆处于钻孔中心位置。 5、注浆工艺 注浆管的出浆口应插入距孔底300㎜以下,浆液应自下而上连续灌注,且确保从孔内顺利排水排气,注浆后不得随意敲击或拉拔杆体,也不得在杆体上悬挂重物。 注浆注意事项: (1)灌注的水泥浆要取样做室内抗压试验,以复核其强度指标。(2)浆液应随搅随用,并在初凝前用完。注浆作业开始时,先用稀水泥浆循环注浆系统1~2min,确保注浆时浆液畅通。

三重管高压旋喷桩施工方案

第一章编制说明 1.1编制依据 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (3)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97); (4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); (5)呼和浩特市轨道交通2号线一期工程天府花园站施工图纸; (6)踏勘施工现场了解的情况和收集的相关资料; (7)类似的施工经验; (8)我单位现有技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力。 1.2编制原则 (1)确保技术方案针对性强、操作性强,施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工工艺参数和机具设备。 (2)技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据呼和浩特市及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 (3)经济合理性原则 针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使旋喷桩加固施工达到既经济又优质的目的。 (4)环保原则 施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音污染,保证施工场地整齐有序。 1.3适用范围 本施工方案适用于主体围护结构、附属围护结构桩间止水旋喷桩施工。

第二章工程概况 2.1 设计概况 天府花园站位于气象局西巷与赛马场北路交口处,沿气象局西巷呈西北~东南走向布置。车站东北侧为呼和浩特市体育场,西侧为新爆米花音乐广场,南侧为城市维也纳、二层小商铺,西南侧为成吉思汗小学。车站覆土根据地势不同略有起伏,站中心里程处约为3.0m。 天府花园站设计中心里程为AK17+074.00,车站主体长200.6m,宽19.7m (不含围护结构)。车站附属建筑包括 4个出入口、2组风亭组。主体结构为地下两层单柱双跨钢筋混凝土框架结构。采用明挖法施工,围护结构采用Φ800mm@1100mm钻孔灌注桩+内支撑体系,桩间设置旋喷止水帷幕。利用Φ800高压旋喷桩对围护桩间隙进行咬合,防止基坑渗水。采用三重管法施工工艺。 图一止水旋喷桩与围护桩咬合示意图 2.2 工程地质和水文地质概况 2.2.1 地形地貌 呼和浩特地铁2号线位于呼和浩特市内,属大青山前倾斜平原,地势呈北高、南低,地面高程一般在1040~1075m之间,建筑物和道路密集。

单管法旋喷桩施工方案

高压旋喷注浆工艺 一、材料选择与准备 旋喷注浆是靠高压液流的冲击力破坏土层并与土体混合成新的固体,根据喷射工艺要求,浆液应具备以下特性:注浆液具有良好的可喷性;有足够的稳定性;浆液中气体应少;能调解浆液的胶凝时间;优良好的力学性能;无毒、无臭、;结实率高。水灰比一般采用1:1~1. 5:1的水泥浆液。 在喷浆之前按施工要求准备好足够的合格的水泥浆液, 二、旋喷参数的确定 1、压力参数的确定 一般情况下采用加大泵压力来增加其流量及流速,进而增大喷射力。根据以往经验,本工程压力选择为:0~3米时,采用25Mpa,3米以下时采用23 Mpa。 2、旋转提升参数的确定 旋转、提升的速度与喷流半径有关,而有效半径与喷嘴的几何尺寸和喷射角度有相互联系,并直接影响喷流的特性。根据施工经验,旋喷提升速度宜控制在25~28cm/min范围内,旋转速度宜控制在20~28r/min范围内。其中在顶部1m应选用较慢的转速和提升速度。一般为20~23cm/min速度提升,20r/min旋转。 3、喷嘴直径 喷嘴安装在钻头侧面,是旋喷注浆的关键部分,喷粉直径大小对喷射流速度影响很大。一般单管注浆中喷嘴直径选用2.0~3.2mm。 三、旋喷注浆参数确定 1、喷射直径的估计 旋喷后的固结体尺寸由以下因素决定:土的类别及密实程度,高压旋喷注浆方法,喷射技术。根据我国使用的水泥浆液,压力为20Mpa左右、喷嘴孔径2.0〈d〈2.5mm时。旋喷固结体直径(D)可按标贯次数(N)进行估计: 粘性土(适用于0〈N〈5〉:D =0.65/154N2~1/154 N2

砂类土(适用于5〈N〈15〉:D=1/770(350+10N- N2) 2、布孔形式 根据现场实际情况,本工程采用三角形布孔。矩形布孔 四、高压旋喷注浆施工工艺的技术要求 1、施工工艺 1. 1钻机就位 钻机安放在设计的孔位上并应保持垂直,施工时旋喷管的允许偏斜不得大于1.5%。 1. 2钻孔 单管旋喷常使用76型旋转振动钻机,钻进厚度达30m以上,适用于标准贯入度小于40的砂土和粘性土层。当遇到比较坚硬的地层时宜用地址钻机钻孔。钻孔位置与设计位置的偏差不得大于50mm。 1.3插管 插管是将喷管插入地层预定深度。使用76型振动钻机钻孔时,插孔与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。如使用地址钻机钻孔完毕,必须拔出岩芯管,并换上旋喷管插入到预定深度。在插管过程中。为了防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水边插管,水压力不超过1Mpa。若压力过高易将空壁射塌。 1.4、喷射作业 当喷管插入预定深度后。由下而上进行喷射作业,值班人员必须时刻注意检查浆液初凝时间、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否满足设计要求,并随时做好记录,绘制作业过程曲线。 1.5、冲洗 喷射施工完毕后,应把注浆管等机具冲洗干净,管内、机内不得残存水泥浆,通常把浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。 1.6、移动机具 将钻机等机具设备移到新孔位上。

高压旋喷桩施工方案

高压旋喷桩地基处理施工方案 一、编制依据 本工程施工图纸、地勘报告等。 国家和地方有关建筑安装工程施工的现行法规、技术规范和技术标准,国家正在推行的建设工程强制性标准条文。 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑地基工程施工质量验收标准》GB50202—2018 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003 二、工程概况 本工程总建筑面积6509.85m2,其中运维检修用房建筑面积6071.97m2,共7层,建筑高度27.8m,特种车库/水泵房地下1层,建筑高度6m,地上1层,建筑高度6.3m,建筑面积437.88m2。框架结构,设计使用年限50年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,抗震等级为运维检修用房三级抗震,试验大厅和特种车库/水泵房四级抗震;建筑耐火等级为一级。基础形式为筏板基础。 拟建建筑物概况一览表

1、场地岩土层结构特征 该工程属于山间盆地地貌,孔口高程在887.35—891.81m之间,盆地四周为山体,坡度较缓,植被发育。场地土层自上而下分为素填土、粉质粘土、卵石、淤泥质粉质粘土。 第一层素填土地:褐色,松散,稍湿,主要由粘性土及少量砾石、卵石堆积而成,欠压实。 第二层粉质粘土:褐色,可塑,稍湿,粘粒为主,次为粉粒,局部含少量砾石,刀切面稍滑,土质较均,粘性较好。 第三层卵石:黄褐色,稍密,稍湿—湿,卵石为主,含量约55-65%,粒径30-60mm,个别达100mm,多呈次圆状,成份主要为灰岩、硅质岩等,级配一般,分选性一般,余为粘土及粉细砂充填。 第四层淤泥质粉质粘土:褐灰色,可塑,湿,粘粒为主,次为粉粒,局部夹少量砾石及淤泥,刀切面较光滑,土质较均,粘性较好,土质较软。 第四—1层卵石:褐灰色,稍密,饱和,卵石为主,含量约55%,粒径20-50mm,个别达90mm,多呈次圆状,成份为灰岩、硅质岩等,级配一般,分选性一般,余为粘土及中粗砂充填。 2、水文地质条件 (1)地表水 场地内无地表水体,最近地表水体位于场地北侧150m青杨河,河宽约25m,水深约1m,水位标高约在883m左右,补给源主要为大气降水。 (2)地下水 根据含水层性质及赋存条件,场地地下水主要为潜水和承压水。 3、地下水、土的腐蚀性

高压旋喷桩施工方案(单管法)

高压旋喷桩施工方案(单管法) 1、主要施工机具设备 单管法高压旋喷桩主要的施工机具设备包括:高压泵、钻机、浆液搅拌器等。 2、旋喷材料 旋喷用的水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥。水泥浆水灰比为1:1,稠度过大,流动缓慢,喷嘴常易堵塞,增加排除故障时间,影响施工进度。稠度过小对强大有影响。为消除离析,一般加入水泥用量3%的陶土、0.9%的碱,以免堵塞管路和喷嘴。 3、施工工艺及方法 (1)测量放样 首先清理、整平场地,然后依据布桩图,使用全站仪对施工桩位进行标记。 (2)试桩及确定工艺参数 为保证施工质量须进行试桩,以校验和确定施工工艺参数是否合理。通过试桩确定成桩直径为800mm的高压旋喷桩施工工艺参数如下:

注浆管:提升速度为15cm/min 旋转速度为17转/min 浆液压力:20Mpa;流量>60L/min 水灰比:1:1 (3)钻机就位 将钻机安放在设计孔位上,使钻头对准孔位中心,纵横向偏差不得大于20mm。为保证钻孔达到规范要求的垂直度偏差1%以内,钻机就位后,必须作水平校正,使钻杆轴线垂直对准孔位,并固定好桩机。 (4)钻孔插管 钻孔插管是将喷管插入地层预定的深度。在钻孔插管过程中,为防止泥沙堵塞喷嘴,可边射水、边插管,水压力一般不超过1MPa,若压力过高,则易将孔壁射塌。 (5)旋喷管插入预定深度后,自下而上进行喷射作业,成桩过程中严格按试桩工艺参数控制。施工过程中值班技术人员注意时刻检查浆液初凝时间(正常时水灰比1:1初凝时间为2小时左右)、注浆流量、压力、旋挖提升速度等参数是否符合设计要求,并随时做好记录。当浆液初凝时间超过2小时应及时停止使用该水泥浆液。 (6)冲洗器具 喷射作业完成后,应吧注浆管等机具设备冲洗干净,管内,机内不得残存水泥浆。冲洗方法是将浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。 (7)移动机具

高压旋喷桩施工工艺流程图

高压旋喷桩施工工 艺流程图

高压旋喷桩施工工艺流程图 1.1高压旋喷桩施工方法 高压旋喷桩施工 顶管接收井采用Φ800高压旋喷桩作洞口止水,桩径为Φ800mm,搭接300mm,采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,高压旋喷桩水灰比0.7~1.0,每立方米土体中的水泥掺入量不应小于450kg,加固体28天无侧限抗压强度不低于1.0Mpa。单管法水泥浆的压应力大于20Mpa。 其主要工作原理为:是利用钻机等设备,把安装在注浆管(单管)底部侧面的特殊喷咀、置入土层预定深度后,经过在管底部侧面的一个同轴双重喷咀,同时喷射出高压浆液和空气两种介质的喷射流冲击破坏土体。即以高压泥浆泵等高压发生装置喷射出 20~30MPa左右压力的浆液从内喷咀中高速喷出。并用0.7MPa左右的压力把压缩空气从外喷咀中喷出。在高压浆液流煌它外圈环绕气流的共同作用下,破坏土体的能量显著增大,当喷咀一面喷射一面旋转煌提升,最后在土中形成圆柱状固结体。固结体的直径一般为 0.8~1.0m。 旋喷注浆机具设备由旋转喷射注浆的设备及制浆机具组成。采用的旋喷方式不同,机具设备也不同,主要包括钻机、高压泵、泥浆泵、空气压缩机、注浆管、喷咀、流量计、输浆管、制浆机等。

本工程旋喷浆液采用PO42.5普通硅酸盐水泥,用水配制而成的浆液,称为水泥系浆液。施工程序有准备工作、钻孔、插管、旋喷作业、冲洗等。 加固范围W11号井北侧洞口井壁外2m 、宽 4.4m 、深度为 4.4m 。 高压旋喷桩施工工艺流程图 1、钻机就位、钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使测量定位 钻机就位 钻进造孔 高喷台车就位 下管喷射 浆液喷射 旋摆提升 成桩 移机至下一孔位 废浆沉淀 硬化、外运 终孔浆液配制 水泥浆配制 不合合格 废浆排放 沉淀池 废水排放、沉

(完整)高压旋喷桩施工方案及施工工艺

高压旋喷桩施工方案 一、高压旋喷主要施工方法 (一)施工准备 1、根据现场情况,进行场地平整; 2、严格按照设计要求及有关规范规定,进行图纸的技术交底工作,作好施工前安全文明教育; 3、经业主及监理单位认可,选择合适的位置,进行试桩,以期确定以下技术参数: ①实际地质情况; ②喷嘴型号及规格; ③进尺及提升速度; ④注浆压力; ⑤注浆流量; ⑥水灰比值及水泥掺入量; ⑦成桩直径; ⑧成桩强度; 4、熟悉图纸,作好图纸会审前期工作; 5、加强与业主、监理单位的联系,掌握其施工时的具体要求; 6、做好通水、通电及硬化道路工作; 7、设立临时生活设施; 8、检查机器运转情况并做好各易损件的筹备工作; 9、按现场平面布置图选好地点挖水泥浆池及铺水泥堆放台; 10、按顺序对旋喷桩进行编号。 (二)测量放样 1、依据业主提供主轴线控制点及具体尺寸,运用导线控制法,使用DJ2 光学经纬仪和钢尺进行主轴线的放样,其精度要求:距离中误差:±5mm,角度中误差:±10S; 2、参照场地情况,将主轴线控制点引至不受破坏的位置,且加以保护; 3、在复验合格的轴线基础上,进行桩位点的测定,其精度要求为±30mm; 4、及时绘制测量复核签证,确保技术资料的完整性; (三)注浆工艺 高压旋喷桩注浆固结体的质量因素较多,当确定采用一定形式的高压旋喷注浆管法之后,注浆工艺是影响固结体的重要因素之一。 1、旋喷 高压旋喷注浆,均是自下而上,连续进行,若施工中出现了停机故障,待修好后,需向下搭接不小于500mm 的长度,以保证固结体的整体性。由于天然地基的地质情况比较复杂,沿着深度变化大,有多种土层,其密实度、含水量、土粒组成和地下水状态等,有很大差异和不同,若采用单一的技术参数来旋喷注浆,则会形成直径大小极不匀称的固结体,导致旋喷直径不一致,影响承载力。因此,针对不同地质土层的特征,要采取相对的措施来注浆完成。特别对硬土及粘土部位,深部土层要适当放慢提升速度和旋转速度或提高旋喷压力等。

(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程 三重管高压旋喷桩施工方案 江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明 一、编制依据 二、适用范围 三、编制原则 第二章、工程概况 一、工程位置及设计概况 二、工程地质与水文地质条件 三、主要工程数量 第三章、施工总体安排 一、总体施工方法 二、施工进度计划 三、资源配置 第四章、施工方法 一、施工原理及工艺流程 二、施工工艺参数 三、旋喷桩施工方法 第五章、质量标准及检查措施 一、旋喷桩施工技术标准 二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案 一、固结体强度不均匀、缩颈 二、压力上不支 三、压力骤然上升 四、钻孔置管困难偏斜、冒浆 五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明 、编制依据 1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02; 2、现行有关法规、标准、技术规范; 3、《地基处理手册》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、现场踏勘所掌握的环境资料; 6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力; 7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》 8、类似工程的施工实践经验。 二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

高压旋喷施工与方案

. 岳西县响水岩水库除险加固工程 高压旋喷灌浆防渗墙工程施工方案 批准: 审核: 编写: 岳西县响水岩水库除险加固工程施工标项目部

二00九年十二月七日 目录 .. 1 工程概况 ............................................. 3 2 施工准备 ............................................. 4 3 施工设备的选择 ....................................... 5 4 高喷灌浆材料 ......................................... 5 5 高喷防渗的施工顺序及施工工艺 ......................... 5 6 施工方法 ............................................. 5 7 质量要求 ............................................. 6 8 高喷灌浆质量控制措施 ................................. 6 9 质量检查及验收 ....................................... 7 10 施工计划 ............................................

8 2 1 工程概况 1.1工程概况 3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用任m200.0万响水岩水库总库容3;死水位265. 5mm,型水库。其中正常蓄水位294.0m,兴利库容l71.5万务的小(1)3。万m死库容0 5现状枢纽工程由大坝,溢洪道、放水隧洞、水电站组成。坝后一级站处于停产状态。 大坝为粘土心墙砂壳坝,最大坝高35 2m。现状坝顶高程299.2-299.5m,坝顶长168.5m、宽7.0m,坝顶设1.0m高浆砌石防浪墙。大坝迎水坡在286m、274m各设2m宽平台,平台上、下坝坡分别为1:2 5,1:2 75,1:3;背水坡分别在286. 5m、273.8m高程处分设2m、3m宽平台,其中286.5m平台上下坡比均为1:2.4,273. 8m平台以外坝脚设排水棱体,棱体顶面高程272. 0m,其上设浆砌石灌溉过水涵。 大坝上游在272m高程以上坝面采用干砌石护砌。 根据历史资料介绍,心墙顶宽4m、最大底宽21m、顶高程298. 0m。 溢洪道:溢洪道位于大坝的左坝头。进口控制段为宽顶堰,原设计堰顶高程

单管旋喷法高压旋喷桩施工工艺及方法

单管旋喷法高压旋喷桩施工工艺及方法 一、施工工艺 施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→旋喷结束成桩。 二、施工准备 1、施工用水用电 (1)施工用水为线路填方取土坑内的水,施工前对水质进行了检测,符合使用要求,可以使用。 (2)施工用电采用发电机现场发电。 2、原材料的检测及进场储存 施工所用水泥为自购材料,标号为42.5级普通硅酸盐水泥,水泥进场后必须进行检测,合格后方可用于工程施工。水泥进场后储存必须覆盖一层毡布对其进行严密遮盖,防止淋雨或受潮。 3、机械设备 本工程使用的机械设备进场后,对其进行了调试、检验,设备处于良好的工作状态,可保证其能正常进行,并报监理单位验收。 4、室内配合比试验 根据设计要求的喷浆量或现场土样的情况,按不同含水量设计并调整几种配合比,通过在室内将现场采取的土样进行风(烘)干、碾碎,过2~5mm筛的粉状土样,按设计喷浆量、水灰比搅拌、养护、力学试验,确定施工喷浆量、水灰比。 水灰取1.0。为改善水泥土的性能、防沉淀性能和提高强度,可适当掺入木质素磺硫钙、石膏、三乙醇胺、氯化钠、氯化钙、硫酸钠、陶土、碱等外掺剂。若试验之前土样的含水量发生了变化,应调整为天然含水量。 5、工艺性试桩 根据室内试验确定的施工喷浆量、水灰比制备水泥浆液在试验工点打设数根试桩,并根据试桩结果,调整加固料的喷浆量,确定搅拌桩搅拌机提升速度、搅拌轴回转速度、喷入压力、停浆面等施工工艺参数。

6、排、截水设施 根据施工现场实际情况,施作临时排、截水设施,并在施工范围以外开挖废泥浆池以及施工孔位至泥浆池间的排浆沟。 7、放线定位 按设计要求完成施工放样,用木桩定出桩位,用白石灰作出明显标识。 三、施工方法 1、场地平整 先进行场地平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物,场地低洼处用粘性土料回填夯实,并做好排浆沟。 2、测量定位 首先采用全站仪根据高压旋喷桩的里程桩号放出试验区域的控制桩,然后使用钢卷尺和麻线根据桩距传递放出旋喷桩的桩位位置,用小竹签做好标记,并撒白灰标识,确保桩机准确就位。 3、机具就位 人力缓慢移动至指定桩位,由专人指挥,用水平尺和定位测锤校准桩机,使桩机水平,导向架和钻杆应与地面垂直,倾斜率小于 1.5%。对不符和垂直度要求的钻杆进行调整,直到钻杆的垂直度达到要求。 将钻头对准孔位中心,同时整平钻机,放置平稳、水平,钻杆的垂直度偏差不大于1%~1.5%。为了保证桩位准确,必须使用定位卡,桩位对中误差不大于5cm。就位后,首先进行低压(0.5MPa)射水试验,用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常 4、钻孔、插管 采单管旋喷法施工。该方法插管与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。 当第一阶段贯入土中时,借助喷射管本身的喷射或振动贯入。其过程为:启动钻机,同时开启高压泥浆泵低压输送水泥浆液,使钻杆沿导向架振动、射流成孔下沉;直到桩底设计标高,观察工作电流不应大于额定值。 在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可用较小压力(0.5~1.0MPa)边下管边射水,至设计标高后停止钻进。

高压旋喷桩施工专项方案

第1章工程概况 1.1 专项简介 本工程高压旋喷桩位于搅拌桩和灌注桩之间(除剖面4—4,4a—4a段外)。旋喷桩为二重管旋喷桩,旋喷体直径全长不小于800,注浆管分段提升搭接长度不小于100。采用普硅水泥,强度42.5R,水泥掺入量不小于30%,水灰比为1.0~1.2,浆液压力不小于25MPa。孔位偏差不小于1%,桩位偏差不小于50mm。设计强度为28天无侧限抗压强度为1MPA。 其设计标高为-2.8至-11.5m绝对标高处,桩长8.3m,合同工程数量5395米。 ①一般高压旋喷桩施工平面位置如下图: ②对于搅拌桩止水帷幕施工接头处断缝处理措施亦采用高压旋喷桩处理,处理方法如下图:

③基坑南端搅拌桩与高压旋喷桩搭接平面图: 1.2 编制说明 本施工组织设计主要依据招标文件及以下规范规程进行编制: (1)中华人民共和国行业标准《基坑支护技术规范》(JGJ120-99); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)国家标准《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002); (4)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (5)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497—2009); (6)施工合同、设计图纸及相关会议纪要。 1.3 其他概述 一、气候特征 本工程所在地区气候暖亚热带季风气候, 受海洋季风影响, 温暖多雨, 夏季湿热, 多台风及暴雨;冬季干燥, 偶有奇寒。年平均气温21.8℃, 年降雨量1638.5mm,年内暴雨较集中的时间为5~9月份。 二、周边环境状况 基坑周边存在市政管线,距坑边距离均在两倍开挖深度以外。基坑四倍开挖深度范围内无建、构筑物,场地较为空旷。 环境保护要求一般。 三、工程地质状况 场地内并未发现能影响工程稳定性的不良地质作用,如采空区、活动断裂、岩溶、崩塌、滑坡、泥石流等。特殊性岩土主要为人工填土、软土、风化岩及残积土。 场地土的物理力学性质参数

高压旋喷桩(三管)施工方案

高压旋喷桩(三管)施工方案施工工艺流程 旋喷桩施工工艺流程图 施工方法及工艺技术要求 施工方法 1、施工准备

a测量放线 根据设计施工图现场精确测设定位出旋喷桩的位置 b场地布置 施工现场应做到“三通一平”,弄清地下管线和地下障碍物的种类和位置,采取相应的技术措施。 严格按照场地规划布置搭建材料堆场及各种施工、生活、安全、保卫和消防设施。 c机械设备进场 机械设备进场后经理部机电工程师审查作业机械的使用、保养记录,检查其工作状态,以确保投入作业的机械设备状态良好;安全工程师检查作业机械设备是否存在安全隐患,以上均满足要求后上报监理工程师并获得监理工程师的批准方能施工。 2、钻孔施工 a钻机就位 将钻机安置在现场精确测设的孔位上,使钻头对准孔位中心。钻机安装定位要准确、水平、稳固。为保证钻孔达到设计要求的垂直度,钻机就位后须作水平校正,使其钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置。钻杆垂直度<1%。 b钻孔 钻孔的目的为了将注浆管插入预定的地层中。钻孔位置与设计孔位偏差不得大于50mm。 c喷射注浆 喷射注浆管插入预定深度后,由下至上同时喷射高压水及低压空气,利用高压水喷射流和气流同轴喷射冲切土体,形成较大孔隙。另注入水泥浆液填充空隙。注浆时随时检查浆液初凝时间、浆液流量、浆液压力、旋转提升速度、水压力、水流量及空气压力、空气流量等参数是否符合设计及规范要求,并随时做好记录。 d注浆管提升 钻杆的旋转和提升必须连续不中断,拆卸钻杆继续旋喷时,其搭接长度不小于100mm。 e冲洗 施工完毕后,冲洗干净注浆管等机具设备,管内机内不得残存水泥浆。 f移动机具 将钻机等机具设备移至新孔位。

单管高压旋喷桩施工方案

单管高压旋喷桩施工方案 一、编制依据 1、临海高等级公路灌云段路面工程LHGYXLM1标段招标、投标文件、工程量清单; 2、临海高等级公路灌云段路面工程LHGYXLM1标段施工图设计; 3、交通部颁发的路基、路面、桥涵设计及施工有关标准、规范及规程。 二、工程概况 临海高等级公路灌云段路面标分为两段各起点桩号为:K41+500-K51+该段起点位于海堤路南侧200m处,终点与新324省道相交。K106+455-K108+该段起点位于新324省道,终点止于新沂河特大桥。路线全长为。 路面为双向四车道一级公路标准,设计速度为100Km/h,路基宽度为26m。主要工程量为:水泥稳定碎石底基层,水泥稳定碎石底基层,水泥稳定碎石底基层,沥青面层,全线中央分隔带,共设置集水井384座。 其中临海高等级公路连云港段新沂河特大桥小桩号桥头施工过程,软基路段K108+480-K108+529未进行施工。目前新沂河特大桥0#桥台已经施工完毕。为此,业主组织召开现场变更会议,经施工、监理、业主、设计四方同意,制定将元双向搅拌桩方案变更为高压旋喷桩方案。原地面处理方案维持原设计方案,桩径50cm,梅花型布置,桩间距、桩长,设计水泥用量150kg/m,实际用灰量按现场试桩

情况确定,高压旋喷桩工程量合计18898延米。 三、施工组织部署 根据本工程的规模和特点,为确保该工程的施工质量、安全及工期,本标段拟定各项计划进行布置。 1、施工总平面布置遵循以下原则 (1)符合施工条件的场地先进钻机施工,后面逐步完善不能施工场地。 (2)合理使用场地,既保证旋喷桩施工能顺利进行,又不多占施工用地。 (3)钻机行进线路最短,且施工方便。 (4)考虑设备进、退场所需场地,以及材料运输时所需的回车场地。(5)最大限度减轻施工对环境造成的污染。 (6)遵守劳动保护、技术安全以及消防法规等有关规定。 2、旋喷桩的施工面布置 (1)合理安排钻机至相应工作面(并标明施工里程、编制机号,统一安装在指定位置)且保证有足够的施工场地和工程量,避免中途转场或滞工,以免影响工期。 (2)避免影响交通、材料运输及交叉施工队作业。 (3)保持与其他设施(如电力、供水等)的安全距离 3、后台及材料(水泥)布置 (1)后台(编制对应机号)与水泥堆放台应避开桩位范围,并不能影响车辆通行。

高压旋喷桩专项施工设计方案

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织部署 (1) 四、施工准备工作 (3) 五、施工方法及工艺 (4) 六、高压旋喷桩施工控制 (6) 七、质量检验 (8) 八、雨天施工工作安排 (8) 九、质量保证措施 (8) 十、文明施工保证措施 (9) 十^一、施工安全保证措施 (9)

高压旋喷桩专项施工方案 一、编制依据 1.《神木县隆德矿业有限公司隆德煤矿风井场地岩土工程勘察报告》河北大地建设科技有限公司2012年12月 2.《建筑地基基础设计规范》(GB5000—2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ-2002) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 5.《建筑桩基技术规范》(JG94-2008) 6.《建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000) 7.神木县隆德矿业有限公司隆德煤矿污水处理厂调节预沉池地基加固施工图 二、工程概况 神木县隆德矿业隆德煤矿风井场地位于工业场地的西北约1公里处,长约210m宽约120m场地范围内地面建(构)筑物主要有通风机房、锅炉房、井下水处理站、制浆站、生产消防水池、空气压缩站和变电所等建(构)筑物。调节预沉池地基加固处理采用高压旋喷桩,设计桩径600mm桩长12.00-23.0m。钢架结构基础间布置4-6 根桩,桩间距按(1.5?2.5 )>2.0m网格状布置,共布桩380根。预计工程量 6500.0m。A区为加密区桩间距1.5米;B区桩间距为2.0 米;C区桩间距为2.5米。

三、施工方案部署 1.施工总体规划 (1)合理使用场地,既保证旋喷桩施工能顺利进行,又不多占施工用地。 (2)钻机行进线路最短,且施工方便。 (3)考虑设备进、退场所需场地,以及材料运输时所需的回车场地。 (4)最大限度减轻施工对环境造成的污染。 (5)遵守劳动保护、技术安全以及消防法规等有关规定。 2.旋喷桩的施工作业面布置 (1)合理安排钻机至相应工作面且保证有足够的施工场地和工程量,避免中途转场或滞工,以免影响工期。 (2)避免影响交通、材料运输及交叉施工队作业 (3)保持与其他设施(如电力、供水等)的安全距离 3.后台及材料(水泥)布置 (1)后台与水泥堆放台应避开桩位范围,并不能影响车辆通行。 (2)后台与水泥堆放台应连在一起,并搭设防护设施。 (3)水泥台应高出自然地面30cm并在外围挖50cm的排水沟 (4)因所用材料水泥粉尘较大,堆放应离田园区、生活区、居民区及公共场所有一定距离,四周用帆布围蔽。 4.施工用电布置 电缆遵照相应规范相接,尽量布置在场地边缘,以安全且不影响

高压旋喷桩施工方案

目录 一、编制依据.......................................错误!未指定书签。 二、工程概况.......................................错误!未指定书签。 三、旋喷桩施工原理 (4) 四、旋喷桩施工工艺 (5) 五、质量控制 (8) 六、雨季赶工措施 (11) 七、安全保证措施 (12) 八、文明施工保证措施...............................错误!未指定书签。 九、环境保护保证措施 (16) 十、服从配合管理 (17)

一、编制依据 1.《西宁市第六污水处理厂工程岩土工程详细勘察报告》 2.甲方提供的设计图纸 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 7.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 9.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 10.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 11.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号) 12.《2015-2016青海省最新建设工程质量管理条例,质量验收规范标准》 二、工程概况 根据设计,根据支护设计图纸,本工程占地面积约7万平方米,基坑大致呈梯形状。基坑东侧平均开挖深度为7.5米,支护结构为双排高压旋喷桩,桩径600mm,横向间距400mm,竖向间距500mm,桩长12m,桩顶标高按现场场地标高施工。旋喷桩孔位平面图如下: 桩位平面图 主要机具配备如下:拌浆机2台,空压机2台,高喷台车2台,高压泵2台,灌浆泵2台,铲车1台,吊车1台,挖掘机1台(平整场地)。配备施工人员12人,施高压旋喷桩采用间隔跳桩法施工,须待其邻近的桩基施工结束,且强度达到设计要求后进行。 项目部组织机构 根据本工程的具体特点,重点抓“施工管理,质量管理,安全管理,确保工期”这四项工作,组织指导施工。 具体落实和体现在:按照项目施工模式组织项目经理部,配备施工经验丰富的专业技术人员和职能人员,组建各职能部门,实行项目经理负责制的管理体制;以项目

相关文档
相关文档 最新文档