文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电室管理制度

高压配电室管理制度

停送电操作制度

一、停送电联系工作一般由值班长执行,特殊情况下可由值班员临时担任,但必须经机电部门领导同意。

二、进行停送电联系时必须使用录音电话,同时其他值班人员注意监听。

三、进行停送电联系时,必须弄清停电目的、时间、范围及送电时间,经同意,还要询问清楚是否要设置安全措施。

四、停送电工作时,必须严格执行电业安全规程和变电运行规程以及“两票”制度。

五、对停送电工作的全部内容必须留有详细记录,录音磁带不得自行销毁。

值班人员岗位责任制

一、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,不准擅离工作岗位。

二、坚持参加安全活动,牢固树立安全第一的思想,杜绝误操作等责任事故。

三、严格执行要害场所管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无关人员进入。

四、努力学习技术,不断提高业务水平,掌握本工种作业标准,熟悉一、二次系统的原理和本站及有关的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。

五、配电室人员在行政上受组长的领导,在运行操作上受当班调度员的领导,即配电室内的任何高低压操作必须经过调度同意后方可进行,在值班期间,应负责巡回检查设备的运行状况、倒闸操作及事故处理,并负责停送电手续的办理。

六、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票(事故处理时例外),低压操作进行登记(一般情况由工作负责人亲自登记,特殊情况可由机电调度命令操作)。

七、严格正确使用一切绝缘用具和接地线,做到使用前认真检查,不合格禁止使用。

八、值班期间认真按巡回检查制度进行巡视,发现问题及时汇报,并采取必要措施,保证安全供电。

九、保证设备的清洁,并监督设备的缺陷及处理,经常保持室内外环境卫生。

停送电制度及操作规程

一、降压站和配电室正常停送电倒闸操作必须按照《现场操作规程》规定的步骤,并和调度机电调度取得联系,统一思想后方可进行。注意操作前联系内容要双方重复,以免发生误操作事故。

二、事故时,危及人身或设备安全的情况下,可立即进行操作,事故立即汇报机电调度,并记录操作程序及时间。

三、凡在配电室所有设备的馈出线路上工作时,必须由该工作负责人到配电室办理停电手续,在得到值长允许后方可工作,送回工作票及对号牌送电牌后,方可送电,并由工作负责人进行有关停电登记和进入要害登记。

四、配电室所属设备上工作完毕,值长必须进行如下检查: 1、短路接地线是否拆除。2、是否遗留工具及杂物,设备是否完好。

五、凡备用设备送电时,降压站(配电室)值班人员必须仔细检查,确无影响送电的问题时方可送电。

六、一切操作应严格按照《电业安全工作规程》有关规定进行,并认真填写操作票,由值长审查后,二人进行模拟操作,无误后由监护人加盖“以下空白”章,正式操作一人监护一人操作,执行重复命令制,操作完毕由监护人加盖“已执行”字章。

七、下级站(室)电源的停送电工作一定要与调度及上一级站(室)联系好后再进行,事后应向调度及上一级站(室)汇报操作情况,联系人及时间要详细记录。

要害场所管理制度

一、配电室属要害场所,应接受保卫部门的治安管理和监督,内部保卫工作应对保卫部门负责并报告工作。

二、配电室人员要加强责任心,做好防火、防盗、防灾害事故工作,发现嫌疑和隐患及时汇报。

三、配电室门口应悬挂“要害场所,闲人免进”标志牌。

四、进入要害场所必须严格执行登记制度,非持有保卫部门及主管部门要害证或签发的介绍信,不准进入要害场所。

五、不准把易燃、易爆危险品带入要害岗位,不准将与工作无关的物品及人员带入工作岗位。

六、应持证进入要害场所,按介绍范围查视,其它部位不得接触。

七、要害岗位不准私自记录,不准拍照,不准私自绘画及抄录技术数据,特殊情况必须经上级主管部门批准方可。

八、进入要害场所服从管理人员的指挥,如有违反要害管理行为,经劝阻不听,要立即请出要害部位,由保卫部门负责查处。

九、检修设备应到主管单位办理检修设备手续,否则不准乱动设备。

高、低压配电室值班制度

一、值班人员必须遵守变配电室的各项规章制度。

二、值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向上级请假。

三、非有关人员,未经领导批准或陪同不得进入值班室和操作电气设备。外来人员参观和学习,须经有关领导批准。进出配电室一律登记。

四、值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备。进出变配电室必须随手将门锁好。

五、严禁在变配电室内聚众赌博,高声喧哗。

六、每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时要加强排风使室内保持干净。

七、不得在变配电室内煮食物及存放食物和易燃器,值班人员不得在变配电室内吃饭。

八、变配电室内的专用工具只能在站内使用,严禁借出给他人使用。在交接工作时作好安全用具的交接手续。

安全消防管理制度

1、配电室应张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应经电工同意后方可进入。

2、电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。

3、工作人员要严格遵守岗位安全消防制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

4、配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

5、坚持每年春秋季定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

6、安装、维修电器设备和线路时,要在电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。

7、应按规定正确填写倒闸操作记录。

8、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。

9、熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。保证消防器材处于完好有效战备状态。

10、保证应急照明装置正常运行。保证安全防护用品用具处于完好合格状态。

11、配电室出现故障,应立即向负责人报告;并采取相应安全措施,确保人员安全。

高压配电室运行人员巡视制度

一、运行人员对配电房高低压装置的巡视应两人同时进行,一人监护,一人检查。

二、交接班时应双方共同巡视,当值班中巡视至少一次。

三、巡视检查要以高压部份及重点设备为主,但不能放过低压部份与一般设备的细微变化。

四、巡视时不得对设备进行任何操作和工作,并且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。

五、巡视电器设备时,人体与带电导体间的距离应大于安全距离。10KV 以下高压安全距离为0.7m。

六、进入高压室内巡视检查时,应随手将门关好,防止小动物入内。

七、巡视设备时,要精力集中,认真、仔细,并及时分析设备运行情况,做好记录。

高压配电室交接班制度

一、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。

二、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。

三、在以下情况下,不得进行交接班:

1.当班期间发生配电线路或设备事故;

2.交接时发生配电线路和或设备事故;

3.正进行配电线路或设备的处理;

4.正在进行停送电操作;

5.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理;

6.电气工作负责人命令暂停交接班。

四、交接班的内容

1.系统运行方式;

2.本配电室设备运行方式;

3.设备异常情况;

4.缺陷处理情况;

5.事故处理情况;

6.倒闸操作及未完的操作指令;

7.设备检修、试验情况、包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况。

五、交接时,要严肃认真,不得轻率。

六、交接内容要全面,不得遗漏

高、低压配电室操作规程

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绿缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

7、与供电单位或用户调度员联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

12、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

16、停电时必须切断各回线可能来电的电源。使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。刀开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

17、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接

地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

20、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

21、线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电。

22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。

23、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

24、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具。

25、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

26、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。

27、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。

相关文档